服务器(SVT)是OTIS系列电梯重要的调试和维护工具,我们的目的是能熟练地用服务器进行故障监控,状态监控,输入输出监控,并根据这些信息分析问题和解决问题。以下分别对各类电梯进行说明。

XO-21VF

将服务器插入OCSS,则四个模块均可监控;插入MCSS,可监控除OCSS的其他三个模块;插入DBSS或DISS只能监控对应模块本身。

现在我们对各模块重要菜单做说明。

一.Ocss重要菜单:

1。监控(MONITOR)

M-1-1-1(CAR MONITOR),此菜单可用来监控轿厢的状态,操作模式,运动状态,门状态,内外呼的数目,以及负载状态。它还允许用服务器输入内外呼信号。

群组中轿厢方向位置操作模式状态前后门状态

8楼上召上2下0 10%开关动作

其中,操作模式是非常重要的信息。

M-1-1-2(IO MONITOR),此菜单可检查一些重要的串行输入输出状态.

M-1-1-3(GROUP MONITOR),此菜单可监控群组中其他电梯的状态。

2.测试(TEST)

M-1-2-1(RSL I/O),此菜单可用来检查所有串行输入输出口的状态,通过选择1,2,3来监控轿厢,厅外和群控串行信号。也可通过ON,OFF键来强制输出口的状态。

串行连接地址地址位数

输入有效,输出无效

M-1-2-2-1(EVENT LOG ),OCSS 故障记录。

运行次数 运行时间 100

DTC 保护 发生5次 最近一次发生于3分钟以前

M-1-2-2-2(MODES )模式记录 。

14分前

3.一般参数设置(NOM SETUP )

M-1-3-1(INSTALL ),OCSS 安装参数,用于实现丰富的轿厢操作功能,里面共9个子菜单。

M-1-3-2(INPUT/OUTPUT ),串行通讯地址设置。

M-1-3-3(MASKS ),用于多种屏蔽服务,共四个子菜单,最常用的是第一个。 M-1-3-4(POS INDICATORS ),各楼层显。

M-1-3-5,楼层表(FLOOR TABLE ),OCSS 与MCSS 楼层对应关系。 4.特殊参数设置(SPECIAL SETUP )

M-1-4-4(OPMODE ENABLE ),操作模式屏蔽。注意设为PROTECT 者无法屏蔽。

M-1-4-6(BCP DG TABLE ),各层BCP 对应表,用于语音报站。较早的版本没有这个菜单。

5.清零(CLEAR )

M-1-5-1(CLEAR PF RAM ),用于清除保持在RAM 中的故障信息。一般在第一次动快车时需要插上电池执行此操作。

附:

a.操作模式及运行状态一览(M-1-1-1) ANS 防捣乱服务 ATT 司机服务

CHC 切断外呼操作

DCP 有运行指令但在DCP-T内未关门进入此模式DTC 关门超时保护

DTO 开门超时保护

EFO 消防返基操作

EFS 消防员服务操作

EPC 紧急电源校正运行

EPR 紧急电源营救操作

ESB 急停模式

EQO 地震操作

IDL 正常待机

ISC 独立操作

INI 初始化

LNS 满载模式

MIT 上高峰模式

NAV 服务不允许

NOR 正常运行

INS 检修模式

OLD 超载模式

PKS 基站关机操作

PRK 电梯停靠

COR 位置校正运行

REC 恢复运行

OHT 驱动器过热操作

Mu 上方向运行

Md 下方向运行

M- 无运行方向

M* 运行未准备

b.常用输入输出信号

DCB 关门按钮

CHCC 切断外呼

EFK 消防返基开关

EFO 火警操作开关

ISS 独立开关

ESK 消防员服务开关

PKS2 基站关机钥匙开关

ATK 司机开关

ISD 独立下行开关

ISU 独立上行开关

NSB 直驶开关

EQS 地震开关

ESH 消防员服务保持开关

EFKB 消防旁路

CRC 读卡开关

DOB 开门按钮

ANSS 防捣乱开关(10%)

LNS 满载开关

LWS 超载开关

CCB 轿内指令按钮

HB 厅外召唤按钮

BUZ 蜂鸣

CDDL 轿内下行灯

CUDL 轿内上行灯

FSL 火警灯

LPT 过层钟

OLS 超载灯

CDGD 下行到站钟

CDGU 上行到站钟

LFCC 自动切断照明风扇

UHL 厅外到站灯(钟)

HDDL 厅外下行灯

HUDL 厅外上行灯

PKL 基站关机灯

FULL 厅外满载灯

c。故障记录一览

1100SOFTWARE RESET 软件复位

1101RING SOFTWARE RESET 群控软件复位

1200SIO MESSAGE FRAMING ERROR 从MCSS接受到的数据信息中检测到结构错误1201SIO TIMEOUT ERROR 与MCSS通讯超时

1300RSL1 LOSS OF SYNCHRONISATION 轿厢通讯收发不同步

1301 RSL2 LOSS OF SYNCHRONISATION 厅外通讯收发不同步

1302 RSL3 LOSS OF SYNCHRONISATION 群控通讯收发不同步

1400 RSL1 TOTAL PARITY ERRORS 轿厢通讯出现奇偶校验错误

1401 RSL2 TOTAL PARITY ERRORS 厅外通讯出现奇偶校验错误

1402 RSL3 TOTAL PARITY ERRORS 群控通讯出现奇偶校验错误

1500RING1 CHECKSUM ERROR 群控环1通讯有检测故障

1501RING1 TIMEOUT ERROR 群控环1通讯有超时故障

1700MCSS NOT AVAILABLE MCSS通讯故障

1701CAR SHUTDOWN WHILE IN EPO 备用电源操作时出现故障

1702DTC PROTECTION COUNT DTC关门保护

1703DTO PROTECTION COUNT DTO关门保护

1704DELAY CAR PROTECTION DCP保护

1800 EFO-P AND EFO-CK ARE INVALID OR DO NOT MATCH 消防楼层参数错误或EFO-P 与EFO-CK不一致或该层门被封

1801 ASL-P AND ASL-CK ARE INVALID OR DO NOT MATCH 消防可选楼层参数错误或ASL-P与ASL-CK不一致或该层门被封

EFS AND EFS-CK ARE INVALID OR DO NOT MATCH 消防类型参数错误或EFS与EFS-CK 不一致

ASL2-P AND ASL2-CK ARE INVALID OR DO NOT MATCH 消防第二可选楼层参数错误或ASL2-P与ASL2-CK不一致或该层门被封

1804 RCBII电池电压不足

1805 EQO HOISTWAY SENSOR FAILED 地震井道传感器故障

1806INVALID EQO PARAMETER SETUP 无效的地震参数

1807CAR IS CONFIGURED FOR RANDOM CALLS 电梯由随机内外呼控制运行

二.MCSS 重要菜单: 1. 监控

M-2-1-2(CMDS ),此菜单可监控电梯的状态,模式,门状态,称重信息,当断开与OCSS 通讯时,还可用服务器打指令。

2

与OCSS 通讯 目标层指令 10%称重开关动作

M-2-1-3(INPUT ),MCSS 输入信号,包括很有用的安全,运行及位置信号,非常重要。

安全正常 急停动作 门锁不通

M-2-1-4(OUTPUT ),MCSS 输出信号

M-2-1-6(FLOOR TABLE ),这里记录了层高自学习的结果,除端站记录两个值外,其他各层都记录四个值,以A ,B ,C ,D 表示,对应插板插入DZ1与DZ2的四种状态。通过ON 键还可读取强减距离。 2.测试

