输电线路覆冰在线检测

覆冰引起的输电线路导线舞动、杆塔倾斜倒塌、断线及绝缘子闪络等生产事故,严重影响了电网的正常运行。目前,检测线路覆冰的方法主要有人工巡视检测、观冰站等,这些方法存在着人工巡视劳动强度大、时间长,检测结果准确度不高等问题。因此探讨更为完善的检测技术对输电线路的运行及提高整个电力系统的安全可靠性具有重要的实际意义和指导作用。

1 相关标准

(1)Q/GDW 554-2010 《输电线路等值覆冰厚度监测装置技术规范》 (2)Q/GDW182-2008《中重冰区架空输电线路设计技术》 (3)DL/T 5440-2009 《重冰区架空输电线路设计技术规程》 2 覆冰在线检测技术

导线上的覆冰一般可分为4类:雨淞、混合淞、雾淞和积雪,其中雨淞和混合淞对导线的危害最为严重。输电线路设计时,以雨凇为基准折算拟定覆冰允许厚度。线路覆冰检测最基本的是对覆冰厚度的检测,然后和设计值比较。除了检测实际运行输电线路的覆冰厚度外,也常通过模拟导线法进行检测。

输电线路覆冰在线监测技术是通过在易覆冰区域的铁塔上安装覆冰自动检测站,运用在线检测的传感器、装置电源、通讯网络等关键技术,随时掌握线路的覆冰情况,并可实现预、报警,达到降低电网覆冰事故损失的目的。在线检测系统既减轻了个人劳动强度、降低事故的发生概率,又能及时地了解线路的覆冰情况,故而得到广泛推广运用。

3 输电线路覆冰在线检测方法 在线检测技术的机理是利用传感器(安装位置如图1示)获得导线的重力变化、杆塔绝缘子的倾斜角、导线舞动频率以及线路现场的温度、湿度、风速、风向、雨量等数据信息通过无线通讯网络传往监控中心,然后再通过建立数学模型近似计算出当前的导线等效覆冰厚度,最后经专家分析软件得到结论。

应用于覆冰的在线检测法有很多,从覆冰检测原理及分析方法来说,可分为称重法、导线倾角-弧垂法、图像法。

3.1 称重法

称重法包括冰样称重检测法和荷重增量法,目前荷重增量法的应用较广泛。其工作原理是线路覆冰后,导线上的荷重产生一个增量,这个增量即为覆冰的质量。

先称取一段导线上的覆冰质量(将拉力传感器测量在一个垂直档距内导线的质量), 折算出单位长度导线上的覆冰质量G (利用风速、风向和倾角传感器计算出风阻系数和绝缘子的倾斜分量,最终得出覆冰质量),再用设计时所用计算公式(1)算出导线的平均等值覆冰厚度:

图1 拉力传感器现场安装示意图

()

d d G b -+=27.14145.0 (1)

式中:b ——折算后的设计冰质密度为0.9g/cm 的覆冰厚度,mm;;

G ——导线覆冰后单位长度导线的荷重增量(kg/m); d ——导线的直径,mm 。 3.2 倾角-弧垂法

输电线路覆冰引起线路的荷载变化,最为明显的是导线倾角和弧垂的变化。因此可以在导线上安装倾角传感器,监测导线倾角、弧垂的变化,通过输电线路状态方程计算出导线的覆冰重量和厚度等参数。该方法不能反映导线覆冰后的不均匀分布情况,且导线弧垂变化影响因素复杂,稍有误差,覆冰质量相差很大。

3.3 图像法

基于图像处理的检测方法,在杆塔等设备上安装视频装置采集导线上的覆冰的视频图像,通过图像处理技术,获取覆冰导线的特征尺寸,比较覆冰前后导线的边界点坐标得出输电线路覆冰的厚度。其关键所在是图像的边缘检测技术。

(1)系统的标定计算 系统的标定计算原理见图2示。)(x p 表示导线的直径所对应的像素点数;)(1x p 和)(2x p 分别表示导线的上下边缘结冰层所对应的像素点数;pixels 为像素的复数形式。

设导线直径D(mm)已知,则导线的上下边缘的平均覆冰厚度h 1(mm)和h 2(mm)分别为:

()

()

∑∑===2

12

11

1x x x x x x x p x p D

h (2)

()

()

∑∑===2

1

2

12

2x x x x x x x p x p D

h (3)

由式(1)(2)可得整个导线的平均覆冰厚度h(mm)为

2

2

1h h h +=

(4)

图2 图像法覆冰厚度计算原理图

对绝缘子覆冰厚度的标定计算类似于h 1(mm)的计算需要重点考虑的是绝缘子对应图像中的横坐标范围与导线对应的横坐标范围可能不同,设绝缘子对应的横坐标范围是X 3~X 4 ,并且绝缘子表面结冰层对应的像素点数是P 3(X)则绝缘子表面平均覆冰厚度h 3(mm)为

()()

∑∑==--=2

1

4

3

343123x x x x x x x p x x x p x x D

h

(5)

3.4 覆冰在线检测方法优缺点

以上3种方法都可将传感器安装在塔杆等设备上,对线路覆冰进行在线自动检测。其各自优缺点见表1示。

表 1 输电线路覆冰在线监测方法优缺点

检测方法

优点

缺点

图像法

该方法原理简单,成本低,同

时弥补了现有覆冰在线监测系统由

于采用简化的数学模型计算导线覆

冰厚度而导致结果可靠性差的不足。 只能观测近处覆冰状况,采集信息

量有限,摄像头保证不被冰雪覆盖,现

场视频只能固定若干点。

荷重(增量)

劳动强度轻、计算简便、相对较

可靠;可以全面收集和长期积累气象资料。

电子设备受强磁场干扰大,电阻应变片受温度、湿度影响大,导致运行的稳定性和测量精度有较大的差异。 倾角-弧垂法

可应用输电导线状态方程简化不规则计算。

计算的覆冰厚度是档内平均值,无法反应覆冰具体分布情况 ,且在不均匀覆冰情况下,使用输电线状态方程计算,误差较大。

4 图像法的实测分析

直接对由高压杆塔上摄像机采集到的导线及绝缘子覆冰图像进行实时处理,提取其边界轮廓,通过导线及绝缘子覆冰前后的边界比较得出其覆冰厚度用以判断其覆冰严重程度。

具体实施如下:

(1)以现场某线路某相导线A (如图3示)和绝缘子B (如图4示)作为覆冰测试对象。

(2)在尽量减少背景噪音的干扰下对导线A (如图5、6示)和绝缘子B 覆冰后(如图7、8示)的成像进行3次边缘提取。

图3 导线A 覆冰前图像

图4 绝缘子B 覆冰前图像

(3)通过系统用公式(2)(3)(4)(5)直接计算得到导线A 和绝缘子B 覆冰后的平均厚度。计算数据与实测数据如表2示。

表2 绝缘子覆冰计算数据与实测数据

覆冰厚度(mm )

导线A 绝缘子左半部分

绝缘子右半部分

计算值 4.6 7.3 5.2 实测值

4.7

6.8

6.0

(4)误差处理。表1中显示导线A 计算值与实际测量仅相差0.1 mm ;绝缘子左右半部分的计算值与测量值分别相差 0.5 mm 和 0.8 mm , 由于所用图像的像元大小是 0.67×0.67 mm ,0.5 mm 和 0.8 mm 的误差仅相当于一个像元左右的误差,精度也是比较高的。若误差较大则不可用公式(

