1.1讨论电流互感器的必要性

我们知道,短路电流中含有直流分量,这个直流分量会随时间以一次衰减时间常数衰减。电压等级越高,线路阻抗角越大,L/R常数就越大,直流分量在短路电流中存在时间越长。

目前的数字式继电保护装置,动作速度快,大都在直流分量还未衰减至零之前就可出口,因此很有必要讨论在短路电流中含直流分量时(即直流分量衰减过程末结束的情况下),电流互感器的暂态工作过程、这个过程对继电保护的影响和继电保护应采取的对策。

另外,随着系统容量的增加和短路电流水平的提高,要求电流互感器的变比越来越大,特别是在变电站的低压侧,这不仅在经济上投资太大,而且有时常选不到满意的设备,致使运行中出现了由于TA饱和,保护不能正确工作的现象。所有这些都促使我们要研究和讨论电流互感器的问题。

1.2 电流互感器的配置

电流互感器的配置应符合以下要求;

(1)电流互感器二次绕组的数量、类型和准确等级应满足继电保护自动装置和测量仪表的要求。

(2)保护用电流互感器的配置应避免出现主保护的死区。接入保护的互感器二次绕组的分配,应注意避免当一套保护仃用时,出现被保护区内故障时的保护动作死区。

(3)对中性点有效接地系统,电流互感器可按三相配置,对中性点非有效接地系统,依具体要求可按两相或三相配置。

(4)当配电装置采用一个半断路器接线时,对独立式电流互感器每串宜配置三组,每组的二次绕组数量按工程需要确定。

(5)继电保护和测量仪表宜用不同二次绕组供电,若受条件限制须共用一个二次绕组时,其性能应同时满足测量和保护的要求,且接线方式应注意避免仪表校验时影响继电保护工作。

(6)在使用微机保护的条件下,各类保护宜共用二次绕组,以减少互感器二次绕组数量。但一个元件的两套互为备用的主保护应使用不同二次绕组。

(7)电流互感器的二次绕组不宜进行切换,当需要时,应采取防止开路的措施。

1.3 一次参数的选择

(1) 电流互感器应根据其所属一次设备的额定电流或最大工作电流选择适当的额定一次电流。额定一次电流(Ipn)的标准值为:10、12.5、15、20、25、30、40、50、60、75以及它们的十进位倍数或小数。

(2) 电流互感器的额定连续热电流(I cth)、额定短时热电流(I th)和额定动稳电流(I dyn)应能满足所在一次回路的最大负荷电流及短路电流的要求,并应适当考虑系统的发展情况。当互感器一次绕组可串、并切换时,应按其接线状态下实际短路电流进行I th及I dyn校验。

(3) 选择额定一次电流时,应使得在额定变流比条件下的二次电流满足该回路测量仪表和保护装置的准确性要求。

(4) 为适应不同要求,某些情况下在同一组电流互感器中,保护用二次绕组与测量用二次绕组可采用不同变比。

1.4二次参数选择 1.4.1二次电流的选择

电流互感器额定二次电流(I sn )有1A 和2A 两类

(1) 对于新建发电厂和变电所,有条件时电流互感器额定二次电流宜选用

1A 。

(2)如有利于互感器安装或扩建工程,原有电流互感器采用5A 时,以及某些情况下为降低电流互感器开路电压,额定二次电流可选用5A 。

(3)一个厂站内的电流互感器额定二次电流允许同时采用1A 和5A 。 1.4.2 二次负荷选择及计算

(1) 电流互感器的二次负荷可用阻抗Z b (Ω)或容量S b (VA )表示。二者之间

的关系为:

b Z =

sn

b I

S 2

电流互感器的二次负荷额定值S b (VA )可根据实际负荷需要选用2.5、5、7.5、10、15、20、30VA 。在某些特殊情况,也可以选用更大的额定值。对保护用TP 类电流互感器,其二次负荷用负荷电阻R b 表示。

(2)电流互感器负荷通常由两部分组成:一部分是所连接的测量仪表或保护装置;另一部分是连接导线。计算电流互感器时应注意在不同接线方工式和故障形态下的阻抗换算系数。

(2) 计算连接导线的负荷时,一般情况下可忽略电感,而仅计及其电阻R l 。

R l=

rA

L

式中 L=电线长度(m);

A=导线截面积(mm 2),电流回路采用2.5mm 2

及以上载面积的铜导线;

γ=电导系数,铜取57[m/(Ω×mm 2)]。

1.5 对保护用电流互感器的性能要求 1.5.1 影响电流互感器的因素

保护用电流互感器性能除应能满足正常运行时的要求外,还应满足故障状态下的要求,即在短路情况下,将电流互感器所在回路的一次电流传变到二次回路,并且误差不超过允许值。电流互感器的铁芯饱和是影响其性能的最重要因素。

在稳态的对称短路电流(无非周期分量)下,影响互感器饱和的因素主要是:短路电流幅值,二次回路(包括互感器二次绕组)的阻抗,电流互感器的工频励磁阻抗,电流互感器的匝比等。

在实际的短路暂态过程中,短路电流可能存在非周期分量,互感器可能存在剩磁,这些因素将严重影响电流互感器饱和。为保证在剩磁条件下准确传变非周期短路电流分量,电流互感器在暂态过程中所需磁链可能是传等值对称短路电流的几倍至数十倍数,需要大大增加电流互感器铁芯面积和造价。

1.5.2 保护用电流互感器的性能要求

1.5.

2.1 保护装置对电流互感器的性能要求:

(1)保证保护的可依赖性。要求保护区内故障时电流互感器误差不致影响保护可靠动作。

(2)保证保护的安全性。要求保护区外最严重故障时电流感器误差不会导致保护误动作或无选择动作。

1.5.

