1.冬季施工主要检查内容

(1)施工单位的冬季施工管理体系建设和特殊操作人员上岗证。

(2)冬季材料的进场验收和对方保管情况。

(3)冬季施工方案的编制审核及执行情况。

(4 ) 砼、砂浆的配合比、搅拌的计量情况。

( 5 )试块养护和见证取样送养的执行情况。

2.冬季施工方案检查

根据工程特点制定有针对性地冬季施工方案,明确冬季施工的部位;冬季施工需要的物资及数量的准备情况;冬季施工选用的方法及技术方案;冬季施工的测温人员安排;冬季施工的安全技术措施(防火、防煤气、防中毒等)。

3.质量控制资料

(1)大气室内、外温度测量记录;砼入模温度、出罐温度、坍落度检查记录。

(2)砼、砂浆的测温纪录、测温点的布置图;砼养护纪录;同条件试块的留置和测温纪录。

(3)砼配合比、合格证、碱含量及外加剂的选择和复验报告。

4.现场实物检查

(1)现场冬季施工的物资准备情况;

(2)现场冬季施工是否与冬季施工方案吻合;

(3)砼养护情况和测温情况;

(4)现场钢筋焊接的冬施保温情况,搅拌机的暖棚升温情况、水、砂、石的升温情况;

(5)现场水泥砂浆、砼的搅拌情况,商品砼的出罐温度、入模温度、坍落度检查情况;

(6)现场砌筑工程、防水工程、回填土工程、钢结构工程、装饰装修工程的冬施控制情况。

5.钢筋混凝土工程

5.1 测温孔的设置

(1)测温孔布置及深度要绘制平面图和立面图,各孔按顺序编号,经技术部门批准后实行。

(2)各类建筑测温孔设置要求

a.测温孔的布置一般选在温度变化大、容易散失热量、构件易遭冻结的部

位设置;

b.现浇混凝土梁、板、圈梁的测温孔应与梁、板水平方向垂直留置;

c.现浇混凝土柱在柱头和柱脚各设测温孔一对,预柱面成30度倾斜角;

d.预制框架先浇柱头,每个柱上端接头设测孔1个,每个柱下端接头设一

对测温孔;与柱面成30度倾斜角;

e.现浇钢筋混凝土构造柱,每根柱上、下端接头各设一个测温孔,与柱面

成30度倾斜角;

f.现浇框架结构的板墙每15米设测孔一个,每道墙至少设一个;

g.剪力墙结构的板墙,横墙每条轴线测一块模板,纵强轴线之间采取梅花

形布置,每块板单面设测温孔3个,对角线布置,上、下测孔距离大模板上、

下边缘30-50cm;

h.预制大梁的叠合层,每根梁设测孔一个;

j.现浇阳台挑梁、雨罩及室外楼梯休息平台等零星构件每个设测温孔2个;

k.钢筋独立柱基,每个设测孔2个,条形基础,每5米长设测孔一个,

箱型基础底板,每20平方米设测孔一个,厚大的底板应在底板的中、下部

增设一层或两层的控温点,以掌握混凝土的内部温度。

5.2 根据测温点布置图,测温孔可采用预埋内径12mm金属套管制作,留孔时要有专人看管,以防施工踩(压)实测温孔,对测温孔进行编号。测温结束时间:混凝土达到临界强度,且拆模后混凝土的表面温度和环境温差<=15度、混凝土的降温速度不超过5℃/h 、测温孔的温度和大气温度接近。

5.3 钢筋、负温焊接宜采用闪光对焊、电弧焊记气压焊的方法。当环境温度低于-20℃时,不宜进行施焊。

5.4 冬季浇筑的混凝土,其受冻临界强度应符合以下规定:

(1)普通混凝土宜采用硅酸盐水泥或普通硅酸盐水泥配置,应为设计的混凝土强度标准值的30%,采用矿渣硅酸盐水泥配制的混凝土,应为设计的混凝土强度标准值的40%,但混凝土强度等级为C10及以下时,不得小于5.0N/mm2,当施工需要提高混凝土强度等级时,应按提高后的强度等级确定;

(2)掺用防冻剂的混凝土,当室外最低气温不低于-15℃时不得小于4.0N/ mm2,当室外最低气温不低于-30℃时不得小于5.0 N/mm2。

5.5 混凝土冬季施工应进行混凝土的热工计算。

(1)混凝土冬季施工应优先选用硅酸盐水泥和普通硅酸盐水泥,水泥标号不应低于32.5号,最小水泥用量不应少于300kg/ m2, 水灰比不应大于0.6。

(2)拌制混凝土所采用的骨料应清洁,不得含有冰、雪、冻块及其他易懂列物资,再掺用含有钾、钠离子的防冻剂混凝土中,不得采用活性骨料或在骨料中混有这类物资的材料。

(3)模板外和混凝土表面覆盖的保温层,不得采用潮湿状态的材料,也不应将保温材料直接铺盖在潮湿的混凝土表面,新浇混凝土表面应铺一层塑料薄膜。

(4)整体结构如为加热养护时,浇筑程序和施工缝位置的设置,应采取能防止发生较大温度应力的措施。当加热温度超过45℃,应进行温度应力合算。

(5)混凝土原材料加热应优先采用加热水的方法,当水、骨料达到规定温度仍不能满足热工计算要求时,可提高水温到100℃,但水泥不得与80℃以上的水直接接触。

(6)配制与加入防冻剂,应设专人负责并做好记录,并严格按照计量要求掺入;使用液体外加剂时应随时测定溶液温度,并根据温度变化用比重计测定溶液的溶度,当发现浓度有变化时,应加强搅拌直至浓度保持均匀为止。

5.6 混凝土在浇筑前,应清除模板和钢筋上的冰雪和污垢,运输和浇筑混凝土用的容器应有保温措施。

5.7 分层浇筑厚大的整体式结构混凝土时,已浇筑层的混凝土温度在未被上一层混凝土覆盖前不应低于2℃;采用加热养护时,养护前的温度也不得低于2℃。

5.8 混凝土浇筑后应在裸露混凝土表面采用塑料布等防水材料覆盖并进行保温,对边、菱角部位的保温厚度应增大到面部位的2—3倍,混凝土在养护期间应防风防失水。

6.负温养护法

采取负温养护法施工的混凝土,宜使用硅酸盐水泥或普通硅酸盐水泥,混凝土浇筑后的起始养护温度不低于5℃,并应以浇筑后5天内的预计日最低气温来选用防冻剂。

7.冬季施工测温的项目与次数应该符合下表规定:

混凝土冬季施工测温项目和次数

8. 混凝土养护期间温度测量应符合下列规定:

8.1 蓄热法和综合蓄热发养护从混凝土入模开始至混凝土达到受冻临界强度,或混凝土温度降到0℃或涉及温度以前,应至少每隔6h测量一次;

8.2 掺防冻剂的混凝土在强度未达到受冻临界强度之前每隔2h 测量一次,达到受冻临界强度以后每隔6h测量一次;

8.3 采用加入法养护混凝土时,升温和降温阶段应每隔1h测量一次,恒温阶段每隔2h 测量一次。

9. 检查混凝土质量除应按国家现行标准《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002)规定留置试块外,尚须做下列检查:

9.1 检查混凝土表面是否受冻、粘连、收缩裂缝,边角是否脱落,施工缝处有无受冻痕迹;

