编写作业指导书

主编:任明忠

批准:古有沂

发布日期 2011年3月9日实施日期 2011年3月9日

本作业指导书是编写“建筑拆除与爆破工程安全监理细则”的指导性文件,公司所属各工程监理部应遵照执行。各工程监理部在编写前应充分阅读“本工程设计文件”,掌握设计要点,并按照公司文件“监理细则编写作业指导书的应用”(建监字(2011)第004号)一文的要求编写监理细则。本作业指导书由总师办负责解释。

本作业指导书主编:任明忠

参编:无

参与者:无

修订表

B13

工程

监理实施细则

(建筑拆除与爆破工程安全监理实施细则)

内容提要:

专业工程特点

监理工作流程

监理工作控制目标及控制要点

监理工作方法及措施

项目监理机构(章):

专业监理工程师:

总监理工程师:任明忠

日期:2010年9月26日

江苏省建设厅监制

目录

目录 (1)

一、工程概况 (2)

二、监理工作流程 (2)

三、监理工作控制目标及控制要点 (6)

(一)、监理工作控制目标 (6)

(二)、监理工作控制要点 (6)

?工程前期监理控制 (6)

?施工准备监理控制 (6)

?施工过程监理控制 (7)

?人工拆除监理控制要点 (8)

?机械拆除监理控制要点 (8)

?爆破拆除监理控制要点 (9)

?安全防护措施监理控制 (10)

?文明施工监理控制 (10)

四、监理工作方法及措施 (10)

附件一《项目监理部施工现场安全检查表》(2010)

附件二《安全监理旁站记录表》

建筑拆除与爆破工程安全监理实施细则

为了贯彻国家安全生产方针、政策和法规,确保建筑拆除工程施工安全,预防生产安全事故,保障从业人员在生产作业中的安全和健康及人民群众的生命、财产安全,根据建筑拆除工程特点,制定本细则。

一、工程概况

工程概况需根据各工程现场实际情况和各工程特点加以具体描述。

一是工程的自然概况,即工程名称、地点、参建各方单位名称、工程规模、投资、工期、质量及安全目标等概况;二是所要拆除的建筑物的概况,主要是建筑物的体量(大小、高度)以及主要结构概况(如梁的截面和长度,柱的截面和高度,屋面结构情况,有无地下室等),周边环境,采用的手段等,都应在工程概况里反映出来。在此,本细则就不以点代面,以偏概全。

a、危险性较大的拆除、爆破工程一般规定(不需要专家论证,只编制专项方案)

(1)、建筑物、构筑物拆除工程。

(2)、采用爆破拆除的工程。

b、超过一定规模的危险性较大的拆除、爆破工程(需要进行专家论证)

(1)、采用爆破拆除的工程。

(2)、码头、桥梁、高架、烟囱、水塔或拆除中容易引起有毒有害(液)体或粉尘扩散、易燃易爆事故发生的特殊建、构筑物的拆除工程。

(3)、可能影响行人、交通、电力设施、通讯设施其它建、构筑物安全的拆除工程。

(4)、文物保护建筑、优秀历史建筑或历史文化风貌区控制范围的拆除工程。

施工单位须组织专项方案专家论证会。专项方案经论证后,专家组必须提交论证报告。施工单位应当根据论证报告修改完善专项方案,并经施工单位技术负责人、项目总监、建设单位项目负责人签字后,方可组织实施。

二、监理工作流程

(一)、监理监控运行程序

1、现场项目机构组建,向建设方提交经单位技术负责人审批的监理规划,明确机构内各级人员的安全职责;

2、编制《安全监理实施细则》,并随着工程进展,不断完成各专业(各专项)监理细则,并明确相应的安全监控内容;

3、审查承包单位安全管理机构、安全人员落实情况;检查安全网络、安全措施落实情况;

4、审查施工单位施工组织设计及应急救援预案、安全文明防护费用的使用计划安排及落实情况;

5、在施工单位必须定期进行安全自检,并定期向监理报告的基础上,定期进行现场安全检查,对发现的问题要求承包单位及时整改,承包单位应及时将整改结果报监理复查;

6、发现安全事故隐患,应及时制止,必要时发工程暂停令,并向建设单位和有关政府主管部门报告;

7、做好安全资料记录、收集、归档工作。

(二)、监理工作流程

(三)、监理依据

1、《中华人民共和国建筑法》(主席令第91号)

2、《中华人民共和国安全生产法》(主席令第279号)

3、《建设工程安全生产管理条例》(国务院令第393号)

4、《安全生产许可证条例》(国务院令第397 号)

5、《特种设备安全监察条例》(国务院令第373号)

6、《生产安全事故报告和调查处理条例》(国务院令第493号)

7、《企业职工伤亡事故报告和处理规定》(国务院令第75号)

8、《建筑工程施工许可管理办法》(建设部令第91号)

9、《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》(建设部令第128号)

10、《工程建设重大事故报告和调查程序规定》(建设部令第3号)

11、《建筑安全生产监督管理规定》(建设部令第13号)

12、《建设工程施工现场管理规定》(建设部令第15号)

13、《关于落实建设工程安全生产监理责任的若干意见》(建设部建市[2006]248号)

14、《建筑工程预防高处坠落和预防坍塌事故若干规定》(建设部/建质[2003]82号)

15、《建筑工程安全防护、文明施工措施费用及使用管理规定》的通告(建设部/建办[2005]89号)

16、《建筑施工企业安全生产管理机构设置及专职安全生产管理人员配备办法》(建质[2008]91号)

17、《建筑施工特种作业人员管理规定》(建质[2009]75号)

18、《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》(建质[2009]87号)

19、《施工现场机械设备检查技术规范》 (JGJ160—2008)

20、《建筑机械使用安全技术规程》(JGJ33-2001)

21、《爆破安全规程》(GB6722-2003)

22、《起重吊运指挥信号》(GB5028-1985)

23、《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99)

24、《建筑施工现场环境与卫生标准》(JGJ146-2006)

25、《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80-91)

26、《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005)

27、《建筑拆除工程安全技术规范》(JGJ147-2004)

28、《工程建设标准强制性条文》(2002年版)

29、《江苏省建筑施工安全生产评价规范》(DGJ32/J55-2006)

30、《江苏省工程建设管理条例》

31、《江苏省建筑施工安全事故应急救援预案管理规定》

32、《江苏省建筑施工企业管理人员安全生产考核管理实施细则》

33、《江苏省建筑施工特种作业人员管理办法》(苏建管质[2009]5号)

34、《关于进一步完善南京建筑施工重大安全生产事故、重大安全隐患问责制的实施意见》

35、南京市建筑工程开工安全条件审查制度(暂行)

36、南京市建筑工程重特大事故应急救援预案

37、《南京市建筑工程危险性较大的分部分项工程安全技术管理实施意见》(宁建工字[2009]104号)

38、《关于进一步加强我市建设工程安全生产与文明施工长效管理的若干意见》(宁建基字[2009]397号)

39、《关于加强我市建设工程地下管线设施保护工作的紧急通知》(宁建字[2010]686号)

40、其它有关的法律法规、标准及规程,以及当地省市文件

41、建筑拆除合同、委托监理合同及审核确认的专项施工方案或施工组织设计

42、监理规划

(四)、安全监理人员及职责

1、安全监理人员

总监:×××

安全监理:×××

(一)监理工作控制目标

在合同工期内完成该工程,不出现任何安全事故,文明施工达到要求。

(二)、监理工作控制要点

?工程前期监理控制:

1、建设单位应取得房屋拆迁许可证或规划部门批文的单位。

2、施工、监理单位应经过合法招、投标程序确认,合同应签订完善。

3、各方行为责任主体的各项备案手续应完善。

4、拆除工程的有关图纸和资料完善与否;拆除工程涉及区域的地上、地下建筑及设施分布情况资料齐全与否,且现场位置是否探明并标识清楚。

5、建设单位应负责做好影响拆除工程安全施工的各种管线的切断、迁移工作。当建筑外侧有架空线路或电缆线路时,应与有关部门取得联系,采取防护措施,确认安全后方可施工。

?施工准备监理控制:

1、施工单位应全面了解拆除工程的图纸和资料,进行实地勘察,按照国家和建设行政主管部门有关技术规范,并应编制施工组织设计或方案和安全技术措施;施工单位应对从事拆除作业的人员应依法办理意外伤害保险。

2、要求施工单位提交拆除工程专项施工方案。因属于超过一定规模的危险性较大的分部分项工程,施工单位须组织专项施工方案专家论证会。专项方案经论证后,施工单位应当根据专家组论证报告修改完善专项方案,并经施工单位技术负责人、项目总监、建设单位项目负责人审核签字确认后,严格按方案组织现场实施。

