一、工程概况

陕西化建茂陵基地4#住宅楼工程桩基在施工过程中因地质土层影响,桩孔成孔差、缩孔严重,经业主、设计、勘察查勘决定对地基处理设计方案进行调整。设计变更为:基坑二次开挖从-3.7m挖至-6.3m,然后用3:7灰土回填至-3.7m。基坑放坡系数为1:0.35,上口尺寸:长56.95m,宽21.88m,基坑底尺寸:长54.8m,宽19.6m。

二、施工准备:

1、材料及主要机具:

1)土:宜优先采用基槽中挖出的土,但不得含有有机杂物,使用前应先过筛,其粒径不大于15㎜。含水量应符合规定。

2)石灰:应用块灰或生石灰粉;使用前应充分熟化过筛,不得含有未熟化生石灰块,也不得含有过多的水分。

3)主要机具有:一般应备有筛土机、6-10吨压路机、装载机、蛙式打夯机、水准仪、靠尺、耙子、平头铁锹、土工试验设备等。

2、作业条件:

1)基坑(槽)在铺灰土前必须先行迁探验槽,并按设计和勘探部门的要求处理完地基,办完隐检手续。

2)当地下水位高于基坑(槽)底时,施工前应采取排水或降低底下水位的措施,使地下水位经常保持在施工面以下0.5米左右。在3d内不得受水浸泡。

3)施工前应根据工程特点、设计压实系数,土料种类、施工条件等,合理确定土料含水量控制范围。铺灰土的厚度和夯打遍数等参

数。重要的灰土填方其参数应通过压实实验来确定。

三、操作工艺

1、工艺流程

1)槽底清理弹线、设标志过筛拌和灰土分层铺灰土夯打密实找平验收

首先检查土料种类和质量以及石灰材料的质量是否符合标准的要求;然后分别过筛。如果是块灰闷制的熟石灰,要用6~10㎜的筛子过筛,是生石灰粉可直接使用;土料要用16~20㎜筛子过筛,均应确保粒径的要求

2)土拌合:灰土的配合比应用体积比,设计为3:7灰土。灰土施工过程中应严格控制配合比。拌合时必须均匀一致,拌合好的灰土颜色应一致。

3)土施工时,应适当控制含水量。工地检验方法是:用手将灰土紧握成团,两指轻捏即碎为宜。如土料水分过大或不足时,应晾干或洒水湿润。

4)基坑(槽)底或基土表面应清理干净。特别是槽边掉下的虚土,风吹入的树叶、木屑纸片、塑料袋等垃圾杂物。

5)分层铺灰土:每层的灰土铺摊厚度,可根据不同的施工方法,按表2-1选用。

灰土最大虚铺厚度表2-1

各层铺摊后均应用木耙找平,与坑(槽)边壁上的木橛或地平上的标准木桩对应检查。

6)夯打密实:夯打(压)的遍数应根据设计要求的干土质量密度或现场实验确定,本工程为8-12遍。

7)灰土分段施工时,不得在墙角、柱基及承重窗间墙下接槎。上下两层灰土的接槎距离不得小于500㎜。

8)灰土回填每层夯(压)实后,应根据规范规定进行环刀取样,测出灰土的含水率和压实系数,达到设计要求时,才能进行上一层灰土的铺摊。

9)找平与验收:灰土最上一层完成后,应用水准仪检查标高和平整度,超高处用铁锹铲平;低洼处应及时补打灰土

2、雨季期施工:

1)基坑(槽)或管沟灰土回填应连续进行,尽快完成施工中应防止地面水流入槽坑内,以免边坡塌方或基土遭到破坏。

2)雨天施工时,应采取防雨或排水措施。刚打完毕或尚未夯实尚未夯实的灰土,如遭雨淋浸泡,则应将积水及松软灰土除去,并重

新补填新灰土夯实,受浸湿的灰土应在晾干后,在夯打密实。

四、质量标准

1、保证项目:

1)基底的土质必须符合设计要求。

2)灰土的含水率和压实系数必须符合设计要求和施工规范的规定。

2、基本项目:

1)配料正确,拌合均匀,分层虚铺厚度符合规定,夯压密实,表面无松散、起皮。

2)留槎和接槎。分层留接槎的位置、方法正确,接槎密实、平整。

3、允许偏差项目,见表2-3。

灰土地基允许偏差

五、成品保护

1)施工时应注意妥善保护定位桩、轴线桩,防止碰撞位移,并应经常复测。

2)灰土垫层每层验收后应及时铺填下层或封面,防止干燥后松散起尘污染,同时应禁止车辆碾压通行

3)夜间施工时,应合理安排施工顺序,要配备有足够的照明设

施,防止铺填超厚或配合比错误。

4)灰土地基打完后,应及时进行基础的施工和地坪面层的施工,否则应临时遮盖,防止日洒雨淋。

六、应注意的质量问题

1)未按要求测定干土的质量密度:灰土回填施工时,切记每层灰土夯实都得测定干土的质量密度,符合要求后,才能铺摊上层的灰土。并且在实验报告中,注明土料种类、配合比、试验日期、层数(步数)、结论、试验人员签字等。密实度未达设计要求的部位,均应有处理方法和复验结果。

2)留、接槎不符合规定:灰土施工时严格执行留接的规定。不得在墙角、柱基及承重窗间墙下接缝。上下两层灰土的接缝距离不得小于500mm。接槎的槎子应垂直切齐。当灰土基础标高不同时,应作成阶梯形,上下层的灰土接槎距离不得小于500㎜。

3)生石灰块熟化不良:没有认真过筛,颗粒过大,造成颗粒遇水熟化体积膨胀,会将上层垫层、基础拱裂。务必认真对待熟石灰的过筛要求。

4)灰土配合比不准确:土料和熟石灰没有认真过标准斗,或将石灰粉花洒在土的表面,拌合也不均匀,均会造成灰土地基软硬不一致,干土质量密度也相差过大。应认真做好计量工作。

