文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 宁波静钻根植桩补充定额

宁波静钻根植桩补充定额

宁波静钻根植桩补充定额
宁波静钻根植桩补充定额

附件2:

宁波市静钻根植桩补充定额

(一)成孔

工作内容:测量放线、桩机就位、定位、钻孔、修孔、扩底。计量单位:10m3

—1—

工作内容:喷水泥浆,重复上、下搅拌。计量单位:10m3

—2—

工作内容:吊机就位,吊桩,植桩,接桩。计量单位:100m

注:预应力混凝土管桩消耗量已综合考虑各类管桩,各类管桩所占长度比重按设计确定。

—3—

工作内容:安卸桩垫、吊安送桩器,送桩,拔放送桩器。计量单位:100m

—4—

静钻根植桩工程施工设计方案

....
目录
一、编制依据 ......................................................... 1
二、工程概况 ......................................................... 1
2.1 工程概述 ..................................................... 1
2.2 地质情况 ...................................................... 2
三、 施工组织部署 .................................................... 2
3.1 施工平面布置 ................................................. 2
3.2 施工临时用电 .................................................. 2
3.3 施工临时用水 .................................................. 3
3.4 施工总体安排 ................................................. 3
3.5 项目管理机构配备 ............................................. 3
3.5.1 项目管理机构 ............................................ 3
3.5.2 项目管理机构网络图 ...................................... 4
3.6 施工机械设备及工器具配置 ...................................... 4
3.7 人员配置 ..................................................... 5
四、主要施工方案 ..................................................... 6
4.1 施工准备 ..................................................... 6
4.1.1 技术准备 ................................................ 6
4.1.2 材料进场准备工作 ........................................ 6
4.1.3 施工场地的准备工作 ...................................... 6
4.1.4 施工力量准备 ............................................ 6
4.2 定位放线 ..................................................... 7
4.3 工程桩材验收及存放 ........................................... 8
4.3.1 桩的供应和验收把关 ...................................... 8
4.3.2 桩堆放和装卸方法 ........................................ 8
4.4 静钻根植桩施工工艺流程 ........................................ 9
4.4.1 施工顺序 ................................................ 9
4.4.2 施工流程 ................................................ 9
4.5 施工关键点控制 .............................................. 14
4.5.1 平面位移控制 .......................................... 14
... .
.

一种安全可靠、值得推广的预应力管桩植桩施工工艺

一种安全可靠、值得推广的预应力管桩植桩施工工艺 广东顺德华兴达岩土工程有限公司 前言 预应力管桩以桩身工厂化生产、质量稳定可靠、施工方便速度快、承载力高、造价低而广受建筑市场的欢迎,它从九十年代初开始到现在的二十多年间,迅猛发展,已成为我国特别是广东地区建构筑物采用的最主要桩种,根据资料,1998年以来,全省生产的管桩逐年增加,累计已经超过6亿米。然而,随着社会经济的发展,随着建筑楼高的不断刷新,随着地下空间的不断加深,随着城市发展的需要和人们环保意识的提高,无论是锤击法还是静压法施工,预应力管桩的应用空间正在逐步被压缩,那么如何充分延续管桩的优势,这就需要我们考虑用技术更先进、经济上更合理、质量更可靠、低碳环保的施工工艺来实现,笔者认为,埋入式预制桩施工即钻孔植桩工艺是一种未来的选择,不过利用目前市场上已有的一些设备,做大直径搅拌桩植桩的工艺是一种安全可靠、值得推广的工艺。 一、植桩方法简介 对于管桩施工,为了减少压桩挤土效应、或者为了穿越某一硬夹层、又或为了增加桩入土深度,我们通常会采用钻孔的方法来进行植桩,目前钻孔植桩的方法通常有以下几种: 1、传统引孔植桩法:目前又分为湿法和干法 ①湿法: 也就是我们现在所用的回旋钻机成孔,然后把桩放到孔内再压入到预定持力层的成桩方法。由于成孔过程需要用水、泥浆或其他循环液,施工过程有大量的泥水浆排出,因此称为湿法。湿法主要适用于穿越砂夹层或较硬土层,也可用于增加进入强风化岩层的深度,它钻进的深度容易调节,适应性广,但不适用

于进入较硬的岩层。 另外,施工时有泥浆二次污染,并且回旋钻机的钻进效率较低,而压桩机施工占用的范围又较大,这样,就使得钻机与静压桩机之间要来回穿插,加上钻进压桩后泥浆水的影响,需要不断地补充回填砖渣,造成施工的效率非常之低。 ②干法: 主要是用(长)螺旋钻机成孔,施工过程靠连续的螺旋叶片把土排出地面直接成孔,然后把桩放到孔内再压入到预定持力层的成桩方法。由于成孔过程不需要用水、泥浆或其他循环液,排出的土为天然的土,因此,称为干法。它适用于穿越硬砂层和硬土层,特别适用于强风化岩埋藏浅而厚需要增加入岩深度和加大桩长的工程。干法的效率高,速度快,如果动力够的话,入强风化岩能力比较强,缺点是深度受机架高度限制(除了一些改装定做的设备外目前大部分的长螺旋只能引到二十多米),有大量的土排出,如果排出的是淤泥或软土,处理起来还是比较麻烦的。 另外,对于穿越中密的中粗砂、砾砂层,它存在一定的不适应性。具体是因中粗砂、砾砂层的粘粒含量较少,成孔后必须要在短时间内压桩,否则,会因孔内砂层处塌孔使桩端无法再穿越砂层而进入到预定的持力层。 2、注浆植桩法:通过专用设备成孔,钻到预定的深度后放入管桩,在放入管桩的前或后,注入水泥浆,水泥浆在管桩的桩周和桩管内凝固固结成桩的植桩法,这种植桩方法目前实际上还没有一个具体的名称(以上的名称仅仅是作者本身的归纳取名),而且具体的施工方法五花八门,各有所长,有些还有带有专利,但这些施工方法代表着未来管桩施工的发展方向,也是最有可能部分替代冲孔、旋挖灌注桩的一种工艺桩型,它的特点就是桩端可支承在岩层或特定土层,而且桩径大、承载力高。这些方法大致可以归纳为几类:静钻根植法、随管跟进法和搅拌桩植桩法: ①静钻根植桩法: 采用具备扩底功能的单轴钻机,按照设定的深度进行钻孔,桩端部按预定尺寸进行扩底,扩孔完成后即注浆,边注浆边提钻,钻孔完成后,依靠桩的自

