序号检查内容依据标准检查记录检查结果

厂址位于昆明经开区,符厂址选择应符合国家的工业布

1 2 3 4

GB50187-20

局、城镇(乡)总体规划及土地

12 第条

利用总体规划的要求。

配套和服务工业企业的居住区、

交通运输、动力公用设施、废料GB50187-20

场及环境保护工程、施工基地等12 第条

用地,应与厂区用地同时选择。

厂址选择应对原料、燃料及辅助

材料的来源、产品流向、建设条

件、经济、社会、人文、城镇土

地利用现状与规划、环境保护、GB50187-20

文物古迹、占地拆迁、对外协作、12 第条

施工条件等各种因素进行深入的

调查研究,并应进行多方案技术

经济比较后确定。

厂址应有便利和经济的交通运输

条件,与厂外铁路、公路的连接,

应便捷、工程量小。临近江、河、GB50187-20

湖、海的厂址,通航条件满足企12 第条

业运输要求时,应尽量利用水运,

且厂址宜靠近适合建设码头

合符合国家的工业布局、

符合

城镇(乡)总体规划及土

地利用总体规划的要求。

符合要求。

符合

符合要求。符合

交通较为便利。符合

的地段。

厂址应具有满足生产、生活及发展所必需的水源和电源。水源和

电源与厂址之间的管线连接应

5

尽量短捷,且用水、用电量(特

别)大的工业企业宜靠近水源及

电源地。

散发有害物质的工业企业厂址,

应位于城镇、相邻工业企业和居

6住区全年最小频率风向的上风侧,不应位于窝风地段,并应满

足有关防护距离的要求。

厂址应具有满足建设工程需要的

7

工程地质条件和水文地质条件。

厂址应满足近期建设所必需的场

地面积和适宜的建厂地形,并应

8

根据工业企业远期发展规划的需

要,留有适当的发展余地。

厂址应满足适宜的地形坡度,尽

量避开自然地形复杂、自然坡度

9

大的地段,应避免将盆地、积水

洼地作为厂址。

厂址应位于不受洪水、潮水或内

10

涝威胁的地带。

下列地段和地区不应选为厂址:111、发震断层和抗震设防烈度为

9 度及高于 9 度的地震区; 2、GB50187-20

12第条

GB50187-20

12第条

GB50187-20

12第条

GB50187-20

12第条

GB50187-20

12 第 2.0.9

GB50187-20

12第条

GB50187-20

12第条

昆明经开区供电部门负责

供电,电源、水源供应符

符合

合要求。

企业为机械加工行业,满

符合

足相关要求。

根据企业提供的地质资

符合

料,符合相关要求。

符合要求。符合

符合要求。符合

厂址地势相对较高,不易

符合

受洪水、内涝影响

厂址范围内未见此类地

符合

段和地区。

有泥石流、滑坡、流沙、溶洞等

直接危害的地段;

3 、采矿陷落(错动)区地表界

限内; 4、爆破危险界限内; 5 坝

或堤决溃后可能淹没的地区; 6

有严重放射性物质污染影响区;

7生活居住区、文教区、水源保护

区、名胜古迹、风景游览区、温

泉、疗养区、自然保护区和其它需

要特别保护的区域; 8 对飞机起

落、电台通讯、电视转播、雷达导

航和重要的天文、气象、地震观察

以及军事设施等规定有影响的范围

内; 9、很严重的自重湿陷性黄土

地段,厚度大的新近堆积黄土地段

和高压缩性的

饱和黄土地段等地质条件恶劣地

段; 10、具有开采价值的矿藏区;

11、受海啸或湖涌危害的地区。

生产装置安全检查评价单元

依据《安全生产法》等法律标准、规范,对该项目生产装置单元进行

检查评价,见表5-2。

表 5-2 生产装置安全检查表

检查内容依据标准实际情况检查

结果

1、设备设施防护安全

1.设备设施使用必须符合法律、法规《中华人民共和国安全生现场未见淘汰设备和

要求,不得使用国家明令淘汰、禁产法》第 31 条工艺。

止使用的危及生产安全的工艺、设

备。

有相关检验合格证书;

2.特种设备(锅炉、压力容器、电梯、

(国务院令 549 号)电动葫芦设置防滑脱

起重机、厂内机动车辆、工业气瓶

装置,行车设置限位装等)安全装置齐全。

置。

压铸机使用机械臂投

料;冲压机设置防护栏

和光电保护装置;注塑3.危险机械设备(压铸机、砂轮机、

机使用机械手,安全门注塑机、粉碎机、抛光机等)安全( GB 5083-1999)

连锁;粉碎机设置隔音装置齐全。

板、防护帘;抛光机设

置强排风装置,积尘装

置使用水幕。

4.机械设备配件齐全完好;防护罩、

( GB 5083-1999) 6.1.6 皮带运输机设置急停盖、栏应完整可靠;各联锁、急停、

( GB 15760- 2004 )开关。

控制等安全装置灵敏可靠。

5.生产线(装配、输送系统等)应有

( GB14784-93)未采用本质安全设计

安全连锁、急停等本质安全设计与

与装置。

装置,各种安全保险装置齐全可靠。

6.设备设施的附属设施如金属构架、

多处防护栏杆高度不

平台、脚手架、梯、防护栏杆、绳、( GB 5083-1999)

符合要求。

网等应符合有关安全技术要求。

7.危险性较大的设备设施上设置明已设置明显安全警示

《中华人民共和国安全生

显安全警示标志并张贴安全操作规标志并张贴安全操作

产法》第 28 条

程。规程。

2.电气安全

1.工厂使用的电源中性点直接接地符合220/380V 三相四线制低压电力系

(GB13955-2005)

统,必须采用TN-S或 TN-C-S接零保

护系统。

2.配电房建筑 (位置、室内空间、门配电房建筑 (位置、室内符合窗、孔洞 )及设施配置应符合要求,( GB 50054-95 )空间、门窗、孔洞 )及设

电缆沟应采取防水、排水措施。施配置符合要求。

3.配电箱、开关箱配置符合有关规

配电箱、开关箱配置符符合

( JGJ46一 2005 )

定。合规定。

4.插头与插座应按规定正确接线,插符合座的保护接地极在任何情况下都应插头与插座按规定正

单独与保护接地线可靠连接,不得( GB/T13869-2008 )确接线,并可靠连接 PE

在插头(座)内将保护接地极与工线。

作中性线连接在一起。

5.各类电气设备、设施的金属部分均电气设备、设施的金属符合

( GB50169-2006 )

应接地或接零。部分已接零。

8.保护接地线应采用焊接、压接、螺不符栓连接,严禁缠绕或钩挂。电缆(线 ) 合

( GB/T13869-2008 )多台设备金属外壳未

中的绿 / 黄双色线在任何情况下只能

( GB 50054-95 连接 PE 线。

用作保护接地线。 PE 线截面符合要

求。

9.移动使用的用电产品和I 类电动工符合

具的绝缘线,必须采用三芯(单相)