M-2-2-2(LOG ),MCSS 故障记录,此菜单可为查找故障提供重要线索,在维护中最为有用。

故障名称

故障代码 发生次数:12次 最近一次发生于8分钟以前

每一条故障记录都可用ENTER 键清除,如果想清除所有的故障记录,可按SEL OUT 键。被清除的记录将保存在M-2-2-8中。

要善于利用故障记录来处理问题,通常我们把MCSS 与DBSS 故障记录联系起来分析故障的属性,例如在故障时刻看到2703记录,就应检查DBSS 记录。应该说,故障记录都是对的,但会有这种情形,即表面的伴随故障覆盖了本源故障,这时过分依赖故障记录就难以奏效。

M-2-2-5(SAFETY )安全试验,要实现此功能,应将OCSS 与MCSS 通讯断开,把服务器插入MCSS ,进入此菜单,通过ENTER 键屏蔽某些软件功能(如减速点),然后在M-2-1-2中打指令运行以测试相应安全装置(如强减开关)的可靠性。

3.参数设置

M-2-3-1(INST )安装参数,包括一些基本数据和系统功能的设置,如楼层,驱动类型,提前开门等

M-2-3-2(PROFILE )运行曲线,电梯运行的速度,加速度,加加速度都在这里确定。

M-2-3-3(LANDING )对各楼层的门进行定义,1表示有门,0则无。

M-2-3-4(LOAD )主要是对各个载荷下的预转矩进行设置,可用来调整起动舒适感。

4.校准(CALIBRATION )

M-2-4-1(LEARN )进入这个菜单即可进行层高自学习。

进入自学习菜单后,

应打检修

开始进入自学习

按GO ON

显示标准强迫减速距离 对于1。75M/S ,应为2187MM

打正常

自学习当中的显示信息

学习完毕后的提示信息

M-2-4-2(PVTTST)此菜单显示的信息源于设定及测速编码器的反馈,我们可从中监控到速度,加速度,位置,也可以从实际速度与指定速度的偏差程度来判断编码器的性能。

指定速度:1750MM/S 指定加速度:700MM/S/S

实际反馈速度:1748MM/S 实际位置:32米

附:

a.MCSS运行模式及状态一览(M-2-1-1)

NRD 运行未准备好(不允许)模式

NOR 正常模式

REC 救援模式或恢复运行状态

INI 初始化模式

RLV 再平层

INS 检修

LRN 自学习模式

EST 急停模式

SHD 控制关闭状态

STB 逻辑准备状态

IST 检修停止状态

IRU 检修运行状态

LST 自学习停止

LRU 自学习运行

INA 驱动准备状态

PRU 准备运行状态

LBK 给驱动器抱闸打开命令

MOV 运行

STP 停止

BRK 给驱动器抱闸释放命令

RES 复位运行命令

AJI 加速开始段,第一个S字

ACO 恒加速段

AJO 加速结束段,第二个S字

VCO 恒速段

DJI 减速开始段,第三个S字

DCO 恒减速段

DJO 减速结束段第四个S字

VCR 爬行段

FST 准备停止

FXG 停层位置控制状态

FIN 运行结束

b.重要输入输出信号(M-2-1-3,M-2-1-4) SAF 安全信号

ESS 急停信号

DFC 门锁信号

SC 不超过0.6米/秒继电器触点反馈1LS 下强迫减速信号

2LS 上强迫减速信号

DZ1 上平层光电

DZ 门区光电

DZ2 下平层光电

DBP 门旁路继电器触点反馈(或驱动) ETS ETSC触点反馈

FSO 前门安全可开继电器触点反馈INS 检修信号

U 上行继电器触点反馈

D 下行继电器触点反馈

DBD DBD信号

SCO SC继电器驱动

ETSC ETSC继电器驱动

UO 上行继电器驱动

DO 下行继电器驱动

c.主要故障代码

故障来源:位置参考

注2:如果故障次数超过允许再试的设定次数(安装参数设定),系统运行将会终止。

故障来源:曲线发生器

故障来源:运行逻辑状态

注1:电梯执行了紧急停止。

注2:如果故障次数超过允许再试的设定次数(安装参数设定),系统运行将会终止。故障来源:安全

二.DBSS重要菜单

1.监控

M-4-1-3-1(CATEGORY A)可监控的重要数据有:

CAR SPEED 轿厢绝对速度

MOTOR SPEED 电机转速

MTR TRQ 电机转矩

MTR I 电机电流

MTR V 电机电压

LINE-LINE VOLTAGE输入线电压

M-4-1-3-2(CATEGORY B)

DC LINK 直流链路电压

2.诊断(DIAGOSTICS)

M-4-2-1(CURR)当前故障记录,如断电或按FAULT RESET键,则此菜单中的内容将被清除,但可保存于M-4-2-2中。与M-2-2-2一样,M-4-2-1对处理问题具有重大参考价值。

即上次复位后0天20小时12分8秒45发生了D CURRENT FDBK故障

M-4-2-2 (SAVED)故障记录储存。

3.参数设置

M-4-3-1-1现场调整参数,如速度,输入电压等

欲浏览M-4-3-1-2——M-4-3-1-8的参数,应先按M,4,SHIFT,7,SHIFT,CLEAR,才能进入。

M-4-3-1-4电机参数,包括一些电机自学习参数以及额定载荷。

M-4-3-1-5电流调节参数,包括两个电机学习参数以及与电流有关的极限值。

M-4-3-1-7包括一些与比例和保护范围有关的参数。

M-4-3-1-8与PWM调制有关的参数。

附:

a.DBSS故障一览

Base(GATE SUPPLY) fault 硬件检测到IGBT门驱动电路电压不足。

1.检查变频器接地是否良好

2.检查编码器线路

4.更换XU2板

5.更换变频器

Inverter OCT 变频器输出过电流。

1.检查参数INVTR OCT,DRIVE RTD I RMS,INV I FSCALE

2.检查抱闸是否完全打开

3.检查马达侧是否有短路或绝缘问题

4.检查PVT 及其连线

5.更换变频器

IGBT Desaturation IGBT装置和相关电路(如门驱动电路)有问题。

1.更换底座及UD3板

2.更换变频器

D(Q) Current FDBK 变频器启动建立励磁电流时发生错误,注意一旦励磁建立完毕到下一次启动之间此故障不再检出。

1.检查变频器速度参数

2.检查变频器输出到马达间是否接触不良或断线,包括UDX接触器触头。

3.更换XU2或UD3或LEM板

4.更换变频器

Current FDBK sum DSP软件检测到三相输出电流矢量和不为0并超过参数INV I0 LIMIT。1.检查参数INV I0 LIMIT

2.检查变频器三相输出U,V,W是否有绝缘问题。

3.检查VA/VB与XU2板连线

4.更换XU2或LEM板

5.更换变频器

Overtemp 马达或变频器过热

1.环境温度过高

2.检查变频器风扇是否工作

3.检查热敏及相关插件

4.更换XU2板

Motor Overload 马达过载。

1.检查速度参数,马达学习参数

2.检查参数DRIVE RATED RMS,MTR OVL TMR,MTR OVL I FAC,INV I FASCALE 3.检查MCSS加速度,加加速度及平衡系数参数

4.检查抱闸是否完全打开

5.检查马达接线

6.检查平衡系数

7.检查PVT

Current mean变频器处于待机状态时,三相输出电流平均值超过参数I OFFS MEAN LIM。1.检查该参数

2.更换LEM板

3.更换XU2板

Current variance 变频器处于待机状态时,某一相输出电流反馈值与其他两相差值超出参数I OFFS VARI LIM

1.检查该参数

2.检查马达是否接地或短路

3.更换LEM板

4.更换PB板

DC link OVT 直流链路过电压。

1.检查参数BUS OVT,BUS FASCALE(如直流电压测量值与监控值不符,应调整此参数)2.检查参数AC LINE-LINE VOLTAGE是否与实际测量值相符

3.检查制动电阻回路,包括连线,阻值,直流保险丝,DBT

4.更换XU2板

DC link UVT直流链路不足电压。

1.检查参数DC LINK UV,BUS FASCALE(如直流电压测量值与监控值不符,应调整此参数)

