文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 墙体拆除、砌筑施工方案

墙体拆除、砌筑施工方案

墙体拆除、砌筑施工方案
墙体拆除、砌筑施工方案

墙体拆除、砌筑施工方案

一、工程概况:

本工程项目名称为华能农安生物质电厂砖墙拆除并砌筑工程,为砖混结构。墙体高度为8米、宽度为6米。本工程建筑抗震设防裂度七度,建筑结构安全等级为3级,防火等级二级,工程设计耐久年限为50年,墙体为370厚粘土标准砖,配制M10水泥砂浆砌筑;拉结筋3Φ8@500,深入墙内1m;构造柱采用C25砼浇筑,构造柱截面370*370、配筋4Φ16、箍筋Φ8@150;圈梁截面370*300,采用C25砼浇筑,配筋6Φ16、箍筋Φ8@150、墙体抹灰采用1:3水泥砂浆。

二、墙体拆除:

(一)施工准备

1.工具、设备的准备:

准备足够的机具,用来拆除砖墙和运送垃圾。还应准备充足的拆除和运输时所必需的材料,工具。

拆除所需工具、机械设备:

钳子 1把、气焊 1套、梯子 1部、钢锯2套、手推车 2辆、氧气乙炔气割 1套、挖掘机1台、装载机1台。

2.现场准备

楼层内的临时用水、施工用电等需要就位毕,并有防尘降噪措施。(二)拆除原则

破碎的砖块、墙皮等轻质垃圾可通过人工搬运及机械清运;粉末状

的、容易扬尘的垃圾装入袋子内,使用人工及机械清运。楼层内拆除的垃圾由小推车水平运输到指定位置,垃圾下料分段进行。(三)拆除施工技术措施

1.拆除前架设好36伏安全照明临电线路,并确认其他电源、水源已关闭,可安全的进行作业。

2.拆除工作有严格的时间限制,低噪音的拆除工作可安排在早晚进行,高噪音的工作安排在白天进行。

(四)墙体拆除

1.拆除墙体前确认墙内电线断电、附着的管道断水。首先在墙体两侧搭设结构

支撑脚手架,支撑距离墙体最大不超过500mm。

2.墙体拆除之前楼板面垫好模板,防止物体下落时楼板振动过大。

3.拆除墙体与其它墙体之间连接时,先用切割机进行切割出一条沟线,再由人工剔凿,确保拆除分界线规范,并避免拆除时其它墙体的震动破坏。

4.墙体拆除时,一边拆除一边将垃圾清运下楼,不得积压,清运时洒水降尘。

5.严禁破坏混凝土梁、板。上层砖墙开洞后用镐和凿子将墙从上到下拆除,拆除墙体可使用风镐。

6.拆除过程中如发现楼板、梁变形或出现裂纹,应立即停止,并增加支撑。与设计共同商讨出解决方案后才能进行施工。

7.设专人负责安全。

(五)水电设备、管线的拆除

1.首先与建设单位和监理单位进行现场仔细勘查,摸清原有管线布局,原有设备的性能和具体需要拆除的水电管线、设备等,作好书面交底记录,以便准确掌握哪些地方该拆,哪些地方不该拆,哪些地方先拆,哪些地方后拆。

2.在此项工程拆除过程中,我们将选派公司有丰富施工经验的技术人员和专业操作人员进行本次拆除工程的管理和施工,并安排专业安全员负责施工现场的安全管理工作。在拆除工作开始前先将设备、电气、水暖等与外界联系的地方和可能影响拆除工作安全的所有接口关闭或切断,搭设好拆除施工用的脚手架平台,再将各种设备、管线等接头和连接处用专业工具先拆开。

3.拆除工作要遵循自上而下和先外面后里面的拆除原则。

4.拆除前,要由专业技术人员进行交底;拆除时,要派专业技术人员现场指导,专业技术工人进行操作,以免发生错拆和误拆,造成不必要的损失和麻烦,增加工程成本和工期等的投入。

(六)墙面装饰层拆除

1.充分了解原有结构和原装饰层的做法,摸清原有墙体内水电管线的预埋情况。

2.封堵外门窗口,防止粉尘到处飘洒和噪音的扩散,对周围环境造成污染。

3.在每段作业墙面拆除时,首先由施工工人搭设好作业架子平台,由专业电工接好照明和施工用机具,一切施工前的准备工作完工后,

由专职安全员检查合格后,施工工人方能进行拆除工作。

4.先将所有拆除的墙面用滚筒或刷子的沾水充分湿润后,再进行墙体面层的拆除工作。特别注意:润湿墙面的水不要过多,以免造成到处流水现象。

5.墙面拆除的操作工人自上而下由人工使用扁铲、手锤、刮板等工具进行逐段拆除,部分采用机铲拆除。同时清除基层表面的松动面层,露出坚实基层分段验收合格后方能进入下一步施工工序,对墙体基层有缺陷的地方要进行及时修补

(七)拆除物的清理

1.拆除后的材料、设备存放于现场设置的封闭垃圾站内,利用晚上11点至次日6点的时间由有资质的回收单位进行回收清运。在晚上运输时车辆不能按喇叭,要将车辆的噪音控制到最小。

2.清运垃圾时进行洒水和袋装,进行人工搬运至指定的堆放地点,不能任意抛撒,减少扬尘。

3.将袋装垃圾用人工抬运进车上,严禁抛起投入车内,产生噪音。垃圾清运人员不得大声呼喊和用铁锹直接将大块垃圾抛入车内。

4.车辆开出后,要将拆除物堆放地点进行打扫和用水冲洗干净,保持现场整洁。车辆装运垃圾时最高处应低于车帮15㎝,清运的车辆要用苫布进行严密的覆盖,对进出场的车辆进行冲洗,不得带泥离开施工现场等措施控制扬尘污染。

(八)一般规定

1.拆除前应先行进行样板拆除工作,与业主及设计明确拆除结构的

位置、程度,并组织施工管理人员明确施工要求,进行详细交底。

2.检查房间内是否存在水、电,并设专人看管及设醒目标志,以免他人不了解情况而造成泄漏,确保安全。

3.拆除过程一定注意安全,作好安全交底。

4.施工时间遵照我司和业主协调时间内进行施工,施工过程中注意噪音的控制,必要时采取隔音措施。

5.分包单位在施工过程中必须服从总包单位的管理,严格按照施工方案进行施工,工人必须三证齐全,根据总包单位要求配备足够管理人员。

(九)垃圾清运

1.首先联系好垃圾消纳点,并办好垃圾消纳许可证;

2.每层内拆除下的垃圾及时分类清理,然后分别用手推车运至楼梯口

3.粉末状的、容易扬尘的垃圾(如砼碎渣)装入袋子内通过龙门架清运。

4.垃圾到达地面后用小型铲车将垃圾运至临时堆放场,从电梯运下的垃圾人工或机械运至临时堆放场,进入临时堆放场的垃圾也要分类堆放,然后统一装车外运。

(十)文明施工

1.进入施工现场的人员必须戴好安全帽,高空作业系好安全带,穿好防滑鞋等,现场严禁吸烟。

2.严禁酗酒人员上架作业,施工操作时要精力集中,禁止开玩笑和打闹。

3.脚手架搭设人员必须是经过考试合格的专业架子工,上岗

人员定期体检,体检合格后方可发上岗证。

4.护身栏、脚手板、密目安全网等影响作业,班组支模时,如需拆改时应由架子工完成,其他人员不得拆改。

5.不准利用脚手架调运重物,作业人员不准攀登架子上下作业面。

6.脚手架使用时间较长,因此在使用过程中要进行检查,发现问题要及时解决。

7.要确保脚手架的整体性,不得与井架、升降机一并拉结,不得截断架体。 8.施工人员严禁凌空投掷杆件、物料、扣件及其他物品不得乱扔。 9.脚手架堆放场地要做到整洁、摆设合理、专人保管,并建立严格领退料手续。

10.运至地面的材料应按指定地点随拆随运、分类堆放、当天拆当天清,拆下的扣件和铁丝要集中回收处理。应随时整理、检查,按品种分规格堆放整齐,妥善保管。

(十一)加固工程中,梁、板、柱受力部分拆除时的安全措施

1.对拆除、加固工程施工前的安全措施

1.1拆除、加固施工前,编制详尽的专项施工组织设计,经设计、监理审核同意,方可开工。每道工序要向监理工程师递交开工报告,经审核同意并签证后,才可施工。施工组织设计必须制定组织有序的施工顺序和针对性强的安全技术措施。坚持从上至下逐层拆除,严禁立体交叉同时拆除。

1.2施工前,施工人员必须经专业安全培训,考试合格,才允许上岗作业。

同时应对施工人员做好安全教育,组织工作人员学习安全操作规程,熟悉被拆除建筑物的竣工图纸,弄清建筑物的结构情况、建筑情况、水电及设备管道情况。分级向参加拆除的工作人员进行安全技术交底。

