文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › OTIS-服务器的使用

OTIS-服务器的使用

服务器系统维护操作手册-(14121)

青岛金欧利营销有限公司操作手册 文件名称:服务器系统维护操作手册 编号: G-WI/630-06-020 版本号: 1/0 编制人:刘鹏 审核人:季忠凯 批准人: 生效日期:

4.2 修改页:如下所示 修改记录

流程图 无

1. 目的 通过规范服务器系统维护操作,降低服务器系统维护过程中可能带来的业务风险。 2. 适用范围 本文件适用于青岛金欧利营销有限公司信息部。 3. 术语 3.1 服务器系统:公司各服务器及与服务器相连的外设和存储设备。 3.2 主服务器系统:指小型机服务器及与其相连的外设和存储设备。 3.3 次服务器系统:指除小型机外其它的服务器及与其相连的外设和存储设备。 4.职责 4.1信息部负责服务器系统的日常维护和管理。 5.管理内容: 5.1主服务器系统维护手册 5.1.1CRM服务器维护手册 5.1.1.1文件系统检查 # df -k Filesystem 1024-blocks Free %Used Iused %Iused Mounted on /dev/hd4 10485760 5143096 51%9495 1% / /dev/hd2 10485760 8014948 24%49885 3% /usr /dev/hd9var 10485760 9975400 5%9787 1% /var /dev/hd3 10485760 8773232 17%973 1% /tmp /dev/hd1 10485760 10478148 1%22 1% /home /proc - - - - - /proc /dev/hd10opt 5242880 4929636 6%10244 1% /opt /dev/fslv01 1569718272 1450676488 8%69989 1% /bi /dev/fslv00 941621248 858313640 9%57596 1% /crm 检查内容:红色字体Used部分,如果有超过85%,说明文件系统需要扩容或者检查为什么超出。 5.1.1.2查看系统故障记录收集 # errpt IDENTIFIER TIMESTAMP T C RESOURCE_NAME DESCRIPTION B6267342 0709235512 P H hdisk10 DISK OPERATION ERROR B6267342 0708235512 P H hdisk10 DISK OPERATION ERROR B6267342 0707235512 P H hdisk10 DISK OPERATION ERROR B6267342 0706235512 P H hdisk10 DISK OPERATION ERROR B6267342 0705235512 P H hdisk10 DISK OPERATION ERROR 检查内容:如果有错误内容将会显示出来,例如B6267342就是一个错误(此错误可以不考虑,其一直存在)。

奥的斯服务器中文说明

F8fg9545t550-04 XO-21VF 将服务器插入OCSS,则四个模块均可监控;插入MCSS,可监控除OCSS的其他三个模块;插入DBSS或DISS只能监控对应模块本身。 现在我们对各模块重要菜单做说明。 一.Ocss重要菜单: 1。监控(MONITOR) M-1-1-1(CAR MONITOR),此菜单可用来监控轿厢的状态,操作模式,运动状态,门状态,内外呼的数目,以及负载状态。它还允许用服务器输入内外呼信号。 群组中轿厢方向位置操作模式状态前后门状态 梯号向下 6楼正常 上方向运动 前开到底, 后关到底 8 U U 02 D 00 1 负载状态 8楼上召上2下0 10%开关动作 其中,操作模式是非常重要的信息。 M-1-1-2(IO MONITOR),此菜单可检查一些重要的串行输入输出状态. M-1-1-3(GROUP MONITOR),此菜单可监控群组中其他电梯的状态。 2.测试(TEST)

M-1-2-1(RSL I/O ),此菜单可用来检查所有串行输入输出口的状态,通过选择1,2,3来监控轿厢,厅外和群控串行信号。也可通过ON ,OFF 键来强制输出口的状态。 串行连接 地址 地址位数 输入有效,输出无效 M-1-2-2-1(EVENT LOG ), OCSS 故障记录。 运行次数 运行时间 分 DTC 保护 发生5次 最近一次发生于3分钟以前 M-1-2-2-2(MODES )模式记录 。 最近一次发生于14分前 3.一般参数设置(NOM SETUP )

M-1-3-1(INSTALL),OCSS安装参数,用于实现丰富的轿厢操作功能,里面共9个子菜单。 M-1-3-2(INPUT/OUTPUT),串行通讯地址设置。 M-1-3-3(MASKS),用于多种屏蔽服务,共四个子菜单,最常用的是第一个。 M-1-3-4(POS INDICATORS),各楼层显。 M-1-3-5,楼层表(FLOOR TABLE),OCSS与MCSS楼层对应关系。 4.特殊参数设置(SPECIAL SETUP) M-1-4-4(OPMODE ENABLE),操作模式屏蔽。注意设为PROTECT者无法屏蔽。 M-1-4-6(BCP DG TABLE),各层BCP对应表,用于语音报站。较早的版本没有这个菜单。 5.清零(CLEAR) M-1-5-1(CLEAR PF RAM),用于清除保持在RAM中的故障信息。一般在第一次动快车时需要插上电池执行此操作。 附: a.操作模式及运行状态一览(M-1-1-1) ANS 防捣乱服务 ATT 司机服务 CHC 切断外呼操作 DCP 有运行指令但在DCP-T内未关门进入此模式 DTC 关门超时保护 DTO 开门超时保护 EFO 消防返基操作 EFS 消防员服务操作 EPC 紧急电源校正运行 EPR 紧急电源营救操作 ESB 急停模式

