本工程用电负荷除消防为2级外,其它均为3级。库房内动力、照明回路均从总配电箱放射式供电。应急照明、消防报警等负荷采用双路电源自动切换。普通动力线路采用阻燃型铜芯塑料护套线或交联电力电缆,消防及应急照明线路采用耐火型铜芯塑料护套线或交联电力电缆。室内照明选用高效节能型气体放电灯。

一、施工分段

由下向上逐层施工,按主要工序分为四个施工阶段。

第一阶段:配合土建结构施工,做好电气配管,固定支架的予埋与接地的地下部分工作及窗户接地均压带工作。

第二阶段:当土建结构完成,模板、脚手架拆除等会使线路产生损坏或严重污染的建筑装修工作结束后进行配线工作和大中型电气设备安装、电缆桥架的安装工作。

第三阶段:配线工作完成后,进行小型易损坏电气设备、控制器件的安装和照明灯具的安装。

第四阶段:安装工作收尾,设备系统调试交工。具体施工进度计划按工程施工进度计划安排表进行。

二、电气配管

1、施工工艺

熟悉图纸→选管→切断→煨弯→按使用场所刷防腐漆→进行部分管与盒的连接→配合土建施工逐层逐段预埋管→管与管和管与盒(箱)的连接→接地跨接线焊接

2、熟悉图纸,找准各种盒(箱)的准确位置,根据所穿导线截面及根数选择钢管管径,同时检查钢管的表面质量是否满足相应技术条件的规定,钢管的外表面应平整,不得有毛刺和锈痕,切管用细齿钢锯切割要注意使锯条保持垂直避免切断处出现马蹄口。钢管切断口、断口处应与管轴线垂直,管口应锉平、刮光,使管口整齐光滑。PVC管壁厚应均匀一致,无凸棱、凹陷、气泡等缺陷,其切断用带锯的多用电工刀或钢锯条,直接锯到底,切口应整齐。

3、暗配时焊接钢管的弯曲半径,不应小于管外径的6倍,弯曲角度不宜小于90°,埋设于砼楼板内管道弯曲半径不应小于管外径的10倍,并且弯曲处不应有折皱凹穴和裂缝现象,弯扁程度不大于管外径的10%,弯曲角度一般不宜大于90°。

4、管与管连接,焊接钢管采用套管连接(仅适用于厚壁钢管),套管用大一级管径的管加工车制。套管内径与连接管外径应吻合,套管长度位连接管外径的1.5-3倍,对口处应在套管中心,套管周边采用焊接应牢固严密。并按要求作跨接接地线。

5、管与盒(箱)连接,暗配钢管与盒(箱)的连接,可采用焊接固定或采用锁紧螺母或护圈帽固定两种方法,把管与盒连接牢固。暗配管与盒(箱)焊接固定时,应一管一孔顺直插入与管径吻合的敲落(连接)孔内,伸进长度应小于5mm。PVC管与盒连接时,应把管

弯成90°弯曲,在后面入盒。管与盒连接时要掌握好入盒长度,不应在预埋时使管口脱出盒子,也不应使管插入盒内过长更不应后打断管头,致使管口出现齿状或断在盒外出现负值。

6、管子接地,钢管与钢管、钢管与盒(箱)连接时,为了使管路系统接地(接零)良好、可靠,要在管接头的两端及管与盒(箱)连接处,用相应圆钢焊接好接地跨接线,使整个管路可靠的连成一个导电的整体,以防止导线绝缘可能损伤,而使管子带电造成事故。跨接线直径应根据钢管的管径来选择,管接头两端跨接线焊接长度,不应小于跨接线直径的6倍,跨接线在连接管焊接处距管接头两端不小于50mm。盒(箱)上焊接面积,不应小于跨接线截面积,且应在盒(箱)的棱边上焊接。电线管管接头的两端应焊接直径不小于5mm的跨接线。钢管与管及管与盒(箱)接地跨接线应符合要求。

二、管内穿线和导线连接

1、施工工艺

1)、穿线:

清扫管路→穿引线钢丝→选择导线→放线→引线与电线接扎→穿线→剪断电线

2)、接线:

剥削绝缘层→接线→焊头

2、清扫管路:

用压缩空气,吹入已敷设的管路中,除去残留的灰土和水分。如

无压缩空气,可在钢丝上绑上干布,来回拖动,将管内杂物和水分擦净。特别是对于弯头较多或管路较长的钢管,为减少导线与管壁摩擦,应随后向管内吹入滑石粉,以便穿线。

3、穿引线钢丝:

管内穿线前大多数情况下都需要用钢丝做引线,用ф1.2-2.0mm 的钢丝,头部弯成封闭的圆圈状,由管一端逐渐的送入管中,直到另一端露出头时为止。穿钢丝时,如遇到管接头部位连接不佳或弯头较多及管内存有异物,钢丝滞留在管路中途,可用手转动钢丝,使引线头部在管内转动,钢丝即可前进。否则要在另一端再穿入一根引线钢丝,估计超过原有钢丝端部时,用手转动钢丝,待原有钢丝有动感时,即表明两根钢丝绞在一起,再向外拉钢丝,将原有钢丝带出。

4、放线:

放线前应根据施工图,对导线的规格、型号进行核对,发现线径小,绝缘层质量不好的导线应及时退换。

放线时为使导线不扭结、不出背扣,最好使用放线架。无放线架时,应把线盘平放在地上,把内圈线头抽出,并把导线放得长一些。切不可从外圈抽线头放线,否则会弄乱整盘导线或使导线打成小圈扭结。

5、引线与导线接扎:

当导线数量为2-3根时,将导线端头插入引线钢丝端部圈内折回。如导线数量较多或截面较大,为防止导线端头在管内被卡住,要把导线端部剥出线芯,并斜错排好,与引线钢丝一端缠绕接好,再拉

入管内。

6、管内穿线:

导线穿入钢管前,钢管管口处应有护圈帽;穿线前,应先检查管口是否留毛刺和刃口,以防穿线时损坏导线绝缘层。

同一交流回路的导线必须穿于同一钢管内。穿入管内的导线不应有接头,导线的绝缘层不得损坏,导线也不得扭曲。

两人穿线时,一人在一端拉钢丝引线,另一人在一端把所有的电线紧捏成一束放入管内,二人动作应协调,并注意不使导线在管口处摩擦损坏绝缘层。

当导线穿至中途需增加根数时,可把导线端头剥绝缘层或直接缠绕在其他电线上,继续向管内拉。

7、剪断电线:

导线穿好后,应按要求适当留出余量以便以后接线。

接线盒、灯位盒、开关盒内留线长度出盒口不应小于0.15m;配电箱内留线长度为箱的半周长;出户线处导线预留长度为 1.5m。但对于一些公用导线,在分支处可不剪断直接通过,只需在接线盒内留出一定余量,这样可省去后来接线中的不必要的接头。

8、导线连接:

导线连接应符合下列规定:

①割开导线的绝缘层时,不应损伤线芯。

②(铝)芯导线的中间连接和分支连接应使用熔焊、线夹、瓷接头或压接法连接。

③截面为10mm2及以下的单股铜芯线,截面为2.5 mm2及以下的多股铜芯线和单股铝芯线与电气器具的端子可直接连接,但多股铜芯线的线芯应先拧紧挂锡后再连接。

④多股铝芯线和截面超过2.5 mm2的多股铜芯线的终端,应焊接或压接端子后,再与电气器具的端子连接。

⑤使用锡焊法连接铜芯导线时,焊锡应灌得饱满,不得使用酸性焊剂。

9、绝缘包扎:

导线连接后,要包扎绝缘带,恢复线路绝缘。

在包扎绝缘带前,应先检查导线连接处,是否不伤线芯,连接紧密,及是否存有毛刺,有毛刺必须先修平。绝缘带应从完好的绝缘层上包起,先裹入1-2个绝缘带的带幅宽度,开始包扎,在包扎过程中应尽可能的收紧绝缘带,直线路接头时,最后在绝缘层上缠包1-2圈,再进行回缠。还要注意绝缘带的起始端不能露在外部,终了端应再反方向包扎2-3回,防止松散。连接线中部应多包扎1-2层,使之包扎完的形状呈枣核形。

三、电缆桥架、线槽安装及电缆敷设

(一)、电缆桥架、线槽安装

施工工艺:

电缆桥架、线槽选择→外观检查→支、吊架安装→电缆桥架、线槽组装

1、金属电缆桥架及其支架和引入或引出的金属电缆导管,进行可靠的接地(PE)或接零(PEN)要符合以下规定:

○1金属电缆桥架及其支架全长应不少于2处与接地(PE)或接零(PEN)干线相连接。

○2桥架应平整,无扭曲变形,内壁无毛刺、附件齐全。

○3桥架直线段连接采用连接板,用垫圈、弹簧垫圈、螺母紧固,接口缝隙严密平齐,槽盖装上后应平整,无翘角,出线口的位置准确。

c、桥架进行交叉、转弯、丁字连接时,应采用单通、二通、三通等进行变通连接。

2、电缆桥架、线槽进场后,要检查其规格型号是否符合设计要求,桥架采用冷轧钢板酸洗磷化喷塑。桥架内外应光滑平整、无棱刺,不应有扭曲、翘边等变形现象,并根据施工材料计划清点数量和配件的数量,做好检查记录。

3、电缆桥架、线槽水平敷设时,支撑跨距一般为1.5-3m,垂直敷设时,固定点间距不宜大于2m。桥架弯通弯曲半径不大于300mm 时,应在距弯曲段与直线段接合处300-600mm的直线段侧设置一个支吊架。当弯曲半径大于300mm时,还应在弯通中部增设一个支吊架。

4、电缆桥架及线槽的总体平面布置应做到距离最短,经济合理,安全运行,并应满足安装、敷设电缆和维修的要求。

5、电缆、线敷设后,电缆桥架及线槽的挠度应不大于其跨度的1/200,当其跨度≥6m 时,其挠度应不大于其跨度的1/150。

6、电缆桥架连接严禁采用电、气焊接。

7、电缆桥架及线槽与工艺管架共架安装时,电缆桥架及线槽应布置在管架的一侧。

8、电缆桥架及线槽从室内穿墙至室外时,在墙的外侧应采取防雷措施;

9、电缆桥架过伸缩沉降缝时,电缆桥架应断开,断开距离以100mm 左右为宜;

10、线槽过伸缩沉降缝时,宜采用伸缩接头为宜。两组电缆桥架及线槽在同一槽梁上安装时,两组电缆桥架及线槽之间的净距离不小于50mm。

11、电缆桥架到楼板、梁或其它障碍物等的底部的距离应不小于300mm。

12、电缆桥架及线槽水平安装时,其连接板不应置于跨度的1/2处或支撑点上。

13、电缆桥架及线槽的悬臂段,一般不得超过100mm。

14、电缆桥架及线槽不应作行人通道使用。

15、有下列情况之一者,电缆桥架及线槽应加保护罩:

1)、电缆桥架及线槽在户外安装时,其最上层或每一层;

2)、电缆桥架及线槽在铁篦子板或类似的带孔装置下安装时,其最上层电缆桥架及线槽应加保护罩,如果最上层电缆桥架及线槽宽度小于下层的电缆桥架及线槽宽度时,下层电缆桥架及线槽也应加保护罩;

3)、电缆桥架及线槽垂直安装时,离所在地平面2m 以下的电缆桥架及线槽;

4)、电缆桥架及线槽安装在容易受到机械损伤的地方;

5)、电缆桥架及线槽安装在多粉尘场所;

6)、电缆桥架及线槽安装在有特殊要求的场所。

16、电缆桥架及线槽连接处两侧用不小于10mm2软铜芯线作跨接,两端分别与电气系统PE干线连接。

(二)、电缆敷设:

1、电缆敷设前应对电缆进行详细检查:规格型号、截面、电压等级均应符合设计要求。外观应无扭曲、损坏及漏油现象,电缆及其附件、安装用的紧固件除地脚螺栓外,均应用镀锌制品。

2、电缆运输和储存时,电缆盘应立放,电缆端头应做防止潮气进入的密封处理。

3、电缆沿桥架敷设前,应防止电缆排列不整齐,交叉严重,须事先将电缆排列好,画出排列图表,按图表进行施工。敷设时,应敷设一根整理一根,卡固一根,施工完毕时要达到排列整齐,标志牌设置正确,及时做好安装记录和自检记录。

4、电气竖井内电缆敷设拟采用《超高层建筑电缆垂直敷设工法》进行,如电气竖井内电缆敷设采用上述工法得到甲方和工程监理的批准,详细施工方法见单项电缆敷设施工方案;其主要方法是将整盘电缆吊运上高层,利用高位势能把电缆由上往下输送敷设。

5、电缆敷设后和电缆在其它工程尚未完成地段安装时,应采取

防护措施,以免电缆受到损坏。

6、电缆在终端头、中间头附近应留出备用长度,直埋电缆时应在全长上留出少量余量。电缆在敷设过程中和敷设后,其弯曲处的弯曲半径应符合规定要求。电缆经过建筑物结构,如楼板、墙或防火区时,所有的孔洞应用至少保持两小时的防火材料堵塞。

7、并列敷设的电力电缆,相互间的净距离应符合规定要求。电缆与热力管道、热力设备之间的净距离应按规定保持足够的间距或加隔热保护措施。

8、敷设电缆时,拉力要均匀,敷设桥架电缆时,桥架上应有人调整放线滑轮,以防电缆滑出滑轮,扭结在一起,当电缆较长时,可以选中间为起点,向两头敷设,这时电缆长度一定要测量准确。

9、电缆桥架及线槽内敷设的电缆,应用尼龙卡带、绑线或金属卡子进行固定,固定点要求如下:

1)、水平敷设时,电缆(线)首末两端及转弯,电缆中间接头的两端处;

2)、垂直敷设时,每隔 1~1. 5m;

10、电缆在垂直段敷设时要制作固定支架卡子固定,标志牌在起始端、转弯处、中间段都需设置。电缆敷设完毕后,应及时清除杂物,盖好盖板,并进行最后调整。

四、配电箱安装

1、施工工艺:

配合土建预埋箱体→管与箱体连接→安装盘面箱(盘)固定→安装贴脸及箱门→绝缘摇测

2、配电箱安装应符合下列规定:

1)、配电箱运到现场后应进行外观检查和检查产品合格证。

2)、根据主体施工按设计留置的孔洞,将配电箱固定并找好标高和水平尺寸,

然后用水泥砂浆填实周边并抹平齐,待水泥砂浆凝固后再安装盘面和贴脸。安装盘面要求平整,周边间隙均匀对称,箱门平正,螺丝上齐不歪斜,垂直受力均匀。

3)、宽度超过500mm的配电箱,其顶部要安装混凝土过梁;箱宽度300mm及其以上时,在顶部应设置钢筋砖过梁,ф6mm以上钢筋,不少于3根,使箱体本身不受压,箱体周围用砂浆填实。

4)、在240mm墙上安装配电箱时,要将箱后背凹进墙内不小于20mm,后壁用钢丝直径为2mm、孔洞为10mm×10mm的钢丝网钉牢,再用1:2水泥砂浆抹好,以防墙面开裂。

5)、配电箱箱体埋设后,随着土建工程的进展,进行管路与配电箱的连接。钢管与配电箱进行丝扣连接时,应先将管口套丝,拧入锁紧螺母,然后插入箱体内,再拧上锁紧螺母,露出2-4扣的长度拧上护圈帽,并焊好接地跨接线。暗配钢管与配电箱连接时,可以采用焊接固定,管口露出箱体长度应小于5mm,把管与接地跨接线先做横向焊接连接,再将跨接线与箱焊接牢固。塑料管进入配电箱时,应在箱内先固定托板或用砖顶住,管入箱长度应小于5mm,也可以先将管口处做

好喇叭口,由箱体内插出,管入箱处应保持顺直,长短一致;箱体严禁开长孔和用电气焊开孔。

6)、室内电气照明器具安装完毕后,即可进行配电箱盘面板的安装。安装前,应对箱体的预埋质量、线管配制情况进行检验,确定符合设计要求及施工验收规范规定后,再进行安装。安装前必须清除箱内杂物,检查盘面安装的各种元件是否齐全、牢固,并整理好配管内的电源和负荷导线。引入引出线应有一定余量,以便检修,管内导线引入盘面时应理顺整齐,盘后的导线应成把成束,中间不应有接头,多回路之间的导线不能有交叉错乱现象。

7)、接线前应对进出线进行加工处理,多股导线应加线鼻子,多股线用顶丝压接时应先涮锡处理。2.5mm2导线入开关时应将导线回头后再用顶丝压接。

8)、导线与器具连接时应符合下列规定:

①连接牢固紧密,不伤线芯。压板连接时压紧无松动;螺栓连接时,在同一端子上导线不超过两根,防松垫圈等配件齐全。

②电气设备、器具和非带电金属部件的接地支线应连接紧密、牢固,接地线截面选用正确,需防腐的部分涂漆均匀无遗漏。线路走向合理,色标准确,涂刷后不污染设备和建筑物。

9)、配电箱安装应牢固、平正,其垂直度允许偏差为3mm。

10)、配电箱面板四周边缘应紧贴墙面,不能缩进抹灰层内,也不得突出抹灰层。

3、绝缘摇测:

配电箱全部电器安装完毕后,用500V兆欧表对线路进行绝缘摇测。摇测项目包括相线与相线之间、相线与零线之间,相线与地线之间,零线与地线之间。两人进行摇测,并做好记录,作为技术资料存档。

