新虹桥国际医学园区冷\热\电三联供项目的方案分析

摘要:以实际工程为例,从投资和社会效益、经济效益角度,探讨冷、热、电三联供的能源供给方式在该项目中应用的可行性。

关键词:可持续发展,冷、热、电三联供,投资,效益

新虹桥国际医学园区属于上海大虹桥商务区拓展区范畴。总用地面积467 亩。规划总建筑面积约70万平方米。区内拟建两座三级甲等医院、两座国际医院、四座特色诊疗中心、以及保障中心、商业配套等设施。园区内能源需求具有量大,种类多、波动大的特点。同时上海位于长三角的核心地区,自身电力缺口较大。

以天然气为燃料的冷、热、电三联供集中供能系统近年来得到了迅速的发展。该方式可以大幅度提高能源转换效率和减少能源输送损失。同时天然气作为一种清洁能源,在燃烧过程中几乎没有烟尘、二氧化硫等排放,氮氧化物排放量也大大低于煤炭。在园区内科学的、有针对性的建设以天然气为一次能源的三联供项目,既符合上海提出的“国际性、低碳、环保”的可持续发展战略目标,又在取得社会效益同时收获良好的经济效益。

1 园区设计负荷

根据该园区用地面积、总建筑面积、容积率、控制高度和负荷指标,按照《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2005)对各建筑单体的围护结构热工参数和室内空气设计参数的规定,在各月典型日逐时热负荷曲线图基础上,分析得出该区域的空调冷、热负荷。绘制的全年冷、热负荷延时曲线见图1-1、图1-2。

图1-1供冷期负荷延时曲线图

从图1-1可以看出,冷负荷大于20MW的时间数为1800h左右,冷负荷大于15MW的时间数为2700h左右,冷负荷大于10MW的时间数为3750h左右。

图1-2供热期负荷延时曲线图

从图1-2可以看出,冬季热负荷大于15MW的时间数为1000h左右,热负荷大于10MW的时间数为2300h左右,热负荷大于5MW的时间数为3400h左右。

根据以上负荷曲线分析,设计按最大小时冷负荷40MW,最大小时热负荷21MW(均按历年平均不保证50h/年的干球温度)。整个医学园区无冬季冷负荷。

天然气冷热电三联供系统操作规程

第一章总则 第一条为了规范燃气冷热电三联供项目的日常运行维护标准,依据内燃机、直燃机操作规程,制定本制度。 第二条本制度适用于燃气冷热电三联供系统项目的日常运行及维护。 第三条运营安全部为本制度的主管部门。 第二章燃气冷热电三联供系统的定义 第四条燃气冷热电三联供,即CCHP(Combined Cooling, Heating and Power),是指以天然气为主要燃料带动燃气轮机、微燃机或内燃机发电机等燃气发电设备运行,产生的电力供应用户的电力需求,系统发电后排出的余热通过余热回收利用设备(余热锅炉或者余热直燃机等)向用户供热、供冷。通过这种方式大大提高整个系统的一次能源利用率,实现了能源的梯级利用。 第五条冷热电三联供是分布式能源的一种,具有节约能源、改善环境,增加电力供应等综合效益,是城市治理大气污染和提高能源综合利用率的必要手段之一。 第三章发电操作 第六条开机程序 (一)检查机油、和冷却水的液位有没有在规定的液位,如没有达到应补充至规定液位。

(二)检查柴油机冷却风扇与充电机皮带的松紧,如松便收紧;检查所有软管,看看是否会有接合 处松脱破损、磨损,如有则收紧或换掉。 (三)打开燃料阀门,合上电源总开关。检查油门开关是否打开,保持低速启动电机。 (四)若机组低速运行正常,可将转速逐渐增加到中速,进行预热运转,一定时间后,将转速增至 额定转速。 (五)检查机组散热、振动、三相电压、电流、频率和转速是否正常。若运行正常,则可以逐渐增 加负荷,向系统供电。 第七条关机程序 (一)逐渐卸去负荷,断开空气开关。 (二)在空载状况下,逐渐将转速降至中速,待机组水、油温降至70℃下时再行停机; (三)停机15分钟后,关闭发动机机房通风机。第八条注意事项 (一)开机时不能用高速启动,否则会烧坏启动电机。 (二)用启动电机启动时,启动时间不能超过5秒,连续启动三次无法启动起来要等机组冷却后再行

简介冷热电三联供在数据中心的应用

简介冷热电三联供在数据中心的应用 中国移动上海传输动力维护中心沈嘉琪黄赟 引言 随着电讯业务的发展,数据中心的业务量迅速增加。为保证数据中心设备正常安全的运行,环境因素是不可或缺的。对环境影响最直接就是通信行业的供电系统以及制冷系统。在建立数据中心初期,考虑到通信行业稳定运营带来的业务高可靠性,在其配套动力系统上投入的成本很高。冷热电三联供系统作为分布式能源的一种衍生形式,成为控制通信行业能源运营成本,同时成为通信行业数据中心供电可靠性和制冷需求的良好方案之一。 1冷热电三联供系统用于数据中心的优势 冷热电三联供系统是将制冷、供热(采暖和供热水)、发电三者合而为一的设施。通过发电机充分燃烧燃料输出电力(例如:天然气),同时采用吸收式制冷机组回收发电机排放蒸汽和余热,成为较为环保地转为电能、热能的一种能源利用方式。 1.1减少通信行业运营成本 由于数据中心需要非常高的用电量,为了数据中心稳定安全的运行,运营商需要花费高昂的电力运营成本;而采用了吸收制冷的冷热电三联供系统可以在数据中心现场输出比市电更便宜的电力能源(获取城市天然气或其他清洁能源补贴);另外,发电机的余热可以驱动吸收制冷机组从而替代普通空调系统,通过降低运营成本为运营商创造经济价值。 1.2提升通信系统运行稳定性 数据中心要求高质量和高稳定度的不间断电源。特别是,在数据中心运营高峰时期,发生诸如停电或供电失误,将直接造成巨大的经济损失。尤其是在各项电源输出特性参数比较上,冷热电三联供系统采用的燃气轮机发电机组相对于通信行业传统的应急备用发电机组(外网市电中断时启用)更加地稳定可靠。随着冷热电三联供系统稳定性的提高,运营商可以在设计阶段减少通常为优质安全的电源系统设计的电池备份数量,从而减少投资成本。 1.3利于通信设备扩容 燃气轮机发电机组现场发电的模式,在扩容和新设施设计方面给数据中心运营商很大便利。这主要体现在:通过增加新设备升级旧的数据中心,往往外网市电可能在短期内无法满足新增设备大-168-

