填空部分

1、PLC基本单元主要由CPU 、电源、存储器等组成。

2、为适应不同负载需要,各类PLC的输出都有三种方式,即继电器输出、晶体管输出、晶闸管输出。

3、PLC的工作状态有停止(STOP)状态和、运行(RUN)状态。

4、PLC的工作方式是采用周期循环扫描。PLC的工作方式的优点集中输入与集中输出、能在很大程度上减少软故障的发生。

5、一个用户程序扫描周期由三阶段组成:输入采样阶段、程序执行阶段、输出处理阶段。

6、PLC最基本、最广泛的应用领域是开关量的逻辑控制。用它来取代传统的继电–接触器控制系统进行逻辑、顺序控制。

7、PLC所采用的微处理器有三种:通用微处理器,单片微处理器(即单片机),位片式微处理器。

8、PLC通电后,CPU在程序的监督控制下先进行内部处理。在执行用户程序之前还应完成通信服务与自诊检查。

9、一般由程序控制的数字电子设备产生的故障有两种:软故障,硬故障。

10、PLC的供电电源可直接采用普通单相交流电,也可用直流24V供电。

11、PLC对用户程序(梯形图)按先左后右、从上至下的步序。

12、PLC的软件和硬件定时器相比较,定时范围长的是PLC,精度高的是PLC。

13、PLS和PLF指令都是实现在程序循环扫描过程中某些只需执行一次的指令。不同之处是上升沿触发还是下降沿触发。

14、SET可以对Y、M、S 操作。RST可以对Y、M、S、T、C、D 操作。

15、在FX系列PLC中主要元件表示如下:X表示输入继电器、Y表示输出继电器、T表示定时器、C表示计数器、M

表示辅助继电器,S表示状态元件、D、V、Z表示数据寄存器。

16、定时器可以对PLC内 1 ms、10 ms、100 ms的时钟脉冲进行加法计算。

17、在FX系列的PLC中,辅助继电器又分为三类通用辅助继电器、断电保持辅助继电器、特殊辅助继电器。

18、在MC指令内嵌套使用时嵌套级最大可为8 级。

19、FX系列PLC支持编程方式梯形图、步进流程图(SFC)、指令表。

20、PLS、PLE指令只能用于Y、M 元件。

21、PLC的工作方式特点是:可靠性高、抗干扰能力强,但响应滞后、速度慢。

22、现在PLC广泛应用于工业控制的各个领域,PLC技术、机器人技术、CAD /CAM技术共同构成了工业自动化的三大支柱。

23、为了防止去电后RAM 中的内容丢失,PLC 使用了对RAM 供电的电池电路。

24、PLC 以晶体管作为输出时,其负载的电源为直流。

25、对直流供电的感性负载,额定电压24V,电流0.5A ,为了减小对PLC 输出继电器触点的影响,用稳压管代替续流二极管,一般稳压值为24V。

26、FX系列PLC中计数器分为三大类:16位计数器;32位计数器;高速计数器。

27、PLC通过光电耦合器,将外部信号的状态读入并存储在输入映像寄存器内。

28、在FX系列的定时器中,最长的定时时间是3276.7 s 。

29、GX Simulator 为三菱MELSEC PLC的仿真软件。

30、使用元件自保持ON状态,用SET 指令;使元件自保持OFF状态,用RST 指令。

31、只处理ON/OFF状态的元件,如X、Y、M、S 称为位元件。

32、说明下列指令意义。

基本指令

LD 取指令、LDI 取反指令、AND 与指令、ANI 与非指令。

OR 或指令、ORI 或非指令。

ANB 回路块与指令、ORB 回路块或指令。

MPS 进栈指令、MRD 读栈指令、MPP 出栈指令。PLS 上升沿脉冲指令、PLF 下降沿脉冲指令。MC 主控指令、MCR 主控复位指令。

SET 置位指令、RST 复位指令、NOP 空操作指令、END 程序结束指令。

应用指令有

程序流程指令:CJ 条件转移指令、CALL 子程序调用指令、EI 中断允许指令、DI 中断禁止指令。

传送与比较指令:CMP 比较指令、ZCP 区间比较指令、MOV 传送指令、BCD 码转换指令。

四则运算指令:ADD 二进制加法指令、SVB 二进制减法指令、WOR 逻辑字或指令、NEG 求补码指令。

循环移位指令:ROR 循环右移指令、ROL 循环左移指令、SFTR 位右移指令、SFTL 位左移指令。

33、状态元件中S0~S9 用于初始状态。

34、PLC的输入/输出继电器采用八进制进行编号,其它所有软元件均采用十进制进行编号。

35、型号为FX2N-32MR的PLC,它表示的含义包括如下几部分:它是

基本单元,内部包括CPU 、存储器、输入输出口及电源;其输入输出总点数为32 点,其中输入点数为16 点,

输出点数为16 点;其输出类型为继电器型。

36、采用FX2N系列PLC实现定时50s的控制功能,如果选用定时器T10,其定时时间常数值应该设定为K 500 ;如果选用定时器T210,其定时时间常数值应该设定为K 5000 。

37、采用FX2N系列PLC对多重输出电路编程时,要采用进栈、读栈和出栈指令,其指令助记符分别为MPS、MRD和MPP ,其中MPS 和MPP 指令必须成对出现,而且连续使用应少于11 次。

38、PLC的输出指令OUT是对继电器的线圈进行驱动的指令,但它不能用于输入继电器。

39、PLC开关量输出接口按PLC机内使用的器件可以分为继电器型、晶体管型和晶闸管型。输出接口本身都不带电源,在考虑外驱动电源时,需要考虑输出器件的类型,继电器型的输出接口可用于交流和直流两种电源,晶体管型的输出接口只适用于直流驱动的场合,而晶闸管型的输出接口只适用于交流驱动的场合。

40、FX2N系列PLC编程元件的编号分为二个部分,第一部分是代表功能的字母。输入继电器用X 表示,输出继电器用Y 表示,辅助继电器

用M 表示,定时器用T 表示,计数器 C 表示,状态器用S 表示。第二部分为表示该类器件的序号,输入继电器及输出继电器的序号为八进制,其余器件的序号为十进制。

41、PLC编程元件的使用主要体现在程序中。一般可以认为编程元件与继电接触器元件类似,具有线圈和常开常闭触点。而且触点的状态随着线圈的状态而变化,即当线圈被选中(得电)时,常开触点闭合,常闭触点断开,当线圈失去选中条件(断电)时,常闭触点闭合,常开触点断开。和继电接触器器件不同的是,作为计算机的存储单元,从实质上说,某个元件被选中,只是代表这个元件的存储单元置 1 ,失去选中条件只是代表这个元件的存储单元置0 。由于元件只不过是存储单元,可