桩基设计说明

1.表示静钻根植桩。为端承摩擦桩,以桩端全断面进入卵石层不小于为主要终孔条件。 各楼幢桩长范围及桩数如下: 1#楼:桩长约65~67m;桩数77根; 2#楼:桩长约66~68m;桩数76根; 3#楼:桩长约67~68m;桩数94根; 4#楼:桩长约67~69m;桩数98根; 5#楼:桩长约67~69m;桩数124根; 6#楼:桩长约65~67m;桩数116根; 7#楼:桩长约66~67m;桩数102根; 8#楼:桩长约65~68m;桩数114根; 9#楼:桩长约66~68m;桩数99根; 10#楼:桩长约66~68m;桩数105根;总共1005根. 桩基与承台连接为第一节桩,依次类推.配桩如下:第一,二,三,四节采用:先张法预应力混凝土管桩,(2010浙G22),型号为PHC600 AB

130-15,15,15,X(此X段配桩长度为满足设计终孔条件后,根据各楼幢桩长范围及现场地质状况自行配置);第五节桩采用:静钻根植先张法预应力混凝土竹节桩,(2012浙G37),型号为PHDC 650-500(125)AB-600/500-15 C100,施工时,钻孔直径为%%130750.桩端扩底,扩底直径Db=1125mm,扩底部分高度Lb=。桩顶标高为所在处承台底标高+ 本类型桩为承压桩,单桩竖向受压承载力特征值:3450kN, 桩端持力层为卵石层本类型桩适用于1#~10#楼。 2.表示静钻根植桩。为端承摩擦桩,以桩端全断面进入卵石层不小于为主要终孔条件。桩长约65~69m;桩数为803根。桩基与承台连接为第一节桩,依次类推.配桩如下:第一,二节采用:复合配筋先张法预应力混凝土管桩,(2012浙G-36),型号为PRHC 600(110) I -15,15 C80 第三,四节采用:先张法预应力混凝土管桩,(2010浙G22),型号为PHC600 B 110-15,X(此X段配桩长度为满足设计终孔条件后,根据各区域桩长范围及现场地质状况自行配置);第五节桩采用:静钻根植先张法预应力混凝土竹节桩,(2012浙G37),型号为PHDC 650-500(100)AB-600/500-15 C80 施工时,钻孔直径为%%130700.桩顶标高为所在处承台底标高+ 本桩位平面图中,桩心处索引线上所注内容即为抗拔桩锚固钢筋,此部分钢筋应沿PRHC桩外边均匀布置,未注明桩抗拔锚固钢筋为6%%13220 本类型桩为承压兼抗拔桩,单桩竖向受压承载力特征值:2350kN,单桩竖向抗

静钻根植竹节桩监理实施细则

宁波XXXXXXXXXX工程 静钻根植竹节桩监理实施细则 编制: 审批: XXXXXXXX监理有限公司 201x年x月

目录 1 工程概况 (3) 2 监理工作依据 (3) 2.1 合同 (4) 2.2 合同约定的技术规范、规程和标准 (4) 2.3 设计文件 (4) 2.4 质量管理体系文件 (4) 2.5 其他相关依据 (4) 3、监理工作流程 (4) 4质量控制的要点及目标值 (6) 4.1 静钻根植竹节桩材料控制点及标准 (6) 4.2 根植竹节桩施工质量控制要点 (8) 4.3 静钻根植桩控制目标值 (11) 5、监理工作的方法及措施 (12) 5.1 开工审查 (12) 5.2 图纸会审 (13) 5.3 原材料进场检验 (13) 5.4 轴线、桩位复核 (14) 5.5 植桩过程旁站监理 (14) 5.6 施工进度控制 (15) 5.7 施工造价控制 (15) 5.8 施工安全监管 (16) 5.9 工程验收 (16)

6、应形成的记录 (17) 1 工程概况 (按照具体图纸编写) 建筑结构形式为框架剪力墙结构,合理使用年限50年,抗震设防烈度六度。防火设计的建筑分类为甲类;其耐火等级为地上一级;地下工程的防水等级为二级(变配电室防水等级为一级)。建设工期要求为611日历天,安全达到合格,并确保达到宁波市安全文明标化工地要求。 本桩基的部分工程为静钻根植竹节桩,第一、二节为竹节采用特种钻机专用钻杆进行预钻孔,钻出的土浆(渣)随时清运。钻至设计深度后,采用专用钻头对钻孔进行扩底,扩底后桩径约为原桩径的1.6倍,扩底高度约为扩底后桩径的1.5倍。 2 监理工作依据

