文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 某框架结构防水工程专项的施工组织方案

某框架结构防水工程专项的施工组织方案

某框架结构防水工程专项的施工组织方案
某框架结构防水工程专项的施工组织方案

青岛蓝色硅谷海科研发中心二期工程防水施工方案

江苏南通三建集团股份有限公司

青岛蓝色硅谷海科研发中心二期项目部

二O一七年五月

目录

一、编制依据 (3)

二、工程概况 (3)

2.1地下室防水工程 (3)

2.2卫生间、阳台防水工程 (3)

2.3 屋面防水工程 (3)

三、施工部署 (4)

3.1地下室防水工程 (4)

3.2卫生间防水工程 (4)

3.3屋面防水工程 (4)

四、施工准备 (4)

4.1 施工技术准备 (4)

4.2 施工物资机具准备 (4)

4.3 劳动力计划 (5)

五、施工方法及工序 (5)

5.1 地下防水工程施工方法 (5)

5.1.1 混凝土自防水施工工艺 (5)

5.1.2 SBS防水卷材施工工艺 (5)

5.1.3 细部构造防水处理 (7)

5.1.4 止水钢板的施工 (9)

5.1.5 防水卷材施工中应注意的事项 (10)

5.1.6 SBS卷材试验 (10)

5.2 卫生间施工方法 (11)

5.2.1 材料主要技术指标要求 (11)

5.2.2 基层要求及处理 (11)

5.2.3施工工艺 (11)

5.2.4涂覆要领 (12)

5.3屋面防水施工方法 (12)

六、质量要求及通病防治 (15)

6.1质量要求 (15)

6.2通病防治 (15)

七、成品保护措施 (15)

7.1地下室防水工程 (15)

7.2卫生间防水工程 (16)

7.3屋面防水工程 (16)

八、安全注意事项 (16)

防水工程施工方案

一、编制依据

本防水工程所参照的图集和规范:

《地下防水工程质量验收规范》GB50208

《地下室防水施工技术规范》GB 50108-2008

《建筑构造通用图集》88J1-1工程做法

《建筑构造通用图集》88J6-1地下工程防水

《厨房、厕浴间防水工程技术规程》DBJ01-105-200

《屋面工程质量验收规范》GB50207-2002

《建筑构造通用图集》88J5-1屋面

《建筑、结构长城杯质量评审标准》

二、工程概况

2.1地下室防水工程

地下工程迎水面主体结构采用防水混凝土,根据地下室使用功能,地下室防水等级为二级,种植顶板的防水等级为一级,并应符合其相应的防水标准。地下室底板的防水做法:采用P6级抗渗混凝土底板外加4㎜厚自粘型SBS改性沥青防水卷材。地下室侧墙的防水做法:采用P6级抗渗混凝土墙外加4㎜厚自粘型SBS改性沥青防水卷材,防水卷材外侧设50㎜厚塑聚苯板保护墙。地下室顶板防水做法:3㎜厚自粘型SBS改性沥青防水卷材,最上层4㎜厚SBS耐根穿刺改性沥青防水卷材,地下室外墙竖向施工缝,与外墙的交接处防水均采用止水钢板。种植顶板的泛水部位均应采用现浇钢筋混凝土结构,泛水处防水层高出种植土大于250㎜。

2.2卫生间、阳台防水工程

卫生间、阳台设1.5㎜厚合成高分子防水涂料,管根用建筑密封膏封严,防水层至立墙与楼面转角处涂起300㎜,并做好防水交接处理。卫生间加气混凝土砌块墙面洗池、洗面盆部分应做防水处理,采用1.5㎜厚合成高分子防水涂料,墙面防水层设置高度1100㎜,并与楼面防水层贯通。有出水口及地漏的楼面均做1%的坡度坡向地漏或出水口。

2.3 屋面防水工程

屋面防水设1.5mm+1.5mm厚合成高分子防水卷材,屋面保温设挤塑板保温层,屋面突出物、泛水处等防水卷材应另增加一层附加层以防止伸缩产生的漏水。

三、施工部署

3.1地下室防水工程

地下室防水施工计划在基础之前进行,采用内防法。砼刚性自防水施工时应考虑季节性钢筋混凝土施工的特点,做好施工准备和应急措施。施工期间若气温起伏过大,用喷灯微火烘烤基面上的胶粘剂,再粘贴防水卷材,以确保质量和工期。在防水施工时做好通风和防火准备。

防水设防体系

3.2卫生间防水工程

室内卫生间等有水房间,地面选用聚氨酯涂膜涂料,涂膜厚度不小于1.5mm。

3.3屋面防水工程

主体屋面工程防水层施工时应选择晴朗天气施工。

四、施工准备

4.1 施工技术准备

⑴组织有关人员学习防水工程施工规范和施工工艺,熟悉施工图纸。

⑵针对工程特点,编写技术交底,提出材料计划。

⑶熟悉质量标准。

4.2 施工物资机具准备

所有进场物资必须有合格的材质证明、出厂合格证和试验报告。做好进场检验工作,及时取样复试,不合格的材料禁止使用。

施工机具一览表

4.3 劳动力计划

⑴防水工程属重点控制项目和特殊工种操作,防水操作人员必须持有有效的“上岗证”,上岗证要在总包、监理处备案。施工过程中,监理、总包持备案文件检查防水施工队伍是否遵照执行,以确保防水施工由经过培训的专业熟练工人完成。

⑵每栋楼安排防水工:15人;瓦工:12人;电工、混凝土工按照地下室防水人员的工种重新配置。

⑶施工人员一律持证上岗。

五、施工方法及工序

5.1 地下防水工程施工方法

5.1.1 混凝土自防水施工工艺

工艺流程:作业准备→混凝土搅拌→运输→混凝土浇筑→养护→质量验收。

5.1.2 自粘型SBS改性沥青防水卷材施工工艺

工艺流程:基层清理→涂布基层处理剂→铺贴卷材附加层→热熔铺贴大面积卷材→热熔封边处理→铺帖盖缝条→自检、清扫→验收。

SBS卷材应铺帖在地下室结构主体底板垫层至墙体顶端的基面上,在外围形成封闭的防水层。通称为全外包法施工。SBS卷材与基层连接采用热熔法:采用汽油喷灯烘烤熔化防水卷材底层的热熔胶进行粘结,边烘烤边向前滚铺卷材,随后用铁压辊滚压,使卷材与基层的气体和热熔沥青挤出,并粘结牢固。

⑴基层清理:铺贴防水层的基层表面必须干净,平整,坚实,干燥,并不得有空鼓和起

砂开裂等现象。所有穿过墙面的管道,穿墙螺栓杆应在防水层施工前作好基层处理。

⑵涂刷基层处理剂:在干净的基层上涂刷基层处理剂,要求薄厚均匀一致,小面积或阴阳角等细部不易滚刷的部位,要用毛刷蘸基层处理剂认真涂刷,不得有麻点、漏刷等缺陷,切勿反复涂刷。

⑶铺帖附加层:地下室底板的集水坑、电梯井等阴阳角、管子根、变形缝等薄弱部位要铺帖与卷材相同的附加层,宽度不小于500mm,以满粘法施工,底板垫层混凝土平面上的卷材和变形缝等用条粘法施工。从底面折向立面的卷材与永久保护墙的接触部位,应采用空铺法,附加层也应空铺。

⑷大面积铺帖卷材在已凉干的基层处理剂的基面上,弹好基准线,以热熔法粘结,大面积地铺贴卷材;用汽油喷灯加热烘烤卷材底面和基层表面,使卷材底面的沥青熔化,边烘烤边向前滚铺卷材,随后用压辊滚压,挤出卷材与基层之间的空气,使其与基层粘结牢固。注意喷灯火焰与基层、卷材之间的距离,其烘烤温度和时间以使沥青层呈融溶状态为度,不得过分加热避免烧穿卷材。

⑸地下室底板与卷材、卷材与立墙基层都使用满粘法施工,而且粘结的越牢固越好,防止卷材下滑或脱落。

⑹卷材的搭接

①防水卷材短边和长边,其搭接宽度均不应小于100mm.采用两层卷材时上下两层和相邻两幅卷材的接缝应错开1/3幅宽,且两层卷材不得互相垂直铺贴。如下图示:

③封边处理:大面积的卷材铺贴完,要对卷材的横竖接缝处进行封边处理,用喷灯接缝

烘烤边缘,将流出的热沥青用铁抹子轻轻抹平,使其形成明显的沥青条。

⑺验收:防水卷材施工时应认真负责,完工后施工班的质检人员按《地下防水工程质量验收规范》(GB50208-2008)认真检查、修复。满意后彻底打扫干净,再交付总包、工程监理、质检部门检查验收。