1.3施工前,应根据拆除、加固部位搭设缷荷支撑,支撑必须上下对应,确保荷载传到基础。缷除作业面处的结构荷载是非常重要的工作,施工步骤和作业顺序不能随意颠倒,若有变更必须由技术负责人确认安全、施工质量不受影响。

2.对拆除工程具体施工部位的安全措施

2.1钢筋混凝土屋面板拆除安全措施

在拆除部位,搭设满堂红脚手架,满铺脚手扳,兜两层安全网,对下部楼板梁作临时可靠的水平防护,在梁底板处搭设支撑缷荷,并逐层搭设,支撑点上下对应,直到基础部位,确保能够承受屋面板开孔部位的全部荷载,拆除顺序为:先拆板→次梁→主梁,严禁顺序颠倒,拆除采用金刚石水钻打排孔静态切割与液压钳配合施工,用大力钳剪断板内钢筋,然后将屋面板分段拆除。

2.2承重墙体、柱拆除工程安全措施

拆除顺序:先上后下,先拆除顶部,再拆除墙体、柱。拆除中应考虑结构安全和安全生产,严格遵守拆除工程的安全生产规定,搭设必须的安全操作架和缷荷支撑。不得采用破坏性拆除方式,在留用部分和拆除部分的分界线,必须先用水钻密排钻孔,再用钢凿轻轻修平留用部分。敲击拆除部分时,锤不得伤及留用部分。

2.3板、墙专业开洞安全措施

针对设备电气管道位置变化,对板梁新开设备、电气洞口进行切割开洞的部位,开洞前,必须做好构件的缷荷支撑,以确保结构体系的安全,同时在开洞下方搭设操作脚手架,并加兜安全网二层,以防开洞时的混凝土渣块直接落在下层楼板上。

(十二)对拆除、加固施工过程中的安全管理

1.施工人员进行拆除工作时,应该站在专门搭设的脚手或者其他稳固的结构部分上进行操作。操作人员要戴安全帽和其他防护用品。拆除过程多属高空作业,工具、设备、材料杂乱,粉尘、日晒较多,作业工人应佩戴安全帽、手套、安全鞋等个人防护用品,为防止砖石、灰尘及切割螺钉等的操作,应佩戴护目镜。高处作业无可靠防护措施必须系安全带,安全带应系在牢固的结构上,禁止系挂在拟拆除的结构上。禁止站在悬突位置上进行拆除作业。拆除过程中,现场照明不得使用拆除建筑物中的配电线,应另外设置配电线路。

2.拆除过程中,应有专业技术人员现场监督指导。为确保未拆除部分建筑的稳定,应根据结构特点,有的部位应先进行加固,再继续拆除。当拆除某一部分的时候应防止其他部分的倒塌,把有倒塌危险的构筑物,用支柱、支撑、绳索等临时加固。

3.拆除作业应严格按拆除方案进行:拆除建筑物应该自上而下依次进行;拆除建筑物的栏杆、楼梯和楼板等,应该和整体程度相配合,不能先行拆除;禁止数层同时拆除;建筑物的承重支柱和横梁,要等待它所承担的全部结构和荷重拆除后才可以拆除。

4.各个阶段的施工应稳妥进行,使上部荷载平稳过渡到新体系,应严格掌控各阶段的变形观测,并在总包的统一指挥下,根据变形的速率调整工程进展速度,确保结构的安全。

5.对替代原结构的新结构形成之前,原主要承重结构不可拆除,以确保结构体系的绝对安全。在需要制作替代结构的原结构部位进行局部拆除前,先放样,请结构工程师检查无误签证后,方可拆除。

6.拆下的碎散物料,不得堆积在脚手架和楼板上,应随拆随运,禁止多人聚集在脚手架和楼板上,防止坍塌。

7.拆除前向周围群众出安民告示,在拆除危险区周围应设禁区围栏、警戒标志,派专人监护,禁止非拆除人员进入施工现场。

(十三)对拆除作业后的安全措施

1.拆卸下来的各种材料应及时清理运走,来不及运走的要按品种、类别堆放在平整的地面上,高度应符合安全规定,并留有一定的间距,防止倒塌伤人。

2.拆除堆放的材料场地,要专人看管,加强治安保卫。禁止外来人员特别是小孩入内玩耍。严禁烟火,配有一定的消防器材,以防万一。

3.对于拆除生产、使用、储存危险物品场所物料、器材、设备,不要混杂在与一般物料的存放,或放置到安全场所,或采取清洗措施,或安全销毁。

4.拆除的区域,对电线、煤气管道、上下水管、供热设备管道等干线再进行一次检查,以防留下隐患,并要设明显标记。

5.在保证安全的前提下,拆迁工程要和建筑工程的施工相互衔接好。拆迁场地在全部清理出场料后,再按照施工要求进行新的工程建筑。总之,保障拆除工程的施工安全,必须坚持以人为本、安全第一的方针,建立健全拆除的责任制度和群防群治制度,这样才能万无一失,防患于未然。

6.各层的落渣口位置(可考虑充分利用管道井口、垃圾道口)都应选取在非人员上下和水平行走的通道位置上,并应落实防护措施;对拆下的板面上的余渣物料,要做到及时逐层下置到底层并清运,以避免出现结构袭断的危险;

7.坚持检查落实拆除施工全过程中对周围环境的安全保护和文明拆除的措施,实现拆除施工单位对作业安全负责和业主单位安全监控管理双控制。外人和无关人员不得进入拆区的警戒范围,在被拆工程内和可能波及的危险区域内不得有人员居住和歇息。

三、墙体砌筑

(一)施工准备

材料及主要机具:

1.砖:品种、强度等级必须符合设计要求,并有出厂合格证、试验单。清水墙的专营色泽均匀,边角整齐,并应规格一致。

2.水泥:品种及标号应根据砌体部位及所处环境条件选择,一般宜采用425号普通硅酸盐水泥。

3.砂:用中沙,配制M5以下砂浆所用砂的含泥量不超过5%,使用前用5mm孔径的筛子过筛。

4.掺合料:白灰熟化时间不少于7d,或采用粉煤灰等。

5.其他材料:墙体拉结筋及预埋件、木转应刷防腐剂等。

(二)施工方案

1.工艺流程:

1.1墙体拆除→垃圾清理→定位放线→构造柱植筋→砂浆搅拌→作业准备→砖浇水→砌砖墙→构造柱、圈梁砼浇筑→墙体抹灰→验评1.2砖浇水:粘土砖必须在砌筑前一天浇水湿润,一般以水浸入砖四边1.5cm为宜,含水率10%~15%,常温施工不得用干砖上墙:雨季不得使用含水率达饱和状态的砖砌墙:冬期浇水有困难,必须适当增大砂浆稠度。

1.3砂浆搅拌:砂浆配合比采用重量比,计量精度水泥为+2%,砂,灰膏控制在+5%以内。宜用机械搅拌,搅拌时间不少于1.5min.

2.砌筑砖墙:

2.1组砌方法:砌体一般采用一顺一丁(满丁、满条)、梅花丁或三顺一丁砌法。砖柱不得采用先砌四周后填心的包心砌法。

2.2选砖:砌墙应选择棱角整齐,无弯曲,裂纹,颜色均匀,规格基础一致的砖。敲击时声音响亮,焙烧过火变色,变形的砖可用在基础及不影响外观的内墙上。

2.3盘角:砌砖前应先盘角,每次盘角不要超过五层,新盘的大角,及时进行吊,靠。如有偏差要及时修整。盘角时要仔细对照皮树杆的砖层和标高,控制好灰缝大小,使水平灰缝均匀一致。大角盘好后再复查一次,平整和垂直完全符合要求后,在挂线砌墙。

2.4挂线:砌筑一砖半墙必须双面挂线,如果长墙几个人均使用一根通线,中间应设几个支点,小线要拉紧,每层砖都要穿线看平,使水平缝均匀一致,平直通顺:砌一砖厚混水墙时宜采用外手挂线,可照顾砖墙两面平整,为下道工序控制抹灰厚度奠定基础。

2.5砌筑采用“三一”砌砖法,即一铲灰、一块砖、一揉压,头缝宽度大于等于2公分,以保证灰缝的砂浆饱满度不应小于80%。严禁用水冲浆灌缝,不得出现明缝。砌体外侧应保持平直整洁。砌筑砌体时,除设置构造柱的部位外,砌体的转角处和交接处应同时砌筑,对不能同时砌筑而又必须留置的临时间断处(临时间断处的高度差,不得超过1.2米高度)应砌成斜槎。砌体接槎时,必须将接槎处的表面清理干净,浇水湿润,并应填实砂浆,保持灰缝平直。槎子长度不应小于高度的2/3,槎子必须平直、通顺。砖墙的丁字交接处,横墙的端头隔皮加砌七分头砖,七分头砖丁面方向依次砌丁砖;纵墙隔皮砌通。砖墙的十字交接处,应隔皮纵横墙砌通,交接处内角的竖缝应上下相互错开1/4砖长。

