文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 幕墙、门窗主要强制性条文

幕墙、门窗主要强制性条文

幕墙、门窗主要强制性条文
幕墙、门窗主要强制性条文

幕墙、门窗主要强制性条文

常用板材、型材允许偏差和加工制作、安装施工要求

浙江中南建设集团有限公司

2012-6-8

目录

第一章幕墙、门窗主要强制性条文

一、《玻璃幕墙工程技术规范》JGJ102-2003(共16条) (2)

二、《金属与石材幕墙工程技术规范》JGJ133-2001(共16条) (4)

三、《铝合金门窗工程技术规范》JGJ214-2010(共4条) (7)

四、《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210-2001(共2条) (7)

第二章常用板材、型材允许偏差

一、常用热轧钢板、钢带厚度允许偏差(GB/T709-2006) (8)

二、常用等边角钢尺寸、外形允许偏差(GB/T706-2008) (10)

三、常用不等边角钢尺寸、外形允许偏差(GB/T706-2008) (10)

四、工字钢、槽钢尺寸、外形允许偏差(GB/T706-2008) (11)

五、宽、中、窄翼缘H型钢尺寸、外形允许偏差(GB/11263-2005) (12)

六、H型钢桩尺寸、外形允许偏差(GB/11263-2005) (12)

七、部分T型钢尺寸、外形允许偏差(GB/11263-2005) (13)

八、结构用无缝钢管允许偏差(GB/T8162-2008) (13)

九、不锈钢冷轧钢板和钢带厚度允许偏差(GB/T3280-2007) (14)

十、不锈钢热轧钢板和钢带厚度允许偏差(GB/T3280-2007) (15)

十一、铝板厚度允许偏差(GB/T3880-2006) (16)

十二、铝型材厚度允许偏差(GB/T5237-2004) (17)

十三、石材厚度允许偏差(GB/T18601-2008) (20)

十四、平板玻璃厚度允许偏差(GB11614-2009) (21)

第三章幕墙、门窗加工制作和安装施工要求

一、玻璃幕墙加工制作要求 (22)

二、玻璃幕墙安装施工要求 (26)

三、金属与石材幕墙加工制作要求 (32)

四、金属与石材幕墙安装施工要求 (35)

五、铝合金门窗加工制作要求 (38)

六、铝合金门窗安装施工要求 (40)

第一章 幕墙、门窗主要强制性条文

一、《玻璃幕墙工程技术规范》JGJ102-2003(共16条)

1、第3.1.4条 隐框和半隐框玻璃幕墙,其玻璃与铝型材的粘结必须采用中性硅酮结构密封胶;全玻幕墙和点支承幕墙采用镀膜玻璃时,不应采用酸性硅酮结构密封胶粘结。

2、第3.1.5条 硅酮结构密封胶和硅酮建筑密封胶必须在有效期内使用。

3、第3.6.2条 硅酮结构密封胶使用前,应经国家认可的检测机构进行与其相接触材料的相容性和剥离粘结性试验,并应对邵氏硬度、标准状态拉伸粘结性能进行复验。检验不合格的产品不得使用。进口硅酮结构密封胶应具有商检报告。

4、第4.4.4条 人员流动密度大、青少年或幼儿活动的公共场所以及使用中容易受到撞击的部位,其玻璃幕墙应采用安全玻璃;对使用中容易受到撞击的部位,尚应设置明显的警示标志。

5、第5.1.6条 幕墙结构构件应按下列规定验算承载力和挠度: 1 无地震作用效应组合时,承载力应符合下式要求:

γ0S ≤ R (5.1.6-1)

2 有地震作用效应组合时,承载力应符合下式要求:

S E ≤ R /γRE (5.1.6-2)

式中:S —— 荷载效应按基本组合的设计值;

S E —— 地震作用效应和其它荷载效应按基本组合的设计值;

R —— 构件抗力设计值;

γ0 —— 结构重要性系数,按幕墙设计使用年限确定;

γRE —— 构件承载力抗震调整系数,取1.0。

结构构件的强度应按净截面计算,变形和各种稳定系数可按毛截面计算。 1 挠度应符合下式要求:

f f,lim d d (5.1.6-3)

式中: f d ——构件在风荷载标准值或永久荷载标准值作用下产生的

挠度值;

d——构件挠度限值。

f,

lim

6、第5.5.1条主体结构或结构构件,应能够承受幕墙传递的荷载和作用。连接件与主体结构的锚固承载力设计值应大于连接件本身的承载力设计值。

7、第5.6.2条硅酮结构密封胶应根据不同的受力情况进行承载力极限状态验算。在风荷载、水平地震作用下,硅酮结构密封胶的拉应力或剪应力设计值应不大于其强度设计值1f,1f应取0.2N/mm2;在永久荷载作用下,硅酮结构密封胶的拉应力或剪应力设计值应不大于其强度设计值2f,2f应取0.01N/mm2。8、第6.2.1条横梁截面主要受力部位的厚度,应符合下列要求:

1 截面自由挑出部位(图6.2.1a)和双侧加劲部位(图6.2.1b)的宽厚比b

/t应符合表6.2.1的要求:

2 当横梁跨度不大于 1.2m时,铝合金型材截面主要受力部位的厚度不小于2.0mm;当横梁跨度大于1.2m时,铝合金型材截面主要受力部位的厚度不小于2.5mm。型材孔壁与螺钉之间直接采用螺纹受力连接时,其局部截面厚度不应小于螺钉的公称直径;

3 钢型材截面主要受力部位的厚度不应小于2.5mm。

9、第6.3.1条立柱截面主要受力部位的厚度,应符合下列要求:

1 铝型材截面开口部位的厚度不应小于 3.0mm,闭口部位的厚度不应小于

2.5mm;型材孔壁与螺钉之间直接采用螺纹受力连接时,其局部厚度尚应不小于

螺钉的公称直径;

2 钢型材截面主要受力部位的厚度不应小于3.0mm。

3 对偏心受压立柱,其截面宽厚比应符合本规范第6.2.1条的相应规定。10、第7.1.6条全玻幕墙的面板不得与其他刚性材料直接接触。面板与装修面或结构面之间的空隙不应小于8mm,且应采用密封胶密封。

11、第7.3.1条全玻幕墙玻璃肋的截面厚度不应小于12mm,截面高度不应小于100mm。

12、第7.4.1条采用胶缝传力的全玻幕墙,其胶缝必须采用硅酮结构密封胶。

13、第8.1.2条采用浮头式连接件的幕墙玻璃厚度不应小于6mm;采用沉头式连接件的幕墙玻璃厚度不应小于8mm。

安装连接件的夹层玻璃和中空玻璃,其单片厚度也应符合上述要求。

14、第8.1.3条玻璃之间的空隙宽度不应小于10mm,且应采用硅酮建筑密封胶嵌缝。

15、第9.1.4条除全玻幕墙外,不应在现场打注硅酮结构密封胶。

16、第10.7.4条当高层建筑的玻璃幕墙安装与主体结构施工交叉作业时,在主体结构的施工层下方应设置防护网;在距离地面约3m高度处,应设置挑出宽度不小于6m的水平防护网。

