文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 地下室照明用电方案

地下室照明用电方案

地下室照明用电方案
地下室照明用电方案

枣庄舜天国际大厦工程

地下室安全照明用电方案

一、现场情况及编制依据:

本工程地下室一层层高:5米、地下室二层层高:3.8米,两层地下室完全处于地下,四面为钢筋混凝土剪力墙。地下二层在南北立面上各有一个:7.1×2.7m、1.5×2.15m洞口、地下一层只有一个:3.6×4.5m的洞口(如果是先进行室外回填土或后续工程跟进,靠这三个洞口采光,等同没有)。洞口的具体位置见后附平面图。地下二层顶部,除几个电梯井筒外,只有五个楼梯口。地下一层顶部比地下二层顶,增加了五个楼梯口和两个1.6×洞口。在每层约为6200㎡的地下室内,如果要进行后续各分部分项工程施工根本不能满足要求。

根据施工进度安排,裙房主体完成后,设备安装(包括空调、配电)、水电安装和土建装修都将进入地下室。因此统筹考虑地下室的照明,无论从施工、还是安全角度来说都是非常必要的。

本方案是根据建筑工地安全施工用电《GJG46-2005》规范及有关临时设施采光参考文献编制的。

二、地下室两层照明用电设计及计算

1、根据GJG46-2005规范的要求,地下室长期处于潮湿环境中,其照明线路采用36V安全电压供电。

2、本着既满足施工和安全要求,又节约用电的原则,设置照明线路和灯具,参考室内照明用电定额资料,取照明容量为1.5W/㎡。

3、线路的设计布置及灯位的安装,见后附地下室一、二层平面布

置图。

4、总用电量的设计计算:

○1用电总负荷:

P=6200×2(层)×1.5W/㎡=18600W=18.6kW

○2按36V安全电压考虑:

总电流为:18.6×1000÷36=517A

○3用电总容量:

P总=K·P=1.1×18.6

=20.46kV

由计算可知需配备四个6kV的低压变压器。(220/36或380/36)

5、线路布置

根据各条线路的电流强度和现场的实际情况,整个地下室的照明线路按四条回路布置,即每台变压器为一个单独回路。每一输电线路按三个不同线径分段接入。电源由现场一级箱接出,用电缆从地下室一层北侧的洞口进入地下室,经过二级配电箱变压后分别送至地下室一、二层。根据计划用电总量的需要,每层安装36V、200W白炽灯泡46个,分两路控制。每一回路上安装灯泡23盏,供电线路选择BV型导线。横截面积分别为:6mm2、10 mm2、16 mm2。

6、导线截面积的验算

每一回路上安装灯泡23盏,分三段布置导线,每段导线上的电流强度分别为:

(1) 第一段导线上的电流强度

I1=8盏×200W/36=8×5.6A=44.8A (6mm2导线满足要求)

(2)第二段导线上的电流强度

I2=16盏×200W/36=89.6A (10 mm2导线满足要求)

(3)第三段导线上的电流强度

I3=23盏×200W/36=128A (16 mm2导线满足要求)

三、地下室照明线路的敷设

按照地下室施工照明平面图的要求,分四个回路敷设导线,低压变压器一次侧(220V或380V)采用10mm2橡胶铜芯电缆;二次侧(36V 安全电压侧)采用BX型16mm2、10 mm2、6 mm2的导线。

导线的固定,横担:采用40×4角钢,用膨胀螺栓固定在框架柱上,每根角钢上安装两个绝缘瓷瓶,每隔一根柱安装一组横担。安装高度大于2.6m。导线截面的大小,根据灯泡安装的数量按每一回路总数的1/3进行调整。

楼梯间的照明线路在进入楼梯时,穿DN20的PVC管,主楼1号楼电梯处送至裙房顶,其它地下室楼梯间的照明线路,送至负一层顶处,每层安装两个灯泡。

主楼1号楼电梯间的照明,待标准层施工时视具体情况,另行编报方案。

枣庄舜天国际大厦工程

浙江东阳三建枣庄舜天国际大厦项目部二零零八年九月五日

地下室临时照明用电施工方案

深圳大学西丽校区建设工程(一期)项目总承包工程Ⅱ标段 地下室临时照明用电施工方案 上海宝冶 二0一五年五月六日

目录 一、工程概况 二、编制依据 三、电源简介 四、地下室照片平面图 五、线路布置及线路计算 1、化学与化工学院地下室线路布置及线路计算 2、学术交流及会议中心地下室线路布置及线路计算 3、体育馆地下室线路布置及线路计算 六、安全用电防火措施 1、发生火灾的主要原因 2、预防电气火灾的主要措施

