文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 沉井专项安全方案

沉井专项安全方案

沉井专项安全方案
沉井专项安全方案

沉井施工安全专项方案

一、工程概况

本工程为化工区主干道污水压力管道二期。泵房沉井位于污水泵站内,井外径6.5米,内径5.8米,壁厚0.7米,井深11.9米,;泵房沉井与进水阀门井连接采用Φ1200预埋管相连。

二、危险源分析

1、土方坍塌

2、井底涌土

3、洞口围护支撑无防护

4、漏电、触电

三、针对以上危险源的安全技术措施

1、土方坍塌

本工程沉井下沉土方开挖采用机械出土方式,挖除井内土体,与沉井四周产生土压力差,使沉井依靠重力下沉。为了防止沉井施工中出现坍塌事故,我们严格按规范要求进行施工。挖土对称开挖,严格控制每层挖土的深度,井内土面的高差不大于0.5米。为减少沉井下沉摩阻力,在下沉过程中,采用泥浆护壁,利用泥浆的渗压提高土体的稳定性。基坑开挖完毕后,在底部四周设置断面不小于300*300的排水沟与集水井相通,以便及时排除坑内积水,集水井至少比排水沟深500毫米。

2、井底涌土

沉井在淤泥质粘土或亚粘土中下沉时,井内的工作平台应用活动平台,并禁止固定在井壁或底梁上。沉井发行突然下沉时,平台应能随井内涌土上升。为了方便施工,保证施工人员的安全,有利于特殊情况下采取应急措施,在基坑内设置合理的上、下行人扶梯,其平面布置考虑不同位置的作业人员上下方便。扶梯结构采用平稳的踏步式,这种形式有利于作业人员能随身携带工具和少量的材料。

3、洞口围护支撑无防护

该沉井属于深基坑开挖作业,为了作业人员和其他行人的安全,在基坑的四周设置警示标志。

4、漏电、触电

(1)本施工现场电气设备的安全技术措施:

①凡是触及或接近带电体的地方,均采取绝缘、屏护以及安全距离等措施。

②电力线路和设备的选型按国家标准限定安全载流量。

③所有电气设备的金属外壳具备良好的接地和接零保护。

④所有的临时电源和移动电具设置有效,有漏电保护开关。

⑤在十分潮湿的场地或金属构架等导体性能良好的作业场所,使用电压(12V)。

⑥有醒目的电气安全标志,未使用无有效安全技术措施的电气设备。

(2)输配电线路

施工现场供电线路的安装架设严格按照《电气安装工程施工图册》进行,做到规范化、条理化、严禁乱拖乱拉。

施工现场不架设裸导线;输电干线、分支线及设备电源线的绝缘符合规程要求;合杆多层架设的层间距不小于0.6米;不准成束架设,不准直接绑扎在金属支架上。

架空导线的截面满足安全载流量、机械强度的电压损失的要求,铜导线截面积不小于

6平方毫米,工作零线与保护零线分开。

施工现场的架空线路与施工建筑物、大型起重设备保持规程规定的安全距离;架空线路与地面、道路保持规程规定的安全距离。

固定设备的配电线路均不得沿地面明敷,埋地敷设必须穿管,坦设深度不小于0.5米,管内导线不得接头,管口应封闭。

使用坚韧橡皮电缆,按用电设备合理敷设,不准在地面乱拉,采取有效的保护措施,拖线箱电源线长度不大于30米,移动电具引线长度不大于米。

移动电具使用有接地(零)芯线的坚韧橡胶软线做电源线,绝缘良好,不得有接头。

(3)配电箱

每只配电箱都设置漏电保护器,做到“一机一闸一箱一保护”并上锁,贴上醒目的电气标志,做到“动力与照明”分开,电气作业人员持证上岗,严禁无证操作,确保工地用电安全。

配电箱一律选用标准箱,挂设高度1.4米,箱前及两侧1米内不堆物,配电箱作统一编号,并有检查保养记录卡,每半月为一次,按规定做好重复保护接地。

从现场总配电装置至各用电设备,应经过多级配电装置,各级配电装置的载流量应与实际负载匹配,其结构形式,盘面布置,系统接线,要做到规范化:

①箱内开关、熔断器、插座等设备齐全完好;

②配电及设备排列整齐,压接牢固,操作面无带电体外露;

③总开关及各分路开关上端设熔断器;

④金属电箱外壳设接地保护,设接零排与接地排;

⑤每个回路设漏电开关;

⑥动力和照明分开控制,单独设置单相三眼不等距安全插座,上设漏电开关;

⑦门锁齐全,有防雨措施。

各类插座、插头符合国家标准,并保持完好;单相电源的设备,必须使用单相三眼插座插队座上方有单独分路熔丝保护,插座的接地线不准串联。

各种熔断器严格按规定合理选用,各级熔体相互匹配。

各级配电箱应明确专人负责,做好检查维修和清洁工作。箱内保持整洁,不准存放任何东西,箱周围保持通道的畅通。

施工现场的固定露天电箱、分电箱必须架空设置,底边距地高度不小于0.5米。

(4)保护接地和保护接零

所有电器设备的金属外壳以及电器设备的连接的金属构架等,采用有效的接地保护。

中性点不接地系统中的电气装置采用保护接地。接地体、接地线及其连接严格选材和安装。接地网定期检查、测试,其接地电阻不超过硬欧姆。

中性点直接接地系统中的电气装置采用保护接零。接零保护装置严格按照规范进行安装。配电箱及起重机道轨也应有重复接地,而将另一部分电气设备接零。

同一供电系统中,不准将一部分电气设备接地,而将另一部分电气设备接零。

所有电气设备的保护零线兼做接零保护。

做好各项抗台、防雷工作。

四、沉井施工是一项专业性很强的工作,故施工公司的专业技术负责人拉入本项目部管理班子,以加强项目部对沉井施工之控制。项目部组织机构如下图所示:

沉井专项施工方案修订版

沉井专项施工方案修订 版 IBMT standardization office【IBMT5AB-IBMT08-IBMT2C-ZZT18】

一、工程概况 佛山市南海新桂城水厂专用输水管道工程起于桂城新水厂,途径小小路、兴业路、虹岭路、广佛新干线、文华北路北延线、海八路,终点止于桂城增压泵站(全民健身广 m/3,远期规划规模为60场),路线总长28.6km。加压泵房近期设计供水能力为38万d m/3。 万d 本工程为广佛新干线段(325国道至文华路北延线)输水管道工程,工程起点 (K0+000)起于G325国道大浩湖路口,沿广佛新干线向东延伸至竹基南路,终点 (K1+280)止于竹基南路。本施工段主要为DN2000给水钢管的开挖、架空和顶管铺设安装,线路里程长度为1280米,开挖段长度为137米埋深为3.6米,顶管段管道长度为1163米埋深为5.5~6.0米,其中顶管作业设有4.5m×10.6m方形顶管工作井7座,?4.5m 圆形顶管接收井6座,工程投资约2273万元。 二、工程地质及水文地质情况 (一)工程地质 场地位于佛山南海钟边村内,场地临近广佛新干线,交通较便利。原始地貌属于珠江三角洲冲积平原,后经人工改造成现有道路、绿化带、人行道,场地较平坦。 场地下伏地层自上而下分为:素填土层、淤泥质土、细砂、粉质粘土层、砂质粘性土层、淤泥质土、残积粉质粘土层、中砂层、淤泥质粉土、粗砂层等土层。 (二)水文地质

