文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 预应力混泥土课程设计

预应力混泥土课程设计

预应力混泥土课程设计
预应力混泥土课程设计

课程设计(论文)

题目名称35米预应力混凝土简支T设计

课程名称预应力混凝土结构设计原理

学生姓名朱振伟

学号1241001066

系、专业城市建设系土木工程

指导教师曾永革

2015年11月30日

目录

1.邵阳学院课程设计评阅表

2.邵阳学院课程设计任务书

3.构件尺寸拟定

4.预应力筋估算

5.内力计算

6.预应力损失计算

7.正截面承载力计算

8.斜截面承载力计算

9.应力计算

10.挠度验算

11.锚固区验算

12.裂缝验算

13.对设计的评价及心得体会

学生姓名朱振伟学号1241001066

系城市建设系专业班级12级土木工程专业路桥方向题目名称预应力混凝土简支T梁结构设计课程名称预应力混凝土结构设计原理课程设计

一、学生自我总结

二、指导教师评定

1.构件尺寸拟定

长35m;宽1.6m;高2.3m;翼板厚150cm;根部厚250cm;肋板厚200cm;马蹄宽550cm;高250cm;过渡高150cm。

主梁间距通常应随梁高与跨径的增大而加宽为经济,同时加宽翼板对提高主梁截面效率指标很有效,故在许可条件下应适当加宽T梁翼板。本设计主梁翼板宽度为2200mm,由于宽度较大,为保证桥梁的整体受力性能,桥面板采用现浇混凝土刚性接头,因此主梁的工作截面有两种:预施应力、运输、吊装阶段的小截面(上翼板宽度1600mm)和运营阶段的大截面(上翼坂宽度2200mm).桥面为净9+2×1.5人行道=12m米,桥面横向布置采用5片主梁

(1)主梁高度

预应力混凝土简支梁桥的主梁高度与其跨径之比通常在1/15~1/25之间,标准设计中高跨比约在1/18~1/19。当建筑高度不受限制时,增大梁高往往是较经济的方案,因一增大梁高可以节省预应力钢束用量,同时梁高加大一般只是腹板加高,而混凝土用量增加不多。综上所述,本设计中取用2300mm的主梁高度是比较合适的。

(2)主梁截面细部尺寸

主梁翼板的厚度主要取决于桥面板承受车轮局部荷载的要求,还应考虑能否满足主梁受弯时上翼板抗压强度的要求。本设计预制T梁的翼板厚度取用150mm,翼板根部加厚到260mm以抵抗翼缘根部较大的弯矩。在预应力混凝土梁中腹板内主拉应力较小,腹板厚度一般由布置预制管道的构造决定,同时从腹板本身的稳定要求出发,腹板的厚度不宜小于其高度的1/15。本设计腹板厚度取200mm。

马蹄尺寸基本由布置预应力钢束的需要确定,初拟马蹄宽度为560mm,高度260mm,马蹄与腹板交接处做三角过渡,高度140mm,以减少局部应力。

(3)横截面沿跨长的变化

本设计采用等高形式,横截面的T梁翼板厚度沿跨长不变,马蹄部分配合钢束弯起而从四分点附近开始向支点逐渐抬高。梁端部分段由于锚头集中力的作用而引起较大的局部应力,同时也为布置锚具的需要,在距梁端7800mm范围内将加厚到与腹板同宽。变化点截面(腹板开始加厚处)到支点的距离为 2800mm,其中还设置一段长为500mm的腹板加厚过渡段。

(4)横隔梁的设置

为减小对主梁设计起主要控制作用的跨中弯矩,在跨中位置设置一道中横隔梁当跨度较大时,还应在其它位置设置较多的横隔梁。本设计在桥跨中点和四分点、支点处共设置五道横隔梁,其间距为9.75m。考虑脱模,端横隔梁高度为2300mm,厚度简化计算为160mm;中横隔梁高度为2040mm,厚度为上部180mm,下部140mm,简化计算为160mm。

2.预应力筋估算

本设计将锚固端截面分成上.下两部分,上部钢束的弯起角定为15°;下部钢束的弯起角定为7°钢筋竖向距离为45厘米。

为简化计算和施工,所有钢束布置的线形均为直线加圆弧,并且整根钢束都布置在同一个竖平面内。

预应力钢筋采用1×7(7股)钢绞线,标准强度fpk =1860Mpa;

预应力钢筋采用1×7标准型15.2-1860-Ⅱ-GB/T 5224—1995钢绞线

抗拉强度标准值:fpk=1860MPa 抗拉强度设计值:fpd=1260MPa

弹性模量:Ep= 1.95×105 MPa

相对界限受压区高度:ξa=0.4,ξpu=0.2563

参考资料和现有基础条件(包括实验室、主要仪器设备等)

(1)李国平.《预应力混凝土结构设计原理》.人民交通出版社.第二版.2013年5月.

(2)《公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范(JTG D62-2004)》. 人民交通出版社.2004.

3.内力计算

(一)恒载内力计算

1.恒载集度

(1)预制梁自重

a.按跨中截面计,主梁的恒载集度:

g(1)=0.8658×25=21.645KN/m

b.由于马蹄抬高形成四个横置的三棱拄,折算成恒载集度为:

g(2)≈4×(0.73-0.26)×0.18×5.25×25/39.96=0.56KN/m

c.由于腹板加厚所增加的重量折算成恒载集度为:

g (3)≈2×(1.4858-0.8658)×(1.98+0.25)×25/39.96=1.73 KN/m

d.中横隔梁体积:

0.16×(0.8×1.89-0.5×0.077-0.5×0.14×0.18-0.5×0.45×0.7-0.64×0.35)=0.1727 m3

端横隔梁体积:

0.16×(0.62×1.89-0.5×0.52×0.008)=0.184m3

故:g(4)=(3×0.1727+2×0.184)×25/39.96=0.554 KN/m

e.预制梁恒载集度:

g1=21.645+0.56+1.73+0.554=24.489 KN/m

(2)二期恒载

a.现浇T梁翼板恒载集度:

g(5) =0.15×0.6×25=2.25 KN/m

b.横隔梁现浇部分体积:

一片中横隔梁(现浇部分)体积0.16×0.2×0.55=0.0176m3

一片端横隔梁(现浇部分)体积0.16×0.2×1.89=0.06048m3

故: g(6) =(3×0.0176+2×0.06048)×25/39.96=0.11KN/m

c.铺装

10cm混凝土铺装:0.1×15×24=25.2KN/m

8cm沥青铺装:0.08×10.5×23=19.32KN/m

若将桥面铺装均摊给五片主梁,则

g(7) =(25.2+19.32)/5=8.904KN/m

d.若将两侧防撞拦均摊给五片主梁,则

g(8)=2×2/5=0.8 KN/m

e.二期恒载集度:

g2=2.25+0.11+8.904+0.8=12.06KN/m

2.恒载内力

设x为计算截面离左支座的距离,并令α=x/l。

主梁弯矩和剪力的计算公式分别为:

Mα=0.5α(1-α)l2g;

Qα=0.5(1-2α)lg;

端点 1/4L 1/2L 端点 1/2L

1 恒载 0 2790.79 3963.27 635.175 0

2 汽车荷载 0 1886.12 2512.91 422.84 192.36

3 挂车荷载 0 3242.68 4323.57 718.37 279.64

6 1.2×恒载 0 3564.94 4755.92 762.21 0

7 1.4×汽 0 2640.56 3518.08 619.97 269.31

8 1.1×挂 0 3700.94 4860.90 790.21 307.6

9 组合Ⅰ 0 6205.50 8274.00 1382.18 269.31

10 组合Ⅲ 0 7133.89 9511.85 1552.42 307.6

11 7/9 51% 50% 51% 100

12 8/10 53% 52% 47% 100

13 提高后的组合Ⅰ 0 6391.67 8522.22 1423.65 269.31

14 提高后的组合Ⅲ 0 7276.57 9702.09 1583.47 307.6 15控制设计的计算内力 7276.57 9702.09 1583.47 307.6

