恒温恒湿实验室广泛应用于棉纺、毛纺、化纤、纸张、包装、烟草生产企业以及质检、纤检等部门,按照ISO和GB有关标准规定,纺织品、纺织原料、纸张、纸品和纸箱等商品的质物理项目的检验必需在标准大气条件下进行。纺织品和纺织原料检验的标准大气按ISO139和GB6529标准规定,温度20±2 ℃,相对湿度65%±2%;纸张、纸品和纸箱类商品检验的标准大气按照ISO187和GB10739标准规定,温度23±1℃,相对湿度50%±2%。除了常规温湿度的恒温恒湿实验室,还有其它特殊的5-18℃低温、30-80℃高温、相对湿度要求小于40%RH低湿、相对湿度高于80%RH的高湿等特殊要求的恒温恒湿实验室。

各类恒温恒湿实验室基本要求

部分行业检测温湿度标准

运行特点

恒温恒湿实验室,采用直接蒸发式独立的恒温恒湿空调系统,具有系统简单、便于调节、操作管理方便、节能等优点。在工程设计中,要根据实验室的温湿度精度要求合理选择系统,尽可能房间的负荷计算详细并选取匹配的恒温恒湿机组。

为了满足室内恒温恒湿精度的要求,恒温恒湿空调房间的换气次数大,根据经验,±2℃的恒温室,换气次数约10~15次/h;±1℃的恒温室,换气次数约15~20次/h;±0.5℃的恒温室,换气次数约>20次/h;±0.2℃的恒温室,换气次数约>30次/h;

气流组织设计也是影响恒温室精度的主要因素之一,在高精度的恒温恒湿室内设计气流组织应考虑一下原则:合理的气流组织流程,充分发挥送风气流的冷却或加热作用;建立一个稳定均匀的温度场,以保证在气流到达工作区时,其平均温度与工作区的温度差不超过允许的温度波动值;气流到达工作区时,其流动速度在0.25m/s左右。±2℃及±1℃高精度的恒温恒湿实验室,采用全孔板和局部孔板送风,下部均匀回风,效果较好。

在恒温恒湿实验室建造中,其保温密闭性也是非常关键的;保温密闭性良好的实验室具有节约能量、提高温湿度精度、降低运行费用等优点。

设计分类

常温实验室18 -28℃

1、普通恒温恒湿实验室:温度控制精度±2℃,相对湿度控制精度±5-10%RH

2、精密恒温恒湿实验室:温度控制精度±1℃,相对湿度控制精度±3-5%RH

3、高精密恒温恒湿实验室:温度控制精度±1℃,相对湿度控制精度±2%RH

4、超高精密恒温恒湿实验室:温度控制精度±0.1-0.3℃,相对湿度控制精度±1.5-2%RH

高温实验室30-80℃

1、低湿度要求,相对湿度﹤50%RH

2、高湿度要求,相对湿度﹥80%RH

低温实验室10-15℃

1、没有相对湿度要求

2、有相对湿度要求,相对湿度控制范围30-50%

建设要求

1、恒温恒湿室技术要求

a) 符合ISO、GB标准。

b) 根据甲方要求恒温恒湿实验室设置精度

c) 风速0.25m/s。

2、建筑要求

a) 建筑物周围无强磁场、震动、热源、异味、污染等。

b) 建筑物层高应在3.0m以上(梁下净空高度)。

3、恒温室建设要求

a) 送风方式为孔板式,上送风,下回风。

b) 室内净空高度为2.35-2.70m。

c) 无窗,减少门的数量。

d) 新建实验室的恒温室内不设上下水、供暖管线设施。改建实验室的恒温室内上下水、供暖管线设施应按规范作隔热防潮处理。

4、空调机房建设要求

a) 应建在有外墙的位置。

b) 独立供电系统和接地系统。

c) 设有上下水,下水作防异味处理。

5、保温墙面要求

λ=0.021~0.12Kcal/m·H·℃(λ=0.0244~0.1395w/m·k)范围内,吸水率不大于10%,热绝缘性能优,耐水性能好,难燃,绿色环保、尺寸稳定性能好的材料.

6、保温材料导热系数λ=0.0267~0.0289w/m·k,满足要求。

设计考虑

1.设计从三方面考虑

A.客户工艺要求

B.产品设计要求

C.产品安装要求及规范

2.实施细则

A.客户工艺要求

(1)产品用途;

(2)温湿度控制要求;

(3)技术参数要求.包括制冷量,除湿量,制热量,内机结构(柜式或管道式)送风量,余压,加湿量,功率,净化要求;

(4)控制精度要求及新风要求。

为了满足室内恒温恒湿精度的要求,恒温恒湿空调房间的换气次数大,根据经验,±2℃的恒温室,换气次数约10~15次/h;±1℃的恒温室,换气次数约15~20次/h;±0.5℃的恒温室,换气次数约>20次/h;±0.2℃的恒温室,换气次数约>30次/h;

(5)气循次数要求,压差要求

B,产品设计要求

(1)内机结构

(2)运行要求:系统运行周期决定是否需要设立多系统或考虑节能问题,外机结构,控制要求,过滤要求,走管要求,风口尺寸要求,水冷或风冷要求,

C.产品安装要求及规范

(1)室外机或冷却水系统安装产地

(2)室内机安装场地

(3)机走管要求

(4)排放走管

(5)电要求

(6)保温隔热措施

在恒温恒湿实验室建造中,其保温密闭性也是非常关键的;保温密闭性良好的实验室具有节约能量、提高温湿度精度、降低运行费用等优点。

(7)气流组织设计:气流组织设计也是影响恒温室精度的主要因素之一,在高精度的恒温恒湿室内设计气流组织应考虑一下原则:合理的气流组织流程,充分发挥送风气流的冷却或加热作用;建立一个稳定均匀的温度场,以保证在气流到达工作区时,其平均温度与工作区的温度差不超过允许的温度波动值;气流到达工作区时,其流动速度在0.25m/s左右。±2℃

