文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 电气照明系统设计

电气照明系统设计

电气照明系统设计
电气照明系统设计

电气节能设计说明

电气节能设计说明 1、设计依据本工程建筑电气节能设计遵循现行国家或行业规范、规程及标准,其中,主要依据 有: 《民用建筑设计通则》GB 50353-2005 《公共建筑节能设计标准》GB 50189-2005 《民用建筑节能设计标准》JGJ 26-95 《通用用电设备配电设计规范》GB 50055-1993 《建筑照明设计标准》GB 50034-2004 《智能建筑设计标准》GB 50314-2000 《电能质量公共电网谐波》GB/T 14549-93 《全国民用建筑工程设计技术措施——节能专篇(电气)》(2007)等。 2 、设计概况 2.1本工程为生产综合楼。建筑高度为m。地上层,建筑面积为m2;地下层,建筑面积为m。本工程属II类节能建筑,体形系数S=。 本工程建筑电气节能设计的原则是:在充分满足、完善建筑物功能要求的前提下,减少能源消耗,提高能源利用率。 2.2 本工程建筑电气节能设计综合考虑建筑物供配电系统的节能、电气照明的节能、建筑设备的电气节能等。 3 、供配电系统的节能 本工程主电源取自公共电网,供配电线路采用铜芯绝缘电线电缆单相负荷尽可能 均衡地分配在三相上,使三相负荷保持基本平衡。

4 、电气照明的节能 4.1 本工程照明设计遵照《建筑照明设计标准》GB50034-2004 所对应的照度标准、照明均匀度、统一眩光值、光色、照明功率密度值(简称LPD )、能效指标等相关值的综合要求。 设计照明系统的LPD 值指标如下: 普通办公室:标准现行功率密度值/标准对应照度值(W/ m2 / Lx )为11/300高档办公室:标准现行功率密度值/标准对应照度值( W/m / Lx) 为18/500会议室:标准现行功率密度值/标准对应照度值(W/ m /Lx )为11/300 本次设计,设计功率密度最大值均小于上述指标。 本次设计,选用荧光灯三基色荧光灯、紧凑型荧光灯等节能灯具,并配用节能 的电子镇流器。 本次设计,选用金卤灯,并配用节能的电感镇流器。 4.2 本工程照明设计采用高光效光源。在满足眩光限制的条件下,优先选用灯具效率高的灯具以及开启式直接照明灯具,一般室内的灯具效率不低于70%,并要求灯具的反射罩具有较高的反射比。 4.3 设计在满足灯具最低允许安装高度及美观要求的前提下,应尽可能降低灯具的安装高度,以节约电能。 4.4 本工程采用电子镇流器或节能型高功率因数电感镇流器,镇流器自身功耗不大于光源标称功率的15%,谐波含量不大于20%;荧光灯单灯功率因数不小于0.9;金属卤化物等气体放电灯设无功单独就地补偿,单灯功率因数不小于0.85,所有镇流器必须符合该产品的国家能效标准。

电气照明设计word版

2011级建筑电气工程技术专业课程设计 课程电气照明技术 班级电气 11 姓名刘焘 学号 35110004 指导教师胡联红 时间 2012年12月 城市建设工程系

目录 1 设计方案 (1) 2 用电负荷计算 (3) 3 导线和截面的选择 (8) 4 配电箱和开关的选择 (9) 5 照度计算 (10) 6 参考文献 (11) 7 附件课程设计图纸

设计方案 一、工程概况 1、本工程地上6层, 6层上面有个阁楼, 结构形式为框架结构, 功能为民用 建筑。 2、本设计包括大楼内部的电气部分, 其内容电源设置,防雷接地,照明配电, 配电系统的工作接地 二、设计依据 1、业主提供的设计任务委托书及各职能部门的批复文件 2、其他各种提供的相关技术资料。 3、现行国家和地方有关建筑电气设计规范,标准等 (1) 《民用建筑电气设计规范》JGJ/T 16—92 (2) 《民用建筑设计防火规范》GB50016—2006 (3)《供配电系统设计规范》GB 50052—95 (4) 《低压配电设计规范》GB 50054—95 (5) 《建筑物防雷设计规范》GB 50057—1994(2000年版) 四、供电系统 根据建筑功能对供电可靠性的要求,本工程用电负荷按三级设计 1、供电方式:本工程由附近市政箱变低压配电房引来三路380/220V三相四 线电源至首层总配电箱, 在分别引至各用电点;本工程电力照明配电系统采用TN-S方式供电,进户处PE线接地 2、线路敷设:进户线选用电缆穿刚管埋敷设至总配电箱;支线选用铜芯电线 BV穿PC线管沿建筑物墙.地面、顶楼上暗敷设。 3、照明、插座均有不同的之路供电,所有的插座回路均设漏电器保护。 五、照明系统 1、卧室和客厅的插座均选用二加三孔型, 抽油烟机插座选用带指示灯及开关的三孔插座; 厨房和卫生间的灯具、开关、插座均采用防水防尘型。 2、翘板开关底边距地1.4m; 空调插座底边距地1.8m, 厨房的插座底边距地1.6m, 3、计量表箱嵌墙安装, 底边距地1.4m, 4、照明支路为单相双线制BV(3*1)PVC15 , 插座回路为BV(3*4)PVC20 5、楼梯间平台处照明灯具采用延时控制,以利于节能。 六、防雷 1、本工程按第三类民用建筑要求进行防雷设计。 2、各路电源进线均做重复接地并进行总等电位联结,其接地电阻小于1欧姆。接地网与总等电位箱连接均采用40×4镀锌扁钢 3、在屋面四周设置明装避雷带以防直击雷,

