文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 弱电系统调试运行

弱电系统调试运行

弱电系统调试运行
弱电系统调试运行

弱电系统调试运行一、测试调试

所有由本公司安装的电缆,在验收前采用专用FLUKE测试仪器进行全面的连续运行测试,测试六类非屏蔽线缆测各项性能质量参数是否合格。

按整体测试内容要求,我司根据各信息点的标记图进行一一测试,测试的同时做好标号工作,把各点号码在信息点处及配线架处用标签纸标明并在平面图上注明,以便今后对系统进行管理、使用及维护;

1、六类非屏蔽线缆测试

六类非屏蔽线缆测试参考标准:ANSI/ EIA568B,TIA六类非屏蔽布线标准和ISO-E级布线标准。

测试仪器:(采用用FLUKE DSP4000系列以上)

支持的测试

1.近端串扰(NEXT):以线对间NEXT和/或功率和NEXT的格式显示测试结果

2.衰减

3.同级远端串扰(ELFEXT)

4. 回波损耗

5.环境噪声:绘制噪声和频率

6.接线图:确定错接、短路、开路、接反和线对分离。检测屏蔽连续性

7.电缆长度:测量每个线对的长度以及距故障点的距离

8.传播延迟:报告线对之间的总延迟和延迟偏差

9.环路阻抗

综合布线工程的电缆系统电气性能测试,各项测试有详细记录和FLUKE测试数据,以作为竣工资料的一部分,以下表格供测试用。

2、光纤测试

根据我们检测工作的实际需要,我们主要从传输模式上来进行测试。根据我们验收所用的测试设备,我司采用FLUKE测试仪与光纤模块进行测试,分析测试数据,了解光纤的状态。

在现场进行的光纤链路测试,我们使用“衰减值”或者“损耗”来判断被测链路的光纤质量,多数情况下这是非常有效的方法。在ISO 11801、TIA 568B和GB 50312 等常用标准中都倾向于使用这种测试方法,特点是:测试参数包含“损耗和长度”两

个指标,并对测试结果进行“通过/失败”的判断总衰减值是否符合要求。

首先采用两条光纤跳线和一对连接器,然后将被测链路接进来(如图下图),进行测试。详细的测试数据见FLUKE测试数据。

光缆芯线终接应符合下列要求:

采用光纤连接盒对光纤进行连接、保护,在连接盒中光纤的弯曲半径应符合安装工艺要求。

光纤熔接处应加以保护和固定,使用连接器以便于光纤的跳接。

光纤连接盒面板应有标志。

1、系统调试要求

(1)、系统的画面显示应可任意编程,具备画面自动轮巡、定格及报警显示等功能,可自动或手动切换。对多路摄像信号具有实时传输、切换显示、后备存储等功能。对多画面显示系统应具有多画面、单画面转换、定格等功能。

(2)、应具备日期、时间、字符显示功能,可设定摄像机识别和监视器字幕;电梯轿厢的摄像机信号要求能将楼层字符叠加上去,通过视频线传至安防监控室,并在监视器墙上显示。

(3)系统前端所有视频信号均能在硬盘录像机上录制下来(包括日期、时间、摄像机编号等)。

(4)系统可对视频输入进行编组,用以对各组不同视频的显示及操作进行组别限制。(5)系统应具备独立的图形工作站及软件控制功能,实现对系统的管理、编程,并采用软件方式对矩阵、硬盘录像机的控制和视频画面调用显示,在工作站上能以电子地图的方式调看及控制摄像机图像(摄像机图像应能在工作站的显示器及监视器墙上显示)。

(6)图形工作站可对系统进行编程。当收到联动控制信号时,工作站能自动调出与警报点相关的现场平面在监视墙上显示,并启动录像,同时声光报警提醒值班人员及时处理。

(7)实现监视系统状态事件功能,系统的报警、功能切换、顺序事件、键盘活动、视频信号丢失等信息可以被实时的显示在图形工作站的显示器上。

(8)系统可利用键盘或鼠标对各摄像机、云台、镜头、监视器进行控制,操作简单方便。

(9)系统具有独立的视频移动报警功能,可按需要设置任意的报警画面或局部画面的移动报警。

(10)系统应可设置操作员权限,被授权的操作员具有不同的操作权限、监控范围和系统参数。

(11)系统应可设定任一监视器或监视器组用于报警处理,报警发生时立即显示报警联动的图像。系统应可记忆多个同时到达的报警,并按报警的优先级别(如级别相同则按时间)进行排序。

(12)系统应具有对主要设备的自检功能,故障报警。

(13)系统应独立运行,并提供开放的通讯接口及协议,与安全管理系统进行集成,组成一个完整的安防系统。

2、系统调试

(1)、线路检查与测试

对控制电缆进行校线,按施工图检查配线,查对接线是否正确,对接错的线进行修改,并修改其编号。采用250V兆欧表对控制电缆绝缘进行测量,其线芯与线芯、线芯与地线绝缘不应小于Ω。用500V兆欧表对电源电缆绝缘进行测量,其线芯间和线芯与地线的绝缘不应小于Ω。

闭路电视系统是依靠三种形式的电缆连接起来的。220V交流电源供电线路,从系统总配电箱到控制器,从控制器至云台、到摄像机,从系统总配电箱到监视器。24V 直流供电线路和单独传送的伴音线路,从摄像机至控制器。视频电缆从摄像机至控制器,再从控制器(含视频切换器)至监视器。信号线路不宜与强电线路同管或并行敷设,走线方式及要求应符合下表。

