一、工程概况

二、监理控制依据

三、监理工作控制目标及控制特点

四、监理工作程序

五、监理人员组成

华鑫剑腾科技园一期新建项目工程

监理实施细则

(建筑幕墙工程)

一、工程概况:

1、工程名称:华鑫剑腾科技园一期新建项目

2、工程地址:丹桂路以北、申江路以东

3、建设单位:剑腾液晶显示(上海)有限公司

4、设计单位:上海建筑设计研究院有限公司

5、幕墙深化设计:上海玻机智能幕墙股份有限公司

6、总包单位:上海建工二建集团有限公司

7、专业承包单位:上海玻机智能幕墙股份有限公司

8、监理单位:上海富达工程管理咨询有限公司

9、结构类型:钢筋混凝土框架结构

本幕墙专项工程主要由铝板幕墙、格栅幕墙组成,幕墙面积约为:1.41万平方米,主体结构形式:1#、2#楼为框剪结构,3#、4#、5#、6#楼为框架结构。

建筑幕墙高度(最大高度):1#—6#楼楼层为地上八层,建筑高度为33.6米。

幕墙设计参数:建筑结构安全等级二级,结构重要性系数 1.0,建筑结构设计使用年限50年,幕墙设计使用年限25年,抗震设防类别标准设防类,地面粗糙度B类,抗震设防烈度7度。

二、监理控制依据:

1、本工程的设计施工图、计算书及有关设计说明文件。

2、监理委托合同,施工承包合同,及其附件和已批准的监理规划

3、现行国家及地方的有关技术规范、标准,主要包括有:

《建设工程监理规范》GB50319—2000;

《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300—2001;

《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》建质[2009]87号

4、技术规范、规范、规程

《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210—2001;

《工程建设标准强制性标准条文》(房屋建筑部位2002年版);

《玻璃幕墙工程技术规范》JGJ102—2003 J2802003;

《金属与石材幕墙工程技术规范》JGJ133—2001 J113—2001;

《建筑钢结构焊接技术规程》JGJ81—2002;

《混凝土结构后锚固技术规范》JGJ145—2004;

《建筑设计防火规范》GB50016-2006

《建筑抗震设计规范》GB50011-2001

《建筑抗震设计规程》DBJ08-9-92

《钢结构设计规范》GBJ50017-2003

《建筑钢结构焊接规程》JGJ81-2003

《钢筋焊接及验收规程》JGJ18-84

《预埋件设计规程》YS11-79

《不锈钢冷加工棒》GB4226-84

《不锈钢冷轧钢板》GB3280-92

《不锈钢焊条》GB/T983-1995

《碳钢焊条》GB/T5117-1995

《低合金钢焊条》GB/T5118-1995

《建筑用硅酮结构密封胶》GB16776-2005

《聚硫建筑密封胶》JC483-1992

《建筑外立面窗用弹性密封胶》JC485-1992

《橡胶邵尔A型硬度的测定方法》GB531

《硫化橡胶密度的测定方法》GB/T533-2008

《工业用橡胶板》GB5574-2008

《钢化玻璃》GB9963-1998

《夹层玻璃》GB9962-1999

《浮法玻璃》GB11614-1999

《建筑用安全玻璃》G15763.2-2005

《外立面用钢化玻璃与半钢化玻璃》GB/T17841-1999

《地弹簧》CQB/T2697-2005

《紧固件机械性能螺栓、螺钉和螺柱》GB/T3098.1-2000

《紧固件机械性能螺母》GB/T3098.2-2000

《紧固件机械性能不锈钢螺栓、螺钉和螺柱》GB/T3098.6-2000 《建筑外立面物理性能分级》GB/T15225-94

《建筑外立面空气渗透性能检测方法》GB/T15226-1994

《建筑外立面风压变形性能检测方法》GB/T15227-1994

《建筑外立面雨水渗透性能检测方法》GB/T15228-1994 《建筑外立面平面内变形性能检测方法》GB/T18250-2000 《玻璃外立面工程技术规范》JGJ102-2003

《建筑外立面》GB/T21086-2007

《玻璃外立面光学性能》GB/T18091-2000

《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210-2001

《混凝土结构后锚固技术规程》JGJ 145-2004

《紧固件机械性能螺母粗牙螺纹》GB3098.2-2000

《紧固件机械性能自攻螺钉》GB3098.5-2000

《建筑结构可靠度设计统一标准》GB 50068-2001

《建筑结构荷载规范》GB 50009-2001(2006年版)

《混凝土结构设计规范》GB 50010-2002(2006版)

《外墙外保温建筑构造》(02J121-1)

《膨胀聚苯板薄抹灰外墙外保温系统》(JG149-2003) 《建筑节能工程施工验收规范》(GB50411-2007)

5.安全施工规范、标准、规程

《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-91

《建筑施工现场环境与卫生标准》JGJ146-2004

《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-91

《施工现场临时用电安全技术规范》DG/TJ08-1201-2005 《施工现场现场安全保证体系》DGJ08-903-2003

《建筑安全检查标准》JGJ59-99

三、监理工作目标及控制要点:

1、满足设计施工图纸及各类技术规程和验收规范要求。

2、督促过程安全文明生产和生态环境的保护,保证施工过程安全和

计划工期的实现,制定本细则。

针对本工程概况特点,本细则主要对玻璃幕墙,铝合金门窗、

格栅金属幕墙用较多篇幅细述,以便过程中监理质量控制,而

对监理工作流程通用标准格式篇幅不再累赘。

四、监理工作程序:

1玻璃幕墙工程

1.1 施工准备

1.1.1 熟悉施工图纸和有关幕墙工程技术规范、质量验收规范的要求。检查建设行政主管部门和建筑设计单位对幕墙工程设计审查的确认文件。

1.1.2 审核施工单位提交的“施工组织设计(方案)”。重点审查:施工技术措施、安全技术措施、质量检查方案、质量保证措施及施工进度计划等。

1.1.3 工程所用材料的品种、规格和质量应符合设计要求和国家现行标准的规定。严禁使用国家明令淘汰的材料。检查产品合格证、力学性能检测报告、进场验收记录和复验报告。进口型材应有国家商检部门的商检证,硅酮结构胶,密封胶应有与实际工程用基材的相容

性检验报告。

1.1.4 隐框、半隐框幕墙所采用的结构粘结材料必须是中性硅酮结构密封胶、其性能必须符合《建筑用硅酮结构密封胶》(GB16776)的规定;硅酮结构密封胶必须在有效期内使用。

1.1.5 主体结构与幕墙连接的各种预埋件,其数量、规格、位置和防腐处理必须符合设计要求。

1.1.6 幕墙应使用安全玻璃,其品种、规格、颜色、光学性能及安装方法应符合设计要求。玻璃厚度不应小于6mm。全玻璃幕墙肋玻璃厚度不应小于12mm。玻璃边缘的处理,应进行机械磨边、倒棱、倒角。

1.1.7 金属材料和零附件除采用不锈钢外,钢材应进行热浸镀锌处理,铝合金进行表面阳极氧化处理。

1.2 施工过程的质量控制

1.2.1 幕墙的金属框架与主体结构预埋件的连接、立柱与横梁的连接及幕墙面板的安装必须符合设计要求,安装必须牢固。

1.2.2 竖向主要构件安装质量的检验,应符合《玻璃幕墙工程质量检验标准》JGJ/T139—2001表6.2.3的规定

1.2.3 横向主要构件安装质量的检验,应符合《玻璃幕墙工程质量检验标准》(JGJ/T139—2001)表6.2.4的规定。

1.2.4 同一层的横梁安装应由下向上进行,横梁两端的连接件及弹性橡胶垫应安装在立柱的预定位置,并应安装牢固,其接缝应严密。

1.2.5 其他主要附件安装应符合下列要求:

1 有热工要求的幕墙,保温部份宜从内向外安装。当采用内衬板时,四周应套装弹性橡胶密封条,内衬板与构件接缝应严密;内衬板就位后,应进行密封处理;

2 固定防火保温材料应锚钉固定,保温材料应与玻璃保持30mm以上的距离。保温材料的填塞应饱满、平整、不留间隙;

3 通气留槽孔及雨排水出口等应按设计施工,不能遗漏;

