文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 护坡桩支护施工方案

护坡桩支护施工方案

护坡桩支护施工方案
护坡桩支护施工方案

目录

第一章工程概况 (3)

1.1概述 (4)

1.2周边环境描述 (4)

第二章工程地质及水文地质条件 (5)

2.1场地位置及地形、地貌 (5)

2.2场地工程地质条件 (5)

2.3水文地质条件 (5)

第三章设计依据 (6)

3.1规范、规程 (6)

3.2标准 (6)

3.3主要法规 (6)

3.4其它 (7)

第四章基坑支护设计方案 (8)

4.1设计方案概述 (8)

4.2设计方案参数 (8)

第五章项目经理部的组成 (11)

5.1.项目组织机构图 (11)

5.2.项目主要组成人员构成 (11)

5.3.项目主要人员岗位职责 (12)

第六章基坑支护施工工艺选型与简介 (14)

6.1.护坡桩 (14)

6.2.土钉墙 (14)

第七章施工部署及进度安排 (15)

7.1.施工规划 (15)

7.2.临建布置及场地安排 (15)

7.3.施工准备工作 (15)

7.4.施工组织及进度安排 (17)

7.5.保证施工进度计划的措施 (17)

7.6支护与土方开挖的配合 (18)

第八章施工技术要求 (19)

8.1护坡桩 (19)

8.2预应力锚杆施工 (20)

8.3土钉墙 (25)

8.4桩间挂网喷锚 (25)

第九章质量检验标准 (27)

9.1钢筋笼质量检验标准 (27)

9.2支护桩质量检验标准 (27)

第十章质量保证体系及措施 (28)

10.1质量目标 (28)

10.2质量管理组织机构 (28)

10.3质量管理制度 (28)

10.4工程质量保证控制流程 (29)

10.5质量管理措施 (32)

10.6质量保证措施 (33)

第十一章安全保证措施 (37)

11.1安全管理目标 (37)

11.2安全管理组织机构 (37)

11.3安全管理制度 (37)

11.4安全教育 (38)

11.5安全管理工作 (40)

11.6施工人员行为控制 (40)

11.7临时用电安全管理 (40)

1.8现场消防措施 (42)

11.9地下管线及其它地上设施的安全及加固措施 (42)

第十二章文明施工及环保措施 (44)

12.1文明施工管理目标 (44)

12.2文明施工管理措施 (44)

12.3环境保护管理 (45)

第十三章基坑监测方案 (47)

13.1基坑变形监测的必要性 (47)

13.2监测目的和内容 (47)

13.3监测要求及准备 (47)

13.4土钉墙顶部水平位移监测 (48)

13.5护坡桩顶部水平位移监测 (49)

13.6周围重要建筑物及地下管线变形监测 (50)

13.7监控报警值 (51)

第十四章雨季施工措施 (52)

第十五章应急处理方案 (54)

15.1应急处理机构及处理程序 (54)

15.2基坑支护应急预案 (54)

第十六章施工质量检测方法及竣工验收 (56)

16.1施工质量检测 (56)

16.2技术资料管理和竣工验收 (56)

第一章工程概况

1.1概述

受北京市首都师范大学第二附属中学的委托,我公司承接了首都师范大学第二附属中学地下报告厅的岩土工程勘察工作。拟建工程为地下1层,局部地上3层,基础埋深约在-10.00m。拟采用框架结构,筏板基础,目前,本工程±0.00标高尚未确定。本工程场地位于北京市海淀区,北邻增光路。

1.2周边环境描述

1)东侧边坡为该学校操场区域,该区域考虑荷载按照20KN/m,距边坡上口线 2.0m 范围不得进行堆载。

2)南侧边坡为1层平房高约3.5m(已拆除)距该基坑约2.5m,该区域考虑荷载按照20KN/m。

3)西侧边坡为该学校操场区域,该区域考虑荷载按照20KN/m,距边坡上口线 2.0m 范围不得进行堆载。

4)北侧边坡为4层楼房高约12.0m,紧邻边坡上口线,该区域考虑荷载按照80KN/m。边环境描述。

第二章工程地质及水文地质条件

2.1场地位置及地形、地貌

本工程场地位于北京市海淀区,增光路50号。

本工程高程引测点40102J02位于首都师范大学第二附属中学大门口,高程为53.396m,为北京市地方高程系统。

拟建场地地貌类型为永定河冲洪积扇的中部,第四系覆盖层厚度大于50.00m。2.2场地工程地质条件

根据对现场钻探结果与原位测试及室内土工试验成果的综合分析,在本次岩土工程勘察最大勘探深度20.00m范围内所分布的土层,按沉积年代、成因类型可分为人工堆积层和第四纪沉积层两大类,按地层岩性及工程特性进一步划分为5个大层,现自上而下分述如下:

人工堆积层:①大层:表层为粘质粉土—粉质粘土①层,碎石填土①1层。

第四纪沉积层:②大层:为砂质粉土—粘质粉土②层。

③大层:为粉质粘土—粘质粉土③层。

④大层:为卵石④层,细砂④1层。

⑤大层:为粉砂⑤层。

本报告中钻探最大孔深20.00m,钻至最低标高34.87m,止于⑤大层。

本场地除填土外,无其它特殊土。

2.3水文地质条件

根据本次勘探期间(2014年6月下旬)钻孔内实测情况:在勘察深度20.00m范围内未发现地下水。但不排除有局部的上层滞水,开槽前应做好相应的准备工作。

本场区(1959年)最高地下水位接近自然地面(包括上层滞水),近3-5年地下水位大于20m。

第三章设计依据

3.1规范、规程

1、建筑基坑支护技术规程(JGJ 120-2012)

2、建筑基坑工程监测技术规范(GB50497-2009)

3、岩土工程监测规范(YS5229-1996)

4、建筑边坡工程技术规范(GB50330-2002)

5、锚杆喷射混凝土支护技术规范(GB50086-2001)

6、建筑地基基础工程施工质量验收规范(GB50202-2002)

7、建筑工程施工技术管理规范(DBJ01-80-2003)

8、建筑工程资料管理规程(DB11/T695-2009)

9、施工现场临时用电安全技术规程(JGJ46-2012)

10、建设工程施工现场供用电安全规范(GB50194-93)

3.2标准

1、中华人民共和国建筑法

2、中华人民共和国环境保护法

3、中华人民共和国消防法

4、建设工程质量管理条例

5、建设工程安全生产管理条例(国务院第393号令)

6、危险性较大的分部分项工程安全管理办法(建质[2009]87号)

7、建筑安全生产监督管理规定(建设部令第13号)

8、建设工程施工现场管理规定(建设部令第15号)

9、北京市防火安全工作管理规定(政府令第53号)

10、北京市建设工程施工现场管理办法(政府令第72号)

11、北京市实施<危险性较大的分部分项工程安全管理办法>规定(京建施[2009]841号)3.4其它

1)根据现场实际目测

2)首都师范大学第二附属中学地下报告厅岩土工程勘察报告勘察编号:2013技1005 3)理正深基坑7.0计算软件

第四章基坑支护设计方案

4.1设计方案概述

根据现有资料得知基坑开挖深度为10.5m,基坑支护分为3个剖面进行支护。

A-A剖面:开挖深度10.5m,侧壁安全系数1.1,一级基坑,坡顶四层楼房紧邻边坡,荷载80KN/m,护坡桩支护;

B-B剖面:开挖深度10.6m,侧壁安全系数1.1,一级基坑,坡顶学校操场距边坡2.0m,荷载20KN/m,护坡桩支护;

C-C剖面:开挖深度10.6m,侧壁安全系数1.1,一级基坑,坡顶学校操场距边坡2.0m,荷载20KN/m,1:0.5土钉墙支护;

4.2设计方案参数

1、A-A护坡桩剖面设计

桩径800mm,间距1600mm,桩顶标高-1.00m,桩长15.0米(嵌固6.0米)。砼强度等级为C25,截面配筋主筋为12Φ25(通长均匀配置),加强箍筋Φ16@2000,螺旋箍筋φ8@200。

2、B-B护坡桩剖面设计

桩径800mm,间距1600mm,桩顶标高-1.00m,桩长15.0米(嵌固6.0米)。砼强度等级为C25,截面配筋主筋为12Φ25(通长均匀配置),加强箍筋Φ16@2000,螺旋箍筋φ8@200。

3、冠梁设计参数

冠梁截面为900(宽)*500(高),砼C25,配筋为8Φ25+4Φ20,主筋通长配置,箍筋φ8@200。

4、桩间挂网设计参数

为保证基坑支护的安全,确保桩间土体的稳定,在桩间进行编钢筋网片,横向压φ14@2000钢筋锚固在桩上,喷射80mm厚混凝土。

5、预应力锚杆设计参数

预应力锚杆设计参数表1

预应力锚杆设计参数表2

6、C-C土钉墙剖面设计

基坑采用土钉墙支护设计,共设7道土钉,土钉钻孔直径100mm,倾角5~15度。

土钉采用1Φ20HRB400Ⅲ级钢筋,土钉前端设置弯钩。孔内注水泥净浆,水灰比1:0.5~0.55:

土钉技术参数

7、土钉墙面层设计

土钉墙喷射砼C20,水泥用采用P.O42.5,砂为中粗砂,豆石粒径<20mm,水灰比0.5~0.6,灰:砂:石=1:2:2,必要时,上部初喷可添加速凝剂,土钉倾角15°,孔径φ100mm,网片φ8@200mm*200mm,厚度不小于100mm,另外在网片侧向土钉层位置水平位置放置加强筋1Φ14。

