文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 工业通风试题及答案

工业通风试题及答案

工业通风试题及答案
工业通风试题及答案

工业通风试题及答案

工业通风试题及答案(一) 一、填空1、粉尘对人体健康的危害同粉尘的性质,粒径大小,进入人体的粉尘量有关。2、有害蒸气或气体的浓度有两种表示方法,一种是质量浓度,另一种是体积浓度。4、“工业三废”是指废水、废气、废渣。

5、局部排风系统由局部排风罩、风管、净化设备、风机构成。

6、由于通风房间不是非常严密的,处于正压状态时,室内的部分空气会通过房间不严密的缝隙或窗户、门洞渗到室外,渗到室外的这部分空气量称为无组织排风;当室内处于负压状态时,室外空气会渗入室内,这部分空气量称为无组织进风。

7、事故排风的风量应根据工艺设计所提供的资料通过计算确定,当工艺设计不能提供有关计算资料时,应按每小时不小于房间全部容积的8次换气量确定。

8、距离吸气口最远的有害物散发点称为控制点;这一点的空气运动速度称为控制风速。

9、粉尘的特性有:粘附性、爆炸性、荷电性与比电阻、润湿性。10、粉尘的密度分为真密度和容积密度两种。松散状态下单位体积粉尘的质量称为粉尘的容积密度;在密实状态下单位体积粉尘的质量称为真密度(或尘粒密度)。11目前常用除尘器的除尘机理主要有重力、离心力、惯性碰撞、接触阻留、扩散、静电力、凝聚七个方面。12、

袋式除尘器的过滤作用主要是依靠初层及以后逐渐堆积起来的粉尘层进行的,滤料只是起着形成初层和支持它的骨架作用,因此,滤布的网孔不是越大越好。13、袋式除尘器运行一段时间后要及时进行清灰,清灰时不能破坏初层,以免效率下降。14、处理含尘浓度高的气体时,为减轻袋式除尘器的负担,最好采用两级除尘,用低阻除尘器进行预净化。15、惯性碰撞数越大,除尘效率越高。16、电除尘器的供电装置包括:升压变压器、整流器、控制装置。17、有害气体的净化方法主要有四种:燃烧法、冷凝法、吸收法和吸附法。18、物理吸收和化学吸收的区别:前者一般没有明显的化学反应,可以看作是单纯的物理溶解过程,是可逆的,解吸时不改变被吸收气体的性质;后者则伴有明显的化学反应,且效率比前者高,特别是处理低浓度气体时。19、在吸收操作中,被吸收气体称为吸收质,气相中不参与吸收的气体称为堕气,吸收用的液体称为吸收剂。20、常用的用于气体净化的吸收设备有:喷淋塔、填料塔、湍球塔、筛板塔、文丘里吸收器。21、薄钢板是风管制作最常用的材料,有普通薄钢板和镀锌薄钢板两种。22、保温结构有四层:防腐层、保温层、防潮层、保护层。23、在0-0平面上,余压等于零的平面称为中和面。24、如果迎风面和背风面的外墙开孔面积占外墙总面积的25%以上,而且车间内部阻挡较少时,室外气流在车间内的速度衰减比较小,能横贯整个车间,形成

所谓的“穿堂风”。25、影响人体舒适感的因素有:温度、相对湿度和流动速度。二、名词解释1、自然通风:指由自然因素作用而形成的通风现象,亦即是由于有限空间内外空气的密度差、大气运动、大气压力差等自然因素引起有限空间内外空气能量差后,促使有限空间的气体流动并与大气交换的现象。2、粉尘:悬浮于空气中的固体和液体微粒称为气溶胶粒子,国内习惯上统称为粉尘。3、全效率:含尘气流通过除尘器时,被捕集的粉尘量占进入除尘器粉尘总量的百分数称为除尘器的全效率,也叫除尘器的平均效率。

4、分割粒径:把除尘器分级效率为50%时的粒径称为分割粒径。

5、吸收:用适当的液体与混合气体接触,利用气体在液体中溶解能力的不同,除去其中一种或者几种组分的过程称为吸收。

6、全面通风:向整个房间通入清洁的新鲜空气进行通风换气,用清洁空气稀释室内含有有害物的气体,同时不断把污染空气排至室外,保持室内空气环境达到卫生标准。

7、局部排风:利用局部气流,是工作区域不受有害物的污染,以形成良好的局部工作环境。

8、置换通风:指利用下送上回的送风方式实现通风的一种新气流组织形式,它将新鲜空气直接送入工作区,并在地板上形成一层较薄的空气湖。所谓空气湖就是由较凉的新鲜空气扩散而成的,因室内的热源产生向上的对流气流,新鲜空气随其向房间上部流动而形成室内空气运动的主导气流。