建筑电气照明设计论文光源应用论文

建筑电气照明设计论文光源应用论文 摘要:为了保证社会的发展要求,推动经济的可持续发展,在建筑电气照明的设计原则与光源应用方面,必须严格按照国家规定的照明要求,依据照明的实际需要,保证人们的正常生产和生活,来选择最符合的灯具,以实现节约能耗,实现人、自然、社会和谐发展的要求。 关键词:建筑电气照明;设计原则;光源应用 近些年来,能源的有效利用受到了社会各界的广泛关注,所以,我国不断加强环保宣传,以此来提升能源的利用率,实现经济平稳、持续的发展。在建筑施工过程中,怎样提高电能的利用效率,成为了电气设计人员的重要任务。本文就对电气照明的设计原则与光源应用探讨进行了深入的分析,希望能够给人们在选取灯具和节约电能方面带来一定的帮助,仅供参考。 1 建筑电气照明设计要遵循的原则 在建筑施工过程中,空调、水泵是耗费电能比较大的设备,用电量超过20%.所以,在电气照明设计中,是建筑人员的重点对象,以此来缓解供不应求的情况。 1.1 经济实用性原则 在建筑电气照明设计上,第一纳入考虑范围的就是其经济实用性,并以此为基础,来选取电气照明的规格和数量等,避免出现浪费电能的现象。同时,建筑施工人员还要严格监控施工环境和施工技术,确保电气设备的最佳配置,最终达到节能的目的。 1.2 绿色环保性原则 当今,能源问题已经成为社会的重大问题,建筑电气照明设计必须响应国家号召,实行绿色环保性原则,以此来保证社会的可持续发展。在保证人们正常照明的情况下,要严格控制电量的使用,合理使用电气设备,提升用电过程的安全性,进而为人们的健康生活,城市的发展提供强大的支撑力。 2 建筑电气照明节能设计中光源的应用策略 2.1 合理选择照明设计方案 在选择照明方案的时候,要充分考虑是否和房屋建筑契合,避免过分夸张现象的出现,以此来节约电能。依据房屋建筑的构造和主要用途,来选择照明的方式,以此来达到节能的效果;在对照明要求有着高要求的地方,可以配置两种或两种以上的混合照明方式,既能提升亮度,又能起到调控光色的目的;在装修环节上,要考虑墙面或地面的颜色,尽量采用浅色系材料,充分的利用光源;此外,还要严格监测房屋的用电情况,并选取最恰当的照明设计,避免采用依靠降低亮度的方法来节约能耗,以确保人们的正常用电和生活。从我国规定的房屋建筑照明设计要求上就可以了解到,电气照明的参考数值只有一个,建筑施工人员在工作中,一定要严格按照施工要求去操作,以免浪费电。因此,在如何选取照明方式的问题上,可以参照如下:普通场合采用一般的照明即可,施工面积小的场合可以考虑混合照明的方法,并根据作业的实际需求利用局部照明的方法,保证工程的顺利开展。同时,提高天然光源的利用率,选择科学、合理的安装设计,能够防止出现光污染的现象。 2.2 选择高光效的的光源和高效节能的灯具

建筑供配电与电气照明系统安装教学大纲

《建筑供配电与照明系统施工》课程教学大纲 适用对象:建筑水电技术专业 执行时间: 总学时:64课时 一、课程性质 《建筑供配电与照明系统施工》是一门理论与实践密切结合的专业基础课,它有一定的实用性,同时又为其它专业课程做基础,是建筑工程技术(土木施工技术)、建筑经济管理专业的必修课,也可作为其它建筑类专业选修课,它是建筑类各专业工程技术应用型人才整体知识结构和能力结构的组成部分。 二、课程目标 1、通过本课程的学习,学生应了解建筑电气系统组成,掌握交流电的基本知识,了解建筑电气工程内容。 2、通过本课程的学习,使学生熟悉施工现场和建筑供配电、动力控制、建筑电气照明、建筑弱电子系统。 3、通过本课程的学习,让学生掌握一般建筑电气施工图的识读方法,了解施工工艺、施工安装规范和验收规范。 4、掌握安全用电基本知识,熟悉一般触电故障处理。 三、教学方法和手段 课题讲授:以讲授为主,培养学生的自学能力;将课堂知识与工程实例结合,培养学生解决工程实际问题的能力。 四、教学要求 第一章建筑电气基本知识

教学内容: 1.1概述 1.2交流电基本概念 1.3交流电路负载及负载性能 1.4建筑电气工程图基本知识 教学要求:了解交流电基本概念;了解正弦交流电的产生;熟悉交流电路组成元件及各元件性能;掌握电气图的表达形式、电气图的种类及用途。 重点: 1、交流电基本概念 2、建筑电气工程图基本知识 难点: 1、交流电路负载及负载性能 2、建筑电气工程图基本知识 第二章变配电工程 教学内容: 2.1变配电所工程概况 2.2结线方式及特点 2.3变配电所工程图 教学要求:了解电力系统及电力负荷基本知识和基本要求;了解常用10KV 变配电设备;了解主结线方式及特点;熟悉变配电所的平、剖面图;熟悉变配电所工程图。 重点: 1、结线方式及特点 2、变配电所工程图 难点:主结线方式及特点 第三章常用低压电器与基本控制电路 教学内容: 3.1三相交流异步电动机基本结构和工作原理 3.2常用低压控制电器及基本控制电路