2)(3)(4)(5)直接计算,而是需分别求出绝缘子覆冰前后边界点所对应的像素数,计算其平均覆冰厚度。

(5)

结果输出。主要根据计算结果在图片上作出标识。同时程序可将所得数据计入Excel 文件并将覆冰图片存入指定文件夹中,以便校对覆冰情况。

5 结论

(1)完善的输电线路覆冰检测系统,可有效防灾和减灾,是智能电网建设的重要内容; (2)信息量大,特征描述准确,应用图像法与传统的检测方法相结合,输电线路覆冰厚度进行检测将成为一种发展趋势;

(3)通过对输电线路的在线监测,并以专家诊断系统进行智能化诊断,最终达到状态维修的目的。

图5 导线A 覆冰后图像

图6 导线A 覆冰前后综合边界轮廓图像

曲线为覆冰

后的边界轮廓

直线为覆

冰前的边界轮廓

图7 绝缘子B 覆冰后图像

图8 绝缘子B 覆冰前后综合边界轮廓图像

智能电网输电线路状态在线监测标准系统

智能电网输电线路状态监测系统 王孝敬(西安方舟智能监测技术有限公司) 一系统简介 随着电力建设的迅速发展,电网规模的不断扩大,在复杂地形条件下的电网建设和设备维护工作也越来越多。作为电力输送纽带的输电线路具有分散性大、距离长、难以巡视及维护等特点,因此对输电线路本体及周边环境以及气象参数进行远程监测成为一项迫切工作。输电线路在线监测系统是智能电网输电环节的重要组成部分,是实现输电线路状态运行、检修管理、提升生产运行管理精益化水平的重要技术手段。 BOOM-OLMS系列输电线路状态监测系统利用光纤传感技术、电子测量技术、无线通讯技术、太阳能新能源技术、软件技术对导线覆冰、导线温度、导线弧垂、导线微风振动、导线舞动、次档距震荡、导线张力、绝缘子串风偏(倾斜)、杆塔应力分布、杆塔倾斜、杆塔振动、杆塔基础滑移、绝缘子污秽、环境气象、图像(视频)、杆塔塔材被盗等进行监测。 系统主要包含以下几种类型监测装置,各装置的功能可独立使用,也可自由组合。

二系统技术介绍 1、系统设计遵循技术标准 (1)Q/GDW 242-2010《输电线路状态监测装置通用技术规范》(2)Q/GDW 243-2010《输电线路气象监测装置技术规范》 (3)Q/GDW 244-2010《输电线路导线温度监测装置技术规范》(4)Q/GDW 245-2010《输电线路微风振动监测装置技术规范》(5)Q/GDW 554-2010《输电线路等值覆冰厚度监测装置技术规范》(6)Q/GDW 555-2010《输电线路导线舞动监测装置技术规范》(7)Q/GDW 556-2010《输电线路导线弧垂监测装置技术规范》(8)Q/GDW 557-2010《输电线路风偏监测装置技术规范》 (9)Q/GDW 558-2010《输电线路现场污秽度监测装置技术规范》(10)Q/GDW 559-2010《输电线路杆塔倾斜监测装置技术规范》(11)Q/GDW 560-2010《输电线路图像视频监测装置技术规范》(12)Q/GDW 561-2010《输变电设备状态监测系统技术导则》(13)Q/GDW 562-2010《输变电状态监测主站系统数据通信协议》(14)Q/GDW 562-2010《输电线路状态监测代理技术规范》 (15)GB 191 包装储运图示标志 (16)GB 2314 电力金具通用技术条件 (17)GB 2887—2000 电子计算机场地通用规范 (18)GB 4208—93 外壳防护等级(IP代码) (19)GB 6388 运输包装图示标志

覆冰在线监测系统

系统概述 FH-9007高压输电线路覆冰在线监测系统采用线路图像实时监视及检测导线拉力综合方法来监测架空线路覆冰,可以对线路覆冰形成的气象条件、覆冰形成过程和覆冰的严重程度进行全过程的实时监测。本系统采用我公司专门针对线路覆冰监测开发的倾角/拉力一体化传感器,能同步采集拉力和倾角数据,减少了设备和线缆数量,方便安装维护,提高了测量精度。此做法为属国内首创。 该系统采用太阳能电池板+蓄电池供电,安装方便。投入运行后,可全天候工作,达到实时监控的效果。运营部门能及时掌握导线覆冰状况状态及发展趋势,据此科学安排除冰检修,有效预防导线“鞭击”、崩断,杆塔压垮等事故,减少经济损失,提高线路安全运行及信息化管理水平。 系统组成 本系统由若干监测子站和服务器组成。其中,监测子站部署在电力杆塔上,其自身又由监测子站主机和一系列数据采集单元等组成。监测子站主机内置GPRS/3G网络通信模块、充电控制器等,监测子站负责从各采集单元接收数据,并将其通过GPRS/3G网络发送给远程服务器。数据采集单元包括拉力/倾角采集单元、微气象采集单元、图像采集单元等。 服务器部署在监控中心机房内,能够集中显示所辖各高压输电线路杆塔周围的现场导线覆冰状况,并能对各监测子站进行远程操作。在服务器上主要运行服务器软件、数据库,需要配备的设备包括防火墙、宽带连接、UPS电源等。 产品特性 采用我公司专门针对线路覆冰监测开发的倾角/拉力一体化传感器,能同步采集拉力和倾角数据,减少了设备和线缆数量,方便安装维护,提高了测量精度。此做法属国内首创,其它公司的覆冰监测产品均为采用分立的倾角传感器和拉力传感器。 通信方式灵活,支持ZIGBEE/WIFI/GSM/CDMA/GPRS和3G网络; 为工业级产品,采用防水金属外壳,适用于各种恶劣的气候环境; 系统采用低功耗设计,采用动态电源管理策略以满足节电要求; 配备完善的后台软件,具有数据存储、历史数据查询、报表、打印、曲线图绘制等功能,可对覆冰状态进行趋势分析; 满足国家电网公司企业标准《输电线路状态监测装置通用技术规范》(Q / GDW 242-2010)。 满足国家电网公司企业标准《输电线路等值覆冰厚度监测装置技术规范》(Q/GDW 554-2010)满足南方电网公司企业标准《南方电网输电线路监测系统通信规约》 满足南方电网公司企业标准《输电线路覆冰监测终端装置技术规范》 技术指标 摄像机主要技术参数:像素数:≥ 752(H)X 582(V)(PAL);最低照度:≤0.01Lux/ f1.2;变焦率:≥光学18倍。 云台主要技术参数:预置位数量:≥64;水平旋转角度:0°~355°;俯仰角度:0°~90°。 倾角测量范围:双轴-60°~+60°(可选-30°~+30°或-90°~+90°);倾角测量误差:≤±0.05°;倾角测量分辨率:±0.01°; 拉力传感器:量程:7t,10t,16t,21t,32t,42t,55t;测量范围:5%~100%FS;示值误差δ(%FS):≤±0.5 [5%,60%FS] ,≤±1.0 (60%,100%FS]; 工作环境:温度:-40℃~+85℃;相对湿度:≤100%;大气压力:550hPa~1060hPa; 防护等级:IP65; 温度传感器:测量范围:-40℃~+125℃;测量精度:0.5℃;分辨率:0.1℃ 湿度传感器:测量范围:0~100%;测量精度:1%;分辨率:1%