场区地下水类型主要为孔隙水及裂隙水。淤泥层及淤泥质土层两层富含孔隙水,但透水性差,为弱透水层。粘土层弱含孔隙水,透水性差,为弱透水层。中粗砂层富含孔隙水,透水能力强,为强透水层。地下水主要靠河涌水补给。相对稳定水位埋深相对标高-1.60m。 三、施工方案 本工程共有13座沉井,都采用分节制作,分节下沉,我司根据现场具体情况,采用如下措施组织施工: 1、机械人员组织方面:多个沉井同时制作,我司将投入多台机械式抓斗同时下沉; 2、施工顺序方面:从中间往两端施工。 C30钢筋砼底板 C20水下砼封底Φ500单管高压旋喷桩 沉井法工作井、接收井结构示意图

沉井施工专项施工方案

沉井施工专项施工 方案

嘉兴市联合污水处理有限责任公司 嘉兴市长水路3#污水泵站(亚欧路)连接管工程 顶管工作井、接收井 沉 井 施 工 方 案 编制人:(项目技术负责人) 审核人:(项目经理) 审批人:(单位技术负责人) 编制单位:浙江协和建设有限公司 编制日期: 11月5日 沉井施工方案 一、工程概况 亚欧路污水管工程管道采用顶管法施工,顶管工作井、接收井均采

用沉井方式施工,沉井采用C30钢筋混凝土,抗渗等级P6,井壁厚600mm。具体数量如下: 二、施工工艺 根据地质勘察报告,①顶管工作井W02沉井将穿越1.6~0.30的粉质粘土层、0.30~-1.70m的淤泥质粉质粘土层、-1.70~-6.00m的粉质粘土层,最终沉入粉砂夹土层;②W03沉井将穿越 2.06~-0.34m的粉质粘土层,最终沉入粉砂夹土层;③W05沉井将穿越 1.68~-0.22m的粉质粘土层,-0.22~-2.12m的淤泥质粉质粘土层、最终沉入粉质粘土层; ④W07沉井将穿越1.87~0.07m的粉质粘土层、0.07~-1.83m的淤泥质粉质粘土层,-1.83~-6.03m的粉质粘土层,最终沉入粉砂夹粉土层;⑤顶管接收井W1沉井将穿越1.77~0.37的粉质粘土层、0.37~-1.43m的淤泥质粉质粘土层、-1.43~-5.33m的粉质粘土层,最终沉入粉砂夹土

层;⑥W04沉井将穿越2.08~0.38m的粉质粘土层,0.38~-1.42m的淤泥质粉质粘土层、-1.42~-4.52m的粉质粘土层,最终沉入粉砂夹粉土层;⑦W06将穿越1.91~-0.19m的粉质粘土层,-0.19~-2.09m的淤泥质粉质粘土层,最终沉入粉质粘土层;⑧W08沉井将穿越 1.7~-0.9m 的粉质粘土层,-0.9~-5.80m的粉质粘土层、最终粉质粘土层。 根据据沉井的高度,穿越土层状况和周围环境条件,确定亚欧路顶管工作井W03沉井采取分节制作、一次下沉和不排水下沉法施工、水下封底的施工方案;亚欧路顶管工作井及接收井W01、W02、W04、W05、W06、W07、W08沉井采取分节制作、一次下沉和排水干挖土、干封底的施工方案。 排水法顶管工作井、接收井沉井施工工艺流程:测量放样定井位→基坑施工→砂垫层和混凝土垫层施工→第一、第二节沉井制作→打设轻型井点→沉井下沉→C15素砼垫层→钢筋混凝土封底→顶板等施工。 不排水法顶管工作井沉井施工工艺流程:测量放样定井位→基坑施工→砂垫层和混凝土垫层施工→第一、第二节沉井制作→沉井下沉→C20砼水下封底→钢筋混凝土封底→顶板等施工。 三、施工方法 1、基坑开挖 顶管工作井基坑底平面尺寸 6.2m×10.7m,基坑上口尺寸为12.0m×16.5m,顶管接收井基坑底平面尺寸6.2m×7.7m,基坑上口尺寸为12.0m×13.5m,开挖深度均为3.0m。 沿基坑四周设置300mm×400mm排水明沟,在东南角设一个集水井,排

沉井施工安全交底

沉井施工安全交底 施工单位 施工部位 施工现场 施工内容 沉井施工 交底内容: 1按照武汉市有关规定,贯彻“安全第一,预防为主”的方针,有效地将本工 程各类事故控制在最低限度内,建设便民、利民、爱民工程。 2、 成立项目经理为首的安全生产领导小组,并定期开展安全检查活动。 3、 工程开工前要由项目经理负责组织全体职工进行安全技术交底和安全技术教 育工作。 4、 每周一次安全质量检查, 每月应有安全生产总结, 工班应坚持班前班后安全 讲话或研讨。 5、 各分项工程工序开展前均应制定安全措施,并传达每个操作工。 6、 做好各种安全防护信号及安全设施。 7、 所有工程机械设备都应按规定操作、 存放,起重及大型机械等工作时要有专 人指挥。 8、 施工人员进入施工现场必须配戴安全帽, 不戴安全帽严格按安全管理条例予 以罚款。 9、 加强用电管理,工地一律采用电缆或高架被复电路,电闸要设闸加锁, 施工 区以外电线必须地埋或高架,以防漏电伤人。 10、 设专职安全员对施工现场进行安全管理,发现不安全因素应及时消除,以 免造成严重事故。 一)、沉井施工: 1沉井的制作高度不宜使重心离地太高, 以不超过短边或直径的长度为宜。一 般不超过12m 特殊情况需要加高时,必须有可靠的计算数据,并采取必要的措 施。 2、 沉井顶部周围应设防护护栏。 3、 采用套井与触变泥浆施工时,套井四周应设防护设施。 4、 抽承垫木时,应有专人统一指挥,分区域,按规定顺序进行。 5、 沉井下沉时应把拉杆螺栓和园钉割掉。 6、 采用人工挖土机械运输时,土斗装满后,待井下工人躲开后并发出信号,方 可起吊。 7、 沉井水下混凝土封底时,工作平台应搭设牢固,平台四周应有栏杆围护。 二)、沉井基坑支护: 1、 施工现场应划定作业区,应设栏杆并设安全标志,非工作人员不得入内。 2、 先开挖后支护的沟槽、 基坑,支护必须紧跟挖土工序,土壁裸露时间不超过 4h 。先支护后开挖的沟槽、基坑必须根据施工设计要求,确定开挖时间。 3、 施工场地应平整、坚实、无障碍物,能满足施工机具的作业要求。 4、 沟槽、基坑支护施工前,主管施工技术人员应熟悉支护结构施工设计图纸和 地下管线等设施,掌握支护方法、设计要求和地下设施的位置、埋深等情况。 5、 上下沟槽、基坑应设安全梯或土坡道、斜道,严禁攀爬支护结构。 6、 施工过程中,严禁利用支护结构支撑作业平台、挂装起重设备等。 7、 拆除支护结构应有专人指挥,作业时应与回填密切配合,并设专人监护。 8、 支护结构完成后,应进行检查、验收,确认符合施工设计要求时,并形成文 件后,方可进入沟槽、基坑作业。 工程名称 一般 性内 容

