天津实华原油商业储备基地工程

消防电信及仪表控制系统

安装施工方案

编制:

审核:

批准:

江苏启安建设集团有限公司天津实华项目经理部

二○一六年四月

目录

1.工程概况 (1)

2.编制依据 (1)

3.系统安装及调试 (1)

4.工程施工难点及措施 (14)

5.特殊工序施工措施 (14)

6.机具使用计划 (15)

7.质量保证措施 (15)

8.安全保证措施 (16)

9.应急救援预案及处置原则 (17)

一.工程概况

天津实华原油商业储备基地工程为中国石化工程建设有限公司(SEI)设计,消防报警工程分为火灾自动报警系统和消防控制系统两部分,火灾自动报警系统是人们为了及早发现和通报火灾,并及时采取有效措施控制和扑灭火灾而设置在建筑物内或其它场所的一种自动消防系统,它的功能是自动捕捉火灾监测区域内发生火灾初期出现的烟雾或热气,从而能够发出声、光报警信号,并控制联动灭火系统、事故通信系统、事故照明、消防给水、火灾区域隔离和防排烟系统,实现火灾监控、报警和灭火的自动化。,本工程是原油储备区,原油是易燃介质,因此防爆、防火是本装置的重点。本装置的消防系统采用SCADA监控管理系统自动控制,火灾自动报警系统设置在站控中心及10kv变电所内,监控整个装置的火情,在站控中心、10kv变电所、消防站等处设普通感烟、感温探测器、手动报警按钮;在系统管带设防爆手动报警按钮。二.编制依据

2.1、自动化仪表工程施工及质量验收规范(GB/T50093-2013);

2.2、石油化工仪表工程施工技术规程(SH/T3521-2013);

2.3、石油化工仪表工程施工质量验收规范(SH/T3551-2013);

2.4、《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》(GB50169-2010);

2.5、《火灾自动报警系统施工及验收规范》(GB50166-2007);

2.6、《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》(GB50168-2010);

2.7、《建筑电气装置工程施工质量验收规范》(GB50303-2011)

2.8、中国石化工程建设有限公司(SEI)提供的设计图纸

三.系统安装及调试

3.1施工程序图

3.2施工准备

3.2.1由技术负责人组织参加施工的技工认真熟悉施工图纸及相关设计文件、标准规

范,掌握设计意图及设计要求,对图中所选用的电气及仪表设备和主要材料进行

统计。做好施工图纸的审查、会审,参加设计交底及图纸会审。

3.2.2与设备材料部及质量管理部一起进行工程设备及材料的检验工作,要求设备、材

料的规格、型号、数量应与图纸一致,附件、备件、质量合格证及技术文件齐

全,同时应符合规范要求,按照要求及时进行施工前的报验,并作好检验记录。

3.2.3根据项目特点,组织学习安全规程及规章制度,开工前对施工人员进行全面的安

全技术交底。

3.2.4向工程所在省、市消防部门申请消防工程施工许可证;收集施工用图纸、技术规

范、随机技术文件。

3.3设备出库检验

准备要安装的设备、材料,并着重对探测器、模块等按其说明书的要求进行安装前的集中检验,确保所安装的设备合格。

3.3.1仪表设备的检查

(1)仪表开箱检查时,应无变形、损伤、受潮、零配件丢失等缺陷,外形尺寸符合要求。

(2)铭牌及实物的型号、材质、测量范围、刻度符合要求。

(3) 端子、接头、固定应完整。

(4)合格证、说明书等技术文件齐全。

(5) 做好仪表设备到货检验记录。

3.3.2电缆的检验

(1)外观检查如发现绝缘护套有老化、腐蚀、受压等缺陷,不得使用。

(2)导通及绝缘试验:电缆敷设前要进行导通及绝缘试验,电缆绝缘试验用数字兆欧表进行,其芯与芯之间,芯线与屏蔽之间应大于5MΩ。

(3)电缆的导通试验应用万用表的欧姆档测试。

3.3.3钢管的检验

(1)镀锌钢管检验:外观完好、无裂纹、伤痕和严重锈蚀缺陷,规格、型号、材质符合设计要求。

(2)所有仪表用管材均应有材质合格证。

3.4系统安装

(1)电缆放线架应放置稳妥,钢轴的强度和长度应与电缆盘重量和宽度相配合。

(2)敷设前应按设计和实际路径计算每根电缆的长度,合理安排每盘电缆。

(3)电缆敷设时应排列整齐,不宜交叉,加以固定。

(4)电力电缆在终端头附近宜留有备用长度。

(5)电缆弯曲半径不得小于电缆外径的十倍。

(6)电缆两端、转弯处挂电缆标志排。标志牌上应注明线路编号。当无编号时,应写明电缆型号、规格及起迄地点;并联使用的电缆应有顺序号,标志牌的字迹应清晰不易脱落,标志牌规格宜统一,标志牌应能防腐,挂装应牢固。

(7)引入盘、柜的控制电缆及其芯线应符合下列要求:

a.引入盘、柜的电缆应排列整齐,编号清晰,避免交叉,并固定牢固,不得使所接的

端子排受到机械压力。

b.铠装电缆在进入盘、柜后,应将钢带切断,切断处的端部应扎紧,并应将钢带接

地。

c.盘、柜内的电缆芯线,应按垂直或水平有规律地配置,不得任意歪斜交叉连接。备

用芯线长度应留有余量。

3.4.3电缆管敷设

(1)电缆管在施工前应仔细检查,电缆管不应有穿孔、裂缝,内壁应光滑并不允许有锈蚀。

(2)电缆管的管口应无毛刺和尖锐棱角,管口应作成喇叭形,电缆管在弯制后不应有裂缝和显著凹瘪现象,其弯扁程度不宜大于管子外径的10%,电缆管的弯曲半径不应小于所穿入电缆的最小允许弯曲半径。

(3)电缆管的内径与电缆外径之比不得小于 1.5;每根电缆管的弯头不应超过3个,直角弯不应超过2个。

(4)电缆管明敷时应符合下列要求:电缆管应安装牢固;电缆管支持点间的距离,当设计无规定时,不宜超过3m;当塑料管的直线长度超过30m时,宜加装伸缩节。

(5)引至设备的电缆管管口位置,应便于与设备连接并不妨碍设备拆装和进出。并列敷设的电缆管管口应排列整齐。

3.4.4 电缆支架

制作支架应将材料矫正平直,切口处不应有卷边和毛刺。支架应固定,横平竖直,整齐美观,在同一直管段上支架间距应均匀,支架不应安装在具有较大振动、热源腐蚀性液体及排污沟的位置,也不宜安装在具有高温高压,腐蚀性及易燃易爆等介质的工艺设备、管道以及能移动的构筑物。支架间距不大于2m为宜。

3.4.5仪表设备的安装一般要求

(1)现场仪表安装时,应符合设计要求,有关的规范、标准和的具体要求,冲突时按

严的执行。

(2)仪表安装时不应受到敲击及振动,安装应牢固端正,并不受配管及其它任何外

力。

(3)安装在消防管道上的仪表或测量元件,在管道冲洗时应将其拆下,待冲洗完成后

再重新安装。仪表专业应对其流向、垂直度按隐蔽工程要求进行检查确认并作记录。

(4)仪表配管不应影响仪表拆卸、维护,阀门手动机构位置应便于启闭。

(5)对有特殊安装要求的仪表设备,安装时应严格按说明书进行。

(6)就地仪表盘,其密封性和防爆性能应满足要求。

(7)安装时应对配管安装的法兰规格及咀子长度进行核对,是否满足设计要求。

3.4.6智能压力变送器的安装

(1)变送器集中安装应排列整齐,导压管无渗漏、正确,接线牢固,导电性能好。(2)变送器的导压管取压点,不应选在拐弯、管道交接、死角或其它容易产生涡流的地方。在水平管道取压时,如果是气体介质,为使导压管内不积存液体,取压点应该选在管道上半部,以免液体进入导压管内,如果是液体介质时,取压点应选在管道下半部,以免导压管内积存气体。

