1 总则

1.0.1 为使城市公共厕所的设计、建设和管理符合城市发展要求,满足城市居民和流动人口需要,制定本标准。

1.0.2 本标准适用于城市各种不同类型公共厕所的设计。

1.0.3 公共厕所的建设应按照城市总体规划和城市环境卫生设施规划要求纳入详细规划。

1.0.4 城市公共厕所应逐步建立以固定式公共厕所为主,活动式公共厕所为辅,沿街公共建筑内厕所对外开放的城市公共厕所布置格局;附属式公共厕所应为现代城市公共厕所建设的主要方向;环境卫生管理部门应贮备一定数量的活动厕所满足大型活动对辅助设施的需要。

1.0.5 公共厕所的设计除应符合本标

2 术语

2.0.1 公共厕所(公厕)WC,public toilets,lavatory,restroom

在道路两旁或公共场所等处设置的厕所。

2.0.2 独立式公共厕所independence public toilets

不依附于其他建筑物的公共厕所。

2.0.3 附属式公共厕所dependence public toilets

依附于其他建筑物的公共厕所。

2.0.4 无障碍专用厕所toilets for disable people

供老年人、残疾人和行动不方便的人使用的厕所。

2.0.5 活动式公共厕所(活动厕所)mobile public toilets

能移动使用的公共厕所。

2.0.6固定式公共厕所fix up public toilets

不能移动使用的公共厕所。

2.0.7 单体厕所monocase public toilets

只包含一套卫生器具的活动式公共厕所。

2.0.8 组装厕所movable combination public toilets

由多个单体厕所组合在一起的活动式公共厕所。

2.0.9 拖动厕所drag-movable public toilets

由其他车辆拉动至使用场所的活动式公共厕所。

2.0.10 汽车厕所busses public toilets

能行驶至使用场所的活动式公共厕所。

2.0.11 水冲便器water closet

用水冲洗的坐(蹲)便器。

2.0.12 卫生间toilets,lavatory

用于大小便、洗漱并安装了相应卫生洁具的房间或建筑物。

3 设计规定

3.1 一般规定

3.1.1 公共厕所的设计应以人为本,符合文明、卫生、适用、方便、节水、防臭的原则。

3.1.2 公共厕所外观和色彩的设计应与环境协调,并应注意美观。

3.1.3 公共厕所的平面设计应合理布置卫生洁具和洁具的使用空间,并应充分考虑无障碍通道和无障碍设施的配置。

3.1.4 公共厕所应分为独立式、附属式和活动式公共厕所三种类型。公共厕所的设计和建设应根据公共厕所的位置和服务对象按相应类别的设计要求进行。

3.1.5 独立式公共厕所按建筑类别应分为三类。各类公共厕所的设置应符合下列规定:

1 商业区、重要公共设施、重要交通客运设施,公共绿地及其他环境要求高的区域应设置一类公共厕所;

2 城市主、次干路及行人交通量较大的道路沿线应设置二类公共厕所;

3 其他街道和区域应设置三类公共厕所。

3.1.6 附属式公共厕所按建筑类别应分为二类。各类公共厕所的设置应符合下列规定:

1 大型商场、饭店、展览馆、机场、火车站、影剧院、大型体育场馆、综合性商业大楼和省市级医院应设

置一类公共厕所;

2 一般商场(含超市)、专业性服务机关单位、体育场馆、餐饮店、招待所和区县级医院应设置二类公共

厕所。

3.1.7 活动式公共厕所按其结构特点和服务对象应分为组装厕所、单体厕所、汽车厕所、拖动厕所和无障碍厕所五种类别。

3.1.8 公共厕所应适当增加女厕的建筑面积和厕位数量。厕所男蹲(坐、站)位与女蹲(坐)位的比例宜为1:1~2:3。独立式公共厕所宜为1:1,商业区域内公共厕所宜为2:3。

3.2 卫生设施的设置

3.2.1 公共场所公共厕所卫生设施数量的确定应符合表3.2.1的规定

3.2.2 商场、超市和商业街公共厕所卫生设施数量的确定应符合表3.2.2的规定:

3.2.3 饭馆、咖啡店、小吃店、快餐店和茶艺馆公共厕所卫生设施的确定应符合表3.2.3的规定:

3.2.4 体育场馆、展览馆、影剧院、音乐厅等公共文体活动场所公共厕所卫生设施数量的确定应符合表3.2.4的规定:

3.2.5 饭店(宾馆)公共厕所卫生设施数量的确定应符合表3.2.5的规定:

3.2.6 机场、火车站、公共汽(电)车和长途汽车始末站、地下铁道的车站、城市轻轨车站、交通枢纽站、高速路休息区、综合性服务楼和服务性单位公共厕所卫生设施数量的确定应符合表3.2.6的规定:

3.2.7 办公、商场、工厂和其他公用建筑为职工配置的卫生设施数量的确定应符合表3.2.7的规定:

3.3 设计规定

3.3.1 公共厕所的平面设计应将大便间、小便间和盥洗室分室设置,各室应具有独立功能。小便间不得露天设置。厕所的进门处应设置男、女通道,屏蔽墙或物。每个大便器应有一个独立的单元空间,划分单元空间的隔断板及门与地面距离应大于100mm,小于150mm。隔断板及门距离地坪的高度:一类二类公厕大于1.8m、三类公厕大于1.5m。独立小便器站位应有高度0.8m的隔断板。

3.3.2 公共厕所的大便器应以蹲便器为主,并应为老年人和残疾人设置一定比例的坐便器。大、小便的冲洗宜采用自动感应或脚踏开关冲便装置。厕所的洗手龙头、洗手液宜采用非接触式的器具,并应配置烘干机或用一次性纸巾。大门应能双向开启。

3.3.3 公共厕所服务范围内应有明显的指示牌。所需要的各项基本设施必须齐备。厕所平面布置宜将管道、通风等附属设施集中在单独的夹道中。厕所设计应采用性能可靠、故障率低、维修方便的器具。

3.3.4 公共厕所内部空间布置应合理,应加大采光系数或增加人工照明。大便器应根据人体活动时所占的空间尺寸合理布置。通过调整冲水和下水管道的安装位置和方式,确保前后空间的设置符合本标准第3.4节的规定。一类公共厕所冬季应配置暖气、夏季应配置空调。

3.3.5 公共厕所应采用先进、可靠、使用方便的节水卫生设备。公共厕所卫生器具的节水功能应符合现行行业标准《节水型生活用水器具》CJ 164的规定。大便器宜采用每次用水量为6L的冲水系统。采用生物处理或化学处理污水,循环用水冲便的公共厕所,处理后的水质必须达到国家现行标准《城市污水再生利用城市杂用水水质》GB/T 18920的要求。

3.3.6 公共厕所应合理布置通风方式,每个厕位不应小于40m3/h换气率,每个小便位不应小于20m3/h的换气率,并应优先考虑自然通风。当换气量不足时,应增设机械通风。机械通风的换气频率应达到3次/h以上。设置机械通风时,

通风口应设在蹲(坐、站)位上方1.75m以上。大便器应采用具有水封功能的前冲式蹲便器,小便器宜采用半挂式便斗。有条件时可采用单厕排风的空气交换方式。公共厕所在使用过程中的臭味应符合现行国家标准《城市公共厕所卫生标准》GB/T 17217和《恶臭污染物排放标准》GB 14554的要求。

3.3.7 厕所间平面优先尺寸(内表面尺寸)宜按表3.3.7选用。

3.3.8 公共厕所墙面必须光滑,便于清洗。地面必须采用防渗、防滑材料铺设。

3.3.9 公共厕所的建筑通风、采光面积与地面面积比不应小于1:8,外墙侧窗不能满足要求时可增设天窗。南方可增设地窗。

3.3.10 公共厕所室内净高宜为3.5~

4.Om(设天窗时可适当降低)。室内地坪标高应高于室外地坪0.15m。化粪池建在室内地下的,地坪标高应以化粪池排水口而定。采用铸铁排水管时,其管道坡度应符合表3.3.10的规定。

3.3.11 每个大便厕位长应为1.00~1.50m、宽应为0.85~1.20m,每个小便站位(含小便池)深应为0.75m、宽应为0.70m。独立小便器间距应为0.70~0.80m。

