第四章照度计算部分习题答案

4-7 如图4-21所示,某车间装有8只GC39型深照型灯具,内装400W 荧光高压汞灯,灯具的计算高度为10m ,光源光通量为20000lm ,灯具的光强分布如下表,维护系数为0.7。试求A 点的水平面照度。

表4-9 灯具的光强分布 ()

I

由于E h1=E h2=E h7=E h8,E h3=E h4=E h5=E h6,故先计算E h1和E h3,然后求和E Ah 。 已知:计算高度h =10 m ,车间的维护系数由表4-1查得K =0.7 (1)光源1的水平照度E h1

光源1在水平面的投影点至计算点的距离d 1=9.6 m, 而光源1至计算点的距离l 1

由表4-9知:θ=40°时,I 40°=182 cd ,θ=45°时,I 45°=169 cd 直线内插法求得:θ=43.8°时,I θ1=I 43.8°=172.12 cd 则

(2)光源3的水平照度E h3

光源3在水平面的投影点至计算点的距离d 2=4.3 m, 而光源3至计算点的距离l 2

m

86.136.910222121=+=+=d h l 72.086

.1310cos 11===

l h θ?

=8.431θlx 65.072.086

.1312.172cos 21211θ1h =?==

θl I E m

89.103.410222222=+=+=d h l

由表4-9知:θ=20°时,I 20°=232 cd ,θ=25°时,I 25°=214 cd 直线内插法求得:θ=23.3°时,I θ2=I 23.3°=220.12 cd 则

(3)8盏灯在A 点产生的实际照度E Ah

4-8.某精密装配车间长10m ,宽5.4m ,高3.5m ,有吊顶。采用YG701-3型嵌入式荧光灯具,布置成两条光带,如图4-22所示。试计算高度为0.8m 的水平面上A 点的直射照度。YG701-3

解:按方位系数法计算A 点的水平照度E Ah

由题意知:精密装配车间采用了非连续布置的12盏YG701-3型嵌入式荧光灯具构成两条光带,灯具布置间距s =0.2 m ,而计算高度h =3.5-0.8=2.7 m ,光带的一端至计算点A 的投影距离d =1.35 m ,则垂直角θ

918.089

.1010cos 22===

l h θ?

=3.232θlx 70.1918.089.1012.220cos 2

222θ2h3=?==

θl I E lx

6.1311000

7

.020000)70.165.0(41000)(43h 1h Ah =??+?=+=

K E E E φ755

.06.26cos 47

.2cos 4=?

?=θh ?===6.267

.235

.1arctg arctg

h d θ

由于s <1/4cos θ,可将非连续布置灯具组成的光带按连续布置考虑,但在求光强或单位光强时需乘修正系数C 。

计算时可先计算一条光带在A 点产生的水平照度,然后求和。 (1)确定灯具光强分布类型

将灯具纵向垂直面光强I 0,α与I 0,0的比值I 0,α/ I 0,0绘制成曲线,与理论纵向平面光强分布曲线(图3-6)进行比较,可近似地认为YG701-3型荧光灯具属于C 类灯具。 (2)求方位角α和方位系数F x

由图知:光带长L =10-2×0.6=8.8 m ,光带一端至计算点A 的距离l

则,方位角α

查图4-12得水平方位系数:α=71°时,F x =0.66 (3)求单位光强I ’θ,0

由表4-2知:θ=25°时,I 25°=191 cd ,θ=30°时,I 30°=176 cd 直线内插法求得:θ=26.6°时,I θ=I 26.6°=186.2 cd 则,单位光强I ’θ,0

(4)确定维护系数K

对于精密装配车间,由表4-1查得K =0.8 (5)一条光带在A 点产生的水平照度E ’h

若采用T8型36W 高效荧光灯,按每支灯管的光通量为3350lm 计算,则

若采用T12型40W 荧光灯,按每支灯管的光通量为2200lm 计算,则

(6)A 点的总水平照度E Ah

采用T8型36W 高效荧光灯时:

?===7102

.38.8arctg arctg

l L αm

02.335.17.22222=+=+=d h l cd 96.1262

.0)2.03.1(62.1866)(θθ0,θ=-+??='-+''='='l I s s l N l N l I C

I lx

22366.06.26cos 7

.2100096

.1268.033503cos 1000x 20

,θh =???????=

'=

'F h

I K E θφlx

44622322h Ah =?='=E E lx

5.1466

6.06.26cos 7

.2100096

.1268.022003cos 1000x 20

,θh =???????=

'=

'F h

I K E θφ

采用T12型40W 荧光灯时:

4-9.有一教室长11.3m ,宽6.4m ,高3.6m ,课桌高度为0.75m ,灯具离地高度为3.1m ,要求桌面平均照度为150lx ,室内顶棚、墙面均为大白粉刷,纵向外墙开窗面积占60%,纵向走廊侧开窗面积为10%,端墙不开窗;若采用YG2-1型灯具(附录4-3),请确定所需灯具数量,并画出灯具布置平面图。 解:采用利用系数法计算 由题意知:

顶棚空间高度h cc =3.6-3.1=0.5 m

室空间高度(计算高度)h rc =h =3.1-0.75=2.35 m 地板空间高度h fc =0.75 m 1.求室形指数RCR

2.求有效反射比

(1)顶棚有效反射比ρcc

顶棚、墙面均为大白粉刷,则取其反射比ρ=0.75

A S =0.5×2×(11.3+6.4)+11.3×6.4=90.02 m 2 A 0=11.3×6.4=72.32 m 2

取ρcc =70% (2)地板有效反射比ρfc

为了简化计算过程,取地板有效反射比ρfc =20% 3.求墙面平均反射比ρw

整个室空间墙壁的面积:A =2.35×2×(11.3+6.4)=83.19 m 2

整个室空间玻璃窗的面积:A g =2.35×11.3×60%+2.35×11.3×10%=18.59 m 2

墙面平均反射比ρw

取ρw =60%

lx

2935.14622h Ah =?='=E E 88

.24

.63.11)

4.63.11(3

5.25)(5rc =?+??=+=

lw w l h RCR 69

.032

.7275.002.9075.002.9032

.7275.000cc

=?+?-?=+-=

A A A A s s ρρρρ61

.019

.8359

.181.0)59.1819.83(75.0)(g

g g w =?+-?=

+-=

A

A A A ρρρ

4.确定利用系数U

由附录1-3知灯具的利用系数表中没有ρw =60%,为了保证照明质量,故按ρw =50%查表: 当RCR =2,ρcc =70%,ρw =60%,ρfc =20%时,U =0.79 当RCR =3,ρcc =70%,ρw =60%,ρfc =20%时,U =0.70 用直线内插法求得:

当RCR =2.88,ρcc =70%,ρw =60%,ρfc =20%时的利用系数U =0.78 5.确定维护系数K

由表4-1查得教室的维护系数K =0.8 6.求灯具数量N

若采用T8型36W 高效荧光灯具,按每支灯管的光通量为3350lm 计算,则

取N =11 盏,实际布灯时,考虑到灯具布置的对称性,选用12盏YG2-1型灯具作为教室的一般照明,选择2盏不对称配光的灯具作为黑板照明,其灯具布置平面图略。

4-11.某大进深办公室,长20m 、宽10m 、高2.75m ,顶棚反射比0.7、墙面反射比0.65、地面反射比0.275,窗总宽19m 、高1.7m ,采用嵌入顶棚式YG701-3型3管荧光灯具照明,每只灯管额定光通量是2200lm ,照度应满足国际标准的要求,试用单位容量法求所需的灯数。

解:用单位容量法计算

办公室面积:A =20×10=200 m 2

计算高度:h =2.75-0.75=2 m 设计照度:E av =300 lx

选用的YG701-3嵌入式荧光灯具符合CIE 规定的直接型灯具,且s ≤0.9h (1)求室空间系数RCR

(2)求单位电功率P 0

由表4-5知:RCR =1.67时,P 0=0.0424 W/m 2

.lx

RCR =1.43时,P 0=0.0410 W/m 2.lx

盏38.108

.078.033504

.63.11300av =????==

UK A E N φ5.110

20)

1020(25)(5=?+??=+=

lw w l h RCR

30m

15m

20m

C

2kw

D 3kw

E 2kw

B

A

~220V 利用直线内插法求:RCR =1.5时,P 0=0.042 W/m 2

.lx (3)求达到设计照度时的总安装电功率P

P =P 0AE av =0.042 ×200×300=2520 W

(4)求灯具数量N

若电光源选用T8型32W 高效荧光灯,电子镇流器(忽略镇流器自身损耗),则灯具数量N

考虑到灯具布置,选取

YG701-3型荧光灯具28盏。

第六章照明电气设计部分习题答案

9.试计算图6-21所示单相220V 供电的照明网络的电压损失。主干线AB 长80m ,截面为25mm 2

;三个分支线BC 、BD 、BE 的截面均为4mm 2

;照明负荷均为白炽灯,所有线路均为铝芯导线。

图6-21 习题9附图

解:已知:l AB =80m ,l BC =30m ,l BD =15m ,l BE =20m ,s AB =25mm 2

,s BC =s BD =s BE =4mm 2

对于单相220V 的供电网络,若采用铝芯导线,则C =7.45

由于照明负荷均为白炽灯,故线路的cos =1,可采用负荷距法计算电压损失: (1)AB 段线路的电压损失Δu AB %:

(2)BC 段线路的电压损失Δu BC %:

(3)BD 段线路的电压损失Δu BD %:

盏25.263232520

=?='=P P N %325

45.780

)232(%AB AB =??++=∑=

?Cs Pl u %24

45.730

2%BC BC =??=∑=

?Cs Pl u %5.14

45.715

3%BD BD =??=∑=

?Cs Pl u

(4)BE 段线路的电压损失Δu BE %:

(5)线路末端的电压损失应为Δu AB %与BC 、BD 和BE 段中最大的电压损失Δu BC %之和:

Δu %=Δu AB %+Δu BC %=3%+2%=5%

10.已知一照明线路电压为220/380V ,全长90m 。现拟采用BLV-500(3×16+1×10)四根导线明敷,在距线路首端30m 处接有20kW 的电阻性负荷,在末端接有35kW 的电阻性负荷。试计算该线路的电压损失百分值。若负荷接线端允许电压损失为4%,试判断其是否符合要求?若不能满足要求,试按电压损失另选该线路导线的截面。 解:由题意画出线路示意图如下:

已知:该线路采用的是塑料绝缘铝芯导线,相线截面积为16mm 2

,线路所接负荷均为电阻性

负载,即功率因数cos

=1,由表6-4查得电压损失计算系数C =44.5,则该段线

路末端的电压损失Δu %:

由计算结果知,线路的电压损失为5.3%,超过了负荷接线端允许的4%电压损失要求,需重新选择导线截面。

按允许的4%的电压损失来选择导线截面s :

根据计算结果,由附录3-8选择的导线为:BLV-500(3×25+1×16)。

%3.14

45.720

2%BE BE =??=∑=

?Cs Pl u

30m

90m

220/380V

20kW

35kW

%3.516

5.4490

353020%=??+?=∑=

?Cs Pl u 2

mm 1.214

5.4490353020%=??+?=?∑=

u C Pl s

最新《电气照明技术》第二版谢秀颖版课后题_答案

第四章照度计算部分习题答案 4-7 如图4-21所示,某车间装有8只GC39型深照型灯具,内装400W 荧光高压汞灯,灯具的计算高度为10m ,光源光通量为20000lm ,灯具的光强分布如下表,维护系数为0.7。试求A 点的水平面照度。 表4-9 灯具的光强分布 由于E h1=E h2=E h7=E h8,E h3=E h4=E h5=E h6,故先计算E h1和E h3,然后求和E Ah 。 已知:计算高度h =10 m ,车间的维护系数由表4-1查得K =0.7 (1)光源1的水平照度E h1 光源1在水平面的投影点至计算点的距离d 1=9.6 m, 而光源1至计算点的距离l 1 由表4-9知:θ=40°时,I 40°=182 cd ,θ=45°时,I 45°=169 cd 直线内插法求得:θ=43.8°时,I θ1=I 43.8°=172.12 cd 则 (2)光源3的水平照度E h3 光源3在水平面的投影点至计算点的距离d 2=4.3 m, 而光源3至计算点的距离l 2 m 86.136.910222121=+=+=d h l 72.086 .1310cos 11=== l h θ? =8.431θlx 65.072.086 .1312.172cos 21211θ1h =?== θl I E m 89.103.410222222=+=+=d h l

由表4-9知:θ=20°时,I 20°=232 cd ,θ=25°时,I 25°=214 cd 直线内插法求得:θ=23.3°时,I θ2=I 23.3°=220.12 cd 则 (3)8盏灯在A 点产生的实际照度E Ah 4-8.某精密装配车间长10m ,宽5.4m ,高3.5m ,有吊顶。采用YG701-3型嵌入式荧光灯具,布置成两条光带,如图4-22所示。试计算高度为0.8m 的水平面上A 点的直射照度。 解:按方位系数法计算A 点的水平照度E Ah 由题意知:精密装配车间采用了非连续布置的12盏YG701-3型嵌入式荧光灯具构成两条光带,灯具布置间距s =0.2 m ,而计算高度h =3.5-0.8=2.7 m ,光带的一端至计算点A 的投影距离d =1.35 m ,则垂直角θ 918.089 .1010cos 22=== l h θ? =3.232θlx 70.1918.089.1012.220cos 2 222θ2h3=?== θl I E lx 6.1311000 7 .020000)70.165.0(41000)(43h 1h Ah =??+?=+= K E E E φ755 .06.26cos 47 .2cos 4=? ?=θh ?===6.267 .235 .1arctg arctg h d θ