5.1.3 细部构造防水处理

细部构造防水主要是阴阳角、变形缝、施工缝、后浇带、穿墙管道、埋设件等细部构造的防水处理。

在突出墙面的管根、阴阳角等部位,做卷材附加层,附加层宽度不小于500mm,两边均匀搭接250mm,要求进行满粘,附加层做法如下图所示。

5.1.3.1 变形缝的防水施工

⑴止水条宽度和材质的物理性能均应符合设计要求,且无裂缝和气泡;接头应采用热接,不得叠接,接缝平整、牢固,不得有裂口和蛻胶现象。

⑵中埋式止水条中心线应和变形缝中心线重合,止水带不得穿孔或用铁钉固定。

⑶变形缝设置中埋式止水条时,混凝土浇筑前应校正止水带位置,表面清理干净,止水

条损坏处应修补;顶、底板止水条的下侧混凝土应振捣密实,边墙止水条内外侧混凝土应均匀,保持止水条位置正确、平直,不能有卷曲现象。

5.1.3.2 施工缝的防水施工

⑴水平施工缝浇筑砼前,应将其表面浮浆和杂物清除,铺水泥砂浆并及时浇筑砼。

⑵垂直施工缝浇筑砼前,应将其表面清理干净,涂刷砼界面处理剂并及时浇筑砼。

⑶施工缝采用遇水膨胀胶腻子止水条,应将止水条牢固地安装在缝表面预留槽内。

5.1.3.3后浇带的防水施工

⑴后浇带应在其两侧混凝土龄期达到60d后再施工。

⑵后浇带的接缝处理应符合规范的规定。

⑶后浇带采用补偿收缩砼,其强度采用高一等级(C35 F6)的砼施工。

⑷后浇带砼养护时间不得少于28d。

5.1.3.4 穿墙管道的防水施工

⑴穿墙管止水环与主管或翼环与套管应连续满焊,并做好防腐处理。

固定式穿墙管防水构造

1-止水环,2-嵌缝材料3-主管,4-混凝土结构

⑵穿墙管处防水施工前,应将套管内表面清理干净。

⑶套管内的管道安装完毕后,应在两管间嵌入内衬填料,端部用密封材料填缝。柔性穿墙时,穿墙内侧应用法兰压紧。

⑷穿墙管外侧防水应铺设严密,不留接茬;增铺附加层时应按设计要求施工。

⑸穿墙群管的防水构造如下图示

1-浇筑孔 2-柔性材料或细石混凝土 3-穿墙管 4-封口钢板 5-固定角钢 6-预留孔

5.1.3.5埋设件的防水施工

⑴埋设件端部或预留孔(槽)底部的砼厚度不得小于250mm;当厚度小于250mm时,必须局部加厚或采取其他防水措施。

⑵预留地坑、孔洞、沟槽内的防水层,应与孔(槽)外的结构防水层保持连续。

⑶固定模板用的螺栓必须穿过砼时,螺栓或套管应满焊止水环或翼环。

5.1.4 止水钢板的施工

在基础底板与外墙处的防水采用止水钢板,止水钢板厚3mm,宽度400mm,止水钢板位于墙体中部,在施工时和墙体的横向筋(模板定位筋、梯子筋)以及暗柱箍筋进行点焊。如下图所示:

5.1.5 防水卷材施工中应注意的事项

⑴卷材搭接时,大面积的卷材排气、压实后,再用小压辊对搭接部位进行碾压,从搭接内边缘向外进行滚压,压出空气,贴铺牢固。搭接时应对准搭接控制线进行,通常要求搭接宽度为100mm。

⑵底板防水层的阴阳角,搭接缝等处容易发生空鼓,造成的原因是卷材防水层中存有水分,砂浆找平层不干,基层含水率过大,有潮气;卷材与基层粘结不实,压得不紧,水分受热后产生气体膨胀,使卷材起包起鼓,施工时要注意基层含水率和粘结密实。

⑶地下防水工程如发生渗漏,主要多在穿墙管处、变形缝、后浇带等薄弱部位,施工时一定先做好附加层,确保防水质量。

⑷卷材防水层的搭接缝应粘结牢固,密封严密,不得有皱折、翘边鼓泡等缺陷。

⑸卷材搭接密封薄弱的部位。如卷材长短边搭接、卷材收头、管道包裹及异型部位等,应采用密封膏密封。

⑹平面与立面相连处,卷材应紧贴阴角,附加层与防水层应粘贴平实。接缝部位必须粘接牢固严密,绝不允许缝边空鼓,翘边滑移。第一层卷材与第二层卷材的搭接缝之间应错开300mm。确保防水质量,达到不渗不漏;伸缩缝V字形处的防水卷材长度不应少于l00mm。

⑺卷材搭接宽度允许偏差为±10mm。

5.1.6 SBS卷材试验

⑴SBS卷材施工前要做拉力、最大拉力是断裂伸长率、不透水性、柔度(-10℃,1.5h)耐热度(85℃,90℃)。

⑵以同一生产厂、同品种、同一等级的产品每小于1000卷为一验收批。

⑶在外观质量检验合格的卷材中,任取一卷作物理性能试验。

⑷切除距外层卷头2500mm后,顺纵向截取800mm全幅卷材式样2块,一块做物理性能检验用,另一块备用。

5.2卫生间施工方法

5.2.1 材料主要技术指标要求

产品为单组份冷施工防水涂料,主要技术指标如下:

固含量:≥80%;拉伸强度:≥1.9MPa;断裂伸长率:≥550%;粘接强度:≥0.5MPa;干燥时间(h):表干<4,实干<24;耐热度(80℃,5h):不流淌、不起泡和滑动;低温柔性(-20℃,5h);无裂纹;不透水性(0.3MPa×30min):不透水。

5.2.2 基层要求及处理

基层要坚固、平整、无起壳、起砂、蜂窝、孔洞、麻面及裂缝等,如遇上述缺陷,要用聚合物砂浆或聚合物净浆全面批刮平整。

对于较宽的裂缝或变形缝,则要用柔性密封防水材料嵌填。遇有局部渗漏,要找出漏点,并采用引、排、堵等方法,配合堵漏材料先加以解决。阴阳角做成圆弧。

5.2.3施工工艺

⑴清理基层→细部附加层施工→第一遍涂膜防水层→第二遍涂膜防水层→第三遍涂膜防水层→第一次蓄水试验→保护层、饰面层施工→第二次蓄水试验→工程质量验收。

⑵操作要点:

①基面处理:基面要求必须平整、牢固、干净、无明水、无渗漏,不平及裂缝处须先找平,渗漏处须先进行堵漏处理,阴阳角应做成圆弧角。为保证涂层厚度及施工质量,工序选择上按照打底层→下涂层→无纺布→中涂层→上涂层的次序逐层完成。工具上可用滚子或刷子进行涂覆。

②打底层:为堵塞毛细孔要求打底层,底涂料由生产厂提供,也可用丙烯酸酯防水涂料兑自来水搅拌均匀进行涂刷。附加层:对于地漏、穿墙管、

阴阳角等特殊部位,采用一布二涂的方法进行加强防水处理。要求选用30~60g/m2无纺布做胎体,其中胎体材料应伸入地漏、穿墙管内不得小于50mm,由于地漏与地面交接处总会有一定空隙,所以地漏周围在铺设附加层之前,应用弹性密封膏做密封处理。涂层施工:分2~3次涂刷聚氨酯防水涂料。每次施工间隔要等上次干后才能施工下一次。但下涂层、无纺布和中涂层必须连续施工。表层涂膜干燥后及时做防水保护层。

③闭水试验:卫生间排水的设备机房等潮湿房间防水层施工完毕后,经蓄水24h无渗漏,再做面层或装修,装修完毕还应进行第二次蓄水试验,24h无渗漏时为合格,方可正式验收。蓄水高度为50~100mm,蓄水前应清理地漏或排水口,将其塞严后蓄水。必要时做临时门槛,以防蓄水外流。

5.2.4涂覆要领

涂料(尤其是打底料)涂覆时随时搅拌均匀,涂覆要尽量均匀,不能局部沉积;当采用涂刷施工时,每遍的涂刷方向宜以前一遍相互垂直;各层之间的时间间隔以前一层涂膜干固不粘手为准,但下涂层、无纺布和中涂层必须连续施工;每层涂覆必须按规定用量取料,且不能过厚或过薄,通常用量为2.5~3.5Kg/m2。位于胎体下面的涂层厚度不得小于1mm,胎体上的涂层涂布不得小于两遍,以确保涂层厚度。

5.3屋面防水施工方法

一、施工流程:基层表面清理、修补→涂刷配套的基层处理剂→节点部位粘贴→定位、弹基准线→铺贴自粘性橡胶防水卷材→辊压、排气→收头处理及搭接→组织验收→保护层施工。

二、操作要点:

(1)卷材总体铺贴顺序为:先高跨,后低跨;同等高度,先远后近;同一立面,从高向低处开始铺贴。

(2)基面清理干净验收合格后,将专用基层处理剂均匀涂刷在基层表面,涂刷时按一个方向进行,厚薄均匀,不漏底、不堆积,晾放至指触不粘。

(3)弹线、试铺:在底涂上按实际搭接面积弹出粘贴控制线,严格按粘贴控制线试铺及实际粘铺卷材,以确保卷材搭接宽度在 6~7cm(卷材上有标志)。根据现场特点,确定弹线密度,以便确保卷材粘贴顺直,不会因累积误差而出现粘贴歪斜的现象。卷材应先试铺就位,按需要形状正确剪裁后,方可开始实际粘铺。

三、大面积铺贴卷材:

大面积粘贴自粘卷材主要有拉铺法和滚铺法两种,在实际施工中,施工人员可根据现场环境、温度、日照等条件,自行确定粘贴方式,但基本的排气、压实、防皱要求仍然相同。

①基本要求:在粘铺卷材时,应随时注意与基准线对齐,以免出现偏差难以纠正。卷

材铺贴时,卷材不得用力拉伸。粘贴后,随即用压辊从卷材中部向两侧滚压,排出空气,

使卷材牢固粘贴在基层上,卷材背面搭接部位的隔离纸不要过早揭掉,以免污染粘结层或误粘。

②拉铺法:将卷材对准基准线全幅铺开,从一头将卷材(连同隔离纸)揭起,沿卷材

幅长中线对折,用裁纸刀将隔离纸边轻轻划开,注意不要划伤卷材,将隔离纸从卷材背面小心撕开一小段约 500mm 长,两人合力揭掉隔离纸,对准基准线粘铺定位。先将半幅长的卷材铺开就位,拉住揭下的隔离纸均匀用力向后拉,慢慢将剩余半幅长的隔离纸全部拉出,拉铺时注意拉出的隔离纸的完整性,发现撕裂、断裂应立即停止拉铺,将撕裂的隔离纸残余清理干净后,再继续拉铺。

