一 工程概述

中国铝业股份有限公司连城分公司500KA电解烟气余热利用项目共由10套管式换热器组成,分别位于电解一净化、二净化、三净化,其中一净化的2台换热器用于全厂洗浴,二净化和三净化的8台换热器用于全厂的采暖。每台换热器有两个蝶阀,分别位于换热器入口和出口处,另外为了便于进行检修,需在原有净化烟气管道上安装1件蝶阀,实现

换热器管道烟气与原有管道烟气的切换,保证整个系统稳定运行,目前已经完成一净化两台换热器的所有管道及蝶阀安装。本方案就剩余的原有净化烟气管道上的8个蝶阀的安装及与之相应的安全措施做一详细说

明。

二 组织机构及职责

2.1 组织机构

总 指 挥:

副总指挥:

项目负责人:

项目技术负责人:

成员(单位):生产运行中心 安全环保健康部 电解一厂 工服公司

现场作业人员: 焊工 铆工 起重工 普工

2.2 机构职责

总指挥、副总指挥统一协调指挥管道及蝶阀的协调工作。

安全环保健康部、生产运行中心负责本方案审核批准,安全环保健康部负责现场安全监督,杜绝违章操作,监督起吊设备检查。

电解一厂负责安装前的现场配合工作;负责安装区域现场非作业人员安全管理监督,做好应急处置准备。

工服公司负责吊运方案的编制上报;负责现场作业人员的安全教育及现场工作的实施。

三 安全措施

依据《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80-91)相关规定,凡在坠落高度基准面2米及以上有可能坠落的高处进行的作业,叫高处作业。本余热利用项目原有净化烟管上蝶阀的安装属于高空作业,因此需严格按相关规定执行。

3.1 高空作业基本要求

3.1.1 所有高处作业人员在作业前必须对其进行高处作业安全知识教育、特殊作业人员必须持证上岗,作业前由技术负责人进行安全技术交底并签办手续。

3.1.2 高处作业人员所使用的安全防护用具,必须符合国家标准,进入施工现场必须由安全员、材料员进行查验。作业人员必须按照正确方法佩戴使用。应符合要求,凡进场人员都必须正确佩戴安全帽,作业中不得将安全帽脱下。正确佩戴安全帽方法:戴安全帽高度为帽箍底边至人头顶端为80mm-90mm,安全帽抵抗冲击的能力必须符合国标规

定,要扣好帽带,调整好帽衬间距。安全帽必须符合国标GB2811-

81《安全帽》的规定,购买安全帽,必须检查是否具有产品检验合格证,不准购买和使用不合格品。

3.1.3 高空作业需在作业区域四周装设警戒线,悬挂警示标识,严禁人员穿过作业区域。

3.2 吊运安全方案

3.2.1所有起吊操作应由专业起重工统一指挥完成,严禁多人指挥。3.2.2吊运前需准确估算被吊物重量,严禁不明起重重量进行起吊。

3.3.3吊运前应检查所用吊具,如有断股或断丝的钢丝绳,应该立即更换,严禁使用不符合相关要求的吊具。

3.2.4从事高空作业时,应检查身体,身体不合格者严禁从事高空作业,严禁酒后高空作业。

3.2.5根据吊装区域环境、吊装设备性能、吊物体形和重量、安放高度等情况确定合理的吊装方案,并按规定程序审批。在技术交底的同时必须进行安全交底,指明控制的重点和安全薄弱环节的防范措施。3.2.6吊装作业的安全防护措施必须到位,脚手架搭设完毕后应经过验收才能使用。下方必须设置安全警戒区,警戒区禁止无关人员通过或逗留,做好警戒、警示工作,设置围栏及标志以及安全警示牌,吊机作业时鸣号警告,确保安全作业。

3.2.7吊装前,吊车司机应检查起重机械传动装置和限位装置的安全性能,起重工应经常检查吊具的完好性。

3.2.8组件起吊绑扎点应是吊装方案确定的位置,不得随意改变,绑扎牢固稳妥。起吊应平稳缓慢进行。组件初步就位后,缆风绳要绑扎固定,确认安全可靠后相关人员才能靠近管道进行施工。

3.2.9在吊装半径范围内严禁站人,吊物下不得行走或者站立。3.3 安装安全方案

3.3.1进行高空安装作业,必须正确佩戴安全带,安全带使用时要高

挂低用,防止摆动碰撞,绳子不能打结,钩子要挂在连接环上,当发现有异常时要立即更换,换新绳时要加绳套,使用3m以上的绳要加缓冲器。在攀登和悬空等作业中,必须佩戴安全带并有牢靠的挂钩设施。安全带应符合国家标准GB6095-80《安全带》规定的构造形式、材料、技术合使用保管上的要求,安全带不使用时要妥善保管,使用频繁的绳索经常做外观检查。不得采购和使用不合格产品。安全带使用在5年以上必须进行报废处理。

3.3.2作业人员应该穿戴整齐防护用品,裤脚要扎住,戴好安全帽,

不穿光滑的硬底鞋,要有足够强度的安全带,并将绳子牢系在坚固的建筑结构上或金属结构架上。

3.3.3高处作业所用的工具、零件、材料等必须装入袋内,上下时不

得疏忽,不得在高处往下投扔材料或工具等,不得将易滚滑落工具、材料堆在脚手架上,不准打闹,工作完毕,应及时清理工具、零星材料等。高空作业时,严禁抛掷杂物。

3.3.4严禁在没有安全保证措施情况下,施工人员在高处独立构件上

行走。

3.3.5 脚手架的负荷,每平方米不得超过270kg/m2。

3.3.6管道内施工人员,进入管道前,需进行有毒气体检测,待检测

合格后方可进入管道施工;在烟管内进行作业时需佩戴防毒面具,防止在密闭空间作业因高浓度烟气的存在发生窒息,在施工的同时应向管道内输入压缩空气。

3.3.7进行管道切割时,应对被切割部分进行固定,防止切割完成

时,余料砸伤人或吊在脚手架上出现其它事故。

3.3.8操作人员在管道内施工时,若管道有坡度,需在管道内壁上

焊接吊环,待固定好安全带后,方可进行施工。

3.3.9进行蝶阀组对和焊接前,需对蝶阀进行固定,在焊接完成前

吊车吊钩不得脱离蝶阀。

3.3.10进行高空焊接,气割时必须事先清理火星飞溅范围内的易

燃,易燃物或采取可靠的隔离措施才能施工。

3.3.11气瓶在现场存放规定:应放在通风良好的场所,防止日光曝

晒;严禁靠近热源,与易爆物放在一起;乙炔瓶应保持直立,并应有防止倾斜的措施,氧气瓶和乙炔瓶在现场放置时,应保证二者距离在5m以上。

3.3.12焊接、切割工作结束后必须切断电源,仔细检查工作场所周

围及防护设施,确认无起火危险后方可离去。

3.4 高空作业注意事项

3.4.1施工过程中发现安全措施有隐患时,立即采取措施,消除隐

患,必要时停止作业。

3.4.2遇到各种恶劣天气时,对各种安全设施进行检查、校正、修

理使之完善。

3.4.3搭拆防护棚和安全设施(包括搭拆脚手架、塔吊),需设警

戒区、有专人防护。

3.4.4严禁高空作业人员酒后作业。

四 安装前的准备工作

4.1 现场安装条件

4.1.1 现场具备安装条件,无影响现场施工的障碍物(土建施工栏杆等)。

4.1.2由电解一厂协调停运净化系统,具体要求如下:

4.1.3为减少净化系统停运时间,我方计划将剩余8套换热器分四组,用四次来进行施工,具体为3#和4#换热器为一组;5#和6#换热器为一组;7#和8#换热器为一组;9#和10#换热器为一组,作业过程中需相应的净化系统配合完成作业。

4.1.4因余热利用项目蝶阀安装需操作人员进入净化管道施工,属于密闭空间作业,为防止电解槽内烟气在常压下进入管道引起操作人员窒息,要求在净化系统停运后将相应区的电解槽密封盖板揭开,防止烟气进入净化管道影响施工,确保施工安全,具体的槽号顺序见后文净化

停运时间部分内容。

4.2净化停运时间

参照一净化的实际安装过程,工服公司对剩余8个蝶阀的安装工期计划如下:

1 3#和4#换热器(位于二净化南头):

2016年8月25日8时开始安装, 2016年8月27日20点安装完成。

要求:安装过程需揭开1049#-1072#,2049#-2072#槽盖板,于2016年8月25日8时前全部打开,由工服公司现场负责人根据现场作业进度及时通知恢复盖板。

2 5#和6#换热器(位于二净化北头):

2016年8月28日8时开始安装, 2016年8月30日20点安装完成。

要求:安装过程需揭开1073#-1096#,2073#-2096#槽盖板,于2016年8月28日8时前全部打开,由工服公司现场负责人根据现场作业进度及时通知恢复盖板。

3 7#和8#换热器(位于三净化南头):

2016年8月31日8时开始安装, 2016年9月2日20点安装完成。

要求:安装过程需揭开1097#-1120#,2097#-2120#槽盖板,于2016年8月31日8时前全部打开,由工服公司现场负责人根据现场作业进度及时通知恢复盖板。

4 9#和10#换热器(位于三净化北头):

2016年9月3日8时开始安装, 2016年9月5日20点安装完成。

要求:安装过程需揭开1121#-1144#,2121#-2144#槽盖板,于2016年9月3日8时前全部打开,由工服公司现场负责人根据现场作业进度及时

通知恢复盖板。

注:因本次作业全部属于高空作业,如遇下雨天影响正常作业时,需按序对作业时间进行顺延,确保安全施工!

4.3工服公司前期准备工作

4.3.1运输安装所需的阀门、焊机等到位。

4.3.2现场装设安装所需的脚手架,并对其安全性进行现场确认。

五 安装方案

图1 蝶阀安装示意图

5.1蝶阀的具体施工工艺

在原有净化烟气管道上安装蝶阀的示意图如上图1所示,整个过程需在净化变频风机开启40%左右的情况下完成,首先需完全关闭图1中的1#、2#、3#和4#蝶阀,先由作业人员在佩戴防毒面具的情况下,通过管道人孔进入换热器管道,在图1中的C、D、E、F处采用气割的方式将原有净化管道割开一直径为2960mm的圆,使得换热器管道与原有净化

管道相连通,作业完毕后需封闭全部人孔,然后将图1中的1#、2#、3#和4#蝶阀完全开启,这样可在风机开启40%左右的情况下,使烟气经换热器管道进入净化除尘器,此时可在图1中A、B处割开一条φ2960-1000的缺口,最后将蝶阀吊运到A、B口处,完成蝶阀的对接及焊接,这样可以有效防止管道内的烟气向外泄露,影响整个安装过程。

5.2吊具的选择

本次起吊选用8T吊车(被吊蝶阀净重约2吨)。

5.3起吊时的操作

5.3.1 装好吊具,在起重工的统一指挥下,试找平衡吊点,确保起吊设备

平稳。

5.3.2在蝶阀吊起平衡稳定后,吊钩上下一次,确认制动的稳定性。

5.3.3蝶阀上升到管道的A、B处,现场确认间隙是否合适,待合适后需稳

定高空中的蝶阀,然后进行蝶阀与管道的组对和焊接,

5.4 蝶阀的组对和焊接

蝶阀型号为DN2960-850,现场气割的缺口为1000,因此需先将蝶阀一面与烟气管道焊接,另一面使用δ5的钢板,采用包裹补焊的方式完成剩余缺口的焊接。

六 应急预案

由于本次施工属于高空作业,作业比较困难,若遇下雨天等其他因

素影响施工,需相关部门及时协调,顺延时间,进而保质保量完成本次施工。

工服公司

2016年8月23日

钢结构安全专项施工方案

钢结构安全专项施工方案

襄阳市云业金属材料有限公司1#厂房钢结构安全施工方案 编制: 批准: 编制单位:湖北捷丰昌顺建筑工程有限公司编制日期:

(5)工地文明生产,各施工面,施工场地,必须做到工完料请,场地干净的原则。各种材料堆放整齐、安全,各种电源线布置合理、可靠,各种设备,工具放置整齐和安全可靠。 (6)设置安全员制度。各安装队至少有一个专职安全员,安全员对本对的安全工作进行全面检查,巡视,并做好安全日记。每个施工班组必须设置一个兼职安全员,负责本班的安全检查,并在站班会上对每天的安全进行交底。 第四章安全防护措施 一、安全管理 (1)各级施工管理人员,对施工现场的安全生产负责指导、管理责任。必须认真执行《建筑企业安全生产工作条例》和公司《安全生产奖罚条例》。 (2)教育职工不违章作业,遵守公司和建设单位的安全管理规章制度。 (3)各级施工负责人应按规定组织有关人员对所负责的施工现场进行安全检查,发现隐患,必须及时组织人员进行整改。 (4)将工程(单位)的现场安全生产管理,纳入公司的安全管理轨道并执行公司安全管理规定。 二、对有特殊安全要求的作业管理要求 1、高空作业安全操作规程 (1)、高空作业的地面应划出禁区,加设围栏,设置警示标志。 (2)、高空作业区,应在醒目处悬挂标记,写明高处作业和技术安全措施。 (3)、个施工队在高处作业还必须有安全可靠的安全措施,安全网、挡板、防护杆、警示牌都必须配齐,否则不得进入施工。 (4)、凡患有膨腰病,精神病,高血压,贫血病、动脉硬化、器质性心脏病和其它不适于高处作业者,禁止上岗作业。 (5)、作业负责人、安全员,每天对进入高空作业区作业的人员进行安全交底,并检查各种工具和防护用品是否配齐全和是否可靠。并检查作业人员精神状况和安全带、帽、鞋等情况。 (6)、酒后者和生病人员严禁进入高空作业操作。 (7)、进行特殊高空作业时,必须有保证安全的具体实施方案,并明确责任人和专职监

钢结构安全施工注意事项

编号:SM-ZD-22717 钢结构安全施工注意事项Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:____________________ 审核:____________________ 批准:____________________ 本文档下载后可任意修改

钢结构安全施工注意事项 简介:该制度资料适用于公司或组织通过程序化、标准化的流程约定,达成上下级或不同的人员之间形成统一的行动方针,从而协调行动,增强主动性,减少盲目性,使工作有条不紊地进行。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。 一.安全施工措施: 项目经理为安全施工第一责任人,对现场的安全施工全面负责. 施工队长为安全施工的具体领导者,负责现场本队施工区域的安全施工的实施. 安全文明管理员为现场安全施工的专职人员,负责安全施工的教育、监督、检查. 班组长安全员负责本班组施工区域的安全施工,执行具体安全施工措施. 明确安全施工责任,责任到人,层层负责,切实地将安全施工落实到实处. 贯彻国家劳动保护政策,严格执行本公司有关安全、文明施工管理制度和规定. 施工现场建立项目经理负责,贯彻"谁施工,谁负责安全"的制度.

