前言

距离是作业安全的基本保证。为了改变施工方案编制、工作票填写、现场安全管控等过程中,关于安全距离的表述模糊不严谨和执行标准不统一等问题,根据集体企业施工特点,从《国家电网公司电力安全工作规程》(变电部分)、(线路部分)、(配电部分)、(电工制造)、(电网建设部分)等资料中,分类整理出140种安全距离,帮助施工人员熟练掌握、严格执行,确保施工作业现场安全可控、能控、在控。

一涉电区域

1.室内高压设备的隔离室设有遮栏,遮栏的高度在1.7m以上,安装牢固并加锁者。

2.无论高压设备是否带电,作业人员不得单独移开或越过遮栏进行工作;若有

必要移开遮栏时,应有监护人在场,并符合表1的安全距离。(摘自变电安规表1、线路安规表1、配电安规表3-1、电工制造安规表1、建设安规表15)

表1 设备不停电时的安全距离

3. 10、20、35kV户外(内)配电装置的裸露部分在跨越人行过道或作业区时,

若导电部分对地高度分别小于2.7 m(2.5 m)、2.8 m(2.5 m)、2.9m(2.6m),该裸露部分两侧和底部应装设护网。

4.户外10kV及以上高压配电装置场所的行车通道上,应根据表2设置行车安全限高标志。(摘自变电安规表2、配电安规表2-1、建设安规表16)

表2 车辆(包括装载物)外廓至无围栏带电部分之间的安全距离

5.邻近或交叉其他电力线路的工作。(摘自线路安规表4、配电安规表5-1、建设安规表24)

表3 邻近或交叉其他电力线工作的安全距离

6.作业时,起重机臂架、吊具、辅具、钢丝绳及吊物等与架空输电线及其他带

电体的最小安全距离不准小于表4的规定,且应设专人监护。(摘自变电安规表18、线路安规表19、配电安规表6-1、电工制造安规表3)

表4 与架空输电线及其他带电体的最小安全距离

7.施工机械作业安全距离

起重机、高空作业车和铲车等施工机械操作正常活动范围及起重机臂架、吊具、辅具、钢丝绳及吊物等与带电设备的安全距离不得小于表5的规定,且应设专人监护。如小于表5、大于表1 所示安全距离时应制定机械操作和现场监控的专项安全措施,并经施工单位和运维部门会审、批准。小于表1的安全距离时,应停电进行。(摘自建设安规表18)

表5 施工机械操作正常活动范围与带电设备的安全距离

8.在电力线附近组塔时,起重机应接地良好。起重机及吊件、牵引绳索和拉绳与带电体的最小安全距离应符合表6的规定。(摘自建设安规表19)

表6 起重机及吊件与带电体的安全距离

9.金属脚手架附近有架空线路时,应满足表7安全距离的要求。(摘自建设安规表11)

表7脚手架与带电体的最小安全距离

10.近电作业安全管控:作业人员或机械器具与带电设备的最小距离小于表8

中的控制值,施工项目部应进行现场勘察,编写安全施工方案,并将安全施工方案提交运维单位备案。(摘自建设安规表1)

表8 作业人员或机械器具与带电线路风险控制值

11.临时建筑不宜建在电力线下方。如必须在110kV及以下电力线下方建造时,

应经线路运维单位同意。屋顶采用耐火材料。临时库房与电力线导线之间的垂直距离,在导线最大计算弧垂情况下不小于表9的规定。(摘自建设安规表3)

表9 临时库房与电力线导线之间最小垂直距离

12.在带电区附近使用喷灯时,火焰与带电部分的距离应满足表10的要求。(摘自变电安规15.2.1.14、线路安规15.2.1.14、配电安规12.2.12、建设安规表9)

表10 喷灯火焰与带电部分的最小允许距离

13.使用钳形电流表测量高压电缆线路的电流时,应设专人监护,钳形电流表与高压裸露部分的距离应不小于表11所列数值。(摘自建设安规表14)

表11 钳形电流表与高压裸露部分的最小距离

二带电作业

14.进行地电位带电作业时,人身与带电体间的安全距离不得小于表12的规定。

35kV及以下的带电设备,不能满足表12规定的最小安全距离时,应采取可靠的绝缘隔离措施。(摘自变电安规表4、线路安规表5、配电安规表3-2)

表12 带电作业时人身与带电体的安全距离

15.绝缘操作杆、绝缘承力工具和绝缘绳索的有效绝缘长度不得小于表13的规定。(摘自变电安规表5、线路安规表6、配电安规表9-1)

表13 绝缘工具最小有效绝缘长度

16.高架绝缘斗臂车绝缘臂的有效绝缘长度应大于表14的规定,且应在下端装设泄漏电流监视装置。(摘自变电安规表13、线路安规表12、配电安规9.7.2)

表14 绝缘臂的最小有效绝缘长度

17.绝缘臂下节的金属部分,在仰起回转过程中,对带电体的距离应按表12的规定值增加0.5m。工作中车体应良好接地。

三保证安全的技术措施

1停电

18.与检修配电线路、设备相邻、安全距离小于表15规定的运行线路或设备。(摘自变电安规表3、线路安规表2、配电安规表4-1)

表15作业人员工作中正常活动范围与高压线路、设备带电部分的安全距离

19.在35kV及以下的设备处工作,安全距离虽大于表15规定,但小于表1规定,同时又无绝缘隔板、安全遮栏措施的设备。

2验电

20.高压验电应戴绝缘手套。验电器的伸缩式绝缘棒长度应拉足,验电时手应握

在手柄处不得超过护环,人体应与验电设备保持表1中规定的距离。雨雪天气时不得进行室外直接验电。

3接地

21.在门型构架的线路侧进行停电检修,如工作地点与所装接地线的距离小于10m,工作地点虽在接地线外侧,也可不另装接地线。

22.成套接地线应用有透明护套的多股软铜线和专用线夹组成,接地线截面积

应满足装设地点短路电流的要求,且高压接地线的截面积不得小于25mm2,低压接地线和个人保安线的截面积不得小于16mm2。

23.杆塔无接地引下线时,可采用截面积大于190mm2(如ф16 圆钢)、地下

深度大于0.6m的临时接地体。土壤电阻率较高地区如岩石、瓦砾、沙土等,应采取增加接地体根数、长度、截面积或埋地深度等措施改善接地电阻。

4悬挂标示牌和装设遮拦(围栏)

24.部分停电的工作,小于表1规定距离以内的未停电设备,应装设临时遮栏,

临时遮栏与带电部分的距离不得小于表15的规定数值。临时遮栏可用坚韧绝缘材料制成,装设应牢固,并悬挂“止步,高压危险!”标示牌。

四线路及设备

1坑洞开挖

25.在超过1.5m 深的基坑内作业时,向坑外抛掷土石应防止土石回落坑内,并做好防止土层塌方的临边防护措施。

26.在下水道、煤气管线、潮湿地、垃圾堆或有腐质物等附近挖坑时,应设监护人。在挖深超过2m 的坑内工作时,应采取安全措施,如戴防毒面具、向坑

中送风和持续检测等。监护人应密切注意挖坑人员,防止煤气、硫化氢等有毒气体中毒及沼气等可燃气体爆炸。

2杆塔作业

27.安全带:腰带和保险带、绳应有足够的机械强度,材质应有耐磨性,卡环

(钩)应具有保险装置,操作应灵活。保险带、绳使用长度在3m以上的应加缓冲器。

28.立、撤杆塔时,禁止基坑内有人。除指挥人及指定人员外,其他人员应在杆塔高度的1.2倍距离以外。

29.顶杆及叉杆只能用于竖立8m 以下的拔梢杆,不得用铁锹、木桩等代用;立杆前,应开好“马道”;作业人员应均匀分布在电杆两侧。

30.在杆塔上作业时,应使用有后备保护绳或速差自锁器的双控背带式安全带,

当后备保护绳超过3m时,应使用缓冲器。安全带和后备保护绳应分别挂在杆塔不同部位的牢固构件上。后备保护绳不准对接使用。

31.整体立、撤杆塔前应进行全面检查,各受力、连接部位全部合格方可起吊。

立、撤杆塔过程中,吊件垂直下方、受力钢丝绳的内角侧禁止有人。杆顶起立离地约0.8m时,应对杆塔进行一次冲击试验,对各受力点处做一次全面检查,确无问题,再继续起立;杆塔起立70°后,应减缓速度,注意各侧拉线;起立至80°时,停止牵引,用临时拉线调整杆塔。

32.已经立起的杆塔,回填夯实后方可撤去拉绳及叉杆。回填土块直径应不大

于30mm,回填应按规定分层夯实。基础未完全夯实牢固和拉线杆塔在拉线未制作完成前,禁止攀登。

33.跨越架的中心应在线路中心线上,宽度应超出所施放或拆除线路的两边各

1.5m,架顶两侧应装设外伸羊角。跨越架与被跨电力线路应不小于表3的安全距离,否则应停电搭设。

34.跨越架与铁路、公路及通信线的最小安全距离应符合表16的规定。跨越架

与高速铁路的最小安全距离应符合表17的规定。(摘自建设安规表20、表21)表16 跨越架与被跨越物的最小安全距离

表17跨越架与高速铁路的最小安全距离

3测量工作

35.直接接触设备的电气测量,应有人监护。测量时,人体与高压带电部位不

得小于表1的安全距离。夜间测量,应有足够的照明。

36.测量高压电缆各相电流,电缆头线间距离应大于300mm,且绝缘良好、测量方便。当有一相接地时,禁止测量。

4电缆工作

37.电缆敷设时,盘边缘距地面不得小于100mm,电缆盘转动力量要均匀,速度要缓慢平稳。

38.热缩电缆头动火制作的作业场所5m内应无易燃易爆物品,通风良好。

39.挖掘出的电缆或接头盒,如下面需要挖空时,应采取悬吊保护措施。电缆

悬吊应每1~1.5m吊一道;接头盒悬吊应平放,不准使接头盒受到拉力;若电缆接头无保护盒,则应在该接头下垫上加宽加长木板,方可悬吊。电缆悬吊时,不得用铁丝或钢丝等。