新虹桥国际医学园区冷-热-电三联供项目的方案分析

新虹桥国际医学园区冷\热\电三联供项目的方案分析 摘要:以实际工程为例,从投资和社会效益、经济效益角度,探讨冷、热、电三联供的能源供给方式在该项目中应用的可行性。 关键词:可持续发展,冷、热、电三联供,投资,效益 新虹桥国际医学园区属于上海大虹桥商务区拓展区范畴。总用地面积467 亩。规划总建筑面积约70万平方米。区内拟建两座三级甲等医院、两座国际医院、四座特色诊疗中心、以及保障中心、商业配套等设施。园区内能源需求具有量大,种类多、波动大的特点。同时上海位于长三角的核心地区,自身电力缺口较大。 以天然气为燃料的冷、热、电三联供集中供能系统近年来得到了迅速的发展。该方式可以大幅度提高能源转换效率和减少能源输送损失。同时天然气作为一种清洁能源,在燃烧过程中几乎没有烟尘、二氧化硫等排放,氮氧化物排放量也大大低于煤炭。在园区内科学的、有针对性的建设以天然气为一次能源的三联供项目,既符合上海提出的“国际性、低碳、环保”的可持续发展战略目标,又在取得社会效益同时收获良好的经济效益。 1 园区设计负荷 根据该园区用地面积、总建筑面积、容积率、控制高度和负荷指标,按照《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2005)对各建筑单体的围护结构热工参数和室内空气设计参数的规定,在各月典型日逐时热负荷曲线图基础上,分析得出该区域的空调冷、热负荷。绘制的全年冷、热负荷延时曲线见图1-1、图1-2。 图1-1供冷期负荷延时曲线图 从图1-1可以看出,冷负荷大于20MW的时间数为1800h左右,冷负荷大于15MW的时间数为2700h左右,冷负荷大于10MW的时间数为3750h左右。 图1-2供热期负荷延时曲线图 从图1-2可以看出,冬季热负荷大于15MW的时间数为1000h左右,热负荷大于10MW的时间数为2300h左右,热负荷大于5MW的时间数为3400h左右。 根据以上负荷曲线分析,设计按最大小时冷负荷40MW,最大小时热负荷21MW(均按历年平均不保证50h/年的干球温度)。整个医学园区无冬季冷负荷。

燃气冷热电三联供工程技术规程

燃气冷热电三联供工程技术规程 6 电力系统 6.1 冷热电三联供电站与电网系统的连接 6.1.1燃气冷热电三联供是“以热定电”为设计原则,采用“联网不上网”的并网方式。冷热电三联供电站发电量仅占规划电负荷容量的1/3 ~1/2为宜,供电负荷容量不足部分由外网供给。因此,电站的系统联络线采取“逆功率保护”措施和分别计量电量的方式,确保联供电站只受电,不向系统送电的原则。 6.1.2三联供电站选择在10KV电压系统接入电网,在10KV电网上实现电力平衡,损耗最小,运行最经济。 发电机10KV母线或直配线可直供<1/2总规划电负荷的容量,其余负荷全部由系统供给。 如果规划负荷容量>15000千瓦,若地区10KV供电系统满足不了规划供电负荷需求,则三联供电站需建设110KV/10KV或35KV/10KV降压变电站,发电机仍在10KV系统实现电力平衡。 实际工程中的二个接线实例:

图1 某CHP站电气主接线图 图2 某CHP站电气主接线图 6.1.3由于中、小型热电厂属于分布式电源等级的区网容量,当电厂联网运行后,发电机组将”跟随”区网系统运行,即其电压、频率等主要参数均取决于电力系统,除按区网调度和调峰需要外,不必随时进行调整,从而提高了运行的稳定性。6.1.4在联网运行的同时,必须考虑“解列”措施,以保证电力系统或发电机组发生故障时,能将故障限制在最小的范围内。为此,电业部门往往要求把发电机出口断路器或进线断路器作为解列点,以便使电厂不会影响到系统;而用户为了

提高规划区域的供电可靠性,往往根据不同的外供电系统考虑适当的联网点(即解列点)。 6.1.5当发电机电压母线上的容量最大的一台发电机停机,或因供热负荷变动限制发电机组出力时,外网容量能满足发电机电压母线上的最大负荷需求。 6.1.6当CHP站含联网变电站时,电压等级、容量、调节方式需经区网所在地的供电部门认定。 6.1.7接线方案的选择。 1)拟定2~3个可行的接线方案,并列出各方案中的主要电气设备进行经济比较,并从供电的可靠性、供电的质量、运行和维护的方便性以及建设速度等方面,进行充分的技术比较,最后确定一个最合理的方案。 2)对确定的接线方案,一般考虑联网运行,按正常运行(包括最大和最小运行方式)和短路故障条件选择和校验主要设备及继电保护和自动化装置等方面的要求。 6.2电能质量 6.2.1用电单位的供电电压偏差、谐波百分数、与周波偏差应根据用电容量、用电设备特性、供电距离、供电线路的回路数、区网现状及其发展规划等因素,经技术经济比较和区网所在供电部门认定。 6.2.2正常运行情况下,用电设备端子处电压偏差允许值(以额定电压的百分数表示)宜符合下列要求: 一、电动机为±5%。 二、照明:在一般工作场所为±5%;对于远离变电所的小面积一般工作场所,难以满足上述要求时,可为+5%、-10%;应急照明、道路照明和警卫照明等