沉井专项施工方案完整版本

一、工程概况 1、工程简介 巢湖南岸污水处理厂配套污水管网工程,本工程在旺业路段设计一段顶管工程。此工作井和接收井均为圆形钢筋混凝土结构井,工作井W14为¢7500,深7.04米。接收井W13为¢4000,深4.13米。主要材料与保护层:混凝土为C30P6,钢筋为HPB300和HRB400。钢筋保护层:基础40mm、墙20mm、梁30mm。 2、概述 沉井是井筒状的结构物,它是以井内挖土,依靠自身的重力克服井壁摩阻力后下沉到设计标高,然后经过混凝土封底并填塞井孔,使其成为结构物的基础和顶管工作井、接收井的使用。 3、编制依据 1)、同济大学建筑设计研究院(集团)有限公司设计图纸 2)、《中华人民共和国工程建设标准强制性条文》 3)、《合肥市工程建设地方标准强制性条文》 4)、《城市测量规范》(GJJ8-90) 5)、《地基基础设计规范》(DBJ08-11-1999) 6)、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002)

7)、《地基处理技术规范》(DBJ08-40-94) 8)、《钢筋焊接及验收规范》(JGJ18-03) 9)、《市政地下工程施工及验收规范》(DBJ08-236-1999) 4、地质条件:根据《岩土工程勘察报告》(芜湖市勘察测绘设计研究院有限责任公司)提供的地质勘察报告,亚父路和旺业路顶管段为③~④、粉质粘土,力学性较好的土层。 二、施工总体按排 1、工程前期准备 本工程位于巢湖南岸新建污水处理厂北侧的农田内,需要维修施工便道,接通水源和电源。建筑材料和大型设备及机械进场,施工人员配备,测量、放线、定位及有关工作。 2、工程施工前必须对参加施工的班组人员进行技术交底和施工安全交底,为真正做到“安全、优质、按时”完成工程建设创造好基础条件。 3、施工进度:本工程自2017年5月份开始,2017年7月底结束。 4、人员按排计划表

沉井施工安全技术交底

沉井施工安全技术交底 安全技术交底内容: 1.一般规定 (1)施工前应根据设计文件、工程地质、水文地质和现场环境等状况,编制施工组织设计,确定沉井的施工方法、程序和防人员坠入、落物打击、防溺水等安全技术措施。(2)施工现场位于河滩时,宜在枯水季节施工。需在雨期施工时,施工前应对洪汛、河床冲刷、漂流物等情况进行检查,制定防汛和相应的安全技术措施。 (3)井下作业应穿胶靴,带水作业应穿防水衣裤。寒冷时应穿防寒服、保暖衣裤。 (4)夜班作业井内外应有充足的照明,井内应采用不得与12V的照明。 (5)电气设备接线与拆卸必须由电工操作并应遵守《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ 46)的有关规定。 (6)下井前和作业中,应检测空气质量,确认合格后方可作业。 2.沉井作业 (1)沉井制作场地应符合下列规定: 1)在旱地制作沉井时,遇有地基松软应进行处理,且基底应在地下动水位1.5m以上。 2)在浅水或可能淹没的旱地、浅滩,应筑岛制作沉井。 3)筑岛应符合下列要求: ①筑岛标高应较施工期间最高水位高70cm以上; ②筑岛的平面尺寸应满足沉井制作和抽垫等施工要求; ③沉井周围应设2m以上的护道; ④筑岛材料应采用透水性好、易于压实、无大颗粒的砂石或大块的碎砖、石等; ⑤筑岛应考虑水流冲刷对岛体稳定性的影响,必要时应采取加固措施。 (2)沉井制作场地应坚实、平整。制作前应检查、验收,确认合格,并形成文件。 (3)分节预制时,沉井预制高度应保证其稳定性和依靠自身重力能克服周边摩阻顺利下沉的需要。底节沉井的最小高度应确保在拆除垫木后,能满足其竖向挠曲强度的要求。 (4)制作沉井时,应同步完成施工设计规定的梯道或直爬梯预埋件的安设。梯道应符合下列规定: 1)梯道宜使用钢材焊接,钢材不得腐蚀、断裂、变形。 2)梯道宽度不宜小于70cm;坡道不宜陡于50°;休息平台面积不宜小于1.5m2;踏板每步不宜大于25cm;严禁使用钢筋做踏板。 3)梯道临边侧必须设防护栏杆。 (5)模板、钢筋、混凝土施工应遵守下述4.7.9现浇钢筋混凝土水池与管渠施工安全技术交底的有关规定。 (6)沉井侧模应在混凝土达到设计强度的25%方可拆除,刃脚侧模板应在混凝土达到设计强度的75%时方可拆除。 (7)抽除支垫应遵守下列规定: 1)混凝土应满足施工设计规定的抽垫强度的要求。 2)抽垫时,应分区域。按设计规定的顺序进行,并应设专人统一指挥。 3)抽出垫木后应用砂性土回填、捣实。 4)抽垫时应采取防止沉井偏斜的措施。 5)定位支垫处的垫木应按施工设计规定,最后全部抽出。 6)抽取刃脚下垫木时,严禁人员从隔离墙下通过。 (8)接高沉井时,应停止除土作业。在沉井偏斜情况下,不得接高沉井。