二、《金属与石材幕墙工程技术规范》JGJ133-2001(共16条)

1、第3.2.1条花岗石板材的弯曲强度应经法定检测机构检测确定,其弯曲强度不应小于8.0MPa。

2、第3.5.2条同一幕墙工程应采用同一品牌的单组分或双组分的硅酮结构密封胶,并应有保质年限的质量证书。用于石材幕墙的硅酮结构密封胶还应有证明无污染的试验报告。

3、第3.5.3条同一幕墙工程应采用同一品牌的硅酮结构密封胶和硅酮耐候密封胶配套使用。

4、第4.2.3条幕墙构架的立柱与横梁在风荷载标准值作用下,钢型材的相对挠度不应大于L/300(L为立柱或横梁两支点间的跨度),绝对挠度不应大于15

mm;铝合金型材的相对挠度不应大于L/180,绝对挠度不应大于20mm。

5、第4.2.4条幕墙在风荷载标准值除以阵风系数后的风荷载值作用下,不应发生雨水渗漏。其雨水渗漏性能应符合设计要求。

6、第 5.2.3条作用于幕墙上的风荷载标准值应按下式计算,且不应小于

1.0kN/m2:

wk=βgzμZμSwo(5.2.3)

7、第5.5.2条钢销式石材幕墙可在非抗震设计或6度、7度抗震设计幕墙中应用,幕墙高度不宜大于20m,石板面积不宜大于1.0m2。钢销和连接板应采用不锈钢。连接板截面尺寸不宜小于40mm×4mm。钢销与孔的要求应符合本规范第6.3.2条的规定。

8、第5.6.6条横梁应通过角码、螺钉或螺栓与立柱连接,角码应能承受横梁的剪力。螺钉直径不得小于4mm,每处连接螺钉数量不应少于3个,螺栓不应少于2个。横梁与立柱之间应有一定的相对位移能力。

9、第5.7.2条上下立柱之间应有不小于15mm的缝隙,并应采用芯柱连结。

芯柱总长度不应小于400mm。芯柱与立柱应紧密接触。芯柱与下柱之间应采用不锈钢螺栓固定。

10、第5.7.11条立柱应采用螺栓与角码连接,并再通过角码与预埋件或钢构件连接。螺栓直径不应小于10mm,连接螺栓应按现行国家标准《钢结构设计规范》(GBJ17)进行承载力计算。立柱与角码采用不同金属材料时应采用绝缘垫片分隔。

11、第6.1.3条用硅酮结构密封胶黏结固定构件时,注胶应在温度15℃以上30℃以下、相对湿度50%以上、且洁净、通风的室内进行,胶的宽度、厚度应符合设计要求。

12、第6.3.2条钢销式安装的石板加工应符合下列规定:

1 钢销的孔位应根据石板的大小而定。孔位距离边端不等小于石板厚度的3倍,也不得大于180mm;钢销间距不宜大于600mm;边长不大于1.0m时每边应设两个钢销,边长大于1.0m时应采用复合连接;

2 石板的钢销孔的深度宜为22~33mm,孔的直径宜为7mm或8mm,销钉直径宜为5mm或6mm,钢销长度宜为20~30mm;

3 石板的钢销孔处不得有损坏或崩裂现象,孔径内应光滑、洁净。

13、第6.5.1条金属与石材幕墙构件应按同一种类构件的5%进行抽样检查,且每种构件不得少于5件。当有一个构件抽检不符合上述规定时,应加倍抽样复验,全部合格后方可出厂。

14、第7.2.4条金属、石材幕墙与主体结构连接的预埋件,应在主体结构施工时按设计要求埋设。预埋件应牢固,位置准确,预埋件的位置误差应按设计要求进行复查。当设计无明确要求时,预埋件的标高偏差不应大于10mm,预埋件位置差不应大于20mm。

15、第7.3.4条金属板与石板安装应符合下列规定:

1 应对横竖连接件进行检查、测量、调整;

2 金属板、石板安装时,左右、上下的偏差不应大于1.5mm;

3 金属板、石板空缝安装时,必须有防水措施,并应有符合设计要求的排水口;

4 填充硅酮耐候密封胶时,金属板、石板缝的宽度、厚度应根据硅酮耐候密封胶的技术参数,经计算后确定。

16、第7.3.10条幕墙安装施工应对下列项目进行验收:

1 主体结构与立柱、立柱与横梁连接节点安装及防腐处理;

2 幕墙的防火、保温安装;

3 幕墙的伸缩缝、沉降缝、防震缝及阴阳角的安装;

4 幕墙的防雷节点的安装;

5 幕墙的封口安装。

《建筑玻璃应用技术规程》JGJ113-2009(共2条)

1、第8.2.2条屋面玻璃必须使用安全玻璃。当屋面玻璃最高点离地面高度大于3m时,必须使用夹层玻璃。用于屋面的夹层玻璃,其胶片厚度不应小于0.76mm。

2、第9.1.2条地板玻璃必须采用夹层玻璃,点支承地板玻璃必须采用钢化夹层玻璃。钢化玻璃应进行均质处理。

三、《铝合金门窗工程技术规范》JGJ214-2010(共4条)

1、第3.1.2条铝合金门窗主型材的壁厚应经过计算或试验确定,除压条、扣板等需要弹性装配的型材外,门用主型材主要受力部位基材截面最小实测壁厚不应小于 2.0mm,窗用主型材主要受力部位基材截面最小实测壁厚不应小于

1.4mm。

2、第4.12.1条人员流动性大的公共场所,易于受到人员和物体碰撞的铝合金门窗应采用安全玻璃。

3、第4.12.2条建筑物中下列部位的铝合金门窗应使用安全玻璃:

1 七层及七层以上建筑外开窗;

2 面积大于1.5 m2的窗玻璃或玻璃底边离最终装修面小于500mm的落地窗;

3 倾斜安装的铝合金窗。

4、第4.12.4条铝合金推拉门、推拉窗的扇应有防止从室外侧拆卸的装置。推拉窗用于外墙时,应设置防止窗扇向室外脱落的装置。

四、《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210-2001(共2条)

1、第9.1.8条隐框和半隐框幕墙所采用的粘结材料必须是中性硅酮结构密封胶,其性能必须符合《建筑用硅酮结构密封胶》(GB16776)的规定;硅酮结构密封胶必须在有效期内使用。

2、第9.1.13条主体结构与幕墙连接的各种预埋件,其数量、规格、位置和防腐处理必须符合设计要求。

3、第9.1.14条幕墙的金属框架与主体结构预埋件的连接、立柱与横梁的连接及幕墙面板的安装必须符合设计要求,安装必须牢固。

第二章常用板材、型材允许偏差一、常用热轧钢板、钢带厚度允许偏差(GB/T709-2006)

门窗工程节能施工方案

门窗工程节能专项施工方案 汇川区板桥镇易地扶贫搬迁项目 工程门窗节能保温 施 工 方 案 编制单位:云南润达建设工程有限公司 编制人: 审核人: 审批人: 编制日期:2017年3月15日 目录 1、编制依据

