投标物资运达施工现场后的保护措施和要求本批投标供货产品外包装均采用木箱或纸箱内衬塑料套,部分户外型产品无外包装。每台(面、件)产品附有出厂检验报、合格证、主要元器件合格证及说明书。有外包装每件包装物外均有标识。包装标识都含有以下内容:产品名称、规格型号、数量、重量、制造商名称、制造批号(产品代号)、制造日期以及项目名称和收货人。

1、投标物资运达施工现场后,收货人应详细核对应收货物和发货清单相一致,如

发现差异请即时和本公司发货人员联系确认;

2、卸车,应根据货物的特征、卸货的地点选择叉车或吊车,小心轻放不得倒置;

3、如没有即时安装,需存放仓库里面,不能露天存放。在条件不允许的情况下如

放在户外的,应选择地势较高位置堆码,上面应盖塑料布,盖实、盖牢,防止日晒雨淋;

4、小件物品必须存放仓库内并有标识;

5、所堆放货物要求堆放整齐,做好防火、防盗,并留有安全通道,通道宽度应不

小于1米。周围不得堆放杂物。并具有灭火器材;

6、安全风险辨析与预控

序号安全风险预控措施

1 起重吊装(1)大型设备的起重吊装须有专项施工方案,审批合格后执行。

(2)不得超负荷起吊,不得偏拉斜吊,吊件下方不得有人。

(3)操作人员有特种作业证,机械设备性能良好。

(4)起重绳索必须符合要求,不得以小代大,不得使用有缺陷的绳索。

2 高处作业坠落(1)登高作业人员不准违章作业,违章攀登,并按规定佩带安全帽、安

全带。

(2)不准喝酒后登高作业。

(3)各类高处作业应坚持安全技术交底。

(4)安全管理应坚持作业过程中的巡检监督。

3 焊渣阻燃引起明火(1)实行动火批准制度,经批准后动火;指派专人进行监护,适时督查;

动火区设置相应的灭火器材。

(2)对楼层气焊点周边洞口堵塞防止焊渣掉落。作业结束后,有专人清

7、 设备的安装

7.1施工准备

7.1.1技术准备:按规程、厂家安装说明书、图纸、设计要求及施工措施对施工人员进行技术交底,交底要有针对性;

7.1.2人员组织:技术负责人、安装负责人、安全质量负责人和技术工人;

7.1.3机具的准备:按施工要求准备机具并对其性能及状态进行检查和维护;

7.1.4施工材料准备:焊条、螺栓、油漆等。

7.2基础检查

7.2.1 用经纬仪及钢卷尺对开关柜基础进行核对尺寸,检查基础槽钢长度、宽度、标高及相对位置是否符合设计要求,以及检查基础槽钢的直线度和水平度,误差不得超过允许值;检查高压及控制电缆的孔洞是否对应开关柜的排列布置。

7.2.2 清除基础槽钢面上的灰砂,完成槽钢的接地工作,测量基础槽钢的水平度和不直度,找出最高点,并标注高差,开关柜宜从中间开始就位。

7.3 搬运及开箱检查

7.3.1 现场搬运盘柜

(1) 开关柜的搬运设专人指挥,配备足够的施工人员,以保证人身和设备安全。

(2) 根据现场情况,设备的搬运、移动采用推车进行。搬运时,用吊车将开关柜吊到推车上,然后一人拉推车的把手,3人合力推柜体,1人专门负责观察推车行走的路线,防扫焊渣,消除火灾隐患。

4 盘、柜搬运及安装时挤伤、压伤手脚

(1) 平面移动不得在盘柜的正面使用撬棍。

(2) 柜底加垫时,不得将手伸入柜底,多面柜并列安装时,应防止挤伤

手。

(3) 柜就位后应马上固定以防止倾倒。

(4) 未安装设备的孔洞应进行封堵。 5 柜内母排安装伤手脚 工作人员要站稳,瞻前顾后,母排轻取轻放,夜晚作业照明足够。

止推车的轮子掉到孔洞里及防止柜体倾覆。

(3)盘柜搬运时应按图纸将盘柜按顺序摆放,以方便下一步盘柜的就位安装。

7.3.2 设备检查时厂家、监理及业主代表应在现场。检查的主要内容:检查表面有无刮伤或撞击痕迹,对照设计图纸及核对到货清单、检查设备型号、规格、数量是否相符,以及随柜而到的有关附件、备件、仪表、仪器、专用工具的数量及规格与清单是否相符;特别对于瓷瓶等瓷件更应该认真检查有无变形、破损、受潮;检查厂家出厂技术文件是否齐全;如在检查中发现的缺损件、厂家资料不齐全等应在开箱检查记录上填好,由在场厂家、监理及业主代表签名见证,通知物资供应部门补回。

7.4 盘柜就位安装

7.4.1 首先根据设计的尺寸拉好整排屏柜的直线。按设计位置和尺寸把第一块盘用线锤和水平尺进行找正,按规范盘柜垂直度误差应小于每米1.5mm,如达不到要求可在柜底垫垫块,但垫块不能超过三块且垫块不能有松动,达到要求后,在开关柜的四个底角上烧焊或钻孔用螺栓将其固定。

7.4.2 第一面开关柜安装好后,其他开关柜就按第一个柜作为标准拼装起来。通常10KV 配电盘柜以主变进线盘柜为第一面柜开始安装,然后分别向两侧拼装。如发现基础槽钢的水平误差较大,应选主变进线柜第一面柜的安装位置。

7.4.3 依次将盘逐块找正靠紧。检查盘间螺丝孔应相互对应,如位置不对可用圆锉修整。带上盘间螺丝(不要拧紧),以第一块盘为准,用撬棍对盘进行统一调整,调整垫铁的厚度及盘间螺丝松紧,使每块盘达到规定要求,依次将各盘固定。最后要求成列柜顶水平高差不大于5mm,成列柜面不平度小于5mm,柜间缝隙小于2mm。

7.5开关柜内母线安装

7.5.1 柜内母线厂家已配备。柜体间联络母线安装应按分段图、相序、编号、方向和标志正确放置;母线的搭接面应连接紧密,并应在接触面上涂一层电力复合脂。连接螺栓用

力矩扳手紧固,其紧固力矩值应符合规定要求。

7.5.2 封闭母线桥由厂家到现场实测尺寸并在厂制作好后再送往现场安装,安装前先搭设好脚手架,根据母线桥安装高度搭设至合适高度,根据安装图纸将母线箱逐个抬上脚手架摆放,拼装连接时从两端往中间靠拢连接,用短木方调整母线箱安装高度,在设有吊杆处用吊杆调整母线箱高度及水平度,拼接过程中不宜将两个母线箱之间的螺栓紧固,应留有一定的间隙,以便统一调整母线桥的间隙分布,整个母线箱拼接完成后检查整体水平度和拼装间隙的分布,调整后逐步将螺栓紧固,并让吊杆处于适当的受力状态。

