文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 电工作业安全培训教材

电工作业安全培训教材

电工作业安全培训教材
电工作业安全培训教材

电工作业安全培训教材

第一章安全生产法律法规常识

第一节我国安全生产法律法规

一、我国安全生产法律法规体系

我国的安全生产法律法规体系包括宪法、安全生产法律法规、安全生产行政法规、地方性安全生产法规和安全生产行政规章。

二、相关安全生产法律法规

从业人员应当遵守相关安全生产法律法规,包括《中华人民共和国劳动合同法》、《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国职业病防治法》、《国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知》、《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》、《特大重大事故调查程序暂行规定》、《企业职工伤亡事故报告和处理规定》、《工伤保险条例》等。

三、我国安全生产方针

“安全第一、预防为主、综合治理”。

安全第一:

在生产过程中把安全放在第一重要的位置上,切实保护劳动者的生命安全和身体健康。

预防为主:

把安全生产工作的关口前移,超前防范,建立预教、预测、预想、预报、预警、预防的递进式、立体化事故隐患预防体系。

综合治理:

综合运用经济、法律、行政等手段,人管、法治、技防多管齐下,并充分发挥社会、职工、舆论的监督作用。

第二节从业人员的安全生产权利与义务

一、从业人员的安全生产权利

1、事故工伤保险和伤亡赔偿权

2、危险因素和应急措施的知情权、建议权

3、安全管理的批评、检举和控告权

4、拒绝违章指挥和强令、冒险作业权

5、紧急情况下停止作业和紧急撤离权

二、从业人员的安全生产义务

1、遵章守规,服从管理的义务

2、佩戴和使用劳动防护用品的义务

3、接受培训,掌握安全生产技能的义务

4、发现事故隐患及时报告的义务

第三节特种作业人员安全技术培训考核管理规定

一、特种作业定义

是指容易发生事故,对操作者本人、他人的安全健康及设备、设施的

安全可能造成重大危害的作业。特种作业人员,是指直接从事特种作业的从业人员

二、特种作业范围

电工作业是指对电气设备进行运行、维护、安装、检修、改造、施工、

调试等作业。包括高压电工作业、低压电工作业和防爆电气作业

三、特种作业人员的基本条件

1、年满18周岁,且不超过国家法定退休年龄

2、经社区或者县级以上医疗机构体检健康合格,并无妨碍从事相应特种作业的器质性心脏病、癫痫病、精神病等

3、具有初中及以上文化程度

4、具备必要的安全技术知识与技能

5、相应特种作业规定的其他条件

四、特种作业人员培训、考核、发证的规定

五、特种作业操作证的复审

第二章电工基础知识

第一节直流电路

一、电路

电流移动所经过的路径称为电路。电路是由电源、开关、导线和

负载组成

二、电场、电流强度

电场存在于带电体周围,能对位于该电场中的电荷产生作用力称为

电场力

表示电流强弱的物理量称为电流强度,简称电流I=Q/t

1KA=1000A

1A=1000mA

1mA=1000μA

三、电位、电压、电动势

1、电位:

在电场力的作用下,单位正电荷由电场力中某一点移到参考点所做的功叫该点的电位

2、电压:

在电场力的作用下,把单位正电荷由高电位移到低电位点所做的功叫这两点间的电压

3 电动势:

在外能的作用下,把单位正电荷从电源的负极移到电源的正极所做的功称为电动势

四、电路的欧姆定律

I=U/R

五、电路的基尔霍夫定律

1、基尔霍夫电流定律:

对于电路中的任一点,流入节点的电流之和必等于流出该节点的电流之和

2、基尔霍夫电压定律:

对于任一回路,沿任一方向绕行一周,各电源电势的代数和等于各电阻电压降的代数和

六、电阻的串联电路

将两个以上的电阻,依次首尾相联,使各电阻通过同一电流这种连接方

式叫电阻串联。串联特点:1、R=R1+R2+R3 2、I=I1=I2=I3 3、U=U1+U2+U3

七、电阻的并联电路

在电路几个电阻头尾分别连接一起,即电阻都接在两个节点之间,各电阻承受同一电压,这种连接方式叫电阻并联。并联特点:1、U=U1=U2=U3

2、I=I1+I2+I3

3、1/R=1/R1+1/R2+1/R3

第二节电磁感应

一、电磁的基本知识

1、磁的性质:

具有磁性的物体叫磁体,磁铁具有N极和S极,称为磁极。

2、磁场:

磁体周围存在的磁力作用的空间称为磁场(互不接触的磁体之间具有相互作用力)

3、电流磁效应:

电流周围存在着磁场,产生磁场的根本原因是电流。

二、楞次定律:

感生电流产生的磁场总是要阻碍原磁通的变化(感生电流方向的判断方法)。

三、右手螺旋定则:

1、通电直导线磁场方向的判断

2、电流通过线圈的磁场方向判断

四、左手定则:

五、电磁感应定律:

第二节交流电路

一、单相交流电路:

1、交流电:

电压、电流、电动势的大小和方向均按正弦波形状周期性变化叫交流电

2正弦交流电的三要素:

1〉瞬时值、最大值、有效值

2〉周期、频率、角频率

3〉初相角(把线圈刚开始转动瞬时的相位角)

二、三相交流电路:

由三相交流电源和三相负载组成的电路叫三相交流电路 1电源的星形连接: 将电源的三相绕组的末端连成一节点,而始分别用导线引出线接负

载,这种连接方式叫做星形连接(对称三相电源星形连接,线电压是相电压的1.732倍

2电源的三角形连接:

将三相电源的绕组,依次首尾相连构成闭合回路,再自首端U1 V1 W1

引出导线接负载,这种连接方式叫做三角形连接(电源为三角形连接时,线电压等于相电压)

第四节电子技术常识

电子技术分为模拟电子技术和数字电子技术

一、半导体器件

1、半导体二极管

2、半导体三极管

3、晶闸管

二、集成运算放大器

三、数字电路

第五节电力系统

电能的生产、输送、分配和使用的全过程,是由发电厂、变电所、配电变压器和用户紧密联系起来的一个整体并在同一瞬间实现的。因此,便构成了电力系统。

一、电力系统和电力网络

电力系统是由各种不同类型发电厂中的发电机、各种电压等级的变压器及输配电线路、用户的各种不同类型用电设备组成的一个整体。而电力系统中的各种电压等级的变电所及输、配电线路线路的部分,称为

电力网。

二、电气线路

电气线路是种类很多,按敷设方式分为架空线路、电缆线路、穿管

线路;按导体的绝缘分为塑料绝缘线、橡皮绝缘线、裸线。

1、导线和电缆截面的选择:

1〉发热条件

2〉电压损耗

3〉机械强度

4〉经济电流密度

2架空线路

架空线路是以杆塔或其他工程设施为支架,借助绝缘子将导线架设于空中

而成。它一般是由裸导线、电杆、横担、绝缘子、金属和拉线组成。多釆用钢芯

铝绞线、硬铜绞线、硬铝绞线和铝合金绞线。

3电缆线路

电力电缆线路主要由电力电缆、终端接头和中间接组成。

电力电缆分为油浸纸绝缘电缆、交联聚乙烯绝缘电缆和聚氯乙烯绝缘电

缆。电力电缆主要由缆导体、绝缘层和保护层组成。

4、线路巡视检查

巡视检查试运行维护的基本内容之一。通过巡视检查可及时发现缺陷,以便釆取防范措施,保障线路的安全运行。

三、电能生产、输送和使用特点:

1、电能生产的连续性

2、电能生产供应影响面广

3、自动化程度要求高

四、电力系统生产、输送和使用电能的基本要求:

1、最大限度地满足用电的需要

2、保证供电的可靠性

3、保证良好的电能质量

4、我国《供用电规则》中对用户受电端的电压变动幅度规定为:

1〉35KV.A及以下高压供电和对电压质量有特殊要求的用户为额定电压的?5, 2〉10KV.A及以下高压供电和低压电力用户为额定电压的?7%;低压照明用户为额定电压的,5%和-10%。