以无限次地访问,PLC的编程元件可以有无数多个触点。

42、PLC是一种专为工业环境下应用而设计的数学运算操作的电子系统。

43、PLC采用可编程序的存储器。

44、PLC是利用软件实现控制的。

45、PLC输入方式有两种类型:一种是直流输入(直流12V或24V) ,另一种是交流输入(交流100~120V或200~240V) 。

46、在实现不同的控制任务时,PLC具有良好的通用性,相同硬件构成的PLC,利用不同的软件可以实现不同的控制任务。

47、CPU 是PLC的控制中枢。

48、用户设备需输入PLC的各种控制信号,通过输入接口电路将这些信号转换成中央处理器能够接收和处理的信号。

49、STL触点驱动的电路块具有3个功能,对负载的驱动处理、指定转换条件和指定转换目标。

50、STL指令只能用于状态寄存器,在没有并行序列时,一个状态寄存器的STL触点在梯形图中只能出现一次。

51、STL触点驱动的电路块中不能使用MC 和MCR 指令,但是可以使用CJP 和EJP 指令。

52、中断指针I有三种类型,与应用指令FNC03(IRET)中断返回、FNC04(EI)允许中断、FNC05(DI)禁止中断一起组合使用。

53、FX0N–40MR PLC的输入点数为24点,输出点数为16点。

54、功能指令可处理16 bit和32 bit的数据。

55、扫描周期是PLC每执行一遍从输入到输出所需的时间。

56、PLC输入的开关量信号一般使用24v的直流电源。

57、PLC扩展模块内不配置CPU ,仅对I/O通道进行扩展,其输入信息通过扩展端口进入主机总线,由主机CPU进行处理。

58、32位计数器的计数当前值从+2147483647再进行加计数时,计数当前值变

为-2147483648 ;从-2147483648再进行减计数时,计数当前值变为+2147483647 ,这种计数方式称为循环计数。

59、继电器输出方式最常用,适用于交、直流负载。晶体管输出适用于直流负载,其特点是动作频率高,响应速度快,但带负载能力小。晶闸管输出适用于交流负载,其特点是响应速度快,带负载能力不大。

60、PLC的可靠性、抗干扰能力高,可以承受幅值为 1 000 V ,时间为 1 ns 、脉冲宽度为 1 μs 的干扰脉冲。

61、C200是一个32 位计数器,计数方向由的状态决定,当其ON状态时为M8200 计数,当其OFF状态时为减,加计数。

62、用位元件处理数据时,Kn的n表示十进制的位数,每位十进制数据由 4 个位元件组成,例如K4M0表示由位元件M0 ~ M15 组成的 4 位十进制数据。

63、在成批使用时,连续使用ANB指令的次数不得超过8 次。

64、在成批使用时,连续使用ORB指令的次数不得超过8 次。

65、串联触点多的电路应尽量放在上部,并联触点多的电路应尽量靠近母线。

66、多重输出的接法是把触点多的电路放在下面。

67、PLC的系统程序要永久保存在PLC之中,用户不能改变;用户程序是根据生产过程和工艺要求编写的,可以通过编程器修改或增删。

68、FX-20P-E编程器面板上,写操作键为W ,读操作键为R ,插入操作键为I ,删除操作键为 D ,监控操作键为M ,测试操作键为T 。

69、变址寄存器的元件符号为V、Z ,进行32位数据操作时指定 Z 为低16位数据,V 为高16位数据。

70、FX-20P-E手持编程器R表示读出;W表示写入;I表

示插入;D表示删除;M表示监视;T表示测试。

71、FX-20P-E手持式编程器有联机(在线)、脱机(离线)两种编程方式。

72、定时器的线圈通电时开始定时,定时时间到时其常开触点闭合,常闭触点断开。

73、通用定时器的线圈失电时被复位,复位后其常开触点断开,常闭触点闭合,当前值为0 。

74、计数器的复位输入电路断开,计数输入电路由断开变为接

通,当前值小于设定值,计数器的当前值加1。计数当前值等于设定值时,其常开触点闭合,常闭触点断开,当前值为不变。

75、OUT指令不能用于输入

76、输入继电器和输出继电器只能采用八进制数码。

77、FX系列可编程器编程元件的名称由字母和数字组成。

78、M8002 是初始化脉冲,在PLC由STOP工作模式进入RUN工作模式时,它ON一个扫描周期。单PLC处于RUN状态时,M8000一直为ON 。

79、与主控触点下端相连的常闭触点应使用LDI 指令。

多项选择部分

1、PLC由(ABCD )组成

A、中央处理器CPU

B、存储器

C、输入输出接口

D、编程器

2、根据PLC的结构形式,可将PLC分为(AB )两类。

A、整体式

B、模块式

C、PNP类型

D、NPN类型

3、PLC输出点类型的有主要有(ABC )

A、继电器

B、可控硅

C、晶体管

D、IC驱动电路

4、三菱FX系列PLC辅助继电器,有(AB )

A、通用型

B、断电保持型

C、特殊型

D、其他型

5、通常的PLC特殊扩展功能模块有(BC )类型

A、I/O量扩展输出

B、模拟量模块

C、高速计数模块

D、扩展单元模块

6、PLC执行程序的过程分为(BCD )三个阶段

A、简单流程

B、输入采样阶段

C、程序执行阶段

D、输出刷新阶段

7、目前PLC编程主要采用(AC )工具进行编程

A、电脑

B、磁带

C、手持编程器

D、纸条

8、PLC机的主要特点是(ABCDE )

A、可靠性高

B、编程方便

C、运算速度快

D、环境要求低

E、与其它装置连接方便

9、可编程控制器的应用有(ABCDEF )

A、开关量的逻辑控制

B、位置控制

C、过程控制

E、数据处理

F、在计算机集成制造系统(CIMS)中的应用

10、PLC除了用逻辑控制功能外,现代的PLC还增加了(ABCD )

A、运算功能

B、数据传送功能

C、数据处理功能

D、通讯功能

11、PLC型号选择的两个重要原则(AB )

A、经济性原则B安全性原则C、隨意性原则D、地区性原则

12、现代工业自动化的三大支柱(ABC )

A、PLC

B、机器人

C、CAD/CAM

D、继电控制系统

13、PLC输出点类型的有主要有哪些(ABC )

A、继电器

B、可控硅

C、晶体管

D、IC驱动电路

14、三菱FX系列PLC支持哪种编程方式(ACD )

A、梯形图

B、继电接线图

C、步进流程图(SFC)

D、指令表

15、三菱FX系列PLC内部定时器,定时的时间单位有哪3种? (ABD )

A、0.1S

B、0.01s

C、0.0001

D、0.001

16、三菱FX系列PLC内部计数器,有哪两种位数的? (AC )

A、16位

B、8位

C、32位

D、64位

17、工厂自动化控制的种典型实现方式(ABCD )

A、单片机

B、继电控制系统

C、PLC

D、工控机

18、PLC用户数据结构主要有(ABD )

A、位数据

B、字数据

C、浮点数

D、位与字的混合格式

19、SFC步进顺控图中,按流程类型分,主要有(ABCD )

A、简单流程

B、选择性分支

C、并行性分支

D、混合式分支20*、PLC与PLC之间可以通过哪些方式进行通讯(ABC )

A、RS232通讯模块

B、RS485通讯模块

C、现场总线

D、不能通讯

21、PLC在功能和技术指标方面的发展主要是以下方面(ABCDE )

A、向高速、大容量方向发展

B、加强连网和通信能力

C、致力于开发新型智能I/O功能模块

D、增强外部故障的检测与处理能力

E、编程语言的多样化

22、PLC机的主要特点是(ABCDE )。

A、可靠性高

B、编程方便

C、运算速度快

D、环境要求低

E、与其它装置连接方便

单项选择部分

1、二进制011101等于十进制数的(B )。

A、92

B、93

C、94

D、95

2、十六进制的F,转变为十进制。(C )

A、31

B、32

C、15

D、29

3、十六进制的1F,转变为十进制( A )

A、31

B、32

C、17

D、29

4、一般公认的PLC发明时间为(C )

A、1945

B、1968

C、1969

D、1970

5、微机的核心是(C)