加强"安全第一"的教育,坚持班前交底,班中检查,周一例会制度. 加强安全施工宣传,在施工现场显著位置悬挂标语、警告牌,提醒施工人员.. 进入施工现场需配戴安全帽. 施工机械、机具每天使用前例行检查,特别是钢丝绳、安全带每周还应进行一次性能检查,确保完好. 安装过程中应考虑到现场机具、设备、已完成工程的安全防护. 当风速为10m/s时,有时吊装工作应该停止,当风速达到15m/s时,所有工作均须停止. 安装和搬运构件、板材时须戴好手套. 吊装时钢丝绳如出现断胶、断钢丝和缠结要立即更换. 特殊工种持有效证上岗. 一天工作结束时,要将安装得建筑物得到正确支撑,以免发生意外. 钻孔时始终要戴好防护镜. 做好现场的安全防护措施,按规定搭设脚手架并经检查

钢结构高空作业安全方案

高空作业专项安全方案 编制: 审核: 审批: 有限公司 年月日

钢结构高空作业专项安全方案 一、编制依据 1、国家及地方相关安全政策、法律、法规。 2、方案编制参考了《建筑施工手册》、《建筑施工高处作业安全技术规范JGJ80-91》。 二、编制目的 为了本工程钢结构高处作业中,贯彻安全生产的方针,做到防护要求明确,技术合理和经济适用,保证施工过程中人员的安全,确保本项目部安全目标的顺利实现,制订本方案。 三、工程概况 工程名称: 建设地点: 建设单位: 承包厂商: 施工范围:为完成本钢构工程之订料、制造图绘制,制造加工、运输、钢构现场之吊装及校正、高拉力螺栓锁定、电焊及检验、剪力钉植焊及现场补漆等工作。 钢料重量:

本工程钢结构安装的主要构件有钢柱、屋面梁及支撑杆件、柱间支撑、水平支撑、檩条、墙梁等。 四、高空坠落事故的防范措施 由于进入了多雨季节,钢结构、脚手架湿滑,工人高空作业时容易滑倒,易发高空坠落事故,高空坠落要作为重点预防。必须做到以下几点: 1、切实控制人员素质达到上岗要求; 2、组织新老工人学习现场安全生产管理制度; 3、编制项目的施工组织设计和安全技术措施; 4、对上级部门提出的防范措施进行实施。 5、加强施工人员的安全教育 虽然工地生产任务紧,工地条件限制,在工地上开展经常性的安全教育会有一些实际困难。项目部将根据实际情况,开办各种技术培训班时,设立一个安全生产教育培训班,并把防高处坠落作为一个必须的内容,对组织领导干部、工程技术人员、专兼职安全员、从事后险性较大的工种工人进行相对集中的技术、安全教育。 6、贯彻执行规章制度 6.1对用于高处作业的设施、材料的进场验收,周转使用的复验; 6.2对一些易发生高处坠落事故的环节,设专人随时检查验

钢结构施工安全防护措施[详细]

钢结构施工安全防护措施 第一节钢结构施工安全防护措施 1、吊装安全要求 钢结构安装采用定型式爬梯、靠梯及A型梯子解决人员上下的问题,部分柱梁安装处,因悬臂无法安设定型脚手时,需土建单位配合支搭钢管脚手架,主要是在地下室及坡顶,用柱头操作平台、吊篮,解决安装操作的问题,并搭设固定式走道板于设备平台,电焊机棚于安装操作点之间. 1.1钢柱上安装爬梯安全要求 安装前在钢柱上装设爬梯,一般为一柱一串梯,梯子分节组成,与柱同长,上部中部应与柱子拉直卡紧,下面与已安装层固定,严禁安装在柱外侧.安装层间设有靠梯,凡中部悬臂处设有A型梯,并设有防滑装置.要求每节柱的主梁安装完毕,即安装钢楼梯搭设好栏杆,在已安装完层及时安装电梯以供施工人员使用.梯上人员要站稳把牢,谨防失足坠落.不准两人合用一梯作业. 1.2吊篮安全要求 吊篮用钢筋制成,用于梁上翼缘处,由施工人员按需要自行制作、安装. 1.3塔式起重机安全要求 自升式塔式起重机安装、拆装技术性更强,尤其是顶升,顶落和附着技术要求很高,必须加倍重视,采取严谨的安全技术措施.起重量必须严格按照原厂规定,不得超载.安装、拆除、验收、运行、保养、维修按有关规定进行,必须做到“四限位两保险”,且灵敏有效并按规定做好防雷接地.司机必须持证上岗,视力良好,责任心强.实行机长负责制,做好运转、交班记录.指挥配备专人,且持证上岗.指挥人员必须按照塔吊指挥人员准则及有关规定进行指挥.严禁利用起重钓钩升降人员. 1.4安装用脚手架安全要求 安装用脚手架必须满足施工高度的要求,顶层四周要搭设1.5米高的两道护身栏,并设

挡脚板,同时还要用立网封闭.顶层脚手板铺厚度不小于50米米的木板.支撑脚手板的横杆要加密,间距一般应不大于0.75米,我们采用0.60米. 1.5缆风绳安全要求 安装第一节柱子时用揽疯绳,每组缆风绳不应少于4根,缆风绳一端系在钢柱上,另一端固定在地锚上.沿钢柱与地面之间的夹角,应以45.~60.为宜,角度越大,缆风绳受力也越大不利于钢柱的稳定. 1.6安全网的搭设要求 安全平网沿建筑物外侧3.0米处搭设,距梁上皮2.0米处在安装部位的下节柱挑出,随安装层次设置平网一层.随吊装层支搭大孔网,当层高小于4米时,安全网隔层设置. 立网挂于正在浇筑楼面混凝土的层次于建筑物的四周封满,为一节柱长小网眼,随楼层施工逐层上升,当影响外墙板安装时,拆除此部分. 2、焊接安全要求 2.1焊接前应对电焊机进行检查和保养,保证电焊机使用时工作状态良好.每台电焊机的 地线要单独设置,制作地线专用卡具,并与钢结构连接牢固. 2.2每次安装完主梁及设备平台处的次梁后,即将下节柱的电焊机棚,设备平台及走道板移至中间层,补吊下节柱的楼板.其电焊机棚中可设5台电焊机及1台烘干箱,把线间上下设通风窗,采用推拉门. 2.2设备平台分带顶与不带顶两种,其每平台可承受荷载4.5吨,设有活动推拉顶,以供放氧气瓶、乙炔瓶等. 2.3气瓶每8支装入一个吊笼,以供串联或堆放、起吊、换气. 2.4柱头操作平台,供钢柱安装与焊接、防风,分内柱与外柱两种. 2.5凡放置电焊机棚,设备平台处,钢梁的螺栓须全部投入并拧紧,次梁先安装. 第二节钢结构施工安全要求 1、认真贯彻、落实国家“安全第一,预防为主”的方针,严格执行国家、地方及企业安全技