第三章安全用具与安全标识

第一节绝缘安全用具

绝缘安全用具分为基本绝缘安全用具和辅助绝缘安全用具两种。

一、基本绝缘安全用具

绝缘强度足以抵抗电气设备运行电压的安全用具(低压安全用具有绝缘手套、装有绝缘柄的工具和低压试电笔;高压设备的基本绝缘安全用具有绝缘棒、绝缘夹钳和高压验电器)

二、辅助绝缘安全用具

绝缘强度不足以抵抗电气设备运行电压的安全用具(低压有绝缘台、绝缘垫和绝缘鞋;高压有绝缘手套、绝缘鞋、绝缘垫和绝缘台)

1、绝缘棒:一般每年试验1次

2、绝缘夹钳:一般每年试验1次

3、验电器:(高压6—35KV一般每6个月试验1次;)

4、绝缘手套和绝缘鞋:一般每6个月试验1次

5、绝缘垫:一般每年1次

6、绝缘台:一般每3年1次

第二节一般防护用具

一、携带型接地线

携带型接地线是临时用短路接地的安全用具。

使用方法如下:

1、装设或拆除接地线时,应使用绝缘棒或绝缘手套,1人操作,

1人监护。

2、装设接地线时,应在验明导体确无电压后,先装接地端,后

装导体端;拆除时先拆导体端,后拆接地端;

带有电容设备或电缆线路装设接地线时,应先放电后再装接地线。

二、隔离板和临时遮栏

在高压电气设备上进行部分停电工作时,为了防止检修人员走错位置,误

入带电间隔及过分接近带电部分,一般釆用隔离板、临时遮栏或其他隔离装置进

行防护。

第三节登高安全用具

一、梯子

二、安全带

三、吊带和吊绳

四、升降板和脚扣具

第四节安全标识

一、安全色

二、安全标志

1、禁止标志

2、警告标志

3、指令标志

4、提示标志

第四章电气安全工作要求与措施

第一节电气安全工作基本要求一、建立健全规章制度

二、配备管理机构和管理人员三、进行安全检查

四、加强安全教育

五、组织事故分析

六、建立安全资料

第二节保证安全的组织措施一、工作票制度

1、填用工作票的范围

2、口头或电话命令的其他工作

3、工作票的填写和管理

二、工作许可制度

三、工作监护制度

四、工作间断、转移和终结制度

第三节保证安全的技术措施

一、停电

二、验电

三、装设接地线

四、悬挂标示牌和装设遮栏

第五章防触电技术

第一节绝缘

一、绝缘材料:

1、固体绝缘材料

2、液体绝缘材料

3、气体绝缘材料

二、绝缘破坏:

1、绝缘击穿

2、绝缘老化

3、绝缘损坏

第二节屏护

一、屏护装置的用途

1、防止工作人员身体无意识的接近带电部分。

2、防止在正常工作中,无意识地触及运行中的带电设备。

3、保护电气设备不受损伤。

二、屏护装置的使用方法

第三节安全距离

一、线路间距

1、电力线路在通信线路上方,高压线路在低压线路上方;

2、通信线路与低压线路之间的距离

得小于1?5M;低压线路之间不得小于

0?6M;低压线路与10kV高压线路之间不得小于1?2M;10kM高压线路与10kV高压线路之间不得小于0?8M。

10kV接户线对地距离不得小于4.5M;低压接户线对地距离不应小于2.75M;低压接户线跨越通车街道时,对地距离不应小于6M直接埋地电缆埋设深度不应小于

0.7M。

二、设备间距

三、检修间距

为了防止在检修工作中,人体及其所携带者工具触及或接近带电体,必须保证足够的检修间距。(在低压工作中,安全距离不应小于0?1M;在高压无遮栏操作中,安全最小距离:10kV及以下者不应小于0?7M;20,35kV者不应小于1?0M。用绝

缘杆操作时,上述距离分别可减0?4M和0?6M。不能满足上述距离时,应装设临时遮栏;

在线路上工作时,人体或其所携带工具与临近线路带电导线的最小距离,10KV 及以下者不应小于1?0M;35kV者不应小于2?5M。

第四节接地保护

一、 IT系统

IT系统就是电源系统的带电部分不接地或通过阻抗接地,电气设备的外露导电部分接地的系统。

二、 TT系统

TT系统是电源系统有一点直接接地,设备外露导电部分的接地与电源系统的接地电气上无关的系统。

三、 TN系统

TN系统是电源系统有一点直接接地,负载设备的外露导电部分通过保护导体连接到此接地点的系统,即釆取接零措施的系统。(目前,我国地面上低压配电网绝大多数都釆用中性点直接接地的三相四线配电网)

第五节接地装置

接地装置是接地体和接地线的总称。运行中电气设备的接地装置应当始终

保持在良好状态。

接地装置的连接应满足以下要求:

1、接地装置地下部分的连接应釆用焊接,并应釆用搭焊,不得

有虚焊;

2、扁钢与扁钢搭接长度不得小于扁钢宽度的2倍;

3、圆钢与圆钢、圆钢与扁钢搭接长度不得小于圆钢直径的6倍,

具至少在两边施焊;

4、扁钢与钢管、扁钢与角钢焊接时,除应在接触部位两侧进行

焊接外,还在连接处焊以圆弧形或直角形卡子(包板),或直接将扁

钢弯成圆弧形或直角形与钢管或角钢焊接;

5、利用建筑物的钢结构、起重机轨道、工业管道、电缆的金属

外皮等自然导体作接地线时,其伸缩缝或接头处应另加跨接线,以保

证连续可靠;

6、自然接地体与人工接地体之间务必连接可靠;

7、接地线与管道的连接可釆用螺纹

连接或抱箍螺纹连接,但必须釆用镀锌件,以防止锈蚀。在有振动的地方,应釆取防松措施。

第六节防触电保护措施

一、双重绝缘

双重绝缘是强化绝缘结构。有三种类型:1〉绝缘外壳基本上连成一体的II 类设备

2〉金属外壳基本上连成一体的II类设备

4〉兼有绝缘外壳和金属外壳两种特征的II类设备。

二、安全电压

三、漏电保护

第六章电气防火与防爆

第一节电气火灾和爆炸的原因

引起电气火灾和爆炸发生原因有两个方面:

一、电气设备过热

引起电气设备过热主要是电流产生的热量造成的,包括以下几种性况:短路、过载、接触不良、铁芯发热、散热不良。

二、电火花或电弧

电火花是电极间的击穿放电,电火花能引起可燃物燃烧,构成危险的火源。

第二节常见电气设备火灾预防

一、油浸式变压器火灾预防措施

二、电动机火灾预防措施

三、电缆火灾预防措施

四、室内电气线路火灾预防措施

五、导线过负荷火灾预防措施

第二节电气防爆接术

电气防火、防爆措施是综合的措施,其他防火、防爆措施对于防止电气火和爆炸也是有效的。

一、消除或减小爆炸性混合物

二、隔离和间距

三、消除引燃源

四、爆炸危险环境接地

第三节防爆电气安全技术

一、防爆电气设备类型

二、防爆电气设备的选用

1、气体、蒸气爆炸危险环境的电气设备

2、粉尘、纤维爆炸危环境的电气设备

3、火灾危险环境的电气设备

三、防爆电气设备的检查

1、检查的基本要求

2、连续监督

3、定期检查

四、防爆电气设备的维护要求

1、补救措施和设备更换

2、软电缆的维护

3、停机

4、紧固件和工具

5、环境条件

6、维护时设备的隔离

7、可燃性粉尘环境防爆电气设备的维护要求

8、接地和等电位连接

五、防爆电气设备运行及故障处理 1、防爆电气运行

2、防爆电气设备的故障处理

第五节电气火灾扑救

1、断电灭火

2、带电灭火

3、充油设备火灾扑救

4、旋转电机火灾扑救

5、电缆火灾扑救

第七章防雷和防静电

第一节雷电危害及防护措施一、雷电的危害

1、电作用的破坏

2、热作用的破坏

3、机械作用的破坏

二、雷电的防护

1、防雷装置

2、防雷措施

3、雷电电击人身防护

第二节静电危害及防护措施

一、静电的危害

1、爆炸和火灾

2、静电电击

3、妨碍生产

二、静电的防护

1、环境危险程度控制

2、工艺控制

3、接地

4、增湿

5、抗静电添加剂

6、静电中和法

第十章变配电安全

第一节变配电站组成

一、变配电站组成:

1、按电压高低分为(高压配电站

和低压配电站)

2、按有无变电器分为(变配电站和配电站)

3、按主要配电装置的安装位置分为(室外变配电站和室内变配电站)

变配电站主接线是电气部分的主体,由其把电力系统电源、变压器、断路

器等各种电气设备通过母线、导线有机地联结起来,并配置避雷器、互感器等保

护、测量电器,构成变配电站汇集和分配电能的一个系统。

二、变配电站一般安全要求

1、变配电站位置选择

2、间距合格、屏护完好

3、通风良好

4、保持电气设备正常运行

5、安全用具和灭火器材齐全、完好

6、制度完善

第三节变配电站安全运行

一、现场管理要求

1、变配电站应留存的记录

2、变配电站应制定的制度

3、运行的基本要求

二、对值班人员的安全要求

三、交接班安全要求

第四节倒闸操作

一、操作票的执行

二、操作监护

三、送电操作要求

四、停电操作要求

第五节巡视检查

一、巡视检查的周期

二、正常巡视检查的内容

三、特殊巡视检查的内容

第十一章触电事故及现场急救

第一节触电事故种类

一、电击

电击是指人体触及带电体并形成电流通路造成对人体的伤害。

电击使人致死的原因有三个方面:

1、流过心脏的电流过大持续时间过长而致死;

2、因电流作用使人产生室息而死亡;

3、是因电流作用使心脏停止跳动而死亡。其中第一点是至人死亡是

占比例最大的原因。

二、电伤

电伤是指由于电流的热效应、化学反应和机械效应对人体的外表造成的局部伤害,〔电灼伤、电烙印、皮肤金属化等〕。

第二节电流对人体的危害

电流对人体的作用:

1、热伤害:〔烧伤、灼伤〕

2、化学性伤害〔改变人体电解质〕

3、生理性伤害〔麻痹、颤抖、痉挛、疼痛〕

第三节触电急救一、脱离电源

二、伤员脱离电源后的处理 1、伤员的应急处置

2、呼吸、心跳情况的判定

三、心肺复苏法

1、通畅气道

2、口对口人工呼吸

3、胸外按压

四、抢救过程中的再判定

五、抢救过程中伤员的移动、转院与伤员转好后的处理

六、杆上或高处触电急救

(完整版)电工安全教育培训试卷及答案

特种作业人员电工安全培训试卷 编号:姓名:单位:得分: 一、选择题(每题2分,共20分) 1、触电事故中,绝大部分是( )导致人身伤亡的。 A.人体接受电流遭到电击 B.烧伤 C.电休克 2、如果触电者伤势严重,呼吸停止或心脏停止跳动,应竭力施行( )和胸外心脏挤压。 A.按摩 B.点穴 C,人工呼吸 3 A 4 A. 5 A 6 A 7 A. 用。B.态 8 A 9 A 10 A. 1 2 3 相互连接。 4、人体是导体,当人体接触到具有不同的两点时,由于的作用,就会在人体内形成,这种现象就是触电。 5、从人体触及带电体的方式和电流通过人体的途径,触电可分为:、 和。 6、重复接地是指零线上的一处或多处通过与大地再连接,其安全作用是:降低漏电设备对地电压;减轻零线断线时的触电危险;缩短碰壳或接地短路持续时间;改善架空线路的性能等。 7、对容易产生静电的场所,要保持地面,或者铺设性能好的地面;工作人员要穿的衣服和鞋靴,积聚静电及时导人大地,防止静电,产生火花。 8、电流对人体的伤害有两种类型:即和。

9、高压电缆带电移动时,应、,并有专人统一指挥。 10、雨天室外处理电缆故障和接头时,应有措施。更换或处理电缆故障后,必须进行 试验,以防止电动机和转动机构。 三、判断题(每题2分,共20分) 1、特种作业人员考核合格的,发给相应的岗位资格证书。 ( ) 2、特种作业人员复审内容不包括健康检查。 ( ) 3、电工可以穿防静电鞋工作。 ( ) 4、在距离线路或变压器较近,有可能误攀登的建筑物上,必须挂有“禁止攀登,有电危险”的标示牌。() 5、为了防止触电可采用绝缘、防护、隔离等技术措施以保障安全。( ) 6 7 8 9 10 1 1-5 6-10 1.适应 2. 3.金属 4.电位 5. 6. 7.潮湿 8.电击 9. 10.防雨 1-5 错 6-10错对错对错 四、简答题 1、凡是电气设备发生故障,不查明原因严禁强行送电。 2、严禁任意放大保护整定值或扎住开关。严禁带负荷拉刀闸。 3、严禁未拆临时接地线而送电。 4、严禁未验明无电而检修。

电工安全培训试题及答案

电工安全培训试题及答案 电工安全培训试题及答案 无论是在学校还是在社会中,我们很多时候都会有考试,接触到试题,试题是命题者按照一定的考核目的编写出来的。那么你知道什么样的试题才能有效帮助到我们吗?下面是收集整理的电工安全培训试题及答案,欢迎大家借鉴与参考,希望对大家有所帮助。 一、填空题: 1. 我国安全生产管理方针:安全第一,预防为主,综合治理。 2. 从业人员在作业过程中,应当严格遵守本单位的安全生产规章制度和操作流程,服从管理,正确佩戴和使用劳动防护用品。 3、我公司安全管理的目标是:以人为本,营造全员参与的企业安全文化氛围。最终实现“零工伤、零灾害、零污染”的“三零”目标。 4. 从业人员应当接受安全生产教育和培训,掌握本职工作所需的安全生产知识,提高安全生产技能,增强事故预防和应急处理能力。 5. 从业人员发现事故隐患或者其他不安全因素,应当立即向现场安全生产管理人员或者本单位负责人报告;接到报告的人员应当及时予以处理。 6. 消防工作方针:预防为主,、防消结合。

7. 上班要集中精力搞好安全生产,平稳操作,严格遵守劳动纪律和工艺纪律,认真做好各种纪录,不得串岗、脱岗、严禁在岗位上睡觉、打闹和做其它违反纪律的事情,对他人违章操作加以劝阻和制止。 8. 认真执行岗位责任制,有权拒绝一切违章作业指令,并立即越级向上级汇报。 9. 对于危险作业,必须先申请批准在实施。危险作业对于违章指挥,作业人员有权拒绝作业。 10. 公司常见的消防设施、器材有灭火器、消火栓、消防应急灯、安全疏散标志。 11、安全带的正确系挂方法是高挂低用。 12、油漆工作业场所不得进行焊接和明火作业。 13、新职工必须经过公司、车间部和班组三级安全教育。 14、废弃的油棉纱不可以随手乱扔。 15、在厂区内不可以流动吸烟。 16、喷涂现场明火作业必须办动火证。 17、电气设备着火时,在用水灭火之前,必须首先切断电源。 18、在潮湿和易触及带电体场所的照明电源电压不得大于 24 伏。 二、判断题 1、劳动保护就是为了保护劳动者在生产过程中的`安全和健康。 2、能自动消除危险因素,避免事故发生的装置叫保险装置。