40.现场直埋电缆的走向应按施工总平面布置图的规定,沿主道路或固定建筑

物等的边缘直线埋设,埋深不得小于0.7m,并应在电缆紧邻四周均匀敷设不小于50mm厚的细砂,然后覆盖砖或混凝土板等硬质保护层;转弯处和大于等于50m 直线段处,在地面上设明显的标志;通过道路时应采用保护套管。

5巡视

41.高压设备发生接地时,室内人员应距离故障点4m以外,室外人员应距离故障

点8m以外。进入上述范围人员应穿绝缘靴,接触设备的外壳和构架时,应戴绝缘手套。

6绝缘隔板和绝缘罩

42.绝缘隔板和绝缘罩应存放在室内干燥、离地面200mm以上的架上或专用的

柜内。使用前应擦净灰尘。如果表面有轻度擦伤,应涂绝缘漆处理。

43.绝缘隔板和绝缘罩只允许在35kV及以下电压的电气设备上使用,并应有足

够的绝缘和机械强度。用于10kV电压等级时,绝缘隔板的厚度不应小于3mm,用于35kV电压等级不应小于4mm。现场带电安放绝缘隔板及绝缘罩时,应戴绝缘手套、使用绝缘操作杆,必要时可用绝缘绳索将其固定。

五施工现场

1公(水)路

44.现场道路跨越沟槽时应搭设牢固的便桥,经验收合格后方可使用。人行便

桥的宽度不得小于1m,手推车便桥的宽度不得小于1.5m,汽车便桥的宽度不得小于3.5m。便桥的两侧应设有可靠的栏杆,并设置安全警示标志。消防安全通道3.5m,独头通道要在尽头设车场。

45.现场的机动车辆应限速行驶,行驶速度一般不得超过15km/h;机动车在特

殊地点、路段或遇到特殊情况时的行驶速度不得超过5km/h;并应在显著位置设置限速标志。

46.上下船使用的跳板应搭设稳固,应使用厚度50mm以上的木板,宽度不得

小于250mm,并有防滑措施。上下船应听从船上工作人员指挥,不能抢先,不得同时脚踏两只船。船未停稳,不准人员上下船。

47.涉水作业时,水深应小于1.2m,流速小于3m/s,并要做好安全监护措施。

48.上下码头和跨越两船时,如高低相距0.5m以上者,应使用跳板或梯子。

2运输搬运

49.人力运输的道路应事先清除障碍物;山区抬运笨重物件或钢筋混凝土电杆

的道路,其宽度不宜小于 1.2m,坡度不宜大于1:4,如不满足要求,应采取有效的方案作业。

50.用人工搬运或装卸重大物件而须搭跳板时,应使用厚50mm以上的木板,

跳板中部应设有支持物,防止木板过度弯曲。从斜跳板卸物件时,应用绳子将物件从后面拴住,作业人员应站在卸放重物的两侧,不准站在卸放重物的正面下边。

51.用管子滚动搬运时,管子承受重物后两端各露出约300mm,以便调节转向。手动调节管子时,应注意防止手指压伤。

3材料堆放

52.器材堆放应遵守下列规定:

1)器材堆放整齐稳固。长、大件器材的堆放有防倾倒的措施。

2)器材距铁路轨道最小距离不得小于 2.5m。

3)钢筋混凝土电杆堆放的地面应平整、坚实,杆段下方应设支垫,两侧应掩牢,堆放高度不得超过 3 层。

4)钢管堆放的两侧应设立柱,堆放高度不宜超过1m,层间可加垫。

5)袋装水泥堆放的地面应垫平,架空垫起不小于0.3m,堆放高度不宜超过10 包;临时露天堆放时,应用防雨篷布遮盖。

6)线盘放置的地面应平整、坚实,滚动方向前后均应掩牢。

7)绝缘子应包装完好,堆放高度不宜超过2m。

8)材料箱、筒横卧不超过3 层、立放不超过2 层,层间应加垫,两边设立柱。9)袋装材料堆高不超过1.5m,堆放整齐、稳固。

10)圆木和毛竹堆放的两侧应设立柱,堆放高度不宜超过2m,并有防止滚落的措施。

4变压器设备

53.10kV/400kVA 及以下的变压器宜采用支柱上安装,支柱上变压器的底部距

地面的高度不得小于2.5m。组立后的支柱不应有倾斜、下沉及支柱基础积水等现象。

54.35kV及10kV/400kVA以上的变压器如采用地面平台安装,装设变压器的平

台应高出地面0.5m,其四周应装设高度不低于1.7m 的围栏。围栏与变压器外廓的距离:10kV及以下应不小于1m,35kV 应不小于1.2m,并应在围栏各侧的明显部位悬挂“止步、高压危险!”的安全标志。

5配电照明

55.低压架空线路不得采用裸线,导线截面积不得小于16mm2,架设高度不得

低于2.5m;交通要道及车辆通行处,架设高度不得低于5m。

56.用电设备的电源引线长度不得大于5m,长度大于5m时,应设移动开关箱。

移动开关箱至固定式配电箱之间的引线长度不得大于40m,且只能用绝缘护套软电缆。

57.照明灯具的悬挂高度不应低于2.5m,并不得任意挪动,低于2.5m 时应设保护罩。照明灯具开关应控制相线。

6接零及接地保护

58.保护零线(PE 线)应采用绝缘多股软铜绞线。电动机械与保护零线(PE 线)

的连接线截面积一般不得小于相线截面积的1/3 且不得小于 2.5mm2;移动式或手提式电动机具与保护零线(PE线)的连接线截面积一般不得小于相线截面积的1/3 且不得小于1.5mm2。

7消防

59.熬制沥青或调制冷底子油应在建筑物的下风方向进行,距易燃物不得小于10m,不应在室内进行。

60.进行沥青或冷底子油作业时应通风良好,作业时及施工完毕后的24h 内,其作业区周围30m 内禁止明火。

61.临时建筑物内的火炉烟囱通过墙和屋面时,其四周应用防火材料隔离。烟

囱伸出屋面的高度不得小于500mm。禁止用汽油或煤油引火。

62.发电厂应划定油区,油区照明应采用防爆型;油区周围应设置围墙,其高

度不低于2m,并挂有“禁止烟火”等明显的安全标志牌;动火要办理动火工作票。

63.喷漆工作的作业场地禁止存放易燃、易爆物品,工作场地禁止吸烟,喷漆

间应备有消防用具。油漆作业现场10m以内不准进行切割、焊接等明火作业。特殊需要时,应做好安全措施。

64.带电设备和配电箱1m以内,不准喷漆作业。

65.电瓶车充电时,应距离明火处5m以上,并加强通风。

8焊接与切割

66.砂轮应进行定期检查。砂轮应无裂纹及其他不良情况。砂轮应装有用钢板

制成的防护罩,其强度应保证当砂轮碎裂时挡住碎块。防护罩至少要把砂轮的

上半部罩住。禁止使用没有防护罩的砂轮(特殊工作需要的手提式小型砂轮除外)。砂轮机的安全罩应完整。应经常调节防护罩的可调护板,使可调护板和

砂轮间的距离不大于1.6mm。应随时调节工件托架以补偿砂轮的磨损,使工件

托架和砂轮间的距离不大于2mm。

67.禁止在储存或加工易燃、易爆物品的场所周围10m 范围内进行焊接或切割

作业。

68.高处作业时,电焊机及其他焊割设备与高处焊割作业点的下部地面保持

10m 以上的间隔,并应设监护人。

69.施工现场的电焊机应根据施工区需要而设置。多台电焊机集中布置时,应将

电焊机和控制刀闸作对应的编号。电焊机一次侧电源线不得超过5m,二次侧引出线不得超过30m。一、二次线应布置整齐,牢固可靠。

70.氩气瓶不许撞砸,立放应有支架,并远离明火3m以上。

71.使用中的氧气瓶和乙炔气瓶应垂直固定放置,氧气瓶和乙炔气瓶的距离不得小于5m;气瓶的放置地点不得靠近热源,应距明火10m以外。

9高处作业

72.按照GB 3608《高处作业分级》的规定,凡在距坠落高度基准面2m及以上有可能坠落的高度进行的作业均称为高处作业。高处作业应设专责监护人。73.物体不同高度的可能坠落范围半径见表18。(摘自建设安规表4)

表18 不同高度的可能坠落范围半径

74.高处作业的平台、走道、斜道等应装设不低于1.2m 高的护栏(0.5m~0.6m 处设腰杆),并设180mm高的挡脚板。

75.所有升降口、大小孔洞、楼梯和平台,应装设不低于1050mm高的栏杆和

不低于100mm高的护板。在距基准面高度不小于20m的平台、通道及作业场所的防护栏杆应不低于1200mm。如在检修期间需将栏杆拆除时,应装设临时遮栏,并在检修结束时将栏杆立即装回。临时遮栏应由上、下两道横杆及栏杆柱组成,上杆离地高度为1050mm~1200mm,下杆离地高度为500mm~600mm,

并在栏杆下边设置严密固定的高度不低于180mm的挡脚板。坡度大于1:22的屋面,临时遮栏应高于1500mm,并加挂安全立网。原有高度1000mm或1050mm 的栏杆可不作改动。

76.当临时高处行走区域不能装设防护栏杆时,应设置1050mm高的安全水平扶绳,且每隔2m应设一个固定支撑点。

77.在没有脚手架或者在没有栏杆的脚手架上工作,高度超过1.5m时,应使用安全带,或采取其他可靠的安全措施。

78.打开常闭的廊道、隧道、地下井、坑、洞室等有限空间的人孔门进行工作

时,应在人孔门的周围设置遮栏并悬挂安全标志牌,夜间还应在遮栏上悬挂红灯。垂直(或陡坡)向下的人孔下面应装有上下用的脚蹬(间距300mm~400mm)或固定的金属梯。

