文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 电力系统稳态重点及答案

电力系统稳态重点及答案

电力系统稳态重点及答案
电力系统稳态重点及答案

电力系统稳态分析作业(一)参考答案

1、电能生产的特点是什么?

答:电能生产的特点有:

1、连续性

电能的生产、输送和消费是同时完成的,这一特点称为电能生产的连续性;

2、瞬时性

电能的传输是以接近光速的速度传输的,电力系统任何一点发生故障将立即

影响到整个电力系统,过渡过程非常短暂,这一特点称为电能生产的瞬时性;

3、重要性

电能清洁卫生、输送方便,便于转换为其他形式的能量,且易于实现自动

控制,所以国民经济各部门大多以电能作为能源,由于电能生产连续性和瞬时

性的特点,电能供应的中断或减少将对国民经济各部门产生巨大的不良影响,

甚至造成设备损坏、人员伤亡,电能生产的这一特点称为电能生产的重要性。

2、对电力系统的基本要求有那些?

答:对电力系统的基本要求主要有:

1、保证对用户的连续可靠供电,最大限度地满足用户对电能的需求(即保

证供电可靠性);

2、具有良好的电能质量(电压偏移、频率偏移和电压畸变率在允许的范围

内);

3、系统运行的经济性要好(燃料消耗率、厂用电率和网损率要小);

4、对环境的不良影响要小。

3、电力系统中负荷的分类(I、II、III类负荷)是根据什么原则进行的?各类负

荷对供电可靠性的要求是什么?

答:电力系统中负荷的分类是根据负荷的重要性和停电造成的危害的大小划分

的;重要负荷(I类负荷)对供电可靠性的要求是在任何情况下都不得中断供电;

较重要负荷(II类负荷)对供电可靠性的要求是应尽量不中断供电;一般负荷

(III类负荷)可以停电。

4、某电力用户如果停电将造成设备损坏,此用户的电气设备属于哪类负荷?

答:此用户的电气设备属于重要负荷((I类负荷)

5、标出下图所示电力系统中发电机、变压器的额定电压。(图中已标出线路的额

定电压)

答:上述电力系统中发电机、变压器的额定电压如下:

G:10.5KV ;T1:10.5/242KV ;T2:220/121/38.5KV ;T3:110/6.6(6.3)KV。

6、为什么110KV及以上的架空输电线路需要全线架设避雷线而35KV及以下架

空输电线路不需全线架设避雷线?

答::

因为110KV及以上系统采用中性点直接接地的中性点运行方式,这种运行方式的优点是,正常运行情况下各相对地电压为相电压,系统发生单相接地短路故障时,非故障相对地电压仍为相电压,电气设备和输电线路的对地绝缘只要按承受相电压考

虑,从而降低电气设备和输电线路的绝缘费用,提高电力系统运行的经济性;缺点是发生单相接地短路时需要切除故障线路,供电可靠性差。考虑到输电线路的单相接地绝大部分是由于雷击输电线路引起,全线路架设避雷线,就是为了减少雷击输电线路造成单相接地短路故障的机会,提高220KV 电力系统的供电可靠性。

35KV 及以下系统采用中性点不接地或经消弧线圈接地的中性点运行方式,即使雷击输电线路造成单相接地时,电力系统也可以继续运行,供电可靠性高,所以无需全线架设避雷线。

7、在下图所示的电力系统中已知KV U 10=φ,A U C 3530=φω,如要把单相接地时流过接地点的电流补偿到20A ,请计算所需消弧线圈的电感系数。(提示:注意补偿方式)

解:单相接地故障时的相量图如下:

根据消弧线圈应采用过补偿方式的要求可知单相接地时流过消弧线圈的电流应为:)(553520A L U I L =+==ωφ

则: )(334.0100031435510

H I U L L =???==ωφ

答:所需消弧线圈的电感系数为0.334(H)。

电力系统稳态分析第二次作业答案

1、 知三绕组变压器的短路电压为:13%5%8%312312===K K K U U U 、、,此变压器是升压变压器还是降压变压器?

答:此变压器为降压变压器。因为13%31=K U 最大,由此可知,变压器的低压绕组靠近铁芯,中压绕组布置在低压绕组和高压绕组之间,这是降压变压

器的结构,所以此变压器为降压变压器。

2、架空输电线路全换位的目的是什么?

答:架空输电线路全换位的目的是使三相线路的参数相等。

3、什么叫电力系统分析计算的基本级?基本级如何选择?

答:电力系统分析计算时,将系统参数归算到那一个电压等级,该电压等级就是分析计算的基本级。基本级可根据分析问题的方便与否进行选择,无特殊要求的情况下,通常选择系统中的最高电压级最为分析计算的基本级。

4、 在电力系统等值电路的参数计算中,何为精确计算?何为近似计算?他们分别用在怎样的场合?

答:在电力系统等值电路的参数计算中,若采用电力网或元件的额定电压进行计算,称为精确计算法;若采用各电压等级的平均额定电压进行计算,则称为近似计算法;在进行电力系统的稳态分析计算时,常采用精确计算法,而在电力系统短路计算时,常采用近似计算法。

5、 一条长度为100公里,额定电压为110KV 的双回输电线路,采用LGJ-185导线,水平排列,线间距离为4米,求线路的参数,并绘制其等值电路。(LGJ-185导线的计算外径为19mm,计算电晕临界电压时取m 1=1,m 2=1,δ=1)

解:

1、单位长度线路参数

)/(17.0185

5.311km S r Ω===ρ、 )/(409.00157.095

.026.1400lg 1445.00157.0lg 1445.01km r D x m Ω=+?=+= )/(1078.21095.026.1400lg 58.710lg 58.76661km s r

D b m

---?=??=?= 因为

)(5.115)(21795

.026.1400lg 95.011184lg 8421KV KV r D r m m U m cr >=??????==δ线路不会发生电晕放电现象。(115.5KV 为线路运行时的最高电压)

所以 01≈g

2、双回线路的参数

)(5.8210017.021Ω=?==l r R )(45.202

100409.021Ω=?==l x X )(1056.51001078.222461S l b B --?=???=?=

3、等值电路

6、 已知双绕组降压变压器型号为:SFL1—20000/110,变比为110/11KV ,短路电压5.10(%)=k U ,短路损耗KW P K 135=?,空载损耗KW P 220=?,短路电流

8.0(%)0=I 。试求归算至高压侧的变压器参数,并绘制其等值电路。

(SFL1—20000/110中S-表示三绕组变压器、F -表示冷却方式为风冷、L —表示绕组为铝线、1-表示设计序号、20000—变压器额定容量(KW ),110—变压器绕组最高电压等级)

解:

1、变压器参数

)(08.4201101000135100022

22Ω=?=??=N N K T S U P R )(53.63201101005.10100(%)22Ω=?=?=N N K T S U U X

)(1032.1110201008.0100(%)5220S U S I B N N T -?=?=?=

)(10818.111011000221100062

20S U P G N T -?=?=??= 2、等值电路

7、 已知三绕组变压器型号为SFSL 1-15000/110,容量比为100/100/100,短路电压为17(%)31=k U 、6(%)23=k U 、5.10(%)12=k U ,短路损耗为

KW P K 12031=?、KW P K 12012=?、KW P K 9523=?,

空载损耗为KW P 7.220=?,短路电流3.1(%)0=I 。试求归算至高压侧的变压器参数,并绘制其等值电路。(略)

8、 已知自耦变压器型号为OSFPSL-120000/220,容量比为100/100/50,额定电压为220/121/11KV ,变压器特性数据为短路电压为1.33(%)31=k U 、

6.21(%)23=k U 、35

.9(%)12=k U (说明短路电压已归算到变压器额定容量之下),

KW P K 36631=?、KW P K 45512=?、KW P K 34623=?,空载损耗为KW P 25.730=?,短路电流346.0(%)0=I 。试求归算至高压侧的变压器参数,并绘制其等值电路。(略)

(略)

电力系统稳态分析作业(三)参考答案

1、简述辐射形电力网潮流分布计算的方法步骤。

答:辐射形电力网潮流计算的方法步骤如下:

1)根据电力网接线绘制电力网的等值电路,并计算等值电路中各元件的参数。采用有名制计算时所有元件参数应归算到同一电压等级(基本级),采用标幺制计算时所有参数应归算到统一的基准值之下。

2)利用运算负荷功率和运算电源功率对等值电路进行化简。

3)根据已知条件计算辐射形电力网的潮流分布。具体有:

①已知首端电压和首端功率的情况下,从电网首端开始利用阻抗支路(电力网环节)的有关计算公式逐段向后计算电压和功率分布直到末端。

②已知末端电压和末端功率的情况下,从电网末端开始利用阻抗支路(电力网环节)的有关计算公式逐段向前计算电压和功率分布直到首端。

③已知首端电压和末端端功率的情况下,可以采用以下两种方法计算。一是迭代计算法;二是近似计算法。

2、简述两端供电网潮流分布计算的方法步骤。

答:两端供电网潮流分布的计算步骤如下:

