1 工程概况

2 编制依据

3 施工计划

4 施工工艺

5 施工安全保证措施

6、计算书

一、工程概况

1、桥梁上部构造本合同段所在区域沟谷众多,相对高差较大,桥梁较多,墩

较高。主线大部分桥梁平面处于曲线半径400~4000m的曲线段,墩

高30m以内。在桥型方案选择时,除受地形或被交路交角限制处采用大跨径结构外,一般大桥采用结构连续体系,中、小桥梁采用简支体系,桥面连续的原则。本合同段桥梁无特殊要求时,桥梁上部结构均推荐采用经济的预制标准化、装配化程度高的中小跨径结构,注重墩高与跨径的协调,以降低工程造价、缩短建设工期。经技术经济比较并结合其它已建项目的工程经验,一般按如下原则选择上部构造跨径:

墩高20m以下时,优先选择20m跨径预应力混凝土T形梁;墩高40m以下时,优先选择30m跨径预应力混凝土T形梁;根据实际情况,桥梁上部构造主要采用L=16m空心板及L=20m

30m预应力混凝土 T梁;当桥梁跨越已建成原半幅高速跨径受控时,采用40m预应力混凝土 T梁。为改善行车条件,使行车平稳舒适,混凝土 T梁桥梁均采用先简支后结构连续体系。

2、桥梁下部构造本合同段地形相对高差较大,桥梁墩柱高度变化较大。桥墩视上部构造型式及桥墩高度采用双柱式墩、 Y 型墩及空心薄壁墩型式。对于30m 跨径以下的桥梁,当桥墩高度在30m以下时,考虑到施工

方便,一般采用双圆柱式墩,桥墩高度超过30m时采用丫型墩及空心薄壁墩;所选桥墩的型式和结构尺寸以满足强度及稳定性要求为原则,墩身的水平力按集成刚度法计算。

因本合同段桥梁纵、横地面线大部分处于较陡地段,为保证桥

梁安全,陡坡段桥台基本深入挖方地段一定安全距离,以防止路基边坡坍塌对桥

梁安全造成影响。同时为避免桥台处的大量开挖,大部分挖方地段桥台采用桩柱埋置式台,其余地段桥台根据地质、填土高度等因素,分别采用桩柱埋置式台、肋板台、重力式台。

本合同段桥梁基础根据地质情况,本路段桥梁下部采用钻(挖)孔桩基础,桩径依据桩顶反力、地质情况和施工方案确定。

二、编制依据

(1)《建筑施工安全检查标准》 JGJ59-99;

(2)《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》 JGJ130-2001;

(3)《钢管扣件水平模板的支撑系统安全技术规范》 DG/TJ08-016-2004;

(4)施工组织设计及施工图纸

三、施工计划

1、2013年8月1日开工至 2014年 9月10日完工

2、设备配置

我部加大对人员、设备的投入,并且明确各级管理负责人,做到分工明确,责任明确。

2.1 脚手架构配件的质量标准

(1)钢管:钢管一般采用外役48mm壁厚3.5mm的3号钢焊接钢

管,其化学成份与机械性能符合国家标准《碳素结构钢》(GB/T700)

的要求。立杆、纵向水平杆(大横杆)的钢管长度一般为 4?6m横向

水平杆(小横杆)一般为1.9?2.3m。钢管应涂防锈漆。

(2)扣件:扣件应符合《钢管脚手架扣件》(GB15831-1995)的规定。

扣件不能有裂纹、气孔、疏松、砂眼等铸造缺陷。扣件与钢管的贴合面要接

触良好,扣件夹紧钢管时,开口处的最小距离要小于 5mm。

(3)脚手板;钢脚手板一般用厚为2mm勺钢板压制而成,其表有均匀分布的防滑孔,板长2~4m宽250mm木脚手板一般用杉木或松木制成,板长3~ 6m,宽不小于150mm

(4)脚手架的用途及极限荷载值脚手

架用途分砌筑脚手架、装修脚手架和防

护用脚手架,其外围

满挂密网封闭。

脚手架荷载:结构架为3KN k m,装修为2KWm。

脚手架的设计计算(见附页设计计算书)。

四、施工工艺

(一)脚手架搭设方法:

1. 搭设顺序:

基础为 200厚素砼散水坡,放置底座(立杆下厚 50实木板连贯设置),自角部起依次向两边竖立底立杆,底端与纵向势地杆扣件固定后,装设横向扫地杆,并也与立杆固定,每边竖起 3~ 4 根立杆后,随即装设第一步纵向平杆(与立杆扣接固定)和横向平杆(小横杆、靠近立杆并与纵向平杆扣接固定)。校正立杆垂直和平杆水平使其符合要求后,按45?55Nm力拧紧扣件螺栓,形成构架的起始段,按上述要求依次向前延伸搭设,直至第一部架交圈完成。交圈后,再全面检查一遍构造质量,严格确保设计要求和构架质量,设置连墙件。按第一步架的作业程序和要求搭设第二步、第三步......

随搭设过程及时装设连墙件和剪刀撑,装设作业层间横杆、铺设脚手架板和

装设作业层栏杆、挡脚板及密目网全封闭。

2. 构造要求:

(1)立杆:

立杆间距选用1.50m,允许搭设偏差士 5mm立杆垂直允许搭设偏差± 10cm。

(2)扫地杆设置

垫板往上20cm处,设置扫地杆,扫地杆采用对接接长。扫地杆在端头与立杆交接处伸出扣件长度不小于 10cm。

( 3)横杆间距、平整度

横杆步距采用1.05m,用对接方法接长,一根横杆两端的高差,不能超过2cm 纵向水平杆全长平整度不超过士 10cnr。

(4)立杆、横杆接头的详细做法:

立杆上对接扣件应交错布置,两个相邻立杆的接头不应设在同步

同跨内,两相邻立杆接头在高度方向错开的距离不应小于500mm各接

头中心距主节点的距离不应大于步距的 1/3。

纵向水平杆对接接头应交错布置,不应设在同步、同跨内,相邻

接头水平距离不应小于500mm并应避免设在纵向水平杆的跨中。

3. 架体与建筑结构拉接要求:

(1 )构造形式:

采用刚性连接方式,连墙体杆用两根50cm短管用直角扣件中间固定于墙体上。

2)布置要求:

连墙杆在垂直间距不应大于4n,水平间距不大于6m的位置上设置,设置时尽量靠近主节点,偏离主节点的距离不应大于30cm必须

在底部第一根纵向水平杆处开始设置,布设形式可以采用花排,也可以采用并排,宜先采用花排。门窗洞口采用短向拉接,钢管长度过门窗洞口边缘250mn以上。

4. 剪刀撑的搭设方法:在建筑物四周转角处,必须要设置剪刀撑。

每道剪刀撑跨越立杆的根数宜在 5?7根之间,每道剪刀撑的宽度不应小于4跨,且不小于6m斜杆与地面的倾角宜在45°?60°之间, 由底至顶连续设置,剪刀撑沿纵向连续设置。

剪刀撑斜杆应在旋转扣件固定在与之相交的横向水平杆的伸出

端,或立杆上,旋转扣件中心线距主节点的距离不应大于15cm剪刀撑接长采用搭接接长,搭接长不小于80cm用3个扣件等距布置,扣件扣在钢管端头处小于10cm 处。剪刀撑下端一定要落地。

5. 小横杆的设置:每一主节点必须设置一根横向水平杆,并采用直角扣件扣紧在纵向水

平杆上部,端头个处伸出长度不小于10cm该杆轴线偏离主节点的距

离不应大于15cm双排架中靠墙一侧的外伸长度不应大于 50cm

6. 脚手板的防护栏杆:

脚手板一般应设置在 3 根小横杆上,要铺满、铺严密,在两侧设置180mm以上高脚板,操作层上部护身栏杆1.2m高,下部护身栏杆距踢脚板0.6m处。

7. 脚手架体与建筑物之间封闭办法:

7.1 密封网垂直封闭:

(1)密目网贯穿试验:密目

网要四证齐全,要有阻燃性能,

其续燃、阻燃时间均不得大

于4s。要符合GB16909勺规定。每10cm^ 10cm=100cm2勺面积上有2000 个以上网目。

(2)密目网贯穿试验:

做耐贯穿试验时,将网与地面成30°夹角拉平,在其中心上方3n,用5Kg重的钢管(管径48— 51mr)i垂直自由落下,不穿透即为合格产品。

(3i 密目网的绑扎方法:用系绳将密目网绑扎至立杆或大横杆上,使

网与架体牢固的连接在一起。系绳的材质应符合 GB16909的规定。

7.2 兜网封闭:

用大眼安全网(平网)将脚手架与建筑物之间封闭起来,每隔10m 封闭一道。

8. 脚手架的上下通道:

脚手架体需要设置安全马道,马道宽度不小于1m马道坡度以1:

3 (高:长)为宜;马道的立杆、横杆间距应与脚手架相适应,基础按脚手架要求处理,立面设剪刀撑;人行斜道小横杆间距不超过 1.5m;

马道上满铺脚手板,板上钉防滑条;设置护身栏杆,上部护身栏杆 1.2m,下部护身栏杆距脚手板 0.6m。

(二)、脚手架的卸料平台:脚手架的卸料平台上面要挂牌表明控制荷载并严格按照搭设方案

施工。

(三)、脚手架搭设质量要求:

(1) 立杆的垂直偏差:

搭设高度H< 25m时,同偏差不大于H/200,且不大于100mm横向偏差不大于H/400,且不大于50mm

(2) 纵向水平杆水平偏差不大于总长度的1/300,且不大于

20mm横向水平杆水平偏差不大于是 10mm

(3)脚手架步距、立杆横距偏差不大于 20mm立杆纵距偏差不大于 50mm。

(4)扣件坚固力宜在45?55Nm范围内,不得低于或高于60Nm

(5)连墙点的数量、位置要正确,连接牢固,无松动现象。

(6)同一层各挑梁上表面之间的水平误差不大于20mm且应视需要在其间设置整体拉结构件,以保护整体稳定。

(四)、脚手架的使用规定:

( 1 )作业层每1m 架面上施工荷载不得超过以下规定值,结构脚手架3KN/m2装修脚手架2KN/m2

(2)在架板上堆放的标准砖不得多于单排立码 3层,砂浆和容器总重不得大于1.5KN;施工设备单重不得大于1KN使用人力在架上般运和安装的构件的自重不得大于 2.5KN。

(3)在架面上设置的材料应码放整齐稳固,不影响施工操作和人员通行。按通行手推车要求搭设的脚手架应确保车道畅通。严禁上架上员在架面上奔跑、退行或倒退拉车。

(4)作业人员在加上的最大作业高度应以可进行正常操作为度,

禁止在架板上加垫器物或单场块脚手板以增加操作高度。

(5)在作业中,禁止随意拆除脚手架的基本构架杆件、整体性杆件、连续坚固件和连墙体。确因操作要求需要临时拆除时,必须经主管人员同意,采取相应弥补措施,并在作业完毕后,及时予以恢复。

(6)工人在加上作业中,就注意自我安全保护和他人的安全,避免发生碰撞,闪推和落物。严禁在架上戏闹和坐在栏杆上告等安全处休息。

(7)人员上下脚手架必须走设安全防护的出入通道,严禁攀援脚手架上下。

( 8)在作业中,应先行检查有无影响安全作业的问题存在,在排除和解决后者能恢复正常作用;发现有异常和危险情况时,应立即通知所有架上人员撤离。

(9)在每步架的作业完成之后,必须将架上剩余材料物品移至上(下)步架或室内;每日收工前应清理架面,将架面上的材料物品堆放整齐,垃圾清运出去,在作业期间,应及时清理落入安全网内的材料和物品在任何情况下,严禁自架上向下抛掷材料物品和倾倒垃圾。

(五)、脚手架的交底与验收:脚手架必须严格按照施工方案搭设,要有严格的技术交底,对详细部位要有节点构造详图,操作人员必须严格执行,所有偏差数值必须控制在允许范围内。要由专门人员对已搭设好的脚手架按照设方案进行验收,验收时要有量化内容,如横、立杆间距数值,立杆的垂直度,横杆的平整度等都应详细记载在验收记录中,不能简单的用 " 符合要求" 来代替。

室内脚手架专项施工方案

室内脚手架专项施工方案 一、编制依据 (1)丁香家园社区服务楼及幼儿园室内装修工程施工组织总设计 (2)《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(GBJ130— 2001) (3)《建筑施工高处作业安全技术规范》( DBJ80— 91) (4)《建筑工程施工安全操作规程》( DBJ01—62— 2002) (5)《建筑施工脚手架实用手册(含垂直运输设施)》中国建筑工业出版 社 (6)本工程施工图纸 二、工程概况 本工程位于合肥市蜀山区丁香家园社区,总建筑面积 5608.28 平米,室内精装修面积约为 5000 平米,其中办公楼 6 层,幼儿园 3 层。建筑高度 21.3 米,耐火等级为1 级,为二类建筑。 本工程进行室内装饰装修阶段时,必须搭设脚手架施工平台。 本工程室内脚手架搭设的总体布置是:高度低于 3.5m 采用移动式移动式脚手架平台,高度大于 3.5m 采用立杆横向间距 1.5m,步距 1.8m 的脚手架,操作层满 铺 50 厚、 250 宽、 3m长冲压钢脚手板,脚手板侧满铺大眼安全网。 室内脚手架见下图: 脚手架立面示意图 三、施工准备 3.1材料准备 φ48× 3.5 钢管、直角扣件、旋转扣件、对接扣件、 50 厚冲压钢脚手板、密目安全网、大眼安全网等。

3.2材料质量要求 钢管:脚手架钢管应采用现行国家标准《直缝电焊钢管》( GB/T13793)或《低压流体输送用焊接钢管》( GB/T3092)中规定的 3 号普通钢管,其质量应符合现行国家标准《碳素结构钢》( GB/T700)中 Q235-A级钢的规定,钢管上严禁打孔。 扣件:扣件式钢管脚手架应采用可锻可铸铁制作的扣件,其材质应符合现行国家标准《钢管脚手架扣件》( GB/15831)的规定。扣件在螺栓拧紧扭矩达 65N.m 时不得发生破坏。 脚手板:脚手板采用冲压钢脚手板,每块质量不宜大于25kg。 安全网:密目安全网及大眼安全网符合相关要求。 四、室内脚手架施工 4.1施工部署 本工程进入室内墙体砌筑、墙面抹灰、装饰装修阶段,采用立杆间距 1.5m,步距 1.8m,操作层满铺 50 厚冲压钢脚手板。操作层脚手架平台搭设不低于 1.2m 临边防护和一道 180 高挡脚板且内侧满挂密目安全网。 4.2脚手架构造要求 1、采用单立杆,立杆横距、纵距均为 1.50m, 立杆距墙 300mm。相邻立杆的接头 位置应错开 , 布置在不同的步距内 , 不同步或不同跨两个相邻接头在水平方向错开 的距离不应小于 500mm,各接头中心至最近主结点的距离不宜大于立杆间距的 1/3 。 2、立杆与水平杆必须用直角扣件扣紧(水平杆对立杆起约束作用,对确保立 杆承载能力关系很大),不得隔步设置或遗漏。 3、水平杆步距为1.5m, 上下水平杆接长位置应错开布置在不同的立杆间距中, 与相近立杆的距离不大于纵距的1/3 。同一排水平杆的水平偏差不大于5cm。相临步距的水平杆接头应错开布置在立杆的里侧和外侧,以减少立杆偏心受载情况。 4、剪刀撑联系 6 根立杆,与地面夹角为 45~60 度。剪刀撑应沿架高连续布置。剪刀撑的斜杆除两端用旋转扣件与脚手架的立杆或水平杆扣紧外,在其中应增加2~4 个扣接点。将一根斜杆扣在立杆上,另一根斜杆扣在横杆的伸出部分上, 避免两根斜杆相交时把钢管别弯。斜杆两端扣件与立杆结点(即立杆与横杆的交点)的距离不大于 20mm,最下面的斜杆与立杆的连接点离地面不宜大于 50cm,以保证架子稳定性。 5、在铺脚手板的操作层上必须设护栏,护栏高 1.2m。