3.3.12 厕内单排厕位外开门走道宽度宜为1.30m,不得小于1.OOm;双排厕位外开门走道宽度宜为1.50~2.10m。

3.3.13 各类公共厕所厕位不应暴露于厕所外视线内,厕位之间应有隔板。3.3.14 通槽式水冲厕所槽深不得小于0.40m,槽底宽不得小于0.15m,上宽宜为0.20~0.25m。

3.3.15 公共厕所必须设置洗手盆。公共厕所每个厕位应设置坚固、耐腐蚀挂物钩。

3.3.16 单层公共厕所窗台距室内地坪最小高度应为1.80m;双层公共厕所上层窗台距楼地面最小高度应为1.50m。

3.3.17 男、女厕所厕位分别超过20时,宜设双出入口。

3.3.18 厕所管理间面积宜为4~12m2,工具间面积宜为1~2m2。

3.3.19 通槽式公共厕所宜男、女厕分槽冲洗。合用冲水槽时,必须由男厕向女厕方向冲洗。

3.3.20 建多层公共厕所时,无障碍厕所间应设在底层。

3.3.21 公共厕所的男女进出口,必须设有明显的性别标志,标志应设置在固定的墙体上。

3.3.22 公共厕所应有防蝇、防蚊设施。

3.3.23 在要求比较高的场所,公共厕所可设置第三卫生间。第三卫生间应独立设置,并应有特殊标志和说明。

3.4 卫生洁具的平面布置

3.4.1 公共厕所应合理布置卫生洁具在使用过程中的各种空间尺寸,空间尺寸可用其在平面上的投影尺寸表示。公共厕所设计使用的图例应按图3.4.1采用。

3.4.2 公共厕所卫生具的洁使用空间应符合表3.4.2的规定。

3.4.3 公共厕所单体卫生洁具设计需要的使用空间应符合图3.4.3-1~图

3.4.3-5的规定。

3.4.4 通道空间应是进入某一洁具而不影响其他洁具使用者所需要的空间。通道空间的宽度不应小于600mm。

3.4.5 在厕所厕位隔间和厕所间内,应为人体的出入、转身提供必需的无障碍圆形空间,其空间直径应为450mm(图3.4.5)。无障碍圆形空间可用在坐便器、临近设施及门的开启范围内画出的最大的圆表示。

3.4.6 行李空间应设置在厕位隔间。其尺寸应与行李物品的式样相适应。火车站,机场和购物中心,宜在厕位隔间内提供900mm×350mm的行李放置区,并不应占据坐便器的使用空间。坐便器便盆宜安置在靠近门安装合页的一边,便盆轴线与较近的墙的距离不宜少于400mm(图3.4.6-1、3.4.6-2)。

3.4.7 相邻洁具间应提供不小于65mm的间隙,以利于清洗(图3.4.7)。

3.4.8 在洁具可能出现的每种组合形式中,一个洁具占用另一相邻洁具的使用空间的最大部分可以增加到1OOmm。平面组合可根据这一规定的数据设置(图3.4.8)。

3.4.9 有坐便器的厕所间内应设置洗手盆。厕所间的尺寸应由洁具的安装,门的宽度和开启方向来决定。45Omm的无障碍圆形空间不应被重叠使用空间占据。洁具的轴线间和临近的墙面的距离不应小于400mm。在有厕位隔间的地方应为坐便器和水箱设置宽800mm、深600mm的使用空间,并应预备出安装厕纸架、衣物挂钩和废物处理箱的空间(图3.4.8)。

3.5 卫生设施的安装

3.5.1 卫生设施安装前应对所有的洞口位置和尺寸进行检查,确定管道和施工工艺之间的一致性。

3.5.2 在运送卫生设备前,应对存放场地进行清理,加围档,避免设备被损坏。运输过程中应确保所有设备和洁具的安全,并应对水龙头、管材、板材等进行检查。安装前的设备和洁具宜集中存放。

3.5.3 在安装时应对设备进行保护,应避免釉质及电镀表面损坏。

3.5.4 在安装设备前,应安装好上水和下水管道,并应确保上下水管道畅通无阻。

3.5.5 不应用管道和其他制品做支撑和固定卫生设施的附件。螺丝应使用金属材料或不锈钢,支架及支撑部件应做防腐、防锈处理。支架应安装牢固。当卫生设施被固定在地面时,被固定的地面部分应平整。在支架上的设施应与墙面固定。

3.5.6 安装厕所内厕位隔断板(门框)时,其下部应与地面有牢固的连接,上部应与墙体(不少于两面墙)牢固连接(可通过金属构件间接连接)。门框不应由隔断板固定定位。

3.5.7 卫生设施在安装后应易于清洁。蹲台台面应高于蹲便器的侧边缘,并做0.01°~0.015°坡度。当卫生设施与地面或墙面邻接时,邻接部分应做密封处理。

3.5.8 在管道安装时,厕所下水和上水不应直接连接。洗手水必须单独由上水引入,严禁将回用水用于洗手。

4 独立式公共厕所的设计

4.0.1 独立式公共厕所应采取综合措施完善内部功能,做到外观与环境协调。

4.0.2 繁华地区、重点地区、重要街道、主要干道、公共活动地区和居民住宅区等场所独立式公共厕所的建设应符合现行国家标准《城市环境卫生设施规划规范》GB 50337的规定。并应根据所在地区的重要程度和客流量建设不同类别和不同规模的独立式公共厕所。对不符合本标准要求的平房居住区公共厕所,应分批改建。

4.0.3 独立式公共厕所的分类及要求应符合表4.0.3的规定。

4.0.4 独立式公共厕所的外部宜进行绿化屏蔽,美化环境。

4.0.5 独立式公共厕所的无障碍设计的走道和门等设计参数,一类和二类公共厕所应按轮椅长1200mm、宽800mm进行设计。无障碍厕所间内应有

1500mm×1500mm面积的轮椅回转空间。独立式公共厕所无障碍设计要求应符合现行行业标准《城市道路和建筑物无障碍设计规范》(JGJ 50)的有关规定。

4.0.6 三类公共厕所小便槽不宜设站台,应将小便槽做在室内地坪以下,并应做好地面坡度,在小便的站位应铺设垂直方向(相对便槽走向)的防滑盲道砖。

4.0.7 粪便排出口应设Φ150~Φ300mm的防水弯头或设隔气连接井,地漏必须有水封和阻气防臭装置,洗手盆应设置水封弯头。化粪池应设置排气管,宜将管道直接引到墙内的独立管道向室外高空排放。管道不应漏气,并应做防腐处理。三类公厕宜使用隔臭便器,在大便通槽后方宜设置垂直排气通道,把恶臭气引向高空排放。

4.0.8 地下厕所的设计和建设,应充分了解场址地下构筑物及市政管线的现状,并应注意粪液抽吸、排(除)臭和自然采光。当污水不能直接排入市政管线时,必须设置贮粪池,并配备污泵提升设备,提升设备应有备件。地下厕所的设计外观不得影响整体景观。

4.0.9 公共厕所地面、蹲台、小便池及墙裙,均应采用不透水材料做成。地面应有0.01°~0.015°坡度,并应安设水沟或地漏。坡度方向不应使洗刷废水流出室外。

4.0.10 独立式公共厕所的通风设计应符合下列要求:

1 厕所的纵轴应垂直于夏季主导风向,并应综合考虑太阳辐射以及夏季暴雨的袭击等;

2 门窗开启角度应增大,改善厕所的通风效果;

3 挑檐宽度应加大,导风入室;

4 开设天窗时,宜在天窗外侧加设挡风板,以保证通风效果;

5 宜增设引气排风道。

4.0.11 寒冷地区独立式公共厕所应采取保温防寒措施。

4.0.12 窗和冷桥、对外围传热异常部位和构件应采取保温措施:

1 在满足采光通风等要求下,应减少窗口面积,并改善窗的保温性能。在寒冷地区可采用双层窗甚至三层

窗;

2 围护结构中,应在冷桥构件外侧附加保温材料。

4.0.13 化粪池(贮粪池)四壁和池底应做防水处理,池盖必须坚固(特别是可能行车的位置)、严密合缝,检查井、吸粪口不宜设在低洼处,以防雨水浸入。化粪池(贮粪池)的位置应设置在人们不经常停留、活动之处,并应靠近道路以方便清洁车抽吸。化粪池与地下水源、取水构筑物的距离不得小于30m,化粪池壁与其他建筑物的距离不得小于5m。