4、检验方法及允许偏差

配电箱全部安全后应对配电箱进行检查,保证项目和检验项目应符合设计和国家验收标准,并符合当地政府管理部门的要求。其允许偏差项目应满足下列要求:配电箱高50cm以下,允许偏差1.5mm。配电箱高50cm以上,允许偏差3mm。

五、照明器具安装

1、施工工序

检查灯具→组装灯具→安装灯具→通电试运行

2、灯具检查:

1)、根据灯具的安装场所检查灯具是否符合要求。安装灯具的型号、规格必须符合设计要求和国家标准的规定。灯具的配件应齐全,无机械损伤、变形等现象。

2)、灯内配线检查,灯具内导线应绝缘良好,无漏电现象,灯具内配线严禁外露,穿入灯具的导线在分支连接处不得承受额外应力和磨损,多股软线的端头需盘圈,涮锡。使用螺口灯头时,相线必须压在中心接点的端子上。

3、灯具组装,根据灯具说明书及示意图把各个灯口安装好。

4、灯具安装

1)、塑料(木)台的安装:

将接灯线从塑料(木)台的出线孔穿出,将塑料(木台)紧贴住建筑物表面。根据灯具的安装高度及数量,把吊线全部预先掐好,最后按塑料(木)台安装接头方法将吊线灯安装好。

2)、普通吸顶灯安装:

3Kg以下的吸顶灯,应先把木台固定在预埋木砖上,也可用膨胀螺栓固定。超过3Kg的吸顶灯,应把灯具(或木台)直接固定在预埋螺栓上,或用膨胀螺栓固定。在灯位盒上安装吸顶灯,其灯具或木台应完全遮盖住灯位盒。安装有木台的吸顶灯,在确定好的灯位处,应先将导线由木台的出线孔穿出,再根据结构的不同,采用不同的方法安装。木台固定好后,将灯具底板与木台进行固定,无木台时可直接将灯具底板与建筑物表面固定。

3)、白炽灯安装:

把瓷平灯座与塑料(木)台固定好,把相线接到与平灯座中心触点相连的接线桩上,把零线接在与灯座螺口触点相连接的接线桩上。应注意在接线时防止螺口及中心触点固定螺丝松动,以免发生短路事故。

5、通电试运行,灯具安装完毕,且各条支路的绝缘电阻摇测合格后,方允许通电试运行,通电后应仔细检查和巡视,检查灯具的控制是否灵活,准确,开关与灯具控制顺序是否对应。如果发现问题必须先断电,然后查找原因进行修复。

六、暗装开关、插座安装

1、施工工艺:

清理→开关(插座)接线→安装开关(插座)芯→安装盖板

2、开关、插座安装应在建筑物墙体表面装饰工程结束后进行。暗敷设工程中开关、插座安装前,应检查土建装饰工程配合质量是否完善,不能因土建工程缺陷,而影响开关、插座本体的安装质量。

3、暗装开关、插座应有专用盒,严禁开关、插座无盒安装。盒周围抹灰处应尺寸正确、阳角方正、边缘整齐、光滑;墙面裱糊工程在盒处应交接紧密、无缝隙、不糊盖盒盖;饰面板(砖)镶贴工程,开关、插座盒处应用整砖套割吻合,不准用非整砖拼凑镶贴。

4、开关、插座安装前应检查盒内管口是否光滑,钢管敷设管口处护口有无遗漏,盒内是否清洁无杂物,否则应清理盒内杂物、尘土,可用软塑料管吹除或用抹布将盒内擦干净。

5、接线:

开关接线,电器灯具的相线应经开关控制,多联开关不允许拱头连接,应采用压接帽压接总头后,再进行分支连接,应严格做到使开关控制电源相线,使开关断开后灯具上不带电。

插座接线,面对插座的右极接相线,左极接工作零线,单相三孔的保护接地(零)线在正上方。插座接线完成后,将盒内导线顺直,盘成圆圈状塞入盒内。

6、开关、插座安装:

跷板开关距地面的高度应符合设计要求,距门口为150-200mm,

开关不得置于单扇门后,暗装开关的面板应端正严密并与墙面平,开关位置应与灯位相对应,同一室内开关方向一致;暗装插座应有专用盒,盖板应端正严密并与墙面平。并列安装的开关或插座安装高差为0.5mm内,同一场所的开关或插座安装高差为5mm,开关、插座面板垂直度偏差为0.5mm。

7、照明、动力试运行

各配电箱、照明器具等安装完毕 ,且各条支路的绝缘电阻摇测合格后, 可通电进行安全检查, 并作好记录。检查完成之后方可进行试运行工作。应按照供电系统进行全负荷试运行,试运行应从总开关开始供电。试运行期间应仔细检查和巡视,发现问题应及时修复更改, 并做好记录。

七、建筑防雷与接地系统安装

本工程为二类防雷建筑物,利用结构基础内钢筋网和室外周围埋地敷设(埋深大于1m)-40*4镀锌扁钢作接地装置,利用建筑物混凝土柱子内两根竖向主钢筋及钢柱子作防雷引下线。货物存放大厅利用金属屋面雷是接闪器、附楼的屋面和女儿墙明装避雷带。防雷接地、工作接地、保护接地等共用接地体,其接地电阻值小于1欧姆。如不能达到要求规定,应增加接地极。如增加接地极有困难,应对接地极周围土壤进行处理,以降低接地电阻达到要求。

1、利用建筑物结构墙内主筋做引下线时,应配合土建施工按设计要求找出全部钢筋位置,用油漆作好标记,保证每层钢筋上、下进

行贯通性连接。随着钢筋专业逐层串联焊接至顶层,其上部与屋面避雷带焊接,焊接长度不应小于钢筋直径的6倍,并应在两面进行焊接。

2、防雷焊接时,应满足焊缝应饱满,无点焊、虚焊现象。焊接搭接长度应符合下列规定:

①、扁钢与扁钢搭接为扁钢宽度的2倍,三面施焊;

②、圆钢与圆钢搭接为圆钢直径的6倍,双面施焊;

③、圆钢与扁钢搭接为圆钢直径的6倍,双面施焊;

3、铝合金门窗与金属体的连接应在墙面装饰层或抹灰层施工前进行。在进行连接体与固定铁板焊接时,应用耐火材料局部盖住铝合金窗框,以免焊弧损伤窗框。

4、防雷与接地安装各焊点焊接应牢固无虚焊,焊缝应平整、饱满、无气孔、咬肉等缺陷,安装完毕应及时作好隐蔽记录。屋面上所有凸出建筑物的金属构筑物均与避雷带可靠连接。

强电安装施工方案79701

成都锦绣公园强电系统 投 标 方 案 成都乾力烽有限公司 2011年10月

电气施工方案 编制的原则 1 认真贯彻执行党和国家的方针、政策,严格审批制 度;严格按基本建设程序办事;严格执行建筑装饰 施工程序,严格执行国家制定的规范、规程。 2 严格遵守施工合同 3 合理安排装饰施工程序和顺序 4 尽量采用国内外先进施工技术,科学合理地确定施 工方案。 5 采用流水施工和网络计划技术安排进度计划 6 合理安排布置施工场地 7 发挥社会化大生产的作用,提高装饰工业化程序 8 充分利用机械设备、手持电动工具 9 注意降低工程成本,提高经济效益 10 坚持质量第一,重视施工安全 (一)工程简介 本次装修强电工程位于成都市锦绣公园别墅5#楼76号 (二)动力照明 1.线缆敷设:普通照明从各配电箱都采用BV导线,应急照明采用 ZR(阻燃)型电线,全部敷设在金属线槽和线管内。 2.原有配电箱位置不做调整,新增配电箱安装于原有配电箱附近,安 装方式同原有配电箱。 3.照明光源采用高效节能电源,一般为显色指数大于80的三基色日光 灯,部分为白炽灯,各类场所照度标准均按照GBJ133-90确定,

日光灯要用电子镇流器或配补偿电容COSф>0.9。 4.出口指示灯,疏散指示灯采用带蓄电池浮充交直流两用型,持续供 电时间大于30分钟。 5.灯具型式由甲方确定,在有吊顶的场所用嵌入式灯具,办公室选用 单管、双管荧光灯,走道选用普通筒灯。 6.出口指示灯明装,在门上方,底距门框0.2m,若门上无法安装,在 门旁墙上安装疏散指示灯暗装,底距地0.5米,无法壁装的部位为吊链安装,底距地2.4m。 7.所有照明回路、插座回路均为单相三线制。 8.照明开关均为250V,10A,开关均为暗装,底距地1.3m,距门框 0.2m,普通插座均为暗装安全型插座,底距地0.3m。空调插座 (三)编制依据 1.原有施工图、及业主要求 2.建筑设计防火规范GBJ16-87 3.民用建筑电气设计规范JGJ/T16-92 4.电气装置安装工程接地装置施工及验收规范GBJ50169-92 5.建筑电气工程质量验收规范GB50303-2002 6.建筑电气施工安装通用图集92DQ 7.等电位联结安装图集02D501-2(中国建筑标准设计研究所出版) (四)主要施工机具 1613