拆除工程的安全施工组织设计或方案,应由技术人员编制,技术负责人审核,经上级主管部门批准后实施。施工过程中,如需变更安全施工组织设计(或方案),应经原审批人批准,方可实施。

a、有下列情况之一者,应编制安全施工组织设计:

(1)、爆破拆除工程;

(2)、被拆除面积大于1000㎡的拆除工程。

b、被拆除面积小于1000㎡(含)的拆除工程应编制安全技术方案。

3、须严格审查进场作业的各单位的施工资质及安全生产许可证的有效性、符合性;审查各作业单位的安全生产保证体系、安全生产责任制、各项规章制度和安全监管机构建立及人员配备情况。

4、拆除工程必须制定生产安全事故应急救援预案,成立组织机构,并应配备抢险救援器材;督促各作业单位按审核确认的应急救援预案定期组织现场演练,应急于未知的将来现场突发事件发生,做到未雨绸缪。

5、审核专项施工方案或施工组织设计,其审核内容除一般程序性的有关内容外,重点审核如下内容:

①、拆除建筑物各构件的顺序是否安全合理、有效,应有严格的先后顺序;

②、动用的起重设备是否满足工程需要,即起重设备的起重量、臂长、起吊位置等需要通过对起吊构件的重量进行复核后确认(监理应验算审核);

③、人工拆除构件的凿除点的具体位置是否有所规定,并安全、合理等;

④、施工人员的作业位置是否有所规定,并安全、合理等;

⑤、其他有关安全内容;

6、当拆除工程对周围相邻建筑安全可能产生危险时,必须采取相应保护措施;并应对建筑内的人员应进行撤离安置。

7、拆除工程施工区应设置硬质围挡,围挡高度不应低于1.8 m的硬质围档,非施工人员不得进入施工区。当临街的被拆除建筑与交通道路应有一定的安全距离,不能满足安全距离要求时,必须采取相应的安全隔离措施。

8、在拆除作业前,施工单位应在拆除作业前检查建筑内各类管线情况,确认全部切断后方可施工。

9、施工前,审查进场进行特殊工种作业人员(信号工、起重司机、切割工、架子工、电工、爆破工等)的上岗证的有效性。

10、施工前,审查进场材料(脚手架、主要防护用品)和特种材料(爆破器材)的合格证明、性能检测报告及使用技术说明资料的有效性;审查机械设备的出厂安全证明文件和主管部门年检颁发的准用证的有效性。

11、各道工序施工前,必须检查现场安全防范措施的完善性。

12、各道工序施工前,必须检查各作业单位是否对施工作业人员进行书面安全技术交底。

13、根据拆除工程施工现场作业环境,应制定相应的消防安全措施,施工现场应设置消防车道,保证充足的消防水源,配备足够的灭火器材。

14、施工单位必须依据拆除工程安全专项施工方案,在拆除施工现场划定危险区域,设置警戒线和相关得的安全标志。

施工过程监理控制:

1、拆除工程施工现场的安全管理应由施工单位负责。从业人员应办理相关手续,签订劳动合同,进行安全培训,考试合格后,方可上岗作业。特种作业人员必须持有效证件上岗作业。

2、进入施工现场人员,必须正确佩戴安全帽。凡在2m及以上高处作业无可靠防护设施时,必须正确使用安全带(高挂低用)。

3、在恶劣条件下,严禁进行拆除作业。

4、严禁立体交叉作业。各工位间应有一定的安全距离,作业人员必须配备相应的劳动保护用品,并正确使用。

5、作业人员使用手持机具时,严禁超负荷或带故障运行。

6、楼层内的建筑垃圾,应采用封闭的垃圾道或垃圾袋运下,不得向下抛掷。

7、拆除工程施工必须建立安全技术档案,其内容并应包括下列内容:

a、拆除工程安全施工组织设计(或方案);

b、安全技术交底;

c、脚手架及安全防护检查验收记录;

d、劳务用工合同及安全管理协议书;

e、机械租赁合同及安全管理协议书。

8、施工现场临时用电必须按照国家现行标准《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46的有关规定执行。夜间施工必须有足够照明。

9、电动机械和电动工具必须装设漏电保护器。,其保护零线的电气连接应符合要求。对产生振动的设备,其保护零线的连接点不应少于两2处。

10、当日拆除施工结束后,所有机械设备应停放在远离被拆除建筑的地方。施工期间的临时设施,应与被拆除建筑保持一定的安全距离。

11、在拆除工程作业中,发现不明物体,应停止施工,采取相应的应急措施,保护现场并应及时向有关部门报告,按照国家和政府有关法规要求,妥善处理。

12、施工过程中,当发生重大险情或安全事故时,应及时启动应急救援预案排除险情、组织救援、保护事故现场,并及时向有关部门报告。

?人工拆除监理控制要点

1、当采用手动工具进行人工拆除作业时,楼板上严禁人员聚集或堆放材料,作业人员必须站在稳定的结构或脚手架上操作,被拆除的构件应有安全的堆放场所。

2、人工拆除施工必须从上到下、逐层拆除、分段进行,不得垂直交叉作业。作用面所有空洞必须封闭

3、人工拆除建筑墙体时,严禁采用掏角或推倒的方法。

4、拆除建筑物的栏杆、楼梯、楼板等构件,必须与建筑结构整体拆除进度相配合,不得先行拆除。建筑物的承载梁、柱,必须在其承载的全部构件拆除后,才能拆除。

5、拆除梁或悬臂构件时,必须在采取有效措施防止自然下落后,才能切断两端的支撑。

6、拆除柱子时,应沿柱子底部凿出主筋,使用手动倒链定向牵引。再用气焊切断3面主筋,保留牵引方向正面的主筋。

7、拆除管道及容器时,必须查清残留物的种类和化学性质,并采取相应的措施后,方可拆除。

?机械拆除监理控制要点

1、拆除工作必须按从上到下、先拆非承重结构再拆承重结构的顺序逐层逐段进行。对于框架结构,必须按非承重结构、楼板、次梁、主梁、柱子的顺序施工。对于只进行部分拆除的建筑,必须先将保留部分加固,再进行分离拆除。拆除钢屋架时,必须采用绳索将其拴牢,待起重机吊稳后,方可进行气焊切割作业。吊运过程中,应采用辅助绳索控制被吊物处于正常状态。

2、施工中必须由专人负责监测被拆除建筑的结构状态,做好记录。当发现有不稳定的趋势时,必须停止作业,采取有效措施,消除隐患。

3、必须按专项施工方案选定的机械设备及吊装方案施工,严禁超载作业或任意扩大使用范围,供机械设备使用的场地必须保证足够的承载力。作业中不得同时回转、行走。机械不得带故障运转。

4、进行高处拆除作业时,对于尺寸较大或沉重的构件,必须采用起重机具及时吊下。拆卸下来的各种材料必须及时清理,分类堆放在指定场所,严禁高空向下抛掷。

5、采用双机抬吊作业,施工中必须保持两台起重机同步作业,两台起重机的吊钩滑轮组应保持垂直状态,每台起重机载荷不得超过允许载荷的80%,试吊成功后在进行正式吊装。

6、拆除吊装作业的起重司机必须严格执行操作规程,信号指挥人员必须按照现行国家标准《起重吊运指挥信号》GB5082—1985的规定作业,做到“十不吊”。拆除屋架时,必须采用绳索将其拴牢,待起重机吊稳后,方可进行气焊切割作业。吊运过程中,必须采取辅助措施使被吊物处于稳定状态。

7、作业人员使用机具时,严禁超负荷使用或带故障运转。

爆破拆除监理控制要点

1、爆破拆除工程设计必须经当地有关部门审核,做出安全评估批准后方可实施。

从事爆破拆除工程的施工单位,必须持有工程所在地法定部门核发的《爆炸物品使用许可证》承担相应等级的爆破拆除工程。爆破拆除设计人员应具有承担爆破拆除工程作业范围和相应级别的爆破工程技术人员作业证,,从事爆破拆除施工的作业人员必须持证上岗。

2、爆破器材必须向工程所在地法定部门申请办理《爆炸物品购买许可证》,到指定的供应点购买,爆破器材严禁赠送、转让、转卖、转借。运输爆破器材时,必须向工程所在地法定部门申请领取《爆破物品运输许可证》,并派专职押运员押送,按照规定路线运输。爆破器材临时保管地点,必须经当地法定部门批准,严禁同室保管与爆破器材无关的物品。