2.6在混凝土构造柱根部砌砖墙时,从每层构造柱脚开始,砌马牙槎先退后进,以保证构造柱脚为搭断面。马牙槎内的灰缝必须密实饱满,其水平灰缝砂浆饱满度不得低于80%。

2.7墙体拉结筋的位置、规格、数量、间距均应符合设计要求,不得错放漏放。

2.8砌体工作段的分段设置,宜选在构造缝处。施工需要在墙中设置的临时施工洞口,其侧边距交接处的墙面不应小于500mm,顶部

应设过梁。

2.9设置构造柱的墙体应先砌墙后浇灌混凝土。构造柱应有外露面,以便检查混凝土浇灌质量。

2.10浇灌构造柱混凝土前,必须将砖砌体和模板浇水湿润,并将模板内的落地灰、砖渣等清除干净。

2.11构造柱混凝土分段浇灌时,在新老混凝土接槎处,须先用水冲洗、润湿,再铺10-20mm厚的水泥砂浆(用原混凝土配合比去掉石子),方可继续浇灌混凝土。

2.12浇捣构造柱混凝土时,宜采用插入式振捣棒。振捣时,振捣棒应避免直接触碰砖墙,严禁通过砖墙传振。

(三)本工程砌筑不在冬施期间。

抗震构造措施:

构造柱满足抗震构造的措施:

1.构造柱在与圈梁相交的接点处宜适当加密,箍筋间距不宜大于100mm,上下各设3只加密。

2.圈梁应闭合,遇有洞口应上下连接。

3.构造柱做法:凡没有构造柱的工程,在砌砖前,先根据设计图纸将构造柱位置进行弹线,并把构造柱插筋处理顺直。砌砖墙时,与构造柱连接处砌成马牙槎。每一个马牙槎沿高度方向的尺寸不宜超过30cm(即五皮砖)。马牙槎应先退后进。拉结筋按设计要求放置,设计无要求时,一般沿墙高50cm设置3Φ8水平拉结筋,每边深入墙内不应小于1m。

(四)质量检验与质量通病防治

1.质量检验

1.1砂浆强度等级应以标准养护、龄期为28天的试块抗压的试块抗压试验结果为准。

1.2砂浆试块强度必须符合以下规定:

①同品种、同强度等级的砂浆各组试块的平均强度不得小于设计要求的强度等级。

②任意一组试块的强度不得小于设计要求的强度等级的90%。

③当单位工程中仅有一组试块时,其强度不应低于设计强度等级。

1.3在砌筑过程中,每步架至少抽查3处(每处3块砖)砌体的水平灰缝砂浆饱满度,其平均值不得低于80%。

1.4混凝土试块强度的检验和评定,应按《混凝土强度检验评定标准》执行。

1.5构造柱混凝土应振捣密实,不应露筋或有较多的蜂窝、麻面。

1.6砌筑完每一楼层后,应校正砌体的轴线和标高,其偏差应控制在限值的允许范围内,并在圈梁顶面上校正。

1.7砌体的尺寸和位置的允许偏差。见表。

2.质量通病防治

2.1排砖不合理:

防治方法:合理排砖,砌筑前进行试排。

2.2游丁走缝:

防治方法:起砖角时用线坠吊直上下皮头缝,控制垂直缝。

2.3大角不平:

防治方法:拉直线,分段甩槎,加强操作检查,每两行用水平尺检查一次,并应派熟练工人把角。

2.4裂缝:

防治方法:提高砂浆强度,提高砌筑水平,保证砌体的水平灰缝砂浆饱满度。

(五)安全措施

1.墙体砌筑时,应做好四周临边防护,检查脚手架、防护栏杆、安全网架设是否牢固;砌筑人员应系好安全带、穿防滑鞋。

2.运上楼面的砌筑材料,应平均分散堆放,随用随运,不得堆放在架子上,以防滑落伤人。也不得由上向下仍掷。

墙体拆除、砌筑

施工方案

编制单位:实事集团建设工程有限公司

二〇一三年八月八日

表 A.4 方案报审表

工程名称:彩钢板屋面维修工程

填报说明:

致:华能长春生物质热电厂

现报上墙体拆除、砌筑工程施工方案请审查。

承包单位(章):

项目经理:

日期:

专业监理工程师审查意见:

专业监理工程师:

日期:

项目监理机构审查意见:

项目监理机构(章):

总监理工程师:

日期:

建设单位审批意见:

建设单位(章):

项目代表:

日期:

本表一式 3 份,由承包单位填报,建设单位、项目监理机构、承包单位各一份。

墙体砌筑工程施工方案(精)

墙体砌筑工程施工方案 本工程为三层钢筋砼框架结构,外墙为250厚加气混凝土砌块,规格600×240×200,容重≤625kg/m3,强度≥3.5Mpa.楼梯间;防火间,卫生间;茶水间;机房为200厚加气混凝土砌块,规格600×200×200,容重≤625kg/m3,强度≥ 3.5Mpa.。砌筑砂浆为m5商品砂浆,砌筑从首层开始至下而上层层砌筑,砌筑工程除满足一般构造要求外,抗震构造也是一个重要的问题。砌筑质量的好坏直接影响到结构、装修质量,因此在施工中要特别加强管理。 ㈠.砌体工程施工准备 ①.在进场后,要严格按照规范要求,在监理见证下,取样、送试进行试验,合格后方可使用在本工程。 ②.水泥采用32.5级硅酸盐水泥。水泥进场生产厂家必须持有生产厂家生产许可证、市建材颁发的(水泥)准用证、资质证、产品出厂合格证、产品出厂材质报告。 水泥进场使用前,要分批对其强度、安定性进行复验。检验批要以同一生产厂家,同一编号为一批。 不同品种的水泥,不得混合使用。 进场水泥必须现场取样,分批做水泥复试检验,经检验合格后方可使用。 ③.砂子选用中砂,使用前必须过筛,且不得含有草根等杂物。 ④.石灰膏熟化时间不少于7天,灰池中储存的石灰膏要防止干燥、冻结、污染,严禁使用脱水硬化的石灰膏。 ㈡.砌体砌筑工程施工工艺流程 拌制砂浆→清理施工面放线→墙拉结筋埋设→设立皮数杆→砌筑→检验→清除芯柱杂物→绑扎芯柱钢筋→芯柱浇水冲刷→封堵芯柱清扫口→浇注芯柱混凝土→养护→验收 ㈢.砌筑工程主要施工要点 ⑴.拌制商品砂浆 ①.砂浆现场搅拌时,应根据试验部门试配好的配合比配料。各组份材料应采用重量计算,水泥计量精确度为±2%,砂掺和料±5%。 ②.砌筑砂浆应采用机械搅拌,投料顺序为:砂→水泥→掺和料→水,自投

结构拆除改造工程施工组织设计方案

新力·龙湾03地块 结 构 拆 除 改 造 施 工 方 案 编制: 审核: 批准: 省第设集团

目录 一、工程概况 (3) 二、编制原则 (4) 三、编制依据 (4) 四、拆除施工 (4) 1.拆除工程施工准备 (4) 2.拆除工作 (6) 五、改造施工 (8) 1.新增框架柱施工 (8) 2.新增框架梁施工 (9) 3.施工过程 (9) 3.1植筋施工 (9) 3.2模板工程 (12) 3.3钢筋工程 (13) 3.4混凝土工程 (14) 六、保证措施 (15) 七、安全文明施工 (16)

结构拆除改造施工方案 一、工程概况 新力·龙湾项目位于市红谷滩新区九龙湖片区,希望大道与明月山大道交汇处。由宝葫芦农庄筹建,省建筑设计研究总院设计,核工业工程勘察研究总院院地质勘察,省建设工程监理咨询监理。该项目建设用地面积33.33万m2,总建筑面积82.72万m2。 (1)工程名称:新力·龙湾住宅商品房项目 (2)施工单位:省第设集团 (3)拆除对象及围:本次需拆除的部位位于03地块3#楼与4#楼,拆除对象为地下室之外的采光井,即1/A轴~A轴交1轴~5轴,东西跨长6.83m,南北跨长4.24m。该部位由钢筋混凝土柱支撑无梁楼板,钢筋混凝土柱标高为基础标高~-3.05m,板厚250mm。 现浇板、框架柱的配筋如下: 框架柱配筋构造现浇板配筋构造