强电工程施工方案

新创机电工程有限公司 丽来花园独立式住宅一期强电施工方案 一、工程简介 1. 别墅电源引自室外电缆转接箱,用电缆从室外埋地引入地下室,分别供电给设在地下层的动力、照明总配电箱。 2. 电气安装包含有照明和动力配电系统、防雷接地系统。 3. 动力照明配电系统均采用TN-S系统供电,入户引入线应重复接地。 4. 总动力配电箱分别给各层风机盘管、风机、水泵、锅炉、风冷式水冷机组等设备供电。。 5. 总照明配电箱分别给各层照明、插座、厨房用电、中央吸尘器、洗衣机等供电。 6. 防雷接地电阻须经顺义区避雷装置检测站依法检测并出具检测报告。 7.强电系统进户位置如下: 强电进户电缆位置 二、编制依据 1.《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB50169-92 2.《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002 3.《建筑物防雷设计规范》GB50057-2000 4.《建筑电气通用图集》92DQ 5.《等电位联结安装图集》02D501-2

6.《建筑安装分项工程施工工艺规程》DBJ01/T01-26-2003第七分册 7.《北京市防御雷电灾害若干规定》第102号令 8.《顺义区防御雷电灾害实施办法》顺改发[2002]28号 9.图纸会审记录及洽商 10.标书、标图 三、施工准备 1.临时库房和加工场 由于需根据现场实际情况加工零部件和暂存材料、设备,所以需申请面积约130平方米的空地,由施工队搭建临时库房和加工场。 2.技术准备工作 1)组织施工人员了解工地现场情况及周边环境,以便更合理地组织施工。 2)施工人员认真熟悉图纸,理解设计意图和要求,核对图纸的施工说明、图纸、标书的要求有否矛盾,发现问题及时向上级反映,以便得到及时的指导。 3)专业技术人员准备好各工序的技术交底,对施工班组进行细致的技术交底让工人明白施工要求、常见的质量纰漏、质量目标、安全事项、进度要求等以加强工作责任性和技术水平。 4)要求各施工队准备好相应的施工验收规范和标准图集。 3.主要施工机具 电气工程施工机具、检测设备一览表

强电安装工程施工工艺

强电安装工程施工工艺 一、电气布管施工工艺 1.电路改造工艺流程 确定线路终端插座的位置→墙面标画出准确的位置和尺寸→就近的同类插座引线 2.电路改造的施工要点 如果插座在墙的上部,在墙面垂直向上开槽,至墙的顶部安装装饰角线的安装线内;如果是在墙的下部,垂直向下开槽,至安装踢脚板的底部。 开槽深度应一致,槽线及顶直,应先在墙面弹出控制线后,再用云石机切割墙面,人工开槽。 线路安装时必须加护线套管,套管连接应紧密、平顺,直角拐角处应将角内侧切开,切口一侧切圆弧形接口后,折弯安装。 导线装入套管后,应使用导线固定夹子,先固定在墙内及墙面后,再抹灰隐蔽或用踢脚板、装饰角线隐蔽。 二、灯具安装施工工艺 灯具安装最基本的要求是必须牢固。 室内安装壁灯、床头灯、台灯、落地灯、镜前灯等灯具时,高度低于240mm 及以下的,灯具的金属外壳均应接地可靠,以保证使用安全。 卫生间装矮脚灯头时,宜采用瓷螺口矮脚灯头。螺口灯头的接线、相线(开关线)应接在中心触点端子上,零线接在螺纹端子上。 台灯等带开关的灯头,为了安全,开头手柄不应有裸露的金属部分。 装饰吊平顶安装各类灯具时,应按灯具安装说明的要求进行安装。灯具重量

大于3kg时,应采用预埋吊钩或从屋顶用膨胀螺栓直接固定支吊架安装(不能用吊平顶吊龙骨支架安装灯具)。从灯头箱盒引出的导线应用软管保护至灯位,防止导线裸露在平顶内。 吊顶或护墙板内的暗线必须有阻燃套管保护。 三、插座及接线盒面板安装施工方法、工艺 1、安装前应清理盒内杂物,铁盒返锈应先补刷防锈漆。个别预埋过深的箱盒要重新安装且焊好接地线,焊接处进行防腐处理。此道工序在穿线之前完成,以免损坏线。 2、按面板上接线端子的需要剥线,不得损坏线芯。将导线插入端子内卡紧或用改锥拧紧螺丝,线芯露出端子外应小于2MM。面板安装垂直度不得大于 2 MM,同一室内标高误差不大于 5MM。 3、由于面板安装时,土建装饰基本完成,所以安装时,手不得污染墙面。安装完毕要随时擦拭面板并做好工序交接验收工作。 四、临时设施项目情况 为满足工程需要,进场准备工作包括建立临时办公室、工地临时仓库、半成品加工区等施工临时设施及临时用水、用电计划安排。 1、工地临时办公室 在施工现场设立一间临时办公室,电脑桌、复印机、临时电话、传真机、饮水机,办公室悬挂各项岗位责任制度、管理制度、施工进度网络图、进度计划横线图。文件柜等办公必备设备。根据施工需要随时搬迁。 2、工地临时仓库 工地临时仓库设在施工现场,并可以随时搬迁。单独设置危险品仓库并加强防范措施。设立临时半成品加工区,并由专人看管。材料分类摆放整齐、井然有

强电施工方案汇总

一、工程概况 1、工程概况 1.1工程地理位置及环境 本次设计为天祥大道(规划四路以东)电力预埋管道工程。 本工程地处亚热带湿润气候,气候温暖,雨量充沛,四季分明。 平均气温为17.50C极高气温为43.20C(7月),12月翌年2月气温最低,极端最低气温为-9.90C(2月);多年平均降水量为1046mm,最大降水量为2354mm,最不降水量为1046mm,最大日暴雨量为200.6mm,最大时降雨量为27.8mm。 工程区域内地下水为上层带水和孔隙潜水,上层带水需量分布于杂填土中,一般埋深1至2米左右,主要受大气降水及生活污水补给。孔隙水需存于第四素砂土层中,受居民用水、赣江水的侧向补给,水量丰富,水位的变化受居民用水、赣江水的影响,水位标高在9.10至2.2米,地下水对砼无腐蚀性。 工程规模 本工程采用管沟方式敷设电缆,沿天祥大道东南侧绿化带敷设12孔电力管道,具体布置见线路部分“工井平面布置图”。沿电缆管沟路径布置,管道基础为素砼结构,电力井为直通、三通井、四通井及转角井,其结构为砌体和钢筋砼混合结构,下地电缆线安装暂无; 本工程属于强电铺设配套工程,在施工期间,做好不受其它外界影响,做到施工管线铺设抢在晴天施工,铺设好管线。此外,由于该工程设计管网应及时排水,做好管线的保护工作。因此,在施工过程中,除了制定详细的技术方案外,还应严格按科学的管理和先进的设备精心组织施工。项目部统一部署、统一协调、统一指挥、密切配合,按规定施工顺序精心组织施工。 工期要求 本工程按合同要求计划在年月日至年月日竣工。 为确保工期的实现,我公司将组织技术力量,必须做到以下五点要求:一是制定合理的施工技术方案;二是加强前期施工准备工作及地方协调工作;三是加大机械设备的投入、维修、保养及材料的

强电安装施工方案完整版.doc

电气施工方案 (一)工程简介 枣庄学院曙光大数据应用创新中心装修项目,是原有建筑改造工程,用电按三级负荷供电。照明用电利用原有大楼总配电箱回路,新增一个动力配电箱,主要供数据机房,办公插座及空调插座使用,新增配电箱电源ZRYJV-4x35+1x25mm2由原动力箱引来。 (二)动力照明 1.线缆敷设:普通照明从各配电箱都采用BV导线,应急照明采用ZR(阻 燃)型电线,全部敷设在金属线槽和线管内。 2.原有配电箱位置不做调整,新增配电箱安装于原有配电箱附近,安 装方式同原有配电箱。 3.出口指示灯,疏散指示灯采用带蓄电池浮充交直流两用型,持续供 电时间大于30分钟。 4.灯具型式由甲方确定,在有吊顶的场所用嵌入式灯具,选用LED面 板灯及普通筒灯。 5.出口指示灯明装,在门上方,底距门框0.2m,若门上无法安装,在 门旁墙上安装疏散指示灯暗装,底距地0.5米,无法壁装的部位为 吊链安装,底距地2.4m。 6.所有照明回路、插座回路均为单相三线制。 7.照明开关均为250V,10A,开关均为暗装,底距地1.3m,距门框0.2m, 普通插座均为暗装安全型插座,底距地0.3m。空调插座 (三)编制依据 1.原有施工图、设计变更和洽商 2.建筑设计防火规范GBJ16-87 3.民用建筑电气设计规范JGJ/T16-92 4.电气装置安装工程接地装置施工及验收规范GBJ50169-92