奥的斯老服务器培训资料

服务器培训资料 服务器(SVT)是OTIS系列电梯重要的调试和维护工具,我们的目的是能熟练地用服务器进行故障监控,状态监控,输入输出监控,并根据这些信息分析问题和解决问题。以下分别对各类电梯进行说明。 XO-21VF 将服务器插入OCSS,则四个模块均可监控;插入MCSS,可监控除OCSS的其他三个模块;插入DBSS或DISS只能监控对应模块本身。 现在我们对各模块重要菜单做说明。 一.Ocss重要菜单: 1。监控(MONITOR) M-1-1-1(CAR MONITOR),此菜单可用来监控轿厢的状态,操作模式,运动状态,门状态,内外呼的数目,以及负载状态。它还允许用服务器输入内外呼信号。 群组中轿厢方向位置操作模式状态前后门状态 8楼上召上2下0 10%开关动作 其中,操作模式是非常重要的信息。 M-1-1-2(IO MONITOR),此菜单可检查一些重要的串行输入输出状态. M-1-1-3(GROUP MONITOR),此菜单可监控群组中其他电梯的状态。 2.测试(TEST) M-1-2-1(RSL I/O),此菜单可用来检查所有串行输入输出口的状态,通过选择1,2,3来监控轿厢,厅外和群控串行信号。也可通过ON,OFF键来强制输出口的状态。 串行连接地址地址位数

输入有效,输出无效 M-1-2-2-1(EVENT LOG ),OCSS 故障记录。 运行次数 运行时间 100 DTC 保护 发生5次 最近一次发生于3分钟以前 M-1-2-2-2(MODES )模式记录 。 14分前 3.一般参数设置(NOM SETUP ) M-1-3-1(INSTALL ),OCSS 安装参数,用于实现丰富的轿厢操作功能,里面共9个子菜单。 M-1-3-2(INPUT/OUTPUT ),串行通讯地址设置。 M-1-3-3(MASKS ),用于多种屏蔽服务,共四个子菜单,最常用的是第一个。 M-1-3-4(POS INDICATORS ),各楼层显。 M-1-3-5,楼层表(FLOOR TABLE ),OCSS 与MCSS 楼层对应关系。 4.特殊参数设置(SPECIAL SETUP ) M-1-4-4(OPMODE ENABLE ),操作模式屏蔽。注意设为PROTECT 者无法屏蔽。 M-1-4-6(BCP DG TABLE ),各层BCP 对应表,用于语音报站。较早的版本没有这个菜单。 5.清零(CLEAR ) M-1-5-1(CLEAR PF RAM ),用于清除保持在RAM 中的故障信息。一般在第一次动快车时需要插上电池执行此操作。 附: a.操作模式及运行状态一览(M-1-1-1) ANS 防捣乱服务 ATT 司机服务 CHC 切断外呼操作

EXCEL服务器操作手册

EXCEL服务器操作手册 目录 一、系统安装及访问...................................................................................................................- 2 - 1.1客户端安装.....................................................................................................................- 2 - 1.2客户端登录方式.............................................................................................................- 2 - 1.3 Web登录方式 ................................................................................................................- 3 - 二、用户类型及权限...................................................................................................................- 4 - 2.1用户类型及权限.............................................................................................................- 4 - 三、客户端使用说明...................................................................................................................- 5 - 3.1填报流程.........................................................................................................................- 5 - 3.2查看流程.........................................................................................................................- 8 - 3.3汇总流程.........................................................................................................................- 8 - 四、Web端使用说明 ..................................................................................................................- 9 - 4.1填报流程.........................................................................................................................- 9 - 4.2查看流程...................................................................................................................... - 13 - 4.3汇总流程...................................................................................................................... - 13 -