述表中规定的线路间距均为明敷时的距离,本工程线路是穿钢管暗敷设时,不受上表限制。

(2)、设备接线

电缆由监控台、柜底部引入地槽,电缆离开机柜弯点10cm处开始成捆绑扎,根据电缆的数量每隔200~400cm绑扎一次。所有电缆(整根都应逐根标示明显永久性标志,以区分电缆去向和传输信号。

引入室内或引出室外的电(光)缆在出入口处应加装防水弯,以免雨水顺电(光)缆流入设备或监控台、柜。

视频电缆传输的电平信号很弱,其接续不但要求可靠牢固,同时不能使信号衰减太大,连接处不允许扭接,要进行焊接,端头接续插头时,线芯和屏蔽层均应焊接在插头上,插头不但要与设备插座相配套,还要与电缆外径相配套,插头插入设备插座后,用插头外套螺母应将插头插座锁紧。安装时应合理计算每根电缆的长度,按照每盘电缆的总长综合考虑,尽量减少中间接头。

控制电缆线芯多,在设备端一般与插头相接,插头上的每个线芯的连接均采用焊接,线芯绝缘护套长度适宜,电缆的外护套应包在插头后盖内,线芯剥去绝缘的长度为2mm左右,剥去太长容易发生互相碰线。控制电缆应尽量少或不设中间接头,对于多芯电缆应按线芯颜色统一对所接端子作一规定,并在监控台、柜的接线箱的接线端子上做上编号,编号应和施工图中编号统一。控制电缆的线芯经两人查对,确认接线正确,方可插接在设备上,插接后应用锁紧螺母锁紧。

监控室采用单相220V、50HZ电源供电,电源内部允许混入脉冲干扰脉刺(如可控硅开关电源、电弧焊接脉冲刺等),否则要隔离变压器供电。

引入摄像机、云台的控制线、电源线、视频电缆,在引出保护管时,用金属蛇皮管、塑料波纹管或聚氯乙稀软管进行保护,每根电缆均应有足够的松弛度,其长度应能满足云台旋转的最大距离,在此基础上还应留10cm左右余量,电缆应沿支架、

吊架引向摄像机或云台并进行必要地绑扎,当云台在旋转时,不应使电缆出现互相绞缠现象。电缆的引入端应设在云台的旋转死角处。

在配电箱中的电缆余量为配线箱周长的二份之一,电缆应沿配线槽、或绑扎整齐敷设在配线箱内。若绑扎配线时,每10cm绑扎一次。

整个系统采用单点接地,接地母线采用铜质线,采用综合接地系统。为了保证整个系统采用单点接地,在工程实施中做到视频信号传送过程中每路信号之间严格隔离,单独供电,信号共地集中在中心机房,接地措施的科学合理,可有力地保证了系统的抗干扰性能。

3、电源检测

关闭监控台、柜上的总电源开关,检测交流电源电压,检查稳压装置的线路排列、电压表读数等。关闭各电源分路开关,给监控台送电,测量各输出端电压,直流输出的极性,给每一回路送电,检查电源指示灯等。检查各设备端电压。

4、单体调试

设备的单体调试一般在监控室进行。取视频电缆、控制电缆和电源电缆3~5m,一头接监控台、柜配线箱接线端子,另一头接相应的插头。若某些小系统,不设专用监控台、柜,可以直接按系统构成原理图进行接线。首先系统图接线,接通电源,电源指示灯亮,调整控制器的遥控云台旋钮,对电动云台进行遥控(电动云台应固定在稳固的三角支架或木台上)。电动云台的水平旋转、垂直旋转角度满足设计要求时,可以调整云台的限位开关。

对摄像机防护罩按其功能进行逐项试验,分别试验其加热器、刮雨刷和排风扇等的工作情况,当各种功能均能满足设计要求,方可进行安装。并对防护罩的保护电路进行检查,并作必要的试验调整。

5、联合调试

(1)系统支持TCP/IP或RS485方式进行分级、多级联网控制。

(2)系统通过RS232及其它相关接口,实现与图形工作站及控制键盘的连接。图形工作站及键盘均能对一体化快球、自动变焦镜头等前端设备进行控制。

(3)系统内置日期、时间、字符发生器,在每幅图像中叠加摄像机的编号、位置以及实时变化的时间(包括年、月、日、时、分、秒)。摄像机标题以全中文显示,日期/时间格式可调整。

(4)系统具有视频丢失检测功能。

(5)系统具有多种不同的报警显示方式及报警状态清除方式。

(6)系统支持RS232作为报警输入接口,实现与入侵报警主机的联动控制。(7)系统支持键盘口令输入及优先级操作。

(8)系统具有实时监控系统状态功能。

(9)系统键盘同时支持对矩阵及硬盘录像机的控制。

(10)支持快进、快退、慢进、逐帧等播放模式,快进/快退速度可调整。(11)支持外接键盘及工作站软件等远程集中控制。

(12)支持用户权限管理。

(13)图像管理软件。

(14)支持WEB远程监控模式。

(15)支持电子地图。

(16)支持多工作站联网授权控制。

(17)支持实时图像显示。

(18)支持对硬盘录像机进行网络集中管理。

(19)通过软件在多媒体工作站显示实时画面。

三、门禁系统调试检测

调试分为单点调试与系统调试

(1)单点调试的步骤:

①检查接线是否正确;

②接通电源,如有异常情况则立即断电;

③测试

测试内容如下

指示灯正常情况下红灯亮或红灯闪烁,按动开门按钮指示灯变绿;

蜂鸣器正常情况下不发出声音,按动开门按钮蜂鸣器鸣叫一声;

将卡靠近读卡器,蜂鸣器应鸣叫二声;

电控锁平常上锁,按动开门按钮时打开,维持数秒后应自动关闭。

若测试结果符合以上四项,则该点通过测试

(2)系统调试的步骤:

①检查网线有无短路;

②设备号设置

与软件有关的操作请参阅软件说明书;

门禁控制器的地址码设置分软设置与硬设置;(注意:在整条总线上同时只能有一台门禁控制器处于设置状态)

系统认可的卡片指在系统运行正常的情况下可在系统范围内正常使用的卡片;

其它事宜参阅相关图纸。

③接通网络扩展器电源;

④测试。

测试内容如下:

设置时钟,对设备进行初始化,软件均应显示“设置成功”

将任意一张系统认可的IC卡登录到控制器,若在规定时间段,应可开锁;

将已登录到控制器的IC卡删除,应不能开锁;

读卡后采集数据,检查采集到的数据是否正确

若所有门禁点的测试结果均符合以上四项,则系统通过测试。

四、停车场管理系统

系统由入口管理设备、出口管理设备、管理工作站及软件等构成。出入口管理设备安装于停车场出入口,收费及管理控制计算机设于停车场出口处.

入口设备包括入口控制器、读卡器、发卡机、中文电子显示屏、满位指示灯、自动道闸、车辆感应控制器、感应线圈、对讲机、彩色摄像机等。主要完成车辆进场时的发卡(或验卡)、车辆图像及进场时间记录等功能。

出口设备包括出口控制器、读卡器、费率显示屏、自动道闸、车辆感应控制器、感应线圈、收费计算机、票据打印机、对讲机、彩色摄像机等。主要实现车辆出场时的验卡、计费、车辆图像对比等功能。

1、系统调试

(1)、接线

按照布线图的管号线号表确认每根线的用途,对照设备的接线图将每根线连接到对应的接线端子上:

1.多芯电缆要先在每芯电线上用号码管标记芯号,并记录芯号与颜色的对应,这是电缆另一头接线的依据。

2.每根导线的端头用专用压线钳压制金属接管,然后将金属接管拧在接线端子上。

3.接线完成后彻底清理剪下的线头等杂物,尤其是裸露的铜芯线头,以免通电时造成短路损坏设备。

4.捆扎整理与接线端子连接的引线,信号线与信号线归类,电源线与电源线归类,以免互相干扰。

(2)接线检查

AC220V供电及接地接线检查:火线、零线、接地线的顺序;接地采用建筑物综合接地。

通讯接线检查:CAN总线正负极;120欧姆终端电阻;不能分支。

其它接线检查:电脑、打印机等连接线。

(3)通电测试

给设备通电:参照设备使用说明书,设备应工作正常、通讯正常。

出口设备通电:参照设备使用说明书,设备应工作正常、通讯正常。

入口设备通电:参照设备使用说明书,设备应工作正常、通讯正常。

(4)系统设置

收银管理设备设置:设置通讯口、操作员、时间、收费标准、车位数等。

出口设备设置:设置出口控制机地址(1~63,推荐为2);设置车辆检测器灵敏度。

入口设备设置:设置入口控制机地址(1~63,不能与出口控制机相同);设置车辆检测器灵敏度。

(5)操作调试

入口设备试运行:反复试验入口功能,观察入口设备是否工作正常。

收银管理设备试运行:使用入口试验凭据及数据反复试验收银管理设备,观察收银管理设备是否工作正常。

出口设备试运行:使用入口、收银管理试验凭据及数据反复试验出口设备,观察出口设备是否工作正。

弱电系统调试运行

弱电系统调试运行 一、测试调试 所有由本公司安装的电缆,在验收前采用专用FLUKE测试仪器进行全面的连续运行测试,测试六类非屏蔽线缆测各项性能质量参数是否合格。 按整体测试内容要求,我司根据各信息点的标记图进行一一测试,测试的同时做好标号工作,把各点号码在信息点处及配线架处用标签纸标明并在平面图上注明,以便今后对系统进行管理、使用及维护; 1、六类非屏蔽线缆测试 六类非屏蔽线缆测试参考标准:ANSI/EIA568B,TIA六类非屏蔽布线标准和ISO-E级布线标准。 测试仪器:(采用用FLUKE DSP4000系列以上) 支持的测试 1.近端串扰(NEXT):以线对间NEXT和/或功率和NEXT的格式显示测试结果 2.衰减 3.同级远端串扰(ELFEXT) 4.回波损耗 5.环境噪声:绘制噪声和频率 6.接线图:确定错接、短路、开路、接反和线对分离。检测屏蔽连续性 7.电缆长度:测量每个线对的长度以及距故障点的距离 8.传播延迟:报告线对之间的总延迟和延迟偏差 9.环路阻抗 综合布线工程的电缆系统电气性能测试,各项测试有详细记录和FLUKE测试数据,以作为竣工资料的一部分,以下表格供测试用。 2、光纤测试 根据我们检测工作的实际需要,我们主要从传输模式上来进行测试。根据我们验收所用的测试设备,我司采用FLUKE测试仪与光纤模块进行测试,分析测试数据,了解光纤的状态。 在现场进行的光纤链路测试,我们使用“衰减值”或者“损耗”来判断被测链路的光纤质量,多数情况下这是非常有效的方法。在ISO11801、TIA568B和GB 50312等常用标准中都倾向于使用这种测试方法,特点是:测试参数包含“损耗和