6)雨、冬期不宜做灰土工程,适当考虑修改设计。否则应编好分项措施,防止造成灰土水泡、冻胀等质量返工事故。

七、季节施工要求

1、雨季施工灰土应连续进行,尽快完成,施工中应有防雨和排水措施。

2、刚夯打完毕或尚未夯实的灰土,如遭雨淋浸泡,应将积水及松软灰土除去并补填夯实,受浸泡的灰土,应在晾干后再夯打密实。

八、施工中应注意的安全问题

1、施工区域采用封闭管理,坑、槽边设防护栏。

2、每日开工前应观察槽壁、边坡土松动情况、有无松动裂缝。

3、施工现场的一切电源、电路的安装和拆除应由电工进行操作。

4、如遇六级以上大风或大雨禁止施工

陕西康达建筑安装工程有限公司

第六项目部

2010年7月16日

二八灰土回填施工方案

2︰8灰土施工方案 根据本工程施工特点,现阶段以湖区为主,而湖区的施工又以2︰8灰土为主要施工项目。为控制成本和和施工质量、提高经济效益、统筹各分部工程,结合施工现场实际情况特制定本施工方案。 1.概况 湖底设计采用2︰8灰土作防渗处理,厚度40cm,湖底标高(灰土面)。湖岸设浅滩,斜坡大于1︰3,驳岸样式多样,湖底面积约万平方。2.施工准备 原材料的控制 土:不得含有有机杂物及其它杂质,使用前应先过筛,土的最大粒径不大于15mm。根据现有土资源条件,部分区域可取土,基本能够满足施工要求。土方开挖施工时已安排各施工单位根据土质预留。 石灰:应用块灰或生石灰粉;使用前应充分熟化过筛,不得含有粒径大于5mm的生石灰块,也不得含有过多的水分。 水:根据现场无其它水源的实际情况,齐村支流河水经过PH试纸测试,可满足施工,暂时采用齐村支流河水。并已提出申请将自来水接至施工现场,备用。 主要机具有:一般应备有拌合机、小型挖掘机、压路机、蛙式或柴油打夯机、手推车、筛子(孔径6-10mm和16-20mm两种)、标准斗、靠尺、耙子、平头铁锹、胶皮管、小线和木折尺等。 要求各施工单位根据现场实际需要和实际情况合理安排机具。

人员配备:要求各施工单位合理组织劳动力,备好机械工,力工及技工。 底基层的验收:在铺灰土前必须先行验基层,办完隐检手续。根据现场实际情况要求各施工单位对具备灰土施工条件的区域分区分步验收,并要求有质量验收记录,作好资料的管理。 洒水湿润底基层顶面 3、施工总体安排 为满足进度要求,赶在雨季来临之前将湖底处理完成,本工程计划各施工单位根据自己的区域分区分段施工。各区域平坦部分先将湖底标高挖至设计要求,原湖底要求清净淤泥,原土经压路机最少过压两遍至三遍后并经现场验收方可进行灰土的施工。本着成本管理的目标,可用做灰土原材料的土已经安排各施工单位预留。安排在进行部分区域做灰土的同时,对预留的区域进行土方开挖。灰土处理的同时对取土点做开挖及做灰土的准备。灰土总厚度40cm,根据选用机械宜分二层施工,平均每层压实厚度20cm。 齐村支流穿过湖区,暂时用作整体降水使用。现场考虑先将河道两岸的湖区完成灰土,并根据天气及水位地质条件适时及时完成河道防渗处理。河道处理遵循成本管理的原则,在现阶段施工道路畅通情况下,将河道含有草根等杂物的表层土及河底腐植淤泥运至场外丢弃,尽量保留河道原堤,保持河道畅通。待完成西部湖区,在适当部位设置围堰,将河道水改流,并采取有力措施争取在最短时间内完成河道的防渗处理,根据实际地形,河道底做成凹型,两岸缓坡过渡。齐村支流

回填灰土施工方案

亿峰中科回填灰土工程 施 工 方 案 编制:华龙 审核:范茂春 审批:王健 江苏天宇建设工程有限公司 2012. 05. 18

亿峰中科科技研发楼G、H座及文创楼 2:8灰土回填施工方案 一、编制依据 1、亿峰中科实业有限公司提供廊坊市华晟建筑设计有限公司设计 的工程施工图纸 2、亿峰中科精英创业园施工组织设计文件 3、科技研发楼G、H座及文创楼雨季施工方案 4、《建筑施工手册》(第四版缩印本) 5、《建设工程施工现场供用电安全规范》GB 50194-93 6、《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ 46-2005 7、《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011 二、工程概况 亿峰中科精英创业园位于廊坊经济技术开发区科技谷经三道与纬四路交汇处,处于经三道的南侧,纬四路的西侧。 该工程由廊坊市亿峰中科实业有限公司投资兴建,廊坊市华晟建筑设计有限公司设计,总建筑面积约㎡,最大建筑高度为,基础形式为CFG桩复合地基,剪力墙结构形式。分别设有1栋12层科技研发楼G座、1栋12层科技研发楼H座, 1栋6层文化创意楼。 各栋号设计经济指标如下:

其它共性特征: 每栋楼层高度:办公楼标准层层高均为米,每栋楼的地下室层高为米。设计年限:50年。 科技研发楼座位于整个小区东南角。 科技研发楼G和C座楼是同一套图纸,层高均为米。 科技研发楼H和D座楼是同一套图纸,层高均为米。 文化创意楼一套图纸,层高均为米。 建筑类别:二级 建筑耐火等级:地下一级,地上为一级。 抗震设防烈度:八级 亿峰中科科技研发楼G、H座,均为地上12层,地下1层,文化创意楼地上6层地下1层,建筑面积,室内外高差 m,±相当于绝对高程。外墙外侧采用两道3厚SBS改性沥青防水卷材,30厚聚苯板做保护层。 根据本工程相关施工图纸设计、工程总承包合同文件、以及国家现行的有关标准规范、施工操作规程等文件编制精英创业园工程:科技研发楼G、H座、文化创意楼2:8灰土回填施工方案。

(完整word版)路基石灰土填筑施工方案

石灰土填筑路基施工方案 一、施工准备 (一)、接桩复测 配合设计院、业主、监理工程师,在现场进行控制性桩点的交接,并保护好交桩成果。接桩后进行复测,资料报监理工程师审批。在复核过程中,对控制点桩位进行加固和保护,并设置明显标志。 (二)、技术准备 1、建立健全质量、环保、安全管理体系和质量检测体系。 2、对各类施工人员进行岗位培训和安全技术交底,让全体参建人员目标明确,任务明确,标准明确,责任明确。 3、临时工程满足正常施工需要,保证路基施工影响范围内原有道路、结构物及农田水利等设施的使用功能不受影响。临时排水系统与永久性排水设施相结合,防止施工路段的雨水、施工废水等排入农田、耕地,造成污染,路基工程施工期间,场地应具有良好的排水状态,不受冲刷破坏。同时做好路田分界的明显标志,以防发生地界矛盾。 (三)、测量放样 1、导线点及水准点复测:在正式施工前,对导线点及水准点进行复测,导线测量精度应满足相关要求; 2、恢复定线 根据设计线路坐标及设计图纸,用全站仪定出路线的主要控制桩,然后进行中线放样及测放边线;复测原地面高程,并将测量资料报送监理工程师审核批准。 (四)、场地清理