沉井模板施工方案最新版本

来宾市旧城区基础设施改造项目(河西片区)施工总承包招标I标段 模 板 施 工 专 项 方 案

一、编制依据 1、《来宾市旧城区基础设施改造项目(河西片区)施工总承包招标I标段施工图设计图》。 3、《建筑施工模板安全规范》JGJ 162-2008。 3、《混凝土结构工程施工质量验收规范》 GB50204-2002。 二、工程概况 来宾市旧城区基础设施改造项目(河西片区)施工总承包招标I标段顶管工程为逆作法施工,根据顶管工作井的外部几何尺寸以及相关施工图纸,结合本工程的施工方案得知井壁、顶板逆作法施工过程中都将面临模板施工。 三、施工准备 1、技术准备 (1)由工程部协助项目有关人员认真学习图纸,并进行图纸自审、会审工作,以便正确无误地施工。 (2)通过学习,熟悉图纸内容,了解设计要求施工所应达到的技术标准,明确工艺流程。 (3)进行自审,组织各工种的施工管理人员对本工种的有关图纸进行审查,掌握和了解图纸中的细节。 (4)组织各专业施工队伍共同学习施工图纸,商定施工配合事宜。 (5)组织图纸会审,由设计方进行交底,理解设计意图及施工质量标准,准确掌握设计图纸中的细节。 2、机具准备 竹胶板:板材厚度12mm,并应符合国家现行标准《混凝土模板用胶合板》ZBB 70006的规定。还有φ48钢管、10cm*10cm、10cm*15cm木枋等。 连接附件:扣件、对拉螺栓。 支撑系统:横杆、斜杆、立杆垫座、木枋。 脱模剂:水质隔离剂。 工具:铁木榔头、活动(套口)板子、水平尺、钢卷尺、托线板、轻便爬梯、脚手板、吊车等。 四、模板和支撑形式的选择 刃脚井壁模板采用12mm竹胶板定型模板组装而成,以保证拼缝严密不漏浆。内外模的稳定采取竖向和横向分节支设,内外模板横围令、竖围令采用脚手管,对拉螺杆采用Ф16 @800圆钢,并在对

沉井施工安全技术交底

沉井施工安全技术交底 Pleasure Group Office【T985AB-B866SYT-B182C-BS682T-STT18】

沉井施工安全技术交底 1、沉静的制作高度不宜使重心离地太高,已不超过沉井短边或直径的长度为宜。一般不超过12m,特殊情况需要加高时,必须右可靠地技术数据,并采取必要地技术措施。 2、沉井顶部周围应设防护栏。井内的水泵、水力机械管道等设施,必须架设牢固,以防坠落伤人。 3、潜水员的增、减压规定及有关职业病的防治,应按照有关规定进行。 4、空压机的贮气罐应设有安全阀,输气管道编号,供气控制应有专业负责,在有潜水员工作时,应有滤清器,进气口应设置在能取得洁净空气处。 5、采用套井与触变泥浆法施工时,套井四周应设置防护措施。 6、抽承垫木时,应由专人统一指挥,分区域,按规定顺序进行,并在抽承垫木及下沉时,严禁人员从刃脚、底梁和隔墙下通过。 7、沉井下沉采用加载助沉时,加载平台应经过计算,加载或卸载范围内,应停止其他作业。 8、沉井下沉前应把井壁上拉杆螺栓和圆顶割掉,特别在不排水下沉时,应全部清除井内障碍和插筋,以防止割破潜水员的潜水服。 9、当沉井面积较大,采用不排水下沉时,在井内隔墙上应设有潜水员通行的预留口。井内应搭设专供潜水员使用的浮动操作平台。 10、沉井的内外脚手,如不能随同沉井下沉时,应和沉井的模板、钢筋分开。井字架、扶梯等设施均不得固定在井壁上,以防沉井突然下沉时被拉倒发生事故。

11、浮运沉井的防水围壁露出水面的高度,在任何情况下均不得小于1m。 12、沉井在淤泥质粘土或亚粘土中下沉时,井内的工作平台应用活动平台,严禁固定在井壁、隔墙和底梁上。沉井发生突然下沉,平台应能随井内拥土上升。 13、采用抓斗抓土时,井孔内的施工人员和设备应事前撤出,如不撤出,应采取有效地安全措施进行妥善保护。 14、沉井下沉时,在四周的影响区域内,不能有高压电杆、地下管道、固定式机具设备和永久性建筑物,否则应采取安全措施。 15、采用人工挖土机械运输时,土斗装满后,待井下工人躲开,并发出信号,方可起吊。 16、采用水力机械时,井内作业面与水泵应建立通讯联系。水力机械的水枪和吸泥机应进行试运转,各连接处应严密不漏水。 17、沉井如由不排水转换为排水下沉时,抽水后应经过观测,确认沉井已经稳定,方允许下井作业。 18、采用井内抽水强制下沉时,井上人员应离开沉井,不能离开时,应采取安全措施。 19、沉井水下混凝土封底时,工作平台应搭设牢固,导管周围应有栏杆。平台周围应有栏杆。平台的荷载除考虑人员、机具重量外,还应考虑漏斗和导管堵塞后,装满混凝土时的悬吊重量。 项目技术负责人:施工班(组长):

泵站沉井专项施工方案

一体化提升泵站沉井专项施工方案 目录 第一章编制依据 (1) 1.1编制依据 (1) 1.2适用范围 (1) 第二章工程概况 (1) 2.1设计参数 (1) 2.2地质概况 (1) 第三章施工准备 (5) 3.1施工技术准备 (5) 3.2施工机械准备 (5) 3.3物资材料准备 (5) 3.4人员准备 (5) 第四章施工工艺及施工方法 (6) 4.1施工工艺 (6) 4.2施工方法 (7) 第五章质量控制措施 (23) 5.1沉井井位纠偏方法 (23) 5.2沉井突沉的预防措施 (23) 5.3沉井终沉时的超沉预防措施 (23) 5.3沉井下沉对周边环境的保护措施 (23) 第六章质量控制标准 (24) 6.1沉井制作时的质量控制 (24) 6.2沉井下沉结束的质量控制 (24) 第七章安全控制措施 (25) 第八章雨季施工措施 (26) 第九章应急预案 (27) 9.1应急领导小组 (27) 9.2应急预案内部救援队伍和物资 (27) 9.3组建应急救援专业队伍,进行应急知识教育培训 (28)

9.4应急救援预案的启动和终止 (28) 9.5应急响应 (29) 9.6各类安全事故的预防及其应急预案 (29)

第一章编制依据 1.1编制依据 1.1.1《工程测量规范》(GB50026-2007); 1.1.2《混凝土混凝土结构工程施工规范(附条文说明) 》GB 50666-2011 1.1.3《混凝土质量控制标准》GB50164-2011; 1.1.4《混凝土强度检验评定标准》GBT50107-2010; 1.1.5《建筑基坑工程监测技术规范》GB50497-2009; 1.1.6《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268-2008 1.1.7给水排水工程钢筋混凝土沉井结构设计规程(CECS 137 :2015); 1.1.8一体化提升泵站设计图纸; 1.2适用范围 第二章工程概况 2.1设计参数 2.1、沉井为6m*6m、深度14.75m、井壁顶标高为34.1,井壁厚度为250mm; 2.2、沉井采用钢筋混凝土结构,排水下沉施工; 2.3、井壁采用C30混凝土现浇,封底采用C20素混凝土封底; 2.4、钢筋采用HRB400; 2.2地质概况 2.2.1地质情况 拟建场地属于平原地貌。 本次勘察地层揭露最大深度为20m,根据现场勘探、原位测试及室内土工试验成果,按地层沉积年代、成因类型,并按地层岩性及其物理力学性质,将拟建场区地层划分5个大层,并进一步划分亚层,自上而下分述如下:人工堆积层: 粘质粉土填土①层:黄褐色,稍密,稍湿,以粘质粉土为主,含砖渣、