2、工程概况 3、材料选用 4、产品加工与运输现场安装 5、塑钢门窗加工、安装质量标准 6、竣工验收 7、成品保护措施 8、安全生产、文明施工措施 二、工程概况 建设单位:汇川区板桥镇人民政府

设计单位:遵义市建筑设计院 施工单位:云南润达建设工程有限公司 监理单位:四川城市建设工程监理有限公司 质量监督管理单位:汇川区住建局质量安全监督管理站 工程名称:汇川区板桥镇易地扶贫搬迁项目,建筑地点位于贵州省汇川区板桥镇,其中A1栋~A14栋楼及C1、C2栋楼为多层框架结构,门窗框采用深灰色塑钢进行安装,玻璃为5+6A+5无色中空透明玻璃;A、B、C、D栋为商业楼,框架结构,门窗框采用断桥铝合金进行安装,玻璃为6+9A+6单框中空玻璃;B1、B2、B3、B4栋楼为高层框架结构,门窗框采用深灰色塑钢及铝合金进行安装,玻璃为6+9A+6单框无色中空玻璃;幼儿园为多层框架结构,门窗框采用深灰色断桥铝合金进行安装,玻璃为6+9A+6中空无色透明玻璃; 三材料选用 1、材料的选用 中空玻璃、塑钢及铝合金型材; 2、原材料质量控制 在购料前,工程技术人员首先对材料的材质及性能进行详细的检查、检测,符合要求始进行订货。材料进场后质量部门对材料的表观质量及尺寸按检验标准进行检验,各种材料生产厂家的产品质量证明书,检查确认合格后方可进行加工。关键性材料(譬如∶隔热条、五金件、中空玻璃等)除检查上述证明外,还要检查其保用年限是否满足设计要求。 四、产品加工与运输 1、产品加工

建筑节能保温专项施工方案

建筑节能保温专项施工方案一、工程概况 1、施工图纸、图纸会审纪要、设计变更、施工联系单 2、江苏省《民用建筑节能工程施工质量验收规程》 3、国家《建筑工程施工质量验收统一标准》 3、《外墙保温工程技术规程》 4、国家强制性标准及有关工程质量标准及规定等 三、建筑节能设计说明

施工部署是建筑施工的总体性战略规划,它由特定工程的具体情况出发,经过多个备选方案的相互比较与启发,逐步优化与丰富,最终选择一个最适合于本工程的一系列措施,包括各分部分项的主导施工方案、设备与人虽的配备、施工组织过程和协调方案等。 1.施工方案设想 (1)项目总目标 质量目标:全面贯彻落实我公司质量管理宗旨,确保本项目单位工程达到“合格”的质量目标管理。 工期目标:全面贯彻落实各项安全法则法规,确保工程如期完成。 (2)总体措施 根据本工程的具体特点,重点抓 "施工管理,质量管理,创建管理和确保工期"这四项工作来组织指导施工,才能确保工期,搞好质量,经受住市场的严峻考验。 具体落实和体现在:配备精干的项目领导班子、过硬的施工队伍、先进的技术管理模式、精良适用的机械设备,合理科学地安排施工进度。 (3)施工方案设想 a.施工组织方案:拟建工程为八幢框架五层住宅楼,拟将其安排给三个班组施工,各班组可将施工内容按平面分作若干个施工段,采

取段间流水搭接施工; b.垂直与水平运输方案;本工程的垂直运输,采用工程原有塔吊加货物提升机来完成,水平运输利用施工脚手架、手推车结合脚手板。 (4)施工设备的配备 施工机械设备一览表 2.劳动力配备 工人应根据需要配齐、配足,并做到相对固定,以保证施工作业的有序化,不断提高管理工作水平,确保施工质量。在正常情况下,本工程考虑安排连班作业,时间为上午7:00到下午18:00劳动力安排,根据我公司的协调纽织能力、机械投入及施工经验,在外粉及门窗安装施工时,拟安排:抹灰工15人、抹灰辅助工8人、门窗制作安装工8人、安装辅助工6人。 根据以上劳动力人数上安排,拟在施工时针对每一次工序变化安排一次劳功力队伍调整,这样便于管理,也有利于保证质量。在具体安排时我们将安排素质较高,扶术过硬,容易管理的劳动力队伍进场施工。

国家标准和行业标准有什么区别审批稿

国家标准和行业标准有 什么区别 YKK standardization office【 YKK5AB- YKK08- YKK2C- YKK18】

国家标准和行业标准有什么区别 对需要在全国范围内统一的技术要求,应当制定。由国务院标准化部门制定。对没有而又需要在全国某个行业范围内统一的技术要求,可以制定。由国务院有关部门制定,并报国务院标准化部门备案,在公布国家标准之后,该项即行废止。对没有国家标准和行业标准而又需要在省、自治区、范围内统一的工业产品的安全、卫生要求,可以制定。由省、自治区、标准化行政主管部门制定,并报国务院标准化行政主管部门和国务院有关行政主管部门备案,在公布国家标准或者行业标准之后,该项即行废止。 企业生产的产品没有国家标准和行业标准的,应当制定,作为组织生产的依据。企业的须报当地政府标准化行政主管部门和有关行政主管部门备案。已有国家标准或者行业标准的,国家鼓励企业制定严于国家标准或者行业标准的,在企业内部适用。 行标是行标,国标是国标,不一样的。 按照适用范围,我国的标准分为国家标准、行业标准、地方标准和企业标准四个级别。 (1)国家标准 由国务院标准化行政主管部门(现为国家质量技术监督检验检疫总局)指定(编制计划、组织起草、统一审批、编号、发布)。国家标准在全国范围内适用,其他各级别标准不得与国家标准相抵触。 (2)行业标准 由国务院有关行政主管部门制定。如化工行业标准(代号为HG)、石油化工行业标准(代号为SH)由国家石油和化学工业局制定,建材行业标准(代号为JC)由国家建筑材料工业局制定。行业标准在全国某个行业范围内适用。 (3)地方标准 由省、自治区、直辖市标准化行政主管部门制定。在地方辖区范围内适用。 (4)企业标准 没有国家标准、行业标准和地方标准的产品,企业应当制定相应的企业标准,企业标准应报当地政府标准化行政主管部门和有关行政主管部门备案。企业标准在该企业内部适用。