2.2 解决电流互感器饱和对保护动作性能影响的措施

(1)选择适当类型和参数的互感器,保证互感器饱和特性不致影响保护动作性能。对电流互感器的基本要求是保证在稳态对称短路电流下的误差。至于短路电流非周期分量和互感器的剩磁等引起的暂态影响,则应根据具体情况和运行经验,权衡相关因素,慎重确定。

(2)保护装置采取抗饱措施,保证互感器在特定饱和条作下不致影响保护性能。保护装置采取措施减缓电流互感器饱和影响,特别是暂态饱和的影响,对降低电流互感器造价及提高保护动作的安全性和可依赖性具有重要意义,应成为保护装置的发展方向。特殊性别是微机保护具有较大的潜力可利用。当前母线差动保护装置一般都采取了抗饱和措施,取得了良好效果。对其它保护装置也宜提出适当的抗饱和要求。

1.6 10P20模型试验室电流传变情况举例

南瑞继保公司的试验制作了模型TA,变为1:1它符合10P20真实TA的技术指标,二次负担也合理,在试验内制作了大量的试,用微机录波,不仅录取了一次和二次的采样值,并计算出励磁电流。

在以下的各幅录波图中,上面半幅图的曲线,均为一次与二次的差流,可以认为为励磁电流。横轴为时间轴,单位为ms。下面半幅图曲线虚线为一次电流,实线为二次电流。

图1.6-1 电流为40I

,无非周期分量

n

图1.6-2电流为93I

,无非周期分量

n

时间常数180ms(89°)

图1.6-3电流为20I

n,

°)

n,

图1.6-5电流为40I

时间常数260ms(89.3°)

n,

1.7 电流互感器一次电流有直流衰减分量而使TA饱和时电流传变的特点

1、二次电流波形有严重缺损,显著非正弦;

2、在短路后TA很快进入深饱和,以致二次绕组的感应电势降为零,在相应的一段时间内二次电流为零,此时一次电流全部成为励磁电流;

3、当已全部成为励磁电流的一次电流的瞬时值下降时,TA逐渐退出饱和,当它下降到零进而改变极性时,铁芯退出饱和,二次绕阻的感应电势增大,又输出二次电流,几乎与一次电流相等,但此时铁芯中有相当大的剩磁存在;

4、当一次电流恢复初始的极性又上升时,由于有剩磁存在铁心又很快饱和,二次电流又降为零;

5、在短路开始时铁芯要维持磁通不变,或者说励磁回路的电感不允许其电流突变,一次电流全部变换为二次电流,TA无误差;

6、由于电流互感器存在角差,因此即一、二次电流有效值的差不大于10%它所引起的差流也往往会大于一次电流的10%。

7、一次电流越大,其饱和时波形畸变得越大,因而励磁电流越大,但二次电流决不会为零,即使一次电流为100倍的额定电流,其二次电流的起始段仍能有2ms以上的线性段可以运用。

8、对一次电流有衰减的直流分量的P型电流互感器的二次电流进行谐波分析,图1-7中,上面一幅为TA的一二次电流。中间一幅图是二次电流的谐波分析曲线,图中有三条曲线,以时间坐标0.03秒处来观察,最上面一条为基波曲线。中间一条为三次谐波曲线,下面一条为二次谐波曲线。从图中可知,在0.02处秒以前一次电流中有非周期分量存在,二次电流中二次谐波分量大于三次谐波分量,隋着直流分量的衰减,二次谐波分量下降,三次谐波分量上升。可以这样认为:“TA暂态饱和,在二次电流中将产生以二次谐波为主的分量,TA稳态饱和,在二次电流中将产生以三次谐波为主的分量。”

图1.7 变压器差动保护TA饱和研究

HCT240(241)测量用电流互感器

HCT240(241)测量用电流互感器 ·额定工作频率:50Hz ·额定电流比:1A/2mA 1A/2.5mA 、1A/20mA ·精 度:<0.1% ·非线性度:<0.1% ·相位差: 特殊要求可以定做 HCT240 HCT241 电气特性参数 说明:*定货时需确定二次负载;表中所列相位差指不经过补偿,互感器本身的相位差。若经过外部电路补偿后相位差在80%-120%范围内可以做到1到2分。型号HCT240、HCT241的差别在于二次电流输出引脚的不同。 应用电路:

图1 图2 HCT240、HCT241是一种测量用精密电流互感器,如:HCT240AC-1A/2.5mA,额定一 次电流为1A,二次绕组会产生一个2.5mA的电流,比差允许±0.1%,角差允许±10’,0负载。 使用方法一: 典型应用电路如图1所示。二次负载基本为0。精密互感器应选用0负载互感器。通过运算 放大器,用户可以调节反馈电阻R值在输出端得到所要求的电压输出。而电容C及电阻r 是用来补偿相位差的。如用户使用软件补偿或不需要补偿相位差的场合,电容C及电阻r 可以不接。图中运算放大器为OP07系列。图1中反馈电阻R的精度与输出电压的精度要求 有关,温度系数优于50ppm。电容C选用CBB电容,D1、D2二极管为1N4148起保护用。 C0为抗干扰电容,取1000P左右(注:此电容根据用户的电路及运放技术参数来定,否则 会引起输出信号振荡)。 使用方法二: 图2为并电阻R直接输出电路,二次负载为R。直接输出电路由于负载大相位差变大,动态 范围减小。但是线性基本不变,仍优于0.1%。适合要求不高场合使用。图2中C可以起到 一定的相位补偿作用,无相位要求可以不加。 补偿量:Δδ= -100πCR×3438’ 此电路应选用负载为R的精密互感器。若还是采用0负载精密互感器的实际误差往负方向 偏移,但是线性度基本不变。

电流互感器使用注意事项

电流互感器使用注意事项 主要注意下面七个方面 1)电流互感器的接线应遵守串联原则 即一次绕阻应与被测电路串联 而二次绕阻则与所有仪表负载串联。 2)按被测电流大小 选择合适的变化 否则误差将增大。同时 二次侧一端必须接地 以防绝缘一旦损坏时 一次侧高压窜入二次低压侧 造成人身和设备事故 3)二次侧绝对不允许开路 因一旦开路 一次侧电流I1全部成为磁化电流 引起φm和E2骤增 造成铁心过度饱和磁化 发热严重乃至烧毁线圈;同时 磁路过度饱和磁化后 使误差增大。电流互感器在正常工作时 二次侧近似于短路 若突然使其开路 则励磁电动势由数值很小的值骤变为很大的值 铁芯中的磁通呈现严重饱和的平顶波 因此二次侧绕组将在磁通过零时感应出很高的尖顶波 其值可达到数千甚至上万伏 危机工作人员的安全及仪表的绝缘性能。 另外 二次侧开路使E2达几百伏 一旦触及造成触电事故。因此 电流互感器二次侧都备有短路开关 防止一次侧开路。如图l中K0 在使用过程中 二次侧一旦开路应马上撤掉电路负载 然后 再停车处理。一切处理好后方可再用。 4)为了满足测量仪表、继电保护、断路器失灵判断和故障录波等

