文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 锅炉冷态启动升温升压曲线(说明书)

锅炉冷态启动升温升压曲线(说明书)

锅炉专业启动步骤

锅炉专业整套启动调试措施 锅炉启动具备条件一、 1)炉侧所有热工温度、压力、水位仪表指示正常。 2)炉侧电动门、执行器开关正常、位置反馈指示准确。 3)锅炉水压、煮炉、吹管工作完毕,验收合格并签证。 4)所有阀门无泄漏,且开关灵活。 5)汽水取样系统、加药系统调试完毕,具备投运条件。 6)进入DCS系统的所有测点均指示准确,DCS系统历史记录、操作记录功能正常运行。 7)所有联锁保护系统调试完毕,并投入运行。 8)机电炉大联锁试验合格。 9)汽包水位报警、保护定值校验合格,各水位计指示基本一致。 10)运行日志、表单、安全工具、运行工具准备齐全。 11)运行人员应能熟练使用各种消防器材。 12)运行岗位配备可靠便捷的通讯工具。 二、启动前检查工作 阀门位置参见附表 设备及系统检查依照运行规程进行 三、锅炉启动步骤 本措施中未提及的操作项目及启动前的检查内容按照运行操作规程

规定进行,当调试措施与规程有差异时,以指挥部命令为准。 启动试运过程中调试组负责调整炉出入口风门,旁通门的调整由业主安排的专人按调试组的要求与生产中控联系调整。 在试运过程中在旁通门全关状态时,严禁全关窑头窑尾出入口风门,如瞬间主汽参数不好控制时,可立即打开向空排气门进行调整。. 试运过程中尽量保留旁通门有一定开度,尽可能减少全关的机会,以保证水泥生产线的安全稳定运行。 1、炉水升温阶段(从开风门至汽包压力0.2)MPa1)锅炉上水至-100mm,窑尾启动热水循环泵建立正常的水循环后调整水位。 2)启动顺序为先窑尾,后窑头。 3)开启窑头(窑尾)炉出口风门,观察烟温变化情况,达到稳定不变时,缓慢开启入口风门10~20%。风门开启后密切监视烟温上升情况,并及时调整。 4)控制水温上升速度不大于1.5℃/min,并力求平稳,随时用红外线测温仪测量温升情况,根据升温情况,用入口风门进行调整控制升温速度,当出入口风门全开后仍满足不了升温需要时,可缓慢关小旁通门。(测试点为窑头汽包堵、窑尾热水循环泵出入口管) 2、升温升压阶段 1)严格控制升压速度不大于0.02/min。同时严格监视谁为变化,MPa 加强调整。 2)当压力升至0.1~0.2 MPa时保持压力稳定,进行下列工作: 关闭空气门

机组锅炉整套启动调整措施

技术文件 编号: 金龙北郊热电2×50MW供热机组工程#1机组锅炉整套启动调整措施 项目负责: 试验人员: 措施编写: 措施校阅: 措施打印: 措施初审: 措施审核: 措施批准: 批准日期:年月日 内蒙古能源发电投资有限公司 电力工程技术研究院

1.概述 本锅炉为北京锅炉厂制造生产,锅炉型号为BG260/9.8-M型,自然循环汽包炉,呈∏型布置,单炉膛,燃烧器四角布置,双切圆燃烧,固态排渣。过热蒸汽温度调节采用两级给水喷水减温,制粉系统采用2套钢球磨煤机中间仓储式乏气送粉系统,设计煤粉细度R90不大于21%。全炉共布置4支油枪,单支出力为1t/h,总出力相当于25%负荷输入热量。 燃烧器为四角布置切向燃烧、直流式煤粉燃烧器。采用双切圆布置方式,假想切圆直径分别为Φ350和Φ650的逆时针切圆,燃烧器上一次风喷口中心到屏底距离为10.990 m,下一次风喷口中心到冷灰斗拐点距离为1.914m,每角燃烧器共布置9层喷口,包括3层一次风喷口,6层二次风喷口(其中底层布置有燃油装置)。 1.1 锅炉主要技术参数为: 额定蒸发量: 260t/h 过热蒸汽出口压力: 9.8MPa 过热蒸汽出口温度: 540℃ 给水温度: 215℃ 冷风温度: 25℃ 排烟温度: 136℃ 锅筒压力: 11.2MPa 计算燃料消耗量: 29t/h 锅炉计算效率: 91.6% 1.2 锅炉主要附属设备规范:

1.4 燃煤煤质

2.锅炉调试程序 2.1.冷态调试程序 冷态调试主要是点火前的各系统检查和各项冷态试验。其调试顺序如下: 冷态各系统检查—→减温水系统水冲洗—→ 冷态通风试验—→工作压力水压试验—→联锁、保护、程控试验。 各工序的具体试验方法见相应的措施。 2.2.热态调试程序 热态调试是点火后的各项调整试验。 热态调试顺序如下: 锅炉点火—→蒸汽吹管—→安全阀整定─→蒸汽严密性 试验—→停炉—→恢复系统点火—→汽机冲转—→汽机、电气试验—→制粉、投粉—→72小时试运行 各工序的试验方法和要求见相应的措施。 3.减温水系统水冲洗 具体方案详见《榆林金龙工程#1机组锅炉减温水冲洗措施》。4.锅炉冷态通风试验 具体试验方案详见《榆林金龙工程#1机组锅炉冷态通风试验措施》。 5.锅炉启动 5.1.锅炉启动前应具备的条件。 5.1.1.锅炉安装、超水压试验及保温工作全部结束,锅炉风压试验合格。