A、存储器

B、总线

C、CPU

D、I/O接口

6、PLC的工作方式是(D )。

A、等待工作方式

B、中断工作方式

C、扫描工作方式

D、循环扫描工作方式

7、在输出扫描阶段,将( B )寄存器中的内容复制到输出接线端子上。

A、输入映象

B、输出映象

C、变量存储器

D、内部存储器

8、PLC一般采用(A )与现场输入信号相连。

A、光电耦合电路

B、可控硅电路

C、晶体管电路

D、继电器

9、PLC是在什么控制系统基础上发展起来的(A )

A、继电控制系统

B、单片机

C、工业电脑

D、机器人

10、梯形图程序执行的顺序是(A )

A、从左到右,从上到下

B、从右到左,从上到下

C、从右到左,从下到上

D、不分顺序同时执行

11、OUT指令对于( A )是不能使用的

A、输入继电器

B、输出继电器

C、辅助继电器

D、状态继电器

12、串联电路块并联连接时,分支的结束用( C )指令

A、AND/ADI

B、OR/ORI

C、ORB

D、ANB

13、使用( B )指令,元件Y、M仅在驱动断开后的一个扫描周期内动作

A、PLS

B、PLF

C、MPS

D、MRD

14、FX2N的输出继电器最多可达( C )点

A、64

B、128

C、256

D、512

15、状态的顺序可以自由选择,但在一系列的STL指令后,必须写入(D )指令

A、MC

B、MRC

C、RET

D、END

16、( B )是PLC每执行一遍从输入到输出所需的时间.

A、8

B、扫描周期

C、设定时间

D、32

17、对于STL指令后的状态S,OUT指令与( B )指令具有相同的功能

A、OFF

B、SET

C、END

D、NOP

18、助记符后附的(B )表示脉冲执行

A、(D)符号

B、(P)符号

C、(V)符号

D、(Z)符号

19、功能指令( B )表示主程序结束

A、RST

B、END

C、FEND

D、NOP

20、PLC的输出方式为晶体管型时,它适用于( C )负载。

A、感性

B、交流

C、直流

D、交直流

21、PLC的输出方式为继电器型时,它适用于(D )负载。

A、感性

B、交流

C、直流

D、交直流

22、PLC的输出方式为晶闸管型时,它适用于( B )负载。

A、感性

B、交流

C、直流

D、交直流

23、PLC程序中,手动程序和自动程序需要( B )

A、自锁

B、互锁

C、保持

D、联动

24、下列那种PLC属于三菱PLC( B )

A、Quantum

B、FX2N

C、FP0

D、S7-200

25、下列软元件中,属于特殊辅助继电器的元件是( D )。

A、M0

B、Y2

C、S30

D、M8012

26、下列指令使用正确的是( C )。

A、OUT X0

B、MC M100

C、SET Y0

D、OUT T0

27、FX系列PLC中PLF表示( A )指令

A、下降沿

B、上升沿

C、输入有效

D、输出有效

28、FX系列PLC中RST表示( C )指令

A、下降沿

B、上升沿

C、复位

D、输出有效

29、FX系列PLC中LD表示( C )指令

A、下降沿

B、上升沿

C、输入有效

D、输出有效

30、FX系列PLC中LDP表示( B )指令

A、下降沿

B、上升沿

C、输入有效

D、输出有效

31、FX系列PLC,主控指令应采用( B )

A、CJ

B、MC

C、GO TO

D、SUB

32、FX系列PLC中SET表示( D )指令

A、下降沿

B、上升沿

C、输入有效

D、置位

33、FX系列PLC中OUT,表示( D )指令

A、下降沿

B、上升沿

C、输入有效

D、输出有效

34、FX2N PLC软元件中有( C )点状态可构成状态转移图。

A、300

B、600

C、900

D、1200

35、M0—M15中,M0,M3数值都为1,其它都为0,那么,K4M0数值( B )

A、10

B、9

C、11

D、12

36、M0—M15中,M0,M2数值都为1,其它都为0,那么,K4M0数值( D )

A、10

B、9

C、11

D、5

37、M0—M15中,M0,M1数值都为1,其它都为0,那么,K4M0数值( C )

A、1

B、2

C、3

D、5

38、M0—M15中,M0数值为1,其它都为0,那么,K4M0数值( D )

A、4

B、3

C、2

D、1

39、M8013的脉冲输出周期是( D )。

A、5秒;

B、13秒;

C、10秒;

D、1秒。

40、M8013的脉冲的占空比是( A )

A、50%

B、100%

C、40%

D、60%

41、对于所有的FX CPU ,表示1 秒时钟脉冲的是(B )

A、M8011

B、M8013

C、M8014

D、M8015

42、对于所有的FX CPU ,表示1 分时钟脉冲的是(C )

A、M8011

B、M8013

C、M8014

D、M8015

43、对于所有的FX CPU ,表示1 0毫秒时钟脉冲的是(A )

A、M8011

B、M8013

C、M8014

D、M8015

44、M8013是归类于( C )

A、普通继电器

B、计数器

C、特殊辅助继电器

D、高速计数器

45、M8002有( D )功能

A、置位功能

B、复位功能

C、常数

D、初始化功能

46、M8003有( D )功能

A、置位功能

B、复位功能

C、常数

D、初始化功能

47、M8034有( C )功能

A、置位功能

B、复位功能

C、全输出禁止

D、初始化功能

48、M8039有( C )功能

A、置位功能

B、复位功能

C、定时扫描

D、初始化功能

49、FX系列PLC中表示Run监视常闭触点的是( B )

A、M8011

B、M8000

C、M8014

D、M8015

50、FX系列PLC中表示Run监视常开触点的是( A )

A、M8001

B、M8010

C、M8014

D、M8015

51、T0~T199是归类于( A )

A、100 ms普通定时器

B、10 ms普通定时器

C、1ms累计定时器

D、100 ms累计定时器

52、T200~T245是归类于( B )

A、100 ms普通定时器

B、10 ms普通定时器

C、1ms累计定时器

D、100 ms累计定时器

53、T246~T249是归类于( C )

A、100 ms普通定时器

B、10 ms普通定时器

C、1ms累计定时器

D、100 ms累计定时器

54、T250~T255是归类于( D )

A、100 ms普通定时器

B、10 ms普通定时器

C、1ms累计定时器

D、100 ms累计定时器

55、C0~C199是归类于( B )

A、8位计数器

B、16位计数器

C、32位计数器

D、高速计数器

56、C200~C234是归类于( C )

A、8位计数器

B、16位计数器

C、32位计数器

D、高速计数器

57、C235~C255是归类于( D )

A、8位计数器

B、16位计数器

C、32位计数器

D、高速计数器

58、STL步进是顺控图中,S10~S19的功能是什么( B )

A、初始化

B、回原点

C、基本动作

D、通用型

59、STL步进是顺控图中,S0~S9的功能是什么( A )

A、初始化

B、回原点

C、基本动作

D、通用型

60、STL步进是顺控图中,S20~S499的功能是什么( D )

A、初始化

B、回原点

C、基本动作

D、通用型

61、FX系列PLC中,16位加法指令应用( B )

A、DADD

B、ADD

C、SUB

D、MUL

62、FX系列PLC中,16位减法指令应用( C )

A、DADD

B、ADD

C、SUB

D、MUL

63、FX系列PLC中,32位加法指令应用( A )

A、DADD

B、ADD

C、SUB

D、MUL

64、FX系列PLC中,32位减法指令应用( C )

A、DADD

B、ADD

C、DSUB

D、MUL

65、FX系列PLC中,比较两个数值的大小,用( D )指令

A、TD

B、TM

C、TRD

D、CMP

66、FX系列PLC中,16位的数值传送指令( B )

A、DMOV

B、MOV

C、MEAN

D、RS

67、FX系列PLC中,32位的数值传送指令( A )