( GB/T13869-2008 )手持式移动工具采用

或四芯(三相)多股铜芯橡套软线;

三芯电缆线。

其中,绿/黄双色线在任何情况下

只能用做PE线,中间不允许有接头

及破损。

10.设备设施的局部照明和移动照明工作灯以及潮湿狭窄场所、金属容器内照明应使用安全(特低)电压。

11.高度低于照明灯供电回路安装剩余电流保护装置,其灯具的金属外壳接 PE线。

12.任何电气装置都不应超负荷运行或带故障使用。

1.生产、储存、经营易燃易爆危险品的场所不得与居住场所设置在同一建筑物内,并应当与居住场所保持安全距离。生产、储存、经营其他物品的场所与居住场所设置在同一建筑物内的,应当符合国家工程建设消防技术标准。

2.甲、乙类厂房不得设置在建筑的地下、半地下室。

3.建筑四周不得搭建违章建筑占用防火间距、消防通道、举高消防车作业场地,不得设置影响消防扑救或遮挡排烟窗(口)的架空管线、广告牌等障碍物。

4.不得在可燃材料或可燃构件上直接敷设电气线路或安装电气设备。

符合( GB 50034- 2004)局部照明灯使用安全

( JGJ46一 2005 )电压。

高度低于照明灯供电

( GB 50303-2002 )回路已安装剩余电流

保护装置,其灯具的金

属外壳已接PE线。

《用电安全导则》

未超负荷运行。符合3.消防安全

符合《中华人民共和国消防生产、储存、经营易燃

法》第 19 条易爆危险品的场所与

《中华人民共和国安全生居住场所不在同一建

产法》第34 条筑物内。

符合(GA 653-2006) 5. B无此项

符合(GA 654-2006)无违章搭建

多处电气线路、电气设不符(GA 653-2006)

备安装在可燃材料上。合

6.( 1)防火分区不能超过最大允许建筑面积;

( 2)厂房内设置丙类仓库时,

必须采用防火墙和耐火极限不低于(GB50016— 2006) 的楼板与厂房隔开,设置丁、戊类(GB50016— 2006 ) 仓库时,必须采用耐火极限不低于

的不燃烧体隔墙和的楼板与厂房

隔开。

7.符合GB50016— 2006 规定的特殊

场所,设置自动喷水灭火系统和排(GB50016— 2006) 烟设施。)防火分区未超过最大

允许建筑面积;2)厂不符房内设置丙类仓库,未合有效分隔。

办公楼已安装自动喷符合水灭火系统和烟感报

警装置。

8.安全疏散符合规定。

9.库房内不准设置移动式照明灯具。照明灯具下方不准堆放物品,其垂

直下方与储存物品水平间距离不得

小于零点五米。

10.不得损坏、挪用或者擅自拆除、

停用消防设施、器材,不得埋压、

圈占、遮挡消火栓或者占用防火间距,不得占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口、消防车通道。

11.按照规定设置消防应急照明灯具

和灯光疏散指示标志。

12.单位具有“四个能力”, 使员工普遍达到“懂基本消防常识、会查

改火灾隐患;懂消防设施器材使用(GB50016— 2006)

《仓库防火安全管理规

则》公安部令第 6 号

第39条

(GA 653-2006 )

(GB50016— 2006 )

《国务院关于进一步加强

消防工作意见》(国发

〔2006〕 15 号)

安全疏散符合规定。符合

符合

库房现场未见移动式

照明灯具,普通照明灯

下未堆放可燃物。

符合

消防器材前通道保持

畅通。

现场缺少设置消防应不符

急照明灯具和灯光疏合

散指示标志。

公司安全部组织开展符合

消防安全知识培训及

应急演练。

方法、会扑救初起火灾;懂逃生自救技能、会组织人员疏散”的“三

懂三会”要求。

13.灭火器应设置在明显和便于取用的地点 ,且不得影响安全疏散。

14.避雷针的建筑物上严禁架设低压线、通信线和广播线。

15.按照国家工程建筑消防技术标准需要进行消防设计的建筑工程,设计单位应当按照国家工程建筑消防技术标准进行设计,建设单位应当将建筑工程的消防设计图纸及有关资料报送公安消防机构审核;未经审核或者经审核不合格的,建设行政主管部门不得发给施工许可证,建设单位不得施工。经公安消防机构审核的建筑工程消防设计需要变更的,应当报经原审核的公安消防机构核准;未经核准的,任何单位、个人不得变更。按照国家工程建筑消防技术标准进行消防设计的建筑工程竣工时,必须经公安消防机构进行消防验收;未经验收或者验收不合格的,不得投入使用。

16.在设有车间或者仓库的建筑物内,不得设置员工集体宿舍。《建筑灭火器配置设计规符合范》( GB50140-2005,取用方便。

5.1.1)

《建筑物防雷设计规范》使用铁质顶棚作为防符合( GB50057-2010)。雷接地带。

《中华人民共和国消防已经公安消防机构进符合法》第十条。行消防检查,出具备案

证。

《中华人民共和国消防生产区未设置员工集符合法》第十九条体宿舍。

17.厂房安全出口的数目,不应少于《石油化工企业设计防火两个。规范》

18.生产场所设有消防通道,通道宽《建筑设计防火规范》

度满足国家标准要求。( GB50016-2006)

《建筑物防雷设计规19.各类防雷建筑物应采取防直击雷

范》( GB50057-2010,和防雷电波侵人的措施。

3.1.1 条)

4.作业场所、职业健康

符合有两个出口。

符合符合规范要求。

各类防雷建筑物采取符合防直击雷和防雷电波

侵人的措施。

有害作业与无害作业

1.生产布局合理,有害作业与无害作

业分开;作业场所与生活场所分开,作业场所不得住人。

2.存在职业危害的作业场所应组织职工进行上岗前、在岗期间和离岗时职业健康检查。

3.对可能发生急性职业损伤的有毒、有害工作场所,应当设置报警装置,配置现场急救用品、冲洗设备、应急撤离通道和必要的泄险区。

4.对产生有毒有害因素的作业场所,应符合国家关于生产场所空气中有毒有害物质最高容许浓度的规定。

5.对产生严重职业危害的作业岗位,应当在醒目位置设置警示标识和中文警示说明。警示说明应当载明产生职业危害的种类、后果、预防和(安监总局23 号令 )

(安监总局23 号令 )

(安监总局23 号令 )

(安监总局23 号令 )

(安监总局23 号令 )