奥的斯服务器使用指南

OTIS电梯电脑软件画面 下划线字母可以直接从电脑键盘输入,按键功能与硬件服务器一样。

概述 是利用MECS的模块化控制系统,它由四个模块(或称子系统)构成。分别为:OCSS—OPERA TIONAL CONIROL SUBSYSTEM 操作控制子系统 MCSS—MOTION COMMAND SUBSYSTEM 运行指令子系统 DCSS(DISS)—DOOR CONIROL SUBSYSTEM 门控制子系统 DBSS—DRIVE AND CONIROL SUBSYSTEM 驱动及制动子系统 各子系统之间通过串行通信线(SERIAL LINE)连接来相互交换信息,共同完成电梯的控制功能。服务器使用指南 键盘控制 服务器面板上有16个按键,各按键在面板上的分布如下: 按键功能 MODULE 按此键能进入或返回模块(MODULE)菜单(OCSS,MCSS,DISS,DBSS)FUNCTION 按此键能进入或退出功能(FUNCTION)菜单(MONITOR,TEST,SETUP)SET 按此键能进入或退出设置(SET)菜单 蓝键按此键能启动蓝白双色键的蓝色功能,按此键后,液晶显示屏的第一行的第一个字位上会出现一个闪烁的光标,以示之后必须再按另一个键才能完成某条指令。 0 OFF 表示十进制的“0”无用 1 ON 表示十进制的“1”无用 2 UP 表示十进制的“2” 向上(UP)方向选择键 3 DOWN 表示十进制的“3” 向下(DOWN)方向选择键 4 DISP IN 表示十进制的“4” 表示十六进制的“A” 5 SEL OUT 表示十进制的“5” 表示十六进制的“B” 6 表示十进制的“6” 表示十六进制的“C” 7 DISP STATE 表示十进制的“7” 表示十六进制的“D” 8 ENT CALL 表示十进制的“8”表示十六进制的“E” 9 TEST 表示十进制的“9”表示十六进制的“F” GO ON GO BACK 按此键能看到后一屏的一系列数据(也就是“往下翻一屏”)按此键能看到前一屏的一系列数据(也就是“往前翻一屏”) OTIS模块化电梯

服务器使用手册

Stratus ftScalable Storage 容错存储阵列使用说明书 Stratus Technologies By WD Yang , Stratus Shanghai Rep. Office, Dec 2007

一.安装前的准备 1.1、机箱外观 1.1.1机箱前部指示灯状态 从前面观察存储阵列,其控制机箱和扩展机箱是一样的。分为左耳、右耳和三排四列共十二个硬盘槽位。其中左耳有一个数字的 LED 指示灯,显示当前机箱的 ID,通常控制机箱的 ID 为 0,扩展机箱的 ID 为 1 或 2;右耳有四个 LED 指示灯; 1.1.2、机箱背部的各种端口及开关 从后面观察存储阵列,控制机箱和扩展机箱是不一样的;控制机箱的后面左右两端各有一个电源模块,分别带有各自的开关;中间有两个控制模块,分成上下排列,每个控制模块含有: ● 两个光纤接入端口(分别标记为0 号和1 号); ● 一个串行控制端口(可使用命令行界面CLI 来配置存储阵列); ●一个以太网控制端口(用于图形化界面GUI 配置存储阵列); ●一个SAS 扩展输出端口(用于连接扩展机箱)

1.1.3、机箱背部的指示灯状态 控制机箱背后的电源模块和控制模块上有许多LED 指示灯,分别指示当前的部件运行状态。其中电源模块上两个LED 灯,一个灯标示该电源是否已经开启,另一个灯标示电源模块上的输出和风扇是否正常。控制模块上LED 的含义见下表。

1.1.4 扩展机箱背部的各种端口及开关 存储阵列的扩展机箱背后,左右各有一个电源模块,每个电源模块上都有独立的开关;中间有两个I/O 模块,呈上下排列,每个I/O 模块上都有 ●一个SAS 数据输入端口(用于连接控制机箱或上一个扩展机箱的SAS 输出) ●一个SAS 扩展输出端口(用于连接下一个扩展机箱) ●一个串行控制端口CLI (扩展机箱上的CLI 端口不能被使用) 1.1.5扩展机箱背部的指示灯状态 存储阵列的扩展机箱背部的电源模块上两个LED 灯与控制机箱上的电源LED 指示灯一样,一个灯标示该电源是否已经开启,另一个灯标示电源模块上的输出和风扇是否正常 I/O 模块上的LED 指示灯含义如下:

奥的斯机电GECB调试资料(下)

奥的斯机电GECB调试资料(下) 系统惯量自学习说明 注意:OVF2B系列变频器支持系统惯量自学习功能,OVF3B系列变频器不支持系统惯量自学习功能。 对于无齿轮系统,变频器可以进行系统惯量自学习。具体步骤如下: 1. 电梯上电,将电梯召唤到最低层,然后激活CHCS和DDO开关。 2. 进入变频器M-3-2菜单,翻到”self tune 0/1”参数,其默认值为0, 将其改为1。 3. 进入变频器M-7-3菜单,按“go-on”启动测试。 4. 按照服务器菜单上提示的信息,使用CCTL按钮,让电梯上行到顶层,然 后按照提示使用CCBL按钮,让电梯下行到底。 5. 重复步骤4,直到提示完成,服务器菜单会显示‘Inertia Tuning / Complete Hit >’(惯量整定/已完成),请按下一步。 6. 然后服务器会显示‘Hit Entr to Save’,按“shift+确定”将整定的结 果保存到存储器。否则,按“module, function or set”键将中断操作,整 定的结果不会保存到存储器。但是可以手动将整定的结果输入到M-3-1的参数 中。 7. 然后返回变频器M-3-2菜单,翻到” self tune 0/1”参数,将其改由1 改为0。 上行超速保护测试操作 1. 测试人员在机房测试上行超速,电梯正常运行到底层,并置于DDO、CHCS 状态。 2. 将电梯置于ERO检修状态,打开限速器外罩,便于直接观察到限速器开 关动作和恢复。 3. 修改参数,使电梯运行速度超过限速器动作速度。 以电梯额定速度1m/s, 主机额定转速95 rpm为例,假设限速器动作速度为额定 速度的115%, 更改以下参数使电梯正常运行速度达到1.2m/s(120%)。 服务器连接GECB,访问变频器菜单,设置如下参数: Duty Speed = 1.2 m/s Rated rpm = 114 rpm (=95*1.2) Rated Motor rpms = 114 rpm (=95*1.2) Nom Speed mm/s = 1.2 m/s