脚手架专项施工方案(含计算方案)

目录 一、工程概况 (2) 二、搭设方案 (2) 1、落地式双排双立管脚手架搭设方法 (2) 三、脚手架安全设施 (3) 1、安全网架设 (3) 2、防电避雷的措施 (4) 3、安全标志的悬挂 (4) 四、安全技术措施 (4) 五、脚手架检查及验收 (4) 1、脚手架及其地基基础应在下列阶段进行检查与验收; (4) 2、脚手架使用中,应定期检查下列项目; (5) 3、检查验收组织机构人员: (5) 六、落地式脚手架设计计算 (5) 七、脚手架拆除安全要求 (15)

脚手架施工方案 一、工程概况 本工程位于浏阳市行政中心东南角(临复兴路),建筑层数为六层,建筑总高23米。主要为钢筋砼框架结构。建筑面积:7081.43平方米。基础采用人工挖孔桩,建筑结构的安全等级为二级;地基基础设计等级为乙级;建筑物耐火等级为二级。 二、搭设方案 根据现场实际施工情况,本工程采用落地式脚手架,双排双立管落地式脚手架搭设高度为27米,在第六层钢筋与建筑主体结构拉结卸载,双排双立管落地式脚手架搭设在硬化水泥地面上,选用Φ48×2.75钢管,所有钢管、扣件及辅助材料均为符合标准规定:钢管有弯曲、压扁、打孔、锈蚀等缺陷的不得使用;扣件不得有裂纹、气孔、疏松、砂眼等缺陷,扣件应转动灵活、无锈蚀;脚手板不得有腐朽、缺片等。 1、落地式双排双立管脚手架搭设方法 ⑴基础 脚手架基础在结构楼面上加木垫块,立杆基础上设置预制垫块。每层的搭设高度不超过两个步距,每搭设一步脚手架后应按照JGJ130-2001的有关规定校正步距、纵距、横距及立杆的垂直度,底座垫板均应准确地放在定位线上。 ⑵立管的搭设 立杆纵距1.45 米,内立杆距建筑物外边0.30m,每根立杆设置垫板,立杆垂直偏差应小于1/500。在底座上200mm 处用直角扣件设置一横向扫地杆和纵向扫地杆,横向扫地杆固定在紧靠纵向扫地杆下方的立杆上,当立杆基础不在同一高度时,必须将高处的纵向扫地杆向外延长两跨至立杆固定,长度不小于2 米。立杆用对接扣件连接对接扣件应交错布置,两根相邻立杆的接头不应设置在同一步内,同步内隔一根立杆的两个相隔接头在高度方向错开的距离不小于500mm;各接头中心至主节点的距离小于步距的1/3。 ⑶水平杆的搭设 该工程的外脚手架为结构外脚手架,根据规范要求水平杆步距采用1.80 米。纵向

内脚手架工程施工方案设计

新建至铁路站房及相关工程GGZF-1标段榕江站脚手架施工方案 编制: 审核: 批准: 二〇一四年一月

目录 一、编制依据: (2) 二、工程概况 (2) 三、施工准备 (2) 四、构造要求 (3) 五、验收管理 (6) 六、使用管理 (7) 七、拆除管理 (7) 八、计算书: (8) (一)现浇板验算 (8) (二)梁的验算 (18) 九、文明施工及环保措施 (37) 十、模板施工安全管理制度 (38) 十一、应急预案 (39)

一、编制依据: 1、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规》(JGJ130-2011) 2、《建筑施工模板安全技术规》(JGJ162-2008) 3、《建筑施工扣件式钢管模板支架技术规程》(DB33/1035-2006) 4、《建筑结构荷载规》(GB50009-2012) 5、《直缝电焊钢管》(GB/T13793、《低压流体输送甲焊接钢管》(GB/T3092)、《碳素结构钢》(GB/T700) 6、《钢管脚手架扣件》(GB/5831-2006) 7、《混凝土结构工程施工质量验收规》(GB50204-2011)、《钢结构工程施工质量验收规》(GB50205-2001) 8、《新建至铁路施工图设计榕江站站房》(结构分册) 9、《新建至铁路施工图设计榕江站站房》(建筑分册) 二、工程概况 榕江站位于省榕江县,东邻黎平县、从江县,西与雷山县,三都县接壤,北界剑河县,南接荔波县,站中心里程DK142+220,站房3000㎡、雨棚7200㎡,站场总规模2台4线;站房形式为“线侧下”式。建筑层数地下室局部一层,主体一层,局部两层。 三、施工准备 1钢管、扣件 (1)材质:引用了国家行业标准《建筑施工扣件式钢管脚手架安 全技术规》(JGJ130)的相关规定 (2)验收与检测,采购、租赁的钢管、扣件必须有产品合格证和

脚手架专项施工方案46175

乡城县农产品质量安全监督检验检测站 建设项目 脚 手 架 专 项 安 全 施 工 方 案 编制人:职称(职务):审批人:职称(职务):批准人:职称(职务):编制单位:四川双泰建筑工程有限公司

编制时间:年月日 脚手架专项安全施工方案 1:编制依据: 《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011) 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ30-2011、J84-2001)《建筑结构荷载规范》(GB50009-2012) 《施工现场安全生产保证体系管理资料》 《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80-91) 2:施工方案 2-1:脚手架的荷载要求 承重架施工荷载<3KN/㎡,砌筑脚手架堆砖荷载不能超过单行侧摆四层,装修架施工荷载<2KN/㎡。 2-2:搭设方案 以国家现行的规范规定以及本施工图为根据,采用钢管式外脚手架,在地平面以上开始搭设。 3:地基处理 3-1:搭设脚手架的场地必须平整坚实,并作好排水,回填土地面必须分层回填,逐层夯实。 3-2:落地式脚手架的基础根据土质及搭设高度可按下表的要求处理,当土质与表不符合时,应按现行国家标准《建筑地基基础设计规范》 (GBJ7)的有关规定经计算确定。

地基基础要求 4:构造要求: 4-1:搭设时应注意杆件的搭设步骤,以保安全。 4-2:横向水平杆:主接点处必须设置一根横向水平杆,用直角扣件扣接且严禁拆除。主接点处两个直角扣件的中心距不应大于150mm。在双排脚手架中,靠墙一端的外伸长度不应大于0.4l,且不应大于500mm,横向水平杆靠墙的一端至墙装饰面的距离不大于100mm。4-3:纵向水平杆设在立杆内侧,纵向水平杆长度不宜小于3跨,其

