浅析500kV电流互感器与220kV及以下电流互感器二次回路的区别

龙源期刊网 https://www.wendangku.net/doc/363723828.html,

浅析500kV电流互感器与220kV及以下电流互感器二次回路的区别

作者:苏可平

来源:《中国科技纵横》2016年第23期

【摘要】本文对500kV五邑站5062开关侧电流互感器更换工作要点进行简述总结分析,引出500kV电流互感器与220kV以下电流互感器在使用中的不同之处及通过对电流互感器接线检查分析,以此提出防范措施,杜绝因处理不当而引起的保护而产生误动作,在今后工作、现场验收及维护中提供了借鉴。

【关键词】作用组成及差异实例分析影响

1 电流互感器的作用

电流互感器的作用是将电力系统的一次大电流变换成与其成正比的二次小电流,然后输入到测量仪表或继电保护及自动装置中。通过电流互感器的二次回路,配合测量仪表及自动装置,对电力系统进行测量、监视、控制,从而掌握电力系统的潮流及运行工况;为确保系统的安全及快速切除故障,依据继电保护对电流互感器的二次小电流进行判断来完成。

测量仪表、自动装置及继电保护装置均系低电压二次设备。二次设备不能直接接入一次系统的高电压及大电流,电流互感器实现将一次电流变换成二次电流的功能,显示电流互感器在电力系统中扮演着重要角色,它的好坏直接影响到电网运行的可靠与否。

2 500kV电流互感器的组成及差异

500kV、220kV及以下电流互感器均由一次、二次回路组成,一次回路需根据电压等级的不同而选择导体的载面大小、导体的材质、绝缘介质等等;二次回路侧根据保护、测量的不同来进行选择,从准确度一般可划分5P40级、5P30级、5P20级、5P10级、0.5级、0.2级等

等,从回路作用需求一般可划分为保护、测量、计量等等。以上均是电流互感器的共同之处。500kV与220kV及以下电流互感器的在使用中主要不同之处如下:

(1)500kV电流互感器的一次材质要求高、电压高、容量大、体积大;500kV电流互感器常用气体绝缘式;220kV等级按最新要求也使用气体绝缘式,110kV及10kV以下一般使用由普通绝缘材料经浸漆处理作为绝缘方式,统称为干式。(2)500kV电流互感器的二次回路需求多,一般为9个二次绕组,其中有反映CT暂态特性的TPY级绕组,主要用于主保护及后备保护装置,而开关失灵保护不宜用TPY级,要用5P级绕组;220kV的二次绕组常用7至8组;110kV的二次绕组常用5至6组;10kV以下的二次绕组常用3至4组。(3)500kV电流二次回路存在和电流,即由两个电流互感器的二次回路汇聚之后进行继电保护装置,由继电保