③滚铺法:即掀剥隔离纸与铺贴卷材同时进行。施工时不需要打开整卷卷材,用一根

钢管插入成筒卷材中心的纸芯筒,然后由两人各持钢管一端抬至待铺位置的起始端,并将卷材向前展出约 500mm,由另一人掀剥此部分卷材的隔离纸,并将其卷到已用过的包装纸芯筒上。将已剥去隔离纸的卷材对准已弹好的基线轻轻摆铺,再加以压实。起始端铺贴完成后,一人缓缓掀剥隔防纸卷入上述纸芯筒上,并向前移动,抬着卷材的两人同时沿基准线向前滚铺卷材。注意抬卷材两人的移动速度要相同、协调。滚铺时不能太松弛;铺完一幅卷材后,用长柄滚刷,由起端开始,彻底排除卷材下面的空气,然后再用大压辊或手持式轻便振动器将卷材压实,粘贴牢固。

④立面和大坡面的铺贴:由于自粘型卷材与基层的粘结力相对较低,在立面或大坡面

上,卷材容易产生下滑现象,因此在立面或大坡面上粘贴施工时,宜用手持式汽油喷灯将卷材底面的胶粘剂适当加热后再进行粘贴、排气或辊压。

⑤大面积卷材排气、压实后,再用手持小压辊对搭接部位进行碾压,从搭接内边缘向外进行滚压,排出空气,粘贴牢固。

⑥接缝粘贴与密封:

搭接缝粘贴:自粘型卷材搭接处在出厂时留有搭接边,粘接时只需要把隔离纸掀剥即可,搭接宽度一般为 6~7cm。

卷材搭接密封:卷材短边搭接处、卷材收头、管道包裹、异型部位,应采用自粘橡胶沥青防水卷材专用密封膏密封。搭接边密封宽度不小于 10cm。

四、收头固定、封闭:

卷材四周末端收头伸入凹槽(深 20mm×高 40mm~60mm 的梯形槽)内,金属压条钉牢固,用专用封边膏密封。

①相邻两排卷材的短边接头应相互错开 300mm 以上,以免多层接头重叠而使得卷材粘贴

不平。防水面积很大,必须分阶段施工时,中间过程中临时收头很多,应采用专用密封膏做好临时封闭。

②卷材粘贴后,应采取措施临时遮盖,减少卷材直接暴露而受损伤的机会。将揭下来的有机硅隔离纸反铺在卷材上,此保护纸也可作为防水层与保护层之间的隔离层而继续保留。

③粘贴后,受阳光曝晒,可能会出现轻微表面皱褶、鼓泡,这是正常现象,不会影响其防水性能,并且一经隐蔽即会消失。

④防水层应尽快隐蔽,不宜长时间曝晒。通常应在防水层完工后24 小时内隐蔽,若有闭水试验,则隐蔽时间应从闭水试验结束时起算。

五、注意事项:

自粘沥青防水卷材的特点是与基层全粘结,即使有局部破坏,也不会窜水,所以保证全粘结质量很重要。由于卷材的特点是自粘结,操作时易出现“超前”粘结现象,即当卷材隔离纸揭开放在基面上就已粘结,往往会出现铺展不平,有鼓泡等现象。为此提出以下事项须特别注意:

(1)粘铺卷材时,应随时注意与基准线对齐,以免出现偏差难以纠正。卷材粘贴时,卷材不得用力拉伸。粘贴后,随即用压辊从卷材中部向两侧滚压,排出空气,使卷材牢固粘贴在基层上。卷材背面搭接部位的隔离纸不要过早揭掉,以免污染粘结层或误粘。应在后幅卷材粘贴之前揭掉。

(2)基层一定要清理干净,如有基面不牢固部位,会造成卷材连基层表面附着物拉起的现象,故要求基层一定要牢固、干净。

六、常见问题处理措施:

(1)气泡、空鼓:

由于基层潮湿、找平层未干,含水率过大,使涂膜空鼓,形成鼓泡。处理方法:先将起鼓部分全部割去,露出基层,排出潮气,待基层干燥后,再依照防水层的施工方法修补。

(2)翘边:

防水层的端部或收头处出现同基层剥离翘边的现象,主要是因为基层未处理好,不清洁或不干燥,收头时密封处理不好。施工时要仔细,细部施工时要注意做好排水,防止带水施工,下雨天不得施工,基层要保持干燥;对产生翘边的防水层,应先将剥离翘边的部分割去,将基层打扫干净,再根据基层材质选择与其粘结力强的底层涂料涂刮基层,然后做好防水层。

(3)破损:

防水层施工后、固化前,未注意保护,被其他工序施工碰坏、划伤。对于破损严重者,

应将破损部分割去(稍大一些),露出基层并清理干净,再按照施工要求、顺序,分层补做防水层。

六、质量要求及通病防治

6.1质量要求

⑴涂膜防水层的收头应用丙烯酸防水涂料多遍涂刷或用密封材料封严。

⑵无纺布长边搭接宽度不得小于50mm,短边搭接宽度不得小于70mm。

⑶涂刷遍数不得少于4遍,胎体下涂刷两遍,胎体上涂刷两遍。

⑷防水卷材外观质量见下图:

高聚物改性沥青防水卷材(SBS)外观质量

6.2通病防治

⑴空鼓:防水层铺贴时认真操作,正确掌握基层含水率(9%),铺贴应平实,压边紧密,粘结牢固。

⑵渗漏:细部位置认真操作,铺贴附加层时,应使附加层紧贴到位,封严、压实,不得有翘边等现象。

七、成品保护措施

7.1地下室防水工程

⑴底板防水施工完成后,在做防水保护层时,防水施工队应派专人在现场协助监督,防止土建施工工具等尖锐物损坏防水层。一旦发现防水层被破坏,应及时修补,杜绝隐患。

⑵立墙甩出的预留茬头。用砂浆粘合并砌两层砖予以保护。立面防水施工结束后,应及时回填、严防架子管、施工工具等抛落造成防水层损坏。

⑶底板浇筑细石砼保护层时,不得将砼直接倒在防水卷材上,集料应先卸在薄钢板上再

散开,布料马镫的铁腿和手推车的支腿,应用胶皮或麻布包扎好,以免扎破防水层。

⑷地下室底板浇筑细石砼保护层时,或绑扎钢筋时,施工现场应由防水工看护,如有碰破防水层必须立即修复,以免后患。

7.2卫生间防水工程

⑴操作人员应严格保护已做好的涂膜防水层,并及时做好保护层。在做保护层以前,非防水施工人员不得进入施工现场,以免损坏防水层。

⑵地漏要防止杂物堵塞,确保排水畅通。

⑶施工时,不允许涂膜材料污染已做好饰面的墙壁、卫生洁具、门窗等。

⑷材料必须密封储存于阴凉干燥处,严禁与水接触。存放材料地点和施工现场必须通风良好。

⑸存料、施工现场严禁烟火。

7.3屋面防水工程

⑴材料应按规定位置堆放,堆放应整齐。

⑵防水工程施工时,均应做到工完料尽场清。

⑶内排水口、通风道口、屋面变形缝处应采取临时封堵措施,防止杂物进入堵塞。

⑷铺贴好的卷材防水层,应进行保护,严禁在防水层上进行施工作业和运输。

⑸穿过屋面防水层的管道,在施工中与完工后不得损坏变位。

八、安全注意事项

⑴对施工操作人员进行安全教育,使施工人员所对使用的材料性能及安全措施有个全面的了解,并在操作中严格劳动保护制度。

⑵材料应存放于专人负责的库房,严禁烟火并应放置醒目的标示,应有防火措施及灭火器材。

⑶防水卷材施工以热熔法施工,施工又正值冬季,在施工现场内严禁吸烟,喷灯、燃料施工时分开放置,派专人看管并配备适量的干粉灭火器等消防器材。

⑷屋面四周女儿墙以上的外脚手架(防护栏杆),屋面防水施工中严禁拆除。

⑸屋面防水工程施工中,屋内的杂物等物料严禁从屋面直接向下抛掷。

⑹运上屋面的防水材料,应平均分散堆放,随用随运,不得集中堆放。

⑺使用喷灯时,应清除周围的易燃物品,必须远离底子油,严禁在涂刷底子油区域内使

用喷灯。喷灯汽油不得过满,打气不应过足,在用火地点必须备有防火器材。

⑻防水施工每天下班前,清理杂物,确保工完场清。

防水工程专项施工方案_整体_修改

目录 第一章工程概况 (1) 1.1 项目信息 (1) 第二章编制依据 (1) 第三章防水工程概况 (2) 3.1 地下室防水 (2) 3.2 水池防水 (2) 3.3 本工程地下室防水做法 (3) 3.4 屋面防水 (7) 3.5 厨房、卫生间、阳台、露台、花池防水: (8) 3.6 外墙防水 (8) 3.7 各类防水材料性能指标 (9) 第四章施工条件 (11) 第五章施工准备 (11) 5.1 技术及人员准备 (11) 5.2 材料准备 (12) 第六章防水施工 (12) 6.1 地下室底板防水施工工艺及质量控制 (12) 6.2 多水房间(厨房、卫生间、阳台)防水层施工 (16) 6.3 屋面防水施工 (17) 6.4 外墙防水施工 (19) 第七章施工进度计划 (20) 第八章防水工程施工安全技术要求 (20) 第九章质量检查 (20) 第十章成品保护措施 (21)

