文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 导热油炉发生火灾事故的原因

导热油炉发生火灾事故的原因

导热油炉发生火灾事故的原因
导热油炉发生火灾事故的原因

导热油炉发生火灾事故的原因

我公司主要生产导热油炉,导热油锅炉,燃煤导热油炉,燃油导热油炉,今天详细介绍一下导热油炉火灾事故发生的原因。导热油锅炉是一种强制循环的有机载体炉,以煤、燃料油、气体、电等为燃料,以导热油为介质,利用循环油泵,强制导热油进行液相循环,将热能输送给用热设备后,再循环回加热炉重新加热。有机热载体炉具有低压、高温、高效、节能的特点,广泛用于化工、纺织、轻工、印染、造纸、建材等行业。近年来,有些企业为了节省投资,安装存在问题的导热油锅炉,导致故障不断。加之部分操作、检修人员业务技术不过关,导热油锅炉火灾事故时有发生。导热油属于易燃介质,一旦起火,很容易蔓延扩大,而且可能产生有毒有害气体,对工作人员和消防人员造成致命伤害,因此采用导热油锅炉的企业,一定要做好火灾预防工作。导热油炉发生火灾的诱因

导热油锅炉除了要在电气防火防爆、防雷防静电方面做好安全管理和技术措施外,还要特别注意防范以下因素引起的火灾。

1.鼓包、爆管引起火灾

导热油在储存、运输或运行维护中,可能会不慎混入水分、杂质等。这样,当导热油工作温度达到一定高度时,会引起喷油并着火,或者水分受热汽化产生高压,引起设备超压爆炸。另外,如果导热油中残炭含量超标,导热油在加热运行过程中会发生化学变化,生成少量高聚物,同时会因局部过热生成焦炭,这些高聚合物和残炭不溶于导热油,会悬浮在油中,运行中这些物质可能沉积在锅筒底部而过热鼓包,或沉积在管壁上而过热爆管。

有的企业采取提高出口温度的办法保证供热量,结果使出口温度接近甚至超过热载体的最高允许使用温度,从而加重用热设备内部的结焦、结垢程度,使散热器传热效率更低,形成恶性循环,直到炉管爆破。另外,过低流速会造成受热面的大部或局部管内壁温度高于允许油膜温度,从而缩短导热油的正常使用寿命,导致过热引起鼓包、爆管。出口温度超高,流速过低。

2.泄漏引起火灾

由于法兰连接、焊接质量、密封等存在问题,或者导热油输送主管焊缝部分脱落或超温时大量气化,会引起管道振动甚至损坏,使导热油外漏。由于导热油渗透性较强,特别是法兰垫片处较为严重,泄漏后遇火源,会引起火灾事故。

3.停电时处理不当引起火灾

导热油锅炉在正常使用时,如果突然停电,循环油泵停止工作,炉膛内燃煤继续燃烧,使锅炉油温度持续升高。如果油温上升太快,就会在短时间内造成导热油局部温度超高而结焦,致使过热爆管,引起火灾。

今天主要讲解导热油炉火灾事故发生的原因,接下来会重点介绍导热油炉火灾事故的预防,请继续关注我们河南永兴锅炉集团有限公司官网.https://www.wendangku.net/doc/3a3496194.html,/

火灾事故发生的原因

火灾事故发生的原因 火灾事故发生的原因主要有:放火、电气、违章操作、用火不慎、玩火、吸烟、自燃、雷击以及其它因素如地震、风灾等。 1、电气火灾原因有哪些? 电气火灾主要有短路、过负荷、接触电阻过大、漏电、电热器使用不当、静电和雷电。 2、吸烟在哪些情况下容易引起火灾? ①躺在床上和沙发上吸烟。②在禁止吸烟的地方吸烟。③在修理汽车和清洗零件时。④乱扔未熄灭的烟点和火柴梗。 3、香烟头为什么能引起火灾? 烟头表面温度为200—300℃,中心温度可达700—800℃,它超过了棉麻、毛织物、纸张、家具等可燃物的企事业单位需达到的消防条件 燃点,若乱扔烟头接触到这些可燃物,容易引起燃烧,甚至酿成火灾。 企事业单位需达到的消防条件 (1)办公楼、宿舍等建筑的耐火等级不应低于三级。重要办公楼距甲、乙类生产厂房、仓库的防火间距不应小于25米,超过50平方米或能容纳50人以上办公室的安全出口不得少于2个,办公楼超过五层、通廊式宿舍楼超过二层时,应设封闭式楼梯间。 (2)室内的装饰物应采取不燃材料或经过阻燃处理,铺设地毯还应具有导除静电的性能;电源线穿金属管敷设;装修期间如使用电焊,须采取必要的安全防护措施,周围不能堆放可燃物品。 (3)用电量不能超负荷,不得乱拉乱接电线,配备相应的灭火器材,作好灭火准备 (4)需设置的消防设施、器材:室内外消火栓系统,灭火器,重要的设备房还需配置二氧化碳灭火器或者气体灭火系统。 1、保卫科(处)负责对单位的安全防火工作进行监督、检查,做好义务消防队的组织建设和业务训练,开展经常性防火宣传。消防安全重点部位应指派专人负责消防安全管理工作,建立防火巡查制度,对巡查的情况要作详细记录,由巡查人员及其主管人员签字。其它部门可以根据需要组织防火巡查,明确巡查的人员、内容和部位,做到有计划、有步骤地进行,促进各项防范措施的落实

医院发生火灾应急预案

医院发生火灾应急预案 为切实做好发生火灾时患者、陪伴家属及医院工作人员的安全疏散,防御和减轻灾害,保护患者及医务人员的生命安全,结合我院实际情况,制定本方案。 (一)灾情判断 当发生火灾时,可能出现浓烟、明火、物品燃烧、照明电源中断、通讯联络中断、电梯停运,人员可能出现惊慌失措、秩序混乱、拥挤、踩伤、摔伤、砸伤、人员被困等情况。 (二)组织指挥体系 1、指挥部 总指挥:院长 副总指挥:副院长防保站站长 成员:门诊主任 护士长 集结地点:院门前空地。 主要职责:负责全院火灾消防抢险指挥工作。 2、紧急疏散组 组长:副院长 副组长:防保站站长门诊主任护士长 成员:门诊医生护士 集结地点:安全通道集结。 职责:紧急组织疏散。门诊主任。护士长、门前空地负责协调