3、在拆除前,必须进行爆破拆除的预拆除,预拆除应确保建筑安全和稳定。预拆除施工可以采用机械和人工方法预先拆除非承重的墙体或不影响结构稳定的构件。

4、对烟囱、水塔类构筑物采用定向爆破拆除时,爆破拆除设计应控制建筑倒塌时的触地振动造成的影响。必要时应在倒塌范围内铺设缓冲材料或开挖防震沟。

5、建筑物基础爆破拆除时应限制一次同时爆破的药量。为保护临近建筑和设施的安全,应控制爆破振动强度应符合现行国家标准《爆破安全规程》(GB67220中有关规定的允许范围内。

6、建筑爆破拆除施工时,应对爆破部位应进行覆盖和遮挡防护,覆盖材料和遮挡设施应便于固定,使其牢固可靠。

7、爆破拆除应采用电力起爆网路和非电导爆管起爆网路。且必须采用爆破专用仪表检查起爆网路电阻和起爆电源功率,确保其满足设计要求;非电导爆管起爆应采用复式交叉封闭网路。爆破拆除工程不得采用导爆索网路或导火索起爆方法。装药前,应对爆破器材进行性能检测。试验爆破和起爆网路模拟试验应选择安全部位和场所进行。

8、爆破拆除工程的实施必须在工程所在地有关部门领导下成立爆破指挥部,必须按施工方案确定的安全距离设置警戒。

?安全防护措施监理控制:

1、拆除施工采用的脚手架、安全网,必须由专业人员支搭设。由项目经理(工地负责人)组织技术、安全等部门的有关人员验收合格后,方可使用。严禁立体交叉作业。水平作业时,各工位间应有一定的安全距离。

2、安全防护设施验收时,应按类别逐项查验,并应有验收记录。

3、作业人员必须配备相应的劳动保护用品,并应正确使用。

4、在生产经营场所,应按照现行国家标准《安全标志》(GB2894)的规定,设置相关的安全标志。

?文明施工监理控制

1、清运渣土的车辆应封闭或覆盖,出入现场时应有专人指挥。清运渣土的作业时间必须遵守工程所在地的有关规定。

2、对于地下的各类管线,施工单位必须在地面上设置明显标志。对于水、电、气的检查井、污水井必须采取相应的保护措施。

3、拆除工程施工时,必须有防止扬尘和降低噪音的措施。

4、拆除工程完工后,必须及时运出拆除渣土。

5、只有在领取动火证后,才能在指定时间、指定地点动火。

6、拆除建筑物时,当遇到易燃、可燃物以及保温材料时,严禁明火作业。

四、监理工作方法及措施

1、审查施工承包单位起重机械设备是否符合国家有关安全生产技术标准和规范要求,起重机械设备、钢管及扣件、漏电保护器、安全网的检测报告以及爆破器材;督促施工承包单位进行安全自检工作,复核施工现场安全设施验收手续,并签署意见。审核安全设施和施工机械设备及爆破器材的安全监控措施;如拆除机械、炸药的管理:

a、使用过程中的检查维修方案是否齐全完整;

b、操作工的安全教育计划和班前检查制度是否齐全;

c、安全使用制度是否健全等;

2、施工前,审查进场材料(脚手架、主要防护用品)和特种材料(爆破器材)的合格证明、性能检测报告及使用技术说明资料的有效性;审查机械设备的出厂安全证明文件和主管部门年检颁发的准用证的有效性。

3、各道工序施工前,必须检查现场安全防范措施和安全监控措施的完善性。

4、各道工序施工前,必须检查各作业单位是否对施工作业人员进行书面安全技术交底。

5、督促施工单位做好施工现场消防工作,冬季防寒、夏季防暑、文明施工、卫生防疫的检查工作。

6、在恶劣条件下,严禁进行拆除作业。暴雨、台风前后,督促承包单位检查工地临时设施,脚手架、机电设备、临时线路,发现倾斜、变形、下沉、漏电等现象,应及时修理加固,有严重危险的,应立即排除。

7、节假日期间承包单位应向监理部、建设单位书面上报值班人员名单及联系电话,做好防火、防盗等工作。

8、施工过程中加强现场检查,尤其加强对“三宝”“四口”“五临边”

的防护、脚手架、大型施工机械和炸药的使用以及临时用电的巡视检查,

每天进行安全巡视检查不少于一次;要求施工单位每月定期组织联合安全

综合检查。发现违规施工和存在安全事故隐患的及时签发有关监理指令,

要求施工单位限期整改,并检查整改结果,签署复查意见;对于存在严重

安全隐患情况严重的,由总监理工程师签发工程暂停令,并及时报告建设

单位;如施工单位拒不整改或者不停止施工的,应及时向当地有关主管部

门报告;。

9、督促承包单位每周报安全检查周报,并记录。对检查出的安全隐患

要及时整改。

10、不定期召开安全专题会议,明确组织单位、检查频次、参加单位、

分析安全形势、处理安全问题等,加强现场的安全生产管理,并定期对各

阶段的实施作业做出安全评价,以达到预控目标。

11、如遇到下列情况须立即向总监和建设单位汇报:

11.1、施工中出现安全异常,经提出后,施工单位未采取改进措施仍不符合要求时;

11.2、对已发生的工程事故未进行有效处理而继续作业时;

11.3、安全措施未经自检而擅自替换、变更工程材料时;

11.4、擅自变更设计进行施工时;

11.5、使用没有合格证明的的材料或擅自替换、变更工程材料时;

11.6、未经安全资质审查的分包单位的施工人员进入施工现场时;

11.7、出现安全事故时;

12、建筑拆除工程必须实行旁站监理,并详细做好安全监理旁站记录。

a、安全旁站监理人员应当认真履行职责,对需要实施旁站监理的关键部位、关键工序在施工现场跟班监督,及时发现和处理安全监理旁站过程中出现的安全问题,如实准确地填写附件一《项目监理部施工现场安全检查表(2010)》、附件二《安全监理旁站记录表》。

b、安全监理人员实施旁站时,发现施工企业有违反工程建设强制性标准行为的,有权责令施工企业立即整改;发现其施工活动已经或者可能危及工程质量及安全生产的,应当及时向监理工程师或者总监理工程师报告,由总监理工程师下达局部暂停施工指令或者采取其他应急措施。

13、工程竣工后,监理人员应及时整理安全监理资料,主要应包括:

13.1、专项安全施工方案(安全技术措施)审查资料;

13.2、安全隐患整改通知单、整改验收单及相关指令;

13.3、施工机械、安全设施审查验收资料;

13.4、专项安全施工方案(安全技术措施)验收资料;

13.5、安全监理人员应在监理日记中记录每天施工现场安全监理工作情况,记录其发现和处理的安全问题,总监应定期检查并签署意见;

13.6、监理月报中应对当月施工现场的安全状况和安全监理工作作出评述。

13.7、安全监理实施细则、安全监理旁站记录。

14、安全事故隐患处理的监理程序

14.1总监理工程师应及时会同建设单位现场负责人向施工单位了解事故情况。针对事故调查组提出的处理意见和防范措施,项目监理机构应检查施工单位的落实情况。

14.2审查施工单位的复工方案。

14.3对施工现场的整改情况进行核查,总监理工程师审核确认后,按相关规定下达复工令。

14.4对拒不整改的,将按本细则第四—8条程序执行。

注:本细则将随着工程特点、进度不断变化而深化和完善。

附件一项目监理部施工现场安全检查表(2010)

项目名称:检查人:检查日期:

1

2

附件二 B11

安全监理旁站记录表

拆除工程技术规范

建筑拆除工程安全技术规范 JGJ147-2004 前言 根据建设部建标[2003]104号文件的要求,规范编制组在深入调查研究,认真总结国内外科研成果和大量实践经验,并广泛征求意见的基础上,制定了本规范。 本规范的主要内容是: 1. 一般规定; 2. 施工准备; 3. 安全施工管理; 4. 安全技术管理; 5. 文明施工管理。 本规范由建设部负责管理和对强制性条文的解释,由北京建工集团有限责任公司负责具体技术内容的解释。 主编单位:北京建工集团有限责任公司(地址:北京市宣武区广莲路1号;邮政编码:100055)。 参编单位:北京中科力爆炸技术工程公司上海市房屋拆除工程施工安全管理办公室辽宁省建设厅湖南中人爆破工程有限公司武汉理工大学土木工程与建筑学院福建省六建集团公司广东省宏大爆破工程公司 主要起草人员:张立元王钢唐伟陈拥军王强周家汉孙宗辅孙京燕魏铁山王维瑞刘照源阮景云魏鹏李宗亮冯世基李岱胡鹏赵京生李志成蒋公宜王世杰李长凯金雅静杨楠郑炳旭邢右孚赵占英贾云峰徐德荣蔡江勇