及±1℃高精度的恒温恒湿实验室,采用全孔板和局部孔板送风,下部均匀回风,效果较好。

(8)恒温恒湿精密空调设计主要考虑因素:

a.控制精度:我们建设实验室的目的是要建设一个达到技术标准要求的检验检测环境,因此设备的控制精度能否达到我们的要求是精密空调选型的首要因素。高精密的恒温恒湿实验室建议选用采用目前最为先进的完全模拟量控制技术的精密空调,模拟量控制可以确保高精度,同时温湿度更为平稳。

b.可靠性:恒温恒湿实验室是生产企业的产品质量检验与控制和流通领域里商品质量检验把关的基础设施,试验时要保证实验室的正常使用,空调机组经常长时间运行,这对精密空调制造工艺水平、主要零部件要求很高。因此在对精密空调选型时产品的成熟度是个重点考虑因素。

c.节能环保:节能环保是整个社会可持续发展的重中之重,选用新技术的恒温恒湿精密空调与传统的恒定制冷除湿通过大功率再加热加湿补偿的控制方法比可节能50%以上,同时与传统组装式机组相比安装时电的装机负荷要求可降低50%以上,大大地降低设备运行成本。

d.操作使用便利性:由于恒温恒湿实验室使用人员很大一部分并非精通暖通、设备,因此必须保证空调机组的操作界面人性化,通俗易懂,无须专门的培训;同时机组设备要求日常维护管理简便,不需专业人员;机组设备体积小型化,以尽量少占有实验室使用面积。

恒温室温度控制

常温实验室18-28℃

一、空调选择不当:常见精密空调品牌较多,对温度和湿度的要求不高,温度波动范围多在

±2℃,湿度波动范围多在±5%,对于温湿度要求更高的实验室而言,普通精密空调显然不能够达到使用要求,需选择更高精度要求的高精密恒温恒湿空调。

二、环境隔断:对实验室环境内的温湿度影响较大的因素就是与外界的热交换。实验室的整体隔断及吊顶多使用夹芯彩钢板厚度50mm以上,表层钢板厚度多为0.426mm以上,以达到更好的保温和承重。视窗使用双层中空玻璃视窗;实验室位置尽可能避开阳光能够直射到的范围;环境内配缓冲间。

三、送回风:为达到实验环境内的温湿度的均匀稳定,送回风方式的选择也很重要。目前实验室多选择上送风底回风的方式。

四、送新风:为保证实验室测试人员的正常呼吸,在恒温恒湿这样的密封环境中,要保证一定量的新风补充。新风的温湿度对环境的温湿度会产生较大影响,帮新风系统的设计也对恒温恒湿环境有着至关重要的作用。

五、架空地板:选择架空地板可以使空调主机底回风成为现实,同时架空地板下方,楼板上贴保温层一方面减少了与地面的热传导,另一方面,如果恒温恒湿室建于非一楼的楼层,可避免因环境温度过低,底层楼层的楼板因结露而漏水。

六、缓冲间:缓冲间双门的不同时开启,尽可能的杜绝或减少了与外界空气交换带来的温湿度的波动。

七、其他因素:比如较多人员的走动、发热仪器设备等综合考虑以上易引起恒温恒湿环境的因素,建设恒温恒湿实验室,尽可能的避免产生过多的热交换。

注:本文源自中国被动房建设网由青岛金土地新能源开发有限公司整理

恒温恒湿机组的选型和设计方法

恒温恒湿机组的选型和设计方法 恒温恒湿机组特点: 1.制冷量一般在10HP-200HP之间; 2.配置了电加热和电极式加湿,加热量一般富裕量较大,空调机配置加湿量均偏小,需要重新计算,一般需要加大一个型号或多配置一台; 3.有额定的风量要求; 4. 有额定的冷却水量要求; 5.冷凝器的阻力一般在0.82-3.45mH2O; 6.空调机组尺寸较小; 7.温控范围:18~25,灵敏度:±1;湿控范围:50~70,灵敏度:±5; 8.机外静压一般在100~550之间; 9.设计条件:进风干球温度23℃,湿球温度17℃;冷却水进水温度30℃,出水温度35℃;一般适用在有温湿度控制或整个设计面积不大的情况下。如果该工程面积较大,系统划分较多,空调机房位置相对分散,管理和系统的控制就会带不便,也不利于能量统一分配,能源浪费较严重。在这种情况下,一般面积在大于2000m2,建议采用冷水机组+组合式空气处理机组的设计形式。 恒温恒湿机组的用途分为两块: 1.恒温恒湿车间,但无净化要求; 2.既有恒温恒湿要求,又需要净化等级控制; 房间的情况:1.房间内显热较大;2. 房间内显热较小; 针对以上两点进行分析: 1.从负荷方面考虑: 系统的送风量是与房间内的显热和送风温差决定的,而不是根据系统总制冷量(房间的显热和潜热)计算得出的。恒温恒湿机组制冷量一般显热占50%,潜热占50%,相当于新风占整个送风量的20%左右。当房间内显热较大,而新风量不大时,计算的送风量较大,就不能根据总制冷量选择恒温恒湿机组标定的制冷量来确定。 2.从机外余压考虑: 恒温恒湿,但无净化要求系统对空调机组的机外余压要求不高,主要克服送回风管道、阀门、散流器、初效过滤器等,常规的机组即可满足要求; 既有恒温恒湿要求,又需要净化等级控制的系统对空调机组的机外余压要求较高,一般系统总阻力在1100Pa~1400Pa之间,主要克服送回风管道、阀门、散流器、初效过滤器(初阻力50Pa,终阻力100Pa)、中效过滤器(初阻力150Pa,终阻力300Pa)、高效过滤器(初阻力250Pa,终阻力500Pa)等,常规的机组就无法满足要求。如系统需要设置二次回风,洁净式恒温恒湿机组就无法选用;一次回风的情况,恒温恒湿机组+加压箱的设计形式,由于在选择加压风机的型号时无法与恒温恒湿机组内的风机很难匹配,不同型号、不同功率的风机在串联或并联时总风量不是简单的相加,计算相对较复杂;建议在一般设计过程中尽量设计为单风机系统。