9、分级效率:指除

尘器对某一粒径或某一粒径范围的粉尘的除尘效率。10、驱进速度:当静电力等于空气阻力时,作用在尘粒上的外力之和等于零,尘粒在横向作等速运动,这时尘粒的运动速度称为驱进速度。1、尘化作用:使尘粒从静止状态变成悬浮于周围空气中的作用。2、质量浓度:每立方米空气中所含有害蒸气或气体的毫克数,以mg/m表示。3、体积浓度:每立方米空气中所含有害蒸气或气体的毫升数,以ml/ m表示。4、局部排风:在有害物产生地点直接把他们捕集起来,经过净化处理,排至室外。(所需风量小、效果好)

5、全面通风:也称稀释通风,它一方面用清洁空气稀释室内空气中的有害物浓度,同时不断把污染空气排至室外,使室内空气中有害物浓度不超过卫生标准规定的最高允许浓度。

6、气流组织:合理地布置送、排风口位置、分配风量以及选用风口形式,以便用最小的通风量达到最佳的通风效果。

7、中位径(d50):算术平均粒径即为累计质量百分数为50%时的粒径。

8、除尘器效率:除尘器从气流中捕集粉尘的能力。

9、全效率:含尘气体通过除尘器时所捕集的粉尘量占进入除尘器的粉尘总量的百分数。10、d?:某粒径间隔的粒子所占粒子总量的质量百分数。11、分级效率:除尘器对某一特定粒径范围粉尘的去除效果。12、分割粒径(dc50):除尘器分级效率为50%时的粒径。13、初层:含尘气体通过滤料时,随着它们深入滤料内部,使纤维间空间逐渐减小,最

终形成附着在滤料表面的粉尘层。14、预附层过滤技术:在传统的袋式除尘器上使其预先附着一层粉尘层(称为预附层),通过预附层材料的吸附、吸收、催化等效应将工业废气中的气、液相污染物预先净化,然后再把烟气中的固相污染物同时去除的技术。15、电晕:放电极周围的空气全部电离后,在放电极周围可以看见的一圈淡蓝色的光环。16、摩擦阻力(沿程阻力):由于空气本身的粘滞性及其与管壁间的摩擦而产生的沿程能量损失。17、局部阻力:空气流经风管中的管件及设备时,由于流速的大小和方向变化以及产生涡流造成比较集中的能量损失。18、余压:室内某一点的压力和室外同标高为受建筑物或其它物体扰动的空气压力的差值。工业通风试题及答案(二) 一、填空题1、1标准大气压= 101325 Pa= 760 mm汞柱≈10 m水柱。2、全面通风应尽量采用自然通风,以节约能源和投资。当自然通风达不到卫生要求时,则采用机械通风或自然和机械相结合的联合通风。

3、凡是散发有害物质的作业场所,应优先考虑布置局部通风系统。

4、全面通风的效果取决于通风换气量和车间内的气流组织两个因素。

5、排放污染物企业布置在当地夏季最小频率风向的被保护区域的上风侧,符合防护距离要求。

6、厂区总平面布置:生产区选择在易扩散污染物地段,布置在全年最小风频的上风侧。非生产区布置在全年最小风频的下风侧,辅助生产区布置在二者之间。

7、高温车间纵轴与夏

季主导风向夹角大于45°,热源尽量夏季主导风向下风侧。8、当机械通风系统采用部分循环空气时,送入工作场所空气中有害气体、蒸汽及粉尘的含量,不应超过规定接触限值的30% 。9、夏季自然通风的进气窗其下端距地面不应高于1、2m ,以便空气直接吹向工作地点。冬季自然通风用的进气窗其下端一般不低于4m 。如低于4m 时,应采取防止冷风吹向工作地点的有效措施。10、当工作地点气温≥35℃时,应采取局部降温和综合防暑措施11、高温的测量:常年从事高温作业,在夏季最热季节测量,不定期从事高温作业,在工期内最热月测量;从事室外作业,在最热月晴天有太阳辐射时测量。12、当空气温度低于5℃和高于35℃、大气压低于98、8 kPa和高于103、4 kPa,在计算空气中有毒物质浓度之前,必先将采集的空气体积换算为“标准采样体积”。13、向大气排放有害物质的工业企业应布置在当地夏季最小频风向的被保护对象的上风侧。14、厂区总平面布置:生产区宜选在大气污染物扩散条件好的地段。15、高温、热加工车间或有特殊要求和人员较多的建筑物应避免西晒16、控制或消除有毒有害物质、保障达到接触限值的根本措施是去毒害化或低毒害化。17、设置集中供暖且有排风的生产厂房及辅助建筑物,应考虑自然补风的可能性。当自然补风达不到室内卫生和生产要求或在技术、经济上不合理时,应设置机械通风系统。排风罩按工作原理可分为密闭罩、柜式罩、