装置的需要 在发电机、变压器、出线、母线分段断路器、母联断路器、旁路断路器等回路中均设具有2 8个二次绕阻的电流互感器。对于大电流接地系统 一般按三相配置;对于小电流接地系统 依具体要求按二相或三相配置 5)对于保护用电流互感器的装设地点应按尽量消除主保护装置的不保护区来设置。例如 若有两组电流互感器 且位置允许时 应设在断路器两侧 使断路器处于交叉保护范围之中 6)为了防止支柱式电流互感器套管闪络造成母线故障 电流互感器通常布置在断路器的出线或变压器侧。 7)为了减轻发电机内部故障时的损伤 用于自动调节励磁装置的电流互感器应布置在发电机定子绕组的出线侧。为了便于分析和在发电机并入系统前发现内部故障 用于测量仪表的电流互感器宜装在发电机中性点侧。

电流互感器变比

一.按一次侧计算电流占电流互感器一次侧额定电流的比例 根据<<电气装置的电测量仪表装置设计规范>>(GBJ63-90)的规定,在额定值的运行条件下,仪表的指示在量程的70%~100%处,此时电流互感器最大变比应为: N=I1RT /(0.7*5); I1RT ----变压器一次侧额定电流, A; N----电流互感器的变比;显然按此原则选择电流互感器变比时,变比将很小,下面列出400~1600kVA变压器按此原则选择时,电流互感器的最大变比: 向左转|向右转 从上表可以看出, 对于630kVA变压器,电流互感器的最大变比为15,当取50/5=10时,额定电流仅占电流量程3.64/5=72.8%。这可能是一些设计人员把630kVA变压器的供电出线断路器处电流互感器变比取50/5的一个原因,另外在许多时候,设计时供电部门往往不能提供引至用户处的电源短路容量或系统阻抗,从而使其他几个条件的校验较难进行,这可能是变比选择不当得另一个原因。从下面的分析中,我们将发现按此原则选择时,变比明显偏小,不能采用。 二.按继电保护的要求 为简化计算及方便讨论,假设: (1)断路器出线处的短路容量,在最大及最小运行方式下保持不变; (2)电流互感器为两相不完全星型接线; (3)过负荷及速断保护采用GL-11型过电流继电器; (4)操作电源为直流220V,断路器分闸形式为分励脱扣。 1. 过负荷保护 过负荷保护应满足以下要求: IDZJ=Kk*Kjx*Kgh*I1RT/(Kh*N) IDZJ----过负荷保护装置的 动作电流;. Kk ----可*系数,取1.3; Kjx ----接线系数,取1; Kgh ----过负荷系数; Kh----继电器返回系数,取0.85;

电流互感器准确级大全

精心整理 电流互感器的准确级 一:电流互感器的准确级:电流互感器根据测量误差的大小可划分为不同的准确级。准确级是指在规定的二次负荷变化范围内,一次电流为额定值时的最大电流误差。 带S(special特殊)特殊电流互感器,要求再1%——120%负荷范围内精度足够高,一般取5个负荷点测量其误差小于规定的范围,不带S的是取4个负荷点测量其误差小于规定的范围之内。 0.2级和0.2S级圴是针对测量用电流互感器,其最大的区别是在小负荷时,0.2S级比0.2级有更高的测量精度;主要是用于负荷变动范围比较大,而有些时候几乎空载的场合。在实际负荷电流小于额定电流的30%时,0.2S级的综合误差明显小于0.2级电流互感器。 准确级一次电流为额定 的百分数(%) 误差限值二次负荷变化 范围 电流误差(%)相位差(’) 0.2 10 20 100—120 ±0.5 ±0.35 ±0.2 ±20 ±15 ±10 (0.25-1)S2n 0.5 10 20 100—120 ±1 ±0.75 ±0.5 ±60 ±45 ±30 1 10 20 100—120 ±2 ±1.5 ±1 ±120 ±90 ±60 3 50—120 ±3 不规定(0.5-1)S2n 二:保护型准确级:保护用电流互感器按用途分为稳态保护用(P代表保护)和暂态保护用的两类。 1、护用电流互感器的准确级常用的有5P和10P。由于短路过程中I1和I2的关系复杂,故保护级的准确级是以额定准确限值一次电流下的误差标称的。所谓额定准确限值一次电流即一次电流为额定一次电流的倍数。? 5P20的含义为:该保护CT一次流过的电流在其额定电流的20倍以下时,此CT的误差应小于±5%。 准确级电流误差(%)相位差(’)复合误差(%) 在额定准确限值一次电流下 在额定一次电流下

电流互感器的分类及功能

测量用电流互感器 测量用电流互感器(或电流互感器的测量绕组。在正常工作电流范围内,向测量、计量等装置提供电网的电流信息。 测量用电流互感器主要与测量仪表配合,在线路正常工作状态下,用来测量电流、电压、功率等。 测量用微型电流互感器主要要求: 1、绝缘可靠; 2、足够高的测量精度; 3、当被测线路发生故障出现的大电流时互感器应在适当的量程内饱和(如500%的额定电流)以保护测量仪表; 保护用电流互感器 保护用电流互感器(或电流互感器的保护绕组。在电网故障状态下,向继电保护等装置提供电网故障电流信息。 保护用电流互感器主要与继电装置配合,在线路发生短路过载等故障时,向继电装置提供信号切断故障电路,以保护供电系统的安全。保护用微型电流互感器的工作条件与测量用互感器完全不同,保护用互感器只是在比正常电流大几倍几十倍的电流时才开始有效的工作。 保护用互感器主要要求: 1、绝缘可靠; 2、足够大的准确限值系数; 3、足够的热稳定性和动稳定性; 保护用互感器在额定负荷下能够满足准确级的要求最大一次电流叫额定准确限值一次电流。准确限值系数就是额定准确限值一次电流与额定一次电流比。当一次电流足够大时铁芯就会饱和起不到反映一次电流的作用,准确限值系数就是表示这种特性。保护用互感器准确等级5P、10P。 互感器分为电压互感器和电流互感器两大类测量用电压互感器(或电压互感器的测量绕组。在正常电压范围内,向测量、计量装置提供电网电压信息。 艾驰商城是国内最专业的MRO工业品网购平台,正品现货、优势价格、迅捷配送,是一站式采购的工业品商城!具有 10年工业用品电子商务领域研究,以强大的信息通道建设的优势,以及依托线下贸易交易市场在工业用品行业上游供