1)根据电力网接线绘制电力网的等值电路,并计算等值电路中各元件的参数。采用有名制计算时所有元件参数应归算到同一电压等级(基本级),采用标幺制计算时所有参数应归算到统一的基准值之下。

2)计算电力网的初步功率分布

计算电力网的供载功率;计算电力网的循环功率;将供载功率和循环功率叠加求出初步功率分布。

作出初步功率分布图,确定功率分点。

3)计算最终潮流分布

在功率分点将两端供电网拆开(当有功分点和无功分点不在同一点时,在无功分点拆开)得到两个辐射形供电网,然后根据辐射形网络的潮流计算方法计算最终潮流分布。

3、简述电力系统潮流调控的方法。

答:电力系统潮流调控的目的是将电力网的自然潮流分布调整为经济功率分布,调整的原理主要有三,一是使电网参数均一化,因为均一网的自然功率分布就是经济功率分布;二是强迫电力网的潮流分布成为经济功率分布;三是改变电力网的循环功率,使电力网的潮流分布成为经济功率分布。具体措施有:

1) 线路串联电容使电网参数均一化,从而使自然功率分布成为经济功率分布;

2) 在环形网络的适当地点解环,迫使功率分为成为或接近经济功率分布;

3) 利用附加串联加压器控制潮流分布;

4) 利用灵活交流输电装置控制潮流分布。具体措施有:

①可控串联电容;

②可控移相器;

③综合潮流控制器。

4、辐射形电力网的潮流能否调控?

答:辐射形网络的潮流分布完全取决于负荷的分布,所以辐射形网络的潮流分布是不可以调控的。

5、下图所示多电压等级电力网中是否存在循环功率?如存在循环功率请标出循环功率的方向,并指出循环功率的性质。

答:选顺时针方向最为统计环形网络综合变比的参考方向,则

11.15

.382201105.38220121>=??=∑K ,所以环网中存在沿顺时针方向流动的循环功率。循环功率22211?1~N N N h U X K j U jX K U Z K S ∑

∑∑∑∑∑-=--≈-=(因为对于高压网络∑∑>>R X ),由式可知循环功率为无功性质。

6、两台容量相同的降压变压器1T 和2T 并联运行时,如果变比1K >2K ,两台变压器的负载率是否相同?如不同的话,那台的负载率高?

答:不相同,变压器T 2的负载率高。原因如下:

下图所示的变压器1T 和2T 的并联电路实际上就是一个多电压等级环网,由于两台变压器的容量相同(短路阻抗相同,题中未直接说明),所以两台变压器的供载功率相同;但由于变压器变比不匹配,所以环网中存在循环功率,如选择统计综合变比的方向为顺时针方向,则1111

221<=?=∑K K K K K ,循环功率方向为逆时针方向,在变压器T1中循环功率使通过的功率减小,而在变压器题中循环功率使通过的功率增大,所以变压器T2的负载率高于T1.

7、输电线路的首端电压是否一定高于末端电压?为什么?

答:输电线路首端电压不一定高于末端电压。因为线路首、末端电压之间的大小关系为:

)(2

2211121U X Q R P U X Q R P U U U ++=?≈-

当Q 1(Q 2)<0,且)(或

002211<+<+X Q R P X Q R P 时,就有末端电压高于首端电压。 8、电力系统中有功功率和无功功率的传输规律是什么?

答:电力系统中有功功率总是从电压相位超前的点流向电压相位滞后的点;无功功率一般从电压较高的点流向电压较低的点。

因为:

U

QX U QX

R P U U U ≈+=?≈-21,X U U U Q )(21-≈; 21111221)(U PX U U QR PX U U

U U tg U U U U U U tg ≈-=≈≈?-?+=--δδδδδ,X U P 2δ≈, δ为电压1U 超前2

U 的相位角。 所以有功功率总是从电压相位超前的点流向电压相位滞后的点;无功功率从电压较高的点流向电压较低的点。

9、某地方电力网的等值电路如下图,有关参数均已标于图中,求网络的初步功率分布标出其功率分点,并计算其经济功率分布。

解:

由于两端电压相等,所以其循环功率为零,供载功率分布就是其初步功率分布。

292693)12(5)34(189)63)(12()105)(34(??~?~~2211j j j j j j j j Z Z S Z S S A +=?++?+=--++-+=+=∑

292896)12(4)34(189)126)(12()84)(34(??~?~~2211j j j j j j j j Z Z S Z S S B +=?++?+=--++-+='+'=∑

19

10)34()2926(~~~112j j j S S S A --=+-+=-= 电力网初步功率分布图如下所示,显然负荷点1既是有功功率分点,也是无功功率分点。

注意到:(4+j8):(2+j4):(3+j6)=4:2:3,该电网为均一网,所以其初步功率分布就是其经济功率分布。

10、在下图所示的简单网络中,若1K 、2K 为正实数,且

)

()()(1112121jX R K X X j R R +≠+++

)()()(2222121jX R K X X j R R +≠+++

在不计功率损耗时,各段线路中是否有无功功率流过?

答:各段线路中均有无功功率流过。

因为:

P K j K X X j R R jX R P S A )()()()(~22212122''+'=+-+-= P K j K X X j R R jX R P S B )()

()()(~11212111''+'=+-+-= 式中 1

212111111)()()()(K X X j R R jX R K j K ≠+-+-=''+' 221212222

1)()()()(K X X j R R jX R K j K ≠+-+-=''+' 所以各段电路中都有无功功率流过。

第四次作业参考答案

1、电力系统潮流计算中为什么采用节点电压方程,而不采用回路电流方程? 答:电力系统潮流计算中之所以采用节点电压方程而不采用回路电流方程,主要由于以下原因:①电力系统等值网络中独立节点数远远少于独立回路数(电力系统等值网络中有很多的接地支路,所以导致独立回路数远远多余独立节点数);②对具有交叉跨接的非平面网络,建立独立节点电压方程式较建立独立回路电流方程式方便;③建立独立节点电压方程式前,不必将并联支路合并,而建立独立回路电流方程式前,需要将并联支路合并,以减少独立方程式数;④网络结构或变压器变比改变时,节点导纳矩阵的修改比较方便。

2、高斯-塞德尔潮流计算法和牛顿-拉夫逊潮流计算法各有什么特点?

答:高斯-塞德尔潮流计算法对初值的要求比较宽松,但收敛速度慢;牛顿-拉夫逊潮流计算法收敛速度快,但对初值要求较严,如初值选择不当,则会出现迭代不收敛的情况。

3、电力系统节点可以分为那几类?无无功补偿设备的降压变电所的低压母线属于什么节点?当发电机装有自动调节励磁装置时,可以认为运行中机端电压大小恒定,当发电机按最优分配原则确定的有功出力发电时,发电机的电压

母线属于什么类型节点?系统中只有一个,并且必须有一个的节点属于什么节点?

答:

根据已知变量和待求变量的不同,电力系统的节点可以分为PQ 节点(已知节点的发电机有功功率P G 、无功功率Q G 和负荷的有功功率P L 、无功功率Q L ,待求量为节点电压大小U 和电压相角δ)、PV 节点(已知节点的发电机有功功率P G 、节点电压大小U 和负荷的有功功率P L 、无功功率Q L ,待求量为和电压相角δ和无功功率Q G )、平衡节点(已知负荷的有功功率P L 、无功功率Q L ,和节点电压大小U 、电压相角δ=0,待求量为发电机有功功率P G 、无功功率Q G );

无无功补偿设备的降压变电所的低压母线属于PQ 节点。(节点发电机有功功率P G =0、无功功率Q G =0、负荷的有功功率P L 、无功功率Q L 已知,待求量为节点电压大小U 和电压相角δ);

当发电机装有自动调节励磁装置并按最优分配原则确定的有功出力发电时,发电机的电压母线属于PV 节点。(即节点发电机有功功率P G =定值、节点电压大小U 一定、负荷的有功功率P L 、无功功率Q L 已知,待求量为电压相角δ和发电机输出的无功功率Q G )

系统中只有一个,并且必须有一个的节点是平衡节点。

在什么情况下PV 节点将转化为PQ 节点?