拟拆除部位平面布置图 二、编制原则 从实际出发,在确保人身和财产安全的前提下,选择经济、合理、扰民小的拆除方案,进行科学的组织,以实现安全、经济、速度快、扰民小的目标。 三、编制依据 (1)《建筑拆除工程安全技术规》(JGJ147-2016) (2)《建筑机械使用安全技术规程》(JGJ33-2012) (3)《建筑施工高处作业安全技术规》(JGJ80-2016) (4)《建筑物、构筑物拆除技术规程》(DBJ08-70-2013) (5)《混凝土结构后锚固技术规程》JGJ 145-2013 (6)植筋技术规 (7)业主提供的建筑物设计说明,建筑物拆除改造图纸 四、拆除施工 1、拆除工程施工准备 1.1技术准备工作

(完整版)墙体拆除施工方案

广安希贤学校希望分部校门改扩建工程 墙 体 拆 除 、 砌 筑 方 案 施工单位:四川省广安金广建筑有限公司 二0一七年九月

墙体拆除、砌筑施工方案 一、工程概况: 本工程项目名称广安希贤学校希望分部校门改建工程,为砖剪结构。围墙高度为2.2米、基础宽度为2.1米,高度0.5米,其下设置100厚C15素混凝土垫层。剪力墙宽度为0.3米。本工程建筑抗震设防裂度七度,建筑结构安全等级为3级,防火等级二级,工程设计耐久年限为50年,墙体为240厚粘土标准砖,配制M7.5水泥砂浆砌筑。 二、墙体拆除: (一)施工准备 1.工具、设备的准备: 准备足够的机具,用来拆除砖墙和运送垃圾。还应准备充足的拆除和运输时所必需的材料,工具。 拆除所需工具、机械设备: 钳子1把、气焊1套、梯子1部、钢锯2套、手推车2辆、氧气乙炔气割1套、挖掘机1台、装载机1台。 2.现场准备 楼层内的临时用水、施工用电等需要就位毕,并有防尘降噪措施。(二)拆除原则 破碎的砖块、墙皮等轻质垃圾可通过人工搬运及机械清运;粉末状、容易扬尘的垃圾装入袋子内,使用人工及机械清运。楼层内拆除的垃圾由小推车水平运输到指定位置,垃圾下料分段进行。

(三)拆除施工技术措施 1.拆除前架设好36伏安全照明临电线路,并确认其他电源、水源已关闭,可安全的进行作业。 2.拆除工作有严格的时间限制,低噪音的拆除工作可安排在早晚进行,高噪音的工作安排在白天进行。 (四)墙体拆除 1.拆除墙体前确认墙内电线断电、附着的管道断水。首先在墙体两侧搭设结构,支撑脚手架,支撑距离墙体最大不超过500mm。 2.墙体拆除之前楼板面垫好模板,防止物体下落时楼板振动过大。 3.拆除墙体与其它墙体之间连接时,先用切割机进行切割出一条沟线,再由人工剔凿,确保拆除分界线规范,并避免拆除时其它墙体的震动破坏。 4.墙体拆除时,一边拆除一边将垃圾清运下楼,不得积压,清运时洒水降尘。 5.严禁破坏混凝土梁、板。上层砖墙开洞后用镐和凿子将墙从上到下拆除,拆除墙体可使用风镐。 6.拆除过程中如发现楼板、梁变形或出现裂纹,应立即停止,并增加支撑。与设计共同商讨出解决方案后才能进行施工。 7.设专人负责安全。 (五)水电设备、管线的拆除 1.首先与建设单位和监理单位进行现场仔细勘查,摸清原有管线

墙体砌筑专项施工方案(DOC)

目录 一、工程概况 (1) 二、编制依据 (1) 三、设计及规范要求 (1) 四、施工准备 (6) 五、主要施工工艺及技术措施 (8) 六、冬季施工措施 (13) 七、质量要求及质量保证 (13) 八、成品保护 (14) 九、安全措施 (15) 十、环境保护 (15) 十一、附件 (16)

一、工程概况 本工程为太仓太湖世家郑和路项目二、三期工程,其位于江苏省苏州太仓市,郑和东路以北(一期工程场地北侧)、洛阳路南侧、大半泾西侧。本工程拟建建筑主要由二期部分15#-21#楼多层住宅、24#、25#、26#楼高层住宅、1#地下车库、2#地下车库和配套公建,框架、框剪结构;三期部分22#、23#、27#-30#楼高层住宅,框剪结构,基础均采用桩基础。 本工程高层建筑最高高度为84.1m,高层结构都为地上27层,地下二层,多层都为地上6层,1#地下车库为单层非人防地下室,2#地下车库为单层人防地下室。 本工程建筑物设计使用年限为50年。建筑物安全等级二级,建筑抗震重要性类别为丙类。高层住宅楼采用剪力墙结构,地下车库采用框架结构。抗震设防烈度为7度。 本工程地下室填充墙及主楼内隔墙选用A5.0级轻质加气混凝土砌块密度B06级(容重≤800kg/m3),抗压强度不小于5.0MPa专用粘结剂进行砌筑;主楼±0.000以上外墙及电梯井道填充墙采用MU7.5混凝土多孔砖(≤1400kg/m3 ),M7.5预拌砌筑砂浆进行砌筑,厨卫管道井墙体为100厚砼多孔砖侧砌。 二、编制依据 1、太湖世家二、三期工程建筑、结构施工图纸 2、太湖世家二、三期工程施工组织设计 3、《砌体工程施工质量验收规范》GB50203-2011 4、《建筑物抗震构造详图》11G329-1 5、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 6、《混凝土结构加固设计规范》(GB50367-2006) 7、《砌体填充墙结构构造》06SG614-1

墙体砌筑施工方案.

填充墙砌体工程施工方案 一、编制依据: 1、《砌体工程施工质量验收规范》GB50203-2002; 2、《砌体工程现场检测技术标准》GB/T50315-2000; 3、《一期一阶段工程》施工组织设计; 4、《建筑施工手册》第四版; 5、调试厂房2011.05版结构设计图纸及最新版建筑设计图纸; 6、《一期一阶段工程》施工合同; 二、工程概况: 广东南车轨道交通基地调试厂房由主厂房及辅助生产间组成,调试厂房建筑面积为16229.3M2,为门式钢架体系,总建筑高度为11.6m;辅助厂房为2层框架结构生产间,结构高度为11.4m; 调试厂房及辅助生产间墙体由砌体墙体及钢结构围护墙体组成,其中砌体墙体分水泥灰砂砖墙体及蒸压加气块墙体两种。调试厂房四周1.2m以下采用240厚MU15蒸压灰砂砖砌筑,砂浆标号±0.00以下为M7.5,以上为M5.0;辅助生产间外墙1.2m以下采用200厚蒸压灰砂砖砌筑,1.2m以上采用200厚蒸压加气块砌筑;内墙采用蒸压加气块砌筑,砂浆强度同厂房。辅助生产间一层内墙墙体底部位于卫生间及淋浴室处须浇筑200高同墙宽的C20素混凝土带,其余墙底采用水泥灰砂砖砌筑200高同墙宽基础;二层墙体均须浇筑混凝土带;加气块顶部采用水泥灰砂砖压顶。 二、施工准备: 1、材料准备: 加气混凝土砌块容重≤750Kg/M3:200×250×600、100×250×600二种规格,蒸压灰砖的规格为200×110×50mm,进场后需对砌块按照规范要求进行送检,满足设计、规范要求方可使用。使用前,对砌块外观进行检查,对于有严重缺棱掉角现象的砌块不得使用。加气块强度等级≥MU5.0;水泥灰砂砖强度等级为MU15。 加气混凝土砌块尺寸允许偏差和外观质量

拆除工程施工方案

拆除工程施工方案 (一)施工准备 1.工程概况 本次改造工程主要拆除砖砌体、楼地面、踢脚线、楼梯面层、扶手带栏杆栏板、墙柱面、门窗、吊顶、暖气管道、电气设备及其他一些专业拆除。因本工程为装修改造工程,属于边营业边施工,拆除工程包括较多内容,故拆除工程是本工程中难点,也是施工部分的主要内容。 2.施工前准备及主要施工设备 1)技术准备工作 a)首先熟悉被拆建筑物的工程图纸,弄清建筑物的结构情况、建筑情况、水电及设备管道情况,地下隐蔽设施情况。 b)对施工员进行安全技术交底,加强安全意识。 c)踏勘施工现场,熟悉周围环境、场地、道路、水电设备管路、建筑物情况等。 2)现场准备 a)清理施工场地,保证运输道路畅通。 b)搭设临时防护设施,避免拆除时的砂、石、灰尘飞扬影响生产的正常进行。 c)在拆除危险区设置警戒区标志。 d)接引好施工用临时电源、水源,现场照明不能使用被拆建筑物内的配电设施,应另外敷设。保证施工时水电畅通。

