文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › MT/T 570—1996煤矿电气图专用图形符号

MT/T 570—1996煤矿电气图专用图形符号

MT/T 570—1996煤矿电气图专用图形符号
MT/T 570—1996煤矿电气图专用图形符号

煤矿电气图专用图形符号

MT/T 570—1996

中华人民共和国煤炭工业部1996—12—03批准1997—10—01实施

前言

本标准所规定的图形符号,是根据我国煤炭行业的具体情况和使用要求,对国家标准GB 4728电气图用图形符号所作的补充,它专门适用于煤矿电气设计、生产、科研及管理等方面,作为有关电气图的基本组成。

本标准中的图形符号,是在我国煤炭行业独特而行之有效的图形符号的基础上,参照ISO和国外先进标准的图形符号,按国家标准《电气图用图形符号》总则GB 4728.1设计的。

本标准图形符号的章条与国家标准GB 4728《电气图用图形符号》的章条顺序基本一致,以便配合使用。

本标准由煤炭工业部科技教育司提出。

本标准由煤矿专用设备标准化技术委员会归口。

本标准起草单位:西安矿业学院。

本标准主要起草人:马中骥、班建勋、刘景兰。

本标准委托煤矿专用设备标准化技术委员会电气设备分会解释。

1 范围

本标准规定了除GB 4728电气图用图形符号以外的煤矿电气图专用图形符号及其设计和使用规则。

本标准适用于煤矿电气设计、生产、科研及管理等方面,作为有关电气图的基本组成。

2 引用标准

下列标准包含的条文,通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。在标准出版时,所示版本均为有效。所有标准都会被修订,使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。

GB 3836.1—83 爆炸性环境用防爆电气设备通用要求

GB 4728.1—85 电气图用图形符号总则

GB 4728.2—84 电气图用图形符号符号要素、限定符号和常用的其他符号

GB 4728.3—84 电气图用图形符号导线和连接器件

GB 4728.4—85 电气图用图形符号无源元件

GB 4728.6—84 电气图用图形符号电能的发生和转换

GB 4728.7—84 电气图用图形符号开关、控制和保护装置

GB 4728.8—84 电气图用图形符号测量仪表、灯和信号器件

GB 4728.9—85 电气图用图形符号电信:交换和外围设备

GB 4728.10—85 电气图用图形符号电信:传输

GB 4728.11—85 电气图用图形符号电力、照明和电信布置

GB 7093.1—86 图形符号表示规则总则

GB 7093.2—86 图形符号表示规则产品技术文件用图形符号

GB 12173—90 矿用一般型电气设备

GB/T 14479—93 传感器图用图形符号

3 设计和使用规则

3.1 本标准规定的图形符号应按国家标准GB 4728.1—85电气图用图形符号的规定绘制。3.2 在不改变符号涵义的前提下,可根据图面布局的需要旋转符号的方位或将符号镜像放置,但文字和指示方向不得倒置。

3.3 在本标准中规定的一般符号,若需表明对象的特定型式,可用GB 3836.1规定的专

用代号,注写在该一般符号的右下角加以限定。例如矿用防爆变压器的一般符号为,

若欲表示矿用隔爆型变压器,其图形符号应表示为。

3.4 本标准规定的图形符号,仅是在煤矿电气图方面对国家标准电气图用图形符号的补充。不足应用时,可参照有关标准推绎,派生和设计使用新的符号,使用非标准规定的符号时,必须注明其涵义。

4 连接器件

连接器件图形符号见表1。

5 电能发生和转换

电能的发生和转换图形符号见表2。

6 开关、起动器和保护装置

开关、起动器和保护装置图形符号见表3。

7 灯和信号器件

灯和信号器件图形符号见表4。

8 地面、井下变配电设施和设备

地面、井下变配电设施和设备图形符号见表5。

9 监测、控制和电信

监测、控制和电信图形符号见表6。

电气设备识图符号大全

1.线缆型号NHRVS 2*1、5 NHBV 2*1、5 NHHBV 2*1、5 NHRVS 4*1、5 NHBVR 6*1、5 首先您需要了解这些型号中每个字母代表什么 NH就是耐火得意思,汉语拼音第一个字母,R就是软线,V就是聚氯乙烯绝缘,S就是双绞线(意思就是两根导线绞合)B就是固定布线用电线, 1、5就就是导体部分截面积,2就是2根线 具体每一根: NHRVS 2*1、5 铜芯聚氯乙烯绝缘耐火软双绞线2*1、5平方 NHBV 2*1、5 铜芯聚氯乙烯绝缘耐火线2*1、5平方 NHHBV 2*1、5 铜芯聚氯乙烯绝缘耐火电话线2*1、5平方 NHRVS 4*1、5 铜芯聚氯乙烯绝缘耐火软双绞线4*1、5平方 NHBVR 6*1、5 铜芯聚氯乙烯绝缘耐火软线6*1、5平方 2.BV、BLV、BVVB、BVR、RV、RVS、RVV、QVR、AVVR、VV、VLV、KVV" 就是什么意思? 人家问平常用得电线市面上BV,BVR,RV,RVV,不就是那些大截面工程用得电缆B系列归类属于布电线,所以开头用B,电压:300/500V V就就是PVC聚氯乙烯,也就就是(塑料) L就就是铝芯得代码 R就就是(软)得意思,要做到软,就就是增加导体根数 BV铜芯聚氯乙烯绝缘电线 BLV铝芯聚氯乙烯绝缘电线 BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软电线 以上电线结构:导体+绝缘 拿2、5mm2为例: BV就是1根直径1、78mm与7根0、68两种 BLV就是1根直径1、78mm BVR就是19根直径0、41mm RV铜芯聚氯乙烯绝缘连接软电线 它比BVR更软,还就是2、5就是49根0、25mm铜丝 RVV铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套连接软电线 比RV多了一层塑料护套 另外:我们最常用得“护套线” BVVB铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套扁型电缆 就就是2根BV线,在+一层白色得护套 3、ZRYJV4*35+1*16CTSC50WCCC中,ZR:阻燃,YJV:交联聚乙烯铜芯线 4*35+1*2、5:4根截面积为35平方毫米与一根2、5平方毫米得芯SC50:电缆穿直径为50得焊接钢管WC:暗敷在墙内CC:暗敷在屋面或顶板内 NHBV2*2、5+BVR1*2、5CTKBG20WCCC中NH:耐火BV:聚氯乙烯铜芯线BVR:应该就是软线(不确定)CT:桥架KBG20:不知道(应该就是线槽啊之类得吧) 4、建筑电气图中WL1BV3*2、5PC20CC就是什么意思 WL1回路代号BV导线3根2、5平方得导线穿PC(聚碳酸酯管)管径¢20

