制氧维护电工技术操作规程

1 范围

本规程规定了制氧电气的各种设备的使用方法;在正常运行中的巡视检查项目和点检标准;设备维护检修方法以及标准;倒闸操作的基本原则。

本规程规定了制氧电气设备的故障处理方法。

本规程适用于制氧电气维护岗位。

2 巡视检查

2,1 巡视周期

2,1,1 变电所的正常巡检工作每二小时进行一次,夜间熄灯巡检每日一次。2,1,2 遇到异常情况,如:温度过高,声音不正常,过负荷或负荷剧增,天气突变(雨,雪,雾,大风等)要根据具体情况适当增加巡检次数。

2,1,3 对事故跳闸后投入运行的开关设备应立即进行巡检。

2,1,4 高压电动机,变压器,高压开关检修完投入运行后每小时巡检一次,二十四小时后改为正常巡视。

2,2 检查项目

2,2,1 运行设备的接头有无发热,变色,放电打火,脱焊现象,是否有异味异声。

2,2,2 套管,瓷瓶,绝缘子有无放电现象,是否清洁,有无裂痕。

2,2,3 注油设备的油面,油色是否正常,有无漏油现象。

2,2,4 运行设备有无损伤,变形,有无灰尘杂物。

2,2,5 接地装置是否完好。

2,2,6 注意油温是否在允许范围内,其中,变压器上部油温不超过90度,电机轴承温度不得超过70度。F级绝缘电机定子温度不得超过130度,B级绝缘电机定子温度不得超过110度。