锅炉运行-过程注意事项

锅炉设备运行:(启炉期间) ?1、检修后的锅炉应进行哪些试验? 答:检修后的锅炉一般进行一下试验: (1)风压试验:检查锅炉炉膛风道的严密性,清除漏点。 (2)水压试验:检查锅炉承压部件的严密性。 (3)连锁试验:对所有连锁装置进行试验,保证动作的正常。 (4)电动挡板、阀门的试验:对所有电动挡板、阀门进行全开、全关位置试验,检查是否与表盘指示一致、全关后是否有泄漏等。 (5)冷炉空气动力场试验。(注:在冷态模拟热态的空气动力场工况下所进行的冷态试验,暂不考虑) ?锅炉水压试验有哪几种? 答:水压试验分为工作压力试验和超压试验两种: (1)水压试验的目的是检验承压部件的强度及严密性。 (2)在一般的承压部件检修及中、小修后,要进行工作压力试验。对大修后的锅炉及大面积更换受热面的锅炉需要进行1.25倍工作压力的超压试验。 ?锅炉启动前,对锅炉内部进行哪些具体检查? 答(1)炉膛及风烟道每部应无明显焦渣、积灰和其他杂物,内部无人工作,所有脚手架应全部拆除,炉膛及风烟道完整无裂缝,受热面、管道应无明显,磨损和腐蚀现象。 (2)全部的煤、气、油燃烧器位置正确,设备完好,喷口无焦渣,火焰监视器探头应无积灰及焦渣现象。 (3)各受热面管壁无裂纹及明显变形现象,各紧固件、管夹及挂钩完整,无积灰现象。 (4)输灰系统正常。 (5)检查电除尘器处于良好的备用状态。 ?锅炉启动前,对锅炉外部进行哪些具体检查? 答(1)现场整齐、清洁、无杂物,楼道平台完好畅通,照明良好。 (2)检查看火孔、检查门、人孔门应完整,管壁严密,各处保温完整,燃油管道保温层上无油迹。 (3)对锅炉所有辅机进行全面检查,所有的膨胀指示完好。 (4)主控室及锅炉辅机控制操作盘上的仪表、键盘、按钮、及操作把手等完整,有可靠的事故照明和声光报警信号。 ?锅炉启动方式可分为哪几种? 答(1)按启动前的设备状态分为冷态启动和热态启动。热态启动是指锅炉尚有一定压力温度,汽轮机高压内下缸温度在150℃以上时启动;冷态启动是指锅炉汽包压力为零,汽轮机高压下缸温度在150℃以下时的启动。 按汽轮机冲转参数可分为额定参数和中参数和滑参数启动。滑参数启动又分为真空法和压力法;我们厂所采用的是压力法启动锅炉。 (2)何谓压力法滑说启动? 答:压力法滑参数启动是在启动前将汽轮机电动主蒸汽门关闭,当锅炉点火后产生一定压力和温度的蒸汽参数时,再对汽轮机进行冲转。目前这种方法广泛采用。

锅炉冷态汽水启动

1.1 机组冷态启动 1.1.1 凝汽器热井上水,补水至600mm后,边补水边冲洗,直至凝汽器热井水质合格(Fe<500 μg/L)。 1.1.2 凝汽器热井水质合格后,关闭辅机膨胀水箱补水电动门,开启除盐水膨胀水箱补水电动 门,向凝结水系统注水排气,注水排气完毕后启动一台凝结水泵,通过5号低加出口凝结水管道放水门排放冲洗直至水质合格(Fe<500μg/L),将另一台凝结水泵投备用,凝汽器水位投自动。 1.1.3 当凝结水含铁量<1000μg/L时投入凝结水精处理装置。 1.1.4 凝结水系统冲洗合格后,向除氧器上水至600~700mm,并维持水位正常。开启除氧器 放水门对凝结水系统及除氧器进行清洗。当除氧器水质中含铁量<200μg/L时,清洗合格。 1.1.5 开启辅助蒸汽至除氧器供汽门,以≯1.2℃/min的加热速度加热至120℃以上。 1.1.6 锅炉上水 1.1.6.1 锅炉上水水质要求: 硬度(μmol/L)PH值SiO2(μg/L)Fe(μg/L)溶解氧(μg/L) 0 9.2~9.6 ≤200 <200 <30 1.1.6.2 确认高压给水系统所有放水门关闭。 1.1.6.3 省煤器、水冷壁放水门开启,省煤器出口放空气门开启。 1.1.6.4 所有过热器、再热器疏水门开启,放空气门开启。 1.1.6.5 启动分离器放空气门开启。 1.1.6.6 过热器、再热器减温水截止门、调节门关闭。 1.1.6.7 启动系统暖管管路出入口截止门、调节门关闭。 1.1.6.8 开启大气式扩容器入口电动门,361阀投自动,设定储水箱水位6.2~7.2m。 1.1.6.9 检查锅炉给水流量指示为0t/h。 1.1.6.10 锅炉上水前记录锅炉膨胀值。 1.1.6.11 分离器水位高保护投入。 1.1.6.12 锅炉给水温度与水冷壁金属温度差不允许大于111℃。如锅炉水冷壁金属温度小于 38℃且给水温度较高,锅炉上水速率应尽可能小。 1.1.6.13 缓慢开启前置泵进口电动门,前置泵泵体排空门见水后关闭。 1.1.6.14 开启汽泵出口电动门、高加入口三通阀、高加出口电动门、锅炉上水旁路调节门前 后电动门、上水旁路调节门开至10%左右,向给水管道及高加水侧系统充水,检查给水系统有无漏点。开启3号高加出口管道排空及2号高加出口管道排空门,排空门见水后关闭。 1.1.6.15 给水管道充水完毕,启动汽泵前置泵,调节上水流量为114t/h向锅炉上水。 1.1.6.16 上水时间一般为:夏季不小于1小时,冬季不小于2小时。 1.1.6.17 投入给水AVT(除氧)运行方式,通知化学进行给水加药。 1.1.6.18 及时投入除氧器水位自动,注意除氧器、凝汽器水位。除氧器连续进水后,注意调 整除氧器水温,确保除氧器水温≮120℃,投入除氧器压力自动。 1.1.6.19 锅炉上水的同时对高加水侧进行查漏,注意高加水位不应上升。 1.1.6.20 启动分离器有水位出现时,启动分离器水位稳定2分钟且1号361阀开度在80%维 持2分钟;逐渐加大给水量到363t/h左右,控制启动分离器水位6.2~7.2m左右,将启动分离

锅炉整套启动调试措施解析

工程代号0306-6152 密级一般 专业代号605 目录号08 山东胜利电厂#3机组锅炉整套启动调试措施 ( A 版/0) 编制: 审核: 批准:

山东电力研究院 2003年5月27日 1、概述 山东胜利发电厂300MW机组锅炉为上海锅炉厂有限公司按引进技术生产制造的亚临界中间一次再热控制循环汽包炉,配300MW机组,锅炉型号为SG-1025/17.44-M851,平衡通风,采用BBD3854双进双出式钢球磨煤机,正压直吹式制粉系统,单炉膛,四角切圆燃烧方式。 1.1 额定工况及各设计工况主要参数见下表