4 玻璃幕墙安装的临时螺栓等在构件安装、就位、调整、紧固后应及时拆除;

5 现场焊接或高强螺栓紧固定后,应及时进行防锈处理。玻璃幕墙中与铝合金接触的螺栓及金属配件应采用不锈钢或轻金属制品;

6 不同金属的接触面应采用垫片作隔离处理。

1.2.6 明框玻璃幕墙安装,应符合下列规定:

1 玻璃与构件槽口的配合尺寸应符合设计及规范的要求,玻璃嵌入量不得小于15mm;

2 玻璃与构件不得直接接触。每块玻璃下部应设不少于两块弹性定位垫块,垫块宽度与槽口宽度相同,长度不应小于100mm,厚度不应小于5mm;

3 橡胶条镶嵌应平整、密实、长度宜比边框内槽口长1.5%—2%,其断口应留在四角,拼结处应粘结牢固;

4 不得采用自攻螺钉固定承受水平荷载的玻璃压条。压条固定方

式、固定点数量应符合设计要求;

5 耐候硅酮密封胶的施工厚度大于 3.5mm,施工宽度不应小于施工厚度的2倍;较深的密封槽口底部应采用聚乙烯发泡材料填塞;

6 耐候硅酮密封胶在接缝内应形成相对两面粘结,并不得三面粘接;

7 幕墙四周与主体结构之间的缝隙,应采用防火的保温材料填塞:内外表面应采用密封胶连续封闭,接缝应严密不漏水。

1.2.7 隐框玻璃幕墙安装,应符合下列规定:

1玻璃板块组件必须安装牢固,固定距离应符合设计要求且不宜大于300mm,不得采用自攻螺钉固定玻璃板块;

2 隐框玻璃板块安装后,幕墙平整度允许偏差不应大于 2.0mm,相邻两玻璃之间的接缝高低差不应大于1mm;

3 隐框玻璃板块下部应设置支承玻璃的托板,托板厚度不应小于2mm;

4 隐框玻璃的拼缝外观,应横平竖直,缝宽均匀,其质量检验,应符合《玻璃幕墙工程质量检验标准》(JGJ/T139—2001)表6.2.12的规定;

5 玻璃幕墙四周与主体结构之间的缝隙,应采用防火保温材料严密填塞,水泥砂浆不得与铝型材直接接触,不得采用干硬性材料填塞。内外表面应采用密封胶连续封闭,接缝应严密不渗漏,密封胶不应污染周围相邻表面;

6 幕墙玻璃与室内装饰物之间的间隙不宜小于10mm。

1.2.8 全玻幕墙、点支承玻璃幕墙安装,应符合下列规定:

1 幕墙玻璃与主体结构连接处应嵌入安装槽口内,玻璃与槽口的配合尺寸应符合设计和规范要求,其嵌入深度不应小于18mm;

2 玻璃与槽口间的空隙应有支承垫块和定位垫块。其材料、规格、数量和位置应符合设计和规范要求。不得用硬性材料填充固定;

3 玻璃肋的宽度、厚度应符合设计要求。玻璃结构密封胶的宽度、厚度应符合设计要求,并应嵌填平顺、密实、无气泡、不渗漏;

4 单片玻璃高度大于4m时,应使用吊夹或采用点支承方式使用玻璃悬挂;

5 点支承玻璃幕墙应使用钢化玻璃,玻璃开孔的中心位置距边缘距离应符合设计要求,并不得小于100mm;

6 点支承玻璃幕墙支承装置安装的标高偏差不应大于3mm,其中心线的水平偏差不应大于3mm。相邻两支承装置中心线间距偏差不应大于2mm。支承装置与玻璃连接件的结合面水平偏差应在调节范围内,并不应大于10mm。

1.3 质量检查验收

1.3.1 玻璃幕墙安装施工应对下列项目进行隐蔽验收:

1 构件与主体结构的连接节点的安装;

2 幕墙四周、幕墙内表面与主体结构之间间隙节点的安装;

3幕墙伸缩缝、沉降缝、防震缝及墙面转角节点的安装;

4 幕墙防雷接地节点的安装;

5 幕墙防火构造。

1.3.2 玻璃幕墙观感检验,应符合下列要求:

1 明框幕墙框料应竖直横平;单元式幕墙的单元拼缝或隐框幕墙分框玻璃拼缝应竖直横平,缝宽均匀,并且符合设计要求;

2 玻璃的品种、规格与色彩应与设计相符,整幅幕墙玻璃的色泽应均匀;不应有析碱、发霉和镀膜脱落等现象;

3 玻璃的安装方向应正确。热反射玻璃安装应将镀膜面朝向室内,非镀膜面朝向室外;

4 幕墙材料的色彩应与设计相符,并应均匀,铝合金料不应有脱膜现象;

5 装饰压板表面应平整,不应有肉眼可察觉的变形、波纹或局部压砸等缺陷;

6 幕墙的上下边及侧边封口、沉降缝、伸缩缝、防震缝的处理及防雷体系应符合设计要求;

7 幕墙隐蔽节点的遮封装修应牢固、整齐、美观;

8 幕墙不得渗漏。

1.3.3 玻璃幕墙工程抽样检验应符合下列要求:

1 抽样检验数量,每幅幕墙竖向构件或竖向拼缝和横向构件或横向拼缝应各抽查5%,并均不得少于3根;锚栓按5‰抽样检验,且每种锚栓不得少于5根;

2 铝合金料及玻璃表面不应有铝屑、毛刺、油斑和其他污垢;

3 玻璃应安装或粘结牢固,橡胶条和密封胶应镶嵌密实、填充平整;

4 钢化玻璃表面不得有伤痕;8mm以下的钢化玻璃应进行防爆处理;

5 防火、保温材料填充应饱满、均匀,表面应密实平整;

6 开启窗的配件应齐全,安装应牢固,安装位置和开启方向、角度应正确;开启应灵活,关闭应严密;

7 明框玻璃幕墙安装的允许偏差和检验方法应符合《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB50210—2001)表9.2.23的规定。

8 隐框、半隐框玻璃幕墙安装的允许偏差和检验方法应符合《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB50210—2001)表9.2.24的规定。

1.4 资料收集与整理

1 设计图纸、结构计算书、设计说明及其他设计文件;建设行政主管部门和建筑设计单位对幕墙工程设计的审查和确认文件;

2 材料出厂质量证书,结构硅酮密封胶相容性试验报告及幕墙的空气渗透性能、雨水渗漏性能和风压变形性能的检验报告;

3 幕墙组件出厂质量合格证书;

4 后置埋件的现场拉拔强度检测报告;

5 施工安装的自查记录;

6 防雷装置测试记录;

7 隐蔽工程验收记录;

8 其他质量控制资料。

2金属幕墙工程

2.1 施工准备

2.1.1 熟悉施工图纸和规范标准要求。检查建设行政主管部门和建筑设计单位对幕墙工程设计的确认文件。

2.1.2 审核施工单位提交的“施工组织设计(方案)”。重点审查:测量方法、安装方法、安装顺序、检查验收、安全措施及进度计划。

2.1.3 金属幕墙工程所使用的各种材料和配件,应符合设计要求及国家现行产品标准和工程技术规范的规定。检查产品合格证书、性能检测报告、材料进场验收记录和复验报告。

2.1.4 金属面板的品种、规格及色泽应符合设计要求;铝合金板材表面氟碳树脂涂层厚度应符合设计要求。

2.1.5 金属幕墙与主体结构连接的预埋件,应在主体结构施工时按设计要求埋设。预埋件应牢固,位置准确,预埋件位置误差应按设计要求进行复查。当设计无明确要求时,预埋件的标高偏差不应大于10mm,预埋件位置偏差不应大于20mm。

2.1.6 当没有条件采用预埋件连接时,应采用可靠的连接措施并应通过试验确定其承载力。后置埋件的数量、位置及抗拔力必须符合设计要求。

2.1.7 金属幕墙的吊挂体、安装件应符合下列规定:

1 单元金属幕墙使用的吊挂件、支撑件,宜采用铝合金件或不锈钢件,并应具备可调整范围;

2 单元幕墙的吊挂件与预埋件的连接应采用穿透螺栓;