电气设备识图符号大全

1.线缆型号NH-RVS 2*1.5 NH-BV 2*1.5 NH-HBV 2*1.5 NH-RVS 4*1.5 NH-BVR 6*1.5 首先你需要了解这些型号中每个字母代表什么 NH是耐火的意思,汉语拼音第一个字母,R是软线,V是聚氯乙烯绝缘,S是双绞线(意思是两根导线绞合)B是固定布线用电线, 1.5就是导体部分截面积,2是2根线 具体每一根: NH-RVS 2*1.5 铜芯聚氯乙烯绝缘耐火软双绞线2*1.5平方 NH-BV 2*1.5 铜芯聚氯乙烯绝缘耐火线2*1.5平方 NH-HBV 2*1.5 铜芯聚氯乙烯绝缘耐火电话线2*1.5平方 NH-RVS 4*1.5 铜芯聚氯乙烯绝缘耐火软双绞线4*1.5平方 NH-BVR 6*1.5 铜芯聚氯乙烯绝缘耐火软线6*1.5平方 2.BV、BLV、BVVB、BVR、RV、RVS、RVV、QVR、AVVR、VV、VLV、KVV" 是什么意思? 人家问平常用的电线市面上BV,BVR,RV,RVV,不是那些大截面工程用的电缆 B系列归类属于布电线,所以开头用B,电压:300/500V V就是PVC聚氯乙烯,也就是(塑料) L就是铝芯的代码 R就是(软)的意思,要做到软,就是增加导体根数 BV铜芯聚氯乙烯绝缘电线 BLV铝芯聚氯乙烯绝缘电线 BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软电线 以上电线结构:导体+绝缘 拿2.5mm2为例: BV是1根直径1.78mm和7根0.68两种 BLV是1根直径1.78mm BVR是19根直径0.41mm RV铜芯聚氯乙烯绝缘连接软电线 它比BVR更软,还是2.5是49根0.25mm铜丝 RVV铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套连接软电线 比RV多了一层塑料护套 另外:我们最常用的“护套线” BVVB铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套扁型电缆 就是2根BV线,在+一层白色的护套

【免费下载】电气图专用图形符号

电气图专用图形符号 表1 连接器件图形符号编 号符 号名 称说 明04-01防爆插座 04-02防爆插头 04-03防爆插座和插头一般符号04- 04防爆三通接线盒 04-05 防爆四通接线盒 04-06防爆多通接线盒一般符号符号中的n 用接线数代替04-07防爆母线盒04-08防爆高压电缆接线盒一般符号 5 电能发生和转换 电能的发生和转换图形符号见表2。 表2 电能的发生和转换图形符号 编 号符 号名 称 说 明05-01防爆发电机05-02防爆电动机一般符号05-03电动机综合保护装置 05-04矿用防爆变压器一般符号 注:编号05—01与05—02的图形符号,当需分交直流时,在字母下加限定符号~或—。、管路敷设技术通过管线敷设技术,不仅可以解决吊顶层配置不规范问题,而且可保障各类管路习题到位。在管路位置保护层防腐跨接地线弯曲半径标高等,要求技术交底。管线敷设技术中包含线槽、管架等多项方式,为解决高中语文电气课件中管壁薄、接口不严等问题,合理利用管线敷设技术。线缆敷设原则:在分线盒处,当不同电压回路交叉时,应采用金属隔板进行隔开处理;同一线槽内,强电回路须同时切断习题电源,线缆敷设完毕,要进行检查和检测处理。、电气课件中调试对全部高中资料试卷电气设备,在安装过程中以及安装结束后进行高中资料试卷调整试验;通电检查所有设备高中资料试卷相互作用与相互关系,根据生产工艺高中资料试卷要求,对电气设备进行空载与带负荷下高中资料试卷调控试验;对设备进行调整使其在纸,编写复杂设备与装置高中资料试卷调试方案,编写重要设备高中资料试卷试验方案以及系统启动方案;对整套启动过程中高中资料试卷电气设备进行调试工作并且进行过关运行高中资料试卷技术指导。对于调试过程中高中资料试卷技术问题,作为调试人员,需要在事前掌握图纸资料、设备制造厂家出具高中资料试卷试验报告与相关技术资料,并且了解现场设备高中资料试卷布置情况与有关高中资料试卷电气系统接线等情况,然后根据规范与规程规定,制定设备调试高中资料试卷方案。、电气设备调试高中资料试卷技术电力保护装置调试技术,电力保护高中资料试卷配置技术是指机组在进行继电保护高中资料试卷总体配置时,需要在最大限度内来确保机组高料试卷工况进行自动处理,尤其要避免错误高中资料试卷保护装置动作,并且拒绝动作,来避免不必要高中资料试卷突然停机。因此,电力高中资料试卷保护装置调试技术,要求电力保护装置做到准确灵活。对于差动保护装置高中资料试卷调试技术是指发电机一变压器组在发生内部故障时,需要进行外部电源高中资料试卷切除从而采用高中资料试卷主要保护装置。

简明变电站图示符号说明电气识图电气符号说明

第三篇:变电站文字符号和编号一般规定 1 范围 本规定适用于福建省电网110kV及以下变电站电气二次线的各类文字符号和编号。 2 引用标准 DL 5028-93 电力工程制图标准 DL/T 5136-2001 火力发电厂、变电所二次接线设计技术规程 电力工程电气设计手册 3 总则 电气图是电气工程语言,各类文字符号和编号是图纸的重要组成部分。尤其是二次图中的文字符号、编号更是种类繁多,合理确定各类符号和编号,可以使图纸清晰、整齐,便于施工、运行、维护。本规定旨在使电气制图标准及二次线文字符号和编号的相关规定在变电站二次回路中得到正确应用和理解。 规范统一的原则。解决各地区设计习惯不同造成的差异,为施工、运行、维护创造条件。 宜简不宜繁的原则。在保证能表达清楚的情况下,各类符号和编号应力求简单,尽量使用现有已被大家熟悉的代码,特别是字母代码。 本规定在参照相关标准的同时,也充分考虑了省内多年形成的习惯做法,便于在工程中实施。 4 安装单位符号 4.1 定义