第五章 项目经理部的组成

5.1.项目组织机构图

我公司承担本工程的施工,将把该工程作为企业的重点工程来组织,根据本工程的实际情况,调集精干的队伍,性能良好的机械设备,选用有类似工程施工经验的项目经理、从事管理工作多年、组织施工过几十个工程的员工为主组建项目经理部,施工经验丰富。总之本工程在项目经理部的精心组织施工下,能确保工程如期竣工,为后期结构施工创造好条件。具体施工组织机构图如下

5.2.项目主要组成人员构成

根据本工程的特点,我公司拟配备如下数量人员组织该工程的施工。

5.3.项目主要人员岗位职责

(1).项目经理岗位职责

①.履行合同,执行企业质量方针,实现工程质量目标。

②.组织建立和完善项目管理机构,明确项目管理人员职责,建立健全项目内部各种责任制。

③.组织项目质量策划和质量计划的编制、实施及修改工作。

④.组织制定项目其它各项规划、计划。对工程项目的成本、质量、安全、工期及现场文明施工等日常管理工作全面负责。

⑤.合理配置并组织落实项目的各种资源,按质量体系要求组织项目的施工生产活动。

⑥.协调项目经理部和业主之间的关系。

(2).项目总工程师岗位职责

①.组织项目人员进行图纸会审。

②.编制施工组织设计,并发放至有关部门和人员。

③.确定施工关键过程和特殊过程,并编制质量控制要点。

④.组织编制作业指导书,并逐级交底至作业班组。

⑤.负责项目技术洽商,处理设计变更有关事宜,负责项目的技术复核工作,参与质量事故和不合格品的处理,编制技术处理方案,组织对工程质量进行检查评定。

⑥.负责项目竣工技术资料的收集、整理和归档及统计技术的选用。

(3).项目副经理岗位职责

①.作为负责生产的主管项目领导,应把抓工程质量作为首要任务,在布置施工任务时,充分考虑施工进度对施工质量带来的影响。

②.在检查正常生产工作时,严格按方案、作业指导书等进行操作检查,按规范、标准组织自检、互检、交接检的内部验收。

(4).技术人员岗位职责

①.组织参与编制施工组织设计、施工技术方案、项目质量计划。

②.负责执行和落实各项技术管理制度和措施。

③.参加不合格品、不合格项分析会,负责制定、检查、纠正和预防措施的实施情况。

④.负责工程技术文件资料、质量记录的管理和控制。

⑤.熟悉钻孔平面图、基础的轴线位置及技术要求,熟悉规划部门的建筑红线、坐标、高程数据,在测量放线前,建立与建筑物轴线相关的测量控制系统,注意保存测量放线成果,并对控制点进行保护。

⑥.根据设计对桩位进行放点,并建立明显的标志,放点后等设备安装完毕开工前进行二次复测,以确保桩位准确无误。

(5).质量检查人员岗位职责

①.根据设计、规范要求对测量放点、设备安装、造孔、灌注等成桩全过程进行质量监督、检查、发现问题,及时向项目总工反馈,并协助项目总工进行问题的解决。

②.参加施工质量自检,在自检合格的基础上填写各种自检表格,及时请甲方代表、质检部门进一步复检,对复检结果及时请甲方代表、监理签认。

③.对桩顶标高、钢筋笼结构尺寸制作进行全面验收,验收合格后检查钢筋笼安放位置及固定措施情况。

④.浇注砼前及时检查砼的质量、坍落度是否满足要求,浇注过程中随时检查钢筋笼位置。

⑤.及时检查试块制作及养护情况,并按时送检。

⑥.及时收集整理各种原始记录、表格、资料,凡需要甲方代表或监理签字的必须及时送签,并对其分类保管,及时归档。

(6).安全检查人员岗位职责

①.执行有关规章制度,结合工程特点制定安全活动计划,做好安全宣传工作。

②.对进场工人进行三级教育,做好安全技术交底,特殊工种培训,考核工作,并及时做好安全记录。

③.及时对现场的平面布置及施工现场的不安全因素进行检查、监督、制止、处罚、下达整改、复查。

④.负责现场文明施工的监督检查,并做好检查记录。

第六章基坑支护施工工艺选型与简介

6.1.护坡桩

根据本工程场地特点和施工要求无污染、无噪音、施工速度快等诸多特点,我方在施工护坡桩时拟采用振捣插筋钻孔压灌桩,其施工工艺简介如下:

(1).采用旋挖转机施工,成桩速度快。(采用人工成孔,无噪音)

(2).先插钢筋笼后压灌混凝土。

施工工艺详见“支护桩施工工艺流程图”。

6.2.土钉墙

土钉喷锚支护具有无噪音,不单独占用工期等诸多优点,具体按如下方法施工:

(1).分层分段施工:为配合土方开挖与喷锚施工同步进行,将基坑分为两个区:沿边坡四周6米以内属于分层施工作业层,6米以外为自由区,开挖深度满足土钉施工要求,不得超过相应土钉层距0.3米,沿基坑水平向不超过15米为一施工段,不宜太长,以保证边坡安全和稳定。

(2).土钉制作:为使土钉顺利送入土中,在土钉上每隔2米处焊接对中支架,形成锥形滑撬。同时保证土钉在孔居中位置,防止出现偏心,以提高抗拔力。

(3).土钉送入孔中后,随即进行压力注浆,注浆压力达到0.5Mpa时,持续5分钟,使水泥浆能够有效渗入土体孔隙中。

(4).坑边修坡:在挖土过程中及时进行侧壁的修补,保证垂直度满足施工要求,同时此项工艺直接关系到面层喷射砼的质量和材料耗用量,因此要严格按要求施工。

(5).钢筋网片施工:在修好的坡面上及时进行绑扎网片固定在坡面的短钢筋上,上下左右根对根搭接绑扎,并不少于两点焊接,钢筋网片借助L字型锚头及压筋压焊在土钉端部形成一体。

(6).喷射砼施工:面层豆石砼用砼喷射机施喷,压缩空气机施喷气压2~5Kg/Cm2,靠底边300mm高度的开挖面可先不喷,利于下一步开挖面上的钢筋设置与搭接。

第七章施工部署及进度安排

7.1.施工规划

本次招标范围为基坑支护施工,由于工程的施工是一连续性的工作,在基坑支护及土方开挖时必须从整个工程施工结合起来,才能为工程的后续施工做好基础工作,为保证整个工程顺利进行,我单位结合本次施工任务及后续工程的施工要求,施工中将重点做好以下几个方面:

(1).规划整个现场的平面布置,包括围墙、临设布置、材料堆放及加工场地、出入口设置等,做到一次到位,避免反复;

(2).基坑支护必须考虑到后续结构施工创造条件。

(3).根据工期要求及工程量,提前组织好劳务队伍,落实施工机械,同时落实土方消纳场及运输土方线路,这是制约本工程工期的重要因素之一。

(4).做好技术准备,落实材料构件计划,具备随时调用的条件。

7.2.临建布置及场地安排

根据本工程地处位置,施工过程中需考虑如下的几点进行施工平面布置:(1).施工布置首先要满足本工程地下部分的施工要求,使工序能形成大流水作业,且各工序间尽量少相互影响,同时又要保证它们之间紧密结合,保证整个工程施工的连续性和施工工效。

(2).本平面布置需考虑在现有道路附近施工,社会影响力大,施工过程中,既要注意施工形象,同时施工时要注意不影响周围居民、行人的正常工作。

具体布置在我方进驻现场后,根据现场条件和周边情况,做出详细周密的规划和安排布置。

7.3.施工准备工作

(1).现场交接准备

进入现场后须对现场实况进行详细勘察,对现场的平面和竖向控制与设计要求是否符合,了解周边情况,与业主、监理要求提供施工场地地下管网线路、障碍物等正式资料,并办理相关手续。

(2).技术准备

①.组织图纸学习和图纸会审,深入理解设计意图和要求,尽可能把设计图纸上的疑

问解决在施工之前。

②.编制施工组织设计和施工方案,报业主和监理认可。

③.根据工程需要加密现场的平面和高程控制点,并且加以保护。

④.对管理人员进行合同内容、专业知识的培训,熟悉规范,做好工人上岗前的技术培训工作和操作工艺、质量要求、安全卫生、消防交底。

⑤.对现场及周围市政设施、地下管网等作详尽调查,在征得业主同意后,进行现场临电、上、下水、消防用水、消火栓、办公用房、作业棚及临时道路等进行系统的规划设计,并布置实施。

⑥.本工程护坡桩为钻孔压灌桩,施工前根据地质勘察报告对各施工部位地段进行详细的了解。

⑦.根据有关施工标准、验收规范、质检部门及档案部门的要求,按技术管理资料、质量保证资料及验收评定资料三类资料编制或购买各种专用表格,施工前各种表格应备齐,工地办公室应张挂桩位图、大样图、施工进度表,施工记录汇总表及施工场区平面布置图等。

⑧.施工前各项准备工作完毕后,项目经理应填写开工通知单、报送监理工程师、甲方批准。

(3).施工场地准备

为确保护坡桩施工顺利进行,进场前应作好充分准备。对施工场地作出必要的规划,焊制钢筋笼、排浆、照明等施工用电,为确保步履式钻机设备移位时的安全,移位时应根据地耐力实际情况,采取相应措施。根据现场施工用电量约需300KW,确保施工用电;现场施工用水量100吨/天,并分设2个 50mm的出水管头;施工场地平整,地耐力达到10吨/平方米,满足大型设备施工要求。

