文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 中天合创电气调试方案mto1 (2)

中天合创电气调试方案mto1 (2)

中天合创电气调试方案mto1 (2)
中天合创电气调试方案mto1 (2)

中天合创鄂尔多斯煤炭深加工示范项目MTO一变配电所安装调试方案

编制:

施工技术审核:

安全管理审核:

质量管理审核:

审定:

批准:

中石化第十建设有限公司

中天合创工程项目部

2015年5月20日

中天合创鄂尔多斯煤炭深加工示范

项目MTO一变配电所安装调试方

目录

1.工程概述 1

2.编制依据 1

3.施工准备 2

4.电气安装工程 4

5.电气试验 18

6.变电所受送电 24

7.质量保证措施 24

8.安全技术要求 27

9.施工人力资源组织计划 28

10.施工机具 29

11.附表:JHA工作危险性分析表 31

12.HSE危险源清单 37

1.工程概述

1.1.施工范围

中天合创鄂尔多斯煤炭深加工示范项目MTO一变配电所位于装置区西侧,主要负责给反应再生单元、进料汽化和产品急冷单元、产品气压缩及碱洗单元、冷分离单元、热分离单元供电。本装置设计单位为中国石化工程建设有限公司,监理单位为南京金陵监理有限公司。

1.2.工程特点及难点

工程施工包括变压器、高压开关柜、低压开关柜的安装调试等,施工重点为变压器调试、高压开关柜调试和综保试验,工作难度大,技术要求高,施工时需做好协调工作;现场风沙较大、气温较高、昼夜温差大,需做好各项安全防护措施,注意成品保护。1.3.主要实物工程量

序号名称单位合计

1 35kV电力变压器 25000kVA,12500kVA,

(户外节能型油浸式电力变压器)

台 4

2

10kV配电变压器 2000kVA

(全密封油浸式电力变压器)

台10

3 电容器套 4

4 高压开关柜台52

5 低压开关柜台153

6 变频调速控制柜面14

7 电气综合自动化系统SCADA盘套 1

8 应急照明电源装置EPS 套 1

9 不间断电源UPS 套 2

10 母线槽米459

11 高压动力电缆米830

12 低压动力电缆米8895

13 控制电缆米49070

14 照明电缆米2600

15 铝合金梯级桥架米1520

16 黄绿铜绞线米1920 2.编制依据

2.1.由中国石化工程建设公司设计的电气施工图及相关设计说明

2.2.主要施工规范依据

?《电气装置安装工程高压电器施工及验收规范》GB50147-2010;

?《电气装置安装工程电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规范》GB50148-2010;

?《1KV及以下配线工程施工与验收规范》GB50575-2010;

?《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》GB50150-2006;

?《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》GB50168-2006;

?《电气装置安装工程盘、柜及二次回路接线施工及验收规范》GB50171-2012;

?《电气装置安装工程蓄电池施工及验收规范》GB50172-2012;

?《电气装置安装工程电力变流设备施工及验收规范》GB50255-2014;

?《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB50169-2006;

?《电气装置安装工程低压电器施工及验收规范》GB50254-2014;

⑴《电气装置安装工程母线装置施工及验收规范》GB50149-2010;

⑵《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002

2.3.《石油化工建设工程项目交工技术文件规定》SH3503-2007

《石油化工建设工程项目施工过程技术文件规定》SH3543-2007

2.4.我公司各类企业标准:《项目管理标准》、《质量管理手册》、《质量管理程序

文件》、《HSE管理手册》和《HSE程序文件》等

3.施工准备

3.1.熟悉图纸,学习规范、规程,分清施工范围,组织图纸会审和设计交底,阅读产

品说明书,了解其性能。合理安排人员,准备好机具、材料。

3.2.编制详细施工方案,重点部位进行技术交底。

3.3.与土建等相关专业密切配合,核实与电气施工有关的建筑物、地坪的施工进度和

施工方法,土建专业提供的预留孔、预埋件是否合适,以及地坪、建筑物的吊顶、楼板的标高等,确保电气隐蔽工程的质量。

3.4. 变电所电气施工程序

电气专业施工准备

盘柜基础、支架安装

变压器、盘柜安装

动力配管 单 元 件 试 验

电缆敷设及试验

变电所电缆桥架安装

受 送 电

系 统 模 拟 试 验

电缆校接线

照明暗配管

灯具、开关、插座安装

照明电缆穿接线

3.5. 电气设备安装前,建筑工程应具备的条件

? 屋顶、楼板施工完毕,不得渗漏;

? 室内地面的基层施工完毕,并在墙上标出地面标高; ? 预埋件及预留孔符合设计要求,预埋件牢固; ? 具有足够的施工场地,道路通畅。

? 安装前应进行共检基础,共检基础合格后,进行工序交接的签字。 4. 电气安装工程 4.1. 变压器的安装 4.1.1. 变压器安装程序图

4.1.2. 施工条件检查

变压器室土建专业施工完毕,具备交付条件。土建专业与电气专业相关部门应共检、验收并办理工序交接手续。在工序交接时应根据施工图纸对现场土建专业施工进行如下几方面核对:

? 检查变压器基础尺寸与设计是否相符,预埋件是否牢固、除锈防腐。基础金属

轨道尺寸与平直、平行度是否符合设计、规范要求。

? 检查母线槽穿墙口尺寸与设计尺寸是否相符,变压器基础与盘柜之间的距离是

否与设计相符。

? 检查房面、楼板有无渗漏水现象,沟道内无积水。

? 检查完毕后,由土建专业上报工序交接记录,做好工序交接。 4.1.3. 变压器的开箱检验

(1) 变压器及随机附件资料齐全。

(2) 外形有无损伤、变形,油漆是否脱落,带油运输的变压器有无漏油现象。

施工准备 变压器室及变压器基础的专业间工序交接

变压器共检

变压器出库 、运输 变压器器身检查 变压器安装

变压器附件安装

变压器充油

(2) 变压器套管有无损伤、裂纹。

(3) 变压器的附件:瓦斯继电器、压力释放阀、调压装置、油枕及油位指示器、呼

吸器及干燥剂、温度继电器、冷却风机、电流互感器引出线、配线及配电箱、充气(常见为氮气)运输变压器的气体压力应为:0.01~0.03MPa,绝缘检查等。

4.1.4.变压器的吊装、运输及就位

(1) 变压器由厂家直接运输到现场。

(2) 根据现场具体情况选择吊车,钢丝绳的安全系数不应小于6倍。35KV变压器采

用130吨吊车,10KV变压器采用25吨吊车。吊装用机具和材料必须具有合格证并经检验合格。变压器在吊装和运输过程中应谨慎小心,变压器必须保持正常的直立位置,起吊钢索与铅锤夹角不大于30°,变压器允许在不大于15°的斜坡上移动和运输。起吊或拖拉变压器时,只能使用变压器上的专用零件或吊环、底座上的牵引孔等。

(3) 变压器本体吊装方法及步骤:

变压器本体吊装需厂家现场指导。变压器基础钢板光滑整洁涂抹黄油,并准备好道木和钢板以及20#圆钢滚杠,L=2.5m。变压器运至现场后吊放在变压器室门外道木搭建平台的钢板上,钢板上均匀设置滚杠,用倒链将变压器缓慢牵引至变压器基础上,移动过程中需随时校正方向,本体就位后,在厂家指导下找到设计中心位置后,用千斤顶顶起变压器将滚杠抽出,连接接地线。

4.1.

5.注意事项

?搬运枕木,多人搬运,相互协作。

?枕木摆放,枕木要交错放置,枕木的搭接处应沿变压器的前进方向,由一个接头稍高的枕木过渡到稍低的枕木上,同时应有工程技术人员验收把关。

?为保持枕木的平整,枕木的底部可适当加垫厚薄不同的木板。

?利用千斤顶顶起本体,着力点应作用于规定的吊攀或支撑座,用枕木或特制钢架作防落支撑,以防本体意外跌落,并保证在油箱底下作业人员的人身安全。

?变压器移动过程中,必须由专人统一指挥指挥,相互协调。

?利用千斤顶升(或降)变压器时,应顶在油箱指定部位,以防变形,千斤顶应垂直放置,在千斤顶的顶部与油箱接触处应垫以木板防止滑倒;在使用千斤顶

(或降)变压时,应随升(或降)随垫木方和木板,防止千斤顶失灵突然降倾

倒,如在变压器两侧使用千斤顶时,不能两侧同时升(或降),应分别轮流工作,

项目MTO一变配电所安装调试方注意变压器两侧高度差不能太大,以防止变压器倾斜,荷重下的千斤顶不得长

期负重,并应自始至终有专人监督。

?变压器利用滚杠搬运时,牵引的着力点应放在变压器的重心以下,变压器底部

应放置专用托板。为增加搬运时的稳固性,专用托板的长度应超过变压器的长

度,两端应制成楔形,以便于放置滚杠,运搬大型变压器时,专用托板的下部

加设钢带保护,以增强其坚固性;采用专用托板,滚杠搬运,装卸变压器时,

通道要填股,变压器拐弯时,利用滚杠调整角度,防止滚杠弹出伤人。

?变压器牵引搬运时,牵引速度不大于5m/min。

?利用钢轨牵引变压器时,钢轨与变压器接触面应涂润滑剂,以减少变压器移动

阻力。

4.1.6.绝缘油

(1) 绝缘油注入变压器前应进行试验和分析,合格后方可注入变压器内,如果绝缘

油中含有水份或杂质,应采用滤油机将其过滤,绝缘油取样数量应符合下列要求:

每批油桶数取样桶数

6~20 3

21~50 4

(2)不同牌号的绝缘油未经混油化验、分析合格的不得混用。

4.1.7.变压器器身检查

?运输支撑和器身各部位应无移动现象,运输用的临时防护装置及临时支撑应予

以拆除,并经过清点作好记录以备查。

?所有螺栓应紧固,并有防松措施;绝缘螺栓应无损坏,防松绑扎完好。

?铁芯及绕组检查:10KV变压器为全密封油浸式变压器,安装完毕后均无须进行

吊心检查。

?引出线绝缘包扎牢固,无破损、拧弯现象;引出线绝缘距离应合格,固定牢靠,

其固定支架应紧固;引出线的裸露部分应无毛刺或尖角,其焊接应良好;引出

线与套管的连接应牢靠,接线正确。

?绝缘屏障应完好,且固定牢固,无松动现象。

?检查各部位应无油泥、水滴和金属屑末等杂物,绝缘体无损伤裂纹,器身无渗

油现象。

?绝缘体无损伤、裂纹,器身无渗油现象。

项目MTO一变配电所安装调试方?变压器厂家应参与现场检查。

4.1.8.瓦斯继电器与温度继电器安装及校验。厂家现场指导安装。瓦斯继电器委托当

地电力综试所校验,温度继电器委托仪表专业校验。其中如果10KV变压器使用的气体继电器为全密封变压器专用气体继电器,不允许在运行前拆下检查。

4.1.9.厂家现场指导安装储油柜,或参照储油柜厂家安装使用说明书进行安装。

4.1.10.厂家现场指导安装吸湿器,在安装同时要将吸湿器的下部加注变压器油。

4.1.11.散热器安装

散热器的安装需厂家现场指导安装。

(1)打开散热器两管头的法兰盘,将管口擦干净,用变压器油冲洗合格后将散热器阀门关严。

(2)装散热器时,先装上部螺栓,再穿下部螺桧,在法兰螺栓拧紧后,立即将散热

器下部螺丝卸下,放尽剩油,全部散热器装完后,装上散热器的连接拉条,打开过油阀门,同时对散热器注油。

(3)变压器注油后,应将散热器上部放气,直到冒油为止,在运行前还应进行一次。

(4)注完油后的散热器,如发现有漏油现象,应及时报告联系厂家处理。

4.1.12.注入变压器油后,将散热器,气体继电器,视察窗,套管升高座等的放气塞封好,并检查所有密封面,停放24h后,检查是否有漏油现象,并再次放出气体继电器的气体。

4.1.13.按照控制箱的安装接线图与原理接线图将控制回路连线接好。

4.1.14.变压器投入运行前应做如下检查工作:

(1)各保护装置、气体继电器、压力释放阀、温度计等报警值、跳闸值按整定值设

定并检验合格;

(2)储油柜油面是否正确;

(3)储油柜与变压器连管的蝶阀,散热器及净油器等连接蝶阀是否处于开启状态;

(4)温度计的读数是否正确;

(5)接地系统是否正确,可靠。

4.1.1

5.变压器运行后升高座的放气阀要定期放气。

4.2.成套开关柜及其他电气盘柜安装

MTO1变配电所盘柜基础采用[10镀锌槽钢焊接于土建预埋钢板上,槽钢基础约1740米。

4.2.1. 盘柜基础制作安装

(1)盘基础的施工应在工序交接合格后,土建二次地坪施工前进行,盘基础安装前 施工人员应核对盘柜的外形尺寸是否符合盘基础的设计要求,盘柜的进线孔是否与预留孔相符。然后,开始运输、吊装盘柜基础槽钢。

(2)按施工图纸所标位置,将预制好的基础槽钢放在预埋槽钢上,槽钢底部利垫 铁,用水准仪或水平尺找平、找正。槽钢基础上表面应高于地面20mm ,有利于开关柜的安装和绝缘垫的敷设。将槽钢基础及垫铁与预埋钢板焊接牢固,打磨毛刺并焊接基础上的所有缝隙。

(3)通知土建专业二次灌浆,灌浆时不能有气间隙 (4) 盘柜基础槽钢的安装应符合下列要求:

基础槽钢安装的允许偏差

项目

允许偏差

mm∕m

mm∕全长 不直度 < 1 < 5 水平度 < 1 < 5 位置误差及不平度

< 5

4.2.2. 盘柜的安装

(1) 盘柜的安装需在基础检验合格后进行。

(2) 盘柜的运输和就位均要求有专人指挥,统一行动,以防人身或设备事故的

发生。从仓库出库时,采用叉车将开关柜搬到板车上。开关柜直立运输,需考虑高重心的影响。必须采取保护人员和器材的安全措施。盘的运输应有专业起重人员参加,由起重人员进行封车、吊装,汽车在运输中不应有大的波动和倾斜。

(3) 运至施工现场后,进行开箱检验,施工人员应仔细阅读制造厂的技术资

料,了解其内部的结构并协同有关人员(监理、项目部、质量部专业工程

盘柜 出库运输

配电室共检 专业交接验收

施工 准备 盘柜基础 施工验收

开箱 共检

盘柜 安装

师、仓储人员、供货商现场工程师)进行共检,根据装箱单清点数量,检查

到货完整和损坏与否,开关柜的标记及合格证是否齐全,详细记录任何短

缺、缺陷、和运输损伤,重大损坏需拍照作记录。盘的外形尺寸是否符合

配电室入口处的要求等,发现问题应及时通报,并作好记录。

(4)开箱共检后,由专职起重人员指挥盘柜的吊装, 吊绳应有足够的承载能力,吊钩开启宽度应不小于30mm,连接吊钩的绳子和水平线之间的角度应保持

在60度以上。

(5)由配电室入口处平台运进配电室,用手动液压叉车将盘运至槽钢基础上。就位过程中,开关柜的四面均应有人扶持,统一行动,防止开关柜向任何方向

倾斜和磕碰。

(6)用螺栓把盘与基础间、盘与盘间连接起来,盘与基础间亦可点焊。

4.2.3.盘、柜及盘、柜内设备与各构件间连接应牢固。主控制盘、继电保护盘和自动

装置盘等不宜与基础型钢焊死。

4.2.4.盘柜单独或成列安装时,其垂直度、水平偏差以及盘、柜面偏差和盘、柜间接

缝的允许偏差应符合下表规定。

盘、柜安装的允许偏差

项目允许偏差(mm)

垂直度(每米)< 1.5

相邻两盘顶部< 2

水平偏差

成列盘顶部< 5

相邻盘面< 1

盘面偏差

成列盘面< 5

盘间接缝< 2

4.2.

5.低压开关柜的安装:

(1)就位:单个柜体安装在同排必须垂直竖立,开关柜的门板不能挤压,成排开关柜从一侧开始安装。

(2)柜体框架的拼接,开关柜操作面的面板必须在面板内部的左侧用四个专用螺栓固定。柜前门板或者柜后门板,分别在面板内部的左侧和右侧用专用螺栓

固定。整排柜子末端的一侧必须安装侧板,并且使用规格为M6X10的拼台螺

丝。在安装侧板的时候必须确保至少每个连接点都使用连接垫片。全部拼接

好后,采用焊接方式将其固定在基础框架上。根据石化系统抗震加固的要求,

凡焊接安装的开关柜,其底座与基础槽钢的焊缝长度,四角每个焊缝长度不

少于柜体长度的5%,即40~50mm。

(3)母排的安装:母排连接点需方便穿过电缆室与母排室的隔板。隔板需便于在母排连接完后封闭。母排末端用于搭接的延伸段上的安装孔需留有一定的余

量,以便其他开关柜安装时能够容易的连接。如果连接面出现污垢,应该用

软布清洁。禁止使用金属刷或者化学药剂清洗处理。保护排(PE排)与中性

排(N排)需用专用的ESLOK型螺栓与锥形垫片配套使用连接。

MNS低压开关柜系统和母排螺栓连接扭矩值(ABB标准):

螺栓规格(mm)力矩值(N.m)

M6 8

M8 20

M10 40

M12 70

M16 140

(具体数值以盘柜到货后厂家要求为准)

4.2.6.盘柜安装后应及时进行内在质量检查

(1)认真阅读配电系统的原理图、接线图、发现问题应及时和有关方面联系,以免影响工期。

(2)检查电气元件质量、型号、规格应符合设计及有关标准、规范要求。

(3)继电保护元件整定范围应能满足设计整定值要求。

(4)计量仪表刻度值范围应能满足实际需要。

(5)内部配线应整齐完好,固定牢固,标识清楚且与原理图、接线图相符。

(6)检查主母线的布置是否正确,母线连接处的处理方式,相序及相色标识是否清晰、齐全。

(7)检查主母线与分支母线连接处的搭接面是否符合要求,分支母线上标识的相序是否与主母线相符。

(8)用力矩扳手检查母线螺栓有无松动,扭力测试为设备预设值的85%。

(9)导电部分的电气间隙及爬电距离应符合规范要求。

(10)电气元件固定牢固,接地良好。

4.2.7.引入盘、柜内的电缆及其芯线应符合下列要求:

?引入盘、柜内的电缆应排列整齐,编号清晰,避免交叉并应固定牢固,不得使所接的端子排受到机械应力。

?铠装电缆在进入盘、柜后,应将钢带切断,切断处的端部应扎紧,并应将钢带接地。

?强、弱电回路不应使用同一根电缆,并应分别成束分开排列。

4.5.封闭式母线槽的安装

4.5.1.母线桥安装程序:设备点件检查→支架、吊架制作及安装→母线桥清洗、涂抹

导电膏→封闭母线安装→试运行验收

4.5.2.母线装置安装前,建筑工程应具备下列条件:

?基础、构架符合电气的设计要求;

?屋顶、楼板施工完毕,不得渗漏;

?室内地面基层施工完毕,并在墙上标出抹平标高;

?母线装置的预留孔、预埋铁件应符合设计的要求。

4.5.3.封闭母线的安装

?变压器、高低压成套开关柜等就位,经检查合格后,才能安装母线槽。

?成套供应的封闭母线、插接母线槽的各段应标致清晰,附件齐全,外壳无变形,内部无损伤。

?线涂漆的颜色及搭接面要求应符合规范规定。

?母线接触面保持清洁,涂抹电力复合脂(导电膏),螺栓孔周边无毛刺。

?母线的连接采用螺栓连接,紧固螺栓由厂家配套提供,应用力矩扳手紧固。

?封闭母线的安装应符合下列规定:

①支座必须安装牢固,母线应按分段图、相序、编号、方向和标志正确放置,每相

外壳的纵向间隙应分配均匀。

②母线于外壳间应同心,其误差不得超过5mm,段与段连接时,两相邻段母线及外

壳应对准,连接后不应使母线及外壳受到机械应力。

③封闭母线不得用裸钢丝绳起吊和绑扎,母线不得任意堆放和在地面上拖拉,外壳

项目MTO

一变配电所安装调试方

上不得进行其它作业,外壳内和绝缘子必须擦拭干净,外壳内不得有遗留物。 4.6. 电缆桥架安装 4.6.1. 作业流程图

4.6.2. 安装前检查

检查项目 检查内容

铭牌 桥架的型号、规格应符合设计要求,铭牌正确清晰。 外观检查 应无裂纹、损伤、塑形不规则。

附件 桥架所有安装附件及盖板质量可靠、数量齐全。 强度

检查电缆桥架的槽盒、盖板、托臂、立柱强度符合设计及规范要求。外观应无机械损伤、变形。

4.6.3. 桥架支架安装

? 立柱的切口要平整,水平和垂直偏差≤2mm ;立柱每间隔符合设计及规范要求,固定立柱时,应先固定两端各拉一条线绳,找出基准线,再固定中间立柱;立柱焊接时,焊口应饱满,无虚焊、夹渣、咬边,每根立柱固定好后,水平和竖直度偏差不能超过2mm 。

? 安装时,每个螺栓都应固定牢靠。本项目为施工人员自己组合托臂,则下料时,切口要平正,尺寸偏差≤2mm 。所有托臂在组合安装时,应使托臂保持水平,同一标高的托臂上下偏差不得超过2mm ,层与层间隔符合设计要求。

? 电缆支架应安装牢固,横平竖直;托架支吊架的固定方式应按设计要求进行。 4.6.4. 桥架安装

? 安装前,检查桥架有无变形现象。

? 桥架需要切割时,切口要正,并用平锉将毛刺、锐边打磨光滑,严禁用电气焊切割桥架。

? 铺设桥架时,接头要对正,桥架连接板连接螺栓螺母安装在桥架外侧,桥架连接牢固,横平竖直,水平方向误差全长不超过5mm ,垂直度不超过3mm 。 ? 安装在同层的电缆桥架应在同一水平面上,其高低偏差不应大于5mm ,托臂沿桥架走向的偏差不应大于10mm 。

? 多层桥架标高同时改变时,桥架层间距离应保持不变,桥架与桥架应保持平行。

桥架接地线安装

安装后检查

桥架出库共检 桥架支架安装 桥架安装

项目MTO一变配电所安装调试方?电缆桥架的支柱与桥架安装要配合施工,并根据桥架安装需要调整支柱位置,

支柱待桥架组装完后焊死。槽钢托臂与桥架之间用PVC衬垫隔离。直线段桥架

每隔25m应留有20mm的伸缩缝。

?桥架安装,应先安装主桥架,当盘柜或控制箱就位后,再安装分支架,分支架

与盘柜或控制箱应连接牢固。

?电缆桥架转弯处的转弯半径,不应小于该桥架上的电缆最小允许弯曲半径的最

大者。

?桥架的安装时避免焊接,如确实需要,应征得监理同意,焊接部分均需涂防腐

漆,刷漆应刷原色漆, 刷漆时应无滴流、花脸现象。

4.6.

5.桥架接地

按设计要求进行桥架接地,电缆桥架需连接成良好的电气通路,桥架每隔20~

30m增加与接地干线的连接点。桥架的起始端及终点端应与接地网可靠连接。电

缆桥架每两节用厂家提供的绝缘铜绞线双侧跨接。

4.6.6.质量标准

?电缆桥架转弯处的弯曲半径,不小于桥架内电缆最小允许弯曲半径,电缆最小

允许弯曲半径;

?桥架与支架间螺栓、桥架连接板螺栓固定紧固无遗漏,螺母位于桥架外侧;

?敷设在竖井内和穿越不同防火区的桥架,按设计要求位置,有防火隔堵措施。

?支架与预埋件焊接固定时,焊缝饱满;膨胀螺栓固定时,选用螺栓适配,连接紧

固,防松零件齐全。

?电缆桥架安装完经共检合格后方可敷设电缆。

4.7.电缆线路的施工

4.7.1.电缆敷设的技术要求及措施

?电缆敷设应在设备已就位或方位已明确,桥架安装、钢管配置等工作已完成,

并共检合格后方可进行

?整理电缆管,成列电缆管高低一致;电缆支架无变形、生锈现象;电缆通道中

的照明、通风、排水等符合要求;清扫电缆通道,整个通道完整、通畅;

?准备好电缆标志牌,其规格统一,上面注明电缆编号或规格型号、起止点,字

迹清楚耐久;准备好电缆放线架;

?落实敷设电缆所需的人员,熟悉电缆走向;

项目MTO一变配电所安装调试方?查找、核实所需的电缆,合理安排电缆,以避免或减少中间接头。

?电缆敷设前进行技术交底,说明电缆走向、分层、排列及其它注意事项;

?作业人员就位,电缆的首、尾、转弯处有熟练的专业人员在场;

?电缆从盘的上部拉出,不得有扭曲打折现象,电缆最大牵引强度符合要求;

4.7.2.电缆敷设应符合下列要求

?不同电压等级、不同用途的电缆按要求排列。高低压电力电缆,强电、弱电控

制电缆,通讯电缆等按顺序分层放置,一般情况下是由上而下放置;但对于35KV

及其以上的高压电缆引入盘柜而弯曲半径不能满足要求时,可以由下而上放置;

?控制电缆在普通支吊架上不超过1层,桥架上不超过3层;交流三芯电力电缆

在普通支吊架上不超过1层,桥架上不超过2层;交流单芯电力电缆要布置在

同侧支架上,当按紧贴的正三角形排列时,每隔1m用绑带扎牢;

?在桥架内应用尼龙扎带将电缆固定成整齐一层,电缆的起点、终点、拐弯处均

应挂标示牌,标示牌的自己应清晰、工整、内容齐全。

?对水平敷设的电缆,其首末两端、中间接头两端、转弯等处要加以固定,对垂

直或超过45度倾斜敷设的电缆在每个支架上、桥架上每隔2m处要加以固定。

?电缆的排列、固定需统一标准,应先制作一个样板,经检验合格后方可按样板施工,电缆的余量宜留在终端。

4.7.2.1.光缆的敷设

?敷设光缆前,应对光纤进行检查;光纤应无断点,其衰耗值应符合设计要求。

?核对光缆的长度,并应根据施工图的敷设长度来选配光缆。配盘时应使接头避

开河沟、交通要道和其它障碍物;架空光缆的接头应设在杆旁lm以内。

?敷设光缆时,其弯曲半径不应小于光线外径的 20 倍。光缆的牵引端头应作好技

术处理,可采用牵引力自动控制性能的牵引机进行牵引。牵引力应加于加强芯上,

其牵引力不应超过150kg,牵引速度宜为10m/min;一次牵引的直线长度不宜超过

1km。

?光缆接头的预留长度不应小于8m。

?光缆敷设完毕,应检查光纤有无损伤,并对光缆敷设损耗进行抽测。确认没有损

伤时,再进行接续。

?光缆的接续应由受过专门训练的人员操作,接续时应采用光功率计或其它仪器

进行监视,使接续损耗达到最小;接续后应做好接续保护,并安装好光缆接头护

套。

项目MTO一变配电所安装调试方?光缆敷设后,宜测量通道的总损耗,并用光时域反射计观察光纤通道全程波导衰

减特性曲线。

?在光缆的接续点和终端应作永久性标志。

4.7.3.电缆头制作及校接线

?电缆在盘下固定后,根据电缆直径在密封圈上开相应尺寸的圆孔后穿入盘内,

剥电缆皮时应防止损伤芯线。

?电力电缆终端头施工工艺符合产品技术要求,电缆头制作前检查绝缘合格,动

力电缆头制作高度略低于每个回路接线端子。

?控制电缆作头高度距最低或最高端子排100~200mm,套管高度一致。剥除外皮

后将线芯打把成束,并在盘内横平竖直的沿走向每间隔70~100mm固定,随时

将到位的线芯分出,备用线芯留至最远处,控制电缆的屏蔽层接地可靠,避免

电流对其产生干扰。严格按二次接线图,将控制线线号标记后接到端子排对应

的端子上,压入接线柱时要牢固,端子排的每一侧接线为一根,不得超过两

根。

?电缆终端头、电缆中间接头及成组电缆进入或离开电缆托架或导管处悬挂统一

的正式电缆标牌进行标识,电缆标牌注明电缆编号、型号、起止地点。电缆标

识牌内容格式一致,标记清晰,编号准确。

?电线、电缆接线必须准确,并联运行电线或电缆的型号、规格、长度、相位应

一致。

?电缆做好电缆头要做绝缘电阻测试和电气交接试验,合格后方能通电运行。

4.7.4.照明及室内小动力安装

?变配电所室夹层室内照明布线采用电缆穿镀锌钢管沿墙、梁、柱及楼板暗配的

方式,灯具为吊杆式安装。二层采用电缆在金属线槽内穿线的方式,灯具为吊

杆式安装。

?动力配电箱的安装

1)检查配电箱型号、尺寸、内部元件、控制功能、回路编号、上下出线口及其

管径是否符合设计要求。

2)配电箱底边距地1.4米安装配电箱暗装,位置要求便于操作和维护;

?按钮盒安装

1)检查各类按钮盒的按钮动作灵活、可靠,防止风机无法停车或者启动;

项目MTO一变配电所安装调试方

2)按钮盒安装高度一致,上面的设备编号、标号应清晰,安装位置应便于操作

和维护。

?空调及轴流风机送电试运:

1)试运行前,相关电气设备和线路应按本规范的规定实验合格。

2)检查空调机供电回路绝缘电阻,对空调机进行送电并检查供电是否正常可

靠。

3)检查轴流风机各动力、控制回路绝缘电阻,对轴流风机进行送电,检查转向

和机械转动有无异常,按钮盒控制可靠。运行电压、电流应正常,各种仪表

指示正常。

4.7.