门窗幕墙:严寒地区门窗的节能措施

门窗幕墙:严寒地区门窗的节能措施 【门窗幕墙】随着科学技术与社会的不断发展,建筑节能已不再是异想天开,并且随着我国供热分户计量的逐步实施,节约能源、节约支出已经成为了广大居民的自觉要求,建筑节能已经成为共同关注的话题。 1、合理选择门窗的朝向 严寒地区南向开窗在冬季照射的太阳辐射热量最大,而夏季辐射热量略小;在夏季东西向的辐射热量大于南向,因此采用南向窗可以得到“冬暖夏凉的效果”,因此为满足建筑物的采光通风要求而设置窗时,尽量多设置南向窗户,并从单层窗、双层窗、3层窗中选择合适层数,采取有效措施减少热耗;而对其他朝向的窗户,应在满足居室采光环境质量要求的条件下尽量少设置。 2、控制门窗洞口面积 窗在建筑物中主要起采光、日照、通风、围护的作用。在建筑设计时需要根据建筑物的不同采光要求、使用特点、结构类型等因素确定窗洞口的面积。现在很多建筑设计中,为了追求房间内的明亮,窗洞口的面积比普遍偏大。但是在建筑物的结构中,窗户(包括阳台门的透明部分)的保温隔热性能比外墙差很多,而且窗和墙连接的周边又是冷风渗透的主要部位,这就造成了建筑物内部的采暖能耗向外散失大的问题。 因此,从降低建筑能耗和提高室内热舒适的角度出发,应限制窗墙面积比。采暖建筑中,当外墙热阻低于规定的最小传热阻时,居住建筑各朝向的窗墙面积比,北向不应大于0.20;东西向不大于0.25(单层窗)或0.30(双层窗);南向不大于0.35。在建筑设计过程中必须满足规范规定以减少能耗。 3、选择适当的开启方式的门窗

窗按开启方式可以分为平开窗、推拉窗、悬窗、转窗、固定窗等。目前,我国建筑物中用的比较广泛的是平开窗、推拉窗。平开窗具有其构造简单,制作、安装、维修、开启都很方便,并且通风面积大的特点。平开窗分内开、外开两种。平开窗在关闭锁紧状态,橡胶密封条在框扇密封槽内被压紧并产生弹性变形,形成一个完整密封体系,隔热、保温、密封、隔音性能较好。适用于寒冷、炎热地区建筑或对密封、保温有特殊要求的建筑。大猫网分享 推拉窗具有不占据室内空间的优点,外观美丽、价格经济、密封性较好,开启方便,采光性能好。窗扇的受力状态好、不易损坏,但通气面积受一定限制。但无论采用哪种材料制作推拉窗,窗扇与窗框间不可避免存有一定的间隙,室内外冷热空气对流造成较大热损失。为提高推拉窗隔热性能,设计生产人员安装和改进了密封毛条,但随着时间的延长,在使用过程中,密封毛条表面磨损,空气对流逐步加大,节能效果不断降低。但总体来说仍然无法达到平开窗的热工性能,能耗较高,所以在先进国家很少采用这种窗。 大猫网分享

建筑工程节能专项施工方案(新)

一、编制依据 1、施工图纸 建筑施工图纸、设计变更单等 2、主要规范、规程 二、工程概况 1、总体简介 2、建筑节能设计概况 ①屋面节能 200mm厚发泡混凝土(导热系数为0.08w/m2.k),保护层为细石混凝土。

②墙体节能 外墙体采用250厚混凝土加气砌块。 外墙保温采用50厚无机防火保温板(A1级) ③不采暖地下室顶板节能 外墙保温采用60厚无机防火保温板(A1级) ④外门窗节能 选用断桥铝合金窗中空玻璃窗(6+12+6)导热系数为2.80w/m2.k。 三、施工部署 1、建筑节能工程技术质量管理体系 为了贯彻国家建筑节能的政策,加强建筑节能工程的施工管理。我项目经理部成立了以项目经理为组长;项目副经理、项目技术负责人为副组长的建筑节能工程施工领导小组,其机构组成、人员编制及责任分工如下: 组长:马晋峰(项目经理)----负责组织协调工作 副组长:叶忠武(项目副经理)----负责施工现场施工指挥、质量监督工作 魏炜(技术负责人)----技术总部署、方案编制及交底 组员:槐世玉----现场施工管理、协调 李伟----现场施工管理、协调 高双荣----现场施工质量及细部施工做法管理 2、质量保证体系

每建必优、精细管理是我公司的质量方针。我项目经理部通过认真学习建筑节能工程相关规程、规范、标准,强化质量意识,建立了行之有效的规范化质量管理体系,能够使建筑节能工程的各项工作均处于良好的受控状态。 在施工过程中,我项目经理部将严格按照相关规程、规范、标准等执行。为完成好本工程的建筑节能工程,根据本工程的特点,我项目经理部将对以下环节作为建筑节能工程的质量控制点: (1)分包单位的选择:建筑节能工程的分包单位,应选择有类似工程施工经验的队伍,并对其在施工程(或已完工的工程)进行考察。 (2)建筑节能材料的检验 A.建筑节能材料须有检验报告及出厂合格证。 B.按节能规范要求,对节能材料进行复验。 (3)制定相应技术措施,作好工序过程控制。 A.施工前应做好图纸审查工作,将技术关口前移。施工前认真编好作业指导书,做好技术交底。 B.施工过程中严格执行三检制和样板引路制度,做好预测预控及全方位的过程控制。 C.做好技术复测及资料整理工作,主要材料及施工过程操作要留有痕迹,具有可追溯性。 D.对关键部位及特殊工序要责任到人,从“人、机、料、法、环”五个方面进行控制。 E.做好各专业接口及预留预埋的专业检查。 四、施工计划 1、劳动力计划 本工程的建筑节能工程,外门、外窗节能由甲方独立分包,屋面节能我方施工,外墙外

节能环保专项施工方案

五家渠市水岸香居住宅小区项目 环 保 节 能 专 项 方 案 编制人: 审核人: 审批人: 编制日期:

目录 第一章工程概况................................................................... - 1 -第二章施工内容、绿色施工目标...................................................... - 2 -第三章项目管理组织机构及职责...................................................... - 3 -第四章施工过程污染防治方案........................................................ - 4 -第五章施工废弃物管理 ............................................................. - 8 -第六章节材与材料资源利用 ........................................................ - 10 -第七章节水与水资源利用 .......................................................... - 11 -第八章节能与能源利用 ............................................................ - 11 - 第一章工程概况 1.1本工程位于新疆五家渠市。东临孟进路,南靠横七路,西临学苑路。建设单位:新建城建房地产开发有限公司。总建筑面积65917.39m2。最高建筑高度15.5米。设计使用年限为50年,耐火等级为地下一级地上二级,屋面防水等级为I级。抗震设防烈度为7度。商铺结构形式为框架结构,其他单体建筑结构为砖混结构。 1.2本项目包含1-37#住宅楼、A-1#(幼儿园)、A-2#(社区中心)、A-3#(社区大堂)、A-4# (配套商业)、西地下车库、东地下车库。

最新最全国家标准规范和行业标准规范(2011年版)[1]

国家标准、规范、规程国家标准、规范、规程(2011) (2011)目录(录(截止日期截止日期2011.10.12011.10.1) )一标准规范 (1) 1工程建设国家标准GB ...................................................12工程建设行业标准JGJ .................................................253城镇建设行业标准CJJ .................................................354工程建设标准化协会标准CECS ....................................415工程建设材料、设备国家标准GB,JG,CJ,JC ........526公路标准.........................................................................57二国家建筑标准设计图集 (58) 1全国民用建筑工程设计技术措施、深度规定..............582建筑专业J .....................................................................593结构专业G .....................................................................634给水排水专业S .............................................................685暖通空调专业K .............................................................716动力专业R .....................................................................727电气专业D .....................................................................748弱电专业X .....................................................................759城市道路MR ...................................................................7510市政给水排水MS .........................................................76三特种设备 (76) 1安全技术规范TSG .........................................................762锅容标委归口行业标准及图书.....................................793国家标准GB ...................................................................80四企业标准..............................................................................85五其它行业标准. (85) 1化工工程建设HG ...........................................................852石化工程建设SH .. (86) 一标准规范