电流互感器变比的选择

电流互干器该如何选择? [求助]:电流互干器该如何选择? 好象没听说过要考虑短路电流的, 如果发生短路,断路器应该瞬跳的, 瞬时过电流应该对互感器影响不大吧, 这是俺的个人理解,不知对否? 根据负荷电流选择电流互感器,根据短路电流校验电流互感器的动热稳定。 电流互感器变比的选择 在10kV配电所设计的过程中,10kV电流互感器变比的选择是很重要的,如果选择不当,就很有可 能造成继电保护功能无法实现、动稳定校验不能通过等问题, 应引起设计人员的足够重视。10kV电流互感器按使用用途可分为两种,一为继电保护用,二为测 量用;它们分别设在配电所的进线、计量、出线、联络等柜。 在设计实践中,笔者发现在配变电所设计中,电流互感器变比的选择偏小的现象不在少数。例如 笔者就曾发现:在一台630kV A站附变压器(10kV侧额定一次电流 为36.4A)的供电回路中,配电所出线柜电流互感器变比仅为50/5(采用GL型过电流继电器、直 流操作),这样将造成电流继电器无法整定等一系列问题。 对于继电保护用10kV电流互感器变比的选择,至少要按以下条件进行选择:一为一次侧计算 电流占电流互感器一次侧额定电流的比例; 二为按继电保护的 要求; 三为电流互感器的计算一次电流倍数mjs小于电流互感器的饱和倍数mb1; 四为按热稳定; 五为按动稳定。而对于测量用10kV电流互感器的选择,因其是 用作正常工作条件的测量,故无上述第二、第三条要求;下面就以常见的配电变压器为例,说明 上述条件对10kV电流互感器的选择的影响,并找出影响电流互 感器变比选择的主要因素。 一.按一次侧计算电流占电流互感器一次侧额定电流的比例 根据<<电气装置的电测量仪表装置设计规>>(GBJ63-90)的规定,在额定值的运行条件

电流互感器的精度 ()

电流互感器的精度5P20,表示当一次侧电流为CT一次侧额定电流的20倍时,CT的复合误差能保证在5%以内。这是保护级CT的精度要求。 一、精度等级定义 互感器的精度是制造时就规定好的。常用的精度是0.1级、0.5级、10P 级。不同的负载使用不同的精度。计量要求准确,使用0.1级。当发生短路时,电流很大、考虑互感器线圈的磁饱和问题,所以保护一般选择10P 级。测量选用0.5级。 5P10,5P20,10P10,10P20 是电流互感器保护用绕组的准确级标示。以该准确级在额定准确限值一次电流下所规定的最大允许复合误差百分数标称,其后标以字母“P”(表示保护)。保护用电流互感器的标准准确级有:5P和10P。例如5P10后面的10是准确限值系数,5P10表示当一次电流是额定一次电流的10倍时,该绕组的复合误差≤±5% 5P20表示当一次电流是额定一次电流的20倍时,该绕组的复合误差≤±5% 测量用电流互感器的标准准确级有:0.1,0.2,0.5,1,3,5。 特殊使用要求的电流互感器的准确级有0.2S和0.5S。 带S的是特殊电流互感器,要求在1%-120%负荷范围内精度足够高,一般取5个负荷点测量其误差小于规定的范围; 0.2,0.5等一般就是测量线圈,要求误差20%-120%负荷范围内精度足够高,一般取4个负荷点测量其误差小于规定的范围(误差包括比差和角差,因为电流是矢量,故要求大小和相角差)。

而5P,10P是保护用电流互感器的精度要求,即要求在短路电流下复合误差小于一定的值,5P即小于5%,10P即小于10%。 另外还有一种保护用CT,即差动保护用CT,采用D级电流互感器,这是一种非标准的准确级。其特点是CT的抗饱和特性非常好,在短路情况下,不会像其他保护用CT一样容易饱和。 所以电流互感器根据用途规定了不同的准确度,也就是不同电流范围内的误差精度。