2,2,7 变压器冷却风扇运行正常。

2,2,8 运行高压电机的振动值是否在允许范围内,定子温度是否超限。

2,2,9 冷冻机振动值,出口水温,吸入压力及排出压力是否正常。

2,2,10 电加热器及调功柜运行温度及运行电流是否超限。

3 倒闸操作

3,1,倒闸操作票

3,1,1 操作前必须同调度员认真核对好操作票,值班电工要明确操作的目的和顺序。

3,1,2 值班人员根据操作目的和任务按系统接线,设备运行状况和继电保护方式等认真填写倒闸操作票。

3,1,3 对一般正常计划操作,都应在前一天晚上制作操作票,使用前应认真核对无误后方可操作。

3,1,4 操作票的填写必须认真,字迹清楚,工整,不得涂改。

3,1,5 对于写错或未能执行的操作票要加盖“作废”章。

3,1,6 事故处理后,恢复正常操作,必须填写操作票。

3,2 倒闸操作顺序

3,2,1 按操作票顺序逐次在模拟板上演练,认为无问题后方可执行。

3,2,2 操作监护人员得到操作命令后,按操作票逐次唱票,操作执行人应目视

设备名称,编号,复颂核对。监护人听到复颂无误后,发布执行命令,操作人方可进行操作。

3,2,3 监护人检查操作无误后,将已执行的操作项目在操作票上用红笔勾挑并填上执行时间,再执行下一项。操作票的全部项目执行完后,应加盖“执行完”印章。

3,2,4 一般操作顺序为,送电时先摇进母线开关小车,再摇进出口开关小车,然后合受电开关,再合出口开关。停电时操作顺序正好相反。

3,3主要设备的操作原则

3,3,1 线路停电操作

3,3,1,1 报告自动化部和公司调度,允许后通知现场减负荷。

3,3,1,2 停出口开关,并将小车摇出

3,3,1,3 停受电开关,并将小车摇出。

3,3,1,4 如有检修作业,验电后挂接地线。

3,3,2 线路送电操作

3,3,2,1 作业完毕,所有作业人员退出现场,并将安全工作票收回。

3,3,2,2 撤出线路上全部接地线

3,3,2,3 摇进一次开关小车,摇进二次开关小车。

3,3,2,4 先合一次受电开关,后合各出口开关。

3,3,3 长期停用的高压柜送电前必须对电缆进行绝缘测试,绝缘合格后方可送电。

3,3,4 变压器的基本操作原则

3,3,4,1单独运行的变压器停电操作

A 减掉欲停变压器的负荷

B 断开二次断路器开关

C 断开一次断路器开关

D 分别拉出二次,一次断路器小车

3,3,4,2 单独运行的变压器送电操作,与停电操作顺序相反。

3,3,4,3 可并列运行的变压器停电操作

A 合上变压器二次母线分段开关

B 检查将一台变压器停运后另一台变压器是否过负荷,如过负荷应先减掉多余负荷

C 断开要停变压器二次开关

D 断开要停变压器一次开关

E 拉出二次,一次开关小车

3,3,4,4 可并列运行的变压器送电操作,与停电操作顺序相反,变压器解列后应将减掉负荷补上。

3,3,4,5 变压器在投运过程中应注意事项

A 在送电过程中,电流异常升高且二秒内不恢复,或三相电流表指示显著不平衡时,应立即切断断路器。

B 变压器有异响或轻瓦斯动作报警时,应停运并查明原因。

3,3,5 两个电源系统并列条件

3,3,5,1 相序相同

3,3,5,2 频率相同

3,3,5,3 相位角差接近于零

3,3,5,4 电压相等

凡是并列时,必须得到调度允许

3,3,6 电压互感器的基本操作

3,3,6,1 电压互感器的停用

A 停低周减载,低压跳闸保护装置

B 停低压闭锁过流保护装置

C 拉出电压互感器一次保险器小车

D 拉下电压互感器二次保险器

3,3,6,2电压互感器的起运

A 上好一,二次保险器,合上二次刀开关

B 摇进电压互感器一次保险器小车

C 检查低压继电器是否吸合

D 恢复低周波减载,低压闭锁过流保护装置

3,3,7 所内变的基本操作原则与3,3,6项之规定相同

4 变压器的运行维护及事故处理

4,1 变压器投运前和正常运行时的检查

4,1,1变压器投运前应进行的检查

4,1,1,1 油面计及套管油面应在标准线,温度计指示正确,防暴筒玻璃完好4,1,1,2 变压器的外表及套管应清洁,无破损和漏油现象

4,1,1,3 散热器及油枕到变压器的油门全开

4,1,1,4 外壳接地线牢固,呼吸器内吸湿剂无潮湿现象,呼吸孔不堵赛

4,1,1,5冷却器风扇转向正确

4,1,1,6 新投运的变压器瓦斯继电器如有气体,应将气体放掉。

4,1,1,7 新投运变压器应冲击合闸5次,并空载运行24小时。

4,1,2 对变压器进行绝缘电阻测定,包括,一次线圈对地,二次线圈对地,一,二次线圈之间,测得结果应符合《电力设备预防性试验规程》之规定。

4,1,3 新投运或倒换电压端子后,均应做接触电阻实验,变压器线圈各相接触电阻,其数值差别不应超过2%。

4,1,4 变压器正常运行时检查项目

4,1,4,1 变压器嗡嗡声正常,无放电及杂声

4,1,4,2 变压器上层油温不得超过90度,散热器散热应均匀

4,1,4,3 油面计油面应接近相当于该温度的标准线,油色透明不发黑

4,1,4,4 变压器外部及套管应清洁无破损,各部不漏油

4,1,4,5 呼吸器吸湿剂应无潮湿现象

4,1,4,6 大雪天检查套管端子及母线接头积雪是否融化

4,1,4,7 大风天一,二次引线不剧烈摆动

4,1,4,8 雷雨天检查套管瓷瓶无火花放电,雨后无放电痕迹

4,1,4,9 每日熄灯一次,看套管及瓷瓶有无放电及火花

4,2 变压器正常运行标准

4,2,1 变压器负荷小于70%额定植,应不开风扇

4,2,2 当变压器上部油温不超过55度且在额定负荷内运行时可不开风扇

4,2,3当负荷接近或大于100%额定值时不论油温如何,必须开风扇运行

4,2,4 变压器正常过负荷的数值和时间,决定于过负荷前上层油温的温升,当变压器上部油温升高于55度时,应减负荷

4,2,5 变压器允许暂短的事故过负荷,例如,不超过1,3倍额定负荷时,允许继续运行1小时

4,2,6 变压器一,二次线圈间绝缘电阻,不得低于高压线圈对地的绝缘电阻4,2,7 变压器二次电压需要变动时,可倒换一次调压端子,调整后要做接触电阻测试,满足要求后,方可投入运行

4,2,8 变压器并列运行的条件

4,2,8,1 变比相等

4,2,8,2 变压器接线组别相同,相位一致

4,2,8,3 短路电压相等(允许差10%)

4,2,8,4 容量比不超过3:1(倒闸操作除外)

