文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 氮气管道试压及吹扫施工方案[1]

氮气管道试压及吹扫施工方案[1]

目录

一、编制依据 (1)

二、工程简介 (1)

三、人员安排 (1)

四、试压顺序及主要方法 (2)

五、吹扫的主要顺序和方法 (3)

六、进度安排 (4)

七、吹扫用机具 (4)

八、施工用料 (5)

九、安质及文明 (5)

十、危险源辨识 (6)

十一、应急预案 (7)

一、编制依据

1、中冶南方提供的施工图纸和相应的设计文件;(图号:130-1031911R3)

2、《工业金属管道工程施工及验收规范》GB50235-97;

3、《现场设备工业管道焊接工程施工及验收规范》GB50236-98;

4、现场施工环境和条件。

二、工程简介

喷煤氮气系统包括:喷吹稳压、冲压吹堵、布袋反吹粉仓流化(低压氮气)和事故充氮四个子系统,工作压力分别为 1.4MPA,1.6 MPA,0.6 MPA,0.5 MPA。管路位于喷煤主厂房西侧,主管管径为?219×6,本次试压吹扫按主管和四个子系统共五趟管路分别进行,氮气管试压及吹扫气源采用新建3#高炉外网高压氮气管供气。主管试压增压采用自备氮气瓶满足试验压力要求,试压管线参见附示意简图。

本次试压及吹扫管道设计参数实验压力

三、人员组织

1、现场主管:丁昭平(151********)

2、技术负责人:何国军(134********)

3、安全负责人:肖发(159********)

4、管道工:2人

5、电工:1人

6、焊工:1人

7、钳工:2人

8、其他人员:4人

四、试压顺序和主要试压方法

1.1对管道、管件、管支架、管托等作详细检查,确认牢固可靠。

1.2 在管道末端安装t=14厚的靶板,并安装DN50的阀门,以备打压完泄压吹扫。

1.3压力表安装在试压管道的起末位置。

1.4管路上的流量计在打压前拆除增加临时短管。

1.5试压时压力缓慢上升,打压时,压力上升到一半实验压力时,全线检查,无异常情况时允许继续缓慢升高压力。在加压的同时对全线作适时检查,一旦发现漏气应及时做好标记,待泄压后进行补焊,不得带压补焊。试压过程中如发现异常或特别响声就立即停止升压,查明原因并处理确认无碍后方可重新打压。

漏气率计算公式为:

漏气率=1/t(1-P2T1/P1T2)×100%

P1=初压(MPA)

P2=末压(MPA)

t=试验时间(小时)

温度计算方法

T1=273+初温(℃)

T2=273+末温(℃)

漏气率每小时不超过2%为合格。

试压合格后,应及时切除堵板及其它试压用的附件,接通管道,保证能安全生产。

五、吹扫的主要顺序和方法

1、吹扫方法:利用区域管网氮气直接吹扫。

2、吹扫前准备工作:

2.1系统管线安装试压完毕,所有密封垫片为正式垫片。

2.2 对管道、管件、管支架、管托等作详细检查,确认牢固可靠。2.3吹扫用临时配管、阀门、放空阀门、靶板支架等均已安装并符合强度要求。

2.4已将被打压的管道上安装的所有仪表元器件(如流量计、孔板、温度计、压力表)等不能参与吹扫的部件拆除并封堵,管道上的调节阀已拆除或已采取措施加以保护,不参加吹扫的设备已断开。

2.5检查确认阀门开关灵活。

3、吹扫步骤及方法

3.1吹扫时要注意,先主管,再支管;支管的吹扫应从气源点起由近及远,逐根进行。各管道自进入设备口的法兰处断开,阀前加设盲板,设备口用临时盲板封堵,严禁吹扫气流进入氮气罐等设备。