2.检查参数AC LINE-LINE VOLTAGE是否与实际测量值相符

3.更换XU2板

Brake relay DBSS已给MCSS发出了抱闸打开或释放命令,但在允许时间内未收到抱闸打开或释放的反馈信号。

1.检查抱闸动作状况

2.检查参数DELAY LFT BRK

3.检查原理图第8区LB继电器53-54触点,该触点作为抱闸反馈信号给DBSS

4.如果有抱闸开关功能,应检查抱闸开关及相关电路

Sfty chain state 安全链断开

1.检查安全,门锁回路

2.检查XU2板J10-7的U,D触点输入

3.更换XU2板

UDX (not)pick no(nc) 位于XU2板上的UDX继电器,它的一副常开和一副常闭触点被PB板监控有错误动作。

1.运行时安全链断

2.更换XU2板(此问题极可能是XU2板上的R75选配不当所致)

UDX pick no(nc) warn 每次检修运行结束后都会出现,这种现象是正常的。

E2 write protect 在写保护打开时,有准备运行信号收到。写保护打开时,DBSS不允许运行。

Mtr thermal cntct 马达热敏触点改变状态。

1.环境过热

2.热敏及其回路有问题,检查M1-4与地有无30VDC

3.更换XU2板

Dyn Brk Trnsistr 变频器待机时检测DBT(动态制动晶体管)端电压如低于直流链路电压10%(例如DBT被击穿或无故导通),则产生该故障。对于E311电梯,一旦检出该故障,PB 板将命令PIB板断开CBR,使变频器断电。

Brake dropped 变频器检测到抱闸继电器触点反馈或抱闸开关动作错误。

1.检查LB 53-54触点

2.如有抱闸开关功能应查抱闸开关及相关电路

3.检查参数DELAY BRK LFTD

Cnvtr phase imbal 三相进线电压不平衡,超过参数AC IN PH IMBAL的设定范围。

1.检查该参数

2.检查三相进线

3.更换UD3板

Cnvtr AC UVT 三相进线电压低于AC LINE UVT设定范围。

1.检查该参数

2.检查三相进线电压是否低于设定值的10%

Host EPROM chksm PB板EPROM校验测试出错。

1.更换PB板上U6EPROM

2.更换PB板

DSP user (pwr-up or code)chksm DSP将程序分三段载入并执行,其中任意一段载入RAM时如在校验测试中出错即检出此故障。

1.更换U11EPROM

2.更换PB板

E2 Checksum error EEPROM参数更改后校验错误。

1.重新输入参数,等服务器显示修改完成后再拨回写保护开关

2.更换U39EEPROM

E2 data invalid 参数设定超出范围。

MCSS Invalid Msg 从MCSS传来的数据格式错误。一般由通讯线干扰所致。应检查接地,屏蔽线及连线。

PLL Unlocked 锁相环未锁。

1.检查参数PLL UNLOCK

2.检查三相进线电压

3.更换UD3板

b

四.DCSS重要参数

1.监控

M-3-1-1可监控开关门状态,如将服务器直接插入DCSS板还可进行开关门操作。

按ENTER可执行关门

M-3-1-3可监控DCSS板的输入信号,如DOL(开门限位)DCL(关门限位)DOB(开门按钮)

LRD(光幕)FSO(前门安全可开)

需要注意的是,判断DCSS与MCSS通讯是否正常,并不仅仅看DIF灯,关键是

能不能在MCSS板中进入DCSS的菜单。

LCBII系列

一.LCB II重要菜单

1 .监控

M-1-1-1,与OCSS相似,主要是对轿厢的状态,模式进行监控,也可打指令。另外,一些致命的错误也可显示在状态栏里。如 TCI-LOCK ,LS-FAULT等。

M-1-1-2,可显示LCB2的各种离散输入信号及某些重要的串行输入信号如安全门锁,检修,门限位,消防等。

2,测试

M-1-2-1,显示LCB2故障记录,具有重大的参考价值。

3次 2分钟之前

M-1-2-4,可对所有串行输入输出信号进行监控,具体方法及屏幕显示与OCSS相似。

3.设置

M-1-3-1,安装参数,共十个子菜单。

M-1-3-2,串行通讯地址设置。

M-1-3-3,用于多种屏蔽服务,共三个子菜单,最常用的是第一个。

M-1-3-4,层楼显示设置。

M-1-3-5,DCS操作。

6.工具(TOOL)

M-2-1,串行输入输出地址检查,可根据已知地址查找相应的I/O序列号。

输入要查的地址(如15-3)后按ENTER键,显示

说明第一个地址为15-3的I/O的序列号为676,继续查找可再按ENTER。如找不到则显示

附:(LCBII与OVF20故障记录见随机文件)

LCBII重要输入信号(M-1-1-2)

二.OVF20重要菜单

1.监控

M-1-1(STATE)可监控系统状态

M-1-2可监控到OVF20的输入信号,如上下行信号,位置信号,V码等。

M-1-3可监控OVF20的输出信号。

2. 测试

M-2-1(DAC)可监测诸如速度,加速度,电流,直流电压等模拟信号。

M-2-2-1(ACTUAL)当前故障时间记录,断电后记录被清除,但保存在M-2-2-2中。

发生次数:3次最近一次发生时的运行次数:第132次

3.设置

M-3-1为约定参数设置,包括额定频率,同步转速,楼层等。

M-3-2设置与曲线有关的参数,如速度,加速度等

M-3-3设置井道信号的延迟,其中LV DLY UP,LV DLY DOWN用于上下平层精度的调整。

M-3-4与启动,停止有关的参数,可调启动停车的舒适感。

M-3-5-2压/频规格参数。

M-3-5-4为隐含菜单,当出现过流故障时,可尝试将UDC SCALE设为0。

XO-CLASSY

一.Ocss重要菜单:

1。监控(MONITOR)

M-1-1-1(CALL)此菜单可用来监控轿厢的状态,操作模式,运动状态,门状态,内外呼的数目,以及负载状态。它还允许用服务器输入内外呼信号。

M-1-1-2(INPUT),此菜单可检查一些重要的串行输入信号。

M-1-1-4(GROUP ),此菜单可监控群组中其他电梯的状态。

2.测试(TEST)

M-1-2-2-1(ERR. LOG),OCSS故障记录。

M-1-2-2-2(OPMODE LOG)OCSS模式记录。

M-1-2-3(RSL TEST),此菜单可用来检查所有串行输入输出口的状态,通过选择1,2,3来监控轿厢,厅外和群控串行信号。也可通过ON,OFF键来强制输出口的状态。

M-1-2-5-1(BATT. RAM),用于清除保持在RAM中的故障信息。一般在第一次动快车时需要插上电池执行此操作。

3.参数设置( SETUP)

M-1-3-1(INSTALL),OCSS安装参数,用于实现丰富的轿厢操作功能,里面共8个子菜单。

M-1-3-2(RSL),串行通讯地址设置。

M-1-3-3(ALLOWED),用于多种屏蔽服务,共三个子菜单,最常用的是第一个。

M-1-3-4(POS ),各楼层显。

M-1-3-5,楼层表(FLOOR ),OCSS与MCSS楼层对应关系。

M-1-3-6(MODE ),操作模式屏蔽。注意设为PROTECT者无法屏蔽。二.MCSS重要菜单:

7.监控

M-2-1-2(STATUS/COMMANDS),此菜单可监控电梯的状态,模式,门状态,称重信息,当断开与OCSS通讯时,还可用服务器打指令。

M-2-1-3(INPUT STATUS),MCSS输入信号,包括很有用的安全,运行及位置信号,非常重要。

M-2-1-4(OUTPUT STATUS),MCSS输出信号.