在路基施工前,将施工路段及取土场内的树木、灌木、杂草、树根、垃圾、秸杆、腐植物等清除,原地面的表土、草皮清除范围和深度按图纸及监理工程师要求进行,清理物运至指定地点存放,填方地段应按设计要求整理压实,压实到规定的密实度,并经监理工程师验收。开挖的表土堆积在经工程师批准的合适位置处。 (五)、试验路段 正式施工以前,选择在地质条件、断面形式等工程特点具有代表性的地段进行试验段施工,路段长度不小于100m。试验段施工主要包括以下内容: 1.填料试验、检测报告等。 2.压实工艺及主要参数。 3.过程质量控制方法、指标。 4.优化后的施工组织方案和机械设备组合方式。 5.对施工设计图的修改、建议等。 二、路基石灰土填筑施工 1、准备工作 (1)、抓紧路基工程填土施工,掺灰处理采取分段施工,即路基填土完成一段,立即进行一段路床顶掺灰处理。 (2)、石灰采用Ⅲ级以上块灰,消解后经过7天可以使用。 (3)、土源的选择选择液、塑限、CBR值等技术指标符合规范及设计要求的土源。 2、路基初步成型 在路基顶层掺灰处理前,对路基填土进行初步整型,控制填土数量。(1)、路基压实标准与压实度及填料强度要求

灰土回填施工方案

灰土地基施工(措施)方案 工程名称:XXXX 施工单位:XXXX 编制日期:XXXX

某住宅楼灰土回填施工(措施)方案 一、范围 本方案适用于一般工业与民用建筑的基坑、基槽等灰土地基(垫层)。 二、施工准备 1 、材料及主要机具: 1)、土:宜优先采用基槽中挖出的土,但不得含有有机杂物,使用前应先过筛,其粒径不大于15mm。含水量应符合规定。 2)、石灰:应用块灰或生石灰粉;使用前应充分熟化过筛,不得含有粒径大于5mm的生石灰块,也不得含有过多的水分。 3)、主要机具有:一般应备有木夯、蛙式或柴油打夯机、手推车、筛子(孔径6~10mm和16~20mm两种)、标准斗、靠尺、耙子、平头铁锹、胶皮管、小线和木折尺等。 2、作业条件: 1)、基坑(槽)在铺灰土前必须先行钎探验槽,并按设计和勘探部门的要求处理完地基,办完隐检手续。 2)、基础外侧打灰土,必须对基础,地下室墙和地下防水层、保护层进行检查,发现损坏时应及时修补处理,办完隐检手续;现浇的混凝土基础墙、地梁等均应达到规定的强度,不得碰坏损伤混凝土。 3)、当地下水位高于基坑(槽)底时,施工前应采取排水或降低地下水位的措施,使地下水位经常保持在施工面以下0.5m左右。在

3d内不得受水浸泡。 4)、施工前应根据工程特点、设计压实系数,土料种类、施工条件等,合理确定土料含水量控制范围。铺灰土的厚度和夯打遍数等参数。重要的灰土填方其参数应通过压实试验来确定。 5)、房心灰土,应先完成周边墙壁的加固等措施后,再进行。并且将槽内、地坪上的积水或杂物、垃圾等有机物清除干净。 6)、施工前,应作好水平高程的标志。如在基坑(槽)的边坡上每隔3m钉上灰土上平的木橛,在室内和散水的边墙上弹上水平线或在地坪上钉好标高控制的标准木桩。 三、操作工艺 1、工艺流程: 分层铺灰土夯打密实找平验收 2、首先检查土料种类和质量以及石灰材料的质量是否符合标准的要求;然后分别过筛。如果是块灰闷制的熟石灰,要用6~10mm 的筛子过筛,是生石灰粉可直接使用;土料要用16~20mm筛子过筛,均应确保粒径的要求。 3、灰土拌合:灰土的配合比应用体积比,应按3﹕7灰土配比拌合。基础垫层灰土必须过标准斗,严格控制配合比。拌合时必须均匀

2:8灰土回填方案

3M合肥一期 太阳能电池背板/涂覆研磨产品项目 10KV 变 电 站 2:8 灰 土 回 填 方 案 编制:徐帅 批准:施振伟 审核:孙伟东 上海扬子江建设(集团)有限公司3M合肥一期项目部 2012年3月26日

此建筑单体为钢筋混凝土框架结构建筑;属三级民用建筑。此单体共2层建筑总高为11.50m,每层层高为5.40m,耐火等级为二级,总建筑面积为570.72m ,建筑占地面积为400.16m 。 二、施工准备: 1.施工设备准备 ①施工机械: 本工程为机械土方回填,配备大型机械有一台12~15t 压路机、一辆50型铲车,蛙式打夯机两台,填土前2天工长必须进行机械试运转。 ②监测仪器: 经纬仪、水准仪、塔尺、钢卷尺。 2.技术准备 ⑴复测用于控制填方的坐标点和水准点做好记录。 ⑵清理基底、验收底标高、计算签认。 ⑶分层夯实,压实系数不小于0.95。 ⑷向参加施工人员进行技术交底。

4、弹线、设标志 在基坑的边坡上钉好水平木桩,作为控制摊铺灰土厚度的标准,做好测量放线。 四、施工方法 1.填料要求 填土土料含水量的大小,直接影响到碾压质量。在碾压前应先试验,以达到符合密度及要求条件下的最优含水量和最少碾压遍数。土料最优含水量为14%~18%,现场以用手握成团,两指轻捏即碎为宜。袋装石灰不得含有粒径大于5mm的生石灰块。 2.机械填土方法 铲运机铺土,铺土分层进行每次铺土厚度不大于30㎝,避免铲运机在虚土上碾压,人工平整土方时,用水准仪控制标高及平整度,保证每层土方一次平整到位。最后依据铺填厚度,确定每平方米袋装灰用量. 3.填土的压实 碾压机械压实填方时,应控制行使速度一般碾压不超过 2㎞/h,并要控制压实遍数。压路机压实填方时,应采用薄填 慢碾多次的方法。碾压方向应从两边逐渐压向中间,碾轮每次重叠宽度15~25㎝。避免漏压,运行中碾轮边距填方边缘应大于500㎜。以防发生溜坡倾倒。边角边坡边缘压实不到之处。应铺以人力夯或小型夯实机具夯实。灰土应当日铺填夯实,入坑灰土

灰土回填施工方案.doc

灰土回填施工方案 编制: 审核: 审批:

一、编制依据 《建筑地基基础设计规范》GB5007-2011 《建筑地基处理技术规范》JGJ79-2012 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2013 《湿陷性黄土地区建筑规范》GB50025-2004 二、工程概况 1、工程名称:西安美术学院教师公寓及附属工程—4#楼 2、建设单位:西安美术学院 3、建设地点:西安市临潼区会昌路以西,秦陵南路以北 4、设计组成:本项目工程由多栋住宅楼,地下车库,设备用房等组成。本设计为 4#楼 5、工程设计等级:三级《建筑工程设计资质分级标准》() 6、项目设计规模等级:中型《工程设计资质标准》() 7、建筑层数:地上 3 层 8、建筑高度: 9、建筑结构类型:钢框架结构 建筑结构抗震类别:丙类。设计年限50 年,抗震设防烈度八度 10、技术经济指标: (1)总建筑面积:㎡地上建筑面积:㎡ (2)建筑基底面积:㎡