划分安装单位的目的是便于在回路上分组,便于设计和运行维护,减少接线错误。合理划分安装单位,有以下意义: a)使比较复杂的二次回路在安装单位划分的原则下更加清晰。 b)二次接线内部之间联系密切,由于合理划分安装单位,可防止二次回路中迂回回路的产生。 c)利于维护和检修试验。 4.2 构成 安装单位的符号一般由序号和文字符号组成,格式如下: 表4-2 安装单位文字符号约定字母表

4.3 举例 例如:110kV扩大内桥接线安装单位的划分#1、#2进线:1Y、2Y; #1、#2内桥:1YQ、2YQ; Ⅰ、Ⅱ母电压互感器:1YYH、2YYH;

3电气施工图常用符号

第三章电气施工图常用符号 【学习目标】 1.了解电气施工图中文字符号和图形符号意义; 2.熟识各种文字符号和图形符号; 3.了解接线端子标示意义方法。 【知识要点】 1.文字符号分类及表示意义; 2.图形符号的种类及代表所电气设备; 3.接线端子标记方法。 第一节文字符号 一、文字符号用于电气技术领域中技术文件的编制,也可以标注在电气设备、装置和元器件上或近旁,以表示电气设备、装置和元器件的名称、功能、状态和特性。 1、文字符号分为基本文字符号和辅助文字符号, ⑴、基本文字符号 基本文字符号有单字母符号与双字母符号两种。单字母符号按拉丁字母顺序将各种电气设备、装置和元器件划分为23大类,每一类用一个专用单字母符号表示,如“C”表示电容器类,“R”表示电阻器类等。双字母符号由一个表示种类的单字母符号与另一个字母组成,且以单字母符号在前,另一个字母在后的次序排列,如“F”表示保护

器件类,则“FU”表示为熔断器,“FR”表示为热继电器。例如G表示电源大类,GB表示蓄电池,S表示控制电路开关,SB表示按钮,SP表示压力传感器(继电器)。 ⑵、辅助文字符号 辅助文字符号用来表示电气设备、装置和元器件以及电路的功能、状态和特征。由1~3位英文名称缩写的大写字母表示,例如辅助文字符号BW(Backward的缩写)表示向后,P(Pressure的缩写)表示压力。如“L”表示限制,“RD”表示红色等。辅助文字符号也可以放在表示种类的单字母符号之后组成双字母符号,如“YB”表示,“SP”表示压力传感器等。例如单字母符号K(表示继电器接触器大类)和辅助文字符号AC(交流)组合成双字母符号KA,表示交流继电器;辅助字母还可以单独使用,如“ON”表示接通,“M”表示中间线,“PE”表示保护接地等。单字母符号M(表示电动机大类)和辅助文字符号SYN(同步)组合成双字母符号MS,表示同步电动机。辅助文字符号可以单独使用, 2、电器的文字符号目前执行国家标淮GB 5094—85《电气技术中的项目代号》和GB 7159—87《电气技术中的文字符号制定通则》。这两个标准都是根据IEC国际标准而制定的。在GB 7159—87《电气技术中的文字符号制定通则》中将所有的电气设备、装置和元件分成23个大类,每个大类用一个大写字母表示。 3、文字符号用于标明电器的名称、功能、状态和特征。同一电器如果功能不同,其文字符号也不同,例如照明灯的文字符号为EL,

电气元件符号-常用电气图形符号

序号元件名称新符号旧符号 1 继电器K J 2 电流继电器 KA LJ 3 负序电流继电器KAN FLJ 4 零序电流继电器KAZ LLJ 5 电压继电器 KV YJ 6 正序电压继电器KVP ZYJ 7 负序电压继电器KVN FYJ 8 零序电压继电器KVZ LYJ 9 时间继电器 KT SJ 10 功率继电器KP GJ 11 差动继电器KD CJ 12 信号继电器KS XJ 13 信号冲击继电器 KAI XMJ 14 继电器 KC ZJ 15 热继电器 KR RJ 16 阻抗继电器KI ZKJ 17 温度继电器KTP WJ 18 瓦斯继电器KG WSJ 19 合闸继电器KCR或KON HJ 20 跳闸继电器KTR TJ

21 合闸继电器 KCP HWJ 22 跳闸继电器 KTP TWJ 23 电源监视继电器 KVS JJ 24 压力监视继电器 KVP YJJ 25 电压继电器 KVM YZJ 26 事故信号继电器 KCA SXJ 27 继电保护跳闸出口继电器 KOU BCJ 28 手动合闸继电器 KCRM SHJ 29 手动跳闸继电器 KTPM STJ 30 加速继电器KAC或KCL JSJ 31 复归继电器KPE FJ 32 闭锁继电器KLA或KCB BSJ 33 同期检查继电器 KSY TJJ 34 自动准同期装置 ASA ZZQ 35 自动重合闸装置 ARE ZCJ 36 自动励磁调节装置AVR或AAVR ZTL 37 备用电源自动投入装置 AATS或RSAD BZT 38 按扭 SB AN 39 合闸按扭 SBC HA 40 跳闸按扭 SBT TA 41 复归按扭 SBre或SBR FA

电气图用图形符号

电气图用图形符号 This manuscript was revised on November 28, 2020

一、限定符号和常用的其他符号: 1、限定符号: (1)电流和电压的种类: 电流和电压图形符号 (2)可变性: 当可变量是由当可变量是由外部器件控制时,例如用调节器控制电阻,其可变性是非内在的。当可变量决定于器件自身的性质时,例如电阻随电压变化或温度变化而改变,其可变性是内在的。 可变性的符号应横跨主体符号并与其中心线约成45°。 可变性图形符号 (3)力或运动的方向: (4)流动方向: (5)特性量的动作相关性: (6)效应或相关性: (7)辐射: 箭头放在符号内表示自身具有辐射源。 箭头指向一个符号,表示该符号代表的器件将对容易发生的所指类型的辐射有反应。 箭头从一个符号离去,表示该符号代表的器件发射出所指类型的辐射。 (8)信号波形: 2、常用基本符号: (1)机械符号: (2)操作件和操作方法: (3)非电量控制: (4)接地、接机壳和等电位: (5)其他: 二、导线和连接器件图形符号: (1)导线: (2)端子和导线的连接: (3)连接器件: (4)电缆附件: 三、无源元件图形符号: (1)电阻器: (2)电容器: (3)电感器: (4)延迟线方框符号: 四、半导体管图形符号: (1)半导体二极管示例: (2)晶体闸管示例: (3)半导体管示例: 五、电能的发生转换图形符号: 1、绕组及其连接的限定符号: 2、电机: 3、变压器和电抗器: (1)一般符号: (2)消弧线圈、制动电阻、串补电容、并补电容:

4、变流器: 5、原电池和蓄电池: 六、开关、控制和保护装置图形符号: 1、触点(触头): (1)限定符号: (2)触点: (3)过度触点: (4)延时触点: (5)有弹性返回和无弹性返回触点:2、开关、开关装置和起动器: (1)单极开关: (2)位置和限制开关: (3)热敏开关: (4)开关装置和控制装置: 3、机电式有或无继电器: 4、测量继电器: 5、保护器件: (1)熔断器和熔断器式开关: (2)火花间隙和避雷器: 七、测量仪表、灯和信号器件: (1)指示仪表: (2)记录仪表: (3)积算仪表: (7)灯和信号器件:

电气图纸中的常见符号

电气图纸中的常见符号 一下是我收集的电气设计施工图中常用线路敷设方式:SR:沿钢线槽敷设 BE:沿屋架或跨屋架敷设 CLE:沿柱或跨柱敷设 WE:沿墙面敷设 CE:沿天棚面或顶棚面敷设 ACE:在能进入人的吊顶内敷设 BC:暗敷设在梁内 CLC:暗敷设在柱内 WC:暗敷设在墙内 CC:暗敷设在顶棚内 ACC:暗敷设在不能进入的顶棚内 FC:暗敷设在地面内 SCE:吊顶内敷设,要穿金属管 一,导线穿管表示 SC-焊接钢管 MT-电线管 PC-PVC塑料硬管 FPC-阻燃塑料硬管 CT-桥架

1 / 17 金属线槽MR-钢索M- CP-金属软管PR-塑料线槽RC-镀锌钢管二,导线敷设方式的表示DB-直埋电缆沟TC-暗敷在梁内BC-暗敷在柱内CLC-暗敷在墙内WC-沿天棚顶敷设CE-暗敷在天棚顶内CC- SCE-吊顶内敷设F-地板及地坪下沿钢索SR-沿屋架,梁BE-沿墙明敷WE-三,灯具安装方式的表示CS-链吊管吊DS-2 / 17 W-墙壁安装 C-吸顶 R-嵌入 S-支架 CL-柱上 沿钢线槽:SR 沿屋架或跨屋架:BE 沿柱或跨柱:CLE 穿焊接钢管敷设:SC 穿电线管敷设:MT 穿硬塑料管敷设:PC 穿阻燃半硬聚氯乙烯管敷设:FPC 电缆桥架敷设:CT 金属线槽敷设:MR

塑料线槽敷设:PR 用钢索敷设:M 穿聚氯乙烯塑料波纹电线管敷设:KPC 穿金属软管敷设:CP 直接埋设:DB 电缆沟敷设:TC 导线敷设部位的标注 3 / 17 沿或跨梁(屋架)敷设:AB 暗敷在梁内:BC 沿或跨柱敷设:AC 暗敷设在柱内:CLC 沿墙面敷设:WS 暗敷设在墙内:WC 沿天棚或顶板面敷设:CE 暗敷设在屋面或顶板内:CC 吊顶内敷设:SCE 地板或地面下敷设:FC HSM8-63C/3P DTQ30-32/2P 这两个应该是两种塑壳断路器的型号, HSM8-63C/3P 适用于照明回路中,为3极开关,额定电流为63A(3

电气图例符号

下面是常用电器文字代号YF是防火阀。给你提供些资料,绝对有用。可不可以再追加些分数啊?电路图常用符号:AC 交流电DC 直流电FU 熔断器G 发电机M 电动机HG 绿灯HR 红灯HW 白灯HP 光字牌K 继电器KA(NZ) 电流继电器(负序零序)KD 差动继电器KF 闪光继电器KH 热继电器KM 中间继电器KOF 出口中间继电器KS 信号继电器KT 时间继电器KV(NZ) 电压继电器(负序零序)KP 极化继电器KR 干簧继电器KI 阻抗继电器KW(NZ) 功率方向继电器(负序零序)KA 瞬时继电器;瞬时有或无继电器;交流继电器KV电压继电器L 线路QF 断路器QS 隔离开关T 变压器TA 电流互感器TV 电压互感器W 直流母线YC 合闸线圈YT 跳闸线圈PQS 有功无功视在功率EUI 电动势电压电流SE 实验按钮SR 复归按钮f 频率Q——电路的开关器件FU——熔断器FR——热继电器KM ——接触器KA——1、瞬时接触继电器2、瞬时有或无继电器3、交流继电器SB——按钮开关Q——电路的开关器件FU——熔断器KM——接触器KA——1、瞬时接触继电器2、瞬时有或无继电器3、交流继电器KT——延时有或无继电器SB——按钮开关SA 转换开关电流表PA电压表PV有功电度表PJ无功电度表PJR频率表PF相位表PPA最大需量表(负荷监控仪) PM功率因数表PPF有功功率表PW无功功率表PR无功电流表PAR声信号HA光信号HS指示灯HL红色灯HR绿色灯HG黄色灯HY蓝色灯HB白色灯HW 连接片XB插头XP插座XS端子板XT电线电缆母线W直流母线WB插接式(馈电)母线WIB电力分支线WP照明分支线WL应急照明分支线WE电力干线WPM照明干线WLM 应急照明干线WEM滑触线WT合闸小母线WCL控制小母线WC信号小母线WS闪光小母线WF事故音响小母线WFS预报音响小母线WPS电压小母线WV事故照明小母线WELM避雷器F熔断器FU快速熔断器FTF跌落式熔断器FF限压保护器件FV电容器C 电力电容器CE正转按钮SBF反转按钮SBR停止按钮SBS紧急按钮SBE试验按钮SBT 复位按钮SR限位开关SQ接近开关SQP手动控制开关SH时间控制开关SK液位控制开关SL湿度控制开关SM压力控制开关SP速度控制开关SS温度控制开关辅助开关ST电压表切换开关SV电流表切换开关SA整流器U可控硅整流器UR控制电路有电源的整流器VC变频器UF变流器UC逆变器UI电动机M异步电动机MA同步电动机MS直流电动机MD绕线转子感应电动机MW鼠笼型电动机MC电动阀YM电磁阀YV防火阀YF排烟阀YS电磁锁YL跳闸线圈YT合闸线圈YC气动执行器YPAYA电动执行器YE 发热器件(电加热) FH照明灯(发光器件) EL空气调节器EV电加热器加热元件EE感应线圈电抗器L励磁线圈LF消弧线圈LA滤波电容器LL电阻器变阻器R电位器RP热敏电阻RT光敏电阻RL压敏电阻RPS接地电阻RG放电电阻RD启动变阻器RS频敏变阻器RF 限流电阻器RC光电池热电传感器B压力变换器BP温度变换器BT速度变换器BV时间测量传感器BT1BK液位测量传感器BL温度测量传感器BHBM 电路图常用符号:AC 交流电DC 直流电FU 熔断器G 发电机M 电动机HG 绿灯HR 红灯HW 白灯HP 光字牌K 继电器KA(NZ) 电流继电器(负序零序)KD 差动继电器KF 闪光继电器KH 热继电器KM 中间继电器KOF 出口中间继电器KS 信号继电器KT 时间继电器KV(NZ) 电压继电器(负序零序)KP 极化继电器KR 干簧继电器KI 阻抗继电器KW(NZ) 功率方向继电器(负序零序)KA 瞬时继电器;瞬时有或无继电器;交流继电器KV电压继电器L 线路QF 断路器QS 隔离开关T 变压器TA 电流互感器TV 电压互感器W 直流母线YC 合闸线圈YT 跳闸线圈PQS 有功无功视在功率EUI 电动势电压电流SE 实验按钮SR 复归按钮f 频率Q——电路的开关器件FU——熔断器FR——热继电器KM ——接触器KA——1、瞬时接触继电器2、瞬时有或无继电器3、交流继电器SB——按钮开关Q——电路的开关器件FU——熔断器KM——接触器KA——1、瞬时接触继电器2、瞬时有或无继电器3、交流继电器KT——延时有或无继电器SB——按钮开关SA 转换开关电流表PA电压表PV有功电度表PJ无功电度表PJR频率表PF相位表PPA最大需量表(负荷监