电气照明技术考试题库及答案 (1)

1、什么是眩光、不舒适眩光、失能眩光?如何克服眩光? 答:由于视野中的亮度分布或亮度范围的不适宜,或存在极端的对比,以致引起人眼的不舒适感觉或者降低观察细部(或目标)的能力,这种视觉现象称为眩光。不舒适眩光:产生不舒适感觉,但不一定降低视觉对象的可见度的眩光。失能眩光:降低视觉对象的可见度,但不一定产生不舒适感觉的眩光。克服眩光:利用眩光作用于视线角度的关系可以减小和消除眩光;增大背景亮度;降低眩光源的面积;降低光源的亮度。 2、为什么人们把紧凑型荧光灯称为节能灯? 答:目前,紧凑型荧光灯可以分为两大类:一类灯是和镇流器是一体化的,另一类灯是和镇流器是分离的。在达到同样光束的前提下,这种灯耗电仅为白炽灯的1/4,而且它的寿命也较长,可达8000~10000小时,故称为“节能灯”。 4、什么是照明配电线路的N线和PE线、PEN线? 答:N线:中性线,PE线:保护线,PEN线:保护中性线。 5、如何进行教室照明设计? 答:1.建立空间环境、选择材质 2.选择灯具 3.确立计算平面,开始计算,得出照度计算报表 4.渲染得出效果图 6、照明灯具的选择原则是什么? 答:基本原则: (1)按配光曲线选择照明器———合适的光特性 (2)按使用环境条件选择照明器---符合场地的环境要求 (3)按经济效果选择照明器---经济性 7、光的度量有那些主要参数?它们的物理意义及单位是什么? 答:1、光通量:指光源在单位时间内向周围空间辐射能量的大小,单位是流明(Im)。2、

发光强度:光源在指定方向上单位立体角内发出的光通量,是光通量的立体角密度发光强度,简称光强,表示不同方向光通量的分布情况,单位:坎德拉(cd) ,I= φ /ω。 1坎德拉表示在1球面度立体角内,均匀发出1流明的光通量,用公式表示为:lcd=1lm/sr,是表征光源发光能力的物理量。3 、照度:被照面单位面积上接受的光通量称为照度。照度是用来表达被照面上光的强弱的,判别被照物上的照明情况。单位:勒克司(Lx)。1Lx 表示在1M2面积上均匀分布1Lm光通量的照度值:平均照度 E= φ/A 。4、亮度:亮度表示光源单位面积上的发光强度。单位:坎德拉/平方米--cd / m2。其表征发光面或被照面反射光的发光强弱的物理量。亮度与被照面的材料特性有关。 8、在开关频繁、需要及时点亮或需调光的场所,宜选用什么灯/在其他的一般工作场所,从节电的角度,宜选用什么? 答:在开关频繁、需要及时点亮或需调光的场所,宜选用白炽灯和卤钨灯, 在其他的一般工作场所,从节电的角度,宜选用荧光灯。 9、照明配电线路应装荧光灯电路中的镇流器和电容器各起什么作用? 答:电子镇流器:气体放电灯具有负的伏安特性。电容器:消除频闪效应。 11、照明配电线路应设哪些保护?各起什么作用? 答:一、短路保护:照明配电线路的短路保护,应在短路电流对导体和连接件产生的热作用和电动作用造成危害之前切断短路电流。二、过负载保护:照明配电线路过负载保护的目的是,在线路过负载电流所引起导体的温升对其绝缘、接地插头、端子或周围物质造成严重损害之前切断电路。三、接地故障保护:照明配电线路应设置接地故障保护,其保护电器应在线路故障时,或危险的接触电压的持续时间内导致人身间接触电身亡、电气火灾以及线路严重损坏之前,能迅速有效地切除故障电路。四、防触电保护: 12、照明灯具主要由哪几部分构成? 答:灯座、发光体、灯壳 13、什么叫光强,照度和亮度?常用单位各是什么?(同7)

电气照明设计word版

2011级建筑电气工程技术专业课程设计 课程电气照明技术 班级电气 11 姓名刘焘 学号 35110004 指导教师胡联红 时间 2012年12月 城市建设工程系

目录 1 设计方案 (1) 2 用电负荷计算 (3) 3 导线和截面的选择 (8) 4 配电箱和开关的选择 (9) 5 照度计算 (10) 6 参考文献 (11) 7 附件课程设计图纸

设计方案 一、工程概况 1、本工程地上6层, 6层上面有个阁楼, 结构形式为框架结构, 功能为民用 建筑。 2、本设计包括大楼内部的电气部分, 其内容电源设置,防雷接地,照明配电, 配电系统的工作接地 二、设计依据 1、业主提供的设计任务委托书及各职能部门的批复文件 2、其他各种提供的相关技术资料。 3、现行国家和地方有关建筑电气设计规范,标准等 (1) 《民用建筑电气设计规范》JGJ/T 16—92 (2) 《民用建筑设计防火规范》GB50016—2006 (3)《供配电系统设计规范》GB 50052—95 (4) 《低压配电设计规范》GB 50054—95 (5) 《建筑物防雷设计规范》GB 50057—1994(2000年版) 四、供电系统 根据建筑功能对供电可靠性的要求,本工程用电负荷按三级设计 1、供电方式:本工程由附近市政箱变低压配电房引来三路380/220V三相四 线电源至首层总配电箱, 在分别引至各用电点;本工程电力照明配电系统采用TN-S方式供电,进户处PE线接地 2、线路敷设:进户线选用电缆穿刚管埋敷设至总配电箱;支线选用铜芯电线 BV穿PC线管沿建筑物墙.地面、顶楼上暗敷设。 3、照明、插座均有不同的之路供电,所有的插座回路均设漏电器保护。 五、照明系统 1、卧室和客厅的插座均选用二加三孔型, 抽油烟机插座选用带指示灯及开关的三孔插座; 厨房和卫生间的灯具、开关、插座均采用防水防尘型。 2、翘板开关底边距地1.4m; 空调插座底边距地1.8m, 厨房的插座底边距地1.6m, 3、计量表箱嵌墙安装, 底边距地1.4m, 4、照明支路为单相双线制BV(3*1)PVC15 , 插座回路为BV(3*4)PVC20 5、楼梯间平台处照明灯具采用延时控制,以利于节能。 六、防雷 1、本工程按第三类民用建筑要求进行防雷设计。 2、各路电源进线均做重复接地并进行总等电位联结,其接地电阻小于1欧姆。接地网与总等电位箱连接均采用40×4镀锌扁钢 3、在屋面四周设置明装避雷带以防直击雷,