5.电信设备的安装

?扩音对讲、电话系统

①扩音对讲、电话等电信设备出库时要核对型号、尺寸、内部元件、上下出线口及

其管径是否符合设计要求,以免出现错误造成返工。

②电信设备的安装高度、位置应符合设计要求,安装位置要求便于操作和维护,备

用出线口要密封严密并应符合防爆要求。

③设备应用螺栓固定在支架上紧固牢固。螺母应安装在易于维护侧。

④成排安装的电信设备应在一条直线上。

?设备安装应牢固且方便使用,扩音对讲电话机的安装高度为中心距活动地板1.3米,扬声器顶边距吊顶下0.5米。

?扩音对讲电话系统电缆采用专用系统电缆,扬声器采用专用扬声器电缆。弱电电缆不得与强电电缆敷设在一起。

?电缆不允许有中间接头。

?待设备安装以及电缆敷设完成后,由厂家进行指导完成接线,最后配合厂家完成系统调试工作,满足设计及业主的使用要求。

4.7.6.电视监控系统

?电视监控等电讯设备出库时要核对型号、尺寸、内部元件、上下出线口及其管径是否符合设计要求,以免出现错误造成返工。

?电信设备的安装高度、位置应符合设计要求,安装位置要求便于操作和维护,备用出线口要密封严密并应符合防爆要求。

?设备应用螺栓固定在支架上,紧固牢固。螺母应安装在易于维护侧。

项目MTO一变配电所安装调试方?成排安装的电讯设备应在一条直线上。

?摄像机安装前应按下列要求进行检查:

①将摄像机逐个通电进行检测和粗调,在摄像机处于正常工作状态后,方可安装;

②检查云台的水平、垂直转动角度,并根据设计要求定准云台转动起点方向;

③检查摄像机防护套的雨刷动作;

④检查摄像机在防护套内紧固情况;

⑤检查摄像机座与支架或云台的安装尺寸。

?在高压带电设备附近架设摄像机时,应根据带电设备的要求,确定安全距离。

?摄像机安装时应避开安装支架,以免摄像机在转动过程中碰到横梁或柱。

?在摄像机及机柜室内的数据光端机接线时要完全按照厂家的说明书进行,以免

导致损坏电缆或破坏设备。

?待设备安装以及电缆敷设完成后,由厂家进行指导完成接线,最后配合厂家完

成系统调试工作,监视器的运转及其监视范围应符合设计及业主的使用要求,

显示器的图像应清晰。

4.7.7.火警系统安装

4.7.7.1.设备安装

?火灾自动报警系统的施工应按设计图纸进行,不得随意更改

?采用的设备、材料须符合消防许可规定,并由业主、监理、施工单位共检合格。

?盘的安装应牢固不得倾斜,每米垂直度允许偏差小于1.5mm。

?现场按钮的安装应安装在金属支架上,固定牢靠,按钮中心距地面高度符合设

计要求。

?引入火灾报警盘的电缆和导线应符合下列要求:

①配线应整齐,避免交叉,并应固定可靠;

②电缆芯线和所配导线的端部,均应标明编号,并与图纸一致,字迹清晰,不易退

色;

③端子板的每个接线端,接线不得超过2根;

④电缆芯线和导线,应留有不小于20cm的余量;

⑤导线应绑扎成束;

⑥导线引入线穿线后,在进线管处应封堵。

?电源部分应按生产厂技术资料进行蓄电池的连接和充放电。

项目MTO一变配电所安装调试方?不同系统、不同电压等级、不同的电流类别的线路,不应穿在同一管内。

?导线在钢管内不得有接头,导线的接头应在接线盒内焊接或用端子连接。

?导线敷设完后,应对每回路导线用500V的兆欧表测量绝缘电阻,其对地绝缘电阻

值不应小于20MΩ。

?点型探测器的安装位置,应符合下列规定:

①探测器至墙壁、梁边的水平距离,不应小于0.5M。

②探测器周围0.5M内,不应有遮挡物。

③探测器至空调送风口边的水平距离,不应小于1.5M,至多孔送风顶棚孔口的水平

距离,不应小于0.5M。

④在坡度小于3M的内走道顶棚上设置探测器时,要居中布置,感烟探测器的安装

间距,不应超过10M,感温探测器的安装间距,不应超过15M,探测器距端墙的距

离,不应大于探测器安装间距的一半。

⑤探测器宜水平安装,当必须倾斜安装时,倾斜角不应大于45°。

⑥探测器的底座应固定牢靠,其导线必须可靠压接,探测器的“+”线为红色,“―”

线应为蓝色。

⑦探测器底座的外接导线,应留有不小于15cm的余量,入口处应有明显的标志。

⑧探测器的确认灯,应面向便于人员观察的主要入口方向。

4.7.7.2.设备、系统调试

?待设备安装以及电缆敷设完成后,由厂家进行指导完成接线,最后配合厂家完

成系统调试工作,满足设计及业主的使用要求。

?火灾自动报警系统调试,应先分别对探测器、区域报警控制器、集中报警控制

器、火灾警报装置和消防控制设备等逐个进行单机通电检查,正常后方可进行

系统调试。

5.电气试验

5.1.互感器试验

?测量绕组的绝缘电阻:

测量一次绕组对二次绕组及外壳,各二次绕组间及对外壳的绝缘电阻,绝缘电阻

值不宜低于1000MΩ。

?绕组连同套管的交流耐压:

10KV电流互感器一次可随断路器一同进行耐压试验,电压值为33kV,全绝缘

电气系统调试方案.doc

第一章工程概况 1.1工程主要概况 工程名称: 建设单位:。 总承包单位。 设计单位: 监理单位: 项目地址: 地下室建筑面积:9460m2 本工程接地型式采用TN-S 系统,设置专用接地线(即PE线)。 1.2本工程调试内容 本工程主要对动力配电系统,照明系统、防雷接地系统等电气系统进行调试。(高低压变配电系统及发电机系统)由专业班组进行调试。包括配电箱、控制箱、配电干线及设备单体的调试。 1.2调试说明 1.2.1 本调试方案根据本项目的施工进度和现场条件,并以配合其他专业为目的而制定; 1.2.2 本调试方案根据现场情况会有所修正; 1.2.3 调试中,要求所有操作工人为持证电工,并按规程进行所有操作。 1.2.4电气系统调试流程,如下图

第二章电气调试 调试必须执行现行国家、省、市规范规定等。本方案所述内容及施工工艺如与施工图纸有矛盾,则应以图纸要求为准。 调试时根据各专业的要求,按《广东省建筑安装工程施工质量技术资料统一用表》要求,填写好相应的调试、检测记录、表格,并各有关人员签名,作为调试结果,留作交工验收、存档之用。 2.1送电前的准备工作和环境条件 为了确保调试质量,稳、准、可靠、安全、一次性送电调试、试运行的成功,要求项目技术负责、各电气专业技术人员、施工队参与,根据图纸设计要求和有关操作规范,验收规范,要亲自检查落实,整改好才能保证送电试测一次成功。 低压配电室的土建施工工作必须全部完成,门窗全部安装好,能上锁、防鼠、防虫,进户套管全部封填好,室内干净,干燥。 各电器的主要元件经有关部门检测合格。 检查接地、接零是否完整、可靠,是否有漏接。 检查所有开关、插座面板是否安装完成,无遗漏。 检查所有开关箱安装是否正确,压接紧固。 所有线路用绝缘表摇测相对地、零对地电阻值符合规范要求。 检查电源是否已进配电箱。 2.2主要调试项目及方法 2.2.1调试的主要项目 1、电缆的测试 2、母线槽的检查、测试 3、低压送电屏至各楼配电箱的送电 4 、照明、插座回路的测试 5 、配电屏至设备配电箱线路和配电箱的检查 6、设备的调试 7、照明系统的受电 8、水泵的调试、通风设备的调试 2.2.2电缆的测试及回路受电 1)记录表格(电缆电线绝缘电阻检查记录) 2)电缆线路送电前的测试 (1)绝缘电阻的测试 解开电缆首端和终端的电缆头线耳之螺栓,单独测量电缆之绝缘电阻;测试绝缘电阻使用500V摇表,确保电缆绝缘电阻不小于1兆欧(国家规范为0.5兆欧,1兆欧为我方要求,以下同)。 (2)直流耐压试验及泄漏电流测试 使用2.4KV直流耐压试验器(或2500V摇表)对电缆进行持续15分钟的耐压试验;采用直流微安表测量泄漏电流;

室内电气工程施工方案0.6

室内电气工程施工方案 一、施工顺序1 遵循先土建后设备的原则,根据土建基础—主体—屋面—外墙—其它装修的施工顺序,设备安装的施工顺序基本确定如下:基础接地焊接、配合主体施工进行电气管、管道预埋、设备孔洞预留、避雷引下线焊接—外墙雨水管安装、配线、给排水管道安装、电气及卫生设备安装。在实施过程中,可根据实际情况进行调整,并及时进行接地电阻测试,确保施工质量及工程按时验收。 二、施工流向 主体完成之前,主要是配合土建自下而上进行基础接地焊接,等电位联接引下线焊接、预埋、预留工作,同时配合土建墙体砌筑进行电气配管、管道预埋。主体完成之后电气部分自上而下依次进行等电位联接,配线,灯具及电器件安装,最后进行调试工作。各工种之间应紧密配合,在施工平面上则依土建施工段来划分设备安装的施工段。 三、电气工程工艺流程 (一)准备阶段:图纸会审→设备、材料、加工件计划→设备、材料验收→编制技术方案→施工机具配置。 (二)施工阶段:技术安全交底→配合土建预埋预留→支吊架制作安装→二次配管→电缆电线敷设→配电箱安装→开关、插座、灯具安装→屋面避雷网安装。 @ (三)调试验收阶段:线路检查测试、记录→防雷测试、记录→照明试验→系统试送电→系统检查评审整改→系统送电→验收交工。 四、主要施工方法及技术要求 (一)电气配管及管内穿线工程 1、配管及预埋前,必须熟悉施工图纸,除完全掌握图纸设计功能及敷设途径、方法外,还应与暖通、给排水等有关专业核对图纸,并与土建建筑图详细对照,如发现差错,应及时找设计更正。 2、根据图纸及相关标准编制材料计划。管、箱、盒规格正确。 3、做好管、箱、盒、材料进场验收工作,防止不合格品材料使用在工程中,电管除满足规范要求,还应无严重锈蚀,管内不得有尖锐棱角,箱、盒尺寸符合设计规定。