9.2 检查同条件养护试块的养护条件是否与施工现场结构养护条件相一致;

9.3 采用成熟度法检验混凝土强度时,应检查测温记录与计算公式要求是否相符,又无差错;

9.4 采用电加热养护时,应检查供电变压器二次电压和二次电流强度,每一工作班不应少于两次。

10.模板和保温层在混凝土达到要求强度并冷却到5℃后方可拆除,拆模时混凝土与环

境温度差大于20℃时,拆模后的混凝土表面应及时覆盖,使其缓慢冷却。

11.钢结构工程

(1)在负温度下进行钢结构的制作和安装时,应按照负温度施工的要求,编制钢结构制作工艺规程和安装施工组织设计;

(2)钢结构在正温度下制作,在负温度下安装时,施工中应采取有调整偏差的技术措施;

(3)参加负温度钢结构施工的电焊工应经过负温度焊接工艺培训,考试合格,取得相应的合格证,方能参加钢结构的负温度焊接工作,定位电焊工作应取得定位电焊合格证的电焊工来担任;

(4)在负温度下钢结构使用的高强螺栓、普通螺栓应有产品合格证,高强螺栓应在负温下进行扭矩系数、轴力的复验工作,符合要求方能使用;

(5)钢结构使用的涂料应符合负温度下涂刷的性能要求,不得使用水基涂料;

(6)在负温度下露天焊接钢结构时,以搭设临时防护棚,雨水、雪花不得飘落在炙热的焊缝上;

(7)冬季运输、堆放钢结构时,应采取防滑措施,构件堆放场地应平整坚实并无水坑,地面无结冰,同一型号构件堆放时,构件应保持水平,垫块应在同一

垂直线上,并应防止构件溜滑;

(8)在负温度下绑扎、起吊钢构件用的钢索与构件直接接触时,应加防滑隔垫;

(9)在负温度下安装构件时,应根据气温条件编制钢构件安装顺序图表,施工中严格按照规定的顺序进行安装;

(10)钢结构安装的焊接工作应编制焊接工艺,在各节柱的一层构件安装、校正、拴接并预留焊缝收缩量后,平面上应从结构中心开始向四周对称扩展焊接,

不得从结构外圈向中心焊接,一个构件的两端不得同时进行焊接;

(11)在负温度下进行安装柱子、主梁、支撑等大构件时应立即进行校正,位置校正正确应立即进行永久固定,当天安装的构件,应形成空间稳定体系;

(12)高强螺栓接头安装时,构件摩擦面应干净,不得有积雪、结冰,并不得雨林、接触泥土、油污等脏物;

(13)多层钢结构安装时,应限制楼面上堆放的荷载,施工活荷载、积雪、结冰的重量不得超过钢梁和楼板的承受能力。

12.砌筑工程

12.1 砌筑工程材料选用

(1)各种砖、砌块、石材在砌筑前应清除表面污物、冰雪等,不得使用遭水浸

和受冻后的砖和砌块;

(2)砂浆宜优先采用普通硅酸盐水泥拌制,冻期砌筑不得使用无水泥拌制的砂

浆;

(3)拌制砂浆时水的温度不得超过80度,砂的温度不得超过40度,砂浆稠密

宜较常温适当增大;

(4)拌制砂浆所用的砂,不得含有直径大于1cm的冻结块或冰块。

12.2 砌筑施工方法及注意事项

(1)冬期施工的砖砌体,应按“三一”砌筑法施工,灰缝不应大于1cm;

(2)冬期施工中,每日砌筑后,应及时在砌筑表面进行保护性覆盖,砌筑表面

不得留有砂浆,在砌筑前,应扫净砌筑表面;

(3)混凝土小型空气砌块不得采用冻结法施工,加气混凝土砌块承重墙及维护

外墙不宜冬期施工;

(4)砂浆试块的留置,除应按常温规定要求外,尚应增设不少于两组与砌体同

条件养护的试块,分别用以检查各龄期强度和转入常温28d的砂浆强度;

13.屋面保温及防水工程

(1)干铺保温层可在负温下施工,采用沥青胶结的整体保温层应在气温不低于-10℃时施工,采用水泥、石灰或乳化沥青胶结的整体保温层和板状保

温层应在气温不低于5℃时施工;

(2)防水卷材热熔法施工温度不应低于-10℃,冷粘法施工温度不低于-5℃,涂料防水施工温度不低于-5℃;

(3)雪天或五级风及以上的天气不得施工;

(4)水泥砂浆找平层应依据气温和养护温度要求掺入防冻剂,其掺量应由试验决定。

14.装饰装修工程

(1)在进行室内抹灰前,应将门口和窗口封好,门口和窗口的边缘及外墙脚手眼或洞孔等亦应堵好,施工洞口、运料口及楼梯间等处应封闭保温;

(2)砂浆应在搅拌棚中集中搅拌,并应在运输中保温,要随用随拌,防止砂浆冻结,砂浆室内抹灰的环境温度不应低于5℃;

(3)室内抹灰结束后,在7d 内,应保持室内温度不低于5℃,抹灰层可采取加

温措施加速干燥;

(4)冬期室内饰面工程可采用热空气或带烟囱的火炉取暖,并应设有排风、排湿措施,室外饰面工程已采用暖棚法施工,棚内温度不应低于5℃,并按常温

施工方法施工,饰面板就位固定以后,用1:2:5水泥砂浆灌浆,保温养护

时间不少于10d ;

(5)冬期施工外墙饰面石材应根据当地气温条件及吸水率要求选材,安装前可根据块材大小,在结构施工时预埋设一定数量的锚固件,采用螺栓固定的干作

业法施工,锚固螺栓应采用防水、防锈处理,釉面砖及外墙砖在冬期施工时

宜在2%盐水中浸泡2h ,并在晾干后方可使用;

(6)油漆、刷浆、裱糊、玻璃工程应在采暖条件下施工,当需要在室外施工时,其最低环境温度不应低于5℃,遇有大风、雨、雪应停工;

(7)冬期刷调和漆时,应在其内加入调和漆2.5%的催干剂和5%的松香水,施工时应排除烟气和潮气,防止失光和发粘不干,室外刷浆应保持施工均衡,粉

浆类料浆宜采用热水配置,随用随配并作料浆保温,料浆使用温度宜保持在

15℃左右;糊表工程施工,砼或抹灰基层含水率不应大于8%,施工中当室

内温度高于20℃且相对湿度大于80%时,应开窗换气,防止壁纸皱褶起泡;(8)玻璃工程冬期施工时,应将玻璃、镶嵌用合成橡胶等材料运到有采暖设备的室内,操作地点环境温度不应低于5℃;外墙铝合金窗、塑料框、大扇玻璃

不宜在冬期安装。

无锡建设监理咨询有限公司

(西上海)蠡湖名邸项目监理机构

二O一O年十一月

(西上海)蠡湖名邸工程冬季施工监理实施细则

编制人:

审核人:

编制日期:2010年11月

(建筑安全)冬季施工安全监理细则.docx

(本文档仅供参考用途,所载资料皆来自整理,欢迎大家分享交流) 冬季施工安全监理细则 一、 工程概况工程名称:华鸿·红星美凯龙国际商业广场建设单位:哈尔滨华鸿房地产开发有限公司设计单位: 黑龙江省建筑设计研究院监理单位:北京中外建工程管理有限公司施工单位:中国建筑第六工程局 本项目位于黑龙江省哈尔滨市南岗区闽江路与南直路交汇处,西北两侧紧邻金色莱茵一二期住宅及闽江小 区。本工程总体设计为南北两大分区,总建筑面积约40 万 m2,南区以美凯龙家具卖场及1#、 2#、 3#超高层塔楼为主,北区以五星级酒店为主。南区:总建筑面积约27 万平米;地下 3 层,建筑面积约 6.9 万 m2;地上裙房5 层,裙房上部1#、2#、 3#塔楼 30 层,结构板顶高度119.35m ,地上建筑面积约20 万 m2(其中,裙房建筑面 积约 8.4 万 m2,塔楼建筑面积约11.8 万 m2)。自 2013 年开工以来,现已经基本完成三栋塔楼主体结构施工只剩 余屋面部分部分混凝土浇筑未完成。北区:总建筑面积约12.0 万 m2;地下 3 层,建筑面积约 3.5 万 m2;地上由 一栋 42 层超高层建筑及 6 层多功能裙房组成,结构板顶高度 168.0m ,建筑高度 183.6m ,地上建筑面积约 8.5 万m2,超高层结构为型钢框架剪。 二、安全监理的依据 2.1《中华人民共和国安全生产法》; 2.2《建筑工程安全生产管理条例》;2.3《建筑施工安全检查标准》 2.4 已批准的《监理规划》;2.5 冬季施工组织设计。 2.6 施工验收规范 GBJ202-83 《土方工程施工及验收规范》GB50203-2002 《砖石工程施工及验收规范》GB50204-2002 《混凝土结构工程施工及验收规范》GB50210-2001 《建筑装饰工程施工及验收规范》JGJ18-96 《钢筋焊接及验收规程》GB50207-2002 《屋面工程施工及验收规范》ISBN7-112-01464-6《建筑施工手册》ISBN7-112-02206-1《现行建筑施工规范 大全》三、安全管理的具体工作 3.1 严格执行《建筑工程安全生产管理条例》,贯彻执行国家现行的安全生产的 法律、法规,建设行政主管部门的安全生产的规章制度和建设工程强制性标准; 3.2 督促施工单位落实安全生产 的组织保证体系,建立健全安全生产责任制; 3.3 督促施工单位对工人进行安全生产教育及对分部分项工程的安

房建工程冬季施工监理细则_secret

冬季施工监理细则 一、控制依据 1、《建筑工程冬季施工规程》(JGJlo4-9) 2、已批准的《监理规划》 3、与专业工程有关的标准、设计文件和技术资料 4、建设单位批准的《施工组织设计》 二、工程特点 本工程冬季施工根据所在县、市气象资料统计温度确定,当室外温度连续5天的日平均温度低于5度时即进入冬季施工,当室外气温连续5天的日平均温度高于5度时即解除冬期施工。 根据本工程施工进度汁划及现场施工情况,个别变电所外墙装饰工程和电缆沟浇筑处于冬季施工状态,施工中包括外墙抹灰和电缆沟钢筋、混凝土、模板的施工。 三、监理工作方法及措施 首先监理工程师根据本工程特点和冬期施工特点及要求,审查施工单位冬季施工方案。并结合冬期施工特点及要求在施工过程中采取如下控制措施。 (一)、土方工程冬期施工 土方回填时应做好以下控制工作: 1、检查土质是否符合要求,施工及验收规范中规定室内的基坑或管沟回填土不得含有冻土块,室外回填土可含有冻土块,但粒径不得大于15cm,冻土块的体积不能超过总体积的15%,且应均匀分布。 2、检查基底是否存在积雪或冰块,用机械夯实时铺土厚度不超过25cm,个别边角用人工夯实时铺土厚度不能超过20cmo

3、每天会填完后检查施工单位的保温措施,避免已填部分被冻胀。 (二)、钢筋冬期施工 钢筋在负温条件下,其力学性能要发生变化,屈服点和抗拉强度增加,伸长率和冲击韧性降低,脆性增加,这种性质称为冷脆性。钢筋焊接接头经焊接后热影响区内的韧性将要降低,若焊接工艺掌握不当,将使钢筋的塑性和韧性明显下降,综合性能变劣。如果焊接接头冷却过快或接触冰雪也会使接头产生淬硕组织。此外钢筋在加工过程中所造成的表面缺陷如刻痕、撞击凹陷,焊接烧伤和咬肉也会显著增加其冷脆性。因此在施工过程中应注意控制一下方面: 1、负温条件下使用的钢筋施工时应加强管理和检验,钢筋在运输和加工时应防止撞击和刻痕。 2、钢筋加工场区搭设全封闭的钢筋加工棚,以防风保温。 3、电弧焊时,根据冬期施工要求焊接时必须防止产生过热,烧伤,咬肉和裂纹等缺陷。 4、搭接接头的焊缝厚度不应小于钢筋的0.3倍,焊缝宽度不应小于钢筋直径的0. 7 倍。 5、当气温低于-10o C,头预热再进行焊接,焊接后用石棉毡对接头进行保温,使其缓冷。 (三)、混凝土冬期施工 1、审查混凝土配合比,混凝土冬期施工应优先选用硅酸盐水泥和普通硅酸盐水泥,水泥标号不应低于425号。最小水泥用量不应少于300Kg∕M3,水灰比不应大于0. 6。为了减少冻害,需控制用水量。采取控制坍落度,用高效减水剂的办法将配合比中的用水量降低至最低限度。 2、冬季施工栓的质量检查除应符合国家现行标准《混凝土结构工程施丄及验收规范》(GB50204)及其他国家有关标准规定外,尚应符合以下要求: ①检查外加剂质量及掺量。商品外加剂进入施工现场后应进行抽样检查,合格后方准使用。 ②检查水、骨料、外加剂溶液和混凝土出罐及浇筑时温度。检查混凝土拌合物的出机温

安全文明施工监理实施细则

安全文明施工监理实施细则 一、编制依据 1.已经批准的监理规划(安全部分)或安全监理方案(专项监理规划) 2.《建设工程监理规程》 3.《建设工程安全生产管理条例》 4.《关于落实建设工程安全生产监理责任的若干意见》 5.《建设工程施工现场安全管理规程》 6.《工程建设标准强制性条文(建安)》 ⑴《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005 ⑵《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-91 ⑶《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2001 ⑷《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2001 ⑸《龙门架及井架物料提升机安全技术规范》JGJ88-92 ⑹《建筑桩基技术规范》JGJ94-2008 7.《施工现场安全文明施工管理规定》 8.其它相关法律、法规和规程、文件等 二、本工程安全文明施工的特点和现场环境状况 根据具体工程图纸设计和现场情况编制此部分内容