答:潮流计算过程中,如果某一PV 节点电源输出的无功功率越限,则超过上限时电源按上限输出无功功率、低于下限时电源按下限输出无功功率,此时电源的无功出力已成为定值,由于电源不能提供保持电压恒定所需要的无功功率,所以电压不再保持恒定,显然节点已由PV 节点转变为PQ 节点。

4、求下图所示等值电路的节点导纳矩阵。(图中数据为标幺电抗)

解:将等值电路中的电抗标幺值改写为电纳标幺值,将变压器等值电路用π型等值电路表示,得等值电路如下图所示:

图中各支路电纳标幺值为:

033.03012010j j y y =-==、241.0275.0034.01

.13.0)1.11(291230j j j j j y -=-=?-+-= 303.01.13.011.140j j y -=?-=、404.2481.04

.008.0112j j y -=+=、 891.1454.05.012.0113j j y -=+=、353.2588.04

.01.0123j j y -=+=、 03.33.01.1134j j y -=?=

根据上图即可写出网络的节点导纳矩阵如下:

说明:本题答案数据仅供参考。

5、在上图所示电力系统的等值电路中,如果变压器的变比调整为1:1.05,求电路的节点电压方程。

解:当变压器变比改变时,节点导纳矩阵得阶数不变,只有节点3、节点4的自导纳和节点3、4之间的互导纳发生改变。据此可求得:

268.03.01)1.1105.11(2233j j Y -=?-=?、044=?Y

144.03

.01)1.1105.11(4334j j Y Y -=?-=?=? 进而求得变压器变比改变后的电力网节点导纳矩阵如下:

电力系统稳态分析第六次作业参考答案

1、造成电力系统电压水平波动的原因是什么?

答:造成电力系统电压水平波动的原因是电力系统无功负荷的波动。(要保持电力系统的电压在正常水平,就必须维持在该电压水平下的无功功率平衡,当电力系统无功负荷波动时,电力系统的的无功功率平衡关系被破坏,相应的电力系统的电压水平也就发生波动)

2、电力系统的电压调整与电力系统的频率调整相比较有那些特点?

答:电力系统的频率只有一个,频率调整也只有调整发电机有功出力一种方法(调速器、调频器和有功负荷最优分配都是改变发电机有功出力);而电力系统中各点的电压都不相同,电压的调整也有多种方式。

3、在常用的无功补偿设备中,那些无功补偿设备具有正的调节效应?那些具有负的调节效应?

答:在常用的无功补偿设备中,调相机、SR 型静止无功补偿器和TCR 型静止无功补偿器具有正的电压调节效应;而电力电容器、TSC 型静止无功补偿器具有负的电压调节效应。

4、什么叫电力系统的电压中枢点?电压中枢点的电压调整方式有那几种? 答:

电力系统的电压中枢点是指某些可以反映电力系统电压水平的主要发电厂或枢纽变电所母线,只要控制这些点的电压偏移在一定范围,就可以将电力系统绝大部分负荷的电压偏移在允许的范围。

电压中枢点的电压调整方式有三种:即逆调压、顺调压和常调压。(顺调压指负荷低谷时,允许电压适当升高,但不得高于107.5U N %,负荷高峰时允许电压适当适当降低,但不得低于102.5U N 的调压方式;逆调压指负荷低谷时,要求将电压中枢点电压适当降低,但不低于U N ,负荷高峰时要求将电压中枢点电压升高至105U N %的电压调整方式;常调压则指无论在负荷低估还是负荷高峰时均保

持中枢点电压为一基本不变的数值的电压调整方式。)

5、常用的调压措施有那些?对于由于无功缺乏造成电压水平下降的电力系统应优先采取何种调压措施?对于无功功率并不缺乏,但局部电网电压偏低的电力系统应优先采用何种调压措施?

答:

常用的调压措施有改变发电机机端电压调压、改变变压器变比调压和利用无功补偿装置调压等。

对于由于无功缺乏造成电压水平下降的电力系统应优先采取增加无功补偿设备的调压措施。(因为此时采用改变变压器变比调压并不能改变电力系统的无功功率平衡关系,只能改变电力系统的无功流向,提高局部电网的电压水平,但这部分电网电压水平的提高,使其消耗的无功功率增大,将更加增大整个电力系统的无功缺额,导致电网其他部分的电压水平进一步下降)

对于无功功率并不缺乏,但局部电网电压偏低的电力系统应优先采用改变变压器变比的调压措施。

6、电力系统无功电源最有分布的目的是什么?无功电源最优分布的原则是什么?

答:

电力系统无功电源最优分布的目的是使整个电力系统的有功损耗最小。 电力系统无功电源最优分布的原则是等网损微增率准则。

7、电力系统无功最优补偿的目的是什么?无功最优补偿的原则是什么? 答:

电力系统无功负荷最优补偿的目的是使增加无功补偿装置所减少电网损耗费用与增加无功补偿设备所增加的设备费用之差取得最大值,即取得最好无功补偿经济效益。

无功负荷最优补偿的原则是最优网损微增率准则。

8、某降压变电所装有一台容量为10MVA ,电压为KV 5.10/%5.22110?±的变压器。已知:最大负荷时变压器高压侧电压为114KV ,归算到高压侧的变压器电压损耗为5KV ;最小负荷时变压器高压侧电压为115KV ,归算到高压侧的变压器电压损耗为3KV 。现要求在低压母线上实行顺调压(最大负荷时要求电压不低于线路额定电压的025.1倍;最小负荷时要求电压不高于线路额定电压的075.1倍),试选择变压器的分接头。

解:

1、选择变压器的分接头

最大负荷时应选择的变压器计算分接头为: KV U U U U U i Ni t I tI 66.111025

.1105.10)5114()max .max .max max .=??-='?-=。( 最小负荷时应选择的变压器计算分接头为: KV U U U U U i Ni t I tI 4.109075

.1105.10)3115()min .min .min min .=??-='?-=。( 变压器应选择的计算分接头为:

KV U U U tI tI tI 53.1102

4.10966.1112)min .max =+=+=。( 选变压器的标准分接头KV U tI 110=

2、校验

最大负荷时低压侧的实际电压为:

KV KV U U U U U tI Ni t I i 25.104.101105.10)5114()max .max max .>=?-=?-=。(

最小负荷时低压侧的实际电压为:

KV KV U U U U U tI Ni t I i 75.1069.101105.10)3115()min .min min .<=?-=?-=。(

所选分接头满足要求。

9、电力网接线如下图所示,已知Ω=70ij X ,变电所低压母线要求逆调压(最小负荷时电压为额定电压,最大负荷时电压为105%U N ),低压母线额定电压为10KV ,变压器额定电压为KV 11/%5.22110?±。最大负荷及最小负荷时,归算到高压侧的实际电压分别为:KV U KV U j j 2.110;1.101min .max .='='。若i U 不变,求应选择的变压器分接头和并联电容器的容量。

解:

1、根据最小负荷时的调压要求选择变压器的变比 22.1211110

2.110min .min

.=?='=iN j j tJ U U U U 取KV U tJ 5.11505.0110110=?+=

变压器变比为5.1011

5.115==

K 2、根据最大负荷时的调压要求选择补偿电容器的容量 v a r 41.145.10)5.101.10105.110(7005.110)(22max .max .max

.M K K U U x U Q j jc ij jc C =?-??='-= 答:变压器变比应选5.10115.115==

K ;补偿电容器容量MVAR Q C 41.14=

最新电力系统稳态分析考试试题

三.简答题:(每小题5分,共25分) 1、对电力系统的基本要求是什么? 2、对调频电厂的基本要求是什么?什么电厂最适宜担负系统调频电厂? 3、什么叫功率分点?标出下图所示电力系统的功率分点。 4、在下图所示的电路中,变压器的实际变比如图所示,并联运行的两台变压器中有无循环 功率存在?为什么?如果循环功率存在的话,请指出循环功率的方向。 5、在无功电源不足引起电压水平普遍偏低的电力系统中,能否通过改变变压器变比调压? 为什么? 四.计算题:(共50分) 1、某35KV电力系统采用中性点经消弧线圈接地的运行方式,已知35KV线路长度为100公里,线路每相的对地电容为,单相接地时流过接地点的电流为3.6安培,求消弧线圈的 电感值。(10分) 2、110kv降压变压器铭牌数据为: ①计算变压器的参数(归算到110KV侧); ②画出变压器的形等值电路。(10分) 3、某地方电力网的等值电路如下图,有关参数均已标于图中,求网络的初步功率分布标出 其功率分点,并计算其经济功率分布。(10分) 4、联合电力系统的接线图及参数如下,联络线的功率传输限制为300MW,频率偏移超出才进行二次调频,当子系统A出现功率缺额200MW时,如系统A不参加一次调频,联络线 的功率是否越限?(10分)