电气专业的一些毕业设计题目

电气专业的一些毕业设计题目 电子类: 1、红外遥控照明灯(电路+程序+论文) 2、基于单片机的多功能智能小车设计论文(电路+程序+论文) 3、基于数字信号处理器(DSP)的异步电机直接转矩控制研究(硕士)(论文+上位机下位机软件+程序) 4、简单温度控制系统(仅论文) 5、漏电保护器(电路+程序+论文) 6、模糊神经网络控制(硕士)(仅PDF论文) 7、气体泄漏超声检测系统的设计(电路+程序+论文) 8、数字气压计(电路+程序+论文) 9、数字逻辑电子仿真器设计(程序+论文) 10、数字万用表(电路+程序+论文) 11、环境量温度适度采集(电路+程序+论文) 12、真有效值的测量仪(程序+论文) 13、正弦信号发生器(以SPCE061A单片机为核心)(电路+程序+论文) 14、直接数字频率合成器(电路+程序+论文) 15、智能交通信号控制系统(仅PDF论文) 16、自动化专业的运动控制论文(仅论文) 17、作息时间控制器(电路+程序+论文) 18、基于ARM的控制平台(仅PDF论文) 19、DS1820 单总线数字温度计(JPG格式电路+程序+论文) 20、DSP数据采集处理(硕士) 21、Mpeg4-AAC音频解码器的实时软件实现 22、MPEG-4 编码算法的研究及基于DM642 的优化实现(仅PDF论文) 23、USB接口设计(仅PDF论文) 24、基于USB总线的高速数据采集系统设计(JPG格式电路+程序+论文) 25、电动车翘翘板行走控制 26、车载数字音频接口设计 27、大功率电力电子装置在线诊断(NH) 28、带作息时间表的打铃系统(JPG格式电路+程序+论文) 29、单路电话计费器(程序+论文) 30、基于单片机的数字电压表 31、单片机作息时间控制器设计 32、多路点滴速度控制与显示装置设计 33、分布式电力故障录波系统设计 34、红外控制六足爬虫机器人设计 35、基于Intel 8051单片机的电话计费器的设计及其工作原理 36、基于485串行通信总线的电子抢答器系统 37、基于DSP的全数字电气传动控制板的研制(NH) 38、基于DSP的小型移动机器人控制系统(KDH) 39、基于DSP技术的运动控制卡的研制和开发(KDH)

建筑电气照明系统的节能设计

建筑电气照明系统的节能设计 内容摘要:智能照明系统是建筑电气的先进模式,其具备“能耗低、效率高、易操控”等特点,符合了电气照明系统节能改造的要求。光源是照明系统组成的关键要素,选用节能光源是实现系统优化设计的基本要求。发光二极管是建筑电气照明系统比较多见的元器件,采用电子传感技术进行控制连接,在照明使用阶段需要进行适当的调试,以此满足不同环境下照明光源的亮度指数。文章在此对其进行研究。 关键词:建筑;电气照明系统;节能;设计 abstract: intelligent building electric lighting system is the advanced mode, it possess “low energy consumption, high efficiency, easy handling” and other characteristics, in line with the electrical lighting system energy saving transformation requirements. the light source is lighting system composition key element of, choose energy-saving light source is to realize the basic requirement of system design. led is building electrical lighting system more see components, electronic sensor technology to control connection, in lighting use proper commissioning phase need to, to meet different environment lighting of the brightness index. in this paper to study them. keywords: architecture; electrical lighting system;

(完整版)建筑电气专业毕业设计论文

毕业论文任务书

摘要 主要对其进行供配电系统、照明系统、防雷接地,综合布线系统等弱电设计,总建筑面积7558.94平方米,为学校标志性建筑。按照建筑设计要求,所有教室均按多媒体教室设计。 该工程首先对供配电系统进行设计,在供电系统中涉及到建筑供配电的负荷分级和智能建筑对供电的要求以及如何减少电能损耗。在低压配电系统设计中主要考虑配电系统的原则,配电系统配电方式以及配电设计的质量。最后利用需用系数法对系统的负荷进行计算。 照明系统的设计是在照度要素和要求的基础上,满足照度均匀度,亮度均匀度,眩光的限制与利用,颜色对比,阴影的处理,照度的稳定性等的要求,利用单位容量法对光源和灯具

进行选择和布置。然后根据各回路的计算电流来选择使用的开关,插座,导线,断路器等器件。 弱电部分的设计主要是消防和综合布线系统的设计,综合布线是采取标准化的统一材料、统一设计、统一布线、统一安装施工做到结构清晰,使用方便,便于集中管理和维护。 关键词:供配电系统 , 照明系统, 弱电系统 , 建筑物防雷系统,弱电系统 外文翻译 Electrical design of integrated building Its main power supply and distribution systems, lighting systems, and other strong electrical socket system design , such as weak cabling systems designed to meet all the requirements of a modern intelligent building . The project first power supply and distribution system design, supply and distribution of construction related to the classification and intelligent building load power requirements of the power supply system and the design of low-voltage distribution system mainly consider the distribution system , distribution methods and the quality of the distribution system distribution design. Finally, the required system load factor method of calculation . The design of the lighting system is based on the requirements of the illumination elements and meet the illumination uniformity , brightness uniformity, requires the use of restrictions and glare , color contrast , processing, stability of the shadow of illumination , the method of using the