一、工程概况 工程名称:深圳大学西丽校区(一期)Ⅱ标段工程 建设单位:深圳市建筑工务署 设计单位:深圳大学建筑设计研究院 监理单位:中咨建设工程监理公司 施工单位:上海宝冶集团有限公司 深圳大学西丽校区建设工程(一期)西侧为西丽高尔夫球会,东侧为南方科技大学校址,北侧较远处为大勘村,西南侧毗邻南开金融学院和中国科学院深圳先进技术研究院。 本方案涵盖深圳大学西丽校区建设工程(一期)项目化学与化工学院、学术交流中心、体育馆三个地下室临时照明。 二、编制依据 《低压配电设计规范》 《建筑工程施工现场供电安全规范》 《通用用电设备配电设计规范》 《施工现场临时用电安全技术规范》 《建筑施工安全检查标准》 三、电源简介 因地下室部分施工采用低压照明,考虑到线路损耗,所以在一层地面设置变压器,由室外总配电箱引进220V电源到照明配电箱,在各灯具末端安装12V直流变压器。照明线敷设在前期预埋好线管中,达到了线管的节约。灯具采用12V 直流LED灯泡(12W节能灯泡)。以上设备应按照照明功率大小选择导线,具体附后。 四、各单体地下室照明施工区总图 附:各单体地下室照明施工区总图

施工临时照明方案

临 时 用 电 施 工 方 案 编制人: 审批人: 编制单位:神州长城国际工程有限公司编制日期: 2014年11月26日 目录

4 5 6 一、工程概况 工程名称:北京佳兆业广场南楼三四单元标准层电梯厅精装、地下室电梯厅精装、保姆电梯厅精装、楼梯间粗装修。 工程地点:北京大望桥东南角,施工面积:约4000M2 建设单位:北京耀辉置业有限公司 施工单位:神州长城国际工程有限公司 工程情况:我司负责南楼三四单元标准层电梯厅精装、地下室电梯厅精装、保姆电梯厅精装、楼梯间粗装修。 二、主要材料表 名称规格单位数量备注 二级配电箱定制怡达台12 临时电缆BLV3*25+2*16米400 临时电缆BLV3*米100

三、配电线路概况 1.根据现场实际情况,我司由12层中国建筑公司B-045 B-033二级 配电箱各引出一根3*25+2*16BLV电缆至我司二级配电箱。 2.根据现场施工面积,我司将配置12个二级电箱。 3.现场临时电缆均采用角铁支架固定在结构柱上,在角铁支架间用6# 包塑钢丝绳敷设,所有电缆均用尼龙扎带绑扎在包塑钢丝绳上,避 免电缆承受拉力。 4.现场临电布置采用TN-S系统,保护接地采用专用黄绿双色,工作 零线截面不小于10㎜2。每个配电箱的双色接地线截面不小于 4mm2。 5.现场施工用电严格按国家颁发的《施工现场临时用电安全技术规 范》(JGJ46-2005) 四、用电设备及功率 施工现场临时用电主要为各类小型加工机械设备、各类手持电动工具及现场临时照明等。 施工现场临时用电设备明细表

设备用电按允许电流选择导线截面,采用以下公式计算: 照明用电按允许电流选择导线截面,采用以下公式计算: 根据以上电流量查表可知,选用BLV导线,截面为4×50mm2+2*25mm2其允许电流为157A>145A,可以满足要求。 五、安全用电技术措施 1.用电管理规定 a、本施工用电组织设计只负责从南楼3、4单元的总包配电箱接口接出的施工用电系统。

地下车库智能照明方案

地下车库 智能照明控制系统方案 目录

一、概述 ●随着现代高层建筑的发展,出于经济效益的考虑,也为了使用的方便和舒适,地下车库成 为现代建筑必不可少的配套建筑之一。由于地下车库的特殊性,面积较大、层高较低、没有或很少自然采光等,需要有大量的长期照明设备。在照明设计时应多方面斟酌考虑,有设计缺陷的照明系统会影响行车安全、误导行车方向、浪费能源。虽然有的停车场在某些特定区域采用红外或声控开关来控制照明,但是节能效果不很明显。 ●程必信科技(天津)有限公司凭借在业内领先的技术优势和丰富的实际工程应用经验,将 科技、高品质和人性化的设计注入每个产品,面向地下停车场推出:TJSMC地下停车场智能照明控制系统,它通过先进的PBUS总线控制技术,能实现对地下停车场的灯光进行智能化管理与控制,从而达到良好的节能效果、有效地延长灯具的寿命、管理维护非常方便、改善工作环境和提高工作效率、为地下停车场的管理带来较高的经济回报率。该系统是在社会和酒店发展的战略高度,为提高地下停车场的档次、科学管理水平、节能减排、精简人员、节省运营成本和提高服务质量,而提供的一套完整信息化建设及智能控制的系统解决方案。 二、项目需求分析 ①工程概述 本工程XXXXXXXXXX地下车库。 ②项目需求 由于地下停车库的位置特点所限,自然采光比较差,因此照明问题往往是物业公司关注的重