A、DMOV

B、MOV

C、MEAN

D、RS

68、FX系列PLC中,32位乘法指令应用( D )

A、DADD

B、ADD

C、DSUB

D、DMUL

69、FX系列PLC中,16位乘法指令应用( C )

A、DADD

B、ADD

C、MUL

D、DMUL

70、FX系列PLC中,16位除法指令应用( C )

A、DADD

B、DDIV

C、DIV

D、DMUL

71、FX系列PLC中,32位除法指令应用(B )

A、DADD

B、DDIV

C、DIV

D、DMUL

72、FX系列PLC中,位右移指令应用( C )

A、DADD

B、DDIV

C、SFTR

D、SFTL

73、FX系列PLC中,位左移指令应用( D )

A、DADD

B、DDIV

C、SFTR

D、SFTL

74、FX系列PLC中,求平均值指令( D )

A、DADD

B、DDIV

C、SFTR

D、MEAN

75、FX系列PLC中,当PLC要去外部仪表进行通讯时,可以采用( C )指令

A、ALT

B、PID

C、RS

D、TO

76、对于输出接口电路,( B )型响应时间最长。

A、晶体管

B、继电器

C、SSR

D、可控硅

77、PLC一般采用( A )与现场输入信号相连。

A、光电耦合电路

B、可控硅电路

C、晶体管电路

D、继电器。

78、工业中控制电压一般是( A )伏

A、24V

B、36V

C、110V

D、220V

79、工业中控制电压一般是直流还是交流( B )

A、交流

B、直流

C、混合式

D、交变电压

80、PLC外部接点坏了以后,换到另外一个好的点上后,然后要用软件中的哪个菜单进行操作( B )

A、寻找

B、替换C指令寻找

81、PLC电池电压降低至下限,应怎么处理( B )

A、没关系

B、及时更换电池

C、拆下电池不管

82、工业级模拟量,哪一种更容易受干扰( A )

A、uA级

B、mA级

C、A级

D、10A级

83、三菱FX型PLC一个晶体管输出点输出电压是( D )

A、DC12V

B、AC110V

C、AC220V

D、DC24V

84、三菱PLC中16位的内部计数器,计数数值最大可设定为( B )

A、32768

B、32767

C、10000

D、100000

判断部分

1、利用PLC最基本的逻辑运算、定时、计数等功能实现逻辑控制,可以取代传统的继电器控制。( T )

2、DIV指令指二进制除法。( T )

3、编程时程序应按自上而下,从左到右的方式编制。( T )

4、NOP空操作指令,是一条无动作、无目标元件、占一个程序步的指令。所以没有意义。( F )

5、若在程序最后写入END指令,则该指令后的程序步就不再执行。( T )

6、顺序扫描用户程序中的各条指令,根据输入状态和指令内容进行逻辑运算。(T )

7、除了独立的指令外,其它均伴随有目标元素。( T )

8、梯形图是PLC常用的一种编程语言。( T )

9、MCR 指令主控电路块起点。( T )

10、计数器定时器RST的功能是复位输出触点,当前数据清零。( T )

11、若在程序最后写入END指令,则该指令后的程序步就不再执行。( T )

12、PLC产品上一般都有DC24V电源,但该电源容量小,为几十毫安至几百毫安。( T )

13、PLC晶体管输出的最大优点是适应于高频动作,响应时间短,(T )

14、初始状态即是在状态转移图起始位置的状态。( T )

15、ZCP指令是将一个数据与两个源数据值比较。( T )

16、对于小的系统,如80点以内的PLC系统,一般不需要扩展。( T )

17、XOR指令可实现“异或非”运算。( T )

18、PLC的输入开关量,按隔离方式分,有继电器和晶体管隔离。( T )

19、.PLC可编程序控制器是以并行方式进行工作的。(F )

20、OR比较触点是将比较触点作串联连接的指令。( F )

21、主控电路块终点用MC指令。( F )

22、编程时对不能编程的电路重新安排。( F )

23、NOP指令通常用于指定某些步序内容为空,留空待用。( T )

24、FX2N系列PLC,继电器输出类型的PLC主机,能输出脉冲控制步进电机。( F )

25、PLC输出带感性负载,负载断电时会对PLC的输出造成浪涌电流的冲击。( T )

26、存储器用来存放程序和数据。( T )

27、编程器用于用户程序的编制,编辑,调试,检查和监视。还可以显示PLC 的各种状态。( T )

28、执行逻辑推入栈指令使堆栈深度减1。( F )

29、用来累计比CPU扫描速率还要快的事件的是高速计数器。( T )

30、在工程实践中,常把输出映象寄存器称为输出继电器。( T )

31、子程序可以嵌套,嵌套深度最多为8层。( T )

32、定时器的寻址依赖所用指令,带位操作数的指令存取位值,带字操作数的指令存取当前值。( T )

33、用户存储器的内容由用户根据控制需要可读、可写,可任意修改、增删。( T )

34、无论外部输入信号如何变化,输入映象寄存器内容保持不变,直到下一个扫描周期的采样阶段,才重新写入输入端的新内容。( T )

35、PLC在运行中若发生突然断电,输出继电器和通用辅助继电器全部变为断开状态。( T )

36、在程序中没有END指令时,FX系列PLC一直处理到最终的程序步,然后结束。( F )

37、在PLC梯形图和继电器控制原理图中,热继电器的接点都可以加在线圈的右边。( F )

38、外部输入/输出继电器,内部继电器,定时器,计数器等器件的接点在PLC 的编程中只能用一次,需多次使用时应用复杂的程序结构代替。( F )

39、在梯形图中串联接点使用的次数没有限制,可以无限次地使用。( T )

40、在梯形图中两个或两个以上的线圈不可以并联输出。( F )

41、在梯形图中垂直方向的线上可以有触点。( F )

42、定时器定时时间长短取决于定时分辨率。( T )

43、字节比较指令比较两个字节大小,若比较式为真,该触点断开。( F )

44、有条件结束指令将根据前面的逻辑关系决定是否终止用户程序。( T )

45、PLC中的存储器是一些具有记忆功能的半导体电路。( T )

46、PLC可以向扩展模块提供24V直流电源。( T )

47、系统程序是由PLC生产厂家编写的,固化到RAM中。( F )

48、字整数比较指令比较两个字整数大小,若比较式为真,该触点断开。( F )

49、并行数据通信是指以字节或字为单位的数据传输方式。( T )

50、PLC处于自由端口通讯模式时可以与可编程设备通讯。( F )

51、PLC的工作方式是等待扫描的工作方式。( F )

52、块传送指令的操作数N指定被传送数据块的长度,采用字寻址。( T )

53、字节循环移位指令的最大移位位数为8位。( T )

54、PLC扫描周期主要取决于程序的长短。( T )

55、PLC的输入电路均采用光电耦合隔离方式。( T )

56、字节移位指令的最大移位位数为8位。( T )

57、梯形图程序指令由助记符和操作数组成。( F )

58、位寻址的格式由存储器标识符、字节地址及位号组成。( F )

59、间接寻址是通过地址指针来存取存储器中的数据。( T )

60、执行逻辑弹出栈指令使堆栈深度减1。( T )

61、定时器定时时间长短不取决于定时分辨率。( F )

62、定时器类型不同但分辨率都相同。( F )

63、整数的加减指令的功能是将两个8位的整数相加减,得到一个8位的整数结果。( F )

64、开关量逻辑控制程序是将PLC用于开关量逻辑控制软件,一般采用PLC 生产厂家提供的如梯形图、语句表等编程语言编制。( T )

