建筑消防设施维修保养记录

注:1.本维保记录对应维保合同约定实行。

2.维保测试过得消防设备正常在标注?,故障在标注?写明故障原因。

3.为标注?系统,本维保单位不存在本系统或维保合同约定有用户自动维护保养。

4.消防设施用户单位消防改造装修,需要提前通知维保单位。如未提前通知维保单

位产生任何后果,本单位不承担任何法健责任。

5.火灾报警设备动行时,产生火警.故障值班必须到现场确认,如误报现场人员不能

处理需记录下来维保时告知维保人员。

户单位存根

建筑消防设施故障维修记录表

建筑消防设施故障维修记录表 20 年月日至20 年月日 部分内容来源于网络,有侵权请联系删除!

建筑消防设施故障维修记录表 序号:×× 故障情况故障维修情况故障排除确认 发现时间发现人 签名 故障部位故障情况描述 是否停 用系统 是否报消防 部门备案 安全保 护措施 维修 时间 维修人员 (单位) 维修方法 20××年×月×日×××2层手报故障报警否××月××日×××更换已排除20××年×月×日×××2层排烟口排烟口动作否××月××日×××维修执行机构已排除 注1:“故障情况”由值班、巡查、检测、灭火演练时的当事者如实填写。 注2:“故障维修情况”中因维修故障需要停用系统的由单位消防安全责任人在“是否停用系统”栏签字;停用系统超过24h的,单位消防安全责任人在“是否报消防部门备案”及“安全保护措施”栏如实填写;其他信息由维护人员(单位)如实填写。 注3:“故障排除情况”由单位消防安全管理人在确认故障排除后如实填写并签字。 部分内容来源于网络,有侵权请联系删除!

部分内容来源于网络,有侵权请联系删除! 建筑消防设施故障维修记录表 序号: 故 障 情 况 故障维修情况 故障排除 确认 发现时间 发现人 签 名 故障部位 故障情况描述 是否停用系统 是否报消防部门备案 安全保护措施 维修 时间 维修人员(单位) 维修方法 注1:“故障情况”由值班、巡查、检测、灭火演练时的当事者如实填写。 注2:“故障维修情况”中因维修故障需要停用系统的由单位消防安全责任人在“是否停用系统”栏签字;停用系统超过24h 的,单位消防安全责任人 在“是否报消防部门备案”及“安全保护措施”栏如实填写;其他信息由维护人员(单位)如实填写。 注3:“故障排除情况”由单位消防安全管理人在确认故障排除后如实填写并签字。

最新整理消防设施维护管理制度.docx

最新整理消防设施维护管理制度 按照国家有关法律法规和国家工程建设消防技术标准设置的建筑消防设施,是预防火灾,及时扑救初起火灾的有效措施。对建筑消防设施实施维护管理,确保其完好有效,是单位的法定职责。建筑消防设施投人使用后即应保证其处于正常运行或准工作状态,不得擅自断电停运或长期带故障工作。建筑消防设施的管理消防安全责任人负责,消防安全管理人组织,消防主管具体实施。 一、维护管理范围 1、火灾自动报警系统; 2、自动喷水灭火系统; 3、机械排烟系统; 4、室内消火栓系统; 5、灭火器材; 6、安全疏散辅助设施(灯光疏散指示标志、火灾事故应急照明) 二、建筑消防设施的检查 建筑消防设施检查分为巡查、单项检查、联动检查三种方式。 (一)建筑消防设施巡查 1、建筑消防设施巡查应当每日开展一次。 2、建筑消防设施巡查的内容 (1)消防供配电设施:消防电源工作状态。 (2)火灾自动报警系统:火灾报警探测器外观,火灾报警控制器运行状况,消防联动控制器外观和运行状况,手动报警按钮外观,火灾警报装置外观。

(3)消防供水设施:消防水池外观,消防水箱外观,消防水泵及控制柜工作状态,水泵结合器外观、标识,管wang控制阀门启闭状态,泵房工作环境。 (4)消火栓灭火系统:室内消火栓外观、室外消火栓外观。 (5)自动喷水灭火系统:喷头外观,报警阀组外观,末端试水装置压力值。(6)机械排烟系统:排烟阀外观,自然排烟窗外观,排烟机工作状态。 (7)应急照明和疏散指示标志:应急灯外观,应急灯工作状态,疏散指示标志外观,疏散指示标志工作状态。 (8)灭火器:灭火器外观,设置位置状况。 3、建筑消防设施巡查应当填写《建筑消防设施巡查记录表》,巡查人员、消防安全管理人签名。 4、对发现的问题和故障应及时处理,当场不能处置的要填报《建筑消防设施故障维修记录表》,上报消防安全管理人。 (二)建筑消防设施的定期检查 1、建筑消防设施的单项检查应当每月至少一次,消防安全管理人组织,并填写《建筑消防设施定期检查记录表》,检查人员和消防安全管理人应在《建筑消防设施定期检查记录表》上签名。 2、建筑消防设施定期检查的内容: (1)消防供配电设施:消防用电设备电源末级配电箱处主、备电切换功能。 (2)火灾自动报警系统:警报装置的警报功能,火灾报警探测器、手动报警按钮、火灾报警控制器、火灾显示盘的报警显示功能,消防联动控制设备的联动控制和显示。其中火灾报警探测器和手动报警按钮的报警功能的检查数量不少于总数的25%。 (3)消防供水设施:消防水池、水箱水量,消防水泵及水泵控制柜的启泵和主备泵切换功能,管道阀门启闭功能。