统信服务器操作系统产品手册

统信服务器操作系统V20 产品手册

目录 目录............................................................ I 一、基本操作 (1) 1.1登录 (1) 1.1.1图形登录 (1) 1.1.2远程登录 (2) 1.2锁屏 (2) 1.3注销(登出) (4) 1.3.1图形登录方式注销 (4) 1.3.2远程登录注销 (5) 1.4系统关机重启 (5) 1.5启动级别(切换) (6) 1.6分辨率配置 (8) 二、系统管理 (11) 2.1首页介绍 (11) 2.1.1标题栏 (12) 2.2账户设置 (12) 2.2.1创建新帐户 (13) 2.2.2更改头像 (13) 2.2.3修改密码 (14) 2.2.4自动登录 (14) 2.2.5无密码登录 (14) 2.2.6设置指纹密码 (15) 2.2.7删除帐户 (15) 2.3云同步 (15) 2.4显示设置 (16) 2.4.1单屏设置 (17) 2.4.2多屏设置 (18) 2.5默认程序设置 (19) 2.5.1设置默认程序 (20) 2.5.2添加默认程序 (20) 2.5.3删除默认程序 (21) 2.6个性化设置 (21) 2.6.1设置窗口主题 (22) 2.6.2更改活动用色 (22)

2.6.3调节透明度 (23) 2.6.4开启窗口特效 (23) 2.6.5设置图标主题 (23) 2.6.6设置光标主题 (23) 2.6.7更改系统字体 (24) 2.7网络设置 (24) 2.7.1有线网络 (24) 2.7.2无线网络 (25) 2.7.3无线热点 (26) 2.7.4移动网络 (26) 2.7.5拨号网络 (26) 2.7.6VPN (27) 2.7.7系统代理 (27) 2.7.8更改默认程序 (27) 2.7.9应用代理 (28) 2.7.10网络详情 (28) 2.8声音设置 (28) 2.8.1扬声器 (29) 2.8.2麦克风 (29) 2.8.3高级设置 (30) 2.8.4系统音效 (30) 2.9蓝牙设置 (30) 2.9.1修改蓝牙名称 (31) 2.9.2连接蓝牙设备 (31) 2.10日期和时间 (32) 2.10.1修改时区 (32) 2.10.2添加时区 (33) 2.10.3删除时区 (33) 2.10.4修改时间和日期 (33) 2.11电源管理 (33) 2.11.1开启节能模式 (34) 2.11.2唤醒时需要密码 (35) 2.11.3设置显示器关闭时间 (35) 2.11.4设置电脑待机时间 (35) 2.11.5设置自动锁屏时间 (35) 2.12鼠标和触控板 (35) 2.12.1通用设置 (36) 2.12.2鼠标设置 (36)

OTIS电梯服务器单台操作说明讲解

1) 按动[ENT CALL] 键 2) 按动[GO ON] 或 [GO BACK],就选择轿厢呼梯或大厅呼梯。 HC :大厅呼梯 CC :轿厢呼梯 3) 按动[1] ~ [0] 的数字键,输入呼梯的楼层 ★最下楼层作为[1] ★ ★改变错误的楼层时继续按动数字键★ 4)按动[UP]或者[DOWN] 键时输入上行或下行的轿厢呼梯,定上行还是下行。 ★呼梯被登记时在LCD显示部LCD点亮★ [使用方法] 在B1-5F 现场输入3F的轿厢呼梯显示。 CALL? DFC [ENT CALL] CALL?HC GO ON CALL?CC ★★★★★★★★★群组的场合其1(接通A号机)★★★★★★★★★ 按动[ENT CALL] 键 按动[GO ON] 或[GO BACK] 键,选择轿厢呼梯或大厅呼梯 HC:大厅呼梯 CC:轿厢呼梯

呼梯登记方法和单机相同 ★★★★★★★★★群组的场合其2(接通B号机)★★★★★★★★★ 按动[ENT CALL]键 按动[GO ON] 或 [GO BACK]键 以下与单机相同 4 输入的显示 [使用方法] 按动 [MOUDULE] 键时,显示线路板的名称。 CIB 1 2) 用[GO ON] ,[GO BACK] 键检查线路板(只有带※的线路板才能显示输入) ※CIB 1 ※CIB 2 ※CIB 3 TTB1 TTB2 (GO BACK) TTB3 GO ON SGB HLB1

HLB2 ▼ HLB3 Page:4 ※I I B ※MIB L B 3)按动[DISP IN]键时,显示这块线路板最初的输入 IIB /FST ON 线路板输入输入状态 使用[GO ON],[GO BACK]想要检查的输入被显示出来 CIBI : CB 1 OFF CB 2 3 4 5 6 7 8 (GO BACK) UHB 1 GO ON