3 铝合金立柱的连接部位的局部壁厚不得小于5mm。

2.2 施工过程的质量控制

2.2.1 金属幕墙的金属框架立柱与主体结构预埋件的连接必须符合设计要求且安装牢固。

2.2.2 立柱应采用螺栓与角码连接,螺栓直径应经过计算,并不应小于10mm,不同金属材料接触时应采用绝缘垫片分隔。

2.2.3 立柱安装标高偏差不应大于3mm,轴线前后偏差不应大于2mm,左右偏差不应大于3mm;相邻两根立柱安装标高偏差不应大于3mm,同层立柱的最大标高偏差不应大于5mm,相邻两根立柱的距离偏差不应大于2mm。

2.2.4 横梁安装应符合下列规定:

1 应将横梁两端的连接件及垫片安装在立柱的预定位置。并应安装牢固,接缝严密;

2 相邻两根横梁的水平标高偏差不应大于1mm。同层标高偏差:当一幅幕墙宽度小于或等于35m时,不应大于5mm;当一幅幕墙宽大于35m时,不应大于7mm。

2.2.5 金属板安装时应符合下列规定:

1 应对横竖连接件进行检查、测量、调整;

2 左右、上下的偏差不应大于1.5mm;

3 必须有防水措施,并应有符合设计要求的排水出口;

4 填充硅酮耐候密封胶时,金属板缝的宽度、厚度应根据硅酮耐候密封胶的技术参数,经计算后确定。

2.2.6 同一幕墙工程应采用同一品牌的单组分或双组分的硅酮结构密封胶并应有保质年限的质量证书。

2.2.7 金属幕墙的防火、保温、防潮材料的设置应符合设计要求,并应密实、均匀、厚度一致。防火层必须采用经防腐处理且厚度不小于1.5mm的耐热钢板,不得采用铝板;防火密封胶应有法定检测机构的防火检验报告。

2.2.8 在幕墙结构中应自上而下地安装防雷装置,并应与主体结构防雷装置可靠连接;防雷装置设计及安装应经建筑设计单位认可。

2.2.9 金属框架及连接件的防腐处理应符合设计要求。

2.2.10 各种变形缝、墙角的连接节点应符合设计要求和技术标准的规定。

2.2.11 板缝注胶应饱满、密实、连续、均匀、无气泡,宽度和厚度应符合设计要求和技术标准的规定。

2.2.12 金属幕墙应无渗漏。

2.3 质量检查验收

2.3.1 金属幕墙安装施工应对下列项目进行隐蔽验收:

1 主体结构与立柱、立柱与横梁连接节点安装及防腐处理;

2 幕墙防火、保温安装;

3 幕墙的伸缩缝、沉降缝、防震缝及阴阳角的安装;

4 幕墙的防雷节点的安装;

5 幕墙的封口安装。

2.3.2 金属幕墙的观感质量检验,应符合下列要求:

1 金属板表面应平整、洁净、色泽一致;

2 金属幕墙的压条应平直、洁净、接口严密、安装牢固;

3 金属幕墙的密封胶缝应横平竖直、深浅一致、宽窄均匀、光滑顺直;

4 金属幕墙上的滴水线、流水坡向应正确、顺直;

5 每平方米金属板的表面质量和检验方法应符合《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB50210—2001)表9.3.17的规定。

2.3.3 金属幕墙安装的允许偏差和检验方法应符合《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB50210—2001)表9.3.18的规定。

编号项目允许偏差(mm)检验方法

1 门窗框槽口宽度、

高度

≤1500 1.5

用钢尺检查

>1500 2

2 门窗框槽口对角

线度差

≤2000 3

用钢尺检查

>2000 4

3 门窗框正侧面垂直度 2.5 用垂直检查尺

构件式铝板外立面横梁、立柱安装允许偏差,应符合下表的要求:

构件式铝板外立面安装允许偏差

序号项目允许偏差(mm)

1 相邻两立梃间距尺寸(固定端处)≤2.0

2 相邻两横梁间距尺寸(mm)

≤2000 ≤1.5

>2000 ≤2.0

3

框格分格对角线长度差

(mm)≤2000 ≤3.0 >2000 ≤3.5

4 立梃垂直度

H≤30m ≤10 30m<H≤60m ≤15 60m<H≤90m ≤20 >90m ≤25

5

立梃外表面同一平面内位

置度

相邻立梃≤2

20m≤B ≤4 20m<B≤40m ≤5 40m<B≤60m ≤6

4 门窗框横框水平度 2 用1M水平尺和塞尺检

5 门窗框横框标高 5 用钢尺检查

6 门窗竖向偏离中心 5 用钢尺检查

7 双层门窗内外框间距 4 用钢尺检查

8 推拉门窗扇与框搭接量 1.5 用钢尺检查

60m<B≤80m ≤10 B>80m ≤15

6 同一标高面内横梁高度差相邻两横梁≤1 B≤35m ≤5 B>35m ≤7

7 弧形外立面立梃外表面与设计定位位置差≤2 注:表中H为外立面总高度,B为外立面总宽度。

焊缝偏差控制目标

项目允许偏差(mm)

对接焊缝余高

S≤20 0.5~3

S=20~40 0.5~3

S=40 30.5~4 焊缝错边≤0.18

组合焊缝S=20~40 0~+2 S≤40 0~+3

角焊缝焊缝余高

K〈 6 0~+2

K=6~10 0~+3

K >10 0~+3 焊角尺寸

K〈 6 0~+2

K=6~14 0~+3

K >14 0~+4

2.4 资料收集与整理

1 设计图纸、结构计算书、设计说明及其他设计文件;

2 建设行政主管部门和建筑设计单位对幕墙工程设计的确认文件;

3 各种材料、五金配件、构件及组件的产品合格证书、性能检测报告、进场验收记录和复验报告,铝塑复合板的剥离强度复验报告。

4 工程所用硅酮结构胶的认定证书和抽查合格证明;进口硅酮结构胶的商检证;国家指定检测机构出具的硅酮结构胶相容性和剥离粘结性试验报告;

5 后置埋件的现场拉拔强度检测报告;

6 防雷装置测试记录;

7 隐蔽工程验收记录;

8 幕墙安装施工记录;

9 其他质量控制资料

2.5.1试验基本要求

1.试验中外立面的支座与试验站提供的钢梁用角焊缝连接,以模拟工地现场的预埋件。

2.模拟试验严格按已批准的四性试验装配图制作,若有更改事先得到业主和设计师的同意。

3.模拟测试成功后方可进行现场的实际的安装工作。

4.试验样板为模拟外立面的最具代表性的部分。将严格按业主指定的设计要求,提交图纸显示试验样板所模拟部位及规模并得到业主和设计师的认同。试验样板的规模横向不少于标准外立面部位的竖框的三个垂直承力杆件,竖向不少于标准楼层的一层高,并且在垂直

楼体改造提升工程监理细则

###老旧小区改造工程 监理细则(主体装饰、提升工程) ####项目管理有限公司 2020年5月26日

目录 一、工程概况-------------------------------------1 二、总则-----------------------------------------2 三、监理工作的控制要点--------------------------2 1、原材料质量控制-------------------------------2 2、涂饰工程-------------------------------------2 3、聚苯板(EPS与XPS)薄抹灰外墙保温系统----------7 4、屋面保温------------------------------------13 5、屋面防水------------------------------------14 四、监理工作的方法及措施-----------------------17