奥的斯电梯调试资料

奥的斯电梯调试资料,LCB-II TOMCB配SIEI变频器调试资料 一、上电前的检查 对照电气原理图检查主回路,安全回路,抱闸回路等的接线。 二、电机自整定(请注意!!!下面所述自整定方法均在主机空载情况下进行!电机三相请严格和控制柜内对应,请相信这样做可以让您节约不少时间。) ☆小帮助:SIEI变频器的参数树 确认可安全上电后,首先可进行电机自整定(可仅给变频器供电,主板可不上电)。 首先请把变频器的参数复位,菜单方法如下: STARTUP→STARTUP CONFIG→LOAD DEFULT 按下面板ENTER键后,参数复位。 切记:参数复位后,必须先保存一遍。菜单方法如下:STARTUP→SAVE CONFIG 随即可进行电机自整定: 1.参数的输入: (1)Startup→Startup Config→Enter setup mode→Drive Data→ φMains voltage=400V φAmbient temp=40 φSwitching freq=8kHZ φSpd ref/fbk res=0.03125rpm →Motor Data→ φRated Voltage=380V φRated Current=** A(电机额定电流) φRated Speed=** rpm(电机额定转速) φPole Pairs=** (注意:此值是极对数)

φTorque Constant=** (额定转矩除以额定电流可得出此值) φEMF Constant=0(反电势,设为0,由自整定得出) φStator resist=0(定子电阻,设为0,由自整定得出) φlss inductance=0(阻抗,设为0,由自整定得出) →Curreg Autotune Results→ φMesasured RS=0 ohm φMesasured DTL=0 V φMesasured DTS=0 ohm φMesasured LsSigma=0 H 2.电机的整定 以上参数设定完毕后,进入Autotune选项,进行电机自整定,步骤如下: Startup→Startup Config→Enter setup mode→Setup MODE 看到上面第三个方框画面后,闭合控制柜内CP3,CP4开关,短接TOMCB JP5.7和5.8,再短接TOMCB JP8.1(使能)和JP8.5(COM),按下绿色I键,电机便开始自整定。 变频器将依次显示: 过程结束后字符闪烁,按两次退出过程,并断开JP8.1(使能)、8.5(COM)的短接线。 3.电机整定完毕后的参数保存和其余参数的设定: (1)自整定参数的保存: 按退出菜单,进入如下画面 三、其余参数的设定 (1)机械参数的设定: 菜单为Startup→Startup Config→Machinical data→

西子奥的斯面试资料2

西子奥的斯2014校园招聘启示 2013年10月11日来源:网络综合培训课程发布课程加入收藏 一、公司简介 西子奥的斯电梯有限公司——世界第一电梯品牌奥的斯在中国最大的控股子公司,是中国绿色电梯第一品牌和中国最大的电扶梯制造商及服务商之一。 公司成立于1997年3月12日,由世界第一电梯品牌奥的斯电梯公司与中国电梯业最大内资企业西子电梯集团合资组建而成。发展至今,已经成为奥的斯全球新梯销售订单和产量最大的子公司,拥有48亿资产和3700余名员工。西子奥的斯拥有杭州和重庆两大生产制造基地,其中重庆工厂是按照LEED金牌标准设计建造的。 作为中国节能电梯领域的引领者和实践者,西子奥的斯以持续改进打造360°绿色价值链,为客户创造最大化价值。到2011年,西子奥的斯已经连续十一年保持中国电梯市场前列;连续七年保持中国节能电梯市场领先;2011年有超过40000台电梯及自动扶梯国内销售订单,产品覆盖全球70多个国家。 十多年来,西子奥的斯坚持“绿色引领未来”的公司理念,以敏锐的洞察力和专业创新的精神,重视客户需求,追求客户满意,致力于向全社会提供高价值、高品质的绿色产品和服务,并推进节能电梯产品在社会的广泛应用,为各类宾馆酒店、商务楼、公共建筑、住宅、购物中心,以及火车站、机场等交通中心等各种用途的建筑物提供“最值得信赖的、对环境最友好的建筑移动解决方案”。 “以客为先,服务至上”——是西子奥的斯一贯坚持的服务理念。西子奥的斯坚持以客户为导向,对服务品质孜孜以求,为客户提供“邻居式”的金牌服务。 二、招聘职位 根据公司14年业务发展计划,和历年校园招聘人员储备情况来看,新年度的招聘人员将控制为130名本科生,全国工地系统的工程储备人员40人、销售后备30人、服务销售后备20人仍是主要的招聘需求,共占69%;杭州总部招聘工程师20个、管理支持人员20人,招聘占31%。 工程后备40人 岗位职责: 1. 在区域/分公司的工地学习工作 2. 负责安装、调试现场协调 3. 负责所在区域/分公司的电梯调试等业务技术类相关工作 任职资格 1. 机电、机械制造、电气、数控等本科以上学历 2. 身体健康,吃苦耐劳,适应压力工作,具有敬业精神和高度的责任感,良好的团队合作精神 3. 通过英语四级,口语良好

服务器系统维护操作手册-(14121)

青岛金欧利营销有限公司操作手册 文件名称:服务器系统维护操作手册 编号: G-WI/630-06-020 版本号: 1/0 编制人:刘鹏 审核人:季忠凯 批准人: 生效日期:

4.2 修改页:如下所示 修改记录

流程图 无

1. 目的 通过规范服务器系统维护操作,降低服务器系统维护过程中可能带来的业务风险。 2. 适用范围 本文件适用于青岛金欧利营销有限公司信息部。 3. 术语 3.1 服务器系统:公司各服务器及与服务器相连的外设和存储设备。 3.2 主服务器系统:指小型机服务器及与其相连的外设和存储设备。 3.3 次服务器系统:指除小型机外其它的服务器及与其相连的外设和存储设备。 4.职责 4.1信息部负责服务器系统的日常维护和管理。 5.管理内容: 5.1主服务器系统维护手册 5.1.1CRM服务器维护手册 5.1.1.1文件系统检查 # df -k Filesystem 1024-blocks Free %Used Iused %Iused Mounted on /dev/hd4 10485760 5143096 51%9495 1% / /dev/hd2 10485760 8014948 24%49885 3% /usr /dev/hd9var 10485760 9975400 5%9787 1% /var /dev/hd3 10485760 8773232 17%973 1% /tmp /dev/hd1 10485760 10478148 1%22 1% /home /proc - - - - - /proc /dev/hd10opt 5242880 4929636 6%10244 1% /opt /dev/fslv01 1569718272 1450676488 8%69989 1% /bi /dev/fslv00 941621248 858313640 9%57596 1% /crm 检查内容:红色字体Used部分,如果有超过85%,说明文件系统需要扩容或者检查为什么超出。 5.1.1.2查看系统故障记录收集 # errpt IDENTIFIER TIMESTAMP T C RESOURCE_NAME DESCRIPTION B6267342 0709235512 P H hdisk10 DISK OPERATION ERROR B6267342 0708235512 P H hdisk10 DISK OPERATION ERROR B6267342 0707235512 P H hdisk10 DISK OPERATION ERROR B6267342 0706235512 P H hdisk10 DISK OPERATION ERROR B6267342 0705235512 P H hdisk10 DISK OPERATION ERROR 检查内容:如果有错误内容将会显示出来,例如B6267342就是一个错误(此错误可以不考虑,其一直存在)。

奥的斯服务器中文说明

F8fg9545t550-04 XO-21VF 将服务器插入OCSS,则四个模块均可监控;插入MCSS,可监控除OCSS的其他三个模块;插入DBSS或DISS只能监控对应模块本身。 现在我们对各模块重要菜单做说明。 一.Ocss重要菜单: 1。监控(MONITOR) M-1-1-1(CAR MONITOR),此菜单可用来监控轿厢的状态,操作模式,运动状态,门状态,内外呼的数目,以及负载状态。它还允许用服务器输入内外呼信号。 群组中轿厢方向位置操作模式状态前后门状态 梯号向下 6楼正常 上方向运动 前开到底, 后关到底 8 U U 02 D 00 1 负载状态 8楼上召上2下0 10%开关动作 其中,操作模式是非常重要的信息。 M-1-1-2(IO MONITOR),此菜单可检查一些重要的串行输入输出状态. M-1-1-3(GROUP MONITOR),此菜单可监控群组中其他电梯的状态。 2.测试(TEST)