施工方案(根植桩)

目录 1.编制依据 (1) 2.工程概况 (1) 2.1工程概况 (1) 2.2主要工程量 (1) 2.3工程特点 (2) 2.4地质及地貌情况 (2) 3. 施工组织部署 (4) 3.1施工平面布置 (4) 3.2施工临时用电 (5) 3.3施工临时用水 (5) 3.4项目管理机构配备 (5) 3.5施工机械设备配置 (7) 3.6劳动力资源配置 (8) 4.主要施工方案 (8) 4.1施工准备 (8) 4.2定位放线 (9) 4.3工程桩材验收及存放 (10) 4.4桩施工工艺流程 (12) 5.施工进度计划及保证措施 (20) 5.1施工进度计划 (20) 5.2保证工期的具体措施 (20) 6.施工质量保证体系及措施 (21) 6.1质量目标 (21) 6.2质量保证体系 (21) 6.3质量管理措施 (21) 6.4质量保证技术措施: (22) 7.施工安全保证体系及措施 (24) 7.1安全管理目标: (24) 7.2安全保证体系: (24) 7.3安全管理制度及办法: (25) 7.4安全组织技术措施: (28) 8.文明施工、施工环境保证体系及措施 (29) 8.1环境保证措施 (29) 8.2文明施工保证措施 (32) 附1、平面布置图 2、进度计划表 I

1.编制依据 本施工方案依据以下规范、图纸及文件编制: 1、《110KV桑田变电站桩位平面布置图》 2、《110KV桑田变电站岩土工程勘察报告》 3、《静钻根植桩基础技术规程》Q/NZD002-2011 4、《静钻根植先张法预应力混凝土竹节桩》2012浙G37 5、《建筑施工组织设计规范》GB/T50502-2009 6、《宁波市建筑桩基设计与施工细则》2001甬DBJ02-12 7、《建筑桩基技术规范》JGJ94-2008 8、《建筑基桩检测技术规范》JGJ106-2003 9、《地基基础质量验收规范》GB50202-2002 10、《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005 11、《工程测量规范》GB50026-2007 12、《建筑施工场界噪声限值》GB12523-2011 13、《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996 14、《环境空气质量标准》GB3095-1996 15、《污水综合排放标准》GB8978-2002 2.工程概况 2.1 工程概况 拟建工程位于慈溪市杭州湾新区,拟建物主要为一幢1层配电装置楼,高8.5米,钢结构框架,设计单柱荷载约750kN左右,本工程拟采用浅基础或桩基础。场地东面为直江三号河,场地北边为滨海五路,交通便捷。场地目前已平整,自然标高在3.5米左右。 拟建工程由宁波市电力设计院有限公司设计。 1

宁波市静钻根植桩补充定额

关于印发《宁波市静钻根植桩补充定额》 的通知 甬建价[2015]16号 各有关单位: 为规范静钻根植桩的计价行为,我处于2013年6月30日发布了《关于印发宁波市静钻根植桩补充定额(试行)的通知》(甬建价[2013]65号),现根据工程应用实际加以补充完善,并予印发《宁波市静钻根植桩补充定额》,自2015年5月1日起施行。 本定额由宁波市建设工程造价管理处负责解释。 附件:1、宁波市静钻根植桩补充定额说明及工程量计算规则 2、宁波市静钻根植桩补充定额 3、履带式单轴钻孔机、水泥浆系统补充台班费用定额 宁波市建设工程造价管理处 2015年4月23日 —1—

附件1: 宁波市静钻根植桩补充定额 说明 一、静钻根植桩定额包括成孔、注浆、植桩、送桩。其中植桩不包括预应力混凝土管桩本身,定额按成品桩以购入构件考虑;已包含了场内必须的就位供桩,发生时不再另行计算。 二、桩头灌芯部分按人工挖孔桩灌芯定额执行;设计要求设置的钢骨架、钢托板分别按《浙江省建筑工程预算定额》(2010版)第四章“混凝土及钢筋混凝土工程”中的桩钢筋笼和预埋铁件相应定额执行。 三、注浆充盈量因素已考虑在相应计算规则中,不另行计算。 注浆单位工程量水泥用量:水灰比为1:1的水泥用量为760kg/m3;水灰比为0.6:1的水泥用量为1090kg/m3;其余水灰比单方注浆水泥用量按1000/(1 +水灰比)计算。 3.15 四、钻孔产生的渣土(建筑余土和泥浆),其外运及处置费按我市有关规定计算;泥浆池建造拆除费用按定额执行;若采用水泥固化处理时,水泥固化相应费用另计。 五、若专业发包时其工程类别及取费标准按钢筋混凝土管桩执行。 六、其余未涉及的内容按2010版浙江省建筑工程计价依据及我市有关规定执行。 —2—

装配式建筑PC构件安装施工方案

装配式建筑P C构件安装施 工方案 Prepared on 22 November 2020

【第一章】工程慨况 工程名称:台州湾招商服务中心(EPC工程总承包)项目 建设单位:台州循环经济发展有限公司 设计单位:杭州千城建筑设计集团股份有限公司 施工单位:方远建设集团股份有限公司 PC构件:浙江新邦远大绿色建筑产业有限公司 监理单位:浙江明康工程咨询有限公司 勘察单位:浙江省工程物探勘察院 台州湾招商服务中心(EPC工程总承包)项目工程,位于浙江省台州市集聚区管委会大楼东侧、甲南大道以北、围一路以西。该项目用地面积为5369㎡,总建筑面积为15614㎡,建筑高度28m,为七层旅馆建筑,容积率为,建筑密度%,绿地率30%。 本工程建筑设计使用年限50年,抗震设防烈度6度,屋面防水等级Ⅰ级。本工程建筑结构安全等级二级,地基基础设计等级丙级,建筑抗震设防类别丙类,建筑防火分类等级一类,耐火等级一级,混凝土构件环境类别:与土壤接触的构件二a类,其他为一类,重要性等级为二级,场地复杂等级为二级,地基复杂程度等级为二级,岩土工程勘察等级为乙级,±相当于1985国家高程基准。拟建物采用框架结构,抗震等级三级,大跨度梁二级,桩基础采用新型静钻根植桩工法施工。 【第二章】工程特点

