文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 宁夏广银铝业宿舍楼临电方案

宁夏广银铝业宿舍楼临电方案

目录

一、编制依据 (2)

二、工程概况及现场勘测 (2)

三、现场用电情况 (4)

四、计算书 (5)

五、防雷、接地 (7)

六、施工技术要点 (7)

七、安全用电管理制度 (11)

八、安全用技术措施 (13)

九、电气防火措施 (14)

十、内业资料 (15)

附录:

1、临时用电管理体系图

2、配电箱接线图

3、临时用电系统图

4、临时用电平面布置图

宁夏广银铝业宿舍楼工程

临电施工组织设计

一、编制依据

1.1.JGJ46—2005《施工现场临时用电安全技术规范》及GB50194—93《建设工程施工现场供电安全规范》。

1.2.国家颁布的有关电气技术标准、法规和规程。

1.3.JGJ59—2011《建筑施工安全检查标准》

1.4.土建施工组织设计。

二、工程概况及现场勘测

宁夏广银铝业办公楼工程位于银川市宁东工业区宁夏广银铝业厂区内,总建筑面积5065.28㎡,主楼为框架结构,地上5层,主楼高20.25m米,基坑开挖1.5m,故不需考虑降水用电负荷。混凝土采用商混和汽车泵泵送,可不考虑砼搅拌站和砼泵用电负荷。工程所用钢筋对接采用套丝连接,暂不需计算钢筋对焊机负荷。现场使用塔式起重机1台,吊车使用周期预计约8个月,物料提升机1台,于主体施工到五层以上时投入,使用至工程进入装修阶段结束。电源变压器位于施工现场西侧,办公用房设在在建工程西面的现场办公区域,木工制作场地钢筋场分别设置在施工区内,具体平面布置见施工现场平面布置图。施工现场周围无外电架空线路.

本工地采用TN—S三相五线接零保护系统,现场设置250KV A变压器两台,电源由变压器计量箱分别引出至工地总配电箱,设总配电箱(柜)两台ZXB,分别输出两路电源控制两台二级分配电箱送电到施工作业区的工作面,平面布置见临时用电平面图,接线图见临时用电系统图。

本工程配电系统采用TN—S系统,配电主干线路采用放射接线方式,采用三级配电、两级保护方式配电,局部采用三级保护,形成分级配电分

级保护,在ZXB总配电箱(柜)内设置漏电保护器作为第一级漏电保护,开关箱内的漏电开关作为第二级漏电保护。总配电箱ZXB内回路1控制FXB1(钢筋场),回路2控制FXB2(塔吊及施工用电),

施工现场设置总配电箱(柜)1台,分配电箱2台,开关箱确保一机一箱,随用电设备进入现场数量逐步投入,总配电箱(柜)ZXB设置在施工区西侧临建围墙附近,分配电箱FXB—1设置在钢筋加工区附近,给钢筋加工机械和塔机开关箱供电。FXB—2设置在塔吊附近,给塔吊和在建工程施工照明灯具、及后期施工的电焊机开关箱供电。具体位置见临时用电平面图。

本工程现场照明采用3500W镝灯和1000W碘钨灯结合的方式提供施工照明。镝灯设置在吊车塔架平台上,对现场作整体照明,局部照明采用碘钨灯,镝灯供电采用3×4mm2多股铜芯橡皮绝缘电缆,碘钨灯采用3×1.5mm2多股铜芯橡皮绝缘电缆,支架高度为3米。

依照土建施工设计,现场用电设备及设备额定功率见计算书中用电设备统计表。

三、现场用电情况

四、计算书用电设备统计见下表:

4.0施工现场总用电量:

P 总=1.1×(K 1?

cos 1P ∑+K 2ΣP 2+K 3ΣP 3) =1.1×(0.6×96/0.75+0.5×144+1×28)

=1.1×(77+72+28)