基本分开;作业场所与

生活场所分开,作业场

所现场未住人。

不符

员工未见职业健康体

检报告。

设置应急洗眼装置。

有环境卫生检测报告。

职业危害的作业岗位

已设置警示标识和中符合

文警示说明。

应急处置措施等内容。

6.根据作业特点和防护要求,按有

有完善的劳动防护用符合

《生产过程安全卫生要求

关标准和规定发放个体防护用品。品发放制度,并附有发

总则》( GB12801-2008)。

放记录。

7.若生产设备的灼热或过冷部位可《生产设备安全卫生设计

符合

锅炉车间配置防接触

能造成危险,则必须配置防接触屏总则( GB5083-1999)

屏蔽。

蔽。

8.在使用过程中有可能遭受雷击的《生产设备安全卫生设计基本

生产设备,必须采取适当的防护措总则( GB5083-1999)已设避雷保护装置。正符合施,以使雷击时产生的电荷被安全、在办理防雷检测。

迅速导入大地。

9.在设备、设施、管线上有发生坠落扶梯、平台、栏杆、围符合危险的部位,应配置便于人员操作、《生产过程安全卫生要求栏和系挂装置符合要

检查和维修的扶梯、平台、围栏和总则》( GB12801-2008)求。

系挂装置等附属设施。

10.生产设备必须保证操作点和操作

现场照明情况一般,没符合

《生产过程安全卫生要求

区域有充足的照明,但要消除各种有照明死角。

总则》( GB12801-2008)

频闪效应和眩光现象。

11. 凡容易发生事故的地方,应按按规定涂安全色和设符合GB2894 的规定设置安全标志或在建《生产过程安全卫生要求置安全标志。

(构)筑物及设备上按 GB2893 规定总则》( GB8)

涂安全色。

5.特种设备

1.特种设备在投入使用前或者投入特种设备有使用登记符合

使用后 30 日内,特种设备使用单位证

《特种设备安全监察条

应当向直辖市或者设区的市的特种

例》。

设备安全监督管理部门登记。登记

标志应当置于或者附着于该特种设

备的显著位置。

2.特种设备使用单位应当建立特种

设备安全技术档案。

3.特种设备使用单位应当对在用特

种设备进行经常性日常维护保养,

并定期自行检查。

4.特种设备使用单位对在用特种设

备应当至少每月进行一次自行检

查,并作出记录。

5.特种设备使用单位应当按照安全

技术规范的定期检验要求,在安全

检验合格有效期届满前 1 个月向特种设备检验检测机构提出定期检验

要求。

6.特种设备出现故障或者发生异常

情况,使用单位应当对其进行全面《特种设备安全监察条企业已建立了特种设符合例》。备安全技术档案。

每班有定时的巡回检符合《特种设备安全监察条

查,发现问题有相应的

例》。

汇报制度。

定期校验、检修,并作符合《特种设备安全监察条

出记录。

例》。

特种设备有使用登记符合

证。已经检测。

《特种设备安全监察条

例》。

有相关的检查,维修制符合《特种设备安全监察条度。

检查,消除事故隐患后,方可重新例》

投入使用。

7.特种设备使用单位应当制定特种《特种设备安全监察条公司已制定了特种设符合设备的事故应急措施和救援预案。例》备事故应急救援预案。

8.炉、压力容器、电梯、起重机械、符合客运索道、大型游乐设施的作业人

员及其相关管理人员 (以下统称特种

《特种设备安全监察条司炉工、叉车工、起重

设备作业人员 ),应当按照国家有关

例》机操作人员持证上岗。

规定经特种设备安全监督管理部门

考核合格,取得国家统一格式的特

种作业人员证书,方可从事相应的

作业或者管理工作。

9.特种设备使用单位应当对特种设符合备作业人员进行特种设备安全教育

和培训,保证特种设备作业人员具有定期的安全教育培

《特种设备安全监察条

备必要的特种设备安全作业知识。训,特种作业人员严格

例》。

特种设备作业人员在作业中应当严执行相关操作规程。

格执行特种设备的操作规程和有关

的安全规章制度。

10.特种设备作业人员在作业过程中

有相关巡回检查及隐

发现事故隐患或者其他不安全因《特种设备安全监察条

患汇报制度,并坚持执符合素,应当立即向现场安全管理人员例》。

行。

和单位有关负责人报告。

11.安全附件的设计、制造,应符合符合本规程和相应国家标准、待业标准《特种设备安全监察条装置选用的安全附件

的规定。使用单位必须选用有制造例》。符合安全规范要求。

许可证的单位生产的产品。

12.压力表和测温仪表应按计量部门《特种设备安全监察条制定定期检验制度,全符合规定的期限校验。例》。部检验。

13.对生产危险和有害因素的过程,《生产过程安全卫生要求

锅炉配置自动联锁、自

应配置监控检测仪器、仪表,必要总则》( GB12801-2008)

