文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 碗扣式脚手架施工方案(2)

碗扣式脚手架施工方案(2)

碗扣式脚手架施工方案(2)
碗扣式脚手架施工方案(2)

白佛村改造(S1、S2、S3地块)

S3部分地下车库(超力8800 )

碗扣件式钢管脚手架施工方案

批准:

审核:

编制:

河北超力建筑工程集团有限公司

二〇一六年三月二十三日

1.编制依据 (3)

2.工程概况 (3)

3.施工布署 (3)

4.施工准备 (4)

5.碗扣式钢管脚手架搭设 (4)

6.碗扣式钢管脚手架拆除 (5)

7.质量保证措施 (5)

8. 安全保证措施 (6)

9. 文明施工保证措施 (7)

10.模板支架计算书 (7)

10.1 模板面板计算 (8)

10.2 模板支撑木方的计算 (9)

10.3 扣件抗滑移的计算 (10)

10.4 模板支架荷载标准值(立杆轴力) (10)

10.5 立杆的稳定性计算 (11)

10.6 楼板强度的计算 (11)

11 冬雨季安全措施 (11)

11.1 冬季安全措施 (11)

1.编制依据

1.1《白佛改造工程施工组织设计》。

1.2 白佛改造(S1、S2、S3地块)S3部分地下车库(超力8800㎡)工程地下车库施工图

1.3 主要规程、规范规范一览表

2.工程概况

2.1工程名称:白佛改造

2.2建筑地点:本工程为河北宏拓房地产开发有限公司开发建设的项目,建设地点为石家庄市长安区,东临京珠高速公路,西临银龙小区,东临和平东路,南临白佛旧村,由河北九易庄宸工程设计有限公司设计,河北超力建筑工程集团有限公司承建。

本工程为钢筋混凝土剪力墙结构,抗震等级三级,抗震构造措施等级三级,抗震设防分类为丙类,地基基础设计等级乙级,安全等级为二级,抗震设防烈度为7 度第二组,地下室耐火等级为一级。本工程± 0.00 绝对高程68.75m。

由于层高较高,特拟定此方案指导施工。

3.施工布署

. 3.1.项目经理部成立以项目经理为组长的施工领导小组,其机构组成、人员编制及责任分工如下:

组长:张君显(项目经理)———现场总负责

副组长:宋会涛(执行经理)———现场施工总协调

组员:安兴乐(木工工长)———现场施工协调

潘军强(钢筋工长)———现场施工协调

安兴旺(混凝土工长)———现场施工协调

王凯风(专职质检员)———现场施工质量检查

刘社民(材料主管)------- 材料供应

何志恩(专职安全员)—-—现场施工安全检查

劳务分包队经理、技术、质量、安全人员负责对施工班组的管理。3.2施工方法:模板采用满樘碗扣式脚手架,立杆的横、纵间距1.2米,步距1.2米。立杆顶端用U形托与楼板底模木枋支撑。

4.施工准备

4.1编制脚手架施工组织设计。明确使用荷载,确定脚手架平面、立面布置,列出构件用量表,制订构件供应和周转计划等。

4.2施工人员在施工前认真熟悉图纸、规范、施工方案。

4.3对施工班组进行现场安全和技术培训,加强队伍的技术素质。

4.4对胶合板、木枋、钢管、扣件、脚手板进行检查,不合格的禁止使用。

4.5 脚手板采用宽不小于200mm,厚度为50mm 的脚手板。脚手架基础必须平整,立杆底座下铺垫板,垫板采用不小于100mm 的模板条。

4.6 清理组架范围内的杂物.

5.碗扣式钢管脚手架搭设

5.1 搭设顺序:

安放垫板一→安立杆一→安扫地杆一→安横杆一→铺临时脚手板一→安上层立杆一→安上层横杆一→逐层支设到楼板底,安立杆顶U形托一→安纵横木龙骨,铺胶合板

5.2 脚手架搭设:

5.2.1在楼板上按立杆位置安放立杆(下面垫木方),其上交错安装3.0m和1.8m 长立杆,使接头错开同。纵向扫地杆采用直角扣件固定在距离底座上皮20cm 的立杆上,横向扫地杆则用直角扣件固定在紧靠纵向扫地杆下方的立杆上。

5.2.2 接头是立杆同横杆、斜杆的连接装置,应确保接头锁紧。搭设时,先将上碗扣搁置在限位销上,将横杆等接头插人下碗扣,使接头弧面与立杆密贴,待全部接头插入后,将上碗扣套下,并用榔头顺时针沿切线敲击上碗扣凸头,直至上碗扣被限位销卡紧不再转动为止。如发现上碗扣扣不紧,或限位销不能进入上碗扣螺旋面,应检查立杆与横杆是否垂直,相邻的两个碗扣是否在同一水平面上(即横杆水平度是否符合要求);下碗扣与立杆的同轴度是否符合要求;下碗扣的水平面同立杆轴线的垂直度是否符合要求;横杆接头与横杆是否变形;横杆接头的弧面中心线同横杆轴线是否垂直;下碗扣内有无砂浆等杂物充填等;如是装配原因,则应调整后锁紧;如是杆件本身原因,则应拆除,并送去整修。