高校建筑电气照明节能设计

高校建筑电气照明节能设计 断增加,兴建了大量的教学、科研等建筑。这些建筑中照明设备单个功率不大,但由于数量众多,使用频率高、时间长,电能消耗量约占学校总用电量的40%以上。照明设备在担负教学、科研任务的同时,由于设计、使用、管理等方面的原因,也是造成大量电能消耗、浪费的主要因素。为了建设资源节约型校园,走绿色低碳、可持续发展道路,降低学校运行成本,电气照明的节能设计显得尤为必要。通常电气照明节能设计的措施主要有以下几种: 1电气照明照度标准值的确定 照度是指单位面积上所接受可见光的能量,单位勒克斯(Lx),用于指示光照的强弱和物体表面积被照明程度的量。在一般情况下,设计照度值与照度标准值相比较,可有-10%-+10%的偏差。照度均匀度、照度值在一定程度上与照明的节能设计有关系,可以使用照明设计软件DIALux通过建模详细地计算出室内各位置的照度值及均匀度。 2电气照明功率密度值的确定 照明功率密度(LPD)是指单位面积上的照明安装功率(包括光源、镇流器或变压器),单位为瓦特每平方米(W/m2)。根据国家规范的规定,通过相关计算在满足照度要求和照明质量的情况下,采用照明功率密度值作为照明节能的评价指标。LPD限值是国家依据节能方针从宏观角度作出的最高限值。因此在照明设计中要求经计算后的实际LPD值,足照度标准偏差的前提下,应小于或等于标准规定的LPD最大限值。教

室、阅览室、实验室的LPD限值9.0W/m2。 3充分利用自然光源采光照明 自然光源照明适合人类的自然本性,可以提高工作效率、丰富室内光环境、对人类的心理和生理的健康非常重要,同时自然光源采光照明也是电气照明节能的一个重要途径。自然光源采光照明的实施需要电气专业与建筑专业的设计人员在项目设计中相互配合、密切沟通,采用各种设计方式,尽可能引入更多的自然光源,做到室内人工照明与自然光源有机地结合,在满足相关照明指标的前提下,节约照明电能。 4照明灯具及相关配件的选择 教室、阅览室、实验室宜采用光效高、寿命长、显色性较好的细管径直管形三基色荧光灯或LED灯。应该采用色表分组Ⅱ、色表特征中间、色温3300K-5300K的照明灯具。选用效率或效能高的灯具,在满足配光要求和眩光限制条件下,采用开敞式灯具。其中双端荧光灯应采用灯具效率75%、紧凑型荧光灯应采用灯具效率55%、LED灯应采用灯具效能80%,色温不高于4000K、Ra80的各种灯具。为提高能效,电子镇流器、节能电感镇流器、LED电子控制器的谐波、电磁兼容应符合相关国家标准的规定。选用照明灯具及相关配件应满足能效标准的节能评价值。 5合理选择照明控制方式 高校建筑的教室、阅览室等场所的照明,可以采用集中控制方式,并按建筑使用条件和自然采光状况采取分区、分组控制措施。在白天自然光较强,或在深夜人员很少时,可以采用手动或自动方式关闭一部分或大

电气照明系统设计思路

电气照明系统设计流程 第一步;确定范围 确定设计内容为电气照明系统,其中包括普通照明,备用照明和应急疏散照明等部分 第二步:查阅规范 查阅相关规范,并且将设计所需的规范条例了解清楚(PS:一般规范:《建筑照明设计规范》、《建筑设计防火规范》、《建筑照明术语标准》、《供配电系统设计规范》、《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》、《电力工程电缆设计规范》等) 第三步:确定其各房间照度值 根据规范确定各房间的照度值,备用照明和应急照明的设置要求(包括备用照明和应急照明的供电方式)(PS:查阅《建筑照明设计规范》的第五章、第六章) 第四步:确定其功率密度 确定之后查询照明设计规范确定所需设计的功率密度(PS:查阅《建筑照明设计规范》的第六章(取现行值)) 第五步:灯具选型 确定设计所需要的灯具型号(灯具选型),须知道灯具的详细参数(PS:查阅相关资料,了解清楚每种灯具的光通量、光效值、功率瓦数) 第六步:确定其各房间灯具数量 根据功率密度的要求算出每个房间需要的灯具数量 ①利用天正电气中的照度计算功能 A. 选定房间,确定其房间面积 B. 填写利用系数,一般洁净室内的利用系数取0.8-0.9,非洁净区取0.7-0.8,室外0.5-0.7。 C. 填入光源参数,主要填写总的光通量 D. 填写照度要求、功率密度,维护系数一般去标准0.8 E. 得出结果(灯具数量),注意查看功率密度是否满足条件,如满足,这方案成立;如不满足,需要调整灯具种类,从而达到满足条件。 ②利用灯具数量的计算公式

A.计算灯具数量:公式:N = EA / (ΦUK) 其中:Φ-- 光通量lm, N -- 光源数量, U -- 利用系数, A -- 工作面面积m2, K -- 灯具维护系数,E-- 平均照度lx B.得出结果(灯具数量),再计算出功率密度:公式:LPD=ΣΡ/A 其中:LPD-- 功率密度W/m2,ΣΡ-- 所有照明设备的总功率W, A -- 工作面面积m2 C. 注意查看功率密度是否满足条件,如满足,这方案成立;如不满足,需要调整灯具种类,从而达到满足条件。 第七步:排布灯具 在画好的厂房底图上面按照矩阵规则布置灯具位置(做到整齐美观即可),并且确定应急灯具和疏散灯具的位置(PS:应急照明及疏散照明的照度查阅《建筑照明设计规范》的第五章5.5.2)第八步:确定其供电回路及开关安装 灯具布置好之后根据照明设计规范确定供电回路和开关的样式及安装位置(PS:供电回路查阅《建筑照明设计规范》的第七章7.2;开关的样式及安装位置查阅《建筑照明设计规范》的第七章7.3) 第九步;确定其配电箱的位置 根据规范要求、业主的需要确定配电箱的位置 第十步:布线 确定好回路和各种设备位置后就开始布线,在图纸中反映出来(应急线路最好使用不同颜色走线加以区分) 第十一步:配电箱系统图 根据设计好的图纸画出配电箱系统图,系统图中需反映出配电箱的名称和使用的各断路器的型号规格,回路数量,三相负荷分布,进出线路的型号规格以及线路敷设方式: ①支路总功率的计算:该条支路上所有照明设备的总功率 ②计算电流: a.根据功率估算: 三相:1KW→2A 单相:1KW→6A B.根据公式计算:

题目某住宅楼电气照明系统设计任务书Word版

课程设计任务书1 一、设计题目 某教学用楼电气照明系统设计。 二、设计资料 1.基本概况 本工程是一栋高六层的教学用建筑,其建筑类别为三类建筑.结构形式为底框结构,基础为桩基础,所有楼板均为现浇。设计内容为电气照明系统。 1)建筑为6层教学楼。 2)每层层高3.5米。 3)室内外高差0.3米。 2.参考资料 1)民用建筑电气设计规范及条文解释 2)2009全国民用建筑工程设计技术措施电气 3)建筑电气设计手册 4)国家标准电气制图电气图形符号应用示例图册 5)有关产品样本 6)建筑电气施工验收规范 7)供配电系统设计规范 8)低压配电系统设计规范 三、设计任务 1、计算书 内容包括:照度计算、负荷计算、线缆及保护管的选择、配电箱的选择。 2、图纸 1)设计说明、图例、图纸目录 2)标准层照明平面图(1:100)和标准层插座平面图(1:100) 3)非标准层照明平面图(1:100)和非标准层插座平面图(1:100) 4)供电干线平面图(1:100) 5)供电干线系统图(1:100) 6)照明配电箱系统图 3、课程设计说明书

四、设计步骤 1.熟悉资料、设计规范。对已给资料进行整理。根据建筑物的特点,确定供电等级:根据建筑平面图,拟定各户配电箱具体位置;根据外线情况确定进户总箱位置;并 在平面图上绘出。 2.绘制照明平面图(包括楼梯间设照明) 根据建筑平面图针对不同的使用功能,按照电气照明设计规范进行照度设计.以满足使用对照度及功能要求. (1)根据房间的用途确定灯具的种类、型号及安装高度。 (2)查出各房间的照度标准,进行照度计算。 (3)根据计算结果绘出照明平面布置图。 (4)绘出线缆(单线图)。 3.根据房间的用途确定插座的种类、型号及安装高度. (1)绘出插座平面布置图。 (2)绘出线缆(单线图)。 4. 绘出各层供电系统图。 5. 负荷计算 (1)计算各支线负荷,选择支线线缆(型号、规格)及敷设方式并标注在平面图上,选择支线开关(型号、规格)并标注在系统图上。 (2)计算每层的负荷,选择每层的线缆(型号、规格)及敷设方式并标注在平面图上,选择开关(型号、规格)并标注在系统图上。 (3)计算整座楼的负荷,选择进户线缆(型号、规格)及敷设方式并标注在供电干线平面图上,选择总开关(型号、规格)并标注在系统图上。 6.整理图纸并写出设计说明、图例及图纸目录。 (1)说明书 内容包括:建筑用途、设计依据、负荷等级及电源进户方式、配线、配电箱及等电位联结。 (2)图例 内容包括:符号、名称、规格型号、容量、安装高度、方式及场所。 (3)图纸目录 内容包括:图别、名称、 8.整理计算书 内容包括:照度计算、负荷计算、线缆、开关及配电箱的选择。 9.设计注意