动报警装置。

配置自动联锁、自动报警装置。

14.运行锅炉应有当地特种设备安全《特种设备安全监察条有锅炉档案符合监察管理部门批准运行执照,并有例》第二十六条《蒸汽锅

当年的年检记录,应有专人负责锅炉安全技术监察规程》

炉设备的技术管理工作,并建立锅

炉档案。

15.锅炉的使用单位应按照原劳动人《蒸汽锅炉安全技术监察司炉工持证上岗。符合

事部颁发的《锅炉司炉工人安全技规程》第十四条

术考核管理办法》对司炉工人进行

管理。无与锅炉相应类别的合格司

炉工人,锅炉不得投入使用。

16.锅炉房建筑的耐火等级和防火要《蒸汽锅炉安全技术监察符合规程符合求应符合《建筑设计防火规范》及规程》第187 条

《高层民用建筑设计防火规范》的

要求。锅炉间的外墙或屋顶至少应

有相当于锅炉间占地面积10%的泄

压面积(如玻璃窗、天窗、薄弱墙

等)。泄压处不得与聚集人多的房

间和通道相邻。

17.锅炉一般应装在单独建造的锅炉

房内。

18.锅炉房不得与甲、乙类及使用可

燃液体的丙类火灾危险性房间相

连。若与其他生产厂房相连时,应

用防火墙隔开。余热锅炉不受此限制。

19.锅炉房每层至少应有两个出口,

分别设在两侧。锅炉前端的总宽度(包括锅炉之间的过道在内)不超

过 12m ,且面积不超过 200m2单层锅炉房,可以只开一个出口。锅炉

房通向室外的门应向外开,在锅炉

运行期间不准锁住或闩住,锅炉房《蒸汽锅炉安全技术监察锅炉房单独设置,但距基本规程》离车间较近。符合《蒸汽锅炉安全技术监察符合规程符合规程》

《蒸汽锅炉安全技术监察有一个出口,基本规程》第189 条符合

的出入口和通道应畅通无阻。

20.在锅炉房内的操作地点以及水位《特种设备安全监察条有足够的照明。符合表、压力表、温度计、流量计等处,例》第二十六条

应有足够的照明。锅炉房应有备用

的照明设备或工具。

21.锅炉应有锅炉总图、安装图和主《蒸汽锅炉安全技术监察有锅炉技术资料和锅符合要受压部件图,受压元件强度的计规程》第八条炉设备使用证。

算;质量证明书;锅炉安装说明和

使用说明;铭牌等技术资料和锅炉

设备使用证。

22.锅炉使用登记证必须悬挂在锅炉《蒸汽锅炉安全技术监察执行符合房内。规程》第九条

23.锅炉的拉撑及其与被拉元件的结

合处应无脱焊、断裂和腐蚀。

24.锅炉、压力容器、压力管道元件、《特种设备安全监察条锅炉、压力容器、叉车、符合起重机械、大型游乐设施的制造过例》第二十一条起重机、电动葫芦有定

程和锅炉、压力容器、电梯、起重期检测。

机械、客运索道、大型游乐设施的

安装、改造、重大维修过程,必须

经国务院特种设备安全监督管理部

门核准的检验检测机构按照安全技

术规范的要求进行监督检验;未经

监督检验合格的不得出厂或者交付

使用。

25.压力表应根据工作压力选定。《蒸汽锅炉安全技术监察按规程选定符合

规程》第 150 条

26.压力表表盘直径应不小于《蒸汽锅炉安全技术监察符合规程符合100mm 。规程》

27.压力表表面明亮、清晰。表盘有《特种设备安全监察条有最大工作压力警界符合最大工作压力警界红线。例》第二十六条红线

28.使用的压力表,每半年检验一次,定期检测。符合并铅封完好。

29.装设超压报警和连锁装置。有超压报警和连锁装符合

30.每台锅炉至少应装两块彼此独立《蒸汽锅炉安全技术监察符合规程符合水位表。玻璃管清晰,高低位标志规程》第 154 条

明显。最高最低安全水位离水位表

的可见边缘为 25mm 。

31.水位计有罩,有放水旋塞和放水《蒸汽锅炉安全技术监察符合规程符合管;放水管应接到安全地点。规程》第 157 条

39 水位表应装在便于观察、冲洗的《蒸汽锅炉安全技术监察水位表装在便于观察、符合位置,并有良好照明。规程》第 155 条冲洗的位置,有良好照

明。

40 应装有水位报警器具和连锁装《蒸汽锅炉安全技术监察有水位报警器具和连符合置,且保持灵敏可靠。规程》第 165 条锁装置

41 温度测量仪表必须齐全完整,准《蒸汽锅炉安全技术监察温度测量仪表齐全完符合确有效。自动控制讯号装置应齐全规程》第 205 条整,准确有效。自动控

有效,灵敏可靠。制讯号装置齐全有效,

灵敏可靠。

42 给水必须采用炉外处理方式,并《蒸汽锅炉安全技术监察符合规程符合进行水质化验。符合GB1576-79 的规程》第 198 条

规定。

44 锅炉须备有两套给水设备,水压《蒸汽锅炉安全技术监察锅炉有两套给水设备,符合保持正常,水泵总流量应为所需水规程》第 181 条水压保持正常,水泵总

量的 110%以上,且有压力表,自动流量为所需水量的

给水装置应灵敏可靠。110%以上,有压力表,

自动给水装置灵敏可

靠。

46 给水设备所有阀门应密封良好严《蒸汽锅炉安全技术监察符合规程符合密不漏。规程》第 205 条

56 应备有事故应急照明。《蒸汽锅炉安全技术监察没有事故应急照明不符

规程》第 190 条合

6.安全基础管理

是否有企业营业执照或企业名称核

有经年检的营业执照。符合准通知书;

是否按期缴纳安全保证金;已按要求交纳。符合

成立有安全生产领导

生产企业应当设置安全管理机构,小组,事故应急救援领

《安全生产法》第十九条。符合配备专职安全生产管理人员;导小组,公司设有专职

安全员。

火灾危险性较大的企业,距离当地

建立义务消防队,承担

公安消防队较远的企业,应当建立

《消防法》第二十八条。本单位的火灾扑救工符合义务消防队,承担本单位的火灾扑

作。

救工作;

有应急救援组织或者应急救援人《安全生产法》第六十九有事故应急救援预案,

符合员;条有应急救援人员。

有各级人员的安全生

建立各级人员的安全生产责任制;《安全生产法》第十七条符合

产责任制。

有符合企业实际的一

制定本单位安全生产规章制度《安全生产法》符合

套管理制度。

装置、工序有相应的操

制定本单位操作规程《安全生产法》符合

作规程。

加强教育,保证作业人员具备必要入厂人员均经过三级

的安全生产知识,熟悉有关的安全安全教育,平常组织定

《安全生产法》符合生产规章制度和安全操作规程,掌期不定期的安全生产

握本岗位安全操作规程。教育及岗位技术培训。

企业相关人员了解所

《安全生产法》

安全生产责任制落实情况;负责任,并能以积极的符合

态度加以执行。

安全生产管理制度执

《安全生产法》行由安全员检查、督

安全生产管理制度执行情况;符合

促,制度能够得到落

实。

岗位安全操作规程和

作业安全规程的执行

岗位安全操作规程和作业安全规程《安全生产法》

由班组长全面负责,对符合的执行情况;