疏散。 3、抢救组 组长:院长 副组长:门诊主任长护士长 成员:外科、内科全体医护人员 集结地点:院内空地临时抢救区。 职责:对伤病员实施紧急救治及心理疏导。 (三)火灾应急程序 全体职工要树立“灾情就是命令,时间就是生命”的观念,不论何时一旦发现火情,视火情的严重程度进行以下操作: 1、局部轻微着火,不危及人员安全、可以马上扑灭的要立即采取相应措施予以扑灭。必要时立即拨打消防报警电话119。 2、局部着火,可以扑灭但有可能蔓延扩大的,在不危及周围人员安全的情况下,一方面立即采取相应措施灭火,防止火势蔓延扩大,一方面向院长汇报。必要时立即拨打消防报警电话119。 3、着火火势开始蔓延扩大,不可能马上扑灭的,按照以下情况处理: ①火灾发生处的值班人员立即组织各楼层人员紧急疏散,指定安全疏散地点,清点疏散人数,发现有缺少人员的情况时,立即通知主管领导或消防队员。 ②行政值班人员立即向突发事件管委会主任汇报。 ③行政值班人员立即拨打消防报警电话119,通报以下信息:

电气火灾的主要原因及预防措施

电气火灾的主要原因及 预防措施 集团企业公司编码:(LL3698-KKI1269-TM2483-LUI12689-ITT289-

电气火灾的主要原因及预防措施 火灾给国家、社会和人民群众带来很大的损失,在所有已发生的火灾事故中,有人作过统计,由于电气原因引发的火灾,占全部火灾的40%左右,并有上升的趋势,故电气火灾不容忽视。 造成电气火灾的原因主要有以下几点: 1.电气线路使用年限长久、绝缘老化、铜铝导线联结接触不良、缺乏正常维护、发生漏电打火,导致线路过热,烧坏绝缘,引起火灾。 2.当导线发生短路时,电流可增大为正常时的数倍及至数十倍以上,而产生的热量又与电流的平方成正比,导线温度急剧上升,当绝缘层温度超过250摄氏度时,线路就会起火,此种情况殃及面与短路导线长度成正比。 3.电气开关熔断器熔断时的熔珠以及开关通断时产生的火花落在下方易燃物上可能引发火灾。

4.电动机、变压器等设备的绕组或铁心发生短路时,会产生过热温度,严重时会烧毁设备或引发火灾。三相电动机缺相运行会导致电流剧增、电动机过热。 5.电热器具、照明灯具工作时靠近易燃物或用完后忘记切断电源,如搁置在引燃基座上或用完后余热未散,立即装入可燃的包裹里,均会引起火灾。 6.进行电焊作业,不采取安全措施,使焊接电弧烤燃可燃物或使火花、熔渣落在可燃物上而引发火灾。 7.电气设备过载运行、机械设备的转动部分卡住,造成转矩过大均会导致设备过热。 8.电源电压高于或低于额定电压的15%以上,会致使线路电流增大甚至出现危险温度。 9.断路器、控制器等在非正常情况下进行操作,出现的强烈电弧极易灼伤操作人员或引起火灾。油断路器、电力变压器等设备的绝缘油在高温电弧作用气化分解,会发生燃烧或爆炸。 为有效的预防电气火灾,应采取以下安全措施:

医院火灾应急疏散应急预案

株洲市人民医院火灾应急疏散应急预案根据《中华人民共和国消防法》、《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》等有关法律、法规的要求,特制定灭火和应急疏散预案。 (一)应急组织机构 按照归口管理、统一指挥、讲究效率、责权对等和灵活机动的原则,为实现应急救援目标,使各种职能得到落实,设置以下六个职能组: 1.指挥组 总指挥:主管消防副院长 副总指挥:保卫科长 成员:办公室主任、行政科长、基建科长、医务科长、护理部主任 值班室白天设院办,晚上设院总值班。 职责:指挥协调各职能小组和义务消防队开展工作,迅速引导人员疏散,及时控制和扑救初起火灾;协调配合公安消防队开展灭火救援活动。 2.灭火行动组 灭火器组组长:保安队队长 成员:保安队员8人 水枪灭火组长:保卫科干事

成员:消防员10人 职责:现场灭火、抢救被困人员。 3.疏散引导组 组长:护理部 成员:有关科室护士长 职责:引导人员疏散自救,确保人员安全快速疏散。在安全出口以及容易走错的地点安排专人值守,其余人员分片搜索未及时疏散的人员,并将其疏散至安全区域。 4.安全防护救护组 组长:医务科 成员:有关科室主任 职责:对危重患者进行救护转移,对现场受伤人员进行紧急救护。 5.火灾现场警戒组 组长:保卫科长 成员:护院队员8人 职责:控制各出口,无关人员只许出不许进,防止坏人趁机破坏,火灾扑灭后保护现场。 6.后勤保障组 组长:行政科 成员:相关科室 职责:负责通信联络、车辆调配、道路畅通、供电控制、水

源保障。. (二)报警和接警处置程序 1.报警:值班员接到火情报警后以快捷的方式报单位值班领导和指挥组领导,指挥保安和义务消防队立即到位。2.接警:值班领导和指挥组领导接警后,立即赶到现场,同时根据火情通知各职能小组和消防队,启动应急预案。3.处置:各职能组接到指挥组通知后迅速集结,按照分工,进入相应的位置开展灭火救援行动。 (三)应急疏散的组织程序和措施 根据火情需要疏散患者时,疏散引导组应及时到位,首先疏通所有安全通道,并通知患者“不要慌乱,按照指挥依次疏散”。同时按照危重患者(医护人员负责)→行动不便患者(护理人员和保洁员负责)→行动能够自理的患者(其它救护人员负责)的顺序从最危险处的患者开始将患者按照本病区疏散路线引导到安全地带。行动能够自理的患者和行动不便的患者要分道疏散。电梯间有危险时要关闭电梯,停止空调设备。火灾发生地有危险物品的应尽早移除,关闭输氧总阀门。灭火组在确认没有未逃离者后,最后撤出。 疏散引导时间的判断标准要根据起火层火灾情况,分为起火层在地上二层以上和起火层是一层(疏散层). 两种情况。 1.断定是火灾的时候(马上被扑灭的火灾除外)让起火层

火灾发生的常见原因

火灾发生的常见原因事故都有起因,火灾也是如此。分析起火原因,了解火灾发生的特点,是为了更有针对性地运用技术措施,有效控火,防止和减少火 灾危害。 一、电气 电气原因引起的火灾在我国火灾中居于首位,据有关资料显示, 2012年,全国因电气原因引起的火灾占火灾总数的32.2%。电气设 备过负荷、电气线路接头接触不良、电气线路短路等是电气引起火 灾的直接原因。其间接原因是由于电气设备故障或电器设备设置使 用不当所造成,如将功率较大的灯泡安装在木板、纸等可燃物附近,将日光灯的镇流器安装在可燃基座上,以及用纸或布做灯罩紧贴在 灯泡表面上等,在易燃易爆的车间内使用非防爆型的电动机、灯具、开关等。 二、吸烟