常用电气简图图形符号

常用电气简图图形符号

附录3 常用电气简图图形符号 项目种类GB/T4728—98~2000新版符号图形符号说明 限定符号电流 和电 压的 种类 直流 电压可标注在符号右 边,系统类型可标注在 左边 示例: 交流 频率值或频率范围可 标注在符号的右边 ~50Hz 示例:50Hz ~100… 60kHz 示例:交流,频率范围 100kHz到600Hz 3/N~ 400/230V 50Hz 电压值也可标注在符 号右边,相数和中性线 数可标注在符号左边 示例:交流,三相带中 性线,400/230V 50Hz 示例:交流,三相,50

Hz,具有一个直接接地点 3/N~50Hz/TN-S 且中性线与保护导体全部分开的系统(表示三相带中性线过去曾允许用3N,3+N,现在规定只能用3/N) + 正极性 -负极性 N 中性(中性线) M 中间线 导线 和连 接器件、插头插座、电缆终端头端子 和导 线的 连接 T型连接 在T型连接符号中增 加连接点符号 导体的双重连接 形式2仅在设计认为必 要时使用(如果是多重 连接,在画图容易产生 混淆时,连接的画黑 点,不连接的不画黑点) 连接 器件 接通的连接片

电阻器一般符号(矩形的长宽比约为3:1) 无源元件电阻 器 可调电阻器 (由电阻器一般符号和 可调节性通用符号组 成) 电容 器 电容器,一般符号 半导体管和电子管半导 体二 极管 半导体二极管一般符 号 晶闸 管 无指定形式的三极晶 体闸流管 若没有必要指定控制 撮的类型时,本符号用 于表示反向阻断三极 晶体闸流管 半导 体三 极管 PNP半导体管 集电极接管壳的NPN 半导体管

电气设备符号大全

電氣設備符號大全(字母型符號大全) SR:沿钢线槽敷设 BE:沿屋架或跨屋架敷设 CLE:沿柱或跨柱敷设 WE:沿墙面敷设 CE:沿天棚面或顶棚面敷设 ACE:在能进入人的吊顶内敷设 BC:暗敷设在梁内 CLC:暗敷设在柱内 WC:暗敷设在墙内 CC:暗敷设在顶棚内 ACC:暗敷设在不能进入的顶棚内 FC:暗敷设在地面内 SCE:吊顶内敷设,要穿金属管 一,导线穿管表示 SC-焊接钢管 MT-电线管 PC-PVC塑料硬管 FPC-阻燃塑料硬管 CT-桥架 MR-金属线槽 M-钢索 CP-金属软管 PR-塑料线槽 RC-镀锌钢管 二,导线敷设方式的表示 DB-直埋 TC-电缆沟 BC-暗敷在梁内 CLC-暗敷在柱内 WC-暗敷在墙内 CE-沿天棚顶敷设 CC-暗敷在天棚顶内 SCE-吊顶内敷设 F-地板及地坪下 SR-沿钢索 BE-沿屋架,梁 WE-沿墙明敷 三,灯具安装方式的表示 CS-链吊 DS-管吊 W-墙壁安装 C-吸顶 R-嵌入S-支架 CL-柱上 沿钢线槽:SR 沿屋架或跨屋架:BE 沿柱或跨柱:CLE 穿焊接钢管敷设:SC 穿电线管敷设:MT 穿硬塑料管敷设:PC 穿阻燃半硬聚氯乙烯管敷设:FPC 电缆桥架敷设:CT 金属线槽敷设:MR 塑料线槽敷设:PR 用钢索敷设:M 穿聚氯乙烯塑料波纹电线管敷设:KPC 穿金属软管敷设:CP 直接埋设:DB 电缆沟敷设:TC 导线敷设部位的标注 沿或跨梁(屋架)敷设:AB 暗敷在梁内:BC 沿或跨柱敷设:AC 暗敷设在柱内:CLC 沿墙面敷设:WS 暗敷设在墙内:WC 沿天棚或顶板面敷设:CE 暗敷设在屋面或顶板内:CC 吊顶内敷设:SCE 地板或地面下敷设:FC HSM8-63C/3P DTQ30-32/2P 这两个应该是两种塑壳断路器的型号,HSM8-63C/3P 适用于照明回路中,为3极开关,额定电流为63A(3联开关) DTQ30-32/2P 也是塑壳断路器的一种,额定电流32A,2极开关 其他那些符号都是关于导线穿管和敷设方式的一些表示方法,你对照着查一下。矿用铠装控制电缆;MKVV22,MKVV32 2*0.5,3*0.75,4*4,------37*1.5mm 铠装控制电缆; KVV22,KVV32,KVVR22 2*0.5,3*0.75,4*4,------37*1 .5mm 铠装屏蔽控制电缆 KVVP-22,RVVP-22,KVVRP-22,KVVP2-22,KVVRP2-22 2*0.5,3*0.75,4*4,------37*1.5mm 铠装阻燃控制电缆;ZR-KVV22,ZR-KVV32,ZR-KVVR22 2*0.5,3*0.75,4*4,------37*1.5mm 铠装阻燃屏蔽控制电缆; ZR-KVVP22,ZR-KVVRP22,ZR-KVVP2-22,ZR-KVVRP2-22 2*0.5,3*0.75,4*4,------37*1.5mm