高端健康服务未来发展趋势分析

【关键词】健康服务业 【报告来源】前瞻网 【报告内容】中国健康服务行业深度调研与投资战略规划分析报告前瞻(百度报告名可查看最新资料及详细内容) 扩内需已成为贯穿2013年全年经济工作的重点,其中消费仍是重中之重。据悉,近期国务院医改办已就健康服务业发展进行研究讨论,卫计委相关领导也赴各地进行了相关调研。 卫生部门表示,健康服务业巨大的发展潜力已经引起了重视,未来将进一步完善健康服务业扶持政策。而多地在近两年开始了地方医疗城或医疗综合体的布局,期望借此带动新的地区经济增长极和产业转型,其中剥离公立医疗高端医疗需求,以及加快开放医师自由执业以盘活医疗资源自由流动是各地健康服务业发展的主要路径。 未来增长点 大力发展高端健康服务 未来健康服务将更加注重预防和康复的健康管理,医疗卫生资源配置将更多投向疾病预防和康复护理等上游干预,健康服务模式也从疾病治疗向健康维持转变。 在医疗养老消费方面,记者获悉,国务院医改办已在7月中旬召开会议专门讨论健康服务业发展,就健康服务业内涵、支柱性产业和近期重点领域等话题进行了研究。 此外,国家卫生计生委副主任孙志刚亦在7月中上旬赴多地密集考察民营医疗机构,并称当前社会办医工作中存在政策支持力度不够、政府职能转变不到位、民办医疗机构人才缺乏等问题,亟需从国家层面加强顶层设计,进一步支持鼓励和引导社会资本办医。预计未来支持健康服务业发展将从顶层设计上对上述问题切入解决。 “发展健康服务业是扩大内需、促进增长的重要途径,”国家卫生计生委规划与信息司司长侯岩近日表示,目前中国健康服务业仅占国内生产总值5%左右,而美国2009年已达到17.6%,说明中国健康服务业发展潜力巨大。侯岩表示,“十二五”期间卫计委将完善扶持政策,推动多元化办医格局和老年护理、营养咨询、康复、健康体检与管理等服务业的开展。 而在近期重点领域方面,据了解,参与医改办此次研究讨论的多位专家均认为,多元化办医、健康预防管理和养老服务将是健康服务业的重点。首都经贸大学劳动经济学院副院长朱俊生即认为未来健康服务将更加注重预防和康复的健康管理,医疗卫生资源配置将更多投向疾病预防和康复护理等上游干预,健康服务模式也实现从疾病治疗向健康维持转变。 目前,高端健康服务已被认为是未来健康服务产业的最大增长点,包括上海、广东等许多地区早已谋划构建地区高端医疗城。“中国过去注重基本,现在开始考虑注重高端,”上海市医改办副主任许速表示,根据此前上海发改委和相关机构的测算,上海高端医疗目前只有40亿元收入,而其潜在市场规模可达110亿元,发展空间巨大。目前上海正在构建的上海国际医学园区和上海新虹桥国际医学中心,即希望依托园区的建设进一步释放这部分需求。

热电冷三联供原理

热电冷三联供原理 1.3 BCHP的组成方式 根据热源的类型可以将BCHP分为两种:第一种是直接利用烟气,也就是将尾气直接输送到烟气型制冷机中进行制冷。第二种是将高温尾气进行二次换热,用热水或是蒸汽输送到蒸汽机或是热水机中制冷。具体形式如下: 1).微型涡轮发电机加尾气再燃/热交换并联型吸收式制冷机-工作原理: 燃气涡轮发电机排气余热一部分被溴化锂制冷机的稀溶液回收,另一部分参与二次燃烧,对外提供制冷、采暖和卫生热水。电力、空调、采暖和卫生热水几种负荷容量搭配灵活,可以满足不同场合的需要。 2)燃气轮机加吸收式烟气机-工作原理: 燃气轮机中高温高压气体带动发电机发电后排出,这时还保持着相当的温度(一般在400℃以上),并具有较高的含氧量。溴化锂制冷机可以直接回收排气余热进行制冷,也可以将排气作为助燃空气进行第二次燃烧,二次燃烧回收热效率更高,达95%以上。使用建筑物:燃气轮机电厂或燃气轮机自备电站的改造,特别适合于简单循环的燃气轮机电(站),其经济性特别显著。

3).微型涡轮发电机加吸收式烟气机-工作原理: 燃气涡轮发电机的排气送入单效烟气机,余热用于制冷或采暖。适用于小型建筑场合使用。系统流程图: 4).微型涡轮发电机加烟气机-工作原理: 燃气涡轮发电机高温富氧排气(温度250℃,含氧量18%)进入冷温水机直接进行燃烧利用,提供制冷、采暖和卫生热水。

5). 蒸汽轮机加溴化锂冷机-工作原理: 锅炉燃烧产生的高温高压蒸汽进入蒸汽轮机推动涡轮旋转,带动发电机发电,发电后的乏汽或从蒸汽轮机中的抽出一部分蒸汽进入蒸汽制冷机制冷,另外一部分进入热交换器采暖或提供卫生热水。根据对热电厂“以热定电”的要求,适合于各个规模的火电厂或热电厂。 6). 燃气轮机前置循环加溴化锂制冷机-工作原理: 燃气轮机发电后排出的高温烟气通过余热锅炉回收,产生的蒸汽供蒸汽吸收式制冷机制冷,其余通过热交换器提供采暖/卫生热水或供工业用户使用。夏季采暖/热水负荷最小的时候,蒸汽溴化锂制冷机可以充分利用燃气轮机余热制冷,保证较高的系统综合能源利用效率。适合于燃气轮机电厂或燃气轮机热电厂。 7). 内燃发电机加余热利用型直燃机-工作原理: 内燃机基于柴油发电机技术,燃料和空气进入气缸混合压缩燃烧并做功,推动活塞运动,通过联杆机构,驱动发电机发电。排气、缸套冷却水的余热由