烟蒂和点燃烟后未熄灭的火柴梗虽然是个不大的火源,但它能引起许多可燃物质燃烧,在起火原因中,占有相当的比重。2012年,全国因吸烟引发的火灾占到了总数的6.2%。具体情况如将没有熄灭的烟头和火柴梗扔在可燃物中引起火灾;躺在床上,特别是醉酒后躺在床上吸烟,烟头掉在被褥上引起火灾;在禁止一切火种的地方吸烟引起火灾等案例很多。 三、生活用火不慎 主要是城乡居民家庭生活用火不慎,如炊事用火中炊事器具设置不当,安装不符合要求,在炉灶的使用中违反安全技术要求等引起火灾;家中烧香祭祀过程中无人看管,造成香灰散落引发火灾等。2012年,全国因生活用火不慎引发的火灾占到了总数的17.9%。 四、生产作业不慎 主要指违反生产安全制度引起火灾。比如,在易燃易爆的车间内动用明火,引起爆炸起火;将性质相抵触的物品混存在一起,引起燃烧爆炸;在用气焊焊接和切割时,飞迸出的大量火星和熔渣,因未采取有效的防火措施,引燃周围可燃物;在机器运转过程中,不按

火灾事故应急措施.

火灾事故应急措施 1、施工现场万一发生火灾事故,火灾发现人应立即示警和通知项目现场负责人,并立即使用施工现场配备的消防器材扑灭初起之火,项目现场负责人接到报警后,要立即组织项目义务消防队进行灭火,并安排人中疏散,转移贵重财物到安全地方,拨119电话报警、接警,同时通知公司领导和安质部。 2、在灭火时要根据燃烧物质、燃烧特点、火场的具体情况,正确使用消防器材。 ①施工现场发生火灾,绝大多数都是由于烧焊作业或遗留火种引燃竹木等固体可燃物而引起的,对于这类火灾,可用冷却灭火方法,将水或泡沫灭火剂或干粉灭火剂(ABC型)直接喷射在燃烧着的物体上,使燃烧物的温度降低至燃点以下或与空气隔绝,使燃烧中断,达到灭火的效果。 ②如遇电器设备火灾,应立即关闭电源,用窒息灭火法,用不导电的灭火剂,如二氧化碳灭火器、干粉灭火器(ABC型或BC型均可,下同)等,直接喷射在燃烧着的电器设备上,阻止与空气接触,中断燃烧,达到灭火的效果。 ③如遇油类火灾,同样可用窒息灭火方法,用泡沫灭火器,二氧化碳灭火器,干粉灭火器等,直接喷身在燃烧着的物体上,阻止与空气接触,中断燃烧,达到灭火的效果。严禁用水扑救。 ④如焊渣引燃贵重仪器设备、档案、文档,可用窒息灭火方法用二氧化碳等气体灭火器直接喷射在燃烧物上,或用毛毡、衣服、干麻袋等覆盖,中断燃烧,达到灭火的效果,严禁用水、泡沫灭火器,干粉灭火器等进行扑救。 3、扑救火灾爆炸事故,应遵循如下原则: 从上向下、从外向内,从上风处向下风处。 4、当事故现场火灾危及到和身烧伤,即紧急把伤者隔离火源,并把火扑灭,轻度烧伤可即包扎处理,中、重度烧伤马上送医院治疗,并进行医学观察。

医院火灾应急预案

医院火灾应急预案 为切实做好发生火灾时患者、家属及医院工作人员的安全疏散,防御和减轻灾害损失,保护患者及医务人员的生命安全,结合我院实际情况,制定本方案。 1.火灾应急程序 全体职工要树立“火情就是命令,时间就是生命”的观念,不论何时一旦发现火情,都要沉着、冷静、忙而不乱、本着消于初期,先人后物,先病人后自已,边施救,边报警的原则,视火情的严重程度进行以下操作: 1.1局部轻微着火,周围没有易燃物,不危及人员安全、可以立即扑灭的,现场发现人要立即采取措施予以扑灭。同时要上报院领导。必要时立即拨打消防报警电话119。 1.2局部着火,处置原则: 1.2.1首先发现的人员必须立即拨打119报警电话,同时向院火灾应急批挥领导和保卫科报告。 1.2.2起火点部门科室人员,迅速采取措施就近取出灭火器,扑灭火源或控制火情蔓延。 1.2.3各应急小组接警后,立即赶赴现场按预案分工,迅速展开救治工作。 1.2.4各部门人员接到火警后,立即携带灭火器材或就近取出灭火工具赶赴现场进行灭火施救。 1.2.5消防小分队等专职人员,接到报警或发现火情后,尽快切断电源,迅速控制可能加剧火灾蔓延的部位,以减少火灾蔓延的因素,为迅速扑灭火灾创造条件。 1.2.6在灭火、抢救财产和疏散人员时,消防安全小分队人员要

提高警惕,防止有人混水摸鱼、趁火打劫。 1.2.7火灾应急指挥人员,要现场指挥,在现场抢救和转移现金、帐务等贵重物品时,如遇紧急情况,而又无法抢救时,要组织人员立即撤离,以免造成更大伤亡。 2.现场保安警卫 2.1一旦火灾发生,应急指挥领导立即指派保卫人员,负责现场指挥无关人员、车辆撤离通道和停车场,消除消防障碍,保证通道畅通。 2.2指派专人维持现场秩序,迎接消防车的到达,并指示消火栓的位置。 2.3确定警戒区域,禁止无关人员进入现场。 2.4保护好从现场抢运出的贵重物品。 3.应急指挥组织及职责 3.1消防安全管理领导小组(火灾应急指挥组) 组长:院长 副组长:分管院长 成员:副院长后勤科科长办公室主任医务科科长护理部主任设备科科长药剂科科长门诊部主任 主要职责:负责火灾现场灭火抢险指挥工作,现场总指挥顺序按组长、副组长、成员名单顺序并本着先到现场先指挥的原则。 3.2成立院内义务消防安全小分队(灭火组) 队长:办公室主任 副队长:保卫科科长 队员:全体保卫科人员 主要职责:

火灾发生的常见原因

编号:SM-ZD-53576 火灾发生的常见原因Organize enterprise safety management planning, guidance, inspection and decision-making, ensure the safety status, and unify the overall plan objectives 编制:____________________ 审核:____________________ 时间:____________________ 本文档下载后可任意修改

火灾发生的常见原因 简介:该安全管理资料适用于安全管理工作中组织实施企业安全管理规划、指导、检查 和决策等事项,保证生产中的人、物、环境因素处于最佳安全状态,从而使整体计划目 标统一,行动协调,过程有条不紊。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。 事故都有起因,火灾也是如此。分析起火原因,了解火灾发生的特点,是为了更有针对性地运用技术措施,有效控火,防止和减少火灾危害。 一、电气 电气原因引起的火灾在我国火灾中居于首位,据有关资料显示,20xx年,全国因电气原因引起的火灾占火灾总数的32.2%。电气设备过负荷、电气线路接头接触不良、电气线路短路等是电气引起火灾的直接原因。其间接原因是由于电气设备故障或电器设备设置使用不当所造成,如将功率较大的灯泡安装在木板、纸等可燃物附近,将日光灯的镇流器安装在可燃基座上,以及用纸或布做灯罩紧贴在灯泡表面上等,在易燃易爆的车间内使用非防爆型的电动机、灯具、开关等。 二、吸烟 烟蒂和点燃烟后未熄灭的火柴梗虽然是个不大的火源,但它能引起许多可燃物质燃烧,在起火原因中,占有相当的

危险化学品火灾事故应急处置措施4

火灾专题 (一)、危险化学品火灾事故应急处置措施(一) 险化学品容易发生火灾、爆炸事故,但不同的化学品及在不同情况下发生火灾时,其扑救方法差异很大,若处置不当,不仅不能有效扑灭火灾,反而会使灾情进一步扩大。此外,由于化学品本身及其燃烧产物大多具有较强的毒害性和腐蚀性,极易造成人员中毒、灼伤。因此,扑救危险化学品火灾是一项极其重要而又非常危险的工作。 从事化学品生产、使用、储存、运输的人员和消防救护人员应熟悉和掌握化学品的主要危险特性及其相应的灭火措施,并定期进行防火演习,加强紧急事态时的应变能力。 一旦发生火灾,每个职工都应清楚地知道他们的作用和职责,掌握有关消防设施的使用方法、人员的疏散程序和危险化学品灭火的特殊要求等内容。 1.灭火对策 (1)扑救初期火灾 ①迅速关闭火灾部位的上下游阀门,切断进入火灾事故地点的一切物料; ②在火灾尚未扩大到不可控制之前,应使用移动式灭火器,或现场其他各种消防设备、器材,扑灭初期火灾和控制火源。 (2)采取保护措施 为防止火灾危及相邻设施,可采取以下保护措施: ①对周围设施及时采取冷却保护措施; ②迅速疏散受火势威胁的物资; ③有的火灾可能造成易燃液体外流,这时可用沙袋或其他材料筑堤拦截飘散流淌的液体,或挖沟导流将物料导向安全地点; ④用毛毡、海草帘堵住下水井、阴井口等处,防止火焰蔓延。 (3)火灾扑救 扑救危险化学品火灾决不可盲目行动,应针对每一类化学品,选择正确的灭火剂和灭火方法来安全地控制火灾。化学品火灾的扑救应由专业消防队来进行,其他人员不可盲目行动,待消防队到达后,介绍物料介质,配合扑救。 2.扑救压缩或液化气体火灾的基本对策。

火灾事故应急处置措施

编号:SM-ZD-19733 火灾事故应急处置措施Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:____________________ 审核:____________________ 批准:____________________ 本文档下载后可任意修改

火灾事故应急处置措施 简介:该方案资料适用于公司或组织通过合理化地制定计划,达成上下级或不同的人员之间形成统一的行动方针,明确执行目标,工作内容,执行方式,执行进度,从而使整体计划目标统一,行动协调,过程有条不紊。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。 一、发现火情后的应急处理 1. 发现火情后,现场人员应保持冷静,明辨方向和火势大小,迅速使用起火现场的灭火器、消防栓、消防钩等各种消防器材在第一时间灭火,力争把火控制、扑灭在初期阶段。同时呼喊周围人员参与到灭火和报警,并将事故报告给应急指挥部及现场主管人员; 2. 当电源线因其他原因不能及时切断时,一方面派人去供电端拉闸,一方面灭火时,人体的各部位与带电体保持充分距离; 3. 救护组对火灾现场伤员进行护理,对重伤者要立即送往医院。紧急抢救、包扎伤员、协助医务救护人员到场救护由办公室人员负责,运送伤员工作由办公室领导负责; 4. 灭火期间如有人员受伤,应以先抢救伤员为主;火灾扑灭后,应留有人员观察现场情况,防止复燃;

引起火灾的主要原因

引起火灾的主要原因 【民祥建材网讯】火灾是影响人类正常生产工作的重要原因之一,引起火灾的原因有千万种,有自然因素,如雷击、物质自燃等,但目前发生的火灾来看,更多的还是人为造成的。所以要想防止火灾的发生,与我们的思想麻痹息息相关,要提高消防意识,做好消防安全的防范措施才是上策,以下是大家公认的引起火灾的六大原因。 (1)违反电气安全规定。①导线选用、安装不当。②变电设备、用电设备安装不符合规定。③使用不合格的保险丝,或用铜、铁丝代替保险丝。④没有安装避雷设备或安装不当。⑤没有安装除静电设备或安装不当。违反电气使用安全规定。①发生短路。导线绝缘老化;导线裸露相碰;导线与导电体搭接;导线受潮或被水浸湿;对地短路、电气设备绝缘击穿;插座短路等。②超负荷。乱用保险丝;电气设备超负荷;保险丝熔断冒火;电气、导线过热起火等。③接触不良。连接松动;导线连接处有杂质;接头触点处理不当等。④其他原因。电热器接触可燃物;电气设备摩擦发热打火;灯泡破碎;静电放电;导线断裂;忘记切断电源等。 (2)违反安全操作规定。①违章使用电焊气焊。焊割处有易燃物质;焊割设备发生故障;焊割有易燃物品的设备;违反动火规定等;②违章烘烤。超温烘烤可燃设备;烘烤设备不严密;烘烤物距火源近;烘烤作业无人监视等。③违章熬炼。超温,沸溢,熬炼物不合规定,投料有差错等。④化工生产违章作业。投料差错;超温超压爆燃;冷却中断;混入杂质反应激烈;压力容器缺乏防护设施;操作严重失误等。⑤储存运输不当。储运中易燃易爆物质的挥发或液体外溢;储运的物品遇火源;化学物品混存;磨擦撞击;车辆故障起火等。⑥其他。设备缺乏维修保养;仪器仪表失灵;违反用火规定;易燃易爆物接触火源;车辆排气管喷出火星;烧荒等。在这类火灾中,大多是由于没有安装消防工程引起的多,因为起火后无法控制。 (3)吸烟。乱扔未熄灭的烟头、火柴杆或在禁止吸烟处违章吸烟。这类人通常也不懂怎样使用灭炎器的人。 (4)自燃。物品受热自燃;植物堆垛受潮自燃;煤堆自燃;化学活性物质遇空气及遇水自燃;氧化性物质与还原性物质混合自燃等。 为了我们的家园,为了我们的生命,请大家多学习消防的知识学会使用消防器材。 本文由民祥建材网整理发布