违反规程的行为给予

相应的处罚。

从业人员安全生产培

从业人员安全生产培训、继续培训《安全生产法》训及考核由安全员负

符合及考核情情况;责组织,并根据需要进

行考核。

主要负责人和安全管理人员安全管分厂主要负责人和安

《安全生产法》

理能力,其他管理人员安全管理能全管理人员有丰富的符合力;安全管理经验和能力。

《安全生产法》经过严格培训考核合

从业人员安全操作能力、水平;符合

格后方能上岗。

《安全生产法》安全领导小组、安全

安全作业管理制度落实情况;符合

员、技术人员、各班组

长逐级监督执行。

从业人员劳动防护用

从业人员劳动防护用品的配备情况《职业病防治法》品有口罩、手套、防毒符合

面具等。

生产经营单位的主要负责人应保证《安全生产法》主要负责人安全管理

符合本单位安全生产投入的有效实施。职责有此项要求。

生产经营单位应当安排用于配备劳安排有用于配备劳动

《安全生产法》

动防护用品,进行安全生产教育培防护用品及安全生产符合

训的经费。教育培的经费。

生产经营单位新建、改建、扩建工

安全设施实现了与主

程项目的安全设施,必须与主体工《安全生产法》

体工程“三同时”,投资符合程“三同时”,安全设施投资应当纳入

纳入建设项目概算。

建设项目概算。

用人单位必须依法参加工伤社会保

《职业病防治法》第六条有工伤保险证明材料符合险。

用人单位应建立职业培训制度,按

照国家规定有计划地对劳动者进行《安全生产法》有安全教育培训制度。符合

培训。

建立从业人员安全生产教育培训档职工安全生产教育培不符

《安全生产法》

案。训档案不完善。合

主要负责人和生产管

主要负责人和生产管理人员经省市

理人员均取得安全管

以上安监部门安全管理培训取得安

《安全生产法》理资格证,熟悉事故处符合全管理资格证,熟悉有关生产工艺

理方法。具有处理突发

和产品性质、事故处理方法。

事件的知识和能力。

新工人、调入职工必须经三级安全

《安全生产法》符合检查要求。符合教育并考核合格,取得企业安全作

业证。

加强教育,保证作业人员具备必要《中华人民共和国安全生入厂人员均经过三级符合的安全生产知识,熟悉有关的安全产法》第二十一条。安全教育,平常组织定

生产规章制度和安全操作规程,掌期不定期的安全生产

握本岗位安全操作规程。岗位技术培训。

企业特种作业人员必须经主管部门

特种作业操作人员已

培训考核,取得主管部门颁发的特《安全生产法》符合

持有特种作业操作证。

种作业操作证后,方能上岗操作。

定期对从业人员进行安全教育。《安全生产法》由安全员负责组织符合

根据作业特点和防护要求,按有关《生产过程安全卫生要求发放了工作服、口罩、

符合标准和规定发放个体防护用品。总则》手套。

发放的个体防护用品应符合人体特《生产过程安全卫生要求

按规定发放防护用品。符合点,并规定穿戴方法和使用规则。总则》

防护用品的质量和性能,均应符合《生产过程安全卫生要求所用劳动防护用品符

符合有关标准规定。总则》合有关标准规定。

制定有劳动保护用品发放标准。向《生产过程安全卫生要求厂有劳动保护用品发

有关政府部门购买职工意外伤害等总则》放标准。已购买职工工符合保险。伤保险。

按作业性质给作业人员配备符合国

《生产过程安全卫生要求劳动保护用品并定期

家有关规定的劳动保护用品并定期符合

总则》发放能定期发放。

发放。

《生产过程安全卫生要求

在生产作业现场设立必要的职业劳不符

总则》未见设有相关设备

动卫生装备和保护措施。合

依照“编写提纲”要求,结合企业实

《安全生产法》

际,编制本单位“事故应急救援预符合案”。

建立各种不脱产的应急救援队伍,

《安全生产法》建立有义务消防队。符合如义务消防队、事故抢险队等。

应急救援组织机构、组成人员和职《生产经营单位安全生产成立有重大事故应急救符合

责划分:( 1 )应急救援组织机构设事故应急预案编制导则》援领导小组,职责明

置;(2)组成人员;(3)主要职责。确,制定有报警与救援

程序

加强对各救援队伍的培训、指挥领有应急救援预案定期

《安全生产法》符合导,并结合企业实际定期组织演练。演练计划。

应准备必要的应急救援物资,防止有必要的应急救援物

《安全生产法》符合突发事件。资及器材。

7. 供排水系统

1 当地水供给是否满足生产、消防的《化工企业安全卫生设计

需求。规定》( HG20571-95)。

2 内部供水系统是否满足生产、消防《化工企业安全卫生设计

的供求需求。规定》( HG20571-95)。

3 厂区排水系统能力是否满足排洪《化工企业安全卫生设计

要求。规定》( HG20571-95)。

4 在消防用水由工厂水源直接供给《建筑设计防火规范》

时,工厂给水管网的进水管不应少( GB50016-2006)。

于两条。当其中一条发生事故时,

另一条应能通过100%的消防用水

和 70%的生产、生活用水的总量。

在消防用水由消防水池供给时,工

厂给水管网的进水管,应能通过消

防水池的补充水和100%的生产、生

活用水的总量。

建筑施工安全检查表大全

建筑施工安全检查表大全

建筑施工安全检查评分汇总表表3.0.1 企业名称:经济类型: 资质等级: 单位工程 名称建 筑 面 积 (m2 ) 结 构 类 型 总 计 得 分 (满 分 分 值 100 项目名称及分值 安全 管理 (满 分分 值为 10 分) 文明 施工 (满 分分 值为 20 分) 脚手 架 (满 分分 值为 10 分) 基坑 支护 与模 板工 程 (满 分分 值为 “三 宝” “四 口” 防护 (满 分分 值为 施工 用电 (满 分分 值为 10 分) 物料 提升 机与 外用 电梯 (满 分分 值为 塔 吊 (满 分分 值为 10 分) 起重 吊装 (满 分分 值为 分 5) 施工 机具 (满 分分 值为 分 5)

分) 10 分) 10 分) 10 分) 评语:

检查单位负责人 受检 项目 项目 经理 年月日

安全管理检查评分表表3.0.2 序检查项扣分标准应得 分数扣减 分数 实得 分数 1 保 证 项 目安全生产 责任制 未建立安全责任制,扣10分 各级各部门未执行责任制,扣4~6分 经济承包中无安全生产指标,扣10分 未制定各工种安全技术操作规程,扣10分 未按规定配备专(兼)职安全员的扣10分 管理人员责任制考核不合格,扣5分 10 2 目标管理未制定安全管理目标(伤亡控制指标和安全达标、文明施工目标),扣10分 未进行安全责任目标分解的扣10分 无责任目标考核规定的扣8分 考核办法未落实或落实不好的扣5分 10 3 施工组织 设计 施工组织设计中无安全措施,扣10分 施工组织设计未经审批,扣10分 专业性较强的项目,未单独编制专项安全措施未落实,扣8分 安全措施不全面,扣2~4分 安全措施无针对性,扣6~8分 安全措施未落实,扣8分 10 4 分部(分项) 工程安全技 术交底 无书面安全技术交底的扣10分 交底针对性不强,扣4~6分 交底不全面,扣4分 交底未履行签字手续,扣2~4分 10 5 安全检查无定期安全检查制度,扣5分 安全检查无记录,扣5分 检查出事故隐患整改做不到定人、定时间、定措施,扣2~6分 对重大事故隐患整改通知书所列项目未如期完成,扣5分 10 6 安全教育无安全教育制度,扣10分 新入场工人未进行三级安全教育,扣10分 无具体安全教育内容,扣6~8分 变换工种时未进行安全教育,扣10分 每有一人不懂本工种安全技术操作规程,扣2分 施工管理人员未按规定进行年度培训的,扣5分 专职安全员未按规定进行年度培训考核或考核不合格的,扣5分 10 小计60 7 一 般 项 目班前安全 活动 未建立班前安全活动制度,扣10分 班前安全活动无记录,扣2分 10 8 特殊作业 持证上岗有一人未经培训从事特种作业,扣4分 有一人未持操作证上岗,扣2分 10 9 工伤事故工伤事故未按规定报告,扣3~5分 工伤事故未按事故调查分析规定处理,扣10分 未建立工伤事故档案,扣4分 10 10 安全标志无现场安全标志布置总平面图,扣5分 现场未按安全标志总平面图设置安全标志的,扣5分 未建立工伤事故档案,扣4分 10 小计40 检查项目合计100 注:1.每项最多扣减分数不大于该项应得分数。