7.5.3 母线安装应符合下列要求:

(1)交流母线的固定金具或其他支持金具不应成闭合磁路。

(2)当母线平置时,母线支持夹板的上部应与母线保持1-1.5mm的间隙;当母线立置时,上部压板应与母线保持1.5-2mm的间隙。

(3)母线对地及相与相之间最小电气距离应符合规程中的规定:10kV不小于125mm。

(4)母线桥安装时应注意母线桥体的美观,保证横平竖直,桥体与桥体、柜体驳接处的缝隙应小于2mm。

(5)母线安装完成后进行核相。

7.6安装后注意事项

高压柜安装完后,要全面地进行检查,清理工作现场的工具。

施工现场安全防范措施

施工现场安全防护方案 工程名称:安徽和成矿业龙塘沿主井井塔楼 编制人:职位(职称): 审批人:职位(职称): 施工单位:河北中煤四处矿山工程有限公司 年月日

机械伤害的预防措施 1. 加强机械操作人员的安全知识教育,及时对操作人员进行行安全技术 交底。 2. 机械设备旁悬挂岗位责任制,安全操作规程和责任人标识牌。 5. 混凝土搅拌机在运转时不要擦拭、注油、紧固螺栓等作业。 6. 从搅拌机中往外倒砂浆或砼时不要把铁锹、灰扒等工具伸入转动的 罐内,防止工具被机械带动伤人。 7. 机械操作人员必须持证上岗,无证和证件不合格者一律不准上岗作 业。严禁非操作人员私自操作机械,如违反者罚款100元。 8. 搅拌机上料的人员,上完料后应立即离开机械,不要在提起的料斗 下清理落地材料。 9. 检修搅拌机时,应拉闸、断电、上锁,设专人监护。 10. 检修时的废物、废油要及时清理、清运到指定地点,不准乱倒以免 造成环境污染。 施工不扰民措施 1、现场设置搅拌机操作房,减少机械厂噪音。 2、支拆模作业时间,尽量安排在白天进行。

3、浇注混凝土凝土时,将振动棒开启后尽快插入振捣,减少空转噪音。 4、现场人员不准大声唱歌,不准大声呼叫。 5、午休时间和夜间十点以后停止施工。 6、加强现场文明施工教育,提高思想认识,自觉维护周围环境,做到文 明施工不扰民。 噪声管理措施 为控制施工现场的噪声污染,预防或减少噪声的排放,保护环境,保护职工的身心健康,应采取如下预防措施。 1、施工现场中人为产生的噪声(如操作人员的呼叫、吵闹等),项目部 及时采取有效的措施加以制止,时刻加强职工环境意识的宣传教育工作,在日常生活中使其形成良好的工作习惯,做到遵守规章,按程序操作操作,杜绝违章作业的想象。 2、动力设备科或使用机械的单位(项目部)对施工中易产生摩擦或震动 的设备、机具等定期维护保养,减少噪音的产生。 3、各种机械操作人员持证上岗,按操作规程操作。 4、施工现场对挖掘机、打桩机、砼搅拌机、输送砼泵、振动棒、塔机等 易产生强噪音的机械进行合理安排,合理调整作业时间,避免多种机具同时作业从而有效的减少各种噪音源同时影响环境。 6、施工现场对模板安装前刷隔离剂,使的模板易于拆除,消除产生不必 要的噪声,模板需要修复时应集中在指定区域统一运至料场进行修复。

施工现场临边与洞口安全防护方案

施工现场临边与洞口安全防护方案 1.编制依据 1.1《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80-91) 1.2《建筑工程安全技术交底手册》 1.3《建筑施工防护架使用手册》 1.4《建筑施工图纸》 1.5《施工组织设计》 2. 工程概况 盛世庄园1-3#、5-13#、15-21#楼及地下室工程位于福建省福清市渔溪镇渔溪村、南前亭村。由福建省盛世融房地产有限公司投资兴建,设计单位:中国建筑上海设计研究院有限公司,勘察单位:中闽(福清)勘察设计有限公司,施工单位:福建省龙祥建设集团有限公司。本工程总建筑面积65276.7㎡。各建筑参数如下表:

施工中各程序穿插施工,上下垂直交叉施工不可避免,施工期间洞口安全防护尤其重要。根据工程实际情况,分段施工,相邻施工段高差大,形成了立体交叉作业,所以临边的防护必须及时到位、安全可靠。 3.材料计划

4. 施工准备 4.1 材料准备 主要的材料有φ48x3.5钢管及扣件、安全网、大眼网、木方木板、铝丝、油漆。所有材料必须合格,符合要求。 4.2 技术准备 成立以总工程师为组长,技术员、安全员、质检员组成的技术小组,对临边、特殊部位的洞口防护措施进行技术措施分析研究,制定出有针对性且具有可操作性的专项围护方案,确保防护设施的安全性和可靠性。 4.3 安全教育方面 4.3.1 充分利用项目部的农民工夜校为主阵地,开展形式多样的安全知识,对法律法规的普及,使人人懂安全,人人遵守安全规章制度。 4.3.2 以现场的安全宣传栏,对提出的安全隐患、违章案例进行

曝光,树立遵章守纪的标兵,使工人加强学习安全知识,形成学习有榜样,追赶有目标,并结合项目部的多项奖罚制度进行落实,定期公布。形成人人懂安全,人人管安全的齐抓共管的良好和谐的作业氛围。 4.3.3 结合福建省地区建筑施工人员安全生产的相关规定,从上到下形成各级安全管理体系及安全管理网络班,设专职安全员,群众安全监督管理员,劳务队有专职安全生产办公室,并配备专职管理人员。项目部组成有专门设立的安全生产领导小组。项目经理任组长,下设安全科,并设有专职安全管理人员,配备有各种法律法规、地方安全生产管理条例及规定。安全科专职领导人员是具有多年从事安全生产管理,有一定丰富的现场管理经验。中级以上职务的人员担任做到安全管理工作科学化、系统化,纵向管到底,横向管到边,不留死角。 4.4 制定的各项安全生产规章制度及安全生产管理措施是安全生产的保障。 4.5建立安全管理责任制,成立以项目经理为组长,安全、质量、生产为成员的安全防护领导小组,对现场临边、洞口作业进行监督和管理。 4.6 临边、洞口、高处作业中,所用的物料应均应堆放平稳,不妨碍通行和装卸。施工现场所有有坠落可能的物体,必须一律先行撤除,或加以固定。工具应随手放入工具袋,卸下、拆下的物件(体)及余料和废料场应及时清理运走,不得任意乱置或向下一个作业面丢弃。传递工件及材料禁止抛掷,作业中的走道、通道板和登高用具,