4.预应力损失计算

截面 1,2 3,4 5 总计(MPa)

支点 x(m) 0.123 0.387 0.199

θ(弧度) 0.00201 0.01328 0.00434

σl1 0.96 5.43 1.93 14.71

变截面 x(m) 2.923 3.187 2.999

θ(弧度) 0.0476 0.1083 0.06498

σl1 22.53 43.74 28.64 161.18

L/4截面 x(m) 9.873 10.137 9.949

θ(弧度) 0.12217 0.2618 0.21286

σl1 61.85 108.1 91.89 431.79

跨中 x(m) 19.623 19.887 19.699

θ(弧度) 0.12217 0.2618 0.2618

σl1 81.21 112.43 112.07 499.35

锚具变形损失的计算见列表进行计算

钢束号 1,2 3,4 5

1395 1395 1395

1313.79 1282.57 1282.93

0.002069 0.002827 0.002845

19416.3 16610.6 16557.9

39246 39774 39398

锚具变形量损失计算表

钢束号

截面 1,2 3,4 5 总计(MPa)

支点 x(mm) 123 387 199

Δσ(MPa) 0.002069 0.002827 0.002845

σl2 79.83 91.73 93.08 436.2

变截面 x(mm) 2923 3187 2999

Δσ(MPa) 0.002069 0.002827 0.002845

σl2 68.25 75.90 77.15 365.45

L/4截面 x(mm) 9873 10137 9949

Δσ(MPa) 0.002069 0.002827 0.002845

σl2 39.49 36.6 37.6 189.28

跨中 x(mm) 19623 19887 19699

Δσ(MPa) 0.002069 0.002827 0.002845

σl2 0.00 0.00 0.00 0.00

5.正截面承载力计算

1.按照使用阶段的应力要求估算钢束数

首先根据跨中截面正截面的抗裂要求,确定预应力钢筋数量,为满足抗裂要求,所需的有效预应力为:

MS为跨中设计控制内力,由表1-7查得MS=9702.09KN?m,估算钢筋数量时,可近似采用毛截面几何性质。查表1-1:AC=0.8658×106mm2,ycs=934.5mm, ycx=1365.5mm,Jc=0.5945×1012mm4,

Wx=Jc/ycx=0.4354×109mm3,ep为预应力钢筋重心至毛截面重心的距离,ep=ycx-ap,

假设ap=150mm,ep=1365.5-150=1215.5mm

由此可得

拟采用Φj15.2钢绞线,单根钢绞线的公称面积Apl=139mm2,抗拉强度标准值fpk=1860Mpa,张拉控制应力取σcon=0.75fpk=0.75×1860=1395Mpa,预应力损失按张拉控制应力的20%计算。

所需预应力钢绞线的根数为:取45根

采用5束9Φj15.2预应力钢筋束,OVM型锚具,供给的预应力截面面积Ap =45*139=6255mm2

6.斜截面承载力计算

选取距支点h/2和变截面点处进行斜截面抗剪承载力复核。截面尺寸示意图于图1-11,预应力筋束的位置及弯起角度按表1-10采用。箍筋采用R335钢筋,直径为10mm,双肢箍,间距sv=200mm;距支点相当于1倍梁高范围内,箍筋间距sv=100mm。

(1)距支点h/2截面斜截面抗剪承载力计算

首先,进行截面抗剪强度上、下限复核:

在本设计中,所有预应力钢筋均弯起,只有纵向构造钢筋沿全梁通过,此处的h0 =2137mm。

7.应力计算

截面位置 0 0.64 1.28 1.92 2.56 3.20 3.84 4.48 5.12 5.76

剪力 14.30 13.01 9.75 5.36 0.54 -4.16 -8.34 -11.74 -14.21 -15.71

弯矩 74.66 83.5 90.84 95.69 97.58 96.41 92.39 85.93 77.61 68.01

○1~○1

q1=0.6*0.8*1.8*25+

0.5*0.8*0.5*1.8*25

=30.6 M1=-21.6*0.8/2-9*0.8/3

=-11.04 -30.462 -30.462

○2~○2

q2=0.5*(1.1+1.4)*0.5*1.8*25+1.4*1.8*0.9*25=84.83

M3=-0.6*1.3*1.8*1.55*25-0.5*0.8*1.3*1.8*25*1.32

-56.7*0.45=-111.12 -115.2 189.0

○3~○3

q4=1.4*1.8*0.8*25

=50.4 M4=304.43*0.8-107.2*8.5-35.1

*2.35-23.4*2.12

=19.92 138.6 138.6

○4~○4

q5=1.4*2.2*1.8*25

=138.6 M5=304.43*3-(56.7+50.4+138.6)*1.95-35.1*4.55-23.4*4.32

=172.38 0 0

8.挠度验算

Wx=J/yx 0.39261 0.39261 0.51324 0.54118 0.48320 0.48320 0.52369 0.54832 0.50289 0.50289 0.43654 0.46849

Ws=J/ys 0.61746 0.61746 0.68422 0.78017 0.65549 0.65549 0.68551 0.77503 0.78513 0.78513 0.81500 1.48004

J

(1012mm12) 0.55201 0.55201 0.57528 0.73492 0.63976 0.63976 0.72733 0.73860 0.70505 0.70505 0.75968 0.81846

ep

(mm) 1243 1243 836 278 1161 1161 781 267 1239 1239 759 667

ys

(mm) 1406 1406 1393 1358 1324 1324 1338 1347 1402 1402 1415 1747

ys

(mm) 894 894 907 942 976 976 962 953 898 898 885 553

A

(106mm2) 0.8374 0.8374 0.8374 1.4123 0.8971 0.8971 0.8971 1.4720 0.9871 0.9871 0.9871 1.5620

9.锚固区验算

1)跨中截面及锚固端截面的钢束布置

对于跨中截面,在保证布置预留管道构造要求的前提下,尽可能使钢束群的重心到截面的偏心距大些。本设计采用内径80mm,外径85mm的预埋铁皮波纹管,跨中截面的细部构造。由此可直接得出钢束群重心至梁底距离为

(2)对于锚固端截面,钢束布置通常考虑下述两个方面:一是预应力束合力重心进可能靠近截面形心,使截面均匀受压;二是考虑锚头布置的可能性,以满足张拉操作的方便。按照上述锚头布置的“均匀”“分散”原则,锚固端截面钢束。钢束群重心至梁底距离为:

10.裂缝验算

1.全预应力混凝土构件抗裂性验算

(1)正截面抗裂性验算

正截面抗裂性验算以跨中截面受拉边的正应力控制。在荷载组合作用下应满足:

变截面处的主要截面几何性质

为各计算点的位置示意图。各计算点的部分断面几何性质取值,阴影部分面积,S1为阴影部分对截面形心轴的面积矩,yx1为阴影部分的形心到截面形心轴的距离,d为计算点到截面形心轴的距离。

11.对设计的评价及心得体会

通过课程设计,我们觉得有如下收获:运用所学知识进行了实践,树立正确的设计思想,掌握了桥梁设计的一般方法和规律,提高了桥梁设计的能力;通过设计,熟悉了设计过程,学会准确使用资料、设计计算、分析设计结果、绘制图样,在桥梁设计基本技能的运用上得到训练;巩固了所学的知识,强化了创新意识,在设计实践中深刻领会到了桥梁设计的内涵;这次综合训练,也增强了我们的动手能力,进一步学会将理论运用于实际;在本次设计的过程中,我感触最深的当数查阅大量的参考文献。

通过这次设计首要一点就是将所学知识整理巩固了一遍,在大脑里形成了一个知识网络,有了这个网络,在遇到实际问题时,就能方便地、有条理地找到解决问题的思路。增强了我们的创新能力,更给了我们一种创造的激情,总是希望不断改进,追求完美。为了让自己的设计更加完善,更加符合工程要求,作为一名专业学生掌握一个或几个软件同样是必不可少的,虽然过去曾经学过并独立应用过一。