4.0.14 化粪池容积应符合表4.0.14的规定。

4.0.15 粪便不能通入市政排水系统的公共厕所,应设贮粪池。贮粪池的容积应按下式计算:

4.0.16 公共厕所粪水排放方式应优先考虑采用直接排入市政污水管道的方式,其次考虑采用经化粪池发酵沉淀后排入市政污水管道的方式。当不具备排入市政污水管道条件时,应采用设贮粪池用抽粪车抽吸排放方式。

4.0.17 通风孔及排水沟等通至厕外的开口处,应设防鼠铁箅。

5 附属式公共厕所的设计

5.0.1 商场(含超市)、饭店、展览馆、影剧院、体育场馆、机场、火车站、地铁和公共设施等服务性部门,必须根据其客流量,建设相应规模和数量的附属式公共厕所。

5.0.2 附属式公共厕所不应影响主体建筑的功能,并应设置直接通至室外的单独出入口。

5.0.3 已建成的主要商业区和主要大街的公共服务单位应改建足够数量的对顾客开放的附属式厕所。

5.0.4 附属式公共厕所的分类及要求应符合表5.0.4的规定。

5.0.5 宾馆、饭店、大型购物场所、机场、火车站、长途汽车始末站等涉外窗口单位的附属式公共厕所的设置应符合一类公共厕所标准。

5.0.6 体育场馆内附属式公共厕所应按二类及二类以上标准进行建设或改造。

5.0.7 附属式公共厕所应易于被人找到。厕所的入口不应设置在人流集中处和楼梯间内,避免相互干扰。商场的厕所宜设置在入口层,大型商场可选择其他楼层设置,超大型商场厕所的布局应使各部分的购物者都能方便的使用。

5.0.8 附属式公共厕所应根据建筑物的使用性质,配置卫生设施。卫生设施的配置应符合本标准表3.2.2~表3.2.7的规定。商场内女厕建筑面积宜为男厕建筑面积的2倍,女性厕位的数量宜为男性厕位的1.5倍。

6 活动式公共厕所的设计

6.0.1 活动式公共厕所的设计应符合下列要求:

1 应便于移动存储和便于安装拆卸;

2 应有通用或专用的运输工具和粪便收运车辆;

3 与外部设施的连接应快速、简便;

4 色彩和外观应能与多种环境协调;

5 使用功能应做到卫生、节水和防臭。

6.0.2 活动式公共厕所的类别及要求应符合表6.0.2的规定。

6.0.3 组装厕所的总宽度不得大于运载车辆底盘的宽度,箱体高度不宜大于2.5m,运载时的总高度不宜大于4.Om,以保证装载后运输过程中具有较好的通过性能。

6.0.4 活动厕所的粪箱宜采用耐腐蚀的不锈钢、塑料等材料制成。采用钢板制作,应使用沥青油等做防腐处理。粪箱应设置便于抽吸粪便的抽粪口,其孔径应大于Φ160mm;并应设置排粪口,孔径应大于Φ75mm。粪箱应设置排气管,直接通向高处向室外排放。

6.0.5 活动厕所的水箱应设置便于加水的加水口或加水管,加水管的内径应为Φ25mm。

6.0.6 活动厕所洗手盆的下水管应有水封装置。

6.0.7 免水冲公共厕所在使用中应做好粪便配套运输、消纳和处理,严禁将粪便倒入垃圾清洁站内。

7 公共厕所无障碍设施设计

7.0.1 公共厕所无障碍设施应与公共厕所同步设计、同步建设。

7.0.2 在现有的建筑中,应建造无障碍厕位或无障碍专用厕所。

7.0.3 无障碍厕位或无障碍专用厕所的设计应符合现行行业标准《城市道路和建筑物无障碍设计规范》JGJ 50的规定。

卫生间防水施工流程及规范

卫生间防水,不知道这些你就OUT了 卫生间是一户人家必不可少的部分,也是使用频率十分高的,水电使用十分频繁,我们卫生间一定要做好防水,否则就会出现很大的麻烦。很多人都不知道卫生间防水怎么做呢?下面验房君就告诉大家几招卫生间防水的流程做法,不知道你就out了! 一、卫生间防水做法流程 卫生间防水做法流程一:刷第一遍防水涂料。 施工前确保工地干净、干燥,防水涂料要涂满,无遗漏,与基层结合牢固,无裂纹,无气泡,无脱落现象。涂刷高度一致,厚度要达到产品规定要求。 卫生间防水做法流程二:刷第二遍防水涂料。

注意第一、第二遍防水涂料间需要有一定时间间隔,待第一遍涂料干透后才能进行第二遍,具体时间视涂料而定。间隔时间太短,防水的效果会大打折扣。 卫生间防水做法流程三:铺保护层。 为防止之后的施工破坏防水层,需在防水涂料表面铺上保护层。保护层要完全覆盖防水层,无遗漏,与基层结合牢固,无裂纹,无气泡,无脱落现象。

卫生间防水做法流程四:闭水试验。 闭水试验时,地面最高点的水不能低于2厘米,保存至少24小时,观察无渗漏现象后方算合格。如有渗漏,需重做,且莫不能疏忽大意。

二、以上是卫生间防水的基本流程,但是在卫生间防水做法细节上,我们也应该处理得当: 卫生间防水规范一:确保卫生间的地面较为平稳。如果需要更换卫生间的地砖,在将原有地砖凿去之后,一定要先用水泥砂浆将地面找平,然后再做防水处理。这样可以避免防水涂料因薄厚不均而造成渗漏。 卫生间防水规范二:接缝处要涂刷到位。卫生间墙地面之间的接缝以及上下水管道与地面的接缝处,是最容易出现问题的地方。 卫生间防水规范三:墙面处理也很重要。在一般的卫生间防水处理中,墙面上也要做大约30厘米高的防水涂料,以防积水洇透墙面。但如果是卫生间的墙面是非承重的轻体墙,就要将整个墙面满涂防水涂料。 卫生间防水规范四:防水实验一定要做。在卫生间施工完毕后,将卫生间的所有下水堵住,并在门口砌一道25厘米高的“坎”,然后在卫生间中灌入20厘米高的水。 卫生间防水规范五:保持下水管道通畅。卫生间中所有的下水管道,包括地漏、卫生洁具的下水管等,都要保持通畅。

普通卫生间设计规范(精)

普通卫生间设计规范.txt25爱是一盏灯,黑暗中照亮前行的远方;爱是一首诗,冰冷中温暖渴求的心房;爱是夏日的风,是冬日的阳,是春日的雨,是秋日的果。普通卫生间设计规范 l 台盆 u 高度: 850-1090(男性) 810-910(女性) 660-810(儿童) u 深度: 480-610(成人) 400-450(儿童) 530-660(较大空间) n 台盆前的活动空间: u 台盆宽度+ 680,约1220左右(无通道) u 台盆宽度+ 1220,约1830左右(有通道) n 搁板最高高度:(最低层搁板与台盆同高) u 1829(男性) u 1750(女性) l 浴缸 u 宽度:520-680(内部宽度) u 长度:1670(可躺) u 高度:380-550 n 浴缸边矮台(可供人坐) u 深度:300 u 高度:450 n 浴缸上搁板 u 距浴缸一侧距离:450-530 u 高度:1310(最高) n 龙头: u 浴缸龙头高度:760-860 u 花洒开关高度:1010-1270 u 花洒高度:1820l 淋浴间 n 门宽:610 n 门前通道宽度:760(最少 n 宽度:910(最少) n 长度:1060(最少)+ 宽300、高380(座位) n 扶手高度:1010-1220 n 花洒高度:1010-1270l 座便器 u 前侧活动区宽:610(至少 u 两侧活动区宽:300-450,有手纸盒的一侧宽:300 u 座便器一侧的搁板距离:座便器中心向一侧730之内 n 手纸盒 u 座便器前端向前300(装于座便器一侧墙上) u 高度: l 小便斗 n 下口离地600以下l 隔断 n 深度:1100以上(外开门) n 深度:1500以上(内开门) n 宽度:800以上无障碍卫生间设计规范公共厕所的无障碍设计规范 l 入口 n 入口室处的地面坡度不应大于 1:50。 n 公共建筑与高层、中高层居住建筑入口设台阶时,必须设轮椅坡道和扶手。 n 建筑入口轮椅通行平台最小宽度为: u 大、中型公共建筑:≥2000 u 小型公共建筑:≥1500 u 中、高层建筑、公寓建筑:≥2000 u 多、低层无障碍住宅、公寓建筑:≥1500 u 无障碍宿舍建筑:≥1500 n 无障碍入口和轮椅通行平台应设雨棚。 n 入口门厅、过厅设两道门时,门扇同时开启最小间距应为: u 门向同一方向开启≥1200 u 双向开门≥1500 u 大、中型公共建筑:≥1500 u 小型公共建筑:≥1200 u 中、高层建筑、公寓建筑:≥1500 u 多、低层无障碍住宅建筑:≥1200l 门扇: n 应采用自动门,也可采用推拉门、折叠门或平开门,不应采用力度大的弹簧门。 n 在放置旋转门一侧应另设残疾人使用的门。 n 轮椅通行门的净宽为: u 自动门: ≥1000 u 推拉门:≥800 u 平开门:≥800 u 弹簧门(小力度):≥800 n 乘轮椅者开启

