目录
一、编制依据 (2)
二、工程概况 (2)
三、施工部署 (3)
四、施工准备 (4)
五、加气混凝土砌块施工 (5)
六、质量保证措施 (9)
七、安全文明施工措施 (10)
八、成品保护措施 (11)
九、环境保护措施 (11)
一、编制依据
1.工程设计:标准规范GB50325-2005 GB50345-2004 GB50037-96 GB/T50033-2001 GBJ18-88
GB50096-1999(第三版) GB50368-2005 DB13
(J)63-2011 GB50045-95(2005版)
二、工程概况
1.设计概况:
1.1、地下部分:(1)外墙采用250厚防水钢筋砼墙(2):
内墙采用除200厚钢筋砼墙外,采用100、200
厚普通砼小型空心砌块(强度等级MU7.5)
M5水泥砂浆砌筑,除注明者外,轴线局中。
1.2、地上部分:采用150、200厚加气砼砌块(干密度
B06,强度等级A3.5)M5混合砂浆砌筑除注明
者外,轴线局中。
1.2.1、地上填充墙的厚度有100mm、200mm 、150mm规格,其中200mm 、150mm厚填充墙主要为外围护墙及内隔墙,100mm 厚填充墙主要为厕所卫生间隔墙。砌筑砂浆为M5 混合砂浆,砌体底部及顶部斜砌使用的烧结页岩砖强度等级为MU10,砌体结构中系梁、构造柱、抱框柱混凝土强度等级为C25。
1.2.2 、工程难点:室内主要为100mm 厚砌块填充墙,墙体较薄,砌筑难度交大;楼层层高相对较高:地下室层高
3.0m标准层层高2.9 m,砌筑困难,难度较大;
1.2.3、门窗洞口较多、小开间房间较多,导致抱框柱、构
造柱、过梁等较多,给砌筑造成困难;
1.2.4 、填充墙与混凝土柱、梁、板接缝多,接触面易开裂。
三、施工部署:
1 质量目标本工程质量目标为合格。二次结构工程的质量目标为:各分项工程合格率建筑内部装修设计防火规范标准规范名称建筑工程施工质量验收统一标准砌体工程施工质量验收规范建筑装饰装修工程质量验收规范建筑工程资料管理规程建筑安装分项工程施工工艺规程100%。
2、施工顺序根据现场实际情况,二次结构整体施工先后
顺序为:从下向上。二次结构砌筑前先做样板墙及样板间,经建设、监理、施工单位三方验收合格后方可进行全面施工。
3.施工准备工作任务划分3.4 劳动力配置劳动力均衡需求量如下:序号1 2 3机械配置序号1 2 3 名称
物料提升架混凝土搅拌机砂浆搅拌机数量1部1
台1台备注工种钢筋工8 瓦工8 木工12 水电工
人数15
4、材料进场及存放:所有材料按计划进场,材料负责及
时供应。材料进场后由工长、技术员、质检员同时
验收,合格后方可使用,有复试要求的经试验合格后方可使用于工程中。
5、水泥、砂、石、轻集料砌块等材料按现场平面布置图堆
放。
6、施工现场平面布置二次结构施工时主体结构施工还未
完毕,现场重新按照装修施工需要进行布置,但尽量利用现有的水、电、消防等设施及现场硬化路面。在主楼南侧设置一部物料施工电梯。
四、施工准备
1、技术准备工作:专业技术人员熟悉图纸,对于图纸有
问题的地方及时与项目人员联系解决。
2、编制主要材料及机具的需用计划,物资设备部门按计划
分批按时组织进场。
3、专业技术人员编制分项工程技术交底,并及时向工长及
施工人员进行图纸及分项工程技术交底。
4、外管部门做好劳动力计划,并组织评审及选择工作。
5、施工准备工作:现场临时用电由甲方提供的变压器接