如何正确选择及使用电流互感器,民熔

如何正确选择及使用电流互感器,民熔 1.前言近几年来,随着我国电力工业中城网及农网的改造,以及供电系统的自动化程度不断提高,电流互感器作为电力系统的一种重要电气设备,已被广泛地应用于继电保护、系统监测和电力系统分析之中。 电流互感器作为一次系统和二次系统间联络元件,起着将一次系统的大电流变换成二次系统的小电流,用以分别向测量仪表、继电器的电流线圈供电,正确反映电气设备的正常运行参数和故障情况,使测量仪表和继电器等二次侧的设备与一次侧高压设备在电气方面隔离,以保证工作人员的安全。同时,使二次侧设备实现标准化、小型化,结构轻巧,价格便宜,便于屏内安装,便于采用低压小截面控制电缆,实现远距离测量和控制。当一次系统发生短路故障时,能够保护测量仪表和继电器等二次设备免受大电流的损害。下面就有关电流互感器的选择和使用作一浅薄探讨,以策各位读者朋友。 2电流互感器的原理互感器,一般W14W2,可见电流互流感器为一“变流”器,基本原理与变压器相同,工作状况接近于变压器短路状态,原边符号为L1、L2,副边符号为K1、K2。互感器的原边串接入主线路,被测电流为I1,原边匝数为W1,副边接内阻很小的电流表或功率表的电流线圈,副边电流为I2,副边匝数为W2。 原副边电磁量及规定正方向由电工学规定。 由原理可知,当副边开路时,原边电流I1中只有用来建立主磁通m的磁化电流I0,当副边电流不等于零时,则产生一个去磁磁化力I2W1,它力图改变m,但U1一定时,m是基本不变的,即保持IOW1 不变,因为I2的出现,必使原边电流I1增加,以抵消I2W2的去磁作用,从而保证IOW1不变,故有:IW=IW+(-IW)(1) 即IO=I1+WI/W(2)在理想情况下,即忽略线圈的电阻,铁心损耗及漏磁通可得:IW=-I2W2 有:T1/T2=-W2/W1 3电流互感器的选择3.1电流互感器选择与检验的原则1)电流互感器额定电压不小于装设点线路额定电压;2)根据一次负荷计算电流IC选择电流互感器变化;3)根据二次回路的要求选择电流互感器的准确度并校验准确度;4)校验动稳定度和热稳定度。 3.2电流互感器变流比选择电流互感器一次额定电流I1n和二次额定电流I2n之比,称为电流互感器的额定变流比,Ki=Iln/I2n ~N2/N1。 式中,N1和N2为电流互感器一次绕组和二次绕组的匝数。 电流互感器一次侧额定电流标准比(如20、30、40、50、75、100、150(A)、2Xa/C)等多种规格,二次侧额定电流通常为1A或5A。其中2Xa/C表示同一台产品有两种电流比,通过改变产品顶部储油柜外的连接片接线方式实现,当串联时,电流比为a/c,并联时电流比为2Xa/C。一般情况下,计量用电流互感器变流比的选择应使其一次额定电流I1n不小于线路中的负荷电流(即计算IC)。如线路中负荷计算电流为350A,则电流互感器的变流比应选择400/5。保护用的电流互感器为保证其准确度要求,可以将变比选得大一些。 表1电流互感器准确级和误差限值3.3电流互感器准确度选择及校验所谓准确度是指在规定的二次负荷范围内,一次电流为额定值时的最大误差。我国电流互感器的准确度和误差限值如表1所示,对于不同的测量仪表,应选用不同准确度的电流互感器。 准确度选择的原则:计费计量用的电流互感器其准度为0.2~0.5级;用于监视各进出线回路中负荷电流大小的电流表应选用1.0-3.0级电流互感器。为了保证准确度误差不超过规定值,一般还校验电流互感器二次负荷(伏安),互感器二次负荷S2不大于额定负荷S2n,所选准确度才能得到保证。准确度校验公式:52≤s2n。 二次回路的负荷1:。取决于二次回路的阻抗Z2的值,则:S2=In'|z.|~In-(Z|zil+R+Rc) 或SV~Si+Ian'(R,+Rx)式中,Si、Zi为二次回路中的仪表、继电器线圈的额定负荷和阻抗,RXC为二次回路中所有接头、触点的接触电阻,一般取0.12,L为二次回路导线电阻,计算公式化为:Rm=L/(r×s)。

1.保护用电流互感器

1. 保护用电流互感器 1.1讨论电流互感器的必要性 我们知道,短路电流中含有直流分量,这个直流分量会随时间以一次衰减时间常数衰减。 1.2 电流互感器的配置 电流互感器的配置应符合以下要求; (1)电流互感器二次绕组的数量、类型和准确等级应满足继电保护自动装置和测量仪表的要求。 1.3 一次参数的选择 (1) 电流互感器应根据其所属一次设备的额定电流或最大工作电流选择适当的额定一次电流。保护用电流互感器的分类及使用要求

1)电流互感器的接线应遵守串联原则:即一次绕阻应与被测电路串联,而二次绕阻则与所有仪表负载串联; 2)按被测电流大小,选择合适的变化,否则误差将增大。同时,二次侧一端必须接地,以防绝缘一旦损坏时,一次侧高压窜入二次低压侧,造成人身和设备事故; 3)二次侧绝对不允许开路,因一旦开路,一次侧电流I1全部成为磁化电流,引起φm和E2骤增,造成铁心过度饱和磁化,发热严重乃至烧毁线圈;同时,磁路过度饱和磁化后,使误差增大。另外,二次侧开路使E2达几百伏,一旦触及造成触电事故。因此,电流互感器二次侧都备有短路开关,防止一次侧开路。如图l中K0,在使用过程中,二次侧一旦开路应马上撤掉电路负载,然后,再停车处理。一切处理好后方可再用。 4)为了满足测量仪表、继电保护、断路器失灵判断和故障录波等装置的需要,在发电机、变压器、出线、母线分段断路器、母联断路器、旁路断路器等回路中均设具有2~8个二次绕阻的电流互感器。对于大电流接地系统,一般按三相配置;对于小电流接地系统,依具体要求按二相或三相配置; 5)对于保护用电流互感器的装设地点应按尽量消除主保护装置的不保护区来设置。例如:若有两组电流互感器,且位置允许时,应设在断路器两侧,使断路器处于交叉保护范围之中; 6)为了防止支柱式电流互感器套管闪络造成母线故障,电流互感器通常布置在断路器的出线或变压器侧; 7)为了减轻发电机内部故障时的损伤,用于自动调节励磁装置的电流互感器应布置在发电机定子绕组的出线侧。为了便于分析和在发电机并入系统前发现内部故障,用于测量仪表的电流互感器宜装在发电机中性点侧。 艾驰商城是国内最专业的MRO工业品网购平台,正品现货、优势价格、迅捷配送,是一站式采购的工业品商城!具有 10年工业用品电子商务领域研究,以强大的信息通道建设的优势,以及依托线下贸易交易市场在工业用品行业上游供应链的整合能力,为广大的用户提供了传感器、图尔克传感器、变频器、断路器、继电器、PLC、工控机、仪器仪表、气缸、五金工具、伺服电机、劳保用品等一系列自动化的工控产品。 如需进一步了解相关低压配电产品的选型,报价,采购,参数,图片,批发等信息,请关注艾驰商城https://www.wendangku.net/doc/3315059878.html,。

电流互感器变比检验的简便方法通用版

操作规程编号:YTO-FS-PD192 电流互感器变比检验的简便方法通用 版 In Order T o Standardize The Management Of Daily Behavior, The Activities And T asks Are Controlled By The Determined Terms, So As T o Achieve The Effect Of Safe Production And Reduce Hidden Dangers. 标准/ 权威/ 规范/ 实用 Authoritative And Practical Standards

电流互感器变比检验的简便方法通 用版 使用提示:本操作规程文件可用于工作中为规范日常行为与作业运行过程的管理,通过对确定的条款对活动和任务实施控制,使活动和任务在受控状态,从而达到安全生产和减少隐患的效果。文件下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用。 电流互感器是一种专门用作变换电流的特种变压器,在正常工作条件下,其二次电流实质上与一次电流成正比,而且在连接方向正确时,二次电流对一次电流的相位差接近于零。 电流互感器作为电力系统中的重要设备,对其进行电气性能试验是很重要的,对于电流互感器而言,变比试验是绝不可少的试验项目,电流互感器变比关系到计量的准确性与保护的可靠性。电流互感器现场变比检验一般采用电流法,用电流法测量电流互感器变比,实际上是模拟在额定电流情况下的实际运行条件,是一种很理想的试验方法,测量的精度高,但随着电力系统的不断发展,单台发电机的容量越来越大,其出口电流已经达到数万安培。例如800MW的发电机组,额定电压为20kV,额定电流为:800/(20×31/2)=23.094kA,相应使用的电流互感器一次电流很大,若用电流法测量一次电流为几万安培的电流互感器变比,在现场很难做到:其一,额定大电流很难达到