钢结构施工安全措施

(项目名称) 安 全 施 工 方 案 投标人:(盖单位章) 法定代表人:(签字或盖章)二0一一年六月十日 目录

一、安全管理目标 二、安全管理 三、安全技术措施 一、安全管理目标: 1.1零事故。

1.2杜绝火灾事故、设备事故。 二、安全管理 2.1项目经理部成立“安全领导小组”,在施工过程中,正确贯彻国家、 省、市及公司有关“安全第一,预防为主”的方针政策、法令、法规。 施工现场严格执行部颁JGJ59-99标准,加强现场施工作业人员安全意识,在保证安全生产的前提下,全面完成任务。 2.2根据本工程的特点,安全管理领导小组以国家有关的安全生产法 律、标准、规范、规章制度对施工生产的全过程加以监控。项目部建立健全岗位责任制,责任到人。按照“管生产必须管安全”的原则,项目经理为项目安全生产第一责任人,安全员、施工员为安全生产直接责任人,项目经理亲自率领项目部安全人员对施工现场做定期、不定期的安全检查,把检查结果与当月奖金挂钩,实行隐患整改、安全防护、安全措施落实、文明施工列入议事日程,重要、特殊的分部(或分项)工程实施前召开专题会,制定严密的安全技术措施,在布置生产任务的同时应同时计划、同时布置、同时检查、同时总结、同时评比安全工作,使整个工程在施工中伤亡事故为零。 2.3新进场工人、转场工作、劳务队伍、应进行岗前三级安全教育。项 目部作为第一线的组织部门,应对本项目的操作人员进行工作状况、生产过程、机具设备、操作规程等有针对性的教育,提高自我保护意识,避免在施工中违章指挥、违章操作,没有经过培训的人员不得上岗,教育率应达100%,

2.4各专业施工员应对所负责的工程,如:施工生产工艺、施工技术、施工作业环境、分部(或分项)向班组有针对性的安全技术交底并签字。进行交底的目的是为了提高好生产,预防事故的发生,只有这样,才能使当事者引起高度重视,真正起到预防事故的作业。项目部安全监督管理人员必须按照交底内容随时检查,查措施是否有落实,这样,既可查交底的工作情况,又能敦促班组提高安全意识,促使工人按章操作。 2.5工程开工时,项目组必须制订防火安全责任制,制度层层落实,并成立消防领导小组,组织义务消防队,消防队员应选择年青、思想好、上进心强的班组骨干担任。作业区、生活区、重点防火部位(材料库、油料库、气瓶库、半成品仓库)要制定有针对性的防火安全规定和悬挂安全防火警示标志牌,并配备相应的灭火器材。仓库内易燃、易爆物品应有安全防护措施。在施工现场使用的灭火器材必须是经批准的。 2.6参加项目施工、操作人员,应做好个人安全防护,统一着装,穿工作皮鞋,在施工中应戴有两侧防护板的安全眼镜。 2.7良好作业环境能确保生产中的安全,这是文明施工的最基本要求。班组每天下班时,将本班在施工作业中剩余的土头、废料、边角料及时清理干净,重要的设备应用塑料布遮盖,避免脏物侵入,同时,要严格加强现场材料、半成品、设备的堆放、管理,做到经常清理现场,保持场地整洁、文明。 2.8安全技术交底应交清以下内容: 吊装构件的特惺特征、重量、重心位置、几何尺寸、吊点位置、安装

钢结构高空作业安全方案

南阳北方红宇机电制造有限公司职工家属区物业分离移交维修改造工程 第三标段(红宇物业改造工程) 安 全 施 工 方 案 编制: 审核:

批准 河南隆中建筑工程有限公司 年月日 施工组织设计/(专项)施工方案报审表 工程名称:南阳北方红宇机电制造有限公司职工家属区物业分离移交维修改造工程 第三标段(红宇物业改造工程)编号:

南阳北方红宇机电制造有限公司职工家属区物业分离移交维修改造工程第三标段(红宇物业改造工程) 钢结构高空作业专项安全方案 一、编制依据 1、国家及地方相关安全政策、法律、法规。 2、方案编制参考了《建筑施工手册》、《建筑施工高处作业安全技术规范JGJ80-91》。 二、编制目的 为了本工程钢结构高处作业中,贯彻安全生产的方针,做到防护要求明确,技术合理和经济适用,保证施工过程中人员的安全,确保本项目部安全目标的顺

利实现,制订本方案。 三、工程概况 本工程主要为南阳北方红宇机电制造有限公司职工家属区物业分离移交维修改造工程第三标段(红宇物业改造工程),主要施工内容有: 1.道路维修; 2.公厕改造; 3.排洪沟修缮; 4.散水维修; 5.室外工程; 6.外墙维修; 7.屋面改造; 8.家属区一、二、四、五区更换门窗工程; 9.自行车棚改造(含门窗更换) 屋面改造局部采用钢框架结构。 四、高空坠落事故的防范措施 由于进入了多雨季节,钢结构、脚手架湿滑,工人高空作业时容易滑倒,易发高空坠落事故,高空坠落要作为重点预防。必须做到以下几点: 1、切实控制人员素质达到上岗要求; 2、组织新老工人学习现场安全生产管理制度; 3、编制项目的施工组织设计和安全技术措施; 4、对上级部门提出的防范措施进行实施。 5、加强施工人员的安全教育 虽然工地生产任务紧,工地条件限制,在工地上开展经常性的安全教育会有一些实际困难。项目部将根据实际情况,开办各种技术培训班时,设立一个安全生产教育培训班,并把防高处坠落作为一个必须的内容,对组织领导干部、工程技术人员、专兼职安全员、从事后险性较大的工种工人进行相对集中的技术、安全教育。

钢结构安装高空作业安全措施

编号:SM-ZD-86608 钢结构安装高空作业安全 措施 Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:____________________ 审核:____________________ 批准:____________________ 本文档下载后可任意修改

钢结构安装高空作业安全措施 简介:该方案资料适用于公司或组织通过合理化地制定计划,达成上下级或不同的人员之间形成统一的行动方针,明确执行目标,工作内容,执行方式,执行进度,从而使整体计划目标统一,行动协调,过程有条不紊。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。 一、基本要求 1、高处作业的安全技术措施及其所需料具,必须列入工程的施工组织设计。 2、单位工程施工负责人应对工程的高处作业安全技术负责并建立相应的责任制。施工前,应逐级进行安全技术教育及交底,落实所有安全技术措施和人身防护用品,未经落实时不得进行施工。 3、高处作业中的安全标志、工具、仪表、电气设施和各种设备,必须在施工前加以检查,确认其完好,方能投入使用。 4、攀登和悬空高处作业人员及搭设高处作业安全设施的人员,必须经过专业技术培训及专业考试合格,持证上岗,并必须定期进行体格检查。 5、施工中对高处作业的安全技术设施,发现有缺陷和