二、材料要求 1.灰土:采用外购成品2:8 灰土。(预计900m3,最终结算以实测实量为准) 三、主要机具设备 1.回填主要工具设备:铁锹、铁耙、手推车、筛子。 2.回填主要机具设备:装载机、压路机等。 四、作业条件及施工工艺 1、对基槽(坑)应先验槽,清除松土,并打两遍底夯,要求平 整干净。如有积水、淤泥,应凉干;局部有软弱土层或孔洞,应及 时挖除后用灰土分层回填夯实。 2、灰土配合比应符合设计规定,采用成品灰土,要求达到均匀,颜色一致,并适当控制含水量,现场以手握成团,两指轻捏即散为 宜,一般最佳含水量为14~18%,如含水量过高或过低时,应稍晒干 或洒水湿润。 3、铺灰应分段分层夯筑,每层虚铺厚度可参考下表。

室内回填土方施工方案

地下室室内回填土方施工方案 1工程概况 怡和茗居2#楼工程由陕西万泰邦建设工程有限公司建设施工。该建筑地下一层,地上33层剪力墙结构住宅楼。 工程顺利进行,合理的安排人力、物力以及材料周转,根据本工程特点,特编制以下施工方案。 2. 1回填部位 本工程需回填部位有: 2.1.1 裙楼底板回填1.3m,主楼底板回填厚0.9m; 2.1.2 人工、机械由我项目部解决。 2. 2回填要求及方式 按图纸设计要求回填中砂土,回填质量直接影响库房、冷冻机房等功能用房,相应部位能否达到设计要求,如果土质不好或回填施工质量不高可能出现沉降并导致地面开裂,不能满足使用功能,故须认真对待。 2. 3回填原则 根据整个工程现场实际情况,回填原则及顺序如下: 回填原则:先近后远(先回填土源点周围区域)、先低后高 使用铲车端土将土源周围部位首先回填完成,然后依次向远处展开,将土推平,整个回填过程中应严格按照规范进行夯实,人工冲水夯实后再最大限度的利用铲车自重压土,使回填土达到密实效果。 3 施工工艺 3. 1工艺流程 实心砖砌筑地下室墙体至地坪面顶标高→会同建设、监理单位共同对地下室底板验收→建筑杂物处理→分层铺土、耙平、夯打密实(每层回填厚度为300mm)

→检验密实度→修整、找平、验收→排水沟处重新挖土、砌筑砖模→砼地坪施工3. 1. 1实心砖砌筑地下室墙体至砼地坪顶标高,回填土高度范围内墙体使用页实心砖砌筑,砂浆采用1:3水泥砂浆。根据现场实际情况,为方便铲车行走,要求3-4轴间墙体暂留不砌。待回填完成后再补砌。 3. 1. 2回填施工后会将底板隐蔽,故会同建设、监理单位提前对地下室底板验收。 3. 1. 3 验收完成后对地下室原有的建筑杂物进行过筛清理,将其中的木方、塑料布、海绵条、废胶合板等有机垃圾清除外运,将过筛后的碎砼块、砼屑等进行回填,并将其中的大块砼凿碎(尺寸不大于100 mm)回填使用。 3. 1. 4以上工序完成后即展开大面积回填,回填原则为先低后高、先近后远,分层回填,每层回填厚度300mm。 3. 1. 6每层回填完成后项目质量部均应检查回填土机械压实、人工夯实情况,特别在一些边角、墙根等铲车无法压到部位,人工夯实必须保证质量。 3. 1. 7修整找平:填土全部完成后,应进行表面拉线找平,凡超过标准高程的地方,及时依线铲平;凡低于标准高程的地方,应补土夯实。 3. 1. 8因回填前及回填施工过程中排水沟均不具备施工条件,故在回填完毕后排水沟处重新挖土、砌筑砖模,这样就可以将排水沟位置留出,以后进行砼侧壁施工。 4 回填前准备工作 回填施工前应做好以下施工准备: 4.1底板验收合格,不漏水。 4.2地锚等底板上预留的钢筋等清除干净。 4.3回填前地下室原有建筑杂物处理:将原有垃圾过筛,目的是将塑料纸、木块、板条、海绵条、废纸等有机垃圾全部清除外运,筛过的砼碎块等均可回填用,剩余的大砼块人工凿碎,形成坚硬的小块散布在回填土当中使用。 4.4做好土壤夯实取样试验的准备工作。 4.5回填前基坑应清理干净杂物、垃圾、零散用具等。 4. 6回填前先将设备基础其他用房及集水坑等用M75水泥砂浆砌240厚实心砖墙围起。 5 回填材料、机械准备 5.1回填土采用业主提供的场外汽车运土,保证回填土源,土质直接影响回填

高层住宅回填土施工方案

车库回填土工程施工方案 目录 1. 编制依据 (1) 1.1 施工图纸 (1) 1.2 主要规范、规程、地方标准 (1) 2. 工程概况 (1) 3. 质量目标 (3) 4. 施工部署安排 (3) 5. 施工部位的技术要求及作业条件 (4) 6. 主要施工方法 (6) 7. 施工保证措施 (10) 8. 季节性施工 (12) 9. 施工进度计划安排 (12) 10. 主要机具、材料及劳动力计划 (13) 11. 附图 (14)

1.编制依据 1.1 施工图纸 图纸名称施工图号出图日期工程编号建筑施工图建总 -03[ 楼地面做法 ]2010 年 10 月 1.2主要规范、规程、地方标准 序 名称编号 号 1建筑地基基础工程施工质量验收规范GB50202-2002 2建筑工程冬期施工规程JGJ104-2011 3建筑机械使用安全技术规程JGJ33-2001 4建筑工程资料管理规程DBJ01-51-2003 5工程建设标准强制性标准(房屋建筑部分)2009年版 6建筑施工手册2009年 9月7施工组织设计2010年 6月 2.工程概况 序 项目内容 号

1工程地点 车库建筑面2 积( m2 ) 3 4 5层数(层) 6 7 8建筑高程 (m) 9结构形式 10结构防水 1 施工缝设置11唐山市路北区常各庄19区北区 5000主楼( m2 )60000车库地下1地上/ 1909#楼2地上16 1906#楼2地上18 1904#楼2地上17 1910#楼2地上14绝对标高±0.000 = 19.400m 室内外高差0.600m 基础类型筏板基础 二层以下剪力墙结构 三层以上剪力墙 结构自防水S6 抗渗混凝土 材料防水自粘 BAC-25 度防水卷材 构造防水后浇带和施工缝均为膨胀止水条、止水带水平施工缝设在基础底板上300 高导墙处。 3.质量目标