5、某降压变电所装有一台容量为10MVA,电压为的变压器。已知:最大负荷时变压器高压侧电压为114KV,归算到高压侧的变压器电压损耗为5KV;最小负荷时变压器高压侧电压为115KV,归算到高压侧的变压器电压损耗为3KV。现要求在低压母线上实行顺调压(最大负荷时要求电压不低于线路额定电压的倍;最小负荷时要求电压不高于线路额定电压的 倍),试选择变压器的分接头。(10分) 三.简答题:(每小题5分,共25分) 1、答:对电力系统的基本要求有:满足用户对供电可靠性的要求(2分);具有良好的电能质量(2分);电力系统运行的经济性要好(1分)。(意思对即可得分) 2、答:对调频厂的基本要求是①具有足够的调节容量;(1分)②调节速度要快;(1分) ③调节过程的经济性要好(1分)。具有调节库容的大型水电厂最适宜作为调频电厂(2分)。 3、答:电力系统中如果某一负荷点的负荷功率由两侧电源供给,则该负荷点就是功率分点,功率分点又分为有功功率分点和无功功率分点(3分),分别用“▼”和“▽”标注。图示电力系统中负荷点2为有功功率分点(1分),负荷点3为无功功率分点(1分)。 4、答:有循环功率存在(3分)。因为上述网络实际上是一个多电压等级环网,两台变压 器的变比不匹配(如取绕行方向为顺时针方向,则,所以存在循环功率(1分);循环功率的方向为逆时针方向(1分)。 5、答:不能(3分),因为改变变压器的变比并不能改善电力系统无功功率平衡状态(2分)。 四.计算题:(共50分) 1、解: 单相接地短路时的原理电路图和相量图如下:

电力系统稳态分析(陈珩)作业答案

电力系统稳态分析(陈珩) 作业答案 标准化文件发布号:(9312-EUATWW-MWUB-WUNN-INNUL-DQQTY-

第一章电力系统的基本概念 1.思考题、习题 1-1.电力网、电力系统和动力系统的定义是什么 答:由变压器、电力线路等变换、输送、分配电能设备所组成的网络称为电力网。 把生产、输送、分配和消费电能的各种电气设备连接在一起组成的整体称为电力系统。 发电厂的动力部分和电力系统合在一起称为动力系统。 1-2.对电力系统运行的基本要求是什么 答:(1)保证可靠地的持续供电(2)保证良好的电能质量(3)保证系统运行的经济性。(4)环保性。 1-3.何为电力系统的中性点其运行方式如何它们有什么特点我国电力系统中性点运行情况如何 答:星型连接的变压器或发电机的中性点就是电力系统的中性点。中性点的运行方式有直接接地和不接地以及中性点经消弧线圈接地。 直接接地供电可靠性低。系统中一相接地,接地相电流很大,必须迅速切除接地相甚至三相。不接地供电可靠性高,对绝缘水平的要求也高。系统中一相接地时,接地相电流不大,但非接地相对地电压升高为线电压。 我国110kV及以上的系统中性点直接接地,60kV及以下系统中性点不接地。 1-4.中性点不接地的电力系统发生单相接地故障时,各相对地电压有什么变化单相接地电流的性质如何怎样计算 中性点不接地的电力系统发生单相接地故障时,接地相电压为0,非接地相电压升高 倍,即升高为线电压。单项接地电流为容性。接地相的对地电容电流应为其 倍非接地相对地电容电流,也就等于正常运行时一相对地电容电流的3倍。(可画向量图来解释) 1-5.消弧线圈的工作原理是什么补偿方式有哪些电力系统一般采用哪种补偿方式为什么 消弧线圈就是电抗线圈。中性点不接地系统中一相接地时,接地点的接地相电流属容性电流,通过装消弧线圈,接地点的接地相电流中增加了一个感性分量,它和容性电流分量相抵消,减小接地点的电流。使电弧易于熄灭,提高了供电可靠性。

华北电力大学电力系统稳态分析题库

华北电力大学电力系统稳态分析题库 电力系统稳态分析摸索题 第1章 请讲明火力发电的能量转换过程。 电力系统中除火电、水电及核电以外的其它发电形式一样称为“新能源”,你能讲出几种新能源发电形式? 火力发电使用的一次能源都有哪些? 负荷成分要紧是什么? 电力系统包括哪些要紧组成部分?分不起哪些作用? 什么是电力网?什么是动力系统? 电力系统常用的结线图有几种? 电力系统生产的特点是什么? 对电力系统运行的差不多要求是什么? 电能质量的要紧指标是什么? 考核电力系统运行经济性的指标是什么? 什么是“有备用结线”?什么是“无备用结线”?各有几种形式? 我国电力系统3kV以上的额定电压等级是什么? 我国电力系统中性点的运行方式是什么? 什么是“消弧线圈”?作用原理是什么? 升压变和降压变的变比有何区不? 我国三峡电站将装设台水轮发电机组,每台额定容量为 MW。 什么是线路的经济输送功率和输送距离? 什么是“黑启动”? *什么是“能量治理系统(EMS)”? *你对电力市场了解多少? *什么是高压直流(HVDC)输电系统?与交流输电相比有哪些优缺点? *什么是灵活交流输电系统(FACTS)?

第2章 “数学模型”的含义是什么? 什么是发电机的“运行极限图(功率圆图)”? 什么是发电机“进相运行”? 什么是变压器的铜耗和铁耗? 什么缘故讲变压器的铜耗是可变损耗?铁耗是不变损耗? 升压三绕组变压器三个绕组由内到外的排列顺序是:中、低、高;降压三绕组变压器三个绕组由内到外的排列顺序是:低、中、高,什么缘故? 采纳扩径导线或分裂导线的要紧目的是什么? 220kV和500kV线路上每串绝缘子的片数一样为多少? 铝线和铜线的电阻率是多少? 架空输电线什么缘故要换位?何谓“完全换位”? 架空输电线路的电抗一样为Ω/km左右。 架空输电线路的电纳一样为S/km左右。 正常的架空输电线路的电导一样为S/km左右。 架空线路与电缆线路在电气参数上要紧有哪些差不? 什么是电晕? 三相导线等间距水平排列时,边相导线和中间相导线哪个更容易发生电晕现象? 运算线路的参数时,在什么情形下需要考虑分布参数特性? 什么是“平均额定电压”?它是如何规定的? 标么制与有名制有和区不? 在等值电路中,线路的对地支路是容性的,变压器的对地支路是感性的,什么缘故? 什么是线路的“充电功率”?它对线路输送容量及系统运行有何阻碍? 什么是负荷特性?它有什么涵义? *什么是负荷曲线?日负荷曲线和年负荷曲线各有何用处? *电力系统什么缘故要进行负荷推测?

电力系统稳态分析作业答案

第一章电力系统的基本概念 1.思考题、习题 1-1.电力网、电力系统和动力系统的定义是什么 答:由变压器、电力线路等变换、输送、分配电能设备所组成的网络称为电力网。 把生产、输送、分配和消费电能的各种电气设备连接在一起组成的整体称为电力系统。 发电厂的动力部分和电力系统合在一起称为动力系统。 1-2.对电力系统运行的基本要求是什么 答:(1)保证可靠地的持续供电(2)保证良好的电能质量(3)保证系统运行的经济性。(4)环保性。 1-3.何为电力系统的中性点其运行方式如何它们有什么特点我国电力系统中性点运行情况如何答:星型连接的变压器或发电机的中性点就是电力系统的中性点。中性点的运行方式有直接接地和不接地以及中性点经消弧线圈接地。 直接接地供电可靠性低。系统中一相接地,接地相电流很大,必须迅速切除接地相甚至三相。不接地供电可靠性高,对绝缘水平的要求也高。系统中一相接地时,接地相电流不大,但非接地相对地电压升高为线电压。 我国110kV及以上的系统中性点直接接地,60kV及以下系统中性点不接地。 1-4.中性点不接地的电力系统发生单相接地故障时,各相对地电压有什么变化单相接地电流的性质如何怎样计算 中性点不接地的电力系统发生单相接地故障时,接地相电压为0 倍,即升高为线电压。单项接地电流为容性。接地相的对地电容电流应为其它两非接地相电容电流之和, 倍非接地相对地电容电流,也就等于正常运行时一相对地电容电流的3倍。(可画向量图来解释) 1-5.消弧线圈的工作原理是什么补偿方式有哪些电力系统一般采用哪种补偿方式为什么 消弧线圈就是电抗线圈。中性点不接地系统中一相接地时,接地点的接地相电流属容性电流,通过装消弧线圈,接地点的接地相电流中增加了一个感性分量,它和容性电流分量相抵消,减小接地点的电流。使电弧易于熄灭,提高了供电可靠性。 补偿方式有欠补偿和过补偿,欠补偿就是感性电流小于容性电流的补偿方式,过补偿就是感性电流大于容性电流的补偿方式。电力系统一般采用过补偿方式。因为随着网络的延伸,电流也日益增大,以致完全有可能使接地点电弧不能自行熄灭并引起弧光接地过电压,所以一般采用过补偿。 1-6.目前我国电力系统的额定电压等级有哪些额定电压等级选择确定原则有哪些 答:我国电力系统的额定电压等级有3kV、6kV、10kV、35kV、60kV、110kV、154kV、220kV、330kV、500kV、750kV、1000kV。 额定电压等级选择确定原则有:用电设备的额定电压=系统额定电压。发电机的额定电压比系