四、监理工作检查要点及目标值 1.审核总包单位和分包单位资质。必须取得安全生产许可证,且在有效期内,其资质与承接任务必须相符。 2.审核安全生产技术措施方案和专项方案。其安全生产技术措施和符合规定要求的专项施工方案内容、方法、措施应满足工程安全生产实际需要,并符合相关法规、强制性条文的要求。 3.核查总包单位的安全生产保证体系和责任制。其保证体系应健全,安全责任制应明确,且符合相关管理规定要求。 4.核查总包单位和分包单位责任人和专职安全人员的资格。其负责人和专职安全人员的资格证件应合法有效,且需配置的专职安全人员应符合要求。(1万㎡以下设置1人,1~5万㎡的工程设置2人,5万㎡以上至少设置3人,劳务分包单位50人以下设置1人,50~200人设置2人;超过200人的应适当增配。 5.核查特工种人员的资格证件。从事特工种作业的电工、焊工、架子工、机械操作工、起重工、起重机(电梯)司机以及指挥人员等均应获取资格证件,且持证上岗,人证相符。 6.核查安全生产应急救援方案。其方案的应急程序和方法措施应能满足应急事件在最短时间内得以控制,减小人员和财物的损失。 7.督促检查施工安全生产工序交接检查验收手续和检验备案验收手续。大型机械、中小型机械、升降设备、设施,高处作业架体,临电设备、线路、悬挑、悬空作业设施等均应进行使用前试运行和交接检查验收,并建立手续。而对塔式起重机,人货两用电梯,整体提升脚手架、模板,自升式构架架体,门式脚手架等均应进行向安检站申请备案验收,并取得允许使用手续。 8.检查操作人员的自身安全防护用品佩戴。进入现场人员必须配戴安全帽,并按作业工种的不同要求,将安全带、安全鞋、安全手套等佩戴齐全有效。 9.巡查或旁站(按旁站监理实施细则(指南)实施)监理安全设施和操作规程的到位。 9.1机械使用: 9.1.1塔式起重机 ⑴设备显著位置固定的“安装验收合格证、合格牌”、“安全操作规程牌”等应齐全。 ⑵塔吊司机和指挥人员应持证上岗。

冬季施工监理实施细则.doc

1.冬季施工监理实施细则 〔1〕施工单位旳冬季施工治理体系建设和专门操作人员上岗证。〔2〕冬季材料旳进场验收和对方保管情况。 〔3〕冬季施工方案旳编制审核及执行情况。 (4)砼、砂浆旳配合比、搅拌旳计量情况。 (5)试块养护和见证取样送养旳执行情况。 2.冬季施工方案检查 依照工程特点制定有针对性地冬季施工方案,明确冬季施工旳部位;冬季施工需要旳物资及数量旳预备情况;冬季施工选用旳方法及技术方案;冬季施工旳测温人员安排;冬季施工旳安全技术措施〔防火、防煤气、防中毒等〕。 3.质量操纵资料 (1)大气室内、外温度测量纪录;砼入模温度、出罐温度、坍落度检查记录。 (2)砼、砂浆旳测温纪录、测温点旳布置图;砼养护纪录;同条件试块旳留置和测温纪录。 (3)砼配合比、合格证、碱含量及外加剂旳选择和复验报告。 4.现场实物检查 (1)现场冬季施工旳物资预备情况; (2)现场冬季施工是否与冬季施工方案吻合; (3)砼养护情况和测温情况; (4)现场钢筋焊接旳冬施保温情况,搅拌机旳暖棚升温情况、水、砂、石旳升温情况;

(5)现场水泥砂浆、砼旳搅拌情况,商品砼旳出罐温度、入模温度、坍落度检查情况; 〔6〕现场砌筑工程、防水工程、回填土工程、钢结构工程、装饰装修工程旳冬施操尽情况。 5.钢筋混凝土工程 5.1测温孔旳设置 (1)测温孔布置及深度要绘制平面图和立面图,各孔按顺序编号,经技术部门批准后实行。 (2)各类建筑测温孔设置要求 A、测温孔旳布置一般选在温度变化大、容易散失热量、 构件易遭冻结旳部位设置; B、现浇混凝土梁、板、圈梁旳测温孔应与梁、板水平方 向垂直留置; C、现浇混凝土柱在柱头和柱脚各设测温孔一对,预柱面 成30度倾斜角; D、预制框架先浇柱头,每个柱上端接头设测孔1个,每 个柱下端接头设一对测温孔;与柱面成30度倾斜角; E、现浇钢筋混凝土构造柱,每根柱上、下端接头各设一 个测温孔,与柱面成30度倾斜角; f、现浇框架结构旳板墙每15米设测孔一个,每道墙至 少设一个; g、剪力墙结构旳板墙,横墙每条轴线测一块模板,纵强 轴线之间采取梅花形布置,每块板单面设测温孔3个,

监理站保证冬季施工安全质量细化措施标准版本

文件编号:RHD-QB-K6915 (解决方案范本系列) 编辑:XXXXXX 查核:XXXXXX 时间:XXXXXX 监理站保证冬季施工安全质量细化措施标准版 本

监理站保证冬季施工安全质量细化 措施标准版本 操作指导:该解决方案文件为日常单位或公司为保证的工作、生产能够安全稳定地有效运转而制定的,并由相关人员在办理业务或操作时进行更好的判断与管理。,其中条款可根据自己现实基础上调整,请仔细浏览后进行编辑与保存。 **段内冬季施工时间:20xx年11月16日- 20xx年3月15日。为保证**线冬季施工安全质量、做好冬季施工安全质量的监控、防止各类事故的发生,加快施工进度,根据****局《关于切实做好20xx年冬季劳动安全工作的通知》(*安劳电【2009】**号)电报、**指挥部《关于加强冬季施工安全质量管理的通知》(**安【2009】120号)要求,结合**二线工程特点及实际情况,制定如下保证监督细化措施 一、成立组织,加强领导

**监理站成立冬季施工安全质量、加快施工进度监督领导小组。 组长:***(总监) 负责全面领导和组织**二线工程冬季施工安全质量及加快施工进度监督工作。 副组长:***、***、***(副总监) 主抓**二线工程冬季施工安全质量监督及施工进度控制工作。 组员:沿线各监理组组长 具体负责组辖范围内冬季施工安全质量及施工进度控制监理的组织、监督检查指导、重点施工处所的盯控把关、信息收集上报等工作。各监理组要结合所辖范围内实际,明确分工,责任到人,盯牢现场检查监控,督促施工单位把防寒过冬的各项措施贯彻好、执行好、落实好,确保冬季施工安全质量和从业人员

(完整版)安全文明施工监理实施细则

安全文明施工监理实施细则 KMJF/D-27-2004 昆明劲风建设监理有限公司 监理实施细则 安全文明施工监理实施细则 编写人: 审核人: 批准人: 打印:校对: 2004.07.20批准2004.07.20实施

目录 一、工程概况 (2) 二、监理依据 (2) 三、设计要求 (2) 四、施工难点及监理要点 (2) 五、预控要点 (2) 六、过程控制监理要点 (3) 七、涉及的规范和标准 (6) - 1 -

安全文明施工监理细则 一、工程概况(根据工程实际情况编写) 二、编制依据 1、工程《监理规划》。 2、监理合同、施工合同。 3、公司体系文件。 4、国家和地方现行相关法律法规和标准。 三、设计要求(根据实际设计情况编写) 四、施工难点及监理要点: 1、施工难点: (1)噪声的影响:施工中,使用施工机械,以及模板支拆、清理与修复、脚手架的安装与拆除,都会影响正常的工作。 (2)扬尘的排放:施工现场平整作业、土堆、沙堆、砼搅拌等因素都会污染大气,影响环境。 (3)路面及现场环境污染:现场渣土、商品砼、生活垃圾、原材料的运输过程中都会出现遗洒现象。 (4)光的污染:现场夜间施工照明用光,影响施工现场区域内周边居民的休息。 (5)生产生活污水的排放,现场所设食堂、厕所、现场搅拌、特殊工序用水都会排放污水,污染水体。 (6)防火、防爆也是工程安全生产的前提。 (7)“三宝四口”的防护也尤为重要。 (8)临时施工用电也是安全文明施工的重要前提。 五、预控要点: 针对各项污染源,控制施工作业: - 2 -