整体恒温恒湿实验室

“整体恒温恒湿实验室”是南京拓展科技有限公司按照标准化的流程、规模化的运作提供的高可用的实验室工程,由恒温恒湿系统、建筑装修系统、动力配电系统、新风系统、及其他辅助配套设施等五大部分组成,包含了实验室工程的全部过程:从前期的规划选址,到后期内部系统的设计施工;从前期整个项目的总体管理,到后期的调试﹑开通;从前期对用户的使用培训,到后期的维护保养等方方面面。从实施角度上,整体恒温恒湿实验室整合了设备供应商、工程承包商及服务提供商的综合能力。 “整体恒温恒湿实验室”的设计施工依据国家相关的标准和规范,强调为用户提供超一流的恒温恒湿检测大气环境,舒适的工作空间、超前的供配电系统、建立一个“绿色、舒适”的实验室工作环境。并使客户的实验室设计具有超前意识和较高的科技含量,考虑到今后增加所需的空间、能源,能够满足今后业务发展的需要。 整体恒温恒湿实验室的主要特色是“ 专家服务”,“专家服务”是指在整体标准的服务之下,其专家级的服务团队为用户提供了高可靠性的服务保障,为用户提供了高可用性的解决方案。 整体恒温恒湿实验室为用户提供了一站式的工程,客户无需为空调、装修、电源等系统细节问题过多考虑,这一切都将统一由作为项目总负责,提供从咨询、规划、创建、实施到服务的全方位、全过程的工程服务,避免了用户在恒温恒湿实验室建设过程中由于多个供应商、服务商相互协调而产生的麻烦。 实验室组成: 整体恒温恒湿实验室解决系统,大体由五个部分构成,这包括恒温恒湿空调系统、建筑装修系统、动力配电系统、新风系统、及其他辅助设备建设。 1. 恒温恒湿空调系统:是项目建设的基本及最终目的。要建设一个合格的恒温恒湿检测环境,就要求有一个优质的恒温恒湿空调系统作为保证。以确保恒温恒湿实验室能够稳定、可靠的运行。保证检测工作的正常、可靠性。 2. 空调新风系统:是为了保证实验室工作人员的身体健康。由于实验室为了保证内部环境温湿度的稳定,要求房间保持密闭并保持正压,为了保证工作人员的身体健康,必须考虑设计实验室新风系统。 3. 建筑装修系统:是整个实验室的基础,它主要起着功能区划分的作用。根据系统的需求和特点,将实验室区域分隔为空调间、缓冲间、恒温恒湿检测区域,此外还包括实验室保温维护结构,装修所需要的铺架空地板、安装微孔回风吊顶等工作,确保实验室具有保温、气密性好、不起尘、消防等标准,能为工作人员提供良好工作条件,又为实验室设备提供维护保障功能。 4. 动力供配电系统:是整体恒温恒湿实验室高可用性的后盾。为了保证实验室检测设备的供电质量,实验室配电必须满足实验室设备用电并且考虑以后设备的增加。并且在用材、施工上要求一级标准。满足实验室检测仪器用电要求。同时在接地防雷系统方面要求满足国家相关规定,保证实验室精密检测设备的用电安全。 其它配套设备系统:根据实验室的具体使用需求,可以选择性的给实验室配备相应的其它辅助设备,如:门禁系统、安防系统、温湿度监控系

新风恒温恒湿机系统设计选型方案

新风恒温恒湿机系统设计 选型方案 Prepared on 24 November 2020

风冷冷水主机匹配恒温恒湿处理机组功能的具体描述 1、制冷原理 采用通过风冷冷水机组制造低温冷冻水,低温冷冻水提供冷源给恒温恒恒湿机组,将室内热量移出室外,使室内温度得以降低. 2、加热原理 当被调节空气的温度底于所需温度时,恒温恒湿机电脑控制器就接通电加热器,将空气加热,通过风机送至被调房间达到加热的目的. 3、除湿原理 当被调节空气中的温度大于所需值时,空气经过蒸发器被冷却到露点温度以下,析出空气中的水分,而达到降温除湿的目的. 4、加湿原理 当被调节空气的相对湿度低于所需值时,恒温恒湿机电脑控制器使电极式加湿器工作,将水加热沸腾为蒸汽,通过风机送入空调房间,达到加湿目的. 5、控制原理 整机通过PLC整体控制,内置高精度温湿度探头(E+E);通过PID自稳定调节温度再热量与加湿量;以实现最大精度 设计条件 1、工程概况 该工程为上海市上海汽车集团喷塑实验室新风处理项目,根据场所新风工艺要求,要求新风量为7000 m3/h,干球温度为20-30℃,相对湿度为60%-80%。 2、设计采用的气象数据

此使用场所采用新风为大自然空气,根据使用方提供数据,采用夏季空调设计工况为:tw=35℃,tsw=℃。冬季设计工况:tw=0℃,相对湿度50%。 负荷及全空气系统中制冷设备提供的冷量 1、夏季负荷计算: 根据使用要求风量为7000/h,取大车间内3000/h,干球温度25℃,相对湿度60%,室外新风风量4000/h,干球温度35℃,湿球温度℃,混合之后状态为干球温度31℃,相对湿度62%。 所需制冷量为66KW。温度降到17℃,相对湿度95%时,采用12KW的电加热升温 2、冬季供热负荷 根据使用要求风量为7000/h,取大车间内3000/h,干球温度25℃,相对湿度60%,室外新风风量4000/h,干球温度1℃,相对湿度50%,混合之后状态为干球温度10℃,相对湿度77%。 从干球温度10℃,相对湿度77%,含湿量不变温度升到22℃,所需电加热为30KW。 然后用电极式加湿桶等温加湿到相对湿度65%,所需加湿量为40kg 最终方案确定 A 夏季:室外新风4000与室内新风3000混合后,进入除湿机组,使用 66KW的制冷量降温除湿后,采用电加热升温,降低相对湿度。 B 冬季:室外新风4000与室内新风3000混合后,进入除湿机组,使用 30KW的电加热等湿升温后,再用40kg的电极式加湿桶等温加湿到所需相对湿度范围。