施工现场安全生产检查表--实用.doc

工程名称: 序号项目 1坑槽边坡 2脚手架 3模板工程 4施工用电 5塔吊 井字架6 龙门架 孔洞、临7 边防护8电气焊 9施工机具 防护用10 品使用 11文明施工 12安全管理 施工现场安全生产检查表 检查内容 边壁状况(放坡或支撑)、边缘荷载,坑边防 护、变形监测、排水措施,上下通道。 立杆基础,杆件拉结、杆件间距,扫地杆,剪 刀撑,脚手板,载重,上下通道;架体防护, 密目网防护,上料平台。 支撑系统设计,立杆材料,垫板,支撑,间距, 模板存放,作业立足点,拆模警戒监护,运输走 道,作业面洞口及监边防护。 导线架设和绝缘,三级用电两级保护,安全电 压,配电箱,开关箱(高度,位置,接地,防 雨,防尘)开关电器(一机一闸、熔丝),漏电 保护器,三箱五线,用电档案。 路基,道钉,安全防护装置(国力矩限制器、 超高、变幅、行走限位器、吊钩保险、电缆卷 线器)钢丝绳,附墙装置,装拆方案,塔吊指 挥,防护措施。 吊盘安全门及停靠装置,限位器,地锚,缆风 绳,钢丝绳,防护棚,平台安全门栏及防护、 联络讯号,连墙杆、准用证。 电梯井口,预留孔洞,楼梯口,进出料口,槽( 坑 ) 边和屋面,阳台,平台,框架结构四周防护, 行人通道防护。 焊间距离,电焊机保护接零,防雨,自动开关, 漏电保护,气瓶存放,防震,防护帽,标准色 标。 防护装置,接零接地,漏电保护。 安全帽,安全带,防护镜,防护鞋,防护手套。 工地围档、大门、门卫及企业标志,硬化地面、 排水,材料堆放,作业区与办公、生活区分开, 防火,治安保卫,宣传与标牌,厕所、浴室、生 活卫生,防尘,防噪,防毒,工程住人,保健急 救。 责任制,制度,目标管理,安全措施,专项设 计,计算,施工方案,安全交底,隐患整改, 安全教育,持证上岗,班前活动,设施、设备 验收,安全标牌,工伤档案。 年月日 检查情况 检查人:

文明现场施工安全检查表格范本

安全文明施工检查表 施工单位;上海两港市政工程有限公司日期:工程单 位:申江路(中环线—S2)高架专用道工程4标检查人: 序 号 检查项目内容与要求存在问题整改情况 1 现场围档1 施工工地是否有围墙或围档,围档是否低于 1.8m 2 围档材料是否坚固、稳定、整洁、美观 3 围档或围墙是否沿工地四周连续设置 2 封闭管理1 施工现场是否设置进出口大门是否有门卫 人员和门卫管理制度 2 进入施工现场人员是否佩戴工作卡 3 大门处是否设置企业标志 3 施工场地1 工地地面是否平整;道路是否畅通 2 工地是否有排水设施、排水是否通畅 3 是否泥浆、污水、废水外流或堵塞下水道 4 工地是否有积水 5 工地是否设置吸烟处、是否随意吸烟 4 材料堆放1建筑材料、构件、料具是否按总平面布局堆放2材料是否分类堆放是否整齐,是否做到工完场地清 3建筑垃圾堆放是否整齐、是否设置垃圾池 4是否易燃易爆物品分类存放 5 施工现场 标牌1 大门口处挂的七牌一图其内容是否齐全 2 标牌是否规范、整齐 3 是否有安全标语 4 是否有宣传栏、黑板报等 6 生活设施 1厕所是否符合卫生要求 2 是否设置厕所,随地大小便 3是否供应卫生饮水 3 生活垃圾是否及时清理,是否专人管理7 施工组织 设计中安全技术措施施工组织设计中是否有安全措施,施工组织设计中临是否有临时用电设计方案,临时用电设计方案是否经审批,专业性较强的大项目,未编制独立专项安全施工组织设计,安全措施不全面, 8 分部、分 项工程安全技术交底是否有书面安全技术交底,交底针对性不强、交底不全面、交底未交到班组、作业人员、交底是否有履行签字手续 安全检查 是否有安全检查制度是否定期检查并有记录

工业企业安全生产检查表

工业企业安全生产检查表 单位名称:注册地点:单位地址:检查时间:一、安全生产基础管理检查表 序号检查内容检查依据符合 要求 责令 改正 行政处 罚 1 *安全机 构设置及 专(兼) 职管理人 员配备 ≥300从业人员≥2人专职或机构 《条例》 17、51 ≥50从业人员≥1人专职 ≤50从业人员≥1人兼职 2 *生产经 营单位负 责人履行 职责情况 主要 负责 人的 履行 职责 情况 有各级安全生产责任制。 《安全生 产法》17 有安全生产管理规章制度和安全操作规程。 安全投入有计划和有效实施。 有定期安全检查制度和参与检查的记录。 有安全生产应急救援预案并组织演练。 能及时、如实报告生产安全事故。 有定期向职代会及股东大会报告安全生产安 全生产情况,接受监督。 《条例》 14 依法与从业人员签订劳动合同并办理工伤社 会保险事项。 《条例》5 3 *安全生产 检查情况 有安全生产检查制度。 《条例》 13、18 按规定开展检查、反馈及整改,有检查记录台 帐。 《条例》 14、18 4 *安全教育 培训有安全生产教育培训制度。 《条例》15 《条例》 19、51 《安全生 产法》22、 82.3 《安全生 产法》21、 82.3 主要负责人参加安全培训并考核合格。 专(兼)安全管理人员任职前应培训并考核合 格。 应当对从业人员进行安全生产教育和培训,未 经培训合格的从业人员,不得上岗作业。 应告知从业人员其作业场所、岗位存在危险因 素及防范、应急措施,并有双方签名。 5 建没项目“三同 时”新建、改建、扩建工程项目的安全设施,必须 与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生 产和使用。安全设施投资应当纳入建设项目概 算。 《安全生 产法》24 6 安全生产奖惩制 度有安全生产奖惩制度。 《条例》15 有奖惩执行情况记录。

工业企业安全管理检查表

工业企业安全管理检查表 工业企业安全管理检查表 单位: 年月日序号 检查内容和标准 检查方法 检查情况 评价及意见 是 否 1 安全管理机构

1.1 是否建立以主要负责人\分管负责人\安全管理机构及安全管理人员\工会代表\从业人员组成的安全生产委员会,并定期研究安全生产工作重大问题。 查资料、听汇报 1.2 是否按安全生产条例规定设有安全生产工作职能机构,按规定配备专(兼)职安全管理人员。冲压车间是否按GB8176-87配备专职安全检查人员. 查资料、听汇报 1.3 兼职安全管理人员是否保证每天4小时以上用于安全生产管理. 查资料、听汇报