3)拆除原则 1)遵循“安静生产、清洁施工”的环保方针,选择低噪声、低扬尘的施工方法,减小噪声。 2)保证保留结构与被拆除结构间的无损伤分离且将构件拆 除时和拆除后对保留结构的影响降低到最小。 3)保证拆除构件在拆除过程中和在与保留结构分离后,其安全性和稳定性,并顺利将其破碎拆除。 4)施工部署 1)施工队伍选择:施工拆除作业人员是工程质量、进度、安全、文明施工的最直接的保证者,公司选择专业施工队的原则为:具有良好的质量、安全意识,具有较高的技术等级,具有相关工程施工经验。 2)拆除人员培训:在拆除前,项目部应组织施工人员认真学习施工组织设计、安全技术交底和有关的安全操作规程,施工人员必须遵守有关规定,不得违章冒险作业。 3)施工计划和人员安排项目部根据拆除施工计划,确定各施工段劳动力日平均数,进行人员平衡调配,合理的划分施工区域,确保工程需要。 (二)拆除施工方案 1.拆除工程施工管理 1)施工顺序:本工程采用手动工具进行人工拆除,施工程序应从上至下,分别拆除。

墙体拆除砌筑施工方案2

墙体拆除砌筑施工方案一、编制依据 1、工程施工图纸 GB50203-2011 2、《砌体工程施工质量验收规范》GB50300-2001 《建筑工程施工质量验收统一标准》3、GB11968 《蒸压加气混凝土砌块》4、5、《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-91 二、工程概况: 本工程为安顺市公共资源交易中心综合业务楼升级改造项目,属于后期升级装修改造工程,原工程结构为框混结构,由于现有单位对房屋使用的要求,需对原有建筑布局有所改变,故对原有建筑的墙体有拆除、洞口封堵和墙体新砌的改动。该建筑地下1层,地上8层,具体施工部位为1~5层,1、2、3层层高5.40米,4、5层层高3.90米,墙体净高度最高为1、2、3层4.60m~5.30m、4、5层3.30m~3.80m,工程墙体为100厚和200厚加气砼砌填充墙,拉结筋26@600,深入C墙内1m;构造柱截面200*200、配筋4C14、箍筋6@200;圈梁截面C200*200,采用砼浇筑,配筋4C14、箍筋C6@200、墙体抹灰采用水泥砂浆。根据业主需要和设计要求,对本建筑1~5层部分墙体、洞口进行拆改、增补施工作业。 三、墙体拆除: (一)施工技术准备

1.熟悉被拆除建筑物的图纸,弄清建筑物的结构、建筑、水电及设备管 道情况。 2.工具、设备的准备: 准备足够的机具,用来拆除砖墙和运送垃圾。还应准备充足的拆除和运输时所必需的材料,工具。 拆除所需工具、机械设备: 大锤、铁锹、垃圾袋、手动推车、墨汁、气焊、梯子、电锯、氧气乙炔气割、切割机。 3.现场准备 需要对进行拆除的部分进行标识完成,拆除前监理单位已经确认,楼层内的临时用水、施工用电等需要就位完毕,并有防尘降噪措施。(二)工艺流程 1.标识拆除部分:按照设计图纸要求,上报拆除施工作业内容,得到甲方监理确认后,项目经理对需要拆除的部分用墨汁进行标识。 2.保护成品:在进行拆除施工之前,先对施工现场的已完工工程进行成品保护。拆除施工过程中,对现场临时水接驳点、临电二级箱设施注意保护。 3.铲除的破碎的砖块、墙皮等轻质垃圾采用人工搬运及清运;将垃圾装入袋子内,使用人工转运至负一楼指定地点集中堆放。

砖砌体工程专项工程施工组织方案

全球家具建材CBD一期4栋 E、F区工程 砖 砌 体 专 项 施 工 方 案 编制日期:年月日

全球家具建材CBD一期4栋E、F单元 砌体工程专项施工方案 本工程填充墙体:外墙采用200×115×90烧结多孔砖,内墙采用240×200×115烧结空心砖,砌筑砂浆为M5混合砂浆。 一、施工准备: ⑴、按设计标高要求立好皮数杆。 ⑵、由试验室做好砂浆级配。 ⑶、材料要求 ①、砌块:品种、强度等级必须符合设计要求,并有出厂合格证、试验复试报告。 ②、水泥:品种及标号必须符合设计要求,并有合格证、试验复试报告。 ③、砂:配制M5以下砂浆所用砂的含泥量不超过5%,M5及其以上砂浆的砂含泥量不超过3%,使用前用5mm孔径的筛过筛。 ⑷、作业条件 ①、弹好轴线、墙身线、门窗洞口位置线。 ②、砌块已提前浇水湿润。 ③、填充墙基底清扫干净。 ⑸、质量关键要求 ①、梁或板下填充墙砌体容易产生裂缝,当砌至近梁、板底时,应留50㎜高空隙,待砌体沉实约3—4天后再用斜砌法把砌

体与上部板梁间用砌块顶紧填实。 ②、填充墙砌体留置的拉结钢筋或网片的位置应与块体皮数相符合。 ③、填充墙砌筑时应错缝搭砌,砌体的灰缝厚度和宽度应符合规范要求。 ⑹、职业健康安全关键要求 ①、砌筑使用的架子必须验收后方可使用。 ②、砖、砌体在架子堆放不易过高。 ⑺、环境关键要求 ①、砂浆拌制过程中应防止粉尘污染并有相应措施。 ②、做到工完料尽,及时清理建筑垃圾。 (8)、砂浆的拌制与使用 a、砂浆组成材料的配料精度应控制在下列规定之内: 水泥≤±2%、砂石灰膏≤±5%,砂应考虑其含水量对配料的影响。 b、砂浆采用砂浆搅拌机拌合。 c、搅拌水泥混合砂浆时,应先将砂及水泥投入,?干拌均匀后,再投入石灰膏加水搅拌均匀;搅拌水泥砂浆时,应先将砂及水泥投入,干拌均匀后,再投入水搅拌均匀。 d、拌成后的砂浆,其稠度应为70-90mm,分层度不应大于30mm,颜色一致。 e、砂浆应随拌随用。?水泥砂浆和水泥混合砂浆必须在拌成后3h和4h内使用完毕。

最新拆除工程施工方案41768资料

第一部分施工组织设计一、编制依据 经过现场勘查,综合考虑施工安全、施工进度等要求,结合我公司多年来从事此类工程的施工经验,编制此施工组织设计。 参考规范及文件如下: 1.现行国家规范及行业标准《房屋拆迁工程施工安全管理条例》、《建筑拆除工程安全技术规范》、《房屋拆迁施工现场防治扬尘污染管理规定》、《城市房屋拆迁及建设工程施工现场市容环境卫生管理规定》; 2.由甲方提供的拆除建(构)筑物的范围示意图; 3.其它相关专业规范及行业标准。 二、工程概况 1.被拆除旧建(构)筑物工程概况。 工程地点:汉中市东一环路向西, 建(构)筑物结构形式:砖混宿舍楼; 拆除位置及面积:原建筑物一层B轴线双肩墙,原建筑物的原屋顶瓦拆除,面积约661平米; 2.被拆除旧建(构)筑物周围环境。 本拆除工程位于学校内部,B轴线与原围墙的宽度1.5米,东西方向由围墙维护,各个工种交错施工,施工场地狭小,场地布置更为

不利。 3.本工程施工范围: a.原一层增加A轴之间墙体,原建筑的外墙变灰白色外墙砖。一层 内墙地面重新设计。 b.承重墙采用页岩实心砖。 c.屋面檐沟采用聚酯胎体的4厚SBS卷材(自粘型)一道,屋面(水 泥瓦木基层坡屋面)Ⅲ7不上人,屋面B轴外加设混凝土檐沟一道。 d.一层顶棚均涂抹15厚FH型混凝土防火涂料,耐火极限不低于 1h。 4.拆除工程的合同工期或其他要求。 本工程工期要求为120日历天,开工日期为2016年7月15日,竣工日期为2016年11月13日。 三、施工组织机构 针对此工程项目,我公司推选的项目班子一律持证上岗、押证施工,并且该项目经理部仅负责此工程。实行项目经理责任制,项目经理将对工期、安全、成本及文明施工全面负责。各施工管理职能部门在项目经理部的直接指导下做到有计划的组织施工,确保工程质量、工期、安全等方面达到目标要求。并配备技术负责人、施工主管、安全负责人及其他技术、安全、施工等专业人员组织施工管理。