恒温恒湿实验室配电设计

恒温恒湿实验建筑的用电负荷分级及供电要求,应根据重要性及中断供电在政治、经济、科学实验工作上所造成的损失或影响程度按现行的《工业与民用供电系统设计规X》的规定执行。恒温恒湿实验室配电设计方案可以咨询博森科技。 恒温恒湿实验室用电负荷具有下列情况之一时,宜采用交流不间断电源系统供电。 1.当采用备用电源自动投入(BZT)或柴油发电机组应急自起动等方式仍不能满足要求时; 2.当采用一般稳压稳频设备仍满足不了对稳压、稳频精度要求时; 3.当实验或设备需要保证顺序断电操作安全停机时; 4.当停电损失大于不间断电源设备购置费用和运行费用的总和时。 5.低压配电系统无特殊要求时,应采用频率50HZ,电压220/380V系统。系统接地型式宜为TN—S或TN—C—S。有特殊要求时,应按实验仪器设备的具体要求确定。 6.供配电系统应预留适当的备用容量及扩展的可能。 7.在同一科学实验建筑(室)内设有两种及以上不同电压或频率的电源供电时,宜分别设置配电保护装置并有明显区分或标志。当由同一配电保护装置供电时,应有良好的隔离。不同电压或频率的线路应分别单独敷设,不得在同一管内敷设。同一设备或实验流水线设备的电力线路和无防干扰要求的控制回路允许同一管内敷设。 8.实验室负荷可由专用变压器供电,也可由共用变压器敷设专用的低压配电线路供电。 冲击性负荷、波动大的负荷、非线性负荷、较大容量的单相负荷和频繁起动的设备等,应由变压器低压母线处用单独馈线回路供电或由单独变压器供电。 9.季节性运行的空气调节、采暖等负荷占较大比重时,变压器容量与台数的确定应考虑变压器的经济运行。

10.通用实验室的用电设备可由固定在实验台或靠近实验台的固定电源插座(插座箱)供电。电源插座回路应设有漏电保护电器。各实验室电源侧应设置独立的保护开关。 11.潮湿、有腐蚀性气体、蒸汽、火灾危险和爆炸危险等场所,应选用具有相应的防护性能的配电设备。 12.实验室供配电线路宜采用铜芯导线(电缆)。 13.高层或线路较多的多层科学实验建筑,垂直线路宜采用管道井敷设。强、弱电管线宜分别设置管道井。当在同一管道井内敷设时,应敷设在管道井内两侧。

恒温恒湿实验室设计建设方案

恒温恒湿实验室设计建设方案 恒温恒湿实验室组成: 实验室空调是温湿度控制的心脏,要求精度高,故障率低。所以必须要求空调能调节制冷量,目前市面上有两种方式:变频调节和冷冻水调节方式。 1、变频调节:实际上就是通过改变供电性质而改变压缩机的功率,让压缩机实现低负荷工作或者过负荷工作,同时调节制冷系统的节流量,所以必须添加非常多的繁琐的环节,而且各环节必须完美匹配,否则出现故障。 2、冷冻水调节:采用7℃左右的冷水作为冷源,通过电动阀开大或者关小来控制水流量,从而轻易控制制冷量,而电动阀结构象家用水龙头一样简单,所以故障率几乎为零。但其控是效果不高,每次调整后在一定的时间段内只能达到±5%RH。 3、通风装置:通风方式经历过好几个历史阶,从最初的底出风,到上自然送风,到上散流器送风,到现在最先进的上风管加微孔天花送风,下地板回风方式,整个实验室送风柔和、均匀,温湿度控制非常稳定。 4、进风装置:进风系统的第一作用是为工作人员提供生理新鲜空气,其对实验室温湿度的稳妥定性也功不可没,也是必不可少的设备:为了让实验室不受外界的干扰,必须向实验室提供新风,以保持实验室气压为正,这样外界的空气进入不了实验室,确保实验室长年温湿度稳妥定。 恒温恒湿机选型和设计: 恒温恒湿机组特点: 1.制冷量一般在10HP-200HP之间; 2.配置了电加热和电极式加湿,加热量一般富裕量较大,空调机配置加湿量均偏小,需要重新计算,一般需要加大一个型号或多配置一台; 3.有额定的风量要求; 4. 有额定的冷却水量要求; 5.冷凝器的阻力一般在0.82-3.45mH2O; 6.空调机组尺寸较小; 7.温控范围:18~25,灵敏度:±1;湿控范围:50~70,灵敏度:±5; 8.机外静压一般在100~550之间;

恒温恒湿控制系统设计

生化处理的恒温恒湿控制系统设计 2007年第11期(总第108期) 宋奇光,伍宗富,梅彬运(湖南文理学院,湖南常德415000 ) 【摘要】以PLC为控制器,结合温度传感变送器、LED显示器等,组成 一个生化处理的恒温恒湿控制系统。使用温度传感变送器获得温度的感应电压, 经处理后送给PLC。PLC将给定的温度与测量温度的相比较,得出偏差量,然后 根据模糊控制算法得出控制量。执行器由开关频率较高的固态继电器开关担任, 采用PWM控制方法,改变同一个周期中电子开关的闭合时间。从而调节高温电 磁阀开关的导通时间,达到蒸汽控制目的。 【关键词】生化处理;PLC;恒温恒湿 引言 生化处理系统是食品工艺的关键设备。在此以米粉生产工艺中的生化处理系统的蒸汽温湿度控制进行实用设计,其温度控制在0~100℃,误差为±0.5℃,可用键盘输入设置温度及LED实时显示系统温度,采用模糊算法进行恒温控制,将数字处理控制方法运用到温度控制系统中,可以克服温度控制系统中存在的严重的滞后现象,可以很大程度的提高控制效果和控制精度[1]。 1米粉生化处理的恒温恒湿系统现状与分析 1.1 现状 由于国内米粉生产设备厂家尚未掌握米粉的关键技术,使其制造的设备无法满足米粉生产的工艺要求。我们经过现场堪察,发现原有的连续式米粉生化处理恒温恒湿控制系统具有如下现状。 一是连续式米粉生化处理恒温恒湿箱的控制基本上是手动调节; 二是箱内各部位温度分布不均匀,实际温度波动太大(40-70℃),远远达不到生产要求(62.5℃±2.5℃),影响米粉的抗老化效果; 三是实际湿度也达不到生产要求,容易出现湿度偏高(米粉发泡)或者偏低(米粉起壳)的现象,严重影响米粉生产质量; 四是上层辅助加热管道分布不合理,容易使散落米粉焦化,影响产品质量。