输电线路覆冰在线监测系统的研究现状

输电线路覆冰在线监测系统的研究现状 【摘要】输电线路覆冰会影响电网的安全稳定运行,国内外对于输电线路覆冰在线监测进行了很多研究,笔者旨在分析当前输电线路覆冰过程的一些研究模型及国内外覆冰导线状态检测技术的研究现状,根据其应用情况和存在的不足,提出了相应的改进措施。 【关键词】输电线路;覆冰;在线监测 1 输电线路覆冰的原因、分类及危害 1.1 输电线路覆冰的分类与原因 导线覆冰是一种随机发生、不能人为控制的自然现象。线路覆冰按冻结性质可分为雨淞、混合冻结、雾淞和冻雪等四种,其形成的气象条件各有差别,覆冰形成的密度和厚度还与架空线路的高度、线径、方向、档距及当地的地形和海拔高度均有关系。一旦空气湿度及温度达到一定条件,借助风力的作用,这些空气中的水滴就会被吹向输电线路,慢慢地就会造成大面积的输电导线覆冰。 1.2 输电线路覆冰的危害 输电线路一旦覆冰,将会产生诸多难以弥补的危害,严重影响人们的正常生产、生活。 (1)造成杆塔损坏甚至折断。输电线路上的导线覆冰超过一定厚度,会使杆塔压力承载超重,一旦超过临界值,有可能导致杆塔倾斜甚至折断。 (2)导线跳跃,短路跳闸,供电中断。在输电线路中,有一些导线是垂直排列的,如果下面的输电导线先行脱落覆冰,会引起下层导线跳跃,造成供电系统短路,形成跳闸。 (3)导线下垂,引发接地事故。一般遭受覆冰灾害时,输电线路不同导线段的覆冰厚度是不同的,这样就会引起导线不同程度的下垂,绝缘子串将会随之倾斜,有可能引发接地事故。 2 输电线路覆冰在线监测系统概述 2.1 输电线路覆冰在线监测技术 在我国,输电线路覆冰情况的检测主要靠人工长途巡查输电导线,这种方式受地理环境、天气状况等因素影响较大,检测效率非常低,而且周期很长。随着科技的进步,我国开始建设500kV高压输电线路,自2008年春节期间发生冰雪灾害之后,我国开始逐步重视输电线路覆冰监测技术的研究与应用,其手段主要

输电线路在线监测系统

目录 TLMS系列输电线路在线监测系统 (2) 一、TLMS-1000 输电线路图像/视频在线监测系统 (3) 二、TLMS-2000输电线路气象在线监测系统 (4) 三、TLMS-3000输电线路导线温度在线监测系统 (5) 四、TLMS-4000 输电线路杆塔倾斜在线监测系统 (6) 五、TLMS-5000 输电线路覆冰在线监测系统 (7) 六、TLMS-6000 输电线路风偏在线监测系统 (8) 七、TLMS-7000 输电线路导线舞动在线监测系统 (9) 八、TLMS-8000 输电线路微风振动在线监测系统 (10) 九、TLMS-9000 输电线路导线弧垂在线监测系统 (11) 十、TLMS-1100 输电线路绝缘子污秽在线监测系统 (12)

TLMS系列输电线路在线监测系统 系统简介: “TLMS系列输电线路在线监测系统”,是基于无线(GPRS/GSM/CDMA/3G)数据传输、采用多种传感器、红外网络高速球机、太阳能供电,实现对高压输变电线路/塔杆情况进行全天实时监测和监控。本系统适用于野外无人职守的高压输电线路、电力铁塔的安全监控。 系统原理示意图: 系统组成: 输电线路在线监测系统包含以下子系统: 输电线路图像/视频在线监测系统、输电线路气象在线监测系统、输电线路导线温度在线监测系统、输电线路杆塔倾斜在线监测系统、输电线路覆冰在线监测系统、输电线路风偏在线监测系统、输电线路导线舞动在线监测系统、输电线路微风振动在线监测系统、输电线路导线弧垂在线监测系统、输电线路绝缘子污秽在线监测等系统。 产品特点: 1.支持3G/GPRS/CDMA网络,通信方式灵活; 2.采用太阳能供电系统供电,安装维护方便; 3.采用工业级产品设计,适合恶劣环境下工作; 4.具有检点自启动、在线自诊断功能; 5.具有数据采集、测量和通信功能,将测量结果传输到后端综合分析软件系统; 6.系统运行参数、报警参数、数据采集密度等可以远程设置; 7.具有数据存储、历史数据查询、报表、打印、曲线图绘制等功能; 8.具有自动分析报警提示值班人员功能;

输电线路的覆冰与主要危害

输电线路的覆冰与主要危害 [摘要]输电线路覆冰严重威胁了电力系统的运行安全,在总结输电线路典型覆冰事故的基础上,对输电线路覆冰事故原因及危害进行了总结分析。 【关键词】输电线路;覆冰;危害 输电线路覆冰的微气象条件是指某一个大区域内的局部地段,由于地形、位置、坡向、温度和湿度等出现特殊变化,造成局部区域形成有别于大区域的更为严重的覆冰条件。这种微气象条件覆冰具有范围小、隐蔽性强等特点,使得输电线路设计、运行维护人员难以采取防冰抗冰措施。 一、线路覆冰的分类和成因 1.气象条件影响导线覆冰的气象因素主要有4种:空气温度、风速风向、空气中或云中过冷却水滴的直径、空气中液态水的含量。随着空气温度的升高,雾粒直径变大,相应液态水的含量增加。当气温在—5—0℃之间,空气或云中过冷却水滴的直径在10—40?m之间,风速较大时形成雨淞;当气温在—16——10℃之间,过冷却水滴的直径在1—20?m之间,风速较小时形成雾淞;混合成的形成介于雨淞和雾淞之间,此时的温度在—9——3℃之间,过冷却水滴的直径在5—35?m之间:严格地说,雨淞—混合淞之间及混合淞-雾淞之间没有严格界限、如气温太低,则过冷却水滴都变成雪花,导线也行不成覆冰了。 2.季节的影响导线覆冰主要发生在前1年的11月到次年的3月之间,尤其是入冬和倒春寒时覆冰发生的概率较高。 3.地形及地理条件的影响东西走向山脉的迎风坡比背风坡严重,山体部位的分水岭、风口处线路覆冰比其他地形严重,线路紧靠江湖水体比线路附近无水源时覆冰严重。总之,受风条件较好的突出地形和空气水分较充足的地区,覆冰程度比较严重。 4.海拔高度的影响就同一地区来讲,一般海拔高度越高,越易覆冰,覆冰也越厚巳多为雾淞,海拔高度较低处多为雨淞和混合淞。 5.线路走向的影响导线的覆冰程度与线路的走向有关,东西走向的导线覆冰普遍比南北走向的导线覆冰严重。冬季覆冰天气大多为北风和西北风.线路南北走向时,风向与导线的轴向基本平行,单位时间内与单位面积内输送到导线上的水滴及雾粒较东西走向的导线少得多;线路东西走向时,风与导线约成90°的夹角,使得导线覆冰最为严重。在严重覆冰地段选择线路走廊时,如条件许可,应尽量避免线路成东西走向。 6.导线悬挂点的影响导线悬挂点越高覆冰越严重,因为空气中的液态水含量随高度的增加而增高,风速越大,液态水含量越高,单位时间内向导线吹送的水滴越多,覆冰越严重。 7.导线本身的影响导线覆冰往往总是在迎风面上先出现扇形或新月牙形积冰,产生偏心荷重,对导线施加扭矩,迫使导线扭转,对未覆冰或覆冰较少的表面对准风向,继续覆冰。导线的刚度越小,扭转越大,覆冰速度越快。 8.电场和负荷电流的影响导线的电场会使其周围的水滴粒子产生电离,并对其有吸引力,因此电场的吸引力会使更多的水滴移向导体表面,增加导线的覆冰量。 9.负荷电流影响导线表面温度当电流较小时,导线产生的焦耳热不能使导