1.2 燃料 由山西太原、晋中地区的贫瘦煤,山西阳泉的无烟煤和淄博矿物局的贫瘦煤,分别按60%、20%、20%的比例混合而成。当燃用校核煤种,锅炉的安全性和最大连续负荷均可得到保证。煤质资料见下表。

2、调试目的 2.1 考核锅炉的性能、参数是否达到制造厂的保证条件,鉴定机组的安装、调试质量是否达到标准要求; 2.2 通过设备的整组试运及早发现机组在设计、制造、安装等方面存在的问题,以尽快地

加以处理,保证机组能安全、经济、可靠地投入运行。 2.3 通过调试,实现满负荷连续试运,参数符合调试大纲要求。 3、编制的依据 3.1《火力发电厂基本建设工程启动及竣工验收规程》 3.2《火电工程启动调试工作规定》 3.3《火电施工质量检验及评定标准》第十一篇,调整试运 3.4《火电工程调整试运质量检验及评定标准》 3.5《火力发电厂基本建设工程启动及竣工验收规程实施办法》 3.6 山东电力局《基本建设调试全过程管理办法》 3.7《胜利发电厂#3机组整套启动调试大纲》 3.8《电业安全工作规程》(热力和机械部分) 3.9 制造和设计部门图纸、设备安装及使用说明书等 4、调试的范围 4.1 与运行有关的锅炉侧所有设备; 4.2 锅炉侧所有的系统。 5、调试的组织与分工 5.1 整套启动调试工作在整套试运组的领导下,由调试人员、施工人员、运行人员及安全、保卫、后勤供应等人员通力合作,共同进行; 5.2 电力研究院负责启动调试方案的编制,并进行整套启动调试工作的技术指导; 5.3 电厂根据整套启动的调试方案及运行规程,负责电厂的运行操作,并根据调试大纲的要求编制各类检查卡、操作措施及反事故措施,在事故情况下按照有关规定处理,另外,应积极配合调试人员完成调整试验及有关煤、灰、渣、煤粉的化验工作。 5.4 施工单位负责整套启动调试过程中的设备与系统的消缺、维护,实施调试中的临时措施,并积极配合调试人员完成试验,配合运行人员进行运行操作。

锅炉启动试验项目及操作方法

锅炉启动试验项目及操作方法 一.MFT静态试验 由热工人员利用信号短接的方式分别满足MFT各动作条件,DCS 画面记录保护首出原因应与保护动作相符,验证MFT动作结果正确(汽包水位保护试验严禁用信号短接的方法进行模拟传动替代)。 二.汽包水位保护试验 1.汽包上水至正常水位,联系热工强制复位MFT,投入汽包紧急放水门“联锁”保护。 2.控制给水旁路调整门或给水泵勺管开度进行汽包上水,汽包水位升至+50mm,“水位高I值”信号报警。 3.汽包水位升至+100mm,“水位高Ⅱ值”信号报警。 4.汽包水位升至+120mm,汽包紧急放水一、二次电动门自动开启。 5.解除汽包紧急放水门“联锁”保护,关闭紧急放水一、二次电动门。 6.汽包水位升至+200mm,“水位高Ⅲ值”信号报警;延时3s,MFT动作。 7.投入汽包紧急放水一、二次电动门“联锁”保护。 8.紧急放水一、二次电动门自动开启。 9.汽包水位降至 +30 mm,汽包紧急放水一、二次电动门自动关闭。 10.联系热工强制复位MFT。 11.解除汽包紧急放水门“联锁”保护,开启汽包紧急放水一、二次电动门。 12.汽包水位降至-50mm,“水位低Ⅰ值”信号报警。 13.汽包水位降至-100mm,“水位低Ⅱ值”信号报警。

14.汽包水位降至-180mm,“水位低Ⅲ值”信号报警;延时3s,MFT动作。 15.关闭汽包紧急放水一、二次电动门,汽包上水至-50mm,投入汽包紧急放水门“联锁”保护。 16.试验结束,恢复正常,记录有关数据及动作结果。 三.阀门、挡板开、关试验 1.确认试验阀门对运行系统无影响,联系热工及检修人员到场。 2.电(气)源已送上,信号指示正确。 3.将操作开关置于“就地”位置,开、关灵活、方向正确、行程稳定;再置于“远方”位置。 4.在DCS画面确认阀门开、关位置。 5.电动门全开、全关一次,调整门间断和连续全开、全关一次,核实信号指示,DCS画面开度指示与就地阀体指示一致。 6.风门、挡板连杆连接牢固、运行平稳,无卡涩、跳动现象。 7.各执行器连杆销子、键、螺丝锁紧牢固。 8.记录阀门、挡板全行程开、关时间。 9.试验结束,将阀门置于正常位置,记录有关数据及试验结果。四.事故按钮试验 1.将#1、2引风机、#1、2高压流化风机、#1、2一次风机、#1、2二次风机电源开关送至试验位置,#1、2石灰石风机电源开关送电。 2.依次启动#1、2引风机、#1、2高压流化风机、#1、2二次风机、#1、2一次风机、#1、2石灰石风机,DCS画面显示运行状态。

机组冷态启动的操作步骤及注意事项

机组冷态启动的操作步骤及注意事项 一、启机前准备及注意事项; 1)机组的循环水系统投入(包括给水泵工作冷油器、润滑油冷油器及电机冷却水、发电机冷却水、主油箱冷油器冷却水等)。2)所有电动阀、调门、气动门开、关动作正常。3)机组各个系统联锁保护试验合格。4)机组静态试验合格。5)仪用压缩气源已投入,所有电动阀门已送电且位置正确。6)现场所有检修工作已完毕且工作票已消。7)所有转机动力电源已送。8)所有保护已投入。9)排烟风机、交流油泵、顶轴油泵、盘车启动,(注意监视润滑油压力、顶轴油压力、盘车电流、偏心,控制润滑油温在38至42度,机组盘车时检查机组内部及轴封处无异音)。 二、启机的操作步骤: 1)排气装置补合格的除盐水,检查凝结泵及凝结水系统具备启动投运条件,排气装置水位合适后启动一台凝结泵向除氧器上水待除氧器水位至500mm投入辅联至除氧器加热,注意:排气装置液位控制在1700mm左右,除氧器液位控制在1900mm左右、温度加热至60左右。 2)启动锅炉疏水泵配合锅炉人员将锅炉上水至正常水位后停用锅炉疏水泵。