西子奥的斯GECB调试上

ACD2 MR调试手册 西子奥的斯电梯有限公司 文件编号:ACD2 MR_SUR_ZH 目录1控制系统概述5 2检修模式运行条件检查6 3检修运行变频器设置8 4GECB参数设置15 5检修运行26 6井道位置信号确认26 7井道位置自学习28 8远程站调整及检查31 9门检测运行(DCS)31 10正常运行32 11故障排除34 12备注45 13常见问题处理46 14特殊功能设置47

1?控制系统概述 ACD2 MR控制系统引用了OTIS的GCS(全球控制系统)中的GECB控制板作为 电梯控制系统的核心,充分吸收了OTIS技术,利用OTIS高可靠性的串行通讯系统及 CANBUS通讯技术,将电梯的各个部件紧密的连在一起。驱动部分采用OTIS最新的 能源再生变频器,硬软件系统专为驱动永磁同步无齿轮主机设计。 技术概要 ACD2 MR控制系统配置图如下: 图表1 技术文件 各子系统技术参考文件: 2?检修模式运行条件检查 提示:在动慢车之前,所有的机械部件都已经调试完成,具体请参考相关安装指导书。 控制柜检查 打开控制柜的门,检查是否有连接处松动和元件损坏,保管好随机资料,更换已损坏 的部件,紧固控制柜中所有连接处。紧固时请特别注意电源线、动力线(控制柜中的U、V、W与主机的U、V、W一一对应,根据电气原理图确定变频器至主机的联接电缆 是否需要采用屏蔽线)。 接线检查 按接线图,检查PVT线、随行电缆的临时接线、限位开关的临时接线,检查每个设备 的接地线是否可靠接地。GECB板的接地螺丝必须可靠接地。 CAN通讯设置检查 根据CAN通讯网络结构要求,需将GECB设置成为CAN通讯网络的节点,请GECB 板拨码开关SW5拨在“ON”的位置。 绝缘检查 脱开接地线和HL的连接,拔出GECB和变频器上的所有插件,把所有门区、召唤、 指令和显示信号相关插件拔出,将所有的空气开关都置于“OFF”位置,用绝缘表测量地 线和HL、电源线、电机动力线、安全回路、控制回路、抱闸线圈、门机、照明两端的

税控服务器电子发票操作手册

河南航天金穗电子有限公司电子发票操作流程简介 河南航天金穗电子有限公司 2016年6月

目录 1.概述 (3) 1.1.编写目的 (3) 1.2.电子发票简介 (3) 2.电子发票申领 (5) 2.1.申请证书 (5) 2.2.电子发票申领 (5) 2.3.电子发票平台开户 (5) 2.4.开票系统安装 (5) 2.5.登录开票系统开具 (5) 3.电子发票分发和开具 (7) 3.1.税控服务器管理系统电子发票分发 (7) 3.1.1.增加电子发票开票终端 (7) 3.1.2.报税盘分发电子发票 (9) 3.2.发票终端开票 (10) 3.2.1.开票终端登录 (10) 3.2.2.系统设置 (12) 3.2.3.发票管理 (14) 3.2.4.查询统计 (22) 4.电子发票获取 (24) 4.1.收票方查询电子发票信息 (24) 4.1.1.手机下载 (24) 4.1.2.邮件下载 (26) 4.1.3.电子发票平台下载 (27) 4.1.4.电子发票在线查验 (31) 4.2.开票方查询电子发票信息 (32) 5.常见问题 (33)

1.概述 1.1.编写目的 本手册分为三个部分:第一部分为电子发票申请流程,介绍电子发票 的具体申请流程和注意事项;第二部分为电子发票的分发和开票端电 子发票的开具流程简介,主要介绍税控服务器系统中增加电子发票终 端,并将电子发票信息分发给开票终端以及开票终端中电子发票的开 具操作简介和注意事项;第三部分为电子发票的推送和下载,详细介绍软件电子发票开具成功之后的推送,手机下载电子发票PDF凭证和电子发票平台的电子发票下载。 1.2.电子发票简介 国家税务总局近日发布《关于推行通过增值税电子发票系统开具的增值税电子普通发票有关问题的公告》(国家税务总局公告 2015 年 第 84 号),决定自 2015 年 12 月 1 日起在全国范围推行增值税电子普 通发票。 我们结合了国际上一些组织的定义并考虑我国实际情况认为:电子发票指在购销商品、提供或者接受服务以及从事其他经营活动中,通过 电子发票管理系统或以其他电子方式开具生成、收取的以电子方式存储 的收付款凭证。电子发票突破了传统纸质发票的概念,具有实时性、 交互性、低成本、易存储等多方面的优势。 河南航天金穗将秉持创新、协调、绿色、开放、共享的理念,结合“互联网+税务”行动计划部署的战略构想和创新思维,在增值税 电子发票在河南省的推广和实践中总结经验,不懈前行。