如何正确选择及使用电流互感器

浅谈如何正确选择及使用电流互感器 1.前言 近几年来,随着我国电力工业中城网及农网的改造,以及供电系统的自动化程度不断提高,电流互感器作为电力系统的一种重要电气设备,已被广泛地应用于继电保护、系统监测和电力系统分析之中。下面就有关电流互感器的选择和使用作一浅薄探讨,以飨各位读者朋友。 2电流互感器的原理 互感器,一般W1≤W2,可见电流互流感器为一“变流”器,基本原理与变压器相同,工作状况接近于变压器短路状态,原边符号为L1、L2,副边符号为K1、K2。互感器的原边串接入主线路,被测电流为I1,原边匝数为W1,副边接内阻很小的电流表或功率表的电流线圈,副边电流为I2,副边匝数为W2。原副边电磁量及规定正方向由电工学规定。 由原理可知,当副边开路时,原边电流I1中只有用来建立主磁通Φm的磁化电流I0,当副边电流不等于零时,则产生一个去磁磁化力I2W1,它力图改变Φm,但U1一定时,Φm是基本不变的,即保持I0W1不变,因为I2的出现,必使原边电流Il增加,以抵消I2W2的去磁作用,从而保证I0W1不变,故有:I1W1=I0W1+(-I2W2) (1) 即I0=I1+W2I2/W1 (2) 在理想情况下,即忽略线圈的电阻,铁心损耗及漏磁通可得: I1W1=-I2W2 有:Il/I2=-W2/W1 3 电流互感器的选择 3.1 电流互感器选择与检验的原则 1)电流互感器额定电压不小于装设点线路额定电压; 2)根据一次负荷计算电流IC选择电流互感器变化; 3)根据二次回路的要求选择电流互感器的准确度并校验准确度; 4)校验动稳定度和热稳定度。 3.2 电流互感器变流比选择 电流互感器一次额定电流I1n和二次额定电流I2n之比,称为电流互感器的额定变流比,Ki=I1n/I2n ≈N2/N1。 表1 电流互感器准确级和误差限值 3.3 电流互感器准确度选择及校验 所谓准确度是指在规定的二次负荷范围内,一次电流为额定值时的最大误差。我国电流互感器的准确度和误差限值如表1所示,对于不同的测量仪表,应选用不同准确度的电流互感器。

保护用电流互感器的分类及功能

保护用电流互感器分为:1.过负荷保护电流互感器,2.差动保护电流互感器,3.接地保护电流互感器(零序电流互感器) 保护用电流互感器主要与继电装置配合,在线路发生短路过载等故障时,向继电装置提供信号切断故障电路,以保护供电系统的安全。保护用电流互感器的工作条件与测量用电流互感器完全不同,保护用互感器只是在比正常电流大几倍几十倍的电流时才开始有效的工作。保护用互感器主要要求:1.绝缘可靠,2.足够大的准确限值系数,3.足够的热稳定性和动稳定性。 保护用互感器在额定负荷下能够满足准确级的要求最大一次电流叫额定准确限值一次电流。准确限值系数就是额定准确限值一次电流与额定一次电流比。当一次电流足够大时铁芯就会饱和起不到反映一次电流的作用,准确限值系数就是表示这种特性。保护用互感器准确等级5P、 10P,表示在额定准确限值一次电流时的允许电流误差为1%、3%,其复合误差分别为5%、10% 线路发生故障时的冲击电流产生热和电磁力,保护用电流互感器必须承受。二次绕组短路情况下,电流互感器在一秒内能承受而无损伤的一次电流有效值,称额定短时热电流。二次绕组短路情况下,电流互感器能承受而无损伤的一次电流峰值,称额定动稳定电流。 保护用电流互感器的精度等级5P/10P ,10P标示复合误差不超过10%。 艾驰商城是国内最专业的MRO工业品网购平台,正品现货、优势价格、迅捷配送,是一站式采购的工业品商城!具有 10年工业用品电子商务领域研究,以强大的信息通道建设的优势,以及依托线下贸易交易市场在工业用品行业上游供应链的整合能力,为广大的用户提供了传感器、图尔克传感器、变频器、断路器、继电器、PLC、工控机、仪器仪表、气缸、五金工具、伺服电机、劳保用品等一系列自动化的工控产品。 如需进一步了解相关互感器产品的选型,报价,采购,参数,图片,批发等信息,请关注艾驰商城https://www.wendangku.net/doc/3315059878.html,。

电流互感器的保护级应用

5P10是一种电流互感器的保护级,后面的10是准确限值系数,5P10表示当一次电流是额定一次电流的10倍时,该绕组的复合误差≤±5% 其他类推 这是客户一封信里关于电流互感器的参数, Primary current 300A Secondary current 5/5/5 three cores core 1 for metering 10 VA class 0.5 Fs 5 core 2 for protection 15VA class 5 P10 core 2 for protection 5 VA class 5 P 10 希望老鸟能给我讲解下各部份是什么意思,谢谢! Primary current 300A ---为一次电流额定值300A Secondary current 5/5/5 three cores 二次分三部分绕组额定电流均为5A core 1 for metering 10 VA class 0.5 Fs 5 ,测量用绕组,额定容量10VA core 2 for protection 15VA class 5 P10 保护用额定容量15VA core 2 for protection 5 VA class 5 P 10保护用额定容量5VA 电流互感器中的FS表示仪表保安系数,仅仅适用于测量级的电流互感器,具体规定如下: FS=额定仪表限值一次电流 / 额定一次电流; 仅仅在用户有要求时,确定该数值,其推荐值为5,或10; 主要是在系统故障电流通过电流互感器时,对二次仪表起保护作用,FS越小,二次仪表越安全。 额定仪表限值一次电流是在额定负荷下,复合误差大于等于10%的最小一次电流。 列如,经计算,你需要装设保护的地方,在最大运行方式下短路电流是4KA,你选用的电流互感器是150/5,5P10,也就是说该电流互感器在150A*10倍 =1500A=1.5KA时,能保证绕组的复合误差≤±5%;而很可能短路后,电流超过1.5KA,甚至达到4KA,这时就达不到复合误差≤±5%,如果选用150/5,5P30的电流互感器,电流互感器在150A*30倍=4500A=4.5KA时,能保证绕组的复合误差≤±5%,但最大短路电流才4KA,故在全量程中,均能保证保护用电流互感器的精度。 但实际应用中,为降低成本,保护并不需要太高的精度,10P已经能满足需要,且在选择电流互感器时,也没有必要保证在最大短路电流时还保证精度,一般在保护定值附近能保证精度就可以了。 比如:"5P20 4000-2000/1A 80VA" 准确级为5P的保护用电流互感器的误差限值在额定频率及额定负荷下其电流误差相位差和复合误差不应超过下列值: 额定一次电流下的电流误差不超过正负1%;