弱电系统施工技术要点

6.施工方法及技术措施 6.1.各系统管线施工必须综合统一设计问题 多个智能系统,管线施工进行统一的考虑和设计,设计是根据各类信息点的分布来决定。而信息点来自用户的需求、系统功能、设备的平面布置。统一的设计和施工,有利于工程的施工和管理。 建筑弱电工程,是设计、采购、制造、安装、调试、维护保养、技术服务一体化的交钥匙工程。有的弱电工程质量不高,系统开通率低下,主要原因并不是选用的设备质量不好,而把整个弱电系统当作单独的设备系统来考虑,分割成条条块块,造成许多协调上的困难。而设计和施工是十分紧密的,往往设计改变,要求施工随之而改变,施工中发现的问题要求设计改变,而设计与施工两个单位就要进行协调,往往由于各自的利益关系协调很困难,又如,系统的设备采购与安装调试分开也会造成责任分不清,当系统开始调试时一般土建、装修完工了,调试中出现设备连接不上的问题出现时,谁都不会承认是自己的问题,甚至无法解决。公司的组织结构就是设计和施工合为一体的工程公司自然解决了施工中存在的大量的界面需要协调问题,是保证施工进度和质量的有力保证。 6.2.弱电系统施工图的设计 根据系统技术要求及功能概述,将系统中原则性的软、硬件配置,按功能要求进行详细的技术分析和工程参数的计算,取得确切的技术参数后,再绘制在施工安装平面图纸上。施工图纸中应该包括以下内容:图纸目录、总体设计说明(包括全部图例及线路标号说明)、主要设备材料表、各个弱电子系统结构图、平面管线敷线图、控制室设备配置图、与其它机电设备的电气联结图、弱电机柜(非标)结构图和元件布置图、系统配线及接线端子图等内容。 在实际设计过程中,应根据整个弱电系统规模的大小,可将各个子系统绘制在一套施工平面图上,也可以分系统单独绘制施工平面图。 弱电系统施工平面图的设计以土建专业提供的各层建筑平面图为依据,在施工平面图上详细表明弱电系统中所使用的各种控制器、配电箱以及信息出入口面板(或插座)等弱电设备的准确安装位置,标明线路走向及敷线方式。对

信息系统项目测试方案(弱电工程)

工程系统验收测试方案2017年12月

目录 主要子系统验收标准及测试方案 (3) 一、系统验收标准 (3) 二、安全防范系统包括:电视监控系统、防盗报警系统 (3) 1、系统调试 (3) 2、系统验收及验收标准 (5) 二、门禁控制系统 (10) 1、系统调试 (10) 2、系统验收及验收标准 (12) 三、建筑设备集成管理系统 (14) 1.1 1、“系统集成设计任务书”的制定 (14) 1.2 2、各子系统通讯协议的测试 (14) 1.3 3、子系统调试方案 (15) 1.4 4、软件实施过程 (16) 5、施工环境 (16) 6、系统规模 (17) 7、施工进度 (17) 8、系统验收 (17) 五、机房工程 (18) 1、施工验收标准 (18) 2、主要技术指标 (19) 3、装饰装修效果 (21) 4、供配电系统测试方案 (22) 5、防雷接地系统调试方案 (23) 六、综合信息发布系统 (24) 七、背景音乐及紧急广播系统 (26) 1. 调试方法 (26) 1.1 音源的调试 (26) 1.2 呼叫站的调试 (26) 1.3 背景音乐功能调试 (27) 1.4 紧急广播功能调试 (27) 1.5 线路故障自动检测功能 (28) 2. 系统验收及验收标准 (28)

主要子系统验收标准及测试方案 一、系统验收标准 ◆建筑与建筑群综合布线系统工程施工和验收规范GB/T 50312-2000 ◆电气装置安装工程施工及验收规范GBJ147~149 ◆电气装置安装工程接地装置施工及验收规范GB50169-92 ◆民用闭路图象质量主观评价方法GB50189 ◆工业自动化仪表工程施工及验收规范GBJ93-86 ◆自动化仪表安装工程质量检验评定标准GBJ132-90 ◆电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范GB50168-92 ◆建筑电气安装工程施工质量验收规范GB 50303-2002 ◆智能建筑工程质量验收规范GB 50339-2003 二、安全防范系统包括:电视监控系统、防盗报警系统 1、系统调试 1.1.1、摄像机的调试 闭合控制台、监视器电源开关、若设备指示灯亮,即可闭和摄像机电源,监视器屏幕上便会显示图像。 调节光圈(电动)及聚焦、,使图像清晰。 改变变焦镜头的焦距,并观察变焦过程中图像清晰度。 在摄像机的标准照度下进行图像的清晰度及抗干扰能力测试。 遥控云台,若摄像机静止和旋转过程中图像清晰度变化不大,则认为摄像机工作正常。

弱电系统调试运行

弱电系统调试运行一、测试调试 所有由本公司安装的电缆,在验收前采用专用FLUKE测试仪器进行全面的连续运行测试,测试六类非屏蔽线缆测各项性能质量参数是否合格。 按整体测试内容要求,我司根据各信息点的标记图进行一一测试,测试的同时做好标号工作,把各点号码在信息点处及配线架处用标签纸标明并在平面图上注明,以便今后对系统进行管理、使用及维护; 1、六类非屏蔽线缆测试 六类非屏蔽线缆测试参考标准:ANSI/ EIA568B,TIA六类非屏蔽布线标准和ISO-E级布线标准。 测试仪器:(采用用FLUKE DSP4000系列以上) 支持的测试 1.近端串扰(NEXT):以线对间NEXT和/或功率和NEXT的格式显示测试结果 2.衰减 3.同级远端串扰(ELFEXT) 4. 回波损耗 5.环境噪声:绘制噪声和频率 6.接线图:确定错接、短路、开路、接反和线对分离。检测屏蔽连续性 7.电缆长度:测量每个线对的长度以及距故障点的距离 8.传播延迟:报告线对之间的总延迟和延迟偏差 9.环路阻抗 综合布线工程的电缆系统电气性能测试,各项测试有详细记录和FLUKE测试数据,以作为竣工资料的一部分,以下表格供测试用。 2、光纤测试 根据我们检测工作的实际需要,我们主要从传输模式上来进行测试。根据我们验收所用的测试设备,我司采用FLUKE测试仪与光纤模块进行测试,分析测试数据,了解光纤的状态。 在现场进行的光纤链路测试,我们使用“衰减值”或者“损耗”来判断被测链路的光纤质量,多数情况下这是非常有效的方法。在ISO 11801、TIA 568B和GB 50312 等常用标准中都倾向于使用这种测试方法,特点是:测试参数包含“损耗和长度”两