1、本工程二至屋面层应用叠合板结构体系,施工工期短、值得借鉴的经验较少。 2、本工程执行试验段指导施工的工作方式,二层为试验段指导施工阶段。在试验阶段通过边施工边总结的指导思想,与监理单位以及有关专家总结经验,不断的改善施工方法。 3、根据设计图纸的具体要求和叠合板图集,确定薄板的型号,规格、现浇混凝土叠合层的混凝土厚度、强度等级和配筋参数。薄板具体施工工艺流程图。本工程为叠合板+现浇板。 【第三章】施工准备 1、技术准备 (1)提前做好专项施工安全及技术交底,并根据施工方案及图纸认真地做好楼板的现场安装计划。 (2)相关技术施工人员要详细阅读施工图纸及熟悉施工规范规程,熟练掌握图纸内容,列出施工的难点和重点。图纸不明确的地方及时与设计院沟通。 (3)组织现场管理人员到装配式建筑工地及新邦远大学习,掌握叠合板相关知识,了解叠合板构造以及施工的难点和重点,借鉴其他建设工程的施工经验。 (4)与有装配线建筑施工经验的技术人员及有关专家进行沟通和学习。(5)对构件型号、尺寸、预埋件位置逐块检查核对,准备好各种施工记录表格。吊装工要熟悉墙楼板安装顺序及吊具的使用和各种指挥信号。

静钻根植竹节桩监理实施细则

博浪沃尔玛商业广场—静钻根植竹节桩监理细则 上海三凯建设管理咨询有限公司博浪沃尔玛商业广场 静钻根植竹节桩 监理细则 编制人: 审核人:

三凯建设管理咨询 二零一二年十二月二十八日 目录 一、编制程序与依据··(2) 二、专业特点··(2) 三、监理工作容和流程··(4) 四、事前监理控制要点及标准··(5) 五、事中监理控制··(7) 六、事后监理控制··(9) 七、监理工作的方法及措施··(9) 八、工程验收相关资料··(10)

一、编制程序与依据 1、《博浪沃尔玛商业广场1#楼桩位布置图》 市天筑设计 2、《博浪沃尔玛商业广场岩土工程勘察报告详细勘察》 省华夏工程勘察院 3、《静钻根植桩基础技术规程》 Q/NZD002-2011 4、《静钻根植先法预应力混凝土竹节桩》 2012浙G37 5、先法预应力混凝土管桩 2012浙G22 6、《建筑施工组织设计规》 GB/T50502-2009 7、《市建筑桩基设计与施工细则》 2001甬DBJ02-12 8、《建筑桩基技术规》 JGJ94-2008 9、《建筑基桩检测技术规》 JGJ106-2003 10、《地基基础质量验收规》 GB50202-2002 11、《施工现场临时用电安全技术规》 JGJ46-2005 12、《工程测量规》 GB50026-2007 13、《建筑施工场界噪声限值》 GB12523-2011 14、《大气污染物综合排放标准》 GB16297-1996 15、《环境空气质量标准》 GB3095-1996 16、《污水综合排放标准》 GB8978-2002 二、专业特点 本工程桩基础采用静钻根植工法施工,上节或中间节采用预应力砼管桩(PHC),底节采用静钻根植先法预应力混凝土竹节桩(PHDC)。场地平均自然地面标高约为-1.000m,桩顶标高最低为-12.700m,最大送桩深度约12m. 造价人才网施工过程中需严格控制钻孔深度及垂直度,保证桩顶标高在规

竹节桩监理细则08

南京德阳工程监理咨询有限公司竹节桩监理细则 A.0.4-08宝塔寺文化休闲中心街区建设项目工程 监理实施细则 (桩基工程) 内容提要: 专业工程特点 监理工作流程 监理工作控制目标及控制要点 监理工作方法及措施 项目监理部(章): 专业监理工程师: 总监理工程师: 日期:

目录 一、编制程序与依据 (2) 二、专业特点 (2) 三、监理工作内容和流程 (4) 四、事前监理控制要点及标准 (5) 五、事中监理控制 (7) 六、事后监理控制 (9) 七、监理工作的方法及措施 (9) 八、工程验收相关资料 (10)

一、编制程序与依据 1.1.1 1.1 编制依据 1.1.1业主提供的图纸; 1.1.2设计文件规定及现行相关的规范和标准; 1.1.3本公司承担类似工程的建设经验。 1.1.2 1.2 本工程采用的技术标准、规范 1.2.1测量工程采用技术标准、规范: 《工程测量规范》GB50026-2016 1.2.2桩基施工及验收、质量评定主要采用技术标准、规范: 《建筑地基基础设计规范》GB/T50007-2011 《建筑工程施工质量验收统一规范》GB50300-2013 《建筑地基基础施工质量验收规范》GB50202-2002 《建筑地基处理技术规范》JGJ79-2012 《建筑基桩检测技术规范》JGJ106-2014 《建设工程项目管理规范》GB/T50326-2017 《建设工程监理规范》GB50319-2013 《地基与基础工程施工及验收规范》GBJ202-83 《建筑桩基技术规范》JGJ94-2008 《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-2016 《建筑机械使用安全技术规范》JGJ33-2012 《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005 《建设工程施工现场供用电安全规范》GB50194-2014 《机械连接预应力混凝土竹节桩》苏G19-2012 《基桩低应变动力检测规程》JGJ/T93-95