隐患时,必须及时解决;危及人身安全时,必须停止作业。 6、施工作业场所有坠落可能的物件,应一律先行撤除或加以固定。高处作业中所用的物料,均应堆放平稳,不妨碍通行和装卸。工具应随手放入工具袋;作业中的走道、通道板和登高用具,应随时清扫干净;拆卸下的物件及余料和废料均应及时清理运走,不得任意乱置或向下丢弃。传递物件禁止抛掷。 7、雨天和雪天进行高处作业时,必须采取可靠的防滑、防寒和防冻措施。凡水、冰、霜、雪均应及时清除。对进行高处作业的高耸建筑物,应事先设置避雷设施。遇有六级以下强风、浓雾等恶劣气候,不得进行露天攀登与悬空高处作业。暴风雪及台风暴雨后,应对高处作业安全设施逐一加以检查,发现有松动、变形、损坏或脱落等现象,应立即修理完善。 8 、因作业必需,临时拆除或变动安全防护设施时,必须经施工负责人同意,并采取相应的可靠措施,作业后应立即恢复。 屋面与楼层周边及水箱与水塔周边等处,都必须设置防

钢结构施工安全方案范本

整体解决方案系列 钢结构施工安全方案(标准、完整、实用、可修改)

编号:FS-QG-34741钢结构施工安全方案 Steel structure construction safety scheme 说明:为明确各负责人职责,充分调用工作积极性,使人员队伍与目标管理科学化、制度化、规范化,特此制定 一、编制依据: 1、《建设工程安全生产条例》 2、《建筑施工安全检查标准》 3、陕西省建筑工程安全生产相关标准、规范及文件。 二、工程概况 工程名称: 工程地点: 工程规模: 结构形式: 本工程占地面积为: 三、安全指标 无死亡、无重大事故;一般轻伤率控制在0.0%。 四、保证措施:

1认真执行建设部JGJ59—99行业标准; 2建立健全项目安全生产管理组织机构; 3认真制定好各班组的安全生产管理责任制度; 4认真组织职工做好班前安全“三级”教育; 5保证各班组按产值比例落实安全措施经费。 第二章安全组织机构及项目管理规划 一、贯彻执行国家安全生产有关范围标准: (1)认真贯彻执行建设部颁发的“一标三规范”(一标:建筑施工安全检查平分标准;三规范:施工现场临时用电安全技术规范、建筑施工高处作业安全技术规范、塔吊发安全技术规范。)和实现“五无”(一无因工伤亡、重大和重大机械设备;二无火灾事故;三无重大违法犯罪案件;四无环境污染和噪音扰民;五无施工料具浪费现象。)目标的要求以及上级部门关于安全施工的规定,做到“安全第一,预防为主”。建立安全管理体系和严密的安全管理制度,以保证安全生产。 (2)以项目经理为安全第一责任人,把安全生产责任层层分解,落实到人。由公司安全管理职能部门、项目经理、现场专职安全员组成安全生产管理网络,负责日常的安全检

钢结构工程安全管理措施

编号:SM-ZD-25009 钢结构工程安全管理措施Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:____________________ 审核:____________________ 批准:____________________ 本文档下载后可任意修改

钢结构工程安全管理措施 简介:该方案资料适用于公司或组织通过合理化地制定计划,达成上下级或不同的人员 之间形成统一的行动方针,明确执行目标,工作内容,执行方式,执行进度,从而使整 体计划目标统一,行动协调,过程有条不紊。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅 读内容。 1、建立一个系统完整的安装管理体系,层层把关落实到人。 2、定期对操作人员进行体格检查,严禁患有高血压、心脏病、贫血、精神失常人员从事高空作业施工。 3、对作业人员进行安全考核上岗,加强安全知识的教育,增强自身的安全意识,参加高空作业人员必须严格遵守高空作业的安全操作规定。 4、在吊装作业区域内严禁不同作业项目同时施工,在屋面梁起吊时两端加设风绳,控制梁的摆动性,防止梁撞物伤人。在起吊过程中有专人现场监护巡察以防止闲人在吊装区内走动。另外用钢管搭成两层活动架在屋面梁就位固定螺栓时用,活动架上端必须用大绳与柱头捆牢以防翻倒。 5、吊装作业人员必须服从现场管理人员的指挥,做到劳逸结合保证作业人员的精力充沛。

钢结构高空作业安全方案1

耐克森轮胎有限公司外墙板安装 高空作业专项安全方案 一、编制依据 1、国家及地方相关安全政策、法律、法规。 2、方案编制参考了《建筑施工手册》、《建筑施工高处作业安全技术规范JGJ80-91》。 二、编制目的 为了本工程钢结构高处作业中,贯彻安全生产的方针,做到防护要求明确,技术合理和经济适用,保证施工过程中人员的安全,确保本项目部安全目标的顺利实现,制订本方案。 三、工程概况 项目位于莱西市姜山工业园,本工程结构形式采用刚货架结构。 完制品仓库轮胎自动仓库檐口高度45.640米,总高度47.055米,建筑面积为2851.28平米,墙面板面积大约在10000平米。屋面板为2900平米。 四、高空坠落事故的防范措施 为防止工人高空作业时高空坠物,及人员高空坠落事故,高空坠落要作为重

点预防。必须做到以下几点: 1、切实控制人员素质达到上岗要求; 2、组织新老工人学习现场安全生产管理制度; 3、对上级部门提出的防范措施进行实施。 4、加强施工人员的安全教育 虽然工地生产任务紧,工地条件限制,在工地上开展经常性的安全教育会有一些实际困难。项目部将根据实际情况,开办各种技术培训班时,设立一个安全生产教育培训班,并把防高处坠落作为一个必须的内容,对组织领导干部、工程技术人员、专兼职安全员、从事后险性较大的工种工人进行相对集中的技术、安全教育。 6、贯彻执行规章制度 6.1对用于高处作业的设施、材料的进场验收,周转使用的复验; 6.2对一些易发生高处坠落事故的环节,设专人随时检查验收; 6.3加强防坠落设施使用过程中的检查。 五、高空作业安全规程 1、作业人员必须熟悉掌握本工种专业技术及规程。 2、年满18岁,经体格检查合格后方可从事高空作业。凡患有高血压、低血压、心脏病、癫痫病、精神病和其它不适于高空作业的人,禁止登高作业。 3、防护用品要穿戴整齐,戴好安全帽,不准穿光滑的硬底鞋。要有足够强度