(4).土钉墙施工组织及施工准备

土钉墙施工面积较大,为避免扰民,施工噪音大的工序安排在白天作业。计划安排10把洛阳铲, 1台砼喷射机,1台水泥浆搅拌机,1台注浆机,,3台电焊机,1台空压机,施工人员20人。做好与土方队的相互配合,合理安排作业区域,尽可能地避免交叉作业,实行平行和穿插作业。夜间避免喷射砼和电焊作业,可进行土钉成孔、注浆、钢筋绑扎等低噪音和低闪光作业工序。

(5).护坡桩施工组织及施工准备

本工程护坡桩,桩体砼采用商品砼(C25)灌注。施工人员和主要机械设备按下列要

求组织。

旋挖机一台,施工人员10人。

钢筋加工:组织3台电焊机,1台钢筋切割机,1台钢筋调直机,1台钢筋弯曲机,电焊工4人,钢筋工8人,辅助人员6人。

(6).桩顶冠梁施工组织及施工准备

现场绑扎钢筋、支模、灌注商品砼。组织模板100块,模板工6人,开槽及桩头剔凿人员8人,钢筋绑扎安排护坡桩钢筋加工人员施工,砼浇筑由护坡桩灌注人员施工。

(7).桩间土护壁施工组织及施工准备

由土钉墙施工人员施工桩间土护壁。

7.4.施工组织及进度安排

(1).施工组织

根据本工程的实际情况及具体要求,我公司在场地具备开工条件后立即组织机械设备、材料进场,确保在工期完成全部工程的施工,为后期结构施工创造条件。

具体组织施工顺序为:先施工护坡桩,完成后立即进行土方开挖(如存在地下障碍物,先进行破碎挖除)、土钉墙喷锚支护工作。在土方开挖过程中配合护坡桩施工、土钉墙施工、冠梁施工、桩间挂网喷锚及锚杆施工张拉等工作。

在支护桩、锚杆、土钉墙施工的过程中需和土方开挖配合进行施工,挖土时可根据现场情况组织分区开挖,确保锚杆、土钉墙施工基本不单独占用工期。

(2).进度安排

计划工期为20天(如分别开工则另行计算,且需和土方保持配合),具体开工时间以业主通知为准。详见施工进度计划表。

7.5.保证施工进度计划的措施

(1).为确保工期,我公司将把该工程作为重点工程,在技术、人员、机具、资金上重点保证,并根据工程需要,随时增足施工力量。

(2).组织强有力的项目管理班子,强化项目管理,实行项目法施工,实行项目经理负责制。项目经理对施工全过程统一组织、协调和负责,确保进度计划的实施。

(3).加快施工准备工作,如我公司中标,项目管理人员及施工人员在中标后第二天立即进驻现场,并着手搞好临设、物资、机具进场、定位放线、技术交底与复核、方案编制等各项准备工作,为保证工程按时开工创造条件。

(4).采用分段流水作业和分班次倒班24小时作业的方法进行施工(不扰民的分项工

程),以缩短工期。

(5).利用进度控制表,强调生产调度的作用,组织协调各工种之间的交叉作业,保证各工序和各工种的工作始终处于受控状态。

(6).充分发挥我公司的技术装备优势,提高机械化施工程度,减轻劳动强度,提高功效,缩短工期。

(7).加强同建设单位、设计单位和监理单位等单位的协调协作,高效协调各工序的生产关系,确保施工的顺利进行。

(8).建立和执行例会、报表和行政管理制度,促进、监督和保证工期目标的实现。

(9).按照总进度要求,确定工序控制点,分解工程施工过程,通过调整与优化,使得目标实现。

(10).加强雨季施工措施,确保雨天及雨后能正常施工。

7.6支护与土方开挖的配合

本工程的基坑土方开挖、护坡为两单位施工,因此为确保工程的顺利进行,确保工程质量,需土方开挖单位与护坡密切进行配合施工。

本工程的基坑支护采用土钉墙和桩锚两种支护方式,开挖土方需配合支护进行施工,要求如下:

(1).土钉墙:要求逐层分段开挖,在基坑周边施工土钉墙部位要求分层开挖,每层开挖深度2.0-2.5m(遇到流砂层开挖深度要求≤1.0m),每层留水平工作面宽度≥6m,以方便土钉成孔。同时开挖下层土方要求在上层土钉完成后24小时,对于有预应力土钉部位,要求其时间大于48小时,同时要求张拉锁定完成后方可开挖下层。

(2).护坡桩:留出时间和场地便于钻机施工护坡桩,要求桩基场地宽度≥15m。继续往下开挖要求在帽梁完成。

第八章施工技术要求

8.1护坡桩

(1).采用商品混凝土,护坡桩桩身混凝土强度为C25,坍落度180-220mm,采用小于20mm的碎石。

(2).混凝土泵送过程中,应不产生分层、离析现象,也不得漏浆和失水,否则应进行二次搅拌,以确保混凝土的匀质性。

(3).混凝土泵送过程中应以最少的转运次数、最短的运输时间,从搅拌地点输送到浇筑地点,混凝土从搅拌机卸出至浇筑完毕时间,混凝土的初凝时间不得超过下表要求:

桩径。

(5).首盘混凝土灌注前,应用清水或用水泥砂浆清洗管路。

(6).混凝土必须及时地连续浇筑。注意桩底灌注质量,砼进入钻杆后方可提钻,匀速提钻并保证钻头刃尖始终埋在混凝土内,防止断桩。

(7).混凝土超灌不少于50cm。

(8).随时检查泵管密封情况,以防漏浆。

(9).成孔搅拌及泵送紧密配合,减少桩身灌注时间。

(10).成桩一定注意保护好桩头,24小时内不扰动。

(11).钢筋笼制作要求:

①.钢筋笼制作严格按照图纸施工,主筋采用双面搭接焊,双面焊焊缝长度为5d。

②.钢筋笼笼底制作:弯曲主筋必须保证集于笼中心线上,在弯曲主筋内套一个φ16箍筋,与主筋点焊牢固。

③.钢筋笼吊点:在钢筋笼上端1/3处焊接2道Φ16环形加强箍筋,凡与主筋交接处必须焊接牢固,起吊、下放钢筋笼时以此处为吊点。

(12).钢筋笼安装技术要求:

①.设专职指挥人员负责指挥桩机司机和配合人员进行钢筋笼的吊运、安装,协调各工种统一协调作业。

②.钻杆提出孔口后,应立即用钻机吊钩吊放钢筋笼:用一根长钢丝绳从Φ16加强箍筋的吊点处两点对称穿过,保证钢筋笼垂直吊运,防止钢筋笼变形。

③.钢筋笼吊起后,笼下设四人扶住钢筋笼,并随钢筋笼移动;在移动过程中,速度不宜过快,以免钢筋笼变形。

④.钢筋笼安装时必须对准桩孔中间,指挥人员及时发出信号指挥桩机司机下放钢筋笼。

(13).每12小时必须留置一组标养混凝土试块,按规范规定留置足够的同条件混凝土试块和备用试块。

8.2预应力锚杆施工

1、工艺流程

本工程预应力锚杆,采用“普通锚杆钻机干成孔”施工工艺;如锚杆遇遇砂层应采用“全套管护壁冲水作业“的成孔钻机及工艺。

1)普通锚杆钻机干成孔施工工艺

施工准备(施工用电、杆体制作等)→钻机就位→校正孔位及角度→钻孔、抽钻→插送杆件→压灌水泥浆、补浆→杆体养护→安装钢梁、锚具→张拉、锁定→拆除

2)全套管钻机冲水成孔施工工艺

施工准备(施工用水、用电、杆体制作、挖循环水池等)→钻机就位→校正孔位及角度→钻孔(钻进、冲水、套管跟进成孔)→抽钻杆、钻头→套管内插送杆件→套管内压灌水泥浆→拔套管、补浆→杆体养护→安装钢梁、锚具→张拉、锁定→拆除

2、施工工序

1)施工准备

(1)组织施工人员熟悉相关规范、施工方案和作业参数。

(2)按规范安装施工配电系统,连接施工用电线路。

(3)制定材料计划,提前准备材料并按要求进行原材复试、检验,保证使用合格材料。

基坑东侧混凝土护坡桩施工方案

1、编制依据 1.1、建设单位提供的图纸及有关文件1.1.1、施工图 1.2、主要规范、规程、法规及标准

2、工程概述 2.1、建筑概况 拟建场地位于北京市朝阳区孙河乡西甸村,西侧紧邻京平高速(机场南线),距京承高速3Km,东距京密路约1.8Km,东北距温榆河约2Km。 北京市朝阳区孙河乡西甸村F地块二类居住用地项目建设用地面积29200m2,总建筑面积6.7万m2,地上2~10层,地下1-2层。 2.2、场地工程地质条件 2.2.1、地形地貌 场地东侧现状为自然地坪下2m是回填土,2m以下是原状土。回填土含有碎 砖等建筑垃圾。 2.2.2、地层岩性 根据北京中机勘岩土工程有限公司的《北京市朝阳区孙河乡西甸村F地块二 类居住用地项目岩土工程勘察报告》,本次施工范围内工程地质条件按成因类型、沉积年代划分为人工填土层、一般第四纪沉沉积层两大类,按其工程性质,将钻 探深度内的地层分为8个大层及10个亚层,其中①层土为人工填土层,②~⑧ 层土为一般第四纪沉积土层。具体详见《北京市朝阳区孙河乡西甸村F地块二类 居住用地项目岩土工程勘察报告》。 2.3、场区水文地质条件 (1)勘探实测地下水情况:观测到两层地下水。地下水类型分别为台地潜 水和层间水(具弱承压性质)。其中台地潜水在初勘外业勘察期间和详勘外业勘 察期间由于连续降雨入渗的影响稳定水位变化较大。台地潜水在初勘外业勘察期 间(2013年7月7日~7月11日)稳定水位埋深为3~6m,相应标高为26.84~29.81m。在详勘外业勘察期间(2013年7月19日~7月26日)稳定水位埋深为1.20~4.40m,相应标高为28.13~32.20m。层间水在初勘外业勘察期间和详勘 外业勘察期间稳定水位变化甚微,初见水位埋深为13.10~16.60m,相应标高为16.25~19.57m;稳定水位埋深为9.00~12.70m,相应标高为19.78~24.18m。 (2)场地历年最高地下水位标高接近自然地面,近3~5年最高地下水水位 为自然地面下约1m。