施工方案(根植桩)

目录 1.编制依据·······················错误!未定义书签。 2.工程概况·······················错误!未定义书签。 工程概况·······················错误!未定义书签。 主要工程量······················错误!未定义书签。 工程特点·······················错误!未定义书签。地质及地貌情况·····················错误!未定义书签。 3. 施工组织部署·····················错误!未定义书签。 施工平面布置·····················错误!未定义书签。施工临时用电······················错误!未定义书签。施工临时用水······················错误!未定义书签。 项目管理机构配备···················错误!未定义书签。 施工机械设备配置···················错误!未定义书签。 劳动力资源配置····················错误!未定义书签。4.主要施工方案·····················错误!未定义书签。 施工准备·······················错误!未定义书签。 定位放线·······················错误!未定义书签。 工程桩材验收及存放··················错误!未定义书签。桩施工工艺流程·····················错误!未定义书签。 5.施工进度计划及保证措施·················错误!未定义书签。 施工进度计划·····················错误!未定义书签。 保证工期的具体措施··················错误!未定义书签。 6.施工质量保证体系及措施·················错误!未定义书签。 质量目标·······················错误!未定义书签。 质量保证体系·····················错误!未定义书签。

静力压桩细则

B13 南通市第一人民医院急诊、儿科及康复中心综合楼工程 监理实施细则 (静压桩) 内容提要: 专业工程特点 监理工作流程 监理工作控制要点 监理工作方法及措施 项目监理机构(章):________________ 专业监理工程师:___________________ 总监理工程师:_____________________ 日期:

江苏省建设厅监制

南通市第一人民医院急诊、儿科及康复中心综合楼工程 静力压桩监理实施细则 一、专业工程特点: 南通市第一人民医院急诊、儿科及康复中心综合楼工程位于南通市第一人民医院原址。南临人民路、西侧为孩儿巷。本工程采用现浇钢筋混凝土框架结构体系,为一类高层民用建筑,耐火等级为一级,抗震设防烈度8度。地上十层,建筑面积为24570㎡;地下二层,建筑面积为7520㎡。±0.00相当于黄海标高4.350m,地基基础设计等级为乙级。 本工程采用预应力管桩基础,其中抗拔桩采用钻孔灌注桩基础。桩基设计等级乙级,桩基安全等级为二级(单桩一级)。预应力管桩基础,桩径500mm。管桩持力层为7层粉土与粉质粘土,采用静压法沉桩,以桩长控制为主,且进入持力层≥2m。 二、监理工作流程: 对成品桩作外观及强度检验检查压力用表检查压力、桩垂直度、桩的焊接质量控制桩顶标高 三、监理工作控制要点: 3.1桩基验收应包括的资料: 1、勘探报告、桩基施工图、图纸会审纪要、设计变更单。 2、施工组织方案。 3、桩位放线。 4、单桩承载力检测报告,桩基竣工平面图,桩顶标高图。 3.2 检测数量规定:

1、桩体质量可采用动测,检查数量不少于总桩数的10%,且不得少于10根,每个柱承台下不得少于1根。 2、桩位检查需100%合格。 3、工程桩竖向承载力检验宜采用静载荷试验,检验桩数不得少于同条件总桩数的1%,且不得少于3根。本工程为5根。 3.3 允许偏差标准: 四、监理工作方法及措施: (一)压桩前质量控制: 1.对建设方供给的设计图进行验证,设计和审图符合国家规范和相关地方规定,并参加设计交底会议。 2.审核施工组织设计、内容齐全,符合设计和地方规定要求,符合本工程施工实际情况。 3.审核分包单位资质符合相关规定。 4.督促施工单位质量保证体系和安全保证体系的建立,人员到位,能够开展实际工作。 5.审核钢筋砼预制桩制作厂家资质,资质证齐全有效。 6.审核施工单位测量放线和桩位放线,数据正确,控制桩位置适当,有防护措施。桩位放样允许偏差:群桩20mm;单排桩10mm。

宁波市静钻根植桩补充定额

附件1: 宁波市静钻根植桩补充定额(2018版) 说明 一、静钻根植桩定额包括成孔、岩石层成孔增加费、注浆、植桩、送桩五节。其中植桩定额按成品桩以购入构件考虑;已包含了场内必须的就位供桩,发生时不再另行计算。 二、静钻根植桩成孔定额按砂土层编制,如设计要求进入岩石层套用相应定额计算岩石层成孔增加费;如设计要求穿越碎、卵石层时,按岩石层成孔增加费子目乘以调整系数0.35计算穿越增加费。 三、定额所指桩径为预应力混凝土竹节桩的节外径。桩径800mm 以上静钻根植桩暂按800mm以内考虑。 四、桩灌芯、桩芯取土按《浙江省房屋建筑与装饰工程预算定额》(2018版)钢管桩相应定额执行;设计要求设置的钢骨架、钢托板分别按《浙江省房屋建筑与装饰工程预算定额》(2018版)第五章“混凝土及钢筋混凝土工程”中的桩钢筋笼和预埋铁件相应定额计算。 五、注浆充盈量因素已考虑在相应计算规则中,不另行计算。 注浆单位工程量水泥用量:水灰比为1:1的水泥用量为760kg/m3;水灰比为0.6:1的水泥用量为1090kg/m3;设计注浆水灰比不同,按单方注浆水泥用量=1000/(1 +水灰比)进行换算,其余不变;设计要求 3.15 增加的外加剂另行计算。 六、成孔产生的泥浆固化处理按《浙江省房屋建筑与装饰工程预算定额》(2018版)相应定额执行,其外运及处置费按我市有关规定计取。 七、定额中的材料及机械台班单价均按增值税下不含进项税额的价