钢结构安装安全防护措施.docx

钢结构安装安全防护措施 高空作业中安全带使用正确,有可靠的依托,能够达到业主方的安全要求,确保安全防护万无一失。其难点在于解决高空作业的任何位置都有安全带的吊挂点问题。因此,我公司根据实际情况制定以下安全防护措施,满足高空安全的要求: 一、安全防护措施: 1.为防止高处坠落,操作人员在进行高处作业时,每个工人配备安全帽、安全带及劳保用品,并对个人进行安全防护教育,做到每个人正确使用安全防护用品,进行定期检查,并派专人进行监督。 2. 安装钢桁架梁及支撑时,由于通道暂不能搭设,因此安装同钢柱连接的钢梁时,人员应站在操作平台上,安全带挂在防护栏杆上。安装同主梁连接的钢梁及支撑时,主钢桁架梁部位挂安全防护绳,人员将安全带挂在防护绳上行走。 3. 钢桁架梁、钢柱上悬挂安全绳。钢桁架梁上悬挂φ20麻花绳,悬挂高度1.2m,每隔6m架设1.2m脚手架管用于支撑安全绳。工人在钢桁架梁上行走时,安全带必须悬挂在安全绳上。在吊装钢柱时,为了保证工人在安全状态下摘除吊装钢丝绳,在吊钩处增挂安全绳一道,高度根据现场确定,用于悬挂安全带。临时吊装用爬梯,必须与钢柱连接牢固、稳定,不得晃动,与腹板间距不小于150mm。 4.压型钢板安装(铺设)安全防护措施:压型钢板的铺设顺序一般为散板、调整、铆固,进行铺设作业前应在铺设压型钢板的下方事先挂一层水平安全网,散板、调整人员应系好安全带,安全带应系挂牢固,铆固人员应及时将调整好的压型钢板铆固好,要求铺板与铆固同步,不得漏铆或跳板铆固,防止因漏铆而发生溜板现象。在铺设压型钢板时,禁止无关人员进入施工部位;压型钢板施工楼层下方禁止人员穿行;压型钢板铺设后应及时封闭洞口,设护栏并作明显标识。 二、防暑降温、风雨季施工措施 1.为保质保量地完成本工程的施工,利用尽可能的时间和采取相应的措施创造条件进行施工,特制订了风雨季施工防护措施。 2.掌握气象资料,与气象部门定时联系,定时记录天气预报,随时通报,以便工地做好工作安排和采取预防措施;尤其防止恶劣气候突然袭击对我方施工造成的影响。 3.降雨前,做好已焊接区域及其热影响区域的防雨措施(搭设防雨蓬)。 4.当雨季天气恶劣,不能满足工艺要求及不能保证安全施工时,应停止吊装施工。此时,

钢结构施工安全措施

钢结构施工安全措施 钢结构施工安全措施 1、高空作业一般要求: 单位工程施工负责人应对工程的高空作业安全技术负责,并建立相应的责任制。施工前,应逐级进行安全技术教育及交底,落实所有安全技术措施和人身防护用品,未经落实时不得进行施工。 高空作业中的设施、设备,必须在施工前进行检查,确认其完好,方能投入使用。 攀登和悬空作业人员,必须经过专业技术培训及专业考试合格,持证上岗,并必须定期进行体格检查。 施工中对高空作业的安全技术设施,发现有缺陷和隐患时,必须及时解决;危及人身安全时必须停止作业。 施工作业场所有坠落可能的物件,应一律先进行撤除或加以固定。 雨天进行高空作业时,必须采取可靠的防滑、防寒和防冻措

施。丸水冰、霜、雪均应及时清除。 对进行高空作业的高耸建筑物,应事先设置避雷设施,遇有6级以上强风、浓雾等恶劣气候,不得进行露天攀登与悬空高空作业。暴风雪及台风暴雨后,应对高空作业安全设施逐一加以检查,发现问题,立即修理完善。 钢结构吊装前,应进行安全防护设施的逐项检查和验收,验收合格后,方可进行高空作业。 2、攀登作业: 现场登高应借助建筑结构或脚手架上的登高设施,也可采用载人的垂直运输设备,进行攀登作业时,也可使用梯子或采用其他攀登设施。 柱、梁和构件吊装所需的直爬梯及其他登高用的拉攀件,应在构件施工图或说明内做出规定,攀登的用具在结构构造上,必须牢固可靠。 梯脚底部应垫实,不得垫高使用,梯子上端应有固定措施。 钢结构件及网架构件安装登高时,应使用钢挂梯或设置在钢柱上的爬梯。 登高安装钢梁时,应视钢梁高度,在两端设置挂梯或设钢管

脚手架。 在钢屋架上下弦登高操作时,对于三角形屋架应在屋脊处,梯形屋架应在两端,设置攀登时上下的梯架。 3、悬空作业: 悬空作业处应有牢固的立足处,并必须视具体情况,配置防护栏网、栏杆或其他安全设施。 悬空作业所用的索具、脚手架、吊篮、吊笼、平台等设备,均需经过技术鉴定或验证方可使用。 钢结构的吊装,构件应尽可能在地面组装,并搭设进行临时固定、电焊、高强度螺栓连接等工序的高空安全设施,随构件同时上吊就位。拆卸时的安全措施,亦应一并考虑和落实。高空吊装大型构件前也应塔设悬空作业中所需的安全设施。 进行预应力张拉时,应搭设站立操作人员和设置张拉设备用的牢固可靠的脚手架或操作平台。预应力张拉区域应指示明显的安全标志,禁止非操作人员进入。 悬空作业人员,必须戴好安全带。 4、交叉作业: 结构安装过程各工种进行上下立体交叉作业时,不得在同一

高空作业专项施工方案

一、编制依据: 1、《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-2016 2、广西省《建筑施工安全检查标准》实施细则。 3、现场平面布置情况及施工图。 二、工程概况 本工程为广西山圩产业园标准厂房(一期)项目,主要有标准钢结构厂房、消防水池与发电机房、消防控制室与门卫室、厂区道路、厂区围墙等,位于广西山圩农场产业园,建筑层数为一层(其中消防水池与发电机房为地下一层,地上一层),房建总建筑面积约为38060㎡。 三、安装前的准备 (1)与土建交接轴线控制点和标高基准点。 (2)建立钢结构测量控制网:根据土建提供的测量控制点,在工程施工前引测控制点,布设钢结构测量控制网,将各控制点做成永久性的坐标桩和水平基准点桩,并采取保护措施,以防破坏。 (3)根据土建提供的基准点,进行钢结构基准线和轴线的放线和测量。 (4)基础验收和交接,与土建单位进行基础验收和交接,并做好交接记录。 A 根据钢筋混凝土结构施工提供的基础验收合格资料进行现场复测,并将基础施工提供的轴线、标高及轴线、标高的基准点标划出,做好记录。 B 对预埋件、预埋螺栓及支承支座的具体位置复核,并对照钢结构施工规范和设计内容检测,提出修改措施。 C 在符合安装要求的钢筋混凝土支座上,弹出安装基准线。 (5)根据现场的情况和吊装特点,进行堆场布置,以减少现场倒运,加