3)轴封暖管暖至各个分门前面,检查开启管道疏水,注意:均压箱的温升和压力的变化。 4)在锅炉点火后炉膛温度在200C°以上检查三台水环真空泵具备备用条件,启动一台水环真空泵抽真空,注意:检查真空破坏门已关闭,检查所有无压疏水门关闭,稍微开点高低旁。 5)控制抗燃油温在38至50C°之间,检查抗燃油泵及抗燃油系统、给水泵及给水系统、具备启动投运条件。 6)在锅炉点火的过程中配合锅炉根据主再热温度压力升幅调整高低旁的开度,温度高时适当投入减温水,注意:高旁阀后温度不超380 C°,低旁阀后温度不超160 C°、排气温度不超80 C°。7)在锅炉汽包水位降至50mm左右检查启动一台给水泵(启动给水泵严格按操作票执行),另一台给水泵备用,给水泵运行正常后开出口门交给锅炉人员向锅炉上水。 8)在冲转前1小时送高、中、低压缸轴封供汽,开高、中、低压缸轴封供汽疏水,启动一台轴加风机运行,注意轴封供汽压力温度要合适(机组冷态启动汽轮机调节级后汽缸温度低于150C°,汽封蒸汽母管压力下的温度控制在150至260C°之间,检查轴封漏汽疏水打开)。再检查启动一台凝结泵,检查启动高压启动油泵,检查启动一台抗燃油泵另一台抗燃油泵备用,根据抗燃油温适当投入冷却水,打开门杆漏汽至除氧器手动门。

机组启动操作票

#6机组锅炉冷态滑参数启动操作票前夜班三值天气:晴 编号:集/炉-20100236018

启动期间应加强锅炉汽水品质监督。 9 燃料投入应缓慢进行,防止燃烧波动大引起省煤器前流量低。 10 锅炉升温、升压及机组升负荷过程中,要严密监视锅炉各受热面管壁温情况,防止因升速快而造成管壁超温,有关疏水阀应打开,使过热器、再热器管壁各点金属温度不得超过规定值。 三、点火前的检查、准备工作 1 1检查、确认机组检修工作已全部结束,热机、电气、热工各专业一、二种工作票注销、安全措施全部拆除。 2 2检查、确认机组临时设施拆除、原设施恢复。 3 检查、确认厂房照明良好。 4 检查、确认通讯设施良好。 5 检查、确认消防水系统压力正常0.8MPa,联锁正常投入。 6 检查、确认气体消防系统正常投入,烟感报警系统调试完毕。 7 投入辅汽联箱,调整压力至正常值(10~13ata)。 8 记录锅炉各部膨胀原始值。 9 检查、确认机仪用、杂用空气压力均正常。 10 检查、确认机组各表计齐全完好,仪表及保护电源已送。 11 检查、确认机组OVATION控制系统工作正常。 12 检查、确认锅炉所有辅机联锁保护试验正常并投入。 13 检查、确认锅炉各保护试验全部合格并投入。 14 检查、确认MFT、OFT试验合格并投入。 15 检查、确认锅炉大联锁试验合格并投入。 16 检查、确认机炉电大联锁试验合格并投入。 17 检查、确认各辅机分部试运正常,并送动力电备用。

18 检查、确认各辅机油箱油位正常,油质合格。 19 检查锅炉安全门整定合格并投入。 20 声光报警系统试验良好。 21 检查、确认机、炉侧所有风门、挡板、气动门电源、气源已送并将选择开关置“远操”位置;电动门已送电,选择开关置“远控”位置。 22 所有独立小程控投入正常。 23 所有表计投入。 24 记录锅炉炉前油系统进、回油表码。 25 检查闭式水系统投入正常。 26 执行炉前油系统恢复操作票,各层油枪、点火枪可靠备用,油库供油正常。 27 检查等离子系统投备 28 原煤仓煤位合适。 29 检查确认锅炉水压试验合格。 30 执行锅炉冷态上水操作票。 31 联系化学化验水质,进行冷态开式冲洗。 32 投入除氧器加热,提高炉水水温。 33 执行除渣系统投运操作票。 34 执行空预器启动操作票,启动两台空预器运行。 35 启动一侧风烟系统,调节负压正常。 36 启动另一侧风烟系统,调节负压正常,总风量正常。 37 启动一台火检风机,另一台投备用。 38 当环境温度<10℃时,投入暖风器。 39 投入炉膛烟温探针,投入工业电视。 40 做燃油泄漏试验(根据情况)。 41 吹扫炉膛。 42 开来、回油跳闸阀,复位MFT、OFT。

锅炉整套启动调试方案

安全性 □对信息系统安全性的威胁 任一系统,不管它是手工的还是采用计算机的,都有其弱点。所以不但在信息系统这一级而且在计算中心这一级(如果适用,也包括远程设备)都要审定并提出安全性的问题。靠识别系统的弱点来减少侵犯安全性的危险,以及采取必要的预防措施来提供满意的安全水平,这是用户和信息服务管理部门可做得到的。 管理部门应该特别努力地去发现那些由计算机罪犯对计算中心和信息系统的安全所造成的威胁。白领阶层的犯罪行为是客观存在的,而且存在于某些最不可能被发觉的地方。这是老练的罪犯所从事的需要专门技术的犯罪行为,而且这种犯罪行为之多比我们想象的还要普遍。 多数公司所存在的犯罪行为是从来不会被发觉的。关于利用计算机进行犯罪的任何统计资料仅仅反映了那些公开报道的犯罪行为。系统开发审查、工作审查和应用审查都能用来使这种威胁减到最小。 □计算中心的安全性 计算中心在下列方面存在弱点: 1.硬件。如果硬件失效,则系统也就失效。硬件出现一定的故障是无法避免的,但是预防性维护和提供物质上的安全预防措施,来防止未经批准人员使用机器可使这种硬件失效的威胁减到最小。 2.软件。软件能够被修改,因而可能损害公司的利益。严密地控制软件和软件资料将减少任何越权修改软件的可能性。但是,信息服务管理人员必须认识到由内部工作人员进行修改软件的可能性。银行的程序员可能通过修改程序,从自己的帐户中取款时漏记帐或者把别的帐户中的少量存款存到自己的帐户上,这已经是众所周知的了。其它行业里的另外一些大胆的程序员同样会挖空心思去作案。 3.文件和数据库。公司数据库是信息资源管理的原始材料。在某些情况下,这些文件和数据库可以说是公司的命根子。例如,有多少公司能经受得起丢失他们的收帐文件呢?大多数机构都具有后备措施,这些后备措施可以保证,如果正在工作的公司数据库被破坏,则能重新激活该数据库,使其继续工作。某些文件具有一定的价值并能出售。例如,政治运动的损助者名单被认为是有价值的,所以它可能被偷走,而且以后还能被出售。 4.数据通信。只要存在数据通信网络,就会对信息系统的安全性造成威胁。有知