=194KW

式中P 总-用电设备总功率

P 1、P 2、P 3分别为电动机、电焊机、照明总功率

cos φ-电动机平均功率因数

K 1、K 2、K 3-同时用电系数,本工程分别取0.6、0.5、1

(1)根据Pj=194KW 计算变压器容量

Qj =Pj ·tan φ=194×1.17KVAR ≈226KVAR

则 Pj=194KW Qj=226KVAR

Sj=0.722j j Q P +=0.722226194j j +=0.7×297=207KV

A 变压器计算容量应为207KVA

因:207KVA <250KVA

则: 甲方提供一台250 KVA 变压器,就能满足施工需要,根据实际变压器规格需要设置一台250KVA 变压器。

(2)变压器计量柜至现场总配电箱(柜)ZXB 电流计算

I 线=3cos ?线压V KP =3

75.038010001946.0???? ≈235A 按电流选择用3×95mm 2+2×50mm 2铜芯铠装电缆

4.1总配电箱(柜)ZXB 至FXB —1分配电箱(钢筋场)

P=0.8×(5.5+4.4+8+100+7)=0.8×124=100KW

I 线=3cos ??U KP =365.03801000

1008.0???? ≈162A

按电流选择用70mm 2铜芯铠装电缆

按允许电压降校验:L=90m ,C=77,S=50mm 2

U%=ΣP ×L/C ×S=(100×90/77×50)×100%=2.34%

2.34%<5%符合要求

从总配箱(柜)ZXB 至FXB —1分配电箱的电缆选择为VV 223×50+2×25铜芯铠装电缆。

4.2 总配电箱(柜)ZXB 至FXB —2分配电箱(塔吊及施工用电)

P=0.8×(11+7.5+34+44+6.6)=0.8×103=82KW

I 线=3cos ??U KP =365.03801000

828.0???? ≈133A

按电流选择用50mm 2铜芯铠装电缆

按允许电压降校验:L=50m ,C=77,S=50mm 2

U%=ΣP ×L/C ×S=(82×50/77×50)×100%=1.06%

1.06%<5%符合要求

从总配箱(柜)ZXB 至FXB —2分配电箱的电缆选择为VV 223×50+2×25铜芯铠装电缆。

五、防雷、接地

(一)防雷

查《全年平均雷暴日数分布图》银川市年平均雷暴日为19.7天,按JGJ46—2005中表5.4.2施工现场内机械设备高度超过32米须设防雷装置。本工程主楼施工设备中的塔机.、施工升降机属于需做防雷接地的设备,接地体材质选用?50镀锌钢管,砸入地下2.5M深,三个单体接地极为一组,用扁钢焊接成一体,与被保护设备做电气性连接.接地电阻植应小于4Ω.

(二)重复接地及保护接零

1、工地现场的配电方式为变压器中性点直接接地TN—S三相五线制保护接零系统,根据现场情况除在总配电箱漏电保护器电源侧零线上做一组重复接地外,还要在各支路中间和末端打重复接地,这样就能满足规范要求的在各支路首端、中间、末端做重复接地的要求。

2、重要接地装置接地极采用φ50镀锌钢管,打入地下2500㎜,并用40×4镀锌扁钢与接地体焊接成整体后与配电系统做电气性连接。

3、与电器设备相连接的保护零线应不小于工作零线,但最小也不低于2.5mm2的绝缘多股铜线。

4、保护零线的统一标志为绿/黄双色线,在任何情况下不准使用绿/黄双色线做负荷线。

5、在正常情况下,电器设备不带电金属外壳都须做保护接零。

6、保护零线不得装开关或熔断器,必须保证保护零线的电气连接的连贯性。

六、施工技术要点

(一)配电工程

1、工地电源及总配电箱

⑴工地电源接入点设在施工现场西侧围墙边,用3×95mm2+2×50m2电缆埋地引入后,设现场总配箱,周围设围挡,高1.8米。前后左右距总配电箱(柜)1—1.5米,用菱形钢丝网做围挡材料,防护棚顶设两层防护并做防渗水处理。

⑵配电围挡向外开门并上锁,门上设醒目标志,严禁非电工入内。配备足够的电气灭火器材和砂箱,不得放置其他杂物。

⑶工地现场利用总配电箱(柜)配电。控制施工现场内所有临时用电线路及施工用电设备电源。

2、固定式配电箱

⑴本工程所有配电用二级固定式配电箱设在室外正负零地坪以上,下面设100㎜高水泥抹面砖基础。配电箱下面设800㎜高的砖基础,基础内设存放余量电缆的孔槽。配电箱支架高度800㎜,并应满足配电箱中心距地面1.4-1.5m之要求.