电气设备试验及调试方案 精品

电气设备试验及调试方案 系统测试和交接试验是保证工程质量的关键步骤;公司对调试工作历来十分重视,近年来又添置了一大批自动化程度高、测量精度高的新型仪器,公司将把这些仪器投入到本工程的施工中,以保证施工质量。 一、调试方案 1、调试总体要求及说明 1)工作保护主接地网系统 全所主接地网的接地装置其接地电阻应≤4Ω。因为接地系统与大楼主钢筋相连,施工前应由甲方提供大楼接地电阻值。 2)主要调试依据 《电气装置安装工程电气设备交接试验标准GB50150一91》 《电流表、电压表及电阻表计量检定规程JJG124-93》 《继电保护及安全自动装置技术规程》DL400-91 相关设计图纸 设备生产制造厂有关技术图纸、产品技术资料 3)调试准备工作 ①熟悉工程设计图纸,理解设计意图及设计要求,熟悉电气调试方面的规程、规范和试验标准,掌握电气设备、电气元、器件、继电保护等的技术特性,工作原理及调试方法和相关的工序要求。 ②准备调试所需的标准仪器、仪表及试验设备,准备调试所需的工具及各种辅助材料。

5)电气设备调试技术要求 ①高压电气设备绝缘的工频耐压试验和直流耐压试验电压应严格按照国家标准进行试验;工频交流耐压试验应在被试品的绝缘电阻及吸收比测量、直流泄漏电流测量均合格之后进行。如在这些试验中已查明绝缘有缺陷,则应设法消除,并重新试验合格后才能进行交流耐压试验。 ②交流耐压试验加压至试验标准电压后的持续时间,无特殊说明时,均为lmin。 ③继电保护、自动、测量、整流装置及电气设备的机械部分等的交接试验,应分别按有关标准或规范的规定及出厂技术文件要求进行。 ④依照设计图纸、资料核对元、器件、设备的型号、规格,均应符合有关设计要求和规范。 ⑤检查导线的截面积和校核线路的连接,二者应符合设计要求;检查各连接处的接触状况,确保接触可靠,正确无误。 ⑥各类接地保护系统及其接地电阻应符合设计要求。 ⑦两进线电源系统相位一致,相位正确。 ⑧严格按照设计单位或建设单位提供的保护整定值整定各类保护参数。 ⑨各控制、信号、保护、反馈、连锁、五防、报警等回路工作状况,均应符合设计要求。 ⑩设备、装置试运行前应检查其绝缘电阻值应符合有关规定。

电气接地装置安装施工方案

目录 1、编写依据 2、工程概况及工程量 3、作业准备工作及条件 4、作业程序与施工技术措施及工艺要求 5、作业的质量要求 6、针对施工安全、环境条件,提出的防护盒文明施工标准及措施 7、提示出现危险及紧急情况时具有针对性的预防与应急措施 8、施工危险因素和环境因素辨识及控制对策表

1、工程概况及工程量 1.1工程概况: 上海环保工程成套有限公司石家庄高新热电厂4x75th+1x220th机组烟气脱硫工程,本工程建设规模为5台锅炉采用5炉3塔(按一期2台75t/h 、二期2台75t/h 各设一塔,二期1台220t/h单独一塔)布置方式。 1.2主要工程量 垂直接地极制作安装(Φ50×5 L=2.5m):32支 一次接地干线敷设(-70×7):800米 二次接地干线敷设(-40×6):1500米 2、编写依据: 2. 1 设计院提供的施工图纸. 2.2《电气装置安装工程质量检验及评定工程》DL/T5161.6--2002 2.3《电气安装工程接地装置施工及验收规范》GB50169--2006 2. 4《电力建设安全工作规程》第1部分火力发电厂DL5009.1--2009 2. 5《工程建设标准性强制条文》--2009 2. 6建设单位有关标准和管理程序 3、作业准备工作及条件 3.1作业人员的质量 3.1.1施工组长能够熟练掌握该项目的施工程序和作业方法。 3.1.2施工人员要有良好的安全、质量意识,服从分配、听从指挥,具备该项目的专业技能。3.1.3焊接人员必须有上岗证。 3.2作业机械、仪器、仪表的要求 为保证工作顺利进行,应该使用经检验合格的工具,施工中所用的计量器具,仪表必须经检定部门检验合格,方可使用。

电气工程调试实验施工方案

第一章电气工程给排水工程施工方案中国化学工程第十三建设公司 电气实验调整施工方案 一、编制依据: 1、北元化工二期聚乙烯工程于2006年4月10日由青岛海晶化工有限公司工程设计院设 计并提供,聚乙烯干燥、电石泥压虑、隔膜蒸发、母液回收、循环水站、浆料罐区、乙炔站、单体罐区、冷冻站、空压站、高压变配电所、合成等工程,电气工程图纸(10KV/0.4KV) 2、执行GBJ147-90,GBJ148-90,GBJ149-90,电气装置施工验收规范及电气设备交接试 验国家标准GB50150-91规范规定。 3、电气试验是执行中国建筑工业出版社1982年出版以及执行化学工业、水利电力部工业 出版社,1990年,1978年电气技术检验规范。 二、主要调试工作项目及要求: 1、10KV电力电缆试验。 2、10KV电流互感器试验。 3、10KV电压互感器试验。 4、10KV高压真空断路器实验及调整。 5、10高压母线系统试验。 6、10KV避雷器系统试验。 7、电力变压器系统试验。 8、高压异步电动机及系统试验。 9、高压电容器系统试验。 10、高压隔离开关试验。 11、高压套管试验。 12、高压瓷瓶绝缘子试验。 13、1KV以下配电装置和电力线路试验与调整。 14、低压电气试验调整。 15、接地装置调试。 16、二次回路检查,测量表计、计量表计调校,继电保护装置,自动装置调校。 17、直流系统及监视系统调试。 18、硅整流装置调试。 19、中央信号装置调试。 20、送配电装置系统调试。 21、高、低压系统故障保护调试。 22、变压器油(绝缘油)实验。 三、调试工作要求: 1、各电气设备器件要案设计图纸校对铭牌、生产合格证书是否与设计相符,并作以记录数据。 2、使用调试设备,仪器、仪表要认真熟悉,随机图纸、说明书要确实掌握其性能及使用维护方法方可使用。 3、调试人员要具备一定操作技能,要认真熟悉图纸、规范及有关资料,每项调试工作、操作步骤必须经电气技术人员负责审核后方可进行。

5.电气设备单体调试方案

沭阳昆沭工业园8.9MWp屋顶光伏发电项目电气设备单体调试方案 编制: 审核: 批准: 泗洪县洪能实业有限公司 沭阳项目部 2011年12月25日

目录1适用范围 2编制目的 3编制依据 4工程概况 5实验仪器 6试验项目 7安全文明措施 8危险点、危险源预控表

1适用范围 本方案适用于指导沭阳昆沭工业园8.9MWp屋顶光伏发电项目电气设备的单体调试。2编制目的 电气设备单体试验工作是电气设备安装工作完毕后,即将投入生产运行前的一道工序。电气设备在现场按照设计图纸安装完毕后不可以直接投入运行。为了使设备能够安全、正常的运行;必须对安装后的设备进行单体实验,以检验设备各项性能指标是否合格。为了保证整个系统可靠运行,现编制单体调试方案,以利于全厂电气设备单体试验顺利、安全的进行。 3编制依据 3.1《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》GBJ50150-2006; 3.2《电业安全工程规程》; 3.3电气设计图纸、制造厂文件。 4工程概况 系统按照6个子系统的光伏并网发电单元进行设计,其中#1子系统配置1台500kW并网逆变器,2#子系统配置3台500kW并网逆变器和1台250kW并网逆变器,#3子系统配置4台500kW并网逆变器,#4子系统配置2台500kW并网逆变器,#5子系统配置6台500kW 并网逆变器,#6子系统配置3台500kW并网逆变器。每个光伏并网发电单元的太阳能电池组件采用串并联的方式组成多个太阳能电池阵列,太阳能电池组件阵列输入光伏方阵防雷汇流箱后,经光伏并网逆变器接入10kV升压变压器,在10KV高压柜汇总后通过联络出线柜送至10KV线路。 其中10KV系统共有真空断路器6台,计量表柜1台,综合保护自动装置4台;逆变器20台;汇流箱120台;子升压变20台、厂用变压器20台及10KV高压电缆组成。 5实验仪器

电气接地装置安装施工方案

目录 1、编写依据 2、工程概况及工程量 3、作业准备工作及条件 4、作业程序与施工技术措施及工艺要求 5、作业得质量要求 6、针对施工安全、环境条件,提出得防护盒文明施工标准及措施 7、提示出现危险及紧急情况时具有针对性得预防与应急措施 8、施工危险因素与环境因素辨识及控制对策表 1、工程概况及工程量 1。1工程概况: 上海环保工程成套有限公司石家庄高新热电厂4x75th+1x220th机组烟气脱硫工程,本工程建设规模为5台锅炉采用5炉3塔(按一期2台75t/h 、二期2台75t/h 各设一塔,二期1台220t/h单独一塔)布置方式。 1.2主要工程量 垂直接地极制作安装(Φ50×5 L=2。5m): 32支 一次接地干线敷设(-70×7): 800米 二次接地干线敷设(-40×6): 1500米 2、编写依据: 2、1设计院提供得施工图纸、 2.2《电气装置安装工程质量检验及评定工程》 DL/T5161、6—-2002 2.3《电气安装工程接地装置施工及验收规范》 GB50169--2006 2。 4《电力建设安全工作规程》第1部分火力发电厂DL5009.1--2009 ? 2、5《工程建设标准性强制条文》—-2009 2、6建设单位有关标准与管理程序 3、作业准备工作及条件 3、1作业人员得质量 3.1、1施工组长能够熟练掌握该项目得施工程序与作业方法。 3.1。2施工人员要有良好得安全、质量意识,服从分配、听从指挥,具备该项目得专业技能。 3、1。3焊接人员必须有上岗证。