1.4 是否建立工会劳动保护监督检查组织网络. 查资料、听汇报 2 安全规章制度 2.1 是否建立全员安全生产责任制 看资料

2.1.1 是否建立各主要工种岗位安全技术操作规程,并在各作业现场明示. 查资料 2.1.2 是否实行安全生产三级目标责任书签约。 查资料、看现场 2.1.3 是否建有保证安全生产目标实现的具体工作计划和措施。 查资料 2.1.4

是否建立并实施实现安全目标的考核奖惩制度。 查资料 2.2 是否建立并进行各级安全生产例会制度。 查资料 2.3 是否建立安全生产检查制度、安全隐患整改制度及执行情况查资料、看现场 2.4 是否建有冲压作业安全管理制度 查资料、看现场

2.5 是否进行职业危害因素监测及落实情况。 查资料 2.6 是否建立事故统计、报告、调查、分析、处理制度。 查资料 2.7 是否建立危险作业、化学危险物品的运输、存放、使用管理制度。查资料、看现场

工贸企业安全检查表(模板).doc.doc

厂址、总平面布置安全评价 依据《工业企业总平面设计规范》(GB50187-2012)等标准、规范,对总平面布置单元进行检查评价,见表5-1。 表 5-1 厂址、总平面布置安全检查表 序号检查内容依据标准检查记录检查结果 厂址位于昆明经开区,符厂址选择应符合国家的工业布 1 2 3 4 GB50187-20 局、城镇(乡)总体规划及土地 12 第条 利用总体规划的要求。 配套和服务工业企业的居住区、 交通运输、动力公用设施、废料GB50187-20 场及环境保护工程、施工基地等12 第条 用地,应与厂区用地同时选择。 厂址选择应对原料、燃料及辅助 材料的来源、产品流向、建设条 件、经济、社会、人文、城镇土 地利用现状与规划、环境保护、GB50187-20 文物古迹、占地拆迁、对外协作、12 第条 施工条件等各种因素进行深入的 调查研究,并应进行多方案技术 经济比较后确定。 厂址应有便利和经济的交通运输 条件,与厂外铁路、公路的连接, 应便捷、工程量小。临近江、河、GB50187-20 湖、海的厂址,通航条件满足企12 第条 业运输要求时,应尽量利用水运, 且厂址宜靠近适合建设码头 合符合国家的工业布局、 符合 城镇(乡)总体规划及土 地利用总体规划的要求。 符合要求。 符合 符合要求。符合 交通较为便利。符合

的地段。 厂址应具有满足生产、生活及发展所必需的水源和电源。水源和 电源与厂址之间的管线连接应 5 尽量短捷,且用水、用电量(特 别)大的工业企业宜靠近水源及 电源地。 散发有害物质的工业企业厂址, 应位于城镇、相邻工业企业和居 6住区全年最小频率风向的上风侧,不应位于窝风地段,并应满 足有关防护距离的要求。 厂址应具有满足建设工程需要的 7 工程地质条件和水文地质条件。 厂址应满足近期建设所必需的场 地面积和适宜的建厂地形,并应 8 根据工业企业远期发展规划的需 要,留有适当的发展余地。 厂址应满足适宜的地形坡度,尽 量避开自然地形复杂、自然坡度 9 大的地段,应避免将盆地、积水 洼地作为厂址。 厂址应位于不受洪水、潮水或内 10 涝威胁的地带。 下列地段和地区不应选为厂址:111、发震断层和抗震设防烈度为 9 度及高于 9 度的地震区; 2、GB50187-20 12第条 GB50187-20 12第条 GB50187-20 12第条 GB50187-20 12第条 GB50187-20 12 第 2.0.9 条 GB50187-20 12第条 GB50187-20 12第条 昆明经开区供电部门负责 供电,电源、水源供应符 符合 合要求。 企业为机械加工行业,满 符合 足相关要求。 根据企业提供的地质资 符合 料,符合相关要求。 符合要求。符合 符合要求。符合 厂址地势相对较高,不易 符合 受洪水、内涝影响 厂址范围内未见此类地 符合 段和地区。

工贸企业安全生产检查表.doc

工贸企业安全生产检查表 企业类型检查内容检查情况 冶金企业1.企业安全生产标准化自评情况。 2.较大危险因素辨识管控措施的落实情况。3吊运高温熔融金属的起重机是否符合冶金起重机相关要求,吊运高温熔融金属的铸造起重机是否使用固 定式龙门钩。4.人员聚集场所(包括会议室、活动室、休息室、更衣室等)是否设置在高温 熔融金属吊运影响区域外 5.高温熔融金属冶炼、吊运区域是否存在积水的情况。 6.煤气柜与周边建筑物的防火间距是否符合《建筑设计防火规范》(GB50016)和《钢铁冶金企业设计防火规范》(GB50414)要求。7.煤气可能泄漏的危险区域是否设置警示标示及固定报警仪。8.外包单位的安全生产工作统一协调、管理情况。 有色企业1.企业安全生产标准化自评情况。 2.较大危险因素辨识管控措施的落实情况。 3.高温熔融金属安全管控情况。 4.会议室、活动室、休息室、更衣室等人员聚集场所是否设置在高温熔融 金属吊运影响区域。 5.吊运铜水等熔融有色金属及渣的起重机是否为冶金起重机。 6.高温熔融金属冶炼、吊运区域是否存在积水的情况;7.外包单位的安全生产工作统一协调、管理情况。 建材企业1.企业安全生产标准化自评情况。 2. 较大危险因素辨识管控措施的落实情况。 3.水泥企业的水泥筒型库清库安全管理情况。 4.水泥工厂煤磨、煤粉仓及袋式收尘器(或煤粉仓)是否设 置温度和一氧化碳监测报警装置,或设置防爆及气体灭火装置设施,燃气窑炉是否设置燃气 低压警报器和快速切断阀。 5.玻璃企业的玻璃窑炉、纤维制品三相电弧炉、电熔制品电炉等 高温熔炉的冷却保护系统是否存在漏水、漏风等不能满足冷却要求或没有停机报警装置的情 况。6.煤气发生炉及煤气输送系统是否设置有效的防火、防爆装置或气体检测报警仪;7.外