施工现场安全防护设施搭设方案

目录 一、工程概况 (1) 二、建立施工现场立体安全防护体系 (1) 三、建立施工现场安全防护管理制度 (2) 四、基础施工安全防护 (2) 五、模板工程 (3) 六、混凝土工程 (3) 七、脚手架工程 (3) 八、高处作业 (4) 九、交叉作业 (5) 十、预留洞口防护 (5) 十一、临边楼梯防护 (6) 十二、临时用电管理 (6) 十三、大中型施工机械、设备管理 (7) 十四、各防护设施搭设示意图 (9)

一、工程概况 根据本工程的实际情况,制定施工现场各项安全防护基本标准。 二、建立施工现场立体安全防护体系 1、施工现场建立“三宝、四口(楼梯口、预留洞口、通道口)”等安全防护措施以及冬雨季安全防护措施。 2、水平安全网设置:要求用密目小网眼安全网封闭。 3、洞口、井口安全防护:所有洞口必须设安全标志,夜间设警示灯,洞口处设900-1200mm高护栏。 4、安全通道:在施工现场内人员经过较多的道路搭设安全通道。 5、施工现场的脚手架、安全防护栏杆、“四口”、施工临时用电设备、设施,施工机具等设立明显的安全标志和告示牌。 5.1、安全标志牌有:注意安全、当心触电、当心塌方、当心落物、当心机械伤人、当心伤手、当心吊物、禁止跨越、禁止吊篮载人、进入现场必须戴好安全帽,高处作业必须系好安全带,穿防滑靴等标志。 5.2另外还要设立“非安全区请勿乱动,勿合闸”等安全警示,夜间还应设有红

绿灯指示。 5.3、通过这些措施形成一个安全生产的气氛,以提醒每个施工人员都要注意:“安全生产,为了他人,也为了自己”;提高安全意识,把安全生产作为一件大事,时时不能松懈。 5.4、施工现场的悬崖、陡坎等危险地区应有警戒标志,夜间要设红绿灯警示。 5.5、施工现场作业人员必须按照要求穿、佩带必须的安全防护服装、反光背心、安全防护用品及工具等。 三、建立施工现场安全防护管理制度 1、正确使用个人防护用品和安全防护措施,进入施工现场必须戴好安全帽,专职安全员要定期检查“三宝”,不符合要求的严禁使用,施工现场的脚手架,防护设施,安全标志和警告牌不得擅自拆动。 2、加强防火消防管理,切实加强火源管理,易燃、易爆物品指定专人管理。焊工作业必须清理周围的易燃物品,消防工具、器材要齐全并安装在适当位置,指定专人负责清理定期检查管理。 3、全体施工人员进入现场必须戴安全帽,穿反光背心。 4、严禁赤脚或穿高跟鞋、拖鞋进入施工现场,高空作业不允许穿硬底和带钉易滑靴。 5、冬雨季施工高处作业要系好安全带,要穿上防滑鞋、绝缘鞋。 四、基础施工安全防护 1、土石方工程安全防护 1.1、挖掘土方应从上而下施工,禁止采用挖空底脚的操作方法: 1.1.1、当采用机械挖土时,机械旋转半径内不得有人。 1.1.2 当采用人工挖土时,人与人之间的操作间距不得小于2m。并应设人观察边坡有无坍塌危险。 1.2、开挖槽、坑、沟深度超过1.5m,应按规定放坡或加可靠支撑。 1.3、开挖深度超2m,必须在边沿处设两道护身栏杆或加可靠围护,危险处,夜间应设红色标志灯。 1.4、槽、坑、沟边与建筑物、构筑物的距离不得小于1.5m。 1.5、槽、坑、沟边1M以内不得堆土、堆料、停置机具。

(完整版)施工现场安全防护设施计划及安全措施[1]

金水办事处金康南路(范湖供电营业厅预制场)道路及市政配套工程 施 工 现 场 安 全 防 护 设 施 搭 设 计 划 编制: 审核: 武汉江夏一建建设工程有限公司 2018年6月10日

施工现场安全防护设施搭设计划 1.1文明施工的目的与意义 一、文明施工是指科学组织施工,提倡工程质量优质和施工安全,建造舒适的生产、生活和办公环境,保持施工场地整洁、卫生、创造工地良好的文明气氛,组织严格、合理管理的一项施工活动。 二、创建文明工地活动是建筑行业落实国家政策、把社会主义精神文明和物质文明一起抓的结合点,响应建设部“三治一求”、施工现场安全达标、同时也是开展城市环境整治、创建文明城市的重要部分。 三、创建文明工地对于施工企业树立的良好企业形象,提高和进步的进行曲,对增强企业在社会上的知名度、竞争力,提高企业的规范化管理,发扬我企业精神具有不可作用。 四、创建文明工地对建筑行业中的“脏、乱、差”违章施工、野蛮作业的状况是强有力的一击,是对简单粗放管理、乱堆放、丢失损失、浪费严重、危险作业、打架斗殴、嫖赌等不文明行为和愚昧落实管理敲响警钟。 五、创建文明工地是企业展示实力的一个窗口,是自我提高和进步的进行曲,对增强企业在社会上的知名度、竞争力,提高企业的规

范化管理,发扬我企业精神等具有不可低估的作用。 六、抓住公司已通过ISP09002质量体系认主和开展CIS形象工程的契机,认真地执行各项标准和要求,通过文明工地的创建,使公司管理进一步规范化、标准化。 1.2 文明施工管理体系 建立以项目经理为组长,其他主要管理人员参加的项目文明施工管理体系,按照公司的要求,制定文明施工管理制度,责任到人。 1.3 现场管理制度 现场管理制度是实现文明施工经常化、制度化的关键 一、施工计划管理 认真编制月、周计划,作好总平面管理,现场检查执行情况认真填写施工日志,建立单位工程工期考核记录。坚持合理的施工程序,不打乱仗,力求均衡生产。加强成品、半成品保护,制定保护措施。 二、现场质量安全管理 坚持工程质量、安全生产责任制。坚持三检(自检、互检、交接检)挂牌制。严格执行操作规程,严禁违章冒险作业。认真使用“三宝”,所有人员进入施工现场均要带安全帽,每个单位工种都应按规定张挂安全网,高空作业必须栓安全带。“四口”(通道口、孔洞口、楼梯口、电梯口)防护必须完善,各种机电设备必须接零接地,设置保险装置,电线架设符合规范要求。 三、现场技术管理 施工必须有符合要求,经济审批的施工组织设计和施工方案。坚

