文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 单层砖混工业厂房施工组织设计

单层砖混工业厂房施工组织设计

单层砖混工业厂房施工组织设计
单层砖混工业厂房施工组织设计

单层砖混工业厂房施工组织设计

一、工程概况

该工程为装配式单层工业厂房,建筑面积为24000平方米,有厂房和生活间两部分组成。厂房为预制排架结构,共有10跨,其中8跨是总成车间(组装),跨度18米;两跨是恒温车间,跨度12米。生活间为混合结构,三层,层高为2.9米。厂房基础为钢筋混凝土杯形基础,其维护墙下有预制钢筋混凝土基础梁,生活间为钢筋混凝土条形基础。

二、工程特点

本工程规模大,工期长,作业面广。

结构工程方面:厂房部分为预制钢筋混凝土柱、预应力混凝土薄腹梁、大型屋面板、联系梁、吊车梁及钢天窗架等。维护墙为砖体,生活间为砖墙组合柱,层层设圈梁,楼面为预应力短向圆孔板,采用预制钢筋混凝土楼梯。

设备方面:本工程设有上下水、雨水、采暖、及动力照明系统。

装修方面:普通水泥地面、屋面加气混凝土、二毡三油防水层,厂房外挂板装饰采用喷涂工艺(群青和氧化铁黄按1:4配制)。

三、施工部署

厂房施工大体分为三个阶段:基础工程、主体工程、装饰工程阶段。其中主体工程又可细分为模板工程、预制构件、砌筑工程、吊装工程及脚手架工程。各施工阶段应尽可能相互衔接,平行流水立体交叉作业,确保关键路径作业及时完成,不拖延工期,同时为以后工作做好准备。

生活间施工应与厂房施工同步进行,力争生活间的基础、主体、装饰作业分别与厂房相应部分同期完成。

基础工程施工应采取主体结构先于设备基础,以确保基础施工及预制柱现场施工时有较宽的作业面;吊装构件时,便于起重机行走;同时有利于加速主体结构的施工进度。

主体工程中的模板工程及预制工程应尽量安排外加工。混凝土柱的预制影安排在基础回填土之后进行且预制柱应布置在杯形基础附近,分别与相应的杯形基础对号就位,以尽量避免二次搬运。不能够外加工的特殊构件应安排在施工现场集中预制。装饰工程应在结构验收后进行,为实现平行流水立体交叉作业,可在分跨结构验收后陆续进入装修。为保证装修顺利进行,装修作业面应优先完成屋面防水、围护墙封闭和外门窗的安装。

四、施工方法

(一)基础工程

1. 施工顺序

基础工程各道工序应采取流水作业方法连续施工,以浇筑混凝土为主导工序。

杯形基础施工顺序:基槽开挖→杯形基础的浇注→基础槽内填湿砂袋→封土碾压找平→设置预制柱底模→进行构件预制→处理分隔层→叠层预制构件→挖出基槽内的砂袋→吊装就位最下层预制柱底模设置及边模加固

2.施工方法

钢筋混凝土杯形基础施工时应注意杯底、标高和杯口模的位置,防止杯口模上浮和倾斜。且因为杯形基础埋深较钱,故采用人公开槽,合格后方可进行下道工序。周转使用20套杯形基础配置工具式定型模板,背形基础钢筋预制绑扎城网片,混凝土水平运输采用翻斗车。钢筋混凝土条形基础在基础的横向配置受力钢筋,承受弯曲应力,一般宽在2米左右,底板

厚度为30cm左右,采用“宽基浅埋”。

(二)主体工程

1. 模板工程

施工顺序:制作模板→钢筋下料→钢筋绑扎→地面组装→整体吊装→就位、焊接→节点支模→浇注混凝土→混凝土养护→拆模

施工方法:安装模板时,应满足截面尺寸及混凝土浇筑时的要求,并保证吊装就位及固定时的刚度,必要时计算骨架及模板的整体刚度;就位及柔性固定时,骨架及模板就位的程序为骨架就位找正→焊接固定→校正偏差及柔性固定,柔性固定就是将梁、柱模板用钢筋或钢丝绳及花篮螺丝拉紧后调整。

2. 预制构件

基础回填土应严格按要求回填夯实,以便作为预制柱场地。吊装按旋转发施工,预制柱斜向布置,留出车道位置,画出构件平面布置图。构件布置应根据结构施工平面图的柱号进行布置,是柱跟对号与柱环,并考虑到构件的数量、尺寸、起重机型号、臂杆长度、臂杆仰角、起重机回转半径及起重机开行路线等因素综合确定,平面图一般应与吊装单位共同研究确定。

预制柱采用组合钢模板,共配侧模板12套,底模采取原土夯实,铺砌一层砖,表面抹1:3水泥砂浆。预制柱应先验算吊装应力和裂缝宽度,本工程经验算裂缝宽度不超过允许值0.2mm,故不必增配起吊钢筋。