3:7灰土回填方案

地下车库 3:7灰土回填方案 编制:时间 审核:时间 审定: 时间 陕西省第五建筑工程公司地下车库项目部 二零零七年七月二十五日

一、工程概况 地下车库工程位于西安市太白路与南二环十字东北角,建筑面积7470?。地下一层框架剪力墙结构,基础为600厚3:7灰土垫层。 二、施工准备: 1.施工设备准备 ⑴施工机械: 本工程为机械土方回填,配备大型机械有一台12~15t压路机、旋耕机一台、一辆50型铲车,蛙式打夯机两台,填土前2天工长必须进行机械试运转,并填写机械试运转记录。 ⑵工具用具: 铁锨、手推车、环刀、天平、削土刀、酒精灯、碘钨灯、污水泵两台。 ⑶监测仪器: 经纬仪、水准仪、塔尺、钢卷尺。 2.技术准备 ⑴复测用于控制填方的坐标点和水准点做好记录。 ⑵清理基底、验收底标高、计算签认。 ⑶根据设计要求压实系数和击实试验报告确定施工干密度 ρd=压实系数×ρdmax ⑷向参加施工人员进行技术交底。 三、施工工艺

2、弹线、设标志

在基坑的边坡上钉好水平木桩,作为控制摊铺灰土厚度的标准,做好测量放线。 四、难点与重点 本工程由三条东西向后浇带将工程分为自北向南4个流水段, 根据本工程特点及现场实际情况。决定先期施工Ⅱ段灰土垫层,同时开挖Ⅲ段。采用边开挖边回填,最后同时施工Ⅰ段和Ⅳ段。如图示: 由于本工程施工期间处于多雨季节,给工程施工造成了一定的难度,要求项目部一定要精心策划,做好一切防汛准备,24小时全天应战,保证灰土垫层快速施工完毕。 近期阴雨较多,已对基坑底进行了浸泡,为了保证工程顺利进行,灰土垫层施工前,对基底进行碾压时,采用反填施工。即由口向里倒

灰土回填施工方案61433

灰土回填方案 编制:年月日审核:年月日批准:年月日

一、编制依据 1)、由常州市建筑设计研究院有限公司设计的德宝国际物流中心工程仓库一施工图纸 2)、由江苏省常州地质工程勘察院提供的常州德宝国际物流有限公司仓库、办公宿舍等岩土工程勘察报告。 二、工程概况 仓库一平面布置为长方形,建筑物外形尺寸为144mx64m,为四层钢筋混凝土框架结构,总建筑面积37338m2,由三道变形缝将整个仓库分为四个防火区域,总建筑高度27.3m,一层层高为7.0m,其他楼层层高为 5.5m。本工程采用天然地基,基底持力层为②号粘土层(地基承载力特征值fak=180kPa),基础采用钢筋混凝土独立基础,垫层采用100厚C15混凝土,基础、柱梁板等承重结构采用C35混凝土,构造柱、圈梁、填充墙水平系梁采用C25混凝土 三、施工准备 1 、材料及主要机具: 1)、土:宜优先采用基槽中挖出的土,但不得含有有机杂物,使用前应先过筛,其粒径不大于15mm。含水量应符合规定。 2)、石灰:应用块灰或生石灰粉;使用前应充分熟化过筛,不得含有粒径大于5mm的生石灰块,也不得含有过多的水分。 3)、主要机具有:一般应备有木夯、蛙式或柴油打夯机、手推车、标准斗、靠尺、耙子、平头铁锹、胶皮管、小线和木折尺等。 2、作业条件:

1)、回填作业面在铺灰土前必须先行验槽,并按设计和勘探部门的要求处理完地基,办完隐检手续。 2)、基础外侧打灰土,必须对基础,地下室墙和地下防水层、保护层进行检查,发现损坏时应及时修补处理,办完隐检手续;现浇的混凝土基础墙、地梁等均应达到规定的强度,不得碰坏损伤混凝土。 3)、当地下水位高于基坑(槽)底时,施工前应采取排水或降低地下水位的措施,使地下水位经常保持在施工面以下左右。在 3d内不得受水浸泡。 4)、施工前应根据工程特点、设计压实系数,土料种类、施工条件等,合理确定土料含水量控制范围。铺灰土的厚度和夯打遍数等参数。重要的灰土填方其参数应通过压实试验来确定。 5)、房心灰土,应先完成周边墙壁的加固等措施后,再进行。并且将槽内、地坪上的积水或杂物、垃圾等有机物清除干净。 6)、施工前,应作好水平高程的标志。如在基坑(槽)的边坡上每隔3m钉上灰土上平的木橛,在室内和散水的边墙上弹上水平线或在地坪上钉好标高控制的标准木桩。 四、操作工艺 1、工艺流程: 检验土料和石灰粉的质量——灰土拌合——槽底清理——分层铺灰土——夯打密实——找平——验收 2、首先检查土料种类和质量以及石灰材料的质量是否符合标准的要求

市政工程灰土回填工程施工方案

灰土回填工程施工方案 依据标准: 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002 1、范围 本工艺标准适用于一般工业与民用建筑的基坑、基槽、室内地坪、管沟、室外台阶和散水等灰土回填。 2、施工准备 2.1材料及主要机具: 2.1.1土:宜优先采用基槽中挖出的土,但不得含有有机杂物,使用前应先过筛,其粒径不大于15mm。含水量应符合规定。 2.1.2石灰:应用块灰或生石灰粉;使用前应充分熟化过筛,不得含有粒径大于5mm的生石灰块,也不得含有过多的水分。 2.1.3主要机具有:一般应备有木夯、蛙式或柴油打夯机、手推车、筛子(孔径6~10mm和16~20mm两种)、标准斗、靠尺、耙子、平头铁锹、胶皮管、小线和木折尺等。 2.2作业条件: 2.2.1基坑(槽)在铺灰土前必须先行钎探验槽,并按设计和勘探部门的要求处理完地基,办完隐检手续。 2.2.2基础外侧打灰土,必须对基础,地下室墙和地下防水层、保护层进行检查,发现损坏时应及时修补处理,办完隐检手续;现浇的混

凝土基础墙、地梁等均应达到规定的强度,不得碰坏损伤混凝土。 2.2.3当地下水位高于基坑(槽)底时,施工前应采取排水或降低地下水位的措施,使地下水位经常保持在施工面以下0.5m左右。在3d内不得受水浸泡。 2.2.4施工前应根据工程特点、设计压实系数,土料种类、施工条件等,合理确定土料含水量控制范围。铺灰土的厚度和夯打遍数等参数。重要的灰土填方其参数应通过压实试验来确定。 2.2.5房心灰土和管沟灰土,应先完成上下水管道的安装或管沟墙间加固等措施后,再进行。并且将管沟、槽内、地坪上的积水或杂物、垃圾等有机物清除干净。 2.2.6施工前,应作好水平高程的标志。如在基坑(槽)或管沟的边坡上每隔3m钉上灰土上平的木橛,在室内和散水的边墙上弹上水平线或在地坪上钉好标高控制的标准木桩。 3、操作工艺 3.1工艺流程: 检验土料和石灰粉的质量并过筛——灰土拌合——槽底清理——分层铺灰土——夯打密实——找平——验收。 3.2首先检查土料种类和质量以及石灰材料的质量是否符合标准的要求;然后分别过筛。如果是块灰闷制的熟石灰,要用6~10mm的筛子过筛,是生石灰粉可直接使用;土料要用16~20mm筛子过筛,均应确保粒径的要求。 3.3灰土拌合:灰土的配合比应用体积比,除设计有特殊要求外,一