完整word版电力系统稳态分析考试试题

电力系统稳态分析考试试题 (时间100分钟,满分100分) 一.单选题:(在本题的每一小题的备选答案中,只有一个答案是正确的,请把你认为正确答案的题号,填入题干的括号内,多选不给分。每小题1分,共10分) 1、下面所列各组电力网接线方式中,完全属于有备用接线的一组是()。 A、两端供电网、环网、双回线路辐射网 B、双回线路辐射网、环网、单回路链式网 C、单回路辐射网、两端供电网、单回路干线网2、关于中性点不接地三相对称系统的中性点对地电压,下述说法中正确的是 A、正常运行时为零,单相接地时升高为线电压; B、正常运行时为零,单相接地时升高为相电压; C、正常运行时无法确定,单相接地时为相电压。 3、220kv电力系统中性点应采用的接线方式是( )。 A、不接地; B、直接接地; C、经消弧线圈接地。 4、架空输电线路采用分裂导线的目的是 A、减小输电线路电阻; B、减小输电线路电抗; C、增大输电线路电容。 5、500kv超高压输电线路两端装设并联电抗器的目的是 A、防止输电线路重载时末端电压降低; B、防止输电线路轻载时末端电压升高; C、防止输电线路轻载时末端电压降低。 6、关于单侧电源电力网,下述说法中正确的是()。 A、电力网的功率分布由负荷分布确定,其潮流无法调控; B、电力网的功率分布与线路阻抗有关,其潮流无法调控; C、电力网功率自然分布就是功率的经济分布。 7、在一个具有n个独立节点的系统中,节点阻抗矩阵的阶数为 A、nXn 阶; B、(n — 1) x(n — 1)阶; C、(n + 1)x( n+ 1)阶。 &系统中有功功率不足,会造成 A、电压水平上升; B、电压水平下降; C、频率下降。 4发电厂两台发电机组芥列运行时,如果两台发电机的有功出力都没有达到额定值.且有

(完整版)电力系统稳态分析考试试卷及解析

电力系统稳态分析 一、单项选择题(本大题共10分,共 10 小题,每小题 1 分) 1. 双绕组变压器的变比为110±8×1.25%/11,+4档分接头对应的变比为()。 A. 114.5/11 B. 115.5/11 C. 116.5/11 D. 117.5/11 2. 电力网络的无备用接线不包括()。 A. 单回路放射式 B. 单回路干线式 C. 单回路链式网络 D. 两端供电网络 3. 下列说法不正确的是()。 A. 中性点经消弧线圈接地时,有过补偿和欠补偿之分。 B. 欠补偿是指消弧线圈中的感性电流小于容性电流时的补偿方式。 C. 过补偿是指消弧线圈中的感性电流大于容性电流时的补偿方式。 D. 在实践中,一般采用欠补偿的补偿方式。 4. 频率的二次调整是由()。 A. 发电机组的调速器完成的 B. 发电机组的调频器完成的 C. 调相机的励磁调节器完成的 D. 静止无功补偿器完成的 5. 双绕组变压器的电阻()。 A. 可由空载损耗计算 B. 可由短路电压百分值计算 C. 可由短路损耗计算 D. 可由空载电流百分值计算 6. 隐极式发电机组运行极限的原动机功率约束取决于()。 A. 原动机的额定视在功率 B. 原动机的额定有功功率 C. 原动机的额定无功功率 D. 原动机的最大机械功率 7. 电力系统电压波动产生的原因有()。 A. 由幅度很小,周期很短的偶然性负荷变动引起 B. 由冲击性或者间歇性负荷引起 C. 由生产和生活的负荷变化引起 D. 由气象变化引起 中一不变的值的中枢点8. 在任何负荷下都保持中枢点电压为(102%~105%)U N 电压调整方式是()。 A. 逆调压 B. 顺调压 C. 常调压 D. 故障时的调压要求

(完整版)电力系统稳态分析复习题

电力系统稳态分析复习题 一、单项选择题 1. 丰水季节,宜作为调频电厂的是( D)。 A. 热电厂 B. 核电厂 C. 有调节性能的水电厂 D. 中温中压火电厂 2. 下列不属于电力系统的设备是( B)。 A. 发电机 B. 反应堆 C. 电力线路 D. 变压器 3. 电力线路的波阻抗是( B)。 A. 阻抗 B. 纯电阻 C. 纯电抗 D. 纯电纳 4. 利用制造厂家提供的三个绕组两两作短路试验测得的短路电压百分值计算容量比为100/50/100的三绕组变压器第一绕组的短路电压百分值的计算公式为( B)。 A. B. C. D. 5. 若网络中共有n个节点,其中有1个平衡节点,有m个PV节点,其余为PQ 节点,则极坐标形式牛顿-拉夫逊潮流算法的修正方程组中待求状态变量的个数为(C )。 A. n-m-1个电压相角和m个电压幅值 B. n-1个电压相角和m个电压幅值 C. n-1个电压相角和n-m-1个电压幅值 D. n-1个电压相角和n-m个电压幅值 6. 隐极式发电机组运行极限的定子绕组温升约束取决于(C )。 A. 定子绕组的电阻 B. 定子绕组的电抗 C. 定子绕组的电流 D. 定子绕组的电压 );低谷负荷时,允许7. 高峰负荷时,允许中枢点电压略低(不低于102.5%U N )的中枢点电压调整方式是(B )。 中枢点电压略高(不高于107.5%U N A. 逆调压 B. 顺调压 C. 常调压 D. 故障时的调压要求 8. 节点电压幅值和角度称为( C)。 A. 扰动变量 B. 控制变量 C. 状态变量 D. 电源变量

9. 在原网络的两个节点切除一条支路,节点导纳矩阵的阶数(D )。 A. 增加一阶 B. 减少一阶 C. 减少二阶 D. 不变 答案C 二、多项选择题 答案ABD 2.电力线路的中长线路的等值电路需计及(AD) A.分布参数特性 B.线路电阻 C.线路电抗 D.线路电纳 3. 隐极式发电机组以超前功率因数运行时的约束有( BCD)。 A. 转子绕组电压约束 B. 定子端部温升约束 C. 并列运行稳定性约束 D. 原动机功率约束 4. 发电负荷包括( ABCD)。 A. 综合用电负荷 B. 变压器损耗的功率 C. 线路中损耗的功率 D. 厂用电 5. 实际中,三绕组变压器各绕组的容量比组合有(ACD )。 A. 100/100/100 B. 50/100/100 C. 100/50/100 D. 100/100/50 三、判断题 1. 发电机的额定电压为线路额定电压的105%√ 2. 雅可比矩阵是对称矩阵。× 3. 环网不会产生循环功率×

电力系统稳态分析习题课及答案新

1、某电力系统额定频率N f 为 50HZ ,负荷的频率静态特性 **2*3*0.20.40.30.1L P f f f =+++,试求: (1) 当系统频率为50HZ 时,负荷的调节效应系数*L K ; (2) 当系统运行频率为48HZ 时,负荷功率变化的百分数及此时的调节效应系数*L K 。 答: 2、如下图所示,某水电厂通过SFL1-40000/110升压变压器与系统连接,最大负荷与最小负荷时高压母线电压分别为及,要求最大负荷时低压母线的电压不低于10KV ,最小负荷时低压母线的电压不高于11KV ,试选择变压器分接头。 ~m in (1510)S j M VA =+~ max (2821)S j MVA =+(2.138.5)T Z j =+Ω 140000 S F L -2*2.5%/10.5kv ±(10~11)kv (112.09~115.45)kv 3、如图降压变压器的等效电路中,折算到一次侧的阻抗为(2.4440)T T R jX j +=+Ω。已知在 最大负荷和最小负荷时通过变压器的功率分别为~~ max min (2814)(106)S j MVA S j MVA =+=+,,一次侧的电压分别为1max 1min 110113U KV U KV ==和。求二次侧母线的变化不超过~的范围,试选择分接头。 2 1110(12*2.5%)/6.331.5kv kv MVA ± 4、110/11kV 降压变压器折算到一次侧的阻抗为(2.330)j +Ω,已知最大负荷和最小负荷时流

过变压器等效阻抗首端的功率分别为~ max(2412) S j MVA =+, ~ min(126) S j MVA =+,一次侧实 际电压分别为 1max 110 U kV =, 1min 112 U kV =。要求二次侧母线电压在最大负荷时不低于,最小负荷时不高于。确定变压器二次侧所需的无功补偿容量(电容器)。 5、电网结构如图所示,其额定电压为10KV。已知各节点的负荷功率及线路参数如下: ~ 2(0.30.2) S j MVA =+ ~ 3 (0.50.3) S j MVA =+ ~ 4 (0.20.15) S j MVA =+ 12(1.2 2.4) Z j =+Ω 23(1.0 2.0) Z j =+Ω 24(1.5 3.0) Z j =+Ω试作功率和电压计算。