混凝土结构设计原理复习重点(非常好)

混凝土结构设计基本原理复习重点(总结很好) 第 1 章绪论 1.钢筋与混凝土为什么能共同工作: (1)钢筋与混凝土间有着良好的粘结力,使两者能可靠地结合成一个整体,在荷载作用下能够很好地共同变形,完成其结构功能。 (2)钢筋与混凝土的温度线膨胀系数也较为接近,因此,当温度变化时,不致产生较大的温度应力而破坏两者之间的粘结。 (3)包围在钢筋外面的混凝土,起着保护钢筋免遭锈蚀的作用,保证了钢筋与混凝土的共同作用。 1、混凝土的主要优点:1)材料利用合理2 )可模性好3)耐久性和耐火性较好4)现浇混凝土结构的整体性好5)刚度大、阻尼大6)易于就地取材 2、混凝土的主要缺点:1)自重大2)抗裂性差3 )承载力有限4)施工复杂、施工周期较长5 )修复、加固、补强较困难 建筑结构的功能包括安全性、适用性和耐久性三个方面 作用的分类:按时间的变异,分为永久作用、可变作用、偶然作用 结构的极限状态:承载力极限状态和正常使用极限状态 结构的目标可靠度指标与结构的安全等级和破坏形式有关。 荷载的标准值小于荷载设计值;材料强度的标准值大于材料强度的设计值 第2章钢筋与混凝土材料物理力学性能 一、混凝土 立方体抗压强度(f cu,k):用150mm×150mm×150mm的立方体试件作为标准试件,在温度为(20±3)℃,相对湿度在90%以上的潮湿空气中养护28d,按照标准试验方法加压到破坏,所测得的具有95%保证率的抗压强度。(f cu,k为确定混凝土强度等级的依据) 1.强度轴心抗压强度(f c):由150mm×150mm×300mm的棱柱体标准试件经标准养护后用标准试验方法测得的。(f ck=0.67 f cu,k) 轴心抗拉强度(f t):相当于f cu,k的1/8~1/17, f cu,k越大,这个比值越低。 复合应力下的强度:三向受压时,可以使轴心抗压强度与轴心受压变形能力都得到提高。 双向受力时,(双向受压:一向抗压强度随另一向压应力的增加而增加;双向受拉:混凝土的抗拉强度与单向受拉的基本一样; 一向受拉一向受压:混凝土的抗拉强度随另一向压应力的增加而降低,混凝土的抗压强度随另一向拉应力的增加而降低) 受力变形:(弹性模量:通过曲线上的原点O引切线,此切线的斜率即为弹性模量。反映材料抵2.变形抗弹性变形的能力) 体积变形(温度和干湿变化引起的):收缩和徐变等。 混凝土单轴向受压应力-应变曲线数学模型 1、美国E.Hognestad建议的模型 2、德国Rusch建议的模型 混凝土的弹性模量、变形模量和剪变模量 弹性模量 变形模量 切线模量 3、(1)徐变:混凝土的应力不变,应变随时间而增长的现象。 混凝土产生徐变的原因: 1、填充在结晶体间尚未水化的凝胶体具有粘性流动性质 2、混凝土内部的微裂缝在载荷长期作用下不断发展和增加的结果 线性徐变:当应力较小时,徐变变形与应力成正比;非线性徐变:当混凝土应力较大时,徐变变形与应力不成正比,徐变比应力增长更快。影响因素:应力越大,徐变越大;初始加载时混凝土的龄期愈小,徐变愈大;混凝土组成成分水灰比大、水泥用量大,徐变大;骨料愈坚硬、弹性模量高,徐变小;温度愈高、湿度愈低,徐变愈大;尺寸大小,尺寸大的构件,徐变减小。养护和使用条件 对结构的影响:受弯构件的长期挠度为短期挠度的两倍或更多;长细比较大的偏心受压构件,侧向挠度增大,承载力下降;由于徐变产生预应力损失。(不利)截面应力重分布或结构内力重分布,使构件截面应力分布或结构内力分布趋于均匀。(有利) (2)收缩:混凝土在空气中结硬时体积减小的现象,在水中体积膨胀。 影响因素:1、水泥的品种:水泥强度等级越高,则混凝土的收缩量越大; 2、水泥的用量:水泥越多,收缩越大;水灰比越大,收缩也越大; 3、骨料的性质:骨料的弹性模量大,则收缩小; 4、养护条件:在结硬过程中,周围的温、湿度越大,收缩越小; 5、混凝土制作方法:混凝土越密实,收缩越小; 6、使用环境:使用环境的温度、湿度大时,收缩小; 7、构件的体积与表面积比值:比值大时,收缩小。 对结构的影响:会使构件产生表面的或内部的收缩裂缝,会导致预应力混凝土的预应力损失等。 措施:加强养护,减少水灰比,减少水泥用量,采用弹性模量大的骨料,加强振捣等。 混凝土的疲劳是荷载重复作用下产生的。(200万次及其以上) 二、钢筋 光圆钢筋:HPB235 表面形状 带肋钢筋:HRB335、HRB400、RRB400 有明显屈服点的钢筋:四个阶段(弹性阶段、屈服阶段、强化阶段、破坏阶段),屈服强度力学性能是主要的强度指标。 (软钢)

混凝土结构设计原理课程设计任务书

《混凝土结构设计》课程设计 整体式单向板肋梁楼盖 适用专业:土木工程专业(本科) 使用班级:2014级土木4、5班 设计时间:2016年12月 设计任务书

建筑工程教研室 《混凝土结构设计》课程设计 整体式单向板肋梁楼盖设计任务书 一、设计任务: 设计某三层轻工厂房车间的楼盖,拟采用整体式钢筋混凝土单向板肋梁楼盖。要求进行第二层楼面梁格布置,确定梁、板、柱截面尺寸,计算梁板配筋,并绘制结构施工图。 二、设计目的 《混凝土结构》课程设计是教育计划中一个重要的实践性教学环节,对培养和提高学生的基本技能,启发学生对实际结构工作情况的认识和巩固所学的理论知识具有重要作用。 1.了解钢筋混凝土结构设计的一般程序和内容,为毕业设计以及今后从事实际设计、管理工作奠定初步基础。 2.复习巩固加深所学的基本构件中受弯构件和钢筋混凝土梁板结构等章节的理论知识。 3.掌握钢筋混凝土肋梁楼盖的一般设计方法,诸如: (1)进一步理解单向板肋梁楼盖的结构布置、荷载传递途径和计算简图; (2)掌握弹性理论和塑性理论的设计方法; (3)掌握内力包络图和抵抗弯矩图的绘制方法; (4)了解构造设计的重要性,掌握现浇梁板的有关构造要求; (5)掌握现浇钢筋混凝土结构施工图的表示方法和制图规定; (6)学习书写结构计算书; (7)学习运用规范。 三、设计资料 1、结构平面及柱网布置如图所示(楼梯间在此平面外),按不同用途的车间工业楼面活荷载标准值见表1,车间内无侵蚀性介质,柱网尺寸见表二。每位学生按学号顺序根据表3选取一组数据进行设计。 活荷载标准值 表1