医院火灾应急预案流程

医院火灾应急预案流程 一、总则 1.1 编制目的 进一步加强本院消防安全监管工作,切实做好医院突发火灾和紧急疏散的应急处置工作,最大程度保障医务人员和病患的生命财产安全。 1.2 编制依据 为确保本院消防安全得到有效监控,根据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国消防法》、卫生部《医疗卫生机构灾害事故防范和应急处置指导意见》等的规定制定本预案。 1.3 适用范围 本预案适用于医院本部突发火灾和紧急疏散的安全管理和应急处置工作。 1.4 工作原则 为切实做好医院消防安全的预防工作,按照“安全第一、常备不懈、预防为主原则,确保医院在突发火灾时的紧急疏散能够及时、迅速、有序地得到处理。 二、组织体系 2.1组织机构人员分工(应明确到人或岗位) 2.1.1指挥部 总指挥:由医院值班领导担任,消防安全责任人到场后,移

交指挥权。 2.1.2成员:由各部门负责人组成。下设灭火行动组、疏散引导组、通讯联络及设施保障组、安全防护救护组。 2.1.3职责:掌握现场情况做出决策,向各组下达指令,指挥灭火、人员疏散行动,在公安消防队到达后,移交指挥权,配合公安消防队行动。 2.2灭火行动组 2.2.1负责人:保卫科长; 2.2.2成员:职能科科长及医院义务消防员; 2.2.3职责:第一灭火力量在60秒内采取措施控制火情,第二灭火力量在接到火情后3分钟内到达现场并根据现场情况展开灭火行动。 3 紧急疏散引导组 3.1负责人:医务科长 3.2成员:职能科及各科主任护士长, 3.3.职责:接到火警信息后,科主任、护士长引导本病区的工作人员和患者有序疏散,清查各楼层有无人员滞留。要求对应每个楼层、疏散通道、安全出口明确疏散引导员,负责组织引导在场人员安全疏散。将患者撤离疏散到安全地带,尽可能切断电源、撤出易燃易爆物品并抢救贵重仪器设备及重要科技资料;稳定患者情绪,保证患者生命安全。 4.安全防护救护组

常见电气火灾发生原因

电气火灾的原因是多种多样的,归纳起来主要有以下几种: 一、短路、电弧和火花短路——相线与相线、相线与零线(或地线)在某一点由于绝缘损坏等原因造成相碰或相接,引起电气回路中电流突然增大的现象,又称碰线、混线或连电。短路是电气设备最严重的一种故障状态。短路常常发生在电气线路中,分为相间短路和对地短路两大类,造成短路的主要原因有: (1)电气设备的选用或安装与使用环境不符,致使其绝缘体在高温、潮湿、盐碱环境条件下受到破坏。 (2)电气设备使用时间过长,超过使用寿命,绝缘老化或受损脱落。 (3)金属等导电物质或鼠、蛇等小动物,跨接在输电裸线的两相之间或相对地之间。 (4)电线与金属等硬件物质长期摩擦使绝缘层破裂。 (5)过电压使绝缘层击穿。 (6)错误操作等。短路时,在短路点或导线连接松弛的电气接头处,会产生电弧或火花。电弧温度很高,可达6000℃以上,不但可引燃它本身的绝缘材料,还可以将它附近的可燃材料、蒸气和粉尘引燃。电弧还可能是由于接地装置不良或电气设备与接地装置间距过小,过电压时使空气击穿而引起。切断或接通大电流电路时或大截面熔断器爆断时,也能产生电弧。 二、过负荷 过负荷——电气线路和电气设备,在运行中超过安全载流量或额定值的现象,也称过载。由于电线的发热量与电流的平方成正比,因此过负荷时,发热量往往超过允许限度,轻则加速绝缘老化,重则会使绝缘层燃烧而引起火灾事故。造成过负荷的主要原因有: (1) 设计、安装选型不正确,使电气设备的额定容量小于实际负荷量。 (2) 设备和导线随意装接,增加负荷,造成超载运行。 (3)检修、维护不及时,使设备或导线长期处于带病运行状态。 三、接触不良 接触不良——导线与导线、导线与电气设备的连接处由于接触面处理得不好,接头松动,成连接处接触不良,局部产生较高电阻的现象。由于接触不良,造成局部电阻大,在电流的作用下产生热量,可以使金属变色甚至熔化,有可能引起电气线路的绝缘层、附近的可燃物质及积落的可燃粉尘着火。造成接触不良的主要原因有:

火灾事故应急处置措施范例

整体解决方案系列 火灾事故应急处置措施(标准、完整、实用、可修改)

编号:FS-QG-68039火灾事故应急处置措施 Fire emergency response measures template 说明:为明确各负责人职责,充分调用工作积极性,使人员队伍与目标管理科学化、制度化、规范化,特此制定 一、发现火情后的应急处理 1.发现火情后,现场人员应保持冷静,明辨方向和火势大小,迅速使用起火现场的灭火器、消防栓、消防钩等各种消防器材在第一时间灭火,力争把火控制、扑灭在初期阶段。同时呼喊周围人员参与到灭火和报警,并将事故报告给应急指挥部及现场主管人员; 2.当电源线因其他原因不能及时切断时,一方面派人去供电端拉闸,一方面灭火时,人体的各部位与带电体保持充分距离; 3.救护组对火灾现场伤员进行护理,对重伤者要立即送往医院。紧急抢救、包扎伤员、协助医务救护人员到场救护由办公室人员负责,运送伤员工作由办公室领导负责; 4.灭火期间如有人员受伤,应以先抢救伤员为主;火灾