弱电系统调试及验收方案

主要子系统验收标准及测试方案 一、系统验收标准 ◆银川市建筑安装工程技术文件材料管理办法 ◆工业管道焊接工程施工及验收规范GBJ236—82 ◆建筑与建筑群综合布线系统工程施工和验收规范GB/T 50312-2000 ◆电气装置安装工程施工及验收规范GBJ147~149 ◆电气装置安装工程接地装置施工及验收规范GB50169-92 ◆民用闭路图象质量主观评价方法GB50189 ◆工业自动化仪表工程施工及验收规范GBJ93-86 ◆自动化仪表安装工程质量检验评定标准GBJ132-90 ◆电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范GB50168-92 ◆建筑电气安装工程施工质量验收规范GB 50303-2002 ◆智能建筑工程质量验收规范GB 50339-2003 二、安全防范系统包括:电视监控系统、防盗报警系统 1、系统调试 1.1、闭路电视监控系统调试 1.1.1、一般要求 电视监控系统调试应在建筑物内装修和系统施工结束后进行。 电视监控系统调试前应具备施工时的图纸资料和变更设计文件以及隐蔽工程的检测与验收资料等。 调试负责人必须有中级以上专业职称,并由熟悉该系统的工程技

术人员担任。 具备调试所用的仪器设备,且这些设备符合计量要求。 检查施工质量,作好与施工队伍的交接。 1.1.2、调试前的准备工作 电源检测:接通控制台总电源开关,检测交流电电源;检查稳压电源上电压表读数;合上分电源开关,检测各输出端电压,直流输出极性等,确认无误后,给每一回路通电。 线路检查:检查各种接线是否正确。用250V兆欧表对控制电缆进行测量,线芯与线芯、线芯与地绝缘电阻不应小于0 .5M欧姆。 接地电阻测量:监控系统中的金属护管、电缆桥架、金属线槽、配线钢管和各种设备的金属外壳均应接地,保证可靠的的电气通路。系统接地电阻应小于4欧姆。 1.1.3、摄像机的调试 闭合控制台、监视器电源开关、若设备指示灯亮,即可闭和摄像机电源,监视器屏幕上便会显示图像。 调节光圈(电动)及聚焦、,使图像清晰。 改变变焦镜头的焦距,并观察变焦过程中图像清晰度。 在摄像机的标准照度下进行图像的清晰度及抗干扰能力测试。 遥控云台,若摄像机静止和旋转过程中图像清晰度变化不大,则认为摄像机工作正常。 1.1.4、云台调试 遥控云台,使其上下、左右转动到位,若转动过程中无噪音(噪

弱电系统预验收会议纪要

关于城轨科研中心弱电系统验收会议纪要 时间:2010年 12月26日全天 地点:城轨公司104办公室 参加人员:建设单位:冯秀云陈雪艳朱世凤杨勇 监理单位:段和平 顺城物业:胡海胡世良 施工方:龚砚钧邓先红 主持人:冯秀云 会议内容:配电系统验收 根据验收程序,首先进行资料交接,再对现场进行设备验收,记录如下: 一、资料交接 施工方准备了大部分设备管线及设备使用手册,弱电设备较多,资料较多,施工方需要整理清单,复验时再交接文件资料。 竣工图白图要换成蓝图,盖章签字齐全。 二、现场验收情况 1.对监控系统和红外线对射的周界报警进行测试,可以使用;背景音乐可以播放;LED显示系统可以使用。综合布线已经布设。静电地板要满铺。 2.2F会议室电视系统线路施工方已布完,没有电视机测试;

3.408会议桌下面强弱电线没有穿管;VGA头没做好,无法测试视频会议系统。 4.有线电视线路已完成,因改为网络电视了,分支器没接,没有测试有线电视系统; 5.弱电井桥架盖板需上锁;各种系统走线要美观,标识要清楚。 7.部分办公室网络及电话仍在调试, 8.暂未对建设方人员进行弱电各个系统使用培训。 9.大门口监控摄像角度不能同时兼顾进出车辆和进出行人。 小结会上各方提出: 施工方:因为存在有线电视和IPTV两套电视布线,部分场所拨号上网看电视,要求建设方尽快确定电视用那种方式,施工方尽快跳线;对一个办公室使用交换机实现分机号,还是用一机多响方式,要建设方确定。 物业:侧门厅顶棚监控摄像头罩子掉下来,所以安装工程质量要检查。配电室、电井等地面粗糙,对设备使用安全和寿命不利。 建设方:设备基本都已到场安装, LED、周界报警、消防广播及背景音乐进行了测试,电话、网络仍在调试,弱电机房静电地板要做平整,弱电井走线不规范,文档交验定于下次正式验收时连同交接清单一并提供给甲方,施工方要对物业及甲方指定人员进行各种设备操作培训,培训记录8个系统要分项列出,确保使用人员能够熟练操作相关设备。