目录 ? 1 总则 ? 2 一般规定 ? 3 施工准备 ? 4 安全施工管理 4.1 人工拆除 4.2 机械拆除 4.3 爆破拆除 4.4 静力破碎 4.5 安全防护措施 ? 5 安全技术管理 ? 6 文明施工管理 ?本规范用词说明 ?条文说明 1 总则 1.0.1为了贯彻国家有关安全生产的法律和法规,确保建筑拆除工程施工安全,保障从业人员在拆除作业中的安全和健康及人民群众的生命、财产安全,根据建筑拆除工程特点,制定本规范。 1.0.2本规范适用于工业与民用建筑、构筑物、市政基础设施、地下工程、房屋附属设施拆除的施工安全及管理。 1.0.3本规范所称建设单位是指已取得房屋拆迁许可证或规划部门批文的单位;本规范所称施工单位是指已取得爆破与拆除工程资质,可承担拆除施工任务的单位。 1.0.4建筑拆除工程必须由具备爆破或拆除专业承包资质的单位施工,严禁将工程非法转包。

拆除工程安全协议书

拆除工程安全协议书 发包单位(甲方): 承包单位(乙方): 为确保不老生态园钢结构温室拆除工程在施工中人身、设备的安全,依据《中华人民共和国安全生产法》、《建筑法》等法律、法规、规定,明确发、承包方安全责任,确保施工安全,保证员工和其他所有职工在工程建设过程中人身健康安全,预防发生各类施工安全事故,经双方协商,甲乙双方自愿签订本协议。 工程项目名称:不老生态园温室钢结构房屋拆除工程 工程地址:密云区不老屯镇不老生态园内 工程范围:钢结构温室拆除全部拆除 协议期限:至本工程完工 一、发包方安全责任:不定期检查承包方施工现场,对承包方人员在生产工作中违反有关安全生产规章制度的行为予以制止和纠正,对严重违章的行为立即勒令停止其工作。 二、承包方的安全责任: 1、承包方对所承担的拆除工程,必须制订施工方案,并结合现场实际制定好保证安全的“三大措施” (组织、技术、安全措施),经发包方负责人审查合格后监督实施。

2、承包方必须贯彻执行国家有关安全生产的方针、政策、法令、法规,遵守国家、行业及公司有关安全施工、文明施工的规定。遵守现场的各项规章制度。 3、工程开工前,承包方必须组织全体施工人员分工种进行安全教育。 4、承包方工作人员必须无妨碍工作的病症,否则不得参与工作。 5、工程开工前,必须向施工人员进行安全技术交底,让全体施工人员掌握工程特点及施工安全措施。 6、承包方应自觉接受发包方负责人的安全监督和指导。对发包方负责人检查提出的安全整改意见,必须及时整改。施工中一旦发生人身事故或危及生产运行的不安全情况,必须立即报告发包方度责任。 7、承包方必须按国家有关规定,为施工人员配备合格的劳动防护用品及安全用具,并保证施工工具、器械使用安全。 8、施工前应对施工机械、工器具及安全防护设施进行一次检查,确保符合安全规定并不超过检验周期。承包方施工人员应对所在的施工区域、作业环境、操作设施、设备、工器具等进行认真检查,发现隐患立即停止施工,并经落实整改后方准继续施工。在施工期间所使用的各种设备及工用具等均应符合施工要求。对施工现场管网每天开工前须派专人进行检查,发现隐患应及时整改。各类安全防护设施、遮栏、接地线等承包方不得擅自拆除、更改。 9、承包方承建的项目,禁止再行转包。发包方必须对承包方进行安全管理与监督。

安全监理实施细则范本

八旗茗苑20#楼 安 全 监 理 细 则 编制: 审批: 伊通满族自治县诚信工程建设监理有限公司

一、工程概况 建设单位:伊通满族自治县大洋房地产开发有限公司 监理单位:伊通满族自治县诚信工程建设监理有限公司 施工单位:伊通满族自治县亿达建筑工程有限公司 设计单位:吉林省德欣建筑设计有限公司 二、安全监理范围 施工准备阶段及施工阶段的施工现场安全监理. 三、监理依据 1、建设工程委托监理合同; 2、《中华人民共和国安全生产法》; 3、《建设工程安全生产管理条例》; 4、国家安全生产方针、政策及地方政府安全生产法规; 5、行业安全生产规范性文件、安全技术标准; 6、有关劳动保护、安全生产方面的规定与标准; 7、《建设工程监理规范》GB50319-2000。 四、安全监理目标 以“安全第一,预防为主”实现重大伤亡事故为零。 五、安全监理安全保证 采取强有力的措施督促承包单位改善劳动条件,创造适宜的作业环境,保障劳动者生产活动中的安全卫生、健康,同时督促帮助承包

方根据建筑具体工程的特点,制定与之相适应的安全保证体系。 六、安全监理各级岗位职责 1、项目总监理工程师 1.1代表法人在本项目中贯彻执行国家和市有关安全生产的方针政策和法规,掌握本项目安全控制情况,对本项目监理负全面领导责任。 1.2领导并组织本项目安全监理工作,审批安全监理实施细则。 1.3全面监督安全防范措施的制定和落实。 2、安全监理工程师 2.1贯彻和执行国家和上级的安全方针、政策、负责本项目中安全监理业务的技术领导工作。 2.2负责编制安全监理实施细则。 2.3组织审核施工组织设计,或特殊复杂工程项目或专业性工程项目施工方案时,应严格审查是否具备安全技术措施及其可行性,并提出决定性意见。 2.4参加特大、重大伤亡之事故的调查,从技术上,客观公正的分析原因,督促施工方制定出防范措施。 2.5认真执行有关安全生产规定、监督施工方是否执行安全技术措施和安全操作规程。 2.6对规程、措施交底要求执行情况,经常检查、随时督促并纠正作业违章。 2.7现场发现因工伤亡事故及未遂事故要督促施工方立即保护现

建筑拆除工程安全技术规范文档

建筑拆除工程安全技术规范文档

建筑拆除工程安全技术规范 JGJ147- 前言 根据建设部建标[ ]104号文件的要求,规范编制组在深入调查研究,认真总结国内外科研成果和大量实践经验,并广泛征求意见的基础上,制定了本规范。 1 总则 2 一般规定 3 施工准备 4 安全施工管理 4.1 人工拆除 4.2 机械拆除 4.3 爆破拆除 4.4 静力破碎 4.5 安全防护措施 5 安全技术管理 6 文明施工管理 1 总则

1.0.1 为了贯彻国家有关安全生产的法律和法规,确保建筑拆除工程施工安全,保障从业人员在拆除作业中的安全和健康及人民群众的生命、财产安全,根据建筑拆除工程特点,制定本规范。 1.0.2 本规范适用于工业与民用建筑、构筑物、市政基础设施、地下工程、房屋附属设施拆除的施工安全及管理。 1.0.3 本规范所称建设单位是指已取得房屋拆迁许可证或规划部门批文的单位;本规范所称施工单位是指已取得爆破与拆除工程资质,可承担拆除施工任务的单位。 1.0.4 建筑拆除工程必须由具备爆破或拆除专业承包资质的单位施工,严禁将工程非法转包。 1.0.5 建筑拆除工程安全除应符合本规范的要求外,尚应符合国家现行有关强制性标准的规定。 2 一般规定 2.0.1 项目经理必须对拆除工程的安全生产负全面领导责任。项目经理部应按有关规定设专职安全员,检查落实各项安全技术措施。 2.0.2 施工单位应全面了解拆除工程的图纸和资料,进行现场勘察,编制施工组织设计或安全专项施工方案。

2.0.3 拆除工程施工区域应设置硬质封闭围挡及醒目警示标志,围挡高度不应低于 1.8m,非施工人员不得进入施工区。当临街的被拆除建筑与交通道路的安全跨度不能满足要求时,必须采取相应的安全隔离措施。 2.0.4 拆除工程必须制定生产安全事故应急救援预案。 2.0.5 施工单位应从事拆除作业的人员办理意外伤害保险。 2.0.6 拆除施工严禁立体交叉作业。 2.0.7作业人员使用手持机具时,严禁超负荷或带故障运转。 2.0.8 楼层内的施工垃圾,应采用封闭的垃圾道或垃圾袋运下,不得向下抛掷。 2.0.9 根据拆除工程施工现场作业环境,应制定相应的消防安全措施。施工现场应设置消防车通道,保证充分的消防水源,配备足够的灭火器材。 3施工准备 3.0.1 拆除工程的建设单位与施工单位在签订施工合同时,应签订安全生产管理协议,明确双方的安全管理责任。建设单位、监理单位应对拆除工程施工安全负检查督促责任;施工单位应对拆除工程的安全技术管理负直接责任。