锅炉操作流程

锅炉操作流程 一、锅炉运行前准备 1、检查设备各部位和安全阀件(安全阀、水位表、压力表、排污阀及通风除尘设备),确认良好后方可进入工作状态。 2、打开炉门,检查炉膛、锅筒和炉管是否处于良好状态。 3、试冲洗水位表,检查炉内水位是否正常,检查汽连管、水连管是否畅通。 二、锅炉启动 1、启动锅炉,给设备送电 2、调节好引风大于鼓风的比例,严禁正压燃烧,启炉时先开启引风,后开启鼓风;停炉时则先停鼓风后停引风。 3、向炉内添加燃料时,司炉人员应站在侧边,不许正对炉门,同时注意不准有爆炸物等危险品投入锅炉。 三、锅炉运行 1、冲洗水位表(不可面对水位表),密切注意两只水位表所在水位是否一致,如发现失灵立即修复或停炉检修;排污佩戴手表,在高水位低负荷的情况下进行。待汽压上升,水位情况正常时应进行排污和冲洗水位表(指停炉几天的情况),每班应冲洗水位表、排污至少一次。 2、供汽时,首先排放风汽包凝结水,并缓缓打开主蒸汽阀,当风汽包压力与锅炉压力平衡后才可缓缓打开供汽阀。 3、锅炉运行时,应注意事项: a. 应密切注意炉膛火焰、水位表水位、锅炉压力表及其他设备运行的工作情况; b. 注意观察锅炉各个部位,如发现锅筒,炉管,人孔,手孔,安全阀,水位表,压力表,排污阀等有漏水或漏汽异常情况,要立即停炉并向上级领导汇报等待检修; c. 锅炉压力应控制在额定范围内,如发现两只表相差大时,应设法找出失灵的表,并立即更换; d. 运行时不允许对带有压力高温的设备进行维修,必须维修时应事先做好安全保护措施,并有旁人监护; e. 气压表超过红线时应立即停止燃烧,并给锅炉进水或打开安全阀,必要时排污; f. 适当给锅炉加入防垢剂及炉膛旺火焰投入清灰剂 g. 及时清理炉渣炉灰烟管,以保持锅炉正常燃烧,压力手稳快速上升,节省燃料等其他成本。 四、锅炉停炉 1、停炉时,应检查锅炉各部位是否关闭;水位表水位是否处于正常位置;炉外燃料不能掉入火星;燃料堆放应远离炉门至少2米以外,并清扫周围卫生。长时间停炉,应关闭水阀,切断锅炉电源。 2、紧急停炉情况 a. 锅炉水位低于水位表的下部可见边缘,不断加大给水及采取共它措施,但水位仍继续下降; b. 锅炉水位超过最高水位(满水)经放水仍不能见到水位; c. 给水泵全部失放或给水系统故障,不能向锅炉进水,以及止回阀失灵; d. 水位表或安全阀全部失效;锅炉元件损坏危机运行人员安全; e. 燃料设备损坏,炉墙倒塌或锅炉构架被烧红,炉管爆裂漏水,锅炉鼓包等严重威胁锅炉安全运行的情况; f. 其它异常情况危及锅炉安全运行的,应立即停炉。 五、交接班制度 1、按照交接班制度的规定进行交接班,接班人员应提前10分钟到达锅炉房,了解锅炉运行情况;接班人员若特殊情况迟到或缺勤,应向领导报告,并坚守岗位直到有人接班后方可离去。 2、交班时,锅炉气压、水位正常,安全附件通风,除尘装置应完好有效,打扫卫生无异常情况时才能接班。 3、认真填写交接班记录,如有其它异常情况,须向接班人说明原因,必要时可向领导汇报或请示。 六、锅炉保养 1、锅炉需要停炉一段时间时,可采取干法或湿法保养; 2、锅炉若长时间停炉后启用,烧炉前一天应进行暖炉; 3、定期给引风机加入机油(黄油),对各阀门、螺丝及时清除灰尘并灌机油(黄油); 4、每周手动试验排汽,每月起压自动排气各一次,确保安全阀的灵敏可靠性。

锅炉冷态启动

锅炉冷态启动 1.点火操作: (1)锅炉启动前的检查、准备工作结束后,按值长的启动命令,准时进行锅炉启动操作(关闭锅炉底部加热各阀门)。 (2)联系热工投入锅炉主保护。 (3)联系电除值班员投加热装置。 (4)启动引风机,调整炉膛负压-50~-100Pa。 (5)启动高压流化风机,调整高压流化风量为Nm3/h。 (6)启动一次风机,适当调整启动燃烧器燃烧风、混合风风量。 (7)调整一次风量使底料处于微流化状态,开启燃油速断阀,投入A、B启动燃烧器,油枪点燃后,逐步提高油枪出力(单只最大不超过350Kg/h),适当增大燃烧风量,并相应减少混合风量,达到燃烧良好。启动燃烧器投用期间,风室风温应保持不大于900℃。 (8)点火30min后定期排污一次。 (9)锅炉点火初期,控制升压速度不超过0.02-0.03MPa/min,主蒸汽温升不大于1℃/min ,瞬间不大于2℃/min。严格控制汽包上下壁温差不大于50℃。当不投底部加热时,点火后约60min起压,自点火到满参数供气控制时间约4.5小时。 (10)若需要上水时,关闭省煤器再循环门,用给水旁路控制上水,保持汽包水位正常,停止上水时,应开启省煤器再循环门。 (11)当床温升到520℃时,调整一次风量使底料处于全流化状态,并视投煤情况对播煤风量、返料风量进行调整。启动一台给煤机,以10%的给煤“脉动”给煤,既给煤90S后,停止给煤,约3分钟后观察床温的变化,如床温有所增加,同时氧量有所减小时,证明煤已开始燃烧。再以“90S给煤,停90S”的脉动形式给煤3次,床温继续增加,氧量持续减小,可以以较小的给煤量连续给煤。 (12)启动二次风机,视投煤量调整二次风量。 (13)适当调整引风机风量维持正常炉膛负压(炉膛负压未投自动时)。 (14)依据升温升压要求,以较小的给煤量,依次投入另外两台给煤机。调整给煤机出力均衡,保持床温分布均匀。 (15)逐渐增加给煤量,逐渐减小两只油枪的出力至最小,床温达到850℃且稳定升高时停止启动燃烧器运行。待燃烧稳定后,开启主风门,关闭点火风门。