4,2,8,5 变压器所属电源周波相同,两个电源并列运行

4,3 变压器的事故处理

4,3,1 不经联系立即处理的事故

4,3,1,1 事故种类

A 变压器铁壳破裂大量漏油

B 防暴筒玻璃破碎,向外喷油,喷烟,喷火等

C 套管闪络炸裂

D 变压器着火

E 套管端头溶裂

4,3,1,2 处理办法

A 当变压器保护拒动,一,二次开关没有跳闸时,应先断开一,二次开关

B 将一,二次断路器小车摇出

C 报告调度和自动化部,联系有关单位协助处理

D 如发生火灾,应及时救火

4,3,2 允许联系处理的事故

4,3,2,1 事故种类

A 声音很大且不均匀,或有火花放电声

B 所带负荷异常增加,三相负荷不平衡

C 温升不断升高,散热器局部不热

D 变压器渗油,油面计或套管看不见油面

E 套管发生裂纹或防水沿破裂

F 端头或引线发热烧红

G 变压器上盖落杂物,危机安全运行

H 垫料盘根突然向外凸出,有漏油现象

I 变压器油经化验不合格

J 变压器过负荷超过允许范围及时间

K 变压器呼吸孔堵塞

4,3,2,2 处理办法

A 发现上述故障时及时报告自动化部和调度,联系处理

B 变压器呼吸孔堵塞时,应在停电后方可处理

4,3,3 过流继电器动作,开关自动跳闸事故处理

4,3,3,1 如过流继电器,未发现短路现象(如电压下降等)的变压器可不经检查再行启动

4,3,3,2 如系配出线路故障越级跳闸时,断开故障线路后,可再投入运行4,3,3,3 除上述三项之外,须进行下列检查

A 套管瓷瓶有无闪络击穿之痕迹

B 防暴筒玻璃有无破裂喷油

C 摇出一,二次小车,测量变压器绝缘电阻是否低于允许值

4,3,4 差动继电器动作

4,3,4,1 差动继电器在变压器启动时动作,如该变压器在启动前作过绝缘实验,可再启动

4,3,4,2 差动继电器在变压器运行时动作

A 差动继电器动作时无短路现象,由于继电器或电流互感器二次线路之故障,使差动继电器误动时,故障排除后可再启动

B 如差动继电器动作属于线路短路故障而引起误动,在差动继电器及二次回路经调试后可既行启动

C 检查变压器一,二次套管引线及电缆头,一,二次电流互感器的线路有无损伤闪络痕迹

D 检查变压器防暴筒玻璃有无破裂,喷油,油位,油色是否正常,变压器的盖子与外壳间的盘根是否因膨胀而漏油,经检查是属于变压器本身故障,排除故障后,应对变压器进行全面试验,合格后再行启动

E 如果变压器的一次或二次电缆是在差动保护范围内,差动保护动作后,应对电缆进行绝缘测定

4,3,5 瓦斯继电器动作的处理办法

4,3,5,1 轻瓦斯动作发出信号

A 是否因温度下降或漏油使油面缓缓低落

B 检查是否因加油,呼吸器堵塞,气温突变,使空气进入变压器

C 是否因变压器故障产生稀薄气体

D 如未发现异常现象时,应认为瓦斯继电器本身回路故障

4,3,5,2 处理方法

A 应与调度联系将负荷倒到另一台变压器上,然后停用故障变压器

B 如不能倒负荷,取得调度同意后在不拿开跳闸线圈的情况下,将瓦斯气体放出检查是否为可燃气体,以便及时处理,

C 最好取气体去化验,也可采取直接放气点燃的办法来鉴定气体的可燃性

D 如系瓦斯继电器及其回路故障时,应把重瓦斯放信号位置

E 瓦斯继电器放出气体的鉴别:空气为无色,不可燃,油分解的气体为灰色和黑色,可燃

4,3,6 重瓦斯动作,开关自动跳闸的处理方法

4,3,6,1 报告调度后切开一,二次开关并摇出小车

4,3,6,2 取出瓦斯继电器内气体进行化验,查明原因

4,3,6,3 如气体属于可燃性,变压器未经试验合格不许投入运行

4,3,6,4 对变压器油进行色谱分析

4,3,7 变压器着火

4,3,7,1 切开一,二次开关,摇出小车

4,3,7,2 报告调度及消防队

4,3,7,3 当变压器油流在盖上着火

A 打开下部油门,使油面低于着火处

B 以防火沙或泥土进行灭火,火不大用干粉灭火

4,3,7,4 变压器外皮暴破着火

A 室外变压器应将油全部放入油槽,并以沙土灭火

B 禁止用水向着火的油上浇

C 当切断电源后,可用泡沫或其他灭火器材灭火

5 电压及电流互感器的日常维护和事故处理

5,1 电压及电流互感器的正常维护

5,1,1 电压及电流互感器正常检查

5,1,1,1 各接头有无松驰,放电及发热现象

5,1,1,2 套管有无裂纹及放电现象,外壳是否漏油,油标中的油位是否正常5,1,1,3 电压,电流互感器本身是否有不正常声音,内部,端子盒里有无放电声音

5,1,1,4 发生短路后,互感器一次线有否变形,干式绝缘互感器有无破裂变形

5,1,2 新装或大修后投运前的检查项目

5,1,2,1 注油式互感器的绝缘油耐压记录

5,1,2,2 绝缘电阻测定记录(包括二次线间及对地)