入的现场总配电箱位于现场地下一层,本工程采用TN~S 三项五线制供电系统,在3、7、11、15、19、21、26层设置二级电箱,各施工楼层设流动箱,以满足装修用电。为了保证外用电梯的正常使用,外用电梯用电采用独立电源供电。
6、现场临时上下水在现场东南角。消防水管DN48 既作
为施工供水又作为消防供水,现场设消火栓井 1 座,用于现场消防,生活用水用DN50 管道。在每层设球筏供楼内施工用水。
级加气混凝土轻质砌块砌块墙
五、A3.5 级加气混凝土轻质砌块墙体施工
1、材料准备本工程所选用的砌块材料必须是优质产品,
砌块龄期宜大于35d,并且不得小于28d。进场时必须提供材料的准用证、出厂合格证及检测报告,先进行严格仔细的外观检查,符合规范规定后才准入场。进场后,按规范规定进行现场取样,送到检测部门进行检测,检测合格达到设计或规范要求的指标,并报监理批准后方准使用。所用的水泥必须有出厂合格证和检测报告,并要按规范要求进行进场复试,复试合格报监理批准后方可使用。施工中所用的砂浆必须按照设计要求进行试验室出配合比试配,按照试配的配合比进行搅拌,并留好试块,按规定送试。
2、填充墙砌筑:操作工艺㈠工艺流程基层清理→放
线→打孔、植筋→绑扎构造柱筋,甩墙拉筋→钢筋验收
→砌体砌筑→支构造柱、配筋带、抱框模板→混凝土浇筑→剩余砌体砌筑及顶部处理→砌体验收㈡施工要求⑴加气混凝土轻质砌块隔墙与主体结构要进行有效拉结,在连接处从楼板面起第一道拉结筋高度为200mm,以后每520mm 一道,拉结筋采用2φ6,拉结筋、配筋带及构造柱采用环氧树脂胶植筋,拉结筋植入深度为200mm,拉结筋伸入隔墙长度为1000mm。
⑵建筑隔墙过梁位置见建筑施工图、构造柱配筋详见建
施图11-1 、门窗过梁详见02G05图集表。过梁宽同墙厚,荷载级别采用3级。
3、在隔墙施工前由技术人员做好排版图及技术交底详细传
达给施工班组,并严格实施。
4、施工技术措施
⑴测量人员在结构楼板上和框柱上放出轴线及水平标
高线,砌筑施工人员根据图纸和轴线弹好墙体边线
及门窗洞口位置线。
⑵砌筑前应根据砌筑工程量及砌块模数制作皮数杆。
⑶墙体砌筑时应单面挂线,随着砌体的增高要随时用
靠尺校正平整度、垂直度,保证墙体垂直、平整,不允许砸砖修墙。
⑷每天砌筑高度不得大于1.8m。
⑸在砌筑砂浆终凝前时间内,应将灰缝刮平。
⑹砌筑砂浆不准使用已经初凝的砂浆,且使用过程中不
准随便加水,搅拌后的砂浆要尽快在短时间内用完,避免时间过长,砂浆凝固。
⑺在浇筑圈梁、过梁、构造柱及配筋带、抱框混凝土时,
要注意保证钢筋的保护层及钢筋的位置正确,混凝土要通过振捣棒和敲击方式进行振捣,保证混凝土密实。
⑻水电专业作管应采用云石机切槽,隐检完毕后通知土
建用干硬性豆石混凝土塞实、填满。抹灰前
(9)质量标准㈠保证项目:
①砌块的品种、规格、强度必须符合设计要求,有出
厂合格证、试验报告。②砂浆品种必须符合设计要求,
强度必须符合下列规定:A、同品种、同强度等级砂浆各组试块平均强度不小于fm,k。B、任意一组试块强度不小于0.5fm,k。C、砌体水平灰缝砂浆饱满,立缝填塞密实。D、转角处严禁留直槎,其它部位应留斜槎。㈡基本项目:
①上下砌块错缝,块体搭砌长度≥1/3砖,竖向通缝不
大于2皮。②接槎处砂浆密实,砖缝平直,接槎处水
平灰缝小于5mm 或有透亮缺陷的不超过5 个。③
拉结筋、构造柱、现浇钢筋混凝土带、抱框等均符合
设计要求。
㈢允许偏差项目,见下表:
序号1 2 3 4 5 6 7
顶目轴线位移垂直度≤10mm 表面平整度水平灰缝平直度门窗洞口宽度(后塞口)高度水平灰缝厚度构造柱、配筋带、抱框等截面外墙窗口位置上下偏移
允许偏差(mm) 10 5 8 10 ±5 ±2 +10