脚手架专项施工方案(1)

施工组织设计(方案)报审表一工程概况: 1、该工程位于青岛市开发区齐长城路以南,五台山路路以北,西邻昆仑山庄,东邻山大医院。由青岛秀兰房地产开发有限公司投资开发,青岛市建筑设计研究院集团股份有限公司设计,山东琴岗工程建设监理有限责任公司监理(非人防),青岛信达工程管理有限公司监理(人防),江苏南通三建集团有限公司承建。 2、该工程建筑物占地基本为四方形,建筑总面积约为13.1万平方米。工程为地下二层,其中负二层为人防部分负一层为非人防部分;地上由10#~14#、17#楼六栋住宅楼和两层商业网点组成,其中13#楼为18层,其余均为33层。人防部分基础绝对标高为37.059~32.515m,地下二层层高为4.95m,地下一层层高为3.95m,各楼座建筑高度分别为:10#楼95.85m、11#楼95.85m、12#楼96m、13#楼54.1m、14#楼98.30m、17#楼96.00m。 二、安全和文明施工目标 1.安全目标: 全面贯彻国家“安全第一、预防为主”的安全方针,加强安全教育,确保安全生产。杜绝重大人员伤亡事故,机械及火灾事故,一般事故频率控制在0.5‰以内。 2.文明施工目标: 切实做到施工现场的安全文明施工的要求,切实开展”两型,五化”.创青岛市标准化示范工地。 3.环境保护目标 贯彻ISO14001环境管理体系要求,树立全员环保意识,最大限度的减少人为环境污染。 三、脚手架施工方案:本工程脚手架搭设形式分为两种:落地式脚手架和型钢悬挑式脚手架。落地式脚手架主要应用于地下室、网点及部分主楼,型钢悬挑式脚手架主要应用于主楼。 1、地下室落地脚手架搭设: 1.1、地下室脚手架设置双排立杆,搭设宽度0.9m;架体内侧立杆与地下室外墙外皮之间的距离为0.3m(要保证结构施工和地下室外墙卷材防水的施工);立杆纵向间距1.5m,步距1.8m。连墙件设置利用基坑侧边支护锚杆与小横杆焊接设置,二步三跨设置连墙件,水平间距不超过4.5米,上下梅花形设置。 1.2、地下室脚手架连续设置纵向剪刀撑,剪刀撑设置在架体内侧立杆上(因外侧随基坑面搭设不规则,无法设置剪刀撑)。 2、网点落地式脚手架搭设: 2.1、脚手架在网点周围自然土上垫木道板及钢底座直接搭设,脚手架搭设高度为+8m。 2.2、架体搭设宽度0.9米,立杆纵距1.5米,架体步距为1.8米;架体内侧立杆距离外墙面的距离为0.25米。每步架铺设竹芭标高处,架体内增设两根大横杆,间距300mm。每步架在外侧立杆处设置两根护身栏杆,间距为600mm。 2.3、连墙件竖向间距 3.6米,水平向间距不超过 4.5米;在边缘梁砼内予埋短钢管,与架体扣件连接。 2.4、外侧纵向剪刀撑连续布置。 3、主楼落地式脚手架搭设:10#、11#、12#、17#主楼落地式脚手架搭至地下室顶板砼浇注完成后,再在地下室顶板上继续搭设主楼落地式脚手架。连墙件的设置,脚手架立杆纵距、步距、剪刀撑的设置同网点落地式脚手架。13#、14#主楼落地式脚手架搭设在地下室落地式脚手架上,连墙件的设置为二步三跨,脚手架立杆纵距、步距、剪刀撑的设置同网点落地式脚手架。10#、11#、12#、14#、17#楼落地脚手架搭设至3层顶,搭设高度为8.7m,其中14#楼搭设高度为14.7m;13#楼落地脚手架搭设至6层顶,搭设高度为22.4m。 4、主楼悬挑脚手架搭设: 4.1主楼悬挑脚手架采用型钢悬挑,型钢型号为16#工字钢。分层次悬挑。悬挑层次如下:10#、11#、12#、14#、17#楼分别在4层、10层、16层、22层、28层进行悬挑,共悬挑五次;13#楼在7层、13层进行悬挑,共悬挑二次,每次悬挑不超过7层高度为20米。本工程主楼层高为2.9米,根据规范要求主楼每6层一悬挑,悬挑脚手架搭设高度为17.4米。 4.2、脚手架搭设数据:立杆纵距1.5米(当排布不符合1.5米模数时,以小于1.5米为原则进行排布);架体搭设宽度0.9米;架体与墙体之间的缝隙为0.25米(外墙外模拆除后,将该缝隙用小块模板或平网层层进行封闭至小于0.15米标准);架体步距1.8米。 4.3、工字钢悬挑长度1.6米,楼板上搁置长度不小于2米;工字钢在立杆安放处事先焊接φ20以上的钢筋(长度大于100mm),防止立杆滑移。 4.4、工字钢铺设原则:在外窗洞口处直接安放与楼板上,当遇上翻≤200mm的梁时,工字钢必须放置于上翻梁上部;当遇上翻≥200mm梁时,工字钢可从上翻梁内穿过,但是千万不能把梁主筋切断。工字钢穿剪力墙处,浇注墙体砼时预埋工字钢洞口(洞口高度250mm,宽度150mm)。 4.5、外墙在转角处设置斜向工字钢,该工字钢采用预埋铁件焊接固定。 4.6、工字钢在楼板上搁置段至少设置两根刚性锚固点,锚固点采用φ16圆钢预埋在楼板上。端部锚固点距离工字钢端部距离为200mm,另一道锚固点距离外墙内侧面距离为300mm。 4.7、工字钢斜拉卸荷采用φ14钢丝绳进行。每根工字钢至少设置一根卸荷钢丝绳。钢丝绳在工字钢端部斜拉点采用φ16以上钢筋焊接防脱绳卡,长度50~100mm;钢丝绳在建筑物上的拉结点采用预埋φ16钢筋环(预埋于工字钢上一层),钢丝绳扣于锚环上,每端至少三个绳卡扣紧扣牢。 4.8、连墙件设置:二步三跨设置连墙件,横向距离不超过4.5米,上下呈梅花型布置。连墙件采用短钢管与事先预埋在边缘洞口上的短钢管扣件连接。4.9、剪刀撑设置:单面架体立杆根数大于3根的连续设置纵向剪刀撑;单面架体立杆根数少于3根的设置“之”字形剪刀撑。剪刀撑搭接长度不小于1米,采用至少三个转向扣件连接;剪刀撑必须与所有相交立杆采用转向扣件连接。 4.10、脚手架搭设严格按照脚手架搭设相关规范及青岛市建筑工程脚手架及模板管理暂行规定要求施工。 5、脚手架搭设材料要求: 5.1、采用Φ48×3.5的钢管;扣件:用可缎铸铁材质的接卡、十字卡、转卡等三种管卡; 5.2、悬挑梁:采用热轧16号工字钢,悬挑长度为1.6m;斜拉索:采用Φ14钢丝绳;脚手板:选用成品竹笆;档脚板:选用12mm厚的竹胶板,高度180mm,刷彩色警示条纹。围护:选用安监站准用的

组合脚手架专项施工方案

门式脚手架专项 施 工 方 案 编制人: 审核人: 审批人: 日期:

一、编制依据 1、《钢结构设计规范》GB50017-2003 2、《建筑结构荷载规范》GB50009-2001 3、《建筑地基基础设计规范》GB50007-2002; 4、《建筑施工门式钢管脚手架安全技术规范》JGJ128-2000 5、《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99 二、工程概况 本工程为徐州科技广场幕墙工程,包括1#茶吧、2#茶吧、特色餐厅玻璃幕墙及铝塑板、石材幕墙安装。 1#休闲茶吧屋面采用4mm35丝铝塑板,间隔不规则穿插150mm宽不锈钢板装饰,龙骨选用160*65*3铝型材。墙面选用6+9A+6钢化中空Low-e玻璃、3mm厚灰色铝塑板,竖挺选用150*100*4镀锌钢管,横梁选用80*60*4镀锌钢管。 2#休闲茶吧选用8+9A+8钢化中空Low-e玻璃,竖挺选用150*100*4镀锌钢管,横梁选用80*60*4镀锌钢管。 特色餐厅墙面选用6+9A+6钢化中空Low-e玻璃、4mm50丝铝塑板、30mm厚花岗岩石材,竖挺选用150*100*4镀锌钢管,横梁选用80*60*4镀锌钢管,铝塑板选用76*50*2铝方管附龙骨。 三、脚手架方案选择 本工程考虑到施工工期、质量和安全要求,故在选择方案时,充分考虑以下几点: 1、架体的结构设计,力求做到结构安全可靠,造价经济合理; 2、在规定的条件下和规定使用期限内,能够充分满足预期的安全性和耐久性及便于施工; 3、选用材料时,力求做到常见通用、可周转利用,便于保养维修; 4、结构选型时,力求做到受力明确,构造措施到位,升降搭拆方便,便于检查验收;

移动脚手架专项施工方案

一、编制依据 《建筑施工脚手架实用手册(含垂直运输设施)》中国建筑工业出版社; 《建筑施工门式钢管脚手架安全技术规范》JGJ128-2000 《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99 《建筑施工高处作业安全技术规程》JGJ80-91 建筑工程预防高处坠落事故若干规定(建质[2003]82号) 施工组织设计及施工图纸 二、工程概况 本工程为普洛斯(齐河)三期项目,含1栋单层锅炉(A12)、1栋单层门卫和2栋单层钢结构仓库(A-10、A-11)。位于德州市齐河园区北路以北,名嘉东路以西、名嘉中路以东。钢结构仓库的结构形式为门式钢架。A-1、A-11库均为四跨,跨度为24m-24m-24m-25m;含局部夹层,双坡屋面,檐口高度11.70m,屋脊高度13.15m;主要功能为仓库,仓库地面货物堆载为50KN/m2。 本工程建筑设计标高±0.00m等于绝对标高的数值,A-10、A-11库为23.325米;锅炉房(A12)为22.60米;门卫方为23.50米;建筑结构的安全等级为二级,设计使用年限50年。 总用地面积79311平方米,建筑面积47416平方米;其中A-10建筑面积23532平方米,A-11建筑面积23305平方米,A-12建筑面积390平方米,门卫建筑面积89平方米。 建筑层数:仓库A-10/A-11一层为主,局部二层;建筑层高:一层层高4.5米,二层层高6.0米。 仓库净高:10.5米(仓库地面到梁底或安装物最低点),但檐口附件净高不小于9.9米。 仓库净空高度10.5米,A12一层,层高6米;门卫一层,层高3.3米。 A-10/A-11库火灾危险等级:丙类二项火灾危险性仓库;设计耐火等级:A-10库/A-11库/A-12一级,门卫二级。 A-10/A-11库主体为门式钢架结构;A-12/门卫混凝土框架结构;设计耐久年限为50年。 三、脚手架方案选择 本工程考虑到施工工期、质量和安全要求,故在选择方案时,充分考虑以下几点: 1、架体的结构设计,力求做到结构安全可靠,造价经济合理; 2、在规定的条件下和规定使用期限内,能够充分满足预期的安全性和耐久性及便于施工;

室内脚手架工程施工方案

脚手架施工方案建设单位:乐山大佛实业有限公司

施工单位:乐山市第三建筑工程有限责任公司 一、工程概况 1、工程名称:集凤楼形象提升工程 2、工程特点 3、本工程为集凤楼形象提升工程,位于乐山市,结构为砖木结构,室内地面 标高距棚顶底标高相距4米,需搭设脚手架进行施工,结合现场实际制定本方案 3、编制依据 4、本工程室内装修搭设脚手架的总体方案为采用立杆的横纵间距为1.2m,步距1.5m,操作层及坡道铺满钢质跳板,四周挂满密目安全网 二、材料要求: 1.钢管: 采用外径φ48mm,壁厚3.5mm的高频焊接钢管。材料要符合《普通碳素结构钢技术条件》GB700-79中的A3钢管技术条件。管材符合《直径5~152mm 电焊钢管》YB242-63中的甲类软钢管,《低压流体输送用焊接钢管》GB3092-82中的普通钢管的规定。有严重锈蚀、弯曲、压偏、损伤和裂纹者均应剔除。

钢管的长度应是脚手架步高的倍数,其重量要求方便操作杆件最大重量以不超过25kg为宜。 按钢管在脚手架上所处的部位和所起的作用分为: (1)立柱,立杆和竖杆等,是脚手架主要传递荷载的杆件。 (2)大横杆,又称牵杆,纵向水平杆等。是保持脚手架纵向稳定的主要杆件。 (3)小横杆,又称横向水平杆,横担等。是脚手架直接承受荷载的杆件. (4)横杆是脚手架的安全防护设施,又起着脚手架的纵向稳定作用。 (5)剪力撑,又称十字撑,科撑,是防止脚手架产生纵向位移的主要杆件。 (6)抛撑,用于脚手架外侧与地面呈斜角的斜撑,一般在开始搭设脚手架时固定之用。 2.扣件:扣件式钢管脚手架,所用的扣件,应符合JGJ22-85《钢管脚手架扣件》的规定,材质应符合GB78-67《可锻铸铁分类及技术条件》中KT33-8的技术条件。 (1)直角扣件,用于两根垂直交叉钢管的连接。 (2)旋转扣件,用于两根任意交叉钢管的连接。 (3)对接扣件,用于两根钢管对接连接。 3底座: 用于承受脚手架立杆传递下来的荷载。 (4)铸铁底座,应符合JGJ22-85《钢管脚手架扣件》中的规定。 (5)焊接底座。 4连接杆:又称固定件,附墙杆、连接点、拉结点、拉撑点、附墙点等。5、立杆地基承载力: 由于立杆立在室内钢筋砼地面上所以不需要验算,室内地面符合承载要求三、施工方法

脚手架工程专项施工方案

脚手架工程专项施工方案 一、编制依据 1、设计建筑、施工图纸 2、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》 3、《建筑施工安全检查标准》 4、脚手架施工安全强制性条文 5、建筑施工手册 6、施工平面布置图 7、有关法律、法规、规章、管理文件。 二、工程概况 凯东新城一期工程包括住宅AZ6、AZ7、AZ8和住宅AZ1、AZ2及部分商铺楼,AZ6、AZ7、AZ8三栋单体主楼及一层和三层裙楼商铺为一个整体建筑,AZ1,AZ2两栋单体主楼及一层和三层裙楼商铺为一个整体建筑,而两个整体建筑群又由三层裙楼商铺联系在一起,一层留消防通道和小区次入口,AZ6为16层高,AZ7为17层高,AZ8为18层高,AZ1为16层高,AZ2为18层高,商铺分一层和三层均有。 三、脚手架方案构思 因为基于总体施工方案考虑,在承台基础砼施工完毕后,即采取整个基坑先搭设满堂脚手架和外围双排脚手架施工剪力墙柱及结构梁直至施工首层楼板;部分脚手架需要