点,主要表现在以下几个方面: 1、一般车库照明都需要7*24小时不间断照明,一年总计电费相当可观; 2、车库照明灯具数量相对较多,维修工作量大、灯具更换成本高; 3、传统照明控制方式比较单一,灯具的开、关也比较麻烦; 4、有些物业为了节约照明成本,会采用减少照明路数的方式达到节约电费的目的,但同时又会导致车库照度降低,影响监控效果,提升停车风险等一系列安全问题,增加管理难度; 根据项目图纸及甲方需求并结合以往泰杰赛在其他项目实施中的实际经验,我们对于本项目需求分析如下: (1)通过智能灯光控制系统能节省非常庞大的能源消耗; (2)能够对地下停车场内所有灯光实施监控; (3)地下停车场的灯具数量多,品质高,通过智能照明控制系统可延长灯具的寿命,降低停车场运行费用; 三、设计原则 智能照明控制系统设计遵循技术先进、功能齐全、性能稳定、时尚创新的原则。并综合考虑施工、维护及操作因素,并将为今后的发展、扩建、改造等因素留有扩充的余地。智能照明控制系统设计方案具有科学性、合理性、可操作性。其具有以下原则: 1)先进性与适用性 系统的技术性能和质量指标达到国内领先水平的同时,确保系统的安装调试、软件编程和操作使用简便易行、容易掌握,并具有适合本项目的特点。智能控制系统网络技术适应时代发展的要求。同时系统可面向各种管理层次使用,我们的系统功能的配置以给用户提供舒适、安全、方便、快捷为准则,操作简便易学。 2)实用性 本系统充分考虑了用户的实际需要和信息技术发展的趋势,根据用户现场环境,设计适合现场情况、符合用户需求的系统配置方案,通过严密、有机的组合,实现最佳的性能,保证系统功能实施的需求。 3)可靠性与安全性 在设计中要按照高起点、高质量、高可靠性的原则设计,在系统故障或事故造成系统瘫痪后,

地下室临时照明施工方案计划

目录 -、工程概况 .................................................................... 3… 二、编制依据..................................................................... 4… 三、电源简介.................................................................... 4... 四、地下照明施工区总平面图..................................................... 4. 五、1#二级箱1#低压变压器线路布置............................................. 4. 1、线路布置 ................................................................ 4… 2、线路计算 (5) 六、1#二级箱2#低压变压器线路布置 (6) 1、线路布置 ................................................................. 6… 2、线路计算 ................................................................. 6… 七、1#二级箱3#低压变压器线路布置............................................. 7. 1、线路布置 ................................................................. 7… 2、线路计算 (7) 八、2#二级箱1#低压变压器线路布置 (9) 1、线路布置 ................................................................. 9… 2、线路计算 ................................................................. 9… 九、2#二级箱2#低压变压器线路布置 (10) 1、线路布置 ............................................................... 1.0. 2、线路计算 ............................................................... 10. 十、2#二级箱3#低压变压器线路布置............................................. 1.1

地下室临时、照明方案

目录 一、工程概述 二、编制依据 三、现场勘察及初步设计 四、安装技术措施 1、系统说明 2、线路说明 七、安全用电及线路事故预防的措施 1、安全措施 2、发生事故的原因 3、预防事故的措施 八、临电节能

一、工程概述 工程名称:xx广场项目 建设单位:xx广场投资有限公司 施工单位: 设计单位: 监理单位: 工程概况:xx广场项目位于湘潭市高新区芙蓉路以南,晓塘路以北,人民路以东;东侧为湘潭市政府,南侧为创新大厦,北侧正对东方红广场;本工程占地面积9.27公顷,A地块建筑面积约307000平米,其中地上为226800平方米,地下为85200平方米。工程包括销售物业与大商业,其中销售物业包括两栋写字楼及城市商业街,写字楼为35层,总高度为136.5米,标准层层高为3.6米,城市商业街为5层,大商业包括室内外步行街、百货楼及娱乐楼,地下超市,大商业区楼层为2-5层不等,其中首层为5.7米,2~5层为51.米。A地块地下共两层,地下二层共分15个防火分区,地下室建筑面积约为8万平米,地下二层层高为5.1米,地下一层层高为5.7米,为满足地下室主体施工时照明需求故编制该施工方案。 二、编制依据 《建筑工程施工现场供电安全规范》GB50194-93 《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005 《低压配电设计规范》GB50054-95 三、现场勘察及初步设计 1、本次地下室临电照明设计主要采用明敷设线管、管内穿线的方式进行架空布置,穿线管贴梁柱用固定卡固定。地下室楼梯照明有走楼梯上下进行串通敷设。本次照明方案主要考虑一次结构墙,若当二次墙砌筑完成影响了临时照明时,可另行增加灯具。 2、A地块地下室共分为两层,地下两层,地下二层共分布3个5KV A的变压器,地下一层共分布4个5KV A的变压器,每个变压器带4个回路。地下室利用36V电压供电。 3、初步选定灯具为60W的低压节能灯,其中在特别场所(如水箱间、泵房等潮湿的地方)用防水防尘罩。根据实际配置的照明灯数量进行负荷计算,并据此选取电线、开关和断路器及闸刀开关。当地下室结构施工完成且满堂架拆除后或者当有需要时的一块区域结构完成时可进行临电照明安装。施工现场采用“三级配电,两级保护”的要求设置临时用电,采用三相五线制进行输电,保护零线不得与工作零线混接。 4、电线电缆选择、配电箱选择所有要使用的电线、电缆、电气元件、灯具应符合国家安全规范使用的标准及(CCC)认证,且经进场检查、试验合格后方能使用。 5、电线电缆选择根据开关箱支线照明回路的负荷,地下固定照明部分:变压器的设备容量为5KV A,I=P/1.73/380/1=7.6A,由于二级箱在现场距离变压器的位置较长有部分超过100米,电压损耗较大,故选择YJV-3*4的电缆。每个回路负载约14~20盏,功率P=20*60W=1200W,I=P/U/cosφ/,cos φ取1,I=1200/36=33.3A,由于线路在100米以上,路径敷设较长,电压损耗过大,故采用BLV-10mm2的电线。供电采用树干式敷设,由现场最近的一级电源柜引附近的二级箱,再由二级箱采用三相供电引到开关箱,开关箱引至变压器,变压器控制三级箱为灯具供电。