表3 度序号 ^组 活载序号 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ① 1 2 P 3 4 5 31 43 56 ② 6 7 r 8 9 10 32 44 55 ③ 11 12 13 14 15 33 45 54 ④ 16 17 18 19 20 34 46 53 ⑤ 21 22 23 24 25 35 47 52 ⑥ 26 27 28 29 30 36 48 51 ⑦ 37 38 39 40 41 42 49 50 2、楼面构造 楼面面层为水磨石(底层20mm 厚水泥砂浆,10mm 面层),自重 为 0.65kN/m 2 ;顶棚为15mm 厚混合砂浆抹灰;梁用15mm 厚混合砂浆 抹灰。 3、材料 ① 混凝土:自定。 ② 钢 筋:自定。 四、设计内容及要求 1 .结构布置 柱网尺寸给定,要求了解确定的原则。 梁格布置,要求确定主、次梁 布置方向及次梁间距。 2.按塑性理论方法设计楼板和次梁,按弹性理论方法设计主梁。 3.提交结构计算书一份。要求:步骤清楚、计算正确、书写工整。 4.绘制结构施工图。内容包括 ( 1 )结构平面布置; ( 2)板、次梁配筋图; 序号 L x L y ① 6600 5400 ② 6600 6600 ③ 6900 5700 ④ 6900 6000 ⑤ 6900 6300 ⑥ 6900 6600 ⑦ 7200 6000 ⑧ 7200 6300 柱网跨度尺寸 分组编号 表2 结构平面及柱网布置图

混凝土结构设计方法

*第二章混凝土结构设计方法 提要:在以后各章将讨论各种基本构件及不同结构的设计计算,这些构件和结构的型式虽然不同,但计算都采用相同的方法——概率极限状态设计法。因此,在讨论具体的构件和结构设计之前,先介绍概率极限状态设计法。 本章学习要点: 1、了解结构可靠度的概念; 2、了解极限状态设计法的基本原理; 3、掌握荷载和材料强度的取值方法; 4、掌握极限状态设计表达式的基本概念及应用。 §2-1 极限状态设计法的基本概念 一、结构的功能要求: 结构设计的主要目的是保证所建造的房屋安全适用,能够在规定的期限内满足各种预期的功能要求,并且经济合理。《建筑结构设计统一标准》规定,建筑结构必须满足以下四项基本功能要求: 1、结构在正常施工、正常使用条件下,能承受可能出现的荷载及变形。 2、正常使用时的良好工作性能。 3、在正常维护下具有足够的耐久性,如材料风化、老化、腐蚀不超过一定的限度。 4、在偶然事件发生时或发生后,仍然能保持必要的整体稳定性。 上述四项功能要求分别属于安全性、适用性和耐久性。这三者也统称为结构的可靠性。所以可以说“结构的可靠性是安全性、适用性和耐久性的统一”。二、结构可靠性、可靠度的定义 可靠性:结构在规定的时间内,规定的条件下,完成预定功能的能力。 可靠度:指结构在规定时间内,规定条件下完成预定功能的概率,即结构可靠度是可靠性的概率度量。 ﹡“规定时间”及“规定条件”的含义。 ﹡设计使用年限:指设计规定的结构或构件不需进行大修即可按其预定目的使用的时期,即结构在规定的条件下所应达到的使用年限。 注意:①设计使用年限并不等同于结构的寿命;

②这一时期的长短与一个国家在一定时期的国民经济发展水平有关; ③可靠性与经济性的统一是结构设计的基本原则。 三、结构的安全等级 四、结构的极限状态 1、极限状态的概念 整个结构或结构的一部分超过某一个特定状态就不能满足设计规定的某一功能要求,此特定状态称为结构的极限状态。 有效状态与失效状态:二者的分界即是极限状态,显然“极限状态提供了判断结构失效与有效的界限标准”。 2、极限状态的分类 (1)承载能力极限状态:p40 被超越的判断; (2)正常使用极限状态:p41 被超越的判断。 五、结构上的作用、作用效应和结构的抗力 1、作用与作用效应 (1)定义:使结构产生内力和变形的所有原因。 ﹡直接作用与间接作用 ﹡作用与荷载的区别与联系 (2)作用的分类: (3)作用效应: 2、结构的抗力 结构的抗力是指整个结构或构件承受内力和变形的能力。 ﹡混凝土结构构件的截面尺寸、混凝土强度等级以及钢筋的种类、配筋数量和方式确定后,构件便具有一定的抗力。抗力可以按一定的计算模式确定。 ﹡影响抗力的因素:材料性能、几何参数、计算模式。

102工程估价课程设计任务书

102工程估价课程设计任务书

《工程估价》课程设计指导书 设计题目二层办公楼工程量清单使用班级工程102班 设计时间1周 指导教师陈德义谭湘倩李军红

2013年6 月17 日 《工程估价》课程设计指导书 编制一份工程量清单文件,是进行“工程估价”课程教学的一个重要环节。在学习了有关理论和方法之后,在教师的指导下通过学生自己动手,编制一个实际工程项目的工程量清单,对于掌握工程量的计算规则、工程量清单项目的设置、工程量清单的编制方法以及今后的估价工作具有重要的指导作用。通过这一课程设计阶段的学习,应力求实现对已学相关知识的巩固、对实际操作的深刻理解和总体把握,并为今后参加全国造价员考试、注册造价工程师考试以及今后从事这方面的工作打下良好的基础。 一、设计任务 1、熟悉设计资料 (1)熟悉设计文件 (2)在开列项目前认真学习工程量清单计算规范等相应设计依据 2、计算清单工程量 计算清单工程量是一项繁重和细致的工作。由于其精确度和速度直接影响到今后工程估价的质量,因此请同学们学会按一定的程序和工程量计算规则进行计算,防止产生漏算、重算和错算的现象。为此,应注意以下事项。 (1)由于漏算是初学者最容易犯的错误。为避免漏项,应按照工程量清单计价规范附录中章节的顺序,对本工程项目一一开列和计算。 (2)清单工程量小数位的取定,按计价规范的要求,计算过程中一般保留到小数点后两位。 (3)开列清单项目时,项目特征的描述要做到完整和准确。 3、编制工程量清单表

根据前面已计算出来的清单工程量,严格按照工程量清单计价规范中的格式完成工程量清单文件。 二、设计要求 1、每人独立完成工程量清单项目的列项,工程量计算以及清单文件的 编制。2、设计格式参照毕业设计格式要求。 3、最后成果按A4纸规格打印。 三、工程概况 本工程为一栋2层混凝土框架结构的办公楼,详见《建筑工程估价》附录工程2设计图纸。 四、进度安排 1、熟悉图纸开列清单项目0.5天 2、计算建筑面积和土石方工程项目0.5天 3、计算基础与砌筑工程项目1天 4、计算混凝土与钢筋混凝土工程项目 1.5天 5、计算其他房屋工程清单项目0.5天 6、计算装饰装修工程清单项目1天 7、措施项目1天 8、编写设计说明和成果汇总0.5天 9、检查并完善设计文件0.5天 六、设计成果 1、封面(见附录一) 2、设计说明 3、目录 4、清单表部分严格按照《建设工程工程量清单计价规范》执行 (见附录二表-01---表-12) 5、封底 七、参考资料 1、设计图纸

《混凝土结构设计原理》课程设计任务书

10级土木工程(建筑工程方向《混凝土结构设计原理》课程设计任务书 一、设计内容:钢筋混凝土简支伸臂梁设计 二、设计目的:通过本课程设计,使学生掌握梁的设计程序和方法,进 一步巩固掌握荷载的计算,纵筋和箍筋的计算,材料的选取,为将来的结构设计打下良好的基础,达到工程师初步训练的目的。 三、设计要求: 1.计算简图:某钢筋混凝土伸臂梁,支承在宽度均为370mm 砖墙上,其跨度1L 和2L 按根据学号按表一选取。该梁承受楼板传来的均布恒载标准值m kN g g k k /2121==(未包括梁的自重,均布活载标准值 m kN q k /331=、m kN q k /782=; 2.材料:纵筋选用HRB400级钢筋,箍筋选取300HPB 级钢筋,砼强度等级根据学号按表一选取。 3.绘制2#施工图1张:绘制梁的配筋纵断面图,横断面钢筋表、弯矩包络图和材料图(需配弯起钢筋、结构设计说明。 5.提供完整计算书一份。 独立完成计算书一份内容包括: 1、梁的内力计算 2、完成梁的配筋计算及配筋 3、绘制梁内力包络图 4、绘制梁的配筋图及计算钢筋长度 11q g + 22q g +