扑灭后,应留有人员观察现场情况,防止复燃; 5.向上级公司及有关部门报告事故情况。 二、抢救人员防护 参加救护、救援人员必须防护规定着装,并注意风向,要站在上风口,在油类的燃烧救援时,进入封闭空间内抢救时应配备有照明灯具。 三、疏散与救护 1.发生火灾时,如有人被大火围困,应首先组织力量,及时查明火情。查清火源及受火势威胁的部位,以及被火势围困人员所处的位置数量等。贯彻“救人第一,救人与灭火同步进行”的原则,积极施救; 2.通讯组根据火情发生的位置、扩散情况及威胁的严重程度通知起火部位,以及安全疏散的路线、地点、方法等,广播时,播音语调应镇静,以稳定受困人员心理,防止惊慌错乱,盲目逃生情况的发生; 3.通讯组必须向事故发生地点附近的工作员工进行通报火灾情况; 4.在逃离火场若遇浓烟时,警戒疏散人员应立即组织员

火灾发生的常见原因

火灾发生的常见原因 事故都有起因,火灾也是如此。分析起火原因,了解火灾发生的特点,是为了更有针对性地运用技术措施,有效控火,防止和减少火灾危害。 一、电气 电气原因引起的火灾在我国火灾中居于首位。有关资料显示,2012年,全国因电气原因引发的火灾占火灾总数的32.2%。电气设备过负荷、电气线路接头接触不良、电气线路短路等是电气引起火灾的直接原因。其间接原因是由于电气设备故障或者电器设备设置和使用不当所造成的。如:使用电热扇距可燃物较近,超负荷使用电器,购买使用劣质开关、插座、灯具等;忘记关闭电器电源;等等。 二、吸烟 烟蒂和点燃烟后未熄灭的火柴梗温度可达到800℃,能引起许多可燃物资燃烧,在起火原因中,占有相当的比重。具体情况如:将没有熄灭的烟头或者火柴梗扔在可燃物中引起火灾;躺在床上,特别是醉酒后躺在床上吸烟,烟头掉落在被褥上引起火灾;在禁止火种的火灾高危场所,因违章吸烟引起火灾事故;等等。 三、生活用火不慎 生活用火不慎主要指城乡居民家庭生活用火不慎,如:家中烧香过程中无人看管,造成香灰散落引发火灾;炊事用火中炊事器具设置不当,安装不符合要求,在炉灶的使用中违反安全技术要求等引起火灾; 四、生产作业不慎 生产作业不慎主要指违反生产安全制度引起火灾。如:在易燃易爆的车间内动用明火,引起爆炸起火;将性质相抵触的物品混存在一起,引起燃烧爆炸;在用气焊焊接和切割时,飞溅出的大量火星和熔渣,因未采取有效的防火措施,引燃周围可燃物;在机器设备运转过程中,不按时添加润滑油,或没有清除附在机器轴承上面的杂质、废物,使机器该部位摩擦发热,引起附着物起火;等等。 五、设备故障 在生产或生活中,一些设施设备疏于维护保养,导致在使用过程中无法正常运行,因摩擦、过载、短路等原因造成局部过热,从而引发火灾。如:一些电子设备长期处于工作或通电状态,因散热不力,最终导致内部故障而引起火灾。 六、玩火 未成年儿童因缺乏看管,玩火取乐,也是造成火灾发生的常见原因之一。每逢节日庆典,不少人喜爱燃放烟火爆竹或者点孔明灯来增加气氛,被点燃的烟花爆竹或者孔明灯本身即是火源,稍有不慎,就易引发火灾,还会造成人员伤亡。 七、放火 放火主要是指采用人为放火的方式引起的火灾。一般是指当事人以放火为手段达到某种目的。这类火灾为当事人故意为之,通常经过一定的策划准备,因而往往缺乏初期救助,火灾发展迅速,后果严重。 八、雷击 雷电导致的火灾原因,大体有3种:一是雷电直接击在建筑物上发生热反应、机械效应作用等;二是雷电产生静电感应作用和电磁感应作用;三是高电位雷电波沿着电气线路或者金属管道系统侵入建筑物内部。在雷电较多的地区,建筑物上如果没有设置可靠的防雷保护设施,便有可能发生雷击起火。

发生火灾的应急措施标准范本

解决方案编号:LX-FS-A76949 发生火灾的应急措施标准范本 In the daily work environment, plan the important work to be done in the future, and require the personnel to jointly abide by the corresponding procedures and code of conduct, so that the overall behavior or activity reaches the specified standard 编写:_________________________ 审批:_________________________ 时间:________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑

发生火灾的应急措施标准范本 使用说明:本解决方案资料适用于日常工作环境中对未来要做的重要工作进行具有统筹性,导向性的规划,并要求相关人员共同遵守对应的办事规程与行动准则,使整体行为或活动达到或超越规定的标准。资料内容可按真实状况进行条款调整,套用时请仔细阅读。 1、报警程序: 发生火灾时,应马上组织疏散人员离开现场,并按下火灾报警器。立即报警拨打消防中心火警电话(119),组织有关人员携带消防器具赶赴现场进行扑救。同时,派出人员到主要路口等待引导消防车辆。报告内容为:“xx地方发生火灾,请迅速前来扑救,地址:xxxx”。待对方放下电话后再挂机。 2、组织实施: 迅速组织人员逃生,原则是“先救人,后救物”。

公司企业火灾发生的原因主要有什么.doc

公司企业火灾发生的原因主要有什么 公司企业火灾发生的火源 一是明火。如火柴火、蜡烛火等。 二是高温物体。如点燃的烟头、发热的白炽灯、汽车排气管、暖气管等。 三是电热能。如各种电热器具发热,电弧、电火花、静电火花、雷击放电产生的热等。 四是化学热能。经过化学变化产生的热能。如燃烧生成的热,某些有机物发热自燃,化合物分解放出热等。 五是机械热能。由机械能转变为热能。如摩擦热、压缩热、撞击热等 企业防火措施主要包括 1.易燃易爆场所如油库、气瓶站、煤气站和锅炉房等工厂要害部位严禁烟火,工厂不得随便进入。 2.火灾爆炸危险较大的厂房内,应尽量避免明火及焊割作业,最好将检修的设备或管段拆卸到安全地点检修。当必须在原地检修时,必须按照动火的有关规定进行,必要时还需要请消防队进行现场监护。 3.在积存有可燃气体或蒸汽的管沟、下水道、深坑、死角等处附近动火时,必须经处理和检验,确认无火灾危险时,方可按规定动火。 4.道生炉、熬炼设备的操作,要坚守岗位,防止眼道窜火和熬锅破漏。同时熬炼设备必须设置在安全地点作业并有专人值守。 5.火灾爆炸危险场所应禁止使用明火烘烤结冰管道设备,宜采用蒸汽、热水待化冰解堵。