M-1-2-1(RSL I/O ),此菜单可用来检查所有串行输入输出口的状态,通过选择1,2,3来监控轿厢,厅外和群控串行信号。也可通过ON ,OFF 键来强制输出口的状态。 串行连接 地址 地址位数 输入有效,输出无效 M-1-2-2-1(EVENT LOG ), OCSS 故障记录。 运行次数 运行时间 分 DTC 保护 发生5次 最近一次发生于3分钟以前 M-1-2-2-2(MODES )模式记录 。 最近一次发生于14分前 3.一般参数设置(NOM SETUP )

M-1-3-1(INSTALL),OCSS安装参数,用于实现丰富的轿厢操作功能,里面共9个子菜单。 M-1-3-2(INPUT/OUTPUT),串行通讯地址设置。 M-1-3-3(MASKS),用于多种屏蔽服务,共四个子菜单,最常用的是第一个。 M-1-3-4(POS INDICATORS),各楼层显。 M-1-3-5,楼层表(FLOOR TABLE),OCSS与MCSS楼层对应关系。 4.特殊参数设置(SPECIAL SETUP) M-1-4-4(OPMODE ENABLE),操作模式屏蔽。注意设为PROTECT者无法屏蔽。 M-1-4-6(BCP DG TABLE),各层BCP对应表,用于语音报站。较早的版本没有这个菜单。 5.清零(CLEAR) M-1-5-1(CLEAR PF RAM),用于清除保持在RAM中的故障信息。一般在第一次动快车时需要插上电池执行此操作。 附: a.操作模式及运行状态一览(M-1-1-1) ANS 防捣乱服务 ATT 司机服务 CHC 切断外呼操作 DCP 有运行指令但在DCP-T内未关门进入此模式 DTC 关门超时保护 DTO 开门超时保护 EFO 消防返基操作 EFS 消防员服务操作 EPC 紧急电源校正运行 EPR 紧急电源营救操作 ESB 急停模式

奥的斯老服务器培训资料

服务器培训资料 服务器(SVT)是OTIS系列电梯重要的调试和维护工具,我们的目的是能熟练地用服务器进行故障监控,状态监控,输入输出监控,并根据这些信息分析问题和解决问题。以下分别对各类电梯进行说明。 XO-21VF 将服务器插入OCSS,则四个模块均可监控;插入MCSS,可监控除OCSS的其他三个模块;插入DBSS或DISS只能监控对应模块本身。 现在我们对各模块重要菜单做说明。 一.Ocss重要菜单: 1。监控(MONITOR) M-1-1-1(CAR MONITOR),此菜单可用来监控轿厢的状态,操作模式,运动状态,门状态,内外呼的数目,以及负载状态。它还允许用服务器输入内外呼信号。 群组中轿厢方向位置操作模式状态前后门状态 8楼上召上2下0 10%开关动作 其中,操作模式是非常重要的信息。 M-1-1-2(IO MONITOR),此菜单可检查一些重要的串行输入输出状态. M-1-1-3(GROUP MONITOR),此菜单可监控群组中其他电梯的状态。 2.测试(TEST) M-1-2-1(RSL I/O),此菜单可用来检查所有串行输入输出口的状态,通过选择1,2,3来监控轿厢,厅外和群控串行信号。也可通过ON,OFF键来强制输出口的状态。 串行连接地址地址位数

输入有效,输出无效 M-1-2-2-1(EVENT LOG ),OCSS 故障记录。 运行次数 运行时间 100 DTC 保护 发生5次 最近一次发生于3分钟以前 M-1-2-2-2(MODES )模式记录 。 14分前 3.一般参数设置(NOM SETUP ) M-1-3-1(INSTALL ),OCSS 安装参数,用于实现丰富的轿厢操作功能,里面共9个子菜单。 M-1-3-2(INPUT/OUTPUT ),串行通讯地址设置。 M-1-3-3(MASKS ),用于多种屏蔽服务,共四个子菜单,最常用的是第一个。 M-1-3-4(POS INDICATORS ),各楼层显。 M-1-3-5,楼层表(FLOOR TABLE ),OCSS 与MCSS 楼层对应关系。 4.特殊参数设置(SPECIAL SETUP ) M-1-4-4(OPMODE ENABLE ),操作模式屏蔽。注意设为PROTECT 者无法屏蔽。 M-1-4-6(BCP DG TABLE ),各层BCP 对应表,用于语音报站。较早的版本没有这个菜单。 5.清零(CLEAR ) M-1-5-1(CLEAR PF RAM ),用于清除保持在RAM 中的故障信息。一般在第一次动快车时需要插上电池执行此操作。 附: a.操作模式及运行状态一览(M-1-1-1) ANS 防捣乱服务 ATT 司机服务 CHC 切断外呼操作

EXCEL服务器操作手册

EXCEL服务器操作手册 目录 一、系统安装及访问...................................................................................................................- 2 - 1.1客户端安装.....................................................................................................................- 2 - 1.2客户端登录方式.............................................................................................................- 2 - 1.3 Web登录方式 ................................................................................................................- 3 - 二、用户类型及权限...................................................................................................................- 4 - 2.1用户类型及权限.............................................................................................................- 4 - 三、客户端使用说明...................................................................................................................- 5 - 3.1填报流程.........................................................................................................................- 5 - 3.2查看流程.........................................................................................................................- 8 - 3.3汇总流程.........................................................................................................................- 8 - 四、Web端使用说明 ..................................................................................................................- 9 - 4.1填报流程.........................................................................................................................- 9 - 4.2查看流程...................................................................................................................... - 13 - 4.3汇总流程...................................................................................................................... - 13 -

服务器使用手册

Stratus ftScalable Storage 容错存储阵列使用说明书 Stratus Technologies By WD Yang , Stratus Shanghai Rep. Office, Dec 2007

一.安装前的准备 1.1、机箱外观 1.1.1机箱前部指示灯状态 从前面观察存储阵列,其控制机箱和扩展机箱是一样的。分为左耳、右耳和三排四列共十二个硬盘槽位。其中左耳有一个数字的 LED 指示灯,显示当前机箱的 ID,通常控制机箱的 ID 为 0,扩展机箱的 ID 为 1 或 2;右耳有四个 LED 指示灯; 1.1.2、机箱背部的各种端口及开关 从后面观察存储阵列,控制机箱和扩展机箱是不一样的;控制机箱的后面左右两端各有一个电源模块,分别带有各自的开关;中间有两个控制模块,分成上下排列,每个控制模块含有: ● 两个光纤接入端口(分别标记为0 号和1 号); ● 一个串行控制端口(可使用命令行界面CLI 来配置存储阵列); ●一个以太网控制端口(用于图形化界面GUI 配置存储阵列); ●一个SAS 扩展输出端口(用于连接扩展机箱)

1.1.3、机箱背部的指示灯状态 控制机箱背后的电源模块和控制模块上有许多LED 指示灯,分别指示当前的部件运行状态。其中电源模块上两个LED 灯,一个灯标示该电源是否已经开启,另一个灯标示电源模块上的输出和风扇是否正常。控制模块上LED 的含义见下表。

1.1.4 扩展机箱背部的各种端口及开关 存储阵列的扩展机箱背后,左右各有一个电源模块,每个电源模块上都有独立的开关;中间有两个I/O 模块,呈上下排列,每个I/O 模块上都有 ●一个SAS 数据输入端口(用于连接控制机箱或上一个扩展机箱的SAS 输出) ●一个SAS 扩展输出端口(用于连接下一个扩展机箱) ●一个串行控制端口CLI (扩展机箱上的CLI 端口不能被使用) 1.1.5扩展机箱背部的指示灯状态 存储阵列的扩展机箱背部的电源模块上两个LED 灯与控制机箱上的电源LED 指示灯一样,一个灯标示该电源是否已经开启,另一个灯标示电源模块上的输出和风扇是否正常 I/O 模块上的LED 指示灯含义如下:

奥的斯电梯最新调试资料全

调试手册 奥的斯电梯文件编号:OH-CONB863_SUR_ZH

原始会签记录 授权AUTH. CAL4804 部件版本

This work and the information it contains are the property of Xizi Otis Elevator Company (“XOEC”). It is delivered~others on the express condition that it will be used only for, or on behalf of, XOEC; that neither it nor the information it contains will be reported or disclosed, in whole or in part, without the prior written consent of XOEC, and that on demand it and any copies will be promptly returned~XOEC.