5.2.3脚手架搭设以3人为一小组为宜,其中1人递料,另外两人共同配合搭设,每人负责一端。搭设完一层架子,铺一层脚手板,逐层向上搭设。

5.2.4 搭设到板底,安装并调整立杆上面的U托,使U托顶板处于同一水平面内。再支设纵横木龙骨,铺胶合板。

6.碗扣式钢管脚手架拆除

6.1当8米跨度内楼板、梁混凝土强度达到75%以上(8米跨度以上,梁混凝土强度需达到100%,冬季施工需达到115%);可以拆模。拆除前应对脚手架作一次全面检查,清除所有多余物件,并设立警戒区,禁止无关人员进入。

6.2 拆除顺序自上而下逐层拆除。

6.3 拆除的构件应用绳索吊下,或人工递下,严禁抛掷。

6.4 拆除的钢管、扣件应及时分类堆放,以便运输、保管。

6.5 每班拆架下班时,不应留下扣件松动;架体堆放钢管、扣件等隐患。

6.6 拆架时严禁碰撞脚手架附近电源线,以防触电事故。

6.7 在拆除过程中,凡松开连接的杆、配件应及时拆除运走,避免误扶、误靠已松脱的杆件。

7.质量保证措施

7.1 检验、验收管理

7.1.1 碗扣式脚手架杆件主要是焊接而成,故检验的关键是焊接质量,要求焊缝饱满,没有咬肉、夹碴、裂纹、凹陷、锈蚀等缺陷。

7.1.2 立杆最大弯曲变形矢高不超过L/500,横杆斜杆变形矢高不超过L/250

7.1.3U 形托螺纹部分完好,无滑丝现象,无严重锈蚀,焊缝无脱开现象。

7.1.4 搭设完,应进行检验,检验主要内容:

1)垫板放置稳固。

2)立杆不允许有松动现象。

3)整架垂直度应小于L/500,但最大不超过100mm。

4)对于直线布置的脚手架,其纵向直线度应小于L/200。

5)横杆的水平度,即横杆两端的高度偏差应小于L/400。

6)所有碗扣接头必须锁紧。检验合格后,报监理进行验收。

7.2 使用管理:

7.2.1 脚手架的施工和使用应设专人负责,并设安全监督检查人员,确保脚手架的搭设和使用符合设计和有关规定要求。

7.2.2 在使用过程中,应定期对脚手架进行检查,发现问题及时整改。

8. 安全保证措施

8.1 建立安全保证体系

根据有关规定建立健全安全保证体系并成立由项目经理部安全生产负责人为首,安全生产负责人参加的“安全生产管理小组”组织领导施工现场的安全生产管理工作。

8.2 工人须经三级安全教育,考试合格后方可上岗。架子安装、拆除必须由专业队伍施工,架子工必须持证上岗。

8.3 施工操作人员戴安全帽,穿防滑鞋,栓安全带。作业层满铺脚手板,脚手板质量合格,搭设时两端用与钢管用8#铁丝固定牢,不得有探头板。

8.4 所有构件都必须合格,并按有关规定进行检查、验收、报验。

8.5在架子距地3 米高处,布设一道水平安全网。要求网绳不破损,与架体连接

页脚内容6

牢固、绷紧、拼接严密。

8.6 严禁上下同时交叉作业,严防高空落物伤人。

8.7 传递物料、工具严禁抛掷,以防坠落伤人。

8.8 夜间施工要有足够照明。

8.9 在搭设过程中,应注意调整架体的垂直度,一般通过调整连墙撑的长度来实现。

8.10 在搭设、拆除时,设置警戒区,禁止其它人员进入危险区域。

8.11严格控制施工荷载,脚手板上不得集中堆放荷载,施工荷载不得大于3kN/m。

8.12 各作业层之间设置可靠的防护栏杆,防止坠落物体伤人。

8.13定期检查脚手架,发现问题和隐患,在施工作业前及时维修加固,以达到坚固稳定,确保施工安全。

8.14 脚手架料、木枋、模板在塔吊吊运时,必须分开单独吊运,不得与其它物件混装。捆绑绳必须在被起吊物上缠绕一圈,并绑扎牢固。采用两点起吊,且保证两端平衡,防止杆件滑落伤人。扣件等小物件用吊篮盛装吊运。