电工安全培训考试卷及答案

电工安全培训考试卷 一、判断题、 1. 熔断器的熔丝选的小一点可已作为电动机的过载保护。() 2. 川类工具在防止触电的保护方面依靠由安全特低电压供电和在工具内部不会产生比安 全特低电压高的电压。() 3. 当断路器故障后可以带负荷拉、合隔离幵关(刀闸)。() 4. 发生严重危及人身安全情况时,要先填写好倒闸操作票后再进行停电。() 5. 检修状态:指设备的幵关、刀闸都在断幵位置,并接有临时地线(或合上接地刀闸), 设好遮拦,悬挂好标示牌,设备处于检修状态。() 6. 事故处理或倒闸操作中到了下班时间可以按时交接班。( 7. 挂接地线前必须验电,防止带电挂地线。验明设备无电后,立即将停电设备接地并三相 短路。() 8. 在同一个低压供电系统中,允许保护接地和保护接零同时使用。() 9?间接接触触电是人体接触到正常情况下不带电的设备的金属外壳或金属构架而发生的触电现象。跨步电压触电属于间接接触触电。( 10. 电气设备采用24V以上的安全电压时,必须采取防止直接接触带电体的保护措施。 () 11. 人体可以持续接触而不会使人直接致死或致残的电压为安全电压。() 12. 绝缘杆和绝缘夹钳都是绝缘基本安全用具。( 13. 起重机械和起重重物与10KV线路之间的最小安全距离应大于2米。() 14. 安全用电的基本方针是“安全第一,预防为主”。( 15. 触电者若出现心脏停止跳动呼吸停止,在场的电工抢救5小时后不能复活就可认定触电 者死亡。( 16. 跨步电压触电也属于间接接触触电属于直接接触触电。( 17. 间接接触触电是指人体直接接触到带电体或者是人体过分的接近带电体而发生的触电 现象。() 18. 电伤是电流通过人体时所造成的外伤。() 19. 所谓触电是指当电流通过人体时,对人体产生的生理和病理的伤害。() 20. 为了避免短路电流的影响,电流互感器必须装熔断器。() 21. 爆炸危险场所对于接地(接零)方面是没有特殊要求的。() 22. 用万用表测电阻时必须停电进行,而用摇表测电阻则不必停电。( 23. 遇有电气设备着火时,应立即将有关设备的电源切断,然后使用泡沫灭火器灭火进行救火。( 24. 进入高空作业现场,应戴安全帽。高处作业人员必须使用安全带。()

电工安全培训教育

行业资料:________ 电工安全培训教育 单位:______________________ 部门:______________________ 日期:______年_____月_____日 第1 页共6 页

电工安全培训教育 1.进入施工现场人员必须遵守安全生产六大纪律、戴好安全帽、系好好帽带,高空作业人员必须系安全带,并应系牢。 2.现场的电工必须经过有关部门培训,考试合格后,持证上岗。 3.所用绝缘、检验工具,应妥善保管,严禁他用,并应定期检查、校验。 4.现场施工所有的高、低压设备及线路,必须按照施工现场临时用电施工组织设计及《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-xx)和有关电气安装技术规程和架设。 5.施工现场的电气线路必须保持良好的绝缘状况,并有防止人踩、车轧、水泡、土埋及物砸措施。 6.接地线应使用截面不小于25平方毫米的多股软裸铜线和专用线夹,严禁用缠绕的方法进行接地和短路。设备或线路检修完毕,应全面检查无误后方可拆除临时短路线。 7.电气设备所用的保险丝(片)的额定电流应与负荷容量相适应。禁止使用其他金属丝代替保险丝(片)。 8.有人触电,立即切断电源,进行急救;电气着火,应立即将有关电源切断,使用泡沫灭火器或干砂灭火。 9.临时用电应进行定期检查,并做好对接地电阻、绝缘电阻及防雷接地电阻的测试工作,并留有记录。值班电工做好当日的电工值班、维修记录。 10.在建工程(含脚手架)的周边与外电架空线路的边线之间的最小安全操作距离应符合下表规定: 第 2 页共 6 页

外电线路电压等级/kV<11-1035-110220330-500 最小安全操作距离/m4681015 11.施工现场的临时用电电力系统严禁利用大地做相线或零线,电气设备的金属外壳必须有保护零线连接,保护零线应有工作接地线、配电室电源侧零线或总漏电保护器电源侧零线处引出;在TN接零保护系统中,通过总漏电保护器的工作零线与保护零线之间不得再做电气连接,PE线应单独敷设,重复接地线必须与PE线相连接,严禁与N线相连接。 12.TN系统中的保护零线除必须在配电室或总配电箱处做重复接地外,还必须在配电系统的中间处和末端处做重复接地,保护零线每一处重复接地装置的接地电阻不应大于10。 电工安全带的使用方法 1.脚扣采用优质无缝钢管精制而成,安全系数高,承受重量大,产品严格把关,每付脚扣在设备检测后另采取人工攀爬测试后出厂。脚扣用途:适用于电力、邮电线路水泥杆登杆,使用方便灵活,安全可靠,主要有水泥杆脚扣和木杆脚扣,登杆高度可达到15米,是电工师傅们登高作业一生安全的好伴侣。 2.脚扣特点:脚扣用于登杆作业,采用高强度冷拔无缝钢管制造;截面模压成三角形,稳定可靠、轻便;强度高、韧性好;可调性好,轻便灵活;安全可靠,携带方便 第 3 页共 6 页

电工作业安全知识考试题库

编号:AQ-ST-01352 ( 安全试题) 单位:_____________________ 审批:_____________________ 日期:_____________________ WORD文档/ A4打印/ 可编辑 电工作业安全知识考试题库Examination question bank of electrician operation safety knowledge

电工作业安全知识考试题库 安全试题的作用:“安全员是经过培训及考核取得上岗资格的安全管理人员。根据安全发的规定,具有一定规模的企业必须配备专职安全员,重点工序必须有安全员进行检查监督” 一、单选题 1、电气工作人员对《电业安全工作规程》应(C)考试一次。 A、每四年 B、每两年 C、每年 2、如发生(A)情况时,可不等待命令即行断开电源,但事后应立即报告领导。 A、严重危及人身安全 B、一般缺陷处理 C、拉合开关的单一操作 3、无安全施工措施或交底,(A)布置施工。 A、严禁 B、可以

C、边编制安全措施边 4、任何工作人员发现有违反《电业安全工作规程》,并足以危及人身和设备安全者,应(A)。 A、立即制止 B、进行提醒 C、报告领导 5、触电急救,首先要使触电者迅速(B) A、恢复呼吸 B、脱离电源 C、保持清醒 6、触电者触及低压带电设备,以下不正确的救护措施是:(C) A、设法迅速切断电源,如拉开电源开关或刀闸,拔除电源插头等;或使用绝缘工具、干燥的木棒、木板、绳索等不导电的东西解脱触电者; B、抓住触电者干燥而不贴身的衣服,将其拖开,切记要避免碰到金属物体和触电者的裸露身躯;

电工安全知识培训

电工安全知识培训 维修电工必须接受安全教育,在掌握电工基本的知识和工作范围内的安全操作规程后,才能参加电工的实际操作。 1.维修电工应具备的条件 (1)必须身体健康、精神正常。凡患有高血压、心脏病、气管哮喘、神经系统疾病、色盲疾病、听力障碍及四肢功能有严重障碍者,不能从事维修电工工作。 (2 必须通过正式的技能鉴定站考试合格并持有维修电工操作证。(3必须学会和掌握触电紧急救护法和人工呼吸法等。 2.维修电工人身安全知识 (1)在进行电气设备安装和维修操作时,必须严格遵守各种安全操作规程和规定,不得玩忽职守。 (2)操作时要严格遵守停电部分操作时,要切实做好防止突然送电时的各项安全措施,如挂上“有人工作,不许合闸!”的警示牌,锁上闸刀或取下总电源保险器等。不准约定时间送电。 (3)在邻近带电部分操作时,要保证有可靠的安全距离。 (4)操作前应仔细检查操作工具的绝缘性能,绝缘鞋、绝缘手套等安全用具的绝缘性能是否良好,有问题的应立即更换,并应定期进行检查。 (5)登高工具必须安全可靠,未经登高训练的,不准进行登高作业。(6)如发现有人触电,要立即采取正确的抢救措施。 3.设备运行安全知识

(1)对于已经出现故障的电气设备、装置及线路,不应继续使用,以免事故扩大,必须及时进行检修。 (2)必须严格按照设备操作规程进行操作,接通电源时必须先合隔离开关,再合负荷开关;断开电源时,应先切断负荷开关,再切断隔离开关。 (3 当需要切断故障区域电源时,要尽量缩小停电范围。有分路开关的,要尽量切断故障区域的分路开关,尽量避免越级切断电源。(4)电气设备一般都不能受潮,要有防止雨雪、水气侵袭的措施。电气设备在运行时会发热,因此必须保持良好的通风条件,有的还要有防火措施。有裸露带电的设备,特别是高压电气设备要有防止小动物进入造成短路事故的措施。 (5)所有电气设备的金属外壳,都应有可靠的保护接地措施。凡有可能被雷击的电气设备,都要安装防雷设施。 焊工安全知识培训 一、电焊(气割、气焊)工、须经体检,专业培训、持证上岗。工作前应穿戴好防护用品,认真检查电、气焊设备、机具的安全可靠性,对受压容器,密闭容器、管道,进行操作时,要事先检查,对有毒、有害、易燃、易爆物要冲洗干净。在容器内焊割要二人轮换,一人在外监护。照明电压应低于36伏。 二、严格执行。“三级防火审批制度”。焊接场地禁止存放易燃易爆物品,按规定备有消防器材,保证足够的照明和良好的通风,严格执行“焊工十不焊割”的规定。