弱电系统调试方案

系统调试方案 1、测试前准备 待全部设备安装完成后,检查线路敷设和按线全部符合设计图纸要求。个设备按系统检查,进行单机运行正常;与个系统的联动、信息传输和线路敷设满足设计要求 2、施工和调试使用的仪表 (1)、接线电阻测量仪。ZC-29,用于土壤电阻率、接地电阻测量; (2)、万用表。有数字式、指针式多种型号,可测电阻、电压、电流。灵敏高,频率范围广,用于线路测量、系统调试; (3)、摇表。额定电压500V,用来测量和检查线路设备或线路的绝缘电阻。 (4)、直流电桥。用来测量精密直流电阻值。 (5)、全频电视信号发生器。PD5388A用于线测量和系统调试作信号源用。 (6)、场强仪,用于测量电磁场强度。 (7)、数字豪伏表。用于测量从低频、高频小电压。 (8)、示波器。用于系统调试中测量信号快速变化的波形。 (9)、逻辑笔。用于系统调试中测量数字电路或系统中某点的逻辑状态。 (10)、电脑(线号+标签)两用打字机TM-35E,用于打印线路编号。 (11)、数字式查线仪。DKK-24用于线路查线,查断线、查短路、查绝缘等; (12)、选频电频表。用于测量传输衰减,串音衰减,放大器得增益,滤波器的频率衰减我特性等。(13)、光纤测量设备。HP背向反射仪(直观检测光纤切面),光源850,电功率计1300,发射光缆和带ST连接器(光纤衰减测量)。 (14)网罗电缆测试仪。Fluke4000测试自动与标准进行比较,并且显示通过(Pass)或错误(Fail)信息,同时有声音提示,用RS-232打印出报告。 (15)、简易综合布线测量仪,用于测量UTP双绞线。 3、系统测试流程 系统测试在测试小组开展,在测试环境中实施,有测试主管统一负责。分为系统测试准备,系统测试实施,同时测试遵循测试规程进行。 具体测试步骤: 1、应用软件测试准备:测试主管测试编制系统计划(包括系统测试的目的、测试环境、测试范围、测 试人员和测试进度安排)和测试用例。 2、检查测试环境确认测试环境(包括硬件、网络、操作系统、数据库系统软件、数据库服务器、客户 机等) 3、原系统典型业务办理:先将系统进行备份,然后在原系统办理若干典型业务,打印处理,备份系统 数据;恢复系统到正常状态。 4、测试实施:新系统测试准备好后,测试主管组织测试人员按照测试计划和测试规程实施。使用典型 业务用例,完成后与原系统的处理结果进行对比,如果完全相同,则测试通过。 5、测试问题解决:当测试中发现问题时测试主管提交《测试问题报告》。组织有关人员分析后,进行 处理。处理完成后,提交处理结果说明。测试主管组织测试人员对处理结果进行检查,同时进行回归测试,确认所有问题得到解决。回归测试中发现的问题时,将提交新的测试问题报告。解决的问题将关闭测试问题报告。回归测试采用同样的测试用例。 6、测试结束:当系统测试或回归测试问题降低到一定程度时,结束测试,测试主管提交〈〈测试分析 报告〉〉,软件、文档纳入版本管理系统。 4、综合布线系统调试 将布线作为一个单独的实体来表征其特性,可以为今后应用设备的设计提供有用的数据。通过现场

弱电设备安装系统调试方案

弱电设备安装系统调试方案 调试过程中调试人员都要严格执行相应的规范和标准。确保线路敷设,设备 安装完成并经质量检验,消除所有缺陷后方进行调试试车。系统调试工作流程如 下: 1.1调试前准备 施工图准备(各楼层平面图、系统图、接线图、安装图等); 设计更改的文字记录、施工记录(隐蔽工程验收记录、中间验收检查记录、绝缘电阻和接地电阻记录); 各种记录表格和调试设备、仪表; 调试人员培训。 1.2单元设备的调试 单项设备调试一般应在设备安装之前进行。通常是对一些重要设备进行外观及配套附件的检查、设备本身的通电观察、设备单项电气参数的测试、安装前的 初调、同类设备的性能对比等。 1.3各子系统调试 确定安装接线的正确性,调试时一是按其功能或作用划分;另一是按所在的部位或区域划分。传输系统问题较多,必须测量线路的通、断,有无短路并作好标记,并要解决好线路的干扰和阻抗匹配问题。 本项目各子系统调试的内容包括: 设备、器件的硬件连接,单体/分项性能测试; 系统功能调试; 系统性能调试 对控制中心的中央设备进行调试; 程序演示; 系统运行。 1.4系统联调

系统联调必须具备的条件是,在单项设备和分系统设备调试完后进行,调试 过程中要解决好线路的电源的正确性、线路连接的正确性、极性的正确性、对应关系的正确性。系统调试按按调试程序: 各种传感器系统文件进行; 待全部安装完成,线路敷设和按线全部符合设计图纸要求; 本系统与其他各系统的联动、信息与传输和线路敷设等满足设计要求; 调试程序: 调试前准备――>设备外观和安装工程质量检查――>供电源检查――>接地系统的检查――>系统设备连接线的检查――>单体设备的检查和测试――>控制单元功能测试――>受控设备单体动作和功能测试――>系统调试(包括软件功能 测试)――>系统验收. 1.5内部调试验收 为确保提供最终产品符合质量标准要求,满足工程施工合同及顾客的使用需要。项目工程完成后,竣工交付使用以前进行。最终检验和试验由项目经理组织自检合格后上报公司总工室、工程总监,由总工室组织进行最终评定。 工程项目安装检验完毕后,进行最终系统调试,由专业技术人员负责质检人员、施工人员配合,按专业标准、合同要求、调试细则进行调试,并做好调试记录,调试完后填写有关的质量表格,并履行有关人员的签字手续。 系统调试完毕后,进行可靠性运行,运行时间由设计细则上规定,并作好运行记录。 项目负责人按照标准和合同要求,组织最终检验评定工作,评定内容包括:观感质量、保证资料的质量、最终调试、运行质量等,重点是原始资料和质量记录为依据,进行检查和评定。合格后填写“最终检验评定表”工程质量资料核查表“报公司总监处。 公司工程总监组织最终检复验合格后,填写《工程质量观感评定表》报总工程师和总经理签字确认。