循环流化床锅炉整套启动主要安全技术措施

编号:AQ-JS-05443 ( 安全技术) 单位:_____________________ 审批:_____________________ 日期:_____________________ WORD文档/ A4打印/ 可编辑 循环流化床锅炉整套启动主要 安全技术措施 Main safety technical measures for complete set startup of circulating fluidized bed boiler

循环流化床锅炉整套启动主要安全 技术措施 使用备注:技术安全主要是通过对技术和安全本质性的再认识以提高对技术和安全的理解,进而形成更加科学的技术安全观,并在新技术安全观指引下改进安全技术和安全措施,最终达到提高安全性的目的。 新建循环流化床锅炉在安装完毕并完成分部试运后,必须通过整套启动试运,以对施工、设计和设备质量进行考核,检查设备是否达到额定出力和设计要求;整套启动涉及锅炉的各个设备系统,是对新建机组的首次全面考验。随着循环流化床锅炉容量的增大,其自身的缺点和可靠性等方面的问题随之出现,一次风室漏渣、过热器超温、床层结焦、冷渣器结焦、回料器堵塞等是循环流化床锅炉运行的常见安全问题。目前投产的400t/h级循环流化床锅炉或多或少都存在着这些问题。一次风室漏渣可导致一次风室拉裂,过热器超温可致使蒸汽管道爆管,而床层结焦以及回料器堵塞等问题将导致锅炉降负荷运行,这些问题都严重影响了循环流化床锅炉的安全运行。针对循环流化床锅炉整套启动中实际存在的安全问题,在

进行了多台400t/h级循环流化床锅炉的调试后,整理了整套启动的安全运行经验,以期对循环流化床锅炉整套启动安全运行提供一些参考。 1一次风室漏渣 1.1原因分析 目前400t/h级循环流化床锅炉都存在漏渣情况,大部分是由于布风板阻力过小或风帽孔径过大造成的。一次风室一般设计为等压风室,但是一次风的引入管和播煤风的布置方式都会导致一次风室内成为非均匀性流场;另外,渣量大、排渣不畅、颗粒度大、高床压运行等也都是造成一次风室漏渣的原因。 1.2主要安全技术措施 (1)加装临时放渣管。目前T型等定向风帽都存在漏渣问题,建议启动前在一次风室最低部位加装临时放渣管,这样就可以在热态运行期间排出一次风室内的漏渣,避免漏渣严重造成的紧急停炉。 (2)维持低床压运行。床压越高,就越容易出现流化不良或者流化不均的现象,一旦出现这些情况,将会导致流化死区内的床料漏

600MW锅炉冷态启动及正常运行调整

600MW锅炉冷态启动及正常运行调整 [摘要] 首先先介绍一下600MW锅炉和三井 巴布科克低NOX轴向旋流燃烧器(LNASB)的特点。只有了解了本锅炉的特点和燃烧器的布置特性,才能便于运行的调整。 [关键词] 燃烧调整强化燃烧低NOX轴向旋流 燃烧器等离子 一、超临界燃煤本生直流锅炉特点 1.良好的变压、备用和再启动性能.锅炉下部炉膛水冷壁及灰斗采用螺旋管圈,在各种负荷下均有足够的冷却能力,并能有效地补偿沿炉膛周界上的热偏差,水动力特性稳定;采用四只启动分离器,壁厚较薄,温度变化时热应力小,适合于滑压运行,提高了机组的效率,延长了汽机的寿命。 2.燃烧稳定、温度场均匀的墙式燃烧系统.墙式燃烧系统的旋流燃烧器具有自稳燃能力和较大的调节比,在炉膛中布置的节距较大,相邻的燃烧器之间不需要相互支持;墙式燃烧系统的燃烧器布置为对称方式,沿炉膛宽度方向的热量输入均匀分布,因而在上炉膛及水平烟道的过热器、再热器区域的烟气温度也更加

均匀,避免高温区受压元件的蠕变和腐蚀,有效抑制结渣。 3.经济、高效的低NOX轴向旋流燃烧器(LNASB).LNASB燃烧器适用多种燃煤煤种,而且已 经作为一种经济实用的手段来满足日益严格的降低NOX排放的需要。 4.高可靠性的运行性能 二、三井巴布科克低NOX轴向旋流燃烧器(LNASB)的特点 我厂燃烧器为三井巴布科克开发的低NOX轴向旋流燃烧器LNASB,作为一种经济实用的手段来满足现 有的及将来日益严格的降低NOX排放的要求。燃烧器的设计,实质上都是由一些把燃烧空气分隔成若干独立通道的同心套管所组成。 燃烧器设计的关键是各种轴向旋流风的引入。结构简单而又牢靠,避免与许多径向设计的旋流器之间采用大量的机械连接。LNASB的设计准则如下:1增 大燃料挥发份的释放速率,以获得最大的挥发物成生量。2在燃烧的初始阶段形成一个缺氧的区域,最大 限度地减少NOX的生成,但同时又提供适量的氧气以维持火焰的稳定。3改善燃料富集区域的滞留时间和 温度水平,以最大限度地减少NOX的生成。4增加焦