室内卫生间改造工程方案

抚顺市一职专(煤都路校区)室内卫生间维修改造工程 施工组织设计 抚顺市弘升建筑有限公司

目录 一、工程概况……………………………………………………………………………………一、编制依据…………………………………………………………………………………… 三、施工准备…………………………………………………………………………………… 四、与发包人、监理人及设计人的施工配合措施…………………………………………… 五、施工部署.…………………………………………………………………………………… 六、施工平面布置及平面管理………………………………………………………………… 七、主要部位施工方法…………………………………………………………………… 八、环境控制……………………………………………………… 九、质量管理体系及措施……………………………………………………………………… 十、安全保证措施及体系……………………………………………………………………… 十一、文明施工措施计划……………………………………………………………………………十二、治安保卫管理措施……………………………………………………………………………十三、施工环保管理体系及措施………………………………………………………………….十四、施工总进度计划及工期承诺保证措施……………………………………………………十五、应急预案的保证措施……………………………………………………………………..十六、成品保护的保证措施…………………………………………………………………. 十七、工期承诺及保证措施……………………………………………………………………. 附表一劳动力计划表 附表二拟投入本工程的主要施工设备表 附表三主要材料需求表 附表四计划开、竣工日期和施工进度网络图

卫生间设计要点!

一、卫生间的设计要求 1、有适当的面积,满足设备设施的功能和使用要求。 2、设备、设施的布置及尺度,要符合人体工程学的要求。 设计知识资源网 3、创造良好的室内环境。 4、墙、地面应考虑防水、便于清洁。 二、卫生间的组成及面积 卫生间实际上由厕所、浴室、洗面化妆、洗涤空间组成,最好是分别设置,互不干扰。卫生间面积应根据卫生设备尺寸和人体活动空间来确定。卫生间中至少应配置三种卫生器具,不同洁具组合的卫生间使用面积不应小于以下规定: 1、设便器、洗浴器(浴缸或喷淋)、洗面器三件卫生器具的面积为3平方米。 2、设便器、洗浴器二件卫生器具的面积为2.5平方米。 3、单设便器为1.1平方米。 考虑我国住宅发展正从生存型向小康型过渡,每套住宅的卫生间,使用面积将达到3平方米以上,这个面积基本能保证一个普通家庭的生活卫生和个人生理卫生的需要。 三、卫生间的设置 卫生间的面积较小,一般附设在房间周围,最好与厨房邻近,以便于管线集中。若是采用煤气热水器供应淋浴器热水,更应使卫生间与厨房紧靠。对于大套型住宅,在有条件的情况下可考虑布置双卫,使主卧室拥有相对独立的卫生问。这样卫生间既能满足人口复杂家庭的使用方便或来客与家人分用,又避免了早上洗漱用厕高峰时的矛盾。 设计知识资源网 卫生间有一定的私密性,因而卫生间在住宅中的位置,不宜正对入口或者直接对起居室开门。向起居室开门不仅会使使用者感到不便,而且会把卫生间气味带进起居室内,从而破坏室内环境气氛。 多层住宅中,卫生间宜重叠设置,以减少管线长度。不得将卫生间直接布置在下层住户的卧室、起居室、厨房的上层,这是因为卫生间漏水现象普遍,同时会出现管道噪声、水管冷凝水下滴等问题,影响居住质量。跃层住宅中允许将卫生间布置在本套内的卧室、起居室、厨房上层,但应采取可靠的防水、隔音和便于检修的措施。 四、卫生间的设备及布置 卫生间的设施配备有便器、洗浴器、洗面器等卫生器具,考虑到家庭洗涤、储物的需要,设计时应注意安排洗衣机位置和适当的储物空间,因此卫生间实际是一组空间,这组空间围绕着浴、便、洗面化妆、洗涤四项基本卫生活动,分别组成了不同功能的活动空间。卫生间的管线比较多,平面组合要兼顾管线组合,用水设备应尽可能靠近,以便于几个卫生器具共用上下水立管。 五、卫生间的环境设计 住宅中的卫生间最好采用天然采光和自然通风,采光窗地比不小于1/10,通风口面积不小于地板面积的1/20。无通风窗口的卫生间,必须设置通风道或机械等措施排气,门下留缝或门窗下部设百叶进风。暗卫生间采用人工照明,有条件时也可以通过高窗从邻近房间间接采光,间接采光最好不在要求安静的居室设置。 卫生间的色彩设计应以给人清洁感为宜。白色往往给人冷的感觉,通常以乳白色、淡绿色、浅粉红色进行系列组合,以创造舒适、温暖的空间气氛。另外,在卫生间里适当放一些盆栽花草,既有美化空间的作用,又能给人自然、清爽的感觉,设计时应予以考虑。 六、卫生间防水设计 卫生间是住宅中用水最多的空间,应注意防水和排水。设计时应以排为主,以防为辅。

公共厕所设计及尺寸规范

公共厕所设计及尺寸规范。。。纠结卫生间布置的进= =!(复制粘贴版) 来源:林浩?Liam的日志 3.3 设计规定 3.3.1 公共厕所的平面设计应将大便间、小便间和盥洗室分室设置,各室应具有独立功能。小便间不得露天设置。设置机械通风时,通风口应设在蹲(坐、站)位上方1.75m以上。大便器应采用具有水封功能的前冲式蹲便器,小便器宜采用半挂式便斗。有条件时可采用单厕排风的空气交换方式。公共厕所在使用过程中的臭味应符合现行国家标准《城市公共厕所卫生标准》GB/T 17217和《恶臭污染物排放标准》GB 14554的要求。

卫生间洁具施工方案

11.卫生洁具安装 11.1施工准备 11.1.1作业条件 (一)与卫生洁具连接的给水管道单项试压已完成,与卫生洁具连接的排水管道灌水试验已完成并已办好、预检、试验、隐检手续。 (二)需要安装卫生洁具的房间,室内装修已基本完成。 (三)浴盆的稳装应待土建做完防水层及保护层闭水试验合格后配合土建施工,浴盆稳装完成后,应自检,验收合格后,办理中间验收手续然后交土建进行下道工序安装。 11.1.2材质要求 (一)卫生洁具在进入施工现场和安装前按设计要求,核验规格、型号和质量符合要求方可使用。 (二)卫生洁具应具有出厂产品质量合格证,要求合格证应具备产品名称、型号、规格、国家质量标准、标准代号、出厂日期、生产厂家、名称及地点、出厂产品检验证明或代号,高级卫生洁具应有安装使用说明书。 (三)卫生洁具的配件:应能与所使用的卫生洁具配套使用,有产品合格证,并且有当地法定检测单位证明。 (四)卫生洁具及配件的进场验收:卫生洁具的进货一般以一次性成批,进齐最好,能保证卫生洁具的质量,外观颜色的一致,一次性进货造成检验工作量增大,采用抽检10%如发现不合格产品,则逐个检验,按层或按段的批量进货应防止质量与外观颜色的不一致。一般出现质量等级不一致的问题比较突出。 (1)卫生洁具的检验应做到以下几点: ①外观检查:

外观应周正,瓷质细腻,程度和色泽一致,表面光滑,边色边缘平滑,无裂纹,斑点无损伤。 ②丈量检查: 用盒尺实测主要尺寸,长、宽、高、下水口直径应在卫生洁具设备的允许公差值内。 ③敲击检查: 用木棍轻轻敲击,声音实而清脆未受损伤,重点轻敲击盆边排水口处。 ④通球检查; 对圆形孔洞可做通球试验,检验用球直径应为孔洞直径的0.8倍。 (2)卫生洁具配件分为铸铁,铜镀铬,塑料制品。 ①外观检查: 配件应完整,内外表面光滑,浇口及溢边应修除平整,丝扣无断丝,乱丝无溢边。 ②塑料下水口及返水弯等不得使用再生塑料制品,应保证其圆度、硬度,不得造成渗漏,脱落等质量问题,必要时应检查,并有法定单位的产品监督检验证明。检查方法为对配件进行试装连接,检查下水口返水弯等丝扣连接是否能保证圆度和丝扣外的硬度。 (五)其它材料: 所有与卫生洁具配套使用的螺栓、螺母、垫片一律采用镀锌件。镀锌钢管、扁钢、角铁、圆钢、八字阀门、陶瓷阀芯水嘴、镀锌管件、橡胶板、铅皮、铜丝、油灰、石棉绳、铅油、麻、生料带、白水泥、白灰膏、白塑料护套等。 (六)卫生洁具在检验和搬运过程中,要小心轻放防止磕碰,检验完的产品应重新进行包装,分类,分型号规格,单独码放,不合格

卫生间装修施工方案

目录 一、编制依据 (5) 二、施工范围 (5) 三、施工准备 (5) 3.1装修材料主要工程量及应用部位 (5) 3.2材料准备 (6) 3.3工具准备 (6) 3.4技术准备 (7) 3.5施工劳动需用计划 (7) 四、施工程序 (8) 五、施工方案 (9) 1、聚氨酯防水涂料冷作业施工工艺 (9) 1.1施工条件 (9) 1.2工艺流程 (9) 1.3施工要点 (9)

1.4成品保护 (10) 2、镶贴墙面砖施工艺 (11) 2.1施工条件 (11) 2.2工艺流程 (11) 2.3施工要点9 (11) 3、镶贴地面砖施工工艺 (11) 3.1施工条件 (11) 3.2工艺流程 (12) 3.3施工要点 (12) 4、铝扣板吊顶施工工艺 (12) 4.1施工条件 (13) 4.2工艺流程 (13) 4.3施工要点 (13) 5、卫生间台架、台板安装施工工艺 (14) 5.1施工条件 (14) 5.2工艺流程 (14) 5.3施工要点 (14)

六、质量保证体系及质量保证措施 (15) 6.1质量目标 (15) 6.2质量保证体系 (15) 6.3分项工程质量标准 (15) 6.4质量保证措施 (16) 6.5成都保护措施 (18) 七、安全保证措施 (19) 7.1安全管理措施 (19) 7.2安全防护措施 (19) 八、工期、施工进度计划及工期保证措施 (21) 九、现场文明施工、环保、消防、安全保卫措施 (22) 成都第二长途电信枢纽工程 卫生间装修施工方案

一、编制依据: 1、装饰公司提供的样板间设计图纸。 2、现行国家施工规范和行业标准:《建筑分项工程施工工艺标准》 《装饰工程施工手册》第二版 《建筑装饰工长手册》 二、施工范围 成都第二长途电信枢纽工程主楼1~21F核心筒部位卫生间装修工程。 三、施工准备 装修材料主要工程量及应用部位 3.2材料准备 所用材料的质量、技术性能必须符合设计要求和施工验收规范的规定,必须要有材料准用证、出厂合格证、质量检测报告、材料进场后要抽样检验,复试合格后方可使用。

卫生间装饰施工工艺流程

卫生间装饰施工工艺流 程 Company number:【0089WT-8898YT-W8CCB-BUUT-202108】

卫生间装饰施工工艺流程卫生间的装饰重点: 一是墙砖。二是卫生洁具。 (一)施工工艺流程 镶贴墙砖→吊顶→铺设地砖→安装大便器、洗脸盆、浴盆→安装连接给排 水管→安装灯具、插座、镜子→安装毛巾杆等五金配件。 1.坐便器的工艺流程检查地面下水口管→对准管口→放平找正→画好印记 →打孔洞→抹上油灰→套好胶皮垫→拧上螺母,→水箱背面两个边孔画印记,→打孔→插入螺栓→捻牢→背水箱挂放平找正→拧上螺母→安装背水箱下 水弯头→装好八字门→把娘灯叉弯好→插入漂子门和八字门→拧紧螺母。 2.洗脸盆的工艺流程膨胀螺栓插入→捻牢→盆管架挂好→把脸盆放在架上 找平整→下水连接:脸盆→调直→上水连接。 3.浴盆的工艺流程浴盆安装: →下水安装→油灰封闭严密→上水安装→试 平找正4.淋浴器的工艺流程冷、热水管口用试管找平整→量出短节尺寸→装在管口上→淋浴器铜进水口抹铅油,缠→螺母拧紧→固定在墙上→上部铜管安装在三通口→木螺丝固定在墙上。 5.净身器的工艺流程混合开关、冷热水门的门盖和螺母调平正,→水门装好→喷嘴转芯门装好→冷热水门出口螺母拧紧→混合开关上螺母拧紧→装好

三个水门门盖→磁盆安装好→安装喷嘴时→安装下水口→安装手提拉杆时→调正定位。 (二)施工要领1.洗涤盆安装施工要领: (1)洗涤盆产品应平整无损裂。排水栓应有不小于8mm直径的溢流孔。(2)排水栓与洗涤盆让接时排水栓溢流孔应尽量对准洗涤盆溢流孔以保证溢流部位畅通,镶接后排水栓上端面应低于洗涤盆底。 (3)托架固定螺栓可采用不小于6mm的镀锌开脚螺栓或镀锌金属膨胀螺栓(如墙体是多孔砖,则严禁使用膨胀螺栓)。 (4)洗涤盆与排水管连接后应牢固密实,且便于拆卸,连接处不得敞口。洗涤盆与墙面接触部应用硅膏嵌缝。 (5)如洗涤盆排水存水弯和水龙头是镀络产品,在安装时不得损坏镀层。2.浴盆的安装要领: (1)在安装裙板浴盆时,其裙板底部应紧贴地面,楼板在排水处应预留25 0~300mm洞孔,便于排水安装,在浴盆排水端部墙体设置检修孔。 (2)其他各类浴盆可根据有关标准或用户需求确定浴盆上平面高度。然后砌两条砖基础后安装浴盆。如浴盆侧边砌裙墙,应在浴盆排水处设置检修孔或在排水端部墙上开设检修孔。

推荐卫生间装修知识大全

卫生间装修知识大全 卫生间装修在家居装修中算是一道复杂的程序,由于卫浴洁具的繁多给装修带来了诸多不便。其实若认真研究下,明白了卫生间装修的流程以及要点之后,您就会发现其实卫生间装修小心处理也是可以应对的哦。 卫生间装修的时候,有很多需要注意的地方。我们知道,卫生间装修主要不仅是为了装饰好看,更是以功能性为主。因此卫生间装修不可小视。 卫生间装修流程:一是墙砖,二是卫生洁具。(一)施工工艺流程镶贴墙砖吊顶铺设地砖安装大便器、洗脸盆、浴盆安装连接给排水管安装灯具、插座、镜子安装毛巾杆等五金配件。 (一)施工工艺流程 镶贴墙砖吊顶铺设地砖安装大便器、洗脸盆、浴盆安装连接给排水管安装灯具、插座、镜子安装毛巾杆等五金配件。 1.坐便器的工艺流程 检查地面下水口管对准管口放平找正画好印记打孔洞抹上油灰套好胶皮垫拧上螺母,水箱背面两个边孔画印记,打孔插入螺栓捻牢背水箱挂放平找正拧上螺母安装背水箱下水弯头装好八字门把娘灯叉弯好插入漂子门和八字门拧紧螺母。