5.建筑电气工程质量验收规范GB50303-2002 6.建筑电气施工安装通用图集92DQ 7.等电位联结安装图集02D501-2(中国建筑标准设计研究所出版) (四)主要施工机具 电气工程施工机具、检测设备一览表 (五)线槽安装 1.线槽安装应按图纸要求先行放线,以便确定母盒位置和线槽合理走向, 作出标记,再以装修标高线为基准确定标高,然后将线槽进行组装就位调整,固定。 2.线槽以1.25m~1.5m的间距支撑于墙上或悬挂在基板,要求平直、牢固。 3.线槽安装要求 4.线槽的接口应平整,接缝处应紧密平直,槽盖盖上后应平整无翘角,出 线口位置正确。

某工程强电施工方案

一、强电施工方案 (一)施工准备 1、技术准备: 施工前专业工长应熟悉设计图纸及设计意图,班组成员认真领会各自的施工内容。由工长有针对性的对图纸的重点部分进行技术交底和讲解施工方案。如发现图纸中有疑问,应及时向有关部门提出,办理手续后,方可按更改后的图纸或方案施工,做到心中有数,不盲目施工。 2、材料准备: 工长应根据施工现场用料的先后,组织材料设备进场,材料部门应根据工长所提计划密切配合施工进度保证材料供应。 3、施工机具及劳动力准备: 工长应根据工期计划及施工进度提出劳动力需求计划,合理搭配班组人员及技术骨干,配备好所需的小型电动工具等。 (二)施工工序 电气安装施工程序见下页框图 电气安装施工程序

(三)施工工艺 1、准备工作 (1)技术资料 开工前,下列资料应齐备并进行技术交底。 A 已会审的施工图和指定采用的标准图籍。 B 已审批的施工方案,以及所采用的施工验收规范、质量评定标准。 (2)材料、机具 A 主材应到齐,辅材应满足连续施工需要。 B 常用机具应齐备。大型机械在施工时应能进入施工现场。 产品出厂合格证明、技术文件、名牌、型号规格应和设计相符合。

2、高低压箱、盘、柜安装 (1)屏柜安装流程图 (2)配电屏(柜)安装 A 、安装条件:电气设备安装应在土建墙面、楼板、室内地沟和地面等项工作完成后进行,应对预埋件、预留孔进行检查并符合设计要求。 B 、设备开箱检查 a 、设备和器材到达现场后,安装单位与建设单位应在规定期限内,共同进行开箱验收检查,包装及密封应良好,制造厂的技术文件应齐全,型号、规格应符合设计要求,附件

备件齐全。 b、屏(柜)本体外观应无损伤及变形,油漆完整无损,屏(柜)内部电器装置及文件,绝缘瓷件齐全,无损伤及裂纹等缺陷。 C、屏(柜)二次搬运: a、屏(柜)垂直吊装方案另详设备吊装方案 b、屏(柜)的水平运输,应根据设备重量及形体尺寸,结合作业场地的实际情况,正确选择搬运方法,所用起吊器具必须检验合格后方可使用。水平运输时,可用硬杂木跳板和滚杆(加厚钢管,直径≥φ50)铺设成滚筒,将设备起吊平稳地座落在滚筒上,然后用3吨倒链及导向滑轮牵引,地锚应牢固,设备牵引速度宜控制在2m/min。 c、设备在搬运时,应采取防倾斜,防震、防框架变形以及漆面损伤的安全技术措施。 D、压配电屏组立: a、设备就位前,先确定好屏(柜)底座尺寸,将调直好的10号槽钢制作后再与预埋件进行焊接固定,基础槽钢安装允许偏差见表1。槽钢安装完毕,应用-40×4的镀锌扁钢按规定点科与槽钢和接地引出端子可靠焊接,配电屏按图纸布置排列,依次将屏就位,找平找正后,再将屏体间,屏体与基础槽钢间用镀锌螺栓固定。 基础型钢安装的允许偏差见表1

强电施工方案(1)-

一建筑概况 1. 本工程位于山西省太原市双塔东街;地下二层,地上十五层,地下二层为人防层,地下一层为车库及配套用房,上部为诊室、病房及办公等。本工程配电室设于地下一层,消防控制室设于一层。 2. 本工程总建筑面积约为18530㎡;建筑高度为5 3.9m;结构形式为框架剪力墙结构;地下二层层高 3.6m,地下一层层高 3.9m,一层~三层层高 4.2m,四-十四层层高3.2m,十五层层高4.2m。 二设计依据 1. 经主管部门批复的方案、初步设计文件;建设单位提供的设计任务书,电信、供电、消防、公安等部门认定的资料及规划、市政等资料、图纸。 2. 建筑专业提供的作业图和水暖专业提供的用电需求及控制要求;相关专业提供的工程设计资料。 3. 国家现行的有关规范、标准,行业及地方的标准、规定等,主要列举如下: 《供配电系统设计规范》GB50052-95 《低压配电设计规范》GB50054-95 《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95 (2005年版 《建筑物防雷设计规范》GB50057-94 (2000年版 《建筑物电子信息系统防雷技术规范》GB50343-2004 《民用建筑电气设计规范》JGJ16-2008

《建筑照明设计标准》GB50034-2004 《人民防空地下室设计规范》GB50038-2005 《综合医院建筑设计规范》JGJ49-88 其它相关的规范、标准、规定等。 三设计内容及范围 1. 设计范围:本工程低压配电系统及单体内各电气系统. 2. 设计内容包括:照明、动力及其配电系统,配电室低压配电系统,防雷系统,接地保护系统等。 四配电系统 1. 负荷等级:本工程为一类高层建筑,其消防用电设备等按一级负荷要求供电。一级负荷如下:消防设备(含消防泵、喷淋泵、消防电梯、加压送风机、消防污水泵、防排烟风机等;应急及疏散照明。普通电梯、车库污水泵为二级负荷。其他负荷均为三级负荷。本工程引至一、二级负荷线路均为为双路电源供电,在末端自动切换。 2. 供电电源:本工程电源由山西职工医学院原有变电所引来,在本楼地下一层设置低压配电室,且放射科及手术室部分设备用电从变电所单独进线。供电电源为低压单电源进线,另在配电室设置EPS电源柜,以满足一级负荷供电要求。在三层手术室部分设30KW的EPS电源柜,专供手术室部分用电。 3. 低压配电系统:配电系统采用放射式与树干式相结合的方式,楼内低压配电采用交流380/220三相四线制,接地保护型式为TN-C-S制式,配电电源线均引自地下一层配电室。

强电工程安装施工方案

一般施工方案(措施、调试)报审表 工程名称:安徽省电科院新建高压大厅及辅助实验楼工程编号:DKY—ZXFA—08

目录 1作业任务 (4) 2编写依据 (4) 3作业准备和条件 (5) 4作业方法及工艺质量控制措施 (6) 5作业质量标准及检验要求 (10) 6技术记录要求 (14) 7职业健康安全、环境保护技术措施 (14) 8有关计算及其分析 (17) 9附录 (17)

1作业任务 1.1 工程概况 安徽省电力科学研究院新基地扩建项目高压大厅及辅助实验楼强电工程内电气设备安装及调试 1.2 作业项目范围 本次作业区域为10kV/400V交流配电间、直流室、以及高压大厅和与一期接轨的开关室。 1.3 工程量 1.4 工期要求 为满足项目的节点计划,整个安装工期定为:2013年11月15日~2014年3月10日。2编写依据 a)电气装置安装工程质量检验及评定规程(DL/T5161.1~5161.17-2002) b)《电力建设安全工程规程》(DL5009-3-2005) c)《电气装置安装工程电力变压器、互感器施工及验收规范》(GB 50148-2010) d)《电气装置安装工程盘、柜及二次回路接线施工及验收规范》(GB50171-92) e)安徽省电力公司输变电工程施工工艺标准化模板 f)安徽省电力公司输变电工程建设强制性条文实施规程 g)国家电网公司电力安全工作规程(变电站和发电厂电气部分)(试行本) h)安徽电力设计院的相关图纸及厂家资料。

3作业准备和条件 3.1技术准备 3.2.1. 施工前图纸应经过专业会审和综合会审。 3.2.2. 所需用材料均应到位且应经验收合格。 3.2.3. 对具体的施工方案清楚明确。 3.2. 4. 熟悉施工对象的质量要求和质量检验步骤。 3.2.5. 应经安全技术交底,明白施工危险点及环境保护要求。 3.2作业人员 3.3材料准备 3.4主要机具