土钉墙护坡施工组织设计

目录 一、编制说明 (1) 1.1、编制依据 (1) 1.2、编制范围 (1) 二、工程概况及水文地质 (1) 2.1、区间工程简介 (1) 2.2、区间位置及周边环境 (2) 三、施工安排 (3) 3.1、场地布置 (3) 3.2、工期安排 (3) 3.3、机械配置 (3) 3.4、人员配置 (3) 四、土方开挖及土钉墙支护施工 (4) 4.1、工艺流程 (4) 4.2、土方开挖 (4) 4.3、支护结构参数 (4) 4.4、坡顶散水平台施工 (6) 4.5、坡面施工 (6) 五、施工监测 (9) 六、雨天施工措施 (10) 七、质量保证措施及技术措施 (10) 7.1、质量保证措施 (10) 7.2、技术措施 (11) 八、施工进度计划及保证措施 (11) 8.1、施工进度计划 (11) 8.2、施工进度保证措施 (11) 九、安全技术措施 (12) 9.1安全目标 (12) 9.2.安全生产措施 (12) 9.4、文明施工措施 (13) 9.5环境保护措施 (13)

一、编制说明 1.1、编制依据 1、XXX至XXX城际铁路工程土建施工合同段招标文件及施工合同; 2、XXX至XXX城际铁路工程土建施工合同段XXX站~XXX站区间主体围护结构施工图设计。 3、《XXX至XXX城际铁路工程(松山路-道义)工程土建施工现场临时建筑标准》、《XXX地铁工程文明施工管理办法》等业主、监理发的相关文件要求; 4、《锚杆喷射混凝土支护技术规范》GB 50086-2001 5、《钢筋焊接及验收规程》JGJ 18-2012 J 253-2012 6、《城市轨道交通工程测量规范》 GB 50308-2008 7、现行有效的国家及XXX市有关地下工程设计、施工规范和规程等。1.2、编制范围 本方案编制范围:K10+XXX至K10+XXX部分上部土体采用土钉支护,下部采用钻孔灌注桩加内支撑结构;K9+XXX至K10+XXX部分采用放坡加土钉支护。 二、工程概况及水文地质 2.1、区间工程简介 XXX站~XXX站区间以XXX站为起点由南向北走行,终至XXX站,本区间在规划路网下方走行。沿线地形起伏较大,区间纵向地形两头地势高,中间地势低,线路所经场地现状为旱田,沿线地块规划目前尚未实施,无管线影响。 本工程起点里程K9+XXX,终点里程K10+XXX,区间全长861.575m。区间平面线位为直线,左、右线线间距为15m,区间靠近右线在XXX站附近设置停车线及渡线,停车线中心线距离右线中心线为5m。在纵断面上线路为单向上坡,前段纵坡为25‰,后段纵坡为2‰。

土钉+支护施工工艺

复合土钉支护施工总结 一、工程概况: 安德路十五栋简易楼东区危改工程,位于北京市西城区安德路小市口,所开挖基坑的东面及南面(一部分)紧邻混凝土道路,北面距安德路近10m,西面是现场施工道路。基坑槽深为-8.94m,局部降板深-9.94m、-9.74m,基坑占地面积约5100 m2,支护面积约2700m2。建筑物外墙线与规划红线及现场围墙临近,施工场地相当狭窄。 开挖前场地情况采用复合土钉支护成型的基坑 二、工程设计指导思想: 2.1拟建场区周边环境复杂,因此设计时应充分考虑各种不利因素,确保基坑边坡安全稳定。 2.2基坑周边场地较小,为了以后结构施工方便,基坑开挖尽可能少占地面,为此最好是垂直开挖,本方案以基坑边壁垂直90考虑。考虑结构施工地面有堆载,地面承载能力以2t/m2考虑。基坑西面是结构施工中主要车道,地面承载能力以2.5t/m2动载考虑。 2.3方案设计的指导思想是: 2.3.1要绝对安全; 2.3.2综合造价最优; 2.3.3工期要尽可能短; 2.3.4环保要好,减少噪音,不扰民; 2.3.5有监测依据。 2.4方案设计时,主要考虑把握以下几个环节:

2.4.1在认真察看地勘报告和周边环境的基础上,做好设计施工方案; 2.4.2做好稳定性验算; 2.4.3施工过程做好监测,监测内容包括:边坡水平位移、垂直沉降位移。 2.4.4要有预防万一的紧急预案,在施工过程中可能会出现什么问题,而对这 些问题应如何采取对应措施。 三、方案选择: 基坑开挖支护通常的技术措施有三种:自由放坡(1:0.6),护坡桩+锚杆,(复合)土钉支护。从安全上来讲,若设计、施工得当,三种方法都没有问题,以下主要就这三种方案在技术、经济、工期等方面作一比较。 3.1自由放坡(1:0.6) 由于基坑周边没有宽阔的场地放坡,因此此方案不合适。 3.2护坡桩+锚杆 3.2.1基坑的东、南、西面环境相对复杂些,若用传统的方案,一般为护坡桩+锚杆。 3.2.2从经济上来讲,它的造价比较高。按96概算计,单价为486元/平米(直接费);加上其它各种间接费用,单价可能为600元/平米左右。 3.2.3从工期上来讲,由于护坡桩施工和土方不能同步进行,必须把护坡桩施工完毕且有一定强度之后才能进行土方开挖,而且开挖到一定高度,又要停下来打锚杆、做联梁,这样一来工期就比较长,本工程至少要40天以上。 3.2.4从环保来讲,做护坡桩噪音比较大,现场泥浆较多,对环保不利。 3.3(复合)土钉支护 3.3.1基坑的北面环境相对简单一些,做土钉支护;基坑的东、南、西三面环境要复杂些,采用复合土钉支护方案,即微桩+土钉支护。 3.3.2从技术上来讲,复合土钉支护方案若设计合理,施工得当,有时比护坡

吕桥河木桩护坡施工方案

吕桥河河道河道工程(规划箱涵 - 开发西路段) 木

桩护坡施工方

案 编制人: 审核人: 审批人: 江苏亘盛建设工程有限公司

目录 1、工程概况 2 .................................................................................................................................................................................. ...................................................... . 2、施工机械 3 .................................................................................................................................................................................. ...................................................... . 3、主要的施工方案 4 .................................................................................................................................................................................. ............................ 4、施工计划安排7............................................................................................................................................................................... ........................................

土钉墙基坑支护方案[优秀工程方案]

嘉和园三期(东)基坑支护 设 计 施 工 组 织 方 案 山西新大新基础工程有限公司

目录 一、工程概况 1、工程概况 2、场地工程地质条件 3、设计概况 二、编制依据 1、法律法规、规范标准 2、工程勘察资料 三、土钉喷射混凝土设计 1、设计原理 2、土钉设计 3、喷射混凝土面层设计 四、施工工艺流程及施工要点 1、施工工艺 2、施工流程及要点 五、施工总体部署 1、施工组织机构及人员配置 2、施工机械设备配置 六、质量保证措施 1、质量保证体系 2、技术管理 3、材料供应与管理

七、安全生产和文明施工 1、安全生产 2、文明施工 八、附图

第一章工程概况 1.1 工程概况 嘉和园三期工程拟建场地位于晋中市榆次区桥东街,场地地形较平坦,建设场地周边开阔,东侧围墙外有一条土路,西南侧为二层楼房(现甲方办公用),南侧距离基坑约15米为桥东街,北侧为工地围墙. 1.2 场地工程地质条件 (1)根据《嘉和园三期(东)工程岩土工程勘察报告》(详勘),本基坑支护范围内主要是湿陷性黄土,场地初见地下水位埋深在30.5―32.0米,类型为孔隙微承压水,主要补给来源为大气降水和侧向迳流,由东北向西南迳流排泄. (2)本场地抗震设防烈度为8度,场地土类别为Ⅱ级湿陷性土,建筑场地类别Ⅲ类. 1.3 设计概况 基坑开挖深度约10.0米,本着既安全又经济的设计原则,根据《岩土工程勘察报告》(详勘)提供的数据,经过详细计算与多年的施工经验,本基坑采用土钉喷射混凝土法进行支护. 第二章编制依据 本专项设计方案编制依据包括以下内容: 2.1 法律法规、规范标准 (1)《建筑地基处理技术规范》(JGJ79-2012) (2)《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2011)