拆除工程专项施工方案46121

第二节拆除工程专项施工方案 一、编制依据 1、现行国家规范及行业标准 《房屋拆迁工程施工安全管理条例》 《建筑拆除工程安全技术规范》 《房屋拆迁施工现场防治扬尘污染管理规定》 《城市房屋拆迁及建设工程施工现场市容环境卫生管理规定》 2、由甲方提供的原建筑竣工图。 3、其它相关专业规范及行业标准。 二、本工程拆除部分概况 1、总建筑面积约4000m2,主体四层(局部一至二层),地下一层(建筑面积695m2);砖混结构,钢筋混凝土条形基础。 2、拆除范围 2.1外墙原有饰面材料、竖向砖砌线条、彩灯、落雨管、防雷接地线、室外台阶饰面材料等拆除; 2.2内墙原有饰面材料、楼梯扶手、吊顶、风口等拆除; 2.3室内水泥砂浆楼地面面层拆除。 3、本工程质量、安全目标 3.1、工程质量要求:符合拆除工程有关的施工验收规范 3.2、安全目标:杜绝火灾及重大伤亡事故。 三、拆除工程施工准备 1、技术准备工作 1.1、施工技术人员要认真审阅建设单位提供的以下资料:拆除工程的有关资料;拆除工程涉及区域的建筑及设施分布情况资料。全面了解拆除工程,进行实地勘察。弄清建筑物的结构情况、建筑情况、水电及设备管道情况。 1.2、学习有关规范和安全技术文件。 1.3、明确周围环境、场地、道路、水电设备管道、房屋情况等。

1.4、向进场施工人员进行安全技术教育。 2、现场准备 2.1、施工前,要认真检查影响拆除工程安全施工的各种管线(水、电)的切断工作是否完毕,确认安全后方可施工。 2.2、疏通运输道路,接通施工中临时电源。及时转运拆除的建筑垃圾、管道、线缆、门窗等材料。 3、机械设备材料的准备 改造楼共四层,我方采用人工拆除为主、设备拆除为辅,人工转运拆除垃圾的方式进行运输。 3.1、机械材料设备的准备:拆除的机器工具、运输机械。 3.2、组织和劳动力准备:成立组织领导机构、组织劳动力。 四、拆除工程施工方法及要求 1、施工顺序 1.1、根据现场实际情况,总的拆除顺序为:装饰墙面及墙面附属设施、天花拆除→给排水管道拆除→强弱电电缆线拆除→门窗拆除→外墙窗台檐口拆除→其他拆除→墙顶面涂料铲除。 1.2、本工程采用手动工具、人工拆除结合的方法进行施工,拆除部位顺序:楼梯间、3层→2层→屋面层、门窗→1层及外墙,施工顺序为从上至下,分层拆除,先内后外。 2、墙、地面附属物及天花拆除方法 2.1、采用人工拆除的方法,用架梯将天花石膏板、灯具等拆卸下来,并集中归堆存放。用锯子将天花龙骨切割成小块人工拆除,并归堆。 2.2、使用撬棍、小锤等将墙面装饰板、地板等拆除掉,并集中堆放。 2.3、拆除内墙上的水泥砂浆、面砖,应先拆除强弱电箱体、卫生洁具等,拆除的废渣平铺堆放,并及时转运。 3、楼梯扶栏拆除方法 3.1、拆除顺序:木扶手→铁扶栏。 3.2、先将楼梯栏杆木扶手全部拆卸。

砌筑工程专项施工方案

砌筑工程专项施工 方案

“砖砌体工程”专项 施工方案 班级:建工1101 指导老师:刘晓平 小组成员:张政,许长维,张俊,曹军,汪建,王岩,王博文,张鹏 12月

目录 第一部分工程概况 (3) 1.1设计题目 (3) 1.2工程基本情况 (3) 1.3编制依据 (3) 1.4工程目标 (3) 第二部分施工准备 (4) 2.1材料准备 (4) 2.2技术及工艺准备 (4) 2.3资料准备 (4) 第三部分主要施工工艺及技术要求 (5) 3.1施工顺序 (5) 3.2砌筑方法 (5) 3.3墙砌筑要点 (6) 3.4构造柱施工要点 (7) 3.5脚手架工程 (8) 第四部分砌筑施工的质量保证措施 (10) 第五部分施工进度计划 (12)

5.1总进度计划要求 (12) 第六部分主要机械一览表 (13) 6.1主要机械一览表 (13) 第七部分砌体施工的安全防护措施 (14) 第一部分工程概况 1.1设计题目 砖砌体工程专项施工方案 1.2工程基本情况 工程名称:xx县人民政府xx街道办事处xx统建安置小区二期。 工程性质:新建 建设面积:住宅楼,6层,建筑高度20.3m,建筑面积为2772.36 ㎡。结构类型:砖混结构 抗震设防烈度:7度 建筑耐火等级:二级。 屋面防水层等级:三级。 工程设计等级:民用建筑三级。 建筑耐久年限:50年。

1.3编制依据 1.Xx规划局对本工程建设方案设计批复。 2.建设单位提供的方案及各设计阶段修改意见。 3.建设单位和设计单位签订的工程设计合同。 4.建设单位提供的红线图、地形图、勘察资料和设计要求。 5.国家颁布实施的现行规范、规程及规定、主要规范如下: 《民用建筑设计通则》(GB 50352—),《住宅厨房设施功能标准》(J 10054—),《建筑设计防火规范》(GB 50016—),《住宅卫生间设施功能标准》(DB 51/5022—),《住宅设计规范》(GB 50096—1999)(),《住宅厨房设施尺度标准》(DB 51/T5021—),《屋面工程技术规范》(GB 50345—),《民用建筑热工设计规范》(GB 50176—93),《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》(J GJ134—)。 第二部分施工准备 2.1材料的准备 1、砌块:是用于砌筑的形体大于砌墙砖的人造块材,一般为直角六面体。按产品主规格的尺寸,可分为大型砌块(高度大于980mm)、中型砌块(高度为380~980mm)和小型砌块(高度大于115mm,小于380mm)。砌块高度一般不大于长度或宽度的6倍,长度不超过高度的3倍。根据需要也可生产各种异型砌块。 2、水泥:由硅酸盐水泥熟料、大于5%且不超过20%的活性混合材料、适量石膏磨细制成的水硬性胶凝材料。其性能与同强度的硅酸盐水泥相近,只是早期硬化速度稍慢。

围墙砌筑施工方案2

围墙工程 施工组织方案 1、工程概况: 施工地理位置一;消防站入口围墙砌筑,围墙高2.4m,基础0.2M 墙宽240mm,混水砖墙,墙顶面粘铺仿古陶瓦,形成东方园林大观园风格。景墙从消防站入口往停车场入口及采石场路口顺延。长62米.并在墙上按甲方书面要求留置预留窗口尺寸。窗口内安置宣传橱窗。施工地理位置二;消防站入口对面荒地。从转弯上坡入口处至采石场出口对面排水管处。长126米。从门两边向左右起始点逐渐缩矮,至排水管处(从挡土强顶面到景墙顶面)高0.8米。到转弯入口处(从挡土墙顶面到景墙顶面)高0.6米。 标注说明; 原设计方设计开门处为东方园林大观园风格。现因有通车要求与原设计方案不和,施工方建议改为徽式牌楼风格。门洞为方形。高净空2.6米,宽内空2.2米。以上门洞尺寸为农用车最小通车尺寸。具体方案由甲方批示乙方具体方案。 2、施工准备: 2.1材料及主要机具: 2.1.1砖:品种、强度等级必须符合设计要求,清水墙的砖应色泽均匀,边角整齐。砖应提前1-2天浇水湿润,含水率宜为10~15%。 2.1.2水泥:品种及标号应根据砌体部位及所处环境条件选择,一

般宜采用32.5号普通硅酸盐水泥或矿渣硅酸盐水泥。 2.1.3砂:用中砂,配制M5以下砂浆所用砂的含泥量不超过10%,M5及其以上砂浆的砂含泥量不超过5%,使用前用5mm孔径的筛子过筛。 2.1.4主要机具;应备砂浆搅拌机、铁锹、瓦刀、配电箱,水管,线坠、小白线、卷尺、铁水平尺、皮数杆、小水桶、灰槽、砖夹子、扫帚等。 2.2砌筑前准备: 2.2.1选砖:本工程用于砌墙的砖应色泽均匀,边角整齐,使用前提前3小时浇水湿润,含水率控制在10~15%。 2.2.2放线:砌筑基础前,应用钢尺校核放线尺寸,允许偏差应符合下表的规定: 2.2.3选择砌筑方法:采用“三一”砌筑法,即一铲灰、一块砖、一揉压的砌筑方法,如采用铺浆法砌筑时,铺浆长度不得超过750mm,施工时气温超过30℃,铺浆长度不得超过500mm。 2.2.4设置度数杆:在围墙砌体转角处、交界处应设置皮数杆,皮数杆上标明砖皮数、灰缝厚度以及竖向构造的变化部位。皮数杆间距不应大于15m。在相对两皮数杆上砖上边线处拉准线。 2.3围墙砖基础