(3)在特殊条件下,还应有附加装置:工作介质有急剧变化的脉动压力时,应加缓冲罐、减振器等。

3.4.7流量计的安装

(1)本工程采用超声波流量计,在安装过程中,超声波流量计上、下游直管段的长度应符合设计要求。

(2)对于水平管道,换能器的位置应在与水平直径成45°夹角的范围内。

(3)被测管道内壁不应有影响测量精度的结垢层和涂层。

3.4.8液位仪表的安装

本工程主要的液位仪表及配属设备有:超声波液位计。

(1)液位仪表的安装位置应按图纸及规范要求安装,水平度、垂直度符合该设备的技术要求,操作和维修方便;

(2)液位仪表安装前应外观完整、附件齐全,并按设计规定检查器型号、规格及材质。

(3)液位仪表安装时不应敲击及振动,安装后应牢固、平正。

(4)液位仪表的电器引入口不应朝上,以避免油、水及尘进入盒内,当不可避免时,应采取密封措施。

(5)液位仪表设备标志牌上的文字及端子编号等,保证书写正确,清楚。

(6)液位仪表设备的接线应符合下列规定:

a.接线前应校线并标号。

b.剥绝缘层是不应损伤线芯。

c.多股线芯端头采用烫锡或采用接线片。采用接线片时,电、线与接线片的连接应压接或焊接,连接处应均与牢固、导电良好。

d.锡焊时使用无腐蚀性焊药。

e.电缆与仪表接线端子的连接处固定牢固,并留有适当的余度。

f.液位仪表设备易受振动影响时,接线端子上加弹簧垫圈。

3.4.9防爆器具安装

(1)防爆电气设备的类型、级别、组别、环境条件以及特殊标志等,应符合设计的规

定。

(2)防爆电气设备应有“EX”标志和标明防爆电气设备的类型、级别、组别的标志的

铭牌,并在铭牌上标明国家指定的检验单位发给的防爆合格证号。

(3)防爆电气设备接线盒内部接线紧固后,裸露带电部分之间及与金属外壳之间的电

气间隙和爬电距离:220V电压不小于6mm,380V不小于8mm。

3.4.10执行器安装

(1)控制阀的安装位置应便于观察、操作和维护。

(2)执行机构应固定牢固,安装用螺纹连接的小口径控制阀时,必须有可拆卸的活动

连接件。

(3)执行机构的机械传动应灵活,无松动和卡涩现象。

3.4.11电缆接线及色标规定

(1)进盘柜、箱主电缆在进口处必须进行固定。

(2)剥切电缆皮时不得伤及芯线绝缘,裸露在槽盒外的芯线或明线敷设的芯线及屏蔽

线应捆扎整齐,并加绝缘护套。

(3)主电缆若出现分支,则分支电缆必须做好绝缘保护。

(4)仪表电缆接线必须用压接片连接。

(5)接线中电缆电线应留有一定余量。

(6)每根电线必须套上相应的端子号。

(7)电缆按照芯线颜色,接线顺序一般如下:现场总线信号桔黄为正,蓝为负。模拟

量信号:白为正,黑为负。多芯电缆以绝缘层上的数字识别。

(8)220V供电线路一般相线为红色,中线为蓝色,24V直流电源一般正极为白色,负极

为黑色。

(9)仪表盘、箱、柜都必须有不退色,耐久性箱号标记。

(10)盘、箱、柜内所有条形接线端子的地方都必须放有与实际接线相一致的接线图。3.4.12光缆敷设

(1)光缆施工前应对每盘光缆的盘号、长度按技术规范及订货合同等有关文件资料进

行检验,符合要求后方可布放。

(2)在光缆布放时,严禁光缆打小圈及折、扭曲,并要配备一定数量的对讲机,“前走后跟,光缆上肩”的放缆方法,能够有效地防止背扣的发生,还要注意用力均匀,牵引力不超过光缆允许的80%,瞬间最大牵引力不超过100%。另外,架设时,在光缆的转弯处或地形较复杂处应有专人负责,严禁车辆碾压。施工操作必须稳妥可靠,施工时要密切掌握光缆所受的牵引力必须在安全范围内,避免因牵引力过大而损坏光缆。

(3)光缆布放前,其两端应贴有标签,以表明起始和终端位置。标签应书写清晰、端正和正确。最好以直线方式敷设光缆。如有拐弯,光缆的弯曲半径在静止状态时至少应为光缆外径的15倍,在施工过程中至少应为30倍。

(4)此次光缆敷设采用同沟敷设两条光缆,硅芯管排列时呈“一”字型排列,每隔一定距离用绑扎带固定一处,以增加硅芯管的挺直性,并保持一定的管群断截面

(5)直埋光缆接头应安排在地势较高、较平坦和地质稳固之处,应避开水塘、河渠、沟坎、道路等施工、维护不便,或接头有可能受到扰动的地点。光缆接头坑一般位于光缆路由前进方向的右侧;接头坑深度一般应符合光缆埋深度要求;光缆接头盒上方可采用水泥盖板或其它防机械损伤的保护措施。光缆接头预留一盘不少于4m,盘留应整齐;监测电缆引出位置应尽量一致。

(6)光缆进入进线室应盘留足够的长度作为工作余量,接头井内预留10米,拐弯人孔内预留2米,其他井预留0.5-1米。

(7)光缆布放完毕后要在每个人孔、进线室(地下室)机房内系上塑料标志牌;人孔内的预留光缆须牢固捆绑在支架托板上。

(8)光缆敷设完毕后,回填细土200mm后上盖红砖进行保护,红砖上敷200mm细土,然后敷设光缆标志带,最后以原土进行回填,回填时不得掺杂石块等坚硬锐物。

3.4.13工作接地的施工

(1)接地体的埋设深度:其顶部不应小于0.6m,长度不应小于2.5m,相互间距一般不小于5m。接地体埋设位置距建筑物不宜小于1.5m。

(2)接地极的连接应采用焊接,焊接处焊缝应饱满并有足够机械强度,镀锌扁钢间采用搭接焊时,焊接长度不小于其宽度的2倍。三面施焊,镀锌圆钢焊接长度为其直径的6倍并应双面施焊。

(3)接地体

a. 按设计要求,在接地体线路上挖掘深为0.8~1m、宽为0.5m的沟,沟的上部稍宽。

b. 先加工好一端为尖头形状的钢管接地极,沟挖好后,立即安装接地极和接地扁钢。一般用手锤将接地体垂直打入土中,将扁钢置于沟内与接地极焊接,扁钢应侧放不可放平,扁钢与角钢接地极连接的位置距接地极最高点约100mm。

c. 接地极连接完后,应及时请质检及有关部门进行隐检,并测量绝缘电阻,经检验合格后方可进行回填,分层夯实。

(4)严格执行设计图纸,安装接地极,注意接地极与镀锌角铁的焊接质量,焊接必须牢固,接地极的埋设避开避雷针2000毫米以上。

3.4.14电动执行机构、电动阀的配合安装及调试

电动执行结构及电动阀的配合安装主要是配合工艺设备安装施工专业完成电动执行机构与阀体连接前应检查其规格型号、扭矩等是否与阀体相匹配,连接安装完成后进行阀门调试,然后配合工艺专业进行阀门施压。且为保证设备的安全,设备供货商技术人员应到场提供技术支持。

(1)根据执行机构指示盘上的各指示灯(或面板)显示检查电源是否正确,断电后在检查控制信号电缆接线是否正确;

(2)通断后现场检查电动执行机构的设置是否符合要求,不符合应根据说明书及有关技术资料的要求进行设定,总线式电动执行机构应根据阀门位号按顺序编制地址号,然后按该地址号分别对阀门进行设定。

(3)设定完成后,将阀门状态达到就地,然后根据阀门的位置,按开/关阀按钮,阀门启动,待阀的开度/关度动作方向符合要求时(观看现场阀门指示),按停止按钮。(4)就地操作阀门进行全开、全关操作,检查阀门在全开、全关时显示屏(或指示灯)的状态与实际阀门的状态是否一致?同时在控制室操作员工作站上检查阀门的状态是否与现场相同。