冷热电三联供简介及其优化措施

冷热电三联供简介及其优化措施 一、冷热电三联供的概念 分布式能源系统(Distributed Energy System)是指将冷热电系统以小规模。小容量(几千瓦至50MW、模块化、分散式的方式布置在用户附近,可独立的输出冷、热、电能的系统,减少了能源输送系统的投资和能量损失。分布式能源的先进技术包括太阳能利用、风能利用、燃料电池和燃气冷热电三联供等多种形式。 冷热电三联供,即CCHP (Combined Cooling, Heating and Power) 是指以天然气为主要燃料带动燃气轮机或内燃机发电机等燃气发电设备运行,产生的电力用于满足用户的电力需求,系统所排出的废热通过余热回收利用设备(余热锅炉或者余热直燃机等)向用户进行供热、供冷经过对能源的梯级利用使能源的利用效率从常规发电系统的40%左右提高到80%左右,能源梯级利用效率达到60%?80%,大量节约一次能源。因此说,燃气冷热电三联供系统是分布式能源的先进技术之一,也是最具实用性和发展活力的系统。典型的燃气冷热电三联产系统一般包括动力系统和发电机、余热回收装置、制冷或供热系统等组成部分,主要用到的发电设备有小型和微型燃气轮机、燃气内燃机、燃料电池等;空调设备有余热锅炉、余热吸收式制冷机以及以蒸汽为动力的压缩式制冷机等。针对不同的用户需求,冷热电联产系统可以有多种多样的组织方式,方案的可选择范围较大。 二、冷热电三联供的优点 ①提高能源綜合利用率 传统火电的综合能源利用效率低,燃气冷热电三联供供能系统的综合能源利用效率可达到60%-80%.燃气锅炉直接供热的效率虽然能达到90%,但是它的最终产出能量形式为低品位的热能,而燃气冷热电三联供供能系统中有45%左右的高品位电能产出.因此燃气冷热电三联供供能系统的能源综合利用效率比传统的大电网供电和燃气锅炉直接供热的传统供能方式有大幅度提高。 ②电力燃气消耗双重削峰填谷、改善城市能源结构 在传统的能源结构中,夏季大量电空调的使用和冬季大量燃气锅炉采暖的使用造成了夏季用电量远高于冬季、冬季用气量远高于夏季的情况,这种不合理的能源结构导致了相关市政设施的低投资效率,造成了资源浪费。而对燃气冷热电三联供供能系统来说,一方面分布式发电系统和吸收式空调技术的应用可降低夏季大电网的最大负荷,另一方面全年的连续运行使得冬夏燃气用量较为均衡,因此发展燃气冷热电三联供供能系统是改善区域能源结构的最佳途径之一。 ③提高供能安全性 大电网供电安全性问题近年来一直得到关注,与大电网互为补充和支播的区域分布式供能系统可以灵活分布,就近建设。对用户来说,在提高能源利用率的同时.相当于在常规的供能形式之外为用户增加了一路供电供冷和供热的途径,提高了用户用能的安全性。 ④显著的环保效应 燃气冷热电三联供供能系统采用清洁燃料天然气作为一次能源,为淸洁产能系统,其系统排放指标均达到相关环保标准,与传统热电分供方式相比,由于节省了大量火力发电所消耗的标煤,C02减排效果明显.具有显著的环保效益。 ⑤较好的经济性 燃气冷热电三联供供能系统实现供冷供热的同时还能产生高品位的电能.其能源产品的多样性和较高的能源利用效率使得分布式供能系统对于燃气、电力价格的波动具有较强的适应性,相对于传统供能系统可节省一定的年能源消耗费用。

上海国际医学园_医谷

一、项目概况 上海国际医学园区是在国家卫生部支持下,由上海市人民政府主推医学相关新概念的科技园区。上海国际医学园区的发展符合中央对上海提出的“四个率先”的要求,也是实现上海成为亚洲医疗中心城市这一目标的有力支撑和亮点。 上海国际医学园区以先进医疗器械制造业和现代医疗服务业为核心并涉足医药研发、销售和生物医药服务外包等领域,以打造高科技医疗器械及生物医药产业基地和高端医疗服务平台为目标,力争建成一座环境优美、科技领先、生态和谐的现代化医学科学城。整个园区占地11.8平方公里,其中公共绿地212公顷(2.12平方公里)。根据两大核心产业定位,融合现代的规划理念,科学地将上海国际医学园区分为六个主要功能区,包括:医疗器械及生物医药产业区、医学研发区、国际医院区、国际康复区、医学院校区和国际商务区。

各个功能区形成了功能互补、资源共享的有机整体。并和谐地构筑起了医疗器械及生物医药和现代医疗服务两条完整的产业链。自2005年园区开发建设正式启动至今,园区始终秉承着高起点、高标准的基础设施和服务平台建设,迅速吸引了包括全球医疗设备三巨头之一西门子医疗亚洲科技园,德尔格(医疗)上海有限公司,上海先声药业有限公司,上海华谊生物技术有限公司,上海常隆生命医学科技有限公司等数十家医疗器械及医药企业。随着产业能级的提升,园区越来越注重现代服务业的配套建设,现已被列为市生产性服务业示范功能区之一。园区专辟了医谷商务园、留学生创业园、产学研基地等项目,为致力于医学相关产业的归国人士及中小企业创业者创造了施展才华的空间和舞台。而在现代医疗服务产业方面,作为上海“十一五”重点工程项目的上海质子重离子治疗中心已开工建设,此外中德友好医院、日本德泰口腔医院等也相继入驻。 二、地理区位 上海国际医学园区位于浦东的心脏位置,毗邻张江、依托两港,周边交通便捷。 园区东西两侧的边界道路已列入市“十一五”市政工程计划中,随着A3(罗山路延伸段)和A15(机场高速)两条高速的建成通车,规划中倚靠园区设站的地铁21号线的全线贯通,医学园区的区位优势将更加凸现。 市中心人民广场——20公里 张江高科技园区——5公里 世博会场馆——10公里 浦东国际机场——12公里 虹桥国际机场——25公里 洋山深水港——45公里

冷热电联供系统的设计和系统集成

冷热电联供系统的设计和系统集成 1、系统设计 对于冷热电三联供系统来说,热量(冷量)的被利用程度决定了整个系统的经济性。正确合理的设计原则是分布式能源设计成败的关键。电和热没有匹配好,系统的节能效益便不能发挥。设计原则中争论最多的是“以热定电”还是“以电定热”。冷热电联供系统的产热和发电之间存在着平衡关系。取得的热量多、得热的品位(温度)高,就势必要降低发电效率;反之亦然。无论从热力学第一定律还是从热力学第二定律的观点分析,热电联产系统都应该充分发挥发电效率和充分利用排热,这样系统的经济性才能发挥得最好。理论上讲分布式能源的发电系统效率多在30%左右,也就是70%左右的能量以余热的形式排出,所以如果用户的热电需求比在2:1左右可将系统的能源充分利用。但是并不是所有的项目都满足此热电比,其中一个满足了,另一个不是多就是少。并且系统的供电和供热(供冷)是动态变化的,用户的用电用热的峰谷难以同步,这就需要系统具有相对灵活的适应性。在系统设计中,若按照冷热电负荷的峰值确定容量,势必系统容量太大,全年低负荷运行,失去了冷热电联供的意义;若按照平均基本负荷设计容量,又必然会发生可能是高峰能力不足,低谷能力过剩。但如果能与电网积极配合, 电网可作为分布式能源的备用电源,可减少系统的备用容量,减少了分散能源的初投资,一旦分散能源停机,电网可为用户供电,避免了因为分散能源停机为用户造成的损失;另外,与电网相连,在电网的峰荷阶段,分散能源向电网输送电能,牟取利益,改善分散能源的经济性。其次是供电可靠性方面的利益,对用户来说,电网供电与分散能源可互为备用电源,这样可大大提高用户供电的可靠性。若能与电网配合,“以热定电”与“以电定热”相比,无疑是占有绝对的优势,不但系统余热可充分利用,对于用户电的需求也有保障,有效避免了“以电定热”多余热量的浪费。综上所述,分布式能源能否与电网相连接,直接影响系统的经济性和供电的质量。 2、系统节能的条件 冷热电三联供系统的节能也是有条件的。我们从一次能源利用率PER (primary energy rate)来计算系统是否节能,其定义为获得的能量与一次能源的需要量之比。冷热电分产系统采用电制冷,联供系统采用吸收式制冷,故可求得: 冷热电分产系统: 冷热电分产系统一次能源消耗量:

天然气冷、热、电三联供系统简介

天然气冷、热、电三联供系统简介 1、背景 天然气是洁净能源,在其完全燃烧后及采取一定的治理措施,烟气中NOx等有害成分远低于相关指标要求,具有良好的环保性能。美国有关专家预测如果将现有建筑实施冷、热、电三联供(Combined cooling heating and power,简称CCHP)的比例从4%提高到8%,到2020年CO2的排放量将减少30%。 2、概念与优势 燃气冷、热、电三联供简单地说即为:天然气发电、余热供热、余热制冷。相比于常规供能燃煤发电、燃气供热、电制冷,具有能源梯级利用,综合能源利用率高;清洁环保,减少排放CO2,SO2;与大型电网互相支撑,供能安全性高的优势及对燃气和电力有双重削峰填谷作用。 以天然气为燃料的动力装置,例如燃气轮机、燃气内燃机、斯特林发动机、燃料电池等,在发电的同时,其排放的余热被回收,用于供热或驱动空调制冷装置,如吸收式制冷机或除湿装置等,这种以天然气为燃料,同时具备发电、供热和供冷功能的能源转换和供应系统,就是天然气冷、热、电联供系统。 相比传统的集中式供能,天然气冷、热、电三联供系统是建立在用户侧的小型的、模块化的能源供给系统,避免了长距离能源输送的损失,为能源供应增加了安全性、可靠性和灵活性。 3、天然气冷、热、电三联供分类

天然气冷、热、电三联供系统应用于商业、工业等各个领域,一般分为楼宇型和区域型两种。楼宇型冷、热、电三联供系统,规模较小,主要用于满足单独建筑物的能量需求(如医院、学校、宾馆、大型商场等公共设施)。单独建筑物一天内的负荷变化较大,会出现高峰或低谷的情况,而系统的运行需要不断进行调整,与负荷需求相匹配。因此,楼宇型冷、热、电三联供系统对设备的启停机及变工况运行性能有较高的要求,同时在系统集成方面,发电设备、热源设备、蓄能设备之间的优化设计以及与电网配合的优化运行模式也十分必要。 区域型分布式冷、热、电三联供系统主要应用于一定区域内的由多栋建筑物组成的建筑群。区域内建筑物用途具有多样性,各个建筑物对用能需求的时间段也不同,由于不同用途建筑物负荷之间的相互荆合,使得区域能源需求虽然比较大,但是供能曲线相对比较平稳,设备的变工况运行要求不高。当规模较大时,一般采用高效的燃气蒸汽联合循环机组。 4、供能形式 下图为常规的冷、热、电三联供系统图,该系统主要由原动机为核心的发电设备和余热回收设备组成,与电网并网运行。建筑物的基础负荷一般由电力负荷、制冷负荷、采暖负荷、热水负荷组成,其中电力负荷优先由原动机发的电来提供,当原动机的发电量不能满足需求时,从电网买电。发电过程中产生的余热被蒸汽型、热水型吸收式嗅化铿制冷机等余热吸收式热源设备所利用来制冷制热,或者通过热

现代服务业集聚区概念简述

现代服务业集聚区概念 现代服务业集聚区是以某一服务产业为主体,相关服务 产业相配套, 产业特色鲜明, 空间相对集中, 具有资源集合、 产业集群、服务集成功能,现代服务业集聚度达到一定水平的区域。现代服务业集聚区是现代服务业中的新型业态,是服务业发展的重要载体。 上海首先提出了现代服务业集聚区 的概念,并对其内涵不断进行充实发展。 现代服务业集聚区作用 现代服务业集聚区具有产业集聚、空间集约、高效连 通的特点,通过合理布局和有效开发,有助于在较短时间内形成服务业发展的新高地,推动经济增长方式转变,促进现代服务业集约化、节约型发展,有利于实现服务组织机构的网络化,促进知识交流与服务创新。 现代服务业集聚区现状 现代服务业集聚区建设,既是加快现代服务业发展的内 在要求,也是提升城市综合功能和竞争力的客观需要。高素质的人力资源、良好的交通组织、完善的商务环境、标准化的信息交流平台和面向全球市场的服务,都有助于现代服务业集聚区的形成。 雏形初步形成阶段: 20 世纪 80 年代改革开放初期,以外向型经济为特征的

虹桥开发区建设是上海现代服务业集聚发展的源起,逐步形 成了环虹桥地区商务集聚区, 1000 多家外商投资企业和近千 家外企办事处入驻,其中咨询、审计、律师、企业策划、广告等行业发展尤其快速,现代服务业集聚区的雏形初步显现。 加速形成发展阶段: 20 世纪 90 年代开始,上海服务业加速发展,增加值占 GDP 比重由 1990 年的 31.9 %上升到 2002 年的 51 %; 就业人 数比重也由 1990 年的 29.6 %增加到 2002 年的 48.8 %。其 中,以金融、物流、信息等为代表的现代服务业更是呈现蓬勃发展的势头, 服务业集聚发展的趋势也日益明显, 在黄浦、 卢湾、静安、浦东、长宁、徐汇等区域都呈现出不同程度的