电工技术第3章课后习题及详细解答

第3章单相正弦电路分析 已知正弦电压(V)、(V),则u1与u2的相位差为,是否正确?为什么? 分析讨论相位差问题时应当注意,只有同频率正弦量才能对相位进行比较。这是因为只有同频率正弦量在任意时刻的相位差是恒定的,能够确定超前、滞后的关系,而不同频率正弦量的相位差是随时间变化的,无法确定超前、滞后的关系,因此不能进行相位的比较。 解不正确。因为u1的角频率为ω,而u2的角频率为2ω,两者的频率不同,相位差随时间变化,无法确定超前、滞后的关系,因此不能进行相位的比较。 已知某正弦电流的有效值为10 A,频率为50 Hz,初相为45°。 (1)写出该电流的正弦函数表达式,并画出波形图; (2)求该正弦电流在s时的相位和瞬时值。 解(1)由题设已知正弦电流的有效值A,频率Hz,初相。由频率f可得角频率ω为: (rad/s) 所以,该电流的正弦函数表达式为: (A) 波形图如图所示。 (2)s时的相位为: (rad) 瞬时值为: (A) 已知正弦电流(A)、(A),试求i1与i2的振幅、频率、初相、有效值和相位差,并画出其波形图。 解i1与i2的振幅分别为: (A) (A) 频率分别为: (Hz)

初相分别为: 有效值分别为: (A) (A) i1与i2的相位差为: 说明i1超前i2。波形图如图所示。 图习题解答用图图习题解答用图设,,试计算、、AB、。 分析复数可用复平面上的有向线段、代数型、三角函数型和指数型(极坐标型)等形式表示。复数的加减运算就是将实部和虚部分别进行加减,因而采用代数型比较方便。复数的乘法运算就是将模相乘而辐角相加,复数的除法运算就是将模相除而辐角相减,因而采用指数型(极坐标型)比较方便。 解 写出下列各正弦量所对应的相量,并画出其相量图。 (1)(mA)(2)(A) (3)(V)(4)(V) 分析用相量来表示正弦量,就是用一个复数来反映正弦量的振幅(或有效值)和初相,即用相量的模来代表正弦量的振幅(或有效值),用相量的辐角来代表正弦量的初相。一个正弦量可以用有效值相量来表示,也可以用振幅相量来表示。相量图就是相量在复平面上用有向线段表示所得的图形,画相量图时坐标轴可用极坐标。 解(1)(mA)

电工学课后习题解答

1页脚内容 第1章 习题解答(部分) 1.5.3 有一直流电源,其额定功率P N =200 W ,额定电压U N =50 V ,内阻只RN =0.5?, 负载电阻R0可以调节,其电路如图所示。试求: (1)额定工作状态下的电流及负载电阻, (2)开路状态下的电源端电压, 分析 电源的额定值有额定功率P N 。额定电压U N 和额定电流I N 。三者间的关系为 P N =U N I N 。额定电压U N 是指输出额定电流I N 时的端电压,所以额定功率P N 也就是电源额定工作状态下负载所吸收的功率。 解 (1)额定电流 负载电阻 5.124 50===N N I U R ? (2)开路状态下端电压U 0 等于 电源电动势E 。 U 0=E =U N +I N R0=50+4×0.5=52 V 1.5.6 一只100V ,8W 的指示灯,现在要接在380V 的电源上,问要串多大阻值的电阻?该 电阻应选用多大瓦数的? 分析 此题是灯泡和电阻器额定值的应用。白炽灯电阻值随工作时电压和电流大小而变,但可计算出额定电压下的电阻值。电阻器的额定值包括电阻值和允许消耗功率。 解 据题给的指示灯额定值可求得额定状态下指示灯电流I N 及电阻只R N 串入电阻R 降低指示灯电压,使其在380V 电源上仍保持额定电压U N =110V 工作,故有 该电阻工作电流为I N =0.073 A,故额定功率为 可选额定值为3.7k ?,20 W 的电阻。 ,要在12V 的直流电源上使6V ,50 mA 的电珠正常发光,应该采用哪 一个联接电路? 解 要使电珠正常发光,必须保证电珠 获得6V ,50mA 电压与电流。此时电珠 的电阻值为12050 6==R ?。 在图1.03(a)中,电珠和120?电阻 将12V 电源电压平分,电珠能获得所需 的6V 电压和50mA 电流,发光正常。 在图1.03(b)中,电珠与120?电阻并联后再串联120?电阻。并联的120?电阻产生分流作用,使总电流大于50mA ,串联的120?电阻压降大于6V ,电珠电压将低于6V ,电流将小于50mA ,不能正常发光。用中学物理中学过的电阻串并联知识,或教材第二章中2.1节的方法可计算如下: 结论 应采用图1.03(a)联接电路。 1.5.9 图1.05的电路可用来测量电源的电动势E 和内阻R 0。图中,R 1= 2.6 ?, R 2=5.5?。 当将开关S 1闭合时,电流表读数为2A ,断开S 1,,闭合S 2后,读数为1A 。试求E 和R 0。 解 据题意有两个未知量,可列出两个电压 方程式求解之。 当开关S 1闭合时有 + E - a R0 b I + U - R d c + 12V - (a ) (b ) + 12V - 120V 120V 120V 图1.03 习题 R1 A R2

电气识图全套试题及答案

《电气识图》 一、判断题 1.图纸是表示信息的一种技术文件,必须有一定的格式和共同遵守的规定。 (√) 2.A1号电气平面图的幅面尺寸为420×594。 (×) 3.标题栏(又名图标)的格式,在我国有统一的格式。 (×) 4.在电气平面图中点划线 可表示为信号线或控制线。 (√) 5.弱电平面图中—H 2—表示二根电话线。 (×) 6.在电气平面图中O ?O ?O ++++是表示接地装置。 (×) 7.建筑物垂直方向的定位轴线标号应选用拉丁字母由上往下注写.。 (×) 8.室内开关的安装高度一般选用绝对标高表示。 (×) 9.图形符号的方位可根据图面布置的需要旋转或成鏡像放置。 (√) 10.GB7159中基本文字符号不得超过三个字母。 (×) 11.建筑电气工程图是用投影法绘制的图。 (×) 12.电气系统图表示了电气元件的连接关系和接线方式。 (×) 13.电气工程图是表示信息的一种技术文件,各设计院都有自己的格式和规定。 (×) 14.电气设备器件的种类代号可由字母和数字组成,其字母是选用26个拉丁字母。(×) 15.电气工程图的幅面尺寸分六类,为A0~A5。 (×) 16.辅助文字符号不能超过三个字母,其中I 、O 、J 不用。 (×) 17.电气平面图是采用位置布局法来绘制的。 (√) 18.电气系统图即能用功能布局法绘制,又可用位置布局法绘出。 (√) 19.电气平面图中电气设备和线路都是按比例绘出的。 (×) 20.TN -S 系统中工作零线和保护零线共用一根导线。 (×) 21.SCB -1250-10/表示三相干式电力变压器器,1250KVA ,一次绕组电压为 10KV ,二次绕组电压为。 (√) 22.对一次设备进行监视,测量,保护与控制的设备称为二次设备。 (√) 23.TMY-4(100×10)表示为硬铜母线,4根,宽为100mm ,厚度为10mm 。 (√)