L 1 L 2 表一: 序号L1L2砼强度 等级 序号L1L2 砼强度 等级 序号L1L2 砼强度 等级 1 6000 1800 C30 19 6000 1800 C25 37 7200 2400 C30 2 6300 1800 C3020 6300 1800 C25 38 7500 2400 C30 3 6600 1800 C3021 6600 1800 C25 39 7800 2400 C30 4 6900 1800 C3022 6900 1800 C2 5 40 6000 2700 C30 5 7200 1800 C3023 7200 1800 C25 41 6300 2700 C30 6 7500 1800 C3024 7500 1800 C25 42 6600 2700 C30 7 7800 1800 C3025 7800 1800 C25 43 6900 2700 C30

混凝土结构设计规范 (6)

6.5 受冲切承载力计算 6.5.1 在局部荷载或集中反力作用下不配置箍筋或弯起钢筋的板,其受冲切承载力应符合下列规定(图6.5.1): (a)局部荷载作用下;(b)集中反力作用下 图6.5.1 板受冲切承载力计算 1-冲切破坏锥体的斜截面;2-计算截面;3-计算界面的周长;4-冲切破坏锥体的底面线 F l≤(0.7βh f t+0.25σpc,m)ηu m h0(6.5.1-1) 公式(6.5.1-1)中的系数η,应按下列两个公式计算,并取其中较小值: η1=0.4+1.2/βs(6.5.1-2) (6.5.1-3)

式中:F l——局部荷载设计值或集中反力设计值;板柱结构,取柱所承受的轴向压力设计值的层间差值减去柱顶冲切破坏锥体范围内板所承受的荷载设计值;当有不平衡弯矩时,应按本规范第6.5.6 条的规定确定; βh——截面高度影响系数:当h 不大于800mm 时,取βh为1.0;当h 不小于2000mm 时,取βh为0.9,其间按线性内插法取用; σpc,m——计算截面周长上两个方向混凝土有效预压应力按长度的加权平均值,其值宜控制在1.0N/mm2~3.5N/mm2范围内; u m——计算截面的周长,取距离局部荷载或集中反力作用面积周边h0/2 处板垂直截面的最不利周长; h0——截面有效高度,取两个方向配筋的截面有效高度平均值; η1——局部荷载或集中反力作用面积形状的影响系数; η2——计算截面周长与板截面有效高度之比的影响系数; βs——局部荷载或集中反力作用面积为矩形时的长边与短边尺寸的比值,βs不宜大于4;当βs小于2 时取2;对圆形冲切面,βs取2; αs——柱位置影响系数:中柱,αs取40;边柱,αs取30;角柱,αs取20。6.5.2 当板开有孔洞且孔洞至局部荷载或集中反力作用面积边缘的距离不大于6h0时,受冲切承载力计算中取用的计算截面周长u m,应扣除局部荷载或集中反力作用面积中心至开孔外边画出两条切线之间所包含的长度(图6.5.2)。

轨道工程课程设计任务书、指导书及设计要求

轨道工程课程设计任务书 一、出发资料 1.机车车辆条件:韶山Ⅲ(SS3)型电力机车;机车轴列式30-30,轴距布置为230+200+780+200+230 (cm),轮重。 2.线路条件: (1)线路设计速度80km/h,最小曲线半径500m(实设超高为100mm),规划采用有砟轨道结构。 (2)线路铺设成无缝线路,铺设地区为福州,铺设线路长度为10km。 (3)道床顶面的容许应力为,路基顶面的容许应力为。 二、设计任务 (1)进行有砟轨道结构设计,包括钢轨和扣件的选型,轨枕的类型及布置根数,道床的等级及尺寸,并检算强度是否满足使用要求。 (2)进行无缝线路设计,包括设计锁定轨温确定、缓冲区设计、预留轨缝确定、轨条布置。 三、提交的成果 (一)、设计计算说明书 (1)轨道结构选型。 (2)轨道结构强度检算。 (3)无缝线路设计计算。 (二)、设计图图纸 (1)轨道结构组装图及选型说明。(1张A3)

(2)轨道结构受力图(3张A4:钢轨弯矩和挠度1张,轨枕三个支承状态的弯矩分布,道床顶面、路基顶面、路基第二区域、路基第三区域应力)。 (3)无缝线路设计图(1张A4或A3,基本温度力图、轨条布置图及相关说明)。 设计指导书

一、课程设计的基本步骤: 课程设计的步骤如图1所示: 图1 课程设计步骤 二、设计方法 (一)、轨道结构选型设计 根据机车车辆和线路条件,确定钢轨、轨枕、扣件的类型及刚度、道床的等级及主要尺寸(厚度、顶宽和边坡坡度)。钢轨、轨枕及扣件的可选用类型从教材中选择,道床的等级及主要尺寸也参考教材的内容确定。 以下两点说明: 1、道床厚度的选择 道床厚度设计根据《铁路轨道设计规范》(TB10082-2005)和《地铁设计规范》(GB50157-2003)进行,为方便可根据运营条件从教材表1-1中选择。我们的轨道类型可参考中型轨道结构。 2、钢轨支座刚度D 钢轨支座刚度D的意义是使钢轨支点顶面产生单位下沉时所必须施加于支点顶面上的力,单位一般采用kN/mm表示。 D值的计算:1/D=1/D1+1/D2 教材(7-3) 式中D1为扣件刚度,其值由设计确定;D2为道床支承刚度,计算

基础钢筋混凝土灌注桩施工方案

基础钢筋混凝土灌注桩 施工方案 公司标准化编码 [QQX96QT-XQQB89Q8-NQQJ6Q8-MQM9N]

基础钢筋混凝土灌注桩施工方案 一、概况 本工程所处位置属于山西古县西山鸿兴煤业有限公司矿井兼并重组整合项目原煤仓工程,土质结构主要为自然淤积的页岩、碎石、泥渣和河卵石加沙及少量的粉砂,密度小、含水率较大、地耐力较小;为了满足主体结构的要求设计单位将本工程基础设计为机械成孔、钢筋混凝土砂岩灌注桩基础,因地形限制,经变更调整后确定为115个桩,根据地质资料显示桩长应在22—25m之间,桩长较深,此部位容易出现塌孔现象,其他部位均为淤积泥渣,桩长较短塌孔几率较小。 二、施工工艺 根据本区域土层状况结合设计要求和以往的施工经验,本工程的基础灌注桩应采用冲锤钻孔、泥浆护壁进行湿法成孔;使用密封导管水下浇筑混凝土。 三、工序 桩孔定位→复核轴线定位验收→钻机就位→制备泥浆→开钻至设计标高→清孔→下钢筋笼→下导管→浇混凝土→破桩 四、施工技术要点(定位检查保证不偏不歪、泥浆稠度、粘度、清孔沉渣厚度、钢筋笼保护层厚度、导管密封、离孔底高度、埋深、混凝土质量) 1.本工程根据地勘资料得知土层为杂填土、淤泥、砂卵层,因此在施工中要控制泥浆密度在~cm3之间。

2.清渣:采用泥浆导管循环清渣,在清渣时必须备足泥浆及时补充,确保桩孔中浆面稳定。必要时要进行二次清空,孔底沉渣厚度≤100mm,清空完毕后,应连续不断的浇筑混凝土。 3.放置钢筋笼:钢筋笼制作应符合设计要求,保护层厚度为 50mm,调放钢筋笼要多点起吊,使钢筋笼垂直对准桩孔中心,缓慢准确吊放到设计深度。应检查钢筋笼是否垂直居中,符合要求立即灌注混凝土,以防塌孔。 4.混凝土灌注:水下浇筑混凝土施工是灌注桩质量控制的一个重要环节,因此保证要做到以下几点: (1)、采用直径225mm的刚性导管进行水下混凝土灌注,导管要求连接密封良好,导管底部下至距孔底30~50mm。 (2)、混凝土拌制必须严格按试验配合比进行配料搅拌,搅拌不少于三分钟,塌落度控制在180~200mm。首次封管必须备够充足的料,导管埋入混凝土深度一般2000~6000mm为宜,否则不能提拔导管。混凝土浇筑因连续浇筑中间不能停歇。 五、质量保证措施(管理方、施工方人的力度,管理制度) 1.加强技术管理,认真熟悉图纸、按照规范施工,做好桩位测量、放线和引测定位工作,保证不因技术性差错造成返工或质量事故。 2.落实各级、各岗位责任,技术员做好技术交底和指导工作,施工员、班组长应以服从技术管理为理念组织施工,质量员及时做好三检和隐蔽验收工作。