沉井施工安全技术措施

沉井施工安全技术措施 1.沉井的制作高度不宜使重心离地太高,以不超过沉井短边或直径的长度为宜,一般不超过12m。 2.沉井顶部周围应设防护栏杆,井内的水泵、水力机械管道等设施必须架设牢固,以防坠落伤人。 3.采用套井与触变泥浆法施工时,套井四周应设置防护设施。 4.沉井下沉采用加载助沉时,加载平台应经过计算,加载或卸载范围内应停止其他作业。 5.沉井下沉前应把井壁上拉杆螺栓和圆钉割掉;特别是在不排水下沉时,应全部清除井内障碍和插筋,以防割破作业人员的衣服。 6.井内作业人员的增、减压规定及有关职业病的防治,应按照有关规定进行。 7.当沉井面积较大,采用不排水下沉时,在井内壁墙上应设有作业人员通行的预留孔,井内应搭设专供作业人员使用的浮动操作平台。 8.沉井的内外脚手,如不能随同沉井下沉时,应和沉井的模板、钢筋分开;井字架、扶梯等设施均不得固定在井壁上,以防沉井突然下沉时被拉倒而发生事故。 9.浮运沉井的防水围壁露出水面的高度,在任何情况下均不得小于1m。 10.沉井在淤泥质粘土或亚粘土中下沉时,井内的工作平台应用活动平台,严禁固定在井壁、隔墙和底梁上。沉井发生突然下沉,平台应能随井内涌土上升。 11.沉井下沉时,在四周的影响区域内,不应有高压电线杆、地下管道、固定式机具设备和永久性建筑物,否则应采取安全措施。 12.采用人工挖土机械运输时,土斗装满后,待井下工人躲开,并发出信号,方可起吊。 13.沉井如由不排水转换为排水下沉时,抽水后应经过观测,确认沉井已经稳定,方允许下井作业。 14.采用井内抽水强制下沉时,井上人员应离开沉井,不能离开时,应采取安全措施。 15.沉井水下混凝土封底时,工作平台应搭设牢固,导管及平台周围应有栏杆。平台的荷载除考虑人员、机具重量外,还应考虑漏斗和导管堵塞后,装满混凝土时的悬吊重量。

桥梁工程沉井基础施工方案

桥梁工程沉井基础施工方案 一、施工方案 采用填土围堰筑岛,沉井基础在岛上按设计要求分节预制,第一节下沉后,再接高第二节沉井。地层透水性强时,采用冲抓斗不排水开挖下沉,透水性差时,采用机械排水人工开挖下沉,入岩部分采用机械排水人工用风镐或风枪打眼辅以弱爆破开挖,导管法灌注水下砼封底。 二、施工工艺及施工方法 (一)工艺流程

(二)施工方法 1、施工准备 对沉井所通过的地层,应事先进行详细调查研究。根据钻探结果查明地质构造、土质层次、深度、特性和水文地质情况,制定沉井下沉方案。筑岛沉井在修筑围堰和筑岛前,应对墩位场地的孤石、杂草、树根、淤泥及其它杂物予以清除,并整平场地,对土质松软或软硬不均的地表面层应予以更换并加固处理,然后填土筑岛。 2、沉井制造 (1)铺设垫木,立支撑排架。垫木基本要求见表1。 表1 (2)立支撑排架底模、井孔模板及内支撑。先立刃脚斜面及隔墙底面模板,再立井孔模板,立模前要准确测量刃脚位置,画出刃脚边线。模板立好后,复核其尺寸、位置、刃脚标高、井壁垂直度等。 (3)安装钢刃脚,绑扎底节钢筋。事先将锚固钢筋和刃脚踏面焊好。内模立好后 进行钢筋骨架的安装、焊接。 (4)立外模,模板加固。 (5)灌注、养护及拆模。沉井应沿井壁四周对称进行分层均匀连续灌注混凝土,避免砼面高低相差悬殊、压力不均匀产生基底不均匀沉降使混凝土裂纹。每层厚度不超过0.3m。砼灌注完毕后,及时用塑料薄膜覆盖并洒水养护,混凝

土强度达到2.5MPa以后,拆除直立模板,当混凝土达到设计强度的70%后,拆除隔墙底面、刃脚斜面的支撑及模板。当混凝土达到设计强度的100%时,才可下沉底节沉井,其它节下沉时,须达到70%。 3、沉井下沉 (1)拆除垫木。抽垫应分区、依次、对称、同步地进行,垫木应按次序用油漆编号,同一编号垫木同时抽光并回填后,方可抽下一编号垫木,定位垫木最后同时抽出。抽垫前将井孔内杂物清除干净。抽垫时先挖去垫木下的填砂,再用大锤、撬棍等锤打撬动,并在垫木上临时钉一扒钉,挂上绳钩,井内外互相配合,连敲带拖,一鼓作气迅速将垫木向外抽出。 当抽出几组出现空档后,即应回填,以后每抽一组立即回填,填料采用砂夹卵石,回填应分层洒水夯实,每层厚0.2cm。抽垫时定时进行下沉测量,随时观察沉井下沉量及倾斜情况,防止沉井倾斜和下沉量过大。 (2)沉井下沉 不排水开挖下沉:采用15T履带吊、0.5m3四瓣式冲抓斗水中抓土下沉。 排水开挖下沉:采用潜水泵、自吸泵抽水,人工开挖,卷扬机三脚扒杆提升出土。当沉井入岩后,以风镐为主辅以钻孔弱爆破开挖,但应防止破坏沉井。 (3)沉井纠偏:在下沉过程中,若沉井发生倾斜和位移,应立即停止开挖,摸清情况,分析原因,然后采取相应的措施。纠偏的方式可采用偏除土、偏压重、顶部施加水平力或刃脚下支垫等措施,如有障碍物,应首先排除。 4、沉井基底处理 对井孔内、刃脚下的土层进行清理,以形成封底锅坑,不排水开挖下沉,清基时采用抓泥斗进行,在潜水工配合下,达到设计要求的锅底坑。清基时要注意控制泥面高度及不扰动刃脚下土层,封底高度内井壁上的粘泥应洗净。 5、沉井封底 导管法灌注水下混凝土,导管直径φ250—φ300mm,每节3m,法兰盘连接,并做气密性试验,采用汽车吊提升导管。水下砼的坍落度应采用18-22cm,混凝土的初存量应满足首批混凝土入井孔后,导管埋入混凝土中的深度不小于1m,水下砼应连续灌注,不得中途停顿。水下砼面高度用测锤检查,达到设计标高后,停灌混凝土,缓缓抽出导管。 6、井孔填充