洗脸盆的工艺流程2. 膨胀螺栓插入捻牢盆管架挂好把脸盆放在架上找平整下水连接:脸盆调直上水连接。 3.浴盆的工艺流程 浴盆安装:下水安装油灰封闭严密上水安装试平找正 4.淋浴器的工艺流程 冷、热水管口用试管找平整量出短节尺寸装在管口上淋浴器铜进水口抹铅油,缠螺母拧紧固定在墙上上部铜管安装在三通口木螺丝固定在墙上。 5.净身器的工艺流程 混合开关、冷热水门的门盖和螺母调平正,水门装好喷嘴转芯门装好冷热水门出口螺母拧紧混合开关上螺母拧紧装好三个水门门盖磁盆安装好安装喷嘴时安装下水口安装手提拉杆时调正定位。 (二)施工要领 1.洗涤盆安装施工要领: (1)洗涤盆产品应平整无损裂。排水栓应有不小于8mm直径的溢流孔。 (2)排水栓与洗涤盆让接时排水栓溢流孔应尽量对准洗涤盆溢流孔以保证溢流部位畅通,镶接后排水栓上端面应低于洗涤盆底。(3)托架固定螺栓可采用不小于6mm的镀锌开脚螺栓或镀锌金属膨胀螺栓(如墙体是多孔砖,则严禁使用膨胀螺栓)。 )洗涤盆与排水管连接后应牢固密实,且便于拆卸,连接处不得敞口。

公共厕所设计规范

厕所设计规范 3.3.1 公共厕所的平面设计应将大便间、小便间和盥洗室分室设置,各室应具有独立功能。小便间不得露天设置。厕所平面布置宜将管道、通风等附属

设施集中在单独的夹道中。卫生间防水施工工艺流程 卫生间防水施工工艺流程 1.卫生间防水施工技术准备 1.进行技术复核,基层标高、坡度、排水排污管道符合设计要求。 2.施工前应有施工方案,有详细的技术交底,并有工长负责交至施工人员。 3.各种进场原材料进行验收,包括材料的规格、品种、材质等符合设计要求,同时进行现场抽样复试。 4.施工环境的温度应符合防水材料的技术要求。 2.卫生间防水施工流程 技术交底→材料复检→清理基层→找平层→细部节点附加层→防水层→闭水试验 3.卫生间防水施工现场准备 要彻底清理施工现场杂物和建筑垃圾,保证施工基层的坡度、平整度和含水率等符合设计和施工规范要求。 基层不得有疏松、空鼓、起沙、起皮和开裂现象。阴阳角处做成圆弧或钝角,基层质量的好坏将直接影响防水施工的质量。 4.防水施工材料准备 任何一种防水材料都有它的独特性、适用性,如何选择材料是重要的课题。 1.根据防水工程所处的地理位置、气候环境条件、结构构造及防水材料的品种、性能、特点和适用范围,正确合理的使用防水材料。

2.工程防水所采用的防水材料及辅助材料须具有产品出厂合格证书和权威部门技术性能检测报告,防水材料的性能、规格、品种等应符合现行的.国家产品标准和规范要求。 对于进场的防水材料要按规范规定抽样复检,以防止不合格的防水材料混入施工现场,同时要保证辅助材料与防水材料的相容性。 3.准备好工程防水所需的施工工具,如搅拌器、毛刷、滚刷、剪刀、抹子等。 5.防水施工人员准备 卫生间防水施工必须选择有资质、责任心强、技术水平较高的专业防水施工队伍进行施工,施工人员应经过专业培训,持证上岗。在防水施工前,应及时详细的向施工队伍进行技术交底,以保证防水施工队伍能熟练的按着技术规范保质保量的进行防水施工。 6.卫生间防水层施工及闭水试验 涂刷防水材料,一般情况为三遍,每次涂刷方向应与上一次涂刷方向垂直,以水泥基为例,每遍间隔6-8小时,涂膜厚度1.5㎜,细部节点应做附加层,即在涂料间加设一层加筋布(聚酯无纺布或玻纤网格布)。 立面有淋浴部位,防水层的施工高度为1.8m,无淋浴部位,防水层高度应高于面砖300㎜,若卫生间墙体为填充墙,则防水高度应高于面砖1m。施工后应有干燥养护时间,并做好成品保护,避免过早上人。 防水涂膜实干后至少48小时蓄水试验或2小时淋水试验,蓄水深度在地面最高处应有20㎜的积水。防水工程完工后,要验收,合格后方可交工。

卫生间装修施工方案

对外卫生间装修施工方案 一、工程概况 新航站楼迎、送客大厅,办票大厅,进出港通廊,候机厅,行李提取大厅,头等舱和贵宾候机厅等共有对外(供旅客使用的)男女卫生间45座。装饰设计材料作法为:墙面、楼面均为600mm×600mm的花岗石或微晶玻璃饰面;顶棚为荷兰亨特公司的“乐思龙”牌铝合金微孔条板;隔断板采用奥地利的13mm厚MAX酚醛树脂板;洗手台板为“可丽耐”板材;8mm玻璃镜子。 卫生洁具配置有:坐、蹲式大便器,小便器挂斗,圆形洗手盆和成品洗手液容器,成品烘手器,卫生纸架以及残疾人不锈钢扶手等。 二、施工部署 对外卫生间装修标准较高,使用进口材料较多,工序多,各专业互相交叉作业,需要工期较长,因此施工安排必须根据施工组织设计要求,提前做好样板间,经业主、设计、监理检查验收确认之后,方可加工订货,为尽早进行大面积装饰、装修施工创造条件。分项工程施工程序:测量定位→机电各专业管线安装到位→抹地面找平层→做防水层及试水→保护层(含找坡)施工→安装顶棚吊杆→贴花岗石或微晶玻璃墙面→铝合金条板吊顶→安装蹲便器→铺装花岗石或微晶玻璃地面→安装隔断板→安装卫生洁具→安装洗手台板→安装玻璃镜子→二次蓄水试验。 三、施工准备 (一)技术准备 1.测量定位:依据统一测定的装饰、装修阶段轴线控制线和建筑标高+50cm线,引测至卫生间内,测定十字控制线并弹于地面和墙面上,按顶棚标高弹出吊顶完成面线和再上量200mm弹上设备管线安装最低控制线,以此作为控制机电各专业管线安装和甩口的基准。 2.深化设计:应根据引测到卫生间内的十字控制线,检查结构偏差情况,进行各分项工

程深化设计: (1)墙面花岗石排板设计:从房间十字中心线向两侧对称布板,靠边角碎板不得小于200mm,阳角节点作法采取大面压小面,详见图4.8-1~2。 (2)地面花岗石排板设计:原则从房间十字中心线向两侧对称排板,房间内外的交接线有门时应设在门扇中间位置,并用5mm厚不锈钢条相隔;无门扇时应设在门洞内侧墙齐平,且不允许门洞、门口处出现小于300mm的碎板。详见图4.8-3。 (3)铝合金条板顶棚:顶棚排板设计应依房间尺寸和有无灯带而定,如洗手台和小便器上方有灯带时,应按设计要求留出灯带宽度后,开始向另一侧排板;无灯带时应依据房间中心线向两侧对称布板,并在灯带与条板连接处应做节点深化设计,风口、灯具、广播等必须设在条板中心。 3.翻样提供加工订货计划,在深化设计经设计审批之后方可提出,但标准板可先提供。 (二)料具准备 1.各类主要材料应按计划规格、数量供到现场。 2.聚合物砂浆掺加剂(众霸I、Ⅱ型胶粘剂)、玻璃镜子、白色防水胶、卫生洁具嵌缝硅胶。 3.切割机、角向磨光机、水平尺、2m靠尺、橡皮锤、钢卷尺、线坠、手锯、射钉枪、 铆钉枪、方尺、扳子、螺丝刀。 (三)作业条件 1.给排水、通风、强、弱电各专业管线安装完成,水管道打压验收合格。 2.卫生间临时门封闭完成。 3.水、电源接到位。 四、主要施工方法 (一)聚氨酯涂膜防水层施工 1.材料要求:聚氨酯涂膜防水材料(双组分),应有出厂合格证、准用证,复试合格后使用。 2.主要机具:应备有电动搅拌器、搅拌桶、刮板、滚动刷、油漆刷、干粉灭火器等。 3.作业条件:基层表面无凹凸不平、松动、空鼓、开裂等现象,含水率不大于99/5为宜,