电气简图用图形符号(GBT 4728)——其他常用符号

电气简图用图形符号(GB/T 4728)——其他常用符号 (1996-2000年新版) 1、其他常用符号: 序号 图形符号 说明 02-12-01 形式1 连接,例如: ——机械的 ——气动的 ——液压的 ——光学的 ——功能的 示例:表示力或运动方向的机械连接具有旋转方向指示的机械连接 当使用02-12-01符号太受限制时, 使用此符号 02-12-02 02-12-03 02-12-04 形式2 02-12-05 延时动作 当动作方向是从圆弧指向圆心时动作被延时 02-12-06 02-12-07 自动复位 三角指向复位的方向 02-12-08 自锁 非自动复位,能保持给定位置的器件 02-12-09 脱开自锁 02-12-10 进入自锁

02-12-11 两器件间的机械自锁 02-12-12 脱扣的闭锁器件 02-12-13 锁扣的闭锁器件 02-12-14 阻塞器件 02-12-15 处于阻塞状态的阻塞器件向左边移动被阻塞 02-12-16 离合器 机械联轴器 02-12-17 脱开的机械联轴器 02-12-18 连接着的机械联轴器 示例:旋轴用的单向联轴器自由滑轮 02-12-19 02-12-20 制动器 示例:带制动器并被制动的电动机 示例:带制动器未制动的电动机 02-12-21 02-12-22 02-12-23 齿轮齿和 02-13-01 手动控制操作件,一般符号

02-13-02 带有防止无意操作的手动控制操作件 02-13-03 拉拔操作 02-13-04 旋转操作 02-13-05 按钮操作 02-13-06 接近效应操作 02-13-07 接触操作 02-13-08 紧急操作,“蘑菇头”式按钮02-13-09 手轮操作 02-13-10 脚踏式操作 02-13-11 杠杆操作 02-13-12 用可以拆卸的手柄操作 02-13-13 钥匙操作 02-13-14 曲柄操作 02-13-15 滚子操作 02-13-16 凸轮操作

电气图用图形符号

常用电子元器件参考资料第一节部分电气图形符号

.半导体管

第二节常用电子元器件型号命名法及主要技术参数 电阻器和电位器 1. 电阻器和电位器的型号命名方法 表1电阻器型号命名方法 (1)精密金属膜电阻器 R J 7 3 I I1- 第四部分:序号 --------- 第三部分:类别(精密) I -- 第二部分:材料(金属膜) ----------------- 第一部分:主称(电阻器) (2)多圈线绕电位器 W X D 3 I--------- 第四部分:序号 ----------- 第三部分:类别(多圈) --------------- 第二部分:材料(线绕) -------------------- 第一部分:主称(电位器)

2. 电阻器的主要技术指标 (1) 额定功率 电阻器在电路中长时间连续工作不损坏,或不显著改变其性能所允许消耗的最大功率称 为电阻器的额定功率。电阻器的额定功率并不是电阻器在电路中工作时一定要消耗的功率,而是电阻器在电路工作中所允许消耗的最大功率。不同类型的电阻具有不同系列的额定功率,如表2所示。 (2) 标称阻值 阻值是电阻的主要参数之一,不同类型的电阻,阻值范围不同,不同精度的电阻其阻值 系列亦不同。根据国家标准,常用的标称电阻值系列如表3所示。E24、E12和E6系列也适 用于电位器和电容器。 (3)允许误差等级 3. 电阻器的标志内容及方法 (1) 文字符号直标法:用阿拉伯数字和文字符号两者有规律的组合来表示标称阻值,额定功率、允许误差等级等。符号前面的数字表示整数阻值,后面的数字依次表示第一位小数阻值和第二位小数阻值,其文字符号所表示的单位如表5所示。如1R5表示1.5 , 2K7表 示2.7k ,

常用电气简图图形符号(1).

常用电气简图图形符号 GB/T4728—98~2000新版符号 项目种类 图形符号说明 直流 电压可标注在符号右边,系统类型可标注在左边 示例: 交流 频率值或频率范围可标注在符号的右边 ~50Hz 示例:50Hz ~100…60kHz 示例:交流,频率范围100kHz到600Hz 3/N~400/230V 50Hz 电压值也可标注在符号右边,相数和中性线数可标注在符号左边 示例:交流,三相带中性线,400/230V 50Hz

示例:交流,三相,50 Hz,具有一个直接接地点3/N~50Hz/TN-S 且中性线与保护导体全部分开的系统(表示三相带 中性线过去曾允许用3N,3+N,现在规定只能用3 /N + 正极性 -负极性 N 中性(中性线 限定 符号 电流 和电 压的 种类 M 中间线 T型连接 在T型连接符号中增加连接点符号 端子 和导 线的

连接导体的双重连接 形式2仅在设计认为必要时使用(如果是多重连接, 在画图容易产生混淆时,连接的画黑点,不连接的 不画黑点 接通的连接片 导线 和连 接器 件、 插头 插 座、 电缆 终端 头 连接 器件 电阻器一般符号 (矩形的长宽比约为3:1

电阻 器 可调电阻器 (由电阻器一般符号和可调节性通用符号组成无源 元件电容 器 电容器,一般符号半导 体二 极管 半导体二极管一般符号晶闸 管无指定形式的三极晶体闸流管若没有必要指定控制撮的类型时,本符号用于表示 反向阻断三极晶体闸流管

