文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 13m空心板梁预应力张拉计算书

13m空心板梁预应力张拉计算书

13m空心板梁预应力张拉计算书
13m空心板梁预应力张拉计算书

漳州台商投资区奥特莱斯大道工程

后张法13m空心板梁预应力

张拉方案及计算书

中铁二局奥特莱斯大道项目部

2014-6-18

目录

一、张拉条件....................................... 错误!未定义书签。

二、张拉方法....................................... 错误!未定义书签。

三、张拉程序....................................... 错误!未定义书签。

四、锚具、钢绞线................................... 错误!未定义书签。

五、钢绞线的穿束................................... 错误!未定义书签。

六、千斤顶、油表................................... 错误!未定义书签。

七、张拉操作....................................... 错误!未定义书签。

八、实际伸长量的计算和测量......................... 错误!未定义书签。

九、伸长率的计算................................... 错误!未定义书签。

十、预应力钢束的封头............................... 错误!未定义书签。十一、施加预应力的注意事项......................... 错误!未定义书签。十二、根据标定报告计算出压力表读数和张拉力对照表... 错误!未定义书签。十三、钢绞线伸长量计算............................. 错误!未定义书签。十四、孔道压浆..................................... 错误!未定义书签。十五、安全措施..................................... 错误!未定义书签。十六、预应力施工人员和机具统计表................... 错误!未定义书签。

后张法16m空心板梁预应力张拉方案及计算书

一、张拉条件

砼强度达到设计强度100%以上,并且混凝土龄期不小于14d,方可张拉。

二、张拉方法

所有钢绞线均采用两端对称张拉,张拉采用以张拉力控制为主,以伸长量做校验,实际伸长量与理论伸长量的误差控制在6%以内。如发现伸长量异常应停止张拉,查明原因。

三、张拉程序

0→初应力(10%)→25%应力→50%应力→75%应力→应力(持荷2min)后锚固,

张拉顺序为:

(h=简支梁

张拉顺序为:左N1→右 N2→右N1→左

钢束应对称交错逐步加载张拉;

四、锚具、钢绞线

本工程采用YM15系列锚具。钢绞线采用15.2mm钢绞线。锚具和钢绞线均由厂家出具产品检验书,并送有关检测单位进行效验。

五、钢绞线的穿束

钢绞线采用人工编束后,由人工进行穿入,钢绞线采用切断机切断。

预应力钢束明细表,如下:

六、千斤顶、油表

均经有关检测单位标定,千斤顶的工作架由钢管焊接而成,升降采用倒链进行抬升。

七、张拉操作

千斤顶张拉进油升压必须缓慢、均匀、平稳,回油降压时应缓慢松开油阀,并使油缸回程到底。梁端张拉工每张拉到整数时举手示意保持两端千斤顶力争同步工

作。

八、实际伸长量的计算和测量

初应力数值到达后,应在预应力钢束的两端精确的标以记号,预应力钢束的伸长量从记号起量,张拉力和伸长量的读数应在张拉过程中分阶段读出。

△L=△L1+△L2;

△L1----从初始拉力至最大张拉力之间的实际伸长量;

△L2----初始拉力以下推算伸长量(相邻级的伸长度);

九、伸长率误差的计算

(实测伸长量-理论伸长值)/理论伸长值×100%,张拉过程中该误差应小于6%。

十、预应力钢束的封头

张拉工序完成后经监理工程师同意后,对外露钢绞线进行切割,锚固后的外露长度必须满足10-50mm的要求。封头必须将锚具及夹片缝隙填塞紧,确保压浆质量。

十一、施加预应力的注意事项

1、钢束中的每一根钢绞线应从相对应的锚环孔中穿出,不允许出现钢绞线拧筋现象。

2、锚具中心线与孔道中心线重合。

3、张拉机油箱应保持85%的油位,不足时用相投油液补充。

4、连续张拉油泵的千斤顶的油管应保持清洁,连接时要紧密不的漏油。

5、张拉机具出现不正常现象,应重新进行效验。

十二、根据标定报告计算出压力表读数和张拉力对照表

锚下控制力:=×1860=1395Mpa

单根φ钢绞线张拉力=1395×106××10-4=195300(N)=(KN)

—(140mm2为单根φ钢绞线截面面积)

各线性回归方程详见“千斤顶标定报告”。中梁、边梁各级张拉应力详见下表:龙江小桥13m预应力空心板梁张拉钢绞线张拉应力计算

龙江小桥13m预应力空心板梁张拉钢绞线张拉应力计算

十三、钢绞线伸长量计算

P P=P(1-e-(kx+μθ) )/(kx+μθ)△L=P P×L/A P×E P

P P—预应力筋平均张拉力(N)

P—预应力筋张拉端的张拉力(N)

e—常数(e=)

k—孔道偏差摩擦系数(取)

x—从张拉端至计算截面积的孔道长度,该长度应加上千斤顶和锚具的工作长度350mm。

μ—孔道摩擦系数(取)

θ—从张拉端至计算截面积曲线孔道部分切线的夹角之和(rad)

L—预应力筋长度(mm)

A P—预应力筋的截面面积(mm2)(取140mm2)

E P—预应力筋的弹性模量(取×105N/mm2)

当每束钢绞线中钢绞线根数发生变化时,只是增加张拉力,单根钢绞线伸长量不变。分段详细计算见下表:

龙江小桥13m预应力空心板梁张拉钢绞线理论伸长量计算(N1)

段L

(mm)摩

k

θ

(rad)

u

(mm2)Ep

(N/mm2)

(KN)e-(kx+u

θ)

(KN)

(KN)

N1ab21900140195000 bc524140195000 cd39390140195000

龙江小桥13m预应力空心板梁张拉钢绞线理论伸长量计算(N2)

N2

ab22000140195000

bc1222140195000

cd32450140195000

十四、孔道压浆

预应力钢绞线张拉后,10h-14d内应尽快组织压浆。压浆所用的水、水泥、外加剂等均由实验室确定并符合设计和规范要求。压浆前对孔道进行清洁处理,并用压缩空气清理。水泥浆在使用前和压入过程中要连续搅拌,不得通过加水来提高水泥浆因延迟所减低的流动度。压浆采用活塞式压浆泵。直至另一端饱满出浆并与规定稠度相同为止。对水平或曲线孔道,压降的压力宜为;压降的充盈度应达到孔道另一端饱满且排气排出与规定流动度相同的水泥浆为止,为保证管道中充满灰浆,关闭出浆口后,应保持不小于的一个稳定期时间不少于3分钟。每片梁均要制取3组压浆试件,标准养护28天,来测定水泥浆质量。压浆完成后,对需封锚边梁应立即将锚具周围冲洗干净,并对梁端砼凿毛,然后按设计浇注封端砼。当水泥浆强度

达到设计要求后,方可进行移梁和架梁。

十五、安全措施

1、施工前对所有施工工作人员进行必要培训,使之掌握安全操作所需的知识和技能。

2、量测预应力筋的伸长值,应停止开动千斤顶。

3、在高压油管的接头应加强防护套,以防喷油伤人。

4、张拉时安排人专门统一指挥。

5、张拉两端严禁站人,张拉由专人负责。

十六、预应力施工人员和机具统计表

1、预应力施工人员

2.张拉设备主要机械设备表