《电气照明技术》教学大纲

《电气照明技术》教学大纲 一、课程基本信息 二、课程描述 中文:这是一门为电气工程及其自动化专业学生开设的专业选修课,通过该课程的教学使学生能够掌握建筑照明技术的基本概念、基本理论和基本计算方法, 为学生学习相关后续专业课程,如建筑电气控制技术等,打下必不可少的基础; 通过整个教学过程逐渐培养学生分析问题和解决问题的能力, 为今后从事相关设计和科研等方面的工作奠定基础。主要内容为光照设计和照明电气设计的基本知识和基本理论,具体包括:光的基本概念,常用的光度量、电光源、照明灯具、照明计算、建筑照明设计和应用等。 英文:This is a basic course for majors of electrical engineering, aiming at the students’ mastery of the basic concepts and theories of electric lighting technologies and its computing methods, thus laying a solid foundation for their study of follow-up courses such as architecture electric control technology. The study of this course develops the students’ ability to analyze and solve practical problems. The main contents of this course are the basic approaches and principles of electric illumination design and electric lighting design, including the basic concept of light, luminous magnanimity most in use, electric light source, electric lighting device, illumination calculation,

电工技术习题答案

电工技术习题答案 [2.1.1] 在图2.3.1所示的电路中,6=E V ,61=R Ω,32=R Ω,43=R Ω, 34=R Ω,15=R Ω,试求43I I 和。 【解】 本题通过电阻的串联和并联可化为单回路电路计算,41R R 和并联而后与3R 串联,得出的等效电阻24,3,1R R 和并联,最后与电源及5 R 组成单回路电路,于是得出电源中电流 A A R R R R R R R R R R R R R E I 2)36364(3)36364(316)()(4141324141325=+?+++?+?+=++++++= 而后应用分流公式得出43I I 和 图 2.3.1 习题2.1.1的图 A A I R R R R R R R I 3 223636433414 1322 3=?+?++=+++= A A I R R R I 9 43236634114-=?+-=+-= 4I 的实际方向与图中的参考方向相反 【2.1.2】有一无源二端电阻网络[图2.3.2(a)],通过实验测得:当U=10V 时,I=2A ;并已知该电阻网络由四个3Ω的电阻构成,试问这四个电阻是如何连接的? (a) (b ) 图2.3.2 习题2.1.2的图

【解】 按题意,总电阻应为 2 10==I U R Ω5=Ω 四个3Ω电阻的连接方法如图2.3.2(b)所示。 【2.1.3】 在图2.3.3中,3004321====R R R R Ω,6005=R Ω,试求开关S 断开和闭合时a 和b 之间的等效电阻. 【解】 当开关S 断开时,31R R 与串联后与2R 并联, 42R R 与串联后也与5R 并联,故有 4 231542315ab 1111 )//()//(R R R R R R R R R R R ++++=++= 3003001300300160011 ++++=Ω200=Ω 图2.3.3 习题2.1.3 的图 当S 闭合时,则有 434 32121554321ab 111 //)]//()//[(R R R R R R R R R R R R R R R ++++=+= 300300300 3001300300300300160011 +?++?+=Ω200=Ω 【2.1.5】图2.3.4(a )所示是一衰减电路,共有四档。当输入电压161=U V 时,试计算各档输出电压2U 。

幼儿园电气照明系统设计说明

幼儿园电气照明系统设计

1 电气照明系统设计 1.1 电气照明概述 在现代住宅设计中,灯光照明既有实用意义,也有装饰和观感上的意义。通过改变光源的性质、位置、颜色和强度等技术手段,利用灯饰、家具和其它陈设的密切配合,使它成为人们的生活空间,形成用途各异的格调、情趣和气氛。一个成功的住宅照明往往经过妥善设计与巧妙的安排。利用不同的室内照明效果,使住宅光照环境具有特色,既有利于生活,又平和优雅,让人感到温馨和谐。 电气照明是建筑物内外人工环境的重要组成部分,它的基本功能是在自然光不足时,为人们进行各种活动提供视觉的必要条

件,而且对人的生理、心理健康具有重要影响,所以电气照明设计应满足家庭生活的需求,并且要确保用电安全。 总之,建筑电气照明与人类的生产、工作和生活有着密切的关系,随着我国建筑业、装饰业的蓬勃发展,人们对电气光源、照明设备技术的更新以及照明光环境的要求就更高了。 1.1.1 照明设计的要求和一些应注意的问题 一个良好的光环境要受照度、亮度、眩光、阴影、显色性、稳定性等各项因素的影响和制约,设计时应恰当的选择。同时应遵循安全、实用、经济、美观的照明设计的基本原则。为配合装修一步到位条件,应充分掌握设计前提因素,努力创造最佳方案。有效利用天然光,合理的选择照明方式和控制区域,尽力降低电能消耗指标。 另外,幼儿园照明设计中,应根据使用性质,功能要求和使用条件,按不同标准分别取值. 教室、办公室照度标准所规定的照度,是指工作面上的平均维护照度。若设计未加指明时,各场所均以距地0.75m 的参考水平面作为工作面。 2.2 照明设计的目的和原则 2.2.1 照明设计的目的

电气照明技术

《电气照明技术》课程教学大纲 课程名称:电气照明技术/ Technology of Electrcal Lighting 课程代码:020346 学时:32 学分:2 讲课学时:30 上机/实验学时:0/0 考核方式:考查+平时先修课程:《建筑供配电》 适用专业:电气工程及其自动化(现代建筑电气) 开课院系:电子电气工程学院(电气工程系) 教材:孙建民主编《电气照明技术》中国建筑工业出版社,1997 教学参考书:谢秀颖主编《电气照明技术》中国电力出版社,2004。 J.R柯顿 A.M.马斯登主编《光源与照明》(第四版)复旦大学出版社2001 一、课程的性质和任务 《电气照明技术》是电气工程及其自动化(现代建筑电气)专业的专业课程之一,它是一门涉及电学、光学、生理学、心理学等知识的学科。 该课程的主要任务是学习照明设计的基本计算,设计方法,光源和灯具的选用。 二、教学内容和基本要求 本课程的教学内容: (一)、光和光的度量 1、光的基本概念 了解光的本质和光谱光效率曲线。 2、常用的光度量 了解光通量、光强、照度、面发光度、亮度的基本概念。 3、材料达到光学性质 掌握光反射、折射与透射基本概念,了解材料的光谱特性和其他光学性能。 (二)、光和视觉 1、视觉的生理基础 一般了解眼睛的构造视觉产生过程。 2、视觉特性 了解暗视觉、明视觉和中介视觉的基本概念,掌握明适应和暗适应的特点,以及眩 光产生和危害。 3、视觉功能 掌握对比敏感度、可见度、视觉敏锐度和视觉感受速度的概念。 (三)、颜色 1、颜色视觉 了解视网膜的颜色区,颜色辨认,掌握颜色对比和颜色适应的概念。 2、颜色的特性 了解颜色的特性、颜色立体和颜色的基本概念,掌握颜色混合定律。 3、表色系统 重点掌握国际照明委员会(CIE)表色系统的方法,一般了解孟塞尔表色系统。 4、光源的显色性 了解光谱能量(功率)分布,温度和显色性的概念。 (四)、照明电光源