临边防护施工方案模版

目录 一、编制依据 (2) 二、工程概况 (2) 三、洞口防护 (2) 四、临边防护 (4) 五、加强安全监督检测,规范施工现场的防护用品 (5) 六、落实各项培训教育制度,提高职工素质,杜绝违章作业 (7) 七、其他技术措施 (8)

(一)编制依据 (1)《建筑施工安全检查标准》(JGJ59—2011)。 (2)《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80—2016)。 (3)施工组织设计。 (4)施工图纸。 (二)施工安全防护部署和防护方法 对临边、洞口、悬空和交叉作业、安全网张挂及正确使用安全防护用品作出明确具体规定,并考虑到季节、环境及天气的影响,以及如何应对突发情况,如大风突至、火灾洪水等。 二、工程概况 1、工程名称:金平绿宝云皓大酒店; 2、建设地点:金平县金河镇和平村片区; 3、资金来源:上级补助; 4、计划工期:365日历天,具体开工时间以监理下发的开工令为准。 5、质量要求:一次性验收合格。 6、工程建设内容:施工图纸和工程量清单所示范围。 7、工程简介:本工程主要功能为酒店、餐饮及其配套附属商业设施,裙房设有餐厅、宴会厅、超市、地下车库。四总用地面积22884.00㎡,总建筑面积35319.51㎡,地下建筑面积12093.54㎡,地上建筑面积23225.97㎡。 三、洞口防护 在建工程的楼梯口、通道口、预留洞口按规范要求进行防护。并且有醒目的示警标志,夜间有红灯示警,并全部纳入重大危险点源安全管理。 (一)楼梯口防护 1.楼梯扶手在楼梯踏步拆模后及时安装。否则,应沿楼梯设置1.0—1.2m 高的护身栏杆。防护栏杆应符合规范规定,整齐牢固,与现场规范化管理相适应(具体详见下图)。

施工现场安全防护方案1

施工现场安全防护方案 编制: 批准: ××年×月×日

目录 一、编制依据 (2) 二、工程概况 (2) 三、施工安全防范部署 (2) 四、主要安全防范方法 (2) 1.安全网的设置 (2) 2.安全帽的正确使用 (3) 3.安全带的使用: (3) 4.四口防护 (3) 5.临边防护 (3) 6.悬空作业的安全防护 (4) 7.交叉作业区段的安全保护 (4) 8.高空作业的安全防护 (4) 9.临时用电的安全防护 (4) 10.施工机具的安全防护 (5) 11.消防保卫管理 (5) 12.固定防护层 (5) 五、安全管理措施 (5) 1.安全防护设施的管理 (5) 2.安全责任制和管理办法的落实 (6) 3.安全奖罚 (6)

一、编制依据 1综合楼A座工程施工图; 2综合办公楼施工组织设计 3 河北省《建筑施工安全检查标准》实施细则 4《安全帽》GB2811-2007 5《安全带》GB6095-85 6《密目式安全网》GB16909-1997 7《安全施工安全检查标准》JGJ59-99 二、工程概况 1 本工程为兰香园综合办公楼工程;建筑面积为31943.4m2,地下面积:3495m2,地上面积 28448.4 m2;结构类型为框剪,建筑层数为十八层,地下一层;主体建筑高度:70.45m。 2 主要施工方法 现场垂直及水平运输采用一台40塔式起重机,另外增设一台龙门架作为辅助垂直运输工具,人员上下利用室内楼梯;建筑外围搭设扣件式钢管脚手架;场内设钢筋场地、木工机械及加工场地、砂、周转料具堆场。 3 人员状况 本工程抽调我公司强有力的管理骨干组建项目部,详见施工组织设计。作业层设钢筋队、木工队、砼队、瓦工队、水暖队、电工队、油工队、机械队,所有人员均长期从事本工种工作,对本工种安全技术操作规程均熟悉掌握、安全素质及安全意识较高。 三、施工安全防范部署 1 施工现场建立以项目经理为第一责任人、安全负责人为第二负责人的安全保证体系。 2 明确本工程安全防护设施及施工过程中安全设施的验收程序以及验收责任人。 3 落实施工过程中各种安全技术措施的编制、审批及具体的实施人。 4 加强对季节性施工的安全防护及劳动保护用品的管理工作。 5 制定符合本工程特点的安全管理办法及违章处罚措施。 四、主要安全防范方法 1.安全网的设置 1 本建筑外侧全部用密目网封闭,在首层圈梁下设置水平兜网,随施工层设置随层网。 2 安全网必须有质量技术监督部门的检验合格证,检测报告,生产许可证 3 密目网设置在外脚手架里侧,边缘作业工作面应紧贴密合。 4 安装时密目网上的每个环扣都必须穿14#-12#的铅丝,绑在外脚手架上,遵循打结方便,

施工现场安全防护方案

施工现场安全防护文明施工方案 一、编制依据 1、编制说明 为确保施工的安全,同时必须满足文明施工之要求,特编制此施工方案。 2、编制依据: 1)、龙城中央施工图 2)、龙城中央总施工组织设计 3)、《建筑施工临时支撑结构技术规范》(JGJ300-2013) 4)、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2011)5)、《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80-2016) 6)、《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005) 7)、《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011) 二. 工程概况 1、施工目标 确保各阶段性评定省优,争创芙蓉奖,获得湖南省建筑工程安全质量标准化示范工地和示范工程。 2、设计概况 龙山耘腾置业发展有限公司投资兴建,重庆银桥工程设计有限公司设计,湘西自治州紫源工程勘察有限公司勘察,湘西自治州鑫诚建设监理有限公司全过程监理,湖南洪山建设集团有限公司组织施工。

建筑物为框架结构,设计使用年限为50年。地下2层,地上31层,建筑高度97.15m,地下室层高4.4/5.75米,1层层高5.1米,2层层高4.9米,标准层层高3米,±0.000相当于绝对标高485.15m。总建筑面积约45918.14平方米,其中地上35538.14平方米,地下10381.92平方米,总工期450天。 3、施工条件 本工程位于龙山县龙凤路与建设路交叉口东南角,地势平坦,交通便利。施工机械及各种建筑材料均可顺利进入施工现场。 施工用水、用电均由建设方接入施工现场。 三、文明施工及环境管理组织结构及岗位职责 组长:项目文明施工管理负责人,负责文明施工现场全面工作;