一、工程概况 (一)建设单位:###住房和城乡建设局 (二)工程名称:###老旧小区改造工程 (三)建设地点:###纳入改造的170个老旧小区 (四)工程规模:改造小区面积总和 (五)工程造价:总投资约7.5亿元 (六)工程计划工期:2020年 5 月至年月 (七)设计单位: #####设计院 (八)施工单位:####建设开发有限责任公司 (九)监理单位:####项目管理有限公司 (十)工程简要描述及特点: 1.本工程包含###约170个老旧小区,目的是对老旧小区及相关区域的建筑、环境、配套设施等进行改造、完善和提升,改造内容分住宅建筑外公共部分和住宅建筑公共部分。具体有小区道路、室外管网、强弱电梳理、公共环境升级、公共设施改造、房屋公共部位翻新、外墙保温、屋面防水修缮等。本项目工程量大,持续时间长,承包单位多、施工专业多,包道路、雨污水管、给水管、燃气管、电讯、路灯、外墙、屋面等。 2.在施工中,存在交叉作业,合理地安排施工顺序尤为重要。 3.改造项目不同于新项目,施工前必须对原有管网调查清楚,新铺设管网与原有管网要街接统一,外墙及屋面施工时先征求民意,确认原有构件是否保留,既不能影响居民的正常生活,又要保质保量的完成改造项目。 4.原有管网均埋设在地下,施工中存在较大可变性,应及时根据现场具体情况进行合理调整,但必须征得单位同意。墙面安装的空调及屋面太阳能给施工带来了很大困难,挪动时很多需要更换支架,必须与居民协商确定。 5.在施工中,要及时做好与小区居民的沟通工作,防止施工中与居民产生矛盾。 6.在监理过程中,涉及方面比较多,协调工作量比较大。 7.因本工程项目比较零散,技术简单,且变动地方较多,项目监理机构按照室外工程和楼体改造两部分编写监理实施细则。如后续施工中增加

施工测量监理实施细则模板

第一节专业工程特点 施工测量是直接为工程施工服务的,因此它必须与施工组织计划相协调。 测量人员必须了解设计的内容、性质及其对测量工作的精度要求,随时掌握工程进度及现场变动,使测设精度和速度满足施工的需要。 与普通的测量工作相比,施工测量具有如下特点: 1.目的不同 普通测量工作通常是将地面上的地物、地貌、实体形状等测绘到图纸、媒体上,而施工测量多是将图纸上设计的建筑物或构筑物测设到实地,需要对图纸和工序熟悉了解。 2.根据具体的项目精度要求不同 施工测量的精度要求取决于工程的性质、规模、材料、施工方法等因素。一般高层建筑物的施工测量精度要求高于低层建筑物的施工测量精度,钢结构施工测量精度要求高于钢筋混凝土结构的施工测量精度,装配式建筑物的施工测量精度要求高于非装配式建筑物的施工测量精度。要参照工程有关测量规范,结合工程实际,制定合理的施测方案,做到既要确保精度,又要经济合理。 3.施工测量工序与工程施工工序密切相关 某项工序还没有开工,就不能进行该项的施工测量。测量人员必须了解设计的内容、性质及其对测量工作的精度要求,熟悉图纸上的设计数据,了解施工的全过程,并掌握施工现场的变动情况,及时做好测量前准备工作,使施工测量工作能够与施工密切配合。 4.施工用测量标志易受到施工影响 建筑施工现场多为地面与高空各工种交叉作业,并有大量的土方填挖,再加上材料堆放、动力机械与车辆频繁,地面情况变动很大,因此测量标志从形式、选点到埋设均应考虑便于使用、保管和检查,如有破坏,及时恢复。 第二节监理工作流程 一、施工测量准备阶段的监理 正式进行施工测量工作前,有如下一些工序需要监理工程师把控。

建筑幕墙安装安全监理实施细则

建筑幕墙 安 全 监 理 实 施 细 则 项目名称:乐尚城裙楼外墙幕墙工程 编制: 总监理工程师: 时间:

目录 一、专业工作特点 二、安全监理工作依据 三、安全监理工作的程序 四、安全监理工作的特点 五、安全监理工作的控制要点及目标值 六、安全监理工作的方法 七、安全监理工作的措施

一、专业工作特点 工程项目概况: (1)、工程名称:乐尚城裙楼外墙幕墙工程 (2)、工程地址:市雨花区 (3)幕墙种类:花岗岩石材、铝单板、玻璃; (4)各单位概况: 建设单位: 监理单位: 施工单位: 二、安全监理工作依据 (1)、《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011 (2)、《建筑幕墙》GB/T21086 (3)、《金属与石材幕墙工程技术规》(JGJ133 -2001)(4)、《建筑施工高处作业安全技术规》(JGJ88-92) (5)、《建筑机械使用安全技术规程》(JGJ33-2001) (6)、已批准的《监理规划》 (7)、《幕墙安装工程施工方案》 (8)、《建筑装饰装修工程质量验收规》(GB50210-2001) (9)、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规》JGJ130 (10)、监理合同(或协议) (11)、建设工程安全监理的相关规、规定、法规及相关政策和批

文; 三、安全监理的程序 (1).审查承包(分包)单位的有关安全生产的文件: 1) 《安全生产许可证》; 2) 安全生产管理机构的设置及安全专业人员的配备等; 3) 安全生产责任制及管理体系; 4) 安全生产规章制度; 5) 特种作业人员的上岗证及管理情况; 6) 起重机械的检测检验、验收、备案手续。 7)幕墙工程的安全生产操作规程 (2).审查承包单位幕墙安装工程专项施工方案: 1.审核幕墙安装工程施工方案的编写、审批: 1.1幕墙安装工程施工方案应由承包单位的专业工程技术人员编写; 1.2幕墙安装工程施工方案应由施工单位技术、质量、安全等有关部门进行联合会审; 1.3幕墙安装工程施工方案应由具有法人资格的施工单位技术负责人批准; 1.4幕墙安装工程施工方案应由分包单位报施工总承包单位审核、批准。 1.5幕墙安装工程施工方案应由施工总承包单位报监理单位审批认可;

城市老小区改造市政配套工程监理实施细则(DOC)

A4 工程 监理实施细则 (市政部分) 内容提要: 专业工程特点 监理工作流程 监理工作要点 监理工作方法及措施 项目监理机构(章): 专业监理工程师: 总监理工程师: 日期: 江苏省住房和城乡建设厅监制

目录 一、编制依据............................................... 二、专业工程特点............................................ 三、监理工作流程............................................ 四、监理工作要点............................................ 五、监理工作方法及措施....................................

道路工程监理实施细则 一、编制依椐 1、受委托,设计城区小规模住宅区综合整治改造工程。 2、建设方提供的道路规划平面图及有关资料。 3、采用的规范和标准: 《老住宅小区综合整治标准》2005 《老住宅小区综合整治管理规定》 《老住宅小区综合整治实施意见》 《城市道路设计规范》CJJ37-2012 《混凝土路面施工及验收规范》CJJ1-2008 《城市道路路基施工及验收规范》CJJ44-91 《公路工程质量检验评定标准》JTGF80-2004 《公路路面基层施工技术规范》JTJ034-2000 二、专业工程特点 1.概述 (1)本次改造的两个小区位于附近,总建筑面积约为3万平方米。 2、材料 (1)混凝土 1.1水泥混凝土面层抗折强度为4.5Mpz,C30混凝土。 1.2道路上的混凝土层表面进行拉毛处理。

吊篮施工监理实施细则

民乐大型居住社区B10-08地块保障房工程吊篮施工监理细则 编制: 审批: 日期:年月日 上海东港工程监理有限公司

民乐大型居住社区B10-08地块保障房工程 项目监理部 目录 一、工程概况 (02) 二、监理工作依据 (02) 2.1 、合同 (02) 2.2 、合同约定的技术规范、规程和标准 (02) 2.3 、其他相关依据 (02) 三、监理人员安排 (03) 四、监理工作流程 (03) 五、高处作业吊篮安装监理控制要点 (04)

吊篮施工监理细则 一、工程概况 本工程位于上海市浦东新区惠南镇,东至城西路和B10-06地块、南至三灶路港和B10-07 地块、北至拱商路和B10-06 地块,用地面积16750 平方米,总建筑面积43258.2平方米,其中地上计容积率建筑面积36850平方米,地下建筑面积4725平方米,拟建 1 幢地上15 层地下1 层钢筋混凝土剪力墙结构小高层建筑1 号楼、2 幢地上17 层地下1 层钢筋混凝土剪力墙结构小高层建筑3、4 号楼、1 幢地上12 层地下 1 层钢筋混凝土剪力墙结构小高层建筑 2 号楼和一个地下1 层地下车库及变配电房1 与变配电房2垃圾房等,拟建建筑物最高层数17 层,最高高度47.85 米。 通过对设计图纸的研究,本工程项目为预制装配式住宅,其他楼外墙为预制外墙板或叠合墙体。 二、监理工作依据 2.1 合同 1) 监理合同; 2) 监理委托方、施工总承包方与第三方签订的正式合同、协议及附 件。 3)工程洽商记录和会议纪要。 2.2 合同约定的技术规范、规程和标准 《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011) 《施工现场机械设备检查技术规程》(JGJ160-2008) 《建筑机械使用安全技术规程》(JGJ33-2001)