拆除改造施工方案

一.施工准备 1.工程概况 本工程北京市亦庄后援中心4#楼结构加固工程项目,位于北京市经济技术开发区经海三路137号,地上五层、局部六层,改造后使用功能为 数据机房,整体标高为24.6m,层高:首层为4.75m、二至四层为4.2m、五层为4.25m、局部六层层高为3.3m。 根据加固需要进行拆除,原楼层框架柱包刚加固位置,框架柱四 周相邻的地面(钢筋混凝土垫层加面层豆石混凝土)拆除;局部加固框架柱边防碍的二次结构墙体(混合结构)拆除;框架柱装修粉刷层铲除;加固框架柱角钢穿楼层板洞口拆除;加固框架柱妨碍的临边雨水 管中央空调系统管线及设备(风机盘管)消防系统管线消防栓箱电线 桥架拆除;加固框架柱出屋面保温层找坡保护层防水拆除. 防碍顶板下粘贴碳纤维布施工相关拆除,原楼层板下面雨水管中央空调系统管线及设备(风机盘管)消防系统管线消防栓箱电线桥架拆除;吊杆吊件拆除打磨与楼板平;打磨和修补找平原楼板下混凝土面;楼板开洞封堵; 原局部板面下粉刷层铲除清理. 防碍楼层框架梁粘钢加固位置 相关拆除,局部加固框架梁下边防碍的二次结构墙体(混合结构)拆除,拆除范围满足梁加固施工; 加固框架梁下妨碍的临边雨水管中央空 调系统管线,消防系统管线,电线桥架拆除;加固框架梁五层楼板上粘钢加固位置屋面保温层找坡保护层防水拆除.组合楼板位置4-6/C-D 轴相关楼梯拆除后组合楼板施工,由于施工地点的特殊性,拆除为保证施工安全、降低施工噪声、减少粉尘污染,最大程度保施工区内环境不受影响,同时确保施工区内的正常生活要求。我公司经研究决定拟采取机械化拆除为主,并由人工配合进行拆除。工程具体组织与实施如下: 2、施工前准备 2.1甲方责任 2.1.1向乙方进行详细的书面技术交底及安全交底,切断或封堵 通往拆除区域内的一切水、电、通讯线路及管道。 2.1.2在乙方进场前,由甲方对现场进行清理,撤出甲方所需的 设备及物资,乙方进场后,甲方非直接人员不得进入现场,以防

主体砌筑工程专项施工方案

ff 主体砌筑工程专项施工方案 目录 1.编制依据 2.工程概况 3.施工准备 3.1 技术准备 3.2 材料准备 3.3 人员准备 3.4 施工机具准备 4 设计及施工规定和要求 4.1 原材料 4.2 砌筑砂浆 4.3 构造柱 4.4 墙拉筋 4.5 圈梁、过梁 4.6 钢筋植筋 5 施工部署 5.1 施工顺序 5.2 工艺流程 6 施工方法 6.1 砌筑前准备 6.2 墙体砌筑 7 质量要求及保证措施 7.1 质量要求 7.2 材料试验控制

ff 7.3 资料控制 7.4 质量保证措施 7.5 冬季施工措施 8 成品保护 9 安全施工管理 10 文明施工管理 一、编制依据

ff 本工程的施工合同 本工程施工图及图纸会审纪要 国家标准《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001) 国家标准《砌体工程施工质量验收规范》(GB50203-2002) 国家标准《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002) 行业标准《砌体砂浆配合比设计规程》(JGJ98-2000) 本工程经审核、批准的《施工组织设计》 《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99) 《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005) 《建筑施工现场环境与卫生标准》(JGJ146-2004) 《建筑物抗震构造详图》(03G329-1、2、3、4、5) 《建筑砂浆基本性能试验方法标准》(JGJ/T70-2009) GB5101-2003《烧结普通砖》 GB13544-2000《烧结多孔砖》 GB13545-2003《烧结空心砖和空心砌块》 GB 6566-2001 《建筑材料放射性核素限量》 烧结的页岩系列产品符合GB9196-88标准规定的标准 二、工程概况 某一商住楼框架结构层数为4层,首层层高3.6米,二层及以上层高为3.0米,户型为:一梯两户,共一单元。户内结构为两房一厅一卫一厨。墙体砌筑材料为多孔页岩mu10常用的 MU10,240*115*90砌块,大楼外墙墙厚为240mm,宅内隔墙为180mm,入户门洞:1000×2000mm,其他门为0.8m×2.0mH。每户外窗四个,尺寸为1.8m ×2.3mH。现主体已封顶,计划砌体的工期为20天。

填充墙砌体施工方案51349

泗县城市之光安置房工程 填充墙砌体施工方案 中国十七冶集团泗县城市之光安置房工程项目经理部 2017年6月10日

目录 一、编制依据 ..................................................................................... - 1 - 二、工程概况 ..................................................................................... - 1 - 三、施工要求 ..................................................................................... - 2 - 四、施工准备 ..................................................................................... - 7 - 五、施工部署 ..................................................................................... - 9 - 六、施工方案 ................................................................................... - 10 - 七、质量要求及保证措施................................................................ - 15 - 八、成品保护 ................................................................................... - 18 - 九、安全施工管理 ........................................................................... - 18 - 十、文明施工管理 ........................................................................... - 19 -

棚户区改造(农村)房屋拆除工程施工组织设计方案

一、工程概况 1综合说明 1.1工程名称:顺河片区集体土地上(含部分国有土地)房屋拆迁项目(?B地块)。 1.2项目地址:即墨市青石路以东,南顺河街以南,墨水河以西,文化路以北部分区域。 1.3拆除内容:拆除范围内的房屋拆除、垃圾清理、运输及地面场地平整。 1.4拆除规模:住宅890户,非住宅建筑面积约为47209平方米。 2工程承诺: 本工程承诺严格按照国家建设部颁布的行业标准《建筑拆除工程安全技术规范》(JGJ147-2004)(J376-2004)进行检验评定,确保达到优良等级。 3安全指标 杜绝重大伤亡和火灾事故,工伤、轻伤控制为零,按国家颁布的《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99)执行。 4现场自然条件 该工程位于即墨市青石路以东,南顺河街以南,墨水河以西,文化路以北,住户890户,非住宅建筑面积约为47209平方米。为考虑到在多层(五层以上)拆除时不影响邻近多层和单层房屋及建筑物内未能搬迁的居民及职工的安全和建筑物的完整性,考虑到不影响路边行人的正常通行,在搭设脚手架时,应根据时段划分要求及实际情况分段搭设硬质或软质安全围挡及防护架,以起到临时围挡和保护作用,保证时段在前的房屋拆除时不影响时段在后的待拆房屋的完整性及安全性。 二、施工准备措施

1技术准备 1.1熟悉及会审待拆房屋的原建筑施工图纸:根据建设单位提供的待拆房屋建筑及结构施工图纸和交通资料,配备必要的安全技术标准及规范、规程,组织有关人员熟悉拆除分布图和时段要求,提出问题,参加建设单位组织的拆除方案技术交底,并做好交底记录。 1.2原始资料调整分析:通过对本地区的气象、现场周围情况、废料废材回收市场状况等项调查,为拆除施工总平面布置和施工组织设计提供依据。 1.3编制施工图预算和施工预算:根据施工图纸,计算拆除工程量,列出各施工阶段主要工种、劳动力、主要材料的需要用量及主要施工机械台班需用量表。 1.4编制施工组织设计:在本施工组织设计的指导下,按设计要求,根据拆除建筑物工程特点,结合现场环境及本单位情况,进一步细化编制分部分项工程的施工方案,采用行之有效的施工方法,科学、合理地编制施工阶段的施工组织设计,做到安全优良无事故、工期合理效率高。 1.5根据阶段施工进度提前向公司设备科申请施工用机械及设备。 2物资、劳动力组织准备 2.1根据拆除工程的规模、结构特点和复杂程度,遵循合理分工与密切协作的原则,组织高效率的拆除施工组织班子。 2.2做好职工入场安全三级教育工作,按照开工日期和劳动力需要量计划,分别组织工人分批进场,安排好职工生活,并进行安全、防火、文明施工和遵纪守法教育,使职工严格遵守上级颁发的各项规章制度。 3施工准备