3.2作业机械、仪器、仪表得要求 为保证工作顺利进行,应该使用经检验合格得工具,施工中所用得计量器具,仪表必须经检定部门检验合格,方可使用。 4 4.1 从供应科领出得镀锌扁钢进行清点,核对型号无误后进行验收。合理选择扁钢得存放地点,以免扭曲变形。 4。2室外接地线、接地极得安装、 4、2.1垂直接地极采用φ50×5得热镀锌瓦斯管制作,长度为2、5米,并割一便于打入得斜口,将接地极垂直打入挖好得接地沟道内,顶部埋设深度为0、8米。接地极得位置按设计图纸布置,集中接地极间最小距离不小于5米、 4。2.2屋外接地母线均采用-70×7镀锌扁钢。焊接时,扁钢搭接长度不小于120mm。埋设深度为0.8米,距厂房基础得水平距离不小于1、5米。所有焊口涂防腐漆处理,并在引入线位置涂刷接地标志。 4、3 室内接地装置得安装。 4.3、1在土建砌墙施工前,将室外接地干线穿入φ80钢管引入室内,预埋零米下方,至少有2个引入点。 4.3。2室内接地线采用—40×6得镀锌扁钢。屋内接地干线地面—350mm暗敷,每根框架柱子引上500mm接地端子,各配电间室内引上接地带,根据室内大小设置2-6处,所有引上接地带设计专用母线接地柱、接地线穿墙或穿楼板得地方用φ80得瓦斯管保护。按规定间距固定于墙壁,整齐均匀,弯曲处固定件间距符合要求、 4。3、3 将扁钢平直,并将若干根弯成弧形扁钢,用于建筑物伸缩缝处。 4、3、4 沿高度线将接地扁钢侧立焊接于固定支持件上,焊接牢固,安装高度、弯曲半径符合要求,焊接长度符合要求,按适当部位安装接线端子M12×35镀锌螺栓。 4。3。5上引线沿柱子敷设,每层不少于2根,各层之间采用焊接,焊接搭接长度符合要求。

设备调试规定

一、编制说明本方案适用于贵溪光伏发电项目安装工程中电气安装工程各设备的调试试验。主要包括:汇流箱、逆变器、真空断路器、避雷器、电流互感器、电压互感器隔离开关、干式电力变压器、10kV配电装置、厂用电装置等设备的一次试验及二次检验;二次系统的调试工作包括:保护装置、二次回路试验等;全厂所有电气一次设备按GB50150-2006进行调试,对于规范中没有规定的设备可参照制造厂家产品要求执行。 综合保护设备及相关联设备的调整试验按《继电保护和电网安全自动装置检验规程》DL/T995-2006中要求调校、检验,特殊保护装置参照出厂产品技术条件进行调校。 二、编制依据 2.1施工图纸 2.2施工规范 2.2.1《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》GB50150-2006 2.2.2《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005 2.2.3《继电保护和电网安全自动装置检验规程》DL/T995-2006 2.3随机资料 三、10kV高压柜试验项目: 3.1真空断路 1、测量绝缘电阻;采用2500V兆欧表,不低于2500兆欧; 2、测量每相导电回路的电阻; 3、交流耐压试验:相对地42KV,断口42KV; 4、测量断路器主触头的分、合闸时间,测量分合闸的同期性,测量合闸时触头的弹跳时间;用开关机械特性测试仪,测量开关的机械特性。 5、测量分、合闸线圈的绝缘电阻和直流电阻,应符合规定; 6、断路器操动机构的试验; 3.2互感器 1)测量绕组的绝缘电阻; 2)交流耐压试验;相对地33KV一分钟; 3)测量绕组的直流电阻; 4)测量接线组别和极性; 5)误差测量; 3.3支柱绝缘子 1)测量绝缘电阻; 2)交流耐压试验;试验电压42kV 1分钟。

电气设备安装及调试方案

3.2.10电气设备安装及调试 3.2.10.1概述 1、工作内容 沿河照明供配电设计。电气工程内容包括:配电箱、电缆、照明器材和接地材料等全部电气设备材料的采购、订货、验收、催货、提货、运输、卸货、仓储保管、安装、电缆敷设、调(测)试及交付运行等工作。 2、主要工程量 主要工程量 3、引用标准 (1)《电气装置安装工程电气交接试验标准》(GB 50150—2006)(2016); (2)《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》(GB 50168—2006); (3)《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》(GB 50169—2006); (4)《电气装置安装工程盘柜及二次回路接线施工及验收规范》(GB 50171—2006); (5)《电气装置安装工程低压电器施工及验收规范》(GB 50254—2014); (6)《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》(GB 50150—2006)(2016); (7)《低压成套开关设备和控制设备第1部分:总则》(GB7251.1—2013); (8)《低压成套开关设备和电控设备基本试验方法》(GB/T 10233—2016);

(9)《电力工程电缆设计规范》(GB50217—2007); (10)《建筑照明设计规范》(GB50034—2013); (11)《民用建筑电气设计规范》(JGJ16—2008); (12)北京地区电气安装规程; (13)与工程有关的其它最新版本的有关设计标准、规程、规范。 电气产品应适应北京地区的环境条件,各项指标不低于国标和IEC的现行技术规范、标准。如遇到标准之间有矛盾时,应采用规范中规定最严格的标准。 3.2.10.3照明配电箱 (1)技术参数 主要技术参数如下: 额定频率:50Hz; 额定电压:380V; 额定绝缘电压:500V; 结构型式参照XRM、XLW型或JX(G)型; 室外照明配电箱防护等级:IP55; 室外照明配电箱控制方式:现地手动控制、远程集中控制。 (2)测试试验 配电箱出厂前应根据规程的要求进行出厂试验,试验记录数据需提供发包人备案。 配电箱应进行下列现场检查和试验: 外观检查; 出厂证件及技术资料应齐全; 五防装置齐全,动作灵活可靠; 电气组件质量良好,型号规格符合设计施工图纸要求,安装位置正确,固定牢固;配线应整齐、清晰、美观; 绝缘电阻测量;绝缘电阻值不小于1MΩ; 箱(柜)的安装和回路名称(编号),组件整定和动作情况符合设计施工图纸要求,线圈及接地端子温度不超过规定。 落地安装,基础满足室外进出缆线要求。

电气防雷接地专项施工方案

苏州吴中万达广场 电 气 防 雷 接 地 施 工 方 案 审批: 审核: 编制:

中国建筑第二工程局 2014年10月 苏州吴中万达商业广场 电气防雷接地施工方案 一、工程概况: 本项目位于江苏省苏州市,友新路东侧,中港路西侧,石湖西路北侧,旺吴路南侧。建筑面积48.95万平方米(其中地上建筑面积37.2万平方米,地下建筑面积11.75万平方米)。建筑高度:最高150米;层数:住宅地上32层(地下1层),五星级酒店及甲级写字楼地上34层(地下2层),大商业3~5层,住宅底商、室外步行街2层。结构形式:商业综合体为框架结构;住宅剪力墙结构。结构抗震等级:6度。容积率:不大于4.0;建筑密度:60%;绿地率:15%。工程性质:住宅及公共建筑。 二、防雷系统设计要求 1. 避雷带在屋面组成不大于10mX10m或12mX8m的网格。利用建筑物四周结构柱内的主筋作为引下线,引下线间距不大于18米。为防止侧向雷击, 建筑物高度30米以上,每两层沿外墙中间楼板处设水平均压环,并应与引下线相连。外墙上的窗框及栏杆等金属构件应与均压环可靠连接。竖直敷设的金属管道及金属物的顶端和底端与防雷装置连接. 2. 本工程防雷接地,电气系统接地及信息系统接地采用联合接地的方式,均利用建筑物基础之底板内的钢筋做为自然接地体。接地电阻要求小于1欧姆,接地电阻在基础底板完成后即可测试,当自然接地体的接地电阻值不能满足要求时,应另敷外引人工接地。 3. 供电0.4kV系统接地采用TN-S方式,0.4kV电源进线电缆的PE线在引入处应重复接地。电气设备正常情况不带电的金属外壳(包括穿线钢管,电缆桥架,各种配电箱金属外壳等及插座之接地极)均应与PE线相连形成可靠电气通路; 由室外引入的进线电缆的金属外皮及钢管等与电气保护接地干线。

电气调试方案

电气调试方案

电气专业调试方案 编制单位: 编制人员: 审核: 审批: 编制时间:

1编制依据........................... 错误!未定义书签。 1.1概述........................... 错误!未定义书签。2组织机构........................... 错误!未定义书签。3调试计划........................... 错误!未定义书签。4工具准备........................... 错误!未定义书签。5技术准备措施....................... 错误!未定义书签。6技术措施........................... 错误!未定义书签。 6.1系统调试前的检查.................... 错误!未定义书签。 6.2正式送电............................ 错误!未定义书签。 6.3变配电室内变压器、高压柜、开关柜、低压柜必须安装单位调试完成。........................... 错误!未定义书签。 6.4低压动力线路试运行.................. 错误!未定义书签。 6.5低压动力线路送电.................... 错误!未定义书签。 6.6照明线路的送电及试灯................ 错误!未定义书签。 6.7调试时可能遇见的问题及解决方法...... 错误!未定义书签。7安全措施........................... 错误!未定义书签。

工程电气调试方案

**************工程 电 气 工 程 系 统 调 试 方 案 编制人: 审核人: 批准人: 编制日期:2006年5月31日中建***********************项目经理部

电气工程系统调试方案 电气工程简介:(略) 本电气系统调试方案,包括组织机构图及岗位职责,调试纪律,交接班制度,电气照明及动力系统调试过程。 1 电气系统调试组织机构图及岗位职责 1.1 调试工作机构图 1.2 岗位职责 1.2.1 调试指挥小组职责: 1.2.1.1 检查调试前的准备工作的落实情况。 1.2.1.2 签发起动和停车命令。 1.2.1.3 听取各值班班长的试运转报告,协调各专业间的调试工作。 1.2.1.4 组织处理调试中的重大问题。 1.2.1.5 组织落实各项指令及及时反馈信息。 1.2.2 专业负责人的职责: 1.2.2.1 组织并实施各项起动前的准备。