第一章工程概况 1.1项目信息 一、工程名称:恩施恒大御澜庭一期1#-11#楼、商业S1#-S4#、大门、 地下室一。 二、工程地点:湖北省恩施市舞阳街道办事处金子坝村(金山大道南) 三、一期建筑各栋情况见下表: 四、结构形式:框剪结构;层数:地下一层、地上最高25层。 第二章编制依据 1.恩施恒大御澜庭一期1#-11#楼、商业S1-S4、大门、地下室一施工图纸。 2.《地下防水工程质量验收规范》(GB50208-2002)。 3.《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001)。 4.《地下工程防水技术规范》(GB50108-2008) 5.《屋面工程技术规范》(GB50345-2012) 6.《种植屋面工程技术规程》(JGJ155-2013) 7.《倒置式屋面工程技术规程》JGJ230-2010 8.《屋面工程质量验收规范》(GB50207-2012)

框架结构木施工方案

框架结构木施工方案文档编制序号:[KK8UY-LL9IO69-TTO6M3-MTOL89-FTT688]

江苏城市职业学院 实训任务书 2012~2013学年第一学期系部建筑工程系 课程名称建筑施工组织 授课班级 主讲教师 学生学号姓名 职称讲师 使用教材《建筑施工组织》 二○一二年十月 目录

1、编制依据 2、工程概况:总体简介

建筑设计简介 结构设计简介

3、施工部署 3.1技术准备 3.1.1根据施工图纸要求计算模板配制数量,确定每个部位模板施工方法, 编制模板设计施工方案。 3.1.2项目技术负责人及主管工长对操作班组做好岗前培训,明确模板加 工、安装标准及要求。 3.1.3根据施工进度,主管工长提前制定模板加工计划。 3.2生产准备 3.2.1人员准备 3.2.2机械准备

3.3现场准备 由于本工程施工现场非常狭小,临时木加工厂设在南面,分阶段进行加工周转。 3.4施工部位及工期要求 3.— .— 3.5施工流水段的划分 综合考虑不均匀沉降、现场施工场地狭小等因素,为合理组织劳动力,满足模板周转要求,加快施工进度,根据施工、沉降后浇带划分施工段,分别组织流水施工。 第一阶段施工: 地下部分: A B 4、模板设计概述 4.1模板选型及质量要求 本工程质量目标为内蒙古“草原杯”。模板设计及加工质量的标准按清水混凝土质量标准实施,清水混凝土外观要求应达到:表面平整光滑,线条顺直,几何尺寸准确(在允许偏差以内),色泽一致,无蜂窝、麻面、露筋、夹渣和明显的汽泡,模板拼缝痕迹有规律性,结构阴阳角方正且无损伤,上下楼层的连接面平整搭接,表面无需粉刷或仅需涂料罩面即可达到相当于中级抹灰的质量标准。

(完整版)框架结构专项模板施工方案

框架结构模板工程施工方案 目录 1工程概况 2编制依据 3施工流程的划分 4模板设计与安装 基础梁与导墙模板 基础梁模板 导墙模板 柱模板 主要技术参数 柱模设计 柱、梁节点模板设计 顶板模板设计 梁模板设计 墙模设计 楼梯模设计 门、窗、洞口模板设计 墙体模板安装 穿墙螺栓 顶板模板和梁板模板安装 柱模板安装 模板安装质量要求 模板拆除 5质量保证措施 模板工程质量控制程序 模板工程质量 6安全生产及文明施工保证措施

7成品保护 1工程概况 一、建筑设计 本工程设计室内外高差为1.2 m。建筑层数为地下一层,地上四层,建筑高度为15.7 m,局部高度为19 m。本工程建筑耐火等级为二级,抗震设防烈度为八度,结构形式为框架结构。 二、结构设计 梁式条形防水板基础,地下室外墙为钢筋混凝土墙,内墙厚240mm非粘土烧结砖,±0.000以上填充墙体为加气混凝土砌块,外墙300 mm,内墙200 mm。 屋面防水等级为Ⅲ级,采用一道4厚高聚物改性沥青(SBS)防水层。门窗选用90系列PVC白色塑钢中空玻璃窗。设外墙保温及楼板保温层。 2编制依据 2.1 国务院令第393号建设工程安全生产管理条例; 2.2 JGJ130-2001 建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范; 2.3 DG/JJ08-016-2004 钢管扣件水平模板的支撑系统安全技术规程; 2.4 GB50204-2002 混凝土结构工程施工及验收规范; 2.5 JGJ80-91 建筑施工高处作业安全技术规范; 2.6 JGJ46-2005 施工现场临时用电安全技术规范; 2.7 JGJ59-99 建筑施工安全检查标准; 2.9 本工程施工图纸。 3施工流程的划分 根据地下室后浇带布局该工程被分为二个区域,根据以上情况将其分为二个施工段即:I区为第一施工段,II~III区为第二施工段,按照以上施工段进行流水施工。 4模板设计与安装 4.1条形基础、基础梁与导墙模板

屋面及防水工程施工组织设计(全)

楼地面工程 一、橡胶板地面 橡胶地板铺贴 1、施工工艺流程 弹线分格→裁切试铺→刮胶→铺贴→清理→养护 2、施工要点 (1)弹线分格:按橡胶地板的尺寸、颜色、图案弹线分格,按设计要求分别采用对角定位或直角定位法。 ①弹线时,以房间中心点为中心,弹出相互垂直的两条定位线。同时考 虑橡胶地板规格模数与房间尺寸的关系,尽量少出现小于1/2板宽的窄条,有镶边时,应距墙边预留200~300mm(按设计要求)以作镶边。相邻房间之间出现交叉和改变颜色时,均应设在门的裁口线处,面不应留在门框边缘。 ②铺贴时,以弹线为依据,从房间的一侧向另一侧铺贴。 (2)裁切试铺: ①橡胶地板在裁切试铺前,应进行胶脂除。 ②试铺前,对于靠墙处不是整块的橡胶板的裁切方法是在已铺好的橡胶 板上放一块橡胶板,再用一块橡胶板的一边与墙紧贴,沿一边在橡胶板上划 线,按线裁切。 ③橡胶地板脱脂除蜡并裁切后,即可按线试铺。试铺合格后按顺序编号, 以备正式铺贴。 (3)刮胶:将基层清扫干净,并先涂刷一层薄而匀的底子胶。(原胶粘剂:65#汽油:醋酸乙酯=1:0.1:0.1),经充分搅拌至完全均匀即可。涂刷要一致,越薄越好,且不得漏刷。待底子胶干燥后,方可涂胶试铺。 ①根据不同的铺贴地点(基层条件)选用相应的胶粘剂。 ②通常施工温度应在10~35℃范围内,暴露时间5~15min。 ③若用乳液型胶粘剂,应在地板上刮胶的同时在橡胶板背面刮胶,若用 溶剂型胶粘剂,只在地面上刮胶即可。 (4)铺贴:铺贴是橡胶地板施工操作的关键工序。铺贴橡胶地板主要控制三个问题:一是橡胶板要贴牢固,不得有脱胶、空鼓现象;二是缝格顺直,避免错缝发生;三是表面平整、干净,不得有凹凸不平及破损与污染。 ①对于接缝处理,粘接坡口做成同向顺坡,搭接宽度不小于300mm。 ②铺贴时,切忌整张一次粘上,应先将边角对齐粘合,轻轻地用橡胶滚 筒将地板平伏地粘贴在地面上,准确就位后用橡胶滚筒压实赶气,或用橡皮 锤子敲实。用橡皮锤子敲打应从一边到另一边,或从中心移向四边。

防水工程专项施工方案40605

防水工程施工方案 一、编制依据 本防水工程所参照的图集和规范: 《地下防水工程质量验收规范》GB50208-2011 《地下室防水施工技术规范》GB 50108-2008 《屋面工程质量验收规范》GB50207-2012 本工程施工图纸 二、工程概况 2.1地下室防水工程 地下工程迎水面主体结构采用防水混凝土,根据地下室使用功能,地下室防水等级为二级,顶板的防水等级为一级,商业屋面防水等级二级并应符合其相应的防水标准。根据勘测单位提供的《融汇城项目工程勘察报告》,勘察期间勘探深度未见地下水。地下室用途包括储藏室、进排风机房、电表间、电气室等。地下房间防水等级均为一级,±0.00以下主体结构防水做法采用钢筋混凝土自防水和卷材防水相结合的防水设计。除图中另有注明外,雨水管直径均为DN100,当雨水管露于墙面时将雨水管表面刷与外墙面同色的油漆。本工程中防水材料采用SBS时,单道卷材厚度不小于4mm,胎体选用聚酯胎。选用高分子卷材防水时,厚度不小于15mm.防水设计应符合《地下工程防水技术规范》(GB50108-2008)、《地下防水工程质量验收规范》GB50208-2011、《住宅室内防水工程技术规程》(JGJ298—2013)的要求。所有设备管道穿墙时,应仔细对照各专业图纸留洞,考虑变形余量,并按专业要求做好防水处理,不允许剔凿、后补留洞。各类排水沟、采暖地沟等管沟防水做法详见相应节点详图 2.2 屋面防水工程 本工程屋面防水等级按Ⅰ级设计,采用三道防水设防,具体详建筑做法说明;屋面排水采

用有组织的外排水形式。 三、施工部署 3.1地下室防水工程 防水设防体系 3.2 屋面防水工程 防水层施工时应选择晴朗天气施工。 四、施工准备 4.1 施工技术准备 ⑴组织有关人员学习防水工程施工规范和施工工艺,熟悉施工图纸。 ⑵针对工程特点,编写技术交底,提出材料计划。 ⑶熟悉质量标准。 4.2 施工物资机具准备 所有进场物资必须有合格的材质证明、出厂合格证和试验报告。做好进场检验工作,及时取样复试,不合格的材料禁止使用。 施工机具一览表