施工现场“三宝、四口、五临边”防护规定及措施(正式)

编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________ 施工现场“三宝、四口、五临边”防护规定及措施 (正式) Deploy The Objectives, Requirements And Methods To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-5947-94 施工现场“三宝、四口、五临边” 防护规定及措施(正式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对目的、要求、方式、方法、进度等进行具体、周密的部署,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 凡进入施工现场的所有人员,都必须佩戴安全帽作业中不得将安全帽脱下,搁置一旁或当坐垫使用。安全帽种类很多不论哪一种都必须符合国家标准GB—2811《安全帽》的规定,具有产品合格证。 国家标准中规定佩戴安全帽的高度为帽底边至人头顶端的垂直距离为80-90mm,大小尺寸分为大、中、小三种,可按需要选用。国家标准对安全帽最主要的要求是能承受5000N的冲击力。 要正确使用安全帽,要扣好帽带,调整好帽衬间距(一般约4—5cm),勿使轻易松脱或颠动摇晃。缺衬缺带或破损的安全帽禁止使用。 在攀登和悬空等作业中,必须佩戴安全带并有牢靠的挂钩设施,严禁只在腰间佩戴安全带,而不在固

施工现场安全防护搭设方案

施工现场安全防护搭设方案第一节安全管理措施 (一)施工安全管理 1.现场施工人员要认真遵守国家安全法令、法规,遵守施工现场的安全条例。 2.工程施工前,编制各项分项工程安全防护措施,确保安全生产。 3.项目经理亲自负责全面安全工作,并配备一名有经验的专职安全员。工地执行领导班子安全值班制,建立值班记录,及时处理发现的安全问题。工地建立安全委员会,具体管理现场全面安全生产。 4.脚手架等均需编制搭设方案,报公司审批后,严格按规定搭设,并须经验收合格后方可使用。节假日和冬、雨季要加强检查。

5.脚手架、施工电梯等的搭设、提升、使用,必须严格按规程办事,严禁超载。 6.夜间现场要有足够的照明设备,混凝土及潮湿环境下施工用24V 行灯。 7.基坑边沿处设置两道不低于1.2m高的护身栏,刷红白间隔油漆, 并设专用人员马道,马道周边用密目网封闭。 8.基坑1m范围内不准堆料、停放机具。基坑与建筑物距离不得小于1.5m。 9.楼内的孔洞必须加设固定盖板。 10.结构施工时各种架子立挂密目安全网全封闭,保证安全。 11.高处作业如发现有禁忌证者,不准从事高处作业。

12.建筑物出入口要搭设长6m的防护棚,棚顶必须满铺5cm厚的木板。高处作业要带安全带并严禁投掷物料。 13.临近施工区域,凡有可能对人或物构成威胁的地方必须支搭防护 棚或制定出可行性措施,以确保安全。进入施工现场的所有人员必 须戴安全帽。 (二)施工现场安全用电 1.施工现场临时用电,要按规范要求编制临时用电施工方案。 2.进场后,组织技术人员、施工准备员、暂设电工对现场进行勘查,确定电源进线、配电室位置、总配电箱、分配电箱等的位置与走向,根据用电负荷计算,选择变压器型号、导线截面规格,并绘制电器 平面图、立面图和接线系统图,经公司安全部门审批后,方可敷设 电缆,配备各种固定电闸箱。变更临电设计要重新审批方可执行。 3.建立临时用电安全技术档案,内容包括:临电组织设计全部资料;临电修改全部资料;技术交底资料;临电工程检查验收表;接地电

施工现场安全防护管理措施示范文本

施工现场安全防护管理措 施示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

施工现场安全防护管理措施示范文本使用指引:此解决方案资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 1、安全防护管理 除了要建立健全现场施工安全生产责任制和广泛进行 安全意识及纪律的教育外,要针对建筑施工的特点,加强 安全技术管理工作。 (1)深基础及大孔径桩、扩底桩的安全防护: 1)挖土深度超过1.5m时,应根据土质情况按规定放 坡或加设支撑。开挖深度超过2m时,必须在边沿设立两 道护身栏,夜间加设红色灯标志。 2)槽、坑、沟边1m以内不得堆土、堆料和放置机 具。槽、坑、沟边与建(构)筑物的距离不得小于1.5m, 特殊情况必须采取有效措施,并报上级安全、技术部门审 批后方可施工。

3)挖土时,如发现边坡裂缝或连续滚落土粒时,施工人员应立即撤离操作地点,井应及时分析原因,采取有效措施解决。 4)已挖完或部分挖完的槽、坑,在雨后、解冻或复工前,应仔细观察土壤情况,如发现有裂缝、鼓包、滑动等现象,应及时排除险情后方能施工。 5)必须在雨期施工的深基础,应在距坑边1m远处挖排水沟或筑挡水堤,防止雨水灌入。坑底四周应设集水坑和引水沟,以便用抽水机将积水抽出。当基坑底部位于地下水位以下时,基坑开挖应采取降低地下水位措施。 6)深基开挖应尽量不放坡。当采取挡土桩、地下连续墙时,应进行设计计算。当超过-定深度,应根据土质情况,采取拉桩、支撑或锚杆支护等措施。 7)人工挖大直径孔桩,要防止土块下坠及孔下窒息。可先挖至1.5m处安放钢套筒,筒外缘填土夯实或做混凝土

施工现场临边防护及标志牌标准化方案

寿县首批基础设施PPP项目济祁高速三觉互通连接线工程 施工现场临边防护及标志牌标准化方案 安徽开源路桥有限责任公司 济祁高速三觉互通连接线工程项目经理部二零一八年二月二十七日

施工现场临边防护及标志牌标准化方案 为规范寿县PPP项目三觉分部施工现场的临边防护及标识标牌布置,加强安全提示警示,提升安全文明施工形象,各分部、工区依据《公路施工安全技术规范》、《公路水运工程施工安全标准化指南》、《施工现场临时用电安全技术规范》等规范,以及项目《安全生产管理制度》和《安全生产管理办法》布置施工现场。现提出以下具体要求: 一、平交道口 1、原状通行道路与施工断面相交的,在行车方向右侧,距离施工断面红线10m处设置一台爆闪灯,20m处设置一面“交叉路口、注意安全”反光标牌,30m 处设置一面“前方施工、限速20”反光标牌;通行道路为县道、水泥路的,交口断面使用绿色隔离栅隔离,通行道路为碎石路的,交口断面使用水马隔离,隔离栅、水马设置连续、顺直,施工机械通道口设置在一条直线上,避免施工机械车辆转弯,通道口两侧各设置一面“施工重地、闲人免进”标牌,设置一面活动“禁止通行”标牌。