高边坡专项安全监理细则

高边坡施工安全监理实施细则 一、工程概况 杭(州)新(安江)景(德镇)高速公路建德寿昌至开化白沙关(浙赣界)段,起点位于建德八亩丘,接已建成通车的杭新景高速公路杭州袁浦至建德寿昌段的终点,全长128.506km。 本监理合同段管辖13、14、15、16四个路基施工合同段。13路基施工合同 段(k198+185?k204+400)长6.215km,由浙江省宏途交通建设有限公司承建; 14路基施工合同段(k204+400?k209+300)长4.9km,由浙江交工路桥建设有限 公司承建;15路基施工合同段(k209+300?k214+005)长4.705km;16路基施工合同段(k214+005?k217+400)长3.395km,由宁波交通工程建设集团有限公司承建。 二、编制依据 1、杭新景高速公路建德寿昌至开化白沙关(浙赣界)段第13、14、15、16 合同段两阶段施工设计图; 2、《公路工程质量检验评定标准》JTGF80/1-2004 3、《公路工程施工安全技术规程》JTJ076-95 ; 4、杭新景高速公路建德寿昌至开化白沙关(浙赣界)段第13、14、1 5、16 合同段审批过的实施性施工组织设计; 5、本工程监理计划。 三、工程特点 1、高路堑高边坡同步施工,工程量大,施工周期长。 路堑开挖须与边坡支护同步施工,且均为高路堑高边坡,边坡支护面积大, 工程量较大,开挖与支护难度大,必须优先组织施工,且尽量谋求安全与进度、质量的矛盾统一。 2、技术要求高,工艺措施须偏重安全性。 设计要求边坡的开挖,应控制放炮开挖,保证岩层完整。开挖应分层进行, 并及时做好护面结构,以免造成边坡风化剥蚀甚至垮塌。施工时应加强施工监测和信息

化工装置拆除工程安全协议书

拆除工程安全环保协议书 发包单位(甲方): 承包单位(乙方): 为确保拆除工程在施工中人身、设备的安全,避免出现环境事故,依据《中华人民共和国安全生产法》等法律、法规、规定,明确发、承包方安全环保责任,确保施工安全,保证员工和其他所有职工在工程建设过程中人身健康安全,预防发生各类施工安全环保事故,经双方协商,甲乙双方自愿签订本协议。 工程项目名称: 工程地址: 工程范围:硫酸储罐拆除 一发包方的安全责任: 1、工程项目发包前,发包方必须对承包方资质和条件进行审查,合格后方可进 行工程施工。 2、对乙方的资质进行审查,确认其符合且具备下列条件:持有有相关部门颁发 的营业执照和资质证书:持有法定代表人身份证明书、授权委托书。 3、在有危险性的电力生产区域内作业,开工前发包方必须对承包方项目负责人 等,进行全面的安全技术及文明施工交底,应有完整的交底资料和交底记录,并经双方交底人员签字。并要求承包方事先制定施工方案,明确“三措”(组 织措施、安全措施、技术措施),经发包方工程项目主管机构、技术和安全 部门审查合格后方可施工。 4、不定期检查承包方施工现场,对承包方人员在生产工作中违反有关安全生产 规章制度的行为予以制止和纠正,并发出有存底联的书面整改通知书;对严 整违章的行为立即勒令停止其工作。 二、承包方的安全环保责任: 1、承包方对所承担的施工项目,必须制订施工方案,并结合工程实际制定好保 证安全的“三大措施” (组织、技术、安全措施),经发包方工程项目主管部门、技术、安全审查合格后监督实施。 2、承包方必须贯彻执行国家有关安全生产和环保的方针、政策、法令、法规, 遵守国家、行业及公司有关安全施工、文明施工的规定。遵守现场的各项规章制度。 3、工程开工前,承包方必须组织全体施工人员分工种进行安全教育、技能和安 规考试,合格后方可进入现场施工。需调换工种、增补或调动人员者,在上岗前

工程拆除施工合同

工程拆除施工合同 发包方: (以下简称甲方) 承包方: (以下简称乙方) 为确保按时完成本项目拆迁工程施工任务,在保证工程质量,缩短拆除工期的基础上,遵循公平、公正、公开的原则,甲乙双方经过充分协商达成以下协议: 一、工程名称: 二、工程地点: 三、工程内容:改门口,砸墙,砌墙,清理垃圾,电梯开口详见施工图。 四、质量要求: 乙方必须按照甲方要求组织施工,施工中必须严格遵守相关的工程技术规范、拆除楼房一切废旧材料归乙方所有。装卸、运输费用均由乙方负担,垃圾白天不可在门口堆砌,晚上及时清理。 五、承包方式:包工包料(人工机械相结合方式进行拆除) 六、开工日期:年月日竣工日期:年月日 乙方严格按照合同工期组织施工,不经甲方书面签认,乙方不得以任何理由拖延工期。 七、工程包价 1、单价:元 2、本合同单价包括材料费、工费、机械费、垃圾处理费等一切相关费用。 八、验收和清算: 1、工程竣工验收通过后的28天内,乙方向甲方递交工程竣工结算书,甲方须在28天内审定并正式办理工程竣工结算手续。甲方收到结算报告28天内未提出审核意见,即视同本结算报告已批准。 2、工程完工交付验收合格后,并在竣工结算完毕后, 3:付款方式:进场3日后付工程总造价的10%,工程量过半时付工程总造价的40%,工程量过90%时付工程款的80%,竣工验收后结清。 九、施工安全管理 1、乙方应严格遵守工程建设安全管理规定,按照安全标准加强现场管理,积极组织施工,并接受甲方及行业依法实施的安全监督检查。 2、乙方必须与甲方签订工程安全协议书,明确双方的安全责任和义务。工程施工安全协议书与本合同一并执行。若本合同施工安全管理条款与甲乙双方所签订的工程施工安全协议书条款相抵触者,以工程施工安全协议书条款为准。 3、乙方必须是独立承担法定民事责任的独立法人。甲方不与雇佣人员签订任何劳务用工合同。乙方雇佣人员由乙方进行管理。 4、乙方施工现场必须按照规定设置专(兼)安全管理人员,负责现场安全管理,甲方对乙方施工现场负有监督检查和安全管理指导责任。

爆破安全监理职责正式版

Through the joint creation of clear rules, the establishment of common values, strengthen the code of conduct in individual learning, realize the value contribution to the organization.爆破安全监理职责正式版

爆破安全监理职责正式版 下载提示:此管理制度资料适用于通过共同创造,促进集体发展的明文规则,建立共同的价值观、培 养团队精神、加强个人学习方面的行为准则,实现对自我,对组织的价值贡献。文档可以直接使用, 也可根据实际需要修订后使用。 1.施工前准备阶段 1.1协助业主熟悉设计文件,参与设计技术交底。 1.2协助业主审查和选择爆破施工单位选择的分包单位,协助业主审查施工单位和分包单位的资质和质量保证体系。 1.3负责审查施工单位的施工组织设计等资料。 1.4审查开工条件及报审资料。 1.5按照有关要求负责检查爆破施工单位爆破安全资料的整理与编制,使其达到有关部门和委托人要求的标准。

1.6开工时所必须的施工机械、材料和主要人员已达现场,并处于安全状态,施工现场的安全设施已到位。 1.7调查可能导致意外伤害事故的其它原因; 1.8掌握新技术、新材料的工艺和标准; 1.9审查安全技术措施,编写安全控制计划、实施细则,并组织实施; 1.10施工单位的安全设施和设备在进入现场前的检验。 1.11审查施工单位的自检系统; 2.施工阶段 2.1审查施工单位的资质和参加爆破作业的技术人员、施工人员持证上岗的情

房屋拆除安全监理实施细则范本

工作行为规范系列 房屋拆除安全监理实施细 则 (标准、完整、实用、可修改)

编号:FS-QG-36160房屋拆除安全监理实施细则Detailed rules for implementation of house demolition safety supervision 说明:为规范化、制度化和统一化作业行为,使人员管理工作有章可循,提高工作效率和责任感、归属感,特此编写。 二、安全监理依据: 1、《中华人民共和国建筑法》 2、《中华人民共和国环境噪声污染防治法》 3、《中华人民共和国消防法》 4、《建设工程施工现场管理规定》 5、《建筑安全生产监督管理规定》 6、《工程建设重大事故报告和调查程序规定》 7、《建筑安装工人安全技术操作规程》 8、《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80) 9、《安全帽试验方法》(GB2812) 10、《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005) 11、《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》

12、《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011)附条文说明 13、建筑拆除工程安全技术规范(JGJ147-2004)等拆除工程有关的施工验收规范、安全技术规范、安全操作规程和国家、省及市有关安全技术规定。 14、被拆除建筑物的竣工图或设计图(包括结构、建筑、水、电、设备及外管线)。 15、房屋拆除工程施工合同。 16、经审批的施工方案及施工组织设计。 17、《扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011。 18、江苏省建筑安装工程施工技术操作规程DGJ32/J51-2006。 三、房屋拆除监理工作主要内容及要点: 1、施工安全、被拆除建筑物及相临建筑物、构筑物、综合管线等安全。 2、施工过程文明施工工作(包括场地围闭、清理等)。 3、建筑物拆除施工质量控制。 4、建筑物拆除施工进度控制。 5、合同管理。