关于输电线路的状态检修技术探讨

关于输电线路的状态检修技术探讨 发表时间:2017-01-17T16:54:11.963Z 来源:《电力设备》2016年第23期作者:张寅晨 [导读] 本文对输电线路状态检修技术展开了分析。 (云南电网有限责任公司昆明供电局云南省昆明市 650000) 摘要:现如今传统的输电线路检修技术已经难以满足实际工作需要,对于输电线路运行状态检修质量逐渐下降,其中存在一系列缺陷和不足,严重影响电力行业持续发展。但是由于当前电力生产区域人员不充分,加之输电线路分布较广,所以很难严格遵循检修要求对设备进行检修和维护工作,造成了大量的人力、物力和财力的浪费,供电质量下降,严重危及到电力企业未来生存和发展。由此,转变以往输电线路检修技术,应用更为先进的状态检修技术,能够有效提高输电线路检修质量,提升电力企业市场竞争力。本文对输电线路状态检修技术展开了分析。 关键词:输电线路;状态检修技术;监测系统 1输电线路状态检修必要性 状态检修在实际应用中,结合实际情况,能够有效规避传统检修技术存在的盲目性,优化配置人力资源,提高电力企业经营效益和市场竞争力,为企业在激烈的市场竞争中占据更大的优势。可以说,输电线路状态检修在传统检修技术的基础上进一步整合了先进的网络技术、自动化控制技术以及监测技术,这些技术是电力事业健康持续发展的首要前提,如何能够更加充分地运用和发挥输电线路状态检修技术的优势,成为当前首要工作开展的方向。传统输电线路检修技术单纯地以时间为周期的检修制度存在明显的局限性,通过状态检修,可以大大降低输电线路检修盲目性,进一步降低检修和维护成本,提高资金利用效率,谋求更多的经济效益;同时,输电线路运行可靠性得到显著增强,降低人力劳动强度,有助于电力检修人员将更多的时间精力投入到技术钻研方面,不断完善和巩固知识基础,提高专业技术水平,为电力事业发展做出更大的贡献。 2输电线路状态检修技术应用 输电线路由于线路较长、分布的区域较广,非常容易受到天气环境以及自然灾害的侵袭,除此之外,工业污染同样在不同程度上影响着输电线路的安全运行。由此看来,输电线路运行环境十分恶劣,很容易受到外界客观因素的影响,所以为了能够实时监测输电线路的运行状态,引进先进技术,构建更为全面的实时监测系统是十分有必要的。 2.1电气监测系统 对输电线路绝缘情况的监测,主要包括玻璃、瓷以及其他绝缘材料的检测系统;对绝缘子污秽监测,主要是针对自动检测系统和光纤测污系统等建立和完善;雷击监测,则是对输电线路重点故障区域安装自动寻迹系统,这样一旦雷击事故出现,能够及时准确地判断输电线路故障位置,同时还可以有效地判定雷电反击导线,在造成更多损失之前采取合理的解决措施,保证输电线路运行安全;接地系统监测,主要是构建更加全方位的接地装置测量系统,对输电线路运行情况实时检测。 2.2机械力学监测系统 针对导线的监测,构建自动监测系统、导线舞动监测系统,对于导线可能出现的磨损部分监测系统;杆塔监测,主要是针对杆塔材料是否出现锈迹和腐蚀现象的监测,杆塔内部零件和螺栓是否出现松动的检测,塔位和偏斜监测;对基础运行情况的监测。 2.3环境监测 主要是针对输电线路运行环境监测,构建完善的监测系统,对输电线路运行中金属、绝缘子可能对无线电产生的干扰进行监测;自然环境中对输电线路安全运行产生的影响监测,空气中是否含有二氧化碳等粉尘气体监测,对可能影响到输电线路正常运行的天气因素监测。 2.4输电线路的在线监测 对输电线路在线监测主要可以借助红外测温仪、望远镜以及测温枪实现,也可以在输电线路上贴上示温蜡片,这样输电线路运行时的温度高低能够更加及时有效地传送到监测系统,发出预警信号;污闪检测主要是针对输电线路运行过程中,受到外界客观因素的影响,绝缘子表面很容易出现污秽,这些污秽在不同程度上影响着线路运行安全,同时也是造成输电线路污闪安全事故出现的主要原因,究其根本主要是由于输电线路上的污秽同空气中的水分联合作用下,导致输电线路绝缘能力下降,出现污闪安全事故,造成输电线路的短路、损坏,成为当前影响输电线路安全运行的主要因素之一,需要予以高度重视;绝缘检测,作为输电线路监测重点环节,其监测对象是输电线路的绝缘子,其中包括合成绝缘子和瓷质绝缘子,这些绝缘材料在不同程度上影响着输电线路运行安全,其中合成绝缘子在当前输电线路绝缘维护中发挥了重要的作用,具有较为突出的防污性和防水性,被广泛应用其中。对输电线路绝缘检测应根据线路运行情况以及合成绝缘子周围电场周围分布情况,综合判断输电线路绝缘子是否存在故障,输电线路运行情况。 3输电设备状态检修工作开展思路 3.1输电线路状态检修原则 输电线路状态检修应结合实际情况,坚持安全第一,预防为主的原则,对于存在的线路损坏问题应及时进行解决,对线路检修需要进行综合分析后,选择合理的解决方法,只有这样才能保证输电线路检修质量,为电力设备正常运转打下坚实的基础。状态检修技术实际应用中,对输电线路运行情况的检测和分析是十分有必要的,以此为基础,展开状态检修工作,充分借助先进的检测技术和监测设备,只有这样,才能更加全面、准确地掌握输电线路运行情况,为电力设备正常运行打下坚实的基础。 3.2输电设备状态检修策略 首先,应健全和完善组织机构。输电线路检修人员在工作开展中,还承担着更大的责任和义务,就是对基础设施施工的任务,为了能够更好地推进状态检修工作开展,维护输电线路运行安全,应提高电力企业领导干部的重视程度,落实责任制度,规范输电线路检修流程,对状态检修情况及时记录,建立相应的档案管理系统;输电线路状态监测人员结合实际情况,对线路绝缘子分布电压和零值进行检测,包括带电作业和线路的常规监测。 其次,建立新的生产管理模式。推进输电线路状态检修工作,应按照电力设备以及基础设施建设情况,综合考量自然环境的影响、污