格编制。 八、其余未涉及的内容按2018版浙江省建筑工程计价依据及我市有关规定执行。 工程量计算规则 一、成孔工程量按成孔长度乘以成孔截面积,以体积计算;成孔长度为打桩前交付地坪标高至设计桩底标高的长度,其中: 1、扩底以上部分成孔工程量=(成孔长度-扩底高度)×设计成孔截面积; 2、扩底部分成孔工程量=扩底高度×设计扩底成孔截面积。 二、岩石层成孔增加费工程量按设计桩端进入岩层深度乘以成孔截面积,以体积计算。 三、注浆工程量以体积计算,按不同水灰比分为扩底以上部分和扩底部分,其中: 1、扩底以上部分注浆工程量按施工图设计要求计算;如设计未作要求,按设计桩长范围内的钻孔体积减去扩底部分注浆工程量及桩身实体体积后,乘系数0.3计算。 2、扩底部分注浆工程量=扩底部分成孔工程量。 四、植桩工程量按设计桩长(不包括桩尖),以长度计算。 五、送桩工程量按设计桩顶标高至打桩前交付地坪标高另加0.5m,以长度计算。 六、泥浆固化工程量按成孔工程量乘以系数0.8,以体积计算;固化后余土重量与体积的换算按以下公式计算: 固化后余土重量(t)=成孔工程量(m3)×0.8×2(t/m3)

关于静钻根植竹节桩在奉化地区的应用

关于静钻根植竹节桩在奉化地区的应用 摘要:静钻根植竹节桩是一种新型工程桩,全称为静钻根植先张法预应力混凝 土竹节桩(以下简称静钻根植桩),其施工工艺就是先用大动力转机将地基钻孔 液化,形成桩基洞,再将预制桩放入地下。此举解决了现场灌注法泥浆排放多、 桩质量不稳定等缺陷。目前该桩型已经在宁波地区推广,特别适合软土地区作为 摩擦桩使用。 关键词:静钻;根植竹节桩;施工工艺;控制 1 工程实例 奉化市岳林街道村级集体资产拆迁安置综合用房工程位于奉化市中山路以南,金钟路以西,规划的中山路安置用房地块以北。本工程分为A楼22层、B楼19 层和裙房四层,下设地下室二层。桩基均采用静钻根植桩,有效桩长 L约为 15~38米。主楼区以 7--2中等风化砾岩作为桩基持力层。单桩竖向承载力特征值 为 3900KN,成桩以桩端进入持力层不小于 0.5米控制。非主楼区(纯地下室部位 及裙房部位)桩基桩15m。单桩竖向承载力特征值为 1800KN,抗拔承载力特征 值为 600KN,成桩以桩长控制。 2 桩基施工特点分析 2.1 非主楼区桩以桩长控制为主,桩长为15米,均配置1节竹节桩,该部分 桩施工与宁波地区的软土地区施工相同。其施工工艺为钻孔、注浆、根植。该部 分桩施工不存在难度。 2.2 主楼区桩以7--2中等风化砾岩作为桩基持力层,以桩进入持力层深度控 制为主。该部分桩存在施工难度。 (1)设计要求桩端进入持力层不小于 0.5米,普通的钻机很难钻入中风化层 满足设计的要求,或者钻进速度很慢。 (2)由于奉化地区存在较厚的圆砾层。在钻孔、注浆完成,钻杆提升后,由于水泥浆不能起到护壁的作用,该层土会塌孔,大量的渣土沉入孔底形成沉渣。 造成两个问题,一是桩长配置存在不确定,桩顶标高不能达到设计标高,二是桩 底存在沉渣对桩的承载力有影响。 3 桩基问题解决 针对桩基工程的实际施工难度,多次召开协调会并在现场进行试验。以更换 大型钻机和增加施工工艺的方法解决静钻根植桩在奉化地区施工的难度。具体解 决方法如下: (1)以JB180钻机更换BZ70的钻机,用于解决钻入中风化岩层,将中风化 岩层的钻进时间缩短到1小时以内。大大提高了施工速度。 (2)先根据地质勘探报告用钻机钻至圆砾层以下,以150T的履带吊及振动 锤埋下16米的钢护筒以阻止圆砾层的塌孔,然后在钢护筒内用钻机钻至中风化 层并进入设计要求的深度并进行喷水泥浆,再用定制掏渣筒进行掏渣以清理第一 次钻孔时带下的沉渣,最后进行植桩。 4 施工要点控制 4.1 非主楼区桩 该部分桩以桩长控制为主,属于摩擦桩。由于设计桩长为15米,只需配置一节竹节桩即可。其施工工艺为:钻孔→桩端水泥浆注入→桩身水泥浆注入→植桩。其质量控制如下: (1)管桩材料检查

施工方案(根植桩)