热电冷三联供系统的节能分析

热电冷三联供系统的节能分析 摘要:热电冷三联供系统节能性问题在国内学术界仍存在争论。本文重新计算了被许多文献引用的当量热力系数,并在此基础上阐述对热电冷三联供系统节能性的认识。关键词:热电冷三联供节能性当量热力系数一.引言 对于吸收式制冷系统节能性的问题,几年来一直是国内学术界争论的热点。直接以锅炉蒸汽为热源的吸收式制冷机或直燃机一次能耗高于压缩式制冷机,这一点大家的观点是一致的。对于热电冷三联供,即以热电厂供热汽轮机抽汽或背压排汽为热源的吸收式制冷相对于压缩式制冷机的节能性,则在已发表的文章中众说纷纭,多数文章认为热电冷三联供系统是节能的1]2],一些文章认为该系统节能是有条件的3],而另一些文章则认为热电冷三联供系统并不节能4]。本文结合国内一些关于热电冷三联供系统节能性的典型文献,谈一下自己的看法。 二.对当量热力系数的认识 代表热电冷三联供系统节能观点的典型文献1]用当量热力系数对系统进行了分析。当量热力系数表示为单位一次燃料所制取的冷量。设由汽轮机抽汽口得到的每1kJ热能所耗燃料热能本应为TJ,由于蒸汽在抽汽口前已作功wKwh,而每1KWh在凝汽式机组中所耗热能为vkJ,故而抽汽得到的每1kJ热能真正耗用燃料热能的kJ数为:T-wvkJ,其倒数u=1/T-wv表示单位燃料燃烧产生的高品位热量相当于供热汽轮机抽汽或背压排汽口处的低品位热量。吸收式制冷机的当量热力系数可因此表示为: u的值大于1,它将视热电厂汽轮机入口处和抽汽或背压排汽口处的蒸汽参数及锅炉效率而定。据文献1]引用巴窦尔克斯等的计算,当抽汽压力不超过0.6MPa的情况下,高压汽轮发电机组的u值可达2.65。在采用此汽轮发电机组的热电冷三联供系统中,某双效吸收式制冷机的当量热力系数为: 这大大超过压缩式制冷机的当量热力系数ξc: 如果汽轮机的初参数降低,则u值和相应的ξea也将随之减小,表1列出了文献1]给出的不同初参数下的当量热力系数。 由表1可以看出,热电冷三联供制冷能耗要比压缩式制冷低的多。即使采用低参数汽轮机的抽汽或背压排汽作为热源,吸收式制冷机的能耗也大大低于压缩式制冷,此结果多次被引用来说明热电冷三联供系统的节能优势。 表1不同初参数下热电冷三联供制冷和压缩式制冷的当量热力系数表1不同初参数下热电冷三联供制冷和压缩式制冷的当量热力系数双效吸收式制冷机的热力系数变化不大,基本上在1.2左右。于是,u值成为影响当量热力系数的关键。文献1]没有给出u值的计算方法,而只是直接引用几十年前巴窦尔克斯的《吸收式制冷机》的有关值。在此,有必要对u的取值重新计算一下。 根据上述对当量热力系数的定义,u值可简化为下式表示:若设汽轮机相对内效率为0.82,热电冷三联供系统中汽轮机的抽汽或背压排汽在吸收式制冷机放热凝结后返回电厂系统的温度为饱和温度,机组凝汽器压力为4.9kPa,其他有关参数取值见表2。由以上参数值容易计算出表1所示三种抽凝机组的纯凝汽发电效率ηc2值分别为0.280、0.262和0.230。于是,由式(3)可得三种初蒸汽参数的u值,进而得到此三种初参数下热电冷三联供制冷的当量热力系数,见表1。本文计算出的当量热力系数显然比文献1]低。 再看一下压缩式制冷机当量热力系数的计算。由于在计算热电冷三联供吸收式制冷机的当量热力系数时没考虑冷水泵、冷却水泵、冷却塔风机和溶液泵等辅助设备的电耗,因此式(2)中的W0应是压缩式制冷系统比吸收式制冷系统多耗的电量,采用表3中的值。同时,压缩式制冷的电动机效率也不应在该式中体现。于是,压缩式制冷的当量热力系数应为:这样,由重新计算的结果(见表1)来看,虽然与发电效率为0.34的压缩式制冷系统相比,热电冷

冷热电三联供系统选型

沼气发电机组外形图: 原理图:

BCHP系统运行后,系统运行成本较低,与市场能源价格竞争,因此,其具备很好的经济性,有极好的商业应用价值,另外BCHP系统对机房无特殊要求,能达到常规直燃机机房设计规范和燃气发电机组机房设计规范即可。系统运行以后,系统低成本运行有可靠保障。 水源热泵选型及使用方案 现垃圾处理工艺过程中产生一定量的中水,而处理车间又需要冬季供暖,夏季制冷,规划拟采用中水水源热泵进行供热制冷。 热源条件: 中水(垃圾渗出液处理后产生的中水)水温:夏季27 度;冬季20度(根据已有项目经验选取)。 负荷情况

车间内温度要求冬季保持8-10℃,冬季热负荷为92kW,夏季负荷:122kW 设备选型及流程 根据现场的实际情况选择我公司的水源热泵机组型号为:QYHP-150C 设备标准工况: (1)制热工况: ?一次水(中水)水温16/9℃ ?供热水水温:45/40℃ ?制热量:157kw 输入功率:38kw ?一次水(中水)流量:15t/h ?供热水流量:15t/h (2)制冷工况: ?冷却水(中水)水温20/29℃ ?冷冻水水温: 12/7℃ ?制冷量:139kw 输入功率:28kw ?冷却水(中水)流量:15t/h ?冷冻水流量:24t/h

沼气发电机组与BCHP系统联合运行后,系统运行成本大大降低,与市场能源价格竞争力明显增强,因此,其具备很好的经济性,有极高的商业应用价值,另外集装箱型沼气发电机组和BCHP系统对机房无特殊要求,能达到常规直燃机机房设计规范和燃气发电机组机房设计规范即可。系统安装简洁方便,系统运行以后,低成本运行有可靠保障。

上海新虹桥国际医学中心

上海新虹桥国际医学中心 ·中心简介 上海新虹桥国际医学中心是在国家卫生部支持下,经上海市人民政府(沪府规(2011)35号文)批准建设的以现代化高端医疗服务产业为核心的国际医学中心,规划总面积约100公顷,一期规划总用地面积42.38公顷(以实测为准)。 建设上海新虹桥国际医学中心,发展高端医疗服务业,是贯彻落实国家和上海市有关方针政策的战略选择,是满足群众多层次、多样化医疗需求的需要,是加快上海卫生事业发展的需要,也是上海优化综合服务功能、建设现代化国际大都市的需要。 新虹桥国际医学中心将以高端医疗服务为核心,以多元化投入为导向,探索创新医疗服务新模式,不断完善医疗服务、支持保障、管理集成、产业延伸等四大体系,吸引国内外优秀的高端医疗服务机构、运营者和人才加入,共同打造立足上海、辐射长三角、服务全国的高端医疗服务集聚新平台。 ·发展愿景 发展定位 新虹桥国际医学中心秉承高端、聚集、低碳、创新理念,重点聚焦高技术水平和高质量服务的高端品牌医疗服务业,与发展规模较大、技术优势明显、服务能级高端的国内外优质医疗资源的合作,开发医疗旅游资源,着力创建三个“功能区”,即高端医疗服务产业聚集区、国家卫生改革“部市”合作综合试验区、绿色生态低碳经济实践区。 发展目标 2011年-2015年:完成一期项目建设,华山医院、肿瘤医院顺利运营,建成国内顶尖的医疗服务聚集区,基本满足上海及长三角区域的高端医疗服务需求;

2016年-2020年:完成二期项目建设,建成医疗技术和服务水平处于“国内顶尖、亚洲一流、国际水准”的综合性国际医学中心。 ·区位地图 上海新虹桥国际医学中心交通便利,有上海虹桥机场,浦东国际机场;高速公路G2,G15,G60;有沪宁,沪杭和京沪高铁;还有城际公路S20,S60和上海各高架;附近地铁公交有2号线,5号线,10号线,17号线,20号线和30余条公交专线。

虹桥商务区开发建设总体情况.