输电线路气象监测装置技术规范2015623

输电线路气象监测装置 TLKS-PMG-WT 产品别称:输电线路的微气象远程监测系统 产品简介 我国的国土面积排在世界第三位,不仅仅是大,也因为版块、地理位置、经纬度的原因,导致气候是世界上最复杂多样的国家之一。不同的地形地貌,多样的气候,给中国增添了不一样的魅力,但有好的同时,也有一定的负面影响,那就是多样的气候,给分散在全国各地的输电线路带来了严峻的考验。深圳市特力康科技有限公司针对这一现象,专门研发生产出输电线路气象监测装置,对附近的微气象进行实时的监测,有效预防问题的发生。 产品原理 深圳市特力康科技有限公司研发生产的输电线路气象监测装置,通过对温度、气压、风向、湿度风速等气象参数的采集,把采集的数据和变化的情况,利用3G/GPRS/EDGE/CDMA1X同步到分析系统,系统会根据送过来的参数,进行统计分析,然后存储起来,并自动生成报表、图表等直观图给用户参考。当有异常出现,系统会自动报警,提醒管理人员采取预防措施。 功能特点 1、前端探测器工业级别,使用寿命长,质量好。 2、可将温度、风速、气压等参数生成曲线报表,提供多功能查询,鼠标箭头同步温度显示。 3、利用运营商已有的3G/GPRS/EDEGE/CDMA1X网络构建远程数据传输通道,实现输电线路在线监测系统监控中心可以实时监测远端现场的数据. 4、前置机子系统模块可以有效的连接现场系统,获得数据并实现数据存储

/转发到输电线路在线监测系统. 5、系统采用了多层屏蔽技术建造,机壳及传感器外壳采用防磁金属材料,有效屏蔽电磁干扰.数据传输线缆采用3层屏蔽室外线缆,各种接头采用金属航空头,屏蔽、防水、防尘、连接可靠.极强的抗干扰、抗雷击、确保系统运行稳定可靠. 6、防雷及防线路闪络设计,机壳经过杆塔与大地连接,各种传感器全部采用防雷器件. 7、系统采用低功耗设计,动态调整设备功耗达到节电要求. 9、采用系统接地抗干扰设计,数据采集信号双端差分输入,模拟信号及数字信号全部采用严格的工业过程优化控制技术,可确保数据采集的准确和可靠. 技术参数 1、气温40℃~+50℃;±0.5℃、 2、相对湿度 0~100%;±4% 3、风速 0~60m/s;±(0.5+0.03V)m/s,V为标准风速值 4、风向 0~360°;±5° 5、气压 550hPa~1060hPa;±0.3hPa 6、雨量 0~4mm/min;±0.4mm 7、光辐射 结语 深圳市特力康科技有限公司自主研发生产的输电线路气象监测装置,是多功能、综合性的监测设备,可以实时的监测输电线路附近的气象参数,应用面广,

常见输电线路覆冰类型及防控措施分析

常见输电线路覆冰类型及防控措施分析 【摘要】本文就覆冰形成的原因及类型作简要介绍,并对其危害进行深入剖析,在此基础上将应对输电线路覆冰的技术措施进行了分析,供专业人员参考。 【关键词】输电线路覆冰抗冰措施 前言 在现代化社会高速发展的今天,随着电力需求的不断上升和增加,输电线路中的故障问题也越来越复杂,越来越明显。就一般情况而言,在工程项目中需要针对各种常见问题和隐患进行全面的分析和总结,使得这些现象能够得到及时有效的预防和处理,进而为社会发展做出应有的贡献。由于天气的影响而造成输电线路冰闪跳闸现象、导线舞动和线路中断的事故不断涌现,不但造成了严重的输电设备损坏,更是影响了区域经济的正常发展。因此在目前的输电线路管理工作中,做好冰害事故管理和预防已成为一项不容忽视的工作流程,是提高电网抗击自然灾害能力中不可忽视的一环。 一、覆冰的形成 覆冰是一种物理现象,是由多种气象因素综合决定的,其中包括气温、湿度、空气流速以及大气环流等。当气温在冰点以下时,雪或雨等水性物质与输电线表面接触产生冻结并层层裹覆,此时覆冰现象就产生了。 1、五种覆冰类型 白霜——当气温处于冰点以下且湿度较高时,空气中的水分与低温物体接触,粘着在其表面即形成白霜。一般来说白霜不会对输电线路的安全构成威胁,这主要是因为这种覆冰与输电线的粘连强度不高,低幅度的振动就可使其脱离线路表面。 湿雪——当空气湿度较低时雪花不容易与输电线表面粘着,但如果空气湿度较高,雪花飘落过程中聚结了未形成晶体的水分,就很容易附着在输电线表面,层层包裹形成积雪。即使出现积雪也不一定会出现覆雪危情,因为此种覆冰受风力强度影响较大,强风很容易就把积覆的雪吹散了。常发生覆雪危情的地方,往往是海拔不高风强较低的区域。 雨凇——当气温在零度以下风力较强时,在海拔相对较低的区域,覆冰常常呈现高密度、强附着力、高透光性等特点,一般在冻雨期较常见但持续时间较短。随着时间的推移此种覆冰会向另一种覆冰类型( 混合凇) 发展,所以输电线覆冰为单一雨凇的情况较为罕见。 软雾凇——在高海拔山区气温极低的条件下,环境湿度较大,如果风力不强则会形成此种覆冰。其特征恰好与雨凇相反,呈现低密度、弱附着力、低透光性

输电线路覆冰检测技术(修改版)

输电线路覆冰在线检测 覆冰引起的输电线路导线舞动、杆塔倾斜倒塌、断线及绝缘子闪络等生产事故,严重影响了电网的正常运行。目前,检测线路覆冰的方法主要有人工巡视检测、观冰站等,这些方法存在着人工巡视劳动强度大、时间长,检测结果准确度不高等问题。因此探讨更为完善的检测技术对输电线路的运行及提高整个电力系统的安全可靠性具有重要的实际意义和指导作用。 1 相关标准 (1)Q/GDW 554-2010 《输电线路等值覆冰厚度监测装置技术规范》 (2)Q/GDW182-2008《中重冰区架空输电线路设计技术》 (3)DL/T 5440-2009 《重冰区架空输电线路设计技术规程》 2 覆冰在线检测技术 导线上的覆冰一般可分为4类:雨淞、混合淞、雾淞和积雪,其中雨淞和混合淞对导线的危害最为严重。输电线路设计时,以雨凇为基准折算拟定覆冰允许厚度。线路覆冰检测最基本的是对覆冰厚度的检测,然后和设计值比较。除了检测实际运行输电线路的覆冰厚度外,也常通过模拟导线法进行检测。 输电线路覆冰在线监测技术是通过在易覆冰区域的铁塔上安装覆冰自动检测站,运用在线检测的传感器、装置电源、通讯网络等关键技术,随时掌握线路的覆冰情况,并可实现预、报警,达到降低电网覆冰事故损失的目的。在线检测系统既减轻了个人劳动强度、降低事故的发生概率,又能及时地了解线路的覆冰情况,故而得到广泛推广运用。 3 输电线路覆冰在线检测方法 在线检测技术的机理是利用传感器(安装位置如图1示)获得导线的重力变化、杆塔绝缘子的倾斜角、导线舞动频率以及线路现场的温度、湿度、风速、风向、雨量等数据信息通过无线通讯网络传往监控中心,然后再通过建立数学模型近似计算出当前的导线等效覆冰厚度,最后经专家分析软件得到结论。 应用于覆冰的在线检测法有很多,从覆冰检测原理及分析方法来说,可分为称重法、导线倾角-弧垂法、图像法。 3.1 称重法 称重法包括冰样称重检测法和荷重增量法,目前荷重增量法的应用较广泛。其工作原理是线路覆冰后,导线上的荷重产生一个增量,这个增量即为覆冰的质量。 先称取一段导线上的覆冰质量(将拉力传感器测量在一个垂直档距内导线的质量), 折算出单位长度导线上的覆冰质量G (利用风速、风向和倾角传感器计算出风阻系数和绝缘子的倾斜分量,最终得出覆冰质量),再用设计时所用计算公式(1)算出导线的平均等值覆冰厚度: 图1 拉力传感器现场安装示意图