弱电工程调试方法

阜阳天筑豪生大酒店 弱电智能化系统 调 试 方 案 弱电分包单位:中国电信阜阳分公司 日期: 第一章综合布线系统 ------------------------------------ 错误!未指定书签。 1.1 综合布线调试概述 ------------------------------------ 错误!未指定书签。 1.2综合布线调试要求------------------------------------- 错误!未指定书签。 1.3 测试调试 ------------------------------------------------ 错误!未指定书签。 1.4调试人员及时间安排计划---------------------------- 错误!未指定书签。 第二章卫星天线及有线电视电视系统 --------------- 错误!未指定书签。 2.1.概述----------------------------------------------------- 错误!未指定书签。 2.2.系统组成----------------------------------------------- 错误!未指定书签。 2.3.调试要求----------------------------------------------- 错误!未指定书签。

2.4.调试测试----------------------------------------------- 错误!未指定书签。 2.4.1前端设备调试 ---------------------------------------- 错误!未指定书签。 2.4.2分配系统调试 ---------------------------------------- 错误!未指定书签。 2.5.测试记录表-------------------------------------------- 错误!未指定书签。 2.6.试人员及时间安排计划----------------------------- 错误!未指定书签。第三章视频监控系统 ------------------------------------ 错误!未指定书签。 3.1概述 ------------------------------------------------------ 错误!未指定书签。 3.2 系统调试要求 ------------------------------------------ 错误!未指定书签。 3.3系统调试------------------------------------------------- 错误!未指定书签。 3.4系统测试记录表格------------------------------------- 错误!未指定书签。 3.5调试人员及时间安排计划---------------------------- 错误!未指定书签。第四章门禁管理系统 ------------------------------------ 错误!未指定书签。 4.1概述----------------------------------------------------- 错误!未指定书签。 4.2系统组成------------------------------------------------- 错误!未指定书签。 4.3系统调试检测------------------------------------------- 错误!未指定书签。 4.4系统调试记录表---------------------------------------- 错误!未指定书签。 4.5调试人员及时间安排计划---------------------------- 错误!未指定书签。第五章防盗报警系统 ------------------------------------ 错误!未指定书签。 5.1概述 ------------------------------------------------------ 错误!未指定书签。 5.2系统组成------------------------------------------------- 错误!未指定书签。 5.3调试要求------------------------------------------------- 错误!未指定书签。 5.4系统调试------------------------------------------------- 错误!未指定书签。 5.5调试记录表---------------------------------------------- 错误!未指定书签。 5.6调试人员及时间安排计划---------------------------- 错误!未指定书签。

弱电系统施工方案

************* 智 能 化 系 统 施 工 方 案 编制单位:***************公司 *************************公司

弱电系统施工方案 1.工程概况 1.1工程基本情况 项目名称:*************工程项目 项目地点:******************** 1.2工程内容 临沧市文化中心智能化系统工程项目,包含:综合布线系统、有线电视系统、视频监控系统、网络广播系统、机房工程装修、计算机网络系统等。具体以施工图纸及工程量清单为准。建筑智能化工程设计包括:建筑智能化工程方案设计、初步设计、施工图设计。建筑智能化工程施工包括:设备选型、采购、系统安装及调试和运营维护。 1.3工程特点 系统多,技术复杂,性能要求高。本工程共包括10个子系统,系统设置齐全和实用,其间各系统涉及工种及技术领域各不相同,除完成本工程的设计和施工过程,还应注重系统的可扩展性要求,系统架构必须具备所需的标准接口和开放性协议,才能保证本工程的子系统与后续建设的系统进行融合。 1.3.1集成的智能化系统工程 本工程包括图书馆、文化馆、博物馆三馆所有智能化工程实施,工程施工组织必须科学合理,搞好项目排队,统筹安排,合理安排施工程序和施工顺序,利用科学有效的管理手段。避免因技术及施工工序上组织的混乱,造成时间上的浪费,资源上的损失,质量上的低劣等后果。由此,我公司将发挥建筑智能化系统集成公司的专业化优势,利用多年在建筑智能化系统集成工程集成的经验,充分调动一切资源,保障工程的合理安排及顺利进行,确保工程进度要求。1.3.2质量要求高 本项目的质量目标为:符合设计文件要求,执行智能建筑工程质量验收规范(GB50339-2003)、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001)及现行的质量验收标准,一次性验收合格。本项目智能化集成度很高,系统功能完善。这也给工程建设提出了更高的要求,因为智能化系统实现的功能越多,系统运行的稳定性就越重要。所以,我公司将贯彻以质量为中心的原则,建立完善的质量体系保障制度,从设计阶段开始一直到最后验收阶段都对质量进行严格把关,层层落实,确保工程能优质、高效地完成,并达到预定目标。