护坡桩-基坑支护施工组织设计

***********基坑支护工程施工组织设计 编制: 审核: 审批: *********有限公司 2014年4月

目录 一、工程概况及工程特点 二、施工部署 三、施工方案与主要技术措施 四、施工进度计划与保证措施 五、安全生产、文明施工 六、雨季、冬季施工措施 七、监控措施

一、工程概况及工程特点 1.工程概况 拟建工程拟建工程位于**********,基坑深度约为17.5米 为防止边坡塌方,保证安全作业,特对基坑边坡进行支护。本工程由护坡桩和土钉墙联合支护,①1-1剖面为护坡桩:护坡桩桩长21m,桩间距1.2m,护坡桩上设计四道锚索(17m、18m、15m、13m),孔径150mm,护坡桩上部1:0.5放坡;②2-2剖面为护坡桩:护坡桩桩长21m,桩间距1.2m,护坡桩上设计四道锚索(22m、19m、16m、14m),孔径150mm,护坡桩上部1:0.5放坡;③3-3剖面为护坡桩:护坡桩桩长21m,桩间距1.4m,护坡桩上设计四道锚索(17m、18m、15m、13m),孔径150mm,护坡桩上部1:0.5放坡;④4-4剖面为护坡桩:护坡桩桩长21m,桩间距1.4m,护坡桩上设计四道锚索(21m、19m、16m、14m),孔径150mm,护坡桩上部1:0.5放坡;⑤5-5剖面为护坡桩:护坡桩桩长21m,桩间距1.4m,护坡桩上设计四道锚索(21m、18m、16m、13m),孔径150mm,护坡桩上部1:0.5放坡;⑥6-6剖面为护坡桩+土钉墙:护坡桩桩长15m,桩间距1.4m,护坡桩上设计三道锚索(17m、18m、17m),孔径150mm;护坡桩上部1:0.4放坡,设置五道土钉,长度分别为8.8m、5.8m、5.8m、5.8m、5.8m,土钉横向间距1.4m,竖向间距1.35m;⑦7-7剖面为护坡桩+土钉墙:护坡桩桩长15m,桩间距1.4m,护坡桩上设计三道锚索(17m、17m、15m),孔径150mm;护坡桩上部1:0.4放坡,设置五道土钉,长度分别为5.8m、5.8m、5.8m、3.8m、3.8m,土钉横向间距1.4m,竖向间距1.35m。(详见施工图) 2.编制依据 《基坑土钉支护技术规程》中国建设部标准化协会标准(CECS96:97); 《建筑基坑支护技术规程》(JGJ120-99) 《建筑基坑工程技术规范》(YB9258-97) 《土层锚杆设计与施工规范》(CECS22:90) 《建筑基坑工程监测技术规范》(GB50497-2009) 《广汇金融商务中心(18#地块)岩土工程勘察报告》 《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001) 3.工程特点与施工条件 (1)根据本工程施工现场:北坡和东坡上部从-0.5没至-2.5m采用自然放坡,放坡系数1:0.5;南坡和西坡上部从-0.5没至-8.5m采用土钉墙,放坡系数1:0.4。 (2)工程施工阶段坡道按原设计放置在东北部,材料场地放置在南坡空闲地段。

基坑护坡工程施工方案

四、基坑护坡工程施工方案   拟建北京×工程,位于北京市××区,东临××路,南临××。本工程A、B、E座地上××层,C1、C2、C3座地上×层,全现浇剪力墙结构。4层框架结构综合楼,均设2层地下室。自然地面标高为36.30米,±0.00标高为37.50米,基础埋深约6.00米。 ’ 因施工现场狭窄,为保证周边建(构)筑物的安全和基础施工的顺利进行,须对基坑进行有效支护。 本场地工程地质性质详见《工程地质勘察报告》 2、基坑护坡设计方案 2.1 设计依据 1、北京市××勘察院提供的本场区《工程地质勘察报告》 2、体重度统一取为r=20kN/m3。 3、地面超载按一般情况,考虑为q:20kN/m3。 4、设计与计算遵循国家及北京市有关规范,主要有: 《建筑地基基础设计规范》(GB50007—2002)  《混凝土结构设计规范》(GB50010—2002) 《建筑基坑支护技术规程》(Jql20—99) 2.2 设计方案   根据我公司在北京地区施工经验,结合类似工程实际情况,综合考虑技术安全和经济合理,采用锚喷土钉墙方案。东侧、南侧作斜坡,共4排土钉,从上至下长度依次为5米、6米、5米、4米,锚筋1Ф16,四排锚筋1Ф18,间距依次为1.4米、1.3米、1.3米、1.4米,水平间距1.4米;西侧、北侧、东南角按1:0.5放坡,共4排土钉,从上至下长度依次为5米、5米、5米、4米,锚筋1Ф16,间距依次为1.4米、3米、3米、1.4米,水平间距1.4米。

以上设计土钉倾角均为5°~10°。横压筋2014通长,竖压筋20 14L200,与横压筋在土钉墙端部井字架型焊接。土钉成孔直径100 mm钢筋网片06@200×200,现场绑扎或焊接而成;面层喷射混 凝 土C20,厚度60—80mm。   本工程采取信息法施工,各段土钉的排数、长度、间距应根据实际情 况由现场技术负责人作出凋整。 A座西侧化粪池采用护坡桩,桩数14根,桩长12米,桩径600mm, 砼强度C20,桩间距1米,桩顶梁600mm×400mm,桩间挂钢板网 喷砼。化粪池底作一排预应力锚杆,锚杆长8米,水平间距1米,外设 槽钢,螺栓连接。护坡桩施工采用于成孔作业,施工前先降低地下水位, 共布降水井4眼,井深17米,管井直径600mm,滤管直径400mm ,滤料0.5~1.0cm。 ’ 2.3 施工准备 2.3.1 组织结构(见下图) 2.3.2 劳动力计划 工种电工电焊工钢筋工机械工力工 人数124430 2.4施工程序 现场三通一平 测放开挖上口线 地方按要求步挖 定孔位土钉施工 修坡铺挂钢筋 喷射混凝土 下步开挖护坡。 本工程土方与护坡相互配合是关键,土方按护坡挖土技术交底开 挖并修坡,应保证坡面平整,达到设计的开挖位置。土方第一步开挖2 米,以下一般分段1~1.5米一步,开挖时视土质情况由现场技术人 员决下。机械挖土应正对坡面进行,凸凹角严格按总包放线尺寸开挖, 我方派专人指挥挖土,土方操作手要听从指挥。沿基坑边线向内10米

土钉支护施工方案

土 钉 墙 支 护 施工方案

一、工程概况 1、工程名称:镇江宝龙城市广场三期工程 2、工程地点:镇江市丹徒区北至谷阳大道,南至规划道,西至金谷 道路,东至镇容公路 3、建设单位:镇江宝龙置业发展有限公司 4、设计单位:上海联创建筑设计有限公司 5、施工单位:江苏省苏中建设集团股份有限公司 二、编制依据和工程地质条件 1、《工程地质勘察报告》 2、《基坑土钉支护技术规程》(CECS96:97) 3、《锚杆喷射混凝土支护技术规范》(GBJ86—85) 4、同济大学建筑设计研究院设计方案 三、工程地质情况(详见《工程地质勘察报告》) 四、基坑围护结构施工方案 本工程位于城市主干道边,基坑北侧和西侧分别紧邻谷阳大道和金谷东路,受施工场地的限制,现准备将北侧和西侧局部坑壁进行土钉支护施工。基坑开挖深度约6m,土钉墙施工前上层土体挖深2m后施工第一层,下面每层1m左右再进行土钉墙施工,土层开挖时严格按土方开挖方案进行施工。 1、施工方法:

土钉墙应采用信息法施工,施工中采取一快一慢法。施工中根据实际情况可以调整土钉参数(长度密度)特别是遇到管线时,必须采用洛阳铲人工成孔,调整孔位,避开管线,同时保证基坑安全。 1)一快:在开挖后8小时内必须把土钉安放完毕,在环境恶劣的情况下2小时内要完成土钉安放。 2)一慢:前层土钉完成注浆48小时以上,面层砼喷射完毕24小时以上方可进行下一层边坡面的开挖。 2、施工工艺 ——制锚—— 放线开挖修坡安放锚杆注浆编网喷砼 3、周边放样 根据土钉墙实际施工位置,进行放样复核,如有偏差应会同各方讨论解决。拐角处土体极不稳定,所以放线时尽可能取直,挖土时形成一个弧面。 4、土方开挖 根据出土方向和道路情况,可沿基坑一边分层分段开挖沟槽,土方开挖应与土钉布置相协调,分层挖土,第一层挖土深度1.1m,以下各层均为1m,第一层挖土时先挖出工作沟槽,宽度6米左右,必须按施工设计要求开挖,严禁超挖。 开挖时挖机不得撞击网壁和锚头。 5、土钉制作、成孔

土钉墙支护施工方案(仅供参考)

土钉墙支护施工方案 一、工程概况 二、土钉墙工艺简介 土钉墙支护随基坑逐层开挖,逐层进行支护,直至坑底,施工时在基坑开挖坡面,用洛阳铲人工成孔或机械成孔,孔内放锚杆并注入水泥浆,在坡面安装钢筋网,喷射强度等级不低于 C20的混凝土,使土体、土钉锚杆及喷射混凝土面层结合,为深基坑土钉支护。其技术原理是利用岩土介质的自承能力,借助土钉与周围土体的摩擦力和粘聚力,将不稳定土体和深部稳定土层连在一起形成稳定的组合体,土钉端与钢筋网相互连接,之后喷射混凝土,土钉与土体形成复合体,提高了边坡整体稳定和承受坡顶超载能力,增强土体破坏延性,改变边坡突然坍方性质。有利于安全施工,由于该技术具有施工简便、灵活机动、适用性强、隔水防渗等优点,近年来在我国的应用日益广泛,在《建筑基础工程技术政策(1996~2010)》中,被列为积极开发的支护技术。 三、施工组织 健全施工组织机构是保证施工质量和进度的关键,工程实行项目管理,管理人员应履行各自职责。 加强组织管理,根据工程需要实行例会制。施工班组由具有丰富施工经验的劳务队组成,劳动力合理调整,确保各阶段施工人员及时到位。 作业层施工人员组成情况见附表1。 施工人员组成情况表(附表1)