3.2 待区域管网往管道内送气,憋压至气源管道工作压力后,迅速打

开末端放散管道上的阀门,进行吹扫,视吹扫情况反复做几次。直至符合标准要求为止。

3.4.2 按上述方法,逐一吹扫所有的氮气管道。

3.4.3待主管吹扫完毕后,支管的吹扫应从气源点起由近及远,逐根进行。在进入氮气球罐等设备进口的法兰处断开,设备口用临时盲板封堵,严禁吹扫气流进入设备。

3.4.4所有的主管和支管吹扫完成后,检查吹扫死角,拆开管道用Φ40的橡胶管接临时气源逐一逐处吹扫,以保证吹扫工作完全进行,确保吹扫质量

4、吹扫完成,经现场监理验收合格后,拆除临时设施,恢复管路,清理现场。

5、质量标准

吹扫合格标准:连续两次更换靶板检查,以出口处的靶板被吹扫5分钟内无药皮焊渣、无铁锈、尘土及其他杂物为合格。

六、进度安排

经业主、监理、总包单位三方检查确认,具备送气吹扫条件,业主能提供吹扫用气后一天内完成,吹扫完毕后及时拆除临时措施,恢复管路,做好引气准备。

七、吹扫用机具

吹扫用机具一览表

八、施工用料

吹扫施工用料一览表

九、安质及文明措施

1、方案确认后,应建立相应指挥系统,明确分工、各负其责、实行统一计划、统一管理、统一指挥。

2、方案确认后须制订施工进度表、施工方案,确定施工负责人,制订安全措施及验收标准。

3、施工负责人应对施工时所有仪器、设备认真检查,做好各项安全检查工作。

4、施工计划和施工方案编写完毕后,必须得到甲方单位有关部门的认可,做好技术交底工作后方可实施。

5、施工人员须受到甲方的安全教育后,方可进行施工。

6、指挥人员、施工人员进入现场应穿戴好工作服、安全帽、防护手套等。

7、施工中遇到用电、动火等情况必须按甲方单位的要求办理有关手续。

8、排放口及排气阀操作点应注意安全、配置安全员到现场监督;吹扫时一定要注意安全,排放口要有减噪音设备,且排放口必须引至室外并朝上,排放口周围应设置围障,在吹扫时不许任何人进入围障内。

9、主管阀门开启动作应缓慢,严禁大于大闭,急开急闭;

10、主管阀门由专人操作;

11、严禁带气修理;

12、班组严格执行三级检查制度,并主动接受业主和监理方的督查、指导;

十、危险源辨识

十一、应急预案1、总则:

根据国家《安全生产法》《建筑法》《建设工程安全生产管理条例》及“职业健康安全管理体系——规范”和本公司的质量/环境/职业健康安全管理手册的规定,结合本项目部的作业特点,制定本应急救援预案:

2、编制相关的法律依据:

《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产条例》国务院2003第393号令、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国消防法》、《特种设备安全生产监察条例》国务院2003第373号令、《安全生产条例》23冶集团2009年5月版、《重大危险源辨识》GB1848-2000。

3、项目部应急组织机构简介:

3.1、现场总指挥由项目经理赵清元担任。

3.2、伤员营救组由彭爱群任组长,各专业队队长为组员。

3.3、物资抢救组由王海任组长,材料员丁朝阳及作业点人员组成。

3.4、消防灭火组由义务消防队丁召平任组长,作业区域的队长兼职安全员为组员组成。

3.5、保卫疏导组由周云凌任组长,后勤人员白东虎、以及班组骨干组成。

3.6、抢险物资供应组由何国军任组长,屈平及仓管员王雪平等组成。

3.7、后勤供给组由陈位柱任组长,唐明等组成。

3.8、现场临时医疗组由肖发负责组织现场临时抢救及上述各赶往现场的抢护人员组成。

4、应急反应组织机构图及职能和职责:

组织机构图如下:

4.1、事故现场总指挥的职能及职责

所有事故现场操作的指挥和协调;现场事故评估;保证现场人员和公众应急反应行动的执行;控制紧急情况;现场应急行动指挥与其应急反应协调;做好与消防、医疗、交通管制、抢险救灾等各公共救援部门的联系工作。

4.2、伤员营救组的职能和职责

引导事故现场作业人员从安全通道疏散撤离;将伤者营救到安全地带。

4.3、物资抢救组职能及职责

抢运可以转移的场内所有物资;转移可能引发新事故的危险物品到安全地带。

4.4、消防灭火组职能及职责

启动场区内的所有灭火器材和灭火装置进行消防灭火自救工作;协助消防部门进行消防灭火的辅助工作。

4.5、保卫疏导组职能和职责

对事故现场处进行有效的隔离工作和维护应急救援道路的畅通;组织受影响地带员工及居民撤出危险地带。

4.6、抢险物资供应的职能及职责

以最快速度调配好抢险物资器材到事故现场;提供和检查抢险人员的防护装备和安全配备;及时提供补充后续抢险物资器材。

4.7、后勤供给组职能和职责

组织后勤必须供给抢险的物资;及时输送供应物资到抢险人员手中。

4.8、现场临时医疗组的职能和职责

对受伤人员进行简易的抢救或包扎工作;及时转移护送重伤人员到医疗机构就医。

4.9、应急救援小组及公众电话:

总指挥:赵清元 159********

消防救火组:丁召平 159********

伤员护组:彭爱群 139********

物资抢救组:王海 158******** 丁朝阳 134********

保卫组:周云凌 187********

抢险物资供应组:何国军 152******** 屈平 139******** 后勤组:陈位柱 151******** 唐明 159******** 临时医疗组:肖发 159********

南钢医院急救电话: 57072789

消防火警电: 119

相关文档
相关文档 最新文档