79.移动平台工作面四周应有1200mm高的护栏,有明显的荷重标志,禁止超载使用,禁止在不平整的地面上使用。使用时应采取制动措施,防止平台移动。

80.硬质梯子的横档应嵌在支柱上,梯阶的距离不应大于40cm,并在距梯顶1m 处设限高标志。使用单梯工作时,梯与地面的斜角度约为60°。

六施工机具

1起重机械

81.吊索与物件的夹角宜采用45°~60°,且不得小于30°或大于120°,吊索与物件棱角之间应加垫块。

82.吊件吊起100mm后应暂停,检查起重系统的稳定性、制动器的可靠性、物

件的平稳性、绑扎的牢固性,确认无误后方可继续起吊。对易晃动的重物应拴好控制绳。

83.起重机行驶和作业的场地应保持平坦坚实,机身倾斜度不得超过制造厂的

规定,其车轮、支腿或履带的前端、外侧与沟、坑边缘的距离不得小于沟、坑深度的1.2 倍,小于1.2 倍时应采取防倾倒、防坍塌措施。

84.当吊钩处于作业位置最低点时,卷筒上缠绕的钢丝绳,除固定绳尾的圈数

外,放出钢丝绳时,卷筒上应至少保留3圈;当吊钩处于作业位置最高点时,卷筒上还宜留有至少1整圈的绕绳余量。

85.卷扬机设置导向滑车应对正卷筒中心;导向滑轮不得使用开口拉板式滑轮,

滑车与卷筒的距离不应小于卷筒(光面)长度的20 倍,与有槽卷筒不应小于15倍,且应不小于15m。

86.卷筒应与牵引绳保持垂直。牵引绳应从卷筒下方卷入,且排列整齐,通过

磨芯时不得重叠或相互缠绕,在卷筒或磨芯上缠绕不得少于5圈,绞磨卷筒与牵引绳最近的转向滑车应保持5m以上的距离。

87.拉磨尾绳不应少于两人,且应位于锚桩后面、绳圈外侧,不得站在绳圈内,距离绞磨不得小于2.5m;当磨绳上的油脂较多时应清除。

88.使用机械牵引杆件上山时,应将杆身绑牢,钢丝绳不得触磨岩石或坚硬地面,牵引路线两侧5m以内,不得有人逗留或通过。

89.钢丝绳不得相互直接套挂连接。插编式钢丝绳吊索、环绳及用编结法连接

钢丝绳时,其插编结合段长度不应小于钢丝绳直径的20倍,且不小于300mm。吊索及环绳应经1.25倍允许工作荷重的静力试验合格后,方可使用。在吊起重物时,其绳索间的夹角一般不大于90°,最大不大于120°。

90.悬吊式脚手架和吊篮的用的钢丝绳及大绳的直径,应根据计算决定。吊物

的安全系数不小于9,吊人的安全系数不小于14。在任何情况下承重钢丝绳的实际直径不应小于6mm。

91.缆风绳与扒杆顶部及地锚的连接应牢固可靠;缆风绳与地面的夹角一般不

大于45°。

92.地锚的分布及埋设深度应根据地锚的受力情况及土质情况确定。地锚坑在

引出线露出地面的位置,其前面及两侧的2m范围内不得有沟、洞、地下管道或地下电缆等。地锚埋设后应进行详细检查,试吊时应指定专人看守。

2施工机械

93.操作挖掘机时进铲不宜过深,提斗不得过猛,挖土高度一般不得超过4m。

94.挖掘机行驶时,铲斗应位于机械的正前方并离地面1m左右,回转机构应制

动,上下坡的坡度不得超过20°。

95.推土机上下坡时的坡度不得超过35°,横坡不得超过10°。

96.推土机在建筑物附近工作时,与建筑物的墙、柱、台阶等的距离不得小于

1m。

97.搭设物料提升机时,相邻两立杆的接头应错开且不得小于500mm,横杆与

斜撑应同时安装,滑轮应垂直,滑轮间距的误差不得大于10mm。

98.物料提升机应固定在建筑物上,否则应拉设控制绳。控制绳应每隔10m~

15m高度设一组,与地面的夹角一般不得大于60°。

3施工工器具

99.插入式振动器作业时,振动器软管的弯曲半径不得小于500mm,操作时应将

振动棒垂直地沉入混凝土中,插入深度不应超过棒长的3/4,不宜触及钢筋、模板及预埋件。

100.空气压缩机作业区应保持清洁和干燥。贮气罐应放在通风良好处,距贮气罐15m以内不得进行焊接或加热作业。

七土石方施工

1一般规定

101.土石方施工安全注意事项:挖土机械在建筑物附近工作时,对墙柱、台阶等建筑物的距离至少应保持在1m以上,以免推倒建筑物。

102.钻机平台应平整坚固,满足最大负荷1.3倍以上的承载安全系数,钻机四周要保证有500mm~1000mm的安全活动范围,临空面应设置安全栏杆。103.挖掘施工区域应设围栏及安全标志牌,夜间应挂警示灯,围栏离坑边不得小于0.8m。夜间进行土石方作业应设置足够的照明,并设专人监护。

104.堆土应距坑边1m 以外,高度不得超过1.5m。

105.基坑支护

固壁支撑所用木料不得腐坏、断裂,板材厚度不小于50mm,撑木直径不小于100mm。

锚杆支撑时,应合理布置锚杆的间距与倾角,锚杆上下间距不宜小于2m,水平间距不宜小于1.5m;锚杆倾角宜为15°~25°,且不应大于45°。最上一道锚杆覆土厚度不得小于4m。

106.人工开挖

在下水道、煤气管线、潮湿地、垃圾堆或有腐质物等附近挖坑时,应设监护人。在挖深超过2m 的坑内工作时,应采取安全措施,如戴防毒面具、向坑中送风和持续检测等。监护人应密切注意挖坑人员,防止煤气、硫化氢等有毒气体中毒及沼气等可燃气体爆炸。

人工开挖基坑,应先清除坑口浮土,向坑外抛扔土石时,应防止土石回落伤人。当基坑深度达2m 时,宜用取土器械取土,不得用锹直接向坑外抛扔土。取土机械不得与坑壁刮擦。

挖掘作业人员之间,横向间距不得小于2m,纵向间距不得小于3m;坑底面积超过2m2 时,可由两人同时挖掘,但不得面对面作业。

人工清理或装卸石方应遵守下列规定:

1)不便装运的大石块应劈成小块。用铁锲劈石时,操作人员间距不得小于1m;用锤劈石时,操作人员间距不得小于4m。操作人员应戴防护眼镜。

2)斜坡堆放弃土应采取安全措施。

3)用手推车、斗车或汽车卸渣时,车轮距卸渣边坡或槽边距离不得小于1m。2脚手架施工

107.施工用脚手架应符合国家、行业相关标准规范的要求,荷重超过3kN/m2 或

高度超过24m的脚手架应进行设计、计算,并经施工技术部门及安全管理部门审核、技术负责人批准后方可搭设。

3脚手架及脚手板选材

108.脚手架钢管宜采用φ48.3×3.5mm 的钢管,横向水平杆最大长度不超过

2.2m,其他杆最大长度不超过6.5m。禁止使用弯曲、压扁、有裂纹或已严重锈蚀的钢管。

109.木脚手板应用50mm 厚的杉木或松木板制作,宽度以200mm~300mm 为

宜,长度以不超过6m为宜。凡腐朽、扭曲、破裂的,或有大横透节及多节疤的,不得使用。距板的两端80mm处应用镀锌铁丝箍绕2 圈~3 圈或用铁皮钉牢。

110.竹片脚手板的厚度不得小于50mm,螺栓孔不得大于10mm,螺栓应拧紧。

竹片脚手板的长度以 2.2m~2.3m、宽度以400mm 为宜。竹笆脚手板应按其主竹筋垂直于纵向水平杆方向铺设,四角应采用直径 1.2mm 镀锌铁丝固定在纵向水平杆上。

111.钢管立杆应设置金属底座或木质垫板,木质垫板厚度不小于50mm、宽度

不小于200mm,且长度不少于2跨。

4脚手架搭设

112.脚手架地基应平整坚实,回填土地基应分层回填、夯实,脚手架立杆垫板

或底座底面标高应高于自然地坪50mm~100mm,确保立杆底部不积水。113.立杆接长,顶层顶步可采用搭接,搭接长度不应小于1m,应采用不少于

两个旋转扣件固定,端部扣件盖板的边缘至杆端距离不应小于100mm;其余各层应采用对接扣件连接。相邻立杆的对接扣件不得设置在同步内,同步内隔一根立杆的两个相隔接头在高度方向错开的距离不宜小于500mm。

114.纵向水平杆应用对接扣件接长,也可采用搭接。搭接长度不应小于1m,

应等间距设置三个旋转扣件固定。采用对接时,纵向水平杆的对接扣件应交错布置,两根相邻纵向水平杆的接头不宜设置在同步或同跨内,不同步不同跨两相邻接头在水平方向错开的距离不应小于500mm。

115.双排脚手架应设置剪刀撑与横向斜撑,单排脚手架应设置剪刀撑。剪刀撑

跨越立杆的角度及根数应按表19的规定确定。每道剪刀撑宽度不应小于4 跨,且不应小于6m。当脚手架搭设高度达7m 时,暂时无法设置连墙件,架体应架设抛撑杆。(摘自建设安规表12)

表19 剪刀撑跨越立杆的最多根数

116.脚手板的铺设应遵守下列规定:

1)作业层、顶层和第一层脚手板应铺满、铺稳、铺实,作业层端部脚手板探头长度应取150mm,其板两端均应与支撑杆可靠固定,脚手板与墙面的间距不应大于150mm。

2)脚手板的搭接接头应在横向水平杆上,长度不得小于200mm;对接处应设两根横向水平杆,两根横向水平杆的间距不得大于300mm。

3)在架子上翻脚手板时,应由两人从里向外按顺序进行。作业时应系好安全带,下方应设安全网。

117.脚手架的外侧、斜道和平台应设1.2m 高的护栏,0.6m处设中栏杆和不小

于180mm 高的挡脚板或设防护立网。临街或临近带电体的脚手架应采取封闭措施,架顶栏杆内侧的高度应低于外墙200mm。

118.运料斜道宽度不应小于1.5m,坡度不应大于1:6;人行斜道宽度不应小于

1m ,坡度不应大于1:3 ,斜道上按每隔250mm~300mm 设置一根厚度为

20mm~30mm的防滑木条(人行斜道也可采用其他材料及形式设置)。

119.直立爬梯的梯档应用直角扣件连接牢固,踏步间距不得大于300mm。不得手中拿物攀登,不得在梯子上运送、传递材料及物品。

120.当建筑物墙壁有窗、门、穿墙套管板等孔洞时,应在该处脚手架架体内侧上下两根纵向水平杆之间架设防护栏杆。

121.当脚手架内侧纵向水平杆离建筑物墙壁大于250mm 时应加纵向水平防护杆或架设木脚手板防护。

122.脚手架处于顶层连墙件之上的自由高度不得大于6m,当作业层高出其下连墙件2步或4m以上且其上尚无连墙件时,应采取适当的临时撑拉措施。

5脚手架拆除

123.当脚手架拆至下部最后一根长立杆的高度(约6.5m)时,应先在适当位置

搭设临时抛撑加固后,再拆除连墙件。

6混凝土施工

124.模板工程

模板支撑杆件的材质应能满足杆件的抗压、抗弯强度。支撑高度超过4m时,应采用钢支撑,不得使用锈蚀严重、变形、断裂、脱焊、螺栓松动的钢支撑。满堂模板立杆除应在四周及中间设置纵、横双向水平支撑外,当立杆高于4m 的模板支架,其两端与中间每隔 4 排立杆从顶层开始向下每隔2步设置一道水平剪刀撑。

125.钢筋工程

钢筋调直到末端时,操作人员应避开,以防钢筋短头舞动伤人,短于2m 或直径大于9mm 的钢筋调直,应低速加工。

使用钢筋弯曲机时,操作人员应站在钢筋活动端的反方向,弯曲小于400mm 的短钢筋时,要防止钢筋弹出伤人。

使用切断机切断大直径钢筋时,应在切断机口两侧机座上安装两个角钢挡杆,防止钢筋摆动。切割短于400mm 的短钢筋应用钳子夹牢,且钳柄不得短于500mm,不得直接用手把持。

钢筋冷拉时沿线两侧2m 范围内为危险区,一切人员和车辆不得通行。126.钢筋安装

深基坑内钢筋安装时,应在坑边设置安全围栏,坑边1m 内禁止堆放材料和杂物。坑内使用的材料、工具禁止上下抛掷。

4m以上框架柱钢筋绑扎、焊接时应搭设临时脚手架,不得依附立筋绑扎或攀登上下,柱子主筋应使用临时支撑或缆风绳固定。搭设的临时脚手架应符合脚手架相关规定。

起吊预制钢筋骨架时,下方不得站人,待骨架吊至离就位点1m 以内时方可靠近,就位并支撑稳固后方可摘钩。

7混凝土工程

127.混凝土运输

手推车运送混凝土时,装料不得过满,斜道坡度不得超过1:6。卸料时,不得用力过猛和双手放把。

吊罐卸料时罐底离浇灌面的高度不得超过1.2m,吊罐降落的作业平台应校核,确保稳固。

128.混凝土浇捣

基坑口搭设卸料平台,平台平整牢固,应外低里高(5°左右坡度),并在沿口处设置高度不低于150mm的横木。

8人工挖孔桩基础

129.当孔深超过5m时,宜用风机或风扇向孔内送风不少于5min,排除孔内浑浊空气。孔深超过10m 时,应有专用风机向孔内送风,风量不得少于25L/s。130.根据土质情况采取相应护壁措施防止塌方,第一节护壁应高于地面

150mm~300mm,壁厚比下面护壁厚度增加100mm~150mm,便于挡土、挡水。

131.挖出的土石方应及时运离孔口,不得堆放在孔口四周1m 范围内,堆土高度不应超过1.5m。机动车辆的通行不得对井壁的安全造成影响。

9砖石砌体施工

132.墙身砌体高度超过地坪1.2m 以上时,应使用脚手架。不得用砖垛或灰斗搭设临时脚手架。

133.采用里脚手架砌砖时,应布设外侧安全防护网。墙身每砌高4m,防护墙板或安全网即应随墙身提高。

134.用里脚手架砌筑突出墙面300mm以上的屋檐时,应搭设挑出墙面的脚手架进行施工。

135.脚手架上堆放的砖、石材料距墙身不得小于500mm,荷重不得超过

3kN/m2,砖侧放时不得超过三层。一块脚手板上不得有超过两人同时砌筑作业。10装饰施工

136.室内抹灰使用的工具性脚手架搭设应稳固。脚手板跨度不得大于2m,材料堆放不得过于集中,同一跨度内作业不得超过两人。

137.当墙面刷涂料高度超过1.5m时,应搭设操作平台。

电力设施保护区安全距离实用版

YF-ED-J5750 可按资料类型定义编号 电力设施保护区安全距离 实用版 Management Of Personal, Equipment And Product Safety In Daily Work, So The Labor Process Can Be Carried Out Under Material Conditions And Work Order That Meet Safety Requirements. (示范文稿) 二零XX年XX月XX日

电力设施保护区安全距离实用版 提示:该安全管理文档适合使用于日常工作中人身安全、设备和产品安全,以及交通运输安全等方面的管理,使劳动过程在符合安全要求的物质条件和工作秩序下进行,防止伤亡事故、设备事故及各种灾害的发生。下载后可以对文件进行定制修改,请根据实际需要调整使用。 电力线路设施的保护范围: (一)、架空电力线路:杆塔、基础、拉线、接地装置、导线、避雷线、金具、绝缘子、登杆塔的爬梯和脚钉,导线跨越航道的保护设施,巡(保)线站,巡视检修专用道路、船舶和桥梁,标志牌及附属设施; (二)、电力电缆线路:架空、地下、水底电力电缆和电缆联结装置,电缆管道、电缆隧道、电缆沟、电缆桥,电缆井、盖板、人孔、标石、水线标志牌及附属设施; (三)、电力线路上的变压器、电容器、

断路器、刀闸、避雷器、互感器、熔断、计量仪表装置、配电室、箱式变电站及附属设施。 电力线路保护区: (一)、架空电力线路保护区:导线边线向外侧延伸所形成的两平行线内的区域,在一般地区各级电压导线的边线延伸距离如下:1-10千伏5米 35-110千伏10米 154-330千伏15米 500千伏20米 在厂矿、城镇等人口密集地区,架空电力线路保护区的区域可略小于上述规定。但各级电压导线边线延伸的距离,不应小于导线边线在最大计算弧垂及最大计算风偏后的水平距离和风偏后距建筑物的安全距离之和。

电力设施安全保卫管理制度

电力设施安全保卫管理制度 1 范围 本制度规定了华润电力***公司电力设施安全保卫管理标准、流程和组织机构的内容与要求。 本制度适用于华润电力***公司。 2 规范性引用文件 下列文件对于本制度的应用是必不可少的。凡是标注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本制度。凡是不标注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本制度。 中华人民共和国国务院令第239号电力设施保护条例 电监安全(2012)66号电力行业反恐怖防范标准(试行) 3 术语和定义 下列术语和定义适应于本制度。 3.1 电力设施保护范围 发电厂内、厂外与发、变电生产有关的设施、各种专用管道(沟)、水、井、泵站、冷却水塔、油库、堤坝、铁道、道路、桥梁、码头、燃料装卸设施、避雷针、消防设施及附属设施;电力线路杆塔、基础、拉线、接地装置、导线、避雷线等附属设备设施。 4 职责 4.1 安全监督机构 监督检查电力设施保卫制度落实情况。

4.2 综合部 4.2.1 是电力设施安全保卫管理工作的归口管理部门。 4.2.2 负责地方关系协调。 4.2.3 负责电力设施保护法制教育宣传。 4.2.4 负责编制电力设施安全保卫管理制度、电力设施安全保卫责任制、治安突发事件应急预案,并负责落实。 4.2.5 负责与当地公安机关进行联防联控。 4.2.6 负责公司门卫管理。 4.2.7 负责检查各部门电力设施安全保卫措施落实情况。 4.3 各部门 4.3.1 负责制定分管区域内的电力设施安全保卫管理细则并落实。 4.3.2 负责安防设备、设施的维护、修理。 4.3.3 负责对所辖生产重点区域人员出入严格管理。 4.3.4 负责对分管相关方人员电力设施安全保卫措施教育。 4.3.5 负责本部门及分管相关方的设备、设施、物资、材料出门鉴定审核。 5 管理内容与方法 5.1 组织机构 5.1.1 成立电力设施安全保卫及反恐怖领导小组,总经理担任组长,分管副总经理担任副组长、各部门部长担任成员,负责电力设施安全保卫及反恐怖突发事件的应急管理工作。

各类安全距离

1、氧气乙炔瓶的安全距离5米,氧气乙炔与火源的安全距离10米。 2、设备不停电时的安全距离,其规定数值如下:10kV及以下一,35kV—, l10KV一,220kV一,500kV一。该安全距离规定值是指在移开设备遮栏的情况下,并考虑了工作人员在工作中的正常活动范围内。 3、公路施工爆破飞石安全距离不得小于国家安全规程规定的最小200m安全距离。 4、高压燃气管道距建筑物的基础的距离分别为不小于4米(介质压力至)和不小于6米(介质压力至);距街树的距离不小于米;距铁路钢轨不小于5米;距有轨电车钢轨不小于2米;距其它道路的距离无规定。 5、应该是高于2米无防坠措施,才算高空作业。 6、起重机与架空输电导线的安全距离电压220KV时,沿水平方向和垂直方向都是6米,电压60——110KV时,沿水平方向4米,垂直方向都是5米。 7、制氧站气瓶间空瓶与实瓶应分开存放,间距大于米,并有指示牌。楼主这个米也是安全距离吧。 8、铁路线路两侧应当设立铁路线路安全保护区。铁路线路安全保护区的范围,从铁路线路路堤坡脚、路堑坡顶或者铁路桥梁外侧起向外的距离分别为:

(一)城市市区,不少于8米; (二)城市郊区居民居住区,不少于10米; (三)村镇居民居住区,不少于12米; (四)其他地区,不少于15米。 9、消防安全通道,独头通道要在尽头设车场。 10、消防路上官桥高度5米。 11、公路与石油库安全距离40米。 12、高处作业地点应与架空电线保持规定的安全距离,距普通电线1米以上,距普通高压线米以上,并要防止运输的导体材料触碰电线。高度不足2米,但作业地段的下面是坡度大于45°的斜坡,附近有坑、井、有转动设备或堆放容易伤人的物品,工作条件特殊(风雪天气),有机械震动的地方,在有毒气体存在的房内工作时,均应按高处作业的规定执行。符合以下情况的高处作业为特殊高处作业:在作业基准面30米(含30米)以上的高处作业、高温或低温、雨雪天气、夜间、接近或接触带电体、无立足点或无牢靠立足点、突发灾害抢救、有限空间内等环境进行的高空作业及在排放有毒、有害气体和粉尘超出允许浓度的场所进行的高处作业。 13、瓶间距8米,最低不得小于5米。 14、石油库与工矿企业的安全距离:一、二、三、四、五级石油库分别为60、80、40、35、30米。

电力设施保护区安全距离

《电力设施保护条例》 第九条电力线路设施的保护范围: (一)、架空电力线路:杆塔、基础、拉线、接地装置、导线、避雷线、金具、绝缘子、登杆塔的爬梯和脚钉,导线跨越航道的保护设施,巡(保)线站,巡视检修专用道路、船舶和桥梁,标志牌及附属设施; (二)、电力电缆线路:架空、地下、水底电力电缆和电缆联结装置,电缆管道、电缆隧道、电缆沟、电缆桥,电缆井、盖板、人孔、标石、水线标志牌及附属设施; (三)、电力线路上的变压器、电容器、断路器、刀闸、避雷器、互感器、熔断、计量仪表装置、配电室、箱式变电站及附属设施。 第十条电力线路保护区: (一)、架空电力线路保护区:导线边线向外侧延伸所形成的两平行线内的区域,在一般地区各级电压导线的边线延伸距离如下: 1-10千伏5米 35-110千伏10米 154-330千伏15米 500千伏20米 在厂矿、城镇等人口密集地区,架空电力线路保护区的区域可略小于上述规定。但各级电压导线边线延伸的距离,不应小于导线边线在最大计算弧垂及最大计算风偏后的水平距离和风偏后距建筑物的安全距离之和。 (二)、电力电缆线路保护区:地下电缆为线路两侧各零点七五米所形成的两平行线内的区域;海底电缆一般为线路两侧各二海里(港内为两侧各一百米),江河电缆一般不小于线路两侧各一百米(中、小河流一般不小于各五十米)所形成的两平行线内的水域。 《电力设施保护条例实施细则》

第五条架空电力线路保护区,是为了保护已建架空电力线路的安全 运行和保障人民生活的正常供电而必须设置的安全区域。在厂矿、城镇、 集镇、村庄等人口密集地区,架空电力线路保护区为导线边线在最大计算 风偏后的水平距离和风偏后距建筑物的水平安全距离之和所形成的两平行 线内的区域。各级电压导线边线在计算导线最大风偏情况下,距建筑物的 水平安全距离如下: 1千伏以上1.0米 1-10千伏1.5米 35千伏3.0米 66-110千伏4.0米 154-220千伏5.0米 330千伏6.0米 500千伏8.5米 第六条江河电缆保护区的宽度为: (一)敷设于二级及以上航道时,为线路两侧各100米所形成的两 平行线内的水域; (二)敷设于三级及以下航道时,为线路两侧各50米所形成的两平 行线内的水域。 第七条地下电力电缆保护区的宽度为地下电力电缆线路地面标桩两 侧各0.75米所形成两平行线内区域。 发电设施附属的输油、输灰、输水管线的保护区依本条规定确定。 第十二条任何单位或个人不得在距架空电力线路杆塔、拉线基础外缘的下列范围内进行取土、打桩、钻探、开挖或倾倒酸、碱、盐及其他有害化学物品的活动: (一)35千伏及以下电力线路杆塔、拉线周围5米的区域; (二)66千伏及以上电力线路杆塔、拉线周围10米的区域。 在杆塔、拉线基础的上述距离范围外进行取土、堆物、打桩、钻探、开挖活动时,必须遵守下列要求:

电力设施安全距离

电力设施安全距离安全距离 ·10KV及以下--0.70米 ·20、35KV--1.00米 ·66、110KV--1.50米 ·220KV--3.00米 ·330KV--4.00米 ·500KV--5.00米

(依据--国家电网公司“电力安全工作规程”电力线路部分(试行),国家电网安监[2005]83号) 与人体的安全距离是1.5M,架空相与相的安全距离是1.8M,正常埋 地相与相的距离是0.5M,与地面的距离是2M 这些居民楼顶上的电线都是11万伏的高压电线,会产生较强辐射,对 人体有危害。另外,由于电压高达11万伏,而且电线设备可能发生故障,因此建筑物高压线“有害论”与“无害论”的来源 国外专家从流行病调查的角度得出“有害”的结论; 国内专家从电学的角度得出“无害”的结论。

2、高压线对谁的影响最大 对少年儿童的影响大,对成年人的影响小。 3、高压线的影响到底有多大? 英国流行病调查人员的结论:居住在 有电磁辐射下的儿童其白血病发病率为700分之一,比居住在无电磁辐射的儿童发病率(1400分之一)高出一倍。

瑞典国家工业与技术发展委员会的结论:1、15岁以下儿童如果暴露在平均磁感应强度大于0.2微特斯拉的环境中,则患白血病为一般儿童的2.7倍以上;2、若磁感应度大于0.3微特斯拉为3.8倍。 美国加州健康科学评价机构的结论:“电磁场能够在一定程度上导致罹患儿童白血病、成人恶性脑瘤、肌萎缩侧索硬化症、流产等的危险性的增加,可能引起自杀和成人白血病。” 4、高压线是如何对人产生影响的?其安全指标值? 高压线中传输大电流,大电流产生的磁场对人的健康有影响。

我国安全电压和各种不同电压等级的安全距离

我国安全电压和各种不同电压等级的安全距离 引言 电在工业和日常生活中应用极为广泛,在工矿企业和家庭中都有品种繁多的电气设备。为保证电气设备和人身安全,必须认真贯彻国家有关规定,以免使人体受到伤害,财产受到损失。 1、安全电压 交流工频安全电压的上限值,在任何情况下,两导体间或任一导体与地之间都不得超过50V。我国的安全电压的额定值为42,36,24,12,6V。如手提照明灯、危险环境的携带式电动工具,应采用36V安全电压;金属容器内、隧道内、矿井内等工作场合,狭窄、行动不便及周围有大面积接地导体的环境,应采用24或12V安全电压,以防止因触电而造成的人身伤害。 2、安全距离 为了保证电气工作人员在电气设备运行操作、维护检修时不致误碰带电体,规定了工作人员离带电体的安全距离;为了保证电气设备在正常运行时不会出现击穿短路事故,规定了带电体离附近接地物体和不同相带电体之间的最小距离。安全距离主要有以下几方面: 2.1、设备带电部分到接地部分和设备不同相部分之间的距离(见表1) 表1 各种不同电压等级的安全距离 注:上表格110kv、220 kv、330 kv、500 kv为中性点接地系统。 2.2、设备带电部分到各种遮栏间的安全距离(见表2) 表2 设备带电部分到各种遮栏间的安全距离

注:上表格110kv、220 kv、330 kv、500 kv为中性点接地系统。 2.3无遮栏裸导体到地面间的安全距离(见表3) 表3 无遮栏裸导体到地面间的安全距离 注:上表格110kv、220 kv、330 kv、500 kv为中性点直接接地系统。 2.4电气工作人员在设备维修时与设备带电部分间的安全距离(见表4) 表4 工作人员与带电设备间的安全距离 2.5安全距离的其他规定 ,通常应不小于2500mm。 ,在屋内距地面2300mm处,在屋外距地面2500mm处,与围栏上方带电部分的距离,应不小于表1中规定的数值。 ,外廓到无遮栏裸导体的距离,应不小于表4中规定的数值。 ,应不小于表4中规定的数值。 ,见表5。 表5 带电部分到建筑物和围墙顶部的安全距离

电力设施保护安全措施

和记黄浦地产(重庆南岸)有限公司杨家山片区商住项目1号地块 土石方及周边道路市政工程 保护电力设施 安全施工措施 重庆海博建设有限公司 第九项目部 二○一二年二月

第一章编制依据及原则 (3) 一、编制依据 (3) 二、编制原则 (3) 第二章工程概况 (4) 第三章施工部署 (4) 第四章施工方案 (7) 一、土石方平场 (7) 二、3号箱涵施工 (15) 三、横三路填方施工方案 (18) 第三章安全保证措施 (18) 一、建立安全保证体系 (18) 二、安全管理 (18) 三、爆破安全措施 (19) 四、铁塔安全保护措施 (19)

第一章编制依据及原则 一、编制依据 1、重庆杨家山片区商住项目1号地块土石方及周边道路市政工程招投标文件及合同。 2、重庆杨家山片区商住项目1号地块土石方及周边道路市政工程施工图纸。 3、中华人民共和国主席令《中华人民共和国安全生产法》(第70号)。 4、国务院令《建筑工程安全生产管理条例》(第393号)。 5、《建筑基坑支护技术规程》JGJ 120-1999 6、《土石方与爆破工程施工及验收规范》(GBJ201-83) 7、《地基与基础工程施工及验收规范》(GBJ202-83) 8、《爆破安全规程》(GB 6722-2003) 9、《建筑施工土石方工程安全技术规范》(JGJ/T 180-2009); 10、总体施工组织设计; 11、《南岸区杨家山一号地块平基土石方工程爆破方案》 12、当地气候环境及现场踏勘资料。 13、我单位综合管理、施工技术和机械装备水平以及类似工程施工中的经验和工法成果。 二、编制原则 1、确保电力设施安全。 2、积极与建设、设计、监理及电力部门联系,搞好协调配合工作; 3、建立完善的安全保证体系,推行安全标准工地建设,确保施工全过