65、PLC内部的M点,停电保持和停电不保持,可以通过软件来重新设定范围。( T )

66、PLC可以不接地线。( T )

67、在市面上的PLC一般都没有实时时钟。( F )

68、PLC的触点可以使用无穷多次。( T )

69、PLC英文写法programmable cotroller。( F )

70、HMI的英文写法human machine interface。( T )

71、三菱FX系列PLC中,PLC的输入点的地址有X8,X9。( F )

72、PLC的16位数值,最大可取32768。( F )

73、三菱FX系列PLC中,FX2N-128MT是64个点输入,64个点输出。( T )

74、三菱FX系列PLC中,CPU主机有内置高速计数器。( T )

75、FX系列PLC中,内部时钟不可以修改。( F )

76、FX系列PLC中,功能指令分连续执行型和脉冲执行型。( T )

77、FX系列PLC中,功能指令分32位和16位运算方式。( T )

78、可编程控制器采用继电器输出形式时只能驱动交流负载。( F )

79、FX2N系列PLC,继电器输出类型的PLC主机,能输出脉冲控制步进电机。( F )

80、FX2N系列PLC,晶体管输出类型的PLC主,能输出脉冲频率最高100K。( F )

81、PLC的缺点之一是抗干扰能力太弱。( F )

82、PLC的优点之一是接线方便。( T )

83、PLC也具有中断控制功能。( T )

84、PLC的输入点,现场信号是通过光电耦合电路输入的。( T )

85、PLC的工作方式不是采用循环扫描的方式的。( F )

86、所谓I/O,I指输出,O指输入。( F )

87、PLC存贮容量越大,性能越高。( T )

88、PLC按结构形状分,只有整体式一种。( F )

89、FX2N属于大型PLC( F )

90、FX系列PLC可以在运行时写入程序。( T )

91、FX系列PLC的16位计数器,计数最大数值为32767。( F )

92、FX系列PLC中,K59代表16进制的59。( F )

93、FX系列PLC中,HA代表16进制的A。( T )

94、FX系列PLC中,能进行浮点数运算。( T )

95、FX系列PLC中,16位的计数器和32位的计数器的最大计数值差一倍。( F )

三菱PLC指令详解

1 触点指令 00 LD 逻辑操作开始 01 LDI 逻辑非操作开始 02 AND 逻辑乘 03 ANI 逻辑乘非 04 OR 逻辑加 05 ORI 逻辑加非 2 连接指令 06 ANB AND逻辑块与 07 ORB OR逻辑块或 08 MPS 存储操作结果 09 MRD 从MPS读取操作结果 10 MPP 从MPS读取操作结果并清除结果 3 输出指令 11 OUT 软元件输出 12 SET 软元件置位 13 RST 软元件复位 14 PLS 在输入信号的上升沿 15 PLF 在输入信号的下降沿 16 CHK 软元件输出翻转 4 移位指令 17 SFT 元件移1位 18 SFTP 元件移1位 5 主控指令 19 MC 主控开始 20 MCR 主控复位 6 结束指令 21 FEND 结束主程序 22 END 总的程序末尾, 返回第0步 7 其它指令 23 STOP 停止 24 NOP 空操作 二基本指令 1 比较指令 16位数据比较 25 LD= 当S1=S2, 接通, 当S1≠S2, 断开 26 AND= 27 OR= 28 LD<> 当S1≠S2, 接通,当S1=S2, 断开

30 OR<> 31 LD> 当S1>S2, 接通, 当S1≤S2, 断开 32 AND> 33 OR> 34 LD<= 当S1≤S2, 接通, 当S1>S2, 断开 35 AND<= 36 OR<= 37 LD< 当S1= 当S1≥S2, 接通, 当S1= 42 OR>= 32位数据比较 43 LDD= 当(S1+1,S1)=(S2+1,S2), 接通 44 ANDD= 45 ORD= 46 LDD<> 当(S1+1,S1)≠(S2+1,S2),接通 47 ANDD<> 48 ORD<> 49 LDD> 当(S1+1,S1)>(S2+1,S2), 接通 50 ANDD> 51 ORD> 52 LDD<= 当(S1+1,S1)≤(S2+1,S2),接通 53 ANDD<= 54 ORD<= 55 LDD< 当(S1+1,S1)<(S2+1,S2), 接通 56 ANDD< 57 ORD< 58 LDD>= 当(S1+1,S1)≥(S2+1,S2),接通 59 ANDD>= 60 ORD>= 2 算术运算指令 二进制16位加/减 61 + (D)+(S)→(D) 62 +P 63 + (S1)+(S2)→(D) 64 +P 65 - (D)-(S)→(D)

三菱PLC基本指令

第3章 基本指令 FX 2N 系列的PLC 共有基本指令27条,本章主要介绍这些基本指令的功能。并掌握由梯形图转化成指令表,指令表转化成梯形图的方法;然后通过一些编程的示例理解基本指令的应用和一些编程的规则。 3.1 基本指令 3.1.1 LD 、LDI 、OUT 指令 LD ,取指令,表示每一行程序中第一个与母线相连的常开触点。另外,与后面讲到的ANB 、ORB 指令组合,在分支起点处也可使用。 LDI ,取反指令,与 LD 的用法相同,只是LDI 是对常闭触点。 LD 、LDI 两条指令的目标元件是X 、Y 、M 、S 、T 、C 。 OUT ,线圈驱动指令。是对输出继电器(Y )、辅助继电器(M )、状态器(S )、定时器(T )、计数器(C )的线圈驱动,对输入继电器(X )不能使用。 图3-1 LD、LDI、OUT指令的使用说明 8 OUT Y1 7 LD T0 SP K204 OUT T03 OUT M02 LDI X11 OUT Y00 LD X0a) 梯形图 T0 Y1 T0 K20 X1 X0 Y0 M0步号 程序 驱动定时器线圈b) 指令表 SP为空格键 定时器设定值 目标元件 指令 驱动线圈与母线相 连 当OUT 指令驱动的目标元件是定时器T 和计数器C 时,如设定值是常数K 时,则K 的设定范围如表3-1所示:程序步序号是自动生成,在输入程序时不用输入程序步号,不同的指令,程序步号是有所不同的。 表3-1 K 值设定范围:

3.1.2 触点串联指令AND 、ANI 用于单个常开接点的串联。 ANI ,与非指令。用于单个常闭接点的串联。 AND 与ANI 都是一个程序步指令,串联触点的个数没有限制,该指令可以多次重复使用。使用说明如图3-2所示。这两条指令的目标元件为X 、Y 、M 、S 、T 、C 。 OUT 指令后,通过接点对其他线圈使用OUT 指令称为纵接输出或连续输出,如图3-2 中的OUT Y3。这种连续输出如果顺序不错,可以多次重复。但是如果驱动顺序换成图3-3的形式,则必须用后述的MPS 指令和MPR 指令。 3.1.3 接点并联指令OR 、ORI OR ,或指令。 ORI ,或非指令。 这两条指令都用于单个的常开触点并联,操作的对象是X 、Y 、M 、S 、T 、C 。OR 是用于常开触点,ORI 用于常闭触点,并联的次数可以是无限次。使用说明如图3-4所示。 并联连接 并联连接 0 LD X4Y5 X5图3-4 OR、 ORI使用说明 a) 梯形图X7M110 M103Y5 M102OR OR ORI X10 OR M103 b)指令表 9 OUT M103 8 OR M1107 ANI X106 OR M103 AND X74 LD Y53 OUT Y52 ORI M1021 OR X55X4 图3-3 不推荐使用 MPP X3 X4Y3Y2 MPS X5 a)梯形图 X5 X1 X3 X4 X2 图3-2 AND、ANI指令使用说明Y3 Y2 Y1 6 AND X5b)语句表 7 OUT Y35 OUT Y23 ANI X42 LD X31 AND X20 LD X1 触联常闭触点 串联常开触点