沉井检测方案

沉井施工监测方案 1.1 概况 本工程管道沿线顶管工作井与倒虹井及泵站下部泵房结构均采用沉井施工,为确保工程安全,减少对周围环境的影响,针对本工程特点建立施工监测组织机构,制定专项《施工监测方案》,并委托具备资质的单位实施监测,配备先进的监测仪器,对采集的监测数据建立数据库,采用信息化管理,对工程施工全过程实施不间断的监测。 1.2监控量测目的和要求 现场监控量测是监视地层稳定、施工方法是否正确的一个重要手段,同时也是保证安全施工、提高经济效益的重要条件。 监测的目的在于: ⑴监视围岩应力和变形情况,保证支护结构稳定、地表建筑和地下管线的安全。 ⑵了解施工方法和手段的科学性及合理性,保证施工安全。 ⑶掌握地层稳定性的变化规律。 监控量测的要求: ⑴各项监测作业应持续到变形基本趋于稳定后1~3月。 ⑵现场监测资料须及时绘制位移—时间曲线,当位移—时间曲线趋于平缓时,应选择与实测数据适合的函数方程进行回归分析,预测可能出现的最大拱顶下沉及净空水平收敛值。 ⑶当位移-时间曲线出现反弯点时,要加强监控监测,及时向项目部总工程师提出建议,或适当加强支护或停止开挖。 ⑷沉井内监测点的实测相对位移值和用回归分析推算的最终位移值均应小于允许相对位移值,当位移速度无明显变化且两值已接近时,或者井壁混凝土表面已

出现明显的裂缝时,及时采取补救措施并改变施工方法及设计参数。 1.3监控量测的组织机构 施工监测作为本工程的一项重要内容,为了能够及时准确的对本工程的所有监测项目进行监测,工程项目部建立了以项目经理及项目总工为首的监测组织机构,对工程施工中相关的所有监测点实行动态管理、全过程实施监测,确保施工能够安全、顺利的进行。 施工监测管理体系如下图: 1.4测试元件和仪器设备 根据本工程现场监测内容的需要,拟投入本工程的监测设备见下表: 监测元件和仪器设备一览表

沉井施工专项安全方案

目录 一、编制依据 (3) 二、编制原则 (3) 三、编制目标 (3) 四、工程概况 (3) 五、施工方案、方法 (4) 5.1施工方案 (4) 5.2 施工准备 (5) 5.3 铺垫 (5) 5.4 刃脚制造 (5) 5.5 沉井预制 (6) 5.6 沉井下沉 (6) 5.7沉井封底 (9) 六、沉井施工危险源辨识 (9) 6.1沉井下沉、吊装设备 (9) 6.2施工用电 (9) 七、安全技术措施 (9) 7.1沉井施工安全 (9) 7.2用电安全措施 (10) 安全注意事项 (12) 八、其它安全保证措施 (12) 九、施工现场安全管理 (13)

9.1交接班制度 (13) 9.2班前、班中、班后三检查制度 (13) 9.3班组安全员及安全岗哨制度 (13) 十、成立紧急事件应急救援预案 (14) 10.1应急救援领导小组和组织机构: (14) 10.2应急组织机构职责: (14) 10.3紧急事件应急反应领导小组联系电话 (17) 10.4紧急状况的储备物资 (17) 10.5紧急应变措施及人员安排 (17)

澴水特大桥沉井安全专项施工方案 一、编制依据 1、施工设计图及变更设计图。 2、国家行业标准、规则、规程及技术规范。 3、现场施工调查。 4、关于印发《武广铁路客运专线工程建设安全生产管理办法》的通知(武广安[2008]109号)。 5、集团公司质量、环境职业健康安全程序文件和管理手册 6、本公司现有的施工力量,技术装备和施工管理能力及以往施工类似工程积累的经验。 二、编制原则 1、认真、全面、系统阅读施工合同,深刻领会和贯彻业主意图及业主对承包商的各项要求。 2、贯彻执行各项技术标准、安全技术规程,执行业主对本工程建设的各项要求,采取现代化管理手段和施工项目管理模式,优化资源配置,实行动态管理,以适应施工组织安排的要求。 3、对现场安全管理坚持实施全员、全方位、全过程的严密监控。 三、编制目标 根据施工安全技术与管理,结合石武铁路客运专线工程的具体要求,坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针,实现“三无、二杜绝、一创”目标。即:消灭责任重大死亡及以上事故;消灭责任设备、火灾、爆炸等事故;消灭危及铁路行车安全的责任行车险性及以上事故;实现安全生产达标。 杜绝因工死亡事故,杜绝交通伤亡事故发生;年重伤率控制在0.2‰以内,年轻伤率控制在2‰以内。 创建安全文明标准工地。 四、工程概况 澴水特大桥(40+3*64+40)米连续梁主墩56#~58#墩位于澴河中,各墩设计形式为钻孔桩基础,桩径1.5m,每墩10根,承台平均埋深5m左右,承台平面尺寸为

沉井基础施工方法

沉井基础施工方法 一、施工前准备 1、详细调查了解水文地质情况,对沉井下沉所通过的地层地质 构造,土层深度,特性,地勘孔位(每个沉井应至少有二个 钻孔),以及河道通航,流水,高水位等各项水文资料。 2、清理场地 (1)筑岛沉井在修围堰和筑岛前,应对墩位场地的孤石,杂草,树根,等杂物予以清除,并平整场地,对软硬不均的地表应 换土或加固。 (2)浮式沉井在浮运前,对河床标高,冲刷情况进行测定,对倾斜较大的河床面应整平。 二、沉井制作(砼及钢筋砼沉井制作) 1、筑岛:分无围堰的土岛和有围堰的岛(用砂夹卵石填筑) (1)土岛:适用于浅水,流速不大的场所,筑岛用料为砂及砾石,其外侧边坡不应陡于1:2。为避免冲刷迎水面应堆码草 袋。 (2)围堰筑岛:各种围堰形式详见桩基施工。 2、砼及钢筋砼沉井制作 在岸滩式浅水中修造沉井,采用筑岛法施工,在深水中修造沉 井,采用浮式沉井施工。 (1)筑岛法施工沉井的制作 ①筑岛:依据设计图纸和桥位测量基线桩定出筑岛中心桩,

整平,填实,筑岛顶面应高出施工水位0.5m以上。 ②铺设垫木:刃脚下应满铺垫木,一般使用长、短两种垫木相同布置,具体要求见下表: 垫木铺设数量计算公式n=G/(L*b*[σ] 式中[σ]=基底土壤承压力 n=垫木根数 G=第一节沉井重