施工至3层楼板,再采用工字钢固定于3层楼板悬挑脚手架继续施工外围梁、柱,标准层楼板采用门架施工,待首层结构楼板砼达到规范强度拆除基坑内满堂钢管脚手架及基坑内建筑物外双排脚手架后再进行基坑全面回填。土方回填时上部结构可同时在施工,这样方可保证整个结构施工工期不受回填土影响,确保施工主体工期。回填土后约一个月后,从新搭设满堂脚手架进行砌筑及粗装修等施工。 二、施工准备 施工准备包括技术准备、材料和机械准备以成熟的作业条件。 2.1 技术准备 2.1.1 项目部技术人员和工长认真熟悉施工图纸,做到充分吃透图纸,并核对平面尺寸和标高,图纸相互间有无矛盾或错误,掌握设计内容及各项技术要求,了解整个凯东一期工程规模、特点、工程量和质量要求。 2.1.2 仔细熟悉整个建筑外轮廓,确保整个脚手架搭设实用不浪费。 2.1.3 认真熟悉脚手架施工规范,严格按照规范设计与搭设脚手架工程。2.2 材料和人员准备 2.2.1 做好钢管、扣件及撑头等主要材料的计划和采购进场组织工作,严格按照施工平面布置图要求指定地点堆放。 2.2.2 所有脚手架工人必须持证上岗,进场前进行安全、质量教育。 2.3 作业条件 2.3.1 目前还不具备搭设脚手架条件,一旦砼承台基础梁浇筑砼完毕达到一定强度条件,在承台表面铺板保护即可落脚搭设脚手架。

脚手架专项施工方案

一工程概况: 1、该工程位于青岛市开发区齐长城路以南,五台山路路以北,西邻昆仑山庄,东邻山大医院。由青岛秀兰房地产开发有限公司投资开发,青岛市建筑设计研究院集团股份有限公司设计,山东琴岗工程建设监理有限责任公司监理(非人防),青岛信达工程管理有限公司监理(人防),江苏南通三建集团有限公司承建。 2、该工程建筑物占地基本为四方形,建筑总面积约为13.1万平方米。工程为地下二层,其中负二层为人防部分负一层为非人防部分;地上由10#~14#、17#楼六栋住宅楼和两层商业网点组成,其中13#楼为18层,其余均为33层。人防部分基础绝对标高为37.059~32.515m,地下二层层高为4.95m,地下一层层高为3.95m,各楼座建筑高度分别为:10#楼95.85m、11#楼95.85m、12#楼96m、13#楼54.1m、14#楼98.30m、17#楼96.00m。 二、安全和文明施工目标 1.安全目标: 全面贯彻国家“安全第一、预防为主”的安全方针,加强安全教育,确保安全生产。杜绝重大人员伤亡事故,机械及火灾事故,一般事故频率控制在0.5‰以内。 2.文明施工目标: 切实做到施工现场的安全文明施工的要求,切实开展”两型,五化”.创青岛市标准化示范工地。 3.环境保护目标 贯彻ISO14001环境管理体系要求,树立全员环保意识,最大限度的减少人为环境污染。 三、脚手架施工方案:本工程脚手架搭设形式分为两种:落地式脚手架和型钢悬挑式脚手架。落地式脚手架主要应用于地下室、网点及部分主楼,型钢悬挑式脚手架主要应用于主楼。 1、地下室落地脚手架搭设: 1.1、地下室脚手架设置双排立杆,搭设宽度0.9m;架体内侧立杆与地下室外墙外皮之间的距离为0.3m(要保证结构施工和地下室外墙卷材防水的施工);立杆纵向间距1.5m,步距1.8m。连墙件设置利用基坑侧边支护

脚手架专项施工方案详解

施工组织设计/(专项)施工方案报审表

脚手架施工方案 工程名称:2014年南关区既有居住建筑节能改造工程第三十八标段施工单位(章):吉林市淞汇建筑安装有限责任公司 技术负责人: 项目经理: 项目技术负责人: 编制人: 审核人: 编制时间:

目录 一、设计依据... ........ (1) 二、工程概况 (1) 三、脚手架的结构设计 (1) 四、施工准备 (2) 五、脚手架的搭设要求 (2) 六、拆除 (6) 七、安全措施 (7) 八、验收使用和管理 (8) 九、落地式脚手架力学计算式 (8)

一、设计依据 1、建筑施工图纸。 2、主要规范、规程 二、工程概况 本工程为2014年南关区既有居住建筑节能改造工程第三十八标段,位于长春市原色生活院内。外墙装修采用涂料。 三、脚手架的结构设计 1、结构设计 (1)脚手架构造参数的设计:根据规范《JGJ130-2001》内 6.1.1条规定,双排脚手架结构的设计尺寸参数设定如下: ○1立杆横距:L b=1.05m ○2步距:h=1.5m ○3立杆纵距:L a=1.5m,荷载为2+2+4×0.35(KN/m2) ○4连墙件设置:在步三跨(4.5m×4.5m) ○5脚手架搭设高度:H=25m ○6立杆下垫块选用300×300mm,10mm厚钢管座。 2、门洞设计

为了施工方便,施工通道安全出口入在外架上留洞,设计尺寸为4.5m(宽)×4.5m(高),采用上升斜杆、平行弦杆桁架结构型式,斜杆与地面的倾角a应在45°~60°之间。洞口处的空间桁架,除下弦平面外,应在其余5个平面内的图示节间设置一根斜腹杆,斜腹杆采用旋转扣件固定在与之相交的横向水平杆的伸出端上,旋转扣件中心线至主切点的距离不宜大于150mm。门洞架下的两侧立杆为双立杆,副立杆高度高于门洞口1~2步。门洞架中伸出上下弦杆的杆件端头,需增设一个防滑扣件,并紧靠主切点。 四、施工准备 1、单位工程负责人应根据组织设计中有关脚手架的要求,向搭设和使用人员进行安全技术交底。 2、应在进场前对钢管、扣件、脚手板等进行检查验收,不合格产品不得使用。 3、经检验合格的构配件应按品种、规格分类,堆放整齐、平稳、堆放场地不得有积水。 4、若脚手架基础下有设备基础、管沟时,在脚手架使用过程中不应开挖,否则必须采取加固措施。 五、脚手架的搭设要求 1、材料要求 钢管:选用Φ48mm、壁厚 3.5mm《直缝电焊钢管》(GB/T13793)或《低压流体输送用焊接管》(GB/T13092)中规定的3号普通钢管。其质量应符合现行国家标准《碳素结构钢》(GB/T700)中Q235-A级钢的规定。钢管上严禁打孔、凡弯曲、压扁、严重锈蚀、变形和有影响使用功能的

脚手架专项施工方案(最新、完整版)

XXXXXX建设项目 脚手架搭拆专项安全施工方案 编制:________ 审核:________ 审批:________ xxxxxxx项目部 2013年12月17日

目录 一、编制依据-- ------------------------------------------3 二、工程概况------------------------------------ --------4 三、脚手架材料选择---------------------------------------4 四、脚手架搭设流程及方法---------------------------------4 五、脚手架的劳动力安排----------------------------------11 六、脚手架的检查与验收---------------------------------11 七、脚手架搭设安全技术措施------------------------------11 八、脚手架拆除安全技术措施------------------------------13 九、脚手架计算书------------------------- --------------14