虹桥商务区开发建设总体情况 市政府新闻办今天(22日举行新闻发布会,上海虹桥商务区管委会副主任陈伟利介绍了虹桥商务区开发建设总体情况。长宁区委常委、副区长张连城,闵行区委常委、副区长张国坤,青浦区委常委、副区长华源出席发布会并回答记者提问。 (一总体情况 开发建设虹桥商务区是上海市委、市政府立足全局、着眼长远的一项重大战略决策, 目的是依托虹桥综合交通枢纽、国家会展中心等重大功能性项目, 带动上海经济发展方式转型、促进城市空间布局调整、助推上海国际贸易中心建设, 更好地服务于国家长三角一体化发展战略。六年来, 商务区按照市委市政府决策部署, 紧紧围绕功能定位要求, 全力推进开发建设, 目前各项工作总体进展顺利, 开发建设取得了阶段性成果, 逐步朝着“出形象、出功能、出效益”的目标推进。 一、核心区开发建设初见成效 1、规划理念特色鲜明。商务区管委会与市有关部门紧密配合,完成了虹桥商务区 86平方公里的结构规划和 27平方公里的主功能区控详规划均已确定。按照新一代商务区的定位,以实现“形态、业态、生态、神态”有机统一为原则,确定了枢纽虹桥、贸易虹桥、低碳虹桥、智慧虹桥、商务社区、城市综合体六大开发建设理念。在地下空间开发利用、城市空间风貌、屋顶景观绿化、交通网络体系等方面采取了一系列积极措施,力争在地下空间、绿色低碳、智能智慧、全连全通等方面成为标志性区域。 2、项目建设高效推进。 2015年底,商务区核心区主体项目将基本建成。目前核心区内所有地块项目已全面开工, 352栋楼宇目前已完成结构封顶的 170栋,预计到今年年底将达到 280栋,总建筑面积约 450万平方米。政府配套项目方面,重点推进 21个项目,包括空中廊道、地下通道、迎宾绿地、中轴线西延伸通道工程、能源管沟和能源站等项目,基本可以满足社会投资项目建成使用后的实际需要。核心区作为国家级绿色生态示范区, 所有新建建筑全部达到国家星级绿色标准, 二星级以

上海医疗服务体系现况分析及新医改未来发展的政策建议

上海医疗服务体系现况分析 及新医改的政策建议 医疗服务体系改革是世界性难题。本文以完善上海医疗服务体系、推进医疗资源整合为重点,为上海新医改方案提出政策建议,文中所提出的一些看法和观点,仅供参考。1.存在的问题及成因分析 改革开放以来,上海医疗服务体系整体发展迅速,医疗服务能力和水平明显提升。但是上海医疗服务体系在发展的同时还存在如下的问题和矛盾,需通过新一轮改革逐步解决和加以完善。 1.1医疗服务资源总量供给充足,但部分类别和专科明显不足 以公立医疗机构为主体的医疗服务体系覆盖全市,社区卫生服务中心建设大力推进使得基本医疗服务总体布局趋于完善,床位、人力等资源配置达到发达国家水平。但老年护理、康复医学和精神疾病的医疗资源尚不足,不能适应本市医疗服务需求。以老年护理为例,上海自1979 年成为中国最早步入老龄化社会的城市,也是中国老龄化社会最严重的城市。中国是未富先老的国家,人口老龄化超前于现代化。人口替代问题关系到人类的可持续发展,在独生子女政策实行了30年后,上海不得不面对着这样的现实:到2008年,上海户籍人口已经连续17年负增长,户籍人口中60岁以上占21%,18岁到34岁占24%,17岁以下只占11%,上海老龄化趋势凸现十分明显。目前上海离退休人员已有320万,本地户籍的在岗职工只有260万左右。2007年离退休人员养老金总额是488.5亿,已超过沪籍在岗职工工资总额的一半!上海40 %老年人处于“空巢状态”, 1 / 6 老人因生活难以自理或缺乏家人照料想入住敬老院。虽然全市养老院和老年公寓床位已逾7 万张,相当于现有老年人口2 . 3 %。按国际标准,人住养老院和老年公寓老人合理比例占老年人口数 4 %一 5 % ,上海现有设施差距较大。 1.2 医疗资源总体布局较合理,局部布局特别是优质医疗资源布局不均衡 上海多年致力于社区卫生服务中心和村卫生室标准化建设,基本实现了均衡布局;二级综合医疗机构按区域总人口分布也相对较平均;但部分郊区新城镇及市属配套商品房基地等人口导入区域医疗服务资源布局不合理,难以满足医疗需要。 上海优质医疗资源布局也不均衡,全市38 家三级医院多集中在中心城区,其中徐汇区有10 家,黄浦和静安区分别有5 家,而远郊南汇、嘉定、浦东、闵行、奉贤、祟明和青浦没有三级医院,郊区居民医疗服务可及性仍然受限。 1.3 微观技术效率较高和宏观配置效率不高并存 全市医疗机构医疗服务量连年攀升,2008 年市医疗机构门急诊人次和出院人次分别为15 035 . 1 万和209 . 5 万,其中社区卫生机构分别为5 593 . 9 万和14 . 2 万,比例为37 . 2 %和6 . 8 %。2008 年上海市医疗机构日均门急诊人次达41 . 9 万,医师人均每日承担诊疗服务8 . 7 次,人均日承担住院天数超过2 天!无论是医疗机构总体还是医师个体,都处在高负荷工作状态。 由于双向转诊和分级诊疗就医模式未根本建立,且医保对患者分流作用不明显,患者无论得大病还是小病,都可随意优先选择三级医疗机构就诊。三级医院忙于应对普通疾病,而