砌体拆除施工解决方案.doc

墙体拆除施工方案 1.1工程概况 本工程为江苏申乾食品包装有限公司新厂区,建筑面积75000㎡,框排结构,框架3层排架1层,根据业主变更要求,对一层部分变更墙体进行墙面拆改施工作业。 1.2.1技术准备 1、熟悉被拆建筑物(构筑物)的图纸,弄清建筑物的结构、建筑、水电及设备管道情况。 2、关学习有关规范和安全技术文件 3、编制拆除工程的施工方案, 4、向进场施工人员进行安全技术交底。 1.2.2主要机具 机械:电锯、切割机。 手动工学习有关规范和安全技术文件具:大锤、铁锹、铁钳、垃圾袋、手动推车、墨汁。 1.3.作业条件 a、需要进行拆除的部分已经标识完成。 b、拆除进行前应请监理单位确认 c、进场作业工人安全设施准备齐全,符合施工要求。 1.4施工工艺 1.4.1工艺流程: 1.4.2操作工艺 1、标识拆除部分:按照设计图纸要求,上报拆除施工作业内容,得到业主、监 理确认后,项目经理部对施工现场需拆除的部分用墨汁进行标识。 2、保护成品: 在进行拆除施工之前,先对施工现场的已完工程进行成品保护。拆除施工过程中,对现场临水接驳点、临电二级箱设施注意保护。 3、墙面拆除:

1)拆除顺序: 由上向下逐皮拆除砌块,严禁由下向上“掏拆”。拆除前先搭好施工架,并做好防护工作。拆除中辅以洒水降尘措施,非施工人员严禁进入拆除区。 2)、安放过梁:首先铲除过梁处墙面抹灰层,用切割机在墙体上开洞,过梁长度应大于洞口宽度500mm,洞口尺寸为240*300,清理洞口,后植钢筋,嵌入钢筋笼,然后浇筑C30砼,待砼达到一定强度时,方可拆除门洞内的墙体。 3)、开洞:沿洞口边线用切割机将墙体截断,打开洞口。洞口如果过大时,应分段打开墙体,并严密注意上部结构的变化。如发生不利情况,应及时采取措施。 4)、加固洞边:对于宽度1.5m以内的洞口,可用30mm厚1:2水泥砂浆封边,对于洞口在3m以上的洞口,洞边墙体应用构造柱加固。对于一般洞口,洞边墙体用30mm厚1:2水泥砂内加钢筋网片(钢筋网片应与墙体锚拉)进行加固。 4、垃圾装袋整理:所有墙体拆除完成后,将大块的垃圾用大锤敲碎,将所有的 垃圾用垃圾袋装运成袋。保持拆除墙体范围内无垃圾,将施工现场清理干净。 5、垃圾清运:将所有的垃圾清运出场。 1.5安全技术措施 1、圈梁在拆除过程中的加固措施。 圈梁被门窗洞口截断时,在洞口上部增设相同截面的附加圈梁,附加圈梁与圈梁的搭接长度不应小于其中到中垂直间距的二倍,且不得小于1m;原圈梁钢筋锚入洞口构造柱内,后增圈梁钢筋后植。 2、脚手架如何搭设 搭设顺序:基础处理→放垫板→树立杆并同时安扫地横杆→校正立杆→安设第一步架的大、小横杆→绑挂安全网和立面密目网→铺脚手架板等。 钢管脚手架的立杆应垂直稳放在木垫板上,立杆纵向间距。小杆横向间距为1200mm,大横杆间距1600~1800mm小横杆间距应与立杆纵向间距相同,扫地横杆距底座上皮不应大于200 mm处的立杆上。

(完整版)砌体工程专项施工方案

双柏县爱尼山乡农技中心业务用房 双柏县爱尼山乡农技中心业务用房 砌体工程 施工专项方案 编制人: 审核人: 批准人: 编制单位:楚雄德馨建业有限责任公司 编制日期:2013年5月10日

双柏县爱尼山乡农技中心业务用房 砖砌体工程专项施工方案 目录 第一章:工程概况 (1) 第二章:编制依据 (1) 第三章:原材料控制与检验 (1) 第四章:施工部署 (3) 第五章:施工准备 (3) 第六章:作业条件 (4) 第七章:砌筑施工 (4) 第八章:冬期施工 (7) 第九章:注意要点 (8) 第十章:构造措施 (8) 第十一章:质量标准 (9) 第十二章:文明施工 (10) 第十三章:防止和减轻裂缝几项措施 (10) 第十四章:水电管线、盒安装施工 (11)

第一章工程概况 本项目为公共建筑,总建筑面积为583.09平方,建筑层数:3层,建筑总高:9.75米;结构类型为框架结构,抗震设防烈度为七度,建筑抗震设防分类:丙类,抗震等级:三级;设计地震基本加速度:0.15g,建筑结构阻尼比:0.05,建筑合理使用年限为50年,耐火等级为二级,屋面防水等级为Ⅲ级;建筑结构安全等级为二级,室内正常环境为一类,室内潮湿、露天与水土直接接触部分为二类a;50年一遇的基本风压值:0.35KN/㎡,风载体型系数:1.30;抗震构造措施按7度要施工。 本工程、内外墙均为190厚空心砖砌体,入土部分为240厚实心粘土砖砌体,卫生间防水用SBS改性沥青防水卷材,屋面防水等级为Ⅲ级,防水层合理使用年限为10年;屋面采用3.0厚SBS自粘防水卷材和1.5厚SPU防水涂料屋面,屋面分为屋面一和屋面二,屋面一为保温隔热上人屋面,屋面二为保温隔热不上人屋面。 工程名称:双柏县爱尼山乡农技中心业务用房 工程地点:双柏县安龙堡乡 建设单位:双柏县农业局 质监站:双柏县质量监督站 设计单位:楚雄新逸建筑设计有限责任公司 监理单位:云南鸿博建设咨询有限公司玉溪分公司 施工单位:楚雄德馨建业有限责任公司 施工范围:土建工程、给排水工程、电气工程 质量要求:按现行国家施工及质量验收规范、标准及云南省有关规定进行竣工验收,一次性交验合格。 第二章编制依据 本工程的建筑施工图、建筑详图、结构施工图; 《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013); 《砌体工程施工质量验收规范》(GB/T50203-2013); 《砌体结构设计规范》(GB50003-2013); 第三章原材料控制与检验 一、材料 1、内外墙均为190厚空心砖砌体,入土部分为240厚实心粘土砖砌体; 2、砌筑砂浆为M7.5; 3、依据设计图纸要求及砌筑规范进行砌筑; 二、原材料要求 1、砌筑砂浆

(完整版)砖墙砌筑施工方案

金水苑C1、C3#楼 砖墙砌筑施工方案 一、操作工艺 1.砖浇水 粘土砖必须在砌筑前一天浇水湿润,一般以水浸入砖四边 1.5cm为宜,含水率为10~15%,常温施工不得用干砖上墙;雨季不得使用含水率达到饱和状态的砖砌筑。 2.砂浆搅拌 砂浆配合比应采用重量比,计量精度水泥为±2%,砂、灰膏控制在±5%以内。宜采用机械搅拌,搅拌时间不少于1.5min。 3.组砌方法 砌体一般采用一顺一丁。 4.排砖撂底(干摆砖) 一般外墙第一层砖撂底时,两山墙排丁砖,前后纵墙排条砖。根据弹好门窗洞口位置线,认真核对窗间墙、垛的长度尺寸是否符合排砖模数。 5.选砖 砌墙应选择棱角整齐、无弯曲裂纹、颜色均匀、规格基本一致的砖。 6.盘角 砌墙前应先盘前,每次盘角不要超过五层,新盘的大角,及时进行吊靠,如有偏差要及时修整。盘角时要仔细对照皮数杆的砖层和标高,控制好灰缝大小使水平灰缝均匀一致。 7.挂线 砌筑一砖半墙必须双面挂线,如果长墙几个人使一根通线,中间应设几个支线点,小线要拉紧,每层砖都要穿线看平,使水平缝均匀一致、平直通顺;砌一砖厚混水墙时宜采用外手挂线,可以照顾砖墙两面平整,为控制抹灰厚度奠定基础。 8.砌砖 砌砖宜采用一铲灰、一块砖、一挤揉的“三一”砌砖法,即满铺,满挤操作法。砌砖时砖要放平,里手高,墙面就要张;里手低,墙面就要背。砌砖一定要跟线,“上跟线,下跟棱,左右相邻要对平”。水平灰缝厚度和竖向灰缝宽度一般为10mm,但不应小于8mm,也不应大于12mm。 9.留槎 外墙转角处应同时砌筑。墙交接处必须留斜槎,长度不应小于墙体高度的2/3,槎子必须平直、通顺。 10.木砖、预留孔洞和墙体拉结筋 木砖预埋时应小头在外,大头在内,数量按洞口高决定。洞口高在1.2m以内,每边放2块,高1.2~2m每边放3块;高2~3m每边放4块。预埋砖的部位一般在洞口上下边

相关文档