幕墙门窗节能计算

解决方案1: 根据窗的导热系数计算公式k=1/(1/ai+Rw+1/ae)窗的传热系数k 值不仅取决于窗体本身的 传热阻Rw(窗体本身传热系数的倒数),还取决于窗体。其室内外表面换热系数ai 和ae;而又根据另一计算公式k=k 框·f+k 玻·(1-f ),窗的传热系数k 值由窗框、扇构件与窗玻璃二部分的k 框和k 玻组成,直接与窗框扇占整窗面积比f 有关,而铝合金窗的框扇占整窗面积比塑钢门窗小10%左右,再者铝门窗框扇型材也不是实心的,且空心铝型材壁厚(实际热桥)比塑料型材壁厚又小40%左右。 外窗 传热 系数K 外窗遮阳系数 SC C 外窗综合遮阳系数 SC 传热 系数 K 外窗遮阳系数 SC C 外窗综合遮阳系数 SC 传热 系数 K 外窗遮阳系数 SC C 外窗综合遮阳系数 SC 设计传热系数/ 外窗遮阳系数/ 外窗综合遮阳 系数K/SC C /SC 北向 1.5 ≥0.55 —— 1.8 ≥0.55 —— 1.8 ≥0.55 / / 东、西向(含凸窗) 窗墙面积比≤0.4 1.5 0.45 1.8 0.45 1.8 0.45 / / 窗墙面积比>0.4 0.35 0.35 0.35 / / 南向[含凸窗] 2.0 —— 2.3 (2.2) 2.3 (2.2) —— / 各朝向最大窗墙面积比 南 东 西 北 各朝向窗墙面积比

冬季 夏季 1TP6CES11-80T+12A+TP6(单银中空) 1.87 1.880.6135 2TP6CED12-67T+12AR+TP6(双银+暖边+氩气中空) 1.49 1.120.3936 3TP6CES11-80T+16A+TP6(单银中空) 1.90 1.650.6137 4TP6CED12-67T+16A+TP6(双银+暖边+氩气中空) 1.72 1.360.4037 5TP6CES11-80T+9A+TP6+9A+TP6(单银中空) 1.52 1.630.5537 6TP6CED12-67T+9AR+TP6+9AR+TP6(双银+暖边+氩气中空) 1.20 1.280.3737 7TP6CES11-80T+12A+TP6+12A+TP6(单银中空) 1.36 1.440.5538 8TP6CED12-67T+12AR+TP6+12AR+TP6(双银+暖边+氩气中空) 1.07 1.090.3639 9TP6CES11-80T+16A+TP6+16A+TP6(单银中空) 1.32 1.280.5539 10 TP6CES12-67T+16AR+TP6+16AR+TP6(双银+暖边+氩气中空) 1.08 0.93 0.36 40   序号 产品 传热系数SC 隔声性能 造价

建筑节能专项施工方案

建筑节能施工方案 一、工程概况 工程名称 工程地址 结构类型现浇框架剪力墙建筑类别商住楼 建筑层数地下一层,地上十一层建筑高度36.4m 建筑面积27607.8平方米 抗震设防烈度6度抗震等级四级 开工时间2010年11月结构使用年限50年 预计竣工时间2012年4月 施工许可证号 二、工程节能设计说明 (一)屋面做法(屋面五): 1、20厚1:2水泥砂浆面层; 2、点粘一层350号石油沥青油毡; 3、50厚挤塑保温层(KPa不小于150,导热系数λ不大于0.29W/m·k); 4、4厚APP防水卷材; 5、刷基层处理剂一遍; (二)外墙做法: 墙体结构层 20厚聚合物水泥砂浆找平层(设分格缝) 6厚聚合物水泥防水砂浆采用专用瓷砖粘接剂贴面砖 (三)玻璃门窗做法:

门窗为非隔热金属型窗框(窗传热系数:不大于6.465W/m2·K);所有玻璃为大于6mm厚透明玻璃 三、施工阶段与质量控制主要内容 A 、建筑节能各分部施工要点 (一)、填充墙砌体施工工艺 本工程外墙采用蒸压加气混凝土砌块,Mb5.0水泥专用砂浆砌筑:

交底内容一、材料准备 砌块、水泥、砂、掺合料、拉结钢筋、顶埋件、木砖等。 二、施工机具 搅拌机、手推车、磅秤、外用电梯、砖笼、胶皮管、筛子、大铲、瓦刀、扁子、托线板、线坠、小白线、卷尺、铁水平尺、皮数杆、小水桶、砖夹子、扫帚等。 三、作业条件 1、完成室外及房心回填±,基础工程结构施工完毕,并经有关单位验收合格。 2、弹好墙身线、轴线,根据现场砌块的实际规格尺寸,再弹出门窗洞口位置线,经验线 符合设计图纸的尺寸要求,办完验收手续。 3、立皮数杆:用30×40mm木料制作,皮数杆上门窗洞口、木砖、拉接筋、圈梁、过梁的 尺寸标高。按标高立好皮数扦,皮数杆的间距15m,转角处距墙皮或墙角50mm设置皮 数杆。皮数杆应垂直、牢固、标高一致,经复核,办理验收手续。 4、砂浆由试验室做配合比试配,准备好试模。 四、质量要求 混凝土小型空心砌块施工质量要求应符合《砌体工程施工质量验收规范》(GB50203-2002)的规定。 项序检查项目允许偏差或允许值 主 控 项 目 1 小砌块强度等级设计要求MU 2 砂浆强度等级设计要求M 3 砌筑留搓第6.2.3条 4 水平灰缝饱满度≥90% 5 竖向灰缝饱满度≥80% 6 轴线位移≤10mm 7 垂直度(每层)≤5mm 一 般 项 目 1 水平灰缝厚度竖向宽度8~12mm 2 基础顶面和楼面标高±15mm 3 表面平整度清水:5mm 混水:8mm 4 门窗洞口±5mm 5 窗口位移20mm 6 水平灰缝平直度清水:7mm 混水:10mm 五、工艺流程 墙体放线→制备砂浆→砌块排列→铺砂浆→砌块就位→校正→砌筑镶砖→勒缝 六、操作工艺 墙体放线:砌体施工前,应将基础面或楼层结构面按标高找平,依据砌筑图放出第一皮砌块的轴线、砌体边线和洞口线。 1、拌制砌筑砂浆:现场采用砂浆搅拌机拌合砂浆,严格按照配合比配制。 2、砂浆配合比用重量比,计量精度为:水泥±2%、砂及掺合料±5%。 3、砂浆组批原则及取样规定: (1)以同一砂浆强度等级,同一配合比,同种原材料每一楼层或250m3砌体(基础砌体可按一个楼层计)为一个取样单位,每取样单位标准养护试块的留置不得少于一组(每组6 块)。