2:8灰土换填施工方案

中冶建工集团有限公司咸阳市北塬新城福景佳苑安居工程 2:8灰土换填施工方案 目录 一、编制说明 (1) 二、工程概况 (1) 2.1、工程设计概况 (1) 2.2、工程量概况 (1) 三、施工准备 (2) 3.1技术准备 (2) 3.2机具准备 (3) 3.3劳动力准备 (3) 四、施工方法 (4) 4.1土方二次开挖 (4) 4.2灰土回填 (5) 五、质量标准及保证措施 (8) 5.1、质量标准 (8) 5.2、成品保护 (8) 5.3、质量保证措施 (9) 六、工期保证措施 (10) 七、安全生产与文明施工措施 (10)

中冶建工集团有限公司咸阳市北塬新城福景佳苑安居工程 2:8灰土换填施工方案 一、编制说明 本施工方案根据国家现行有关施工技术规范,规程的要求和规定,及施工图纸编制,主要依据有: 1、甲方提供设计图纸; 2、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002); 3、《建筑地基处理技术规范》(JGJ79-2012); 4、《湿陷性黄土地区建筑规范》(GB50025-2004); 5、《建筑机械使用安全技术规程》(JGJ33-2012); 6、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001)。 二、工程概况 2.1、工程设计概况 咸阳市北塬新城福景佳苑安居工程,位于咸阳市北塬新城,东、西、北面均临城市规划道路,南临兴塬路。因本工程场地为III-IV级自重湿陷性黄土场地,先采用“素土挤密桩法”消除桩长范围内湿陷性。然后地下车库部分在挤密桩顶设1米厚2:8灰土,要求灰土压实系数不小于0.97。垫层承载力特征值不小于230kPa(由载荷试验确定)。 2.2、工程量概况 本工程要求在素土挤密桩桩顶及地下室四周用设1米厚2:8灰土。要求换填范围为:主楼结构边线以外的所有素土挤密桩区域。本区段灰土换填区域土方开挖深度为1.5米,由494.240开挖至492.740,挖运土方量约

河、塘灰土回填施工实施方案

河、塘灰土回填施工实施方案 河塘灰土回填施工方案一、工程概况由恒邦供应链管理服务(南通)有限公司投资建设的供应链管理仓储建设项目总用地面积87911㎡,总建筑面积50692.8㎡。参照无锡轻工设计研究院有限公司提供的《恒邦供应链(南通)有限公司金桥路仓储项目岩土工程勘察报告》(QK20008)结合现场实际情况,地块上有河、塘共计5处:其中1#河位于2#仓库南墙附近,呈“L”型,面积约1750平方米,河底标高黄海高程0.44m;2#河位于1#仓库南墙附近,呈“1”字型,面积约2850平方米,河底标高为黄海高程-0.14m;3#塘位于1#仓库东南角,呈“口”字型,面积约685平方米,河底标高为黄海高程0.66m;4#塘位于1#仓库东南角,3#塘西侧,呈“口”字型,面积约575平方米,河底标高为黄海高程1.16m;5#塘位于2#仓库与3#仓库之间,呈“T”字型,面积约2165平方米,河底标高为黄海高程-0.03m。根据建设单位要求,河、塘采用6%灰土回填,分层压实,压实系数≥0.94。 二、施工准备1、施工部署1)、施工部署原则本工程灰土回填根据质量目标及施工特点,为满足施工工期要求,必须合理解决好质量与工期的矛盾,以安全、质量管理为重点,严格把关,并且采取有效的技术措施,合理安排施工工期。 2)、施工顺序按河道编号1#-5#顺序进行3)、质量目标 本工程质量目标:一次交验合格。 4)、工期安排本工序自4月30日开始,至5月17日全部回填结束。 5)、人员配备现场配备专职责任工程师2名负责整个工程的开挖、回填工作,设质量检查员1名;材料员1名;值班电工2名;机械操作工人20名。 2、材料及主要机具: 1)、土:采用优质黄土,不得含有有机杂物,含水量符合规定。外购土方进场、检验土质必须检验是否符合规定,如含水量偏高,可采用翻松、晾晒或均匀掺入干土等措施;如遇回填土的含水量偏低,可采用预先洒水湿润、增加压实遍数等措施。 2)、石灰:块灰或生石灰粉;使用前充分熟化,不得含有粒径大于5mm的生石灰块,也不得含有过多的水分。 3)、主要机具有:反铲挖土机,自卸汽车,推土机,压路机等3、作业条件:1)、回填作业面在铺灰土前必须排干地表水,淤泥全部清除干净。 2)、施工前应根据工程特点、设计压实系数,土料种类、施工条件等,合理确定土料含水量控制范围。铺灰土的厚度和碾压遍数等参数。 3)、施工前,应作好水平高程的标志。如在坑(槽)的边坡上每隔3m钉上灰土上平的木橛。 三、操作工艺1、工艺流程: 检验土料和石灰粉的质量——灰土拌合——槽底清理——分层铺灰土——碾压密实——找平——验收2、首先检查土料种类和质量以及石灰材料的质量是否符合标准的要求3、灰土拌合: 1)、滑(熟)石灰参量为6%(重量比),灰土的配合比应用体积比,计算方法为: 熟石灰质量/土质量=0.06设熟石灰参量(体积)为χm3,则有: χ×550/(1-χ)×1800=0.06其中:熟石灰的堆积密度取值550kg/m3 土堆积密度取值1800kg/m3计算出每立方米灰土含熟石灰:0.164m3;含土:

室内土方回填施工方案

回填土施工方案 一、编制依据 1、施工组织设计 2、施工设计图纸及施工方案 3、《土方与爆破工程施工及验收规范》GBJ202-83 4、《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-86 二、工程概况 西二旗一期高校住宅3-3号楼地下工程为框架剪力墙结构,车库为框架结 构。主楼基础顶标高为-8.80m,车库基础顶标高为-8.85,建筑面层顶标高 为-8.0m。车道铺土厚度为570mm、车库停车区铺土厚度为660mm、主楼停 车区铺土厚度为610mm。采用素土回填。 三、主要机具及材料准备 蛙式打夯机2台、坦克式打夯机2台、手推车20辆、筛子(网眼分别为15mm、5mm)5张、木耙、铁锹30把、塑料布500平米、手把灯20个、碘钨灯5个、木方及钢管等。 四、作业条件 1、回填前应对地下室内清理干净,进行检查并办好隐检手续,方可进行土方回填。 2、施工前应根据工程特点、填方土料种类、密实度要求、施工条件等合理确定填方土料含水率控制范围、虚铺厚度和压实变数等参数。 3、施工前,应抄平做好水平标志。 五、施工工艺 1、工艺流程: →→→ → 1、填土前应将基层上的垃圾、杂物、砂浆石子、积水淤泥等清理干净。 2、土样检验,检查回填土的含水率是否在控制范围内,如含水率偏高,可 采用翻松、晾晒或均匀掺入干土等措施;如遇到回填土的含水率偏底,可采用预先洒水湿润等措施。