消防设施维护保养记录三篇

消防设施维护保养记录三篇 篇一:月消防设施维修保养记录 单位名称 XX酒店 说明 1、公安部《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》第二十七条明确规定:单位应当按照建筑消防设施检查维修保养有关规定的要求,对建筑消防设施的完好有效情况进行检查和维修保养。 2、单位应当与具备建筑消防设施维修保养资格的企业签定建筑消防设施定期维修保养合同,保证消防设施的正常运行。消防设施每月定期检查,对建筑自动消防设施的维修保养每12月全面进行1次。 3、维修保养单位对保养的建筑消防设施负责。 4、委托单位应当及时将维修保养单位维修保养记录归入单位消防档案。 月消防设施维修保养记录 委托单位XX酒店 维修保养单位梅州市方安消防工程有限公司 维修保养人员彭梦祥维修保养日期20XX-9-2 建筑名称XX酒店 项目维修保养情况备注

消火栓系统室内消火栓对转动部件进行润滑保养室外消火栓重新上漆 消防水泵电源、转向测试 水泵接合器进行润滑保养 消防水池清洗防锈 屋顶水箱清洗防锈 通风空调风机电源、转向测试防火阀进行润滑保养 防烟排烟系统防火阀进行润滑保养送风机电源、转向测试排烟阀进行润滑保养排烟机电源、转向测试 火灾自动报警系统集中报警器火警、复位、打印等区域报警器火警测试 感烟探测器进行烟雾测试 感温探测器加温火警测试 应急广播音量、电源检查 手动按扭测试灵活性 其他探测器火警测试 项目 维修保养情况备注

自动喷水灭火系统喷洒头开启测试 报警控制阀火警测试 水流指示器观察流向 压力开关进行压力测试 水泵火警测试灵敏度 稳压泵火警测试灵敏度 气压水罐火警测试灵敏度 管道阀门开关灵活性火警测试其他火警测试 气体灭火系统喷头开启测试 瓶头阀开启测试 分配阀开启测试 远程启动装 置 火警灵敏性测试联动开启装 置 测试是否灵活手动开启装 置 测试是否灵活紧急出动火警灵敏性测试储罐压力检测 其他安全性能测试

建筑消防设施维护保养记录表

建筑消防设施维护保养记录表

————————————————————————————————作者: ————————————————————————————————日期:

XXXX公司建筑消防设施维护保养记录表(年度)共12 页第 1 页 维保项目维保内容测试方法和要求实测记录判定备注一、消防供电配电 1、消防配电柜(箱)a.试验主、备电切换功能 在总配电室内的一级控制柜应设置为自动,并在主 电源断电后30S内供电。 □符合 √□不符合b.消防电源主、备电源供 电能力测试 能启动柴油发电机,为主要消防设备供电。 □符合 □不符合 2、自备发电机组a.试验发电机自动、手动 启动功能 消防用电按一、二级负荷供电的建筑,当采用自备 发电设备作备用电源时,自备发电设备应设置自动 和手动启动装置。设置柴油发电机为自动启动方式, 切断市电供电,柴油发电机应在应能保证在30s内 供电。 □符合 □不符合 3、EPS应急电源a.试验应急电源充、放电 功能 手动启动EPS应急电源输出或者输入联动启动信 号,应急电源的主电和备用电源应不能同时输出,且 应在5s内完成应急转换,手动停止输出和信号停止 都应恢复到主电工作状态。 □符合 □不符合 二、火灾报警系统 1、报警控制器a.核对系统点位(注册点 数,正常点数,异常点数) 通过报警控制器查询注册点数,正常点数,异常点 数,控制在千分之六(查验收规范)。 □符合 □不符合b.试验电源部分主、备电 源切换功能,和备用电源 充、放电功能 主电源断电时应自动转换至备用电源供电,主电源 恢复后应自动转换为主电源供电,并应分别显示主、 备电源的状态,备电电源供电时,备电指示灯点亮。 □符合 □不符合c.试验自检功能 进行系统自检,火灾报警控制器面板指示灯全部点 亮,液晶显示器刷屏,随后指示灯熄灭,各个指示灯 再次一一点亮,最后熄灭;多线控制器自检过程中面 板的所有指示灯全部点亮。自检结束后熄灭。 □符合 □不符合