目录 1概述 (4) 2检修模式运行条件检查 (6) 3检修模式GECB上电检查 (7) 4变频器参数设置 (9) 5MCBC参数确认 (15) 6主机自学习 (16) 7编码器定位 (18) 8模拟输出入口整定 (18) 9电梯运行方向检查 (19) 10点动运行模式 (19) 11位置参考系统调整 (19) 12首次正常运行准备 (20) 13井道位置自学习 (21) 14DCS(门检测运行)操作 (22) 15正常运行 (23) 16平衡系数调整 (23) 17正常运行的平层位置的调整 (23) 18故障排除 (23) 19上行超速保护测试操作 (34) 20GECB常见问题处理 (34) 21GECB特殊功能设置 (35) 22GECB参数设置 (36) 1 概述 OH-CONB863控制系统引用了GECB作为电梯控制系统的核心,充分吸收了OTIS技术,利用OTIS 高可靠性的CAN-Bus通讯系统,将电梯的各个部件紧密的连在一起。驱动部分则采用意大利高精度

奥的斯服务器使用指南

OTIS电梯电脑软件画面 下划线字母可以直接从电脑键盘输入,按键功能与硬件服务器一样。

概述 是利用MECS的模块化控制系统,它由四个模块(或称子系统)构成。分别为:OCSS—OPERA TIONAL CONIROL SUBSYSTEM 操作控制子系统 MCSS—MOTION COMMAND SUBSYSTEM 运行指令子系统 DCSS(DISS)—DOOR CONIROL SUBSYSTEM 门控制子系统 DBSS—DRIVE AND CONIROL SUBSYSTEM 驱动及制动子系统 各子系统之间通过串行通信线(SERIAL LINE)连接来相互交换信息,共同完成电梯的控制功能。服务器使用指南 键盘控制 服务器面板上有16个按键,各按键在面板上的分布如下: 按键功能 MODULE 按此键能进入或返回模块(MODULE)菜单(OCSS,MCSS,DISS,DBSS)FUNCTION 按此键能进入或退出功能(FUNCTION)菜单(MONITOR,TEST,SETUP)SET 按此键能进入或退出设置(SET)菜单 蓝键按此键能启动蓝白双色键的蓝色功能,按此键后,液晶显示屏的第一行的第一个字位上会出现一个闪烁的光标,以示之后必须再按另一个键才能完成某条指令。 0 OFF 表示十进制的“0”无用 1 ON 表示十进制的“1”无用 2 UP 表示十进制的“2” 向上(UP)方向选择键 3 DOWN 表示十进制的“3” 向下(DOWN)方向选择键 4 DISP IN 表示十进制的“4” 表示十六进制的“A” 5 SEL OUT 表示十进制的“5” 表示十六进制的“B” 6 表示十进制的“6” 表示十六进制的“C” 7 DISP STATE 表示十进制的“7” 表示十六进制的“D” 8 ENT CALL 表示十进制的“8”表示十六进制的“E” 9 TEST 表示十进制的“9”表示十六进制的“F” GO ON GO BACK 按此键能看到后一屏的一系列数据(也就是“往下翻一屏”)按此键能看到前一屏的一系列数据(也就是“往前翻一屏”) OTIS模块化电梯

统信服务器操作系统产品手册

统信服务器操作系统V20 产品手册

目录 目录............................................................ I 一、基本操作 (1) 1.1登录 (1) 1.1.1图形登录 (1) 1.1.2远程登录 (2) 1.2锁屏 (2) 1.3注销(登出) (4) 1.3.1图形登录方式注销 (4) 1.3.2远程登录注销 (5) 1.4系统关机重启 (5) 1.5启动级别(切换) (6) 1.6分辨率配置 (8) 二、系统管理 (11) 2.1首页介绍 (11) 2.1.1标题栏 (12) 2.2账户设置 (12) 2.2.1创建新帐户 (13) 2.2.2更改头像 (13) 2.2.3修改密码 (14) 2.2.4自动登录 (14) 2.2.5无密码登录 (14) 2.2.6设置指纹密码 (15) 2.2.7删除帐户 (15) 2.3云同步 (15) 2.4显示设置 (16) 2.4.1单屏设置 (17) 2.4.2多屏设置 (18) 2.5默认程序设置 (19) 2.5.1设置默认程序 (20) 2.5.2添加默认程序 (20) 2.5.3删除默认程序 (21) 2.6个性化设置 (21) 2.6.1设置窗口主题 (22) 2.6.2更改活动用色 (22)

2.6.3调节透明度 (23) 2.6.4开启窗口特效 (23) 2.6.5设置图标主题 (23) 2.6.6设置光标主题 (23) 2.6.7更改系统字体 (24) 2.7网络设置 (24) 2.7.1有线网络 (24) 2.7.2无线网络 (25) 2.7.3无线热点 (26) 2.7.4移动网络 (26) 2.7.5拨号网络 (26) 2.7.6VPN (27) 2.7.7系统代理 (27) 2.7.8更改默认程序 (27) 2.7.9应用代理 (28) 2.7.10网络详情 (28) 2.8声音设置 (28) 2.8.1扬声器 (29) 2.8.2麦克风 (29) 2.8.3高级设置 (30) 2.8.4系统音效 (30) 2.9蓝牙设置 (30) 2.9.1修改蓝牙名称 (31) 2.9.2连接蓝牙设备 (31) 2.10日期和时间 (32) 2.10.1修改时区 (32) 2.10.2添加时区 (33) 2.10.3删除时区 (33) 2.10.4修改时间和日期 (33) 2.11电源管理 (33) 2.11.1开启节能模式 (34) 2.11.2唤醒时需要密码 (35) 2.11.3设置显示器关闭时间 (35) 2.11.4设置电脑待机时间 (35) 2.11.5设置自动锁屏时间 (35) 2.12鼠标和触控板 (35) 2.12.1通用设置 (36) 2.12.2鼠标设置 (36)

奥的斯电梯调试

奥的斯电梯调试文档编制序号:[KKIDT-LLE0828-LLETD298-POI08]

调试手册 奥的斯电梯有限公司文件编号:OH-CONB863_SUR_ZH

授权AUTH. CAL4804 载。

This work and the information it contains are the property of Xizi Otis Elevator Company (“XOEC”). It is delivered~others on the express condition that it will be used only for, or on behalf of, XOEC; that neither it nor the information it contains will be reported or disclosed, in whole or in part, without the prior written consent of XOEC, and that on demand it and any copies will be promptly returned~XOEC. 目录 1 概述 OH-CONB863控制系统引用了GECB作为电梯控制系统的核心,充分吸收了OTIS技术,利用 OTIS高可靠性的CAN-Bus通讯系统,将电梯的各个部件紧密的连在一起。驱动部分则采用意大利高精度的矢量变频技术,使电梯的运行更加平稳舒适,同时其流畅简洁的外观也令人赏心悦目。1.1. 总体框图