⑵室外固定式二级配电箱都设置防护棚。防护棚骨架采用40×40×4角钢焊接,四周用钢板网(网眼尺寸4×8㎝)围护。围栏设门,向外开。防护棚顶设两层防护,下面为石棉瓦防雨,上面为钢制脚手板或5㎝厚木板,防砸。两层间隔0.2米。

⑶配电箱前后操作通道宽度为1.2米,围护通道设置为1米。

⑷配电箱的箱体使用铁板厚度≥1.75㎜,电器安装板(二层板)使用电气绝缘板,或1.75mm后钢板安装但必须做保护接零.严禁使用木质箱体和安装板。

⑸配电箱内配线使用BV铜质绝缘导线,配线排列整齐,连接良好。

⑹配电箱(柜)箱内的开关设备应外观完整无损,合格有效、动作灵敏可靠,安装牢固,配置合理,护罩齐全,箱内无外露带电点,工作零线、保护零线分开。均为铜制材料。

⑺具有三个及以上回路的配电箱内装设总开关,双面布置的配电箱前后分别设置总开关。

⑻消防电源实行专路供电,电源由现场总配电箱内总开关上口引入。

⑼配电箱内开关、端子板等标明用途,且与系统图上的分路标志及引出、入线上的用途一致。开关铭牌齐全、清晰。开关、熔断器等保护装置和计量装置的容量与配电线路及负荷大小相匹配。