8.15 施工人员上下架子,必须搭设爬梯,不准踩碗扣、架杆上下。

8.16 脚手架搭设完毕,施工队自检,合格后报项目部验收,项目部收通过后,报监理验收。不通过验收合格的脚手架严禁使用。

9. 文明施工保证措施

9.1 项目部建立文明施工领导小组,施工队主要负责人参加,共同管理现场。

9.2 加强对工人的宣传教育。

9.3 传递物料、工具严禁抛掷,以防坠落伤人。

9.4 架子拆除后,钢管、扣件、木枋、模板按位置集中堆放,码放整齐。

9.5 每天下班前,清扫现场,做到工完场清。

10.模板支架计算书

模板支架的计算参照《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(GJ130-2001)。模板支架搭设高度最高为4.05米,搭设尺寸为:立杆的纵距b=1.20米,立杆的横距l=1.20 米,立杆的步距h=1.50米。

梁顶托采用100×100mm 木方。

采用的钢管类型为48×3.25。

图1 楼板支撑架立面简图

图2 楼板支撑架荷载计算单元

10.1 模板面板计算

面板为受弯结构,需要验算其抗弯强度和刚度。模板面板的按照三跨连续梁计算

静荷载标准值q1 = 25.000× 0.200× 1.200+0.350×1.200=6.420kN/m 活荷载标准值q2 = (2.000+1.000)×1.200=3.600kN/m 面板的截面惯性矩I和截面抵抗矩W分别为:

本算例中,截面惯性矩I和截面抵抗矩W分别为:

W = 120.00× 1.80×1.80/6 = 64.80cm3;

I = 120.00×1.80×1.80×1.80/12 = 58.32cm4;

(1) 抗弯强度计算

f = M / W < [f]

其中f ——面板的抗弯强度计算值(N/mm2) ;

M ——面板的最大弯距(N.mm) ;

W ——面板的净截面抵抗矩;

[f] ——面板的抗弯强度设计值,取15.00N/mm2;

M = 0.100ql2

其中q ——荷载设计值(kN/m) ;

经计算得到M = 0.100×(1.2×6.420+1.4× 3.600)×0.300× 0.300=0.115kN.m 经计算得到面板抗弯强度计算值f = 0.115×1000× 1000/64800=1.770N/mm2 面板的抗弯强度验算

f < [f],满足要求!

(2) 抗剪计算

T = 3Q/2bh < [T] 其中最大剪力Q=0.600×(1.2× 6.420+1.4× 3.600)×0.300=2.294kN 截面抗剪强度计算值T=3×2294.0/(2 ×1200.000×18.000)=0.159N/mm2 截面抗剪强度设计值[T]=1.40N/mm2 抗剪强度验算T < [T],满足要求!

(3) 挠度计算

v = 0.677ql4 / 100EI < [v] = l / 250 面板最大挠度计算值v =

0.677×6.420×3004/(100×6000× 583200)=0.101mm 面板的最大挠度小于300.0/250,满

足要求!

10.2 模板支撑木方的计算

木方按照均布荷载下连续梁计算。

1. 荷载的计算

(1) 钢筋混凝土板自重(kN/m):q11 = 25.000×0.200× 0.300=1.500kN/m

(2) 模板的自重线荷载(kN/m):q12 = 0.350× 0.300=0.105kN/m

(3) 活荷载为施工荷载标准值与振倒混凝土时产生的荷载(kN/m):经计算得到,活荷载

标准值q2 = (1.000+2.000)× 0.300=0.900kN/m 静荷载q1 =

1.2×1.500+1.2×0.105=1.926kN/m 活荷载q2 = 1.4×0.900=1.260kN/m

2. 木方的计算按照三跨连续梁计算,最大弯矩考虑为静荷载与活荷载的计算值最不利分配的弯矩和,计算公式如下:

均布荷载q = 3.823/1.200=3.186kN/m

最大弯矩M = 0.1ql2=0.1× 3.19×1.20×1.20=0.459kN.m 最大剪力

Q=0.6×1.200×3.186=2.294kN 最大支座力N=1.1×1.200× 3.186=4.206kN 木方的截面力学参数为

本算例中,截面惯性矩I和截面抵抗矩W分别为:

W = 5.00×10.00× 10.00/6 = 83.33cm3;

I = 5.00× 10.00 × 10.00× 10.00/12 = 416.67cm4;

(1) 木方抗弯强度计算抗弯计算强度f=0.459×106/83333.3=5.51N/mm2 木方的抗弯计

算强度小于13.0N/mm2, 满足要求!