3、回填土应分层铺摊。每层铺土厚度为200mm~250mm,每层铺摊后,随之用木耙耙平。 4、回填土每层至少打夯四至五遍,打夯应一夯压半夯,夯夯相连,行行相连,纵横交叉,严禁采用浇水使土下沉的所谓“水夯”法。 5、回填土每层夯实后,应按规范规定进行环刀取样,测出干土的质量密度,达到要求后再铺上一层的土。环刀取样时应在环刀内壁涂一层凡士林,刀口向下放在取样处,将环刀垂直下压,并用切土刀沿环刀外侧切削土样,边压边削至土样高出环刀,用钢丝锯拨平环刀两端土样,擦干净环刀外壁,用塑料薄膜将土样包好,送试验室试验。(每100平米做一次试验) 六、质量标准; 1、保证项目: 1)基层处理必须符合设计要求和施工规范规定。 2)回填土必须按规定分层夯压密实。取样测定夯实后的干土质量密度,其合格率不应小于90%,不合格干土质量密度的最低值与设计值不应大于0.08g/cm3,且不应集中,环刀法取样的方法及数量应符合规定。 3)回填的土料,必须符合设计要求和施工质量规定。 4)在下雨天气时用塑料布把车库及主搂后浇带盖上以免雨水洒在回填土上影响工质量。 5)土方回填质量由专人负责:范围、李愈新;试验负责人:李红霞 6)后浇带处应采用钢管支撑,防止后浇带处受荷载变形。 7)做好分层夯填标记、夯填记录;对夯填顺序进行编号。 8)回填土时,应先填后浇带所在的区域里,填完之后再向相邻的分区里回填,逐渐向后浇带四周区域内回填,不得随意回填任意区域。 2、回填土工程允许偏差: 项次项目允许偏差(mm)检查方法 1 标高0~-50 用水准仪或拉线尺量

回填土施工方案

1.编制依据 主要规范、规程: 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002 2.工程概况 2.1建筑概况 北京金地国际花园B区公寓发展项目(第一期)为高档公寓,总建筑面积180535平方米。由五栋高层塔楼,其中由4栋30-34层塔楼(R9/10,R1/2塔,R7/8,R3/4塔),1栋24层(R5/6塔)及与之相连的中央花园、会所组成,会所地上2层,地库2层,局部3层。 主体结构形式为框支剪力墙结构,高层部分基础设计为筏板基础。 多层部分和地下室基础形式采用柱下独立基础,局部为墙下条基。基础顶标高-11.65,基坑深度为-15.25~-12.28。该工程±0.000相当于绝对标高+37.65,室内外高差0.3m。 基坑边坡坡度为1:0.2。 本工程回填土工程包括基础室外肥槽和地下车库顶板上覆盖回填土,以及泳池、车道下回填(配重)回填。(见附图一)填土种类为2:8灰土回填、素土回填、砂石回填。 目前本工程业主把会所作为售楼处,会所周围的景观作为售楼环境,要求2003年10月1日前完成,任务艰巨,完成此项工作的前提是要先完成回填土工程。 2.2室内外回填土要求:

3.施工准备 3.1技术准备 3.1.1设计要求: 地下室施工完毕后,必须尽快对地下室周边和顶板均匀对称进行回填土,回填土施工应满足规范要求。 3.1.2.检验土质 3.1.2.1.一般要求: 填方土料应符合设计要求,验收后方可填入,保证填方的强度和稳定性。设计无要求时,应符合下列规定: 碎石类土、砂土和爆破石渣(粒径不大于每层铺厚度的2/3,当用振动辗压时,不超过3/4),可用于表层下的填料; 含水量符合压实要求的粘性土,可作各层填料; 大面积填土时,不得用有机质含量大于8%的土,含水量大的粘土及含5%以上的水溶性硫酸盐土。 利用现场基坑挖出的土,但不得含有有机杂质,使用前应过筛,粒径不大于50mm,检验其实际含水率,是否在施工含水率范围内,否则采取翻松、晾晒、掺入干土或预先洒水等措施调节土壤含水率,含水率在施工允许的范围内。灰土还应严格控制配合比,计量准确,以保证回填质量。 如用一部分建筑垃圾回填,应填在底下部位,按碎石类土料看待。但最大的块粒不应超过直径约20cm的混凝土块或砖砌块。由于这类填料较干燥,可以浇水作适当湿润。但垃圾中不得有有机物、碎木块等不合要求的填料。 3.1.2.2.土质检验: 1)素土:采用粘性土,其中不得含有有机杂质,回填粒径不大于50mm。回填前做土

完整回填土施工方案

目录 1.编制依据 (2) 1.1施工图纸 (2) 1.2主要规范、规程 (2) 2.建筑概况 (2) 3.回填土计划 (2) 4.施工准备 (3) 4.1材料准备 (3) 4.2施工设备、机具准备 (3) 5.回填施工 (4) 5.1施工工艺 (4) 5.2基槽清理 (4) 5.3保护层 (4) 5.4检验土质 (4) 5.5土质 (4) 5.6土方倒运 (5) 5.7布土、摊土 (5) 5.8夯实 (5) 5.9、检验密实度 (6) 5.10、修整找平验收 (6) 6.回填土实验 (6) 7.质量标准 (6) 0 - 0 - 江苏邮城建设工程有

7.1质量保证措施 (6) 7.2应注意的质量问题及防止措施 (7) 8.成品保护措施 (7) 9.安全技术措施 (8) 1 - 1 - 江苏邮城建设工程有

1.编制依据 1.1施工图纸 1.2主要规范、规程 2.建筑概况 本工程结构形式:基础部分为桩基承台(预应力管桩)+防水板 上部结构:A区为框架-核心筒;B、C区为框架结构 3.回填土计划 根据设计要求本工程室内地面和基槽回填土均采用素土分层夯实。由于工期较紧,土方回填之后进行施工较有利施工进度。 2 - 2 - 江苏邮城建设工程有

4.施工准备 4.1材料准备 4.1.1素土:填土内有机质含量不超过5%,灰土中的土粒径不得大于15mm;素土粒径不得大于50mm,如果有5%的回填土超出上述范围,需要过筛后方可回填。 4.1.2含水量:填土土料含水量的大小直接影响到夯实质量,土在夯实碾压时过湿,会出现软弹现象,此时土的密度不会增加;对很干的土进行夯实时显然也不能把土充分压实。因此在夯实前须先做击实试验,以得到符合密实度要求条件下的最优含水量、最少夯实遍数和土壤干密度。土料含水量以手握成团,落地开花为宜。当含水量过大,应采取翻松、晾干、换土回填、掺入干土等措施;回填土过干,则应进行洒水润湿。 土的最优含水量和最大干密度参考表表4-1 4.2施工设备、机具准备 1、装运土方机械有:铲土机、自卸汽车、推土机、翻半斗车等。 2、机具准备如下图: 机具准备表4-2 3 - 3 - 江苏邮城建设工程有