⑽配电箱结构牢固有防雨雪特点,门锁齐全、有效;箱门外侧面中上部,设用电警告标志。

⑾金属箱体、箱门和箱内开关设备的金属外壳,均需做保护接零,保护零线必须采用用绿/黄双色线多股绝缘铜导线。

⑿配电箱的进线和出线口设在箱体下部,进出口有绝缘护圈保护。在距箱下底口0.3米处设一道专用电气梁作缆线固定点,进出缆线排列整齐,缆线标志牌标志内容齐全明确。

3、开关箱

⑴开关箱内必须装设漏电保护装置,根据施工生产要求配置漏电保护装置漏电动作电流不大于30mA,动作时间小于0.1S。

⑵所有开关箱距离固定式分配电箱距离不得超过30米。

⑶开关箱与所控制的固定式设备的水平距离必须小于3米,与分箱距离不超过30米。

(二)电缆线路

1、本工程采用的电缆采用VV22铜芯铠装电缆或YCW橡皮绝缘铜芯软电缆,电缆敷设采用埋地敷设的方式,严禁沿地面明敷设。

2、电缆埋设深度0.8米,电缆上下各铺50㎜厚细砂,上盖红机砖作保护层。

3、引出(入)地面时,从地上2米至地下0.2米处加套管保护。

4、埋设电缆不得有接头,有接头时必须设防水防破坏的接线井或盒加以保护。

5、埋设的电缆路径上要设标牌标明路路径、方向、埋设深度及电缆型号等。

6、经过道路时穿钢管保护。

7、机械设备等用沿地面明敷的电缆必须穿保护管加以保护。

8、电缆线路引入在建工程内时,应埋地引入,垂直敷设时应利用建筑物的竖井、管道井敷设。

(三)室内线路及照明

1、室内线路必须用绝缘用线,采用PVC管或PVC线槽保护,并用管卡固定,高度不得低于2.5米。

2、线路上严禁搭挂任何物品,低于 2.4米时应使用36V电压照明。

3、进户线、过墙线必须穿保护管,室外护管要做防水弯。

4、照明线路根据负荷确定导线截面积但不得小1.5mm2,插座线路不得小于2.5mm2。

5、管卡固定时,挡距不大于0.3 米。

6、线槽固定时,固定螺丝间距不得大于50㎝。

7、电压在220V及以上时,所有灯具的金属外壳、金属支架均需做接零保护。

8、室外灯具距地面不低于3米,室内不低于2.4米。金属卤化物灯具距地面高度不得低于5米,灯架搭设编制搭设方案,有防雨措施。

9、移动式碘钨灯架总高度不低于3米。灯罩与灯杆间用厚度不小于8㎜的绝缘胶木板隔离,灯杆手拿部分用绝缘胶带缠绕做保护。

10、碘钨灯、镝灯使用三芯电缆。并配套三眼插头、座,也可直接接到开关上。保护零线直接接在灯罩上,线头用铜接线鼻并涮锡。

11、厕所、淋浴间、食堂、试验室等潮湿场所安置防水防尘灯。

12、照明系统每单相同路上灯具和插座数量不超过25个,并设置不大于15安熔丝熔断器。

13、隧道、地下室、潮湿场所、人防工程、有高温、导电灰尘或灯距地面低于2.4米等场所,电源电压不得大于36V。

14、行灯变压器的电源控制使用专用开关箱,并与行灯变压器组成一个整体,即行灯变压器的专用开关箱的下方为行灯变压器固定在箱的支腿上。变压器安装高度大于0.6米,有防护措施。一次侧采用漏电开关控制,二次侧采用熔断器进行保护。金属外壳、支架等均需做保护接零,接线牢固。所有外露带电点(含二次侧低压接线端)做好绝缘包扎处理。

15、照明行灯变压器必须采用双绕组型,一次线长度不大于3米,电源线应使用三芯橡套电缆。

七、安全用电管理制度

1、本施工现场设一名临电管理人员,由电气电气工长担任。临时用电管理组织体系见附图1。配备专职电工4人,电工专用值班室一间。电工配备500V绝缘摇表一块,万用表、钳形电流表、接地摇表各一块。每人配备绝缘鞋一双等防护用品。同时在值班室内配备安全带(2条),绝缘拉杆(3节)一根,供紧急抢修时用。

2、每班电工为二人作业,每班工作时间不得超过8小时。每个值班电工必须持证上岗,必须与操作证相对应的工作岗位。低压电工不得从事高压作业,学习证不得独立操作,外埠地、市级劳动部门颁发的操作证,应及时更换市劳动局“临时证”方可上岗作业。严禁非电工作业。

3、临时用电施工组织设计必须由项目部电气工程技术人员编制,由公司技术部或施工管理部门审核,经总工程师批准签字后实施。

4、项目部每旬组织一次定期安全用电检查,并对存在的重大隐患进行复查。值班电工每天至少巡查现场两次,发现问题及时处理,并做记录。安全检查包括:电器设备是否完好、绝缘有无破损;接地电阻是否合格;设备裸露带电部位是否有符合要求的防护装置;开关电器、保护装置动作是否正确、灵敏、可靠;特殊潮湿场所是否采用安全特殊电压或采取了其它安全措施;安全用具和电器灭火器材是否齐全有效;电器设备、设施安装是否合格;配电线路敷设是否标准;电器设备、设施运行是否有过热现象;规章制度,安全技术档案健全等内容。

5、各类用电人员必须掌握安全用电基本知识和所用机械电气设备的性能。使用电器设备前,应按规定穿戴和配备好合格的劳动保护用品,电器设备停止工作时,必须拉闸断电,锁好配电箱。

6、各级电管人员有权制止违章作业,违章指挥,对不按规范、标准施工者,应加强教育,情节严重的应按有关规定予以严肃处理,对在安全用电工作中成绩突出的个人应予以表扬和奖励,详细规定见《临时用电管理奖励和处罚规定》。

7、停用的配电线路,设备应及时切断电源,工程竣工后的配电线路,设备应及时拆除,当外单位利用时,必须及时办理移交手续,明确责任。

8、临时用电工程在投入使用前由项目部组织检查验收合格后方可投入运行。参加人员有项目部电气技术人员、电管人员、安全员、值班电工。

9、本施工现场采用变压器中性点直接接地系统,TN—S三相五线保护接零系统。

10、配电系统设三级漏电保护,形成分级保护,即在总配电箱设漏电保护器作第一级漏电保护,在分配电箱及开关箱内分别设漏电保护器作第二、第三级漏电保护器。同一柜、配电箱内所装设的漏电保护只能视为一级保护。