快作业速度。 (6)对运输中变形的构件,在安装前在地面修复完毕,减少高空作业。修复时,以火焰矫正和千斤顶矫正为主,尽可能较少噪声对周围人员的影响。 四、钢结构安装测量 根据本工程的结构特点,钢结构安装主要分为钢柱吊装、钢架梁吊装和吊车梁吊装等阶段,钢结构安装测量工作贯穿于整个吊装过程中。 (1)平面轴线控制 为了使钢结构与土建结构顺利衔接,钢结构吊装与土建结构施工使用同一个平面控制网。在土建的基础结构施工完后,以土建基础施工平面控制网测设各定位轴线于基础顶面,并弹成墨线,做出醒目的标志。测距相对中误差应不大于1/30000,测角中误差不大于5″。 (2)高程控制 为使钢结构与土建结构顺利衔接,钢结构吊装与土建结构施工使用同一个高程控制系统。在土建的基础结构施工完后,以土建结构施工高程控制基准点为起点,测量各钢柱预埋件标高,采用钢垫铁垫至柱底标高。钢架梁的就位标高采用水准仪和钢尺传递。 (3)钢结构吊装测量 1)钢柱吊装测量 钢柱吊装就位后,利用临时固定钢柱用的缆风绳将钢柱调垂直。在钢柱垂直度调整过程中,采用两台互成90°架设的经纬仪进行监测,以掌握钢柱垂直度的情况。提供数据供调整人员使用。钢柱垂直度偏差不仅要在规范允许的偏差内,而且应尽可能小些,以保证钢架梁就位的准确。 2)钢架梁吊装测量

钢结构施工安全防护措施示范文本

钢结构施工安全防护措施 示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

钢结构施工安全防护措施示范文本使用指引:此解决方案资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 1、钢结构安全防护:钢结构施工(安装)一般每柱在 工厂按照一定的高度制作,塔架按照每层层高12~13m制 作,到现场施工速度就比较快。安装操作人员大部分作业 时间均在狭窄的主、次梁上作业或行走,依我项目钢结构 每层层高12~13m为例,按照高空作业标准2m为基点, 它已超出高空作业安全防护的要求,因此在安装完柱脚— —3.5m时,条件允许的情况下,应该张挂双层水平安全网 进行防护,并在每安装一节主体结构柱时增加一层水平安 全防护网,水平安全防护网与高空作业人员的防护距离一 般不超过10m。 考虑到安全网悬挂后,在进行焊接时飞溅的火星极易 引起安全网的燃烧而引起火灾事故,依我项目具体情况,

在安装柱子时,事先已把梁柱接点——牛腿焊接好,固定好柱子后,安装梁时,直接利用牛腿作为操作平台,在柱头焊接“O”型圆环作为系安全带之用。如此成了一道既经济又实用还方便、快捷的安全防护网。 2、楼层临边安全防护:钢结构施工楼层临边防护是整个安全防护中的重要防护工作之一,它不同于常规的临边防护,在铺设楼面板之前,必须设置两道安全防护绳,防护绳的高度应不低于1.2m,在铺设楼面板时临边防护应同步设置为钢管式安全防护栏,此时的防护栏一般可采取吊挂式。临边防护的高度应在1.2-1.5m之间,但不得低于1.2m,上下两道水平杆并刷红、白两色相间油漆表示禁止跨越。 请在此位置输入品牌名/标语/slogan Please Enter The Brand Name / Slogan / Slogan In This Position, Such As Foonsion

钢结构高空作业安全施工方案示范文本

钢结构高空作业安全施工方案示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

钢结构高空作业安全施工方案示范文本使用指引:此解决方案资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 总体安全施工措施 1. 1 安全保证体系:安全生产、文明施工保证体系框图 2高空作业安全措施 (1)高空作业人员使用安全带时,应将钩绳的根部连 接到背部尽头处,并将绳子牢系在坚固的建筑结构件或金 属结构架上,行走时应把安全带挂在生命线上,不准拖着 走。 (2)高空作业人员不许站在梯子的最上二级工作,更 不许两人及以上同时在一个梯子上工作。使用“人字梯” 时,必须将两梯间的安全挂钩栓牢。

(3)高空作业使用的工具应放在随身携带的工具袋中,不便入袋的工具应施工稳当的地方。严禁上下抛掷,必要时可用绳索绑牢后吊运。 (4)高空堆放的物品、材料或设备,不准超负荷;堆积材料和操作人员不可聚集在一起。 (5)多层交叉作业时,如上下空间同时有人作业,其中间必须有专用的防护棚,否则不得在下面作业。上下方操作人员必须带安全帽。 (6)高空进行电气焊作业时,严禁其下方或附近有易燃、易爆物品,必要时有人监护或采取隔离措施。 请在此位置输入品牌名/标语/slogan Please Enter The Brand Name / Slogan / Slogan In This Position, Such As Foonsion

钢结构安全管理措施

钢结构工程安全管理措施 1、建立一个系统完整的安装管理体系,层层把关落实到人。 2、定期对操作人员进行体格检查,严禁患有高血压、心脏病、贫血、精神失常人员从事高空作业施工。 3、对作业人员进行安全考核上岗,加强安全知识的教育,增强自身的安全意识,参加高空作业人员必须严格遵守高空作业的安全操作规定。 4、在吊装作业区域内严禁不同作业项目同时施工,在屋面梁起吊时两端加设风绳,控制梁的摆动性,防止梁撞物伤人。在起吊过程中有专人现场监护巡察以防止闲人在吊装区内走动。另外用钢管搭成两层活动架在屋面梁就位固定螺栓时用,活动架上端必须用大绳与柱头捆牢以防翻倒。 5、吊装作业人员必须服从现场管理人员的指挥,做到劳逸结合保证作业人员的精力充沛。 6、进入施工现场必须戴好安全帽,高空作业人员必须带好安全带,订立违章罚款制度,从教育入手加强安全思想意识,促使形成规范化安全施工。 7、对吊装的钢丝绳、卡环要经常检查,发现问题及时解决严格按更新标准要求进行更换。

8、掌握天气情况,遇有恶劣天气及六级以上大风,雷雨,大雾等情况,立即停止吊装作业,雨后室外严禁在高空进行焊接施工作业。9、在施工现场设置配电箱,配电箱防雨性能要求良好并保持接地点阻值不大于4欧姆(严禁用金属体代替保险丝)。严格执行一机一闸,要认真检查,做到下班关闸,上班必须试开三次。确保无误后方可施工。 10、现场电源线采用橡胶电缆线架空布设(严禁用金属钢管作为架线立杆),班前做到认真仔细检查电线有无破皮,发现问题及时排除隐患,确保安全施工。 11、氧气、乙炔瓶要保持一定的距离(必须大于5米),在下班前一定要对周围易燃物、器具进行清理,确保无易燃隐患方可离开施工现场。 12、焊工在高空作业时,除自身系好安全带外,还要考虑液态金属飞溅物下落时可能引发火灾或灼伤下面操作人员,严禁从高空向下乱扔焊条头等杂物以防伤人。