1、针对现场噪声排放:模板拼装,结构架搭设安排在白天施工;砼振捣时,振动棒尽量避免接触模板、钢筋;装修脚手架拆除时,严禁直接往下扔扣件、钢筋。 2、针对现场扬尘排放:砂浆搅拌站、水泥库房、木工房应采用层板进行封闭,砂石堆放时用蓬布或油布覆盖,现场及时洒水、清扫,现场主要道路采用硬化路面。 3、针对运输无遗洒现场:所有运输车出场前一律覆盖,砼罐车在出场前清洗下料车。 4、针对现场夜间施工光污染:夜间施工时,所有灯具设置灯罩,并注意灯罩方向。 5、针对污水排放:现场搅拌站处设置沉淀池,按标准排放;现场食堂设置隔油池,现场列所应设置化粪池。 6、针对现场防火、防燥现象:木工棚、油库、化学品库一律配备规定数量的环保灭火器。 7、针对施工现场临时用电,确保各用电机械设备不出现漏电现象。 六、过程控制监理要点: 1、现场噪音控制: (1)模板工程的安装及拆除应尽量安排在白天施工,在施工过程中应轻拿轻放,最大限度地减少金属撞击声。 (2)电锯应设置围护式工房,其周边围护以吸隔音材料,在使用时尽量避免同其它机械同步起动,减少机械汇集声所产生的噪音。 (3)振捣棒的使用,在振捣过程中应尽量避免同模板接触和悬空转动而增加噪音。 (4)周转材料(如:钢模、钢管的装卸)转运禁止用翻斗车自卸,禁止卸钢管时以快车急刹自卸钢管,禁止乱丢材料。 (5)现场采用“积分声级计”其性能应符合GB/3785中对Ⅱ型仪器的要求,并在测量前要对声级计进行校准,并保留校准记录。 ①测点的确定:在施工场地边界线上选择离敏感建筑物或区域最近的点作测试 - 3 -

冬季施工监理细则12a

涿州水岸花城小区工程冬季施工监理细则 编制人: 审批人: 保定市第三工程建设监理有限公司 涿州水岸花城监理项目部 2011年11月

目录 一、监理依据 二、工程概况 三、冬期施工时间的规定 四、冬期施工前的准备工作 五、冬期施工监理控制要点 六、监理工作控制重点及方法

一、监理依据: 1.监理合同(包含正式文件、修正或补充文件); 2.施工合同、协议及附件; 3.施工图纸及说明; 4.合同工程量清单及说明; 5.合同指定使用的标准图纸、技术规范、工程质量检验评定标准、验规程等; 6.国家、河北省的监理法规、规定等。 二、工程概况: 1.工程性质 本工程为涿州鹏渤房地产开发公司投资开发的高层住宅楼,其建设单位、监理及设计单位分别为: 建设单位:涿州鹏渤房地产开发有限公司; 监理单位:保定市第三工程建设监理有限公司; 设计单位:保定市建筑设计院。 2.工程地理位置及周边环境 本工程为水岸花城高层住宅楼小区,地处涿州市大石桥村,107国道以西拒马河以北,总建筑面积约为20万㎡。 三、冬期施工时间的规定: 1.根据《建筑工程冬期施工规范》JGJ104-97规定:当室外日平均气温连续5d稳定低于5°C即进入冬期施工,当室外日平均气温连续5d稳定高于5°C 即解除冬期施工。

2.保定地区一般为11月15日至次年3月15日。 3.在冬季施工的初末阶段,不是冬施期时,也要采取必要措施,防止突然出现的霜冻情况。 四、冬期施工前的准备工作: 1.技术准备 冬施前,要求施工单位对测温人员,混凝土试块制作人员,安全防火人员,以及技术管理人员,都要进行技术培训后上岗。各单位均应指派专人负责测温工作,对现场施工人员进行冬期施工技术交底工作,掌握冬期施工控制要点。对本工程冬期施工的项目进行确定,明确责任。工程技术人员和项目管理人员必须认真复核图纸,查对是否能适应冬期施工的要求。 检查测温孔的布置应绘制测温孔平、剖面布置图,按组团栋号顺序、按孔顺序编号。施工现场设测温箱, 安排专人测量施工期间的室外气温,混凝土来料、入模、后期强度增长的温度并做好记录。 及时查看天气预报,撑握天气变化情况,防止寒流的突然袭击。 2.材料准备 督促施工单位提前做好冬期施工的各种材料(其中主要包括保温材料)准备工作,提前与商品混凝土厂家取得联系,做好试配工作,并提出施工配合比。 五、冬期施工监理控制要点: 1.冬季施工主要检查内容 (1)施工单位的冬季施工管理体系建设和特殊操作人员上岗证。 (2)冬季材料的进场验收和保管情况。 (3)冬季施工方案的编制审核及执行情况。

冬季施工监理实施细则

哈尔滨市轨道交通3号线二期工程 松江生态园站 冬季施工监理实施细则 编制人: 审核人: 批准人: 北京铁城建设监理有限责任公司 哈尔滨市轨道交通3号线二期工程监理Ⅲ标项目部 二0一六年10月

前言 为进一步规范哈尔滨地铁3号线二期土建工程监理三标段工程建设监理行为,明确施工监理工作关系,细化各专业监理工作的内容和质量控制重点,强化过程控制,提高工程建设质量,做到源头把关、过程控制、精细管理,实现建设世界一流地铁的总体目标,哈尔滨地铁3号线二期工程监理三标监理编制了冬季施工监理实施细则。 ?

第一章概述............................................................................................................... (4) 1.工程概述 (4) 2.冬季施工范围 (4) 3.水文及地质条件 (4) 4.编制依据 (5) 5.参建各方………………………………………………………………………………………………………………………5 6.冬季施工的起止日期.................................................................................................................6 第二章冬季施工监理准备工作. (6) 1.图纸准备………………………………………………………………………………………………………………………6 2.安全与防火 (6) 第三章冬期监理主要控制范围及重点………………………………………………………………………...7 1.混凝土原材料控制要点 (7) 2.混凝土运输、浇筑及养护监理控制要点……………………………………………………………………9 3.监理工作流程…………………………………………………………………………………………………………….10 4.钢筋焊接监理控制要点 (11) 5.冬季施工安全重点控制内容……………………………………………………………………………………..12 第四章监理冬季施工措施…………………………………………………………………………………………..14 1.钢筋工程…………………………………………………………………………………………………………………….14 2.混凝土工程................................................................................................................................14 第五章监理质量、技术保证措施..........................................................................................18第六章监理安全保证措施........................................................................................................19第七章文明施工措施................................................................................................................20第八章环境保护体系及措施 (20) 1.环境保护管理体系…………………………………………………………………………………………………….20 2.环境保护组织机构 (21) 3.环境保护措施…………………………………………………………………………………………………………….21 4.施工期内主要环境污染因素特征 (23) 5.主要环境影响控制…………………………………………………………………………………………………….26 6.节能减排……………………………………………………………………………………………………………………27

2020版冬季施工监理措施

2020版冬季施工监理措施 Safety technology is guided by safety technology, based on personnel protection, and an orderly combined safety protection service guarantee system. ( 安全技术) 单位:_______________________ 部门:_______________________ 日期:_______________________ 本文档文字可以自由修改