地下室临时照明方案

银红全球家居广场(湖南总部)工程 地下室照明施工方案 编制/日期:2015.01.03 校核/日期:2015.01.05 江苏恒健建设集团有限责任公司

一、工程概述 (3) 二、编制依据 (3) 三、现场勘察及初步设计 (3) 四、电线电缆选择、配电箱选择 (5) 1.低压变压器线路的布置 (5) 2、低压线路电缆的选择 (5) 五绘制地下室施工临时照明图 (6) 六、安装技术措施 (6) 1、系统说明 (6) 2、线路说明 (6) 七、安全用电及线路事故预防的措施 (7) 1、安全措施 (7) 2、发生事故的原因: (8) 3、预防事故的措施: (8) 八、临电节能 (9)

一、工程概述 工程名称:银红家居广场湖南总部工程 建设单位:北京方兴亦城置业有限公司 施工单位:江苏恒健建设集团有限责任公司 设计单位:中国建筑设计研究院 监理单位:湖南省亚飞项目管理有限公司 建设地点:本工程位于长沙市岳麓区,南侧紧邻岳麓大道,西侧紧邻岳华路,北邻徐记海鲜,东侧紧邻绿地中央广场。 二、编制依据 施工总平面图及各专业施工图 《建筑工程施工现场供电安全规范》GB50194-2011 《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2011 《供配电系统设计规范》GB50052-2011 《通用用电设备配电设计规范》GB50052-2011 三、现场勘察及初步设计 1、本次地下室临电照明设计主要采用明敷电线进行架空布置。地下室楼梯照明有需要走电井上下进行串通敷设。本次照明方案主要考虑一次结构墙,若当二次墙砌筑完成影响了临时照明时,可另行增加灯具。 2、利用现在施工场地两层共计4个总临电配电箱做电源给地下室临时照明供电。再利用分配电箱配电、局域开关箱控制。地下室利用36V电压供电。整个地下室分为地下二层七个照明区,地下一层分为七个照明区,每层照明区配置两个8000VA-36V电压供电器。 3、初步选定灯具为36v-100w低压白炽灯,其中在特别场所(如水箱间、泵房等潮湿的地方)用防水防尘罩。根据实际配置的照明灯数量进行负荷计算,并据此选取电线、开关和断路器及闸刀开关。当地下室结构施工完成且满堂架拆除后或者当有需要时的一块区域结构完成时可进行临电照明安装。

地下室临时照明方案全解(汇编)

精品文档
xxxx 工程地下室临时照明方案
精品文档
编制人: 审核人: 审批人:
xxxxxxxxxx 公司

精品文档
xxxxx 项目部 2016 年 5 月 23 日
精品文档

精品文档
目录
地下室临时照明方案 ............................................ 0
1. 编制说明 .................................................. 1
2. 编制依据 .................................................. 1
3. 工程概况 .................................................. 1
4. 施工准备 .................................................. 1
4.1 材料准备 .................................................................................................................... 1 4.2 技术准备 .................................................................................................................... 1 4.3 现场准备 .................................................................................................................... 2
5. 地下室照明设计 ............................................ 2
6. 地下室照明布置 ............................................ 3
7. 地下室照明计算 ............................................ 4
8. 地下室照明配电箱设置要求 .................................. 4
9. 施工用电管理制度 .......................................... 4
9.1 配电房及配电箱现场防护 ........................................................................................ 5 9.2 接地与接零保护系统 ................................................................................................ 6 9.3 地下室照明要求 ........................................................................................................ 6
9.3.1 一般规定 ........................................................................................................ 6 9.3.2 照明供电 ........................................................................................................ 7 9.3.3 照明装置 ........................................................................................................ 7 9.3.4 施工照明布置 ................................................................................................ 7 9.4 安全用电注意事项 .................................................................................................... 8 9.5 施工用电管理制度 .................................................................................................... 8 9.6 停电应急措施 ............................................................................................................ 8 9.7 施工现场用电管理措施 ............................................................................................ 9 9.7.1 电气系统的管理 ............................................................................................ 9 9.7.2 对电工人员的管理 ........................................................................................ 9 9.7.3 对分包队伍的管理 ...................................................................................... 10
10. 地下室临时照明专项方案实施检查记录表..................... 11
11. 临时照明平面布置图 ....................................... 1
精品文档