三菱PLC指令详解

一顺控指令 1触点指令 00LD逻辑操作开始 01LDI逻辑非操作开始 02AND逻辑乘 03ANI逻辑乘非 04OR逻辑加 05ORI逻辑加非 2连接指令 06ANB AND逻辑块与 07ORB OR逻辑块或 08MPS存储操作结果 09MRD从MPS读取操作结果10MPP从MPS读取操作结果并清除结果 3输出指令 11OUT软元件输出 12SET软元件置位 13RST软元件复位 14PLS在输入信号的上升沿15PLF在输入信号的下降沿16CHK软元件输出翻转

4移位指令 17SFT元件移1位 18SFTP元件移1位 5主控指令 19MC主控开始 20MCR主控复位 6结束指令 21FEND结束主程序 22END总的程序末尾, 返回第0步 7其它指令 23STOP停止 24NOP空操作 二基本指令 1比较指令 16位数据比较 25LD=当S1=S2,接通,当S1≠S2,断开 26AND= 27OR= 28LD<>当S1≠S2,接通,当S1=S2,断开

29AND<> 30OR<> 31LD>当S1>S2,接通, 当S1≤S2,断开 32AND> 33OR> 34LD<=当S1≤S2,接通, 当S1>S2,断开 35AND<= 36OR<= 37LD<当S1=当S1≥S2,接通, 当S1= 42OR>= 32位数据比较 43LDD=当(S1+1,S1)=(S2+1,S2),接通44ANDD= 45ORD=

46LDD<>当(S1+1,S1)≠(S2+1,S2),接通47ANDD<> 48ORD<> 49LDD>当(S1+1,S1)>(S2+1,S2),接通50ANDD> 51ORD> 52LDD<=当(S1+1,S1)≤(S2+1,S2),接通53ANDD<= 54ORD<= 55LDD<当(S1+1,S1)<(S2+1,S2),接通56ANDD< 57ORD< 58LDD>=当(S1+1,S1)≥(S2+1,S2),接通59ANDD>= 60ORD>= 2算术运算指令 二进制16位加/减 61+(D)+(S)→(D) 62+P 63+(S1)+(S2)→(D) 64+P 65-(D)-(S)→(D)

三菱PLC基本指令(一)

泰州技师学院教案首页 课题:三菱PLC基本指令(一) 教学目的要求:进一步了解PLC编程语言,掌握指令定义、助记符,能够把梯形图转换成语句表。 教学重点:指令的定义与应用 教学难点:指令的应用 授课方法:理论讲授 教学参考:《可编程序控制器及其应用》 中国劳动社会保障出版社第二版 授课执行情况及分析:

1、连接驱动指令 这一类指令主要用于表示触点之间逻辑关系和驱动线圈的驱动指令。 (1)LD、LDI指令在梯形图中,每个逻辑行都是从左母线开始的,并通过各类常开触点或常闭触点与左母线连接,这时,对应的指令应该用LD指令或 LD指令称为“取指令”。表示每一行程序中第一个与母线相连的常开触点。另外,与后面讲到的 组合,在分支起点处也可使用。 LDI指令称为“取反指令”,与LD的用法相同,只是LDI是对常闭触点。

(2)OUT指令“OUT”指令称为“输出指令”或“驱动指令”,OUT是驱动指令的助记符,驱动指令的操作元件可以是输出继电器(Y)、辅助继电器(M)、状态器(S)、定时器(T)计数器(C)的线圈驱动,对输入继电器(X)不能使用。 OUT指令说明: 1)OUT指令不能用于驱动输入继电器,因为输入继电器的状态由输入信号决定的。 2)OUT指令可以连续使用,称为并行输出,且不受使用次3)定时器T和计数器C使用OUT指令后,还需要一条常数设定语句,如下图所示。

如果在OUT指令之后,再通过触点对其他线圈使用OUT 指令,称之为纵接输出,如下图所示。X1的常开触点与M1的线圈串联后,与Y0线圈并联,就是纵接输出。 这种情况,X1任可以使用AND指令,并可以多次重复使用,如下图所示。

对三菱plc指令的理解

基本逻辑指令 FN2N M8000-M8255 特殊继电器 M8000:运行监视器(在plc运行中一直接通)M8001:与M8000相反的逻辑 M8002:初始脉冲(仅在运行开始时瞬间接通)M8003 :与M8002相反逻辑 M8011:10ms M8012:100ms M8013:1s M8014 :1min (开一半时间关一半的时间)T0~T199 200点100ms T200~T245 46点10ms T246~T249 4点10ms累计型T250~T255 5点100ms累计型 定时器的范围是0~32767 C0~C99 100点C100~199 100点累计型C200~C219 20点C220~C234 15点累计型 FX2N FX2NC系列每个寄存器都是16bit(最高位为正、负符号位) 也可用两个数据寄存器合并起来存储32bit (最高位为正、负符号位) D0~D199 200点D200~D511 312点D512~D7999 7488点D8000~D8255 256点[MOV K3 D1] 是把3传到D1里(K表示常数 H表示十六进制的常数,在plc里不能直接的写一个数值,要写数据前面加K 或者H ) [DMOV K50000 D4] 是把K50000传送到D4,D5面 [MOV D10 D4] 是把D10里的数据传送到D4里 [DMOV D20 D22] 是把(D20,D21)(是一个32位数据)里的数据传送到(D22,D23)里去 MOV:传送(可以传送32位的数据,可脉冲)

案例

X、 Y 、M、 S...是位软元件 T、C、D、V...是字软元件 K1X3 K1表示1组(即4位)X3表示起始位即使从X3开始的4位X3 X4 X5 X6的信号K2Y1 K2表示2组(即8位)Y1表示起始位即使从Y1开始的8位~~ LD:读取常开点。LDI:读取常闭点。OUT:线圈输出 AND:串入常开点ANI:串入常闭点 OR:并入常开点ORI:并入常闭点 ANB:电路块串联ORB:电路块并联 SET:线圈保持(set指令的执行对象:Y,M,S 其功能与自锁类似) RST:清除线圈输入(rst指令的执行对象是:Y,M,S,T,C,D,V,Z 让对象清 楚动作,寄存器的值清0 ) ZRST:成批复位