恒温恒湿系统控制

——您身边的实验室工程专家 恒温恒湿系统控制 南京拓展科技有限公司是专业从事恒温恒湿、生物安全、理化检测等实验室整体规划设计、安装和运行保障为一体的高科技服务型企业,是实验室综合解决方案的提供者。 建设要求: 1、恒温恒湿室技术要求 a) 符合ISO、GB标准。 b) 根据甲方要求恒温恒湿实验室设置精度 c) 风速0.25m/s。 2、建筑要求 a) 建筑物周围无强磁场、震动、热源、异味、污染等。 b) 建筑物层高应在3.0m以上(梁下净空高度)。 3、恒温室建设要求 a) 送风方式为孔板式,上送风,下回风。 b) 室内净空高度为2.35-2.70m。 c) 无窗,减少门的数量。 d) 新建实验室的恒温室内不设上下水、供暖管线设施。改建实验室的恒温室内上下水、供暖管线设施应按规范作隔热防潮处理。 4、空调机房建设要求 a) 应建在有外墙的位置。 b) 独立供电系统和接地系统。 c) 设有上下水,下水作防异味处理。 5、保温墙面要求 λ=0.021~0.12Kcal/m·H·℃(λ=0.0244~0.1395w/m·k)范围内,吸水率不大于10%,热绝缘性能优,耐水性能好,难燃,绿色环保、尺寸稳定性能好的材料. 6、保温材料导热系数λ=0.0267~0.0289w/m·k,满足要求。

——您身边的实验室工程专家恒温恒湿空调系统的任务,是将室内的温湿度及洁净度控制在一定的波动范围内,以满足工业生产、科学研究等特殊场合对室内环境的要求。近年来,随着我国生产力的发展和科技水平的不断提高,恒温恒湿空调系统的应用场合越来越多,温湿度要求也不断提高。在电子、医药、计量、纺织、光学仪器和农业育种等领域,恒温恒湿空调系统的精度和可靠性直接关系着产品的品质以及实验结果的准确性。在系统的冷热源配置、空气热湿处理、气流组织和系统控制等方面均与舒适性空调系统存在较大差异。结合近年来典型工程实践,讨论恒温恒湿系统设计中需要注意的若干问题。 1. 室内环境参数的确定 恒温恒湿间室内环境参数的确定取决于产品、实验对像或实验设备的要求。不同的精度和可靠性等要求,往往使恒温恒湿系统的复杂性大不相同,也极大地关系到系统的初投资和运行费用。肓目地提高精度要求,往往会导致初投资和运行费用成倍增加;相反,如果精度要求过低,将可能直接导致生产、实验活动的失败。因此,在系统设计之前,需要暖通专业人员与使用方根据生产和实验对像的要求,准确地提出室内环境的要求。 主要包括: 1)控制区域。在某些生产、实验过程中,需要对整个房间的温湿度进行控制。但更多的情况是只须对特定的生产、实验区域进行严格控制。 2)基准温湿度。很多生产、实验要求基准温湿度为固定不变的值,例如很多计量实验要求的基准温度为22 ℃,一些纺织类的生产、实验要求基准相对湿度为65%。还有一些特殊的实验过程和气候室,要求室内的基准温湿度可以根据实验要求在较大范围内进行调整,此时需要确认其变化范围和变化时间。 3)温湿度精度。温湿度精度一般包括2方面的要求,即单一控制点的时间变化率和均匀度。在参数确认阶段,必须明确精度要求的涵义。均匀度要求一般针对温度精度,可以用垂直方向和水平方向的温度梯度要求的方式提出。 4)新风要求。新风要求一般根据室内工作人员数量提出。新风对室内环境扰动极大,因此新风量的确定应该尽可能合理、准确。由于一般恒温恒湿环境所需要的换气次数较多,因此不能采用最小新风比的方法确定。 5)可靠性要求。某些实验周期较长或重要的场合,对恒温恒湿环境的可靠性有明确要求,如要求系统可连续不间断运行若干时间。此时需要在设备的备用方面加以考虑。

恒温恒湿实验室设计方案

恒温恒湿实验室就是采用智能化的控制模式,实现对机组制冷、除湿、加热、加湿等功能,从而达到对室内环境温、湿度的精确控制。主要应用于纺织品检测系统、纸张检测、计量标定、涂料检测、包装检测、精密加工、三坐标检测、科研机构等。 一、恒温恒湿实验室构成 1、实验室装修:要求严格的保温隔湿性能,建议实验室四个立面采用彩钢复合板(为了满足防火要求,一般采用岩棉彩钢板。但是岩棉保温性能差,最好是在岩棉彩钢板外侧再加封一层酚醛铝箔保温板,增加外墙保温性能,能够有效的节能减耗),为了保证密闭性,顶面应采用彩钢板密封,在顶面再加封酚醛铝箔板保温,地面则采用酚醛保温板进行保温隔湿处理;对于透视窗,要求采用双层中空玻璃窗。 2、实验室空调:实验室空调是温湿度控制的心脏,要求精度高,故障率低。所以必须要求空调能调节制冷量,目前有两种方式:一种是变频调节,另一种是冷冻水调节方式。 变频调节:实际上就是通过改变供电性质而改变压缩机的功率,让压缩机实现低负荷工作或者过负荷工作,同时调节制冷系统的节流量,所以必须添加非常多的繁琐的环节,而且各环节必须完美匹配,否则出现故障。现实也的确如此,故障率非常高。 冷冻水型机组:采用7℃左右的冷水作为冷源,通过电动阀开大或者关小来控制水流量,从而轻易控制制冷量,而电动阀结构象家用水龙头一样简单,所以故障率几乎为零,控制效果最为稳定。通合理计算房间的热湿负荷和空气露点来匹配好风量、冷量、加热量、加湿量,在通过PLC控制各个部件的无级调控,在选择灵敏度高线性好的传感器,可以做到温度±0.5℃,湿度±2%。此种方式需要通过每个实验室的实际面积和负荷来进行计算匹配,所以没有标准成型机组,都为定制加工型。一般都用组合式空调箱组合配比来实现,所以缺点是占地面积较大,整个系统稳定性差,系统维护复杂,出现问题后修复困难。 3、通风方式 通风方式经历过好几个历史阶,从最初的底出风,到上自然送风,到上散流器送风,到现在最先进的上风管+微孔天花送风,下地板回风方式,整个实验室送风柔和、均匀,温湿度控制非常稳定。