卫生间大小设计规范

卫生间大小设计规范篇一:卫生间设计尺寸规范 卫生间设计尺寸规范 普通卫生间设计规范 l 台盆 u 高度: 850-1090(男性) 810-910(女性) 660-810(儿童) u 深度: 480-610(成人) 400-450(儿童) 530-660(较大空间) n 台盆前的活动空间: u 台盆宽度+ 680,约1220左右(无通道) u 台盆宽度+ 1220,约1830左右(有通道) n 搁板最高高度:(最低层搁板与台盆同高) u 1829(男性) u 1750(女性) l 浴缸 u 宽度:520-680(内部宽度) 1 u 长度:1670(可躺) u 高度:380-550 n 浴缸边矮台(可供人坐)

u 深度:300 u 高度:450 n 浴缸上搁板 u 距浴缸一侧距离:450-530 u 高度:1310(最高) n 龙头: u 浴缸龙头高度:760-860 u 花洒开关高度:1010-1270 u 花洒高度:1820 l 淋浴间 n 门宽:610 n 门前通道宽度:760(最少) n 宽度:910(最少) n 长度:1060(最少)+ 宽300、高380(座位) n 扶手高度:1010-1220 n 花洒高度:1010-1270 l 座便器 u 前侧活动区宽:610(至少) u 两侧活动区宽:300-450,有手纸盒的一侧宽:300 2 u 座便器一侧的搁板距离:座便器中心向一侧730之内n 手纸盒 u 座便器前端向前300(装于座便器一侧墙上) u 高度:

l 小便斗 n 下口离地600以下 l 隔断 n 深度:1100以上(外开门) n 深度:1500以上(内开门) n 宽度:800以上 无障碍卫生间设计规范 公共厕所的无障碍设计规范 l 入口 n 入口室处的地面坡度不应大于1:50。 n 公共建筑与高层、中高层居住建筑入口设台阶时,必须设轮椅坡道和扶手。n 建筑入口轮椅通行平台最小宽度为: u 大、中型公共建筑:?2000 u 小型公共建筑:?1500 u 中、高层建筑、公寓建筑:?2000 u 多、低层无障碍住宅、公寓建筑:?1500 u 无障碍宿舍建筑:?1500 n 无障碍入口和轮椅通行平台应设雨棚。 3 n 入口门厅、过厅设两道门时,门扇同时开启最小间距应为: u 门向同一方向开启?1200 u 双向开门?1500 u 大、中型公共建筑:?1500 u 小型公共建筑:?1200

卫生间施工流程

想到设计的是卫生间,我觉得卫生间最重要的就是防水。几个环节应该重点抓:基层--要求平整,清洁无突起及水泥快等无油污;防水层--涂刷型的一定要保证厚度,且不能有遗漏之处,卷材型的搭接处宽度要在8公分以上;防水层做好一定要做保护层砂浆,避免工人踩踏损坏.穿出楼板的管道根部一定要做加强防水,高度要高于地面.防水层做完做一次24小时闭水实验,贴完砖再做一次闭水实验.不漏就通过了! 坐便器的工艺流程。检查地面下水口管→对准管口→放平找正→画好印记→打孔洞→抹上油灰→套好胶皮垫→拧上螺母,→水箱背面两个边孔画印记, →打孔→插入螺栓→捻牢→背水箱挂放平找正→拧上螺母→安装背水箱下水弯头→装好八字门→把娘灯叉弯好→插入漂子门和八字门→拧紧螺母。 洗脸盆的工艺流程。膨胀螺栓插入→捻牢→盆管架挂好→把脸盆放在架上找平整→下水连接:脸盆→调直→上水连接。 浴盆的工艺流程浴盆安装: →下水安装→油灰封闭严密→上水安装→试平找正 淋浴器的工艺流程。冷、热水管口用试管找平整→量出短节尺寸→装在管口上→淋浴器铜进水口抹铅油,缠→螺母拧紧→固定在墙上→上部铜管安装在三通口→木螺丝固定在墙上。 净身器的工艺流程。混合开关、冷热水门的门盖和螺母调平正, →水门装好→喷嘴转芯门装好→冷热水门出口螺母拧紧→混合开关上螺母拧紧→装好三个水门门盖→磁盆安装好→安装喷嘴时→安装

下水口→安装手提拉杆时→调正定位。 我们应该先设计好洗面盆、马桶、热水器、浴缸或淋浴的位置和尺寸,然后设计水电路,最好画出设计平面图;根据图纸铺设好水、电、暖管道,然后清理地面,再用水泥砂浆将地面找平;开始做地面防水层,涂层要均匀,厚度≥1.5mm。施工时注意死角,墙壁和地面之间、下水管和地面之间。墙壁做防水参照地面,四周侧墙防水层高≥20cm,有浴缸的部位,防水层应该做到淋浴器能喷淋到的所有部位。当然四面墙的防水也可做到墙顶部,卫生间的屋顶能做防水更好;防水施工完毕后,要将卫生间的所有下水道堵住,在卫生间门口砌一道“矮墙”进行注水试验,注水高度在10cm左右。24小时后检查,若卫生间的四周墙面和地面没有渗漏现象说明卫生间的防水质量很好。反之,要找出漏点,进行维修;闭水试验完成后,晾干5-7天,在防水涂层上再做一层水泥砂浆,等水泥砂浆保护层干透后就可以贴地砖了。地面要向地漏方向有足够的倾斜度以便于排水,地面的瓷砖要防滑、防水,墙砖也不能吸水,否则有色差。瓷砖填缝剂颜色要比对好,不要太浅或太深。贴完墙地砖就可以进行地面上的正常装饰装修了;洗面盆台面的尺寸和高度要适中(因身高而异H75-85cm),台下盆便于打扫卫生。台盆的水路要求:冷热水距地面50cm,冷热水间距10-15cm,最好保证冷热水管在台盆的中心。如果热水器和洗面盆间距较远不便提供热水,那就要另想办法,比如在热水器下面装一小洗面盆冬天用;热水器最好安装在承重墙上,结实。热水器的两端和墙壁之间最好留出足够的空隙,便于检修。有浴缸的话,热水器的容积

厨卫装修注意事项

卫生间、厨房装修注意事项: 一、水管 一定要在水路改造工人到来之前,设计好卫生间和厨房的格局。比如,洗衣机、洗手盆、座便器、淋浴间的位置和龙头的高度。 皮尔萨水管的专业施工人员走完水路以后曾经被叫回来三次,全部是因为我考虑不周导致的。 另外,卫生间水电路走完拍照片留底,然后让工人给你测量具体的位置和尺寸。后期浴室挂件、镜前灯和浴室柜的安装大部分都需要在墙上打眼儿,如果尺寸掌握不好,打爆水管的可能性不是没有。 总结:提前做好周密安排,工人铺好管子以后尽量不要再做其它的改动。切记水电路位置图要画清楚。 二、龙头的位置 我家客卫洗手盆下的冷热水管位置留偏了,安装浴室柜的时候只好把左边抽屉的后板钻了两个洞才勉强装上,好端端的一个抽屉废了,心疼。 总结:浴室柜至关重要,提前量好尺寸,定好位置,水管的位置一般留在中间比较合适,如果偏了会影响柜体放置。 三、地漏 洗衣机底下的下水地漏,应该买洗衣机专用中间一个小孔的那种,把洗衣机的管子直接插进去,就不用担心排水外漏的问题了。我当时买的是上面有个小盖子的那种,现在上面的小盖子拿下来才勉强插入水管。 淋浴间和其它地方买普通的地漏就可以,我买的弹起式地漏,其实是浴缸专用,完全没必要,花冤枉钱,效果也不见得好。 总结:洗衣机最好接洗衣机专用地漏,普通淋浴最好用普通地漏,不需要为了追求好看买贵的东西。 四、座便器 注意座便器的孔距,当时工人糊里糊涂当成了孔距30.5厘米,实际孔距35厘米。导致座便器买来水箱不能造墙,客卫离墙5厘米,主卫离墙7厘米,教训惨痛而不可弥补。 总结:提前测好座便器下水管孔距。 五、地砖 每个卫生间都会有两至三个地漏,要让水能顺利地流入地漏而地面不积水,需要瓦工师傅铺砖时顺水倾斜。 我家客卫座便器对面是地漏,入住后发现座便器附近总是积水,原因是工人铺砖倾斜度正好反了。 总结:一定要跟工人强调倾斜问题,地砖贴好后试水,过一会儿看水流是否顺畅流入地漏,无积水。作者网名:鱼油麦菜(所有装修日记均选自家居在线) 教你安全安装卫生间插座[ 装修必读] 卫生间常用来洗澡冲凉,易潮湿,装修时,不宜安装普通型插座。这些部件应距地多高、怎样安装最安全,不是每个人都知道的。 插座安装时,明装插座距地面应不低于1.8米;暗装插座距地面不低于0.3米,为防止儿童触电、用手指触摸或金属物插捅电源的孔眼,一定要选用带有保险挡片的安全插座;单相二眼插座的施工接线要求是:当孔眼横排列时为“左零右火”,竖排列时为“上火下零”;单相三眼插座的接线要求是:最上端的接地孔眼一定要与接地线接牢、接实、接对,绝不能不接。余下的两孔眼按“左零右火”的规则接线,值得注意的是零线与保护接地线切不可错接或接为一体;电冰箱应使用独立的、带有保护接地的三眼插座。严禁自做接地线接于煤气管道上,