建筑物拆除工程施工合同

建筑物拆除工程施工合同 发包单位:(以下简称甲方) 施工单位:(以下简称乙方) 依据《中华人民共和国合同法》、《建设工程安全生产管理条例》、《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》及国家现行相关法规政策规定。经甲乙双方结合本项拆除工程实际情况和施工现场条件,认真研究,充分协商达成如下合同条款。 一、工程概况 1、工程名称: 2、工程地址: 3、工程范围: 4、其他现场条件开工前甲方、监理方及乙方现场交底。 5、承包方式:乙方包拆除包安全垃圾清运处置及包手续办理、包安全维护等;承包费按每平方米元。合计元。开工前乙方并向甲方交纳安全及质量保证金万元。 6、工期:自年月日至年月 日止(分阶段实施,如遇风雨或不可抗力因素,工期延顺)。 二、工程质量验收标准: 1、按照省市相关拆迁规定及拆除工程惯例,建筑物拆除到原地平面以及地砖清理完为准。 2、按双方约定清运完施工现场全部垃圾 3、拆迁过程中,对周边建筑物及设施按规定防护。 三、双方责任义务

1、甲方责任义务: (1)、甲方委托负责施工管理工作,对工程质量、进度、安全及文明施工等进行监理;甲方协助乙方搞好施工现场协商工作。 (2)、甲方负责提供施工用水、用电。 (3)、甲方提供乙方相应的原设计图纸(仅供参考)。 (4)、甲方对乙方的施工方案、安全措施等进行核查,发现隐患,及时通知乙方。 2、乙方责任义务(根据自己的情况还修改) (1)自拆除之日起,拆迁区域内施工安全责任全权由乙方负责。 (2)乙方要保证甲方主楼(3层)完好无损。 (3)乙方需保留甲方石墎、石画完好无损交于甲方。 (4)乙方应严格按照国家现行法规、政策和地方相关规章条例进行安全文明施工。认真落实安全生产责任制,坚持安全专职监管工作全面落实,不留盲区。 (5)乙方在施工过程中要严格落实《施工组织方案》中的技术措施和反攻倒算规范,严禁有章不循,冒险蛮干。 (6)乙方必须严格遵守地方政府关于安全文明施工的有关规定,不能污染环境,不能噪音扰民,不破坏花草树木。对施工现场及周围的构筑物及环境要采取安全措施。要设置安全警戒线和专职安全管理人员,保证施工安全和他人生命财产安全。 (7)乙方对工程施工所发生的工伤事故,及他人人身伤害,包括财产损失负有全部责任。 (8)乙方负有对上岗人员的技术培训和安全教育的责任和义务。 (9)乙方负责办理施工中的一切手续,并负责协调周边相关单

爆破安全监理实施细则通用版

管理制度编号:YTO-FS-PD163 爆破安全监理实施细则通用版 In Order T o Standardize The Management Of Daily Behavior, The Activities And T asks Are Controlled By The Determined Terms, So As T o Achieve The Effect Of Safe Production And Reduce Hidden Dangers. 标准/ 权威/ 规范/ 实用 Authoritative And Practical Standards

爆破安全监理实施细则通用版 使用提示:本管理制度文件可用于工作中为规范日常行为与作业运行过程的管理,通过对确定的条款对活动和任务实施控制,使活动和任务在受控状态,从而达到安全生产和减少隐患的效果。文件下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用。 一、工程概况: 工程名称:青岛国际贸易中心基础土石方及基坑支护工程 工程地址:青岛市市南区香港中路8号 工程规模:2000万元 建设单位:青岛中金渝能置业有限公司 设计单位:青岛市勘察测绘研究院 勘察单位:青岛市勘察测绘研究院 监理单位:山东众成建设项目管理有限公司 承包单位:中铁建工集团有限公司 二、爆破安全监理的目标:达到合同约定要求。 三、爆破作业监理主要依据 1、建设工程承包合同和委托监理合同。 2、爆破作业安全技术规程、 3、工程设计文件、爆破设计文件 4、监理规划和施工组织设计 5、国家法律、法规以及其他相关安全规定。

四、爆破安全监理的主要内容和措施: 1、审查施工单位的资质和参加爆破作业的技术人员、施工人员持证上岗的情况。审验从事爆破作业人员的资格,制止无证人员从事爆破作业;发现不适合继续从事爆破作业的,督促施工单位收回其《安全作业证》。 2、检查施工单位申报爆破作业的程序,对不符合批准程序的爆破工程,有权停止其爆破作业,并向业主和有关部门报告。 3、审查施工单位提交的《爆炸物品使用许可证》,《爆破物品购买证》,《爆破物品运输证》,《爆破物品储存许可证》(有必要时),条件不具备者不批准开工。 4、检验所购置的炸药及其起爆器材的质量,安全性能指标。施工单位购置的炸药及其起爆器材,必须报监理工程师核实生产厂家、产品日期,必要时,施工单位要按其质量标准和安全性能说明书,抽样进行现场试验,确保其质量。施工单位不得使用过期、变质和未经批准在工程中应用的爆破器材。 5、检查爆破设计审查意见的落实和执行情况。经过安全评估后的爆破设计方案,是爆破安全监理的主要依据。施工单位必须严格按照经评审中心评审通过的设计方案组织施工。不得私自更改。 6、施工单位应建立严格的炸药及其起爆器材管理体

拆除施工安全协议书范文规范版2篇

拆除施工安全协议书范文规范版2篇 Standard version of safety agreement for demolition constructi on 甲方:___________________________ 乙方:___________________________ 签订日期:____ 年 ____ 月 ____ 日 合同编号:XX-2020-01

拆除施工安全协议书范文规范版2篇 前言:协议书是社会生活中协作的双方或数方,为保障各自的合法权益,经双方或数方共同协商达成一致意见后签订的书面材料。协议书是契约文书的一种,是当事人双方(或多方)为了解决或预防纠纷,或确立某种法律关系,实现一定的共同利益、愿望,经过协商而达成一致后,签署的具有法律效力的记录性应用文。本文档根据协议书内容要求和特点展开说明,具有实践指导意义,便于学习和使用,本文档下载后内容可按需编辑修改及打印。 本文简要目录如下:【下载该文档后使用Word打开,按住键盘Ctrl键且鼠标单击目录内容即可跳转到对应篇章】 1、篇章1:拆除施工安全协议书范文实用版 2、篇章2:拆除施工安全协议书模板(通用版) 篇章1:拆除施工安全协议书范文实用版 甲方: 乙方: 为明确甲、乙双方的权利和义务,保障拆除施工安全顺利进行及人身安全,依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国安全生产法》、《建筑拆除工程安全技术规范》及

国家相关法律法规和甲方安全管理规定,结合施工实际,经甲、乙双方协商一致,达成如下协议: 一、甲方的责任和权利 1、甲方有权审查乙方的安全资质证明和个人相关证件以 及特种作业人员的持证情况,如乙方开工手续、相应安全资质证明和个人相关证件不能达到甲方管理要求,甲方有权拒绝乙方开工。 2、甲方有权利审核乙方施工方案、安全措施。对达不到 甲方安全现场管理要求的施工项目,甲方有权拒绝乙方开工或制止其继续施工作业。 3、在乙方进入现场施工前,甲方有责任向乙方对施工区 域内的地下管线、障碍物及相关危险源进行详细交底和告知。 4、甲方有权对乙方施工进行监督、检查,对违规、违章 行为有权制止,限期整改,并根据具体情况进行处罚,并责令限期整改。 5、未经甲方登记批准的乙方施工人员,甲方有权利拒绝 其进入甲方现场。

(完整)拆除工程安全协议书

拆除工程安全协议书 拆除工程是指对已经建成或部分建成的建筑物进行拆除的工程。下面学习啦小编给大家带来拆除工程安全协议书,供大家参考! 拆除工程安全协议书范文一甲方:华润雪花啤酒(福建)有限公司 乙方:江苏三里港高空建筑防腐有限公司 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程施工现场管理办法》、《建设工程安全生产管理条例》及其他有关法律、行政法规规定,加强建设工程施工现场安全生产的管理,保障建设工程顺利进行,促进安全生产、文明施工,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,乙方承包本合同项下甲方的工程,甲乙双方就安全生产事项经协商一致,订立本合同。 1、词语定义: 下列词语具有本条所赋予的定义: 1.1 甲方:指本合同约定的发包人及其合法承继人; 1.乙方:指本合同约定的被甲方接受的具有工程施工承包主体资格的当事人以及取得该当事人资格的合法承继人。 1.工程:指甲乙双方签订的施工合同中约定的全部工程; 1.违约责任:指合同一方不履行合同义务或履行合同义