5,1,2,3 10KV以上互感器的湿度或介质损失角试验记录

5,1,2,4 干式绝缘互感器的交流耐压试验记录

5,1,2,5 电压,电流互感器外壳接地及二次线B相是否在配电盘接地

5,1,2,6 一二次相序清查记录

5,1,2,7 电压,电流互感器二次回路导通试验

5,1,2,8 差动继电器之互感器线在做完相角图和六角图并测量差流,差压后方可投入运行

5,2 电压及电流互感器的事故处理

5,2,1 电流互感器二次回路开路

5,2,1,1 现象

A 开口处有放电声或内部有类似变压器的电磁声

B 该相电流表无指示,电能表指示下降,电度表转速减慢

C 以验电笔触试,该相二次端子有电压,注意有高压危险

5,2,1,2 处理

如果此电流互感器作为差动保护时应先停差动保护,从配电盘后端子处以短路线短接之,(短路线一端应先接地)如仍无效应停电处理。在短接时要穿戴全部绝缘用具

5,2,2 电流互感器二次断线时应穿戴绝缘用具后进行连接,还不能解决则停电处理

5,2,3 电压互感器二次回路的事故处理

5,2,3,1 两相电压表指示减半,另一相正常,原因是一次保险器断线,应于恢复

5,2,3,2 电压表异常升高原因是电压表附加电阻短路或电压互感器一次线圈层间短路,如接地电压表指示超过电压时可能是二次接线错误。可用电压表测量电压,判断故障原因

5,2,3,3 在处理二次回路保险器断线前,应先测量电压互感器二次线盘上部分配线之对地绝缘(如B相接地,则拆除接地)

5,2,4 电压互感器本身故障

5,2,4,1 现象

A 高压保险器熔断

B 电压互感器过热

C 内部有火花放电的声音

D 电压互感器发臭味或冒烟,着火

E 线圈与外壳间或引出线与外壳间有火花放电现象

F 仪表指示不正常,三相电压不平衡(系统有接地时除外)

5,2,4,2 处理

A 停用该电压互感器所带之保护

B 拿下二次保险器,摇出一次保险器小车

C 如发生火灾,停电后,用干粉灭火器灭火

D 禁止用加大高压溶丝容量,或用切断高压保险器方法解除故障点

6 补偿电容器的正常维护和事故处理

6,1 电容器的检查项目及运行标准

6,1,1 在投入开关前应检查放电设备是否正常,高压保险器是否良好,高压保险器的溶丝电流应为被保护电容器额定电流的1,6—2,4倍

6,1,2 禁止在五分钟内连续两次合电容器开关

6,1,3 运行过程中要注意检查保险器是否熔断,电容器铁皮有无渗油及外壳膨胀现象,套管及瓷瓶有无裂纹,放电痕迹,电容器接地线是否良好

6,1,4 电容器室温度不得超过35度

6,1,5 电容器的最高允许电压不得超过额定电压的10%,若超过10%时要监视电容器的温度不得超过标准,如果没有装设过电压保护,而电压超过10%,应停止运行,直到电压恢复到允许值后方可投运

6,1,6 电容器三相电流表指示应平衡,若不平衡说明电容器内有故障或是单相电容器个数不同造成环流须查明处理。

6,2 电容器的事故处理

6,2,1 应立即停运并进行处理的故障

6,2,1,1 电容器铁皮爆炸起火,停电后作好安全措施进行灭火

6,2,1,2 接头熔断,套管及支持瓷瓶诈裂

6,2,1,3 温度超过允许值

6,2,1,4 个别电容器有严重鼓包,漏油现象

6,2,1,5 声音极不正常

6,2,2 应与调度联系停运处理的情况

6,2,2,1 三相电流不平衡,最大与最小相差5%以上

6,2,2,2 电流表指示不稳定或电流超过额定值

6,2,2,3 更换烧坏的保险丝时,必须在静电电容器无电时进行。因此对电容器要进行充分放电,否则不许作业。

7 避雷器的运行与维护

7,1 避雷器应连接于被保护的相与大地之间,在工作电压及线路发生内部过电压时,应保持正常的绝缘状态而不应放电使电流流过,以致损坏了火花间隙及电阻元件,造成避雷器崩坏事故。