西子奥的斯GEN2调试说明

JCIZI 第7部分 编号:7.3 页数:1/10 日期:03-1-15 产品手册 '(CR) 一、 引言 为保证电梯运行性能和运行可靠性,电梯安装完毕后必须进行调整、试验,本调试 说明详细介绍GeN2 (CR)电梯的一些重要部件和相应的调整、安装方法。 GeN2(CR )电梯的调试必须由接受过 GeN2(CR )电梯调试培训并取得调试资格的本公 司专业调试人员完成,本调试说明仅供参考! 二、 调试条件 必须根据安装指导手册的说明,完成全部机械和电气部件的安装; 必须保证在井道中没有遗留脚手架、钢管等部件; 必须保证轿厢在整个井道内可以自由的运动; 确认所有的厅门和安全装置安装完毕; 调试人员必须非常熟悉 GeN2(CR)电梯的控制原理,具备必要的调试、测试工具 三、 准备工作 1 .控制柜和紧急检修操纵盘 检查控制柜、紧急检修操纵盘内有无元器件损坏或连接松动; 将随行电缆和动力线接入控制柜; 串行通讯线暂不必接入; 按照接线图,检查 PVT 线、随行电缆的临时接线、限位开关的临时接线; 检查电源线、动力线、抱闸线圈、门机、照明回路的绝缘电阻值是否在规 定值之内; 将主电源开关和所有空气开关拨到 OFF 位置; 2. 主机 主机(包括抱闸、编码器)出厂前已完成调整,在现场没有必要也不允许进 行任何调整,如有问题请直接与工厂联系。 3. 厅外和轿厢装置 应将厅门门锁、确定好地址的呼梯按钮和呼梯显示远程站与井道预制线正 确的连接。 4. 轿厢 将安装在轿厢上的所有其它电气装置的插头均正确地插入轿顶接线盒。 5. 井道 确认对重重量是否合适; 检查各层厅门是否安装完毕,并且已经关上; 确认限速器绳已经紧固,限速器开关已经连接; OTIS 杭州西子奥的斯电梯有限公司 调试说明 版本:A 版 修改:第1次

IBM_X系列服务器操作手册v1.0

IBM X系列服务器 操作手册 Ver. 1.0

目录 规范及流程篇 (3) 服务器技术篇 (3) 一、X系列服务器简介 (3) 二、IBM阵列卡 (4) 1、分类 (4) 2、配置RAID(以ServeRAID 8i为例) (6) 三、收集日志 (9) 1、DSA日志 (9) 2.RAID日志 (12) 3、BMC日志 (18) 四、故障排除 (24) 1.故障排除步骤及技巧 (24) 2、DASD故障 (26) 五、必备工具 (27)

规范及流程篇 服务器技术篇 一、X系列服务器简介 众所周知,IBM的服务器产品线非常丰富齐全,从入门级到大型机,一应俱全。打开IBM的官方网站,IBM给我们带来的第一印象就是——拥有如此多的专业产品可供选择。总体来看,IBM服务器家族目前共有4条产品线:基于 Intel 架构的服务器 x系列(xSeries,近日IBM已经升级推出基于AMD皓龙处理器的5款新品)、中型企业级服务器i系列(iSeries)、UNIX 服务器p系列 (pSeries)和大型主机z系列(zSeries)。这四大系列基本都包括了从入门级到企业级的各种档次的服务器产品,在结构上也全面包括了塔式、机架式、刀片和机柜式。 IBM eServer xSeries系列服务器是IBM服务器品牌之一。eServer xSeries服务器得名于IBM工业标准服务器经典的―X-架构‖,是eServer家族中支持开放工业标准的代表,它是由原来的Netfinity系列发展而来的。下面我们将用一组数据为标题,来简要描述IBM x 系列的发展历程: 1)9年历史 IBM在1998年提出X系列服务器设想,到现在已经有9年历史。而使x系列真正意义上进入到应用领域,还是到了2001年之后。相比较IBM大型机的诞生时间,x系列所关注的目标是面向中小企业,因此要比面向金融行业的大型机稍晚一些。 2)2亿美元 从x1 系列到x3共经历了5载历程,耗资近2亿美元。正是IBM看到中小企业蕴含着无限商机,因此不惜重金打造x系列。 3)3代架构 IBM x系列共经历了3次架构变革。早在2001年,IBM大型机事业部就历时三年、耗资2000多万美元开发出―SUMMIT‖芯片组。第一代X-架构的诞生,使得IBM芯片组为INTEL 处理器赋予更强能力,工业标准服务器开始进入企业关键应用领域;以HURRICANE芯片组为核心的X3架构同样历时三年,耗资高达1亿美元。据分析数据显示,X3架构相比X2,其系统性能约有38%的提升。 4)4地研发 IBM在全球斥资成立4座xSeries研发中心。最近的一次是在2004年7月,IBM成立了―xSeries台湾研发中心‖,研发中心初期人员达到80人,该中心定位为Mission Lab,赋予其―end-to-end开发‖使命,亦即从市场需求汇集、规格订定、乃至于产品的最终出货等所有流程。目前已经研发出包括x206、x306及x226等3款服务器,相关投资金额业已累积达数千万美元。另外3座研发中心位于美国的Raleigh、Austin与 Kirkland。 5)数年发布 梳理IBM历年的新品发布轨迹,我们发现IBM对于1、2路服务器新品推出的力度在逐