三层框架结构模板施工方案

模板安全专项施工方案工程名称: 工程地点: 总承包单位: (公章) 编制人:年月日审核人:年月日审批人:年月日(企业技术负责人)

模板工程施工方案 一、编制说明和编制依据 1、编制说明 本施工方案是对《某某》工程施工组织设计的深化和补充,以便能直接指导现场施工。 2 、编制依据 本工程施工组织设计编制依据: 1)某某《施工组织设计》 2)某某工程《工程承包合同》 3)某某工程施工图 4)、本工程主要采用规范目录 A、《工程测量规范》 GB50026-2007 B、《工程测量基本术语标准》 GB/T50228-2011 C、《建筑施工扣件式钢管支模架安全技术规范》JGJ130-2011 D、《施工现场临时用电安全技术规范》 JGJ46-2005 E、《建筑机械使用安全技术规程》 JGJ33-2012 F、《建筑施工安全检查标准》 JGJ59-11 G、《建筑施工安全质量标准化达标实施手册)》 一、工程概况 工程名称:某某 结构类型:框架结构

建设单位:某某有限公司 设计单位:某某建筑设计院有限公司 监理单位:某某监理有限公司德庆分公司 施工单位:某某工程有限公司 工程地址: 本工程由有限公司投资兴建,该工程由建筑设计院有限公司设计。建筑规模:本工程的座为低层住宅,总建筑面积 m2,框架结构,地上为3层,建筑高度12.44m,地下一层,室内相对标高±0.000相当于测量图绝对标高19.8m。 三、施工准备 施工准备工作是工程顺利进行的的重要保证,为确保基础工程施工顺利进行,要做好以下准备工作: 1、熟悉施工规范及施工工艺。 2、仔细阅读施工图纸、图纸会审记录及设计变更。 3、对作业人员进行安全技术交底。 本工程每一道工序开工前,均需进行安全技术交底,安全技术交底是我公司技术管理的一个重要制度,是保证工程质量的重要因素,其目的是通过技术交底使参加施工的所有人员对工程施工要求做到心中有数,以便科学地组织施工和按合理的工序、工艺进行施工; 安全技术交底各专业均采用三级制,即项目部项目技术负责人→专业工长→各班组长。安全技术交底必须有书面文字及图表,级级交底签字,工程项目技术负责人向专业工长进行交底要求细致、齐全、完善,并要结合具体操作部位、关键部位的质量要求、操作要点及注意事项等进行详细的讲述交

防水工程施工组织设计

目录 一、施工方案 (1) 1、地下室施工工艺 (4) 2、屋面施工工艺 (9) 3、卫生间施工工艺 (14) 二、质量保证体系及措施 (17) 三、安全文明施工保证措施 (19) 四、成品保护措施 (21) 五、施工及工期保证措施 (22) 六、售后服务承诺 (23)

施工方案 一、编制依据: 根据国家建设部新修订的国家标准《屋面工程技术规范》GB50345—2004、《屋面工程质量验收规范》GB50207—2002、《地下工程防水技术规范》GB50108—2001、《地下防水工程质量验收规范》GB50208—2002标准,以及施工现场具体情况,特编制此方案,以便付诸实施。 二、工程概况: 根据工程概况,该工程地下室防水层设计为3mm+3mm聚酯胎SBS改性沥青防水卷材及水泥基渗透结晶型防水涂料,卷材采用空铺法;屋面防水层设计为油毡瓦,垫层用卷材(2mm厚)作底层成为第一道防水层,在其上面采用梯形油毡瓦作防水面层;卫生间防水层设计为1.5mm厚单组分聚氨酯防水涂料。 三、施工准备: (一)、材料准备 1、主要材料准备: “中建”牌3mm厚聚酯胎SBS改性沥青防水卷材 “中建”牌油毡瓦垫层卷材(2mm厚)和梯形油毡瓦(施工温度≧100C,低于100C 时应予以加热) “方雨”牌单组分聚氨酯防水涂料 水泥基渗透结晶型防水涂料

1.1卷材外观质量应达到下列标准: (1)成卷卷材应卷紧卷齐,端面里进外出不得超过10mm; (2)成卷卷材在4~50℃任一产品温度下展开,在距卷芯1000mm长度外不应有10mm以上的裂纹或粘结; (3)胎基应浸透,不应有未被浸渍的条纹; (4)卷材表面必须平整,不允许有孔洞、缺边和裂口,矿物粒(片)料粒度应均匀一致并紧密地粘附于卷材表面; (5)每卷接头处不应超过1个,较短的一段不应少于1000mm,接头应剪切整齐,并加长150mm; 1.2水泥基渗透结晶型防水材料: 此材料是以灰浆的形式涂刷或喷涂到混凝土表面,它能与混凝土结合,并发生反应,产生不溶性纤维状的结晶体,充塞在混凝土中的微孔和毛细管道中。由于它与水有良好的亲和性,可以在施工后很长一段时间内,沿着混凝土基层的微细缝隙和毛细孔管道,与渗透水反应,并向内层发展,生成枝蔓状结晶体填塞细小的渗漏水通道,从而起到提高混凝土强度和堵水防水的效果。 1.3垫层卷材特性: 1)卷材采用热熔施工,与基层粘结牢固,有效防止防水卷材下面出现“串水“现象,避免防水层整体失效。 1.4油毡瓦特性: 1)全新的建筑:风格独特的造型与色彩提供了与传统屋面材料完全不同的建筑风格。

防水工程专项施工方案

施工技术方案 一、工程概况 1、本项目位于鄂尔多斯市东胜铁西二期开发区、东临西贸路,南 临鄂托克西街,约1.38公顷。本项目拟建建筑面积约3.5万平方米。由三个分叉组成,第一个分叉为三层阅览室;第二个分叉为五层阅览室;第三个分叉为二层地区展厅;第一个与第二个分叉由四层图书馆大厅连为一体;第二个与第三个分叉由二层报告厅连为一体。建筑最高五层,最低两层。总高度24米。南北向约220米,东向约150米。功能分为两部分,其中图书馆建筑面积约为2.8万平方米,鄂尔多斯规划展览馆建筑面积约为0.7平方米。 2、建筑结构的安全等级及设计使用年限 建筑结构的安全等级:二级地基基础设计等级:乙级 设计基准期:50年使用设计年限:50年 抗震设防类别:丙类建筑物耐火等级:2级 地下室防水等级:二级 环境类别:露天或与土壤接触的环境:二b类其余:一类 二、编制依据 1、国家标准《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001) 2、国家标准《地下工程防水技术规范》(GB50108-2001) 3、国家标准《地下防水工程质量验收规范》(GB50208-2002) 4、工程设计文件、施工图纸;

5、工程设计变更文件; 6、本工程特点,施工现场条件等; 7、招标文件其他要求的技术。 三、施工准备 3.1、材料设计 工程防水材料根据设计要求采用-25℃,3mm+4mmSBS聚酯胎防水卷材,热熔施工(其性能应具有较高的抗拉强度和延伸性,良好的耐高温性能和优良的抗腐蚀性,与基面应形成良好的粘结力),占粘350号石油沥青油毡一层,其保护防水卷材作用,保护层为50厚C20细石砼。 3.2、材料准备 卷材选用北京东方红牌3mm+4mmSBS聚酯胎沥青防水卷材,型号规格SBSSIDYDE4,进场时附带有该批产品出厂检验报告及合格证,准用证等。使用前在现场监理工程师见证下做好进场的检验工作,合格后方可使用。在施工中必要时,做好抽样送检。保护层采用50厚C20细石砼,采用商砼,进场时附带原材料检验报告及合格证,以及商砼资质,试验材料。 具体施工验收程序见下图:

框架结构施工方案

框架结构施工方案 技术准备 1:项目经理部组织人员建立测量组,检查验收红线桩,做好施工现场平面、高程控制桩的设置,以及自然地坪高程网络测量记录等测量准备工作。 2:组织项目经理部施工管理人员学习有关图集、图纸、施工规范以及技术文件。 3:公司主任工程师牵头,组织学习工程图纸、审查工作,做好图纸会审、设计交底工作。 4:翻样进行本工程钢筋、铁件、模板的翻样工作。 5:图纸会审内容,在开工前完善施工组织设计的调整编制工作。 6:各分部项目工艺卡,以及主要分项工程冬雨季施工措施。 7:品加工(门、窗及埋件等)加工、订货计划、明确进场时间。 现场准备 1:主要求的时间,组织及时进场,进一步按计划进行现场改造。 2:现场给定的水、电源,按施工现场平面布置图布置现场。 3:设计有计划地组织机械料具进场。 4:施工队伍进场施工。 5:部施工员实施定位放线,设置坐标控制网并埋设控制标桩。 6:场地做好排水组织。 7:配备消防器具,确保消防安全。 8:移动电话,连接天气预报通讯台。 施工程序 基础工程→主体结构(柱梁板)→屋面板→填充墙→屋面工程→楼地面工程→内墙粉刷→门窗工程→外墙粉刷→零星工程→室外工程。注:其中水电、设备安装穿插施工。 主体结构施工方案