三菱PLC指令详解

一、顺控指令 1 触点指令 00 LD 逻辑操作开始 01 LDI 逻辑非操作开始 02 AND 逻辑乘 03 ANI 逻辑乘非 04 OR 逻辑加 05 ORI 逻辑加非 2 连接指令 06 ANB AND逻辑块与 07 ORB OR逻辑块或 08 MPS 存储操作结果 09 MRD 从MPS读取操作结果 10 MPP 从MPS读取操作结果并清除结果 3 输出指令 11 OUT 软元件输出 12 SET 软元件置位 13 RST 软元件复位 14 PLS 在输入信号的上升沿 15 PLF 在输入信号的下降沿 16 CHK 软元件输出翻转 4 移位指令 17 SFT 元件移1位 18 SFTP 元件移1位 5 主控指令19 MC 主控开始 20 MCR 主控复位 6 结束指令 21 FEND 结束主程序 22 END 总的程序末尾, 返回第0步 7 其它指令 23 STOP 停止 24 NOP 空操作 二基本指令 1 比较指令 16位数据比较 25 LD= 当S1=S2, 接通, 当S1≠S2, 断开 26 AND= 27 OR= 28 LD<> 当S1≠S2, 接通, 当S1=S2, 断开 29 AND<> 30 OR<> 31 LD> 当S1>S2, 接通, 当S1≤S2, 断开 32 AND> 33 OR> 34 LD<= 当S1≤S2, 接通, 当S1>S2, 断开 35 AND<= 36 OR<= 37 LD< 当S1= 当S1≥S2, 接通, 当S1= 42 OR>= 32位数据比较 43 LDD= 当(S1+1,S1)=(S2+1,S2), 接通 44 ANDD= 45 ORD= 46 LDD<> 当(S1+1,S1)≠(S2+1,S2),接 通 47 ANDD<> 48 ORD<> 49 LDD> 当(S1+1,S1)>(S2+1,S2), 接通 50 ANDD> 51 ORD> 52 LDD<= 当(S1+1,S1)≤(S2+1,S2),接 通 53 ANDD<= 54 ORD<= 55 LDD< 当(S1+1,S1)<(S2+1,S2), 接通 56 ANDD< 57 ORD< 58 LDD>= 当(S1+1,S1)≥(S2+1,S2),接 通 59 ANDD>= 60 ORD>= 2 算术运算指令 二进制16位加/减 61 + (D)+(S)→(D) 62 +P 63 + (S1)+(S2)→(D) 64 +P 65 - (D)-(S)→(D) 66 -P 67 - (S1)-(S2)→(D) 68 -P 二进制32位加/减 69 D+ (D+1,D)+(S+1,S)→(D+1,D) 70 D+P 71 D+ (S1+1,S1)+(S2+1,S2)→(D+1,D) 72 D+P 73 D- (D+1,D)-(S+1,S)→(D+1,D) 74 D-P 75 D- (S1+1,S1)-(S2+1,S2)→(D+1,D) 76 D-P 77 * (S1)×(S2)→(D+1,D)

三菱PLC常用的指令有什么

三菱PLC常用的指令有什么 三菱 FX 系列plc的基本逻辑指令 取指令与输出指令(LD/LDI/LDP/LDF/OUT) (1)LD(取指令)一个常开触点与左母线连接的指令,每一个以常开触点开始的逻辑行都用此指令。 (2)LDI(取反指令)一个常闭触点与左母线连接指令,每一个以常闭触点开始的逻辑行都用此指令。 (3)LDP(取上升沿指令)与左母线连接的常开触点的上升沿检测指令,仅在指定位元件的上升沿(由OFF→ON)时接通一个扫描周期。 (4)LDF(取下降沿指令)与左母线连接的常闭触点的下降沿检测指令。 (5)OUT(输出指令)对线圈进行驱动的指令,也称为输出指令。 取指令与输出指令的使用说明: 1)LD、LDI指令既可用于输入左母线相连的触点,也可与ANB、ORB指令配合实现块逻辑运算; 2)LDP、LDF指令仅在对应元件有效时维持一个扫描周期的接通。 3)LD、LDI、LDP、LDF指令的目标元件为X 、Y 、M 、T、C、S; 4)OUT指令可以连续使用若干次(相当于线圈并联),对于定时器和计数器,在OUT 指令之后应设置常数K或数据寄存器。 5)OUT指令目标元件为Y、M、T、C和S,但不能用于X。触点串联指令(AND/ANI/ANDP/ANDF) a、AND(与指令)一个常开触点串联连接指令,完成逻辑“与”运算。 b、ANI(与反指令)一个常闭触点串联连接指令,完成逻辑“与非”运算。 c、ANDP 上升沿检测串联连接指令。 d、ANDF 下降沿检测串联连接指令。

触点串联指令的使用的使用说明: 1)AND、ANI、ANDP、ANDF都指是单个触点串联连接的指令,串联次数没有限制,可反复使用。 2)AND、ANI、ANDP、ANDF的目标元元件为X、Y、M、T、C和S。 3)OUT M101指令之后通过T1的触点去驱动Y4称为连续输出。 触点并联指令(OR/ORI/ORP/ORF) (1)OR(或指令)用于单个常开触点的并联,实现逻辑“或”运算。 (2)ORI(或非指令)用于单个常闭触点的并联,实现逻辑“或非”运算。 (3)ORP 上升沿检测并联连接指令。 (4)ORF 下降沿检测并联连接指令。 触点并联指令的使用说明: 1)OR、ORI、ORP、ORF指令都是指单个触点的并联,并联触点的左端接到LD、LDI、LDP或LPF处,右端与前一条指令对应触点的右端相连。触点并联指令连续使用的次数不限; 2)OR、ORI、ORP、ORF指令的目标元件为X、Y、M、T、C、S。块操作指令(ORB / ANB)(1)ORB(块或指令)用于两个或两个以上的触点串联连接的电路之间的并联。 ORB指令的使用说明: 1)几个串联电路块并联连接时,每个串联电路块开始时应该用LD或LDI指令; 2)有多个电路块并联回路,如对每个电路块使用ORB指令,则并联的电路块数量没有限制; 3)ORB指令也可以连续使用,但这种程序写法不推荐使用,LD或LDI指令的使用次数不得超过8次,也就是ORB只能连续使用8次以下。 (2)ANB(块与指令)用于两个或两个以上触点并联连接的电路之间的串联。

三菱PLC指令详解

一顺控指令 1 触点指令 00 LD 逻辑操作开始 01 LDI 逻辑非操作开始 02 AND 逻辑乘 03 ANI 逻辑乘非 04 OR 逻辑加 05 ORI 逻辑加非 2 连接指令 06 ANB AND逻辑块与 07 ORB OR逻辑块或 08 MPS 存储操作结果 09 MRD 从MPS读取操作结果 10 MPP 从MPS读取操作结果并清除结果 3 输出指令 11 OUT 软元件输出 12 SET 软元件置位 13 RST 软元件复位 14 PLS 在输入信号的上升沿 15 PLF 在输入信号的下降沿 16 CHK 软元件输出翻转

4 移位指令 17 SFT 元件移1位 18 SFTP 元件移1位 5 主控指令 19 MC 主控开始 20 MCR 主控复位 6 结束指令 21 FEND 结束主程序 22 END 总的程序末尾, 返回第0步 7 其它指令 23 STOP 停止 24 NOP 空操作 二基本指令 1 比较指令 16位数据比较 25 LD= 当S1=S2, 接通,当S1≠S2, 断开 26 AND= 27 OR= 28 LD<> 当S1≠S2, 接通,当S1=S2, 断开

29 AND<> 30 OR<> 31 LD> 当S1>S2, 接通, 当S1≤S2, 断开 32 AND> 33 OR> 34 LD<= 当S1≤S2, 接通, 当S1>S2, 断开 35 AND<= 36 OR<= 37 LD< 当S1= 当S1≥S2, 接通, 当S1= 42 OR>= 32位数据比较 43 LDD= 当(S1+1,S1)=(S2+1,S2), 接通 44 ANDD= 45 ORD=