(5)现场操作显示都正常后,将阀门就地/远控状态开关打到远控位置,然后再控制室操作员工作站上,对电动阀进行远程开/关操作,在远控操作的同时,现场也要有工作人员在现场监控,并保持通讯畅通。

(6)阀门远控操作测试完成后,根据工艺流程要求,将现场/远控旋钮旋到“远控”或“断开”位置,并用插销锁定,防止无关人员误操作。

(7)电动执行机构投用前,需由专业人员按工艺要求对其设定情况再进行一次检查,也还要再进行一次远控的操作试验。全部完成后原则上不宜再进行修改设置,并用密码(有操作密码的)锁定,并做好调试记录。

3.4.15控制室机柜安装

(1)控制室土建专业交出后,应及时将室内清扫干净,将室内暂时不使用的与外界相连的各种预留孔采取措施封堵起来。

(2)机柜槽钢基础制作

a.根据设计提供的制作图做好机柜基础,具体安装螺栓孔则等机柜到货后根据实际尺寸制作。

b.若是到货机柜高度不一,则征求业主意见,如果要求机柜顶部高度一致,则需调整基础槽钢高度。

(3)机柜安装前,控制室土建施工应完毕,室内电源、照明已安装且投入运行,接地铜排及接地主线电气已施工完毕,空调系统安装调试完且投入运行,室内温度,湿度达到计算机系统要求。

(4)机柜安装前,应准备好与基础型钢绝缘用的橡胶垫、螺栓绝缘垫及绝缘套。

(5)机柜的吊装搬运要平稳,杜绝剧烈冲击及碰撞,搬运过程四周要有人监护,要采取防倾倒措施。控制室机柜安装应由远及近的顺序,采用拖车、滚杆运输。为防止损坏活动地板,应设置好专用通道或地板上铺设防护层。

(6)机柜应在全部就位找正后,再安装螺栓绝缘套及绝缘垫,安装一个螺栓绝缘套及绝缘垫用500V兆欧表测量机柜与槽钢基础绝缘电阻一次,保证绝缘电阻不小于5MΩ。

a.机柜卡件及通信电缆安装

b.根据控制系统制造厂家提供的硬件规格书及布置图,对散件设备、通讯电缆一一安

装。

c.系统及系统间通讯电缆要穿保护管安装。

(7)按施工图要求接好机柜、操作台、打印机等设备的安全地及逻辑地。

(8)控制系统安装完,经制造厂家确认无误后,在监理、业主代表、制造厂家在场情况下进行系统通电检查,确认每一个节点受电后的节点状态及地址、指示灯闪烁方式、CRT画面和所有卡件显示是否正常。

(9)通电检查合格后,进行组态下载及测试,系统测试应包括DCS、SIS性能检查、网络通迅电缆测试、控制站及I/O卡的冗余试验、组态检查、I/O试验、逻辑功能测试和报表检查等。

3.4.16消防控制类设备安装

(1)火灾报警控制器、区域显示器、消防联动控制器等控制器设备在墙上安装时,其底边

距地面高度宜为1.3~1.5m,靠近门轴的侧面距墙不应小于0.5m,正面操作距离不应小于

1.2m,落地安装时其底边高出地面0.1~0.2m;

(2)控制器安装应该牢固,不得倾斜,安装在轻质墙上要采取加固措施

3.4.17探测器安装

(1)光纤光栅感温探测器安装:

a.按照中石化有关火灾报警技术标准要求,储备油库的火灾报警系统宜采用无电检测技术,光纤光栅感温火灾探测传感系统是目前国际上新型一代无电检测火灾温度探测系统,具有高精度、高灵敏度、安全防爆、抗强电磁干扰、抗雷击、抗腐蚀、可长期实时监测等众多优点,能快速、准确的探测出各类温度异常部位和区域,为及时采取各类安全措施提供可靠依据。

b.光纤光栅感温火灾探测器的布置方式:

外浮顶油罐主要是以储存原油为主,体积较大,必须设置火灾报警系统。在外浮顶储罐上,一般采用专用夹具将光纤光栅感温火灾探测器布设在浮盘/浮船密封圈附近。光纤光栅探测器使用传输光缆连接,在储罐内,传输光缆沿滑梯敷设,并垂落至浮盘处与光纤光栅探测器连接。其中滑梯至罐底浮盘处的传输光缆采用防爆挠线管敷设

(2)光电感烟探测器

a.光电感烟探测器安装至墙壁、梁边的水平距离不应小于0.5m, 不应大于7m,相邻两组探测器的水平距离不应大于14m,探测器周围0.5m内,不应有遮挡物;探测器宜水平安装,当必须倾斜安装时,倾斜角不应大于45°。

b.当探测区域的高度不大于20m时,光速轴线至顶棚的垂直距离宜为0.3~1.0m,当探测区域的高度大于20m时,光速轴线探测区域的地面高度不宜超过20m c.发射器与接收器之间的探测区域长度不宜超过100m

d.发射器与接收器应安装牢固,不应有位移。

3.4.18手动火灾报警报钮的安装

手动火灾报警按钮,应安装在距地(楼)面高度 1.5m处,安装应牢固,并不得倾斜;其外接导线,应留有不小于15cm的余量,且在其端部应有明显标志。

3.4.19报警模块安装

报警模块统一安装在金属箱内,金属箱独立支撑或固定,安装牢固,并采取防潮、防腐措施,其连接导线,应留有不小于15cm的余量,且在其端部应有明显标志。隐蔽安装时在安装处要留有明显的部位显示及检修孔。

火灾报警系统施工方案

施工组织设计 投标单位(盖章): 法定代表人(盖章): 编制时间:

目录 1、工程概况┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈2 2、系统介绍┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈2 3、编制依据┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈3 4、施工现场管理┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈3 5、施工人员要求┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈4 6、进度控制┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈4 7、施工工序┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈4 8、质量保证措施┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈18 9、危险源、危险点分析及预防┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈19 10、施工现场文明施工环保的要求┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈20 1、工程概况:

本工程名称: 地点: 2系统介绍: 本消防系统包含了火灾自动报警系统、漏电保护系统、消防广播系统、消防、组成; 2.1、火灾自动报警系统由电感烟探测器、手动报警按钮、各类模块、分机、插孔、扬声器、消火栓按钮、可燃气体探测器、模块箱等设备;本系统设消防控制室。室集中设置自动报警监控、消防及紧急广播设备,消防控制室设置一台火灾报警控制器,其消防及紧急广播系统接入消防控制室消防及紧急广播系统。消火栓启泵线引至一期消防水泵房启动水泵。火灾自动报警系统采用总线制控制中心报警系统,外部设备的全部报警信号送至报警控制器上,经分析判断及确认后,自动或手动发出经编码的联动信号,通过总线及模块启停相应的消防联动设备,同事接收状态反馈信号;系统供电采用220VAC消防电源,及在线式不间断电源供电,由业主提供; 2.2、消防广播系统在消防控制室设置消防广播机柜,在所有防火分区设置消防广播扬声器。在火灾时,可以手动或按程序自动启动消防广播系统; 2.3、消防在手动报警按钮上设有插孔,可直接与消防中心通话,配电室设有专用火警分机; 2.4、消火栓系统在各层消火栓箱设消火栓破碎玻璃按钮,当任一层发生火灾时有人破碎玻璃后,可直接启动消防按纽,并向消防控制中心发出信号;确认火灾后由主机启动消防水泵。 3、编制依据: 3.1、依据:《火灾自动报警系统设计规》GB50116-98 《自动喷水灭火系统施工及验收规》GB50261-2005 《气体灭火系统施工及验收规》GB50166-2007 3.2、依据有关的国家及部颁施工标准及验收技术规 4、施工现场管理组 临建:现场库房及现场加工车间的确定:根据现场的实际情况,经甲方指定我单位的临时