PNP 半导体管 集电极接管壳的NPN 半导体管半导体管和电子管半导 体三 极管 NPN 型半导体三极管 光电二极管具有非对称导电性的光电器件半导体管 和电 子管光敏、光电子半 导体 光电池

电气设备符号大全

電氣設備符號大全(字母型符號大全)SR:沿钢线槽敷设 BE:沿屋架或跨屋架敷设 CLE:沿柱或跨柱敷设 WE:沿墙面敷设 CE:沿天棚面或顶棚面敷设 ACE:在能进入人的吊顶内敷设 BC:暗敷设在梁内 CLC:暗敷设在柱内 WC:暗敷设在墙内 CC:暗敷设在顶棚内 ACC:暗敷设在不能进入的顶棚内 FC:暗敷设在地面内 SCE:吊顶内敷设,要穿金属管 一,导线穿管表示 SC-焊接钢管 MT-电线管 PC-PVC塑料硬管 FPC-阻燃塑料硬管 CT-桥架 MR-金属线槽 M-钢索 CP-金属软管PR-塑料线槽 RC-镀锌钢管 二,导线敷设方式的表示DB-直埋 TC-电缆沟 BC-暗敷在梁内 CLC-暗敷在柱内 WC-暗敷在墙内 CE-沿天棚顶敷设 CC-暗敷在天棚顶内SCE-吊顶内敷设 F-地板及地坪下 SR-沿钢索 BE-沿屋架,梁 WE-沿墙明敷 三,灯具安装方式的表示CS-链吊 DS-管吊 W-墙壁安装 C-吸顶 R-嵌入 S-支架

CL-柱上 沿钢线槽:SR 沿屋架或跨屋架:BE 沿柱或跨柱:CLE 穿焊接钢管敷设:SC 穿电线管敷设:MT 穿硬塑料管敷设:PC 穿阻燃半硬聚氯乙烯管敷设:FPC 电缆桥架敷设:CT 金属线槽敷设:MR 塑料线槽敷设:PR 用钢索敷设:M 穿聚氯乙烯塑料波纹电线管敷设:KPC 穿金属软管敷设:CP 直接埋设:DB 电缆沟敷设:TC 导线敷设部位的标注 沿或跨梁(屋架)敷设:AB 暗敷在梁内:BC 沿或跨柱敷设:AC 暗敷设在柱内:CLC 沿墙面敷设:WS 暗敷设在墙内:WC 沿天棚或顶板面敷设:CE 暗敷设在屋面或顶板内:CC 吊顶内敷设:SCE 地板或地面下敷设:FC HSM8-63C/3P DTQ30-32/2P 这两个应该是两种塑壳断路器的型号,HSM8-63C/3P 适用于照明回路中,为3极开关,额定电流为63A(3联开关) DTQ30-32/2P 也是塑壳断路器的一种,额定电流32A,2极开关 其他那些符号都是关于导线穿管和敷设方式的一些表示方法,你对照着查一下。矿用铠装控制电缆;MKVV22,MKVV32 2*0.5,3*0.75,4*4,------37*1.5m m 铠装控制电缆; KVV22,KVV32,KVVR22 2*0.5,3*0.75,4*4,------37*1 .5mm 铠装屏蔽控制电缆 KVVP-22,RVVP-22,KVVRP-22,KVVP2-22,KVVRP2-2 2 2*0.5,3*0.75,4*4,------37*1.5mm 铠装阻燃控制电缆;ZR-KVV22,ZR-KVV32,ZR-KVVR22 2*0.5,3*0.75,4*4,------37*1.5mm

常用电气简图图形符号

附录3 常用电气简图图形符号 ? 项目种类 GB/T4728—98~2000新版符号图形符号说明 限定符号电流 和电 压的 种类 直流 电压可标注在符号右边,系统类型可 标注在左边 示例: 交流 频率值或频率范围可标注在符号的右 边 ~50Hz示例:50Hz ~100…60kHz示例:交流,频率范围100kHz到600Hz 3/N~400/230V电压值也可标注在符号右边,相数和

导线 和连接器件、插头插座、电缆终端头端子 和导 线的 连接 T型连接 在T型连接符号中增加连接点符号 导体的双重连接 形式2仅在设计认为必要时使用(如果 是多重连接,在画图容易产生混淆时, 连接的画黑点,不连接的不画黑点) 连接 器件 接通的连接片 电阻器一般符号 (矩形的长宽比约为3:1) 无源元件电阻 器 可调电阻器 (由电阻器一般符号和可调节性通用

符号组成) 电容 器 电容器,一般符号 半导体管和电子管半导 体二 极管 半导体二极管一般符号 晶闸 管 无指定形式的三极晶体闸流管 若没有必要指定控制撮的类型时,本 符号用于表示反向阻断三极晶体闸流 管 半导 体三 极管 PNP半导体管 集电极接管壳的NPN半导体管

NPN型半导体三极管 半导体管和电子管光 敏、 光电 子半 导体 光电二极管 具有非对称导电性的光电器件 光电池 电机、变压器及变流直流 电机 直流串励电动机 异步 电动 机 三相鼠笼式异步电动机 单相鼠笼式有分相绕组引出端的异步 电动机

器 三相绕线式异步电动机 电机、变压器及变流器变压 器和 电抗 器 双绕组变压器 瞬时电压的极性可以在形式2中表示 示例: 示出瞬时电压极性的双绕组变压器 注入绕组标记端的瞬时电流产生助磁 通 ?三绕组变压器

电气识图电气图常用符号.