浅析输电线路覆冰舞动及防治

浅析输电线路覆冰舞动及防治 发表时间:2016-03-10T15:41:49.440Z 来源:《电力设备》2015年8期供稿作者:袁洪凯 [导读] 国网山东省电力公司滨州供电公司在实际操作中更应该从覆冰导线的舞动预防开始,做好地域数据分析、做好前期防舞动装置,这样才能从根本上最便捷的避免舞动的产生。 (国网山东省电力公司滨州供电公司山东滨州 256600) 摘要:本文就覆冰导线产生舞动的原因以及防止输电导线产生舞动的措施两个方面进行探讨,但是探讨的结果发现,输电导线不仅仅是关系着电力系统的运行,更关系到整个民生,因此对于输电导线中存在的严重问题就必须解决。在实际操作中更应该从覆冰导线的舞动预防开始,做好地域数据分析、做好前期防舞动装置,这样才能从根本上最便捷的避免舞动的产生。 关键词:输电线路;覆冰舞动;防治 一、破坏输电导线运行的主要因素 我国经济社会飞速的发展,国家对于经济发展的主力部门——电力部门充分重视,根据国家的相关规定,我们必须不断完善电网的网架结构。由于电力的发展主要依靠于输电导线对电力的输送,输电导线对电力的输送直接影响了人们的生活与工作,而破坏输电导线运行的主要因素之一就是导线的覆冰,其中又有三种情况的覆冰导线来破坏导线的运输工作,①本文将要探讨的覆冰导线舞动而导致的破坏; ②覆冰过多而大量脱落产生的晃动和弹跳;③覆冰过重产生破坏。 二、覆冰导线舞动原因探析 由于我国疆域辽阔,南北、东西地形、气候等条件差异大,因此产生覆冰的原因不同,覆冰导线舞动产生的原因也有所不同。就目前而言,人们所认同的覆冰导线舞动的起因分析主要为形成覆冰、线路的结构参数与风激励的原因。 2.1覆冰的原因 覆冰厚度一般为2.5~48mm,覆冰导线的形成主要分为三类,其一是雨凇,其二是雾凇,其三是霜凇。 ①雨凇。根据相关的数据分析和研究发现,覆冰导线舞动中导线上覆冰的产生原因主要是雨凇。在风速很大且气温在零度上下时,尤其在低海拔地区的冻雨时节雨凇产生的情况较大。雨凇产生的这种自然条件是冰体在粘性最强的情况,不容易小部分脱落,会呈块状的黏附在导线上,容易在有风的情况下产生舞动,对导线的安全性造成威胁。 ②雾凇。雾凇主要形成于山区,其形成条件主要是气温相对较低且风速也相对较小的情况下。由于气温较低因此低空云的水汽温度也很低,在水汽遇到同样处于低温的输电导线时,凝结成冰附着于导线上。或者是由于山间昼夜温差大,清晨产生的雾气遇冷在输电导线上凝结成冰,因此雾凇所形成的冰体密度相对较小,主要是通过不断凝结的过程来形成覆冰,雾凇作为一种覆冰导线,其舞动时产生的破坏性最小。 ③霜凇。霜凇的产生条件与雨凇的产生条件相似,都为零度左右且风速较大的情况下,霜凇作为不断累积的冰体之一,其密度大大的高于雨凇与雾凇所产生的冰体。因此只要在有湿云的情况下,就容易产生雾凇,雾凇通过其晶体的不断累积不断的增加质量。 2.2线路的结构参数 除了覆冰的原因外还有线路的结构参数来影响覆冰导线的舞动,而线路的结构参数还包括了分裂导线、张力、弧度与垂直度等参数。线路的结构参数对覆冰导线舞动的影响主要是通过大量的数据以及相关工作人员日积月累的工作经验得出的。 ①分裂导线。在线路的结构参数中,分裂导线产生舞动的因素最大,由于分裂导线是由不同的子导线构成的,而各个子导线的扭转刚度比单独存在的单导线又大很多。因此在同等结冰的情况下,单导线因为扭转刚度比较低,因此容易发生扭转,这样冰体在上面不容易大面积的附着。而分裂导线中的各个子导线由于刚度较强且扭转度不强,就会使得冰体增大,发生舞动。 ②弧度。不同弧度的导线也会产生不同幅度的舞动,一般的输电导线都具有一定的弧度,这个弧度范围是国家规定的标准,因此在这样一定的弧度范围内可以保证输电导线能够有效的进行输电且不受到影响。如果导线的弧度小于标准弧度,那么就会造成导线过于紧绷,虽然这样的导线不易发生舞动,但是热胀冷缩容易让导线很容易的受到损坏。如果导线弧度大于标准弧度,那么导线在覆冰的情况下舞动更大。 三、防舞动措施 就目前的舞动现象分析而言,我国的电网管理者和工作根据已有的经验和得到的数据在防舞动方面有了一定的成就。防舞动措施主要根据各地的气候、地形等自然条件来采取避舞——避免产生舞动、抗舞——对抗会产生的舞动进行改进以及抑舞——抑制舞动的产生。 3.1避舞 避免舞动的产生就是企业的规避措施,对于电力企业来说,其防治出现经济和安全损失的措施之一就是避免覆冰输电导线出现舞动。既然要避免就要对于该地所处的自然条件和社会条件两个方面出发,对于自然条件来说,应当了解当地的气候、地貌和地形,从而选择适合当地的导线;对于社会条件来说,应当对当地的工作人员进行经验传授和防舞动措施的讲解,从而保证在舞动发生时有对应的措施来解决。 3.2抗舞 由于避舞是对自然条件和社会条件的一种预估,对其无法进行改变,因此就出现了抗舞这一措施。抗舞就是在无法更改的地形、气候条件下,通过更改输电导线的原料、材质以及其他方面来保证输电的安全运行。抗舞主要是通过检测该地地形之后,选择更适宜该地的材质,选择高强度的机械来防止出现覆冰导线舞动的情况。 3.3抑舞 抑舞即通过相应的装置和器械来抑制舞动的产生,同之前的避舞措施来对有可能产生舞动的区域进行具体勘测,然后安装防舞动装置。 ①改变导线系统的结构。通过改变导线的系统结构可以防治舞动的产生,其主要原因是通过在系统结构中加入防舞动装置,其中防舞