检查方法拉线尺量检查吊线、尺量检查用2m 靠尺,与皮数杆比较尺量检查尺量检查用经纬仪或吊线检查,以底层窗口为准
(10)应注意的质量问题⑴砂浆强度不够:注意不使用过期水泥,计量要准确,保证搅拌时间,砂浆试块的制作、养护、试压应符合规定。⑵墙体顶面不平直:砌到顶部时不好使线,墙体容易里出外进,应在梁底或板底弹出墙边线,认真按线砌筑,以保证墙体顶部平直通顺。
⑶砌体墙后剔凿:预留孔洞、预埋件应预留、预埋,防止后
剔凿,以免影响质量。⑷拉结筋不合砖行:拉结筋经常不能与砖行灰缝吻合,应预先计算砖行模数、位置、标高,依此进行植筋,不应将拉结筋弯折使用。⑸锚固在墙、柱内的拉结筋任意弯折、切断:应注意保护,不允许任意弯折或切断。
(11)工程试验⑴水泥进场使用前,应分批对其强度、安定性等项目进行复验。检验批应以同一生产厂家、同一批次每≤200吨为一批。⑵当在使用中对水泥质量有怀疑或水泥出厂超过三个月时,应复查试验,并按其结果使用。
⑶砂浆用砂不得含有有害杂物。砂浆用砂的含泥量应满
足:水泥砂浆和强度等级不小于M5的混合砂浆,不应超过5%。⑷砌块和砂浆的强度等级必须符合设计要求,抽检数量:每一生产厂家,每5 万块小砌块至少应抽检一组。⑸每一楼层且不超过250m3砌体的砌筑砂浆,做两组试块,每台搅拌机应至少抽检一次。每层留置构造柱、过梁混凝土试块一组。
六、质量保证措施
1 、在二次结构工程施工前由技术人员认真审图,明确工
程施工中的各项做法和细部节点处理方法,在技术交底中重点突出细部施工工艺,并严格按照其执行,以
保证工程质量。
2 、对于施工过程中采用的新材料、新工艺等严格控制原
材料质量、施工工艺流程,并加强施工过程的中间检查和控制。
3、工程技术人员对于工程中容易出现的质量通病提前进
行总结分析,针对本工程提出解决方案,在施工过程中严格控制。
4 、在各分项施工前,由工长根据施工方案对操作班组
长进行详细的技术交底。
5 、制定详细的施工过程质量奖罚细则,认真执行自检、
交接检制度,定期检查,奖优罚劣。
6 、在各项施工中,工长严格进行过程控制,每道工序
必须经过项目技术质量科验收合格后方可进行下步工序。
7 、分层、分部位进行施工、交验,保证工程施工工序
的有序性,在保证质量的前提下加快进度。
七、安全文明施工措施
1、材料的码放:各种材料进场后,经检验合格后,码放
在指定的存放区,易燃物区内应设有完善的防火灭
火措施。
2、进入施工现场必须戴好安全帽,高空作业必须系好安
全带。
3 、施工现场不许吸烟,电气焊等明火作业开用火证,并
应有灭火措施。
4 、施工中,楼梯口、电梯口、预留洞、出入口必须做
好有效防护。
5 、现场材料必须按照平面布置图进行整齐堆放,严格
按照城建集团现场施工管理方法执行。
6、操作工人严格执行“活完料净场地清”,并设专人、
定时地进行场地清理、洒水工作,保持现场清洁。
八、成品保护措施
1 、每道工序必须做好成品保护,严禁本工序施工污染
上一道工序。
2 、在搬运轻质易碎材料时,轻拿轻放防止材料损坏。
3 、施工过程中水电与土建进行有效配合,避免成品破坏
4、关键部位搭设临时防护,防止操作工人上去破坏
九、环境保护措施
1、现场施工道路、办公区每天进行清扫,洒水降尘。
2、禁止摔砸轻集料砌块,减少破损量。对破损砌块进行
挑选使用,废弃的碎块用小推车运至封闭垃圾站统
一处理。
3、生活区专人管理,烟尘、噪音、卫生等均符合国家
有关规定,油污水经处理后排放。
(注:文件素材和资料部分来自网络,供参考。请预览后才下载,期待你的好评与关注。)