地下室临时照明施工方案

中国(上海)网络视听产业基地互联网信息服务研发中心新建项目地下室临时用电照明施工方案 编制单位:上海建工集团股份有限公司 编制日期:2013年7月

目录 一、工程概述 (3) 二、编制依据 (4) 三、现场勘察及初步设计 (4) 四、电线电缆选择、配电箱选择 (6) 1、低压变压器线路布置 (6) 2、低压线路电缆的选择 (6) 3、变压器容量的选择及变压器出线电缆的选择 (7) 4、二级配电箱380v至低压变压器的电缆选择 (7) 五绘制地下室施工临时照明图 (7) 六、安全用电及线路事故预防的措施 (7) 1、安全措施 (7) 2、发生事故的原因: (9) 3、预防事故的措施: (9) 八、临电节能 (10)

一、工程概述 工程名称:中国(上海)网络视听产业基地互联网信息服务研发中心新建项目 建设单位:上海紫竹数字创意港有限公司 设计单位:上海民港国际建筑设计有限公司 监理单位:上海同济工程项目管理咨询有限公司 施工单位:上海建工集团有限公司 中国(上海)网络视听产业基地互联网信息服务研发中心新建项目建设地点位于上海市闵行区紫竹科学园区内紫星路,紫月路交叉口的东面,东至江川路。项目建设B区总用地为55197平方米,总建筑面积223126.4㎡,其中地上建筑面积132471.9㎡,地下建筑面积90654.5(其中地下人防面积29550㎡)。 1、2号楼为一类公共建筑(办公科研),耐火等级为一级;3号楼为一类公共建筑(办公科研),耐火等级为一级;立体车库属I类汽车库,耐火等级为一级。 1、2、3号楼及立体车库的地下部分互相连通,共有两层,其中地下一层中间部位挖空,形成50X128m的椭圆形下沉广场。 各建筑物如下表:

施工临时照明方案

施工临时照明方案 Document serial number【UU89WT-UU98YT-UU8CB-UUUT-UUT108】

临 时 用 电 施 工 方 案 编制人: 审批人: 编制单位:神州长城国际工程有限公司 编制日期: 2014年11月26日 目录 4

5 6 一、工程概况 工程名称:北京佳兆业广场南楼三四单元标准层电梯厅精装、地下室电梯厅精装、保姆电梯厅精装、楼梯间粗装修。 工程地点:北京大望桥东南角,施工面积:约4000M2 建设单位:北京耀辉置业有限公司 施工单位:神州长城国际工程有限公司 工程情况:我司负责南楼三四单元标准层电梯厅精装、地下室电梯厅精装、保姆电梯厅精装、楼梯间粗装修。 二、主要材料表 名称规格单位数量备注 二级配电箱定制怡达台12 临时电缆BLV3*25+2*16米400 临时电缆BLV3*米100 三、配电线路概况 1.根据现场实际情况,我司由12层中国建筑公司B-045 B-033二级 配电箱各引出一根3*25+2*16BLV电缆至我司二级配电箱。

2.根据现场施工面积,我司将配置12个二级电箱。 3.现场临时电缆均采用角铁支架固定在结构柱上,在角铁支架间用 6#包塑钢丝绳敷设,所有电缆均用尼龙扎带绑扎在包塑钢丝绳 上,避免电缆承受拉力。 4.现场临电布置采用TN-S系统,保护接地采用专用黄绿双色,工作 零线截面不小于10㎜2。每个配电箱的双色接地线截面不小于 4mm2。 5.现场施工用电严格按国家颁发的《施工现场临时用电安全技术规 范》(JGJ46-2005) 四、用电设备及功率 施工现场临时用电主要为各类小型加工机械设备、各类手持电动工具及现场临时照明等。 施工现场临时用电设备明细表

地下室照明用电方案

枣庄舜天国际大厦工程 地下室安全照明用电方案 一、现场情况及编制依据: 本工程地下室一层层高:5米、地下室二层层高:3.8米,两层地下室完全处于地下,四面为钢筋混凝土剪力墙。地下二层在南北立面上各有一个:7.1×2.7m、1.5×2.15m洞口、地下一层只有一个:3.6×4.5m的洞口(如果是先进行室外回填土或后续工程跟进,靠这三个洞口采光,等同没有)。洞口的具体位置见后附平面图。地下二层顶部,除几个电梯井筒外,只有五个楼梯口。地下一层顶部比地下二层顶,增加了五个楼梯口和两个1.6×洞口。在每层约为6200㎡的地下室内,如果要进行后续各分部分项工程施工根本不能满足要求。 根据施工进度安排,裙房主体完成后,设备安装(包括空调、配电)、水电安装和土建装修都将进入地下室。因此统筹考虑地下室的照明,无论从施工、还是安全角度来说都是非常必要的。 本方案是根据建筑工地安全施工用电《GJG46-2005》规范及有关临时设施采光参考文献编制的。 二、地下室两层照明用电设计及计算 1、根据GJG46-2005规范的要求,地下室长期处于潮湿环境中,其照明线路采用36V安全电压供电。 2、本着既满足施工和安全要求,又节约用电的原则,设置照明线路和灯具,参考室内照明用电定额资料,取照明容量为1.5W/㎡。 3、线路的设计布置及灯位的安装,见后附地下室一、二层平面布