新版电工安全教育试题答案-新版-精选.pdf

电工安全教育试题 一、选择题(每题2分,共20分) 1、国际规定,电压( A ) 伏以下不必考虑防止电击的危险。 A.25伏B.36伏C.65伏 2、发生触电事故的危险电压一般是从( C ) 伏开始。 A.24 B.26 C.65 3、民用照明电路电压是以下哪种?( C ) A.直流电压220伏 B.交流电压220伏 C.交流电压380伏 4、电器着火时下列不能用的灭火方法是哪种? ( B ) A.用四氯化碳或1211灭火器进行灭火B.用水灭火C.用沙土灭火 5、如果触电者伤势严重,呼吸停止或心脏停止跳动,应竭力施行( C )和胸外心脏挤压。 A.按摩B.点穴C.人工呼吸 6、如果工作场所潮湿,为避免触电,使用手持电动工具的人应( B ) 。 A.站在铁板上操作B.站在绝缘胶板上操作C.穿防静电鞋操作 7、任何电气设备在未验明无电之前,一律怎样( A ) 认为? A.有电B.也许有电C.无电 8、使用的电气设备按有关安全规程,其外壳应有什么防护措施?( B ) A.无B.保护性接零或接地C.防锈漆 9、电路试运行前应对照电路图,将所有开关、按钮都置于( A )位置,然后按电路要求的操作顺序操作。 A.原始B.闭合C.断开 10、停电检修时,在一经合闸即可送电到工作地点的开关或刀闸的操作把手上, 应悬挂如下哪种标示牌?( C ) A.在此工作”B.“止步,高压危险”C.“禁止合闸,有人工作” 二、填空题(每空2分,共40分) 1、进入实验室时,应穿着有绝缘底的鞋子。不得带手链等金属饰品。 2、未经指导教师允许,严禁通电运行。 3、严格遵守“先接线后通电”、“先断电后拆线”的操作顺序。 4、连接、拆卸线路前检查电源是否断电,连接线路前检查元器件、导线绝缘是否完好,不得有外伤、裂纹、漏洞、毛刺、划痕等缺陷,发现有缺陷的应停止使用并及时更换。 5、严禁人身接触电路中不绝缘的金属导线或连接点等带电部分。 6、通电运行时,手不能离开电源开关。若有异常现象,应立即切断电源,待找出原因并排除故障后,经指导教师同意方可继续进行实验。 7、正确使用螺丝刀,接线时用力适当,防止用力过大,损坏接线端子。 8、电工使用的工具、防护用具每次使用前必须进行检查,定期检验,确保绝缘要求。 9、使用试电笔时,手不能接触笔尖的金属杆。 10、用万用表检测电路时,应先断掉电源,并选择合适的档位。用完后,打到交流电压最高档再关闭电源,养成习惯,预防烧万用表。 11、抢救触电人员时,首先要断开电源或用木板、绝缘杆挑开电源线,千万不要 用手直接拖拉触电人员,以免连环触电。 12、做电机实验时,身体、工具不要碰到电机的旋转部分。

电工安全培训教育记录(最新版)

When the lives of employees or national property are endangered, production activities are stopped to rectify and eliminate dangerous factors. (安全管理) 单位:___________________ 姓名:___________________ 日期:___________________ 电工安全培训教育记录(最新版)

电工安全培训教育记录(最新版) 导语:生产有了安全保障,才能持续、稳定发展。生产活动中事故层出不穷,生产势必陷于混乱、甚至瘫痪状态。当生产与安全发生矛盾、危及职工生命或国家财产时,生产活动停下来整治、消除危险因素以后,生产形势会变得更好。"安全第一"的提法,决非把安全摆到生产之上;忽视安全自然是一种错误。 进场安全教育培训记录表 编号 培训主题 特种工专项安全教育 培训对象及人数 电工 培训部门或 召集人 西电白玉小区综合楼 主讲人 记录整理人 培训时间 地点 学时

1小时 培训主题: 施工人员在施工过程容易注意力不集中身体疲乏是事故、施工班组长要对本班组成员的身体状况要清楚,不得安排有病、有情绪的人员上岗作业。所安排的上岗人员必须能胜任本职工作。电工带电作业应由两人及以上协调进行,其中一人做监护人,工作人员要听从监护人的指挥.施工照明及电气设备用线要使用护套揽线,严禁使用花线、塑胶软线等不合格及外皮破损的电线.现场配电箱、开关箱的安装和配置要符合有关规定,保证现场“一机一闸一漏现场局部照明的行灯及标志电压不得超过36V,凡移动式设备或手持电动工具必须装设漏电保护装置,现场专用的中性点直接接地的电力线路中均采用TN-S接零保护系统。电气设备的金属外壳必须与专用保护零线连接。保护零线应由工作接地线、配电室的零线后第一级漏电保护器电源侧的零线引出现场固定设备的配电线路均不得沿地面明敷设,应穿管埋地敷设,管内不得有接头,管口要密封.现场的电力系统严禁利用大地做相线或零线,保护零线不得装设开关后熔断器,保护零线应单独敷设,不做它用,与电气设备相连接的保护零线应为截面不小于2.5mm的绝缘多股铜线。现场所有的用电设备,除了保护接零外,必须在设备负荷的

电工安全教育试卷及答案.doc

电工安全教育试卷 单位:______________ 姓名:________________ 日期:____________ 得分:___________ 一、填空题(每题3分、共30分) 1、保护接零是指电气设备在正常情况下不带电的(金属)部分与电网的(保护接零)相互连接。 2、保护接地是把故障情况下可能呈现危险的对地电压的(导电)大部分同(大地)紧密地连接起来。 3、人体是导体,当人体接触到具有不同(电位)的两点时,由于(电位差)的作用,就会在人体内形成(电流),这种现象就是触电。 4、从人体触及带电体的方式和电流通过人体的途径,触电可分为:(单相触电)、(两相触电)和(跨步电压触电)。 5、漏电保护器既可用来保护(人身安全),还可用来对(低压)系统或设备的(对地)绝缘状况起到监督作用;漏电保护器安装点以后的线路应是(对地)绝缘的,线路应是绝缘良好。 6、重复接地是指零线上的一处或多处通过(接地装置)与大地再连接,其安全作用是:降低漏电设备(对地)电压;减轻零线断线时的(触电)危险;缩短碰壳或接地短路持续吋间;改善架空线路的(防雷)性能等。 7、对容易产生静电的场所,要保持地而(潮湿),或者铺设(导电)性能好的地面;工作人员要穿(防静电)的衣服和鞋靴,积聚静电及时导人大地,防止静电,产生火花。 8、静电有三大特点:一是(高压)高;二是(静电感应)突出;三是(尖端放电)现象严重。 9、用电安全的基本要素是(电气绝缘)、(安全距离)、(设备及其导体载流量)、 (明显和准确的标志)等是保证用电安全的基本要素。只要这些要素都能符合安全规范的要求,正常情况下的用电安全就可以得到保证。 10、电流对人体的伤害有两种类型:即(电击)和(电伤)。

电工安全教育培训试题及答案

重庆工程有限公司贞丰项目部电工安全考试试卷 姓名:单位: 工种:成绩: 一、选择题(每小题2分共40分) 1、两只额定电压相同的电阻,串联接在电路中,则阻值较大的电阻( )。 A、发热量较大 B、发热量较小 C、没有明显差别 2、万用表的转换开关是实现( )。 A、各种测量种类及量程的开关 B、万用表电流接通的开关 C、接通被测物的测量开关 3、绝缘棒平时应( )。 A、放置平稳 B、使他们不与地面和墙壁接触,以防受潮变形 C、放在墙角4、绝缘手套的测验周期是( )。 A、每年一次 B、六个月一次 C、五个月一次 5、绝缘靴的试验周期是( )。 A、每年一次 B、六个月一次 C、三个月一次 6、在值班期间需要移开或越过遮栏时( )。 A、必须有领导在场 B、必须先停电 C、必须有监护人在场 7、值班人员巡视高压设备( )。 A、一般由二人进行 B、值班员可以干其它工作 C、若发现问题可以随时处理 8、倒闸操作票执行后,必须( )。 A、保存至交接班 B、保存三个月 C、长时间保存 9、接受倒闸操作命令时( )。 A、要有监护人和操作人在场,由监护人接受 B、只要监护人在场,操作人也可以接受