2020版冬季施工监理措施 冬季施工的起止日期为:当冬天到来时,如连续五天的日平均气温稳定在5℃以下,则此5d的第一天为进入冬季施工的初日,当气温转暖时,最后一个5d?的日平均气温稳定在5°C以上,则此5d的最后一天为冬季施工的终日。根据要求针对本工程项目特点,制定措施如下: 一、冬施规定: 砌体工程:在预计10天内的平均气温低于5℃,即进入冬季施工阶段。 砼工程:室外日平均气温连续5d稳定低于5℃或最低气温降低于0℃或0℃以下时,砼施工进入冬季施工。 抹灰工程:当环境最低气温低于+5℃时即按冬季施工的有关规定执行。

二、冬施准备工作 1、组织措施 ①进行冬季施工的项目,在入冬前要求施工单位应组织专人编制冬季施工方案。编制的原则是:确保工程质量;经济合理,使增加的费用为最少;所需的材料有可靠的来源,并尽量减少能源消耗;确实能缩短工期。冬季施工方案应包括以下内容:施工程序;施工方法;现场布置;设备、材料、能源、工具的供应计划;安全防火措施;测温制度和质量检查制度等。方案确定后,要组织有关人员学习,并向队组进行交底。 ②进入冬季施工前,要求对掺外加剂人员、测温保温人员应专门组织技术业务培训,?学习有关知识,明确职责。 ③与当地气象台站保持联系,及时接收天气预报,防止寒流突然袭击。 ④要求安排专人测量施工期间的室外气温,砂浆、砼的温度并作好记录。 2、图纸准备

安全文明施工监理实施细则93156

共享知识分享快乐 目录 、工程概况 (2) 二、安全、文明施工监理的主要任务 (2) 三、安全监理的主要内容 (2) 四、安全监理的依据 (2) 五、安全监理的主要阶段 (3) 六、安全监理的主要措施 (3) 七、安全监理的控制要点 (5) 八、安全监理工作的流程 (15) 九、本工程的安全监理预案 (18) 十、重大危险源辨识与控制措施 (21) 一、工程概况

页眉内容

项目名称:中航两江体育公园项目E16-01/01 地块 建设单位:重庆航悦置业有限公司 设计单位:重庆长夏安基建筑设计有限公司 勘察单位:重庆市高新工程勘察设计院有限公司 监理单位:深圳市中行建设监理有限公司 施工单位:中国航天技术国际工程有限公司 中航两江体育公园项目E16-01/01 地块,, 位于重庆市两江新区东部,属于龙盛片区,东邻龙兴古镇,西邻铜锣山,南接绕城高速,北联中韩产业园。东距龙盛中心区 4 公里,西距江北机场12 公里,距观音桥27 公里。整个地块由住宅及商业产品组成, 由7层、8层的住宅及商业组成。总建筑面积为83431.79川,其中地上建筑面积60570.21川,地下建筑面积22861.58川,总户数为533户,总停车位601个,地下停车601 个,地面0 个。工程结构形式为框架剪力墙结构。基础采用机械旋挖钻孔桩、柱下独立柱基。抗震设防烈度: 六度,主要结构类型:框架剪力墙结构、车库为框架结构、抗震等级:框架为4级,剪力墙为3级。建筑结构使用年限:50 年。建筑安全等 级为二级。 为保证施工过程中的安全,贯彻“安全第一、预防为主”的原则,落实《建设工程安全生产管理条例》,更好的监督、控制施工阶段安全,根据本工程具体情况,工 程安全监理的内容如下: 二、安全、文明施工监理的主要任务 1)、贯彻执行“安全第一、预防为主”的方针,国家现行的安全生产的法律、法规,建设 行政主管部门的安全生产的规章和标准。 2)、督促施工单位落实安全生产的组织保证体系,建立健全安全生产责任制。 3)、督促施工单位对工人进行安全生产教育及分部分项工程的安全技术交底。 4)、审查施工方案及安全技术措施。 5)、检查并督促施工单位,按照建设施工安全技术标准和规范要求,落实分部,分项工程 或各工序,关键部位的安全防护措施。 6)、监督检查施工现场的消防工作、夏季防暑、文明施工、卫生防疫等项工作。 7)、不定期的组织安全综合检查,可按《建筑施工安全检查评分标准》进行评价,提 出处理意见并限期整改。 8)、发现违章冒险作业的要责令其停止作业,发现隐患的要责令其停工整改。 三、安全监理的主要内容 1 ). 控制施工人员的不安全行为 人的安全行为有心理上的,生理上的和行动上的不安全行为,必须根据人的生理心理特点安全和调配合适的工作,预防不安全的行为发生。 2). 控制物的不安全状态

公路工程冬季施工监理方案

公路工程冬季施工监理方案 2008年12月15日星期一 11:54 公路工程冬季施工监理方案目前已进入严冬季节,天气骤冷,为保障路基、结构物工程冬季施工质量,应按照气温条件,对不同类型的工程项目,采取相对应的防寒、防冻措施,除严格按设计规范组织施工外,再提出如下冬季施工的具体要求: 一、路基工程 1. 要求施工单位编制冬季路基施工作业计划,合理安排劳力、机具,集中力量充分利用中午前后有利气温,抢时间、抓进度、保质量。 2. 冬季施工项目在冰冻前应进行现场放样,保护好控制桩并树立明显的标志,防止被冰雪掩埋。 3. 尽量选用没有冻结的砂类土源,严禁冻土、过湿土上路,彻底清除土源中的树根、杂物等。天然含水量应小于25%,经过闷灰吸水,沙化后运送到路基上的土源含水量应小于20%。 4. 应当日上土,利用中午前后有利气温抢翻抢晒,在气温5℃以上碾压,不留松土过夜,次日仍然在中午前后翻耕晾晒,碾压成型,达标报验0℃以下不得施工作业,5℃以下不得碾压,并注意施工段落不宜过

长。 5. 冬季路基填筑时,每层的松铺厚度应按正常施工减少20%~30%,且最大松铺厚度不得超过30CM。压实度不得低于正常施工时的要求。 6. 挖填方交界处,填土低于1米的路基都不应在冬季填筑施工。 7. 挖方边坡不应一次挖到设计线,应预留30cm厚台阶,待到正常施工季节再削去预留台阶,整理达到设计边坡。挖至路床以上1米时,挖好临时排水沟后,应停止开挖并在表面覆以松土,待到正常施工时,再挖去其余部分。每日开工时选挖向阳处,气温回升后再挖阴处,如开挖时遇地下水源,应及时挖沟排水。 8. 已报验成型的路段,禁止车辆随意通行,对于无法施工的路段,上土覆盖,保温防冻。 二、混凝土工程 1、遵照执行宁镇指字[2003]12号文《关于中小桥工程下部结构使用商品混凝土的通知》。 2、拌和场:(1)严格检测,控制砂石料含泥量指标;(2)砂石材料堆放要有利排水,必要时应用塑料布覆盖,防止冰、雪、水渗入其中,粗细骨料中不得夹有冻块或结团;采用加热水拌和并适当加长拌和时间,保证混凝土的和易性和流动性;(4)提前做好抗冻混凝土配合

冬季施工监理实施细则

北大资源广场一、二期项目冬期施工监理实施细则 编制:___________ 审核:___________ 批准:___________ 青岛理工大学建设工程监理咨询公司 北大资源广场一、二期项目监理部 年月日