目录 1.编制依据 0 2.工程概况 0 2.1工程概况 0 2.2主要工程量 0 2.3工程特点 (1) 2.4地质及地貌情况 (2) 3. 施工组织部署 (3) 3.1施工平面布置 (3) 3.2施工临时用电 (3) 3.3施工临时用水 (3) 3.4项目管理机构配备 (4) 3.5施工机械设备配置 (5) 3.6劳动力资源配置 (5) 4.主要施工方案 (6) 4.1施工准备 (6) 4.2定位放线 (7) 4.3工程桩材验收及存放 (8) 4.4桩施工工艺流程 (10) 5.施工进度计划及保证措施 (17) 5.1施工进度计划 (17)

5.2保证工期的具体措施 (17) 6.施工质量保证体系及措施 (17) 6.1质量目标 (17) 6.2质量保证体系 (18) 6.3质量管理措施 (18) 6.4质量保证技术措施: (19) 7.施工安全保证体系及措施 (20) 7.1安全管理目标: (20) 7.2安全保证体系: (20) 7.3安全管理制度及办法: (21) 7.4安全组织技术措施: (23) 8.文明施工、施工环境保证体系及措施 (24) 8.1环境保证措施 (24) 8.2文明施工保证措施 (25) 附1、平面布置图 2、进度计划表

1.编制依据 本施工方案依据以下规范、图纸及文件编制: 1、《110KV桑田变电站桩位平面布置图》 2、《110KV桑田变电站岩土工程勘察报告》 3、《静钻根植桩基础技术规程》Q/NZD002-2011 4、《静钻根植先张法预应力混凝土竹节桩》2012浙G37 5、《建筑施工组织设计规范》GB/T50502-2009 6、《宁波市建筑桩基设计与施工细则》2001甬DBJ02-12 7、《建筑桩基技术规范》JGJ94-2008 8、《建筑基桩检测技术规范》JGJ106-2003 9、《地基基础质量验收规范》GB50202-2002 10、《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005 11、《工程测量规范》GB50026-2007 12、《建筑施工场界噪声限值》GB12523-2011 13、《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996 14、《环境空气质量标准》GB3095-1996 15、《污水综合排放标准》GB8978-2002 2.工程概况 2.1 工程概况 拟建工程位于慈溪市杭州湾新区, 拟建物主要为一幢1层配电装置楼,高8.5米,钢结构框架,设计单柱荷载约750kN左右,本工程拟采用浅基础或桩基础。场地东面为直江三号河,场地北边为滨海五路,交通便捷。场地目前已平整,自然标高在3.5米左右。 拟建工程由宁波市电力设计院有限公司设计。 2.2 主要工程量

竹节桩

论文四 Page 1 of 3 作者: 新兴的异型桩基础---预应力混凝土竹节桩 【提要】竹节桩是桩身沿轴线方向有等间隔竹节状(环状)突起的环形截面预应力混凝土桩。通过对预应力混凝土竹节桩的成桩工艺、质量控制以及桩承载机理的介绍,展现了这种桩基形式的优越性能,对软土地基加固领域产生一定的积极影响。 【关键词】竹节桩;成桩工艺;承载机理 引言 目前管桩已占全国水泥制品行业产值的50%左右。预应力混凝土竹节桩是近来出现的新型桩基类型,通过对桩身的截面进行变化,使桩身与土体接触更加紧密,侧摩擦力严重加大,提高承载能力,且施工简便,过程可控制,优势较为突出。以下就该桩型进行了详细的分析探讨。 1. 预应力混凝土竹节桩简介 管桩分为后张法预应力管桩和先张法预应力管桩,预应力混凝土管桩(PC管桩)和预应力混凝土薄壁管桩(PTC管桩)及高强度预应力混凝土管桩(PHC 管桩)。 先张法预应力管桩是采用先张法预应力工艺和离心成型法制成的一种空心筒体细长混凝土预制构件,主要由圆筒形桩身、端头板和钢套箍等组成。 竹节桩、带肋竹节桩按外径分为300mm、350mm、400mm、450mm、500mm、550mm、600mm、650mm、700mm、800mm、900mm、1000mm、1100mm、1200mm等规格,按混凝土有效预压应力值分为A型、AB型、B型和C型。薄壁竹节桩、薄壁带肋竹节桩按外径分为300mm、350mm、400mm、450mm、500mm、550mm、600mm等规格。 本实用新型竹节式预应力管桩,包括桩身,其特征在于所述桩身上间隔设有承重盘。在原有桩身的基础上增加多个承重盘受力台,形成竹节式形状,增加了接触面积和桩侧的摩阻力,同时承重盘在压桩时可以部分消除桩身所受到的抱压力,不易压坏管桩。竹节桩按混凝土等级分为:C80、C100。相同直径的桩,增加承重盘的桩相应提高承载力10-20%。在同样承载力的情况下,可以降低生产成本、降低施工难度;在同样工程造价的情况下,大幅度提高桩身承载力。 1.1 成桩工艺 介绍一种较为实用的方法,即静钻根植桩工法。该方法采用特种钻机进行预钻孔,达到设计深度时扩底,扩至设计直径和高度时向孔里注入水泥浆形成水泥土。然后进行配桩,钻孔比桩直径大一定尺寸,将钢管放入孔内,分节向钢管内吊入预制桩,并保证连接牢固。接桩时,由专业焊工把各节桩焊接成整根桩,为确保焊接质量,应采用二氧化碳气体保护焊,沿桩周对称、分层焊接。最后进行植桩,把整根桩吊到相应位置,植入打好的桩孔内,同时向孔内注浆,水泥强度达到设计值时,竹节桩扩大头部分被固定,从而可以提高桩的承载能力。 静钻根植桩工法的优势之处在于以下几方面:通过采用竹节桩、复合配筋桩等多种桩行组合及扩底、注浆技术、大幅提高桩基的抗压、抗拔、抗水平承载力;施工全程可视、可控、设备全自动监控、智能化管理,全面保证施工质量;预钻孔沉桩,对桩身无损伤;通过钻机电流,可检测持力层变化状况,无需截桩;无挤土,无噪声,无泥浆排放,从根本上解决了工程建设泥浆排放的问题,具有良