铝合金门窗玻璃幕墙专项节能方案

湖滨壹号 B 区 铝合金门窗及玻璃幕墙工程 节 能 施 工 方 案 编制: 审核: 批准:

2012年6月 一、铝合金门窗、玻璃幕墙节能技术的应用 Ⅰ、概述 近年来,随着我国建筑门窗及玻璃幕墙行业的长足发展,传统的木制窗户、实腹和空腹钢窗已基本被淘汰,各种新型建筑门窗及玻璃幕墙得到广泛应用。这些产品由于结构及材质的改变,的确让人们感觉到赏心悦目,但是功能方面尤其是热工性能方面仍存在指标不高,能源损失较大,理想的室内温度环境无法保证等问题,让人们渐渐感到普通窗及幕墙在寒冷地区或炎热地区使用的美中不足。 Ⅱ、关于铝合金窗及幕墙的节能 1.节能的本质 建筑的节能包含很多方面,而铝合金窗及玻璃幕墙的节能是其重要组成部分。铝合金窗、幕墙的节能主要是指通过产品的结构设计、材料选用等措施,使建筑物在使用过程中,以尽量少的能量消耗而获得理想的温度环境和光线环境的过程。比如:在炎热的夏季和寒冷的冬季,人们为了获得正常的使用环境,常常需要使用消耗电能的电器设施来调节室内温度环境。而窗及幕墙的节能效果,直接影响到耗能的多少。一般而言,节能窗及节能幕墙产品在炎热的夏季应具有较高的隔热性能,在寒冷的冬季应具有较高的保温功能。 那么,如何实现夏季隔热,冬季保温功能呢? 首先要了解传热方式。我们都知道,传热有三种方式: 1)对流辐射导热。 对流传热:是指具有热能的气体或液体在移动的同时所进行的热交换现象。 辐射传热:是以电磁波的形式把热由一个物体传向另一个物体的现象。 导热:是指物体内部的热由高温侧向低温侧转移的现象。 建筑物的传热是上述三种方式综合作用的结果。为此,窗及玻璃幕墙的节能设计重点是在上述三种传热方式中设计合理的控制手段,以达到节能目的。而在影响玻璃幕墙、铝合金窗的热工性能方面,可以通过控制传热和增加遮挡来实现节能。

节能环保施工措施

任庄棚户区改造(一期)工程 节能环保施工方案 河南天工建设集团 任庄棚户区改造工程项目部编制 平顶山市任庄棚户区改造(一期)工程 节能环保施工方案 编制单位: 编制日期:

编制: 审核: 审批: 批准日期: 受控状态: 目录 第一章编制说明 (3) 编制目的 (3) 编制依据 (3) 适用范围 (4) 第二章工程概况 (4) 参建单位 (4) 合同情况 (4) 设计情况 (5) 第三章控制目标、组织管理体系 (7) 控制目标 (7) 项目管理组织机构及职责 (7) 第四章保土与环境保护 (9) 土壤保护 (9) 大气污染物控制 (9) 噪声控制 (11) 光污染控制 (12) 水污染控制 (13) 固体废弃物控制 (14) 第五章节材与材料利用 (16) 材料运输和堆放 (16) 材料使用和周转 (16) 第六章节水与水资源利用 (17) 提高用水效率 (17)

用水安全 (17) 第七章节能与能源利用 (18) 节能措施 (18) 机械设备与机具 (18) 第一章编制说明 编制目的 编制本方案的目的是在保证质量、安全等基本要求的前提下,通过科学的管理和技术进步,最大限度的节约资源,减少对环境的负面影响,实现节能、节材、节水、节地和环境保护的“四节一环保”。编制依据 1、《建筑工程绿色施工规范》GB/T50905-2014 2、《河南省居住建筑节能设计标准(夏热冬冷地区)》08J4V062-2012 3、《民用建筑隔声设计规范》GB50118-2010 4、《建筑节能工程施工质量验收规范》GB50411-2007 5、《外墙外保温图集做法》 08BJ2-9 6、《工程施工废弃物再生利用技术规范》GB/T50743 7、《建筑施工场界环境噪声排放标准(GB 12523-2011)

最新发布电气行业标准和国家标准资料

?2015年第11号中华人民共和国地方标...?·2015年第12号中华人民共和国地方标...?·2015年第11号中华人民共和国行业标...?·2015年第40号中华人民共和国国家标...?·2015年第39号中华人民共和国国家标...?·2015年第38号中华人民共和国国家标...?·2015年第37号中华人民共和国国家标...?·2015年第10号中华人民共和国行业标...?·2015年第9号中华人民共和国行业标...?·2015年第8号中华人民共和国行业标...?·2015年第10号中华人民共和国地方标...

162 51393-2015 JB/T 12383-2015 剪切机用圆刀片 2015-10-10 2016-03-01 工业和信息化部 163 51394-2015 JB/T 12301-2015 YBSD系列矿用隔爆型双速三相异步电动机技术条件 2015-10-10 2016-03-01 工业和信息化部 164 51395-2015 JB/T 12302-2015 TBZY系列(IP55)螺杆抽油泵专用直驱式隔爆型三相永磁同步电动机技术条件(机座号225~355) 2015-10-10 2016-03-01 工业和信息化部 165 51396-2015 JB/T 12303-2015 YA2系列增安型高压三相异步电动机技术条件(机座号355~560) 2015-10-10 2016-03-01 工业和信息化部 166 51397-2015 JB/T 12304-2015 TZYW系列正压外壳型无刷励磁同步电动机(4P、6P)技术条件 2015-10-10 2016-03-01 工业和信息化部 167 51398-2015 JB/T 12305.1-2015 高效率高压隔爆型三相异步电动机技术条件第1部分:YBX3系列高效率高压隔爆型三相异步电动机(机座号355~630) 2015-10-10 2016-03-01 工业和信息化部 168 51399-2015 JB/T 11202.2-2015 高压增安型三相异步电动机技术条件第2部分:YAKK、YAKK-W系列高压增安型三相异步电动机(机座号355~630) 2015-10-10 2016-03-01 工业和信息化部 169 51400-2015 JB/T 12306.1-2015 10kV高效率高压隔爆型三相异步电动机技术条件第1部分:YBX3系列(10kV)高效率高压隔爆型三相异步电动机(机座号400~630) 2015-10-10 2016-03-01 工业和信息化部 170 51401-2015 JB/T 12307-2015 YBBZ泵站用高压隔爆型三相异步电动机技术条件 2015-10-10 2016-03-01 工业和信息化部 171 51402-2015 JB/T 12308-2015 YB3系列(10kV)高压隔爆型三相异步电动机技术条件(机座号400~630) 2015-10-10 2016-03-01 工业和信息化部 172 51403-2015 JB/T 12309.1-2015 隔爆型三相异步电动机技术条件第1部分:YB3系列隔爆型三相异步电动机技术条件(机座号400~500) 2015-10-10 2016-03-01 工业和信息化部 173 51404-2015 JB/T 5337.1-2015 无火花型三相异步电动机技术条件第1部分:YW2系列无火花型三相异步电动机(机座号80~355) JB/T 5337-1991 2015-10-10 2016-03-01 工业和信息化部 174 51405-2015 JB/T 9593.1-2015 煤矿用隔爆型三相异步电动机技术条件第1部分:YBK3系列煤矿井下用隔爆型三相异步电动机(机座号80~355) JB/T 9593.1-2002 2015-10-10 2016-03-01 工业和信息化部 175 51406-2015 JB/T 9595.1-2015 增安型三相异步电动机技术条件第1部分:YA2系列增安型三相异步电动机(机座号80~355) JB/T 9595-1999 2015-10-10 2016-03-01 工业和信息化部