四、主要施工机械设备 主要施工机械设备表(附表2) 五、工艺流程及施工方法 从保证工程质量的重要性来看土钉墙施工是关键环节,其特点表现为作业时间长,施工难度大,受土体影响大。施工应根据土方开挖情况进行。开挖一步,支护一步,直至基坑底。施工前设置位移观测点,施工期间应连续观测,直至施工完毕。 根据本工程具体情况,基槽开挖深度为5.2米,距基槽边外500mm有一处原有建筑物,该建筑物为地上单层,高 3.6m,在计算时按满面荷载进行考虑,考虑荷载为静荷载,荷载为10KPa。基槽开挖时,第一步先开挖2米深,然后进行第一步支护,然后逐步进行开挖及支护工作。 1、工艺流程:

桩锚支护专项方案

渭南市第二医院新址维修改造工程医疗综合楼 基坑支护工程 施 工 方 案 编制人: 审核人: 审批人: 年月日

一、编制依据 1、规范、规程及标准 2、施工图纸:《渭南市第二医院新址维修改造工程医疗综合楼基坑支护设计说明书》; 3、渭南市第二医院新址维修改造工程医疗综合楼岩土工程勘察报告。 二、工程概况 渭南市第二医院新址维修改造工程医疗综合楼深基坑支护工程场地位于渭南市东郊沋河西岸,朝阳路北侧。基础开挖深度约.基坑呈长方形,坑底长约,宽约,东侧距离现有6层住宅楼约,距围绕墙约,南侧距原4层门诊楼楼角最近距离约,西侧距现有2层民房约、距围绕墙约,北侧距原住院部约、距楼门厅约。基坑周围共设205根护

坡桩。 场地岩土工程条件:场地地貌单元属沋河左岸I级阶地,地形较平坦,地面高程~,相对高差。场地上部由杂填土、黄土状粉质粘土、中砂组成,下部由粉质粘土、砂土组成。 三、根据图纸基坑支护四周不同参数如下 根据基坑开挖深度、场地底层及基坑周边情况,本工程基坑采用排桩支护,桩顶采用冠梁连接,锚索与桩腰连接锁定,面层挂网、喷混凝土,具体如下: 1、基坑北侧、东侧AB段、CDE段78根桩(桩径800mm),每根桩两道锚索。下倾斜角度15°第一道锚索,-9m第二道锚索下倾斜角度15°,长度18m(锚索)。 2、基坑北侧BC段西侧KA段54根桩(桩径800mm),每根桩三道锚索,-3m第一道锚索,第二道,第三道-9m,下倾斜角度15°,锚索长度18m。 3、基坑东侧、南侧FGHIJK段57根桩(桩径800mm),每根桩二道锚索,在、-9m下倾斜角15°,锚索长度18m。 4、根据设计变更通知(001),施工坡道内侧支护形式与KA段支护形式相同,坡道外侧设置两道预应力锚索,第一道,第二道-9m;坡道外侧设置三道预应力锚索,第一道-3m,第二道,第三道-9m。下倾斜角度均为15°,锚索长度不等,即J-J’段共16根桩。 四、施工准备 施工前用挖掘机将四周工作面整平,挖掉表面松动土层。 1、工程材料

护坡桩施工技术

九护坡桩施工方案: 1.组织管理: 2.设备计划: 机械设备的计划和调配,直接影响工期、质量及现场的安全、文明施工,本工程施工,计划以下机械设备: 机械设备一览表

3.施工准备: ⑴勘察了解清楚场地内地下管线及障碍物埋藏情况,并办理必要的书面手续。 ⑵根据红线桩、城市水准点及施工要求进行护坡桩及锚杆的定位放线。 ⑶协调施工现场管辖部门及附近居民的关系,保证施工的顺利进行。 ⑷施工用水、施工用电的连接及临时设施搭建。 ⑸对施工人员进行生产、技术、质量、安全等方面的交底。 ⑹准备护坡桩施工机具及钢筋、钢绞线、焊条、外加剂等原材料并进行测试。 ⑺根据施工现场实际情况调整修改施工方案。 ⑻根据现场进一步完善施工组织方案,绘制工地挂图,包括平面、剖面设计图及施工平面布置图。 ⑼健全指挥系统及安全施工、工程质量和环管理体系。 ⑽施工方案设计人员及技术主管人员,与现场技术人员及施工人员举行会议,进行全面技术交底。 4.测量放线: 根据监理或发包方测量人员给定的轴线水准点,确定护坡桩施工

位置,经双方复核确认无误后方可施工。 5.护坡桩施工工艺: ⑴试成孔:正式施工前首先进行成孔试桩,以根据实际地质情况确定施工工艺。试桩施工采用长螺旋钻机,并配置搅浆机、注浆泵等辅助机具。钻机按甲方指定试桩位置就位,调直钻杆后钻进,钻至设计标高后提钻至孔外,测量孔深、孔径、塌孔位置,根据实测数据确定注浆用量。注浆时将钻杆钻至设计标高后,利用泥浆泵,高压将水泥浆从长螺旋轴心注入孔底,根据施工实际情况每隔一定时间提升一次钻杆,保证钻头低于浆面;当注浆量达到计算值时,停止注浆,提升钻杆至孔外,立即测量成孔深度,并根据测量数值及时调整注浆量,直至达到成孔要求为止。 经试桩取得技术数据后,按以下工序进行正式施工: ⑵成孔:采用长螺旋钻机,进行间隔式跳位钻孔施工。钻杆钻至设计标高后,将0.5~0.6水灰比的水泥浆利用泥浆泵压入长螺旋轴心管注入孔底,注浆量达到试桩确定的数值时,提钻杆至孔外,及时安放钢筋笼,并填入适量碎石至浆面下1.0m左右,待沉淀半小时后灌注C25予拌混凝土。 ⑶钢筋笼制作:钢筋笼严格按设计图纸和施工规范进行绑扎成型,钢筋笼竖向钢筋伸至帽梁长度应超过帽梁中线;钢筋笼成品经监理检验合格后,用吊装设备(吊车或钻机)吊放入桩孔。 ⑷钢筋笼吊放:钢筋笼吊放入孔后,应用吊筋固定,使钢筋笼

钢筋砼护坡施工方案doc

钢筋砼护坡施工方案 工程概况: 瑞泽源·一里洋房28#、29#楼位于合经区繁华大道交芙蓉路口,均为左单元19层,右单元12层,(包括地下室),框架短肢剪力墙结构。建筑面积28#楼为8619平米,29#楼为9666平米。基础设计均为左单元平板筏基(厚800),右单元为条形基础(500×900Y1800×400×200)。基础埋深28#楼为-5.2m、29#楼为-5.8m,28#楼±0.000相当于绝对标高35.4.00m,29#楼±0.000相当于绝对标高35.8.00m。 1、适用范围 本方案适用于高层建筑及一般承建深基坑开挖、道路路堑边坡的保护工程。 2、施工准备 2.1材料选用 2.1.1水泥 32.5级或42.5级矿渣水泥或普通水泥,新鲜无结块。 2.1.2砂 中砂,使用前过5mm的孔径筛,要求无杂质。 2.1.3石 使用前冲洗干净。 2.1.4?8mm钢筋、Ф14~16mm直径锚筋:长30cm。 2.1.5其他22#铁丝、?50溢水钢管或PVC管、绑扎工具等。 2.2主要机具设备 2.2.1机械设备 砂浆搅拌机、机动翻斗车等。 2.2.2主要工具 铁锹、磅秤、手推胶轮车、溜槽、胶皮管、大锤、铁抹子、木抹子、刮杠、托灰板等。 2.3作业条件 2.3.1人工和机械辅助削除护坡桩外部滞留的土体,使护坡自然土坯外露。 2.3.2清除坡面、坡顶、坡底的虚土、杂物,防止出现烂根现象,增加砼与土体的粘结力。 2.3.3塔设好脚手架,采用固定式或移动式或临时脚手架。

3、施工操作工艺 3.1钢筋砼护坡基本做法:是在土坡面铺钢钢筋然后用不低于C20的砼护坡; 3.2土坡面钢筋砼护坡工程序为:基坑上口截水沟挖土→基坑周围埋设护身栏,浇筑C15混凝土散水并洒水养护→土坡面喷水湿润→人工修坡→土坡喷水湿润→楔入锚筋铺设钢筋→绑扎钢筋网片→护层抹水泥砂浆→喷水养护3.3护层施工中修坡,搅拌砂浆、供灰、压抹、锚筋、敷设钢筋、养护均由人工操作。 3.4用人工将锚固桩在基坑上口离槽边 1.5m外楔入土坯内,然后Ф14~16mm直径的钢筋沿顺轴方向焊接于锚桩上,锚桩间距50CM。后用?8mm 负筋钢筋末端弯成1800的弯勾,将钢筋主筋挂于锚固桩上的通长主筋上,横纵方向@200*200mm间距用22#铁丝绑扎紧;未端插入土层1m绑扎牢固。 3.5在已牢固好的钢筋网上表面抹C20混凝土,拍打密实。钢筋网及混凝土面层要抹过坡顶及基坑底部不小于150cm,厚8~10cm。待达到一定强度后,用1:2水泥砂浆随抹随抹光,后洒水养护。 4、质量标准 4.1护坡砼强度应不低于C20,应抹实、抹平、抹光,应随坚实土体的凹凸压抹,不得露出土体;砼厚度应符合设计要求,误差不大于±20mm。 4.2抗渗延伸管的施工应符合设计要求,坑底根部应作好钢筋砼底靴,成45度状,以防止烂根。具体见下示意图: 1.50m0.5m? 5、成品保护