电气施工中设备的安全距离及要求

编号:SM-ZD-68311 电气施工中设备的安全距 离及要求 Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:____________________ 审核:____________________ 批准:____________________ 本文档下载后可任意修改

电气施工中设备的安全距离及要求 简介:该规程资料适用于公司或组织通过合理化地制定计划,达成上下级或不同的人员之间形成统一的行动方针,明确执行目标,工作内容,执行方式,执行进度,从而使整体计划目标统一,行动协调,过程有条不紊。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。 安全距离包括电气间隙(空间距离),爬电距离(沿面距离)和绝缘穿透距离 1、电气间隙:两相邻导体或一个导体与相邻电机壳表面的沿空气测量的最短距离。 2、爬电距离:两相邻导体或一个导体与相邻电机壳表面的沿绝绝缘表面测量的最短距离。 电气间隙的决定: 根据测量的工作电压及绝缘等级,即可决定距离 一次侧线路之电气间隙尺寸要求,二次侧线路之电气间隙尺寸要求,但通常:一次侧交流部分:保险丝前L—N≥2.5mm,L.N PE(大地)≥2.5mm,保险丝装置之后可不做要求,但尽可能保持一定距离以避免发生短路损坏电源。 一次侧交流对直流部分≥2.0mm 一次侧直流地对大地≥2.5mm (一次侧浮接地对大地)

安 全 施 工 作 业 票 A、B

安全施工作业票A 表号:SAQB-TZH-008 编号:ZL3-SG05-001工程名称淮南~南京~上海1000千伏交流特高压输变电工程苏州1000千伏变电站新建工程施工班组(队)作业地点 作业内容及部位深基坑施工作业开工时间 施工人数完工时间 主要风险:坍塌、物体打击、其他伤害 作业过程预控措施及落实:是否 1.土方开挖应按照专项施工方案要求设置边坡,基坑四周挖好排水沟和积水坑,以避免积水,影响基坑土壤结 构和造成边坡坍塌。□□ 2.基坑四周必须设置1.5米高的防护栏杆及警示标志,通道附近的深基坑夜间应设红灯示警。施工场地内道路 应保持通畅,施工车辆进入基坑附近区域应有专人指挥引导。□□ 3.挖土机作业位置地基应牢固,应与边坡边缘保持一定的距离,作业范围内严禁人员通过或停留。在桩基位置 作业时,应防止桩位偏移。要根据土质情况进行边坡设计,并在四周设置排水沟。□□ 4.基坑开挖过程中,应采取措施防止碰撞支护结构、工程桩或扰动基底原状土。□□ 5.基坑坑底应设置积水井并定时排水,以防水漫危及施工安全。□□ 6.下班休息时禁止人员在坑底睡觉。□□

续表作业分工:工作负责人:安全监护人: 施工人员: 作业前检查 是否 施工人员着装是否规范、精神状态是否良好□□ 施工安全防护用品(包括个人)、用具是否齐全和完好□□ 现场所使用的工器具是否完好且符合技术安全措施要□□ 是否编制技术安全措施交底□□ 施工人员是否参加过本工程技术安全措施交底□□ 施工人员对工作分工是否清楚□□ 各工作岗位人员对存在的风险点、风险源是否明白□□ 预控措施是否明白□□ 备注: 作业人员签名 工作负责人审核人(安全、技术) 安全监护人签发人(施工队长) 签发日期

电力设施安全距离

电力设施安全距离 安全距离 ·10KV及以下——米 ·20、35KV ——米 ·66、110KV ——米 ·220KV ——米 ·330KV ——米 ·500KV ——米 (依据——国家电网公司“电力安全工作规程”电力线路部分(试行),国家电网安监[2005]83号)与人体的安全距离是,架空相与相的安全距离是,正常埋地相与相的距离是,与地面的距离是2M 这些居民楼顶上的电线都是11万伏的高压电线,会产生较强辐射,对人体有危害。另外,由于电压高达11万伏,而且电线设备可能发生故障,因此建筑物高压线“有害论”与“无害论”的来源 国外专家从流行病调查的角度得出“有害”的结论; 国内专家从电学的角度得出“无害”的结论。 2、高压线对谁的影响最大 对少年儿童的影响大,对成年人的影响小。 3、高压线的影响到底有多大 英国流行病调查人员的结论:居住在有电磁辐射下的儿童其白血病发病率为700分之一,比居住在无电磁辐射的儿童发病率(1400分之一)高出一倍。 瑞典国家工业与技术发展委员会的结论:1、15岁以下儿童如果暴露在平均磁感应强度大于微特斯拉的环境中,则患白血病为一般儿童的倍以上;2、若磁感应度大于微特斯拉为倍。 美国加州健康科学评价机构的结论:“电磁场能够在一定程度上导致罹患儿童白血病、成人恶性脑瘤、肌萎缩侧索硬化症、流产等的危险性的增加,可能引起自杀和成人白血病。”4、高压线是如何对人产生影响的其安全指标值 高压线中传输大电流,大电流产生的磁场对人的健康有影响。 英国专家认为:高压线产生的磁场安全值为微特斯拉(μt),高于该值,儿童将面临患病风险。 5、高压线的安全距离是多少 220千伏的高压线在百米范围内的电磁辐射强度超过微特斯拉; 132千伏的高压线在数十米范围内的电磁辐射强度超过微特斯拉; 11-66千伏的高压线在十数米范围内的电磁辐射强度超过微特斯拉; 埋藏在地下的高压线只在数米范围内的电磁辐射强度超过微特斯拉。 6、我国的高压线建设标准远不能满足安全要求 我国的标准规定:磁感应强度低于100微特斯拉就满足高压线建设标准。 7、高压线对房地产的影响已经显现 业主们发现高压线对房产的影响已经开始了,1、高压线附近的房屋租金价格下降;2、高压线旁的二手房的买卖也受到影响,高压线使得辛苦奋斗了一辈子才换来的房子面临贬值; 开发商也发现高压线附近的房屋销售不顺。距其的安全距离室外不得低于8米, 《电力设施保护条例实施细则》规定 1993年3月18日国家经济贸易委员会公安部令第8号发布实施 第五条架空电力线路保护区,是为了保证已建架空电力线路的安全运行和保障人民生活的正常供电而必须设置的安全区域。在厂矿、城镇、集镇、村庄等人口密集地区,架空电力线路保护区为导线边线在最大计算风偏后的水平距离和风偏后距建筑物的水平安全距离之和所形成的两平行线内的区域。各级电压导线边线在计算导线最大风偏情况下,距建筑物的水平安全距离如下: 1千伏以下米 1-10千伏米 35千伏米

电力设施保护和电力公共安全治理方案详细版

文件编号:GD/FS-7020 (解决方案范本系列) 电力设施保护和电力公共安全治理方案详细版 A Specific Measure To Solve A Certain Problem, The Process Includes Determining The Problem Object And Influence Scope, Analyzing The Problem, Cost Planning, And Finally Implementing. 编辑:_________________ 单位:_________________ 日期:_________________

电力设施保护和电力公共安全治理 方案详细版 提示语:本解决方案文件适合使用于对某一问题,或行业提出的一个解决问题的具体措施,过程包含确定问题对象和影响范围,分析问题,提出解决问题的办法和建议,成本规划和可行性分析,最后执行。,文档所展示内容即为所得,可在下载完成后直接进行编辑。 电力公共安全:一、指导思想深入贯彻落实科学发展观,坚持安全第一、预防为主、综合治理的安全工作方针,围绕关爱生命,预防触电的活动主题,集中攻坚,大力清除电力设施保护区内树竹障碍,健全树障清理长效工作机制;加大电力行政执法工作力度,打击电力设施保护区周围 一、指导思想 深入贯彻落实科学发展观,坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的安全工作方针,围绕“关爱生命,预防触电”的活动主题,集中攻坚,大力清除电力设施保护区内树竹障碍,健全树障清理长效工作机

制;加大电力行政执法工作力度,打击电力设施保护区周围野蛮施工、违法施工行为,严格落实施工安全管控措施;以多种形式,大力宣传、普及电力法律法规和安全用电常识,营造守法用电、安全用电的舆论氛围,进一步改善电力运行外部环境,促进电力更好地服务于全市经济社会发展。 二、组织领导 市政府成立市电力设施保护和电力公共安全专项治理行动领导组,市委常委、市政府副市长付新安任组长,市政府副秘书长黄应松、市安监局局长杨成轩、市公安局副局长史建忠、市供电公司总经理洪天炘任副组长,市经信委、市安监局、市公安局、市林业局、市住建委、市文广新局、市交通局、市城乡规划局、市供电公司为成员。领导组下设办公室,办公室设在市经信委,负责专项行动日常工作。

安全施工作业票样板

安全施工作业票A 表号:SAQX-TZH-008 编号: 续表

安全施工作业票B 表号:SAQX-TZH-009 编号:

安全施工作业票使用说明 (1)需要办理安全施工作业票的项目施工前,由施工负责人填写,经施工项目部技术员和安全员审查,风险等级较低的作业(《国家电网公司基建安全管理规定》附件5)由施工队长签发,风险等级较高的作业项目(《国家电网公司基建安全管理规定》附件8),由施工项目经理签发。施工负责人通过宣读作业票的方式向全体作业人员交底,作业人员签名后实施。 (2)一张施工作业票只能填写同一作业地点的同一类型作业内容,并可连续使用至该项作业任务完成。

(3)施工周期超过一个月或重复施工的施工项目,应重新交底;如人员、机械(机具)、 环境等条件发生变化,应完善措施,重新报批,重新办理作业票,重新交底。 附件5 危险性较大的分部分项工程 (包括但不限于,由施工队长签发安全施工作业票) 一、基坑支护、降水工程 开挖深度超过3m(含3m)或虽未超过3m但地质条件和周边环境复杂的基坑(槽)支护、降水工程。 二、土方开挖工程 开挖深度超过3m(含3m)的基坑(槽)的土方开挖工程。 三、模板工程及支撑体系 (一)各类工具式模板工程:包括大模板、滑模、爬模、飞模等工程。 (二)混凝土模板支撑工程:搭设高度5m及以上;搭设跨度10m及以上;施工总荷载10kN/m2及以上;集中线荷载15kN/m及以上;高度大于支撑水平投影宽度且相对独立无联系构件的混凝土模板支撑工程。 (三)承重支撑体系:用于钢结构安装等满堂支撑体系。 四、起重吊装及安装拆卸工程