C、可由变电站(所)长接受 10、直流母线的正极相色漆规定为( )。 A、蓝 B、白 C、赭 11、接地中线相色漆规定涂为( )。 A、黑 B、紫 C、白 12、变电站(所)设备接头和线夹的最高允许温度为( )。 A、85℃ B、90℃ C、95℃ 13、电流互感器的外皮最高允许温度为( )。 A、60℃ B、75℃ C、80℃ 14、电力电缆不得过负荷运行,在事故情况下,10kV以下电缆只允许连续( )运行。 A、1h过负荷35% B、过负荷20% C、2h过负荷15% 15、电力变压器的油起( )作用。 A、绝缘和灭弧 B、绝缘和防锈 C、绝缘和散热 16、继电保护装置是由( )组成的。 A、二次回路各元件 B、各种继电器 C、包括各种继电器和仪表回路 17、信号继电器动作后( )。 A、继电器本身掉牌或灯光指示 B、应立即接通灯光音响回路 C、应是一边本身掉牌,一边触点闭合接通其它信号 18、线路继电保护装置在该线路发生故障时,能迅速将故障部分切除并( )。 A、自动重合闸一次 B、发出信号 C、将完好部分继续运行 19、装设接地线时,应( )。 A、先装中相 B、先装接地端,再装两边相 C、先装导线端 20、戴绝缘手套进行操作时,应将外衣袖口( )。 A、装入绝缘手套中 B、卷上去 C、套在手套外面

电工安全教育试卷及答案.

电工安全教育试卷 单位:姓名:日期:得分: 一、填空题(每题3分、共30分) 1、保护接零是指电气设备在正常情况下不带电的(金属)部分与电网的(保护接零)相互连接。 2、保护接地是把故障情况下可能呈现危险的对地电压的(导电)大部分同(大地)紧密地连接起来。 3、人体是导体,当人体接触到具有不同(电位)的两点时,由于(电位差)的作用,就会在人体内形成(电流),这种现象就是触电。 4、从人体触及带电体的方式和电流通过人体的途径,触电可分为:(单相触电)、(两相触电)和(跨步电压触电)。 5、漏电保护器既可用来保护(人身安全),还可用来对(低压)系统或设备的(对地)绝缘状况起到监督作用;漏电保护器安装点以后的线路应是(对地)绝缘的,线路应是绝缘良好。 6、重复接地是指零线上的一处或多处通过(接地装置)与大地再连接,其安全作用是:降低漏电设备(对地)电压;减轻零线断线时的(触电)危险;缩短碰壳或接地短路持续时间;改善架空线路的(防雷)性能等。 7、对容易产生静电的场所,要保持地面(潮湿),或者铺设(导电)性能好的地面;工作人员要穿(防静电)的衣服和鞋靴,积聚静电及时导人大地,防止静电,产生火花。8、静电有三大特点:一是(高压)高;二是(静电感应)突出;三是(尖端放电)现象严重。 9、用电安全的基本要素是(电气绝缘)、(安全距离)、(设备及其导体载流量)、(明显和准确的标志)等是保证用电安全的基本要素。只要这些要素都能符合安全规范的

要求,正常情况下的用电安全就可以得到保证。 l0、电流对人体的伤害有两种类型:即(电击)和(电伤)。 二、选择题(每题3分、共30分) 1、三线电缆中的红线代表( ) A.零线 B.火线 C.地线 2、停电检修时,在一经合闸即可送电到工作地点的开关或刀闸的操作把手上,应悬挂如下哪种标示牌?( ) A.在此工作” B.“止步,高压危险” C.“禁止合闸,有人工作” 3、触电事故中,绝大部分是( )导致人身伤亡的。 A.人体接受电流遭到电击 B.烧伤 C.电休克 4、如果触电者伤势严重,呼吸停止或心脏停止跳动,应竭力施行( )和胸外心脏挤压。 A.按摩 B.点穴 C,人工呼吸 5、电器着火时下列不能用的灭火方法是哪种? ( ) A.用四氯化碳或1211灭火器进行灭火 B.用沙土灭火 C.用水灭火 6、静电电压最高可达 ( ) ,可现场放电,产生静电火花,引起火灾。 A.50伏 B.数万伏 C 220伏 7、漏电保护器的使用是防止 ( ) 。 A.触电事故 B.电压波动 C.电荷超负荷 8、长期在高频电磁场作用下,操作者会有什么不良反应?( ) A.呼吸困难 B.神经失常 C.疲劳无力 9、下列哪种灭火器适于扑灭电气火灾?( ) A.二氧化碳灭火器 B.干粉灭火器 C.泡沫灭火器 10、金属梯子不适于以下什么工作场所?( )

电工班组级安全教育培训资料

电工班(组)安全教育培训资料第一章:触电与急救 一、电流对人体的危害 1、电流的作用机理 电流通过人体时破坏人体内部细胞组织的正常工作主要表现为生物学效应。电流作用还包括热效应,化学效应,机械效应。 二、电流对人体作用因素 1、电流的大小 人体电阻主要由表皮电阻和体内电阻构成。体内电阻一般较为稳定,约在500Ω左右,表皮电阻则与表皮温度、粗糙程度、触电面积等有关,一般人体电阻在1kΩ—2KΩ之间。 2、持续时间(时间越长,危害越大) 3、电流频率,(据工频越近,危害越大工频为50HZ。 4、电流流入人体途径:从左手到前胸是最危险是电流途径;从左手到右手,从手到脚都是很危险的电流途径。 5、人体健康状况 三、按通过人体的电流大小而使呈现不同状态,可将电流划分为三级 1、感知电流(成年男性1.1mA,女性0.7mA),是指在一定的概率下过人体引起人有任何感觉的最小电流。 2、摆脱电流(成年男性16mA、男性10.5mA),是指在一定概率下人触电后能自行摆脱带电体的最大电流。

3、致命电流,30mA以上有生命危险;50mA以上可引起心室颤动;100mA足以致死。 四、电流对人体伤害的类型 1、电击:是对人体内部组织正常的伤害(50mA即可致命) 2、电伤:是电流的热效应,化学效应,机械效应对人体造成的伤害。其主要特征:灼伤,电烙伤,皮肤金属化,机械性损伤,电光眼。 五、触电事故方式 按人体触及带电体的方式和电流通过人体的途径触电可分为三种情况: 单相触电、两相触电、跨步电压触电。 六、触电急救 1、脱离低压电源的方法:拉闸断电、切断电源线、用绝缘物品脱离电源 2、脱离高压电源的方法: 拉闸停电、短路法 3、脱离跨步电源的方法: 1)、断开电源 2)、穿绝缘靴或单脚着地跳到触电者身边,紧靠触电者头或脚,把他拖躺在等电位地面上,即可就地静养或抢救。 触电急救的原则:发现有人触电时,首先要尽快的使触电人脱离电源,然后根据触电人的具体情况采取相应的急救措施。 七、脱离电源的注意事项 1、救护者一定要判明情况,做好自身防护