《电力系统稳态分析》期末冲刺试题

电力系统稳态分析期末冲刺试题 一.单选题:(在本题的每一小题的备选答案中,只有一个答案是正确的,请把你认为正确答案的题号,填入题干的括号内,多选不给分。每小题1分,共10分) 1、下面所列各组电力网接线方式中,完全属于有备用接线的一组是(A )。 A、两端供电网、环网、双回线路辐射网 B、双回线路辐射网、环网、单回路链式网 C、单回路辐射网、两端供电网、单回路干线网 2、关于中性点不接地三相对称系统的中性点对地电压,下述说法中正确的是( B)。 A、正常运行时为零,单相接地时升高为线电压; B、正常运行时为零,单相接地时升高为相电压; C、正常运行时无法确定,单相接地时为相电压。 3、220kv电力系统中性点应采用的接线方式是(B )。 A、不接地; B、直接接地; C、经消弧线圈接地。 4、架空输电线路采用分裂导线的目的是( B)。 A、减小输电线路电阻; B、减小输电线路电抗; C、增大输电线路电容。 5、500kv超高压输电线路两端装设并联电抗器的目的是(B )。 A、防止输电线路重载时末端电压降低; B、防止输电线路轻载时末端电压升高; C、防止输电线路轻载时末端电压降低。 6、关于单侧电源电力网,下述说法中正确的是(A)。 A、电力网的功率分布由负荷分布确定,其潮流无法调控; B、电力网的功率分布与线路阻抗有关,其潮流无法调控; C、电力网功率自然分布就是功率的经济分布。 7、在一个具有n个独立节点的系统中,节点阻抗矩阵的阶数为( A)。 A、n×n阶; B、(n-1)×(n-1)阶; C、(n+1)×(n+1)阶。 8、系统中有功功率不足,会造成( C)。 A、电压水平上升; B、电压水平下降; C、频率下降。

西安交大《电力系统分析Ⅰ》在线作业答案

西安交大《电力系统分析Ⅰ》在线作业答案

西交《电力系统分析Ⅰ》在线作业 一、单选题(共 40 道试题,共 80 分。) 1. 在电力系统潮流计算中,PV节点的待求量是(A )。 A. Q、δ B. P、Q C. V、δ D. P、V 满分:2 分 2. 在任何负荷下,中枢点的电压保持为大约恒定的数值(102%—105%UN),这种调压方式为( b)。 A. 顺调 B. 常调压 C. 逆调 D. 顺、逆调 满分:2 分 3. 在高压架空输线1点和2点之间,电压幅值U1大于U2,电压相角角1小于角2,线路有功潮流最可能的流向为( A)。 A. 从1流向2

B. 从1流向大地 C. 从2流向1 D. 从2流向大地 满分:2 分 4. 已知一节点所带负荷,有功功率为P,视在功率为S,则功率因数角为(D )。 A. arcctgP/S B. arcsinP/S C. arctgP/S D. arccos 满分:2 分 5. 潮流方程是(D )。 A. 线性方程组 B. 微分方程组 C. 线性方程 D. 非线性方程组 满分:2 分 6. 以下关于交流输电线路导线分裂技术的优点,错误的是( C )。 A. 减少电晕损耗 B. 减少线路串联电抗 C. 减少线路并联电纳##减少线路串联电纳

满分:2 分 7. 有备用接线方式有( C)。 A. 放射式、环式、链式 B. 放射式、干线式、链式 C. 环式、双端电源供电式 D. B和C 满分:2 分 8. 和架空输电线相比,同截面电缆的电抗( B )。 A. 大 B. 小 C. 相等 D. 都不对 满分:2 分 9. 中性点不接地系统中发生单相接地时,接地点有电流流过,电流的通路是(D )。 A. 变压器、输电线 B. 发电机 C. 输电线、中性点 D. 输电线路和线路对地电容 满分:2 分 10. 有备用电源接线方式的优、缺点是(C )。

电力系统稳态分析试题

电力系统稳态分析模拟试题 一.单选题:(在本题的每一小题的备选答案中,只有一个答案是正确的,请把你认为正确答案的题号,填入题干的括号内,多选不给分。每小题1分,共10分) 1、下面所列各组电力网接线方式中,完全属于有备用接线的一组是()。 A、两端供电网、环网、双回线路辐射网 B、双回线路辐射网、环网、单回路链式网 C、单回路辐射网、两端供电网、单回路干线网 2、关于中性点不接地三相对称系统的中性点对地电压,下述说法中正确的是( )。 A、正常运行时为零,单相接地时升高为线电压; B、正常运行时为零,单相接地时升高为相电压; C、正常运行时无法确定,单相接地时为相电压。 3、220kv电力系统中性点应采用的接线方式是()。 A、不接地; B、直接接地; C、经消弧线圈接地。 4、架空输电线路采用分裂导线的目的是( )。 A、减小输电线路电阻; B、减小输电线路电抗; C、增大输电线路电容。 5、500kv超高压输电线路两端装设并联电抗器的目的是( )。 A、防止输电线路重载时末端电压降低; B、防止输电线路轻载时末端电压升高; C、防止输电线路轻载时末端电压降低。 6、关于单侧电源电力网,下述说法中正确的是()。 A、电力网的功率分布由负荷分布确定,其潮流无法调控; B、电力网的功率分布与线路阻抗有关,其潮流无法调控; C、电力网功率自然分布就是功率的经济分布。 7、在一个具有n个独立节点的系统中,节点阻抗矩阵的阶数为( )。 A、n×n阶; B、(n-1)×(n-1)阶; C、(n+1)×(n+1)阶。 8、系统中有功功率不足,会造成( )。 A、电压水平上升; B、电压水平下降; C、频率下降。 A、1号机组; B、2号机组; C、同时减小。 10、电力系统无功电源最优分配的目的是()。 A、使电力系统总的能源消耗最少; B、使电力网的有功损耗最小; C、使电力系统的电能质量最好。 二.判断题:(下列各题中,你认为正确的,请在题干的括号内打“√”,错误的打“×”。每小题1分,共15分) 1、输电线路首端电压不一定总是高于末端电压。()

电力系统稳态分析复习资料教学文案

电力系统稳态分析 一、单项选择题 1. 工业、农业、邮电、交通、市政、商业以及城乡居民所消耗的功率之和是(C)。 A. 厂用电 B. 供电负荷 C. 综合用电负荷 D. 发电负荷 5. 高峰负荷时,电压中枢点的电压升高至105%U N;低谷负荷时,电压中枢点的电压下降为U N的中枢点电压调整方式是(A )。 A. 逆调压 B. 顺调压 C. 常调压 D. 故障时的调压要求 6. 升压结构三绕组变压器高、中压绕组之间的短路电压百分值(A)。 A. 大于中、低压绕组之间的短路电压百分值 B. 等于中、低压绕组之间的短路电压百分值 C. 小于中、低压绕组之间的短路电压百分值 D. 不大于中、低压绕组之间的短路电压百分值 8. 在原网络的两个节点切除一条支路,节点导纳矩阵的阶数(C)。 A. 增加一阶 B. 增加二阶 C. 不变 D. 减少一阶 7. 线路末端输出有功功率与线路始端输入有功功率的比值,常用百分值表示的是(A)。 A. 输电效率 B. 最大负荷利用小时数 C. 线损率 D. 网损率 9. 电力系统电压波动产生的原因有(B)。 A. 由幅度很小,周期很短的偶然性负荷变动引起 B. 由冲击性或者间歇性负荷引起 C. 由生产和生活的负荷变化引起 D. 由气象变化引起 10. 下列说法不正确的是(B)。 A. 所谓一般线路,是指中等及中等以下长度的线路 B. 短线路是指长度不超过300km的架空线 C. 中长线路是指长度在100~300km之间的架空线路和不超过100km的电缆线路