2、“前方施工、限速20”、“交叉路口、注意安全”标牌图样按下图制作,反光,尺寸宽0.8m,高1.0m,标牌使用直径8cm的镀锌圆管埋地安装,埋地埋深不少于0.5m,标牌底边与地面距离不少于2.0m,标牌投影距离通行道路边缘0.5m;“施工重地、闲人免进”标牌按图样制作,反光,尺寸同上,按上述要求埋地,或悬挂在隔离栅上;“禁止通行”标牌,反光,尺寸宽1.8m,高0.6m,双支腿高0.5m,可移动。

施工工地安全防护方案

施工工地安全防护方案 1.编制依据 1.1国家《安全生产法》 1.2国务院《安全生产许可证制度》 1.3《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80-91) 1.4《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99) 2.施工安全管理措施 2.1凡进入施工现场的安全防护用具及机械设备实行验收或准用证制度,未领取验收合格通知书或准用证的安全防护用具及机械设备不得使用。 2.2建立、健全安全检查制度,定期和不定期的对施工现场进行安全检查,及时发现和消除事故隐患,确保安全生产。 2.3各项工程在施工前由项目技术负责人编制好各项工程安全技术专项方案,并向各作业班组长做书面安全技术交底,在由作业班组长向操作人员进行岗前安全技术交底和安全教育,并做好交底记录入档。 2.4所有从事安全管理工作和特种工作业人员,必须经上级有关部门培训合格后持证上岗。 2.5进入施工现场必须戴好安全帽,高空作业系好安全带,穿好防滑鞋。凡非本单位人员进入施工现场必须进行登记批准,严禁将小孩带入施工现场。 2.6施工现场不准赤脚,不准穿拖鞋、高跟鞋,不准穿裙子,不准光膀子,女职工作业要将长发绑扎好后戴好安全帽。 2.7工作期间不准嬉笑打闹,不准动用非本工种的机具设备,不准由高处向下抛扔物品,不准任意拆除安全防护设施,不准随意在施工场所吸烟,不准酒后上岗。 2.8工地办公室、库房、食堂、警卫室、职工宿舍等临时设施严禁使用电炉子、电褥子,职工宿舍不准安装插座。 3.安全防护用品及施工电气产品的购买、使用、检查、验收、维修、保养 3.1对进入施工现场的安全防护用品及施工电气产品(安全帽、安全带、安全网、漏电保护器、电闸箱、电器元件)等,必须持有产品生产许可证、出厂产品合格证和省安监总站颁发的产品准用证,无产品生产许可证、出厂合格证和产品准用证的安全防护用品及施工电器产品不得使用。 3.2对施工现场使用的安全防护用品及施工电器产品,每周进行检查一次,发现问题及时解决,保证安全生产,并做好检查、维修记录入档。 3.3按规定对施工现场使用的安全防护用品及施工电器产品定期进行检验和试验,对检验、试验不合格的安全防护用品及施工电器产品要坚决报废,不得使用,并做好检验、试验记录入档。

最新施工现场安全防护措施

施工现场安全防护措施 施 工 现 场 安 全 防 护 措 施 编制: 审核: 审批: 编制日期:年月 编制单位:××建设集团有限公司

施工现场安全防护措施 一、施工现场安全防护措施 1.1 脚手架防护做法 1、脚手架使用Φ48×3.0mm钢管搭施工现场安全防护措施的18#以上金属丝绑扎在脚手架内侧,绷紧绑牢. 2、架体内必须设首层安全平网,每隔两层且高度不超过10米设层间安全平网,操作层满铺脚手板下设随层安全平网.自顶层往下计,宜每隔12米满铺一层脚手板.脚手板、平网、立网不得随意拆除. 3、脚手架上应设置方便施工人员作业上下的斜道. 4、脚手架杆件必须涂黄色漆,防护栏杆涂红白相间警示色. 1.2施工现场安全通道、木工棚、搅拌机、砂浆机、分配电箱防护棚采用工具式做法.具体做法如下: 1、工具式安全通道:规格6×2×3m,采用4根Φ100无缝钢管作为立柱;2道由2榀桁架梁组成的支撑系统通过法兰盘使用螺栓与钢管立柱进行固定;上部铺设单层50mm厚木板或双层25mm木板、竹笆、竹胶板作为防雨防砸防护;下部两侧采用钢筋焊接1200mm高防护栏杆进行封闭,也可采用竹胶板全封闭;正立面上挂400mm高有关警示标志,两侧各400mm书写企业经营理念. 2、工具式木工棚:规格6×6×3m,采用6根Φ100无缝钢管作为立柱;3道由2榀桁架梁组成的支撑系统通过法兰盘使用螺栓与钢管立柱进行固定;上部铺设50mm厚木板作为防雨防砸防护.(如设备

较大,也可根据实际情况增大尺寸) 3、工具式搅拌机、砂浆机安全防护棚:规格3×3×3m,采用4根Φ100无缝钢管作为立柱;2道桁架梁支撑系统通过法兰盘使用螺栓与钢管立柱进行固定;上部铺设50mm厚木板作为防雨防砸防护. 4、工具式分配电箱防护棚:规格2.4×2.0×2.2m.采用直径不小于Φ22的钢筋作为骨架;直径不小于Φ14的钢筋作为栅栏;所有组件钢筋均采用电焊焊接,各围栏组件通过螺栓牢固连接;上部铺设能够达到防雨防砸要求的材料作为防护. 以上四种工具式安全防护棚均采用预制“T”型砼墩作为立柱基础,预埋法兰盘铁件用于固定钢管立柱,当土质强度较差时,要加设砼承台进行加固. 所有安全防护棚上方均按统一要求作成100mm红白相间警示色带,其中木工棚、搅拌机、砂浆机安全防护棚围护警示色带高500mm,工具式分配电箱安全防护棚围护警示色带高200mm. 1.3卸料平台 必须有设计计算书,设置荷载标志牌,平台底板应满铺脚手板,固定牢固,材质符合要求.有条件的工程必须使用悬挑工具式卸料平台;落地式卸料平台必须有独立的支撑系统,支设牢固,严禁与脚手架架体连接. 1.4模板工程 按要求编制和审批模板工程专项施工方案,由架子工按照专项施工方案组织施工.拆除时必须划定警界区域,设置专人监护.楼层边沿

施工现场临边洞口防护方案

编制人: 审核人: 审批人: 目录 一、编制依据 二、工程概况 三、基坑临边防护 四、预留洞口防护 五、楼梯临边防护 六、电梯井口防护 七、安全通道防护 八、楼层、屋面等临边防护 九、外架搭设及防护 十、塔吊基坑防护 十一、配电设施防护 十二、现场加工棚防护 十三、现场转料平台搭设及防护十四、现场施工电梯防护 十五、现场楼梯通道防护 十六、防护设施检查与维护