置图。 4、总用电量的设计计算: ○1用电总负荷: P=6200×2(层)×1.5W/㎡=18600W=18.6kW ○2按36V安全电压考虑: 总电流为:18.6×1000÷36=517A ○3用电总容量: P总=K·P=1.1×18.6 =20.46kV 由计算可知需配备四个6kV的低压变压器。(220/36或380/36) 5、线路布置 根据各条线路的电流强度和现场的实际情况,整个地下室的照明线路按四条回路布置,即每台变压器为一个单独回路。每一输电线路按三个不同线径分段接入。电源由现场一级箱接出,用电缆从地下室一层北侧的洞口进入地下室,经过二级配电箱变压后分别送至地下室一、二层。根据计划用电总量的需要,每层安装36V、200W白炽灯泡46个,分两路控制。每一回路上安装灯泡23盏,供电线路选择BV型导线。横截面积分别为:6mm2、10 mm2、16 mm2。 6、导线截面积的验算 每一回路上安装灯泡23盏,分三段布置导线,每段导线上的电流强度分别为:

地下室临时照明方案

上海松江万达广场工程 地下室照明施工方案 编制/日期: 校核/日期: 中建二局有限公司(沪)上海松江万达广场项目部

一、工程概述 (2) 二、编制依据 (3) 三、现场勘察及初步设计 (3) 四、电线电缆选择、配电箱选择 (4) 1、电线电缆选择 (4) 2、配电箱选择 (5) 五绘制地下室施工临时照明图 (5) 六、安装技术措施 (5) 1、系统说明 (5) 2、线路说明 (5) 七、安全用电及线路事故预防的措施 (6) 1、安全措施 (6) 2、发生事故的原因: (6) 3、预防事故的措施: (7) 八、临电节能 (7) 一、工程概述 工程名称:上海松江万达广场项目 建设单位:上海松江万达广场投资有限公司 施工单位:中国建筑第二工程局有限公司 设计单位:中国建筑上海设计研究院有限公司 监理单位:上海建浩工程顾问有限公司 建设地点:松江万达广场项目,是集休闲、娱乐、购物、办公为一体的综合性商业广场,地处上海松江万达广场项目位于上海市松江区松江新城,南临

广富林路,北临规划中黄路,西临光星路,东临规划茸梅环路。 本工程占地面积9.27公顷,建筑面积约312000平米,其中地上为226800平方米,地下为85200平方米。工程包括销售物业与大商业,其中销售物业包括四栋写字楼及城市商业街,写字楼为19层小高层,城市商业街为2层,大商业包括自持酒楼、商务酒店、大商业街、百货楼及娱乐楼,大商业区楼层为2-6层不等。 由于本工程为一大型一层地下车库,地下室车库占地面积约为8万平米,为满足地下室主体施工时照明需求故编制该施工方案。 二、编制依据 《建筑工程施工现场供电安全规范》GB50194-93中国建筑工业出版社 《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005中国建筑工业出版社 《低压配电设计规范》GB50054-95中国建筑工业出版社 三、现场勘察及初步设计 1、本次地下室临电照明设计主要采用明敷电线进行架空布置。地下室楼梯照明有需要走电井上下进行串通敷设。本次照明方案主要考虑一次结构墙,若当二次墙砌筑完成影响了临时照明时,可另行增加灯具。 2、利用现在施工场地四个总临电配电箱做电源给地下室临时照明供电。再利用分配电箱配电、局域开关箱控制。地下室利用36V电压供电。整个地下室分为四个照明区,每个照明区配置两个36V电压供电器。 3、初步选定灯具为100w节能灯,其中在特别场所(如水箱间、泵房等潮湿的地方)用防水防尘罩。根据实际配置的照明灯数量进行负荷计算,并据此选取电线、开关和断路器及闸刀开关。当地下室结构施工完成且满堂架拆除后或者当有需要时的一块区域结构完成时可进行临电照明安装。 施工现场采用“三级配电,两级保护”的要求设置临时用电,采用三相五线制进行输电,保护零线不得与工作零线混接,施工现场用电线路布置原理采用如下方式:(见图一)

地下室临时照明工程施工组织设计方案

目录 一、工程概况 (3) 二、编制依据 (4) 三、电源简介 (4) 四、地下照明施工区总平面图 (4) 五、1#二级箱1#低压变压器线路布置.................................. 41、线路布置..................................................... 42、线路计算 (5) 六、1#二级箱2#低压变压器线路布置.................................. 61、线路布置..................................................... 62、线路计算.. (6) 七、1#二级箱3#低压变压器线路布置.................................. 71、线路布置..................................................... 72、线路计算 (7) 八、2#二级箱1#低压变压器线路布置.................................. 91、线路布置..................................................... 92、线路计算.. (9) 九、2#二级箱2#低压变压器线路布置................................. 101、线路布置.................................................... 102、线路计算. (10) 十、2#二级箱3#低压变压器线路布置................................. 111、线路布置. (11) 2、线路计算 (12) 十一、安全用电防火措施............................................ 131、发生火灾的主要原因.......................................... 132、预防电气火灾的主要措施.. (14) 一、工程概况