施工现场安全检查表

施工现场安全、文明定期大检查记录表 编号:ZT001工程名称:无锡苏宁广场工程施工单位:中建一局(集团)有限公司 联合检查单位 单位名称参加人员建设单位:无锡苏宁置业有限公司 监理单位:上海建科建设监理有限公司 施工单位:中建一局(集团)有限公司 检查内容 项目序 号 检查内容 检查情况 (存在问题必须记录明确,无问题打 “√”) 落实整改时间 现场文明施工布置情况1 施工区域是否设置封闭围护,大门设 置是否合理,满足车辆通行要求 大门及围墙√现场道路不畅通不能满足任何 车辆通行 2 施工现场内的布置:七牌二图、临时 用水、用电设置是否合理 七牌二图未设置好,临时用水未按照新方案实 施,部分区域消防用水无 3 门卫及工地内安全保卫工作是否落 实 √ 4 办公室、会议室安全生产岗位责任 制、项目部管理组织机构、体系、安 全文明目标是否上墙有明确规定 施工现场办公室墙上无任何制度 5 施工现场作业区与办公室、食堂、生 活区是否分开设置,分开设置有无安 全通道及屋顶塔吊范围内安全防护 办公室、食堂与施工作业区未分开设置,无安 全通道、办公室屋顶也无安全防护。场外生活 区垃圾未清理,宿舍部分较脏乱,环境较差 6 现场临时厕所是否随时保持干净基本干净 7 施工现场是否整洁,物料堆放是否按 照事先规划的场地进行放置 施工现杂战乱无章,材料混在一起乱堆放, 8 施工机械、设备及进场物料存放是否 专有堆场或仓库, 材料进场无固定堆场,随意摆放 9 作业面物料使用及拆除,整理是否做 到工完料清,堆放整齐 均未做到工完料清,也未进行整理,堆放杂乱 10 施工现场周围是否设置排水系统(排 水沟),排水是否畅通。 部分设置,排水不畅,积水全部流到地下室内11 施工扰民、防台防汛、防暑降温、防 触电、防食品中毒等整治工作的开展 和落实是否到位 施工措施有,均未作相关书面记录 12 现场安全标语宣传情况只有几幅,未覆盖整个现场 13 《建筑工程施工许可证》是否办理消防施工许可证无

安全检查表格式大汇总

安全状况调查表 1. 安全管理机构 安全组织体系是否健全,管理职责是否明确,安全管理机构岗位设置、人员配备是否充分合理。 序号检查项结果备注 1. 信息安全管理机构 设置□ 以下发公文方式正式设置了信息安全管理工作的专门职能机构。 □ 设立了信息安全管理工作的职能机构,但还不是专门的职能机构。 □ 其它。 2. 信息安全管理职责 分工情况□ 信息安全管理的各个方面职责有正式的书面分工,并明确具体的责任人。 □ 有明确的职责分工,但责任人不明确。 □ 其它。 3. 人员配备□ 配备一定数量的系统管理人员、网络管理人 员、安全管理人员等; 安全管理人员不能兼任网 络管理员、系统管理员、数据库管理员等。 □ 配备一定数量的系统管理人员、网络管理人 员、安全管理人员等,但安全管理人员兼任网络 管理员、系统管理员、数据库管理员等。 □ 其它。 4. 关键安全管理活动 的授权和审批□ 定义关键安全管理活动的列表,并有正式成文的审批程序,审批活动有完整的记录。 □ 有正式成文的审批程序,但审批活动没有完整的记录。 □ 其它。 5. 与外部组织沟通合 作□ 与外部组织建立沟通合作机制,并形成正式文件和程序。 □ 与外部组织仅进行了沟通合作的口头承诺。□ 其它。 6. 与组织机构内部沟 通合作□ 各部门之间建立沟通合作机制,并形成正式文件和程序。 □ 各部门之间的沟通合作基于惯例,未形成正式文件和程序。 □ 其它。

2. 安全管理制度 安全策略及管理规章制度的完善性、可行性和科学性的有关规章制度的制定、发布、修订及执行情况。 检查项结果备注 1 信息安全策略□ 明确信息安全策略,包括总体目标、范围、原则和 安全框架等内容。 □ 包括相关文件,但内容覆盖不全面。 □ 其它 2 安全管理制度□ 安全管理制度覆盖物理、网络、主机系统、数据、 应用、建设和管理等层面的重要管理内容。 □ 有安全管理制度,但不全而面。 □ 其它。 3 操作规程□ 应对安全管理人员或操作人员执行的重要管理操作 建立操作规程。 □ 有操作规程,但不全面。 □ 其它。 4 安全管理制度 的论证和审定□ 组织相关人员进行正式的论证和审定,具备论证或审定结论。 □ 其它。 5 安全管理制度 的发布□ 文件发布具备明确的流程、方式和对象范围。□ 部分文件的发布不明确。 □ 其它。 6 安全管理制度 的维护□ 有正式的文件进行授权专门的部门或人员负责安全管理制度的制定、保存、销毁、版本控制,并定期评审与修订。 □ 安全管理制度分散管理,缺乏定期修订。 □ 其它。 7 执行情况□ 所有操作规程的执行都具备详细的记录文档。 □部分操作规程的执行都具备详细的记录文档。 □ 其它。 3. 人员安全管理 人员的安全和保密意识教育、安全技能培训情况,重点、敏感岗位人员有无特殊管理措施以及对外来人员的管理情况。 序号检查项结果备注

工业安全检查表 (通用)

(附件2) 工业安全检查表(通用) 前言 由于各行各业都需要编制切合本专业特点的检查表,所以内容及重点不可能完全一致,也不可能编出标准化的安全检查表来。为了便于大家参考,下列内容为综合了美国的“美国保险协会”、“道化学公司”、“杜邦公司”“日本劳动省批准公布的化工联合企业评价六阶段指针”、“日本防灾协会火灾检查表”等检查表,编成检查表的一般形式。具体内容如下: 工业安全检查表的一般形式 一、总体要求 1、工厂设置 (1)是否按工业企业卫生标准、防火标准进行设计? (2)遭受天灾(如暴风雨、落雷、地震)时有什么措施? (3)近处有无发生火灾、爆炸、噪声、大气污染或水质污染的可能性? (4)公路铁路等交通情况,交叉路口有无专人看守? (5)发生事故时急救机构如汽车站、急救站、医院、消防队的联系方便否,效率如何? 2、平面设置 (1)从单元装置到厂界的安全距离是否足够,重要装置是否设置了围栅?(2)装置和生产车间所占位置离开公用工程、仓库、办公室、实验室是否有隔离区或处于火源的下风位置? (3)危险车间和装置是否与控制室、变电室隔开了? (4)车间的内部空间是否按下述事项进行了考虑。物质的危险性、数量、运转条件、机器安全性等。 (5)装置周围的产品出厂与火源的距离及其影响。 (6)储罐间距离是否符合防火规定,具备防液堤和地下储罐没有? (7)废弃物处理是否会散出污染物,是否在居民区的下风侧? 3、建筑标准 (1)根据建筑有关标准检查。 (2)地耐力及基础强度足够否? (3)钢结构(及耐火衬里)在火灾情况下其耐受能力如何? (4)凡是有助于火焰传播和蔓延部分如地板和墙壁开口,通风和空调管道,电梯竖井,楼梯道路等防火情况,凡是开孔口面积及个数是否限制在最少程度? 第1页共8 页

相关文档
相关文档 最新文档