7,2 避雷器放电特性,应满足被保绝缘物及线路的特性,使其在雷击时能迅速放电,降低雷电压,并在放电后可靠的遮断续流,以免造成相间短路事故

7,3 运行中的避雷器的检查

7,3,1 内部有无放电声响

7,3,2 外部瓷套有无破裂

73,3 引线及接地线是否良好

7,4 避雷器放电指示器动作情况应作好记录,雷雨天后应及时检查记录

7,5 变电所之接地电阻每年应测量一次,应在春夏季进行

7,6 每年雨季之前或投运之前,应对避雷器进行绝缘电阻测试,用1000V摇表测,10KV避雷器电阻值应为800兆欧姆

8分子筛再生加热器及调功柜的运行与检查

8,1 投入前的准备工作

8,1,1 检查一次,二次线接线正确,各部螺栓是否紧固,接线端子有无松动。8,1,2 检查DW15开关动作是否灵活。

8,1,3 检查周波控制器,温度控制器上电后显示正常。

8,1,4 调功柜送电顺序:先送DW15开关,再送柜内小开关。

8,1,5 上电后温控器工作设定值180度,跳闸值为210度。

8,1,6 加热器在投入前要进行测量绝缘试验,泄漏电流要符合标准。

8,2 正常巡检项目

8,2,1 检查电缆是否有放电及其他不正常声音

8,2,2 检查套管等绝缘件是否有破损

8,2,3 检查温度是否以180度为中心左右波动。

8,2,4 检查晶闸管冷却风扇是否运转正常。

8,2,5 检查最大加热电流是否下降,判断炉内加热元件是否有损坏。

8,2,6 发现周波控制器运行灯熄灭可再次启动,或更换新控制器。

9真空断路器的运行与检查

9,1 真空开关投运前的准备工作

9,1,1 必须对真空灭弧室进行真空度的检查(用42KV工频耐压一分钟)

9,1,2 核对分合闸线圈电压应与操作电压相符

9,1,3 对开关进行空载试验,观察其工作是否灵活可靠

9,1,4测量各相触头开距与操作行程是否符合规定

9,2 真空开关正常巡检项目

9,2,1 开关各部接头有无松动及发热现象

9,2,2 开关各部有无放电及其他不正常声音

9,2,3 操作电源电压是否满足需要

9,3 真空开关合闸操作顺序

A 断路器小车摇到试验位置

B 合闸一次然后分闸

C 将小车摇到工作位置

D 合真空断路器

9,4 真空开关的切闸操作顺序

A 切真空开关

B 检查电流表指示是否为零

C 确认无负荷后将小车拉到试验位置

D 如需检修则拔除二次插头,拉出小车

10 直流屏及铅酸蓄电池的运行维护

10,1 直流屏有四组充电模块,正常运行时液晶屏显示为243V,如果某一个充电模块电压降为210V时应将该模块退出运行

10,2 每天都要检查直流屏的微机监控视窗,发现有报警信号要查明原因

10,3 每天都要打开直流屏后门检查有无异味,过热和端子松动现象

10,4 检查蓄电池缸体有无异常变形和蓄电池正负极间连线有无发热

10,5 浮充状态的电池组每年都要进行一次核对容量的放电试验

11 电机的运行与维护

11,1 检查电机的清洁,电机内部不允许进入水株,油污,积灰等。

11,2 检查电机的负载电流不得超过额定值

11,3 电机定子温升不许超过额定值,F级绝缘不得超过130度,B级绝缘不得超过110度。

11,4 检查水冷电机冷却器阀门必须在开启状态

11,5 检查电机进出口风温不得超过额定值。

11,6 检查强迫润滑电机的油压力不得超标。压力过高会造成电机渗油。

11,7 要定期更换滚动轴承的油脂,油脂过多或过少都会使电机轴承发热。11,8 检查电机轴承温度不得超过70度。

11,9 检查电机的声音有无异常,电机振动值不得超标。

11,10 检查电机接线端子,电缆接头螺栓有否松动,烧伤。

11,11 检查电机启动用水阻柜水位在规定刻度内,低了要及时添加水。

12冷冻机的运行与维护

12,1 检查压缩机声音和振动值在允许范围内。

12,2 通过触摸屏观察电机运行电流不得超限。

12,3 通过触摸屏观察进出口水温的变化。

12,4 通过触摸屏观察吸入压力和排出压力不得超限。

12,5 检查压缩机内油位,如过低应加油。

12,6 通过管路观察镜观察如发现气泡应找厂家添加制冷剂(R22)

12,7 检查十各熔断器如有亮灯者说明该熔断器已熔断,应更换。

12,8 冷冻机开机前要加热二十四小时,以防止运行时制冷剂带油。