电工技术习题答案

[2.1.1] 在图所示的电路中,6=E V ,61=R Ω,32=R Ω,43=R Ω, 34=R Ω,15=R Ω,试求43I I 和。 【解】 本题通过电阻的串联和并联可化为单回路电路计算,41R R 和并联而后与3R 串联,得出的等效电阻24,3,1R R 和并联,最后与电源及5R 组成单回路电路,于是得出电源中电流 A A R R R R R R R R R R R R R E I 2) 3 63 64(3) 363 64(316 ) () (4 141324 141325=+?+++?+?+ = ++++++ = 而后应用分流公式得出43I I 和 图 2.3.1 习题的图 A A I R R R R R R R I 3 223 6364334 141322 3= ?+?+ += ++ += A A I R R R I 9 4 3236634114-=?+-=+- = 4I 的实际方向与图中的参考方向相反 【2.1.2】有一无源二端电阻网络[图,通过实验测得:当U=10V 时,I=2A ;并已知该电阻网络由四个3Ω的电阻构成,试问这四个电阻是如何连接的? (a) (b ) 图2.3.2 习题的图 【解】 按题意,总电阻应为

2 10== I U R Ω5=Ω 四个3Ω电阻的连接方法如图2.3.2(b)所示。 【2.1.3】 在图中,3004321====R R R R Ω,6005=R Ω,试求开关S 断开和闭合时a 和b 之间的等效电阻. 【解】 当开关S 断开时,31R R 与串联后与2R 并联,42R R 与串联后也与5R 并联,故有 4 231542315ab 1 111 )//()//(R R R R R R R R R R R ++ ++= ++= 300 3001300300160011 ++ ++= Ω200=Ω 图2.3.3 习题的图 当S 闭合时,则有 4 34 321215 54321ab 111 //)]//()//[(R R R R R R R R R R R R R R R ++++ = += 300 300300 3001300300300300160011 +?+ +?+= Ω200=Ω 【2.1.5】图(a )所示是一衰减电路,共有四档。当输入电压161=U V 时,试计算各档输出电压2U 。 5 ? 45 ?

建筑电气照明系统设计

建筑电气照明系统设计 目录 1.设计目的 1 2.设计任务 1 3.设计思路与设计内容与要求 1 3.1 照明方式和种类 1 3.1.1照明方式的分类 1 3.1.2照明种类 1 3.2照明质量 3 3.2.1照度均匀度 3 3.2.2 光源颜色 3 3.3照明电光源 4 1.3.1电光源的分类 4 1.3.2照明光源、灯具的选用 6 3.4 照明控制系统 8 4.设计计算说明,设备与元器件选择计算与参数选择说明9 4.1 确定照度标准值9 4.1.1 民用建筑照明照度一般规定 9 4.1.2民用建筑照度标准9 4.2照度计算10

4.2.1 单位容量计算法10 4.2.2 利用系数法 11 4.3灯具的选择及计算 12 4.3.1 对于电气学院办公室,采用系数法计算。12 4.3.2 对于电气学院学生科值班室,采用系数法计算13 4.3.3 对于电气学院会议室,采用系数法计算13 4.3.4 对于电气学院学生科办公室,采用系数法计算14 4.3.5 对于电气学院报告厅,采用系数法计算15 4.3.6 保安员值班室,因光的损失相对固定,故采用单位容量法15 4.4怀德楼C楼教室照明计算16 4.4.1教室情况: 16 4.4.2教室照明标准选择16 4.4.3面积计算16 4.4.4灯型选择16 4.4.5对于教室,采用系数法计算17 4.5照明系统图说明17 5.设备与元器件型号和参数选择目录表20 6.设计小结21 7.设计图纸目录22 8.参考文献目录23 1.设计目的 建筑电气综合课程设计的目的是进一步强化建筑电气设计理论与建筑电

气工程的设计、施工实践能力的有机结合,更有效地培养本业专业综合设计思维以及施工、安装的实践能力。本课程设计的任务包括高层建筑的强弱电气系统的方案设计以及强弱电气系统电气施工图的设计。 2.设计任务 盐城工学院新校区电信馆B、C楼强弱电系统设计:设计本校新校区电信馆B、C楼含两侧与A楼相连的连接部分的电气照明系统的系统图、平面布置图、设备接线图; 3.设计思路与设计内容与要求 3.1 照明方式和种类 3.1.1照明方式的分类 一、照明方式可分为:一般照明、分区一般照明、局部照明和混合照明。 1)一般照明:指不考虑特殊局部的需要,为照亮整个场地而设置的照明。 2)分区一般照明;指根据需要,提高特定区域照度的一般照明。 3)局部照明:指为满足某些部位(如工作面)的特殊需要而设置的照明。 4)混合照明:指一般照明与局部照明组成的照明。 二、照明方式的选择 1)当生产条件受到限制,工作地点附近不可能固定灯具而虚以采用混合照明,或者当工作位置密度不大.采用混合照明不合理时,或者不需要考虑特殊局部的需要而使整个工作场所能获得均匀照度时,宜装设单一的较均匀的一般照明。 2)在同一照明场所内,当工作场所内某一部分需要高于一般照明的照度时,可采用分区一般照明。 3)对于照度要求较高,而工作场所内工作位置密度不大,并且要求光线照射方向能随意改变时,采用单一的一般照明显然不合理,这种情况宜采用混合照明,即增设局部照明。