建筑幕墙节能工程专项方案

. 建筑幕墙节能施工方案编制依据一 主要规范、规程、图集、标准 二、建筑节能工程概况 1、工程简介 西安欧御大酒店外墙装修工程,位于西安市曲江新区曲江池西路以西、芙蓉南路以南、芙蓉新天地以东、广电中心以北。总建筑面积:52182平方米。地上分别为5层、地下一层。外檐装饰包括石材幕墙、玻璃

幕墙、铝板幕墙和铝合金窗。耐久年限50年, 专业资料 . 2、节能概况 三、施工安排 1、施工目标 1.1质量目标:节能分部工程内各分项工程全部合格; 1.2工期目标:节能工程各分项工程施工:2013年7月20日~2014年7月22日。 2、组织机构 为了贯彻国家建筑节能的政策,加强建筑节能工程的施工管理。我项目经理部成立了建筑节能工程施工领导小组,其机构组成、人员编制及责任分工如下: 组长:彭成宣——负责组织协调工作 副组长:王晓飞——技术部署、方案编制及交底 组员:赵普宁——现场施工管理、协调 组员:张博——现场质量监督 组员:史超——现场的试验、检测

组员:任波——安装专业施工管理、协调 3、技术质量保证体系 以质量生存、求发展是我公司的质量方针。我项目经理部通过认真学习建筑节能工程相关规程、规范、标准,强化质量意识,建立了行之有效的规范化质量管理体系,能够使建筑节能工程的各项工作均处于良好的受控状态。 专业资料 . 在施工过程中,我项目经理部将严格按照相关规程、规范、标准等执行。为完成好本工程的建筑节能工程,根据本工程的特点,我项目经理部将对以下环节作为建筑节能工程的质量控制点: (1)、建筑节能材料的检验 A、建筑节能材料须有本市材料建委备案、检验报告及出厂合格证。 B、材料使用前必须经复试合格后方能使用。 (3)、制定相应技术措施,作好工序过程控制。 A、施工前应做好图纸审查工作,将技术关口前移。施工前认真编好作业指导书。 B、施工过程中严格执行三检制和样板引路制度,做好预测预控及全方位的过程控制。 C、做好技术复测及资料整理工作,主要工程原材料及施工过程操作要留有痕迹,具有可追溯性。 D、对关键部位及特殊工序做到责任到人,主要从“人、机、料、法、环”五个方面进行控制。 E、做好各专业接口及预留预埋的专业检查。

节能施工专项方案92670

东方公馆一期 1-6#楼 节 能 施 工 专 项 方 案 编制人: 审核人: 审批人:

目录 1、编制说明和编制依据 (1) 1.1编制说明 (1) 2、工程概况 (1) 3、施工部署 (1) 3.1组织机构 (1) 3.2总体规划 (1) 3.3节能措施 (2) 3.3.1 建筑节能部分 (2) 3.4质量保证措施 (2) 4、建筑节能技术要求 (3) 4.1墙体节能工程 (3) 4.2门窗节能工程 (5) 4.4屋面节能工程 (7) 4.7配电与照明节能工程............................................................ 错误!未定义书签。 4.8监测与控制节能工程............................................................ 错误!未定义书签。 5、建筑节能现场检测 (9) 5.1围护结构现场实体检验 (9) 5.2系统节能性能检测 (10) 6、建筑节能分部工程质量验收 (11) 6.1分项工程和检验批的划分 (11) 6.2分部工程验收 (12) 7、安全文明施工及环保措施 (20) 7.1安全生产及文明施工措施 (20) 7.2现场文明施工管理制度 (21) 7.3施工安全制度 (21) 7.4消防制度 (22)

1、编制说明和编制依据 1.1编制说明 根据《建筑节能工程施工质量验收规范》,结合本工程的建筑节能的施工要求,特编制本施工方案。 1.2编制依据 (1)建筑节能说明及图纸 (2)《施工组织设计》 (3)《建筑节能施工质量验收规范》GB50411-2007 (4)《建筑工程施工质量统一验收标准》GB50300-2001 2、工程概况 该工程为为东方公馆一期。总建筑面积:127500m2 ,设计地下一层,4#、5#地上六层,1#3#6#地上三十三层,2#为三十一层。二级耐火,框架剪力墙结构,二类高层建筑,二级耐火,一二层为商业用房,工程抗震设防烈度为6度;建筑物合理使用年限为50年。 3、施工部署 3.1组织机构 为了贯彻国家建筑节能的政策,加强建筑节能工程的施工管理,使工程达到国家建筑节能的质量要求,在ISO9001-2000全面质量管理体系的基础上,我项目经理部专门成立了建筑节能的施工管理小组。根据本工程的特点,设立如下组织管理机构,以便进行建筑节能的施工管理。 组长:孙树春(项目经理)——负责组织协调工作 副组长:章仪荣(生产经理)——负责现场施工指挥质量监督工作 张学桂(项目总工)——技术总部署、方案编制及交底 组员:周守成——现场施工管理、协调 待效国——现场施工质量及细部施工做法管理 3.2总体规划 3.2.1规划布局、绿化和建筑朝向 大面积绿化设计改善居住生态环境,用绿化来调节居住小环境. 3.2.2自然通风设计 总平面设计采用南北向,建筑物的布置与沭阳县主导风向一致,利用建筑群体组合进行设计,建筑的阳面、背面形成风压差,使建筑物得到一定的穿堂风,不同的建筑高度和宽度的差异产生不同的风影效果。 3.3节能措施

节能环保产业施工方案

安装施工方案 一、主要施工工艺 1、给水系统施工工艺 (1)工艺流程 (2)施工作法 1)固定在建筑结构上的管道支、吊架,按设计指定的固定位置及方式固定,以保证不影响结构的安全性能。 2)阀门安装前,用手动试压泵对其作耐压强度试验。试验以每批(同牌号、同规格、同型号)数量中抽查10%,且 不少于一个,如有漏、裂不合格的再抽查20%,仍有不 合格的则逐个作强度和严密性试验。对于安装在主干管上起切断作用的闭路阀门,逐个作强度和严密性试验。强度和严密性试验压力为阀门出厂规定的压力。 3)管道穿过墙壁和楼板处,设置钢套管,钢套管内径大于所穿套管外径20mm,安设在楼板上的套管,其顶部高处装饰地面20mm,安装在卫生间内的套管,其顶部高出装饰地面50mm,套管底部与楼板地面相平;安设在墙壁内的 套管,其两端与饰面相平。套管与穿管的空隙间填不燃柔性材料(玻纤布)。

