一、工程概况

1、XXX水电站主要参建单位:

建设单位:

设计单位:

监理单位:

施工单位:

2、工程概况:

XXX水电站建筑物为3级建筑物。大坝为碾压混凝土抛物线型变厚双曲拱坝,大坝建基面高程595.00m,坝顶高程693.00m,最大坝高98m,拱坝顶层拱圈左拱端厚7.79m,拱冠处厚6.00m,右拱端厚6.08m,坝底宽19.63m。XXX水电站由中国水利水电第九工程局有限公司承接建设,大坝工程于20XX年3月20日正式开工,现正在施工过程中;

引水隧洞工程进水口布置在左岸,进水口采用岸坡竖井式进水口,进口底板高程662.10m。后接压力隧洞,压力隧洞采用圆形断面,过水断面洞径4.0m,隧洞轴线长6480m,纵坡为1/303,后设阻抗式圆筒型调压室,调压室内径10m,底部阻抗孔连接引水道顶部,高程644.65m,调压

室洞顶高程708.87m。调压室后接压力钢管,压力钢管主管直径3.5m,主管全长171.000m,支管直径1.5m,支管总长为70.005m。引水隧洞工程由温州第二井巷工程公司承接建设,于20XX年5月30日正式开工,现正在施工过程中;

导流洞工程布置在大坝右岸,由温州第二井巷工程公司承接建设,于20XX年11月13日全部结束。

二、工程完成情况

截止目前引水主洞1#引水主洞进尺310m ,2#引水主洞进尺738m, 3#引水主洞进尺1180m,4#引水主洞进尺602m,合计共完成2830m。导流洞砼浇筑工程施工已结束。大坝工程上左坝肩R4道路已开挖至进水口顶部;8#浆砌石挡墙砌筑完成,7#浆砌石挡墙砌筑完成90%,11#浆砌石挡墙基础开挖完成;2#弃渣场浆砌石挡墙砌筑完成700m,有用料场挡墙砌筑完成;漫水桥底层砼浇筑全部完成、涵管全部安装完成;上坝公路塌方段喷锚支护已完成80%;右坝肩已爆破至693高程,及将进行693~680高程造孔;半成品料仓坡面支护已开挖完成的坡面基本已完成;

截至目前完成的工程量:温州云峰矿山建设工程有限公司完成导流洞洞口土方开挖1181.21m、洞口石方开挖880.33m、洞室石方开挖2314.28m,共结算268068.11元;福建省福宁爆破工程有限公司完成导流洞扩挖工程2896.87m、出口明渠开挖272.72m,共结算323450.36元;温州建峰矿山工程有限公司完成导流洞洞口石方开挖2020.94m、洞口土方开挖

1911.75m、洞室开挖3336.18 m,共结算414491.36元;温州第二井巷工程公司完成导流洞人工撬石清基225.72m、C25隧洞砼585.10m、C20垫层砼225.72m、隧洞模板606.80m2、钢筋制作安装30.08t,共结算647484.34元;1#施工支洞土方开挖完成2753.5m、土石方回填完成2753.5m、共结算90642.4元;2#施工支洞完成土方开挖4258.3m、石方开挖473.1m、土石方回填4300m、洞挖2469.32m,共结算422026.83元;3#施工支洞完成土石方开挖2657.17m、土石方回填2657.17m、洞室开挖2174.56m,共结算358178.87元;厂房交通洞共完成洞挖8188m,共结算866781.7元;进场交通洞扩挖共完成3475.26m,共结算567228.8元,待结算172889.7元;引水隧洞共完成石方开挖35983.26m共结算5673181.86元,待结算842867.7元;大坝共完成土方开挖74042.79m、石方明挖完成61856.69m、土方回填26120.25m、河道清渣4974.85m、砂石系统石方开挖8123.18m、浆砌石5920.25m、喷护C20砼3833.52m、导流洞出口孤石清理734.13、临时施工交通土方开挖10097.30、施工道路路面铺渣1104.93、漫水桥C15混凝土265.35、11#挡墙C20基础砼512.69、右岸坝肩开挖47598.13;共结算5423309.66元,待结算8391387.18元;截止目前共完成工程总投资2428.91万元,其中已结算1505.5万元,待结算940.71万元。

三、质量控制

在监理工作中,做到以预防为主、事前事中事后全面严格的质量控制机

制,未经验收或质量不合格不得进入下道工序施工,同时采用旁站、巡视、平行检查的方式进行工程质量控制,严格按照《监理规划》进行控制。在整个施工过程中也存在不同程度的问题:导流洞因施工质量原因导致施工单位更换多次,通过业主单位及监理单位严格监督,施工单位不断的整改,最终使导流洞工程质量符合规范要求;引水隧洞在最开始的施工过程中,出现超挖不合格点偏多、出现不同程度轴线偏差、平整度控制达不到规范要求,经过业主、监理的警告,督促施工单位的整改、停工整改,要求施工单位进行爆破试验,修改爆破参数,最终使引水隧洞施工质量达到相关规范要求;大坝工程在最开始施工过程中也出现了不同程度的质量缺陷,通过整改目前有一定的提高。

四、进度完成情况及分析

就目前施工进度情况,部分施工单位施工进度严重滞后,1#引水隧洞于20XX年6月22日开工,截止20XX年12月25日1#隧洞实际完成洞挖310m,计划工期截止20XX年12月25日应完成1258m,计划20XX年12月6日洞挖结束,实际进度比计划进度滞后948m;

2#引水隧洞于20XX年6月22日开工,截止20XX年12月25日2#隧洞实际完成洞挖738m,计划工期截止20XX年12月25日应完成1581m,计划2020年2月6日洞挖结束,实际进度比计划进度滞后843m;

3#引水隧洞于20XX年5月16日开工,截止20XX年12月25日3#隧洞实际完成洞挖1180m,计划工期截止20XX年12月25日应完成1700m,

计划20XX年11月31日洞挖结束,实际进度比计划进度滞后520m;

4#引水隧洞于20XX年5月16日开工,截止20XX年12月25日4#隧洞实际完成洞挖602m,计划工期截止20XX年12月25日应完成1682m,计划20XX年12月31日洞挖结束,实际进度比计划进度滞后1080m;

大坝标截止目前除右坝肩开挖基本满足汛前进度计划,左坝肩开挖、砂石系统等均不能满足汛前进度计划要求,这主要在于施工单位组织不到位,部分施工单位所需的机械、设备、技术人员、劳动力、材料等资源准备不充分,人员、设备等安排不合理,技术人员管理不到位。

五、安全控制

在本年度的施工过程中,安全生产总体情况良好,各施工单位没出现大的安全事故,但在前期施工过程中也存在不同程度的安全隐患,如:安全标语不完整,安全员到位不及时,施工用电线路不规范,洞内及相关高边坡排险不及时,施工现场习惯性违规时有发生,安全知识培训学习以及有关会议精神贯彻落实不到位。最后通过监理组织各施工单位召开会议及组织学习《国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知》文件,加强对施工单位安全管理,并对相关问题进行整改,确保了施工现场的安全生产;在今后的施工过程中,严格要求各施工单位加强安全生产管理,各项目部的规章制度要完整,各施工班组必须认真学习《国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知》文件,要求施工单位平均每半月学习一次,并做好学习记录。