房屋建筑工程测量监理实施细则1101

编号XD-JL-大中里-XZ-1101 建筑测量工程 监 理 细 则 编制: 审核: 上海现代工程咨询有限公司 静安区40号、46号地块(大中里)综合发展项目监理组 编制日期:2011 年10 月

监理细则审批和内部交底记录

监理细则交底记录 上海现代工程咨询有限公司 (监理项目章)

目录 1、工程概况 2、编制依据 3、专业工程的特点 4、监理工作流程 5、监理控制要点和目标值 6、监理工作方法及措施 7、附表:测量复核记录表

1、工程概况 建设单位:上海盈丰、冠丰、沛丰房地产开发有限公司 设计单位:上海建筑设计研究院有限公司 施工单位: 上海基础工程有限公司 监理单位:上海现代工程咨询有限公司 1、工程名称:上海市静安区40 号、46 号街坊大中里综合发展项目 2、工程建设地点:上海市静安区,南京西路以南,威海路以北,石门一路以东, 青海路以西。 3、工程建设规模:总建筑面积约486,740 平方米(包括地下室)。 4、工程计划工期:1750 天,开工日期2011年11月,具体日期以业主发出的通知为准。 5、监理服务期:从签订施工监理合同至工程通过竣工验收并档案资料归档结束。 5、设计概算:约RMB480,000 万元。 6、工程说明: 工程将位于上海市静安区,南京西路以南,威海路以北,石门一路以东,青海路以西。本工程包括三座酒店、两座办公室、综合商业购物中心等,具体单体信息如下 本工程桩均采用钻孔灌注桩,其中40 号地块T1 办公楼:桩径850 ㎜,桩长;T2 办公楼:桩径850 ㎜,桩长;T3 酒店:桩径850 ㎜,桩长;T5 酒店:桩径850 ㎜,桩长;T6 酒店:桩径850 ㎜,桩长;40 号地块裙楼工程桩:桩径600 ㎜,桩长。46 号地块桩径850 ㎜,桩长70m.基坑开挖深度范围:40 号地块为号地块为.

吊篮---实施细则

银河小区二期 吊篮监理实施细则 编制 审批 河南智博建筑设计集团有限公司 银河小区项目部 2018年月日

目录 一、工程概况 二、监理工作依据 三、监理工作流程 四、安全监理的工作方法及措施 五、吊篮作业中的安全隐患分析 六、高处作业吊篮安装监理控制要点 七、吊篮使用过程中的安全技术管理措施。 八、施工吊篮拆卸作业的安全技术管理措施 九、施工中应急处理

一、工程概况 二、监理工作依据 1、监理合同、《监理规划》; 2、《建筑施工安全检查标准》JGJ59 3、《施工现场机械设备检查技术规程》JGJ160 4、《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33 5、《高处作业吊篮》GB19155 6、《建筑结构荷载规范》GB50009 7、《建筑施工高处作业安全技术规程》JGJ80 8、经监理单位审核同意的施工单位编制专项施工方案 9、建设部《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》 三、监理工作流程 编制安全监理实施细则----审查吊篮专项施工方案 ----审查安装单位资质、特种人员资格----审核安装合同、维修保养协议----检查施工机械、安全设备出厂合格证----督促施工单位做好安装检验----组织吊篮安装联合验收----督促施工承包单位做好安全交底----施工过程中的安全巡视监理----督促施工单位做好维修保养整理安全监理资料。 四、安全监理的工作方法及措施 1、掌握和熟悉相关法律、法规、规范、标准及设计文件、监理规

划、施工组织设计内容; 2、对达到一定规模、危险性较大及须组织专家论证审查的分部分项工程,要求施工单位编制专项施工方案,须经总监理工程师签字确认后方可实施; 3、对施工单位现场的专职安全管理人员及电工、焊工、架子工、起重工等特殊作业人员,应对其是否经过专门的安全作业培训并持证上岗,所持证件是否在有效期内等方面进行审查,合格后才能进场作业; 4、督促施工单位落实安全生产的组织保证体系,建立健全安全生产责任制。督促施工单位对作业人员进行安全生产教育及分部、分项工程的安全技术交底; 5、通过日常巡视、每周定期展开安全专项检查等方式,督促施工单位按照组织设计及专项安全施工方案的要求,将有关施工安全措施落实到位; 6、督促施工单位制定施工现场生产安全事故救援预案; 7、监理人员在实施监理的过程中发现存在安全隐患,应当及时要求施工单位进行整改。情况严重的,总监理工程师应当要求施工单位暂停施工以消除隐患,并及时报告建设单位。施工单位拒不整改或者不停止施工时,监理单位应当及时向有关主管部门报告; 8、项目监理部对在实施监理过程中所进行的安全方面的工作,应当形成文字记录备案,文字记录包括监理日记、监理工程师通知(联系单)、工程暂停令、监理月报等 五、吊篮作业中的安全隐患分析 1、作业人员在吊篮上作业不佩戴安全带、不按规定正确佩戴安全带以及安全带没有按照要求挂在安全绳上。 2、吊篮没有按照要求设置安全绳、安全绳的强度不满足要求、安全绳在外墙等直角部位没有“护角”。 3、吊篮在选用钢丝绳时绳径偏小,在使用中磨损严重没有及时报废、电焊火花损伤等。 4、安全锁在使用前没有进行检测,或者安全锁不灵敏、失效、锁绳角度不满足要求。 5、固定钢丝绳用的绳卡数量不够、规格不符、方向错误、间距不符合要求。 6、吊篮没有安装超高限位、限位失灵,以及吊篮悬挑梁前方没有安装行程限位挡板。 7、吊篮的配重不满足重量要求,配重块被挪动等。 8、吊篮悬挑梁、底座、吊篮平台在拼装时螺栓的强度不够、数量不足、固定不牢固。

测量工程监理细则

A.0.4苏州科达科技股份有限公司新建厂房工程监理实施细则 (测量工程) 内容提要: 专业工程特点 监理工作流程 监理工作要点 监理工作方法及措施 项目监理机构(章): 专业监理工程师: 总监理工程师(签字、执业印章): 日期: 江苏省住房和城乡建设厅监制

目录 一、专业工程特点 (1) 二、施工测量监理工作流程 (2) 三、施工测量监理工作要点及目标值 (2) 四、施工测量监理质量控制要点与预控措施 (6) 五、施工测量监理工作的方法及措施 (11) 六、测量责任和资料管理 (16)

测量工程监理细则 一、专业工程特点: 1.工程概况: 1.1 本工程包括办公、食堂,车间、仓库及门卫三个单体建筑,共计建筑面积54957.61㎡。其中办公、食堂为地下1层地上5层(5677.54㎡)建筑高度2 2.6m,车间、仓库为地下2层地上8层(49246.04㎡)建筑高度4 3.2m,门卫为地上1层建筑高度 4.25m。本工程抗震设防裂度6度。基础除门卫是柱下独立基础其余均为筏板基础。结构类型:钢筋混凝土框架结构。 2.专业工程特点: 本工程测量监理实施范围是整个工程施工准备、施工实施阶段进行的测量工作,检查施工测量质量,确保正确指导施工和质量控制。本工程测量工作主要是原始控制成果复核测量、平面与高程测量、基坑开挖时降水、土方开挖时支护结构的位移及邻近建筑物、道路、场地沉降观测、建筑物的定位放线、轴线标高控制、竖向垂直度控制测量及建筑物沉降变形观测。 3.监理依据: 4.1 经公司主管技术部门审核通过的监理规划。 4.2国家和地方有关工程建设的法律、法规 4.3国家和地方有关工程建设的技术标准、规范和规程 4.4有关部门批准的工程项目文件和设计文件 4.5建设工程施工合同及工程建设监理合同 4.6《建筑工程施工测量规程》(DBJ01-21-95) 4.7《建筑变形测量规程》(JGJ/T8-97) 4.8《工程测量规范》(GB50026-2007) 4.9《城市测量规范》(CJJ8-99) 4.10经监理审核通过的施工组织设计 4.11规划部门提供的平面与工程控制测量依据点和数据。