建筑电气照明节能设计的研究 杨江

建筑电气照明节能设计的研究杨江 发表时间:2019-04-02T15:12:40.593Z 来源:《基层建设》2019年第1期作者:杨江[导读] 摘要:当下,随着国家经济水平的提升与城市化建设的快速发展,建筑工程一片繁荣,在推进城市化建设的同时,对于改善着人们生活与工作的环境质量。 哈尔滨工业大学建筑设计研究院摘要:当下,随着国家经济水平的提升与城市化建设的快速发展,建筑工程一片繁荣,在推进城市化建设的同时,对于改善着人们生活与工作的环境质量。建筑工程属于大型工程项目,在实际施工的过程中会涉及到很多的内容,而建筑照明电气设计就是其中重要的部分,对建筑日后的使用效果与价值有着重要的意义及影响。现阶段,建筑电气节能设计成为了很多建筑工程关注的重重中之重的一个环 节,相关科研团队也对节能设计手段进行了更加深入的研究,以此来提高照明电气节能效果。本文就建筑工程中建筑照明电气节能设计方面的内容进行深入的分析研究,提供给同行业相关人员参考。 关键词:照明电气;设计;节能设计照明电气设计在建筑工程中扮演着非常重要的角色,与人们的生活和工作有着密不可分的联系。当下人们的生活还是生产工作的开展都与能源密不可分,甚至可以说能源已经直接关系到人类的生存和发展。现在社会不断进步的同时,人们对于能源的需求也逐渐提高,但世界上的资源是有限的,同时人类的资源开发能力也在不断提高,并且往往会消耗巨量的电能,如何提高照明电气节能设计效果,成为了很多建筑工程需要考虑的内容。 一、当下建筑电气照明节能设计的重要意义 在建筑工程中,电气照明是项必备的设施,在整个建筑工程当中作用非常重要。电气照明设备的作用不只是照明,如果照明设施应用得当也能提高整个建筑的品质格调。当下人们对于居住和工作环境有了更高的期盼和需求。由于照明所采用的设备种类丰富多彩,其选择更加多样化也很重要。假如无论昼夜都进行无差别照明,不只会影响到照明设备的使用寿命,更会直接给节能降耗工作带来阻碍,因此,我们应该积极倡导绿色节能理念。 二、电气照明设计的原则 1、节能降耗下的功能性原则 功能性的设计原则是效的提高建筑照明电气节能设计的质量与水平保障性前提,照明电气是建筑物中重要的基础设施,其照明功能与人们的生活有息息相关的联系。现阶段,某些施工团队在设计照明电气的过程中,出现了过于注重节能设计的情况,而忽视了照明电气真正的功能和作用,导致照明电气不能正常发挥出真正的价值。所以,要想更好实现建筑照明电气节能价值,提高节能设计水平,那么提高对照明电气功能性设计的重视,优化节能设计方案,对照明电气的科学应用有着非凡的现实意义。 2、经济性原则 建筑照明电气在后期的使用中会出现能源消耗情况,大量的能源消耗不仅对能源资源造成一定的浪费,如果相应的设计方案不合理,还会出现经济利益损害情况。所以,提高对建筑照明电气技能的经济性原则设计,对能源的合理应用有着重要的影响。但是要注意的是,相关设计团队需要根据建筑物的功能需要,合理的选择照明电气节能设计方案,同时还要明确能源的类型。对于照明电气的使用中涉及到的经济效益内容,也要与现阶段照明电气市场的发展情况进行对比分析。这样才能为能源的科学使用提供有利条件,提升建筑电气节能设计的效果。 3、符合照明要求 合理布局照明设备是减少能源消耗最重要的手段,例如我们可以降低所使用导线电阻,这样可以避免在输电过程当中所出现的损耗;同时可以提高线路布局的合理性,也可以减少整个线路的长度。但如果需要保持一个舒适、温馨的室内环境,我们在室内照明设计上应该从多个方面入手,不仅需要提高布局的合理性,还要选择最为合适的灯具。举例来说有些节能灯具也可以起到良好的装饰效果。充分利用光与影的组合以及光的变化与分布进行各种视觉环境的创造,这样有利于提升室内空间效果以及气氛,同时做好灯具开关的调节也有利于减少能源的消耗。在选择电气照明方式时,应依据建筑的自然采光情况及照明的需求,充分利用自然光线,有利于提升建筑电气照明节能设计的效果。 4、绿色照明 在能够利用自然光就可以照明的时候,尽可能的不使用照明设备,绿色照明是指在建筑照明能够确保居民能够正常生活的基础上可以最大程度的进行省电,大幅度的节约电能,并能够提升人们的舒适体验,降低安全隐患,不会发生因质量问题而导致安全事故。可是建筑照明的绿色照明和人们传统上的认识不太一样,并不是通过提高成本来达到节能的目的,而是需要设计人员能够通过节能设计来改变和增进照明的基本功能,在能够满足人们基本生活需求,在此基础下设计出合理、高效、科学同时也满足建筑电气照明节能的标准要求。 三、建筑电气照明节能设计思考 1、采用新科学理念设计照明规划 规划是完成照明节能目标的首要条件,照明进行设计的时候,要充分考虑一下方面。A、一个是建筑照明设计必须要满足实用性要求,不可以仅仅选择多样化的形式,而忽略了具体的照明实际应用性。B、一个建筑照明设计一定要满足有关的行业及国家规定,最核心的是参考准则是建筑照明设计标准,全部的建筑照明设计均要在满足这个规定的前提下,依照具体的建筑构造以及功能特性,科学的设计出拥有较高可行性的照明设计计划。 2、增加高效灯具使用率 科学的使用灯具是掌控建筑照明能耗有效手段,灯具的使用必须要按照灯具照明规定以及自然采光去选择。灯具不仅要达到理想的光照效果,并且还要满足节能减排的规定。再有,灯具质量和使用寿命以及操作实用性等一定要获得相应的保证。在选择灯具的过程中,应该最大限度思考下面几个方面。在较低的建筑中,应该选择高效LED灯,可以达到室内光照的需要。针对比较高的建筑外墙照明选择金属卤化物等,这种类型的灯具照明效果十分理想,使用的年限也相对较长,比较稳定,已经广泛的使用在室外建筑当中。在地下车库的设计中,也可统一使用高效LED灯,这样不仅做到了照明的节能,也能为绿色节能降耗建筑增辉。 3、智能控制系统分析

食堂电气系统与照明设计.doc

课程设计 课程名称:建筑供电与照明工程 题目:食堂电气系统与照明设计 专业班次:10(三)建筑电气 1 组员: 指导教师: 学期:2011-2012 学年第二学期日期:2012.06