一、编制依据 1、编制依据 (1)、本项目工程施工图纸 (2)、JGJ59-2011《最新建筑施工安全检查标准》 (3)、JGJ130-2011《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》 (4)、JGJ80-91建筑施工高处作业安全技术规程 (5)、《建筑施工手册》(第四版) 2、脚手架型式 本工程内架采用扣件式满堂红脚手架,板底立杆纵横间距1.0米,第一步纵向水平杆距地面高度为1.8米,其余为1.00米,板下横向水平杆净距为0.20米,靠墙立杆离墙间距0.5~0.6m,脚手板满铺。并同柱支撑连成整体,每隔6.00米设一道剪刀撑。

脚手架专项施工方案XX(DOC)

目录 1.编制依据 2.工程概况 3.脚架选型与布置 4.脚手架用途 5.脚手架设材料与要求 6.第一种外架方式:双排钢管落地脚手架 7.第二种外架方式:普通型钢悬挑脚手架 8.悬挑脚手架搭设注意事项 9.脚手架安全管理

1. 编制依据 1.1 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2001) 1.2 《建筑结构荷载规范》(GB 50009-2001) 1.3《钢管脚手架扣件标准》(GB15831) 1.4 《建筑结构静力计算手册》 1.5《钢结构设计规范》(GB 50017-2003) 1.6《碳素结构钢》(GB/T700) 1.7《本工程施工图》 2. 工程概况 复地·东湖国际7.1期项目位于武汉市武昌区兴国南路于兴国路处。场地自然标高为31.2 m,地势较为平整。该工程地下室均为地下一层。地上的7栋29~33层住宅楼,建筑高度103.10钢筋混凝土剪力墙结构。1 栋 1~2层的商铺、钢筋混凝土框架结构。 3. 脚手架选形与布置 本工程脚手架根据建筑物设计特征、结构布置、高度及外墙施工要求,分别选择落地式脚手架、悬挑式脚手架两种种形式,以满足建筑物施工过程中模板支撑、操作和安全防护的需要,其布置形式如下: 3.1 落地式脚手架: 主楼七层 主楼落地式脚手架搭设高度-1.2 m~+19.95 m(1F~7F),搭设高度21.15m; 3.2悬挑式脚手架: 主楼七层以上采用悬挑式脚手架,分五步悬挑搭设,每步六层高18米。 第一步悬挑架:标高+19.95 m ~+37.95 m(7F~13F),搭设高度18 m; 第二步悬挑架:标高+37.95 m~+55.97 m(13F~19F),搭设高度18 m; 第三步悬挑架:标高+55.97 m~+73.95 m(19F~25F),搭设高度18 m; 第四步悬挑架:标高+73.95 m~+91.95 m(25F~31F),搭设高度18 m; 第五步悬挑架:标高+91.95 m~+103.1 m(31F~机房屋面),搭设高度11.15 m

脚手架施工专项方案及安全措施

脚手架施工专项方案及安全措施 工程名称:阳光金帝园1#楼、2#楼、4#楼、 5#楼、13#楼、16#楼、17#楼、 18#楼 编制单位:江苏中阳建设集团宽甸项目部 审批部门:江苏中阳建设集团 监理工程师:王清海 二零一一年五月二十日

目录 一、工程概况: 二、施工部署: 三、构造要求及技术措施 四、脚手架的搭设与拆除 五、安全施工技术措施 六、文明施工要求七.平台板、梁支撑计算

一、工程概况 本工程为阳光金帝园1#楼、2#楼、4#楼、5#楼、13#楼、16#楼、17#楼、18#楼工程,框架结构;辽宁北方建筑设计院有限责任公司设计,江苏中阳建设集团宽甸项目部承建; 二.施工部署: 结合本工程结构形式、实际工程特点,在建筑物周围搭设落地式满堂红钢管脚手架。该架用于结构施工的同时兼作安全防护。脚手架搭设采用ф48*3.5钢管搭设,立杆距结构外沿0.50m,纵横间距均为1.5 m,横杆步距为1.6m。内部采用满堂脚手架支撑体系,立杆横纵间距500×500mm,横杆间距1.6米,为保证架子的整体性、稳定性,纵横向每隔6.0 m设剪刀撑。 三.构造要求及技术措施: 3.1.地基处理: 脚手架利用承台基础回填土作基础,要求所有的基础必须分层夯实、压实系数不小于0.95(夯实强度达到100KN/m2)、平整,同时在脚手架搭设范围内,采用C10混凝土做150 mm的硬化地面。基础上、底座下设置垫板,垫板厚度为50mm、长为4.0米,布设必须平稳,不得悬空。在四周脚手架外立杆大于1500mm处设一浅排水沟。(见附图) 3.2.立杆: 脚手架均采用双排立杆,立杆顶端高出结构上皮1.5m。立杆接头采用对接扣件,立杆与大横杆采用直角扣件连接。接头必须交错布置,两个相邻立柱接头避免出现在同步同跨内,并在高度方向错开的距离不小于500mm。 3.3.大横杆:

脚手架专项施工方案范文

脚手架专项施工方 案

乡城县农产品质量安全监督检验检测站建设项目 脚 手 架 专 项 安 全 施 工 方 案 编制人:职称(职务): 审批人:职称 (职务): 批准人:职称(职务): 编制单位:四川双泰建筑工程有限公司 编制时间:年月日 脚手架专项安全施工方案

1:编制依据: 《建筑施工安全检查标准》(JGJ59- ) 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ30- 、J84- )《建筑结构荷载规范》(GB50009- ) 《施工现场安全生产保证体系管理资料》 《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80-91) 2:施工方案 2-1:脚手架的荷载要求 承重架施工荷载<3KN/㎡,砌筑脚手架堆砖荷载不能超过单行侧摆四层,装修架施工荷载<2KN/㎡。 2-2:搭设方案 以国家现行的规范规定以及本施工图为根据,采用钢管式外脚手架,在地平面以上开始搭设。 3:地基处理 3-1:搭设脚手架的场地必须平整坚实,并作好排水,回填土地面必须分层回填,逐层夯实。 3-2:落地式脚手架的基础根据土质及搭设高度可按下表的要求处理,当土质与表不符合时,应按现行国家标准《建筑地基基础设计规范》(GBJ7)的有关规定经计算确定。 地基基础要求

4:构造要求: 4-1:搭设时应注意杆件的搭设步骤,以保安全。 4-2:横向水平杆:主接点处必须设置一根横向水平杆,用直角扣件扣接且严禁拆除。主接点处两个直角扣件的中心距不应大于150mm。在双排脚手架中,靠墙一端的外伸长度不应大于0.4l,且不应大于500mm,横向水平杆靠墙的一端至墙装饰面的距离不大于100mm。 4-3:纵向水平杆设在立杆内侧,纵向水平杆长度不宜小于3跨,其接长采用对接扣件连接,但对接扣件应交错布置,两根相邻纵向水平杆的接头不宜设置在同步或同跨内,不同步或不同跨两个

脚手架专项施工方案

一、编制依据 1、《建筑施工手册》第四版 2、《建筑施工脚手架实用手册(含垂直运输设备)》中国建筑工业出版社 3、《中国建筑科学研究院PKPM脚手架计算软件》 4、《金茂·万象城1#、2#、3#、4#、5#、6#、7#楼工程施工图》 5. 国家、行业及地方有关政策、法律、法令、法规; 6. 国家强制性技术质量标准,施工验收规范、规程; (一). 拟使用国家及地方规范清单