11、漏电保护器、配电箱等的购买必须由电气负责人做计划报施工管理部审批,由分公司设备管理部门统一购买。如私自购买发现伪劣产品,对责任人进行严肃处理。

八、安全用技术措施

1、安全用电技术措施

1.1保证可靠的接零

必须按要求接零,杜绝疏漏,所有接零保证可靠的电气连接。保证PE 线必须采用绿/黄双色线,严格与相线、工作零线相区别,杜绝混用。

1.2电气设备的设置、安装、使用、维修必须符合JGJ46—2005《施工现场临时用电安全技术规范》的要求。

1.3电气设备的使用与操作、维修必须符合JGJ46—2005《施工现场临时用电安全技术规范》的要求,其具体要求如下。

1.4.1接零

本施工现场属于中性点直接接地的低压力线路,故采用TN—S接零保护系统:

⑴保护零线应从供电系统保护零线处接引,并在总配电柜处及中间、末端做重复接地。

⑵保护零线应与工作零线从总配电柜分开单独敷设,不做它用,PE保护零线必须采用黄/绿双色线。

⑶保护零线的截面应不小于同线路工作零线的截面,或不小于同线路相截面的50%,同时必须满足机械强度的要求,不小于2.5mm2的绝缘多股导线。

⑷电气设备的正常情况下不带电金属外壳、框架、部件、轨道、金属操作台以及靠近带电部分的金属护栏、金属门等均作保护接零。

1.4.2配置漏电保护器

⑴施工现场的配电系统配两级(局部三级)漏电保护器。

⑵第一级漏电保护器的额定漏电动作电流不大于500mA,额定漏电漏电保护器的漏电动作时间为0.2s。第二级漏电保护器的额定漏电漏电保护器的漏电动作时间为0.1s,额定漏电动作电流不大于30mA;潮湿场所的漏电保护器其额定电动作电流不大于15mA,漏电动作时间为0.1s。

⑶开关箱实行一机一闸一漏一箱制。

⑷小型机械、手持工具及移动照明等必须使用移动式配电箱,并随施工作业移动。并应放置在干燥、无杂物、无易燃,方便操作的作业面上,用完后及时收回。

九、电气防火措施

1、电气防火技术措施

⑴合理配置、整定、更换各种保护电气,对电路和设备的过载、短路故障及漏电进行可靠的保护。

⑵在电气装置和线路周围不准堆放易燃、易爆和强腐蚀介质,严禁烟火。

⑶在电气装置相对集中的场所,配置足够的绝缘灭火器材。

⑷加强对设备、线路、开关等设备的检查,禁止设备、线路等带故障运行。

2、电气防火组织措施

⑴建立易燃、易爆和强腐蚀介质管理制度。

⑵加强防火重点场所烟火管制,并设置禁止烟火标志。

⑶建立防火教育制度,经常进行防火知识的教育和宣传,提高各类人员电气防火意识。

⑷建立防火检查制度,发现问题及时处理。

⑸强化领导体制,建立防火队伍,组织体系见土建施组。

十、内业资料

(一)临时用电安全技术档案目录表(总目录)

目录表在建档时把计划建档的主要项目统一打印,并贴放在档案盒正面里侧面目录中的项目应为“档案”中各分项资料的主要名称,如果现场有的项目内容暂时没有,可放入空表,如需增加项目,可继续填入目录表空栏内。

1、临时用电施工组织设计

“施组”应在工程正式开工前,由电气技术人员编制,装订顺序按封面→审批表(会签表)→目录→具体内容→电气施工图→软封底的顺序。

1.1施组封面:标明工程名称,施工单位,编制人(临时用电管理人员),审核人(临电技术负责人),批准人(施工单位总工程师).由编审批人亲自签字,当审批意见中对“施组”提出较大修改或补充时,应重新调整施组内容,补充完善后,再重新填审批表,进行审批;当问题较少时,可按审批意见另在“施组”变更中做说明、更改、或补充。