电工技术复习题及答案

中南大学现代远程教育课程考试(专科)复习题及参考答案 电工技术 一、选择题: 1.电感L的单位是 [ ] A. 法拉 B. 亨利 C. 欧姆 D. 瓦特 2.电源有载工作中,增加电路的负载引起的结果是 [ ] A.电源端电压减小,电源电流减小 B. 电源端电压增大,电源电流减小 C. 电源端电压减小,电源电流增大 D. 电源端电压增大,电源电流增大 3.关于电流的说法中,正确的是 [ ] A. 电流是标量,没有正负 B. 电流是标量,有正负 C. 电流是矢量,没有正负 D. 电流是矢量,有正负 4.关于电源、负载和功率的说法中,正确的是 [ ] A. 电源一定吸收功率 B. 电源一定发出功率 C. 负载一定吸收功率 D. 电源和负载都可能吸收功率 5.电容C的单位是 [ ] A. 法拉 B. 亨利 C. 欧姆 D. 瓦特

6. 负载获得最大功率的条件是: [ ] A. 负载电阻大于电源内阻 B. 负载电阻等于电源内阻 C. 负载电阻小于电源内阻 D. 负载电阻大于、等于或小于电源内 阻都可能 7. 当求解电路中每一条支路的电流时,采用何种方法比较简单 [ ] A. 支路法 B.节点法 C. 回路法 D. 戴维宁定理 8. 电阻元件上电流、电压的参考方向不一致,则其伏安关系的表达式应为 [ ] A. IR U -= B. IR U = C. R u i = D. Gu i = 9. 应用叠加定理时,当电压源单独作用时,代替其他电流源用 [ ] A. 开路 B. 短路 C. 电阻 D. 导线 10. 下面的电路不属于动态电路的是 [ ] A. 纯电阻电路 B. 含储能元件的电路 C. RL 电路 D. RC 电路 11. 直流电源、开关S 、电容C 和灯泡串联电路,S 闭合前C 未储能,当开关S 闭 合后灯泡[ ] A. 立即亮并持续 B. 始终不亮 C. 由亮逐渐变为不亮 D. 由不亮逐渐变亮

(完整版)电气基础知识测试题答案

电气基础知识测试题 姓名成绩 一、单选题(每题1.5分,共60分) 1、电压也称( C )。 A 电动势 B 电位 C 同一电场两点之间的电位差 2、当n个阻值串联时,其总阻值( A )。 A 变大 B 变小 C 不变 3、当n个阻值并联时,其总阻值( C )。 A 变大 B 变小 C 比最小的电阻还小 4、变压器的变比与( A )有关。 A 一、二次侧电压 B 铁芯构成特性 C 电网频率的高低 5、三相三线制供电,主要是供给( C )。 A 照明 B 家用电器 C 动力负荷 6、变压器主要改变( B )。 A 频率 B 电压 C 功率 7、万用表的转换开关是实现( A )。 A 各种测量种类及量程的开关 B 万用表电流接通的开关 C 接通被测物的测量开关 8、电力变压器的油起( A )作用。 A 绝缘和灭弧 B 绝缘和防锈 C 绝缘和散热 9、两只额定电压相同的电阻,串联接在电路中,则阻值较大的电阻( B )。 A 发热量较小 B 发热量较大 C 没有明显差别 10、直接将电能送到用户的网络称为( C )。 A 发电网 B 输电网 C 配电网 11、装设接地线时,应( B )。 A 先装中相 B 先装接地端,再装两边相 C 先装导线端 12、室外配电变压器应在变压器( B )装设避雷器。 A 低压侧 B 高压侧 C 中性点 13、继电保护装置是由( A )组成的。 A 各种继电器 B 二次回路各元件 C 包括各种继电器和仪表回路 14、多台电动机均有一台变压器供电时,当电动机投入运行时,应按容量( B )分别进行启动。 A 由小到大 B 由大到小 C 按操作方便

15、为防止感应过电压,母线或输电线路应( C )避雷针。 A 多装 B 靠近 C 远离 16、高压断路器具有开断正常负荷和( C )的能力。 A 过载 B 短路故障 C 过载、短路故障 17、电容器中储存的能量是( A )。 A 电场能 B 磁场能 C 热能 18、交流电流表或交流电压表指示的数值是( A ) A 有效值 B 平均值 C 最大值 19、但凡电气设备对地电压在( B )及以上的叫高压电气设备。 A 大于380V B 大于250V C 大于220V 20、电流流过人体,造成对人体内部器官的伤害称为(B) A 电伤 B 电击 C 电烙印 21、一般电气设备铭牌上的电压和电流的数值是( C )。 A、瞬时值; B、最大值; C、有效值; D、平均值。 22、交流电路中常用P、Q、S表示有功功率、无功功率、视在功率,而功率因数是指( B )。 A、Q/P; B、P/S ; C、Q/S ; D、P/Q 23、在电阻、电感、电容组成的电路中,不消耗电能的元件是( A )。 A、电感与电容; B、电阻与电感; C、电容与电阻; D、电阻。 24、在纯电感交流电路中电压超前( D )90°。 A、电阻; B、电感; C、电压; D、电流。 25、对称三相电源三角形连接时,线电压是( A )。 A、相电压; B、2倍的相电压; C、3倍的相电压; D、3倍的相电压。 26、对称三相电源星形连接,线电压等于( B )。 A、相电压; B、3倍相电压; C、额定容量除以额定电流; D、2倍相电压。 27、在直流电路中,我们把电流流入电源的一端叫做电源的( B )。 A、正极; B、负极; C、端电压; D、电势。 28、下列是直流开关的是( A ) A.GM32M-2300R-C32 B.5SJ62-C32 C.G65-2300-C32 D.iC65N-C32 29、直流电动机启动的,我选半载启动电流比空载启动( B ) A 空>半B空=半C空<半D不确定 30、电荷的基本单位是( C )。 A.安秒 B. 安培 C. 库仑 D. 千克

电工电子技术课后习题与答案

电工电子技术课后习题与答案 (a) (b) 图4-24 习题4、1的图解(a)(b) 4、2 在图4-25所示电路中,已知I =10mA,R1 =3kΩ,R2 =3kΩ,R3 =6kΩ,C =2μF,电路处于稳定状态,在时开关S合上,试求初始值(0+),(0+)。 图4-25解对点写结点电压方程有将有关数据代入有4、3 图4-26所示电路已处于稳定状态,在t = 0时开关S闭合,试求初始值(0+)、(0+)、(0+)、(0+)、(0+)。 图4-26解对结点写KCL方程有4、4 如图4-27所示电路,在t = 0时开关S由位置1合向位置2,试求零输入响应(t)。 图4-27 解开关合向位置1后有零输入响应为4、5 在图4-28所示电路中,设电容的初始电压为零,在t = 0时开关S闭合,试求此后的(t)、(t)。 图4-28解已知,开关在时合上,电路的响应是零状态响应,首先利用戴维南定理对电路进行化简4、6 如图4-29所示电路,开关S在位置a时电路处于稳定状态,在 t = 0时开关S合向位置b,试求此后的(t)、(t)。 图4--29解此时电路的响应是全响应开关由位置a合向位置 b后,零输入响应为零状态响应为全响应为4、7 图4-30所