混凝土结构设计规范

混凝土结构设计规范》 GB50010-2002 3 基本设计和规定 1.1.8 未经技术鉴定或设计许可,不得改变结构的用途和使用环境。 1.2..1 根据建筑结构破坏后果的严重程度,建筑结构划分为三个安全等级设计时应 根据具体情况,按照表 3.2.1 的规定选用相应的安全等级。 3.2.1 1.1. 3混凝土轴心抗压、轴心抗拉强度标准值? ck、?tk 应按表 4.1.3 采用表4.1.3 混凝土强度标准值(N/mm2) 1.1.4 混凝土轴心抗压、轴心抗拉强度设计值? c、?t应按表 4.1.4 采用 4.1.4 N/mm2 的强度设计值应乘以系数0.8 ;当构件质量(如混凝土成型、截面和轴线尺寸等)确有保证时,可不受此限制; 2. 离心混凝土的强度设计值应按专门标准取用。 1.2.2钢筋的强度标准值应具有不小于 95%的保证率。热轧钢筋的强度标准值系根据 屈服强度确定,用? yk表示。预应力钢绞线、钢丝和热处理钢筋的强度标准值系根据极限抗拉强度确定,用? ptk 表示。 普通钢筋的强度标准值应按表 4.2.2 -1 采用;预应力钢筋的强度标准值应按

表 4.2.2 - 2 采用。 各种直径钢筋、钢绞线和钢丝的公称截面面积、计算截面面积及理论重量应 按附录 B 采用 4.2.2-1 N/mm2 2当采用直径大于40mm的钢筋时,应有可靠的工程经验。 表4.2.2-2 预应力钢筋强度标准值(N/mm2) 1 d GB/T5224 称直径Dg,钢丝和热处理钢筋的直径d 均指公称直径; 2消除应力光面钢丝直径d 为4~9mm,消除应力螺旋肋钢丝直径d 为4~8mm。 4.2.3普通钢筋的抗拉强度设计值? y 及抗压强度设计值?′y 应按表 4.2.3 -1 采用;预应力钢筋的抗拉强度设计值? py及抗压强度设计值 ?′ py应按表 4.2.3 -2 采用。 当构件中配有不同种类的钢筋时,每种钢筋应采用各自的强度设计值。 2 300 N/mm 300 N/mm2取用。 表4.2.3 -2 预应力钢筋强度设计值(N/mm2)

钢筋混凝土结构设计课程设计任务书

《钢筋混凝土结构设计》 课程设计 班级 姓名 学号 指导教师 中国矿业大学力学与建筑工程学院 二零一五年六月

单层工业厂房课程设计任务书 一、设计项目 某厂金属加工车间(不设天窗),室内地面标高±,相当于绝对标高,工程地点位于某市郊区。 根据工艺布置的要求,该车间为双跨等高厂房,跨度为 18m(21m,24m);每跨各设吊车两台,工作级别 A5;吊车规格详见表-1,吊车轨道顶标高,柱顶标高 m。 二、设计资料 1. 自然条件 基本风压值(+×班级序号)kN/m2 基本雪压值 m2 地震烈度位于非地震区 地基允许承载能力(180+班级序号)kN/m2 2. 建筑构造做法 1)屋面做法:二毡三油防水层上铺小石子 m2 20厚水泥砂浆找平层 m2 60厚膨胀珍珠岩保温层 m2 2)围护墙: 240厚实心砖墙 内墙面:石灰砂浆抹面纸筋灰罩面 m2 外墙面:清水砖墙 3)门窗:纵墙每开间设窗三层,第一、二层窗台标高和,其洞口尺寸为4500×2100(宽×高);第三层窗台标高,其洞口尺寸为4500×1800。两端每山墙各设大门一个,其门洞尺寸为3900×4500。钢门窗按m2计算。 4)地面:混凝土地面。 3. 吊车资料 吊车选用大连重工?起重集团有限公司 DQQD 型吊钩起重机 (2003 年 6 月

样本)(表-1) 4. 厂房结构构件选型(仅供参考,可自行设计) 各结构构件重量见表-2 5. 材料

混凝土强度等级:柱 C30、基础 C30; 钢筋:柱及基础内受力主筋用 HRB400 级钢筋,其余用 HPB300 级钢筋。 三、设计计算内容 1. 结构布置及构件选型。 2. 画出排架计算简图,确定柱截面尺寸和几何尺寸。 3. 计算排架荷载。 4. 横向排架内力计算。 5. 柱内力组合及截面设计。 6. 独立基础设计。 7. 绘制结构施工图(A2图纸)。 1)结构平面布置图 包括屋架、屋盖支撑、柱、柱间支撑、抗风柱、吊车梁平面布置。 2)基础平面布置图及基础详图 包括柱基础、抗风柱基础、基础梁布置,柱基础详图。 3)柱配筋详图 包括柱模板图、纵向配筋图、截面配筋图。 4)设计说明 四、参考资料: [1] 建筑结构荷载规范(GB50009—2012)。 [2] 混凝土结构设计规范(GB50010—2010)。 [3] 建筑地基基础设计规范(GBJ50007-2011)。 [4] 梁兴文,史庆轩主编,混凝土结构设计原理,中国建筑工业出版社,2008. [5] 曹双寅主编. 工程结构设计原理. 东南大学出版社,2008. [6] 相关图集

(完整版)混凝土结构设计笔记

轴心受压螺旋式箍筋柱的正截面受压承截力计算 一、承截力计算公式 《混凝土规范》规定螺旋式或焊接环式间接钢筋柱的承截力计算公式为: )(9.0''s y sso y cor c A f A f A f N ++≤α (7- 1) 式中 α---间接钢筋对承载力的影响系数,当混凝土强度等级小于C 50时,取α=1.0;当混凝土强度等级为C 80时,取α=0.85;当混凝土强度等级在C 50与C 80之间时,按直线内插法确定。 cor A — 构件的核心截面面积。 sso A — 螺旋筋或焊接环筋(也可称为“间接钢筋”)间接钢筋的换算截面面积; s A d A ss cor sso 1π= (7- 2) cor d — 构件的核心直径; A ss1 — 单根间接钢筋的截面面积; s — 沿构件轴线方向间接钢筋的间距; c f — 混凝土轴心抗压设计强度; ',y y f f — 钢筋的抗拉、抗压设计强度; 为使间接钢筋外面的混凝土保护层对抵抗脱落有足够的安全,《混凝土规范》规定按式(7-9)算得的构件承载力不应比按式(7-4)算得的大50%。

)(9.0' ''s y c A f A f N +≤? (7- 3) 二、应用条件 凡属下列情况之一者,不考虑间接钢筋的影响而按式(7-4)计算构件的承载力: (1)当o l /d>12时,此时因长细比较大,有可能因纵向弯曲引起螺旋筋不起作用; (2)当按式(7-9)算得受压承载力小于按式(7-4)算得的受压承截力时; (3)当间接钢筋换算截面面积sso A 小于纵筋全部截面面积的25%时,可以认为间接钢筋配置得太少,套箍作用的效果不明显。 三、构件设计 已知:轴心压力设计值N ;柱的高度为H ;混凝土强度等级c f ;柱截面直径为d ;柱中纵筋等级(',y y f f );箍筋强度等级(y f )。 求:柱中配筋。 解: 1.先按配有普通纵筋和箍筋柱计算。 (1)求计算长度o l 构件计算长度0l 与构件两端支承情况有关,当两端铰支时,取l l o =(l 是构件实际长度);当两端固定时,取l l o 5.0=;当一端固定,一端铰支时,取l l o 7.0=;当一端固定,一端自由时取l l o 2=。 (2)计算稳定系数 ? 计算b l /0, 查表(7-1)得? (3)求纵筋's A 圆形混凝土截面积为:4/2d A π= 由式(7-4)得: )9.0(1'A f N f A c y S -'=? (4)求配筋率