本工程为五层框架结构,由于层高较高,因此柱子砼需分层浇筑。其施工流程为:框架柱钢筋绑扎→支模→浇砼柱→柱(屋)面梁板支模→柱砼浇灌→楼(屋)梁板钢筋绑扎→楼(屋)面梁板砼浇灌→轴线标高垂直传递和复测。脚手架工程 本工程外脚手架均用ф48 钢管搭设而成。 本工程全高为17.4 米,局部达到22.17 米,所以用四根6 米钢管对接,搭设正式外脚手前,必须认真处理其下部的地基,使之密实,并检查钢管、扣件的质保书是否符合要求;搭设时每一立杆的下部垫50mm 厚, 300mm 宽,长度不得小于1.5m 的木板。 脚手架内外杆的间距1m,排距1.5∽1.8m,步高1.8m, 内设杆距墙面的距离为20 ∽30cm, 大小横杆的两端伸出构架10 ∽20cm, 落在屋面上的脚手架下端要加垫木。外脚手架必须随着施工层的升高而超高一层搭设,搭设好的脚手架应及时在其外侧满挂密目安全网,挂安全网时,须用不小于10# 的镀锌9.1 钢筋工程钢筋制作: 钢材进场后必须按要求取样试验,送试验室进冷拉、冷弯试验。质量不合格、不检验的钢材严禁使用,钢材下料严格按图纸施工,要根据不同钢筋长短搭配,统筹排料,减少接头,如需钢筋代换,必需经设计院同意方可。钢筋焊接: 钢筋焊接前首先进行可焊性试验,试验合格后方可成批焊接,并且按规定抽样送检,柱主筋采用电渣压力焊,梁筋采用闪光对焊,板筋采用电弧焊。钢筋绑扎: 钢筋绑扎严格按规范要求施工,严禁漏扎,绑扎接头的搭接长度,接头的布置必须符合设计要求。为了保证梁、柱节点处箍筋安放质量,可按下列方法施工,当梁骨架钢筋在楼盖上绑扎时,将预先焊好的成品“套箍(按设计要求,几个箍筋按规范间距焊接而成)放入,以便当梁骨架沉入时能满足设计要求的间距施工。对135 度/135 度的箍筋施工,因其安放难度较大,制作时先做成135 度/90 度的箍筋,待其绑扎好后再用小扳手将90 度弯钩扳成135 度,所有板负弯筋必须用小马凳搁置,浇灌砼时,严禁破坏小马凳,确保负弯筋的位置正确。钢筋保护层: 基础保护层为:有垫时保护层是40mm ,无垫层时保护层是50 mm ;柱梁的保护层均为25mm ,板的保护层为15mm ,在工程开工时,预先制作一部分与砼同标号的砂浆垫块,垫块厚分成25mm 和15mm ,中间预埋1 个扎丝,以便柱梁钢筋施工时使用。

三层框架结构模板施工方案

GDAQ21101 模板安全专项施工方案 工程名称: 工程地点: 总承包单位: (公章) 编制人:年月日 审核人:年月日 审批人:年月日 (企业技术负责人)

模板工程施工方案 一、编制说明和编制依据 1、编制说明 本施工方案是对《某某》工程施工组织设计的深化和补充,以便能直接指导现场施工。 2 、编制依据 本工程施工组织设计编制依据: 1)某某《施工组织设计》 2)某某工程《工程承包合同》 3)某某工程施工图 4)、本工程主要采用规范目录 A、《工程测量规范》 GB50026-2007 B、《工程测量基本术语标准》 GB/T50228-2011 C、《建筑施工扣件式钢管支模架安全技术规范》JGJ130-2011 D、《施工现场临时用电安全技术规范》 JGJ46-2005 E、《建筑机械使用安全技术规程》 JGJ33-2012 F、《建筑施工安全检查标准》 JGJ59-11 G、《建筑施工安全质量标准化达标实施手册)》 一、工程概况 工程名称:某某 结构类型:框架结构

建设单位:某某有限公司 设计单位:某某建筑设计院有限公司 监理单位:某某监理有限公司德庆分公司 施工单位:某某工程有限公司 工程地址: 本工程由有限公司投资兴建,该工程由建筑设计院有限公司设计。建筑规模:本工程的座为低层住宅,总建筑面积 m2,框架结构,地上为3层,建筑高度12.44m,地下一层,室内相对标高±0.000相当于测量图绝对标高19.8m。 三、施工准备 施工准备工作是工程顺利进行的的重要保证,为确保基础工程施工顺利进行,要做好以下准备工作: 1、熟悉施工规范及施工工艺。 2、仔细阅读施工图纸、图纸会审记录及设计变更。 3、对作业人员进行安全技术交底。 本工程每一道工序开工前,均需进行安全技术交底,安全技术交底是我公司技术管理的一个重要制度,是保证工程质量的重要因素,其目的是通过技术交底使参加施工的所有人员对工程施工要求做到心中有数,以便科学地组织施工和按合理的工序、工艺进行施工; 安全技术交底各专业均采用三级制,即项目部项目技术负责人→专业工长→各班组长。安全技术交底必须有书面文字及图表,级级交底签字,工程项目技术负责人向专业工长进行交底要求细致、齐全、完善,并要结合具体操作部位、关键部位的质量要求、操作要点及注意事项等进行详细的讲述交

防水工程施工组织设计

目录 第一章工程概况及编制依据 (2) 第 1 节工程概况 (2) 第 2 节编制依据 (2) 第二章施工总体安排 (2) 第 1 节施工准备 (2) 第 2 节机具配置 (3) 第 3 节施工条件 (4) 第 4 节施工管理组织机构 (4) 第三章施工方法 (5) 第 1 节地下室底板上防水、顶板及外墙防水施工工艺. (5) 第 2 节屋面防水施工工艺 (6) 第 3 节防水大样图 (9) 第四章技术质量保证措施 (9) 第 1 节三元乙丙橡胶防水卷材 (9) 第 2 节聚氨脂涂膜防水涂料 (11) 第 3 节质量检查 (11) 第 4 节应注意的质量问题 (12) 第五章安全消防措施 (13) 第 1 节安全消防措施 (13) 第 2 节夜间施工保障措施 (14) 第 3 节现场安全、保卫 (14) 第六章环保与文明施工措施 (14) 第 1 节文明施工 (14) 第 2 节环保要求 (15)

工程概况及编制依据 第一节工程概况 15#~19#楼及其地下室工程包括15#楼、16#楼、17#楼、18#楼、19#楼、商业楼和农贸市场。 建筑结构形式:剪力墙结构; 设计使用年限: 50 年 抗震设防烈度: 6 度 建筑层数:地下室2 层;地上部分:商业楼为2 层;农贸市场为3 层;16#、18#楼为 30 层;15#、17#、 19#楼为 33层; 建筑高度:商业楼 9.9 米;农贸市场 13.3 米; 16#、18#楼为 91.1 米; 15#、17#、19#楼为99.3 米; 建筑分类:一类高层; 耐火等级:地下一级;地上一级; 屋面防水等级:1级: 地下防水等级:1级: 第一节编制依据 1.2.1 施工合同、招标文件、图纸、施工组织设计 1.2.2 《建筑外墙防水工程技术规程》 (JGJ/T235-2011) 1.2.3 《种植屋面工程技术规程》 (JGJ155-2013) 1.2.4 《倒置式屋面工程技术规程》 (JGJ230-2010) 1.3 验收规范和施工规范 1.3.1 《屋面工程技术规范》 ( GB50345-2012) 1.3.2 《地下工程防水技术规范》 (GB50108—2008) 施工总体安排 第一节施工准备 2.1.1 施工手续及证件 所有防水施工人员必须具备《职业技能岗位证书》、《X市安全资格上岗证》等准许施工证件且证件在有效期内。

防水工程专项施工方案[详细]

目录 一、编制依据 (2) 二、工程概况 (2) 三、施工部署 (3) 四、施工准备 (3) 五、施工方法及工序 (4) 六、质量要求及通病防治 (12) 七、成品保护措施 (13) 八、安全注意事项 (14) 九、文明施工保证措施 (14)

防水工程施工方案 一、编制依据 本防水工程所参照的图集和规范: 《地下防水工程质量验收规范》GB502020 2020 《地下工程防水技术规范》GB 50108-2020 《屋面工程技术规范》GB 50345-2020 《05系列工程建设标准设计图集》05YJ5 《厨房、厕浴间防·水工程技术规程》DBJ01-105-2020 《屋面工程质量验收规范》GB5020202020 《地下防水构造》10J301 二、工程概况 2.1地下室防水工程 地下工程迎水面主体结构采用防水混凝土,根据地下室使用功能,地下室配电间、变电所防水等级为一级,其余为二级,并应符合其相应的防水标准。地下室底板的防水做法:采用P8级抗渗混凝土底板外加两道3㎜厚SBS防水卷材。地下室侧墙的防水做法:采用P8级抗渗混凝土墙外加两道3㎜厚SBS防水卷材,防水卷材外侧设2020:3水泥砂浆保护层。地下室顶板防水做法:采用P8级抗渗混凝土墙外加两道3㎜厚SBS防水卷材及干铺350号石油沥青油毡一层保护层,油毡上部设70厚C2020混凝土保护层 2.2卫生间、水箱间防水工程 卫生间设1.5厚聚氨酯防水涂料,面撒黄砂,四周沿墙上翻350高,外加15厚1:2水泥砂浆随坡向找平,表面拉毛。水箱间设1.5厚聚氨酯防水涂料,面撒黄砂,四周沿墙上翻350高,外加2020:2水泥砂浆随坡向找平,表面抹光。 2.3 屋面防水工程 屋面防水等级为二级,防水层合理使用年限15年,有保温、上人架空隔热屋面选用:05YJ1 屋9A(B1-60-F1),有保温、上人屋面选用:05YJ1 屋6A(B1-60-F1)道设防,无保温、不上人屋面选用:05YJ1 屋2(B1-60-F1),不上人、无保温屋面雨篷:采用2020最薄处)1:2水泥砂浆(内掺5%防水剂)抹面并向外找1%坡。