火灾报警系统安装施工工艺标准

火灾报警系统安装施工工艺 1 施工准备 2 引用标准 GB50339-2003《智能建筑工程质量验收规范》 GB50166-2007《火灾自动报警系统施工及验收规范》 3 材料设备要求 3.1 钢管、接线盒、桥架、控制及通讯线缆的规格型号、材质及阻燃、耐火特性符合设计要求,通过消防产品专业认证,材质检测报告、合格证等齐全。 3.2 火灾探测器:感烟、感温探测器、可燃气体探测器、红外光束探测器、缆式探测器等应有3C认证、型式认可证书、产品质量正面书等。 3.3 手报、消防电话、模块箱。 3.4 控制台、消防报警主机、计算机、不间断电源、打印机等。 4 主要机具 4.1 施工机具:电钻、砂轮、电焊机、电锤。 4.2 测量器具:水平尺、钢卷尺、钢直尺、万用表、摇表、对线器。 4.3 调试仪器:专用消防报警系统综合调试仪器。 5 作业条件 5.1 预埋管路、接线盒、地面线槽及预留孔洞符合设计要求。 5.2 主机房内土建、装饰作业完工,抗静电地板安装完毕,温、湿度达到使用要求。 5.3 机房内接地端子箱安装完毕。 6 安装工艺 6.1工艺流程: 6.2 钢管、金属线槽及线缆敷设 钢管、金属线槽及线缆敷设请参照进行,火灾自动报警系统中钢管和金属线槽敷设及穿线的还应满足下列要求: 6.2.1 火灾自动报警系统线缆敷设等应根据《智能建筑工程质量验收规范》的规定,对线缆的种类、电压等级进行检查。 6.2.2 对每回路的导线用500V 的兆欧表测量绝缘电阻,其对地绝缘电阻值不应小于20M Ω。 6.2.3 不同类型、不同系统、不同电压等级的消防报警线路不应穿入同一根管内或线槽的同

一槽孔内。 6.2.4 埋入非燃烧体的建筑物、构筑物内的电线保护管与建筑物、构筑物墙面的距离不应小于30mm。 6.2.5 如因条件限制,强电和弱电线路同用一竖井时,应分别布置在竖井的两侧。 6.2.6 在建筑物的吊顶内必须采用金属管、金属线槽。金属线槽和钢管明配时,应按设计要求采取防火保护措施。 6.2.7 暗装消火栓配管时应从侧面进线,接线盒不应放在消火栓箱的后侧。 6.2.8 管线与线槽的的接地应符合设计要求和有关规范的规定。 6.2.9 火灾自动报警系统的传输线路应采用铜芯绝缘线或铜芯电缆,阻燃耐火性能符合设计要求,其电压等级不应低于交流250V。 6.2.10 火灾报警器的传输线路应选择不同颜色的绝缘导线,探测器的“+”线为红色,“-”线应为蓝色,其余线应根据不同用途采用其它颜色区分。但同一工程中相同用途的导线颜色应一致,接线端子应有标号。 6.3 火灾探测器安装要求 6.3.1 火灾探测器安装应符合图纸设计要求。 6.3.2 探测器宜水平安装,当必须倾斜安装时,倾斜角不应大于45°。 6.3.3 探测器的底座应固定可靠。 6.3.4 探测器的连接导线必须可靠压接或焊接,当采用焊接时不得使用带腐蚀性的助焊剂,外接导线应有0.15m 的余量,入端处应有明显标志。 6.3.5 探测器确认灯应面向便于人员观察的主要入口方向。 6.3.6 探测器底座的穿线孔宜封堵,安装时应采取保护措施(如装上防护罩)。 6.3.7 在电梯井、升降机井设置探测器时其位置宜在井道上方的机房顶棚上。 6.3.8 探测器至墙壁、梁边的水平距离,不应小于0.5m探测器周围0.5m 内,不应有遮挡物。 6.3.9 探测器至空调送风口边的水平距离不应小于1.5m;至多孔送风顶棚孔口的水平距离不应小于0.5m。 6.3.10 在宽度小于3m 的内走道顶棚上设置探测器时,宜居中布置。感温探测器的安装间距不应超过10m;感烟探测器的安装间距不应超过15m。探测器距端墙的距离不应大于探测器安装间距的一半。 6.3.11 可燃气体探测器的安装位置和安装高度应依据所探测气体的性质而定: a 当探测的可燃气体比空气重时,探测器安装在下部。可燃气体探测器应安装在距煤气灶4m 以内,距离地面应为0.3m。 b 当探测的可燃气体比空气轻时,探测器安装在上部。当梁高大于0.6m 时,探测器应安装在有煤气灶梁的一侧。 c 在室内梁上设置可燃气体探测器时,探测器与顶棚距离应在0.3m 以内。 6.3.12 红外光束探测器的安装应符合以下要求: a 发射器和接收器应安装在一条直线上。 b 光线通路上应避免出现运动物体,不应有遮挡物。 c 相邻两组红外光束感烟探测器水平距离应不大于14m,探测器距侧墙的水平距离不应大于7m,且不应小于0.5m。 d 探测器光束距顶棚一般为0.3~0.8m,且不得大于1m。 e 探测器发出的光束应与顶棚水平,远离强磁场,避免阳光直射,底座应牢固地安装在墙上。 6.4 缆式探测器的安装应符合以下要求:

消防报警施工方案

最新资料,word文档,可以自由编辑!! 精 品 文 档 下 载 【本页是封面,下载后可以删除!】

火灾自动报警系统施工方法要求及调试 1.施工顺序 2.管路疏通 根据现场图纸及实际施工管路进行管路疏通,用钢丝绑上擦布来回拉数次,检查预埋管线通阻,将管内或槽内的积水及杂物清除干净,必要时使用压缩空气吹扫、干燥。用压缩空气时用压力约0.25Mpa的压缩空气,吹入已预埋好的钢管中,以此来除去管内残留的灰土和水分,清扫后,随即向管内吹入滑石粉,并在接线盒处将钢管端口加装护口,再进行穿线。 3.管内穿线 (1)管内穿线应在建筑物抹灰及地面工程结束后进行,用铁丝引线或利用原旧电线进行引线。 (2)穿线前应对导线的种类、电压等级及是否有断线进行检查,合格后方可使用。火灾自动报警系统的线路应采用铜芯绝缘导线或铜芯电缆。额定工作电压不超过50V时,导线的电压等级不应低于交流250V,额定工作电压超过50V时,导线的电压等级不应低于交流500V。

(3)不同用途的导线,应采用不同颜色加以区分,并作好标识,但同种用途的导线颜色应一致。 (4)导线在管内或线槽内不得有接头或扭绞,其接头在接线盒内用焊接或端子连接。在管口处应加护口,以防损伤导线。 (5)管路敷设经过建筑物的变形缝(包括沉降缝、伸缩缝、抗震缝等)时应采取补偿措施。 (6)横向敷设的报警系统传输线路如采用穿管布线时,不同防火分区的线路不宜穿入同一根管内。 (7)弱电线路的电缆竖井,与强电线路的电缆竖井分别设置。如受条件限制必须合用时,弱电与强电线路应分别布置在竖井两侧。 (8)穿管绝缘导线或电缆的总截面积,不应超过管内截面积的40%。 (9)探测器的连接导线必须可靠,用压接或焊接。当采用焊接时,不得使用带腐蚀性的助焊剂。 探测器的“+”线应为红色,“-”线应为蓝色,其余线应根据不同用途采用其它颜色区分,但同一工程中相同用途的导线颜色应一致。其余线色标参照中国建筑工业出版社出版的《建筑安装工程施工图集》第1册中“消防系统线路颜色选用表XFI-4。” (10)手动火灾报警按钮的外接导线,应留有不小于10cm的余量,且在其端部应有明显标志。 (11)引入消防报警控制器的电缆或导线,应符合下列要求: ①配线应整齐,避免交叉,并应固定牢靠; ②电缆芯线和所配导线的端部,均应标明编号,并与图纸一致,字迹清晰不易褪色; ③端子板的每个接线端,接线不得超过两根; ④电缆芯和导线,应留有不小于20cm的余量; ⑤导线应绑扎成束; ⑥导线引入线穿线后,在进线管处应封堵。 ⑦控制器的主电源引入线,应直接与消防电源连接,严禁使用电源插头。 (12)消防控制设备的外接导线,当采用金属软管作套管时,其长度不宜大于1m,并应采用管卡固定,其固定点间距不应大于0.5m。 (13)消防控制设备外接导线的端部,应有明显标志。 (14)系统接地线与保护接地线,必须分开设置,保护接地导体不得利用金属软管。 (15)配线结束后,应进行绝缘电阻检查,其对地绝缘电阻不得低于20兆欧。 (16)导线连接的接头不应增加电阻值,受力导线不应降低原机