冷热电三联供

热电冷联供(CCHP: combined cooling, heating and power) 系统是以燃料作为能源.同时满足小区域或建筑物内的供热(冷)和供电需求的分布式能源供应系统。 节能、削峰填谷、安全、环保和平衡能源消费是热电冷联供系统的主要优点。由于热电冷联供系统可实现对能源的梯级利用.高品位能源用于发电.然后利用发电机组排放的低品位能源(烟气余热、热水余热)来制冷(供热).能源综合利用率高达80%以上(最高可达90%).对节约能源和促进国民经济可持续发展具有重要意义.用户也可大幅度节省能源费用。 热电冷联供系统中的主要设备 从实现同时供热(冷)和供电需求的功能来说.热电冷联供系统中的主要设备有发电机组、制冷机组和供热机组。其中.制冷机组多采用溴化锂吸收式制冷机。因能量转换和余热利用方式的不同.有的系统中还需在发电机组和溴化锂吸收式制冷机之间配置余热锅炉.将发电机组排放的高温烟气热量转换成蒸汽热量或热水热量。但在实际应用中.受负荷(空调负荷和电负荷)大小、负荷比例、负荷变化模式、运行控制目标、设备投资回收期等因素的影响.系统中还需要同时或分别配置直燃型溴化锂吸收式冷热水机组、电力螺杆式冷水机组、电力离心式冷水机组、燃油/燃气锅炉等冷(热)负荷调节设备才能使系统的综合经济性能达到最佳。

结论: 1)在热电冷联供系统中配置溴化锂吸收式制冷机,可充分发挥其利用低品位能源的优势,有效提高系统的能源综合利用率,节约能源,提高系统经济性。 2)设计热电冷联供系统前,应进行必要的经济性分析,合理确定设备配置方案和配置容量,使系统达到节能、经济和高效的运行目的。 3)以燃气轮机发电机组和烟气型溴化锂吸收式冷热水机组为主要设备组成的热电冷联供系统,烟气系统的设计和安装连接是关键,烟气系统的烟气流动阻力必须小于等于燃气轮机的允许排烟背压,烟气系统控制部件的运行必须满足系统的控制要求,满足燃气轮机及烟气型溴化锂吸收式冷热水机组的安全运行要求。 以太阳能为热源的冷热电联合循环系统:

冷热电三联供系统中设备容量的配置方法的制作流程

本技术公开了一种冷热电三联供系统中设备容量的配置方法,属于分布式能源系统设计技术领域,包括:步骤S1,建立冷热电三联供系统中以年总成本最低为目标的目标函数;步骤S2,利用改进型分段线性化模型建立燃气内燃机模型;步骤S3,建立冷热电三联供系统的等式约束条件和不等式约束条件;步骤S4,根据等式约束条件、不等式约束条件和燃气内燃机模型对目标函数进行求解,确定冷热电三联供系统中设备的容量;有益效果是:更加准确的满足用户的实际需求,且通过对现有的分段线性化化算法的改进,解决了分段线性化算法在用于线性规划过程中特殊点计算不出结果的问题。 权利要求书 1.一种冷热电三联供系统中设备容量的配置方法,其特征在于,包括以下步骤: 步骤S1,建立冷热电三联供系统中以年总成本最低为目标的目标函数; 步骤S2,利用改进型分段线性化模型建立燃气内燃机模型; 步骤S3,建立冷热电三联供系统的等式约束条件和不等式约束条件; 步骤S4,根据所述等式约束条件、所述不等式约束条件和所述燃气内燃机模型对所述目标函数进行求解,确定冷热电三联供系统中设备的容量。 2.根据权利要求1所述的冷热电三联供系统中设备容量的配置方法,其特征在于,所述冷热电三联供系统中设备包括:燃气内燃机设备、溴冷机设备、电制冷设备和电锅炉设备; 所述目标函数为: 其中,Ctotal用于表示所述年总成本,用于表示所述燃气内燃机设备的年均化投资成本,用

于表示所述溴冷机设备的年均化投资成本,用于表示所述电锅炉设备的年均化投资成本,用于表示所述电制冷设备的年均化投资成本,用于表示所述溴冷机设备的运行维护成本,用于表示所述电制冷设备的运行维护成本,用于表示所述电锅炉设备的运行维护成本,用于表示所述燃气内燃机设备的运行维护成本,用于表示购买所述燃气内燃机设备使用的燃料的年均化成本,用于表示所述冷热电三联供系统从电网购买电能的年均化成本,用于表示所述冷热电三联供系统发电出售的年均化收益。 3.根据权利要求2所述的冷热电三联供系统中设备容量的配置方法,其特征在于,所述目标函数还满足如下公式: 其中,用于表示所述燃气内燃机设备的额定功率,用于表示所述溴冷机设备的额定功率;用于表示所述电锅炉设备的额定功率;用于表示所述电制冷设备的额定功率;Pchp用于表示所述燃气内燃机设备的出力;CAbsc用于表示所述溴冷机设备的制冷功率;Heb用于表示所述电锅炉设备的热功率;Cec用于表示所述电制冷设备的功率;Qchp用于表示燃气的能量;用于表示所述冷热电三联供系统从电网购买电能的买电功率;用于表示所述冷热电三联供系统发电出售的卖电功率;c1用于表示所述燃气内燃机设备初始投资的年均化成本系数;c2用于表示所述溴冷机设备初始投资的年均化成本系数;c3用于表示所述电锅炉设备初始投资的年均化成本系数;c4用于表示所述电制冷设备初始投资的年均化成本系数;a1用于表示所述燃气内燃机设备的运行维护系数;a2用于表示所述溴冷机设备的运行维护系数;a3用于表示所述电锅炉设备的运行维护系数;a4用于表示所述电制冷设备的运行维护系数;b1为燃气费用的系数;e1用于表示所述冷热电三联供系统从电网购买电能的买电电价;e2用于表示所述冷热电三联供系统发电出售的卖电电价。 4.根据权利要求1所述的冷热电三联供系统中设备容量的配置方法,其特征在于,所述步骤S2中,所述燃气内燃机模型满足如下公式: 其中,Pchp用于表示燃气内燃机的发电功率,Hchp用于表示燃气内燃机的热功率,Qchp用于表示燃气的能量,用于表示燃气内燃机的额定功率;x2、x3、x4、x5、x6分别用于表示分段线性化模型中燃气内燃机电功率出力的5个分段的值,C2、C3、C4、C5、C6分别用于表

相关文档