目录 1.工程概况、特点 2.编制依据 3.监理工作流程 4.监理工作控制要点及目标值 5.监理工作的方法及措施 6.机械设备冬期防寒、防冻、防火、防滑工作措施 7.安全管理监理措施

一、工程概况 1.1 工程名称:北大资源广场一、二期 1.2、建设地点:青岛市崂山区深圳路以西,汽车东站以南 1.3、建设单位:青岛博雅置业有限公司 1.4、设计单位:青岛志海工程设计咨询有限公司 1.5、施工单位:中兴建设有限公司 1.6、监理单位:青岛理工大学建设工程监理咨询公司 1.7、建设规模:本项目总建筑面积140280.01㎡,地上总建筑面积103658.52,地下 总建筑面积36621.49。 1.8、建筑高度:1#楼10层,建筑高度36.3米;2#楼6层,建筑高度23.4米;3#楼 19层,建筑高度76.0米;4#楼23层,建筑高度90.8米,地下2层。 二、冬期施工特点 1、冬期施工由于施工条件及环境不利,?是工程质量、安全事故的多发季节。 三、编制依据: 1、北大资源广场一、二期工程设计图纸; 2、本项目工程已批准的监理规划; 3、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300—2013; 4、《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015; 5、《砌体结构工程施工质量验收规范》GB50203-2011; 6、《混凝土外加剂应用技术规范》GB50119-2013; 7、《建筑工程冬期施工规程》JGJ/104-2011。

冬季施工监理控制要点

冬季施工监理控制要点 根据《铁路混凝土工程施工技术指南》规定,当环境昼夜平均气温(最高和最低气温的平均值)连续3d低于5℃或最低气温低于-3℃时,混凝土工程应按冬季施工规定进行施工。 1、搅拌站冬季施工措施 混凝土生产严格按冬季施工规程组织施工,确保混凝土出机温度不小于 10℃,入模温度不小于 5℃,并控制好以下主要工序: 1.1、施工用水:搅拌站生产用水采用蓄水池内蒸气加热,加热温度在60℃以上,水池用保温材料砌筑、覆盖,避免热量散失。施工中注意及时补水,以确保搅拌用水量满足施工需要。 1.2、粗细骨料:砂子、碎石储料仓三面封闭,进出料侧挂帆布帘遮挡保温,并在储料仓内部布设暖气管道进行加热,另外用棉被进行覆盖保温,加热温度在5℃以上;混凝土搅拌完毕后,立即按规定数量补充砂石等地材,以保证砂石料有足够的温度回升时间。 1.3、水泥:水泥存放于水泥罐中,将水泥罐外围包裹一层保温材料,保证水泥温度在0℃以上。 1.4、外加剂:将存有水剂的容器放入热水中进行加热,加热后外加剂的温度在30℃~40℃之间。 1.5、拌合楼投料前,先用热水冲洗搅拌机,拌合楼温度要保持在 10℃以上。投料顺序为:先投放砂、石和用水量的3/4搅拌,再加水泥、外加

剂搅拌,最后加剩余的水搅拌。搅拌时间较常温拌合时间略长,一般可延长50%,并严格控制砼的坍落度。 1.6、搅拌上水管道及外加剂管道购买岩棉管进行保温。外加剂房子内放电暖器一台进行保温,门窗加棉门帘进行密封,温度保证5℃度。 1.7、砼运输采用搅拌车运输,在搅拌车的筒体外侧增加保温的棉罩或其它保温罩,减少砼在运输过程中的热量损失。泵车管道加工棉保温套进行包裹保温,混凝土浇注过程中加快灌注施工速度,减少混凝土施工过程中的热量散失,下料时逐车检测砼温度,低于5℃的砼坚决不予采用。 2、桥梁桩基及下部工程冬季施工措施 2.1、钢筋施工 2.1.1、钢筋加工在钢筋棚内进行,如有少量在室外进行钢筋加工的,在作业场地四周采用钢管搭设并用帆布封闭,场内火炉加温,保证钢筋从原材料存放、加工、绑扎、骨架吊装的全过程不得粘有雨雪。 2.1.2、冬季钢筋的焊接前,必须根据施工条件进行试焊,经试验合格后,方可正式施焊。焊接后的钢筋垫高放臵,使焊缝和热影响区缓慢冷却,未冷却的接头避免接触冰雪和冻土。当部分焊接必须在室外进行时,必须采取防雪挡风措施,减小焊件温度差,焊接后的接头严禁立即接触冰雪。 2.2、桩基混凝土灌注施工措施 2.2.1、混凝土连续浇注,不得长时间停放。 2.2.2、混凝土试块要在浇筑地点随机抽取制作试件,按规范应较常温至少多留2组试件,一组用来测定混凝土受冻前的强度即临界强度,另一组用作检验28d的强度。试压前试件在拥有正温条件的室内停放,解冻后

文明施工监理实施细则

xxxxxxxx标段 文明施工环境保护监理细则) 编制: 审核: ] xxxxx有限公司 xxxxxxxxxxxx标段监理组

2017年3月1日 目录 ~ 一、工程概况: (3) 二、监理依据: (7) 三、文明施工管理措施 (7) 施工现场标志牌设置 (8) 施工现场场容场貌管理 (8) 施工现场临时设施管理 (9) 四、环境保护措施 (10) 绿化保护措施 (10) … 减少噪音措施 (10) 粉尘控制措施 (10) 照明污染措施 (11) 施工垃圾处理 (11) 施工排水措施 (11) 施工污水从排水沟进入沉淀池沉淀。 (11) 文明施工综合管理 (11) 五、文明施工监理监控的主要内容 (12)

: 一、工程概况: 工程项目名称:xxxxx 工程项目地点:xxxx * 工程参建单位: 建设单位:xxxx 设计单位:xxx 施工单位:xxx 监理单位:xxxx 工程日期: 计划开工日期:2016年12月25日 ! 计划竣工日期:2019年5月31日 二、监理依据: 1、行业标准《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011 2、《建筑施工现场环境与卫生标准》JGJ146-2013 3、《杭州市建筑施工现场安全文明施工标准化图册》 4、《杭州市建设工程文明施工管理规定》杭州市人民政府令第278号 5、其它相关行政法规、法令、《标准》、《规范》、规定、办法等 6、依法成立的监理合同 。 7、依法成立的施工合同 8、业主认可的监理规划

9、已批准的文明施工方案 三、文明施工管理措施 成立以总监为核心的文明施工领导小组,下设专职文明施工管理人员。制定文明施工管理制度。 文明施工领导小组每周一进行一次检查、考核,奖励先进,处罚后进,专职文明施工管理人员每天对施工现场进行巡查,真正做到领导有力,责任到人。 文明施工领导小组: ( 施工现场标志牌设置 1、建筑工地大门外侧竖立形象美观的工程概况牌,大门内侧显目位置设置以 下八牌二图: (1), (2)工程概况牌 (3)工程项目负责人牌 (4)安全生产制度牌

冬季施工监理细则D座

文件编号:发放编号: 和平·现代城工程 (D座) 冬季施工监理实施细则 总监理工程师:刘镇 签字: 监理工程师:谷照金 签字: 大连正信土木工程建设监理有限公司 和平现代城工程项目监理部