(2) 木方抗剪计算最大剪力Q = 0.6ql 截面抗剪强度必须满足: T = 3Q/2bh < [T] 截面

抗剪强度计算值T=3×2294/(2× 50×100)=0.688N/mm2 截面抗剪强度设计值

[T]=1.60N/mm2 木方的抗剪强度计算满足要求!

(3) 木方挠度计算

最大变形v =0.677× 1.605×1200.04/(100×9500.00×4166666.8)=0.569mm 木方的最大挠度小于1200.0/250,满足要求!

10.3 扣件抗滑移的计算

纵向或横向水平杆与立杆连接时,扣件的抗滑承载力按照下式计算(规范5.2.5): R ≤Rc

其中Rc ——扣件抗滑承载力设计值,取8.0kN;

R ——纵向或横向水平杆传给立杆的竖向作用力设计值;上部荷载没有通

过纵向或横向水平杆传给立杆,无需计算。

10.4模板支架荷载标准值(立杆轴力)

作用于模板支架的荷载包括静荷载、活荷载和风荷载。1.静荷载标准值包括以下内容:

(1) 脚手架的自重(kN):NG1 = 0.129× 5.900=0.762kN

(2) 模板的自重(kN):

NG2 = 0.350×1.200× 1.200=0.504kN

(3) 钢筋混凝土楼板自重(kN):

NG3 = 25.000×0.200×1.200×1.200=7.200kN 经计算得到,静荷载标准值NG =

NG1+NG2+NG3 = 8.466k。N 2.活荷载为施工荷载标准值与振倒混凝土时产生的荷载。

经计算得到,活荷载标准值NQ = (1.000+2.000×) 1.200× 1.200=4.320kN

3. 不考虑风荷载时,立杆的轴向压力设计值计算公式

N = 1.2NG + 1.4N

10.5 立杆的稳定性计算

不考虑风荷载时,立杆的稳定性计算公式

其中N ——立杆的轴心压力设计值(kN);N = 16.21

——轴心受压立杆的稳定系数,由长细比l0/i 查表得到;

i ——计算立杆的截面回转半径(cm);i = 1.59

A ——立杆净截面面积(cm2);A = 4.57

W ——立杆净截面抵抗矩(cm3);W = 4.79

——钢管立杆抗压强度计算值(N/mm2) ;

[f] ——钢管立杆抗压强度设计值,[f] = 205.00N/mm2 ;

l0 ——计算长度(m);

如果完全参照《扣件式规范》,由公式(1)或(2)计算

l0 = k1uh (1)

l0 = (h+2a) (2)

k1 ——计算长度附加系数,取值为1.155;

u ——计算长度系数,参照《扣件式规范》表5.3.3;u = 1.75

a ——立杆上端伸出顶层横杆中心线至模板支撑点的长度;a = 0.00m;公式(1)的计算

结果:= 180.04N/mm2,立杆的稳定性计算< [f],满足要求!

公式(2)的计算结果:= 56.18N/mm2,立杆的稳定性计算< [f],满足要求!

10.6 楼板强度的计算

1.计算楼板强度说明

验算楼板强度时按照最不利考虑,楼板的跨度取7.2m,楼板承受的荷载按照线均布考虑。

宽度范围内配筋3级钢筋,配筋面积As=2592.0mm2,fy=360.0N/mm2。

11 冬雨季安全措施

11.1 冬季安全措施

1) 冬施前,管理人员对所有参与冬施人员进行冬施安全技术教育,结合冬施方案做好安全技术交底,配备好安全防护用品。

2) 大风雪过后,应及时清扫冰雪,做好施工道路的防滑措施。并对施工供电线路进行认真检查,防止供电线路断线、漏电等造成事故。配电箱、闸箱等应有防风、防雨雪措施。

3)现场临时用火,都要由工长向用火人员进行消防书面交底,操作前消防人员应根据操作环境和消防措施落实情况开具“用火证” 。

4)用火部位消防灭火器材应按规定配足,且应经常检查、维修与更换。

11.2 雨季安全措施

(1)雨施前项目责任工程师组织项目管理人员、施工班组长及施工人员进行雨期安全技术培训,明确各自职责,并在施工中严格执行。雨期施工主要做好防雨、防风、防雷、防电、防汛工作。

(2)雨施前项目部对工程施工使用的脚手架等进行一次全面检查,每次大风雨过后要对脚手架安全网架设进行细致检查,发现问题及时汇报并采取相应措施,防止发生事故。脚手架马道要采取防滑措施,下雨后及时进行清扫,发现问题要及时处理或更换加固。

(3)随时保证施工现场运输道路畅通,并采取一定的防滑措施。根据进度安排,储存一定量的建筑材料,并准备足量的防洪抢险器材、消防装置,防止发生意外。

(4)凡参加施工人员一律禁止穿拖鞋、硬质等易滑鞋。

相关文档