恒温恒湿实验室配电设计

恒温恒湿实验室配电设计中的用电负荷分级及供电要求,应根据重要性及中断供电在政治、经济、科学实验工作上所造成的损失或影响程度按现行的《工业与民用供电系统设计规范》的规定执行。下面介绍更多关于恒温恒湿实验室配电设计的内容: 恒温恒湿实验室用电负荷具有下列情况之一时,宜采用交流不间断电源系统供电。恒温恒湿实验室设计改造方案

有时我们的实验室会根据公司的搬迁,或者说为了升级企业形象,实验室需要改造重新装修设计,恒温恒湿实验室设计改造方案成为很多企业关心的,下面就详细介绍下: 恒温恒湿实验室设计改造: 恒温恒湿实验室广泛应用于计量、质检、纤检(棉花、纺织等)、食品、药品、高校、企业等。按照ISO和GB有关标准规定,纺织品、纺织原料、纸张、纸品和纸箱等商品的质物理项目的检验必需在标准大气条件下进行。纺织品和纺织原料检验的标准大气按ISO139和GB6529标准规定,温度20±2 ℃,相对湿度65%±2%;纸张、纸品和纸箱类商品检验的标准大气按照ISO187和GB10739标准规定,温度23±1℃,相对湿度50%±2%。除了常规温湿度的恒温恒湿实验室,还有其它特殊的5-18℃低温、30-80℃高温、相对湿度要求小于40%RH低湿、相对湿度高于80%RH的高湿等特殊要求的恒温恒湿实验室。 恒温恒湿实验室设计改造方案设计要点: 实验室的整体规划,要考虑到以下要求:涉及范围极广,需建筑、水电、空调、实验室使用者等各项专业人才共同参与规划。 ?设计目的:为实验室设备创造一个既能确保其稳定、可靠的运行,延长其使用寿命,又能满足用户使用要求及工作人员身心健康的工作场所。 ?总体设计:全面考虑各专业之间的关系,进行严格的协调,做到不错,不漏,不碰。?具体设计:采用国内外先进技术,选用既先进,性能价格比又合理的环保设备和材料,融入人性化的设计理念。 恒温恒湿室总体设计规划要点 1、温湿度控制范围 2、温湿度控制精度 3、洁净度要求 4、照度要求

5、设备的热湿量范围 6、空调送回风方式 7、空压之平衡措施8、引入新风之必要性 9、系统排气的必要性10、保温隔热的措施 11、设施与动力之配置12、静电、振动及噪音 13、设备空间与空调间14、进出通道及更衣缓冲区之安排 15、足够维护保养空间16、室内净高与楼板载重 17、公害、污染与防灾18、安装及运转成本之衡量 19、美观性要求20、安装成本/工期控制 21、运转成本22、维护性&弹性等因数 实验室设计分类: 常温实验室18 -28℃: 1、普通恒温恒湿实验室:温度控制精度±2℃,相对湿度控制精度±5-10%RH 2、精密恒温恒湿实验室:温度控制精度±1℃,相对湿度控制精度±3-5%RH 3、高精密恒温恒湿实验室:温度控制精度±1℃,相对湿度控制精度±2%RH 4、超高精密恒温恒湿实验室:温度控制精度±0.1-0.3℃,相对湿度控制精度±1.5-2% RH 高温实验室30-80℃: 1、低湿度要求,相对湿度﹤50%RH 2、高湿度要求,相对湿度﹥80%RH 低温实验室10-15℃: 1、没有相对湿度要求 2、有相对湿度要求,相对湿度控制范围30-50%

恒温恒湿房设计方案

恒温恒湿房设计方案 南京拓展科技有限公司是专业从事恒温恒湿、生物安全、理化检测等实验室整体规划设计、安装和运行保障为一体的高科技服务型企业,是实验室综合解决方案的提供者。恒温恒湿空调系统的任务,是将室内的温湿度及洁净度控制在一定的波动范围内,以满足工业生产、科学研究等特殊场合对室内环境的要求。某些实验周期较长或重要的场合,对恒温恒湿环境的可靠性有

恒温恒湿方案设计说明

恒温恒湿方案设计说明 树脂项目编制单位:编制日期:实验室恒温恒湿室建设工程设计方案说明2012-08-19 恒温恒湿间工程设计方案说明第2页,共19页目录一、工程概况:........................................................... . (3) 二、设计依据:........................................................... . (3) 三、空气参数:........................................................... . (3) 1、室外气象参数................................................................. ............................3 2、室内计算参数.................................................................

........................................................4 四、平面规划说明:........................................................... (4) 五、恒温恒湿室负荷计算及设备选型:........................................................... ................................4 1、基本气象参数................................................................. ........................................................4 2、负荷计算................................................................. (5) 3、恒温恒湿室1设置参数及计算结果............................................................... ..........................6 4、设备选型................................................................. (9) 六、空气处理过程............................................................... . (13) 七、自动化控制系统...............................................................

实验室建设方案(食品)

实验室建设方案(食品) 一、选址: 1. 实验室应选择在清洁安静的场所,远离生活区,锅炉房与交通要道; 2. 实验室应选择在光线充足,通风良好的场所,要与生产加工车间有一定距离; 3. 实验室应选择在方便扦样与检验,距离车间较近的工作场所。 二、结构和布局: 根据生产实际需要,一般工厂应设置细菌与理化检验兼有的综合实验室,主要包括以下三大部分:细菌实验室、理化实验室、办公室。 1. 办公室 2. 理化分析实验室:(或者和细菌检验操作室合并) ①理化分析室(兼作感观检验室)②仪器室(兼放细菌室显微镜等少量仪器)3.细菌实验室:①细菌检验操作室;②无菌室;③培养基制作室;④洗涤消毒室。 一般布局要求如下: 1.办公室: 办公室是化验人员进行原始记录等各项工作的场所,是与非化验室人员交往较多的场所,因此,应设在整体综合化验室的最外层,只需有桌、椅等简单设施即可。 2.细菌检验操作室(常规操作) 细菌检验操作室是细菌培养与检验主要操作室,主要设施是实验台。 对实验台的要求:

a.实验台面积一般不小于2.4×1.3m; b.实验台位置应在实验室中心位置,要有充足光线;也可以做边台。 c.实验台两侧安装小盆与水龙头; d.实验台中间设置试剂架,架上装有日光灯与插座; e.实验台材料要以耐热、耐酸碱为宜。 3.无菌室: 无菌室通过空气的净化和空间的消毒为微生物实验提供一个相对无菌的工作环境,无菌室是处理样品和接种培养的主要工作间,应与细菌检验操作室紧密相连。为满足无菌室无菌要求,无菌间应满足以下布局: a.入口避开走廊,设在细菌检验操作室内; b.与操作室用两道缓冲间隔开; c.无菌室与缓冲间均装有紫外灯,要求每3平米安装30w紫外灯一盏; d.无菌室内设有实验台(中央实验台与边台皆可),紫外灯距实验台面要小于 1.5m; e.无菌室与操作室之间设有双层窗构成小通道。 4. 培养基制作室: 培养基室是制作、配制微生物培养所需培养基及检验用试剂的场所,其主要设备应为边台与药品柜。 a.边台上要放置电炉,以满足熔化煮沸培养基时用; b.边台材料要耐高热、耐酸碱; c.药品柜分门别类存放一些一般药品及试剂; d.危险、易腐易燃有毒有害药品单独设保险柜存放; e.边台上要放天平,以称取药品用。 5.洗涤消毒室:

最新的恒温恒湿试验室标准设计要求

恒温恒湿实验室通过某些专用设备和技术方法,使其室内温湿度符合某一调湿和试验用标准大气的要求。那么最新的恒温恒湿试验室标准设计要求有哪些呢?本文为您解答。 一、恒温恒湿实验室技术要求: 1、恒温恒湿室技术要求 a)符合ISO、GB 标准。 b)各恒温恒湿实验室:温度为设定值±0.1℃~±1℃,相对湿度为设定值±(1~2)%,风速0.25m/s。 2、实验室对房屋建筑要求 a)建筑物周围无强磁场、震动、热源、异味、污染等。 b)建筑物层高应在2.8m以上(梁下净空高度)。 c)门窗的要求尽量减少门窗数量及保温措施 满足实验室使用功能的基本要求: a)送风方式一般采用为孔板式,上送风,下回风。 b)室内净空高度为2.5~2.85m。

c)无窗,减少门的数量。 d)新建实验室的恒温室内不设上下水、供暖管线设施。改建实验室的恒温室内上下水、供暖管线设施应按规范作隔热防潮处理。 c)实验室内的消防不可以用喷淋系统,如需安装建议选用气体灭火系统。 空调机房建设要求: a)应建在有外墙的位置。 b)独立供电系统和接地系统。 c)设有上下水,下水作防异味处理。 保温墙面的要求: λ=0.021~0.12Kcal/㎡·H·℃(λ=0.0244~0.1395w/㎡·k)范围内,吸水率不大于10%,热绝缘性能优,耐水性能好,阻燃难燃,绿色环保、尺寸稳定性能好的材料。 二、恒温恒湿实验室方案设计要点 实验室的整体规划,要考虑到以下要求:涉及范围极广,需建筑、水电、空调、实验室使用者等各项专业人才共同参与规划。恒温恒湿实验室标准设计要求(最全最新版)

恒温恒湿实验室标准设计要求(最全最新版) 恒温恒湿实验室方案概述 恒温恒湿实验室是将某一实验室通过某些专用设备和技术方法,使其室内温湿度符合某一调湿和试验用标准大气的要求。恒温恒湿实验室是生产企业的产品质量检验与控制和流通领域里的商品质量检验把关的基础设施。恒温恒湿实验室广泛应用于棉纺、毛纺、化纤、纸张、包装、烟草生产企业以及质检、纤检等部门,按照ISO和GB有关标准规定,纺织品、纺织原料、纸张、纸品和纸箱等商品的质物理项目的检验必需在标准大气条件下进行。纺织品和纺织原料检验的标准大气按ISO139和GB6529标准规定,温度20±2℃,相对湿度65%±2%;纸张、纸品和纸箱类商品检验的标准大气按照ISO187和GB10739标准规定,温度23±1℃,相对湿度50%±2%。除了常规温湿度的恒温恒湿实验室,还有其它特殊的5-18℃低温、30-80℃高温、相对湿度要求小于40%RH低湿、相对湿度高于80%RH的高湿等特殊要求的恒温恒湿实验室。 我们可提供的恒温恒湿实验室: 部分行业检测温湿度标准: 恒温恒湿实验室方案设计要点 实验室的整体规划,要考虑到以下要求:涉及范围极广,需建筑、水电、空调、实验室使用者等各项专业人才共同参与规划。 恒温恒湿实验室总体设计规划要点 恒温恒湿实验室运行特点 恒温恒湿实验室,采用直接蒸发式独立的恒温恒湿空调系统,具有系统简单、便于调节、操作管理方便、节能等优点。在工程设计中,要根据实验室的温湿度精度要求合理选择系统,尽可能房间的负荷计算详细并选取匹配的恒温恒湿机组。 为了满足室内恒温恒湿精度的要求,恒温恒湿空调房间的换气次数大,根据经验,±2℃

新风恒温恒湿机系统设计选型方案

新风恒温恒湿机系统设 计选型方案 Document serial number【LGGKGB-LGG98YT-LGGT8CB-LGUT-

风冷冷水主机匹配恒温恒湿处理机组功能的具体描述 1、制冷原理 采用通过风冷冷水机组制造低温冷冻水,低温冷冻水提供冷源给恒温恒恒湿机组,将室内热量移出室外,使室内温度得以降低. 2、加热原理 当被调节空气的温度底于所需温度时,恒温恒湿机电脑控制器就接通电加热器,将空气加热,通过风机送至被调房间达到加热的目的. 3、除湿原理 当被调节空气中的温度大于所需值时,空气经过蒸发器被冷却到露点温度以下,析出空气中的水分,而达到降温除湿的目的. 4、加湿原理 当被调节空气的相对湿度低于所需值时,恒温恒湿机电脑控制器使电极式加湿器工作,将水加热沸腾为蒸汽,通过风机送入空调房间,达到加湿目的. 5、控制原理 整机通过PLC整体控制,内置高精度温湿度探头(E+E);通过PID自稳定调节温度再热量与加湿量;以实现最大精度 设计条件 1、工程概况