1.2会签表:可利用技术部门的会签表,经有关部门会审后,分别签署意见。

1.3内容:具体内容按照规范、标准及现场实际情况编写,并体现出基础、结构、装修阶段的特点,要有针对性,安全可靠,经济合理。

1.4电气施工图:包括现场临时用电总平面图、系统图。总平面图要突出配电线路的走向、配电箱的位置、重复接地点等。总系统图上要反映出配电系统的三级配电、两级以上漏电保护及消防电源等情况。总系统应从变压器或甲方提供的电源开始→总配电箱→分配电箱→开关箱→设备。采用单线绘制。

2、临时用电施工组织设计变更记录

当施工现场发生变化与“施组”不符时,做施组变更,变更内容填“临

电表格2”所做变更的图纸,应附于“临电施工组织设计变更记录”中反映,变更记录应有原“施组”编制人做变更或经其同意,变更记录同样履行审核、审批手续。

3、临时用电安全技术交底记录

“施组”审批后,在施工作业前,应由编制“施组”人员向临时用电工程负责人和电管人员进行“施组”设计交底。然后由电气安装负责人,向电气安装人员进行分部分项工程安装标准、工艺要求、安全注意事项等进行交底;然后由电管人员向临时用电值班电工进行值班、维修工作的安全技术交底,以及向使用电气设备人员进行安全用电基本知识、操作技能的交底。交底填写“临电技术、安全交底表格”表中分部分项工程名称栏:“主要按配电线路、消防系统”等方面作交底。交底即要具体,又要有针对性,最后办理签认手续,交底一式三份,即交底人、接受人和安全员各存一份。

4、临时用电电气设备试验、检验、调试记录

临时用电工程安装前,电气设备、线路等需要做绝缘性能等测试,并填写记录.临时用电工程按“施组”安装完后,要对配电系统、消防系统及机械设备如钢筋、木工、搅拌机等进行检验和综合调试,主要是外观、控制部分和通电运行。如卷扬机限位装置,木工、钢筋机械、消防控制系统等方面。

电气设备试验、检验凭单和调试记录填在记录表记录项目栏中,当“试验、检验、测试”中不需要做的项,在项目上划一道横线,在设备种类栏内,按“配电线路、配电箱、照明装置、防雷接地、消防系统、发电机系统、用电设备”等项目分别进行,无问题后,在结论及处理意见栏填:“符合施组”及《规范》要求,可进行整个配电系统的综合调试和通电运行。’’最后进行综合调试无问题后,在结论及处理意见栏填;“符合《规范》要求,可移交下一步总体验收,办理签认手续。“

5、临时用电工程检查验收记录

临时用电工程安装完后,经系统试验、检验、调试满足要求后,除大型、特殊由公司组织总体体验收外,均由项目部工程负责人组织;电气技术人员、电管人员、安全员、施工员等参加,进行总体验收,验收包括现场和资料两部分。现场包括外观检查是否完好,安装标准,系统通电运行,控制系统动作正确、灵敏、功能是否满足需求等方面;资料包括“施组”、交底、检测、调试记录等资料是否全面、有无针对性。检查记录表中检验项目可分“配电系统或配电线路、配电箱、照明装置、防雷接地、消防系统和机械设备及内业资料”等内容。当检查情况符合“施组”及《规范》要求时,可以投入使用(运行);当存在较多问题、隐患时,应先整改,后重新组织验收;当问题较少时,在结论及处理意见栏内写明,并在检查验收记录后附整改复查情况,填写临电验收记录,最后办理签认手续。

6、临时用电接地电阻测试记录

接地电阻测试完毕,填写接地电阻测试记录,记录表中组别及实测数据栏写明:“如变压器、配电箱、工程电梯。”配电箱处为重复接地,提升架处为防雷接地,变压器中性点为工作接地,经实测合格在测试结论栏内填写:“符合“施组”及《规范》要求。’’最后办理签认手续。

7、临时用电绝缘电阻测试记录

临时用电工程正式安装前对电缆线、电器设备进行绝缘测试,合格后投入安装使用,并在安装完后,再对配电系统(干线部分)进行测试,合格后可进行试验、检验、调试程序。配电系统投入运行后,根据气候等情况增加检测次数,如雪天后及电器设备发生故障后、新增加电器设备等情况。并填写绝缘电阻测试记录。记录表格中的路别、名称、编号栏写明“测试线路的编号及设备名称”,如经测试合格,在测试结论栏填:符合“施组”及《规范》要求。最后办理签认手续。