火灾自动报警系统施工方案.doc

火灾自动报警系统施工方案 1-1 编制依据及原则 1.编制依据 1.1根据业主提供的北京市城建设计研究院的设计图纸。 1.2根据国家有关的设计施工规范和建筑质量检验评定标准: 1、《地铁设计规范》(GB50157-2003) 2、《火灾自动报警系统设计规范》(GB50116-1998) 3、《火灾自动报警系统施工及验收规范》(GB50166-2007) 4、《电气装置安装工程施工及验收规范》 5、《建筑设计防火规范》(GB50016-2006) 6、《人民防空工程设计防火规范》(GB50098-98)(2001年版) 7、《高层民用建筑设计防火规范》(GB50045-95)2005年版) 8、《点型感烟火灾探测器》(GB4715-2005) 9、《点型感温火灾探测器》(GB4716-2005) 10、《手动火灾报警按钮》(GB19880-2005) 11、《火灾报警控制器》(GB4717-2005) 12、《线型光束感烟火灾探测器》(GB14003) 13、《线型感温火灾探测器》(GB16280-2005) 14、《电气火灾监控系统》(GB14287-2005) 15、《固定灭火系统驱动、控制装置通用技术条件》(GA61-2002) 16、《消防联动控制系统》 (GB16806-2006) 17、《电子计算机机房设计规范》(GB50174-93) 18、《工业控制用软件评定准则》(GB/T13423-1992) 2.工程概况及特点 2.1工程概况 南京地铁一号线南延线工程PPP项目火灾自动报警及气体灭火控制系统,工程建设包含地下车站8座,分别为宁丹路站(含小行车辆基地区间工程)、共青团路站、花

电气火灾监控报警系统施工方案

B3+262--DT+37段公路施工方案,施工组织设计,施工规范 电气火灾报警监控系统施工方案 1.电气火灾监控报警系统主要是由; 漏电火灾报警主机、互感器组成; 2.漏电火灾报警主机的安装: 2.1漏电火灾报警控制器主机为壁挂安装,其底边距地面高度为1.5m,正面操作距离不小于1. 2 m; 2.2引入监控器的电缆或导线,电缆芯线和所配导线的端部,均应标明编号,并与图纸一致,字迹清晰不易褪色; 2.3漏电火灾报警控制器主机安装在商场一层消防控制中心; 3.具体地说,漏电火灾报警系统的安装应注意以下问题; 3.1漏电流报警器标有电源侧和负荷侧时,应按规定安装接线,不得反接。 3.2安装漏电流断路器时,应按要求,在电弧喷出方向有足够的飞弧距离。 3.3安装时,必须严格区分N线和PE线,三级四线式或四极四线式电的N线应通过漏电火灾监控系统的电流互感探测器。通过漏电火灾监控系统的电流互感探测器的N线,不得作为PE线,不得重复接地或接设备外露可接近导体。PE线不得接入剩余电流保护装置。 3.4漏电火灾报警系统的电流互感探测器在配电柜(箱)内安装,要特别注意施工安全,要在断电情况下施工,并注意强弱电分开走线,单独敷设电流互感探测器信号线,并应使用带屏蔽的多芯控制线。特别注意防止接错线或搭线,造成强电串入火灾监控探测器中烧毁火灾监控探测器或联网的多个火灾监控探测器。 4漏电火灾报警控制器的调试; 4.1根据GB13955标准6.3.7要求,安装完成后必须要有如下的检验项目:按动探测控制器(报警器)上的测试试验按钮,使探测控制器输出脱扣电压,试验塑壳断路器脱扣是否灵敏。此项测试应逐一进行,用试验按钮连续试验3次,应正确动作,消防中心集中控制器应指示报警部位;带额定负荷电流分合3次,均可靠动作,不应有误报警现象;在消防中心集中控制器上手动对各配电箱进行断电测试,应正确无误。 青年人首先要树雄心,立大志,其次就要决心作一个有用的人才 D1

火灾报警系统升级改造施工方案

火灾报警系统升级改造工程施工方案 编制: 审核: 批准:

施工组织设计(施工方案)审查会签表

1编制依据及编制说明 (1) 2工程概况 (1) 2.1工程简介 (1) 2.2主要实物工作量 (1) 3施工组织 (1) 3.1组织机构网络图 (1) 3.2技术准备工作 (1) 3.3施工现场准备 (2) 3.4施工场外准备 (2) 4主要施工工艺 (2) 4.1火灾自动报警系统 (2) 4.11施工工序................................................................................................................................... 错误!未定义书签。 4.12准备工作 .................................................................................................................................. 错误!未定义书签。 4.13手动火灾报警按钮的安装 (3) 4.14 金属线管敷设 (3) 4.15线缆敷设 (3) 5施工质量管理 (3) 5.1质量目标 (3) 5.2质量控制体系 (4) 5.3工程质量控制措施 (5) 5.4施工过程质量控制点设置 (6) 5.5采用规范及标准一览表 (7) 5.6严格执行有关质量管理规定 (8) 5.7严格执行通病防治措施 (8) 6HSE管理和消防、保卫管理 (8) 6.1 HSE目标和指标 (8) 6.2 HSE保证体系 (8) 6.3项目施工HSE管理措施 (9) 6.4 HSE资源保证措施 (9) 6.5 HSE教育培训措施 (9) 6.6危险控制措施 (9) 6.7监督检查措施 (11) 6.8奖惩措施 (11) 6.9事故管理 (11) 6.10应急管理 (12) 6.11环境保护和废料管理 (13) 6.12健康保护措施 (14) 6.13现场施工HSE控制措施 (14) 7主要施工机具及措施用料 (16) 7.1主要施工机具及使用时间 (16) 7.2施工措施用料 (16) 8施工进度计划安排 (18) 9施工现场临时用电安排 (19) 10附表................................................................................................................................................... 错误!未定义书签。

消防火灾报警施工方案

消防火灾报警施工方案 1.1.1.施工顺序 火灾自动报警及消防联动控制系统施工顺序 消防报警施工(每层):依照图纸(检查确认预埋是否到位→管路疏通→系统穿线)甲方已完成上述内容→绝缘测试(对地、相间电阻均大于20兆欧)→锡焊接线端子→设备安装→系统调试→消防检测验收→竣工交接。 消防给水系统(以下统称为给水系统)施工顺序 给水系统施工(每层):检查预留孔、洞是否到位→管路放线→制作管道支架→安装管道支架→管道制作安装→阀门安装→保温→刷红色色环、水流方向做标示→调试→消防检测验收→交接 1.1. 2.消防报警系统施工方法要求及调试 1.1. 2.1.消防报警系统施工: 报警设备,施工前应对其进行现场检验,均应符合设计要求和国家现行有关标准的规定,并应具有出厂合格证。报警及联动控制系统的烟感探测器,温感探测器,各类模块,声光报警器,双波段红外探测器,空气采样探测器等。 (1)施工要求 A.我们在施工时将结合厂区内其他专业的工程技术人员配合,做好接口工作。 B.火灾报警系统各类电线电缆穿线管或金属线槽(加隔板)保护。 C.火灾报警系统各类信号线、电源线、联动控制线缆均采用阻燃线缆,导线规格均满足设计要求、符合国家有关规范。 D.导线均按图纸要求各个系统分管敷设。 E.保护管内的导线截面积的总和不超过管内截面积的40%。 F.保护管、桥架、吊架、支架均符合有关规范要求。 G.在安装设备前将导线进行绝缘电阻测试。测试电阻值不小于规范要求。 H.在吊顶内或其它需要引下的地方,导线将穿金属软管保护。 I.各类控制模块将安装在被控设备附近,并加以保护(或集中安装于模块