地下室低压照明施工方案

地下室低压照明施工方案 一.工程概况 本工程由“新居工程”二期9号楼、10号楼及地下室组成,建设地点在郫筒镇菠萝村二、三社,北侧为一期农贸市场,西侧为上河园,东侧为一期居住楼。9#楼部分建筑面积约31446.47㎡、10#搂建筑面积约21087.52㎡,地下室建筑面积为21600㎡。 9#楼、10#楼建筑结构形式为框架剪力墙结构。结构抗震设防类别为乙类,结构安全等级为二级,合理使用年限为50年,抗震设防烈度为七度。基础为独立基础、筏板展基础。 二、编制依据 1、“新居工程”二期地下室地下室施工总平面布置图 2、《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005; 3、《1KV及以下配线工程施工及验收规范》; 4、国家现行有关电气施工图集及施工工艺等文件 5、《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2005 三、地下室照明用电布置 “新居工程”二期地下室地下室的平面布置情况和临时用电情况,结合我公司的实际情况。地下室照明用电布置: 1、分通道。该地下室有两个出口,即两条低压线路。 2、分施工。即若干个施工点。 四、地下室用电量计算: 1、地下室使用36V安全电压,采用40W 36伏低压灯泡。100W照

明灯泡照度面积预计是150㎡,合计瓦数总平方21600㎡÷150W/㎡=144个灯泡。 2、总瓦数:144个灯泡×100W=14400瓦。 3、根据总瓦数,选用20千伏安低压变压器6台。 五、线路配置及电线选择: 1、根据总瓦数要求,电线选择铜心负导线6㎜2,穿阻燃导管,并根据6台变压器的时间情况,分6组线路走向。线路安装高度为2.5米,如遇特别潮湿的地方,则采用36伏低压防爆灯炮。 2、经计算以上选择能满足地下室照明及施工的正常进行。 3、专门组织一个临时电工班,由曾世元专人负责,在公司电气工程师的指导下按施工现场临时用电安全技术规范JGJ46-2005安装。 六、临时用电安全技术措施 1、电工必须经过按国家现行标准考核合格后,持证上岗工作;其他用电人员必须通过相关安全教育培训和技术交底。考核合格后方可上岗工作。 2、安装、巡检、维修、或拆除临时用电设备和线路和,必须由电工完成,并应有人临护。电工等级同工程的难易程度和技术复杂性相适应。 3、各类用电人员应掌握安全用电基本知识和所用设备的性能,并应符合下列规定: (1)使用电气设备前必须按规定穿戴和配备好相应的劳动防护用品,并应检查电气装置和保护设施,严禁设备带“缺陷”运转:(2)保管和维护所用设备,发现问题及时报告解决;

地下室临时照明方案

地下室临时照明方案Last revision on 21 December 2020

新乡市卫滨区人民法院综合审判法庭工程 地下室临时照明方案 编制人: 审核人: 审批人: 河南五建建设集团有限公司 二0一七年四月二十二日 目录 一、工程概况 (1) 二、编制依据 (1) 三、现场勘查及初步设计 (1) 四、电线电缆选择,配电箱选择 (2) 1、电线电缆选择 (2) 2、配电箱选择 (2) 五、安装技术措施 (3) 1、系统说明 (3) 2、线路说明 (3) 六、安全用电及线路事故预防的措施 (3) 1、安全措施 (3) 2、管理措施 (3) 3、发生事故的原因 (4) 4、预防事故的措施 (4)

七、临电节能 (4)

一、工程概况 工程名称:新乡市卫滨区人民法院综合审判法庭 建设单位:新乡市卫滨区人民法院 施工单位:河南五建建设集团有限公司 设计单位:河南省城乡建筑设计院有限公司 监理单位:河南新恒丰建设监理有限公司 河南基建工程管理有限公司(人防) 工程地点:新乡市卫滨区午阳路与规划路交汇处西北角 本工程建筑面积㎡,其中地下一层,地上九层,地下室建筑面积㎡。为满足地下室主体施工时照明需求故编制该方案。 二、编制依据 《建筑工程施工现场供电安全规范》GB50194-2014 《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2012 《低压配电设计规范》GB50054-2016 三、现场勘查及初步设计 1、本次地下室临电照明设计主要采用明敷电线进行架空布置。地下室楼梯照明有需要走电井上下进行串通敷设。 2、利用现在施工场地的总临电配电箱做电源给地下室临时照明供电。再利用分配电箱配电、局域开关箱控制。地下室利用36V电压供电。 3、初步选定灯具为100w节能灯,其中在特别场所(如水泵房等潮湿的地方)用防水防尘罩。根据实际配置的照明灯数量进行负荷计算,并根据此选取

地下室临时照明方案

地下室临时照明方 案 目录 一、工程概述.................................. 错误! 未定义书签 二、编制依据.................................. 错误! 未定义书签 三、电源简介.................................. 错误! 未定义书签 四、线路设计.................................. 错误! 未定义书签 五、电线电缆选择、配电箱选择.................... 错误! 未定义书签 六、低压变压器线路布置........................ 错误! 未定义书签