8、临时用电检查复查记录

临时用电工程经检查验收合格,投入使用后,现场每旬由电管人员组织一次检查,也可与项目部的检查一起,上级部门的检查情况及整改复查情况也填此表。填写检查复查记录,记录表中检查情况及处理意见栏填检查中查出的隐患问题及对隐患问题的处理方法、措施,复查时间在检查时间之后,间隔时间不能太长,最后办理签认手续。

9、临时电工维修工作记录

临电工程开始安装时,电工值班维修工作记录即开始,值班维修工作记录填“临电电工维修工作记录”。此记录时间可在“施组”之前,记录一般放于电工值班室内,由当班值班电工负责人做记录。每天下班前填写。值班时间从上班到下班。本班大事记写清当班主要工作情况,特别是发生事故、故障情况应详细写清楚,同时对所采取的措施及维修后投入运行情况也做说明,对较大事故,还要写清事故情况,采取的紧急措施(包括技术、组织措施),事故现场情况和当事人等情况。对现场违章指挥、违章作业等情况,也在此记录内反映。当班未能处理完的事项,在记录中向接班人交代清楚。交接班时,交接人员共同勘验现场无误后,办理签认手续。

10、临时用电漏电保护器运行检测记录

漏电保护器安装前应做抽检,外观检查后测试其漏电动作电流、时间,符合规定后再安装。漏电保护器安装完后,空载按试验按钮3次,动作正确,带负荷合闸3次,均不应有误动作,否则更换。漏电保护器投入运行后,每月检查一次,主要检验动作灵敏度及外观,有条件的可用仪表测试漏电动作电流和时间,符合规定,可继续运行。并填写漏电保护器运行检测记录。对整个现场使用的漏开统一编号,也可利用开关本身的编号。检测结论栏填合格或不合格,不合格者应附检查复查表,注明处理情况,最后办理签认手续。

11、临时用电接地装置隐检与简图

此表主要反映接地装置的详细做法,在接地装置安装敷设完后,隐蔽之前,即第一次测试绝缘电阻时用,记录表中注明接地类别,现场常见的工

作接地、重复接地、防雷接地,同一种类型的接地装置做法相同的几组可填一张表。接地装置简图以大样图表示且与实际相符,如接地装置不符合标准时返工重做,然后再填表。检验结论填合格,最后办理签认手续。

12、临时用电进场电气设备检验记录

对新进场的电气设备在安装使用前,应检验合格后方可投入使用。检验记录填电气设备检验记录表,设备(材料)名称栏,按实际设备材料填。如经检验无异常情况则填合格可以使用,如有个别问题,应注明处理后或维修后的情况,当问题较多时,先维修,然后重填此表,最后办理签认手续。

13、临时用电值班电工名册、操作证复印件、考试卷

电工名册将现场值班电工按项目如实填写,操作证复印件可单独设封面,可附于名册表后,考试卷单独设封面,考试卷是每年对维修电工进行培训教育的考核试卷,考核完保存试卷。.

14、月在建工程安全月报表

此表由项目部电管人员每月填写一次,上报公司施工管理部,以便于了解现场用电情况.记录表中组织学习栏填电管人员每月组织值班电工不小于2小时学习的主要内容。

15、电气设备使用说明书及合格证

将电气设备、电缆线等说明书、合格证收集整理,每一规格型号至少留一份。

16、安全用电管理制度和电工值班制度

项目部根据本单位和现场情况制定,统一打印放在档案中,同时装入镜框一份,布置在电工值班室及配电室内。制度落款盖单位章及日期。

17、配电箱接线图

应按本箱内电器配接线情况绘制单线图,贴于配电箱正门里侧面,配电箱两面操作的分别贴全。

附录:

1、临时用电管理体系图。

2、配电箱内接线图

3、临时用电系统图

4、临时用电平面布置图。

临时用电管理体系通讯录张鹏项目经理电话:187********

张建国电气工长电话:137********

马月辉电气安全员电话:135********

临时用电管理体系

宁夏第一建筑公司鸿基分公司

广银铝业项目部

2013年11月11日

相关文档