该工程为上海市上海汽车集团喷塑实验室新风处理项目,根据场所新风工艺要求,要求新风量为7000 m3/h,干球温度为20-30℃,相对湿度为60%-80%。 2、设计采用的气象数据 此使用场所采用新风为大自然空气,根据使用方提供数据,采用夏季空调设计工况为:tw=35℃,tsw=℃。 然后用电极式加湿桶等温加湿到相对湿度65%,所需加湿量为40kg 最终方案确定 A 夏季:室外新风4000与室内新风3000混合后,进入除湿机组,使用66KW的制冷量降温除湿后,采用电加热升温,降低相对湿度。

恒温恒湿实验室

1、恒温恒湿实验室应用 高精密恒温恒湿实验室系统主要应用于纺织品检测系统、纸张检测、计量标定、涂料检测、包装检测、精密加工、三坐标检测、科研机构等。随着对质量控制的要求越来越严格,恒温恒湿环境的需求越来越大,应用的领域也越来越宽广。 2、恒温恒湿实验室构成 主要包括四方面 1、实验室装修:要求严格的保温隔湿性能,建议实验室四个立面采用彩钢复合板(为了满足防火要求,一般采用岩棉彩钢板。冷冻水型机组:采用7℃左右的冷水作为冷源,通过电动阀开大或者关小来控制水流量,从而轻易控制制冷量,而电动阀结构像家用水龙头一样简单,所以故障率几乎为零,控制效果最为稳定。通过合理计算房间的热湿负荷和空气露点来匹配好风量、冷量、加热量、加湿量,通过PLC控制各个部件的无级调控,选择灵敏度高线性好的传感器,可以做到温度±0.5℃,湿度±2%。此种方式需要通过每个实验室的实际面积和负荷来进行计算匹配,所以没有标准成型机组,都为定制加工型。一般都用组合式空调箱组合配比来实现,缺点是占地面积较大,整个系统稳定性差,系统维护复杂,出现问题后修复困难。 3、通风方式 通风方式经历过好几个历史阶段,从最初的底出风,到自然送风,到上散流器送风,到现在最先进的上风管+微孔天花送风,下地板回风方式,整个实验室送风柔和、均匀,温湿度控制非常稳定。 4、新风系统 新风系统的作用是为工作人员提供生理新鲜空气,其对实验室温湿度的稳妥定性也功不可没,是必不可少的设备:为了让实验室不受外界的干扰,必须向实验室提供新风,以保持实验室气压为正,这样外界的空气进入不了实验室,确保实验室长年温湿度稳定。

恒温恒湿实验室管理规定

恒温恒湿实验室管理规定 第一章管理总则 第一条目的:在于规范恒温恒湿实验室仪器设备的使用和维护的方式及措施,以确保发挥仪器设备的效益以及实验室的正常运转。 第二条适用范围:涉及恒温恒湿实验室拥有的所有仪器和设备的使用、管理、维护的管理行为。 第三条术语和定义: 1 、恒温恒湿实验室是将某一实验室通过某些专用设备和技术方法,使其室内温湿度符合某一调湿和试验用标准大气的要求。 2 、纸、纸板和纸浆试样处理和试验的标准大气条件是( 2 3 ± 1 )℃、相对湿度50% ± 2% 。 第二章工作内容与管理要求 第一节仪器、设备管理制度 第四条为保证大型仪器设备的完好率和充分发挥效能,应统一管理集中使用。 第五条实验室仪器、设备不对外开放。 第六条认真贯彻执行国家计量法的有关规定,对使用的仪器设备应定期检定。 第七条各种仪器设备必须建立专人负责制,实行档案管理制度,建档建卡,做到技术档案资料齐全、完整。 第八条操作人员必须经过专门培训方能上机操作,使用中严格遵守操作规程。 第九条仪器设备实行事故报告制度,发生事故,仪器负责人应立即报告管理部门,并写出事故报告 , 各仪器的故障、维修、及解决过程均须记录备案。 第二节实验室管理办法 第十条所有进入实验室的人员都必须遵守实验室有关的规章制度。 第十一条注意人身及设备的安全,做实验时要有安全措施。 第十二条原版仪器、设备随机资料、软件一律不外借。 第十三条实验室开放时间为每周的周一至周三。 第十四条实验室的设备昂贵,未经管理人员许可,任何人不得擅自开关或使用实验室中的任何设备。

第十五条因有些仪器设备必须有规定的预热时间,故需使用设备的人员必须提前 24 小时预约登记,否则管理人员将不能保证做实验的时间。 第十六条不得将与实验无关人员带入实验室。 第十七条由于责任事故造成仪器设备的损坏,要追究使用人的责任直到赔偿。 第三节管理人员职责 第十八条应熟悉仪器、设备的使用方法及特性。 第十九条爱护仪器设备,正确使用,做好维护保养工作。定期对仪器、设备进行检测,发现故障及时安排维修,提高设备完好率。 第二十条严格遵守各项规章制度和工作流程,按照标准操作规程操作仪器和进行检测工作。 第二十一条努力学习业务知识,提高技术水平。 第二十二条认真负责做好检测工作,力求减少质量差错,杜绝质量事故,提高检验结果的准确性和可靠性。 第二十三条负责对进入实验室的申请作出安排调整。 第二十四条指导使用者正确使用仪器。 第二十五条保持实验室的整齐清洁、防火、防盗,保证仪器设备安全。 第二十六条保持实验室的清洁卫生。实验室内不得任意堆放杂物,废物要及时清除,临时有用的物品要堆放整齐。 第二十七条做好仪器设备的管理工作,建立分类账,做到账物相符。 第二十八条做好仪器设备的自检工作。保证按期检定。 第四节实验室安全制度 第二十九条实验室由专人负责实验室设备及人身的安全。 第三十条加强四防(防火、防盗、防水、防事故)。 第三十一条来实验室工作的人员,必须有实验室工作人员在场或经过上机操作培训与考核。 第三十二条实验前要全面检查安全,实验要有安全措施。若仪器设备在运行中,实验人员不得离开现场。 第三十三条严禁带电作业。 第三十四条如遇火警,除应立即采取必要的消防措施灭火外,应马上报警(火警电话为 119 ),并及时向上级报告。火警解除后要注意保护现场。

相关文档
相关文档 最新文档