高压输电线路覆冰在线监测装置说明书

FH-9007输电线路覆冰在线监测系统 系统概述 覆冰输电线路容易发生多种事故,是影响电网安全稳定运行的重要因素。输电线路覆冰,会导致杆塔荷载过大,导线弧垂变大,脱冰时导地线发生跳跃等现象。近几年来,大面积覆冰事故在全国各地时有发生,输电线路覆冰导致跳闸及倒塔的事故越来越严重。线路覆冰直接的危害就是导线、金具和支架负载,随着覆冰厚度的增加输电线路的水平负荷也在增加,严重的覆冰会导致导线、地线断裂,杆塔倒塌和金具损坏;不均匀的覆冰或者不同期脱冰会引起张力差,容易造成导线舞动,会造成导线断裂、杆塔横杆扭曲变形、绝缘子损伤和破裂。绝缘子覆冰或被冰凌桥接后,绝缘强度下降,泄漏距离缩短,容易引起绝缘子闪络;融冰过程中冰体表面的水膜会溶解污秽物中的电解质,提高融冰水或冰面水膜的导电率,引起绝缘子串电压分布的畸变,从而降低了覆冰绝缘子串的闪络电压,形成绝缘子闪络。导线舞动时还可能造成相间短路故障。 FH-9007高压输电线路覆冰在线监测系统采用线路图像实时监视及检测导线拉力综合方法来监测架空线路覆冰,可以对线路覆冰形成的气象条件、覆冰形成过程和覆冰的严重程度进行全过程的实时监测。此方案基于公网无线GPRS/3G的数据通道,以此作为传输手段,从而实现对高压输变电线路覆冰情况进行在线实时监测。此装置具备强大的监控中心,不仅能支持告警实时抓拍图片、传输实时视频,也能监测线路拉力数据。 该系统支持感应取电和太阳能电池板+蓄电池供电两种方式,安装方便。投入运行后,可全天候工作,达到实时监控的效果。运营部门能及时掌握导线覆冰状况状态及发展趋势,据此科学安排除冰检修,有效预防导线“鞭击”、崩断,杆塔压垮等事故,减少经济损失,提高线路安全运行及信息化管理水平。

输电线路状态检测

输电线路状态检测 一简介 输电是用变压器将发电机发出的电能升压后,再经断路器等控制设备接入输电线路来实现。按结构形式,输电线路分为架空输电线路和电缆线路。架空输电线路由线路杆塔、导线、绝缘子、线路金具、拉线、杆塔基础、接地装置等构成,架设在地面之上。按照输送电流的性质,输电分为交流输电和直流输电。 输电的基本过程是创造条件使电磁能量沿着输电线路的方向传输。线路输电能力受到电磁场及电路的各种规律的支配。以大地电位作为参考点(零电位),线路导线均需处于由电源所施加的高电压下,称为输电电压。 输电线路是电力系统的主干网络。包括绝缘子、金具、杆塔和输电线等设备和器材。它广泛分布在平原及高山峻岭,直接暴露于风雪雨露等自然环境之中,同时还受到洪水、滑坡等自然灾害的损害,运行环境相当恶劣。 输电线路在综合考虑技术、经济等各项因素后所确定的最大输送功率,称为该线路的输送容量。输送容量大体与输电电压的平方成正比。因此,提高输电电压是实现大容量或远距离输电的主要技术手段,也是输电技术发展水平的主要标志。 输电线路的保护有主保护与后备保护之分。主保护一般有两种纵差保护和三段式电流保护。而在超高压系统中现在主要采用高频保护。后备保护主要有距离保护,零序保护,方向保护等。电压保护和电流保护由于不能满足可靠性和选择性现在一般不单独使用一般是二者配合使用,且各种保护都配有自动重合闸装置。而保护又有相间和单相之分。如是双回线路则需要考虑方向。在整定时则需要注意各个保护之间的配合。还要考虑输电线路电容,互感,有无分支线路。和分支变压器,系统运行方式,接地方式,重合闸方式等。还有一点重要的是在220KV及以上系统的输电线路,由于电压等级高故障主要是单相接地故障,有时可能会出现故障电流小于负荷电流的情况。而且受各种线路参数的影响较大。在配制保护时尤其要充分考虑各种情况和参数的影响。 电力系统的安全可靠性运行至关重要。输电线路可靠性及运行情况直接决定着电力系统的稳定和安全。检修是保证输电设备健康运行的必要手段。做好输电设备的检修工作及早发现事故隐患并及时予以排除,使其始终以良好的状态投入运行具有重要的意义,尤其是电力系统向高电压、大容量、互联网发展,其重要性更加突出。 二输电线路检测内容 输电线路检测内容一般可包括以下几个方面: 杆塔基础 1.检查杆塔及拉线基础变异,周围土壤突起或沉陷,基础裂纹、损坏、下沉或上拔, 护基沉塌或被冲刷;2.基础保护帽上部塔材被埋入土或废弃物堆中,塔材锈蚀;3. 防洪设施坍塌或损坏;4.在基础周围取土、打桩、开挖或倾倒有害化学品;5.铁塔地脚螺母松动、缺损; 接地装置 接地装置外露或腐蚀情况。 铁塔杆身 1.杆塔倾斜,横担歪斜,铁塔主材弯曲; 2.塔材、拉线(棒)等被偷盗破坏或锈蚀; 3.拉线锈蚀、断股或松弛、张力不均; 4.砼杆出现裂纹过裂纹扩展,混凝土脱落,钢 筋外露,脚钉缺损;5.在杆塔上架设电力线、通信线等;6.利用杆塔拉线作起重牵引地锚,在拉线上栓牲畜,悬挂物件;7.杆塔或拉线上有危及供电安全的巢以及有蔓藤类植物附生。

高压输电线路覆冰及处理措施

浅谈高压输电线路覆冰及处理措施 【摘要】高压输电线路覆冰是一种与地域相关的自然现象,由于气候的原因,在同一地区的不同的地图,微观层面的气候是不完全相同,而使得覆冰因素各不相同。本文主要探讨高压输电线路覆冰及处理措施。 【关键词】高压;高压输电线路;覆冰;处理措施 一般情况下,年平均雨凇日数的影响较年平均雾凇日数更为严重。测定一个地区的年平均雨凇日数和雾凇日数是项长期而艰巨的工作。我国气象部门和电力系统各有关运行单位对此作出了重要贡献。 1、高压输电线路覆冰的事故分析 高压输电线路冰害事故按产生的直接原因分析可分几类: 1.1过负载事故 当前人们已经充分认识到,管理是制约节水高压输电线路覆冰及处理技术发展的重要环节。许多新的灌水技术(如喷灌技术、滴灌技术、微喷灌技术、渗灌技术)在实际运用中由于缺乏良好的技术管理措施,其高压输电线路覆冰及处理技术效益不能得到充分发挥或者根本无法大面积推广。目前园林喷灌系统除高尔夫球场采用自动控制外,大多数高压输电线路覆冰及处理技术系统还是凭管理人员的经验操作[1]。而草坪是最近10多来年才大面积发展起来的,草坪需水的科学规律和管理人员的实践经验往往得不到有效结合。