L*b=垫木的长和宽 ③沉井模板安装:首先精确放出沉井平面大样(弹线)。a.外侧要刨光,拼接平顺。 b.模板安装顺序为:刃脚斜面及隔墙面模板——>井孔模板——>绑扎钢筋——>主外模——>调整各部尺寸——>全面紧固拉杆,拉箍,支撑等。 c.沉井模板支好后,须复核尺寸,位置,刃脚标高,井壁垂直度,检查模板支撑。 d.支立第二节以上各节模板时,应用圆钢拉杆,环箍加劲牢固,不易支撑于地面上,以防沉井浇筑中下沉造成跑模。 ④沉井砼灌筑,养护及拆模 a.沉井砼灌注应沿四壁对称均匀进行,避免因高差产生不均匀下沉,每节沉井砼应一次浇完。 b.养护:正常洒水,覆盖。沉井顶面砼凿毛可在砼强度>2.5MP 时提早进行。 c.拆模:砼达到规定强度后即可拆模,拆模顺序为:井壁外侧面模板及井孔内侧模板——>隔墙下支撑及隔墙底模——>刃脚斜面下支撑及刃脚斜面模板。 拆模的注意事项: --隔墙及刃脚下支撑应对称依次拆模,由中向边进行。 --拆模后,下沉抽垫前应将刃脚回填密实,防止不均匀下沉。 ⑤沉井接高注意事项

沉井专项施工方案65875

沉井施工专项方案

目录 一、工程概况----------------------------------------------1 二、方案选择理由------------------------------------------1 三、不排水作业法施工步骤----------------------------------1 四、突发事件预警------------------------------------------2 五、施工工艺----------------------------------------------4 六、沉井下沉----------------------------------------------8 七、施工机械、设备、人员及材料采购------------------------9 八、质量控制保证管理体系和措施---------------------------11 九、脚手架工程-------------------------------------------13 十、安全管理---------------------------------------------13 一、工程概况 1、泵房位于城北泵站内,新建调节池东侧,配电房南侧; 2、泵房截面尺寸20600*13600,总深度14.15m; 3、泵房是连接城市管网与污水处理厂的咽喉部位。 二、方案选择理由

原设计方案为排水作业法,根据现场地质等实际情况,拟改为不排水作业法,理由如下: 1、工程靠近曹娥江畔,潮汐水位变化较大; 2、构筑物埋深在1—5层土体中,在2—5层土体中容易产生流砂现象; 3、连接进出水管的标高对中度精度要求高; 4、工期要求紧; 5、不排水作业法可以防止沉井过大的水平移位、超沉、欠沉和突沉现象出现。 三、不排水作业法步骤: A、施工总体规划 1)泵房沉井分三次浇筑,三次下沉,第一节制作高度6m,第二节制作高度6m,第三节制作高度2.15m。 2)在第一次下沉中前3m采用排水作业法,余下11.15m采用不排水作业法。 3)下沉内部土方工程采用高压水泵冲刷,泥浆泵吸泥取土。 4)内部及上部结构施工待沉井沉降稳定后,再进行结构施工。 B、施工步骤: 基槽开挖→垫层→角钢护角→钢筋绑扎→支模→砼浇注→养护→拆模→安装冲刷及吸浆设备→凿除垫层→开始下沉→预定标高→稳定下沉→搭设脚手架→拆除冲刷及吸浆设备→钢筋绑扎→支模→砼浇捣→养护→拆模→安装冲刷及吸浆设备→拆除脚手架→第二次下沉→至预定标高→稳定下沉→搭设脚手架→拆除冲刷及吸浆设备→钢筋绑扎→支模→砼浇捣→养护→拆模→安装冲刷及吸浆设备→第三次下沉→至预定标高→稳定下沉→潜水员检查土层

沉井施工专项施工方案

顶 管 工 程 专 项 方 案 编制: 审核: 审批:

中铁十局集团有限公司 昆明主城老城区市政排水管网及调蓄池建设工程第四标段 2012年3月31日 一、沉井设计概况 本工程顶管井采用沉井施工,工作井规格为8200mm×5200mm;沉井壁厚为600mm,接收井规格5500mm×5000mm;施工包括沉井制作、下沉及封底三部分。 沉井施工顺序:施工准备——工作坑开挖——刃脚基层施工——沉井制作——沉井下沉——沉井封底——浇筑沉井底板混凝土。 二、施工准备 (1)进行施工前的施工现场调查,收集有关资料。 (2)编制详细的沉井施工方案。 (3)进行测量放线。 (4)对施工班组进行技术交底和技术培训。 三、工作坑开挖 基坑平面尺寸依设计图纸为准。在基坑底部四周挖设排水沟,并接入基坑内的集水井内,集水井比排水沟深50cm,用排水泵将集水井内的水排到远离基坑以外处,集水井应经常保持最低水位。 四、刃脚基础处理 本沉井钢筋混凝土筒壁重量大,因此必须对沉井刃脚基础要求较高。填筑砂垫层采用中粗砂分层压实,压实系数不小于0.95,用平板振捣器分层浇水、振捣密实,分层厚度为20cm,浇筑20cm厚C15素混凝土垫层找平。 刃脚侧模采用M5.0水泥砂浆砌筑MU10机制砖。1∶2水泥砂浆抹面,外表上铺油毡纸。

刃脚基础施工图 五、沉井施工 沉井施工包括沉井制作和沉井下沉及封底几个主要部分。沉井高度为10.3m,采用两次浇筑。每次浇筑高度控制在5.5m以内,视地基承载力可做适当调整。一般施工顺序为:施工准备→轻型井点降水→排水→铺砂垫层、垫木→支刃脚内的模板、绑扎刃脚钢筋→支刃脚支模→浇筑刃脚混凝土→养护→支井壁内的模板、绑扎钢筋→支井壁外的模板→浇筑井壁的混凝土→养护→拆除井壁和刃脚的模板→抽除垫木→挖土、下沉→浇筑底板垫层混凝土→绑扎钢筋→浇筑底板混凝土→养护→封底→养护→对沉井内及上部结构施工。 (1)刃脚制作 ①模板、钢筋工程 沉井施工过程中模板和钢筋的施工顺序为:支设内模——钢筋安装——支设外模。模板采用竹胶模,刃脚用木模,支撑采用Φ48 的钢管脚手,内模一次安装完成。支设时要保证垂直,外模跟着内模支立,必须保证垂直,内外模采用对拉螺栓加以固定,螺栓水平间距为0.6m,上下间距为0.6m,交错布置。刃脚的底模要保证在同一平面上。模板安装见“模板安装示意图” 模板安装示意图 钢筋在安装前仔细核对规格,然后进行安装,两层钢筋之间使用纵横支撑铁固定,保持钢筋间距及保护层厚度,各种预埋件、预留孔洞的位置和尺寸符合图纸要求。