土钉墙支护施工方案计划

土钉墙支护施工方案

一、工程概况 1、工程名称:xx扶贫搬迁项目 2、工程地点:本工程位于位于河北省xx,南侧为自强街,西侧为明德小学。场地地势较北高南低,呈阶梯状,交通便利。 二、编制依据和工程地质条件 1、《锚杆喷射混凝土支护技术规范》(GB50086—2001) 2、《岩土锚杆技术规程》CECS 22:2005 3、建筑基坑工程技术规程DB13(J)133—2012 4、建筑基坑支护工程检测技术规范GB50497—2009 5、建筑地基基础工程施工质量验收规范GB50202—2002 三、工程地质情况(详见《工程地质勘察报告》) 四、基坑围护结构施工方案 本工程由于施工的原因基槽已经开挖完毕,为防止在后期的施工过程中产生意外,造成不必要的损失,因此对所挖基槽槽边进行土钉护坡处理,处理依据为施工图纸。 1、施工方法: 土钉成孔工艺采用洛阳铲人工成孔,土钉孔注浆采用重力注浆。土钉及面层加强筋钢筋接头采用电弧焊,网筋编排采用绑扎或焊接。采用空压机喷射混凝土法进行砼面板施工。施工中根据实际情况可以调整土钉参数(长度密度)特别是遇到管线时,调整孔位,避开管线,同时保证基坑安全。 2、施工工艺

根据地质划分开挖高度→开挖土方并修正边坡→初喷底层混凝土→钻设钉孔→土钉安装→注浆→挂钢筋网并与土钉尾部焊牢→安装泄水管→复喷表层混凝土至设计厚度 3、周边放样 根据土钉墙实际施工位置,进行放样复核,如有偏差应会同各方讨论解决。拐角处土体极不稳定,所以放线时尽可能取直,挖土时形成一个弧面。 4、土方开挖 根据出土方向和道路情况,可沿基坑一边开挖沟槽,土方开挖应与土钉布置相协调。 5、土钉制作、成孔 土钉按设计采用16钢筋焊接而成,钢筋用HRB335级。 土钉按照设计标准加工制作,槽边斜坡上打梅花形45mm孔径,间距1600-2000mm。剖面上面两排土钉长度为1.5米,下面两排土钉为2米,最下面一排为1.5米,上面翻边1米靠外位置加120mm砖砌防水沿,防水沿高度400mm。土钉的端部做15D 的弯钩,弯钩和墙面的横向拉筋焊接加固,横向拉筋宜用14钢筋制作,土钉采用冲击锤直接打入。土钉定位误差上下左右均小于50mm,傾角误差小于3度。如遇障碍,应设法避开。 6、注浆 土钉锚管注浆,从锚管底部开始注浆,边注边拔管,最后进行口部高压注浆,然后封孔。注浆为纯水泥浆,水灰比为0.45-0.5

石砌护坡施工方案

石砌护坡施工方案

一、施工准备 1、试验准备:开工前实验人员根据《公路工程集料试验规程》对各种原料进行了试化验工作,做好配合比设计,确保工程质量。 2、机械进场:根据工程量和总工期要求,合理配备工程机械,并对所有工程机械在使用前进行检修和保养,以保证机械的完好率和使用率,确保工程的进度和质量。 二、人工、机械夯打小圆木桩 桩的材料必须用松木,因为松木中含有大量的松脂,可以很好地防止地下水和细菌的侵蚀。压松木桩前,使基础顶面大致平整。松木桩间距50cm,为了在打桩时能顺利贯入地基,减少阻力,保护桩头,将松木桩尾部削成尖锥状。 用液压挖掘机打桩时需两人扶桩就位,将挖斗倒过来扣压木桩,将木桩压入地基一定深度自稳,然后让扶桩人走开,

由挖掘机将松木桩压下去,一般每3~5min即可打一条桩,工效较高。为了使挤密效果好,提高地基承载力,打桩时必须由基底四周往内圈施打。桩的布置以梅花形为好,桩间距离不宜小于3倍桩径。打桩完毕后应按设计高程锯平桩头,使每根桩的桩顶基本保持在同一水平面。 三、整修边坡 1、施工布署 回填土为素土,采取振动碾或打夯机夯实,局部无法进行机械夯实采用人工使用木桩夯实。 2、主要施工方法及施工要点 2.1材料要求 2.1.1土料要求与含水量控制 填方土料采用含水量符合压实要求的素土(粉质砂土),不得含有草根、垃圾等有机杂物。土方回填前应必须将现场土洒水后覆盖,在回填时保持最优含水率。土料含水量一般以手握成团,落地开花为适宜。当含水量过大,应采取翻松、晾干、风干、换土回填、掺入干土或其他吸水性材料等措施;如土料过干,则应预先洒水润湿。土的最优含水量和最大密实度数值待土工击实试验后确定。土料施工含水量与最优含水量之差可控制在-6%~+2%范围内。

土钉+支护施工工艺

中建一局集团四公司安德路十五栋简易楼危改东区综合楼工程 复合土钉支护施工总结 一、工程概况: 安德路十五栋简易楼东区危改工程,位于北京市西城区安德路小市口,所开挖基坑的东面及南面(一部分)紧邻混凝土道路,北面距安德路近10m,西面是现场施工道路。基坑槽深为-8.94m,局部降板深-9.94m、-9.74m,基坑占地面积约5100 m2,支护面积约2700m2。建筑物外墙线与规划红线及现场围墙临近,施工场地相当狭窄。 开挖前场地情况采用复合土钉支护成型的基坑 二、工程设计指导思想: 2.1拟建场区周边环境复杂,因此设计时应充分考虑各种不利因素,确保基坑边坡安全稳定。 2.2基坑周边场地较小,为了以后结构施工方便,基坑开挖尽可能少占地面,为此最好是垂直开挖,本方案以基坑边壁垂直90 考虑。考虑结构施工地面有堆载,地面承载能力以2t/m2考虑。基坑西面是结构施工中主要车道,地面承载能力以2.5t/m2动载考虑。 2.3方案设计的指导思想是: 2.3.1要绝对安全; 2.3.2综合造价最优; 2.3.3工期要尽可能短; 2.3.4环保要好,减少噪音,不扰民; 2.3.5有监测依据。 2.4方案设计时,主要考虑把握以下几个环节: 2.4.1在认真察看地勘报告和周边环境的基础上,做好设计施工方案;

2.4.2做好稳定性验算; 2.4.3施工过程做好监测,监测内容包括:边坡水平位移、垂直沉降位移。 2.4.4要有预防万一的紧急预案,在施工过程中可能会出现什么问题,而对这些问 题应如何采取对应措施。 三、方案选择: 基坑开挖支护通常的技术措施有三种:自由放坡(1:0.6),护坡桩+锚杆,(复合)土钉支护。从安全上来讲,若设计、施工得当,三种方法都没有问题,以下主要就这三种方案在技术、经济、工期等方面作一比较。 3.1自由放坡(1:0.6) 由于基坑周边没有宽阔的场地放坡,因此此方案不合适。 3.2护坡桩+锚杆 3.2.1基坑的东、南、西面环境相对复杂些,若用传统的方案,一般为护坡桩+锚杆。 3.2.2从经济上来讲,它的造价比较高。按96概算计,单价为486元/平米(直接费);加上其它各种间接费用,单价可能为600元/平米左右。 3.2.3从工期上来讲,由于护坡桩施工和土方不能同步进行,必须把护坡桩施工完毕且有一定强度之后才能进行土方开挖,而且开挖到一定高度,又要停下来打锚杆、做联梁,这样一来工期就比较长,本工程至少要40天以上。 3.2.4从环保来讲,做护坡桩噪音比较大,现场泥浆较多,对环保不利。 3.3(复合)土钉支护 3.3.1基坑的北面环境相对简单一些,做土钉支护;基坑的东、南、西三面环境要复杂些,采用复合土钉支护方案,即微桩+土钉支护。 ↑ 3.3.2从技术上来讲,复合土钉支护方案若设计合理,施工得当,有时比护坡桩

钢筋砼护坡施工方案doc

钢筋砼护坡施工方案 工程概况: 瑞泽源-一里洋房28#、29#楼位于合经区繁华大道交芙蓉路口,均为左单元19层,右单元12 层,(包括地下室),框架短肢剪力墙结构。建筑面积28#楼为8619平米,29#楼为9666平米。基础设计均为左单元平板筏基(厚800),右单元为条形基础(500 X 900Y1800X 400 X 200)。基础埋深28#楼为-5.2m、29#楼为-5.8m,28#楼±0.000相当于绝对标高35.4.00m,29#楼±0.000相当于绝对标高35.8.00m。 1 、适用范围本方案适用于高层建筑及一般承建深基坑开挖、道路路堑边坡的保护工程。 2、施工准备 2.1材料选用 2.1.1 水泥 32.5级或42.5级矿渣水泥或普通水泥,新鲜无结块。 2.1.2砂中砂,使用前过5mm 的孔径筛,要求无杂质。 2.1.3石使用前冲洗干净。 2.1.4? 8mm钢筋、①14~16mm直径锚筋:长30cm。 2.1.5其他22#铁丝、? 50溢水钢管或PVCt、绑扎工具等。 2 .2主要机具设备 2.2.1 机械设备 砂浆搅拌机、机动翻斗车等。 2.2.2主要工具铁锹、磅秤、手推胶轮车、溜槽、胶皮管、大锤、铁抹子、木抹子、刮 杠、 托灰板等。 2 . 3作业条件 2.3.1人工和机械辅助削除护坡桩外部滞留的土体,使护坡自然土坯外露。 2.3.2清除坡面、坡顶、坡底的虚土、杂物,防止出现烂根现象,增加砼与土体的粘结力。 2.3.3塔设好脚手架,采用固定式或移动式或临时脚手架。