强电工程施工方案

强电工程施工方案

新创机电工程有限公司 丽来花园独立式住宅一期强电施工方案 一、工程简介 1. 别墅电源引自室外电缆转接箱,用电缆从室外埋地引入地下 室,分别供电给设在地下层的动力、照明总配电箱。 2. 电气安装包含有照明和动力配电系统、防雷接地系统。 3. 动力照明配电系统均采用TN-S系统供电,入户引入线应重复接地。 4. 总动力配电箱分别给各层风机盘管、风机、水泵、锅炉、风冷 式水冷机组等设备供电。。 5. 总照明配电箱分别给各层照明、插座、厨房用电、中央吸尘 器、洗衣机等供电。 6. 防雷接地电阻须经顺义区避雷装置检测站依法检测并出具检 测报告。 7.强电系统进户位置如下: 强电进户电缆位置 二、编制依据

1.《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB50169-92 2.《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303- 3.《建筑物防雷设计规范》GB50057- 4.《建筑电气通用图集》92DQ 5.《等电位联结安装图集》02D501-2 6.《建筑安装分项工程施工工艺规程》DBJ01/T01-26- 第七分册7.《北京市防御雷电灾害若干规定》第102号令 8.《顺义区防御雷电灾害实施办法》顺改发[ ]28号 9.图纸会审记录及洽商 10.标书、标图 三、施工准备 1.临时库房和加工场 由于需根据现场实际情况加工零部件和暂存材料、设备, 因此需申请面积约130平方米的空地,由施工队搭建临时 库房和加工场。 2.技术准备工作 1)组织施工人员了解工地现场情况及周边环境,以便更合理地组织施工。 2)施工人员认真熟悉图纸,理解设计意图和要求,核对图纸的施工说明、图纸、标书的要求有否矛盾,发现问题及时向上

强电管道工程施工组织设计方案

强电管道工程施工组织设计方案

第一章编制依据 一、编制依据 1、繁峙县南循环工程设计图纸; 2、《建筑电气安装工程图集》JD5; 3、我公司工程技术管理及机械设备装备情况。 二、编制说明 1、我公司在监理工程师的监督、检查和指导下,严格按照招标文件、设计图纸和技术规范的要求,精心组织、精心施工,把繁峙县南循环工程建成优质工程。 2、我们的质量目标是确保中标工程一次性交验达到合格工程。施工中,我们将建立健全质量保证体系,精心施工,科学管理,确保质量目标的实现。 3、根据本工程设计特点、功能要求,本着对业主资金合理利用,对工程质量的高度责任感,我们的编制原则是“经济、合理、优质、高效”。 4、本施工组织设计的编制,由项目部总工程师组织技术负责人、质检、

试验、安全等有关人员,共同研究、商讨、编制。根据本工程特点,力求施工组织设计重点突出,实施性强。 5、本施工组织设计是根据施工现场为基础,结合各种施工技术规范。为实现畅通工程、提高城市综合运输能力”作贡献。本着“质量第一、安全第一、确保工期,精心组织,精心施工”的宗旨而编制。 6、本施工组织设计包括道路工程和管道工程的施工方案。我公司将严格照本施工组织设计的内容,认真组织工程的实施。在分项工程开工前,我们将编制更为详细的施工方案。

第二章工程概况 一、工程概况 1、南环K0+000~K5+339.818长5.340公里,路基宽度为23米,(其中K3+600~K4+350段路基宽度为20米)。 2、管道布置 南环(23米路基宽)位于道路中心线以北9.62米,南环(20米宽路基)位于道路中心线以北9.25米。 3、管材、管件及基础 强电管道管材纵向采用三层排列9根φ200玻璃夹砂电缆管,横向采用φ200热镀锌钢管。基础采用30㎝厚3:7灰土基础,垫层采用C15豆石混凝土厚度为10㎝。每60m设一个强电检查井。 4、构筑物 (1)检查井尺寸:2000(L)×1500(W)×1900(H),370砖砌井墙,C25混凝土盖板。 (2)井盖口:240砖砌。

强电系统施工方案

强电系统施工方案 本工程用电负荷除消防为2级外,其它均为3级。库房内动力、照明回路均从总配电箱放射式供电。应急照明、消防报警等负荷采用双路电源自动切换。普通动力线路采用阻燃型铜芯塑料护套线或交联电力电缆,消防及应急照明线路采用耐火型铜芯塑料护套线或交联电力电缆。室内照明选用高效节能型气体放电灯。 一、施工分段 由下向上逐层施工,按主要工序分为四个施工阶段。 第一阶段:配合土建结构施工,做好电气配管,固定支架的予埋与接地的地下部分工作及窗户接地均压带工作。 第二阶段:当土建结构完成,模板、脚手架拆除等会使线路产生损坏或严重污染的建筑装修工作结束后进行配线工作和大中型电气设备安装、电缆桥架的安装工作。 第三阶段:配线工作完成后,进行小型易损坏电气设备、控制器件的安装和照明灯具的安装。 第四阶段:安装工作收尾,设备系统调试交工。具体施工进度计划按工程施工进度计划安排表进行。 二、电气配管 1、施工工艺

熟悉图纸→选管→切断→煨弯→按使用场所刷防腐漆→进行部分管与盒的连接→配合土建施工逐层逐段预埋管→管与管和管与盒(箱)的连接→接地跨接线焊接 2、熟悉图纸,找准各种盒(箱)的准确位置,根据所穿导线截面及根数选择钢管管径,同时检查钢管的表面质量是否满足相应技术条件的规定,钢管的外表面应平整,不得有毛刺和锈痕,切管用细齿钢锯切割要注意使锯条保持垂直避免切断处出现马蹄口。钢管切断口、断口处应与管轴线垂直,管口应锉平、刮光,使管口整齐光滑。PVC管壁厚应均匀一致,无凸棱、凹陷、气泡等缺陷,其切断用带锯的多用电工刀或钢锯条,直接锯到底,切口应整齐。 3、暗配时焊接钢管的弯曲半径,不应小于管外径的6倍,弯曲角度不宜小于90°,埋设于砼楼板内管道弯曲半径不应小于管外径的10倍,并且弯曲处不应有折皱凹穴和裂缝现象,弯扁程度不大于管外径的10%,弯曲角度一般不宜大于90°。 4、管与管连接,焊接钢管采用套管连接(仅适用于厚壁钢管),套管用大一级管径的管加工车制。套管内径与连接管外径应吻合,套管长度位连接管外径的1.5-3倍,对口处应在套管中心,套管周边采用焊接应牢固严密。并按要求作跨接接地线。 5、管与盒(箱)连接,暗配钢管与盒(箱)的连接,可采用焊接固定或采用锁紧螺母或护圈帽固定两种方法,把管与盒连接牢固。暗配管与盒(箱)焊接固定时,应一管一孔顺直插入与管径吻合的敲落(连接)孔内,伸进长度应小于5mm。PVC管与盒连接时,应把管

强电施工方案资料

强电施工方案 工程概况:一、 本工程为武汉蔡甸区住宅∕酒店项目B地块A标段,工程地址位于马鞍山南路与知音湖大道交界处,B地块A标段总共由9栋双拼住宅(D13~D21号楼),5栋联排住宅(T9~T13号楼)以及一栋18层住宅(H-1号楼)组成,共274户。总建筑面积55992.953平米,其中地上55313.753平米,地下679.2平米。 本项目高层建筑属二类高层民用建筑消防用电按二级负荷要求供电,一般负荷按三级负荷供电。电源有一组一根10KV高压进线方式接至总开闭所,供正常用电。在室外备有应急柴油发电机组,作二级负荷的备用电源,当市电故障后柴油发电机可于15秒后启动完毕,向二级负荷供电。正常电源与备用电源之间除设电气联锁外,还设有机械联锁,以保证应急发电机组不向市电网供电。 技术准备:二、施工前专业工长应熟悉设计图纸及设计意图,班组成员认真 领会各自的施工内容。由工长有针对性的对图纸的重点部分进行技术交底和讲解施工方案。如发现图纸中有疑问,应及时向有关部门以书面形式提出合理的解决方案,并予以深化。得到监理及业主和设计单位及顾问单位等书面同意后,方可按更改后的图纸或方案施工,做到心中有数,不盲目施工。 1、材料准备: 工长应根据施工现场用料的先后,提前组织材料设备进场的准备工作,材料部门应根据工长所提计划密切配合施工进度以保证材料及时供应。 2、施工机具及劳动力准备: 工长应根据工期计划及施工进度提出劳动力需求计划,合理搭配班组人员及技术骨干,配备好所需的小型电动工具等。 3、施工工序 电气安装施工程序见下页框图 电气安装施工程序 熟悉施工图和相关技术资料 配合土建预留预埋及防雷接地系统连接贯通 管道预制及支、吊、托架加工预变配电设备出厂检查、运输 暗设箱、盒安装及线管的配置变压器高低压设备安装就位 照明箱、盒、开关安装高低压室支架、主母线制安