三菱FX系列plc指令详解

三菱FX系列plc指令集锦 1、LD 取一常开触点指令 2、LDI 取一常闭触点指令 3、AND 串联一常开触点 4、ANI 串联一常闭触点 5、OR 并一常开触点 6、ORI 并一常闭 7、ANB 并联回路的“与”运算 8、ORB 并联回路的“或”运算 9、MPS 累加器结果的进栈堆 10、MRD 读取栈内容 11、MPP 堆栈移出内容 12、PLS 上升沿输出 13、PLF 下降沿输出 14、LDP 上升沿读入累加器 15、LDF 下降沿读入累加器 16、ANDP 累加器内容与上升沿“与”运算 17、ANDF 累加器内容与下降沿“与运算 18、ORP 累加器内容与上升沿“或”运算 19、ORF 累加器内容与下降沿“或”运算 20、MC 生产主控母线(操作数Y、M) 21、MCR 生产主控母线复位指令 22、示教式定时设定的应用制定功能指令TTMR(FNC64) 注释:“K2”常数0—2设定定时设定值与按键输入时间的比例 1)、当K=0时,定时设定与按键输入比例为1:1 2)、当K=1时,定时设定与按键输入比例为1:10 3)、当K=2时,定时设定与按键输入比例为1:100 TTMR实际改变的是数据寄存器的存储数据,故需要进行示教式设定的定时器必须用数据寄存器D来设定时间。(精度比较差)

23、任意频率的时钟生成 M8011(10Ms)M8012(100Ms)M8013(1S)M8014(60S) 任意周期时钟脉冲信号可利用STMR指令的特性,通过以下程序生成。 24、高速比较指令(DHSZ) 25、高速置位/复位指令(DHSCS/DHSCR)FNC53/FNC54用于计数器的比较与输出的直接控制 注释:高速计数器C241为带复位输入(X1)的单相高速输入计数器,使用DHSCS后,只要计数器值达到1000后,y0置1(不受PLC时间的限制),而使用DHSCR后,只要计数值到达2000,就可以使Y0置为0。 26、高速比较指令(DHSZ) FNC 55 注释:K1000为比较下限 K2000为比较上限 27、速度测量(SPD) FNC56(脉冲密度指令)可以计算单位时间内的输入脉冲数,可用于以位置脉冲形式输出的机械装置速度的实时测量。 注释:X000 脉冲输入端,X000=1时启动速度测量,PLC开始累计高速输入的输入脉冲数,当采样时间到达、plc立即将计数值写入到指定的存储单元,同时将计数值清0,重新开始累积输入脉冲。【只要X000=1,则上述动作不断重复】 功能指令 28、初始化复位ZRST(FNC40) 29、状态初始化IST(FNC60) 30、FX3U系列功能指令 1)、MTR(FNC52)矩阵扫描面板输入处理 2)、PWM (FNC58) 脉宽调制指令

三菱F系列plc指令详解

三菱F X系列p l c指令集锦 1、LD 取一常开触点指令 2、LDI 取一常闭触点指令 3、AND 串联一常开触点 4、ANI 串联一常闭触点 5、OR 并一常开触点 6、ORI 并一常闭 7、ANB 并联回路的“与”运算 8、ORB 并联回路的“或”运算 9、MPS 累加器结果的进栈堆 10、MRD 读取栈内容 11、MPP 堆栈移出内容 12、PLS 上升沿输出 13、PLF 下降沿输出 14、LDP 上升沿读入累加器 15、LDF 下降沿读入累加器 16、ANDP 累加器内容与上升沿“与”运算 17、ANDF 累加器内容与下降沿“与运算 18、ORP 累加器内容与上升沿“或”运算 19、ORF 累加器内容与下降沿“或”运算 20、MC 生产主控母线(操作数Y、M) 21、MCR 生产主控母线复位指令 22、示教式定时设定的应用制定功能指令TTMR(FNC64) 注释:“K2”常数0—2设定定时设定值与按键输入时间的比例 1)、当K=0时,定时设定与按键输入比例为1:1 2)、当K=1时,定时设定与按键输入比例为1:10 3)、当K=2时,定时设定与按键输入比例为1:100 TTMR实际改变的是数据寄存器的存储数据,故需要进行示教式设定的定时器必须用数据寄存器D来设定时间。(精度比较差) 23、任意频率的时钟生成 M8011(10Ms)M8012(100Ms)M8013(1S)M8014(60S) 任意周期时钟脉冲信号可利用STMR指令的特性,通过以下程序生成。 24、高速比较指令(DHSZ) 25、高速置位/复位指令(DHSCS/DHSCR)FNC53/FNC54用于计数器的比较与输出的直接控制 注释:高速计数器C241为带复位输入(X1)的单相高速输入计数器,使用DHSCS后,只要计数器值达到1000后,y0置1(不受PLC时间的限制),而使用DHSCR后,只要计数值到达2000,就可以使Y0置为0。26、高速比较指令(DHSZ) FNC 55 注释:K1000为比较下限 K2000为比较上限 27、速度测量(SPD) FNC56(脉冲密度指令)可以计算单位时间内的输入脉冲数,可用于以位置脉冲形式输出的机械装置速度的实时测量。 注释:X000 脉冲输入端,X000=1时启动速度测量,PLC开始累计高速输入的输入脉冲数,当采样时间到达、plc立即将计数值写入到指定的存储单元,同时将计数值清0,重新开始累积输入脉冲。【只要X000=1,

三菱PLC数据处理指令讲解

三菱PLC数据处理指令讲解 很多学员在刚接触三菱PLC之前可能接触的都是FANUC、西门子、海德汉等,对于三菱不怎么熟悉,有些指令数据看起来可能比较难理解。那么,现在我们就三菱使用频度较高的一些数据类处理指令再做一个详细的了解。 什么叫数据处理指令? 数据处理指令含批复位指令、编、译码指令及平均值计算等指令。其中批复位指令可用于数据区的初始化,编、译码指令可用于字元件中某一置 1 位的位码的编译。主要包含指令如下: 1、区间复位指令 区间复位指令ZRST也称成批复位指令,是将操作数D1~D2之间的同类位元件成批复位。指令格式如图(1)所示,在PLC上电后的第一个扫描周期内,利用M8002的初始化脉冲信号,给指定范围的数据寄存器、计数器及辅助继电器全部复位为零状态。 区间复位指令使用时应注意:目标操作数可以是Y、M、S、T、C、D,但是一般不能对32位软元件进行区间复位,但对于32位计数器C200-C234,也可以应用RAST指令进行复位。 2、编码指令 编码 ENCO(P)指令的编号为FNC42,编码指令的功能是根据2n个输入位的状态进行编码,将结果存放到目标元件中。通过控制软元件的输出,从而来操控某个地址里的数据。它是将源操

作数为1的最高位位置存放到目标寄存器D中,只有16位运算。若指定的源元件中为1的位不止一个,则只有最高位的1有效。 如图2所示:当X1有效时执行编码指令,将[S.]中最高位的1(M3)所在位数(4)放入目标元件D10中,即把011放入D10的低3位。 编码指令的源操作数和目标操作数可以是位元件,也可以是字元件。当源的操作数是字元件时,可以是T、C、D、V和Z;源的操作数是位元件时,可以是X、Y、M和S。目标元件可取T、 C、D、V和Z。编码指令为16位指令,占7个程序步。 3、译码指令 编码和译码他们的指令功能是相对的,编码指令是通过控制软元件的输出,从而来操控某个地址里的数据。而译码指令则和它完全相反,译码是通过改变某个地址的数据来控制软元件状态输出。 如图3所示:n=3则表示[S.]源操作数为3位,即X0、X1、X2。其状态为二进制数,当值为011时相当于十进制3,则由目标操作数M7 - M0组成的8位二进制数的第三位M3被置1,其余各位为0。如果为000,则M0被置1。用译码指令可通过[ D.]中的数值来控制元件的ON/OFF。 译码DECO (P)指令的编号为FNC41。功能是根据n位输入的状态对2n个输出进行译码。它是将目标元件的某一位置1,其他位置0,置1位的位置由操作数的十进制码决定。 4、ON位数统计与ON位判别指令

相关文档