3、施工操作工艺 3.1钢筋砼护坡基本做法:是在土坡面铺钢钢筋然后用不低于 C20的砼护坡; 3.2 土坡面钢筋砼护坡工程序为:基坑上口截水沟挖土-基坑周围埋设护身 栏,浇筑C15混凝土散水并洒水养护-土坡面喷水湿润T 人工修坡-土坡喷水 湿润-楔入锚筋铺设钢筋-绑 扎钢筋网片-护层抹水泥砂浆-喷水养护 3.3护层施工中修坡,搅拌砂浆、供灰、压抹、锚筋、敷设钢筋、养护均由 人工操作。 3.4用人工将锚固桩在基坑上口离槽边 1.5m 外楔入土坯内,然后①14~16mm 直径的钢筋沿顺轴方向焊接于锚桩上,锚桩间距50CM 。后用? 8mm 负筋钢筋末端 弯成1800 的弯勾,将钢筋主筋挂于锚固桩上的通长主筋上,横纵方向@200*200mm 间距用22#铁丝绑扎紧;未端插入土层1m 绑扎牢固。 3.5在已牢固好的钢筋网上表面抹 C20混凝土,拍打密实。钢筋网及混凝土 面层要抹过 坡顶及基坑底部不小于 150cm ,厚8~10cm 。待达到一定强度后,用 1: 2水 泥砂浆随抹随抹光,后洒水养护。 4、质量标准 4.1护坡砼强度应不低于 C20,应抹实、抹平、抹光,应随坚实土体的凹凸 压抹,不得 露出土体;砼厚度应符合设计要求,误差不大于± 45 5.1做好坡顶散水及排水沟,以拦截地表水,保护护面层内的土体 不受水的 浸润,保证边坡及护层的稳定。 20mm 。 5、成品保护 4.2抗渗延伸管的施工应符合设计要求,坑底根部应作好钢筋砼底靴,成 度状, 以防止烂根。具体见下示意图:

护坡工程施工方案

滁河防洪治理近期工程 驷马山分洪道工程(第三批)施工1标护 阜阳市水利建筑安装工程公司 2015年11月 护坡工程施工方案

审批: 审核: 编制: 护坡工程施工方案 70%, 12.8m, 》 万m3的超额洪量,需用沿岸圩区蓄洪。随着保护区农业和农村经济、县域经济的进一步发展和城镇化进程的推进,为了达到流域防洪规划所拟定的防洪标准,彻底解决襄河口闸以上和襄汊之间的超额洪水,进一步扩大驷马山分洪道的分洪规模。

本招标项目滁河防洪治理近期工程驷马山分洪道工程(第三批)已由安徽省水利厅以皖水基函〔2014〕841号文批准建设。 本标段施工主要内容 滁河防洪治理近期工程驷马山分洪道工程(第三批)Ⅰ标工程合同范围内承包 。1 2 在护坡工作面出来以后,即对坡身进行定位放线,首先定出河口线,确定坡顶位置线,护脚位置线及平台坡脚线,然后利用甲方提供的水准点,在整个标段每100米埋设一根木桩,在砼维护后测出桩顶高程并标注在桩上,建立高程控制网。高程

控制网建成后,每50米左右再进行一次加密,报监理工程师核定后,作为施工控制点。 (2)修坡 在粗放样的基础上首先用机械修坡,预留一定厚度,然后进行精确放线,在坡顶每 4 ( ( 护坡 向进行振捣,对于模板两侧平板振动器不易振密实的部位,侧采用插入式振动器重新振捣一次,砼振捣密实后,整平、人工收面三次,并保证砼表面平整度达到设计要求。砼成型后12—24小时覆盖好草袋、洒水养护,养护不得少于14天。 (3)伸缩缝设置

根据现浇混凝土的厚度,每20米设置伸缩缝,缝宽2cm,清缝深度2倍缝宽,清除杂质后用砂浆勾缝。并用泡沫板填充处理,表面采用砂浆抹平。 5、砼后期养护 每施工完一段待初凝后,洒水1—2次,并用养护膜盖好养护,随时检查表面是否湿 纺布→后期管护 (2)施工方法 ①表土开挖及铺设

土钉墙基坑支护施工方案

深基坑支护专项施工方案 一、工程概况 本工程由武汉海天实业集团有限公司投资兴建,中冶南方工程技术有限公司设计,位于武汉市沌口经济开发区4号地。该工程南面紧临珠山湖大道,北临海天幸福小城一期住宅小区,东临海天路。 本工程为地上18层,地下1层,地上一层为小型商铺,二层及以上为住宅。地下室为平战结合人防地下室,平时主要用作车库。总建筑面积为33693。80m2,其中商业2751 m2,住宅30942.8m2,建筑首层面积2524.7 m2 ,人防面积2585.5 m2,建筑总高度为55.7m。建筑层高:地下一层为3.6m。主体结构1层层高为4.4 m,主体结构2层至18层层高为3.0m。楼内设楼梯3部,电梯6部,其中客梯兼消防楼梯3部。 本工程结构类型为框架剪力墙体系,基础类型为人工挖孔桩基础;屋面采用有组织内排水,±0.000相当于绝对标高27.900m。框架剪力墙抗震等级:框架为四级,抗震墙为三级。建筑结构安全等级二级,抗震设防类别为丙类建筑,抗震设防烈度为六度。建筑结构的类别为1类,结构设计使用年限为50年。防火设计的建筑分类为二类高层,其耐火等级地下为一级,地上为二级。屋面防水等级为Ⅱ级,防水层耐用年限15年,地下室防水等级为2级,地下室人防等级六级。本工程建筑场地类别为Ⅱ类场地,场地土类型为中软场地土,地基基础设计等级为甲级。 二、基坑支护方案 本工程人防地下室基坑开挖深度大部标高为-4.0m,基坑开挖采用机械与人工相结合的方式进行开挖,基坑支护采用土钉墙护壁方式,并分两个阶梯进行土钉墙护壁处理。依据现场地下水情况,并参照周围环境情况,按照放坡坡度施工要求进行两级阶梯土钉墙护壁施

支护钢管桩施工方案

一、工程概况 该工程位于新野县文化广场西侧,北距书院西路约100米左右,拟建建筑物共4栋, 1#楼高25层,2#楼高19层,均有一层地下室,其中1#楼基坑开挖深度7.8米,2#楼基坑开挖深度6.8米。 拟建场地交通便利,工程环境条件较好。为了施工安全,按照《建设工程安全生产管理条例》规定,按照《建设工程安全生产管理条例》之规定,特制定本方案进行基坑支护。 附:钢管护坡桩平面位置图 二、工程地质与水文地质条件 2.1工程地质条件 根据岩土工程勘察报告,地质情况如下: ①杂填土(Q ml):灰褐色-褐黄色,松散,稍湿,上部含少量混凝土块、砖瓦碎片杂质,下部主要成份以粉土为主,含少量植物根系数。该层土在场地内均有分布,与下伏土层呈突变接触;层底埋深 0.6-0.9m,层厚0.6-0.9m,平均层厚0.7m。 ②粉土(Q4al+pl):黄褐色,稍湿,稍密状,干强度差,韧性低,轻微摇震反应,光泽反应较差,土体中含少量暗红色铁锰质结核及黑色染斑。该层土在场地内均有分布,与下伏土层呈突变接触,层底埋深3.7~4.0m,层厚2.8-3.1m,平均层厚3.0m。

③细砂(Q4al+pl):黄色,稍湿-饱水,稍密,上部含少量泥质成份,砂粒成份以石英、长石为主,砂中含少量云母及其它暗色矿物质,局部地段夹约10-20cm左右的粉土薄夹层,呈透镜体状。该层土在场地内均有分布,与下部伏土层呈渐变接触,层底埋深 6.5-7.1m,层厚 3.2- 4.1m,平均层厚3.7m。 ④中砂(Q4al+pl):黄色,饱水,稍密状,成份以石英岩、石英砂岩为主,砂粒成份以石英、长石为主,砂中含少量云母及其它暗色矿物质,该层土在场地内均有分布,与下伏土层呈渐变接触,层底埋深 17.1-17.8m,层厚10.1-10.5m,平均层厚10.4m。 ⑤粗砂(Q3al+pl):黄褐色,饱水,中密,砂粒成份以石英、长石为主,偶见砾石,分选均匀。该层在本场地内均有分布,与下伏地层呈渐变接触。层底埋深19.4-19.8m,层厚1.9-2.3m,平均层厚2.2m。 ⑥含砾粗砂(Q2al+pl):黄褐色,饱水,中密-密实,砾石含量约10%左右,成份以石英岩、石英砂岩为主,粒径约在0.2-0.4cm左右,磨圆度一般;砂粒成份以石英、长石为主,分选性一般,级配不良。该层土在场地内均有分布,与下部土层呈渐变接触,层底埋深 30.1-30.7m,层厚10.5-11.0m,平均层厚10.8m。 ⑦泥质含砾粗砂(Q2al+pl):灰黄色,饱水,密实,泥含量约 25.3%-28.9%左右,成份以石英岩、石英砂岩为主,呈半胶结状。该层土在场地内均有分布,与下部土层呈渐变接触,层底埋深