务不符合约定所应承担的责任。 、工程概况: .1工程名称:煤烟囱拆除工程; .2工程地点:甲方厂区内; .3工程范围和内容: 序号分项工程工程内容计量单位工程量 1烟囱拆除工程烟囱高度50m,底部直径4.38m,顶口直径1.7米,砖砌结构;包含脚手架搭建、人工拆除筒体、建筑垃圾外运及施工期间安全防护等工作座1 .4施工安全风险: .4.1施工人员劳动保护用品的使用和配置; .4.2高空作业的脚手架搭建及安全防护风险; .4.3安装施工现场的区域隔离、安全警示。 .5风险防范措施: .5.1乙方必须为参与甲方工程施工人员配备符合国家规定的劳保防护用品;如:安全帽、安全带、防尘口罩、护目镜、电焊手套、绝缘鞋等,现场施工人员必须正确穿戴使用劳保防护用品; .5.2乙方施工临时用电必须采用TN-S系统,符合“三级配电两级保护”,达到“一机、一闸、一漏、一箱”的要求,电箱线路敷设、接零保护、接地装置、电气联接、漏电保护等各种配电装置均应符合规范要求。同时应在施工现场配备

石方爆破工程监理方案

CCCCCC片区改造基础石方爆破工程爆破安全监理方案 编制人:XXX 编制单位:VVVVVVVVV 县公司 2015 年8 月10 日

监理单位材料目录一、............................. 监理单位企业法人营业执照2二、........................... 监理单位爆破作业单位许可证3三、............................... 监理单位安全生产许可证4 四、爆破工程技术人员安全作业证() (5) 五、爆破工程技术人员安全作业证() (6) 六、爆破工程技术人员安全作业证() (7) 七、爆破工程安全监理合同 (8) 八、爆破工程安全监理方案 (11)

营业执照

安全生产许可证及爆破资质(包含人员证件)

爆破工程安全监理合同 编号: 委托单位(甲方):ccccccCC社区 监理单位(乙方):XXXXX 爆破有限公司 甲、乙双方依据《中华人民共和国合同法》、《民用爆炸物品安全管理条例》、《爆破安全规程》(GB6722-2003)、公安部关于《爆破作业单位资质条件和管理要求》和《爆破作业项目管理要求》等有关法律法规。为切实加强爆破物品管理,确保爆破施工生产安全,结合本工程的实际情况,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就工程委托的安全监理服务协商一致,订立本合同,以利共同双方遵照执行。 一、工程名称:CCCCC础石方爆破工程 二、工程地点:CCC县板CCC路与莲CCC山路交汇CC西北角 三、爆破施工单位:XXXXXXX 四、监理范围:石方控制爆破安全监理工作 五、监理内容:按照经公安部门认定及专家评审确认的控制爆破等级进行 爆破安全监理。 六、监理期限:自爆破工程开工之日起至爆破工程结束。 七、合同价款与付款结算方式: 1、监理费用:根据《爆破工程消耗量定额》GYD102-2008合同签订 时,暂按合同额的6.0%收取工程爆破安全监理费。如果工程变更、工程量增加、环境因素发生变化,则甲方需向乙方支付增加部分工程量的工程爆

环山土石方爆破工程监理实施细则

环山平基土石方爆破工程监理实施细则 一、工程概況 1.1、工程名程:贵州茅台酒股份有限公司环山酒库区场地平整土石方工程 1.2、工程地点:工程位于仁怀市茅台镇环山酒库区境内 1.3、工程规模:161万m3 1.4、工期:2012年7月15日~2013年 1月 15日( 6 個月) 1.5、主要建筑结构特征: 1.6、工程地质情況 从地质勘探资料和原地面露出的地质表明,该工程石质主要为中厚层状碳质灰岩、较坚硬,岩石性质较好,开挖主体岩石坚固系数f=8~12,节理发育,层理分明,地表为弱风化。 1.7、周围环境情况 场平区东侧为民房和二层到四层砖砼结构居民楼,离爆区最近的为15米,最远的为110米,南为空地和居民楼,居民楼离爆区为110米,西侧为施工道路和便道,在西侧爆区的边缘有一组10KV高压线,离爆区有30米,高压线投影到地面的距离为20米,另在西侧有一通信塔,相离爆破区为220m;北侧为民房(二层砖砼)和环山1号酒库(框架结构),民房离爆区为25米,环山1号酒库离爆区为80米。见下图。

二、总则 1.1 本细则依据工程承建合同文件、文件以及有关规程、规范等要求编制。 本工程项目主要采用的技术标准、规程和规范目录

1.2 本细则适用于土石方开挖、回填和爆破工程的。 三、开工许可证申请程序 2.1 承建单位应在开工以前,完成施工测量控制网和建立,并将下列成果资料报监理部批准。 (1)控制网布置图及测量技术设计书。 (2)控制网测量平差计算成果。 (3)施工控制网加密测量技术设计书,技术总结及成果表。 2.2 承建单位应在开工以前,根据设计文件要求及施工条件,完成放样测量措施计划,并报送监理部批准。措施计划应包括下述内容: (1)施工区周围平面和高程控制点设置、校测、编号及平面图。 (2)计算放样数据。 (3)放样方法及其点位精度估算。 (4)放样程序、技术措施及要求。 (5)数据记录及资料整理制度。 (6)测量专业人员设置,配置及其检验和校正情况。 (7)质量控制与验收措施。 2.3 承建单位应在工程开工前14 天以前,根据设计文件、有关施工规程规范、现场地形地质条件和施工水平,完成土石方和爆破工程施工组织设计编制,并报送监理部批准。施工组织设计应包括下述主要内容:

化工装置拆除工程安全合同通用版

合同编号:YTO-FS-PD977 化工装置拆除工程安全合同通用版 In Order T o Protect Their Own Legal Rights, The Cooperative Parties Negotiate And Reach An Agreement, And Sign Into Documents, So As To Solve Disputes And Achieve The Effect Of Common Interests. 标准/ 权威/ 规范/ 实用 Authoritative And Practical Standards

化工装置拆除工程安全合同通用版 使用提示:本合同文件可用于合作多方为了保障各自的合法权利,经共同商议并达成协议,签署成为文件资料,实现纠纷解决和达到共同利益效果。文件下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用。 发包单位(甲方):____________ 承包单位(乙方):____________ 为确保拆除工程在施工中人身、设备的安全,避免出现环境事故,依据《中华人民共和国安全生产法》等法律、法规、规定,明确发、承包方安全环保责任,确保施工安全,保证员工和其他所有职工在工程建设过程中人身健康安全,预防发生各类施工安全环保事故,经双方协商,甲乙双方自愿签订本协议。 工程项目名称:_______________ 工程地址:____________ 工程范围:____________ 一、发包方的安全责任: 1.工程项目发包前,发包方必须对承包方资质和条件进行审查,合格后方可进行工程施工。 2.对乙方的资质进行审查,确认其符合且具备下列条件:持有有相关部门颁发的营业执照和资质证书;持有法定代表人身份证明书、授权委托书。

拆除工程的安全管理措施

拆除工程的安全管理措施 要求建筑拆除工程作业严格按《建设工程安全生产管理条例》、《建筑拆除工程安全技术规范》等法律法规、规范标准进行。 1、项目经理对拆除工程的安全生产措施负全面领导责任,设专职安全员,检查落实各项安全技术措施。 2、拆除工程的甲乙双方在签订施工合同时,应签订安全生产管理协议,明确双方的责任。 3、编制施工组织设计或安全专项施工方案,并经相关负责人签字批准后实施。 4、制定生产安全事故应急救援预案 5、拆除工程施工区域应设置硬质封闭围挡及醒目警示标志,围挡高度不低于1.8m,非作业人员不得进入施工区。非施工人员不得进入施工区。当临街的被拆除建筑与交通道路的安全跨度不能满足要求时,必须采取相应的安全隔离措施。 6、楼层内的施工垃圾,应采用封闭的垃圾道或垃圾袋运下,不得向下抛掷。 7、现场有消防车道,配备足够的灭火器材,建立义务消防组织,明确责任人;施工现场应建立健全动火管理制度;拆除建筑时,当遇有易燃、可燃物及保温材料时,严禁明火作业。 8、施工顺序及施工方法: ⑴、施工顺序