施工现场安全防护方案 . 一、编制依据 1、《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80—2010 2、《建筑施工现场安全检查标准》JGJ88—2011 3、《扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ 130—2011 4、《建筑施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46—2005 5、《塔式起重机安装、使用、拆卸技术规范》JGJ196—2010 6、《机械使用安全技术规范》JGJ33—2001 7、《福建省文明安全施工管理规定》 8、《福建省安全文明施工标准化图集》 9、《施工组织设计》中安全技术措施 二、工程概况 2.1、工程名称: 2.2、建设单位 2,3、设计单位: 2.4、监理单位:

2,5、总包单位: 2.6、总建筑面积: 2.7、开工日期: 三、基坑临边防护 施工现场基坑开挖深度超过2米时,按照安全防护标准,搭设不低于1.2m的防护栏杆,基坑防护栏杆距基坑距离应大于500mm。立杆间距不大于2米,设置两道水平杆,间距600mm,立杆上每隔4m设置斜撑一道。设置扫地杆、180mm高挡脚板。杆件涂刷间距300mm红、白色油漆。张挂密目式安全防护网,设置红黄色安全警示灯。 基坑临边防护示意图 四、预留洞口防护 1、边长或直径为20-250mm的洞口

施工现场安全防护设施方案

安全防护设施方案 一、施工现场临边洞口安全防护 (一)工程概况 1.本工程主要相关单位: (1)建设单位:天津松江生态建设开发有限公司 (2)设计单位:天津市建筑设计院 (3)工程监理:天津森宇建筑技术法律咨询有限公司 (4)施工单位:浙江中成建工集团有限公司 2.主要建筑结构设计概况 (1)本工程位于天津市宝坻区牛道口村南、宝平公路西侧、宝坻现代农业育种基地大棚北侧,共7栋,总建筑面积94073.86平方米(其中地上90829.15平方米,地下3244.71平方米)。本工程5#楼、10#楼、11#楼±0.000相当于大沽水平标高7.400,12#楼、13#楼、16#楼、17#楼±0.000相当于大沽水平标高8.000。各单体具体情况如下: 5号楼、10号楼、11号楼面积各是17339﹒72㎡(地上16258.15㎡;地下1081.57㎡),17层,建筑高度55.7米。 12号楼面积14511.97㎡,12层,高度39.7米。 13号楼面积11588.55㎡,10层,高度33.30米。 16号楼面积9378.36㎡,11层,高度36.50米。 17号面积6575.82㎡,8层,高度26.90米。 本工程承压桩采用Φ600挤扩灌注桩(其中第一个盘所在土层为④2粉砂层,第二个盘所在土层为⑤2粉砂层,桩端持力层为⑤3粘土层),抗拔桩采用Φ600钻孔灌注桩。桩身混凝土强度等级C30。 楼层内各种预留洞、进料口、管道坑、沟、槽等,高处作业施工过程中的各类防护起到指导性的作用。本工程的危险源较多,其中绝大多数是关于临边防护问题的,对此本项目部应从施工初期就明确防护要求,落实责任,加强管理,认真贯彻安全生产的方针,确保工程顺利的进行。 2、本工程安全目标:事故发生频率控制在1.5‰以内,重大伤亡事故为零,杜绝死亡、交通、安全、设备等重大伤亡事故。 (二)方案编制依据 1、本方案编制依据:(JGJ80-91)《建筑施工高处作业安全技术规范》。 2、检查验收标准《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99)。

建筑工程施工现场临边防护措施(通用版)

( 安全管理 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 建筑工程施工现场临边防护措 施(通用版) Safety management is an important part of production management. Safety and production are in the implementation process

建筑工程施工现场临边防护措施(通用版) 对临边高处作业,必须设置防护设施,临边洞口交叉高处作业防护(楼板、屋面、阳台等临边防护;通道口防护;预留洞口防护;楼梯边防护、垂直方向交叉作业防护、高空作业防护)需满足招标文件及业主要求,并符合下列规定: (1)搭设临时防护栏杆,必须符合下列规定: 防护栏杆应由上下两道横杆及栏杆柱组成,上杆离地高度为1.2m,下杆离地高度为0.6m。坡度大于1:22的屋面、卸料平台,防护栏杆应高于1.5m,并加挂安全立网。横杆长度大于2m时,必须加设栏杆柱。 (2)栏杆柱的固定应符合下列要求: 当在混凝土楼面、屋面或墙面固定时,可用预埋件与钢管焊牢。 栏杆柱的固定及其与横杆的连接,其整体构造应使防护栏杆在上杆任何处,能经受任何方向的1000N外力。

防护栏杆必须自上而下用安全立网封闭,或在栏杆下边设置严密固定的高度不低于18cm的挡脚板。 当临边的外侧面临街道时,除防护栏杆外,敞口立面必须满挂安全网或其他可靠措施作全封闭处理。 (3)防护位置: 建筑物楼层临边的四周,无围护结构时,必须设两道防护栏杆或一道防护栏杆并立挂安全网封闭。 分层施工的楼梯口和楼梯边,用钢管防护。 云博创意设计 MzYunBo Creative Design Co., Ltd.

施工现场安全防护方案(二)

施工现场安全防护方案(二) 我公司承建的××市商住楼工程,建筑面积8200m2,6层底框砖混结构,2006 年11月开工,2007年11月17日竣工。 本工程的目标是创××市市级文明工地。为了实现安全无事故的目标,特制定本安全防护方案。本方案主要包括安全帽防护、安全网防护、安全带防护、楼梯口防护、预留洞口及出入口和临边防护。 一、安全帽防护 1.采购要求 安全帽的采购由材料员到市安全监督总站指定合格供应单位购买,不允许任意采购。安全帽应符合GB2811-89国家标准。 2.性能要求 安全帽购回项目部以后,要求进行破坏性实验,主要应满足以下基本性能要求,即通过检查产品质量检测报告检查其冲击性能、耐穿透性能、耐燃烧性能、电绝缘性能和侧向刚性性能。 3.使用要求 为了使安全帽最大限度的发挥使用功能,要求各班组组长要给全体工人进行安全技术交底,其要领是:安全帽必须戴正,扣好下颌带,内衬顶端与帽壳内顶必须保持25~50mm的空间。安全帽在使用过程中会逐渐损坏,要经常进行外观检查。安全帽如果较长时间不用,则需存放在干燥的地方,远离热源,不要受日光直射。本项目要求安全帽使用期限不超过一年半,到期的安全帽要进行抽查测试。 二、安全网防护