强电施工方案

强电施工方案 1. 主要施工程序 2. 电气安装主要施工工艺 (1)成套配电柜(盘)安装 1) 工艺流程: 2) 开箱检查:按照设备清单、施工图及设备技术资料,核对设备本体及附件的规格型号应符合设计图纸要求;产品合格证件、技术资料、说明书齐全;外观无损伤及变形,油漆完整;柜内电器装置及元件、器件齐全,无损伤,做好检查记录。 3) 基础型钢的安装 a) 按图纸要求对型钢进行预制,对其矫平、矫直,然后除锈防腐; b) 与土建施工人员配合,放置预埋件,待基础强度符合要求后,再安放型钢,同时采用水平尺找正、找平,安装应符合下列要求: c) 基础型钢顶部应高出抹平地面10mm。 d) 埋设好后,再用镀锌扁钢-40×4在基础型钢两端与接地网焊接,焊接完毕,外露部分应进行防腐处理。

4) 盘柜安装 a) 立柜工作需待混凝土达到规定强度后进行,立柜找正需按从左到右或从右到左的顺序进行,找正可以采用在柜与型钢间塞0.5mm铁垫片的方法,但每处垫片不能超过3片; b) 找平找正后,柜与柜之间应采用螺栓拧紧,柜与型钢之间,采用手枪钻打孔,采用镀锌标准紧固件,螺栓连接,切忌采用气割或电焊开孔; c) 盘柜安装,其允许偏差必须符合下表规定: d) 安装好的每台柜宜单独与基础型钢作接地连接,连接应紧密、牢固;柜体与柜体、柜体与侧挡板均用镀锌螺丝连接,柜上装有电器且可开启的柜门,应采用有足够强度的裸铜软线与已接地的金属框架可靠连接。 5) 二次线连接 按原理图逐台检查柜上全部电气元件是否相符,其额定电压和控制操作电源电压必须一致。按图敷设柜与柜之间、柜与现场操作按钮之间的控制连接线,控制线校线后,将每根芯线连接在端子板上、一般一个端子压一根线,最多不能超过两根,多股线应涮锡,不得有断股。 6) 试验调整 将所有的接线端子螺丝再紧一次,用500V摇表在端子处测试各回路绝缘电阻,其值必须大于0.5MΩ。然后分别试验控制、连锁、操作、继电保护和信号动作,正确无误,可靠灵敏,则试验合格。 3. 管线敷设 (1)暗管暗敷流程:

工程施工强电进楼方案(新编版)

( 安全技术 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 工程施工强电进楼方案(新编 版) Technical safety means that the pursuit of technology should also include ensuring that people make mistakes

工程施工强电进楼方案(新编版) 一、编制依据 l.国家标准:《建设工程施工现场供用电安全规范》(GB50194-1993)。 2.部颁标准:《施工现场临时用电安全技术规范》(JCJ46-1988)。 3.集团及公司的有关规定。 4.施工现场总平面图、相关手册、图籍,公司《部分临电设施及施工工艺暂行标准》。 二、工程概况 (根据具体工程情况描述) 三、装修阶段用电项目 (根据具体工程情况描述) 四、强电照明

(根据具体工程情况描述) 五、电气安全技术措施 1.每层的配电箱固定使用,他人不得随意挪动,悬挂警示牌,配电箱设置有编号,内设系统图。与主干线连接的电源线要求穿管保护,并做卸荷点,各配电箱与电源线的连接一定要牢固,用双层胶布包扎严密。电气设备带电体不能明露,漏电保护器必须安装合理。灵敏、可靠、有效。箱内必须单独设置N线、PE线端子板,箱体外壳接零保护牢固,一机一间。 在强电进楼电源箱处分别做一组重复接地,阻值不大于10Ω并与PE线端子板连接。 2.与外协单位做好详细的临时用电移交手续。非电气人员禁止随意移动、拆装配电箱及临电设施,禁止私拉乱接用电设备,需要移动时必须在临电人员监护下停电后进行;对有安全隐患的电气设备,临电人员有权停用,并报上级有关部门。 3.针对装修期间的"三多"项目部临电班组应对楼内所有漏电开关、电焊机防触电保护器的巡视作为检查重点,发现损坏失灵的必

强电安装施工方案

( 一 ) 工程简介 枣庄学院曙光大数据应用创新中心装修项目 , 是原有建筑改造工程,用电按 三 级负荷供电。照明用电利用原有大楼总配电箱回路,新增一个动力配电箱, 主要 供数据机房, 办公 插座及 空调插座 使用 , 新增配 电箱 电源 ZRY JV-4x35+1x25mm 由原动力箱引来。 ( 二) 动力照明 线缆敷设:普通照明从各配电箱都采用 BV 导线,应急照明采用ZR (阻 燃) 型电线,全部敷设在金属线槽和线管内。 原有配电箱位置不做调整,新增配电箱安装于原有配电箱附近,安 装方式同原 有配电箱。 出口指示灯,疏散指示灯采用带蓄电池浮充交直流两用型,持续供 电时间大于 30 分钟。 灯具型式由甲方确定,在有吊顶的场所用嵌入式灯具,选用 LED 面 板灯及普 通筒灯。 出口指示灯明装,在门上方,底距门框 0.2m ,若门上无法安装,在 门旁墙上安 装疏散指示灯暗装,底距地 0.5 米,无法壁装的部位为 吊链安装,底距地 2.4m 。 所有照明回路、插座回路均为单相三线制。 照明开关均为250V, 10A,开关均为暗装,底距地1.3m ,距门框0.2m , 普通 插座均为暗装安全型插座,底距地 0.3m 。空调插座 ( 三 ) 编制依据 原有施工图、设计变更和洽商 2. 建筑设计防火规范 GBJ16-87 3. 民用建筑电气设计规范 JGJ/T16-92 4. 电气装置安装工程接地装置施工及验收规范 GBJ50169-92 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 1.

5.建筑电气工程质量验收规范GB50303-2002 6.建筑电气施工安装通用图集92DQ 7.等电位联结安装图集02D501-2(中国建筑标准设计研究所出版) (四)主要施工机具 电气工程施工机具、检测设备一览表 (五)线槽安装 1.线槽安装应按图纸要求先行放线,以便确定母盒位置和线槽合理走向,作出标记, 再以装修标高线为基准确定标高,然后将线槽进行组装就位调整,固定。 2.线槽以1.25m?1.5m的间距支撑于墙上或悬挂在基板,要求平直、牢固。 3.线槽安装要求 4.线槽的接口应平整,接缝处应紧密平直,槽盖盖上后应平整无翘角,出线口位置正 确。

强电施工方案

强电施工方案 一、施工准备 1、熟悉图纸资料,弄清设计的内容,注意图纸提出的施工要求。 2、准备机具材料 3、技术交底,施工前认真听取施工员的技术交底,弄清技术要求,技术标准和施工方法。 4、学习有关电气施工的技术规范。 5、预埋件及预留位置符合设计要求预埋件应牢固。 二、施工方法 1)配管 (1)敷设在多尘或潮湿场所的电线保护管,管口及其各连接处均应密封以保证管内的电线、电缆不受潮被腐蚀。 (2)当线路暗配时,电线保护管宜沿最近的路线敷设,并应减少弯曲,埋入建筑物,构筑物内的电线保护管与建筑物、构筑物表面的距离不应小于15mm。(3)进入落地式配电箱的电线保护箱,排列应整齐,管口宜高出配电箱基础面50-80mm。 (4)电线保护管不宜穿过设备或建筑物、构筑物的基础,当必须穿过是时,应采取保护措施。 (5)电线保护管的弯曲处,不应有折皱、凹陷和裂缝,且弯扁程度不应大于管外径的10%。 (6)当线路明配时,弯曲半径不宜小于管外径的6倍;当两个接线盒间只有一个弯曲时,其弯曲半径不宜小于管外径的4倍。 (7)当线路暗配时,弯曲半径不应小于管外径的6倍,当埋设于地下或混凝土内时,其弯曲半径不应小于管外径的10倍。 (8)管子安装前必须消除管内毛刺和铁锈,并涂防腐漆,电线管的连接必须采用束连接,焊管采用套管熔焊连接,管子须用钢锯切断,严禁用火焰,电焊切割。(9)埋于地下的电线管路不宜穿过设备基础,在穿过建筑基础时应加保护套管。(10)线管采用螺纹长度不小于管接长度的1/2,连接后螺纹处露2-3扣,钢管连接处管内表面应平整、光滑。