一、工程概况: 工程名称:大连和平·现代城D座 建设单位:大连浩江房地产开发有限公司 设计单位:中国建筑东北设计研究院 监理单位:大连正信监理有限公司 监督单位:大连市建设工程质量监督管理站 施工单位:中国建筑工程总公司大连和平·现代城项目部 工程概述: 本工程坐落于大连市沙河口区中山路552号(和平广场西侧),依附中山路与高尔基路交汇处,与星海国宝、世纪经典、壹品星海、星海人家、新希望花园等知名楼盘一道,同属大连星海湾“城市新贵族聚居区”。 本工程为筏板式基础,底板厚2.0m;主体为全现浇剪力墙结构,墙体厚度400、350、250、200㎜。 本工程占地面积2800㎡,总建筑面积63000㎡。地下二层(-11.800 m),层高4.80、4.60 m;地上五十二层(其中裙房三层,避难层两层),裙房4.80、3.90 m,标准层层高2.90 m。 建筑物内设有七部电梯,两个普通楼梯;外墙30厚挤塑板或50厚带钢丝网苯板保温;内墙局部小型空心砌块及GRS板隔断墙;花岗岩、大理石裙房外檐饰面,外墙珍石漆涂料;花岗岩、大理石及普通水泥地面;钢塑复合雨水管、新型断桥铝质门窗;轻型钢网架造型、隐框镀膜中空玻璃幕墙。 建筑物总高度169.65 m,为目前东北地区最高的小户型超高层星级酒店式商住公寓楼,为大连星海湾地区的标志性建筑。 二、冬季施工内容: 1.49层—设备间钢筋混凝土施工。 2.室内抹灰、地面施工。 3.室内砌筑。 4.幕墙结构制作与安装。 5.穹顶钢结构。 6.室内电梯前室装饰。 三、编制依据: 1.《冬季施工规程》JGJ104-97 2.《钢结构施工验收规范》GB50205-95

冬、雨季施工监理细则.

冬、雨季施工监理细则 本细则的编制主要针对夏季、冬季两个季节的特殊性及当地气侯情况编制。当雨水较 多时采取雨季方面控制措施,本地区一般为 6-9月。当室外日平均气温连续 5天稳定低于 5C 即进入冬期施工,按照冬期方面控制措施,本地区一般为 11月末至次年2月末。 三、质量控制目标 工程材料满足设计要求,工程施工质量合格,工程施工无安全事故。 四、监理工作方法及程序 1、审查施工单位雨季、冬季施工技术措施及施工组织设计、施工技术措施中关于雨季、 冬季施工中的措施; 2、督促、检查施工单位按照雨季、冬季施工技术措施落实雨季,冬季施工用的材料和 设施必须到位; 3、检查雨季、冬季施工技术措施的执行及落实情况。 五、主要材料控制措施 1、袋装水泥及外加剂等应入库存放,正常环境中存放时间不得超过三个月;如需在室 外存放,堆放时应架空,堆放场应有通畅的排水措施,底部应铺设防水材料,上部及侧 面应用防水材料覆盖,防止雨淋和受潮;水泥受潮后应进行复检或按作废处理。 2、钢材(钢筋)及半成品堆放场地应排水通畅,并高于周围地面,下雨时应进行覆盖, 防止生锈;锈蚀严重时,应进行复检或降级使用。 3、装饰用木质材料应入库存放,库内应通风干燥。 4、消解后的石灰应及时使用,下雨时应进行覆盖。 六、冬、雨季施工控制措施 一)土方工程 1、雨季控制措施: (1) 土方开挖时应留300mn 厚土人工清理,防止地基土扰动和雨水浸泡;开挖完成后, 基坑底部应留设 、工程概况 1.1 工程名称:大同煤矿集团朔州热电工程 1.2工程地点:大同煤矿集团朔州热电有限公司位于山西省朔州市南部约 7km 处的大同煤矿 集团麻家梁矿区内,该矿区依托矿井依次布置了选煤厂、煤矸石砖厂、砌体材料厂及水泥 厂等项目,各自形成工业区。 1.3 工程建设规模:规划容量4X 350MW 超临界CFB 空冷机组。 编制依据 1、 大同煤矿集团朔州热电工程 2X 350MV 机组工程建设监理合同及监理规划。 2、 电力建设施工质量验收及评定规程》 (第一部分:土建工程) DL/T5201-2012 3、 工程建设标准强制性条文》 (房屋建筑部分) 2013 年版 4、 建筑工程施工质量验收统一标准》 GB50300-2013 5、 建筑工程冬期施工规程》 JGJ104-2011 6 、 建筑施工施工手册》第四版

安全文明施工监理实施细则

**东伸一期工程 安 全 文 明 施 工 监 理 细 则 杭州**交通工程监理咨询有限公司**一期工程驻地监理办公室 2009年5月20日

安全文明施工监理实施细则 根据国务院393号文件《建设工程安全生产管理条例》规定:工程监理单位和监理工程师应当按照法律、法规和工程建设强制性标准实施监理,并对建设工程安全生产承担监理责任。为此我驻地办在参考有关监理规范、安全规程及各级主管部门安全管理规定基础上编制了驻地办《安全文明施工监理实施细则》,主要内容如下: 一、总则 1、驻地办在整个项目施工监理过程中,应贯彻执行“安全第一,预防为主、综合治理”和“工程监理必须管安全生产”的原则,结合本工程实际编制监理规划,制定有关安全管理规章制度,落实监理人员安全责任,并严格审查施工单位安全、质保体系,施工组织设计、施工方案、开工报告等,认真做好施工全过程的安全监理工作。 2 、监理组织机构中应设置安全领导小组,各级监理人员必须遵守本细则的有关规定,做到监理工作和安全生产同时计划、布置、检查、总结和评比。 3、在监理安全管理工作中,除应符合本细则规定外,尚应符合国家和地方交通行业中有关安全管理的标准和规定。 二、监理准备工作阶段 1、工程开工前,驻地办专监以上人员必须详细核对设计文件,特别是重点、难点的工程和部位,熟悉工程的地形、地质、水文等资料和情况。并根据项目特点确定主要危险源,制定相应的安全监理计

划。 2、在建立监理质量保证体系的同时,要建立监理安全生产保证体系,并明确各岗位安全职责。 3 、检查施工单位驻地建设、质保体系的同时,要检查驻地是否处在危险区域(如悬崖、陡坡、泥石流、汛情范围等)和具体的消防间距和消防措施。易燃、易爆品仓库应和生活、生产区分开,安全距离要满足有关规定。 4 、在有暴风雪和有汛情的区域施工时,检查施工单位是否设立专职或兼职的气象及汛情预报人员。 5、开工前应对施工单位的便桥、便道作一次全面的检查:便桥的通行能力是否满足设计和工程的实际需要,便道的宽度是否满足安全会车的要求,便道路基是否稳定可靠,检查便道、便桥各类警示标志(如限载、限速、指向标志)等。 6、在检查施工单位进场人员、设备履约情况的同时,尚要检查设备的完好情况,是否存在不安全的因素。对从事特殊工种,要求按规定持证上岗。 7、施工中若采用新技术、新工艺、新材料、新设备时,监理人员必须事先予以了解,不要盲目从监,必要时可请有关专家咨询,制定或审核相应的安全技术措施。 8、下挖工程施工前应督促施工单位根据设计文件复查地下管线的埋置位置与走向,并采取相应的防护措施。 9、复核测量时应遵守护林防火的规定,预防有害动、植物伤人;

相关文档