建筑幕墙工程监理实施细则

D 监31-20151005 华鑫剑腾科技园一期新建项目工程 监理实施细则 (建筑幕墙工程) 内容提要: 专业工程特点 监理工作流程 监理工作控制目标及控制要点 监理工作方法及措施 监理人员组成 项目监理机构(章): 专业监理工程师: 总监理工程师: 日期:

目录 一、工程概况 二、监理控制依据 三、监理工作控制目标及控制特点 四、监理工作程序 五、监理人员组成

华鑫剑腾科技园一期新建项目工程 监理实施细则 (建筑幕墙工程) 一、工程概况: 1、工程名称:华鑫剑腾科技园一期新建项目 2、工程地址:丹桂路以北、申江路以东 3、建设单位:剑腾液晶显示() 4、设计单位:上海建筑设计研究院有限公司 5、幕墙深化设计:上海玻机智能幕墙股份有限公司 6、总包单位:上海建工二建集团有限公司 7、专业承包单位:上海玻机智能幕墙股份有限公司 8、监理单位:上海富达工程管理咨询有限公司 9、结构类型:钢筋混凝土框架结构 本幕墙专项工程主要由铝板幕墙、格栅幕墙组成,幕墙面积约为:1.41万平方米,主体结构形式:1#、2#楼为框剪结构,3#、4#、5#、6#楼为框架结构。 建筑幕墙高度(最大高度):1#—6#楼楼层为地上八层,建筑高度为33.6米。 幕墙设计参数:建筑结构安全等级二级,结构重要性系数 1.0,建筑结构设计使用年限50年,幕墙设计使用年限25年,抗震设防类别标准设防类,地面粗糙度B类,抗震设防烈度7度。

二、监理控制依据: 1、本工程的设计施工图、计算书及有关设计说明文件。 2、监理委托合同,施工承包合同,及其附件和已批准的监理规划 3、现行国家及地方的有关技术规范、标准,主要包括有: 《建设工程监理规范》GB50319—2000; 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300—2001; 《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》建质[2009]87号 4、技术规范、规范、规程 《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210—2001; 《工程建设标准强制性标准条文》(房屋建筑部位2002年版); 《玻璃幕墙工程技术规范》JGJ102—2003 J2802003; 《金属与石材幕墙工程技术规范》JGJ133—2001 J113—2001; 《建筑钢结构焊接技术规程》JGJ81—2002; 《混凝土结构后锚固技术规范》JGJ145—2004; 《建筑设计防火规范》GB50016-2006 《建筑抗震设计规范》GB50011-2001 《建筑抗震设计规程》DBJ08-9-92 《钢结构设计规范》GBJ50017-2003 《建筑钢结构焊接规程》JGJ81-2003 《钢筋焊接及验收规程》JGJ18-84 《预埋件设计规程》YS11-79 《不锈钢冷加工棒》GB4226-84

国道项目示范路改造工程监理实施细则范本(含涵洞工程)

示范路改造工程 监理实施细则 目录 第一章质量监理总论 一、质量控制的原则 二、质量监理的依据 三、质量监理的任务 四、质量监理的阶段和内容 五、质量监理的方法 第二章测量、试验检测监理 一、测量监理工作的主要内容 二、测量监理工作流程及要点 三、测量监理工作依据和方法 四、试验监理工程的内容 五、试验监理工作的要点 六、监理试验室 第三章软土地基处理质量监理 一、软土地基质量监理工作流程 二、软土地基质量监理工作要点 三、垫层及浅层处理监理工作的主要内容 四、垫层及浅层处置质量监理工作流程

五、垫层及浅层处置质量监理工作要点 六、土工合成材料质量监理工作主要内容 七、土工合成材料质量监理工作流程 八、土工合成材料质量监理工作要点 九、粉喷桩质量监理工作的主要内容 十、粉喷桩质量监理工作流程 十一、粉喷桩质量监理工作要点 第四章路基工程质量监理 一、测量及施工放样监理工作要点 二、场地清理质量监理 1、工作内容 2、工作流程 3、监理要点 三、填方路堤质量监理 1、工作内容 2、工作流程 3、监理要点 四、挖方路堑质量监理 1、工作内容 2、工作流程 3、监理要点 五、路基边坡防护工程质量监理

1、植物防护工程监理工作内容、流程、要点 2、砌石防护工程监理工作内容、流程、要点 六、路基排水工程质量监理 1、浆砌排水沟质量监理工作内容、流程、要点 2、盲沟与渗沟质量监理工作内容、流程、要点 七、改良土路基质量监理 1、改良土路基质量监理工作内容 2、改良土路基施工监理工作流程 3、改良土路基监理工作要点 八、路基支挡结构质量监理 1、砌石混凝土挡土墙质量监理主要内容、工作要求、监理要点 2、加筋土挡土墙质量监理主要内容、工作流程、监理要点 九、构造物台背回填质量监理 1、构造物台背回填质量监理主要内容 2、构造物台背回填监理工作流程 3、构造物台背回填监理工作要点 第五章路面基层施工质量监理 一、水泥稳定土基层和底基层质量监理 1、工作内容 2、工作流程 3、监理要点 二、石灰稳定土基层和底基层质量监理

吊篮安装监理细则资料

B13金阊区文化教育大厦工程 危险性较大工程实施细则 (吊篮安装、拆卸部分) 内容提要: 专业工程特点 监理工作流程 监理工作控制目标及控制要点 监理工作方法和措施 项目监理机构(章): 专业监理工程师: 总监理工程师: 日期: 江苏省建设厅监制

一、工程概况和特点 1、工程情况一览表 工程名称金阊区文化教育大厦建设单位苏州市金阊区教育局建设地点苏州市爱河桥9号 建设规模地上建筑面积15433.3M2,地下建筑面积4587.5 M2,地上15层,地下2层,标准层层高4.2米,建筑高度68.4米。平面尺寸46.9米×48.5米。外装为石材幕墙和玻璃幕墙。 工程结构框架-核心筒结构 2、本外装幕墙工程由于外墙脚手架已全部拆除,幕墙施工采用15台ZLP800型吊篮施工。东西立面各3台,北立面5台,南立面4台。 3、使用塔吊垂直部分材料运输,在吊篮内施工,属重大危险源,危险性较大。 4、该工程地处阊胥路与爱河桥路交汇口旁,属沿街工程,沿街的安全围护比较重要,防止高空坠物非常重要。

二、监理工作流程 安全监理工作流程 不同意 同意 整改完成 不整改或整改不力 相关施工方案报审 监理工程师审查、总监审批 监督施工单位实施 未按方案实施或发现隐患 书面要求整改(停止施工) 继续施工 汇报建设单位或上级主管部门

三、监理依据 (一)《建设工程安全生产管理条例》 (二)《关于落实建设工程安全生产监理责任的若干意见》(三)《关于危险性较大分部分项工程安全管理办法》 (四)《建筑起重机械安全监督管理规定》 (五)《建筑起重机械备案登记办法》 (六)《苏州市建筑施工安全监督管理办法》 (七)监理规划 (八)经批准的吊篮安装、拆卸专项方案 (九)《高处作业吊篮》 (十)《施工现场临时用电安全技术规范》 (十一)《建筑施工高处作业安全技术规范》 四、监理工作目标 (一)吊篮安装、拆卸符合方案要求。 (二)吊篮安装完毕检测合格、使用备案完成。经现场试验各项保险、限位等安全设施和装置齐全有效,多方参与验收合格。(三)安装、使用、拆卸过程中不发生安全事故。 五、监理工作措施 (一)事前控制

工程测量监理实施细则

目录 第一章总则 (1) 第二章监理依据 (1) 第三章标段概况与组织结构 (2) 第一节标段概况 (2) 第二节组织结构与职责 (14) 第四章监理程序 (16) 第一节精测网与施工加密 (16) 第二节施工放样 (33) 第三节沉降变形观测 (36) 第四节轨道工程 (56) 第五节竣工测量 (60) 附件一:资料传递程序 (65) 附件二:附表 (66)