二、工程概况及管理目标 2.1、工程概况 2.2管理目标 2.2.1、本工程外架质量要求达到黄石市质量安全标准化要求。 2.2.2、安全管理人员持证上岗率100%,架子工持证上岗率100%,三级教育率100%; 2.2.3、杜绝重大伤亡事故,负伤频率控制在1.5‰以内。 2.3、脚手架方案选择及施工工艺 金茂·万象城1#、2#、3#、4#、5#、6#、7#楼工程位于大冶市大冶大道以西、乾塔路以南。本工程由大冶金茂房地产开发有限公司建设,由珠海市建筑设计院设计,由湖北中靖工程咨询有限公司监理,大冶建工集团有限责任公司施工,本工程建筑总面积:4栋33层,3栋32层共约85397.12 。脚手架采用?48*3.5mm钢管双排搭设。

根据本工程的特点,本工程脚手架采用落地式双排脚手架: 1、1至3层采用落地式脚手架搭设,搭设高度为12米; 三、材料准备 1、钢管:脚手架钢管选用现行国家标准《直逢电焊钢管》(GB/T13793)中规定的3号普通钢管,其质量应符合现行国家标准《碳素钢结构》(GB/T700)中Q235-A级钢要求。钢管尺寸选用φ48×3.5mm,钢管上严禁打孔。 2、扣件:扣件采用可锻铸铁制作,其材质符合现行国家标准《钢管脚手架扣件》(GB15831)的规定,使用前进行质量检查,有裂缝、变形的严禁使用,并应做防锈处理,且螺栓扭紧力矩达40-65NM,连墙件的材质应符合现行标准《碳素钢结构》(GB/T700)中Q235-A 级钢要求。脚手板采用毛竹片横向编制的竹笆。 3、连墙件、密目网、竹串铺板:连墙件的材质应符合现行标准《碳素钢结构》(GB/T700)中Q235-A级钢要求。外架采用草绿色阻燃密目网全封闭维护,密目网规格ML-1.8*6,网目密度为2000目/100cm2,(密目网要有合格证,冲击报告,在安全站备案过,符合标准才能使用)。脚手板采用毛竹片横向编制的竹笆。 四、外架基础处理 整个落地脚手架基础落在基础垫层C15砼200厚板。 五、结构形式 1、设计立杆横距0.85m,纵距1.35m(局部转角处小于1.5m),大横杆步距1.75m,墙体的连墙件逐层按三跨布置。 ①、立杆:脚手架必须设置纵横向扫地杆,纵向扫地杆采用直角扣件固定在距底座上皮不大于200mm处的立杆上,横向扫地杆采用直角扣件固定在紧靠纵向扫地杆下方的立杆上,立杆接长除顶层顶步可采用搭接外,其余各层各步接头必须采用对接扣件连接,接头交错布置,两根相邻立杆的接头不应设置在同步内,同步内隔一根立杆两个相邻接头

钢管脚手架专项施工方案

脚手架工程专项施工方案 1、编制依据 最新资料,WORD 文档,可下载编辑!

1.1施工图纸 1.2主要规范、规程 1.2.1建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范 1.2.2建筑施工高处作业安全技术规范 1.2.3建筑施工安全检查标准 1.3宣城市职业教育中心(II标段)工程施工组织设计 1.4参考手册 1.4.1建筑施工施工手册 1.4.2简明施工计算手册 1.4.3实用建筑施工安全手册 1.4.4建筑施工脚手架实用手册 2、施工部署 2.1安全防护领导小组 安全生产、文明施工是企业生存与发展的前提条件,是达到无重大伤亡事故的必然保障,也是我项目部创建“文明现场”、“样板工地”的根本要求。为此经理部成立以生产副经理为组长的安全防护领导小组,其机构组成、人员编制及责任分工如下: 组长:姜玮(项目经理)——负责协调工作 副组长:周香明(项目现场负责人)——现场施工总指挥 组员:韦能武(技术负责人)——方案编制、技术交底 周祥(施工员)——现场施工协调 邹建新(安全员)——现场施工指挥、质量检查 2.2设计总体思路

结合本工程结构形式、实际施工特点,建筑物四周搭设落地式、全高全封闭的扣件式双排钢管脚手架。此架为一架三用,既用于结构施工和装修施工,同时兼作安全防护。荷载按培育修荷载考虑,要求三层同时作业。根据设计单位提供的顶板承载极限值(活荷载5kN/m2、恒荷载6kN/m2)要进行顶板承载验算,若不满足要求,则须在地下1~2层的相应部位设回撑用的碗扣式钢管脚手架支撑。脚手架搭设采用双排双立杆。立杆距结构外沿0.35m,排距9横距)为1.1m、柱距为1.55m,大横杆步距为1.80m。 3、构造要求及技术措施 3.1扣件式钢管脚手架的构造要求及技术措施 3.1.1地基处理 基槽回填土采用2:8灰土分层夯实,密实度采用环刀取样进行试验,表面用C10砼进行硬化,厚度为10cm。四周外脚手架以硬化的回填土作为基础,所有的基础必须平整。基础上、底座下设置槽钢,布设必须平稳,不得悬空。并在四周距脚手架外立杆50cm,处设一浅排水沟。 3.1.2 立杆 全楼脚手架采用双排双立杆,立杆顶端高出结构檐口上皮1.5m,双立杆应采双管底座。立杆接头采用对接扣件连接,立杆与大横杆采用直角扣件连接。接头交错布置,两个相邻立柱接头避免出现在同步同跨内,并在高度方向错开的距离不小于50cm;各接头中心距主节点的距离不大于60cm。 3.1.3 大横杆 大横杆置于小横杆之下,在立柱的内侧,用直角扣件与立柱扣紧;其长度大于3跨、不小于6m,同一步大横杆四周要交圈。大横杆采用对接扣件连接,其接头交错布置,不在同步、同跨内。相邻接头水平距离不小于50cm,各接头距立柱的距离不大于50cm。 3.1.4 小横杆

内装修脚手架专项施工方案含计算方案

京粮集团怀柔河防口麦壳精品酒店改造项目内装修满堂扣件式钢管脚手架专项施工方案 编制单位:北京中建华腾装饰工程有限公司 编制日期:2018年10月1日

目录 第一节:工程概况 (1) 第二节:搭设方案 (2) 1、脚手架搭设方法 (2) 第三节:脚手架安全措施 (3) 1、安全措施 (3) 2、安全标志的悬挂 (3) 第四节:安全技术措施 (4) 第五节:脚手架检查与验收 (4) 1、脚手架及其地基基础应在下列阶段进行检查与验收; (4) 2、脚手架使用中,应定期检查下列项目; (5) 3、检查验收组织机构人员: (5) 第六节:内装修脚手架计算书 (6) 一、基本计算参数[同上] (7) 二、纵向支撑钢管的计算 (7) 三、横向支撑钢管计算 (9) 四、扣件抗滑移的计算 (10) 五、立杆的稳定性计算荷载标准值 (11) 六、立杆的稳定性计算 (12) 七、基础承载力计算 (13) 第七节:脚手架拆除安全要求 (13)

第一节:工程概况 本工程为京粮集团旧粮库改造项目,改造后功能为精品酒店。工程位于北京市怀柔区怀北镇河防口村546号,占地面积23027.03平米,改造面积7846.53平米,其中地下机房建筑面积:500平米,首层建筑面积5040平米,改造后项目包括客房、大堂入口、功能区、服务区、景观区、室外园林绿化。 由于原有粮库建于19世纪70年代经过结构鉴定部门鉴定,大部分为危房不能直接使用,故建设单位决定加固原及改造危房,窑洞和16号楼进行加固。 主要施工项目:窑仓结构加固、地源热泵项目、室内外装饰、空调项目、消防项目、强弱电项目、给排水项目、室外园林绿化项目等。 工程简介

相关文档