箱内)。 J.感温、感烟探测器吸顶安装。 (2)依照图纸检查预留、预埋 系统施工按设计图纸检查现场进行安装,如图纸与现场不符,应及时通知设计人员与业主人员到现场勘察解决。 (3)管线疏通(穿钢丝、铁丝)。 管内穿线应在配管工程结束后进行,用钢丝作引线进行穿线。 (4)火灾自动报警系统的线路应采用铜芯绝缘导线或铜芯电缆。额定工作电压不超过50V时,导线的电压等级不应低于交流250V,额定工作电压超过50V时,导线的电压等级不应低于交流500V。 (5)导线在管内或线槽内不得有接头或扭绞,其接头在接线盒内用焊接或端子连接。 (6)管路敷设经过建筑物的变形缝(包括沉降缝、伸缩缝、抗震缝等)时应采取补偿措施。 (7)本项目使用总线制线路控制的很多,对线路敷设长度,线路电阻均有要求,施工时应严格按厂家技术资料要求来敷设线路和接线。 (8)导线连接的接头不应增加电阻值,受力导线不应降低原机械强度,亦不能降低原绝缘强度,为满足上述要求,导线连接时应采取下述方法: A.塑料导线4mm2 以下时一般应使用剥削钳剥削掉导线绝缘层,如有编织的导线需用电工刀剥去外层编织层,并留有约12mm 的绝缘台,线芯长度承受接线方法和要求的机械强度而定。 B.导线绝缘台并齐合拢,在距绝缘台约12mm 处用其中一根线芯在另一根线芯缠绕5-7 圈后剪断,把余头并齐折中回压在缠绕线上,并进行涮锡处理。 C.多股铜芯软线用螺栓压接时,应将软线芯扭紧做成眼圈状,或采用小铜鼻子压接,涮锡涂净后将其压平再用螺丝加垫紧牢固。 D.铜单股导线与针孔式接线桩连接(压线),要把连接的导线的线芯插入接线桩头针孔内,导线裸露出针孔1-2mm,针孔大于线芯直径1 倍时需要折回头插入压接。如果是多股软铜丝,应扭紧涮锡,擦干净再压接。 E.导线连接的包扎:选用橡胶(或塑料)绝缘带从导线接头始端的完好绝

火灾报警系统安装施工方案1

拜耳异氰酸酯和聚醚项目TDI联合装置-基础设施BAYER ISOCYANATE & PET PROJECT TDI TRAIN – INFRASTRUCTURE 火灾报警系统和广播呼叫系统施工方案Work Method of Fire Alarm System And Public Address System 编制:Compiled by: 审核:Reviewed by:

目录 CONTENT 1.工程概况GENERAL STATEMENT (2) 2.编制依据COMPOSE BASIS (4) 3.施工方法MAIN METHOD (4) 4施工方法、技术措施CONSTRUCTION PLAN AND TECHNICAL MEASURE (6) 5.质量保证措施、质量通病及治理QUALITY ASSURANCE MEASURES (8) 6.主要施工机具一览表MAIN TOOLS (9) 7.劳动力计划MANPOWER PLAN (9) 8.安全技术措施及HSE管理SAFETY MEASURE (9)

1.工程概况:General Statement 1.1火灾报警和广播呼叫系统包含C581PCS楼、B551楼建筑物和C593柴油发电机部分,B301新增35/10KV变压器室部分以及该区域的水喷雾系统监控。The fire alarm system and public address system include PCS Building C581, B551 Buildings and Diesel Generator C593. B301 New 35/10KV transformer room and its water spray monitoring system are also included. 1.2 C581&C593火灾报警系统为拜耳TDI联合装置的一个子系统火警系统。C581&C593火警系统设备接入变电所C581楼主接线盘P691SS02。B551火灾报警和广播呼叫系统工程为拜耳TDI联合装置的一个子系统。B551火警系统设备接入变电所B551楼主接线盘P661SS02。Fire alarm system of C581&C593 is a sub-project of BAYER ISOCY ANA TE & PET PROJECT TDI TRAIN. The fire alarm system of C581 &C593 is to be connected to PJB P691SS02 of C 581 substation. Fire alarm & Public system of B551 is a sub-project of BAYER ISOCY ANA TE & PET PROJECT TDI TRAIN. The fire alarm system of B551 is to be connected to PJB P691SS02 of C 551 substation 1.3 C581、B551建筑物内全部采用智能型火灾报警控制设备,包括烟感探测器,手动报警按钮,信号模块和控制模块等。C593柴油发电机采用温感探测器和手动报警按钮保护。The system for C581&B551 adopts intelligent devices including smoke detectors, manual call points, input signal modules and output control modules etc. Diesel Generator C593 is protected by heat detectors& manual call points. 1.4 B301新增火警系统设备接入新增现场接线箱E421SF01VK303,通过信号和电源总线接入B301 变电所原有现场接线箱E421SF01VK301。新增火警设备包括烟感探测器、手动报警按钮、感温电缆、信号模块、控制模块和地址模块等。 New 301 fire alarm system equipment is to be connected to new on-site wiring boxes E421SF01VK303 and to the existing on-site substation B301 junction box E421SF01VK301 through the signal and power bus. New fire equipments include smoke detectors, manual call points, temperature cables, input signal modules and output control modules module addresses etc. 1.5火灾报警系统联动设备的控制输出采用24V直流电源信号或干接点信号,最大接点容量为30V/1A,反馈输入采用干接点信号。火灾报警控制器由UPS消防电源专用回路直接供电。在失电情况下,控制器内置电源将能维持8小时操作。所有火灾报警控制盘、柜应可靠接地,接地电阻小于1Ω。Fire Alarm System linkage devices adopt 24V DC power control output signal or dry contact signals. The maximum contact capacity 30V/1A and feedback input adopts dry contact signal. Primary power supply of fire alarm control panel requires UPS power. FACP shall be equipped with a standby battery, rated to maintain operation for 8 hours after main power supply failure. All the panels and boxes shall be well earthed; the resistance shall be less than 1Ω. 1.6 C581&C593广播喇叭接入广播呼叫分线箱P691WL04,占用一路广播回路线。B551广播喇叭接入广播呼叫分线箱P661WL03,占用一路广播回路线。各楼层广播喇叭连接至垂直IT桥架旁的接线盒。广播系统功率放大器至广播喇叭采用恒压100V输出馈线方式。在屋顶安装无线对讲天线并固定于围栏上,通过同轴电缆接入广播系统盘中的无线对讲基站。在每套柴油发电机房内设1个频闪灯,在消防报警时点亮。The public address systems of C581& C593 building will be connected to junction box P691WL04 and occupy one speaker loop. The public address systems of B551 building will be connected to junction box P691WL03 and occupy one speaker loop. Speakers on the same floor shall be connected in field junction box beside the vertical IT cable tray. The output of digital amplifier to speakers will be

火灾自动报警系统工程施工组织方案

专业资料 自动火灾报警系统施工方案 (一)配管及管内穿线工程 1、总则认真消化、熟悉图纸,所有配管工程必须以设计图纸为 依据,严格按图施工,不得随意改变管材质、设计走向主连 接位置。如必须改变位置和走向,除在图上标示清楚外,同 时办理有关变更手续。 2、暗配管需沿最近路线敷设,尽量减少弯头数。埋入墙和地面 混凝土中的管个壁离结构表面的净距不应小于30 mm,进 入落地式电柜的管线应排列整齐,高度一致,管口应高出基 础面不小于50mm。 3、所有穿线钢管均采用冷弯法,弯曲半径暗配管不得小于其外 径的10倍,明配管不得小于管外径的6倍。管材弯曲处严 禁有折皱、凹凸、裂缝等现象,管子弯扁度不得大于管径的 10%。 4、管路长度超过一定距离时,管路中间应加装过路接线盒或把 管径放大一级: 管子长度每超过45m,无弯曲时; 管子长度每超过30m,有一个弯曲时; 管子长度每超过20m,有二个弯曲时; 管子长度每超过12m,有三个弯曲时。 5、加装接线盒的位置奕便于穿线与检修维护,不宜在潮湿有腐 蚀性介质场所加装接线盒。管子入盒时,盒外侧应套锁母,