灰土换填施工方案

目录 1.编制依据 (1) 2.工程概况 (1) 2.1 工程简介 (1) 2.2 施工条件 (2) 2.3 材料供应 (2) 3.施工总体安排 (2) 3.1 施工准备 (2) 3.2 机械配置 (2) 3.3 材料准备 (2) 3.4 进度安排 (3) 4. 主要施工方法 (4) 4.1 灰土换填 (4) 4.2 素土回填 (6) 4.3 雨季施工 (8) 5. 技术质量保证措施 (8) 5.1 技术保证措施 (8) 5.2 质量保证 (9) 5.3 验收方法 (9) 5.4 施工注意的问题 (10) 6.安全环保措施 (10)

1.编制依据 1.1 XXXXXXXX项目施工图纸; 1.2 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002); 1.3 《建筑地基处理技术规范》(JGJ79-2012); 1.4 《土工试验方法标准》(GB/T50123-1999); 1.5 XXXXXXXX施工现场安全管理相关标准; 1.6 本工程《施工组织设计》。 2.工程概况 2.1 工程简介 本工程为XXXXXXXX项目,位于,建筑面积6145平方米。 本工程地上3层,建筑高度14.575m,基底标高-2.9m,结构形式框架结构,基础形式均为柱下独立基础。本工程土方回填主要分为两部分:一为基础以下灰土换填,二为±0.000以下室内外灰土素土回填。 2.1.1灰土换填:根据勘察报告和地下室深度情况,本工程主楼基础座在第2层黄土状粉质粘土层上,天然地基承载力特征值为120Kpa,不满足设计要求,应进行地基处理,处理后的地基承载力特征值fspk不小于200Kpa;由于2层黄土状粉质粘土具有湿陷性,建议采用换填垫层法进行地基处理:自基底2.0m范围内采用3:7灰土分层夯实至基底标高,压实系数≥0.95。详细做法见设计图纸。 2.1.2±0.000以下室内外回填土:按设计要求,基槽回填:1#幼儿园-4.9m至-2.9m灰土回填,-2.9m以上素土回填。回填范围同土方开挖范围,详细尺寸见土方开挖方案。

3:7灰土回填方案

3:7灰土回填方案 一、素土回填 待基坑普探、验槽结束后,基槽用压路机碾压,压实后,报监理工程师验收,合格后,方可进行下一道工序。 素土采用水平分层填筑,填土频率控制30cm,层,填筑时按照横断面分层次逐层向上填筑,分层压实,每层压实厚度不大于30cm,选用级配较好的粗粒土作为填筑材料,在松铺厚度、含水量,平整度均符合要求后,用16T压路机碾压4—6遍,进行压实达到设计密实度。 二、3:7灰土回填 1、施工准备: (1)技术准备 A、复测用于控制填方的坐标点和水准点做好记录。 B、清理基底、验收底标高、计算签认。 C 、根据设计要求压实系数和击实试验报告确定施工干密度 D、向参加施工人员进行技术交底。 (2)施工机械 本工程为机械土方回填,一台16t压路机、筛土机一台、一辆50型一辆40型装载机,蛙式打夯机一台,填土前必须进行机械试运转,并填写机械试运转记录。 (3)工具用具: 铁锨、手推车、环刀、天平、削土刀、酒精灯、碘钨灯、污水泵两台。(4)监测仪器: 经纬仪、水准仪、塔尺、钢卷尺。 2、施工工艺

(1)施工工艺流程: 技术准备 施工方案物质准备 技术交底施工准备施工设施准备 材料检验记录作业条件准备 基土清理 弹线、设标志 灰土拌合分层摊铺素土料检验 夯压密实 不符合 质量记录质量记录检验检验不符合处置和再验收 符合 找平 转入下道工序 (2)弹线、设标志 在基坑的边坡上钉好水平木桩,作为控制摊铺灰土厚度的标准,做好测量放线。 3、施工方法 (1)填料要求 填土土料含水量的大小,直接影响到碾压质量。在碾压前应先试验,以达到符合密度及要求条件下的最优含水量和最少碾压遍数。土料最优含水量为14%,18%,现场以用手握成团,两指轻捏即碎为宜。袋装石灰不得含有粒径大于5mm的生石灰块。 (2)基底处理

灰土回填施工方案

阜宁苏民1.0GW高效光伏电池片项目 灰 土 回 填 施 工 方 案 编制单位中国建筑第六工程局有限公司 编制人 批准人 批准人 编制日期

目录 一、编制依据 二、工程概况 三、施工准备 四、操作工艺 五、冬季施工 六、质量标准 七、成品保护 八、应注意的质量问题

一、编制依据 1、阜宁苏民1.0GW高效光伏电池片项目的施工合同; 2、阜宁苏民1.0GW高效光伏电池片项目的施工图纸及相关参考图纸; 3、国家及行业颁布的施工验收规范,工程质量检评标准; 二、工程概况 2.1 工程概况一览表 2.2、1.0GW高效光伏电池片单体明细表:

2.3地下不同部位的回填土要求见下表,并符合下列要求: 三、施工准备 1 、材料及主要机具: 1)、土:宜优先采用基槽中挖出的土,但不得含有有机杂物,使用前应先过筛,其粒径不大于15mm。含水量应符合规定。 2)、石灰:应用块灰或生石灰粉;使用前应充分熟化过筛,不得含有粒径大于5mm的生石灰块,也不得含有过多的水分。

3)、主要机具有:一般应备有压路机、蛙式或柴油打夯机、自卸汽车、铲车、手推车、筛子(孔径6~10mm和16~20mm两种)、水准仪、标准斗、靠尺、耙子、平头铁锹、胶皮管、小线和木折尺等。 2、作业条件: 1)、基坑(槽)在铺灰土前必须先行钎探验槽,并按设计和勘探部门的要求处理完地基,办完隐检手续。 2)、基础外侧打灰土,必须对基础,地下室墙和地下防水层、保护层进行检查,发现损坏时应及时修补处理,办完隐检手续;现浇的混凝土基础墙、地梁等均应达到规定的强度,不得碰坏损伤混凝土。 3)、当地下水位高于基坑(槽)底时,施工前应采取排水或降低地下水位的措施,使地下水位经常保持在施工面以下0.5m左右。在3d内不得受水浸泡。 4)、施工前应根据工程特点、设计压实系数,土料种类、施工条件等,合理确定土料含水量控制范围,铺灰土的厚度和夯打遍数等参数。重要的灰土填方其参数应通过压实试验来确定。 5)、房心灰土回填前应将槽内的积水、杂物、垃圾等有机物清除干净。 6)、施工前,应作好水平高程的标志。如在基坑(槽)的边坡上每隔3m钉上灰土上平的木橛,在室内和散水的边墙上弹上水平线或在地坪上钉好标高控制的标准木桩。 四、操作工艺 1、工艺流程:

相关文档