6. 对于混合接触发生反应而导致自燃的物质,严禁混存混运,对于吸水易引起自燃或自然发热的物质应保持使用贮存环境干燥,对于容易在空气中剧烈氧化放热的自燃物质,应密闭储存或浸在相适应的中性液体(如水、煤油等)中储存,避免与空气接触。 7.易燃易爆场所必须使用防爆型电器设备,还应做好电气设备的维护保养工作。 公司企业火灾事故的特点 1、爆炸性火灾多。爆炸引起火灾或火灾中产生爆炸是一些生产企业(例如石油、化工、矿山企业)的显著特点。这些企业生产中所采用的原料、生产的中间产品及最终产品多数具有易燃易爆的条件。就会发生爆炸并导致火灾,火灾又能引起爆炸。 2、大面积流淌性火灾。可燃、易燃液体具有良好的流动特性,当其从设备内泄露时,便会四处流淌,如果遇到明火,极易发生火灾事故。 3、立体性火灾多。由于生产企业内存在的易燃易爆物质的流淌扩散性,生产设备密集布置的立体性和企业建筑的互相串通性,一旦初期火灾控制不利,就会使火势上下左右迅速扩展而形成立体火灾。 火势发展速度快。在一些生产和储存可燃物品集中的场所,起火以后燃烧强度大、火场温度高、辐射热强、可燃气体液体的扩散流淌性极强、建筑的互通性等诸多条件因素的影响,使得火势蔓延速度较快。

发生火灾时的应急措施

发生火灾时的应急措施 发生火灾时的应急措施(一)、平房起火如何脱险 睡觉时被烟呛醒,应迅速下床俯身冲出房间。不要等穿好了衣服才往外跑,此刻时间就是生命。 如果整个房屋起火,要匍匐爬到门口,最好找一块湿毛巾捂住口鼻。如果烟火封门,千万别出去!应改走其它出口,并随手把你通过 的门窗关闭,以延缓火势向其它房间蔓延。 如果你被烟火围困在屋内,应用水浸湿毯子或被褥,将其披在身上,尤其要包好头部,用湿毛巾蒙住品鼻,做好防护措施后再向外冲,这样受伤的可能性要小得多。 千万不要趴在床下、桌下或钻到壁橱里躲藏。也不要为抢救家中的贵重物品而冒险返回正在燃烧的房间。 发生火灾时的应急措施(二)、教学楼起火时如何脱险 现代教学楼由于楼层逐渐增高,结构越来越复杂,学生密度大,加上课桌、课椅等可燃物较多,当发生火灾时,逃离比较困难。一 旦楼房着火,应当按以下方法逃生: 当发现楼内失火时,切忌慌张、乱跑,要冷静地探时着火方位,确定风向,并在火势未蔓延前,朝逆风方向快速离开火灾区域。 起火时,如果楼道被烟火封死,应该立即关闭房门和室内通风孔,防止进烟。随后用湿毛巾堵住口鼻,防止吸入热烟和有毒气体,并 将向上的衣服浇湿,以免引火烧身。如果楼道中只有烟没有火,可 在头上套一个较大的透明塑料袋,防止烟气刺激眼睛和吸入呼吸道,并采用弯腰的低姿势,逃离烟火区。 千万不要从窗口往下跳。如果楼层不高,可以在老师的保护和组织下,用绳子从窗口降到安全地区。

发生火灾时,不能乘电梯,因为电梯随时可能发生故障或被火烧坏;应沿防火安全疏散楼梯朝底楼跑;如果中途防火楼梯被堵死,应 立即返回到屋顶平台,并呼救求援。也可以将楼梯间的窗户玻璃打破,向外高声呼救,让救援人员知道你的确切位置,以便消防救援。 发生火灾时的应急措施(三)、楼梯被火封锁后怎么办 楼梯一旦被烧断,似乎陷入“山穷水尽”的绝境,其实不然。 可以从窗户旁边安装的落水管道往下爬,但要注意察看管道是否牢固,防止人体攀附上去后断裂脱落造成伤亡。 将床单撕开连结成绳索,一头牢固地系在窗框上,然后顺绳索滑下去。 楼房的平屋顶是比较安全的处所,也可以到那里暂时避难。 从突出的墙边、墙裙和相连接的阳台等部位转移到安全区域。 到未着火的房间内躲避并呼救求援。 跳楼往往凶多吉少,是最不可取的逃生方式。但如果你被困在二层楼上,迫不得已则可采用双手扒住窗户或阳台边缘,将两脚慢慢 下放,双膝微曲往下跳的方法。

火灾发生的常见原因

火灾发生的常见原因 This model paper was revised by the Standardization Office on December 10, 2020

火灾发生的常见原因 事故都有起因,火灾也是如此。分析起火原因,了解火灾发生的特点,是为了更有针对性地运用技术措施,有效控火,防止和减少火灾危害。 一、电气 电气原因引起的火灾在我国火灾中居于首位。有关资料显示,2012年,全国因电气原因引发的火灾占火灾总数的32.2%。电气设备过负荷、电气线路接头接触不良、电气线路短路等是电气引起火灾的直接原因。其间接原因是由于电气设备故障或者电器设备设置和使用不当所造成的。如:使用电热扇距可燃物较近,超负荷使用电器,购买使用劣质开关、插座、灯具等;忘记关闭电器电源;等等。 二、吸烟 烟蒂和点燃烟后未熄灭的火柴梗温度可达到800℃,能引起许多可燃物资燃烧,在起火原因中,占有相当的比重。具体情况如:将没有熄灭的烟头或者火柴梗扔在可燃物中引起火灾;躺在床上,特别是醉酒后躺在床上吸烟,烟头掉落在被褥上引起火灾; 在禁止火种的火灾高危场所,因违章吸烟引起火灾事故;等等。 三、生活用火不慎 生活用火不慎主要指城乡居民家庭生活用火不慎,如:家中烧香过程中无人看管,造成香灰散落引发火灾;炊事用火中炊事器具设置不当,安装不符合要求,在炉灶的使用中违反安全技术要求等引起火灾;