框架结构模板施工方案

模板施工方案 一、工程概况: 开来?都市丰景一标段位于武汉市汉阳区四新片区,是武汉龙河置业有限公司投资兴建的高层住宅楼,总用地面积82000m2,地上40层,地下1 层,建筑高度为116.3m。 地下部分由车库、水泵房、配电房、风机房等各类辅助设备用房组成; 本工程建筑耐火等级为:一级。 柱耐火极限为小时; 梁耐火极限为小时;楼板、疏散楼梯、屋顶承重构件耐火极限为小时; 楼梯间、电梯井的耐火极限为小时;房间隔墙耐火极限为小时。 本工程建筑抗震设防类别为丙类(幼儿园为乙类);抗震设防烈度六度,地下防水等级H级(设计抗渗等级P6),建筑室内标 高士相当于绝对高程为22.00 m建筑物耐久年限:主体结构为二级耐久年限,正常使用限为50 年。 本工程由地下室及1#、2#楼组成,均为全现浇钢筋混凝土框剪结构。 本工程高度级别为A 级(主楼),抗震类别为丙类,抗震设防烈度为6 度。 设计基本地震速度为0.07g ,设计地震分组为第一组,结构抗震等级:剪力墙抗震等级为三级,框架抗震等级为三级。 高层主楼基础,地下室平面范围内的基础及无上部结构处的地下室基础连成一体形1#、2#楼桩筏基础,裙房基础均采用筏板基础(无上部结构的裙楼)。 二、施工准备: (一)作业条件 1 、模板设计:根据工程结构型式和特点及现场施工条件,对模板 进行设计,确定模板平面布置,纵横龙骨规格、数量、排列尺寸,柱箍选用的型式和间距,梁板支撑间距,梁术节点、主次梁节点大样。 验算模板和支撑的强度、刚度及稳定性。绘制全套模板设计图(模板平面布置

图、分块图、组装图、加固大样图、节点大样图、零件加工图和非定型零件的拼接加工图) 。模板的数量应模板设计时按流水段划分,进行综合研究,确定模板的合理配制数量。 2 、模板拼装: (1 )拼装场地夯实平整,条件许可时可设拼装操作平台。 (2 )按模板设计图尺寸,采用沉头自攻螺丝将竹胶板与方木拼成整片模板,接缝处要求附加小龙骨。 (3 )竹胶板模板开的边及时用防水油漆封边两道,防止竹胶板模板使用过程中开裂、起皮。 3、模板加工好后,专人认真检查模板规格尺寸,按照配模图编号,并均匀涂刷脱模剂,分规格码放,并有防雨,防潮、防砸措施。 4 、放好轴线、模板边线、水平控制标高,模板底口平整、坚实,若达不到要求的应做水泥砂浆找平层,柱子加固用的地锚已预埋好且可以使用。 5 、柱子、墙钢筋绑扎完毕,水电管线及预埋件已安装,绑好钢筋保护层垫块,并办理好隐蔽验收手续。 (二)材质要求 1、胶合板模板:尺寸1220X 2440mm厚度为18mm. 20mn等(单个工程最好选用不超过两种厚度为合理) 。 2、方木:50x 100mm 100X 100mm方木,要求规格统一,尺寸规 3、对拉螺栓:采用? 14mm以上的I级钢筋(最好用HRB235 ,双边套丝扣,并且两边带好两个螺母,沾油备用。 4、脱模剂:严禁使用油性脱模剂,必须使用水性脱模剂。

地下防水工程施工方案

易地新建第二实验小学 地 下 防 水 工 程 施 工 方 案 编制人: 审核人: 批准人:

一、工程概况 工程名称:溧水区易地新建第二实验小学工程 工程地址:溧水区大西门街 建设单位:南京溧水商贸旅游集团有限公司 设计单位:江苏龙腾工程设计有限公司 监理单位:江苏建科建设监理有限公司 本工程位于南京市溧水区,南侧为大西门街,西侧为栖凤路。总建筑面积:地上26198.98㎡;地下3490.66㎡。红线总面积为38046.1㎡。由江苏龙腾工程设计有限公司设计。按七度区抗震设防设计,设计使用年限为50年。建筑防水、耐火等级为地下室防水等级:Ⅱ级;屋面防水等级:Ⅰ级;防火二级。 普通教学楼地上4层,建筑面积11297.33㎡;综合教学楼地下1层、地上4层;总建筑面积13076.08㎡,地上9585.42㎡、地下3490.66㎡;多功能报告厅地上2层,建筑面积2585.19㎡;食堂及风雨操场地上2层,建筑面积2680.64㎡。 主要功能:1、普通教学楼:1-4层为普通教室、教室办公室;2、综合教学楼:地下1层为小型停车库;地上1-3层为综合教室;4层为行政办公室;3、多功能报告厅:1层为舞蹈教室、音乐教室;2层为多功能报告厅;4、食堂及风雨操场:1层为餐厅、厨房;2层为篮球馆。 二、方案编制依据 1、国家标准GB50108-2008《地下工程防水技术规范》 2、国家标准GB50208-2011《地下工程防水施工及验收规范》 3、《防水工程手册》中国建筑工业出版社出版 4、易地新建第二实验小学项目施工图纸设计要求及业主有关施工要求

三、材料选用 根据图纸设计要求,本工程地下室防水等级为二级。地下室主体外围护结构为P6抗渗自防水混凝土,侧墙、底板迎水面采用4厚SBS防水卷材。顶板采用3厚SBS防水卷材,3厚SBS耐根穿刺防水卷材。 四、施工准备 1、技术准备 1.1、施工前组织全体施工人员学习防水施工方案,并进行详细的书面交底以进一步明确施工工艺和施工方法。认真验证进场材料的性能,型号及其规格等是否符合要求,试验人员提前按规定取样送检,不合格材料立即退场。 1.2、施工组长必须由有实际施工经验的专业人员担任,施工操作人员必须持证上岗,做到施工过程中责任落实到人,落实到组,层层把关,密切与甲方、监理配合,严格按要求施工,保证质量,按期完成防水施工任务。 2、料具准备 2.1、4mm厚SBS防水卷材、3mm厚SBS防水卷材、3厚SBS耐根穿刺防水卷材。 2.2、基层处理剂(冷底子油) 2.3、工业汽油 2.4、拌料桶10只、滚刷20把、平铲30把、钢丝刷3把、扫帚15把、剪刀10把、卷尺10把、手持压滚3把、铁辊1把、汽油喷灯或专用火焰喷枪10把。 3、现场准备 3.1、防水基层检查:应坚硬无空鼓,无起砂、无开裂松动、无凹凸不平缺陷。如有缺陷,必须进行处理,合格后方可进行防水施工。 3.2、防水基层处理:通过清理、打磨、修补、做到墙面平整、干净;阴阳角及穿墙管洞口圆顺,阴角处及桩周做成圆弧或45 度坡角。 3.3、在实际施工前,应特别注意天气变化,及时掌握气象资料,使防水工程避开雨天、大风天。若施工时突然下雨,应停止防水作业,雨停后,待基层干

地下室防水施工专项施工方案

地下室防水工程施工专项方案 第一章工程概况 1.1 基本概况 宁波渔轮厂地块项目位于宁波市江东区,惊驾路以北,滨江大道以东,江东北路以西。工程总建筑面积139091m2,分1#、2#和3#三部分,地下均为2层。1#楼为超高层办公楼,框-筒结构,地上共38层,结构总高度约174m,建筑面积74905 m2;2#和3#为商业裙房,框架结构,地上3~4层,建筑面积25805 m2。地下室总面积约38039m2, 其中地下二层18321m2,地下一层18058m2,地下室夹层1660m2。基础型式为钻孔灌注桩基础。 地下室防水等级为一级。与水土直接接触的地下室底板(室外地面下顶板)、外墙、汽车(自行车)坡道底板(室外地面下顶板)、外墙,水池、水 箱等有防水要求的混凝土结构构件均需采用密实防水混凝土浇筑,地下一层楼 面以下抗渗等级为P8,地下一层楼面以上抗渗等级为P6。 1.2 水文地质概况 场地地下水有松散堆积层孔隙潜水和松散堆积层孔隙承压水两类。松散堆积层孔隙潜水含水层组由全新统海积淤泥质粘性土、粘性土组成,含水性差,渗透性弱。潜水水位主要受大气降水影响,其水位年变幅可达1.0m以上。勘察期间,实测地下水位埋深为0.1~2.0m左右,相当于黄海高程1.58~2.41m之间。 第二章编制依据 1、宁波渔轮厂工程地下室施工图及其总说明 2、《宁波渔轮厂地块岩土工程勘察报告(详勘)》 3、地下工程防水技术规范GB50108-2008

4、地下防水工程施工质量验收规范GB50208-2002 5、建筑地基基础工程施工质量验收规范GB50202-2002 6、混凝土结构工程施工质量验收规范GB50204-2002 7、建筑施工手册(第四版) 第三章地下室防水施工技术方案 3.1 概述 地下室防水工程执行《地下工程防水技术规范》GB50108和地方有关规程和规定。 本工程地下室结构防水以结构自防水为主,结合外防水与附加防水。在施工过程中,应对防水混凝土、外防水层、施工缝和变形缝及特殊部位如预留洞、转角、坑槽、后浇带等部位防水进行精心施工,确保地下室结构防水施工质量。 防水施工严格按照《地下防水工程质量验收规范》进行。地下室底板及外墙采用抗渗等级P6自防水混凝土,混凝土强度等级C35,结构表面应平整光洁。 外墙四周剪力墙施工时上翻900㎜高,四周在剪力墙中间焊好钢板止水带,并且模板挂板支模螺杆均采用止水螺杆。 3.2 防水混凝土施工 地下室底板混凝土设计为C35自防水混凝土。防水混凝土水泥用量控制在300Kg/m3以下,以减少混凝土的水化热。采用低水化热的水泥,混凝土初凝时间控制不小于4.5h。同时,合理安排浇筑时间和混凝土输送车数量,保证浇筑的连续性,以防止冷缝出现。采取阶梯状分层滚动式的浇筑方法。混凝土浇灌后覆盖塑料薄膜,定时淋水,保持混凝土湿润,养护时间不少于14d。