OTIS电梯服务器简单使用说明

OTIS电梯服务器简单使用说明 来源: 发布日期:2008-1-9 本说明书仅以与TOEC-40 型电梯相连时为例,与其它电梯相连时略有不同。 测试工具接在LB(逻辑板)上,因此它可以一边登记一边检查轿厢的状况和各个输入输出。[功能] LED 检查 各状态的显示(轿厢状况,门状况,轿厢位置,方向,呼梯) 呼梯的登记 输入的显示 输出的操作 各轿厢的状况(组件) 存储器(RAM)内存内容的显示 [显示部] 显示窗:有16×2个LCD显示屏,显示出英文和数字。 [键] [MOUDULE] 对线路板进行选择。 [DISP STATE] 显示轿厢状况,门状况。 [ENT CALL] 登记呼梯。 [TEST] 不用。 [FUNTION] 不用。 [DISP IN] 输入显示。 [SEL OUT] 输出操作。 [0] ~ [9] 呼梯登记的楼层输入。 [SET] 不用。 [ON] 使输出接通。 [UP] [DOWN] 上,下呼梯。 [蓝键] 换档键。 [OFF] 使输出断开。 [GO ON] 显示后面的输入,输出状况。 [GO BACK] 显示后面的输入,输出状况。 使用方法 1.LCD 检查(自身测试) [功能] 实验LCD的显示机能 [使用方法] 由于接通LB(逻辑板),自动开始LCD顺次点灯实验。 在使用实验工具进行的情况下,按动红色的转换开关。 2.轿厢状况,门状况的显示: [功能] 显示轿厢状况,门状况,轿厢位置,方向,各个呼梯。 [使用方法] 按动{DISP STATE} [显示] ★★★★★★★★单台的场合★★★★★★★★ Page.2

轿厢的方向轿厢状况门状况 轿厢方向 向上▲ 向下▼ 无方向 第一行 LCD轿厢位置 第二行LCD轿厢呼唤 第三行LCD大厅下呼唤 第四行LCD大厅上呼唤 2)轿厢状况 TRV? 继电器操作电路的交流100V电源脱落。 CORR? 校正运行开始前的等待状况,等5秒后便开始校正运行。CALL? 等待呼梯。 RUN 轿厢正在运行。 DZ? 轿厢减速正等待门区,轿厢换速但还未进门区。 ZXT? 轿厢减速进入门区后正等待停止。 INS 轿厢正处在检修中。 ESS 紧急停止开关断开。 RESCU 正在援救运行中。 RLV 正在找平运行中。 MTC 电动机过热保护装置正在工作,马达热保护结点短路。EQO 正在地震管制运行中。 FSO 正在消防管制运行中。 PKS 停车开关接通。 EMERG 轿厢因急停而处于减速,但未完全停止。 FAIL! 经过5次救援操作。 SAF? 安全回路断开。 MIP 丢失IP(变成最端部楼层间的MIP) 门状况 DFC 轿门处在完全关闭状态。 DOL? 轿门正在开启中,但未完全开齐。 NT 轿门完全打开,正在等待门时间的结束。 DFC? 轿门正在关闭中,但未完全关齐。 DOHB 轿门完全开齐,并在计算DOS或DOHB开门时间。 ISS 轿厢处于独立服务操作。 ★★★★★★★2个轿厢的情况★★★★★★★★ 轿厢轿厢状况门状况 A▲ RUN DFC 轿厢A方向 轿厢 A:将测试工具和A号机接通的情况。

应用发布服务器操作手册

发布服务器使用说明 目录 1 账户管理 (2) 2 应用管理 (2) 3 应用授权 (3) 4 堡垒配置 (4) 5 审计界面 (8)

1账户管理 ●建立账户,到账户管理目录下,然后点击添加账户,此账号和Windows 系统账号同步,请牢记密码。 填写完账号密码后点击保存,完成账号的添加。 注:新增账号如果需要登录ORACLE,首次使用时,需用新增账号登录系统。 2应用管理 ●到应用管理目录,点击添加应用,添加相应的数据库资源 ①应用名称:给应用起一个名称,以便识别

②资源类型:选择数据库类型 ③资源图标:选择一个图标 ④数据库主机IP:填写数据库所在的主机IP地址 ⑤数据库名称:填写连接数据库的名称 ⑥数据库服务:填写数据库服务器名称 ⑦登录方式:选择用什么方式登录数据库 登录账号信息则填写用哪个账号登陆数据库,填写完成后点保存,完成应用添加。 3应用授权 ●当资源添加完成后,回到账户管理,点击相应账户名后的查看授权应 用,进入到授权页面。 ●然后点击新增授权