弱电系统调试方案

弱电系统调试方案 调试准备 ㈠、调试部署 1、调试小组 建立调试领导小组,以项目经理任组长,项目部专业工程师、各施工单位专业工程师、专业分包负责人、监理工程师、物业公司工程人员、设备供应厂家技术人员为组员。编制调试小组通讯录,统一调试对讲机通话频道。 2、职责 ⑴项目经理 负责组织调试工作,组织专业工程师编制调试方案和调试计划,协调解决调试过程中各专业间相互配合和出现的问题,监督、检查调试进度。 ⑵项目部专业工程师 专业工程师负责编制安防系统调试方案和调试计划。在项目经理的领导下组织各相关单位实施具体的调试,对参加调试的施工人员进行培训和技术交底。 ⑶各施工单位和专业分包单位 负责本专业的调试,共同完成安防系统的联合试运行。 ⑷设备供应商 设备供应厂家负责所供应设备的技术性能保证。对调试人员进行设备技术性能的培训,指导设备的调试,及时解决试运行过程中出现的技术问题。 ㈡、调试准备 1、技术准备 (1)调试前,调试人员应熟悉弱电系统全部设计资料,包括施工图纸、设计说明等,充分领会设计意图,了解各种设计参数、系统工艺流程及设备的性能和使用方法等。 (2)调试前请设备厂家技术人员对调试人员进行培训。 (3)项目工程师对调试人员进行调试方案技术交底(包括安全措施)。 (4)项目工程师、监理、施工单位调试人员、设备厂家技术人员等一起深入现场,检查系统工

程安装质量和各设备机房、管井土建等完成情况,有不合格或不完善的地方,做好记录,限期整改。 弱电系统调试前现场工程完成情况检查表 工程名称:检查时间:年月日

2、系统调试前的检查 (1)系统管线、设备和配套工程等必须全部施工完毕。运转调试前项目专业工程师、监理、施 工单位调试人员、设备厂家技术人员须对系统安装情况进行全面检查。其全部符合设计、施工及验收规范和工程质量标准的要求,才能进行试运转和调试。 (2)核对各种设备的型号、规格及系统结构是否符合设计要求及规范要求。 3、常用调试用仪器 3.1 250V 兆欧表;500V 兆欧表;万用表等; 3.2 FLUKE 测试仪与光纤模块(对光缆进行测试) 4、现场准备 1)检查电源、水源、燃气及现场清洁情况等是否具备调试条件。 2)将调试技术交底内容张贴于醒目的地方。 3)准备好空白的调试表格。 5、调试验收依据 ◆ 《安全防范工程技术规范GB50348-2004》; ◆ 《智能建筑工程质量验收规范GB50339》 ◆ 施工图纸、相关验收规范与标准 ㈢、主要调试项目 ◆ 1、视频监控系统; ◆ 2、公共广播系统; ◆ 3、停车场管理系统; ◆ 4、巡更系统 ◆ 5、UPS 配电系统 调试

弱电施工验收标准

弱电施工验收标准 弱电施工验收标准2011-03-24 21:11弱电施工往往涉及综合布线、门禁监控等方面内容,弱电工程过程中由于工程师的不注意或者线缆等的损坏,可能出现这样那样的问题。因此弱电施工验收是很有必要的。弱电施工验收标准是弱电工程质量好坏的关卡。 弱电施工验收综述 弱电验收分为隐蔽工程、分项工程和竣工工程三步: 1、隐蔽施工验收 弱电施工中的线管预埋、直埋电缆、接地极等都属于隐蔽工程,这些工程在下道工序施工前,应由建设单位代表(或监理人员)进行隐蔽工程检查验收,并认真输好隐蔽工程验收手续,纳入技术档案。 2、分项工程验收 某阶段工程结束,或某一分项工程完工后,由建设单位会同设计单位进行分项验收;有些单项工程则由建设单位申报当地主管部门进行验收。 3、竣工验收 弱电工程竣工验收是对整个工程建设项目的综合性检查验收。在工程正式验收前,由施工单位进行预验收,检查有关的技术资料、工程质量,发现问题及时解决好。再由建设单位会同设计单位和由建设单位申报当地主管部门进行验收。 弱电施工验收步骤 1、施工图的验收:图纸必须经过ISO小组、总工、总监组织各专业工程师、供应部、项目经理、施工员进行审查。经评定质量合格,填写图纸质量评审表,确认合格方可交出施工图。经多方会审通过方可用于施工。

2、进场材料单证齐备,经质检员认可并向监理填写材料报验单,获得批准方可使用; 3、分项工程:经自检合格、总监复查认可向监察院填写分项工程报检表获准,方可进行下一道工序。 4、隐蔽工程:经多方检验合格,向监理填写隐蔽工程报验表,合格后才可隐蔽。 5、线缆敷设经各种测试合格、标色齐全,方可接入设备。 6、设备到货外观完好无损,三方会检证实配件齐全、主机完整、证书齐备,填写开箱报验表获批,并条件成熟方可安装。 7、设备安装验收按现行国家标准《电气装置工程施工及验收规范》的规定执行,并符合设计特殊要求。所有线、管、槽的安装应牢固、整齐、无破裂。 8、其他系统按照各自的标准执行。 9、系统运行验收当设备安装完毕并调试运行无误后,由乙方派支持人员进行系统联调,并向甲方提交调试报告。乙方认为所承担的工程项目全部完成后,书面通知甲方进行系统运行验收。 10、系统自检100%合格,连续试运行正常,可方作竣工验收报告。填写《智能弱电工程竣工验收证明书》。在自检合格后,我公司在竣工验收前10天,向建设单位、监理单位申报。工程竣工验收由建设单位组织进行。建设单位、监理单位(也可会同专家组)验收完毕并确认工程符合竣工标准和合同条款规定要求以后,签以"竣工验收证明书"。 11、验收合格后,建设单位操作人员经我单位上岗培训合格,方可移交建设单位使用,并发出移交通知书。 12、最后将工程资料、文件、图表等整理成册移交建设单位存档。

相关文档