D. 长线路指长度超过300km的架空线路和超过100km的电缆线路 二、多项选择题 1.导线材料的电阻率略大于材料的直流电阻所考虑的因素有(ABD)。 A. 集肤效应的影响 B. 绞线每股长度略有增长 C. 相间距离略有增大 D. 额定截面积略大于实际截面积 5. 牛顿-拉夫逊迭代法用泰勒级数展开非线性方程后保留(AB )。 A. 常数项 B. 一阶偏导数项 C. 二阶偏导数项 D. 高阶偏导数项 6. 调相机(AD )。 A. 投资大和运行维护困难 B. 只能发出感性无功功率 C. 不能连续调节 D. 在一定条件下,当电压降低时发出的无功功率可以上升 7. 产生循环功率的原因是(ABD )。 A. 双端供电网络两端的电源有电压差 B. 两台并列运行的变压器的变比不同 C. 两回并列运行的输电线路的长度不同 D. 环网中变压器的变比不匹配 8. 原子能电厂原则上应持续承担额定容量负荷的原因是(AB )。 A. 一次投资大 B. 运行费用小 C. 可调容量大 D. 可调速度快 9. 实际中,三绕组变压器各绕组的容量比组合有(ACD )。 A. 100/100/100 B. 50/100/100 C. 100/50/100 D. 100/100/50 10. 确定电力系统结线的基本原则有(ABCD )。 A. 可靠、优质、经济 B. 运行灵活 C. 操作安全 D. 便于发展 三、判断题 2.手算潮流时,在求得各母线电压后,应按相应的变比参数和变量归算至原电压级。(√) 4. 我国交流电力系统的额定频率是50Hz。(√)

(完整版)电力系统稳态分析习题答案2015

目录 1.第一章 (2) 2.第二章 (2) 2.1 习题2.1 (2) 2.2. 习题2.2 (4) 2.3. 习题2.3 (5) 2.4. 习题2.4 (6) 2.5. 习题2.5 (7) 第三章 (8) 3.1. 习题3.1 (8) 3.2. 习题3.2 (10) 3.3. 习题3.3 (12) 3.4. 习题3.4 (13) 第四章 (14) 4.1. 习题4.1 (14) 4.2. 习题4.2 (15) 4.3. 习题4.3 (16) 4.4. 习题4.4 (17) 第五章 (17) 5.1. 习题5.1 (17) 5.2. 习题5.2 (18) 5.3. 习题5.3 (19)

1. 第一章 略 2. 第二章 2.1 习题2.1 500千伏线路有以下三种方案。三种方案,导线水平排列,相间距11米。求每公里电阻、电抗、电纳和电晕临界电压。 序号 截面积(mm 2 ) 直径(mm ) 分裂间距(mm ) 1 2*630/55 34.3 500 2 3*400/50 27.6 500 3 4*300/40 23.9 500 (1) (2) (3) 解: 1) 每公里电阻: 线路为钢芯铝线,截面积630/55mm 2前者表示铝线部分额定截面积630 mm 2,后者表示钢线部分额定截面积55 mm 2,计算时不予考虑。 则: km S r /0248.0630 22 .31Ω=?= = ρ ; 同理得: 230.026,0.026r r =Ω=Ω 2)、每公里电抗: 几何均距: 3312231311000*11000*2200013859.13mm m D D D D === 12131(34.3/2)*50092.60mm n eq n r rd d d ===L

电力系统稳态分析考试及答案

第五次作业 1、 造成电力系统电压水平波动的原因是什么? 2、 电力系统的电压调整与电力系统的频率调整相比较有那些特点? 3、 在常用的无功补偿设备中,那些无功补偿设备具有正的调节效应?那些具有负的调节效应? 4、 什么叫电力系统的电压中枢点?电压中枢点的电压调整方式有那几种? 5、 常用的调压措施有那些?对于由于无功缺乏造成电压水平下降的电力系统应优先采取何种调压 措施?对于无功功率并不缺乏,但局部电网电压偏低的电力系统应优先采用何种调压措施? 6、 电力系统无功电源最有分布的目的是什么?无功电源最优分布的原则是什么? 7、 电力系统无功最优补偿的目的是什么?无功最优补偿的原则是什么? 8、某降压变电所由110kV 线路供电,变电所装有一台40MVA 普通变压器,如图三所示。110kV 送端电压U1保持115kV 不变。若要求变电所10kV 母线电压U2变化范围不超出10.0~10.7kV ,试选择变压器分接头。 9、电力网接线如下图所示,已知Ω=70ij X ,变电所低压母线要求逆调压(最小负荷时电压为额定电压,最大负荷时电压为105%U N ),低压母线额定电压为10KV ,变压器额定电压为KV 11/%5.22110?±。最大负荷及最小负荷时,归算到高压侧的实际电压分别为:KV U KV U j j 2.110;1.101min .max .='='。若i U 不变,求应选择的变压器分接头和并联电容器的容量。

电力系统稳态分析第五次作业参考答案 1、造成电力系统电压水平波动的原因是什么? 答:造成电力系统电压水平波动的原因是电力系统无功负荷的波动。(要保持电力系统的电压在正常水平,就必须维持在该电压水平下的无功功率平衡,当电力系统无功负荷波动时,电力系统的的无功功率平衡关系被破坏,相应的电力系统的电压水平也就发生波动) 2、电力系统的电压调整与电力系统的频率调整相比较有那些特点? 答:电力系统的频率只有一个,频率调整也只有调整发电机有功出力一种方法(调速器、调频器和有功负荷最优分配都是改变发电机有功出力);而电力系统中各点的电压都不相同,电压的调整也有多种方式。 3、在常用的无功补偿设备中,那些无功补偿设备具有正的调节效应?那些具有负的调节效应?答:在常用的无功补偿设备中,调相机、SR型静止无功补偿器和TCR型静止无功补偿器具有正的电压调节效应;而电力电容器、TSC型静止无功补偿器具有负的电压调节效应。 4、什么叫电力系统的电压中枢点?电压中枢点的电压调整方式有那几种? 答: 电力系统的电压中枢点是指某些可以反映电力系统电压水平的主要发电厂或枢纽变电所母线,只要控制这些点的电压偏移在一定范围,就可以将电力系统绝大部分负荷的电压偏移在允许的范围。 电压中枢点的电压调整方式有三种:即逆调压、顺调压和常调压。(顺调压指负荷低谷时,允许电压适当升高,但不得高于107.5U N%,负荷高峰时允许电压适当适当降低,但不得低于102.5U N的调压方式;逆调压指负荷低谷时,要求将电压中枢点电压适当降低,但不低于U N,负荷高峰时要求将电压中枢点电压升高至105U N%的电压调整方式;常调压则指无论在负荷低估还是负荷高峰时均保持中枢点电压为一基本不变的数值的电压调整方式。) 5、常用的调压措施有那些?对于由于无功缺乏造成电压水平下降的电力系统应优先采取何种调压 措施?对于无功功率并不缺乏,但局部电网电压偏低的电力系统应优先采用何种调压措施?答: 常用的调压措施有改变发电机机端电压调压、改变变压器变比调压和利用无功补偿装置调压等。 对于由于无功缺乏造成电压水平下降的电力系统应优先采取增加无功补偿设备的调压措施。(因为此时采用改变变压器变比调压并不能改变电力系统的无功功率平衡关系,只能改变电力系统的无功流向,提高局部电网的电压水平,但这部分电网电压水平的提高,使其消耗的无功功率增大,将更加增大整个电力系统的无功缺额,导致电网其他部分的电压水平进一步下降)对于无功功率并不缺乏,但局部电网电压偏低的电力系统应优先采用改变变压器变比的调压措施。 6、电力系统无功电源最有分布的目的是什么?无功电源最优分布的原则是什么? 答: 电力系统无功电源最优分布的目的是使整个电力系统的有功损耗最小。 电力系统无功电源最优分布的原则是等网损微增率准则。 7、电力系统无功最优补偿的目的是什么?无功最优补偿的原则是什么? 答: 电力系统无功负荷最优补偿的目的是使增加无功补偿装置所减少电网损耗费用与增加无功补偿设备所增加的设备费用之差取得最大值,即取得最好无功补偿经济效益。 无功负荷最优补偿的原则是最优网损微增率准则。 8、某降压变电所由110kV线路供电,变电所装有一台40MVA普通变压器,如图三所示。110kV送端电压U1保持115kV不变。若要求变电所10kV母线电压U2变化范围不超出10.0~10.7kV,试选择

电力系统稳态分析题库

电力系统稳态分析题库 电力系统稳态分析思考题 第1章 1、请说明火力发电的能量转换过程。 2、电力系统中除火电、水电及核电以外的其它发电形式一般称为“新能源”,你能说出几种新能源 发电形式? 3、火力发电使用的一次能源都有哪些? 4、负荷成分主要是什么? 5、电力系统包括哪些主要组成部分?分别起哪些作用? 6、什么是电力网?什么是动力系统? 7、电力系统常用的结线图有几种? 8、电力系统生产的特点是什么? 9、对电力系统运行的基本要求是什么? 10、电能质量的主要指标是什么? 11、考核电力系统运行经济性的指标是什么? 12、什么是“有备用结线”?什么是“无备用结线”?各有几种形式? 13、我国电力系统3kV以上的额定电压等级是什么? 14、我国电力系统中性点的运行方式是什么? 15、什么是“消弧线圈”?作用原理是什么? 16、升压变和降压变的变比有何区别? 17、我国三峡电站将装设台水轮发电机组,每台额定容量为MW。 18、什么是线路的经济输送功率和输送距离? 19、什么是“黑启动”? 20、*什么是“能量管理系统(EMS)”? 21、*你对电力市场了解多少? 22、*什么是高压直流(HVDC)输电系统?与交流输电相比有哪些优缺点? 23、*什么是灵活交流输电系统(FACTS)? 第2章 1、“数学模型”的含义是什么? 2、什么是发电机的“运行极限图(功率圆图)”? 3、什么是发电机“进相运行”? 4、什么是变压器的铜耗和铁耗? 5、为什么说变压器的铜耗是可变损耗?铁耗是不变损耗? 6、升压三绕组变压器三个绕组由内到外的排列顺序是:中、低、高;降压三绕组变压器三个绕组 由内到外的排列顺序是:低、中、高,为什么? 7、采用扩径导线或分裂导线的主要目的是什么? 8、220kV和500kV线路上每串绝缘子的片数一般为多少?