装修设计完全手册.卫生间

装修设计完全手册-卫生间设计装修设计完全手册 2002-12-25 13:00 卫生间设计 卫生间的设计原则 (1)卫生间设计应综合考虑盥洗、卫生间、厕所三种功能的使用。 (2)卫生间的装饰设计不应影响卫生间的采光、通风效果,电线和电器设备的选用和设置应符合电器安全规程的规定。 (3)地面应采用防水、耐脏、防滑的地砖、花岗岩等材料。 (4)墙面定采用光洁素雅的瓷砖、顶棚宜用塑料板材、玻璃和半透明板材等吊板,亦可用防水涂料装饰。 (5)卫生间的浴具应有冷热水龙头。浴缸或淋浴宜用活动隔断分隔。 (6)卫生间的地坪应向排水口倾斜。 (7)卫生洁具的选用应与整体布置协调。卫生间设计要点简述 地面:要注意防水、防滑顶部:防潮、遮掩最重要洁具:追求合理、合适电路:安全第一采光:明亮即可 绿化:增添生气 卫生间形式与空间尺度 卫生间的设计包括各种装饰材料的选择、颜色的

搭配、空间的配置等。 色彩:卫生间的色彩选择具有清洁感的冷色调, 并与同色调的搭配,低彩度、高明度的色彩为佳。空间:在卫生间的一面墙上装一面较大的镜子, 可使视觉变宽,而且便于梳妆打扮。门口的缝隙应由平常的下方通风改为上方通风,这样可避免大量冷风吹到身上。在卫生间门后较高处安上一个木制小柜,放一些平时不用又可随用随取的东西, 这样可以解决卫生间的壁柜不够用的矛盾。 高度:淋浴器的高度在205-210厘米之间,盥洗盆高度(上沿口)在70-74厘米之间为宜,站立空间宽度不得少于50厘米。卫生间壁镜底部不得低于90厘米,顶部不能超过200厘米。洗衣机的放置空间宽度不能少于35厘米。 卫生间装修建议 卫生间的设计基本上以方便、安全、易于清洗及美观得体为主。由于的水气很重,内部装璜用料必须以防水物料为主。 在地板方面,以天然石料做成地砖,既防水又耐用。大型瓷砖清洗方便,容易保持干爽;而塑料地板的实用价值甚高,加上饰钉后,其防滑作用更显著。 浴缸是卫生间内的主角,其形状、颜色、大小都是在选购时要考虑的问题。卫生间窗户的采光功用并不重要,其重点在于通风透气。镜子是化妆打扮的必需品,在卫生间中自然相当重要。卫生

厨房、卫生间防水施工工艺流程

厨房、卫生间防水施工工艺流程 一、防水施工工艺流程清理基面→节点细部及附加防水层施工→整体涂刷第一遍科瑞福聚合物水泥防水涂料(纵向)→整体涂刷第二遍科瑞福聚合物水泥防水涂料(横向)→必要时涂刷第三遍科瑞福聚合物水泥防水涂料(纵向)达到设计厚度→组织验收 二、防水施工工艺1、基面要求平整、无起砂、空鼓、砂眼及凹凸不平现象,确保基层清洁、干燥,基面含水率小于8%。平整度用垂直检验尺检查,最大间隙不大于5mm。阴阳角、转角处或有预埋件等处应做成圆弧或八字角。2、基层修补:1)如果找平层平整度超过规定要求,则应将凸起部位铲平,低凹处应用水泥砂浆补抹。2)起砂、起皮处应将表面清除,用掺入15%的108胶水的水泥砂浆涂刷,并抹平压光。3、基面检测:先把基面清理干净,检查是否干燥、无明水,或用1m2面积的橡胶板或卷材覆盖基层,2-3小时后基层无水印、橡胶板或卷材无凝结水为合格。4、材料检查:产品包装、外观等必须符合规范和产品说明书要求。5、大面积防水涂料涂刷前,应先对节点进行处理,如进行密封材料的填嵌、附加层增强涂刷,这有利于大面积施工和保证整个施工质量。应先处理阴阳角、管口等细部构造。6、涂层:按相应比例配制,将水泥慢慢加入液料中,同时开动电动搅拌器(每分钟350—450转)充分搅拌至均匀细微,不含团粒的混合物,即可使用。7、大面积涂覆:用

滚筒或刮板按规定的厚度层数逐层刮涂,各层之间的时间间隔以前一层涂膜干固不粘手为准,涂覆时要均匀,涂料与基层之间不能有气泡,且粘结严密。每层涂刷必须按规定用量取料,不能过厚或过薄,涂面层要求平整,涂覆时尽量做到均匀一致,不可有局部沉积和漏刷现象。底涂层要重复多刷几次以保证涂料与基层之间不留气泡和充分粘结,保护层的施工在防水层最后一次涂覆完全干固后进行。8、防水层的修整:如有气孔主要是吹干净杂层,增强涂刷、加抹。起鼓:把鼓位割开,排出潮气干燥后进行修补。破损:涂膜未干时应严禁站人,防止尖物、重物损坏防水层,如有发生应及时进行修补。9、涂膜防水层完工后,应及时进行保护层施工,以使涂膜层及时得到保护。三、注意事项1、施工温度不应低于5℃,雨天不宜施工。防水胶在使用前严禁单独加水;2、使用水泥为325 #以上普通硅水泥,水为自来水(10%-20%);3、养护过程中防止防水层受到冲击或振动、温度剧烈变化及风干等;4、使用前要将胶乳摇匀;5、施工完毕一天后,洒水湿润养护5天;6、施工现场应通风,在空气流动较差的环境施工时,应加强通

卫生间装修要点

卫浴:卫生间装修要点 1、装修要点: (1)墙面用瓷砖满贴。 (2)地面选用防滑材料铺设,高度应低于其他地面10-20毫米,地漏应低于地面10毫米左右,以利于排水。 (3)洗面盆应镶嵌在平台内,平台选用大理石、花岗石为好,高度为750-800毫米,宽度为500-550毫米,长度1000-1200毫米为宜。 (4)通风扇安装应距顶棚200-300毫米处,也可安装在吊顶下平处。 (5)浴盆安装不宜过高,一般距地平500毫米,并应配备扶手防滑。 (6)坐便器选用便于维修、不易损坏、冲水好的水箱。 (7)吊顶选用透光和不怕潮湿的材料。 (8)卫生间的电源插座最好加防潮盖。 (9)如果淋浴间使用玻璃门,应选用有机玻璃或钢化玻璃,避免伤人。 (10)切勿在浴缸、淋浴间使用任何类型的电话,以免电击和火灾危险 2、色彩设计: 对于墙面地面、设备家具的颜色不能孤立地去考虑,而应使它们在色彩上成为一个有机的整体。通常卫浴空间采用同一调和配色和类似调和配色较多,强调统一性和融合感。采用对比配色时,必须控制好色彩的面积,鲜艳色的面积要小。考虑人移动时的心理适应能力,相邻的卫生空间要注意其连续性和统一感,色彩不宜差别太大。对材质本身的色彩和照明色彩等也必须给予整体考虑。 对于半永久性使用的设备,如浴盆、洗脸盆、便器等,最好避免采用过分鲜艳强烈的色彩。 一般来讲,卫生间宜使用淡雅具有清洁感的颜色。除了白色以外,常用的暖色调有淡粉红、淡桔黄、淡土黄等,常用的冷色调有淡紫、淡蓝、淡青、淡绿等。顶棚、墙面要考虑用反射系数高的明色,地面则较多采用彩度低的中性灰色调协。从色彩在空间高度的颁上来说,下部重、上部轻,有稳定和加大空间感的效果。 在色彩选择的顺序上也应有所注意。一般先确定一种主色调,明确营造某种空间气氛,据此决定便器、浴盆、洗脸池、家具、设备的色彩,选择顶棚、墙、地面的色彩。墙面色彩要能衬托出家具,顶棚色彩可与墙面一致或者明度更高一些,墙裙可以是色彩倾向明确和图

相关文档