大锅炉冷态启动、升温、升压至并汽

锅炉冷态启动操作票 ___号锅炉启动操作票 单位:编号: 操作开始时间:年月日时分 操作终结时间:年月日时分 操作任务: 序号操作项目执行时间 1 接到值长命令,确认各项工作票结束; 2 按《锅炉运行规程》要求对系统全面检查完毕,并确认达到点火要求; 根据要求:上水温度在30℃-70℃之间、上水时间冬季不少于4小时夏季不少于2 3 小时、汽包上水至点火水位-100mm; 4 全面检查锅炉各系统,做好点炉前膨胀指示位移记录; 如投入锅炉底部加热,可在点炉前8小时投入,汽源压力在0.5MPa以上,当汽包5 壁温达到(100℃~120℃时)停止底部加热; 6 炉内铺好合格床料,厚度在600mm ; 启动燃油泵,投入炉前循环,并对燃油系统全面检查一次。如油温不符合要求,应7 提前油系统的投入蒸汽伴热系统; 8 启动空压机,投入火检冷却风和观察孔冷却风; 9 检查布袋除尘器旁路开启,各仓室处于离线状态; 10 对各个风机进行检查,确认机械、电机各部分具备点火条件; 11 检查合格后,按照锅炉风机的启动顺序依次启动各风机; 12 引风机启动,控制炉膛负压为(-50~-100pa); 13 满足启动条件后,启动一台返料风机,调整适当的返料风量; 14满足启动条件后,启动二次风机,9组二次风分门各开7%,防止烟气反窜; 15 满足启动条件后,启动一次风机; 16 做启动前的料平实验和临界流花风量实验; 17 MFT复位,验证锅炉吹扫连锁条件满足; 18 启动吹扫程序,验证吹扫完成; 19 同时做油系统的漏油试验、油枪雾化试验合格。投入火险电信号,并确认油平台二

次风执行器、打火、油枪具备点火条件,油枪吹扫完成; 20 接锅炉点火命令后,调整油压3.5Mpa、启动燃烧器点火,确认点火成功后,检查打火枪是否退出,检查确认燃烧器的燃烧情况,正常后调整油压、二次风配风量; 21 按同样的方法启动另一台燃烧器,启动成功后。调整油压、风量配比; 22 检查两台启动燃烧器的燃烧情况,调整油枪的进油阀开度或油压,保持均衡加热。 根据《锅炉规程》要求的升温曲线,锅炉开始升温、升压; 根据升温情况,渐渐开大各风机调节风门,保证内、外循环流化受热均匀流畅; 23 控制升压速率为0.05~0.1Mpa/min,控制汽包上下壁温差<50℃; 24 以控制炉膛烟温为主、温升速率<100℃/h;床温温升速率<3℃/min、汽包温升速率<56℃/h; 25 汽包压力达到0.1—0.2MPa,依次关闭各空气门; 26 0.3—0.4MPa冲洗并对照就地水位计,通知仪表人员冲洗各表计; 27 汽包压力达到0.5MPa时,通知检修人员热紧螺栓,通知分析人员对炉水进行化验,如炉水不合格应安排专人进行排污直至炉水合格; 28 汽包压力达到0.6MPa时,进行暖管疏水至母管隔离阀前; 29 汽包压力达到1.0~1.5MPa时,投入连排,关闭过热器疏水(注意汽温变化掌握阀门关闭)。投入取样、加药系统,控制锅炉汽、水品质,通知化验人员分析汽水各项指标; 30 当汽包压力升到2.0Mpa时,冲洗并对照就地水位计,验证电接点水位计和压力平衡容器水位计和就地水位计水位一致,并记录膨胀指示一次; 31 当床温达600℃启动给煤机,启动2#给煤机进行三次脉冲给煤(根据床温变化率和氧量下降情况,可判断给煤燃烧情况; 32 确认给煤成功后,投入3#给煤机在最低转速下连续运行;然后根据燃烧情况、温升速率投入另两台给煤机连续运行; 33 汽包压力达到5.0~5.5MPa时,运行、检修人员对锅炉进行全面检查,校对水位计指示,记录膨胀指示器指示一次; 34 床温大于800℃时,可逐渐降低油压直至解除油枪,同时为了维持燃烧稳定,应适当增加给煤量,巡检人员保证给煤机正常下煤,主操调整炉膛风量、使床温控制在820~850℃之间;

锅炉整套启动技术措施实用版

YF-ED-J6518 可按资料类型定义编号 锅炉整套启动技术措施实 用版 In Order To Ensure The Effective And Safe Operation Of The Department Work Or Production, Relevant Personnel Shall Follow The Procedures In Handling Business Or Operating Equipment. (示范文稿) 二零XX年XX月XX日

锅炉整套启动技术措施实用版 提示:该解决方案文档适合使用于从目的、要求、方式、方法、进度等都部署具体、周密,并有很强可操作性的计划,在进行中紧扣进度,实现最大程度完成与接近最初目标。下载后可以对文件进行定制修改,请根据实际需要调整使用。 一、锅炉启动前准备 1. 燃煤、燃油、除盐水储备充足,且质量合格。 2. 各类消防设施齐全,消防系统具备投运条件并按规定投运。 3. 所有热力机械工作票已结束并收回,临时设施已拆除,冷态验收合格。 4. 动力电源可靠,备用电源良好。主控室表盘仪表齐全,校验合格,现场照明及事故照明、通讯设备齐全良好。 5. 按有关检查卡对系统及设备进行全面

检查确认。 6. 炉膛、水冷壁、过热器、再热器、省煤器、空预器等处无渣块和杂物,管壁清洁,炉墙完好,烟风道人孔门、看火、打焦孔、检查孔完好,确认内部无人后,关闭各孔门。膨胀指示器刻度清晰,指示正确。 7. 所有油枪,高能点火器已清理干净并进退灵活,所有油枪滤网已清理干净。 8. 检查燃烧器摆动灵活,摆动角正确,开度指示与实际相符。 9. 点火前8小时,投入电除尘灰斗及磁轴加热,投入振打装置。 10. 检查制粉设备系统正常,原煤斗上一定的煤量,磨煤机油系统试验及启动正常。 11. 各安全阀、动力泄压阀部件完好,疏