四、生产作业不慎 生产作业不慎主要指违反生产安全制度引起火灾。如:在易燃易爆的车间内动用明火,引起爆炸起火;将性质相抵触的物品混存在一起,引起燃烧爆炸;在用气焊焊接和切割时,飞溅出的大量火星和熔渣,因未采取有效的防火措施,引燃周围可燃物;在机器设备运转过程中,不按时添加润滑油,或没有清除附在机器轴承上面的杂质、废物,使机器该部位摩擦发热,引起附着物起火;等等。 五、设备故障 在生产或生活中,一些设施设备疏于维护保养,导致在使用过程中无法正常运行,因摩擦、过载、短路等原因造成局部过热,从而引发火灾。如:一些电子设备长期处于工作或通电状态,因散热不力,最终导致内部故障而引起火灾。 六、玩火 未成年儿童因缺乏看管,玩火取乐,也是造成火灾发生的常见原因之一。每逢节日庆典,不少人喜爱燃放烟火爆竹或者点孔明灯来增加气氛,被点燃的烟花爆竹或者孔明灯本身即是火源,稍有不慎,就易引发火灾,还会造成人员伤亡。 七、放火 放火主要是指采用人为放火的方式引起的火灾。一般是指当事人以放火为手段达到某种目的。这类火灾为当事人故意为之,通常经过一定的策划准备,因而往往缺乏初期救助,火灾发展迅速,

发生火灾、爆炸时的应急处置措施

发生火灾、爆炸时的应急处置措施 发现着火,无论任何部门和个人都应根据火势的大小果断地采取以下措施: 1 对于火势较小的初起火灾,应立即用相应的灭火器材把火灾消灭在初起阶段; 2 对于火势较大的火灾,应视不同情况分别进行紧急处理:1)当班操作人员发现火灾时的报警顺序为:首先向当班值班报告,值班人员向车间主任报告; 2)车间主任在确认事故大小、性质等情况后应加判断是否启动公司级应急预案 3)发现火灾的员工报警后应立即根据火灾的不同类型,用相应的灭火器材扑救,控制火灾蔓延; 4)当班值班人员迅速组织有关人员查清着火部位和着火物质来源并及时准确的处理,如关闭阀门以切断火源; 5)对带压设备物料泄漏而引起的着火,应切断物料来源并同时开启泄压阀放空,将物料排入火炬系统或其他安全地带; 6)当班值班人员应按照操作规程、安全技术规程并根据火势情况,作出是否停车的决定或采取其他工艺措施,如大火一时难以扑灭,要尽力保护要害部位,转移危险物品。 7)当专业消防、气防人员到达火灾现场后,火灾发现者、报警者等有关人员应主动介绍火灾情况、生产工艺情况以及已经采取的措施,配合消防队员排除险情,扑灭火灾;

2.4.3 电气火灾的处置措施 当发现电气设备初起火灾时,现场操作人员应根据火势的大小分别采取紧急措施。 2.4. 3.1 迅速切断电源,切断电源时应注意; 1)使用绝缘良好的工具; 2)选择恰当的切断电源地点; 3)若需切断电源,对非同相电源在不同部位剪断,并用绝缘胶布将其包上; 4)切断电源后,应向当班值班调度长报告。 2.4. 3.2 若来不及切断电源或生产需要不允许断电时,应注意;1)带电体与人体保持必要的安全距离(室内大于4m,室外大于8m);2)选用CO2灭火剂、干粉灭火剂对电气设备灭火并保持机体喷嘴与带电体的安全距离(10kv及以下大于0.4m); 3)对架空路线及空中设备灭火时,人体位置与带电体之间的仰角不应大于45°。 2.4.4 人身着火的处置措施 2.4.4.1 若衣服着火又不能及时扑灭时,应立即脱掉衣服,如来不及或无法脱掉应就地打滚,用身体压灭火种或就地用水灭火,切勿跑动;

火灾发生的原因有哪些

火灾发生的原因有哪些 火灾发生的原因有哪些一、电气 电气原因引起的火灾在我国火灾中居于首位。有关资料显示,全国因电气原因引发的火灾占火灾总数的 32.2% 。 电气设备过负荷、电气线路接头接触不良、电气线路短路等是电气引起火灾的直接原因。其间接原因是由于电气设备故障或电器设备设置和使用不当所造成的,如将功率较大的灯泡安装在木板、纸等可燃物附近,将荧光灯的镇流器安装在可燃基座上,以及用纸或布做灯罩紧贴在灯泡表面,在易燃易爆的车间内使用非防爆型的电动机、灯具、开关等。 二、吸烟 烟蒂和点燃烟后未熄灭的火柴温度可达到800℃,能引起许多可燃物质燃烧,在起火原因中,占有相当的比重。 2012 年,全国因吸烟引发的火灾占到了总数的 6.2%。具体情况如: 1) 将没有熄灭的烟头和火柴梗扔在可燃物中引起火灾 ; 2) 躺在床上,特别是醉酒后躺在床上吸烟,烟头掉在被褥上引起火灾 ; 3) 在禁止火种的火灾高危场所,因违章吸烟引起火灾事故等等。 三、生活用火不慎生活用火不慎主要是指城乡居民家庭生活用火不 慎如:炊事用火中炊事器具设置不当,安装不符合要求,在炉灶的使用中违反安全技术要求等引起火灾; 家中烧香祭祀过程中无人

看管,造成香灰散落引发火灾等。 2012 年,全国因生活用火不慎引发的火灾占到了总数的 17.9%。 四、生产作业不慎 生产作业不慎主要是指违反生产安全制度引起火灾。 2012 年,全国因生产作业不慎引发的火灾占到了总数的 4.1% ,具体情况如: 1) 在易燃易爆的车间内动用明火,引起爆炸起火 ; 2) 将性质相抵触的物品混存在一起,引起燃烧爆炸 ; 3) 在用气焊焊接和切割时,飞迸出的大量火星和熔渣,因未采取有效的防火措施,引燃周围可燃物 ; 4) 在机器运转过程中,不按时加油润滑,或没有清除附在机器轴承上面的杂质、废物,使机器该部位摩擦发热,引起附着物起火; 5) 化工生产设备失修,出现可燃气体,以及易燃、可燃液体跑、冒、滴、漏现象,遇到明火燃烧或爆炸等。 五、设备故障 在生产或生活中,一些设施设备疏于维护保养,导致在使用过程中无法正常运行,因摩擦、过载、短路等原因造成局部过热,从而引发火灾。例如,一些电子设备长期处于工作或通电状态下,因散热不力,最终过热导致内部故障而引发火灾。 六、玩火 未成年儿童因缺乏看管,玩火取乐,也是造成火灾发生常见的原因之一。此外,每逢节日庆典,不少人喜爱燃放烟花爆竹来增加气氛,被点燃的烟花爆竹本身即是火隙,稍有不慎,就易引发火灾,还会造成人员伤亡。