再给授权给该账户的资源前打上对勾,点保存数据完成授权。 4堡垒配置 登陆堡垒,在资源管理里建立发布服务器资源。该资源的账号为发布服务器账号管理内的账户。关于建立资源的说明请参考用户使用手册。 最后在堡垒把相应的账号授权给堡垒账号,整个配置就完成。 点击堡垒相应资源的RDP协议则出现以下页面

点击图标WEB系统即可登入系统,如: 点击数据库系统即可弹出对应数据库客户端,ORACLE数据库则出现PLSQL,如

MSSQL数据库则出现Management Studio,如 点击OK或连接即可连接到服务器进行数据库维护。

奥的斯电梯调试

奥的斯电梯调试 文档编制序号:[KK8UY-LL9IO69-TTO6M3-MTOL89-FTT688]

调试手册 奥的斯电梯有限公司文件编号:OH-CONB863_SUR_ZH

原始会签记录 授权AUTH. CAL4804 部件版本 注意:部件版本可能会随时更新,有需要最新部件版本参数和I/O表,请上工程中心网站读取或下载。 更改记录

This work and the information it contains are the property of Xizi Otis Elevator Company (“XOEC”). It is delivered~others on the express condition that it will be used only for, or on behalf of, XOEC; that neither it nor the information it contains will be reported or disclosed, in whole or in part, without the prior written consent of XOEC, and that on demand it and any copies will be promptly returned~XOEC. 目录

概述 OH-CONB863控制系统引用了GECB 作为电梯控制系统的核心,充分吸收了OTIS 技术,利用OTIS 高可靠性的CAN-Bus 通讯系统,将电梯的各个部件紧密的连在一起。驱动部分则采用意大利高精度的矢量变频技术,使电梯的运行更加平稳舒适,同时其流畅简洁的外观也令人赏心悦目。 1.1. 总体框图 下图为OH-CONB863控制系统的基本框图和信号流程图。 1.2. 技术文件 SW BY

IBMX系列服务器操作手册v1.0

IBM X系列服务器操作手册 Ver. 1.0

目录 规及流程篇 (3) 服务器技术篇 (3) 一、X系列服务器简介 (3) 二、IBM阵列卡 (4) 1、分类 (4) 2、配置RAID(以ServeRAID 8i为例) (6) 三、收集日志 (9) 1、DSA日志 (9) 2.RAID日志 (12) 3、BMC日志 (18) 四、故障排除 (23) 1.故障排除步骤及技巧 (23) 2、DASD故障 (26) 五、必备工具 (27)

规及流程篇 服务器技术篇 一、X系列服务器简介 众所周知,IBM的服务器产品线非常丰富齐全,从入门级到大型机,一应俱全。打开IBM 的官方,IBM给我们带来的第一印象就是——拥有如此多的专业产品可供选择。总体来看,IBM服务器家族目前共有4条产品线:基于Intel 架构的服务器x系列(xSeries,近日IBM已经升级推出基于AMD皓龙处理器的5款新品)、中型企业级服务器i系列(iSeries)、UNIX 服务器p系列(pSeries)和大型主机z系列(zSeries)。这四大系列基本都包括了从入门级到企业级的各种档次的服务器产品,在结构上也全面包括了塔式、机架式、刀片和机柜式。 IBM eServer xSeries系列服务器是IBM服务器品牌之一。eServer xSeries服务器得名于IBM工业标准服务器经典的“X-架构”,是eServer家族中支持开放工业标准的代表,它是由原来的Netfinity系列发展而来的。下面我们将用一组数据为标题,来简要描述IBM x系列的发展历程: 1)9年历史 IBM在1998年提出X系列服务器设想,到现在已经有9年历史。而使x系列真正意义上进入到应用领域,还是到了2001年之后。相比较IBM大型机的诞生时间,x系列所关注的目标是面向中小企业,因此要比面向金融行业的大型机稍晚一些。 2)2亿美元 从x1 系列到x3共经历了5载历程,耗资近2亿美元。正是IBM看到中小企业蕴含着无限商机,因此不惜重金打造x系列。 3)3代架构 IBM x系列共经历了3次架构变革。早在2001年,IBM大型机事业部就历时三年、耗资2000多万美元开发出“SUMMIT”芯片组。第一代X-架构的诞生,使得IBM芯片组为INTEL处理器赋予更强能力,工业标准服务器开始进入企业关键应用领域;以HURRICANE芯片组为核心的X3架构同样历时三年,耗资高达1亿美元。据分析数据显示,X3架构相比X2,其系统性能约有38%的提升。 4)4地研发 IBM在全球斥资成立4座xSeries研发中心。最近的一次是在2004年7月,IBM 成立了“xSeries研发中心”,研发中心初期人员达到80人,该中心定位为Mission Lab,赋予其“end-to-end开发”使命,亦即从市场需求汇集、规格订定、乃至于产品的最终出货等所有流程。目前已经研发出包括x206、x306及x226等3款服务器,相关投资金额业已累积达数千万美元。另外3座研发中心位于美国的Raleigh、Austin与Kirkland。 5)数年发布 梳理IBM历年的新品发布轨迹,我们发现IBM对于1、2路服务器新品推出的力度

相关文档
相关文档 最新文档