示电路在开关S打开前处于稳定状态,在t = 0时打开开关S,求(t)和t =2ms时电容储存的能量。 图4--30解零输入响应零状态响应全响应当时,4、8 电路如图4-31所示,设电感的初始储能为零,在t = 0时开关S闭合,试求此后的(t)、(t)。解已知,开关合上后,利用戴维南定理对电路进行化简有图4-31已知,开关合上后,利用戴维南定理对电路进行化简有4、9 图4-32所示为一个继电器线圈。为防止断电时出现过电压,与其并联一放电电阻,已知V,,线圈电感H,,试求开关S断开时(t)和线圈两端的电压(t)、。设S断开前电路已处于稳定状态。解4、10 电路如图4-33所示,在t = 0时开关S合上,试求零输入响应电流(t)。 图4---33解4、11 电路如图4-34所示,开关S在位置a时电路处于稳定状态,在 t= 0时开关S合向位置b,试求此后的(t)、(t)。 图4-34解零输入响应为零状态响应为全响应为4、12 图4-35所示电路中,开关S合上前电路处于稳定状态,在t = 0时开关S合上,试用一阶电路的三要素法求、、。 图4--35解当的电路如下图所示对a点写结点电压方程有 得4、13 图4-36所示电路中,已知U=30V、R1=60Ω、R2 = R3 =40Ω、L=6H,开关S合上前电路处于稳定状态,在时开关S合上,试用一阶电路的三要素法求、、。

《电气照明技术》第二版谢秀颖版课后题_答案

《电气照明技术》第二版谢秀颖版课后题_答案 标准化文件发布号:(9312-EUATWW-MWUB-WUNN-INNUL-DQQTY-

第四章照度计算部分习题答案 4-7 如图4-21所示,某车间装有8只GC39型深照型灯具,内装400W 荧光高压汞灯,灯具的计算高度为10m ,光源光通量为20000lm ,灯具的光强分布如下表,维护系数为。试求A 点的水平面照度。 表4-9 灯具的光强分布 I 由于E h1=E h2=E h7=E h8,E h3=E h4=E h5=E h6,故先计算E h1和E h3,然后求和E Ah 。 已知:计算高度h =10 m ,车间的维护系数由表4-1查得K = (1)光源1的水平照度E h1 光源1在水平面的投影点至计算点的距离d 1= m, 而光源1至计算点的距离l 1 由表4-9知:θ=40°时,I 40°=182 cd ,θ=45°时,I 45°=169 cd 直线内插法求得:θ=°时,I θ1=I °= cd 则 (2)光源3的水平照度E h3 m 86.136.910222121=+=+=d h l 72.086 .1310cos 11=== l h θ? =8.431θlx 65.072.086.1312.172cos 2 1211θ1h =?== θl I E

光源3在水平面的投影点至计算点的距离d 2= m, 而光源3至计算点的距离l 2 由表4-9知:θ=20°时,I 20°=232 cd ,θ=25°时,I 25°=214 cd 直线内插法求得:θ=°时,I θ2=I °= cd 则 (3)8盏灯在A 点产生的实际照度E Ah 4-8.某精密装配车间长10m ,宽,高,有吊顶。采用YG701-3型嵌入式荧光灯具,布置成两条光带,如图4-22所示。试计算高度为的水平面上A 点的直射照度。 解:按方位系数法计算A 点的水平照度E Ah m 89.103.410222222=+=+=d h l 918.089 .1010cos 22=== l h θ? =3.232θlx 70.1918.089.1012.220cos 2 222θ2h3=?== θl I E lx 6.1311000 7 .020000)70.165.0(41000)(43h 1h Ah =??+?=+= K E E E φ

题目某住宅楼电气照明系统设计任务书.doc

课程设计任务书1 一、设计题目 某教学用楼电气照明系统设计。 二、设计资料 1.基本概况 本工程是一栋高六层的教学用建筑,其建筑类别为三类建筑.结构形式为底框结构,基础为桩基础,所有楼板均为现浇。设计内容为电气照明系统。 1)建筑为6层教学楼。 2)每层层高3.5米。 3)室内外高差0.3米。 2.参考资料 1)民用建筑电气设计规范及条文解释 2)2009全国民用建筑工程设计技术措施电气 3)建筑电气设计手册 4)国家标准电气制图电气图形符号应用示例图册 5)有关产品样本 6)建筑电气施工验收规范 7)供配电系统设计规范 8)低压配电系统设计规范 三、设计任务 1、计算书 内容包括:照度计算、负荷计算、线缆及保护管的选择、配电箱的选择。 2、图纸 1)设计说明、图例、图纸目录 2)标准层照明平面图(1:100)和标准层插座平面图(1:100) 3)非标准层照明平面图(1:100)和非标准层插座平面图(1:100) 4)供电干线平面图(1:100) 5)供电干线系统图(1:100) 6)照明配电箱系统图 3、课程设计说明书 四、设计步骤

1.熟悉资料、设计规范。对已给资料进行整理。根据建筑物的特点,确定供电等级:根据建筑平面图,拟定各户配电箱具体位置;根据外线情况确定进户总箱位置;并 在平面图上绘出。 2.绘制照明平面图(包括楼梯间设照明) 根据建筑平面图针对不同的使用功能,按照电气照明设计规范进行照度设计.以满足使用对照度及功能要求. (1)根据房间的用途确定灯具的种类、型号及安装高度。 (2)查出各房间的照度标准,进行照度计算。 (3)根据计算结果绘出照明平面布置图。 (4)绘出线缆(单线图)。 3.根据房间的用途确定插座的种类、型号及安装高度. (1)绘出插座平面布置图。 (2)绘出线缆(单线图)。 4. 绘出各层供电系统图。 5. 负荷计算 (1)计算各支线负荷,选择支线线缆(型号、规格)及敷设方式并标注在平面图上,选择支线开关(型号、规格)并标注在系统图上。 (2)计算每层的负荷,选择每层的线缆(型号、规格)及敷设方式并标注在平面图上,选择开关(型号、规格)并标注在系统图上。 (3)计算整座楼的负荷,选择进户线缆(型号、规格)及敷设方式并标注在供电干线平面图上,选择总开关(型号、规格)并标注在系统图上。 6.整理图纸并写出设计说明、图例及图纸目录。 (1)说明书 内容包括:建筑用途、设计依据、负荷等级及电源进户方式、配线、配电箱及等电位联结。 (2)图例 内容包括:符号、名称、规格型号、容量、安装高度、方式及场所。 (3)图纸目录 内容包括:图别、名称、 8.整理计算书 内容包括:照度计算、负荷计算、线缆、开关及配电箱的选择。 9.设计注意 安全、可靠、经济实用、美观。 设计前应先学习有关的规范,严格按照规范设计。

相关文档
相关文档 最新文档