1第二章电气识图 本章要点 ●电气图的分类 ●详细介绍电气原理图的绘制。 ●详细介绍电气原理图的识读。 本章难点 ●电气图的绘制特点。 ●电气原理图的识读。 电气控制系统是由电动机和若干电气元件按照一定要求连接组成,以便完成生产过程控制特定功能的系统。为了表达生产机械电气控制系统的组成及工作原理,同时也便于设备的安装、调试和维修,而将系统中各电气元件及连接关系用一定的图样反映出来,在图样上用规定的图形符号表示各电气元件,并用文字符号说明各电气元件,这样的图样叫做电气图。 第一节电气图的常用符号 电气图,也称电气控制系统图。图中必须根据国家标准,用统一的文字符号、图形符号及画法,以便于设计人员的绘图与现场技术人员、维修人员的识读。在电气图中,代表电动机、各种电器元件的图形符号和文字符号应按照我国已颁布实施的有关国家标准绘制。如 GB4728—85 《电气图常用图形符号》 GB6988—86 《电气制图》 GB7159—87 《电气技术中的文字符号制订通则》

GB5094—85 《电气技术中的项目代号》 GB5226—85 《机床电气设备通用技术条件》 国家规定从1990年1月1日起,电气图中的文字符号和图形符号必须符合最新国家标准。表2—1给出了部分常用电气图形符号和文字符号。因为目前有些技术资料仍使用旧国标,所以表中给出了新、旧国标对照,以供参考。若需更详细的资料,请查阅最新国家标准。 表2—1 部分常用电气图形符号和文字符号的新旧对照表 一、图形符号 图形符号通常用于图样或其他文件,用以表示一个设备或概念的图形、标记或字符。图形符号含有符号要素、一般符号和限定符号。常用图形符号见表2—1。 1.符号要素

电气图常用图形符号

第六章常用电子元器件参考资料第一节部分电气图形符号 一.电阻器、电容器、电感器和变压器

二.半导体管 三.其它电气图形符号

第二节常用电子元器件型号命名法及主要技术参数一.电阻器和电位器 1.电阻器和电位器的型号命名方法 示例: (1)精密金属膜电阻器 R J7 3 第四部分:序号 第三部分:类别(精密) 第二部分:材料(金属膜) 第一部分:主称(电阻器) (2) 多圈线绕电位器 W X D 3 第四部分:序号 第三部分:类别(多圈) 第二部分:材料(线绕) 第一部分:主称(电位器)

2.电阻器的主要技术指标 (1) 额定功率 电阻器在电路中长时间连续工作不损坏,或不显著改变其性能所允许消耗的最大功率称为电阻器的额定功率。电阻器的额定功率并不是电阻器在电路中工作时一定要消耗的功率,而是电阻器在电路工作中所允许消耗的最大功率。不同类型的电阻具有不同系列的额定功率,如表2所示。 (2) 标称阻值 阻值是电阻的主要参数之一,不同类型的电阻,阻值范围不同,不同精度的电阻其阻值系列亦不同。根据国家标准,常用的标称电阻值系列如表3所示。E24、E12和E6系列也适用于电位器和电容器。 (3) 允许误差等级 3.电阻器的标志内容及方法 (1)文字符号直标法:用阿拉伯数字和文字符号两者有规律的组合来表示标称阻值,额定功率、允许误差等级等。符号前面的数字表示整数阻值,后面的数字依次表示第一位小数阻值和第二位小数阻值,其文字符号所表示的单位如表5所示。如1R5表示1.5Ω,2K7表示2.7kΩ, 表5

例如: RJ71-0.125-5k1-II 允许误差±10% 标称阻值(5.1kΩ) 额定功率1/8W 型号 由标号可知,它是精密金属膜电阻器,额定功率为1/8W,标称阻值为5.1kΩ,允许误差为±10%。 (2)色标法:色标法是将电阻器的类别及主要技术参数的数值用颜色(色环或色点)标注在它的外表面上。色标电阻(色环电阻)器可分为三环、四环、五环三种标法。其含义如图1和图2所示。 标称值第一位有效数字 标称值第二位有效数字 标称值有效数字后0的个数 允许误差 图1 两位有效数字阻值的色环表示法 三色环电阻器的色环表示标称电阻值(允许误差均为±20%)。例如,色环为棕黑红,表示10?102=1.0kΩ±20%的电阻器。 四色环电阻器的色环表示标称值(二位有效数字)及精度。例如,色环为棕绿橙金表示15?103=15kΩ±5%的电阻器。 五色环电阻器的色环表示标称值(三位有效数字)及精度。例如,色环为红紫绿黄棕表示275?104=2.75MΩ±1%的电阻器。

电气识图符号大全

电气识图符号大全SC: 钢管 PC:PVC 聚乙烯阻燃性塑料管 CT: 桥架 WC: 沿墙暗敷设 WS: 沿墙明敷设 CC: 沿顶板暗敷设 F: 暗敷在地板内 CE: 沿顶板明敷 YJV: 电缆 SYV: 电视线 PE: 接地(黄绿相兼) PEN: 接零(蓝色) 3项线(火线): A项(黄) B项(绿) C项(红) KV: (电压)千伏 BV: 散线 MEB: 总等电位 LEB: 局部等电位 线路敷设方式代号 PVC——用阻燃塑料管敷设 DGL——用电工钢管敷设 VXG——用塑制线槽敷设 GXG——用金属线槽敷设 KRG——用可挠型塑制管敷设 线路明敷部位代号 LM—沿屋架或屋架下弦敷设 ZM——沿柱敷设 QM——沿墙敷设 PL——沿天棚敷设 线路暗敷部位代号 LA——暗设在梁内 ZA—暗设在柱内 QA—暗设在墙内 PA——暗设在屋面内或顶棚内 DA——暗设在地面或地板内 PNA—暗设在不能进入的吊顶内 照明灯具安装方式代号 D——吸顶式 L——链吊式 G——管吊式 B——壁装式 R——嵌入式 BR—墙壁内安装 配电线路的标注方法

a——b(c×d)e——f 其中: a--回路编号 b--导线型号 c--导线根数 d--导线截面 e--敷设方式及穿管管径 f--敷设部位 灯具吸顶安装标注方法 其中:a--灯数 b--型号或编号 c--每盏照明灯具的灯泡个数 d--灯泡容量,W e--灯泡安装高度,m f--安装方式 L--光源种类,白炽灯或荧光灯 电气设计施工图中常用线路敷设方式SR:沿钢线槽敷设 BE:沿屋架或跨屋架敷设 CLE:沿柱或跨柱敷设 WE:沿墙面敷设 CE:沿天棚面或顶棚面敷设 ACE:在能进入人的吊顶内敷设BC:暗敷设在梁内 CLC:暗敷设在柱内 WC:暗敷设在墙内 CC:暗敷设在顶棚内 ACC:暗敷设在不能进入的顶棚内FC:暗敷设在地面内 SCE:吊顶内敷设,要穿金属管 导线穿管表示 SC-焊接钢管 MT-电线管 PC-PVC塑料硬管 FPC-阻燃塑料硬管 CT-桥架 MR-金属线槽 M-钢索 CP-金属软管 PR-塑料线槽 RC-镀锌钢管 导线敷设方式的表示 DB-直埋 TC-电缆沟

相关文档