电力系统稳态分析(陈珩)-作业答案

、 第一章电力系统的基本概念 1.思考题、习题 1-1.电力网、电力系统和动力系统的定义是什么 答:由变压器、电力线路等变换、输送、分配电能设备所组成的网络称为电力网。 把生产、输送、分配和消费电能的各种电气设备连接在一起组成的整体称为电力系统。 发电厂的动力部分和电力系统合在一起称为动力系统。 1-2.对电力系统运行的基本要求是什么 答:(1)保证可靠地的持续供电(2)保证良好的电能质量(3)保证系统运行的经济性。(4)环保性。 ? 1-3.何为电力系统的中性点其运行方式如何它们有什么特点我国电力系统中性点运行情况如何 答:星型连接的变压器或发电机的中性点就是电力系统的中性点。中性点的运行方式有直接接地和不接地以及中性点经消弧线圈接地。 直接接地供电可靠性低。系统中一相接地,接地相电流很大,必须迅速切除接地相甚至三相。不接地供电可靠性高,对绝缘水平的要求也高。系统中一相接地时,接地相电流不大,但非接地相对地电压升高为线电压。 我国110kV及以上的系统中性点直接接地,60kV及以下系统中性点不接地。 1-4.中性点不接地的电力系统发生单相接地故障时,各相对地电压有什么变化单相接地电流的性质如何怎样计算 0,非接地相电压升高为即升高为线电压。接地相的对地电容电流应为其它 两非接地相电容电流之和,也就等于正常运行时一相对地电容电流的3倍。(可画向量图来解释) 1-5.消弧线圈的工作原理是什么补偿方式有哪些电力系统一般采用哪种补偿方式为什么 消弧线圈就是电抗线圈。中性点不接地系统中一相接地时,接地点的接地相电流属容性电流,通过装消弧线圈,接地点的接地相电流中增加了一个感性分量,它和容性电流分量相抵消,减小接地点的电流。使电弧易于熄灭,提高了供电可靠性。 ^ 补偿方式有欠补偿和过补偿,欠补偿就是感性电流小于容性电流的补偿方式,过补偿就

电力系统稳态分析试题

电力系统稳态分析模拟试题 一.单选题:(在本题的每一小题的备选答案中,只有一个答案就是正确的,请把您认为正确答案的题号,填入题干的括号内,多选不给分。每小题1分,共10分) 1、下面所列各组电力网接线方式中,完全属于有备用接线的一组就是( )。 A、两端供电网、环网、双回线路辐射网 B、双回线路辐射网、环网、单回路链式网 C、单回路辐射网、两端供电网、单回路干线网 2、关于中性点不接地三相对称系统的中性点对地电压,下述说法中正确的就是( )。 A、正常运行时为零,单相接地时升高为线电压; B、正常运行时为零,单相接地时升高为相电压; C、正常运行时无法确定,单相接地时为相电压。 3、220kv电力系统中性点应采用的接线方式就是( )。 A、不接地; B、直接接地; C、经消弧线圈接地。 4、架空输电线路采用分裂导线的目的就是( )。 A、减小输电线路电阻; B、减小输电线路电抗; C、增大输电线路电容。 5、500kv超高压输电线路两端装设并联电抗器的目的就是( )。 A、防止输电线路重载时末端电压降低; B、防止输电线路轻载时末端电压升高; C、防止输电线路轻载时末端电压降低。 6、关于单侧电源电力网,下述说法中正确的就是( )。 A、电力网的功率分布由负荷分布确定,其潮流无法调控; B、电力网的功率分布与线路阻抗有关,其潮流无法调控; C、电力网功率自然分布就就是功率的经济分布。 7、在一个具有n个独立节点的系统中,节点阻抗矩阵的阶数为( )。 A、n×n阶; B、(n-1)×(n-1)阶; C、(n+1)×(n+1)阶。 8、系统中有功功率不足,会造成( )。 A、电压水平上升; B、电压水平下降; C、频率下降。 A、1号机组; B、2号机组; C、同时减小。 10、电力系统无功电源最优分配的目的就是( )。 A、使电力系统总的能源消耗最少; B、使电力网的有功损耗最小; C、使电力系统的电能质量最好。

电力系统稳态分析课后习题答案

1-1 什么叫电力系统、电力网及动力系统电力系统为什么要采用高压输电 1-2 为什么要规定额定电压电力线、发电机、变压器和用电设备的额定电压是如何确定的 1-3 我国电网的电压等级有哪些 1-5 请回答如图1-5所示电力系统中的二个问题: ⑴ 发电机G 、变压器1T 2T 3T 4T 、三相电动机D 、单相电灯L 等各元件的额定电压。 ⑵ 当变压器1T 在+%抽头处工作,2T 在主抽头处工作,3T 在%抽头处工作时,求这些变压器的实际变比。 1-6 图1-6中已标明各级电网的电压等级。试标出图中发电机和电动机的额定电压及变压器的额定变比。 1-7 电力系统结线如图1-7所示,电网各级电压示于图中。试求: ⑴发电机G 和变压器1T 、2T 、3T 高低压侧的额定电压。 ⑵设变压器1T 工作于+%抽头, 2T 工作于主抽头,3T 工作于-5%抽头,求这些变压器的实际变比。 2-1 一条110kV 、80km 的单回输电线路,导线型号为LGJ —150,水平排列,其线间距离为4m ,求此输电线路在40℃时的参数,并画出等值电路。 2-9 三相双绕组变压器的型号为SSPL —63000/220,额定容量为63000kV A ,额定电压为242/,短路损耗404=k P kW ,短路电压45.14%=k U ,空载损耗93=o P kW ,空载电流

41.2%=o I 。求该变压器归算到高压侧的参数,并作出等值电路。 2-12 有台容量为20MV A 的三相三绕组变压器,三个线圈的容量比为100/100/50,额定电压为121/,短路损耗为()8.15221=-k P kW,()5213='-k P kW ,()4732='-k P kW ,空载电流为 1.4%=o I , 空载损耗75=o P kW ,短路电压为()5.10%21=-k U ,()18%13=-k U ,()5.6%32=-k U 。试求该变压器的阻抗、导纳参数,并作出等值电路。 2-17 简单电力系统结线如图2-17所示,有关参数标于图中。 试求此系统的等值电路(参数均以有名值 表示)。 2-18 某系统接线如图2-18所示,如果已知变压器1T 归算至121kV 侧的阻抗为+Ω,2T 归算至110kV 侧的阻抗为Ω+4.4848.4j ,3 T 归算至35kV 侧的阻抗为Ω+188.9127.1j ,输电线路的参数已标于图中,试分别作出元件参数用有名值和标么值表示的等值电路。 2-20 简单电力结线如图2-20所示。 试作出该系统的等值电路(不计电阻,导纳)。 ⑴所有参数归算到110 kV 侧; ⑵所有参数归算到10 kV 侧; ⑶选取100=B S MV A ,av B U U =时以标么值表示的等值电路。 3-2 已知图3-2所示输电线路始末端电压分别为248kV 、220kV ,末端有功功率负荷为220MW ,无功功率负 荷为165 MV AR 。试求始 端功率因数。 3-3 单回220kV 架空输电线长200km ,线路每公里参数为/108.01Ω=r km , 242/ P k =300kW P 0=90kW I 0%=2 U k %= 习题2-17图 G cos ? = U G = 〞 X d = l =200km b 0=×10-6S /km r 0=Ω/km x 0=Ω/km 习题2-18图 121kV 110/ 35/11kV 〞 X d = U k %= 2×15MV A 110/ U k %= x 0=Ω/km 6kV X r %=8 习题2-20图 P 2=220MW 2=165MV AR 8+j40Ω 习题图 3-2 LGJ -95

相关文档
相关文档 最新文档