电工作业安全教育答案

电工试卷 1.施工现场临时架空线路是否可以采用裸体导线架设? 答:不可以。 2.采用绝缘导线是否可以架设在树木、脚手架上? 答:不可以。 3.开关箱与所控制的固定式用电设备水平距离应为多少米? 答:应不超过3m。 4.大于 5.5KW的用电设备,应采用什么开关? 答:应采用自动开关。 5.电工作业时,对个人防护用品有哪些安全要求? 答:穿绝缘鞋,戴绝缘手套。 6.灯具距离地面高度不得低于多少米? 答:不得低于3m。 7.施工照明灯具露天安装时,应采用什么灯具? 答:应采用防水式灯具。 8.室内220V照明灯具距离地面不得低于多少米? 答:室内照明灯具高度不得低于2.5m。 9.每路照明支线上灯具和插座数不宜超过多少个? 答:灯具和插座数量不宜超过25个。 10.外电架空线路需搭设防护架时,其高度应高于架空线多少米? 答:应高于架空线路1.5m。 11.埋地电缆引出地面时,其保护套管有哪些安全要求? 答:从2m高度至地下0.2m处,必须加设电缆防护套管。 12. 对每台用电设备的电气控制有哪些安全要求? 答:每台用电设备必须有各自专用的开关箱,必须实行一机、一闸、一箱、一漏。 13.架空线路与地面距离不小于多少米? 答:距离地面的垂直高度不小于4m。 14.特别潮湿的场所,导电良好的地面、锅炉或金属容器内的安全电压应为多少伏?答:不大于12V。 15.进入开关箱的电源线可以用插销连接吗? 答:不可以。 16.变配电室要求做到的“五防一通”指的是什么? 答:“五防”即:防火、防水、防漏、防雪、防小动物;“一通”即:保持通风良好。 17.电杆挡距不大于多少米? 答:电杆档距应不大于35m。 18.在运输干道上不小于多少米? 答:运输干道上不小于6m。 19.临电线路使用超过多长时间的,应按正式线路架设? 答:6个月(含)以上。 20.保护人身安全的漏电保护器,漏电动作电流和动作时间是如何规定的? 答:漏电动作电流不大于30mA,漏电动作时间小于0.1s。 21.电箱的安装应满足哪些环境条件?

安全培训—高压电工题库(附答案)

安全培训—高压电工题库 一、单选题: 1. 电工作业人员的复审时间为[]年。第4页A、2B、3 C、4 2. 电流大小和方向随时间改变的电是[]。第7页A、直流电B、交流电 3. 实践证明,各种金属材料温度升高时,电阻将[]。第9页A、不变B、减小C、增大 4. 串联电路,电阻越大,其分电压[]。第12页A、越大B、越小C、不变 5. 电池并联连接后,总内电阻降低,而回路电源的容量[]。第14页A、不变B、变小C、增大 6. 通电直导线磁场方向的判断方法用[]握住导线。第16页A、右手B、左手 7. 通电导线在磁场中受力的方向,可以应用[]定则来确定。第17页A、右手B、左手 8. 电流与磁场的方向垂直时的作用力是[]。第17页A、最大B、最小C、零 9. 根据楞次定律,自感电动势的方向具有[]电流磁场变化的趋势。第18页A、促进B、阻碍C、不影响 10. 采用[]电力电容器可以提高功率因数。第34页A、并联B、串联C、并联或串联 11. 测量绝缘电阻时额定电压500V以上者选用[ ]兆欧表。第72页A、500V或1000 V B、1 000V C、1000~2500V 12. 测量绝缘电阻前检查兆欧表,短路轻摇,指针应迅速指向[ ]位。第73页A、“∞”B、“0”C、中间位置 13.我国一般采用的安全电压为[ ]。第83页A、30V和15V B、36V和12V C、50V和25V 14. 手动工具的接地线,[ ]应进行检查。第106页A、每次使用前B、每年C、每月 15. 在建筑物或高大树木屏蔽的街道躲避雷暴时,应离开墙壁和树干[ ]m以上。第111页A、5 B、8 C、10 16. 测量绝缘电阻时,转动摇表摇把,转速逐渐增加,至每分钟[ ]转一分钟后读数;若指针指向零位,则说明绝缘已经损坏,应停止测量。第73页A、100 B、120 C、140 17. 验电器可区分火线和地线,正常情况下接触时氖泡发光的线是[ ]。第137页A、地线B、火线 18.电器带电着火时下列不能用的灭火方法是[]。第130页A、用四氯化碳或1211灭火器进行灭火B、用沙土灭火C、用水灭火19. 摆脱电流是指人触电后能自主摆脱触电电源(带电体)的最大电流。一般情况下,按0.5%的危险度概率考虑,50~60Hz交流电时成年男性的最小摆脱电流是9mA,女性的最小摆脱电流是[]。第56页A、6 mA B、5 mA C、9 mA 20. 雷电放电具有[]的特点。第108页A、电流大、电压高B、电流小、电压高C、电流大、电压低 21. 作用于人体的电压,也会影响人体电阻,随着电压的升高,人体电阻[]。第82页A、下降B、增大C、不变 22.安全带的检验周期是[]。第143页A.3个月 B.六个月 C.一年 23. 易受雷击的建筑物和构筑物、有爆炸或火灾危险的露天设备如油罐、贮气罐、高压架空电力线路、发电厂和变电站等也应采取防[]措施。第109页A、直击雷B、雷电感应C、雷电侵入 24. 独立避雷针接地电阻一般不超过[]Ω。第109页A、5 B、10 C、20 25. 利用照明灯塔做独立避雷针的支柱时,为了防止将雷电冲击电压引进室内,照明电源线必须采用铅皮电缆或穿入铁管,并将铅皮电缆或铁管直接埋入地中[]m以上(水平距离),埋深为0.5~0.8m,后才能引进室内。第109页A、5 B、10 C、15 26. 避雷针及其引下线与其他导体在空气中的最小距离一般不宜小于[]m。第110页A、3 B、5 C、10 27. 为防止雷电波入侵重要用户,最好采用[]供电。第110页A、全铜线B、全电缆C、铝导线 28. 雷暴时,在户内应注意雷电侵入波的危险,应离开明线、动力线、电话线、广播线、收音机和电视机电源线和天线以及与其相连的各种设备[]m以上,以防这些线路或导体对人体的二次放电。第111页A、2.5 B、2.0 C、1.5 29. 雷暴时,应注意关闭门窗,防止[]进入室内造成危害。第111页A、直接雷B、球型雷C、雷电波 30. 接地是消除导电体上静电的最简单的办法,一般只要接地电阻不大于l000Ω,静电的积聚就不会产生。但在有爆炸性气体的场所,接地电阻应不大于[]Ω。第114页A、100 B、500 C、1000 31. 人体触电的最危险途径为[]。第60页A、手到脚(建议改为左手到前胸)B、手到手C、脚到脚 32. 电伤是由电流的[]、化学效应或机械效应对人体构成的伤害。第55页A、磁效应B、热效应C、场效应 33. 电击是电流通过人体[],破坏人的心脏、肺部以及神经系统。第55页A、内部B、外部C、皮肤 34. 防雷装置包括[]引下线、接地装置三部分。第111页A、接零线B、避雷器C、接闪器 35. 我国采用的交流电频率为[]。第21页A、30Hz B、50 Hz C、60 Hz 36. 避免高压静电场对人体的伤害的措施是[]。第133页A、增加人体高度范围内的电场强度B、降低人体高度范围内的电场强度 37. 为了防止电磁场的危害,应采取接地和[]防护措施。第133页A、屏蔽B、绝缘C、隔离 38. 静电电压最高可达[],可现场放电,产生静电火花引起火灾。第113页A、50V B、数万V C、220V 39. 如果触电者伤势严重,呼吸停止或心脏停止跳动,应竭力施行[ ]和胸外心脏挤压。第61页A、按摩B、点穴C、人工呼吸

电工安全教育培训试卷及答案

电工安全教育培训试卷及答案 特种作业人员电工安全培训试卷 编号:姓名:单位: 得分: 一、选择题(每题2分,共20分) 1、触电事故中,绝大部分是( )导致人身伤亡的。 A.人体接受电流遭到电击B.烧伤C.电休克 2、如果触电者伤势严重,呼吸停止或心脏停止跳动,应竭力施行( )和胸外心脏挤压。 A.按摩B.点穴C,人工呼吸 3、下列哪种灭火器适于扑灭电气火灾?( ) A.二氧化碳灭火器B.干粉灭火器C.泡沫灭火器 4、在遇到高压电线断落地面时,导线断落点米内,禁止人员进入。( ) A.10 B.20 C.30 5、使用手持电动工具时,下列注意事项哪个正确?( ) A.使用万能插座B.使用漏电保护器C.身体或衣服潮湿 6、使用电气设备时,由于维护不及时,当( )进入时,可导致短路事故。 A.导电粉尘或纤维B.强光辐射C.热气 7、下列有关使用漏电保护器的说法,哪种正确?( ) A.漏电保护器既可用来保护人身安全,还可用来对低压系统或设