(电力行业)电力线路对地安全距离

高低压电力线路安全距离 高低压电力线路与地面的安全距离 依据:《110?500kV架空电力线路施工及验收规范》 与树木间:10kV---1.5 m; 35kV---3.5 m; 110kV---4.0 m; 220kV---5.0 m; 这是在“最大计算风偏”情况下的最小水平距离。 相关规范 一、?城市工程管线综合规划规范(GB50289-98) ?,是由国家建设部与国家技术监 督局联合发布的强制性国家标准,是为合理利用城市用地,统筹安排工程管线在城市 的地上和地下空间位置,协调工程管线之间以及城市工程管线与其他各项工程之间 的联系,并为工程管线规划设计和规划管理提供依据而制定的。其中 对小于或等于110KV架空电力线路边导线(考虑最大风偏后)与道路(路缘石) 之间的最小水平净距要求均为0.5 米。 对小于或等于110KV 架空电力线路边导线与道路 (地面) 之间交叉时的最小垂直净距要求均为7 米, 横跨道路的小于或等于110KV 架空电力线距地面应大于9米。电力杆柱与工程管线之间的最小水平净距见表1。 电力杆柱与工程管线之间的最小水平净距(m) 表1 管线名称高压铁塔基础边照明及<10KV < 35KV >35KV 道路侧石边缘0.5 给水管3.0 0.5 污水、雨水排水管1.5 0.5 燃气管1.0 1.5 1.0 热力管2.0 3.0 1.0 电力电缆0.6 电信电缆0.6 0.5 二、《城市电力规划规范( GB50293-1999) ?,是由国家建设部与国家技术监督局联合发布的强制性国家标准, 适用于设市城市的城市电力规划编制工作。规范中要 求城市高压线路架空走廊宽度如表2。架空电力线路导线在最大计算弧垂情况 下,

电力设施安全标志管理办法

电力设施安全标志管理办法 1范围 本办法适用于市供电有限公司所属各单位、多经企业。 2规范性引用文件 国家电网安监〔 2009〕 664 号《国家电网公司电力安全工作 规程(变电部分)(线路部 分)》 3安全标志 3.1安全标志分类 3.2输配电常用安全标志有禁止标志、警告标志、指令标志和提示标志。 3.3禁止标志 3.3.1禁止标志的含义是禁止或制止人们想要做的某种动作 3.3.2禁止标志牌的基本形式是一长方形衬底牌,上方是圆形带斜杠的禁止标志,下方为矩形补充标志,图形上、中、下间隙,左、右间隙相等。 3.3.3禁止标志牌长方形衬底色为白色,圆形斜杠为红色,禁止标志符号为黑色,补充标志为红底黑字、黑体字。 3.4警告标志 3.4.1警告标志的含义是促使人们提高对可能发生危险的警惕性。 3.4.2警告标志牌的基本形式是一长方形衬底牌,上方是正三角形警告标志,下方为矩形补充标志,图形上、中、下间隙,左、右间隙相等。 3.4.3警告标志牌长方形衬底色为白色,正三角形及标志符号为黑色,衬底为黄色,矩形补充标志为黑框黑体字,字为黑色、白色衬底。 3.5指令标志 3.5.1指令标志的含义是强制人们必须做出某种动作或采取防范措施的图形标志。 3.5.2指令标志牌的基本形式是一长方形衬底牌,上方是圆形的指令标志,下方为矩

形补充标志,图形上、中、下间隙,左、右间隙相等。 3.5.3指令标志牌长方形衬底色为白色,圆形衬底色为蓝色,标志符号为白色,矩形补充标志为黑框黑体字,字为黑色。 3.6提示标志 3.6.1提示标志的含义是向人们提供某种信息(如标明安全设施或场所等)的图形标志。 3.6.2提示标志牌的基本形式是正方形底牌,内为圆形提示标志,四周间隙相等。 3.6.3提示标志圆形为白色,黑体黑色字,衬底色为绿色。 3.7配置规范 3.7.1禁止标志 3.7.1.1 禁止烟火 3.7.1.1. 1 悬挂在蓄电池室门上。 3.7.1.1. 2 悬挂在变电站控制室、保护仪表盘室等门口和室内。 3.7.1.1. 3 悬挂在变电站电缆夹层、隧道、竖井等入口。 3.7.1.1. 4 悬挂在主机房、计算机房、档案室入口处。 3.7.1.1. 5 标志牌底边距地面高 1.5m。 3.7.1.2 禁止攀登高压危险 3.7.1.2. 1 悬挂在变电站户外高压配电装置构架的爬梯上。 3.7.1.2. 2 悬挂在主变压器、高压备用变压器和电抗器等设备的爬梯上。 3.7.1.2. 3 悬挂在架空电力线路杆塔的爬梯上和配电变压器的杆架或台架上,铁塔及 较容易爬上的电气设备上。 3.7.1.2. 4 标志牌底边距地面 1.5m-3.0m 。 3.7.1.3 禁止合闸线路有人工作。 3.7.1.3. 1 悬挂在一经合闸即可送电到已停电检修(施工)设备的断路器和隔离开关 的操作把手上。 3.7.1.3. 2 悬挂在控制室内已停电检修(施工)设备的电源开关或合闸按钮上。

浅谈电气设备外绝缘水平及带电安全距离

浅谈电气设备外绝缘水平及带电安全距离 发表时间:2017-09-04T16:01:31.010Z 来源:《电力设备》2017年第14期作者:马众党园董雪莲[导读] 摘要:文章所论述的电气设备外绝缘水平试验电压需要根据设备安装使用海拔进行修正。所论述的电气设备的安全距离进行解析,阐明了室外电气设备配电装置的各类安全距离的含义及安全距离在实际工程的应用情况。 (国网新疆电力公司检修公司新疆乌鲁木齐市 830000)摘要:文章所论述的电气设备外绝缘水平试验电压需要根据设备安装使用海拔进行修正。所论述的电气设备的安全距离进行解析,阐明了室外电气设备配电装置的各类安全距离的含义及安全距离在实际工程的应用情况。 关键词:电气设备;外绝缘;海拔修正引言 750kV输变电示范工程的建设和顺利投运对发展和加强西北的骨干输电网架,填补我国500kV以上电压等级超高压输变电工程技术和标准方面的空白。国内外750kV电气设备基本是针对平原地区设计的,该设备的外绝缘有可能满足不了高海拔区的需要,为此须进行高海拔区电气设备外绝缘耐闪络水平及带电安全净距的研究。 一、外绝缘水平的研究 不同设计或者试验标准推荐的外绝缘强度海拔修正方法存在着差异,经过对比、研究、分析,对于海拔高度高于500m,但不超过1000m处的设备外绝缘强度,海拔每升高100m,绝缘强度降低约1%,在海拔不高于1000m的地区试验时,其试验电压应按标准规定的额定耐受电压乘以海拔修正系数Ka来确定: A2:一是指不同相的带电部分之间的安全净距;二是指断路器和隔离开关的断口两侧带电部分之间的安全净距。前者就是相间距离,后者指同相断口两侧带电部分之间,当然这里指户外AIS设备。常见电压等级对应的A2值见表1。 B1:交叉的不同时停电检修的无遮栏带电部分之间的安全净距。常见电压等级对应的B1值见表1。 D:平行的不同时停电检修的无遮栏带电部分之间的安全净距。类似于前面说的B1交叉的不同时停电检修的无遮栏带电部分之间,数值见表1。 2.2 室外A1、B1、B2、C、D值校验

电力安全施工作业票实施细则

电力安全施工作业票实施细则1总则 1.1为加强电力施工作业现场安全管理,落实施工作业过程中的安全组织技术措施,确保施工作业人员安全,依据国家电网公司《安全生产工作规定》、《电力建设安全健康与环境管理工作规定》、《电力安全工作规程》、《电力建设安全工作规程》,结合公司实际,制定本细则。 1.2本细则适用于宜昌供电公司系统非运用中的电气设备,以及新建、改建、扩建、拆除工程中的施工作业项目。 1.3公司系统所有施工作业人员及相关人员必须熟悉并严格执行本细则。 2填用安全施工作业票的工作 安全施工作业票格式见附录A,填用安全施工作业票的工作如下:

2.1非运用中电气设备的施工作业。 2.2新建、改建、扩建送变电工程的施工作业。 2.3新建、改建、扩建配电工程的施工作业。2.4电力用户业扩工程的施工作业。 2.5拆除工程的施工作业。 2.6电力建设工程危险作业项目的施工作业。

3填用安全施工作业票的一般规定 3.1安全施工作业票与安全施工措施方案不能相互替代。安全施工作业票除执行编制的安全施工措施外,应根据施工的现场状况、危险因素、天气变化等制定针对性的措施。 3.2填用安全施工作业票的工作,如需设备运行单位将运用中的设备(如电气设备、热力机械设备等)停电(停运)或做安全措施者,应

按规定填用电气(热力机械)工作票、电力线路配合停电措施单;在易燃、易爆区域动用明火作业时,应按规定办理相应等级的动火工 作票。安全施工作业票不得代替工作票、电力线路配合停电措施 单。 3.3安全施工作业票应用钢笔或圆珠笔填写,一式两份,一份由施工负责人收执并随身携带,另一份由作业票签发人或项目部留存备查。用计算机生成或打印的安全施工作业票应与手工填写的安全施工作 业票格式一样,由作业票审核人、签发人审核无误,签名后方可执行。 3.4禁止随意涂改安全施工作业票;若有个别错、漏字需要修改,应将错误内容划上双删除线“=”,在遗漏内容处做插入标记,在旁边 空白处填写正确内容并签名。 3.5一张安全施工作业票只能用于一个具体的施工作业项目,或者同一施工阶段的若干个连续施工作业工序。