下图为OH-CONB863控制系统的基本框图和信号流程图。 1.2. 技术文件 ——使用指南 ——服务器操作手册 ——服务器参考列表 (GAA30780DAB-Ref ) ——安装参数列表 (GAA30780DAA-Ins ) ——I/O 列表 (GAA30780DAA-IO ) ——使用指南 (XAA26805A11-Fsd ) ——使用调试手册 (西威公司文件编号1S9HS52) 工地调试手册 (AT120_OIM_ZH) 工地调试手册 (AT400_OIM_ZH) 工地调试手册 (DO2000_OIM_ZH) ——DO2000使用指南 (GAA24350BD11 I_FC1) ——DO2000调试说明 (GAA24350BD11 II_FC1) ——DO2000服务器操作手册 (GAA24350BD11 IVA_FC1) ——DO2000服务器参考列表 (GAA24350BD11 IVB_FC1 ) ——其他非标门机 参考随机门机调试资料 SW BY

OTIS电梯服务器单台操作说明讲解

1) 按动[ENT CALL] 键 2) 按动[GO ON] 或 [GO BACK],就选择轿厢呼梯或大厅呼梯。 HC :大厅呼梯 CC :轿厢呼梯 3) 按动[1] ~ [0] 的数字键,输入呼梯的楼层 ★最下楼层作为[1] ★ ★改变错误的楼层时继续按动数字键★ 4)按动[UP]或者[DOWN] 键时输入上行或下行的轿厢呼梯,定上行还是下行。 ★呼梯被登记时在LCD显示部LCD点亮★ [使用方法] 在B1-5F 现场输入3F的轿厢呼梯显示。 CALL? DFC [ENT CALL] CALL?HC GO ON CALL?CC ★★★★★★★★★群组的场合其1(接通A号机)★★★★★★★★★ 按动[ENT CALL] 键 按动[GO ON] 或[GO BACK] 键,选择轿厢呼梯或大厅呼梯 HC:大厅呼梯 CC:轿厢呼梯

呼梯登记方法和单机相同 ★★★★★★★★★群组的场合其2(接通B号机)★★★★★★★★★ 按动[ENT CALL]键 按动[GO ON] 或 [GO BACK]键 以下与单机相同 4 输入的显示 [使用方法] 按动 [MOUDULE] 键时,显示线路板的名称。 CIB 1 2) 用[GO ON] ,[GO BACK] 键检查线路板(只有带※的线路板才能显示输入) ※CIB 1 ※CIB 2 ※CIB 3 TTB1 TTB2 (GO BACK) TTB3 GO ON SGB HLB1

HLB2 ▼ HLB3 Page:4 ※I I B ※MIB L B 3)按动[DISP IN]键时,显示这块线路板最初的输入 IIB /FST ON 线路板输入输入状态 使用[GO ON],[GO BACK]想要检查的输入被显示出来 CIBI : CB 1 OFF CB 2 3 4 5 6 7 8 (GO BACK) UHB 1 GO ON

税控服务器电子发票操作手册

河南航天金穗电子有限公司电子发票操作流程简介 河南航天金穗电子有限公司 2016年6月

目录 1.概述 (3) 1.1.编写目的 (3) 1.2.电子发票简介 (3) 2.电子发票申领 (5) 2.1.申请证书 (5) 2.2.电子发票申领 (5) 2.3.电子发票平台开户 (5) 2.4.开票系统安装 (5) 2.5.登录开票系统开具 (5) 3.电子发票分发和开具 (7) 3.1.税控服务器管理系统电子发票分发 (7) 3.1.1.增加电子发票开票终端 (7) 3.1.2.报税盘分发电子发票 (9) 3.2.发票终端开票 (10) 3.2.1.开票终端登录 (10) 3.2.2.系统设置 (12) 3.2.3.发票管理 (14) 3.2.4.查询统计 (22) 4.电子发票获取 (24) 4.1.收票方查询电子发票信息 (24) 4.1.1.手机下载 (24) 4.1.2.邮件下载 (26) 4.1.3.电子发票平台下载 (27) 4.1.4.电子发票在线查验 (31) 4.2.开票方查询电子发票信息 (32) 5.常见问题 (33)

1.概述 1.1.编写目的 本手册分为三个部分:第一部分为电子发票申请流程,介绍电子发票 的具体申请流程和注意事项;第二部分为电子发票的分发和开票端电 子发票的开具流程简介,主要介绍税控服务器系统中增加电子发票终 端,并将电子发票信息分发给开票终端以及开票终端中电子发票的开 具操作简介和注意事项;第三部分为电子发票的推送和下载,详细介绍软件电子发票开具成功之后的推送,手机下载电子发票PDF凭证和电子发票平台的电子发票下载。 1.2.电子发票简介 国家税务总局近日发布《关于推行通过增值税电子发票系统开具的增值税电子普通发票有关问题的公告》(国家税务总局公告 2015 年 第 84 号),决定自 2015 年 12 月 1 日起在全国范围推行增值税电子普 通发票。 我们结合了国际上一些组织的定义并考虑我国实际情况认为:电子发票指在购销商品、提供或者接受服务以及从事其他经营活动中,通过 电子发票管理系统或以其他电子方式开具生成、收取的以电子方式存储 的收付款凭证。电子发票突破了传统纸质发票的概念,具有实时性、 交互性、低成本、易存储等多方面的优势。 河南航天金穗将秉持创新、协调、绿色、开放、共享的理念,结合“互联网+税务”行动计划部署的战略构想和创新思维,在增值税 电子发票在河南省的推广和实践中总结经验,不懈前行。

奥的斯电梯最新调试资料

. I 调试手册 奥的斯电梯文件编号:OH-CONB863_SUR_ZH

. I 原始会签记录 授权AUTH. CAL4804 部件版本

This work and the information it contains are the property of Xizi Otis Elevator Company (“XOEC”). It is delivered~others on the express condition that it will be used only for, or on behalf of, XOEC; that neither it nor the information it contains will be reported or disclosed, in whole or in part, without the prior written consent of XOEC, and that on demand it and any copies will be promptly returned~XOEC.

目录 1概述 (5) 2检修模式运行条件检查 (7) 3检修模式GECB上电检查 (8) 4变频器参数设置 (10) 5MCBC参数确认 (16) 6主机自学习 (18) 7编码器定位 (19) 8模拟输出入口整定 (19) 9电梯运行方向检查 (20) 10点动运行模式 (20) 11位置参考系统调整 (21) 12首次正常运行准备 (22) 13井道位置自学习 (22) 14DCS(门检测运行)操作 (23) 15正常运行 (25) 16平衡系数调整 (25) 17正常运行的平层位置的调整 (25) 18故障排除 (25) 19上行超速保护测试操作 (37) 20GECB常见问题处理 (37) 21GECB特殊功能设置 (38) 22GECB参数设置 (39) 1概述 OH-CONB863控制系统引用了GECB作为电梯控制系统的核心,充分吸收了OTIS技术,利用OTIS