(11)电线管螺纹连接时用直径6mm钢筋跨接,保护可靠电气连接。 (12)预埋混凝土内的电管尽量在二层钢筋之间,埋设于楼板的电管尽量避免重叠,电线管上的混凝土保护层不应小于20mm。 (13)管线安装时应先布管后穿线,严禁管线同敷。 (14)当用电设备需要接地时,管内除相线和中性线外,必须增设一根专用接地线,其颜色应为黄绿双色,与电源线有区别,专用接地线应连接可靠,严禁串接。2)管内穿线、配线 (1)管内穿线须在土建内墙粉刷,地坪等工程完毕后进行。 (2)消除管内杂物和积水直到干净为止,必要时可利用压缩空气吹扫。 (3)放线时采用放线架,导线不得扭结,两端应做好记录。 (4)不同电路、不同电压、交流与直流的导线,不得穿入同一根管子内。(5)导线穿入钢管时,管口处应装设护线套保护线,防止穿线时损坏绝缘层,在进入接线盒的垂直管口,穿入导线后应将管口密封。 (6)配线所采用优质产品,导线型号、规格应符合设计要求。 (7)导线在箱、盒内的连接宜采用压接法,可使用接线端子及铜套管、线夹等连接,铜苡导线也可采用缠绕后搪锡的方法连接,单股铝芯线宜采用绝缘螺旋接线钮连接,禁止使用熔焊连接。 (8)单股铜芯及导线截面为2.5mm2及以下的多股铜芯导线可直接连接,但多股铜芯导线可直接连接,但多股铜芯导线的线芯应先拧紧、搪锡后再连接。(9)多股铝芯导线及导一截面超过2.5mm2的多股铜芯导线应压接端子后再与电气器具的端子连接(设备自带插接式的端子除外)。 (10)铜、铝导线相连接应有可靠的过渡措施,可使用铜铝过渡端子、铜铝过渡套管,铜铝过渡线夹等连接,铜、铝端子要连接时应将铜接线端子做搪锡处理。(11)使用压接法连接导线时,接线端子铜(铝)套管、压模的规格应与线芯截面相符合。 (12)铜芯导线及铜接线端子搪锡时不应使用酸性焊剂。 3)电缆线路安装 (1)运输与保管 A、电缆及附件到达现场后,检查产品技术文件是否齐全,电缆规格是否符合要

强电施工工艺方案

强电施工工艺方案 1.预留预埋 预留预埋主要内容:保护管的预埋、接地工程、暗埋箱的预埋、孔洞的预留等。 2.施工关键 ①充分熟悉施工图,了解相关的土建情况、工艺情况,做到预留预埋准确、完全。 ②加大预制深度,缩短与土建专业交叉作业时间。 ③紧跟土建进度计划,合理制定本专业预埋计划。 3.保护管的预埋 ①配管预制:根据设计平面图,预先加工好进出盒、箱、管弯。DN16、DN20、电线保护管弯折应采用专用手板弯管器冷弯。 ②测定箱、盒位置:按设计平面图要求,首先确定电箱、接线盒、开关盒、灯头盒位置,以土建得出的水平线为基准,固定前挂线找平,垂直标高,用线坠找正,标出盒、箱准确位置。 ③固定箱、盒:暗敷在砼结构内的接线盒、灯头盒要预先进行盒口封堵,在模板上固定应牢固可靠,进线盒用电管锁定接头现盒固定牢固。暗敷在墙板内电箱摆放平直,箱背面距墙面小于3cm时,加金属网固定。 4.暗装开关盒、插座暗预埋施工要求 因本工程为高层建筑,开关盒、插座盒设置在剪力墙上比较多。开关盒、插座盒预埋直接影响安装工程施工质量,也是建筑安装质量通病之一,为保证工程质量,工程施工进度,对作业人员按如下方法施工: A 在预埋前按土建给出的水平线,测一标高线,并引至每一开关、插座盒预埋处。 B 按施工图预制管盒。并封堵开关插座盒。 C 开关盒、插座盒用固定板加镀锌铁丝。 D 拆模后清理盒内封堵物,并封堵管口。 待土建粉刷后进行盒口修正,其做法如下图所示

图5.8-1加接线盒法 粉刷层在2cm以内,采用水泥沙浆,在粉刷后将盒口补平,并与开关盒口一致。粉刷层大于20mm,则应外加工一接线盒加接口,并用M4螺丝与原预埋接线盒连接,再用水泥沙浆在其周围填实固定,若盒内锈腐,及时除锈,并刷防锈漆二道,银粉漆一道。 E管口入盒、箱要求:暗配管入盒、进场均应采用销紧螺母固定牢固,进盒、进箱孔应与电管管径基本一致,进盒、进箱长度不应大于5mm,或冒出销紧螺母2~3扣,两根以上入电箱管子应排列整齐,固定牢固。 F 暗配管接地线连接: 本工程施工时,所有电气金属保护管均应可靠接地,管之间连接采用管接头,不再跨接地线,但与接线盒、与电箱应采用4mm2软铜线跨接(如下图所示); 图5.8-2暗配镀锌管接地线连接

强电工程安装施工方案

强电工程安装施工方案-CAL-FENGHAI-(2020YEAR-YICAI)_JINGBIAN

一般施工方案(措施、调试)报审表

目录 1作业任务.................................................................................................. 错误!未定义书签。2编写依据.................................................................................................. 错误!未定义书签。3作业准备和条件...................................................................................... 错误!未定义书签。4作业方法及工艺质量控制措施.............................................................. 错误!未定义书签。

5作业质量标准及检验要求...................................................................... 错误!未定义书签。6技术记录要求.......................................................................................... 错误!未定义书签。7职业健康安全、环境保护技术措施...................................................... 错误!未定义书签。8有关计算及其分析.................................................................................. 错误!未定义书签。9附录.......................................................................................................... 错误!未定义书签。

强电施工方案(参考模板)

强电施工方案 动力系统安装 1)施工准备 ⑴技术准备: 施工前专业工长应熟悉设计图纸及设计意图,班组成员认真领会各自的施工内容。由工长有针对性的对图纸的重点部分进行技术交底和讲解施工方案。如发现图纸中有疑问,应及时向有关部门提出,办理手续后,方可按更改后的图纸或方案施工,做到心中有数,不盲目施工。 ⑵材料准备: 工长应根据施工现场用料的先后,组织材料设备进场,材料部门应根据工长所提计划密切配合施工进度保证材料供应。 ⑶施工机具及劳动力准备: 工长应根据工期计划及施工进度提出劳动力需求计划,合理搭配班组人员及技术骨干,配备好所需的小型电动工具等。 2)施工工序 电气安装施工程序见下页框图 电气安装施工程序

3)施工工艺 ⑴ 准备工作 ① 技术资料 开工前,下列资料应齐备并进行技术交底。 A 已会审的施工图和指定采用的标准图籍。 B 已审批的施工方案,以及所采用的施工验收规范、质量评定标准。 ② 材料、机具 A 主材应到齐,辅材应满足连续施工需要。 B 常用机具应齐备。大型机械在施工时应能进入施工现场。 品出厂合格证明、技术文件、名牌、型号规格应和设计相符合, ⑵ 高低压箱、盘、柜安装 ① 屏柜安装流程图

②配电屏(柜)安装 A 安装条件:电气设备安装应在土建墙面、楼板、室内地沟和地面等项工作完成后进行,应对预埋件、预留孔进行检查并符合设计要求。 B设备开箱检查 ●设备和器材到达现场后,安装单位与建设单位应在规定期限内,共同进行开箱验收检查,包装及密封应良好,制造厂的技术文件应齐全,型号、规格应符合设计要求,附件备件齐全。 ●屏(柜)本体外观应无损伤及变形,油漆完整无损,屏(柜)内部电器装置及文件,绝缘瓷件齐全,无损伤及裂纹等缺陷。 C 屏(柜)二次搬运: ●屏(柜)垂直吊装方案另详设备吊装方案 ●屏(柜)的水平运输,应根据设备重量及形体尺寸,结合作业场地的实际情况,正确选择搬运方法,所用起吊器具必须检验合格后方可使用。水平运输时,可用硬杂木跳板和滚杆(加厚钢管,直径≥φ50)铺设成滚筒,将设备起吊平稳地座落在滚筒上,然后用3吨倒链及导向滑轮牵引,地锚应牢固,设备牵引速度宜控制在2m/min。 ●设备在搬运时,应采取防倾斜,防震、防框架变形以及漆面损伤的安全技术措施。 D压配电屏组立: ●设备就位前,先确定好屏(柜)底座尺寸,将调直好的10号槽钢制作后再与预埋件进行焊接固定,基础槽钢安装允许偏差见表1。槽钢安装完毕,应用-40×4的镀锌扁钢按规定点科与槽钢和接地引出端子可靠焊接,配电屏按图纸布置排列,依次将屏就位,找平找正后,再将屏体间,屏体与基础槽钢间用镀锌螺栓固定。