电力设施保护安全责任书

电力设施保护安全责任 书 集团企业公司编码:(LL3698-KKI1269-TM2483-LUI12689-ITT289-

电力设施保护安全责任书电力设施是电力生产供应与使用之间的纽带,也是城乡经济发展和人民生活不可缺少的基础设施,《电力法》专门设立了“电力设施保护”一章。全社会都有责任和义务保护电力设施的安全运行。为保证正常的供用电秩序,保证电力设施的安全,双方签订如下安全责任书。 1、《电力法》第五十三条,六十九条规定“任何单位或个人不得在依法划定的电力设施保护区内修建可能危及电力设施安全的建筑物、构筑物,不得堆放可能危及电力设施安全的物品”。“违反本法第五十三条规定,在依法规定的电力设施保护区内修建建筑物、构筑物、或者种植植物、堆放物品,危及电力设施安全的由当地人民政府责令强制拆除、砍伐或清除”。 2、供电分公司、供电所应定期巡视检修电力设施,以保证双方安全。如果电力设施发生异常,使用单位、肇事单位应及时向供电分公司、供电所报告。 3、因违章建筑不符合规定引起电力设施故障,造成建筑物所有者生命财产损失,供电分公司概不负责。

4、装卸设备和吊装物品必须与高压线路保持十米以上,低压线路5米以上的最小安全距离;因安全距离不足造成生命财产损失和一切安全责任供电分公司概不负责。 5、超过4米高度的车辆或机械(包括车辆或机械上的人员)通过架空电力线路时,必须经县级及其以上电力主管部门批准,并采取安全措施后方可通行。运输设备和施工机械设备必须与高压线路保持垂直距离5米以上低压线路3米以上最小安全距离,水平距离高压线路3.5米以上低压线路2.5米以上的最小安全距离;因安全距离不足造成生命财产损失和一切安全责任供电分公司概不负责。 6、随时对建筑物的防护网、吊脚线、吊栏钢缆及各种临时施放的线路等轻质物品进行固定,严禁随意向外抛掷弃物,防止因高空抛物或废弃物品在大风作用下飘向电力线路造成电力线路短路故障,因施工造成一切责任及损失由施工单位负责。 7、任何单位或个人不得在距电力设施周围三百米范围内(指水平距离)进行爆破作业,若因工作需要必须进行爆破作业时,应按国家颁发的《爆破作业管理条例》、《爆破安全规程》和国务院电力主管部门颁发的《电业安全工作规程》的有关规定,制定可靠的安全措施,在征得当地电力主管部门的同意后方可进行。在三百米以外进行的爆破作业也必须保证电力设施的安全。在高、低压线下爆破作业过程中,必须有专人

电气设备设施安全距离(最新版)

电气设备设施安全距离(最新 版) Security technology is an industry that uses security technology to provide security services to society. Systematic design, service and management. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0002

电气设备设施安全距离(最新版) 一、配电线路安全距离 (一)配电线路 配电线路是指从供电设备到用电设备之间的连接导线。 (二)架空配电线路 一般架空配电线路是指10千伏及以下电压的架空配电线路。1~10千伏架空配电线路为高压配电线路,1千伏以下的架空配电线路为低压配电线路(电业安全工作规程中高、低压是以1千伏为界限而分类的。) (三)接户线、进户线 从配电线路至用户进线处第一个支持点之间的一段架空导线称为接户线;从接户线引人室内的一段导线称为进户线。 (四)电缆线路

随工作环境的不同,电缆线路可分房内隧道或沟道电缆线路、直埋电缆线路、桥梁下吊挂电缆线路和水底电缆线路等。 (五)配电线路安全距离 是指配电线路在敷设后,对其一定范围内的质保持的相对安全距离。如:架空配电线路、接户线、户内低压配线、电缆线路等,在新建、改建邮电局所过程中都应符合国家电气工程安装标准。 二、电工安全操作距离 检修作业安全距离:在带电区域中的非常电设备上进行检修时,工作人员正常活动范围与带电设备的安全距离应大于表20中所示的规定。 表工作人员的正常活动范围与带电设备的安全距离 XXX图文设计 本文档文字均可以自由修改

高低压电力线路与地面的安全距离及依据

高低压电力线路与地面的安全距离 一、《110~500kV架空电力线路施工及验收规范》 与树木间:10kV为1.5 m; 35kV为3.5 m; 110kV为4.0 m; 220kV为5.0 m; 这是在“最大计算风偏”情况下的最小水平距离。 二、《城市工程管线综合规划规范》(GB50289-98),是由国家建设部与国家技术监督局联合发布的强制性国家标准,是为合理利用城市用地,统筹安排工程管线在城市的地上和地下空间位置,协调工程管线之间以及城市工程管线与其他各项工程之间的联系,并为工程管线规划设计和规划管理提供依据而制定的。其中: 1.对小于或等于110KV架空电力线路边导线(考虑最大风偏后)与道路(路缘石)之间的最小水平净距要求均为0.5米。 2.对小于或等于110KV架空电力线路边导线与道路(地面)之间交叉时的最小垂直净距要求均为7米,横跨道路的小于或等于110KV架空电力线距地面应大于9米。电力杆柱与工程管线之间的最小水平净距见表1。 电力杆柱与工程管线之间的最小水平净距(m) 表1

二、《城市电力规划规范》(GB50293-1999),是由国家建设部与国家技术监督局联合发布的强制性国家标准,适用于设市城市的城市电力规划编制工作。 市区35~500KV高压架空电力线路规划走廊宽度 (单杆单回水平排列或单杆多回垂直排列)表1 1~330kV架空电力线路导线与建筑物之间的垂直距离(在导线最大计算弧垂情况下)表2 架空电力线路边导线与建筑物之间安全距离 (在导线最大计算风偏情况下)表3 架空电力线路导线与地面间最小垂直距离(m) (在最大计算导线弧垂情况下)表4

电气的安全距离

编辑本段概念 为了防止人体触及或过分接近带电体,或防止车辆和其他物体碰撞带电体,以及避免发生各种短路、火灾和爆炸事故,在人体与带电体之间、带电体与地面之间、带电体与带电体之间、带电体与其他物体和设施之间,都必须保持一定的距离,这种距离称为电气安全距离。电气[1]安全距离的大小,应符合有关电气安全规程的规定。 编辑本段简介 人与带电体、带电体与带电体、带电体与地面(水面)、带电体与其他设施之间需保持的最小距离,又称安全净距、安全间距。安全距离应保证在各种可能的最大工作电压或过电压的作用下,不发生闪络放电,还应保证工作人员对电气设备巡视、操作、维护和检修时的绝对安全。各类安全距离在国家颁布的有关规程中均有规定。当实际距离大于安全距离时,人体及设备才安全。安全距离既用于防止人体触及或过分接近带电体而发生触电,也用于防止车辆等物体碰撞或过分接近带电体以及带电体之间发生放电和短路而引起火灾和电气事故。安全距离分为线路安全距离、变配电设备安全距离和检修安全距离。 线路安全距离指导线与地面(水面)、杆塔构件、跨越物(包括电力线路和弱电线路)之间的最小允许距离。变配电设备安全距离指带电体与其他带电体、接地体、各种遮栏等设施之间的最小允许距离。检修安全距离指工作人员进行设备维护检修时与设备带电部分间的最小允许距离。该距离可分为设备不停电时的安全距离、工作员工作中正常活动范围与带电设备的安全距离、带电作业时人体与带电体间的安全距离。 编辑本段分类 根据各种电气设备(设施)的性能、结构和工作的需要,安全间距大致可分为以下四种: (1)各种线路的安全间距。 (2)变、配电设备的安全间距。 (3)各种用电设备的安全间距。 (4)检修、维护时的安全间距。 500kV:5m 220kV:3m 110kV:1.5m 35kV:1m 10kV:0.7m

国网湖北省电力公司电力安全施工作业票实施细则

国网湖北省电力公司电力安全施工作业票实施细则

附件6: 国网湖北省电力公司电力安全施工作业票实施细则 1 总则 1.1 为加强电力施工作业现场安全管理,落实施工作业过程中的安全组织技术措施,确保施工作业人员安全,依据国家电网公司《安全生产工作规定》、《电力建设安全健康与环境管理工作规定》、《电力安全工作规程》、《电力建设安全工作规程》、《基建安全管理规定》、《输变电工程施工安全风险识别、评估及预控措施管理办法》,结合公司实际,制定本细则。 1.2 本细则适用于国网湖北省电力公司系统非运用中的电气设备,以及新建、改建、扩建工程中的施工作业项目。 1.3 公司系统所有施工作业人员及相关人员必须熟悉并严格执行本细则。 2 填用电力安全施工作业票的工作 2.1 电力安全施工作业票的种类。 2.1.1 电力安全施工作业票A,格式见附录A。 2.1.2 电力安全施工作业票B,格式见附录B; 电力施工作业风险控制卡,示例见附录C。 2.2 填用电力安全施工作业票A的工作如下:

2.2.1公司系统建设的35kV及以上输变电工程施工中危险性较大的分部分项工程(见附录D)。 2.2.2 公司系统建设的20kV及以下配电工程施工中危险性较大的分部分项工程(见附录D)。 2.2.3 公司系统承担的用户业扩工程、电力设备迁改工程施工中危险性较大的分部分项工程(附录D)。 2.3 填用电力安全施工作业票B,并制定“电力施工作业风险控制卡”的工作如下: 2.3.1公司系统建设的输变电、配电工程和公司系统承担的20kV及以上用户业扩、电力设备迁改工程施工中超过一定规模的危险性较大的分部分项工程(见附录E)。 2.3.2公司系统建设的输变电、配电工程和公司系统承担的20kV及以上用户业扩、电力设备迁改工程施工中重要临时设施、重要施工工序、特殊作业、危险作业项目(见附录F)。 2.3.3公司系统建设的输变电、配电工程和公司系统承担的20kV及以上用户业扩、电力设备迁改工程施工中的其它作业(见附录G)。 3 填用电力安全施工作业票的一般规定 3.1 电力安全施工作业票的填写与签发。 3.1.1 电力安全施工作业票应用钢笔或圆珠笔填写,一式两份,一份由工作负责人(工作负责人)收执并随身携带,另一份由作业票签发人或项目部留存备查。

相关文档