1.2.2.2 进行技术交底、安全交底。 1.2.2.3 检查值班操作人员的操作规程、安全规程的执行情况。 1.2.2.4 复核运行记录,填写调试记录。 1.2.2.5 发生异常情况紧急停车。 1.2.2.6 组织实施检修工作。 1.2.3 调试班组(人员)职责: 1.2.3.1 严格执行操作规程和安全规程,认真进行操作。 1.2.3.2 监视设备运行情况,发现问题及时向专业负责人汇报。 1.2.3.3 如实、全面、准确、清晰的填写调试值班记录。 1.2.3.4 在专业负责人的指挥下实施运行中的检修。 2 调试纪律: 2.1 服从命令听从指挥。 2.2 精神集中、坚守岗位。 2.3 严禁违章指挥、严禁违章操作。 3 调试交接班制度: 3.1 值班人员提前15 分钟进入现场,在专业人员的召集下开好班前会,交班人员必须在交班完毕后方可离去。 3.2 交班人员必须详细的介绍运行情况和运行记录,专业负责人除自己交接班外,还需检查专业内其他人员的交接情况。 3.3 交班过程中发现设备的故障,交班人员应协助接班人员排除故障。 4 电气照明系统调试 4.1 系统要求

建筑电气调试方案

建筑电气调试方案文件编码(008-TTIG-UTITD-GKBTT-PUUTI-WYTUI-8256)

目录 一、电气系统简介 (2) 1.电力配电系统 (2) 2.照明系统 (2) 二、调试原则 (2) 三、调试内容 (3) 1.电气元件的试验、校核 (3) 2.各箱、柜主回路、回路的检测 (3) 3.电力电缆的试验 (3) 4.配电柜的试运行 (3) 5.照明系统试运行 (4) 四、安全生产及文明施工 (5) 五、成品保护 (5) 六、调试时间表 (6) 七、调试人员及职责网络图 (6) 一、电气系统简介 1.电力配电系统 电力、照明电源由本工程变电所(设在首层)引来,电压采用交流380/220V。我方负责从配电房低压设备低压端子接线通过电缆竖井至各层强电间总配电箱,总配电箱控制各房间配电箱,各房间配电箱控制末端设备。

本工程低压配电系统电源电压为380/220V,50Hz,采用三相五线中性点固定接地系统,低压系统以单母线分段方式运行,采用TN-S系统接地方式。电力干线、支干线和支线采用母线及ZR-DI-YJE阻燃低烟无卤型铜芯电缆,沿桥架或金属线槽敷设,出桥架穿紧定式镀锌电线管保护。 2.照明系统 本工程照明系统包括正常照明、应急照明和其他照明。正常照明光源选用荧光灯和节能吸顶灯。照明干线、支干线选择及敷设同电力配电系统,支线选用ZR-BVV阻燃型铜芯塑料绝缘线,穿镀锌电线管保护。应急照明包括事故照明和疏散照明。疏散指示灯自带应急电源,应急时间应大于60分钟,工作方式为二线制。楼层指示灯与疏散指示灯要求相同。 二、调试原则 电气系统调试按照先主干后分支、先动力后照明,逐个逐级由上至下对设备进行调试。调试过程分为以下四个阶段:单原件试验阶段,分部、分系统试验阶段,联动调试和总体试车阶段。 在正式调试前先用临时电分开对各层设备、线路进行调试,确认没问题后再用正式电进行调试。在上级线路、设备进行调试时,下级线路、设备控制开关必须保证断开,严格统一控制送电范围及顺序。 三、调试内容 1.电气元件的试验、校核 空气断路器灵敏性的试验:

接地施工方案

110kV 变电站新建工程 接地网施工方案 一、编制依据 1、《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》(GB-50169-2006) 2、《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》(GB50150-2006) 3、《建设工程安全生产管理条例》(中华人民共和国国务院393 号) 4、《工程建设标准强制性条文建筑工程部分》(2013 年版) 5、《国家电网公司基建安全管理规定》国网(基建/2 )173-2015 6、《国家电网公司基建技术管理规定》国网(基建/2 )175-2015 7、《中华人民共和国安全生产法》(2014年12月1日起执行) 8、《国家电网公司输变电工程标准工艺管理办法》国网(基建/3 )186-2015 9、《国家电网公司输变电工程安全文明施工标准化管理办法》国网(基建/3 )187-2015 10、《国家电网公司输变电工程验收管理办法》国网(基建/3 )188-2015 11、《国家电网公司电力建设安全工作规程(变电站部分)》() 12、110kV变电站新建工程《防雷接地》施工图 二、工程概况 本变电站主接地网的接地扁钢采用垂直排放,主接地网敷设时在各柱、设备处将接地引线引出地面,以备引接到柱和设备。引出围墙外的备用接地引出线,在围墙内应设断接点,便于测试,穿档土墙设穿管。主接地网埋深原土层下,所有水平均压带“十”字交叉处或“ T”形相交处要求按规定可靠焊接,接地线连接处的搭接长度必须为接地体宽度的 2 倍。主接地网水平接地体采用-60*8 的热镀锌扁钢,接地引上线选用户60*8 的热镀锌扁钢,垂直接地体(70*7 的热镀锌角钢)作为辅助加强接地,基间距不小于以限制相互之间的屏蔽屏蔽作用。接地

变电站电气整套启动调试措施

编号:QY-DQ-002-2011 陕西奥维乾元化工有限公司热电工程 2×50MW#1机组 电气整套启动调试措施 西北电力建设第一工程公司 调试试验中心 编制时间:2011年6月

科技档案审批单 报告名称: #1机组电气整套启动调试措施 编号:QY-DQ-002-2011 出报告日期:2011年6月 保管年限:长期密级:一般 试验负责人:张纪峰试验地点:奥维乾元化工有限公司热电车间参加试验人员:张纪峰、杨剑锋、李进京 参加试验单位:西北电力建设第一工程公司(调试试验中心)、陕西奥维乾元化工有限公司热电车间、北京华旭监理有限公司、江苏华能建设工程集团有限公司等 拟稿:张纪峰 审核:魏远 批准:周国强 目录 1. 编制目的 2. 编制依据 3.调试质量目标 4.系统及主要设备技术规范 5.调试范围 6.启动调试前应具备的条件 7.调试工作程序 8.调试步骤 9.组织分工 10.安全注意事项

1.编制目的 电气整套启动调试是电气设备投运前对设备性能及接线的一次全面检查,为使工作顺利进行,防止遗漏试验项目,使调试工作有序、有计划、有目的地进行,同时也为了提前做好各项准备工作,保证系统安全顺利投入运行,特编制此措施。 2.编制依据 2.1《火力发电建设工程启动试运及验收规程(2009年版)》 2.2《火电工程启动调试工作规定》电力部建设协调司建质[1996]40号 2.3《火电工程调整试运质量检验及评定标准》电力部建设协调司建质[1996]111号 2.4《火电施工质量检验及评定标准》(电气专业篇) 2.5《火电机组达标投产考核标准(2001年版)》电力工业部 2.6《电力建设安全工作规程》(火力发电厂部分) 2.7《电力安全工作规程》(发电厂和变电所电气部分) 2.8《火电、送变电工程重点项目质量监督检查典型大纲》 2.9《电力建设基本工程整套满负荷试运质量监督检查典型大纲》 2.10《电气装置安装工程·电力设备交接试验标准GB50150》 2.11《防止电力生产重大事故的二十五项重点要求(2000年版)》 2.12 相关厂家产品说明书及设计院资料 3.调试质量目标 符合部颁《火电工程调整试运质量检验及评定标准(1996年版)》中有关系统及设备的各项质量标准要求,在机组的整个整套启动试运过程中不发生任何一起恶性事故,确保#1、#2机组安全、可靠投运。 4.系统及主要设备技术规范 4.1 电气部分配置 陕西奥维乾元化工有限公司热电工程2×50MW机组新建工程由华陆工程科技有限责任公司设计、江苏华能建设工程集团有限公司负责安装、西北电力建设第一工程公司调试试验中心负责调试。 本工程电气一次部分包括2台50MW发电机组、2台63MVA变压器组、构成发电机—变压器单元接线,在110KV系统中并入电网。3段10kV工作母线段、1段10kV备用段、其中10KVⅠ、Ⅲ段经过电抗器分别与2台发电机组出口支接。10kV备用段电源引自110KV 变电所内10KVⅡ段成为其他3段10kV工作母线的备用电源。2台母联开关将3段10kV

垃圾焚烧发电项目电气安装及调试施工方案(1)