沉井专项安全方案

沉井施工安全专项方案 一、工程概况 本工程为化工区主干道污水压力管道二期。泵房沉井位于污水泵站内,井外径6.5米,内径5.8米,壁厚0.7米,井深11.9米,;泵房沉井与进水阀门井连接采用Φ1200预埋管相连。 二、危险源分析 1、土方坍塌 2、井底涌土 3、洞口围护支撑无防护 4、漏电、触电 三、针对以上危险源的安全技术措施 1、土方坍塌 本工程沉井下沉土方开挖采用机械出土方式,挖除井内土体,与沉井四周产生土压力差,使沉井依靠重力下沉。为了防止沉井施工中出现坍塌事故,我们严格按规范要求进行施工。挖土对称开挖,严格控制每层挖土的深度,井内土面的高差不大于0.5米。为减少沉井下沉摩阻力,在下沉过程中,采用泥浆护壁,利用泥浆的渗压提高土体的稳定性。基坑开挖完毕后,在底部四周设置断面不小于300*300的排水沟与集水井相通,以便及时排除坑内积水,集水井至少比排水沟深500毫米。 2、井底涌土 沉井在淤泥质粘土或亚粘土中下沉时,井内的工作平台应用活动平台,并禁止固定在井壁或底梁上。沉井发行突然下沉时,平台应能随井内涌土上升。为了方便施工,保证施工人员的安全,有利于特殊情况下采取应急措施,在基坑内设置合理的上、下行人扶梯,其平面布置考虑不同位置的作业人员上下方便。扶梯结构采用平稳的踏步式,这种形式有利于作业人员能随身携带工具和少量的材料。 3、洞口围护支撑无防护 该沉井属于深基坑开挖作业,为了作业人员和其他行人的安全,在基坑的四周设置警示标志。 4、漏电、触电

(1)本施工现场电气设备的安全技术措施: ①凡是触及或接近带电体的地方,均采取绝缘、屏护以及安全距离等措施。 ②电力线路和设备的选型按国家标准限定安全载流量。 ③所有电气设备的金属外壳具备良好的接地和接零保护。 ④所有的临时电源和移动电具设置有效,有漏电保护开关。 ⑤在十分潮湿的场地或金属构架等导体性能良好的作业场所,使用电压(12V)。 ⑥有醒目的电气安全标志,未使用无有效安全技术措施的电气设备。 (2)输配电线路 施工现场供电线路的安装架设严格按照《电气安装工程施工图册》进行,做到规范化、条理化、严禁乱拖乱拉。 施工现场不架设裸导线;输电干线、分支线及设备电源线的绝缘符合规程要求;合杆多层架设的层间距不小于0.6米;不准成束架设,不准直接绑扎在金属支架上。 架空导线的截面满足安全载流量、机械强度的电压损失的要求,铜导线截面积不小于 6平方毫米,工作零线与保护零线分开。 施工现场的架空线路与施工建筑物、大型起重设备保持规程规定的安全距离;架空线路与地面、道路保持规程规定的安全距离。 固定设备的配电线路均不得沿地面明敷,埋地敷设必须穿管,坦设深度不小于0.5米,管内导线不得接头,管口应封闭。 使用坚韧橡皮电缆,按用电设备合理敷设,不准在地面乱拉,采取有效的保护措施,拖线箱电源线长度不大于30米,移动电具引线长度不大于米。 移动电具使用有接地(零)芯线的坚韧橡胶软线做电源线,绝缘良好,不得有接头。 (3)配电箱 每只配电箱都设置漏电保护器,做到“一机一闸一箱一保护”并上锁,贴上醒目的电气标志,做到“动力与照明”分开,电气作业人员持证上岗,严禁无证操作,确保工地用电安全。

沉井专项施工方案

目录 一、工程概况 (4) 1、沉井施工准备 (4) 二、沉井制作 (5) 1、基坑 (5) 2、砂垫层制作 (6) 3、素砼垫层铺设 (6) 4、分节制作 (6) 5、钢筋加工 (6) 6、脚手架施工 (7) 7、模板施工 (8) 8、浇筑砼 (8) 9、拆模 (9) 10、砼养护 (10) 11、施工缝处理 (10) 三、沉井下沉 (11) 1、沉井下沉准备 (11) 2、沉井下沉施工方法 (11) 3、沉井下沉的观测 (13) 4、沉井的纠偏 (14) 5、沉井施工工艺流程 (24)

沉井施工专项方案 一、泵站工程概况 提水泵为100WQ100-25-11潜污泵配套各区,吸水管道底标高27.1~27.8,泵站进水口比吸水口低20cm(26.9~27.6),污水池底标高比吸水口位标高底1.8m,该高程在25.1~25.8之间,泵站顶标高31.10~31.80m(区域不同的水位高差),泵站主体高度为6m,相对地面主体埋深为5m,水位线下主体部分基本为3.4m。综上所述泵站采用沉井施工方案相比其它方案更具经济价值和安全性。 泵站采用沉井结合排水法进行结构施工,二次制作,一次下沉,起沉标高为地面下0.6m,标高为30.10~30.8。 本工程采用预制沉井方案,分二次制作,一次下沉,刃脚与首期预制。起沉平台标高暂定为地面下0.6m(详见附图)。 (一)沉井施工准备 1、沉井施工前应根据施工需进行现场调查,收集有关资料,包括 (1)工程用地、现场地形、地貌、交通运输等情况; (2)施工现场的供水、供电及排水条件; (3)在沉井的施工及排水影响范围内的原有地上、地下建筑物、构筑物及管线的位置、标高、结构形式等; (4)工程地质、水文地质资料; (5)气象资料。

沉井专项施工方案样本

沉 井 施 工 专 项 方 案 目录 一、工程概况----------------------------------------------1 二、方案选择理由------------------------------------------1 三、不排水作业法施工步骤----------------------------------1 四、突发事件预警------------------------------------------2 五、施工工艺----------------------------------------------4 六、沉井下沉----------------------------------------------8 七、施工机械、设备、人员及材料采购------------------------9

八、质量控制保证管理体系和措施---------------------------11 九、脚手架工程-------------------------------------------13 十、安全管理---------------------------------------------13 一、工程概况 1、泵房位于城北泵站内, 新建调节池东侧, 配电房南侧; 2、泵房截面尺寸20600*13600, 总深度14.15m; 3、泵房是连接城市管网与污水处理厂的咽喉部位。 二、方案选择理由 原设计方案为排水作业法, 根据现场地质等实际情况, 拟改为不排水作业法, 理由如下: 1、工程靠近曹娥江畔, 潮汐水位变化较大; 2、构筑物埋深在1—5层土体中, 在2—5层土体中容易产生流砂现象; 3、连接进出水管的标高对中度精度要求高; 4、工期要求紧; 5、不排水作业法能够防止沉井过大的水平移位、超沉、欠沉和突沉现象出现。 三、不排水作业法步骤: A、施工总体规划