第一章设计任务简介 1.1任务要求 某职业技术学院第二食堂电气系统设计:设计本学院第二食堂的供电系 统、电气照明系统的系统图、平面布置图、设备接线图。 照明系统设计: 1)确定照明种类、灯具形式、照度标准; 2)确定照明线路型号的选择及敷设方式; 3)绘制照明灯具平面布置图。 1.2建筑基本情况简介 该建筑总面积为 891m2,建筑层数为 1 层。高 3.5m。其中洗菜房40m2, 厨房 88m2营业台 72m2,小卖部 32m2,洗碗室 47m2,瓦罐坊 22m2,1号楼梯进口20m2,2号楼梯进口 27m2,用餐区 543m2。主要用电设备有:分体空 调 2 台,容量 4.75kw/ 台。吸顶电风扇 34 台,容量 0.075kw/ 台。冰箱 3 台,容量 1.26kw/ 台。屋面层热源水泵 2 台,容量 5.4kw/ 台。电热蒸气两用蒸饭机 2 台,容量 12kw/台,抽油烟机 4 台,容量 0.2kw/ 台。电视 3 台,容量 0.15kw/ 台。落地扇 8 台,容量 0.37kw/ 台,灭蝇灭蚊灯 1 台,容量 0.04kw/ 台。预留室外照明容量10kw.预留立面照明 10kw. 消毒柜 2 台,容量 0.29kw。 1.3设计依据 《民用建筑电气设计规范》JGJ16-2008 《建筑设计防火规范》 GB 50016-2006 《民用建筑设计通则》GB50352-2005

教学楼各系统电气设计毕业论文

教学楼各系统电气设计毕业论文 目录 第一章绪论 (1) 1.1 建筑电气概况 (1) 1.2 设计原则 (1) 1.3 设计容 (1) 第二章配电系统设计 (3) 2.1 负荷等级及供电求 (3) 2.2 负荷计算 (4) 2.3 导线选择 (5) 2.4 配电方式 (5) 第三章照明系统设计 (6) 3.1 总则 (6) 3.2 照明光源选择 (6) 3.3 照明灯具选择 (6) 3.4 照度和照明方式的选择 (6) 3.5 一般照明 (7) 3.6 应急照明 (7) 3.7 照度计算 (8)

第四章照明系统设计 4.1开关的设计及要求 (10) 4.2 插座的设计及要求 (10) 第五章防雷接地系统设计 (12) 5.1 建筑物的防雷措施 (12) 5.2 本建筑物防雷接地系统设计结果 (12) 第六章弱电系统设计 (13) 6.1 有线电视系统设计 (13) 6.2 网络系统 (13) 结论 (14) 参考文献 (15) 外文翻译 (16) 谢辞 (17) 附录:图纸 前言 随着社会经济的发展,科技的进步,现代办公建筑的用电设备种类越来越多,如电力、照明、电梯、空调、消防、通信、计算机等,而且不断向智能化设备方面发展,所以对其的电气设计可以说是非常关键的环节,它直接决定了综公楼的使用效率,和办公能力。

本论文主要阐述了教学楼各系统电气设计的设计依据、原理和方法及设计选择的结论。本论文共包括五章的容,前四包括强电部分设计,第五章为弱电部分设计。 强电部分主要容包括:低压配电系统、照明系统及防雷接地系统的设计,其中包括负荷计算、照度计算等。 弱电部分主要容包括:网络布线系统设计、电气消防系统设计、广播系统设计。 教学楼楼电气设计为毕业设计,其目的是通过设计实践,综合运用所学知识,理论联系实际,锻炼独立分析和解决电气设计问题的能力,为未来的工作奠定坚实的基础。 第一章绪论 1.1 建筑电气概况 现代民用建筑电气技术是以电能、电子、电气设备及电气技术为手段来创造、维持和改善人民居住和工作的生活环境的电、光、声、冷和暖环境的一门跨学科的综合性技术科学。他是强电和弱点与具体建筑的有机结合。 随着科学技术的发展和人民生活水平的不断提高,人们对有关供配电、照明、消防、防雷接地、通信、消防综合不想等系统的要求越来越高,使得建筑走向高品质、多功能领域,并进一步向多功能的纵深方向和综合应用方向发展。 建筑电气设计是在认真执行国家技术经济政策和有关国家标准

地铁电气照明节能方案

地铁电气节能施工方案 1、照明配电工程概况 (1).本工程使用高效节能灯(灯具功效大于75%)。 (2).配电房、机房照度:100~150LX ,电梯厅等公共部位照度:75LX。 (3).本工程地下车库按10%设置应急灯,配电间及设备用房按100%设置应急灯。 (4).住户配电采用树干放射式相结合,由电表箱分层计量后提供电源。 2、电气节能材料管理及质量控制 (1).电气节能材料的选购必须符合建筑照明设计标准及节能要求。(2).电线电缆按照图纸设计要求计划采购,进场后提供出厂检测报告、合格证、质保书进行报验,现场进行实物规格及型号检查,同时请监理见证取样送检测单位委托复检,待复检额后在使用。 (3).灯具按照图纸设计要求的高效节能照明光源和灯具及附属装置进行采购,进场后提供出厂检测报告、合格证、质保书进行报验,现场进行外观及功能检查,并就其光参数进行见证取样检测,每种光源不小于3套,灯具不小于1套。 (4). 照明光源和灯具及其附属装置的选择必须符合设计要求,若设计无要求时,应符合《建筑照明设计标准》。满足上述规定外,安装前还应符合下列要求: ①.镇流器自身功率不大于光源标称功率的15%,谐波含量不大于

20% ②.气体放电的整体功率因数不得低于0.9 以上检测方法:现场使用数字功率计检测,其检测数量要求同次规格数量超过100套时抽查1%,不足100套时检测数量不少于1套。(5)为避免不必要的线路损耗,工程中使用的电线电缆符合《电缆的导体》GB/T3956中规定的电线电阻值,同时低压配电系统选择的电缆、电线截面不得低于设计值,其电线电阻符合国家相关规定,当用电计算负荷≥5KW的配电线路,现场实物抽查20%,其余按5%抽测。 3、照明配电节能施工质量控制 (1).照明方式 A、地下汽车库自行车库及一层商铺采用高效双管荧光灯和双管应急灯 B、走廊、电梯前、楼梯间采用节能灯 C、走廊、电梯前、楼梯间设置应急疏散指示灯 (2)施工过程控制: 灯具的安装应遵循从材料选购、位置确定,到安装、检查、验收的原则加强在施工过程中对外观质量控制。施工过程按下列过程予以控制: 4、电气节能达标质量要求