4)管道和设备安装前,消除内部污垢和杂物。安装中断或完毕的敞口处,作临时封闭。 5)室内钢管的立管支架设置间距不大于下表。 6)室内钢管的横管支、吊架设置最大间距不大于下表。 7)管道系统试压和清洁做法 A、室内暗设或埋地的管道在隐蔽前进行试压。各系统安装完 毕后进行试压。 B、管道作水压试验,试验用压力表精度不低于1.5级,表的 最大刻度为试验压力的1.6~2倍,压力表安设在系统最低 处,试压用水为清洁水,试验压力,本工程为1.00MPa。 在试验压力下观测10min,压力降不应大于0.02MPa,然 后降到工作压力进行检查,应不渗不漏。 C、试验合格后用清洁水连续对各系统管道进行冲洗,水冲洗 速度不小于1.5m/s,水冲洗连续进行,以出口处的水色、透明度与入口处的目测基本一致和合格。管道冲出的赃物 不得进入设备,设备冲出的赃物不得进入管道。

铝合金门窗及幕墙节能措施

257 铝合金门窗及幕墙节能措施研究 姚华明 浙江中南建设集团有限公司 摘 要:本文以铝合金门窗以及幕墙为研究对象,着眼于节能措施的应用,从铝合金门窗以及幕墙节能思路分 析以及铝合金门窗以及幕墙节能措施的应用分析这两个方面入手,围绕铝合金门窗以及幕墙节能措施这一中心问题展开了较为详细的分析与阐述,旨在于提高铝合金门窗以及幕墙在应用于建筑项目中的综合节能效益,希望能够引起各方工作人员的特别关注与重视。 关键词:铝合金门窗;幕墙;节能;思路;措施;分析 伴随着现代科学技术的持续发展与经济社会现代化建设进程日益完善,社会大众持续增长的物质文化与精神文化需求同时对于新时期的建筑节能事业提出了更为全面与系统的发展要求。当前的实际情况在于:在建筑门窗及幕墙行业持续发展与完善的过程当中,传统意义上的木质及钢制门窗已基本被淘汰,取而代之的综合应用优势更为显著的铝合金门窗以及幕墙。然而在实践应用过程当中发现:铝合金门窗以及幕墙热工性能指标存在较为明显的问题,较大的能源损失无法与现阶段我国节能减排的基本战略相契合,亟待改进。基于此,本文着眼于铝合金门窗以及幕墙节能措施的研究与应用展开系统分析与说明。 1 铝合金门窗以及幕墙节能思路分析 在现代意义上,建筑节能所涉及到的方面以及涵盖内容均极为多元,其中,优化铝合金门窗以及幕墙的节能问题应使用广泛而备受各方工作人员的特别关注与重视。对于这一研究概念而言,节能主要是指从产品材料的选取以及结构的设计等多个方面入手,确保建筑物在使用铝合金门窗及幕墙的过程当中能够通过付出较少的能量消耗的方式而获取较为稳定的与合理的光线环境以及温度环境。在有关铝合金门窗及幕墙节能措施研究思路的过程中,重点关注以下几点。 首先,需要对传热方式有一个明确的认识。实践研究表明:现阶段房屋建筑所涉及到的传热方式主要可以分为对流传热、辐射传热以及导热传热这几种类型。而建筑物最终所涉及到的传热即这三种传热方式共同作用的结果。换句话来说:在有关铝合金门窗及幕墙节能措施的研究过程当中,其重点在于实现对以上三类传热方式的合理控制,进而实现有效的节能目的。 其次,对于我国而言,现行相关标准规范当中对于建筑节能做出了明确化的规定,特别是对于铝合金门窗与幕墙的节能而言,基本规定可以概括为如下几个方面:首先,一般意义上对于传热系数的保值期限规定为 8 年期;其次,将高级公寓式建筑划分为A 级节能建筑,要求这一类型的建筑所对应总传热系数需要严格控制在 2W/m2?k~2.4 W/m2?k 单位范围之内;再次,将中档商品写字楼划分为 B 级节能建筑,要求这一类型的建筑所对应总传热系数需要严格控制在 2.6 W/m2?k~3.0 W/m2?k 单位范围之内;最后,将一般性建筑工程 项目划分为 C 级节能建筑,要求这一类型的建筑所对应的总传热系数需要严格控制在 3.1 W/m2?k~6.0 W/m2?k 单位范围之内,以此确保建筑节能的有效性。 2 铝合金门窗以及幕墙节能措施的应用分析 在当前技术条件支持下,有关铝合金门窗及幕墙节能措施的应用比较广泛的方式可以具体划分为以下几种类型:①玻璃节能措施;②铝合金断热型材节能措施。具体而言,在实践应用过程当中,需要从如下几个方面入手,对其进行综合考量与分析,确保节能效应能够得到充分且有效的发挥。 a) 玻璃节能措施:实践研究结果表明:对于铝合金门窗以及幕墙而言,玻璃面积占据立面的比例最大,这意味着铝合金门窗以及幕墙在正常使用过程当中能够参与热交换的面积较大。从而对玻璃部分进行有效的节能能够显著提高整个铝合金门窗以及幕墙的节能水平。在当前技术条件支持下,适用于铝合金门窗以及幕墙的玻璃材质可以分为如下几种类型:①浮法清式;②在线镀膜式;③离线镀膜式;④低辐射在线镀膜式;⑤低辐射离线镀膜式。结合玻璃自身是否具备镀膜属性以及镀膜膜层的材质,能够初步实现对玻璃节能效果的评估。以上所例举的五类玻璃材质尽管在传热系数方面不具备显著意义上的变化,但受到对能量控制属性的差异性因素影响,导致其所呈现出的节能效果有所明显差异。按照节能效果而言,节能效果最为突出的玻璃材质为低辐射离线镀膜式,而后依次表现为低辐射在线镀膜式、离线镀膜式在线镀膜式,节能效果最差的为浮法清式。 与此同时,按照结构形式的方式进行划分,铝合金门窗以及幕墙所涉及到的玻璃原材可以划分为单层、中空以及多层中空这集中类型。从实践研究的角度上来说,以上几类结构形式玻璃原材所对应的传热系数最高的为单层玻璃(传热系数为 6W/m2?k 单位左右),其次为中空玻璃(传热系数为 2.3W/m2?k~3.2W/m2?k 单位范围之内),最低的为多层中空玻璃(传热系数为 1.4W/m2?k~1.8W/m2?k 单位范围之内)。换句话来说,以上几类结构形式玻璃原材所对应节能效果最好的为多层中空玻璃,节能效果最低的为单层玻璃。 b) 铝合金断热型材节能措施:在当前技术条件支持下,铝合金型材在整个房屋建筑铝合金门窗以及幕墙系统当中, (下转第262页)

相关文档
相关文档 最新文档