详解热水锅炉的主要组成部分以及运行工作过程

详解热水锅炉的主要组成部分以及运行工作过程 本文转自河南太康银晨锅炉厂 热水锅炉的构成以及工作过程: 热水锅炉有主要部件和辅助设备两大部分组成。大型热水锅炉的主要部件有; 1,炉膛:保证燃料燃尽,并以辐射换热的方式使高温烟气冷却至一定的温度后流出炉膛。 2.燃烧设备:将燃料和热水所需空气送入炉膛,并保证燃料温度着火,燃烧完全。 3,锅筒:储存热水的容器,并于受热面管件及下降管等组成水循环回路。 4,水冷壁:是热水锅炉的辐射受热面,吸收炉膛内高温烟气的辐射热,加热工质,并起到包含炉墙的作用。5,对流管束:是热水锅炉的主要对流受热面,与流出炉膛的热烟气进行对流热交换,以此来加热工质。 6,省煤器:是利用热水锅炉尾部烟气的热量加热回水,以降低排烟温度,提高锅炉的热效率。 7,空气预热器:利用锅炉尾部烟气的热力来加热燃烧用的空气,有利于燃料的着火和燃烧,并能有效的减少热损失。 8,炉墙构架:炉墙度锅炉起着密封和保护的作用。构架就是支撑和固定锅炉各个部件并保持其相对位置的机构件。 大型热水锅炉的辅助设备主要有: 1,燃料供应系统:储存和运输燃料,供给锅炉燃烧。例如卧式链条燃煤热水锅炉的上煤机,燃油热水锅炉的重油轻油燃烧机,燃气热水锅炉的天然气、煤气燃烧器等都属于锅炉的燃料供应系统。

2,制粉系统:对于燃用煤粉的锅炉,依靠制粉系统将燃料磨制成煤粉,输送至锅炉燃烧。3,送风装置:依靠鼓风机将空气送入空气预热器加热后送入炉膛或者直接将空气送入炉膛与燃料混合燃烧。4,引风装置,依靠引风机和烟囱将锅炉排出的烟气送入大气; 5,热水循环系统:依靠热水循环泵把在采暖系统中冷却的回水送入锅炉再进行二次加热。6,补给水系统:把经过水处理的水送入锅炉,以补充采暖系统中水的流失。 7,除灰除渣系统:从锅炉中去除燃料燃烧后产生的灰渣。 8,除尘设备:去除锅炉排出烟气中的飞灰,减少对环境的污染。 9,安全附件:保证锅炉安全运行所需的各种附件。包括安全阀,水位计,排污装置以及报警和连锁保护装置等(压力表通常用于蒸汽锅炉)。 10.自动控制装置:自动检测、程序控制、自动调节以保证锅炉在最经济的状态下运行。 下面讲解热水锅炉的工作过程: 以卧式双锅筒热水锅炉为例子,煤自煤斗进入连续转动的链条炉排上,随着炉排由前向后移动,于此同时,煤在锅炉内被加热,着火,燃烧,直至燃尽。空气由鼓风机通过风道分仓送至炉排下部,根据煤在炉排上燃烧时的各个阶段对空气需要量的不同,各个风仓进入的空气量也不同。煤燃烧后产生的火焰以及高温烟气在炉膛内通过辐射热交换,把热量传递给炉膛周围的水冷壁,提高了水冷壁的管内额工质温度,并使烟气温度降低,随后烟气进入冷却室,与冷却室周围的水冷壁进行辐射换热。此后烟气依次冲刷第一和第二对流管束,经由除尘器,引风机和烟囱排入大气。从热用户来的回水由热水循环泵送入上锅筒,分成几个循环回路(前、左、右水冷壁及对流管束)被加热,热水由上锅筒顶部送往用热用户。 河南太康银晨锅炉有限公司是国内首批获得锅炉资质的厂家之一,并且是河南省省级定点锅炉企业。本厂生产的锅炉种类齐全,主要锅炉产品:

锅炉启动步骤

锅炉启动步骤 1.检查准备 对新装、迁装和检修后的锅炉,启动之前要进行全面检查。主要内容有:检查受热面、承压部件的内外部,看其是否处于可投人运行的良好状态;检查燃烧系统各个环节是否处于完好状态;检查各类门孔、挡板是否正常,使之处于启动所要求的位置;检查安全附件和测量仪表是否齐全、完好并使之处于启动所要求的状态;检查锅炉架、楼梯、平台等钢结构部分是否完好;检查各种辅机特别是转动机械是否完好。 2.上水 从防止产生过大热应力出发,上水温度最高不超过900C,水温与筒壁温差不超过500C。对水管锅炉,全部上水时间在夏季不小于1h,在冬季不小于2h。冷炉上水至最低安全水位时应停止上水,以防止受热膨胀后水位过高。 3.烘炉 新装、迁装、大修或长期停用的锅炉,其炉膛和烟道的墙壁非常潮湿,一旦骤然接触高温烟气,将会产生裂纹、变形,甚至发生倒塌事故。为防止此种情况发生,此类锅炉在上水后,启动前要进行烘炉。 4.煮炉 对新装、迁装、大修或长期停用的锅炉,在正式启动前必须煮炉。煮炉的目的是清除蒸发受热面中的铁锈、油污和其他污物,减少受热

面腐蚀,提高锅水和蒸汽品质。 5.点火升压 一般锅炉上水后即可点火升压。点火方法因燃烧方式和燃烧设备而异。层燃炉一般用木材引火,严禁用挥发性强烈的油类或易燃物引火,以免造成爆炸事故。 对于自然循环锅炉来说,起升压过程与日常的压力锅升压相似,即锅内压力是由烧火加热产生的,升压过程与受热过程紧紧地联系在一起。 6.暖管与并汽 暖管,即用蒸汽慢慢加热管道、阀门、法兰等部件,使其温度缓慢上升,避免向冷态或较低温度的管道突然供人蒸汽,以防止热应力过大而损坏管道、阀门等部件;同时将管道中的冷凝水驱出,防止在供汽时发生水击。并汽也叫并炉、并列,即新投人运行锅炉向共用的蒸汽母管供汽。并汽前应减弱燃烧,打开蒸汽管道上的所有疏水阀,充分疏水以防水击;冲洗水位表,并水位维持在正常水位线以下;使锅炉的蒸汽压力稍低于蒸汽母管内气压,缓慢打开主汽阀及隔绝阀,使新启动锅炉与蒸汽母管连通。

相关文档