备的对地绝缘状况起到监督作用。B.漏电保护器安装点以后的线路不可对地绝缘。C.漏电保护器在日常使用中不可在通电状态下按动实验按钮来检验其是否灵敏可靠。 8、人体在电磁场作用下,由于()将使人体受到不同程度的伤害 A.电流B.电压C.电磁波辐射 9、任何电气设备在未验明无电之前,一律怎样( ) 认为? A.无电B.也许有电C.有电 10、使用的电气设备按有关安全规程,其外壳应有什么防护措施?( ) A. 无B.保护性接零或接地C.防锈漆 二、填空题(每空2分,共50分) 1、特种作业人员必须接受与本工种相的,专门的 培训。 2、特种作业人员必须经考核和 考核合格,取得后,方可上岗作业。 3、保护接零是指电气设备在正常情况下不带电的部分与电网的相互连接。 4、人体是导体,当人体接触到具有不同的两点时,由于的作用,就会在人体内形成,这种现象就是触电。 5、从人体触及带电体的方式和电流通过人体的途径,触电可分为:、和。

电工安全教育培训记录1

电工安全教育培训记录 时间:2013.7.5 地点:项目部办公室 主讲人:陆发林 参加人:电工 为了贯彻上级及公司关于安全生产的要求,保障施工现场用电安全,我们召开这次学习培训: 一、施工现场临时用电基本知识: 1、施工现场严格按行业标准《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005)的规定,建筑施工现场临时用电必须采用TN-S接零保护系统。具体做法是总漏电保护器电源侧的工作零线做重复接地后,再从此工作零线上引出一根零线,形成三相五线制,即3根相线1根工作零线1根专用保护零线,专用保护零线不作为单项设备电流回路,正常情况下不带电。 2、临时用电实行三级配电,即设置总配电箱、分配电箱、开关箱配电,两级保护,即在总配电箱和开关箱中各设漏电保护器;开关箱要“一箱、一机、一闸、一漏”有门,有锁和防雨防砸措施。

3、开关箱内漏电保护器的额定漏电动作电流不应大于30mA,额定漏电动作时间不应大于0.1s,潮湿、腐蚀环境下额定漏电动作电流不应大于15mA。 开关箱应装设在所控制得到用电设备周围且便于操作的地方,与其控制的固定用电设备的水平距离不得超过3米。 4、停电维修:配电箱或配电线路停电操作顺序为:开关箱-分配电箱-总配电箱(出现电气故障的紧急情况除外)维修时,应挂接地线,并应悬挂“禁止合闸、有人工作”停电标志牌。停送电由专人负责。 二、电工安全技术交底: 1、进入施工现场必须戴好安全帽 2、所有绝缘检验工具,应妥善保管,严禁他用,并定期检查、校验。 3、现场施工用高低压设备及线路,应按照施工设计及有关电器安装技术规程安装和架设。 4、电器设备的金属外壳必须接地接零,同一电网内不允许有的接地、有的接零。 5、电器设备的熔丝与机器相符合,严禁用金属熔丝代替。 6、各种电器保持完好,不得带病运转和超负荷作业,发现问题停机检查,不准在运转中维修。 7、各种电器设备必须做好安全防火措施,雷雨季节要

电工安全培训教育(正式版)

文件编号:TP-AR-L4213 In Terms Of Organization Management, It Is Necessary To Form A Certain Guiding And Planning Executable Plan, So As To Help Decision-Makers To Carry Out Better Production And Management From Multiple Perspectives. (示范文本) 编订:_______________ 审核:_______________ 单位:_______________ 电工安全培训教育(正式 版)

电工安全培训教育(正式版) 使用注意:该安全管理资料可用在组织/机构/单位管理上,形成一定的具有指导性,规划性的可执行计划,从而实现多角度地帮助决策人员进行更好的生产与管理。材料内容可根据实际情况作相应修改,请在使用时认真阅读。 1.进入施工现场人员必须遵守安全生产六大纪 律、戴好安全帽、系好好帽带,高空作业人员必须系 安全带,并应系牢。 2.现场的电工必须经过有关部门培训,考试合格 后,持证上岗。 3.所用绝缘、检验工具,应妥善保管,严禁他 用,并应定期检查、校验。 4.现场施工所有的高、低压设备及线路,必须按 照施工现场临时用电施工组织设计及《施工现场临时 用电安全技术规范》(JGJ46-2005)和有关电气安装 技术规程和架设。

5.施工现场的电气线路必须保持良好的绝缘状况,并有防止人踩、车轧、水泡、土埋及物砸措施。 6.接地线应使用截面不小于25平方毫米的多股软裸铜线和专用线夹,严禁用缠绕的方法进行接地和短路。设备或线路检修完毕,应全面检查无误后方可拆除临时短路线。 7.电气设备所用的保险丝(片)的额定电流应与负荷容量相适应。禁止使用其他金属丝代替保险丝(片)。 8.有人触电,立即切断电源,进行急救;电气着火,应立即将有关电源切断,使用泡沫灭火器或干砂灭火。 9.临时用电应进行定期检查,并做好对接地电阻、绝缘电阻及防雷接地电阻的测试工作,并留有记录。值班电工做好当日的电工值班、维修记录。

电工安全作业培训试题(答案)

姓名分数 一、填空(每题5分共30分) 1、各类作业人员应接受相应的安全生产教育和岗位技能培训,经 考试合格上岗。 2、电器工作分为高压和低压两种:高压电气设备指电压等级在 1000V及以上者;低压电气设备指电压等级在1000V以下者; 3、配电设备验电时,应戴绝缘手套。 4、当发现配电箱、电表箱箱体带电时,应断开上一级电源将其停 电,查明带电原因,并作相应处理。 5、在一经合闸即可送电到人员作业地点的断路器(开关)、隔离开 关(刀闸)的操作处,应悬挂“禁止合闸,线路有人工作!”标识牌 6、填用第二种工作票时,不需要履行工作许可手续。 二、选择(每题4分共20分) 1、填写第一种工作票的是:( A ) A在停电的电力线路上的工作。 B带电线路杆塔上的工作。 C在运行的配电设备的工作。 D二次回路检查。 2、许可开始工作命令,应通知工作负责人。不可采用的方法是:( D ) A 当面通知; B 电话下达; C 派人传达。 D 约时停、送电。 3、在带电作业过程中如作业设备突然停电,作业人员应(B ) A立即停止作业。 B 仍视设备带电作业。 C按照停电作业规程作业。 D 根据个儿习惯作业。 4、填写操作票的人员是( A ) A 操作人员 B 监护人 C调度人 D维修人员 5、带电作业工具使用前,仔细检查确认没有损坏、受潮、变形、失 灵,否则禁止使用。并使用2500V及以上兆欧表或绝缘检测仪进行分段绝缘检测,阻值应不低于( C ) A 20MΩ B 2000MΩ C 700MΩ D500MΩ。

三、判断(每题2分共20分) 1、工作票一份交给工作负责人,一份留存工作票签发人或工 作许可人处。工作票应提前交给工作负责人。(√) 2、在工作中遇雷、雨、大风或其他任何情况威胁到工作人员 的安全时,工作负责人或专职监护人可根据情况,临时停 止工作。(√) 3、在停电线路工作地段装设接地线前,要先验电,验电应使 用高于现场设备电压等级、合格的验电器。(×) 4、接地线应先挂低压、后挂高压、先挂下层、后挂上层、先 挂近侧、后挂远侧。拆除时次序相反。(√) 5、电缆及电容器接地前应逐相充分放电,装在绝缘支架上的 电容器外壳不用放电。(×) 6、进行配电设备部分停电的工作,人员工作时距设备小于安 全距离以内的未停电设备,应增设临时围栏。临时围栏与 点电部分的距离。临时围栏应装设牢固,并悬挂“止步, 高压危险!”的标示牌。(√) 7、操作完毕,维修人员汇报发令调度员,并在操作票上加盖 “已执行”印章。(×) 8、带电作业在雷电、雪雹、雨雾、风力大于5级时,小心防 护可以进行。(×) 9、工作人员工作中正常活动范围与带电设备的安全距离6- 10KV级为米。(√)

相关文档