电压、电流互感器准确等级

电压、电流互感器准确等级 根据电流互感器在额定工作条件下所产生的变比误差规定了准确等级。准确级是指在规定的二次负荷变化范围内,一次电流为额定值时的最大电流误差的百分值。国产电流互感器的准确等级有:0.01;0.02;0.05;0.1;0.2;0.5;1;3;10级。按照国家标准《电流互感器》GB1208-75规定,电力系统用电流互感器的误差限值。 带S的是特殊电流互感器,要求在1%-120%负荷范围内精度足够高,一般取5个负荷点测量其误差小于规定的范围;0.1级以上电流互感器,主要用于实验室进行精密测量,或者作为标准,用来校验低等级的互感器,也可以与标准仪表配合,用来校验仪表,所以叫做标准电流互感器;在工业上,0.2级和0.5级互感器用来连接电器测量仪表,要求误差20%-120%负荷范围内精度足够高,一般取4个负荷点测量其误差小于规定的范围(误差包括比差和角差,因为电流是矢量,故要求大小和相角差),而3.0级及以下等级互感器主要用于连接某些继电保护装置和控制设备,如5P,10P的电流互感器一般用于接继电器保护用,即要求在短路电流下复合误差小于一定的值,5P即小于5%,10P即小于10%;标有B(或D)级的电流互感器,用来接差动保护和距离保护装置。所以电流互感器根据用途规定了不同的准确度,也就是不同电流范围内的误差精度。 保护用电流互感器按其功能特性分级如下: 保护用电流互感器按用途分为稳态保护用(P)和暂态保护用(TP) P级:准确限值规定为稳态对称一次电流下的复合误差,无剩磁限值。5P20表示在加20倍额定电流的情况下,误差小等于5% 暂态保护用电流互感器准确级分为TPX、TPY、TPZ三个级别。 TPS 级:低漏磁电流互感器,其性能由二次励磁特性和匝数比误差限值规定。无剩磁限值。TPX级:准确限值规定为在指定的暂态工作循环中的峰值瞬时误差。无剩磁限值。TPX级电流互感器环形铁芯中不带气隙,在额定电流和负载下,其电流误差不大于±0.5% TPY级:准确限值规定为在指定的暂态工作循环中的峰值瞬时误差。剩磁不超过饱和磁通的10%。级电流互感器铁芯带有小气隙,气隙长度约为磁路平均长度的0.05%,由于气隙使铁芯不易饱和,有利于直流分量的快速衰减,在额定负荷下允许最大电流误差为±1%。TPZ级:准确限值规定了为在指定的二次回路时间常数下,具有最大直流偏移的单次通电时的峰值瞬时交流分量误差。无直流分量误差限值要求,剩磁通实际上可以忽略。TPZ级电流互感器铁芯心有较大气隙,气隙长度约为磁路平均长度的0.1%,由于铁芯气隙较大,一般不易饱和,特别适合于有快速重合闸(无电流时间间隙不大于0.3s)线路上使用。 测量用单相电磁式电压互感器的标准准确级为:0.1,0.2,0.5,1.0,3.0,5.0; 保护用电压互感器的标准准确级为:3P和6P,电压误差分别是3%和6%。

电流互感器准确级大全完整版

电流互感器准确级大全 Document serial number【NL89WT-NY98YT-NC8CB-NNUUT-NUT108】

电流互感器的准确级 一:电流互感器的准确级:电流互感器根据测量误差的大小可划分为不同的准确级。 二:保护型准确级:保护用电流互感器按用途分为稳态保护用(P代表保护)和暂态保护用的两类。 1、护用电流互感器的准确级常用的有5P和10P。由于短路过程中I1和I2的关系复杂,故保护级的准确级是以额定准确限值一次电流下的误差标称的。所谓额定准确限值一次电流即一次电流为额定一次电流的倍数。

5P20的含义为:该保护CT一次流过的电流在其额定电流的20倍以下时,此CT的误差应小于±5%。 2、暂态保护用电流互感器的准确级分为TPX、TPY、TPZ。 TPX:电流互感器环形铁芯中不带气隙,在额定电流和负载下,其电流误差不大于±5%,相位差不大于±30度,在短路全过程中,在电流互感器额定准确级范围内,其瞬间最大电流误差不超过额定二次对称短路电流峰值的5%,电流过零时相位差不大于3度。 TPY:电流互感器环形铁芯中带小气隙,气隙长度约为磁路平均长度的0.05%,由于气隙使铁芯不易饱和,有利于直流分量的快速衰减。在额定电流和负载下,其电流误差不大于±1%,相位差为1度,在短路全过程中,在电流互感器额定准确级范围内,其瞬间最大电流误差不超过额定二次对称短路电流峰值的7.5%,电流过零时相位差不大于4.5度。 TPZ:电流互感器环形铁芯中带较大气隙,气隙长度约为磁路平均长度的0.1%,由于气隙使铁芯不易饱和,特别适合快速重合闸。间隙大,剩磁可以忽略,铁芯磁化曲线线性度好,二次回路时间常数小,对交流分量的传变性能好,但是传变直流分量能力差。 500KV线路保护用的互感器一般选用TPY级暂态型互感器。 采用暂态型电流互感器的必要性? (1)500KV电力系统的时间常数增大。22KV系统时间常数一般小于60MS,而500KV系统时间常数在80MS-200MS之间,系统时间常数增大,导致短路电流非周期分量的衰减时间加长,短路电流的暂态持续时间加长。 (2)系统容量增大,短路电流的幅值也增大。 (3)由于系统稳定的要求,500KV系统主保护动作时间一般在20MS左右,总的切除故障时间小于100MS,系统主保护是在故障的暂态过程中动作的。 由于电力系统短路,暂态电流流过电流互感器时,在互感器内产生一个暂态过程。如果不采取措施,电流互感器铁芯很快趋于饱和。特别是在装有重合闸的电路上,在第一次故障造成的暂态过程尚未衰减完毕的情况下,再叠加另一次短路的暂态过程,由于电流互感器剩磁的存在,有可能使铁芯更快的饱和。其结果是电流互感器传变电流信息准确性受到破坏,造成继电保护不正确动作。