钢结构安全施工方案

目录 ?第一章:安全生产管理、组织及部署 1、安全生产及文明施工指导思想 (3) 2、安全生产管理机构及人员配备 (3) ?第二章:安全生产管理 1、公司安全生产责任制 (6) 2、项目经理安全责任制 (6) 3、专职安全员安全责任制 (7) 4、安全技术负责人安全责任制 (7) 5、安全巡查员安全生产责任制 (8) 6、施工员的安全责任制 (8) 7、生产班长安全生产责任制 (9) 8、机电安检员安全责任制 (10) ?第三章:安全教育和考核 1、安全教育制度 (10) 2、安全教育内容 (11) 3、安全教育考核 (13) ?第四章:安全技术措施 1、“三宝”安全措施 (14) 2、吊装、安装安全措施 (15) 3、管理及措施 (16) ?第五章:工地防火安全措施 1、工地临时设施 (18) 2、消防设施 (18) 3、防火责任制及防火标志 (18) ?第六章:钢屋架安装安全措施 1、钢屋架安装安全措施图 (19)

第一章:安全生产管理、组织及部署 一、安全生产及文明施工指导思想 为了提高本公司安全生产文明施工的管理水平,确保工程质量和用户的利益,针对本工程的建设特点和管理环境,从树立本公司形象和增强企业精品意识出发特制定以下指导思想: “外树形象、内强素质、安全文明、创优达标”。 在施工中,将以上指导思想贯彻整个施工过程,根据《JGJ59-99》建筑施工安全检查标准以及《广东省建筑工程文明施工管理文件汇编》的要求,从安全管理目标、安全管理机构、安全生产责任制、安全教育及技术培训、安全技术交底、安全检查及文明施工措施等方面入手。严格制定安全生产及文明施工的组织措施和实施措施,确保各项安全指数达标。 二、安全生产管理机构及人员配备 (一)安全生产管理机构 现场安全生产管理机构是工程成效的直接因素,也是安全生产和文明施工各项措施能否落实并达标的关键。为此公司高度重视。由公司总经理亲任安全生产和劳动保护的第一责任人。下设项目经理、安全技术负责人、专职安全员、施工员、机电安检员组成现场安全生产和文明施工领导小组,全面负责工程现场安全生产、文明施工的管理工作。安全管理机构系统组织图如下:

钢结构安装预防高空坠落方案

预防高空坠落专项施工方案 一、工程概况: 本工程建设单位为XXXXXXXXXXXXX,工程名称XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX工程,建设地点XXXXXXXXXXXXXXXXX,由空军工程设计研究局设计,由XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX监理,由XXXXXXXXXXXXXXXXXX,本工程共三幢建筑,分别为Y-14A:建筑面积为5669.28㎡,为地上一层,建筑高度为9.05m。Y-14B:建筑面积为4056.48㎡,为地上一层,建筑高度为9.05m。Y-11:建筑面积为3053㎡,为地上一层,局部两层,建筑高度为14.75m。基础为钢筋混凝土独立基础,建筑结构形成为钢结构(门式刚架),建筑结构类别为Ⅱ类,防火等级为二类,合理使用年限为50年,抗震设防烈度为7度。建筑结构安全等级为二级,基础垫层:C15基础、基础砼为C30,基础以下墙用MU10烧结砖M10的水泥砂浆;基础以上M10混合砂浆。 钢结构:本工程为门式刚架结构,采用钢架梁H型钢,主钢架柱、梁均采用为Q345,次钢采用Q235,主材的拼接、梁端翼缘板及腹板与端板的连接焊缝和翼缘板和腹板与柱底板的焊缝全部采用全熔透T型对焊接,并进行除锈和防锈处理。屋面及檐板采用轻型彩色压型钢板作为围护材料,以焊接H型钢架作为承力框架。 钢柱采用焊接H型变截面实腹柱,纵向设置交叉圆钢作为柱间支撑系统。屋盖系统采用热镀锌直卷边C型冷弯型钢檩条及十字交

叉圆钢组成的屋面横向水平支撑。 二、编制依据: 1、建筑施工安全检查标准JGJ59-2011 2、建筑施工高处作业安全技术规范JGJ80-2011 3、建筑工程安全生产管理条例 4、中华人民共和国安全生产法 三、安全施工措施: (一)、安全管理措施:为了在该工程施工预防作业人员高空坠落事故的发生,确保施工安全进行,保障作业人员的生命安全,所有高处作业人员在作业前必须由项目部对其班组进行高处作业安全知识教育、安全操作规程、高处作业的规定。特殊作业人员必须持证上岗,作业前由技术负责人进行安全技术交底并签办手续。施工区作业前,由施工班组长对安全防护设施进行检查验收,经验收合格后方可作业,发现有安全隐患及时报告项目部安全员,进行排除。 (二)、三宝的使用方案: 高处作业人员所使用的安全防护用具,必须符合国家标准,进入施工现场必须由安全员、材料员进行查验。作业人员必须按照正确方法佩戴使用。应符合要求: 1、安全帽:凡进场人员都必须正确佩戴安全帽,作业中不得将安全帽脱下。正确佩戴安全帽方法:戴安全帽高度为帽箍底边至人头顶端为80mm-90mm,安全帽抵抗冲击的能力必须符合国标规定,要扣好帽带,调整好帽衬间距。 安全帽必须符合国标《安全帽》的规定,购买安全帽,必须检查是否具有产品检验合格证,安全生产许可证、安全设施备案证。不准购买和使用不合格品。 2、安全带:安全带使用时要高挂低用,防止摆动碰撞,绳子不能打结,钩子要挂在连接环上,当发现有异常时要立即更换,换新绳时要

钢结构高空作业安全方案范本

整体解决方案系列 钢结构高空作业安全方案(标准、完整、实用、可修改)

编号:FS-QG-88249钢结构高空作业安全方案 Steel structure aerial work safety scheme 说明:为明确各负责人职责,充分调用工作积极性,使人员队伍与目标管理科学化、制度化、规范化,特此制定 一、编制依据 1、国家及地方相关安全政策、法律、法规。 2、方案编制参考了《建筑施工手册》、《建筑施工高处作业安全技术规范JGJ80-91》。 二、编制目的 为了本工程钢结构高处作业中,贯彻安全生产的方针,做到防护要求明确,技术合理和经济适用,保证施工过程中人员的安全,确保本项目部安全目标的顺利实现,制订本方案。 三、工程概况 工程名称: 建设地点: 建设单位:

承包厂商: 施工范围:为完成本钢构工程之订料、制造图绘制,制造加工、运输、钢构现场之吊装及校正、高拉力螺栓锁定、电焊及检验、剪力钉植焊及现场补漆等工作。 钢料重量: 本工程钢结构安装的主要构件有钢柱、屋面梁及支撑杆件、柱间支撑、水平支撑、檩条、墙梁等。 四、高空坠落事故的防范措施 由于进入了多雨季节,钢结构、脚手架湿滑,工人高空作业时容易滑倒,易发高空坠落事故,高空坠落要作为重点预防。必须做到以下几点: 1、切实控制人员素质达到上岗要求; 2、组织新老工人学习现场安全生产管理制度; 3、编制项目的施工组织设计和安全技术措施; 4、对上级部门提出的防范措施进行实施。 5、加强施工人员的安全教育 虽然工地生产任务紧,工地条件限制,在工地上开展经常性的安全教育会有一些实际困难。项目部将根据实际情况,