给水管网课程设计任务书、指导书

长春建筑学院 给水排水管网系统A课程设计 任务书 姓名:玄敏 专业:给排水科学与工程 班级学号:水1402 15 指导教师: 日期:2016.11.4-20.16.11.25 城建学院

一、设计题目 吉林省珲春市春华镇给水管网工程初步设计。 二、设计目的 本课程设计是学生在学习《给水排水管网系统》的基础上,综合应用所学的理论知识,完成给水管网设计任务。其目的是培养学生综合应用基础理论和专业知识的能力,同时培养学生独立分析和解决给水管网设计问题的能力,并进一步进行绘图练习及计算机绘图,加强利用参考书的能力。通过给水管网工程设计,使学生了解给水管网的设计步骤和方法,掌握方案的设计、参数的选择、说明书的编写,为今后的毕业设计和实际工程设计打下良好基础。 三、原始资料 1. 吉林省珲春市春华镇规划图1张(1:10000,等高线间距1m)。 2.总平面图上等高线间距:1m; 3.城市人口分区、房屋层数见下表; 4.使用城市给水管网的工厂,其位置见图纸: (1)冶炼厂,生产用水为950m3/d,重复利用率0%。工人总数:2700人,分三班工作,一班早8:00—晚16:00点,二班16:00—24:00点,三班24:00—8:00点。其中热车间工作的工人占全部工人的30%。 淋浴情况: 每班下班后一小时淋浴时间。 (2)纺织厂,生产用水为850m3/d,重复利用率0%。工人总数1200人,分三班工作,一班早8:00—晚16:00点,二班16:00—24:00点,三班24:00—8:00点。其中热车间工作的工人占全部工人的20%。

淋浴情况: 每班下班后一小时淋浴时间。 5.浇洒绿地和道路用水:每次每区70m3。 6.火车站用水:300 m3/d 。 7. 用水量逐时变化: 逐时用水量(%) 四、设计任务 新建给水管网初步设计。 五、设计成果及要求 1.计算要求 (1)认真阅读课程设计任务书,弄懂设计意图及设计要求; (2)结合地形条件划分给水区域,布置给水管网,确定水流方向与管网节点; (3)计算最高日最高时的用水量; (4)进行管网水力计算; (5)水力工况分析; (6)泵站与清水池的计算。

混凝土课程设计计划任务书

中南大学 混凝土结构设计基本原理 课程设计书 姓名:陈垚宇 班级:工程管理1101班 学号: 1208110516 指导老师:杨剑

课程设计任务书 ——铁路桥涵钢筋砼简支梁设计 1. 设计内容: 一钢筋混凝土工形截面简支梁,承受均布恒载g=48kN/m(含自重),均布活载q=76kN/m,计算跨度12m(具体见下表),截面尺寸如下图所示。箍筋采用Q235级,按《铁路桥涵设计规范(TB10002.3-2005)》设计该梁。要求: (1)按抗弯强度确定所需的纵筋的数量。 (2)设计腹筋,并绘制抵抗弯矩图和弯矩包络图,并给出各根弯起钢筋的弯起位置。 (3)验算裂缝是否满足要求。 (4)验算挠度是否满足要求。 (5)绘梁概图:以半立面、剖面表示出梁各部尺寸。 (6)绘主梁钢筋图:以半跨纵剖面、横剖面表示出梁内主筋、箍筋、斜筋、架立筋、纵向水平及联系筋的布置和主筋大样图。 (7)材料表。

第一部分 主梁的设计计算 为了简化计算,根据规范TB10002.3-2005规定,可以按照T 形截面梁计算。对所给参考截面修改为如下所示: 选用的材料及其主要参数: 梁的跨度m l 120=,钢筋选用HRB335,混凝土选用C35 []Mpa s 180=σ,[]Mpa b 8.11=σMpa f ct 50.2= [] 2.25Mpa /1.11 -==ct tp f σ,[]Mpa f ct tp 83.00.3/2-==σ,[] Mpa f ct tp 42.00.6/3-==σ 15=n ,2.0min =μ%

一. 荷载和内力 1. 均布恒载 m KN g /48= 2. 均布活载 m KN q /76= 3. 总荷载 m KN Q /1247648=+= 二. 简支梁内力计算 计算简图如下 1.A 截面 剪力)(7442/12kN Q V A =?= 弯矩)(02/66Q 2232m kN M A ?=??-= 2.B 截面 剪力)(5582/9kN Q V B =?= 弯矩)(5.9762/5.45.42232m kN Q M B ?=??-= 3.C 截面 剪力)(3722/6kN Q V C =?= 弯矩)(16742/332232m kN Q M C ?=??-= 4.D 截面 剪力)(1862/3kN Q V D =?=

混凝土结构设计知识点总结

1.明确单向板和双向板的定义。了解单向板和双向板肋梁楼盖截面设计与构造措施。明确单向板和双向板的受力钢筋的方向,知道单向板的薄膜效应和双向板的穹顶作用。 2.进行楼盖的结构平面布置时,应注意以下问题:受力合理;满足建筑要求;施工方便 3.按结构型式,楼盖分为:单向板肋梁楼盖、双向板肋梁楼盖、井式楼盖、密肋楼盖和无梁楼盖 4. 5. 6.按预加应力分为钢筋混凝土楼盖和预应力混凝土楼盖。 7.单向板肋梁楼盖结构平面布置方案通常有以下三种;a.主梁横向布置,次梁纵向布置;b.主梁纵向布置,次梁横向布置;c.只布置次梁,不设主梁 8.现浇单向板肋梁楼盖中的主梁按连续梁进行内力分析的前提条件是什么?答:(1)次梁是板的支座,主梁是次梁的支座,柱或墙是主梁的支座。 (2)支座为铰支座--但应注意:支承在混凝土柱上的主梁,若梁柱线刚度比<3,将按框架梁计算。板、次梁均按铰接处理。由此引起的误差在计算荷载和内力时调整。 (3)不考虑薄膜效应对板内力的影响。 (4)在传力时,可分别忽略板、次梁的连续性,按简支构件计算反力。 (5)大于五跨的连续梁、板,当各跨荷载相同,且跨度相差大10%时,可按五跨的等跨连续梁、板计算。 9.为什么连续梁内力按弹性计算方法与按塑性计算方法时,梁计算跨度的取值不同? 答:从理论上讲,某一跨的计算长度应取为该跨两端支座处转动点之间的距离。以中间跨为例,按考虑塑性内力重分布计算连续梁内力时其计算跨度是取塑性铰截面之间