内侧应装护口,在吊顶内敷设时,盒的内外侧均应套锁母。 6、管内或线槽的穿线,应在穿线前应将管、槽内的积水及杂物 清除干净。 7、不同系统、不同电压等级、不同电流类别的线路,不应穿在 同一管内或线槽的同一孔内。导线在管、槽内,不应有接头 或扭结。导线的接头应在接线盒内焊接或用端子连接。敷设 在地下室等潮湿或多尘场所管路的管口和管子连接处,均应 作密封处理。 (二)线槽安装 1、在吊顶内敷设的各类管路和线槽需采用单独的卡具 吊装或支持物固定,不要依附在吊顶支架上。 2、线槽的直线段应每隔1.0~1.5m设置吊顶或支点。 在下列部位也设置支、吊点:线槽接头处;距接线盒 0.2m处;线槽走向改变或转弯处。 3、吊装线槽的吊杆直径不小于6mm。 4、管线径过建筑物的变形缝(包括沉降、伸缩缝、抗 震缝)处,应采取补偿措施。导线跨越变形缝的两侧应 固定,并留有适当余量。 5、火灾自动报警系统导线敷设后,应对每路导线用 500兆欧表测量绝缘电阻,其对地绝缘电阻值不小于 20兆欧。 (三)火灾自动触发装置

火灾报警施工方案

火灾自动报警系统安装 1.范围 地下二层及地上二十七层的火灾自动报警系统及联动系统、消防电话及广播系统的安装。 2.施工准备 2.1 接到施工任务后,首先应对图纸进行会审,同时熟悉结构图、建筑图、装修图及其它专业的有关图纸,找到影响施工的设计问题组织设计交底,解决设计施工方面存在的问题,办理好技术变更洽商,确定施工方法和配备相应的劳动力、设备、材料、机具等。同时配备配套的生活、生产临时设施。 2.2 主要设备材料: 2.2.1 一般火灾自动报警系统的主要设备材料选用应符合6-1“消防工程安装的通用要求”的有关内容。 2.2.2主要设备(见图6-1)

图6-1 区域火灾报警控制器; 集中报警控制设备; 消防中心控制设备; 图象显示与打印操作设备; 消防备用电源; 火灾探测器(感烟、感温、燃气等); 手动火灾报警按钮; 声光显示报警器; 各类模块(中继器); 各种联动控制及信号反馈设备; 消防通讯设备(如消防电话); 消防广播设备。 2.2.3 一般常用的材料: 管材、型钢、线槽、电线、电缆、金属软管、防火涂料、异型塑料管、阴燃塑料管、接线盒、管箍、根母、护口、管卡子、焊条、氧气、乙炔、钢丝、铅丝、防锈漆、膨胀螺栓、胀塞、成套螺丝、焊油、焊锡、电池、机油、锯条、记号笔、绑带等。 2.3 主要机具:

套丝机、套丝板、液压煨弯器、手动煨弯器、电焊机、气焊工具、台钻、手电钻、砂轮锯、电锤、开孔器、压线钳子、射钉枪、钢锯、手锤、活扳手、水平尺、直尺、角尺、钢卷尺、线坠、电烙铁、电炉子、锡锅、扁锉、圆锉、压力案子、压力钳子、电工工具、高凳、工具袋、工具箱、万能表、兆欧表、试铃、对讲电话、步话机、试烟器、手提电吹风机等机具。 2.4 劳动力配备: 根据工程工期要求,合理安排施工进度和劳动力计划,做到保工期、保质量、保安全、配备的施工员、电工、焊工等应持证上岗。 2.5 编写施工方案和技术交底,组织施工人员根据工程特点进行交底和培训,使每个操作者应熟知技术、质量、安全消防的要求。 2.6 应按设计要求,在施工现场配备使用的堆积规范、图册、工艺要求、质量、表格及各种有关文件。 3.施工工艺 3.1 工艺流程: 3.2 钢管和金属线槽安装主要要求: 3.2.1 进场管材、型钢、金属线槽及其附件应有材质证明或合格证,并应检查质量、数量、规格型号是否与要求相符合,填写检查记录。钢管要求壁厚均匀,焊缝均匀,无

火灾自动报警系统安装施工工艺标准

SGBZ-0705 火灾自动报警系统安装 施工工艺标准依据标准: 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》 GB50242-2002 《建筑与建筑群综合布线系统工程验收规范》GB/T50312-2000 1、范围 本章适用于工业与民用建筑火灾自动报警系统安装工程。不适用于生产和贮存火药、炸药、弹药、火工品等有爆炸危险的场所设置的火灾自动报警系统安装工程。 2、施工准备 2.1接到施工任务后,首先应对图纸进行会审,同时熟悉结构图、建筑图、装修图及其它专业的有关图纸,找到影响施工的设计问题组织设计交底,解决设计施工方面存在的问题,办理好技术变更洽商,确定施工方法和配备相应的劳动力、设备、材料、机具等。同时配备配套的生活、生产临时设施。 2.2主要设备材料: 2.2.1一般火灾自动报警系统的主要设备材料选用应符合6-1“消防工程安装的通用要求”的有关内容。 2.2.2主要设备(见图2.2.2) 图2.2.2 区域火灾报警控制器;

集中报警控制设备; 消防中心控制设备; 图象显示与打印操作设备; 消防备用电源; 火灾探测器(感烟、感温、燃气等); 手动火灾报警按钮; 声光显示报警器; 各类模块(中继器); 各种联动控制及信号反馈设备; 消防通讯设备(如消防电话); 消防广播设备。 2.2.3一般常用的材料: 管材、型钢、线槽、电线、电缆、金属软管、防火涂料、异型塑料管、阻燃塑料管、接线盒、管箍、根母、护口、管卡子、焊条、氧气、乙炔、钢丝、铅丝、防锈漆、膨胀螺栓、胀塞、成套螺丝、焊油、焊锡、电池、机油、锯条、记号笔、绑带等。 2.3主要机具: 套丝机、套丝板、液压煨弯器、手动煨弯器、电焊机、气焊工具、台钻、手电钻、砂轮锯、电锤、开孔器、压线钳子、射钉枪、钢锯、手锤、活扳手、水平尺、直尺、角尺、钢卷尺线坠、电烙铁、电炉子、锡锅、扁锉、圆锉、压力案子、压力钳子、电工工具、高凳、工具袋、工具箱、万能表、兆欧表、试铃、对讲电话、步话机、试烟器、手提电吹风机等机具。 2.4劳动力配备: 根据工程工期要求,合理安排施工进度和劳动力计划,作到保工期、保质量、保安全、配备的施工员、电工、焊工等应持证上岗。 2.5编写施工方案和技术交底,组织施工人员根据工程特点进行交底和培训,使每个操作者应熟知技术、质量、安全消防的要求。 2.6应按设计要求,在施工现场配备用的规程规范、图册、工艺要求、质量记录、表格及各种有关文件。 3、操作工艺 3.1工艺流程: 钢管内导线敷设线槽配线——火灾自动报警设备安装——检调试——钢管和金属线槽安装——测验收交付使用。 3.2钢管和金属线槽安装主要要求: 3.2.1进场管材、型钢、金属线槽及其附件应有材质证明或合格证,并应检查质量、数量、 建筑设备安装分项工程施工工艺标准—智能建筑部分 规格型号是否与要求相符合,填写检查记录。钢管要求壁厚均匀,焊缝均匀,无劈裂和砂眼棱刺,无凹扁现象,镀锌层内外均匀完整无损。金属线槽及其附件,应采用经过镀锌处理的定型产品。线槽内外应光滑平整,无棱刺不应有扭曲翅边等变形现象。 3.2.2配管前应根据设计、厂家提供的各种探测器、手动报警器、广播喇叭等设备的型号、规格,选定接线盒,使盒子与所安装的设备配套。 3.2.3电线保护管遇到下列情况之一时,应在便于穿线的位置增设接线盒: 管路长度超过30m,有弯曲时; 管路长度超过20m,有一个弯曲时;