①原则:“先上后下、先里后外、先非承重后承重结构”的拆除方法。严禁立体交叉作业。 ②安全施工,尽职尽责,勿忘安全。 ③统一管理,计划施工,责任落实到人,渣土外运。 ⑵、施工方法:(见《建筑拆除工程安全技术规范》) ①人工拆除 ②机械拆除 ③爆破拆除 ④静力破碎 9、拆除施工采用的脚手架、安全网、必须由专业人员按设计方案搭设,由有在人员验收合格后方可使用;水平作业时,操作人员应保持安全距离;作业人员必须配备相应的劳动保护用品,并正确使用。 10、在恶劣的气候条件下,严禁进行拆除作业。 11、当日拆除施工结束后,所有机械设备应远离被拆除建筑;施工期间的临时设施,应与被拆除建筑保持安全距离。 12、施工现场临时用电必须按照国家现行标准《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46的有关规定执行。 13、文明施工管理: ⑴、清运渣土的车辆应封闭或覆盖,出入现场时应有专人指挥。清运渣土的作业时间应遵守工程所在地的有关规定。 ⑵、对地下的各类管线,施工单位应在地面上设置明显标识。对水、电、气的检查井、污水井应采取相应的保护措施。

房屋拆除安全协议书

房屋拆除安全协议书 房屋拆除安全协议书范文篇一甲方:乙方: 根据《中华人民共和国合同法》和《建筑工程承包合同条例》的规定,并为了加强房屋拆除施工管理工作、规范拆除施工行为,搞好安全防范和市容、环境、卫生,确保拆除现场安全、规范、有序的进行,在平等、自愿的基础上经双方协商签订本拆迁安全协议。 一、甲方责任1.甲方提供乙方房屋拆除的地址以及具体的拆除范围,确保乙方在施工范围内安全拆除。2.向乙方提供拆除过程中有关设施、管道、通讯及电信、光缆等资料。 二、乙方责任 1.乙方进场后必须向甲方提供该项目的房屋拆除施工方案(技术、安全、文明),并采取有效的安全、文明防范措施,必须服从甲方和有关部门的领导。严格按照施工方案进行施工。 2.乙方在施工前必须对所有进入施工现场的作业人员进行安全技术交底等相关的教育和培训,并经考核合格;同时建立健全安全生产管理机构和各项规章制度,配备专职项目经理和安全施工员,层层落实安全生产责任,确保施工作业人员认真执行;特种行业人员须持证上岗。 3.进行人工拆除施工时,楼板上严禁人员聚集或堆放材料,作业人员应站在稳定的结构或脚手架上作业,被拆除的构件应有安全的放置场所。在拆除过程中,严禁从上至下抛扔物件。

4.人工拆除施工应从上至下、逐层拆除分段进行,不得垂直交叉作业。 5.拆除建(构)诸物,应自上而下对称进行,先拆除非承重部分后再拆除承重的部分。不得数层同时拆除。当拆除一部分时,另与之相关连的其他部分采取临时加固稳定措施,防止发生坍塌。承重结构要等它所承担的全部结构和重拆除后再进行拆除。 6.拆除梁或悬挑构件时,应采取有效的下落控制措施,方可切断两端的支撑 7.乙方在施工过程中必须确保周围的道路、水电不断,排水不堵,做到安全文明施工。严禁无关人员进入施工现场。 8.机械设备有乙方自行看管、保养,如发生机械设备丢失、损坏,与甲方无关。 9.在遇到五级以上风或恶劣天气时,应停止施工作业。 10.在甲方监管和检查施工的工程中,如发现存在安全隐患问题后,通知乙方予以纠正,否则甲方有权责令乙方停工施工。 11.如果在拆除施工过程中,乙方不严格执行施工方案,不按规定配备安全防护用品,不履行拆除施工合同或协议,出现一切安全事故及责任,均由乙方自行负责。如发生安全事故必须在第一时间内通知甲方和上级有关部门。 三、此协议书双方签字(盖章)后生效,作为合同正本的附件。 四、此安全协议书一式两份,甲、乙双方各执一份。

爆破工程监理细则

爆破工程监理实施细则 金龙〃星岛国际广场工程位于贵阳市云岩区北京西路,工程总建筑面积约329995㎡,拟建栋号24栋,工程结构主要采用框架剪力墙结构,抗震设防烈度为6度,抗震设防类别为丙类,主体结构的设计使用年限为50年,建筑场地类型为二类,下卧基岩属于稳定岩石类型。 本项目建设单位为贵阳恒怡房地产开发有限公司,贵州中建建筑科研设计院有限公司设计。 本工程场平爆破包括:山体石方爆破,形成基础工作面和基础范围内预裂爆破形成路槽,以及与之有关的材料、设备和相应事项。(一)一般规定 1、施爆方应考虑到用爆破法开挖的路段空中是否有缆线,地下是否有管线,并调查开挖边界线处的建筑物结构类型、完好程度,距开挖界距离,再制定爆破方案。特别是要考虑到居民住宅区较近时,爆破方案需慎重选择,确保人、畜以及空中缆线、地下管线和施工区边界处建筑物的安全。要求承包人事先就就编制出详细的施爆方案,征得公安部门同意后,报驻地监理工程师审批。 2、监理工程师就检查承包人实施爆破工程理否有专人负责,爆破工作人员是否受过必要的训练,监理工程师、爆破员、安全员、保管员、押运员要经过爆破业务培训考核,明确岗位责职,要有公安

部门核发的上岗证,并挂牌操作。 3、爆破技术人员应熟悉爆破器材的性能、爆破器材的储存、运输、检验、销毁安全规则。就掌握爆破工程地质、爆破对象性质、爆破作用原理和爆破技术以及各类爆破方法的特点和实用条件。施爆单位必须熟练掌握爆破安全规程和国家有关法规以及所从事的现工程爆破设计、施工计划、组织管理。早炮、盲炮的预防处理以及所从事的现工程爆破设计、施工计划、组织管理。早炮、盲炮的预防处理以及爆破事故的抢救技术。施爆单位应充分调动施工人员和管理技术人员的积极性。落实责任制,各队、各班组应层层落实责任,各负其职。工程项目经理要加强质量和进度意识,应亲临现场跟班作业,及时掌握现场情况,发现问题及时解决。 4、监理工程师应检查承包人所使用的爆破材料是否符合本工程的要求,与地质条件相适应,是否符合现行国家标准、部颁标准。新型爆破材料,使用前需获得国家有关部门的批准,不合格的爆破材料不得进入现场和投入使用。 5、监理工程师就监督爆破材料的购买、运输、储存和保管,是否遵守国家关于爆炸物品管理条例的规定。 6、施爆单位对主要爆破参数应通过试验确定,并报驻地监理工程师审批。 7、爆破前、监理工程师必须监督承包人做好以下安全准备工作: ①、成立指挥机构,明确爆破人员责任与分工; ②、划定危险区,危险区内的建筑物,管线和设备应采用保护

拆除工程安全技术规范样本

工作行为规范系列 拆除工程安全技术规范(标准、完整、实用、可修改)

编号:FS-QG-81817拆除工程安全技术规范 Demolition engineering safety technical specifications 说明:为规范化、制度化和统一化作业行为,使人员管理工作有章可循,提高工作效率和责任感、归属感,特此编写。 1总则 1.0.1 为了贯彻国家有关安全生产的法律和法规,确保建筑拆除工程施工安全,保障从业人员在拆除作业中的安全和健康及人民群众的生命、财产安全,根据建筑拆除工程特点制定本规范。 1.0.2本规范适用于工业与民用建筑、构筑物、市政基础设施、地下工程、房屋附属设施拆除的施工安全及管理。 1.0.3 本规范所称建设单位是指已取得房屋拆迁许可证或规划部门批文的单位;本规范所称施工单位是指己取得爆破与拆除工程资质,可承担拆除施工任务的单位。 1.0.4建筑拆除工程必须由具备爆破或拆除专业承包资

质的单位施工,严禁将工程非法转包。 1.0.5建筑拆除工程安全除应符合本规范的要求外,尚应符合国家现行有关强制性标准的规定。 2一般规定 2.0.1项目经理必须对拆除工程的安全生产负全面领导责任。项目经理部应按有关规定设专职安全员,检查落实各项安全技术措施。 2.0.2施工单位应全面了解拆除工程的图纸和资料,进行现场勘察,编制施工组织设计或安全专项施工方案。 2.0.3 拆除工程施工区域应设置硬质封闭围挡及醒目警示标志,围挡高度不应低于1.8m,非施工人员不得进入施工区。当临街的被拆除建筑与交通道路的安全距离不能满足要求时,必须采取相应的安全隔离措施。 2.0.4拆除工程必须制定生产安全事故应急救援预案。 2.0.5施工单位应为从事拆除作业的人员办理意外伤害保险。 2.0.6拆除施工严禁立体交叉作业。

相关文档