2.1、低压侧36v 计算.................... 错误! 未定义书签 2.2、变压器容量的选择及变压器出线电缆的选择错误! 未 定义书签。 2.3、总配380v 至变压器的电缆选择....... 错误! 未定义书 签 七、安装技术措施.............................. 错误! 未定义书签 1、系统说明................................. 错误! 未定义书签 2、线路说明................................. 错误! 未定义书签 八、安全用电及线路事故预防的措施................ 错误! 未定义书签 1、安全措施................................. 错误! 未定义书签 2、发生事故的原因:......................... 错误! 未定义书签 3、预防事故的措施:......................... 错误! 未定义书签 九、临电节能.................................. 错误! 未定义书签

地下室照明临时用电方案

地下室临时用电施工方案 工程概况(自编) 编制依据及目的(自编) 以下为方案 地下室临时照明系统采取低压灯泡(36V、60W)。本工程地下部分东西向长度为,南北向长度为,距离较长,考虑到线路损耗所以在每层地下室设置四个隔离变压器。变压器可将380/220V变为36V安全电压供照明,输入级装设30Ma/2P小型漏电保护断路器。变压器外壳和低压36V一侧应接地保护。变压器安装高度为2.4m。36V照明线路可用瓷瓶架线敷设,或采用穿难燃线管敷设。灯具应采用防水灯头,或带护网的防水灯具,配用36V灯泡。以上设备应按照功率大小选择变压器和导线。 1、线路布置 本工程为二层地下室1轴至19轴长米,A至T轴宽为米。以楼层为界分层两段,即地下一层为一段,地下二层为二段,由室外照明配电总箱接入照明配电总箱由位于基坑东侧的室外总配接入。 2、灯具布置 灯具布置详见附图,一层、二层两段低压照明,每段由低压变压器低压侧出线至低压照明配电箱,每个低压配电箱各设1个回路,每个回路共设置20盏60W灯泡。 3、线路计算 低压侧36V配电计算 已知电压U为36V,每个灯泡的功率为60W,白炽灯的功率cos

φ为1. 则每个灯泡流经的电流I=P/U=60/36=1.67A。 每个回路为20盏灯,每个回路的电流I总=×20=。 根据电流选择电缆截面,根据载流量表,我们拟选择2×10mm2电缆,一根作为火线,一根作为零线,因为是36V低压配电,考虑到变压器有产生故障的概率,所以不设置地线,因为一旦变压器故障,会使地线带上220V电压,容易对人身体造成致命伤害。 根据上述计算及地下室低压照明回路的分布带的载荷都一样,所以低压照明配电每个回路的出线均2×10mm2电缆敷设。每个隔离变压器设置一个回路。 变压器容量的选择及变压器出线电缆的选择 已知每个灯泡的功率为60W,每个回路各设置灯具20×1=20盏。 得出每侧灯具总功率P总=60×20=。所以拟选择2KVA的变压器。 已知每个回路的电流I=。所以每个配电箱总的电流载荷I=×1=。根据载流量表,应选择截面为25mm2的电缆,所以变压器低压侧出线至低压照明配电箱拟3×25mm2的电缆。 照明配电总箱至变压器的电缆选择 地下一层、二层共设置一个照明配电总箱,照明配电总箱由基坑东侧室外总配引来。 已知变压器选择的为2KVA变压器,变压器的功率因素cosφ为,由公式P=31/2UIcosφ得出I=1000P/(31/2×U×cosφ),即I=2000/(×380×)=。

地下室临时照明用电施工方案

深圳大学西丽校区建设工程(一期) 项目总承包工程U标段 地下室临时照明用电施工方案 上海宝冶 二0一五年五月六日

目录 1、工程概况 2、编制依据 三、电源简介 四、地下室照片平面图 五、线路布置及线路计算 1、化学与化工学院地下室线路布置及线路计算 2、学术交流及会议中心地下室线路布置及线路计算 3、体育馆地下室线路布置及线路计算 六、安全用电防火措施 1、发生火灾的主要原因 2、预防电气火灾的主要措施

一、工程概况 工程名称:深圳大学西丽校区(一期)U标段工程 建设单位:深圳市建筑工务署 设计单位:深圳大学建筑设计研究院 监理单位:中咨建设工程监理公司 施工单位:上海宝冶集团有限公司 深圳大学西丽校区建设工程(一期)西侧为西丽高尔夫球会,东侧为南方科技大学校址,北侧较远处为大勘村,西南侧毗邻南开金融学院和中国科学院深圳先进技术研究院。 本方案涵盖深圳大学西丽校区建设工程(一期)项目化学与化工学院、学术交流中心、体育馆三个地下室临时照明。 二、编制依据 《低压配电设计规范》 《建筑工程施工现场供电安全规范》 《通用用电设备配电设计规范》 《施工现场临时用电安全技术规范》 《建筑施工安全检查标准》 三、电源简介 因地下室部分施工采用低压照明,考虑到线路损耗,所以在一层地面设置变压器,由室外总配电箱引进220V电源到照明配电箱,在各灯具末端安装12V直流变压器。照明线敷设在前期预埋好线管中,达到了线管的节约。灯具采用12V直流LED灯泡(12W节能灯泡)。以上设备应按照照明功率大小选择导线,具体附后。 四、各单体地下室照明施工区总图 附:各单体地下室照明施工区总图 五、线路布置及线路计算

相关文档
相关文档 最新文档