照明系统设计之二:电气设计

照明电气设计 1 照明配电采用得系统 照明配电宜采用放射式与树干式结合得系统。 三相配电干线得各相负荷通过合理分配尽量保证三相负荷平衡,最大相负荷不超过三相负荷平均值得115%,最小相负荷不小于三相负荷平均值得85%。 照明配电箱设置在靠近照明负荷中心。 2 照明回路得分配 每个房间得同一种设备要在一个回路里面(风机盘管回路除外)。 每一照明单相分支回路得电流不超过16A,所接光源数不超过25个; 连接建筑组合灯具时,回路电流不超过25A,光源数不超过60个; 连接高强度气体放电灯得单相分支回路得电流不超过30A。 插座不与照明灯接在同一分支回路。当插座为单独回路时,数量不超过10个,并且一个房间得同类插座由同一回路配电。 风机盘管回路得风机盘管得数量不宜超过10台; 根据以上得原则将个楼层照明配电箱得回路划分好,并以次绘制照明平面图与照明配电箱系统图。 3 照明线路得选择及敷设方式 照明配电干线及分支线导体:应采用铜芯绝缘电线或电缆。分支线导体截面积不小于1、5mm2………(规范要求) 照明配电线路计算:按照负荷计算电流与灯端允许电压值选择导体截面。………(规范要求) 敷设方式:常见穿管(钢管、硬质塑料管、难燃塑料管等)预埋在地面、墙面、顶棚处;走廊处可走强电桥架;垂直干线走强电井。 《民用建筑电气设计规范》(JGJ16—2008)中提出,在初步设计及施工图设计阶段,照明负荷宜采用需要系数法计算。采用需要系数法进行负荷得计算时,首先统计出个分支线路中设备得总安装容量(设备容量Pe),然后求出各分支线得计算负荷(P js、P30),最后求干线、低压总干线、进户线得计算负荷,由计算负荷电流:选择断路器、选择导线。导线必须与断路器相对应起来,

建筑电气照明系统设计

建筑电气照明系统设计 目录 1.设计目的1 2.设计任务1 3.设计思路与设计内容与要求1 3.1照明方式和种类1 3.1.1照明方式的分类1 3.1.2照明种类1 3.2照明质量3 3.2.1照度均匀度3 3.2.2光源颜色3 3.3照明电光源4 1.3.1电光源的分类4 1.3.2照明光源、灯具的选用6 3.4照明控制系统8 4.设计计算说明,设备与元器件选择计算与参数选择说明9 4.1确定照度标准值9 4.1.1民用建筑照明照度一般规定9 4.1.2民用建筑照度标准9 4.2照度计算10

5.单位容量计算法10 6.利用系数法11 3.5灯具的选择及计算12 3.1.3对于电气学院办公室,采用系数法计算。12 3.1.4对于电气学院学生科值班室,采用系数法计算13 3.1.5对于电气学院会议室,采用系数法计算13 3.1.6对于电气学院学生科办公室,采用系数法计算14 3.1.7对于电气学院报告厅,采用系数法计算15 3.1.8保安员值班室,因光的损失相对固定,故采用单位容量法15 3.6怀德楼C楼教室照明计算16 3.2.3教室情况:16 3.2.4教室照明标准选择16 3.2.5面积计算16 3.2.6灯型选择16 3.2.7对于教室,采用系数法计算17 3.7照明系统图说明17 1.3.3设备与元器件型号和参数选择目录表20 1.3.4设计小结21 1.3.5设计图纸目录22 1.3.6参考文献目录23 4.3设计目的 建筑电气综合课程设计的目的是进一步强化建筑电气设计理论与建筑电

气工程的设计、施工实践能力的有机结合,更有效地培养本业专业综合设计思维以及施工、安装的实践能力。本课程设计的任务包括高层建筑的强弱电气系统的方案设计以及强弱电气系统电气施工图的设计。 2.设计任务 盐城工学院新校区电信馆B、C楼强弱电系统设计:设计本校新校区电信馆B、C楼含两侧与A楼相连的连接部分的电气照明系统的系统图、平面布置图、设备接线图; 3.设计思路与设计内容与要求 3.8照明方式和种类 3.1.9照明方式的分类 一、照明方式可分为:一般照明、分区一般照明、局部照明和混合照明。 1)一般照明:指不考虑特殊局部的需要,为照亮整个场地而设置的照明。 2)分区一般照明;指根据需要,提高特定区域照度的一般照明。 3)局部照明:指为满足某些部位(如工作面)的特殊需要而设置的照明。 4)混合照明:指一般照明与局部照明组成的照明。 二、照明方式的选择1)当生产条件受到限制,工作地点附近不可能固定灯具而虚以采用混合照明,或者当工作位置密度不大.采用混合照明不合理时,或者不需要考虑特殊局部的需要而使整个工作场所能获得均匀照度时,宜装设单一的较均匀的一般照明。2)在同一照明场所内,当工作场所内某一部分需要高于一 般照明的照度时,可采用分区一般照明。3)对于照度要求较高,而工作场所内工 作位置密度不大,并且要求光线照射方向能随意改变时,采用单一的一般照明显 然不合理,这种情况宜采用混合照明,即增设局部照明。