第一章总则 为了规范新建敦格铁路甘肃段监理二标段的工程测量监理工作,明确质量控制要点,强化过程控制,掌控工程建设质量。不辱使命,拼搏奋斗,和谐有序,安全优质,严格监理,热情服务,守法诚信,科学公平。依法合规地履行测量监理职责,科学掌握监督的尺度,努力发挥管理的力度,确保工程测量高精度、高质量、高效率,为实现全线综合质量争创部优、国优的总体目标,编制本《工程测量监理实施细则》。 第二章监理依据 1. 已审批的《监理规划》 2.《国家一、二等水准测量规范》(GB12897-2006) 3.《全球定位系统(GPS)测量规范》(GBT/18314-2001) 4.《工程测量规范》(GB50026-2007) 5.《建筑变形测量规范》(JGJ8-2007) 6.《精密工程测量规范》(GB/T15314-94) 7.《全球定位系统(GPS)铁路测量规范》(TB10054-97) 8.《铁路工程测量规范》(TB10101-2009) 9 .《改建铁路工程测量规范》(TB10105-2009) 10.《铁路建设工程监理规范》(TB1042-2007,J269-2007) 11. 新建敦格铁路工程设计文件: 12. 由本标段施工单位编写的经过审核批准的各种工程测量技术设计方案

玻璃幕墙工程监理实施细则

玻璃幕墙工程 监理实施细则 项目名称: 项目监理部: 编制: 审批(总监理工程师): 编制日期: 项目监理部(印章): 陕西华建工程监理有限责任公司

目录 一、工程概况与特点........................................................................................... - 2 - 二、依据和工程质量验收规定........................................................................... - 3 - 三、监理工作流程............................................................................................... - 5 - 四、监理工作事前、事中、事后三控制........................................................... - 8 - 五、监理的控制目标及要点.............................................................................- 10 - 六、质量记录.....................................................................................................- 22 - 七、环境因素控制.............................................................................................- 23 - 八、危险源控制.................................................................................................- 24 - 九、幕墙施工相关强制性条文汇总.................................................................- 25 -

xx小区改造工程监理实施细则

丽水市灯塔东区、北区、三岩寺地质大队 老小区改造工程 监 理 细 则 编制: 审核: 绍兴市工程建设监理有限公司 2013年6月

目录 一、工程概况 二、监理工作流程 三、施工准备阶段质量控制 四、施工阶段质量控制 (一)、原材料质量控制 (二)、道路工程质量控制 (三)、排水工程质量控制 (四)绿化工程质量控制 五、施工阶段进度控制 六、施工阶段投资控制 七、安全、文明施工监理 八、关键工序控制

丽水市灯塔东区、北区、三岩寺地质大队老小区改造工程监理细则 一、工程概况 1、工程名称:灯塔东区、北区、三岩寺地质大队老小区改造工程 2、工程地点:丽水市市区西南向 3、建设单位:丽水市莲都区公用事业管理所 4、设计单位:杭州市城建设计研究院有限公司 5、施工单位:东区:丽水华野建设有限公司; 北区:丽水永龙建设有限公司 三岩寺地质大队:丽水市现代建设工程有限公司 6、工程规模: ⑴道路工程: 本工程路面全部采用两种路面形式结构,一种是沥青混凝土路面结构(面层为6cmAC-13细粒式沥青混凝土+基层为25cm5%水泥稳定砂砾层+15cm级配砂砾垫层,总层,总厚度为46cm),另一种是高压水泥砖路面结构(采用6cm高压水泥砖+3cmM10水泥砂浆卧底+基层为15cmC15碎石砼基层+15cm级配砂砾垫层,总厚度为39cm)。 ⑵排水工程: 根据丽水市莲都区公用事业管理所要求,本工程改造的排水体制采用雨、污分流制排水;本工程室外的雨、污水改造同时,室外的电力管线、通信管线、自来水管线及燃气管线同时改造(埋地)。本次小区改造的室外所有排水管均采用HDPE双壁波纹管,检查井,雨水口与管道连接方式采用橡胶圈承插式柔性接口;小区内污

施工吊篮监理细则

B13 监理实施细则(施工吊篮工程) 项目监理机构(章): 专业监理工程师: 总监理工程师: 日期: 江苏省建设厅监制

目录 一、工程概况 (2) 1、建设主体 (2) 2、工程概况 (2) 二、监理工作依据 (2) 1、合同 (2) 2、合同约定的技术规范、规程和标准 (2) 3、其他相关依据 (3) 三、监理工作流程 (3) 四、高处作业吊篮安装监理控制要点 (4) 五、安全监理工作的方法 (8) 六、安全监理工作的措施 (8)

一、工程概况 1、建设主体 工程名称:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx工程 工程地点:xxx市xxx区xxxxx路地块 建设单位:xxxxxxxxxxxxxx房地产开发有限公司 监理单位:xxxxxxxxxxxxx监理咨询有限公司 总包单位:xxxxxxxxxxx有限公司 分包单位:xxxxxxx有限公司 2、工程概况Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxeffgds fddddddddddddddddddddddddddddddd 二、监理工作依据 1、合同 1) 监理合同; 2) 监理委托方与第三方签订的正式合同、协议及附件。 3)工程洽商记录和会议纪要。 2、合同约定的技术规范、规程和标准

《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99) 《施工现场机械设备检查技术规程》(JGJ160-2008) 《建筑机械使用安全技术规程》(JGJ33-2001) 《施工现场临时用电安全技术规程》(JGJ46-2005) 《高处作业吊篮》(GB19155-2003) 《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001) 《建设工程监理规范》(GB50319-2000); 3、其他相关依据 1)建设工程《安全监理规划》; 2)经监理单位审核,建设单位同意的施工单位编制的相应施工方案; 3)国家、地方及相关部门颁发的工程建设的法令、法规、政策和规定。 三、监理工作流程

装修工程监理实施细则(完整版)

装修工程监理细则(完整版) (一)依据标准 DB31/T30-1999住宅装饰装修验收标准 GB50327-2001住宅装饰装修工程施工规范 GB50210-2001建筑装饰装修工程质量验收规范 (二)基本规定 1. 建筑装饰装修工程必须进行设计,并出具完整的施工图设计文件。 2?住宅装饰装修应优先采用节能、阻燃、环保型材料及用具。严禁使用国家明令淘汰的材料。 3. 装饰装修的材料应具有合格证、质保书及有关检测报告并验收合格。 4. 装饰设计和施工必须确保建筑物原有安全性,不得改变承重结构。不得破坏外立面;在施工中严禁:损坏原有绝热设施,损坏受力钢筋、在楼板上超荷集中堆放物品。 5. 施工现场应按要求设立临时用电系统,并设有漏电保险器;临时用电线路应 避开易燃、易爆物品堆放地。 6. 施工现场动用明火时,必须清除周围及焊渣滴落区的可燃物质,并设专人监督。 7. 严禁:在施工现场抽烟,在运行中的管道及装有易燃易爆的容器或受力构件上进行焊接和切割。 8. 对室内环境的污染浓度应进行控制并检测,详见下表。

住宅装饰装修后室内环境污染物浓度限值 (三)抹灰工程 1. 基本要求 表面应洁净、接槎平顺、线角顺直、粘接牢固,无脱层、爆灰和裂缝等缺陷。 2. 抹灰质量允差及验收方法: 3. 检查空鼓而不裂的面积应<200 cm 2,用小锤轻敲检查。 4. 其它未尽事项参见一般抹灰工程”监理细则有关条文。

(四)镶贴工程 1. 基本要求 A. 镶贴应牢固,表面平整干净,无漏贴、错贴;缝隙均匀周边顺直,砖面无裂纹、掉角、缺楞等现象。 B. 镶贴工程应在隐蔽工程、抹灰工程、吊顶工程完成并验收后进行。 2. 墙面 A. 用小锤全数轻敲,空鼓声应小于200 cm 2。 B. 强度较低或较薄的石材应在背面粘贴玻璃纤维网布。 C. 固定石材的钢丝网应与予埋件连接牢固,每块石材与钢丝网拉结点不得少 于4点。拉接用金属丝应具有防锈性能。 D. 阴角砖压向应正确;阳角砖宜加工成45。合角铺贴,不宜看到面砖的侧 面。在高度和宽度方向避免出现一排(或一行)以上的半块面砖。 E. 在潮湿环境的墙面上裱糊、贴墙纸或镶贴镜面玻璃前,基础需防潮处理,一般可涂851涂料两道或采用其它有效防潮材料处理。 F. 墙面镶贴允许尺寸偏差