1.安全网的选购和技术要求 安全网的采购由材料员到市安全监督总站指定的合格供应单位购买,安全网的规格、材质等必须符合GB 5725-1997国家标准的要求。 2.安全网的安装、过程管理和拆除 1) 安全网安装时,在每个系点上,边绳应与脚手架靠紧,并用一根系绳连接。系结点沿网边均匀分布,且距离不小于36cm,系结应符合打结方便、连接牢固又容易解开、受力后不会散脱的原则。 2) 安全网安装后,必须经专职安全员检查验收合格后才能使用。在使用过程中,不准在网下方堆积物品,不得让焊接或其他火星落在密目网上。对使用中的密目网必须每天都进行不少于一次的检查,当受到较大冲击后,应及时检查其是否有严重的变形、磨损、断裂,连接部位是否有松脱,以及是否有霉等情况,以便及时更换或修正。 3) 安全网的管理:每片安全网必须有国家质量检测检查部门颁发的检验证和厂家合格证及河北省建筑施工安全监督总站颁发的使用许可证,方可使用。安全网必须由专人保管、发放。旧密目网在重新使用前,应由专人进行全面的检查,做出详细检查记录,并由检查人员签发允许使用证明。 4) 安全网的拆除:安全网的拆除必须按照本工程安全施工专项方案执行,安全网的拆除应首先写出申请,经研究批准后方可拆除。拆除应自上而下,要根据现场条件采取防止物体坠落措施,戴安全帽及安全带等,并有人看护。 三、安全带防护 1.安全带的构造及技术要求

施工现场临边洞口安全防护方案

施工现场临边洞口安全防护方案一、工程概况 本工程采用钢筋砼桩基,基础形式为桩筏基础,结构类型为剪力墙结构。 楼层内各种预留洞、进料口、管道坑、沟、槽等,高处作业施工过程中的各类防护起到指导性的作用。本工程的危险源较多,其中绝大多数是关于临边防护问题的,对此本项目部应从施工初期就明确防护要求,落实责任,加强管理,认真贯彻安全生产的方针,确保工程顺利的进行。 二、方案编制依据 1、本方案编制依据:(JGJ80-91)《建筑施工高处作业安全技术规范》。 2、检查验收标准《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99)。

三、本工程特点 1、本工程双排落地脚手架拆除时后的临边防护。 2、本工程的通道防护棚与机械设施和设备的防护作业棚。 3、本工程临边如:楼梯口、预留洞口、通道口、阳台等临边防护。 四、具体实施过程的控制和基本规定 1、项目部对施工作业人员进行安全技术交底,落实所有安全技术措施和人身防护用品,没有落实不得进入施工。 2、高处作业中的安全标志、工具、仪表、电器设备和各种设备,必须在施工前加以检查,确认其完好,方能投入使用。

3、悬空和攀登高处作业人员以及搭设高处作业安全设施的人员,必须经过专业培训及专业考试合格,持证上岗,并必须定期进行体格检查。 4、施工中队高处作业的安全技术设施,发现有隐患和缺陷时,必须及时解决,危及人身安全的必须停止作业。 5、高处作业中所用的物料,均应堆放平稳,不妨碍通行和装卸。 6、防护棚搭设和拆除时,应设警戒区,并应派专人监护,严禁上下同时拆除。 7、因作业需要时,临时拆除或变动安全防护设施时,必须经施工负责人同意,并采取相应的可靠措施,作业后应立即恢复。 五、临边与洞口作业的安全防护

施工现场安全防护措施需要注意的项目

一、安全防护 1、首层安全网支搭滞后,不交圈; 2、首层水平网必须保证网底距基准面的安全距离满足规范要求; 3、电梯井水平网有破损未及时修复或更换;电梯井防护门未按要求设置可开启式常闭防护门; 4、作业面防护差,阳台与外防护间隙过大; 5、卸料平台防护不到位,缝隙过大;无挡脚板和安全立网; 6、卸料平台上堆放模板; 7、外架子里侧立杆与结构间隙大,无防护;未按规定设隔层和随层安全网; 8、外用电梯平台处无栏杆,架子与结构拉结不牢; 9、外包协议书无承包工程名称、范围; 10、混凝土泵未按规定搭设防护棚或防护棚立竿太高不能保证首层安全网距地的安全距离; 11、外用电梯与卸料平台间隙过大; 12、资料的检查验收无针对性; 13、高压电线距建筑物太近,无防护措施和方案; 14、安全出入口两侧及作业面应设两道护栏杆,同时设挡脚板并挂立网封闭; 15、作业面除挂立网设挡脚板外,同时设两道护拦; 16、龙门架两组缆风绳未单独设置地锚; 17、阳台和结构临边未拆模处临边无防护 18、双排架子转角处水平安全网支搭不交圈; 19、马道与结构拉接点太少,稳定性差; 21、马道的搭设方案应进入资料; 22、工字钢挑架楔子应双背并固定; 23、结构工程放线用的洞口用后未及时防护;

二级配电箱设置不合理,未做到一个回路,一个漏电保护; 漏电保护器未设在配电箱内; 3、塔吊接地未实测;接地电阻不符要求应做处理,补做接地并作记录; 4、电器开关未注明控制设备的名称; 5、配电箱防护不到位(四周须设防护栏,配电箱设门加锁,顶部有防雨防砸措施); 6、用电计算书未按系统分别计算且无计算过程或无电流的计算; 7、漏电保护装置接线不合要求,PE线与N线未按规定分别设接线母排; 8、临电使用的配电箱箱底未封闭,不防尘; 9、资料缺总的电流核算; 10、变配电室或室外变台未做重复接地;单独设在总配电箱的重复接地、防雷接地及重复接地应不大于4欧姆; 11、雨施期间摇测电阻值应乘以1.4系数,数值不大于4欧姆; 12、消防电源引线位置不对;应接总电源一次电源上,不受任何电器开关控制,不得设漏电开关和过载保护; 13、系统图与分项不符,线路敷设应分开。 14、配电室内不应堆放材料; 15、配电室未配干粉灭火器(两个) 16、配电箱的防护栏内无足够的操作空间; 17、二级箱子设备与漏电保护器不匹配; 18、二级配电箱开关太小,无法保证箱体内空间及回路数; 19、室外电缆绑扎固定不应使用铁丝,应用绝缘铁线; 20、措施与交底无针对性,应围绕六项(1.配电箱及开关箱,2.线路敷设,3.手持电动工具,4.防雷与接地,5.大型机械,6.照明(含生活区))进行;

相关文档