随着经济全球化进程的不断加快以及科学技术特别是信息技术的迅猛发展,信息传播的方式正在发生质变,广播电视与通信、高压输电线路覆冰及处理等行业正处在融合、汇聚、转型过程中,技术与媒体的不断融合导致传统的行业界限正在模糊,新兴产业群不断出现,开放与融合已成为当今技术发展的主流。作为信息社会三大基石的通信技术、计算机技术、电视技术日益进步与成熟,通信、计算机、广播电视三大行业之间的界限正在逐步消失。逻辑编程使用schneider的tlxcdpl7pp41m pl7 pro逻辑编程软件;触摸屏hmi 人机接口使用xbtl1003e magelis终端软件;中空室上位机操作站使用intellution 的fix监控软件。[2] 1.2不均匀覆冰或不同期脱冰引起的机械和电气方面的事故(1)导线和地线。机器或装置在无人干预的情况下按规定的程序或指令自动进行操作或控制的过程叫自动化,而所谓自动控制就是在没有人直接参与的情况下,通过控制器使生产过程自动地按照预定的规律运行。用来完成这种控制的设备称为控制器,被控制的机器或设备称为被控对象;被控对象和控制器一起,称为自动控制系统。各种自动控制装置的具体任务虽然不同,但其实质不外乎是对受控对象的某些物理参量进行控制,自动保持其应有的规律。要用自动控制代替人工控制,则自动控制系统中必须有3种代替操作人员在人工控制的机构。这3种机构是:①测量机构,用来测量被控量。②比较机构,用来比较被控量与给定值,得出误差。按照误差

浅谈输电线路的在线监测技术

浅谈输电线路的在线监测技术 输电线路在线监测是指直接安装在输电线路设备上可实时记录表征设备运行状态特征量的测量、传输和诊断系统,是实现输电线路状态检修的重要手段,是提高输电线路运行安全可靠性的有效方法。一、输电线路在线监测的必要性 在上世纪五十年代,我国电力系统推行定期检修制度,这种检修方式的周期、项目等都是建立在传统经验的基础上,对设备个体的质量、运行环境、性能状态的差异考虑不全,工作死板教条。存在着检修周期短、设备停电次数多、检修费用高、检修工作量大、供电可靠性低等问题。随着超高压、特高压输电线路的不断建立,这种检修模式已越来越不适应输电线路安全性、供电可靠性的要求。因此,我们的在线监测技术的运用势在必行,也是我国电力系统在监测和监测上的发展重点。 二、输电线路在线监测技术的发展大体经历了三个阶段 (1)带电测试阶段。这一阶段起始于70年代左右。当时人们仅仅是为了不停电而对输电线路的某些绝缘参数(如泄露电流)进行直接测量。设备简单,测试项目少,灵敏度较差。(2)从80年代开始,出现各种专用的带电测试仪器,使在线监测技术从传统的模拟量测试走向数字化测量,摆脱将仪器直接接入测试回路的传统测量模式,取而代之的是使用传感器将被测量的参数直接转换成电器信号。 (3)从90年代开始,出现以计算机处理技术为核心的微机多功能绝缘在线监测系统。利用计算机技术、传感技术和数字波形采集与处理技术,实现更多的参数在线监测。这种在线监测信息量大、处理速度快,可以对监测参数实时显示、储存、打印、远传和越线报警,实现了在线监测的自动化,代表了当今在线监测的发展方向。 三、输电线路在线监测技术的应用 (1)输电线路绝缘子污秽在线监测系统。目前大多采子用绝缘泄露电流进行绝缘子污秽的判断,现场运行监测分机实时、定时测量运行绝缘子串的表面泄露电流,局部放电脉冲和该杆塔外部环境条件等,通过电缆或GSM、GPRS、CDMA、3G通信模块发送至监控中心,由专家软件结合报警模型进行污秽判断和预报警。已经建立的模糊神经网络方法、多层前项BP神经网络方法、多重回归方法、灰关联系统理论、基于小波神经网络方法等专家诊断模型,在很大程度上提高了绝缘子污秽和电气绝缘判断精度。近年来,通过光传感器测量等值附盐密度和灰密的在线检测技术得到迅速发展。 (2)输电线路氧化锌避雷器在线监测系统。目前氧化锌避雷器的在线监测方法主要有全电流法、三次谐波法、基波法、补偿法、数字谐波法、双“AT”法、基于温度的测量法等。现场监测分机实时、定时监测MOA的泄露电流以及环境温湿度等参量,通过GSM、GPRS、CDMA、3G发送至监控中心,有专家软件分析判断氧化锌避雷器的性能和动作次数等。 (3)导线温度及动态增容在线监测系统。目前增容方法主要有静态提温增容技术和动态监测增容技术两种。静态提温增容技术是指突破现行技术规程的规定,环境温度任按+40℃考虑,线路上的风速和日照强度完全符合规程要求,将导线的允许温度由现行规定的+70℃提高到80℃和90℃,从而提高导线输送能量。动态监测增容技术是指在输电线路上安装在线监测分机,对导线状态(导线温度、张力、弧垂等),和气象条件(环境温度、日照、风速等)进行监测,在不突破现行技术规程规定的前提下,根据数学模型计算出导线的最大允许载流量,充分利用线路客观存在的隐性容量,提高输电线路的输送能量。 (4)输电线路远程可视监控系统。目前可视监控系统分为图像和视屏两类,受监测分机工作电源功率、通信费用等限制,大多采用静止图像进行线路状况判断,例如导线覆冰、洪水冲刷、不良地质、火灾、通道树木长高、线路大跨越、导线悬挂异物、线路周围建筑施工、

输电线路图像监视系统及覆冰监测系统详细介绍

输电线路图像监视系统及覆冰监测系统详细介绍 一、概述: 在冬季,输电线路因为受到了冷空气入侵、微地形、微气象等等因素的影响,导致输电线路覆冰情况时常发生。温度在0度以下,有较高的空气相对湿度(一般85%以上),加上有1m/s以上的风力相助,就极其容易形成线路覆冰,这是覆冰形成的条件。最容易对输电线路造成覆冰情况的就是冻雨了,它不仅能使输电线路负重增加,还对输电设备的其它部位造成不同程度的机械损坏,严重时,发生断线、倒杆、倒塔、闪络、跳闸停电等等事故,严重影响了电网的安全运行。针对输电线路覆冰现象,电力部门采取人工巡线,观冰、测冰等等去勘测线路的覆冰情况。由于人工观察、测量存在在一定的误差,对解决覆冰情况的帮助不是很大,加上劳动强度大、环境的危险性,由设备代替人去监视、监测情况是更好的。深圳市特力康生产的输电线路图像监视系统及覆冰监测系统可以让监控人员掌握线路的覆冰情况,并可实现预、报警,降低电网覆冰的损失,防止和控制电网冰灾,提高电网的安全运行。 二、工作原理: 输电线路图像监视系统及覆冰监测系统通过数据采集机采集现场的拉力数据、倾角数据、微气象等数据,通过无线网络传输方式把这些数据传输到后台监控中心,监控中心工作人员便可通过屏幕看到现场的环境数据。 监控中心通过客户端实时对各个监控点进行浏览观察现场情况,根据传送回来的微气象数据、拉力数据、倾角数据等数据进行分析比对,发现情况异常,即可立刻做出应急处理,保障高压线路的安全运行。 输电线路图像监视系统及覆冰监测系统可以通过后台监控中心去设置一些危险的参数值,一旦到达这些参数值,前端装置会及时发出异常警报反馈后台监控中心,监控中心可以依据现场情况和数据做相应处理。 下面是输电线路图像监视系统及覆冰监测系统的产品图及工作原理图:

相关文档