的距离,塑性铰具有一定的长度,能承受一定的弯矩并在弯矩作用方向转动,即取净跨度;而按弹性理论方法计算连续梁内力时,则取支座中心线间的距离作为计算跨度,即取。 10. 单向板按弹性理论计算时,为何采用折算荷载? 答:因为在按弹性理论计算时,其前提条件——计算假定中忽略了次梁对板的转动约束,这对连续板在恒荷载作用下的计算结果影响不大,但在活荷载不利布置下,次梁的转动将减小板的内力。因此,为了使计算结果更好地符合实际情况,同时也为了简化计算,采用折算荷载。 11. 按弹性理论计算单向板肋梁楼盖时,板和次梁的折算荷载分别为: 板:'2q g g =+;'2q q = 次梁:3';'44 q q g g q =+= 12. 连续梁、板按弹性理论计算内力时活荷载的最不利布置位置规律(理解) a) 求某跨跨内最大正弯矩时,应在本跨布置活荷载,然后隔跨布置。 b) 求某跨跨内最大负弯矩时,本跨不布置活荷载,而在其左右邻跨布置、然后隔跨布置; c) 求某支座绝对值最大的负弯矩或支座左右截面最大剪力时,应在该支座左右两跨布置 活荷载,然后隔跨布置。 13. 应力重分布和内力重分布 应力重分布:由于钢筋混凝土的非弹性性质,使截面上应力的分布不再服从线弹性分布规律的现象。(应力重分布是指沿截面高度应力分布的非弹性关系,它是静定的和超静定的钢筋混凝土都具有的一种基本属性) 内力重分布:由于超静定钢筋混凝土结构的非弹性性质而引起的各截面内力之间的关系不再遵循线弹性关系的现象。(塑性内力重分布是指超静定结构截面的内力间的关系不再服从线弹性分布规律,静定的钢筋混凝土结构不存在塑性内力重分布) 14. 影响塑性内力重分布的因素 a) 塑性铰的转动能力。塑性铰的转动能力主要取决于纵向钢筋的配筋率钢材的品种和混凝土的极

《房屋建筑学》课程设计任务书解析

桂林理工大学博文管理学院 课程设计指导书(2012 ~2013 学年度第二学期) 系(部):建工系 实习名称:房屋建筑学课程设计 实习负责人: 联系电话: 2013 年 5 月20 日

《房屋建筑学》课程设计任务书 一、设计题目 某多层单元住宅设计(题目自拟) 二、目的要求 通过《房屋建筑学》课程的学习和课程设计实践技能训练 1.培养学生综合运用设计原理及构造知识去分析问题、解决问题的能力 2.掌握建筑施工图设计的基本方法和内容。 3.进一步训练建筑绘图的能力。 三、设计条件 1.本设计为某城市型住宅,位于城市居住小区为单元式、多层住宅4~6层,总建筑面积不低于2500平方米。 2.设计要求,见下表。 户型A:四房二厅二卫二阳台户型B:三房二厅二卫*阳台 户型C:三房二厅二卫*阳台户型D:二房一厅一卫*阳台 户型E:二房二厅一卫*阳台户型F:一房一厅一卫*阳台 学生选做表 3.套型比可以自行选定,但必须满足总建筑面积,墙体均采用240mm墙。 4.耐火等级:Ⅱ级;屋面防水等级:Ⅱ~皿级。 5.结构类型:自定(砖混或框架)

6.房间组成及要求:功能空间低限面积标准参考(自己可以调节)如下:起居室18~25 m2(含衣柜面积) 主卧室12~16 m2 双人次卧室 12~14 m2 单人卧室8~10 m2 餐厅≥8 m2 厨房≥6 m2,包括灶台、调理台、洗地台、搁置台、上柜、下柜、抽油烟机等。 卫生间4~6 m2(双卫可适当增加),包括浴盆、淋浴器、洗脸盆、坐便器、镜箱、洗衣机位、排风道、机械排气等。 门厅:2~3 m2 贮藏室;2~4 m2(吊柜不计入) 工作室6~8 m2 四、设计内容及深度要求 本次设计参考教师给定的住宅方案,根据设计资料确定建筑方案,初步选定主要构件尺寸及布置,明确各部位构造做法。在此基础上按施工图深度要求进行,但因无结构、水、电等工种相配合,故只能局部做到建筑施工图的深度。设计内容如下; 1.单元平面图:至少2-3个套型,比例1:50(选做)。 2.建筑平面图(至少2个单元):包括底层平面、标准层平面图和屋顶平面图,比例1:10O,标准层必须有一个户型布置家具,其他房间标有名称和面积。 3.建筑立面图:包括正立面、背立面及侧立面图,比例1:100。 4.建筑剖面图;1个(必须剖到楼梯),比例1:100。 5.建筑详图: ①表示局部构造的详图,楼梯详图比例1:50、节点详图比例1:20。 ②表示房屋设备的详图(选作内容),如厨房、厕所、浴室以及壁柜、挂衣柜、 鞋柜、碗柜、灶台、洗涤盆、污水池、垃圾道、信报箱、阳台晒衣架等详图。数 量、比例自定。 6.设计简要说明、图纸目录、门窗表及技术经济指标等。 平均每套建筑面积=总建筑面积(m2)/总套数(套) 使用面积系数=〔总套内使用面积(m2)/总建筑面积(m2)〕X 100% 五、参考资料 1.《民用建筑设计通则》(JGJ 37-87) 2.《建筑楼梯模数协调标准》(GBJ 101-87) 3.《建筑设计防火规范》(GBJ 121-88) 4.住宅设计规范(GB50096—1999)。 5.《建筑设计资料集》第3册 6.《房屋建筑学》教材 7.地方有关民用建筑构、配件标准图集 8.《建筑构造资料集》 9.有关的建筑构造标准图集 10.《房屋建筑统一制图标准)(GBJ—86)

《钢筋混凝土结构》课程设计任务书(理工)

成都理工大学工程技术学院 《钢筋混凝土结构》课程设计 任务书 适用专业:土木工程 土木工程系 2012年11月

《钢筋混凝土结构》课程设计任务书 一、设计目的 1、了解单向板肋梁盖的荷载传递关系及其计算简图的确定。 2、通过板及次梁的计算,掌握考虑塑性内力重分布的计算方法。 3、通过主梁的计算,掌握按弹性理论分析内力的方法,并熟悉内力包络图和材料图的绘制方法。 4、了解并熟悉现浇梁板的有关构造要求。 5、掌握钢筋混凝土结构施工图的表达方式,制图规定,进一步提高制图的基本技能。 二、设计题目 某档案馆整体式钢筋混凝土单向板肋梁楼盖设计 三、设计内容 1、结构平面布置图:柱网、主梁、次梁及板的布置 2、板的强度计算(按塑性内力重分布计算) 3、次梁强度计算(按塑性内力重分布计算) 4、主梁强度计算(按弹性理论计算) 5、绘制结构施工图 (1)、结构平面布置图(1:200) (2)、板的配筋图(1:50) (3)、次梁的配筋图(1:50;1:25) (4)、主梁的配筋图(1:40;1:20) (5)、钢筋明细表及图纸说明 四、设计资料 1、档案馆结构平面及柱网布置如图。经查规范资料:板跨≥1.2m时,楼面的活荷载标准值为16.0kN/㎡;板跨≥2.0m时,楼面的活荷载标准值为 10.0kN/㎡;次梁(肋梁)间距≥1.2m时,楼面的活荷载标准值为10.0kN/㎡;次梁(肋梁)间距≥2.0m时,楼面的活荷载标准值为8.0kN/㎡。数据: Lx=6000, Ly=6300。

L L L 2、楼面构造。采用20mm厚水泥砂浆抹面,15mm厚混合砂浆天棚抹灰。 3、屋面构造(计算柱内力用)。三毡四油防水层,20厚水泥砂浆找平层、150厚(平均)炉渣找坡层、120厚水泥珍珠岩制品保温层、一毡二油隔气层、60厚钢筋混凝土屋面板、15厚混合砂浆天棚抹灰。 4、梁、柱用15厚混合砂浆抹灰。 5、混凝土采用C25;主梁、次梁受力筋采用HRB400级钢筋,其他均采用HPB335级钢筋。 具体要求: 计算书要求采用A4纸书写或打印,字迹要求工整,条理清楚,页码齐全,表格规范并编写表格序号。提交全部成果时请自备档案袋,并在档案袋上写明专业、姓名、学号等。图纸按照标准格式折叠。 参考文献: 1.《建筑结构荷载规范》(GB 50009-2001) 2.《混凝土结构设计规范》(GB50010-2002) 3.混凝土结构(上册、中册),东南大学天津大学同济大学合编