铝板幕墙监理细则MicrosoftWord文档

铝板幕墙监理细则-Microsoft-Word-文档

————————————————————————————————作者: ————————————————————————————————日期:

中国铁通北京分公司 外立面改造工程监理实施细则 编制人:李士杰 审批人:于诗春 北京联华建筑事务有限公司 第二十二项目部 二零一二年十月

一、工程概况 1.1总体介绍 序号项目内容 1 工程名称中国铁通北京分公司外立面改造工程 2 工程地址北京市丰台区富丰路八号 3 建设单位中国铁通集团有限公司北京分公司 4 设计单位北京三磊建筑设计有限公司 5 监理单位北京联华建筑事务有限公司 6 总包单位河北新华幕墙有限公司 7 建设规模建筑面积2472.25m2 8 施工范围铝板幕墙、散水、绿化恢复工程等。 9 施工工期计划开工间2012年10月10日监理进场时2012年10月14日计划竣工2012年12月10日施工工期62天 10 施工许可证 11 质量目标合格 12 合同价款213.878675万元 1.2 工程概况 1.2.1本工程位于北京市丰台区富丰路八号,本工程结构类型为铝板幕墙。本工程为办公楼,建筑面积2472.25m2,总价为213.878675万元万元。

1.2.2幕墙施工 1)建筑用途:办公楼外立面 2)幕墙材料:本工程为在原外墙面增加铝板幕墙工程,竖龙骨采用50*90*3.5矩形钢管,3mm厚铝单板,铝单板内侧填60mm 厚岩棉。 二、监理组织结构、人员配置 项目总监: 于诗春 总监代表: 李士杰 监理实施细则 一、简述 为了更好地贯彻和实施监理规划,各专业工程师按照施工图设计、工艺要求、行业规范等文件制定各专业的监理实施细则,以求全面实现规划中的要求和目的。 1. 监理实施细则编制依据: (1)国家及北京市现行关于工程建设的法律、法规、规范、规程及标准; (2)经有关部门批准的工程项目文件; (3)本工程项目的施工合同、监理合同; (4)本工程项目的设计文件、变更洽商及图纸会审记录; (5)本工程项目的“施工组织设计”; 2. 监理工程师应对各专业施工图纸深入了解,并掌握其特殊要求和工艺流程及操作。 3.监理工程师应熟悉设计中建筑材料、设备的性能及特点。 4. 熟悉建设工程监理规程,按标准办事。 二、关于施工中工程材料质量控制内容 1. 建筑材料、设备应有出厂证明、技术合格证或质量保证书。 2. 建筑材料及设备进场应有复试报告,质量符合有关规定。 3.凡采用新材料,应检查技术鉴定文件、使用说明书等。

吊篮安装监理细则(新编版)

( 安全管理 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 吊篮安装监理细则(新编版) Safety management is an important part of production management. Safety and production are in the implementation process

吊篮安装监理细则(新编版) 、工程情况一览表 工程名称 金阊区文化教育大厦 建设单位 苏州市金阊区教育局 建设地点 苏州市爱河桥9号 建设规模 地上建筑面积15433.3M2 ,地下建筑面积4587.5M2 ,地上15层,地下2层,标准层层高4.2米,建筑高度68.4米。平面尺寸46.9米×48.5米。外装为石材幕墙和玻璃幕墙。 工程结构

框架-核心筒结构 2、本外装幕墙工程由于外墙脚手架已全部拆除,幕墙施工采用15台ZLP800型吊篮施工。东西立面各3台,北立面5台,南立面4台。 、使用塔吊垂直部分材料运输,在吊篮内施工,属重大危险源,危险性较大。 4、该工程地处阊胥路与爱河桥路交汇口旁,属沿街工程,沿街的安全围护比较重要,防止高空坠物非常重要。 二、监理工作流程 安全监理工作流程 三、监理依据 (一)《建设工程安全生产管理条例》 (二)《关于落实建设工程安全生产监理责任的若干意见》 (三)《关于危险性较大分部分项工程安全管理办法》 (四)《建筑起重机械安全监督管理规定》 (五)《建筑起重机械备案登记办法》

监理部测量工程监理实施细则

B13 工程 监理实施细则 (测量工程) 内容提要: 编写依椐 专业工程特点 监理工作流程 监理工作控制目标及控制要点 监理工作方法及措施 项目监理机构(章): 专业监理工程师: 总监理工程师: 日期: 江苏省建设厅监制

测量工程监理实施细则 1. 本细则编写依椐 1.1本项目工程已批准的监理规划。 1.2*****设计院的******工程的设计图纸 1.3规范、规程: 1.3.1《建设工程监理规范》GB50319--2000 1.3.2《建筑工程施工质量验收统一标准》 1.3.3工程建设标准强制性条文 1.3.4各分部工程质量验收规范如:(根据工程项目具体情况增加删减) 《工程建设强制性标准条文》房屋建设部分 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》 GB50202-2002 《砌体工程施工质量验收规范》 GB50203-2002 《混凝土结构工程施工质量验收规范》 GB50204-2002 《建筑工程施工质量验收统一标准》 GB50300-2001 《建筑工程质量检验评定标准》 GB50301-2002 《城市测量规范》(CJJ8-85) 《工程测量规范》(GB50026-93) 《建筑变形测量规程》(JGJ/T8-97)。 *********** 1.3.5《南京市住宅工程质量通病防冶导则》 1.3.6《关于加强建筑结构工程施工质量管理的若干规定(试行)》(宁建工字[2007]32号文件) ************** 1.4 ******工程施工组织设计 ******工程委托监理合同 ******工程建筑工程施工合同 ******工程招投标文件 2. 专业工程特点 2.1 ******工程,位于****省******市****,总面积约****平方米,地上**层,地下**层,主要由*****组成。地下是***,地上主要是***,建筑高度是米,结构形式为**,基础形式为****。耐火等级是***,抗震设防烈度是****。

玻璃幕墙监理细则(完整资料).doc

此文档下载后即可编辑 XXXXXXXXX建设项目 玻璃幕墙工程监理细则 编制:XX 审核:XXX 批准时间: XXXXX有限公司 XXXX项目监理项目部 玻璃幕墙工程监理细则 1、工程概况 本工程为XXXX建设项目-(办公区)综合办公楼幕墙工程,工程幕墙分(1)隐框玻璃幕墙,面积约2500平方米;(2)点支式

玻璃幕墙,面积约1000平方米。装饰用材主要采用8Low-E+12A+6+1.14PVB+6钢化中空夹胶玻璃、8Low-E+12A+6钢化中空Low-E玻璃、10+12A+10中空双钢化玻璃、10+1.52PVB+10双钢化透明夹胶玻璃。幕墙用铝材,室外外露表面氟碳喷涂处理,室内外露粉末喷涂处理。 2、监理依据 2.1《玻璃幕墙工程技术规范》JGJ102-2003 2.2《建筑防雷设计规范》GB50057-94 2.3《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210-2001 2.4《玻璃幕墙工程质量验收标准》JGJ/T139-2001 2.5《建筑幕墙》GB/T21086-2007 2.6《铝合金建筑型材》GB5237.4-2004 2.7《建筑用铝型材、铝板氟碳涂层》GB/T133-2000 2.8《建筑玻璃应用技术规程》JGJ113 -2003 2.9《幕墙用钢化玻璃及半钢化玻璃》GB17841-1999 3.0《玻璃幕墙接缝用密封胶》JC/T882-2001 3.1《建筑窗用弹性密封胶》JC/T485-2007 3、事前控制 3.1审查施工单位提交的施工组织设计方案。 3.2 检查玻璃幕墙与主体结构连接的预埋件和基层处理情况。埋件应牢固、位置准确,埋件的标高偏差不应大于10mm,埋件位置与设计位置的偏差不应大于20mm。检查墙面的垂直度、平整度,对主体结构的孔洞及表面的缺陷,应及时要求承包商进行处理。 3.3 校核施工放线 3.4 对主要原材料进行进场检查,在工程材料报验单上签署意见,督促承包商将不合格的原材料限期清理出场。 3.4.1 铝合金材料 1)检查铝合金材料的出厂合格证、化学成分检测报告、力学

相关文档