保护用电流互感器的分类和选择

保护用电流互感器的分类和选择 1)保护用电流互感器的分类 (1)P类:准确限值规定为稳态对称一次电流的复合误差εe的电流互感器,对剩磁无要求。 (2)PR类:剩磁系数有规定值(≤10%)的电流互感器,在某些情况下,也可规定二次回路的时间常数或二次绕组电阻的限值。 (3)PX类,TPS类,TPX类,TPY类,TPZ类。这些类的电流互感器有其特殊要求,在我国很少使用,这里不介绍。 2)保护用电流互感器的选择 保护用电流互感器的性能应满足继电保护正确动作的要求,首先应保证在稳态对称短路电流下的误差不超过规定值。对于短路电流非周期分量和互感器剩磁的暂态影响,应根据所在系统暂态问题的严重程度、所接保护装置的特性、暂态饱和可能引起的后果和运行经验等因素来合理考虑。如果保护装置具有减缓电流互感器饱和的影响功能,则可按保护装置的特点来选择适当的电流互感器。 按照《电流互感器和电压互感器选择及计算导则》的对电流互感器的选择规定如下:(1)330~500Kv系统保护,高压侧为330~500Kv的变压器保护和300MW及以上的发电机变压器组保护用的电流互感器,由于时间常数大(100ms以上),暂态饱和可能较严重,由此导致保护的拒动或误动的后果严重,因此,应选用TP类电流互感器,保证在实际短路工作循环中,不会暂态饱和。 (2)220KV系统保护,高压侧为220KV的变压器保护,100~200MW级的发变机组差动保护用的电流互感器,暂态饱和问题及其影响相对较轻,可按稳态条件进行选择计算,为了减轻可能发生的暂态饱和影响而给定适当的暂态系数,宜选用P、PR、PX类电流互感器。PR类能限制剩磁影响,有条件应推广使用。给定暂态系数应根据应用情况和运行经验确定。对于100~200MW机组外部故障给定暂态系数不宜低于10;220KV系统的给定暂态系数不宜低于2。 (3)110KV及以下系统保护用电流互感器一般按稳态条件选择,选用P类电流互感器。 (4)高压母线差动保护用电流互感器的选择,由于母线故障时短路电流大,而且外部短路时流过个电流互感器的差别也可能很大,即使各侧选用特性相同的电流互感器,其暂态饱和程度也可能很不一致。为此,母线差动保护应具有抗互感器暂态饱和能力,在工程应用中可按稳态短路电流或保护装置的要求选用适当的互感器。 (5)非直接接地系统的接地保护用电流互感器,可根据具体情况采用由三相电流互感器组成的零序滤过器,专用电缆式或母线式零序电流互感器。

测量用电流互感器检定规程

测量用电流互感器检定规程 本检定规程适用于额定频率为50(60)Hz的新制造、使用中和修理后的0.001-1级的测量用电流互感器(以下简称为电压互感器)的检定。 一技术要求 1误差限值 在额定频率、额定功率因数及二次负荷为额定二次负荷的25%-100%之间的任一数值内,0.001-1级的测量用电流互感器的误差不得超过表1的误差限值。 对于满足特殊使用要求的0.2S级和0.5S 级电流互感器(额定二次电流仅限于5A,需测量1%~120%额定电流下的误差),在二次负荷为额定负荷的25%~100%之间的任一值时,在额定频率下的误差应不超过表1-1所列限值。 对额定二次电流为5A,额定负荷为5VA的互感器,其下限负荷为2.5VA。 表1 注:1. 对额定二次电流为5A,额定负荷为10VA或5V A的互感器,根据用户实际使用情况,其下限负荷允许为3.75VA。 1. b7,允许按铭牌规定的技术条件进行检定,其检定结果应在证书的说明栏中具体注明检定情况。 电流互感器的实际误差曲线,必须超过下表所列误差限值连线所形成的折线范围。 2被检电流互感器,必须符合本规程和相应的技术标准所规定的全部技术要求。 3在检定中,当电流互感器的一次绕组中通有电流时严禁断开二次回路。

表2 二检定设备和条件 4主要设备 4.1 标准电流互感器或其它电流比例标准器(以下简称标准器)。 标准器的准确度级别及技术性能,应满足如下的要求: 4.1.1 标准器应比被检定电压互感器高两个准确度级别:其实误差应不超过被检电流互感器误差限值的1/ 5. 当标准器不具备上述条件时,可以选用比被检电流互感器高一个级别的标准器作为标准,此时,计算被检电流互感器的误差应按17.2款中的公式进行标准器的误差修正。 4.1.1 b5。 表3 4.1.3 在检定周期内,标准器的误差变化不得大于差限值的1/3。 4.1.4 标准器必须具有法定机构的检定证书。使用时的二次负荷实际值与证书上所标负荷之差应不超过±10%。 4.2 误差测量装置 由误差测量装置所引起的测量误差,应不大于被检定电流互感器误差限值的1/10。其中,装置灵敏度引起的测量误差不大于1/20,最小分度值引起的测量误差不大于1/15。差压测量回路的附加二次负荷引起的测量误差不大于1/20 4.3 监测用电流表 为了确定标准二次回路的工作电流,外接监视用电流表的准确度级别应为1.5级以上,在同一量程的所有示值范围内,电流表的内阻抗应保持不变。 4.4 电流负荷 在额定频率为50Hz时、温度为20±5℃时,电流负荷的误差在20%-120%额定电流范围内均不得大于±5%。当cosΦ=1时,残余无功分量不得大于额定负荷的±5%。周围