外部罩、接收吸气罩、吹吸罩等;按用途可分为除尘罩、排毒罩等。18、室内通风量的测定,通常采用示踪气体法,使用SF6作为示踪气体时,其释放量以0、5~1g /m3为宜,使用CO2作为示踪气体时,其释放量以2~4g /m3为宜。19、通风除尘管网在布置时,要考虑尽量减少弯头的数目,弯头的曲率半径一般应取管道半径的2~2、5倍;三通应设在渐扩管处,其夹角在30~45o。20、全面通风的评价指标有全面通风量、换气次数和气流组织,局部通风的评价指标主要有控制风速(控制点、面风速)。二、选择题(单选)

1、表征微小气候状态的物理量是( A )

A、温度

B、相对压力

C、绝对湿度

D、焓2、反映除尘器性能的状态参数是( B )

A、漏网量

B、除尘效率

C、体积与形状

D、性价比3、测定风速的常用仪器是( A )

A、翼式风表

B、皮托管

C、U型管

D、热球仪4、间接测定通风阻力的常用仪器是( B )

A、翼式风表

B、皮托管

C、U型管

D、热球仪5、高温测量高度正确的是(D)

A、立姿作业时,测定高度为1、2-1、5m

B、坐姿作业为1、0m

C、作业人员实际受热不均匀时,应分别测量头部、腹部和踝部,坐姿作业为1、7m、1、1m、0、1m

D、作业人员实际受热不均匀时,应分别测量头部、腹部和踝部,坐姿作业为1、0m、0、5m、0、1m

6、工业的无害化排放是通风防毒工程必须遵守的重要准则,下列方法中,不适用于有害气体无害化净化的是(B)

A、吸附法

B、燃烧法

C、静电法

D、稀释法7、空气调节车间,应保证每人每小时不少于(B)的新鲜空气量。A、25立方米B、30立方米C、35立方米D、40立方米8、地下矿山作业时,应保证每人每分钟不少于()的新鲜空气量。A、3立方米B、4立方米C、5立方米D、6立方米9、地下非煤矿山作业时,人员活动空间中的最低风速(A);有毒作业车间的排风罩口的控制风速宜为(D)左右。A、0、15m/s B、0、25m/sC、0、5m/sD、1m/s

10、化工企业产生有毒气体的设备应布置在厂房的( D),并做通风、排毒或防腐处理。A、上风向B、死角处C、几何中心D、下风向11、低温作业是指( D )。A 作业场所平均气温≤0℃B作业场所平均气温≤1℃C 作业场所平均气温≤3℃D 作业场所平均气温≤5℃12、产生密度比空气小的可燃气体或蒸汽的车间,其事故排风吸风口应设在( A )。A、吸风口上缘距顶棚不大于0、4m

B、吸风口上缘距顶棚

C、吸风口上缘距顶棚

D、吸风口上缘紧贴顶棚13、在生产中可能突然逸出大量有害物质或易造成急性中毒或易燃易爆的化学物质的室内作业场所,

应设置( C )。A 轴流风机B局部机械通风设施C 事故通风装置D 密闭设施。14、生产环境气象条件不包括( A)

A、气压

B、气湿

C、热辐射

D、气温15、管道内风速>5m/s 的风罩的风速测定方法宜选用( B)

A、直读法

B、间接法16、工业企业设计卫生标准GBZ1-2010中要求向大气排放有害物质的工业企业应设在( A)

A 当地夏季最小频率风向被保护对象的上风侧

B 全年最小频率风向的上风侧

C 全年最小频率风向的下风侧D当地夏季主导风向的下风侧17、大宗原料、燃料仓库的布置应尊循什么原则( C )。A 贮用分开B贮用合一C 全年最小频率风向上风侧

D 夏季最小频率风向上风侧18、产生密度比空气小的可燃气体或蒸汽车间的事故排风吸风口应设在( C )。A 吸风口上缘距顶棚 C 吸风口上缘距顶棚19、在生产中可能突然逸出大量有害物质或易造成急性中毒或易燃易爆的化学物质的室内作业场所,应设置( C )。A 轴流风机B局部机械通风设施

相关文档