奥的斯及某日资企业新员工培训方案

奥的斯:新员工培训方案 目前在中国,许多跨国公司都在从其他国家或地区引进人才,但是奥的斯在中国的目标却是要成为人才的输出公司。怎样才能成为一个人才的输出地?奥的斯有许多正在执行的人力资源计划,包括人才招募、培养与发展计划。 作为世界上最大的电梯公司,奥的斯从2003年开始校园招聘。随着中国业务的迅速增长,新招聘大学生的人数以每年100%的速度增长,仅2005年新入职的大学生就达到400余人。为了使这些新人尽快适应公司业务发展,同时也使这些大学生们在职业生涯的起步阶段走得更稳,为今后发展打下良好基础,奥的斯实施了系统的新员工发展培训计划,全面培养应届毕业生的技能及素质。 奥的斯的新员工培训分为如下几个步骤: 1,来自全国各地的大学生入职后,首先汇聚到天津总部全国培训中心参加为期两周的入职培训。培训中心根据学生们的背景和好学的心理,在两周的培训中不仅介绍奥的斯的主要业务、产品知识,并系统地讲述奥的斯的企业经营理念、安全规范、商业道德等方面的知识,还开设了工作态度、客户服务、沟通技巧等工作技能课程。精心组织的户外拓展训练,培养了新员工的团队合作精神,磨练了个人意志,同时也在他们中间建起了跨越公司和部门的友好的协作网络。 2,入职培训结束后,这些意气风发的新人被输送到集团各分支机构和职能部门。为了培养他们快速有效地承担起岗位角色,除了在部门内部接受各种专业培训和在岗训练,在接下来的两年时间中,随着工作知识的积累,培训中心还会每半年为他们组织深入培训课程,详尽介绍公司业务流程、新的运营状况、专业工作技巧,调查工作满意度,及时补给能量。同时,公司高级管理层还定期与新员工们进行面对面的交流,听取他们对工作及公司发展的意见和期望,帮助他们明确方向,解决、指点工作和个人职业发展中的困难与困惑;各公司的人力资源部和培训人员也与这些新员工进行沟通,引导他们,帮助他们,并定期将他们的意见汇总,随时反映给管理层,以供改进工作参考。 3,为了在日常工作中对新毕业的学生们给予持续的激励和辅导,培训中心通过每月编辑的电子培训刊物(E -Magazine)不断向他们传递工作方法和自我激励与发展的信息,协助他们稳步地完成从学生到公司所需要的职业员工的角色转换。 4,奥的斯在帮助毕业生尽快适应新环境、快速成长而提供各种学习与发展机会的同时,也对他们的工作技能和业绩表现进行紧密的跟踪与评估,从而确保培养和保留符合公司发展需要的具有胜任能力的人才。培训中心与各部门合作为每一名应届毕业生都设立了长达两年的评估跟踪系统,那些具有发展潜质和领导才能的骨干力量将会被甄选出来,优先得到轮岗和晋升的机会。 奥的斯认为,使员工去留的原因有很多,建立员工的忠诚度是重要原因之一,因此公司必须对员工有所投资,即投资员工的未来,帮助员工实现梦想。奥的斯就能因此吸引到最好的员工,这也是奥的斯在市场竞争中占有更大优势的奥秘。 某日资企业新员工培训方案

西子奥的斯GEN2调试说明

JCIZI 第7部分 编号:7.3 页数:1/10 日期:03-1-15 产品手册 '(CR) 一、 引言 为保证电梯运行性能和运行可靠性,电梯安装完毕后必须进行调整、试验,本调试 说明详细介绍GeN2 (CR)电梯的一些重要部件和相应的调整、安装方法。 GeN2(CR )电梯的调试必须由接受过 GeN2(CR )电梯调试培训并取得调试资格的本公 司专业调试人员完成,本调试说明仅供参考! 二、 调试条件 必须根据安装指导手册的说明,完成全部机械和电气部件的安装; 必须保证在井道中没有遗留脚手架、钢管等部件; 必须保证轿厢在整个井道内可以自由的运动; 确认所有的厅门和安全装置安装完毕; 调试人员必须非常熟悉 GeN2(CR)电梯的控制原理,具备必要的调试、测试工具 三、 准备工作 1 .控制柜和紧急检修操纵盘 检查控制柜、紧急检修操纵盘内有无元器件损坏或连接松动; 将随行电缆和动力线接入控制柜; 串行通讯线暂不必接入; 按照接线图,检查 PVT 线、随行电缆的临时接线、限位开关的临时接线; 检查电源线、动力线、抱闸线圈、门机、照明回路的绝缘电阻值是否在规 定值之内; 将主电源开关和所有空气开关拨到 OFF 位置; 2. 主机 主机(包括抱闸、编码器)出厂前已完成调整,在现场没有必要也不允许进 行任何调整,如有问题请直接与工厂联系。 3. 厅外和轿厢装置 应将厅门门锁、确定好地址的呼梯按钮和呼梯显示远程站与井道预制线正 确的连接。 4. 轿厢 将安装在轿厢上的所有其它电气装置的插头均正确地插入轿顶接线盒。 5. 井道 确认对重重量是否合适; 检查各层厅门是否安装完毕,并且已经关上; 确认限速器绳已经紧固,限速器开关已经连接; OTIS 杭州西子奥的斯电梯有限公司 调试说明 版本:A 版 修改:第1次

IBM_X系列服务器操作手册v1.0

IBM X系列服务器 操作手册 Ver. 1.0

目录 规范及流程篇 (3) 服务器技术篇 (3) 一、X系列服务器简介 (3) 二、IBM阵列卡 (4) 1、分类 (4) 2、配置RAID(以ServeRAID 8i为例) (6) 三、收集日志 (9) 1、DSA日志 (9) 2.RAID日志 (12) 3、BMC日志 (18) 四、故障排除 (24) 1.故障排除步骤及技巧 (24) 2、DASD故障 (26) 五、必备工具 (27)

规范及流程篇 服务器技术篇 一、X系列服务器简介 众所周知,IBM的服务器产品线非常丰富齐全,从入门级到大型机,一应俱全。打开IBM的官方网站,IBM给我们带来的第一印象就是——拥有如此多的专业产品可供选择。总体来看,IBM服务器家族目前共有4条产品线:基于 Intel 架构的服务器 x系列(xSeries,近日IBM已经升级推出基于AMD皓龙处理器的5款新品)、中型企业级服务器i系列(iSeries)、UNIX 服务器p系列 (pSeries)和大型主机z系列(zSeries)。这四大系列基本都包括了从入门级到企业级的各种档次的服务器产品,在结构上也全面包括了塔式、机架式、刀片和机柜式。 IBM eServer xSeries系列服务器是IBM服务器品牌之一。eServer xSeries服务器得名于IBM工业标准服务器经典的―X-架构‖,是eServer家族中支持开放工业标准的代表,它是由原来的Netfinity系列发展而来的。下面我们将用一组数据为标题,来简要描述IBM x 系列的发展历程: 1)9年历史 IBM在1998年提出X系列服务器设想,到现在已经有9年历史。而使x系列真正意义上进入到应用领域,还是到了2001年之后。相比较IBM大型机的诞生时间,x系列所关注的目标是面向中小企业,因此要比面向金融行业的大型机稍晚一些。 2)2亿美元 从x1 系列到x3共经历了5载历程,耗资近2亿美元。正是IBM看到中小企业蕴含着无限商机,因此不惜重金打造x系列。 3)3代架构 IBM x系列共经历了3次架构变革。早在2001年,IBM大型机事业部就历时三年、耗资2000多万美元开发出―SUMMIT‖芯片组。第一代X-架构的诞生,使得IBM芯片组为INTEL 处理器赋予更强能力,工业标准服务器开始进入企业关键应用领域;以HURRICANE芯片组为核心的X3架构同样历时三年,耗资高达1亿美元。据分析数据显示,X3架构相比X2,其系统性能约有38%的提升。 4)4地研发 IBM在全球斥资成立4座xSeries研发中心。最近的一次是在2004年7月,IBM成立了―xSeries台湾研发中心‖,研发中心初期人员达到80人,该中心定位为Mission Lab,赋予其―end-to-end开发‖使命,亦即从市场需求汇集、规格订定、乃至于产品的最终出货等所有流程。目前已经研发出包括x206、x306及x226等3款服务器,相关投资金额业已累积达数千万美元。另外3座研发中心位于美国的Raleigh、Austin与 Kirkland。 5)数年发布 梳理IBM历年的新品发布轨迹,我们发现IBM对于1、2路服务器新品推出的力度在逐

相关文档
相关文档 最新文档