框架结构模板施工方案

*** 22# 楼 模 板 工 程 专 项 施 工 方 案 编制单位:*** 编制日期:2015年5月

第一章工程概况 第二章模板搭设 一、材料规格及要求 模板采用15mm厚的胶合板;扣件钢管支撑,钢管采用Φ48×3.5。 模板及其支架应具有足够的刚度、强度和稳定性,能够可靠地承受新浇筑混凝土的自重和侧压力,及在施工过程中所产生的荷载。二、模板施工

1、基础模板施工方法 (1)、按图纸设计要求弹出轴线和支模边线; (2)、制作好的模板,用塔吊或人工搬运至操作点; (3)、在模板之间的拼结处,每块模板均贴好一条通长的胶带,使模板与模板拼结紧密,以防漏浆; (4)、在模板拼装前要刷脱模剂,脱模剂要涂刷均匀,不宜太薄,以免起不到脱模剂的作用,也不要太厚,以免影响砼的外观; (5)、安装模板:将准备好的模板内边对准基础表面或搂面上弹出的边线。进行拼装,在安装模板的过程当中至少要二个人配合进行工作,每相邻的两块模板安装就位后,立即用小木档在内外拼板的交接处,对模板进行临时固定。再进一步校正模板的垂直度、位置以及拼缝之间的严密性,然后用钢管进行最终固定,在固定的过程当中要注意随时对模板进行校正。 2、梁模板 梁模板主要由底板和侧板组成,为承受垂直荷载,在梁的底板下每隔600mm用横向钢管顶撑来承托,沿梁跨度方向钢管支撑的间距为700mm。 (1)、搭设排架:依照图纸,在梁下面搭设双排钢管,间距根据梁的宽度而定。立杆之间设立水平拉杆,互相拉撑成一整体,离楼地面200mm处设一道,以上每隔1200mm(底层)设一道,二层及以上每隔1200米设一道。在底层搭设排架时,先将地基夯实,并在地面上垫通

9‘防水工程施工方案(房屋建筑工程)

目录 一、地下室防水工程 (2) 二、工程概况 (2) 三、工程各部位结构尺寸 (2) 四、施工总体安排 (3) 五、施工准备工作 (3) 六、模板设计及施工方法 (5) 七、成品保护措施 (21) 八、模板拆除、堆放 (22)

一、地下室防水工程 1、编制依据 根据xxxxxxxxxxxxxxx有限公司设计的xxxxxxxxxxxxxxxxx工程的地下室防水工程设计图纸、《广州市地下室防水推荐做法》及本工程施工组织设计。 2、工程概况 承台底板平面面积约9131.14m2,间有伸缩缝5条,伸缩缝宽度7cm。 3、施工进度 2019年8月10日开始施工,到2020年2月6日底板施工完毕,立面施工到保护墙等同高度、其余立面随土建混凝土墙面进度进行。 4、施工准备 4.1施工面的水混找平层应压平抹光,坚实平整,含水率≤90%,以保证材料粘贴牢固。 4.2底板平面涂一遍冷底油,干燥4小时。 5、劳动组织 持证上岗工人进入现场清扫施工面,涂冷底油。可达到10人。 6、材料准备 材料选用SBS—25复合胎合格品,应带有出厂合格证、防伪标识和随料出厂质检单。材料进现场,不得交叉叠放。材料进场后由甲方、乙方和监理三方共同抽样,甲方复测,保证材料符合要求。 7、施工方法 底板平面由西向东采用热熔粘贴法铺贴两层卷材,第二层卷材的搭接缝应与第一层的错开25-30cm。卷材之间长边与短边的搭接均为10cm。阴阳角的附加层为3.3cm。 立面永久性保护墙采用空铺法,主体下沉时可以避免拉断主体与保护墙连接处的材料。立面空铺到永久性保护墙相同高度时,甩出20—25cm、预留茬,预留茬应搭在保护墙的平面,茬头抹2—3cm泥巴保护层,以免损坏。主体超出永久性保护墙后,接茬搭接±0cm热熔翻贴在主体墙上。

防水工程专项施工方案

目录 防水工程施工方案 一、编制依据 本防水工程所参照的图集和规范:《地下防水工程质量验收规范》GB50208- 2011 《地下工程防水技术规范》GB 50108-2008 《屋面工程技术规范》GB 50345-2004 《05 系列工程建设标准设计图集》05YJ5 《厨房、厕浴间防?水工程技术规程》DBJ01-105-2006 《屋面工程质量验收规范》GB50207-2002 《地下防水构造》10J301 二、工程概况 地下室防水工程 地下工程迎水面主体结构采用防水混凝土,本工程地下室功能为:储藏室、设备用房,不允许渗水;底板、侧墙防水等级为二级,顶板防水等级为一级,并应符合其相应的防水标准。地下 室底板的防水做法:采用P6 级抗渗混凝土底板外加两道聚乙烯丙纶防水卷材。地下室侧墙的防水做法:采用P6级抗渗混凝土墙外加两道聚乙烯丙纶防水卷材,防水卷材外侧设30 厚聚苯板保护层。地下室顶板防水做法:采用P6级抗渗混凝土墙外加两道400g聚乙烯丙纶防水卷材,上部设70厚C20细石混凝土保护层400g 400g

卫生间、水箱间防水工程 卫生间设厚JS防水涂料,面撒黄砂,四周沿墙上翻350高,外加15厚1:2水泥砂浆随坡向找平,表面拉毛。水箱间设厚JS防水涂料,面撒黄砂,四周沿墙上翻350 高,外加20厚1:2 水泥砂浆随坡向找平,表面抹光。 屋面防水工程屋面防水等级为一级,防水层合理使用年限15年,本工程(住宅上人、不上 人屋面)采用屋面1-细石砼防水屋面做法:3mn厚SBS防水卷材两道。三、施工部署 地下室防水工程地下室防水施工计划在基础之前进行,采用外防法。此时处于冬春季节,砼刚性自防水施工时应考虑冬春钢筋混凝土施工的特点,做好施工准备和应急措施。 厨房、卫生间防水工程 室内厨房、卫生间等有水房间,地面选用JS涂膜涂料,涂膜厚度不小于。 屋面防水工程 主体屋面工程施工计划自主体及女儿墙浇筑拆模后施工,防水层施工时应选择晴朗天气施工。 四、施工准备 施工技术准备 ⑴组织有关人员学习防水工程施工规范和施工工艺,熟悉施工图纸。 ⑵针对工程特点,编写技术交底,提出材料计划。 ⑶熟悉质量标准。 施工物资机具准备进场物资必须有合格的材质证明、出厂合格证和试验报告。做好进场检验工作,及时取样复试,不合格的材料禁止使用。

框架结构混凝土施工方案

一、编制依据 1、孤东佳苑一期工程施工图纸 2、混凝土结构工程施工质量验收规范(GB50204-2011) 3、混凝土泵送施工技术规程(JGJ/T10-2011) 4、孤东佳苑一期工程施工组织设计 二、工程概况 序号项目内容 1 工程名称孤东佳苑一期工程 2 工程地址东营市仙河镇镇东路以南,孤北干渠以西 3 建设单位山东鸿海投资置业有限公司 4 设计单位山东信诚建筑规划设计有限公司 5 监理单位山东东昊工程监理有限公司 6 施工单位青岛博海建设集团有限公司 8 基本情况工期质量目标 270天合格 9 工 程 概 况 结构类型框架结构 垫层100mm厚混凝土强度C20P6, 基础混凝土强度C30P6 主体混凝土强度C25 负一层混凝土强度C30 三、施工部署 3.1、本工程混凝土供应方式为商品混凝土。 3.2、混凝土工程质量是主体结构内在质量中最关键的工程,保证混凝土的强度是重中之重。所以,从原材料的质量、配合比、计量、搅拌、运输、浇筑、养护和拆模,道道工序应予严格控制。 3.3、项目部成立以项目经理为组长的领导小组,其机构组成、人员编制及分工如下: 组长:赵可宾(项目经理)---负责协调工作

副组长:孔磊(生产经理)---现场施工总指挥 任付学(技术负责人)---技术总部署 组员:赵辉、惠帅男、祝晓、刘江华、杨润涛 3.4、本工程混凝土分项预计平均投入劳动力60人左右。采用两台汽车输送泵,12台振动棒振捣,另准备六台振动棒备用,选用具有丰富经验的人员抱棒,班组交接时做好工序交接检查,确保混凝土分项高质量完成。 四、施工措施 1、浇筑前的检查与准备 混凝土浇筑前应对模板和脚手架进行检查,包括模板支搭的形状、尺寸和标高;支架的稳定性;模板缝隙、孔洞封闭情况:预埋件的位置、数量和牢靠程度等。必须保证模板在混凝土浇筑过程中不产生位移或松动。 还要检查钢筋的种类、规格、数量、弯折和接头位置、搭接长度等。同时还需检查预埋管道和钢筋保护层厚度。检查结果应填入隐检记录。 清理模板内的杂物。 准备好浇筑、混凝土必须的道路,脚手架等。 做好技术与安全交底工作。 通知混凝土搅拌站混凝土强度。施工现场有搅拌站已出具的配合比。夜间施工还应准备好照明设备。 2、混凝土的泵送 2.1 混凝土输送方式 本工程采用45米汽车泵将混凝土输送到浇筑地点。 2.2混凝土输送泵的选择和布置 2.2.1混凝土输送泵的选择