静钻根植竹节桩监理实施细则

. .. . 博浪沃尔玛商业广场 静钻根植竹节桩 监理细则 编制人: 审核人:

三凯建设管理咨询 二零一二年十二月二十八日 目录 一、编制程序与依据 (2) 二、专业特点 (2) 三、监理工作容和流程 (4) 四、事前监理控制要点及标准 (5) 五、事中监理控制 (7) 六、事后监理控制 (9) 七、监理工作的方法及措施 (9) 八、工程验收相关资料 (10)

一、编制程序与依据 1、《博浪沃尔玛商业广场1#楼桩位布置图》 市天筑设计 2、《博浪沃尔玛商业广场岩土工程勘察报告详细勘察》 省华夏工程勘察院 3、《静钻根植桩基础技术规程》Q/NZD002-2011 4、《静钻根植先法预应力混凝土竹节桩》2012浙G37 5、先法预应力混凝土管桩2012浙G22 6、《建筑施工组织设计规》GB/T50502-2009 7、《市建筑桩基设计与施工细则》2001甬DBJ02-12 8、《建筑桩基技术规》JGJ94-2008 9、《建筑基桩检测技术规》JGJ106-2003 10、《地基基础质量验收规》GB50202-2002 11、《施工现场临时用电安全技术规》JGJ46-2005 12、《工程测量规》GB50026-2007 13、《建筑施工场界噪声限值》GB12523-2011 14、《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996 15、《环境空气质量标准》GB3095-1996 16、《污水综合排放标准》GB8978-2002 二、专业特点 本工程桩基础采用静钻根植工法施工,上节或中间节采用预应力砼管桩(PHC),底节采用静钻根植先法预应力混凝土竹节桩(PHDC)。场地平均自然地面标高约为-1.000m,桩顶标高最低为-12.700m,最大送桩深度约12m. 造价人才网施工过程中需严格控制钻孔深度及垂直度,保证桩顶标高在规规定围。

[QC]提高根植桩的成桩质量 [详细]

提高根植桩的成桩质量 温州城建集团股份城市中轴线 D30地块安置房工程QC小组 一、工程概况 本工程合同造价35360.8924万元,地上计容建筑面积93715㎡,架空层2883.6㎡,地下建筑面积42333㎡,主要建设内容为8幢23~24层住宅楼及1~2层商业及物业裙房;其中高层住宅采用现浇剪力墙结构,裙房采用钢筋砼框架结构。全场区±0.0标高为黄海高程5.700m,设有2层地下室(局部1层),基础方案采用根植桩基础,本项目共有根植桩1387根。 二、小组简介 表2-1 温州城建集团股份有限公司温州市城市中轴线 D30地块安置房建设工程QC小组

工程的稳定性取决于基础工程的施工质量。因本工程为框架与剪力墙结构、基础为静钻根植桩,其成桩质量对工程安全有着至关重要的作用,由于根植桩施工工艺不同于传统钻孔灌注桩的施工,其施工工艺流程包括钻机预钻孔、桩孔扩底、注水泥浆、桩身连接、植桩等过程,影响成桩质量的因素较多,质量控制点也较多,施工中任一环节出现问题,都可能对成桩质量 造成影响,继而影响整个工程质量,甚至会引发安全事故。所以提高成桩质量成了亟待解决的 问题。

四、现状调查 20XX 年4月13日至4月22日为试验阶段,QC 小组成员对该阶段施工的24根设计试桩进行检查 ,在检查过程中,发现根植桩的施工存在一定的质量问题,随机抽查了92个点,并结合低应变 检测,未达到合格的点数为12个,合格率仅为88%,动测结果显示I 类桩占比仅80%,对出现的未 达到合格的项目出现频次做出以下统计: 表4-1 桩基质量检查汇总表 4-2 桩基础动测成果表

应变度( 应 变 直 度( 变度( 应 变 度( 号结 果 mm ) 号 结 果 m m ) 号结果mm) 号 结 果mm) S 1 I 类 3 S 7 II 类 2 S 1 3 I类 3 S 1 9 I 类 3 S 2 I 类 2 S 8 I 类 2 S 1 4 I类 2 S 2 I 类 2 S 3 I 类 3 S 9 I 类 3 S 1 5 II 类 4 S 2 1 I I 类 3 S 4 II 类 1 S 1 I 类 5 S 1 6 I类 1 S 2 2 I 类 5 S 5 I 类 4 S 1 1 I 类 3 S 1 7 I类 3 S 2 3 I 类 3 S 6 I 类 3 S 1 2 I 类 2 S 1 8 I类 2 S 2 4 I I 类 2 18%36% 36% 接桩焊缝质量差桩身垂直度偏差桩位偏差桩体缺陷(原材) 图4-1桩基质量不合格频率饼分图 结论:根据上表所述,影响根植桩成桩质量的主要因素有:1、接桩焊缝质量差;2、桩身垂直度偏 差。 五、设定目标

相关文档