垃圾焚烧发电项目 电气仪表安装与调试方案 1电气工作内容 热电站内电气工程包括:低压动力配电系统,各类设备用电系统,电气综合自动化系统,高低压及控制电缆敷设,桥架安装,设备照明系统(厂房照明系统属于土建范围),设备防雷接地系统(厂房防雷接地系统属于土建范围),直流系统,电缆支架制作、安装。 1、锅炉及相关附属设备、(控制电缆及控制电源柜)等设施安装。 2、供电、配电、直流、控制、保护系统。 3、直流系统的安装(包括直流屏、蓄电池组、充电装置及其回路)。 4、电气二次、继电保护及自动装置安装。 5、设备本体照明安装,检修网络及其检修配电设施安装。 6、电缆敷设及电缆辅助施设(包括桥架、支架、托架及其附件,电缆保护管、软管等)的安装及电缆防火阻燃措施施工以及高压电缆头的制作及其电气试验。 7、接地:机组及本标范围内的室内地下接地网、室内地上主干线、分支干线并与户外地下接地网连接、所有电气设备本体接地、金属外壳接地等。 电气工程主要质量目标及质量保证措施 1、电气设备安装工程主要质量目标 (1)电缆托架布置整齐、美观。 (2)电缆敷设排列整齐,电缆编号采用号牌机打印。 (3)盘柜布置平整。 (4)接地符合要求。 (5)电气保护装置投入率100%。 2、电气安装工程质量保证措施 (1)安装前应对所有领用设备材料进行检查,核对材质、规格、型号及合格证书确认无误后方可领用。(2)用配电装置及控制保护装置应妥善存放,盘柜的漆层完整,无损伤。盘面及内部元件清洁,盘柜安装的质量标准应满足相临两盘柜盘面偏差小于1毫米,成列布置的盘面偏差小于5毫米,盘柜的接缝小于2毫米,母线及其它大电流元件应采用镀锌螺丝,紧固时采用力矩扳手。搭接面间隙用塞尺检查,应小于0.05毫米。 (5)在电缆敷设过程中应打磨电缆桥架接口处的尖角毛刺,以防在敷设过程中损伤电缆。电缆桥架断口处、焊接处在打磨后应补刷防腐油漆,以防生锈或保护膜脱落。 (6)电缆敷设使用微机排列,选择最佳路径,实现交叉少,转弯少。电缆在进入设备前应整理有序,绑扎牢固。每根电缆的两端标示牌清晰且标明电缆编号、电缆规格、电缆起始位置等。 (7)对于、锅炉喷燃器油管路及高温蒸汽管路附近的电缆应尽量远离并采取防火措施,如涂刷防火涂料,采用耐火隔板等以减少或避免电缆火灾。对电缆遂道通往竖井处设置防火门,电缆竖井与电缆半层和穿楼板处设置防火墙;对屏、柜、台的电缆孔洞采用耐火隔板与软性耐火材料严密封堵。 (8)电缆的二次接线严格按部颁规范要求进行。盘柜内的导线不应有接头,导线芯线无损伤。盘柜内的电缆芯线应按垂直或水平有规律地排列,不得任意歪斜、交叉连接。电缆芯线端部应标明其回路编号且编号正确。字头用英文烫号机打印,要求字迹工整不易脱色。 利用计算机进行电缆管理,在电缆敷设前,搭配好每盘电缆与所应敷设的电缆,避免中间接头,在电缆敷设

发电厂电气调试方案最终版

编制依据 1.1 《电力建设施工及验收技术规范》(电气篇 2001 年版) 1.2 《火电施工质量检验及评定标准》(电气篇 2001 年版) 1.3** 电力设计院设计施工图纸及设备厂家相关资料 1.4 《电气装置安装工程电气设备交接试验规范》 1.5 《电力系统继电保护规定汇编》 1.5 《电力建设安全工作规程》(DL5009.1-2002 ) 十、工程概述 **电厂装机容量为 2*300MW 。辅助系统安装工程包括化水处理系统,输煤系统,除灰系统等。 6KV 公用集中段母线的引接采用每台机组的工作 A 段给共用集中段I 段供电,每台机的B段给公用集中段U段供电方式。辅助系统低压厂用电引接方式为:高压侧从厂用6KV公用段引接,经干式变送至 PC、就地MCC。 三、主要工程量 3.1 6KV 干式变试验 3.1.1 变压器变比及极性检查 3.1.2 变压器绕组直流电阻测试 3.1.3 变压器绕组及铁心绝缘电阻测试 3.1.4 变压器绕组交流耐压 3.2 低压配电柜试验 3.2.1 仪表(电流表、电压表、电度表)校验 3.2.2 变送器校验 3.2.3 继电器校验 3.2.4 电流、电压互感器试验 3.2.5 二次回路及绝缘检查 3.3 电动机试验

3.3.1电机绝缘电阻测试(1000V的电动机应测吸收比) 3.3.2检查电机定子绕组极性及其连接的正确性 3.3.3测量电机的直流电阻(1KV或100KW以上的电动机) 3.3.4定子绕组直流耐压和泄露电流测量(1KV或1000KW以上、中性点连线已引出至出线端子板的定子绕组应分相进行直流耐压) 3.3.5定子绕组交流耐压 四、主要调试设备及人员配置 4.1 调试设备: 4.2作业人员配置情况

电气接地装置安装施工方案

电气接地装置安装施工方案

目录 1、编写依据 2、工程概况及工程量 3、作业准备工作及条件 4、作业程序与施工技术措施及工艺要求 5、作业的质量要求 6、针对施工安全、环境条件,提出的防护盒文明施工标准及措施 7、提示出现危险及紧急情况时具有针对性的预防与应急措施 8、施工危险因素和环境因素辨识及控制对策表

1、工程概况及工程量 1.1工程概况: 2. 4《电力建设安全工作规程》第 1部分火力发电厂DL5009.1--2009 2. 5《工程建设标准性强制条文》 --2009 2. 6建设单位有关标准和管理程序 3、作业准备工作及条件 3.1作业人员的质量 3.1.1施工组长能够熟练掌握该项目的施工程序和作业方法。 3.1.2施工人员要有良好的安全、质量意识,服从分配、听从指挥,具备该项目的专业技能。 3.1.3焊接人员必须有上岗证。 3.2作业机械、仪器、仪表的要求 为保证工作顺利进行,应该使用经检验合格的工具,施工中所用的计量器具,仪表必须 经检定部门检验合格,方可使用。 上海环保工程成套有限公司石家庄高新热电厂 程建设规模为5台锅炉采用5炉3塔(按一期 期1台220t/h 单独一塔)布置方式。 1.2主要工程量 垂直接地极制作安装(①50X 5 L=2.5m) : 32 一次接地干线敷设(-70 X 7) : 800 二次接地干线敷设(-40 X 6) : 1500 2、编写依据: 2. 1设计院提供的施工图纸. 2. 2《电气装置安装工程质量检验及评定工程》 2. 3《电气安装工程接地装置施工及验收规范》 4x75th+1x220th 机组烟气脱硫工程,本工 2台75t/h 、二期2台75t/h 各设一塔,二 支 米 米 DL/T5161.6--2002 GB50169--2006

光伏电站电气设备调试方案

XX太阳能电站 电 气 调 试 方 案 XXXX有限公司 X年X月X日

1.工程概况: 本期新建光伏发电场区及35kV开关站1座、站用变1台、35KV配电柜9面、二次控制柜20面。 2.质量目标及要求: 严格按照GB50150-2006《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》DL/T596-1996《电力设备预防性试验规程》等有关技术规范,对光伏发电场区及35kV变电所电气设备进行交接性试验、以检验其性能,确保其能够在安全、良好的条件下投入运行。 3.主要试验依据及验收标准: 3.1(GB50150-2006)《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》 3.2 DL/T596-1996《电力设备预防性试验规程》 3.3 《电业安全工作规定(发电厂和变电所部分)》 3.4 《继电保护及电网安全自动装置现场工作规定》 3.5 《电力系统继电保护及安全自动装置反事故措施要点》 3.6 《继电保护及安全自动装置检验条例》 3.7 JJG313-2004《测量用电流互感器检定规程》 3.8 JJG314-2004《测量用电压互感器检定规程》; 3.9 甲方提供的有效书面要求和设备制造厂(商)的技术资料要求等有关规范标准进行。 4.试验的组织机构: 总指挥: 副总指挥: 成员: 现场指挥: 安全组: 5试验内容:

6.试验范围: 光伏发电场区汇流箱、箱逆变设备,以及开关站区站用变、35KV配电柜、二次柜。配电设备的耐压试验及系统调试。 6.1调试的范围为: 本期新建的主设备及其对应附属装置的常规的一次电气设备的试验,二次保护装置的试验检测。 7、调试准备 7.1汇流箱 汇流箱的试验项目如下: (1)测量汇流箱内电气一次元件的绝缘电阻。 7.1.1使用仪器设备 兆欧表一只:1000V 万用表一只 7.1.2调试应具备的条件 (1)汇流箱、直流柜安装完毕,并符合安装规程要求,办理完安装验收签证。(2)汇流箱直流柜外观检查,内部线连接正确,正负极标示正确。 7.1.3调试步骤和方法 (1)总回路电缆绝缘测试分别测量断路器下口相间和相对地的绝缘电阻并记录数据。大于0.5M为合格。 (3)确认电缆回路通知直流柜侧人员确认电缆连接是否正确,

电气设备安装及调试方案

电气设备安装及调试概述 1、工作内容 沿河照明供配电设计。电气工程内容包括:配电箱、电缆、照明器材和接地材料等全部电气设备材料的采购、订货、验收、催货、提货、运输、卸货、仓储保管、安装、电缆敷设、调(测)试及交付运行等工作。 2、主要工程量 主要工程量

3、引用标准 (1)《电气装置安装工程电气交接试验标准》(GB50150—2006) (2016); (2)《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》(GB 50168—2006); (3)《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》(GB 50169- 2006); (4)《电气装置安装工程盘柜及二次回路接线施工及验收规范》 (GB 50171- 2006); (5)《电气装置安装工程低压电器施工及验收规范》(GB 50254—2014); (6)《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》(GB 50150- 2006) (2016); (7)《低压成套开关设备和控制设备第1 部分:总则》(一2013);

(8)《低压成套开关设备和电控设备基本试验方法》(GB/T

10233—2016); 9)《电力工程电缆设计规范》(GB50217—2007);10)《建筑照 明设计规范》(GB50034—2013); 11)《民用建筑电气设计规范》(JGJ16—2008);12)北京地区电 气安装规程;13)与工程有关的其它最新版本的有关设计标准、规程、 规范。 电气产品应适应北京地区的环境条件,各项指标不低于国标和 lEC的现行技术规范、标准。如遇到标准之间有矛盾时,应采用规范 中规定最严格的标准。 照明配电箱 1)技术参数 主要技术参数如下: 额定频率:50Hz; 额定电压:380V; 额定绝缘电压:500V; 结构型式参照XRM XLW型或JX(G)型; 室外照明配电箱防护等级:lP55; 室外照明配电箱控制方式:现地手动控制、远程集中控制。 2)测试试验

相关文档
相关文档 最新文档