消防自动报警系统施工方案

消防自动报警系统施工方案 一、一般情况 工程名称:宁国市商之都商业广场工程 建设地点:宁国市宁阳西路华贝 建设单位:安徽省宁国市亚云房地产开发有限公司 设计单位:北京中华建规划设计研究院有限公司 勘察单位: 宣城市建筑勘察设计研究院 监理单位:安徽天翰工程咨询有限责任公司 施工单位:歌山建设集团有限公司 二、工程概况 2.1本工程由安徽宁国亚云房地产开发有限公司开发 ,整个工程均由1#楼、2#楼及地下车库组成。其中1#楼地下一层为地下车库, 一层地下室室层高—4.5M。一~五层为商场,其中一层层高为5.10M;二~三层层高为4.80M;四~五层层高为4.50M;六~十六层为住宅楼,各层层高为 3.00M。地下一层地上十六层为框剪结构,室外地坪以上建筑总高度60.60米;其中2#楼地下一层为地下车库, 一~十八层为住宅楼。地下一层地上十八层框剪结构,室外地坪以上建筑总高度59.48米本工程规划用地总面积为11277 M2;建筑总面积为57793 M2 ,其中地上建筑面积为51799 M2 ;其中地下建筑面积为5994 M2 。建筑总面积其中住宅用房建筑面积为31085 M2;其中商业用房建筑面积为20714 M2。其中1#楼总建筑面积为37888㎡;地下室建筑面积为4280.1㎡;地上建筑面积为33608.2㎡ 2.2.本工程1、2#楼地块位于宁国市宁阳西路南侧,原华贝服饰有限公司内。 2.3.建筑首层±0.000相当于黄海高程绝对标高55.880M。 2.4.本工程为商场住宅楼, 大楼采用智能型火灾报警控制器,联动控制柜,通讯柜。联动操作包括:停止进、排风机;起动有关声光讯响器;起动有关加压风机,排风兼排烟风机;强迫电梯降止首层;控制防火卷帘下降;关闭发生火灾层及上下相邻层送风口、切断非消防电源。水流指示器,报警阀信号均到达控制室后,经确认后启动自喷泵。 2.5. 适用范围:适用于宁国市商之都商业广场消防自动报警工程 2.6. 编制依据的标准及规范 火灾自动报警系统施工及验收规范(GBJ50166) 三、施工准备 3.1 接到施工任务后,首先应对图纸进行会审,同时熟悉结构图、建筑图、装修图及其它专业的有关图纸,找到影响施工的设计问题组织设计交底,解决设计施工方面存在的问题,办理好技术变更洽商,确定施工方法和配备相应的劳动力、设备、材料、机具等。同时配备配套的生活、生产临时设施。 3.2 主要设备材料: 3.2.1 一般火灾自动报警系统的主要设备材料选用应符合6-1“消防工程安装的通用要

火灾报警系统施工方案设计

施工组织设计

投标单位(盖章): 法定代表人(盖章): 编制时间: 目录 1、工程概况┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈2 2、系统介绍┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈2

3、编制依据┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈3 4、施工现场管理┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈3 5、施工人员要求┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈4 6、进度控制┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈4 7、施工工序┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈4 8、质量保证措施┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈18 9、危险源、危险点分析及预防┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈19 10、施工现场文明施工环保的要求┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈20 1、工程概况: 本工程名称:

地点: 2系统介绍: 本消防系统包含了火灾自动报警系统、漏电保护系统、消防广播系统、消防、组成; 2.1、火灾自动报警系统由电感烟探测器、手动报警按钮、各类模块、分机、插孔、扬声器、消火栓按钮、可燃气体探测器、模块箱等设备;本系统设消防控制室。室集中设置自动报警监控、消防及紧急广播设备,消防控制室设置一台火灾报警控制器,其消防及紧急广播系统接入消防控制室消防及紧急广播系统。消火栓启泵线引至一期消防水泵房启动水泵。火灾自动报警系统采用总线制控制中心报警系统,外部设备的全部报警信号送至报警控制器上,经分析判断及确认后,自动或手动发出经编码的联动信号,通过总线及模块启停相应的消防联动设备,同事接收状态反馈信号;系统供电采用220VAC消防电源,及在线式不间断电源供电,由业主提供; 2.2、消防广播系统在消防控制室设置消防广播机柜,在所有防火分区设置消防广播扬声器。在火灾时,可以手动或按程序自动启动消防广播系统; 2.3、消防在手动报警按钮上设有插孔,可直接与消防中心通话,配电室设有专用火警分机; 2.4、消火栓系统在各层消火栓箱设消火栓破碎玻璃按钮,当任一层发生火灾时有人破碎玻璃后,可直接启动消防按纽,并向消防控制中心发出信号;确认火灾后由主机启动消防水泵。 3、编制依据:

火灾自动报警及消防联动控制系统施工方案

火灾报警及联动控制系统 1.1 施工工艺流程 1.2 管路敷设 1.2.1 进场管材、型钢、金属线槽及其附件应有材质证明或合格证,并应检查质量、数量、规格型号是否与要求相符合,填写检查记录。钢管要求壁厚均匀,焊缝均匀,无劈裂和砂眼棱刺,无凹扁现象,镀锌层内外均匀完整无损。金属线槽及其附件,应采用经过镀锌处理的定型产品。线槽内外应光滑平整,无棱刺不应有扭曲翅边等变形现象。 1.2.2 电管管与接线盒连接时,须弯45度弯后与接线盒敲落口用内扣根母连接。 1.2.3 电线保护管遇到下列情况之一时,应在便于穿线的位置增设接线盒: 管路长度超过20m ,无弯曲时; 管路长度超过15m ,有一个弯曲时; 管路长度超过10m ,有二个弯曲时; 施工准备 预埋管清扫 管中穿线 接头绑扎 线路检查 设备开箱检 查 竣工验收 接地安装 系统调试 安装接线

管路长度超过4m,有三个弯曲时。此项比规范要求更加严谨 1.2.4 电线保护管的弯曲处不应有折皱、凹陷裂缝,且弯扁程度不应大于管外径的10%。 1.2.5明配管时弯曲半径不宜小于管外径的6倍,暗配管时弯曲半径不应小于管外径的6倍,当埋于地下或混凝土内时,其弯曲半径不应小于管外径的10倍。 1.2.6当管路暗配时,电线保护管宜沿最近的线路敷设并应减少弯曲。埋入非燃烧体的建筑物、构筑物内的电线保护管与建筑物、构筑物墙面的距离不应小于30mm。金属线槽和钢管明配时,应按设计要求采取防火保护措施。 1.2.7电线保护管不宜穿过设备或建筑、构筑物的基础,当必须穿过时应采取保护措施,如采用保护管等。 1.2.8敷设在多尘、潮湿或有腐蚀场所的电线保护管,管口及其各连接处均应密封处理。 1.2.9管路敷设经过建筑物的变形缝(包括沉降缝、伸缩缝、抗震缝等)时应采取补偿措施。可采用接线盒间使用金属软管连接。 1.2.10明配钢管应排列整齐,固定点间距应均匀,钢管卡间的最大距离如下表,管卡与终端、弯头中点、电气器具或盒(箱)边缘的距离宜为0.15~0.5m。 敷设方式钢管名 称 钢管直径(毫米) 15-20 25-32 40-50 65-100 最大允许距离(米)

相关文档
相关文档 最新文档