3. 砌筑工程

厂房隔墙及恒温车间加气混凝土砌筑,使用钢管脚手架。结构吊装后应陆续安排这些建筑项目。厂房一般要进设备,应事先留出进设备的施工洞。

砌筑工程是一个综合性的施工过程,在组织砌筑工程时,应考虑材料运输、搭设脚手架、砌筑及安装楼板等施工过程的配合。

生活间砌墙划分为两个施工段,每楼层砌墙又分为三个砌筑层,每砌筑层占一工作日,同时,在平面上又分为两个施工段,使每层每段各施工过程所需的劳动量大致相等,而完成各施工过程的工作队则按施工顺序的先后,依次不断的进入各施工段和施工层进行工作,从而形成流水施工。

生活间砌墙操作使用钢平台架,外墙立桥式架挂安全网。砌筑工程垂直运输用塔吊或卷扬机,砖使用砖笼吊运。

4. 脚手架工程

a根据不同施工部位和施工阶段搭设脚手架,并考虑结构装修通用,它直接影响到工程质量、施工安全和劳动生产率。

结构外脚手架采用拼装式立挂单层钢管防护网片,施工完结拆成单片用塔吊上移就位,以完施工层绑钢管防护栏杆。这一结构架方案较传统双排架方案少占用钢管脚手板并缩短了搭拆时间,且由于工程高度不是很大,因此采用此方法即可以满足各方面的施工和安全需要。

本工程厂房面积大而内装修项目简单,室内宽阔,装修式可在每一跨内搭一活动架子车,供土建施工及水电安装用。

屋面施工水平运输使用南北通长的架空马道。垂直运输使用井架,公设三座井架。

因其层高只有2.9米,故不用搭设里脚手架,使用工具式的金属高凳、门式架或轻便折梯、木制高凳等即可。

5.吊装工程

吊装方法:采用国内广泛使用的混合吊装法。该方法是将全部(或一个区段)柱子吊装并校正固定完,并达到70%的设计混凝土强度等级,在安装连系梁、柱间支撑和吊车梁,接着一节间一节间的综合吊装屋架(包括天窗架、支撑系统)和屋面板等构件,或先吊柱子,然

后分节吊装其他构件,吊装通常用两台起重机,起重量大的起重机先吊柱子,另一台跟着吊装其他构件,顺序流水作业。该方法即可缩短工期,又方便校正,避免了用综合吊装法或分间吊装法造成的效率低、吊装工期长等缺点。

吊装机械:厂房吊装采用履带式起重机,根据构件尺寸,重量及安装位置确定起重机的型号和吊装方法。对于一些有代表性的构件,分别计算出起重量、起重高度、回转半径、最小臂杆长度。根据计算选用э801履带式起重机,起重臂长度17米。

生活间吊装采用塔式起重机。起重机位置确定的原则是使全部构件的吊点和安装点,均在塔吊工作半径之内。塔吊布置方式有结构平面形式、尺寸、安装总高度,以及机械性能、构件重量、数量,现场安装条件共同确定。本工程选用建筑师Ⅰ形塔式起重机,起重臂长度为15米。

吊装准备工作:技术准备;构件检查、弹线与编号;吊装接头准备;检查构件稳定性;吊装机具检查、准备;道路临时设施准备等。

(三)装饰工程

1.抹灰工程

一般抹灰工程是分层进行的,以利于抹灰牢固,抹面平整,保证质量。如一次抹的太厚,由于内外收水快慢不同,容易出现干裂、起鼓和脱落现象。抹灰前必须对基层予以清理,如砖墙灰缝剔成凹形,混凝土墙面打毛,板条间应有8~10mm间隙,使基层表面与抹灰层粘结牢固,形成整体。

抹灰一般遵循先外墙后内墙,先上面后下面,先顶棚、墙面后地面的顺序。外墙由屋檐开始自上而下,先抹阳角线、台口线,后抹窗台和墙面,再抹勒角、散水坡和明沟。内墙和顶棚抹灰,应待屋面防水完工后,并在不致被后续工程损坏和玷污的情况下进行。

采用机械喷涂抹灰,以减轻劳动强度,提高工效,保证质量,缩短工期。

2.喷涂工程

本工程厂房外挂板装饰采用喷涂工艺,有利于加快施工进度。选择浅灰绿色粒状喷涂,起重量配合比为:

白水泥:白石渣:群青:氧化铁黄:107胶:六偏磷酸钠=100:200:4:1:15:0.1

为保证良好的喷涂效果,施工时应注意:

(1)由专人负责后台配料,计量要精确。

(2)基层要平整,喷涂时应将基层墙面处理好,湿度一致。

(3)钻研操作方法,掌握好喷枪与墙面距离。

3.屋面防水层

屋面采用二毡三油防水层。卷材防水层、涂膜防水层等必须铺贴或涂刮在平整、坚实、干净、干燥的表面上,因此在卷材防水或涂膜防水的基层——结构层或保温层上面必须做好找平层。与此同时,找平层与突出屋面结构的连接处和转角处,如基层与突出屋面结构的女儿墙等特殊部位的转角处,均应做成半径为100~150的圆弧或钝角,以保证防水层的质量。五、设备

本工程设有上下水、雨水、采暖及动力照明系统,应配置相应设备:

生产及生活用水由城市管网直接供给,地上污水直接排入室外管网,地下污水汇致地下污水井再由污水泵提升至室外管网;热水由热力站提供,饮用热水由电开水器提供;雨水系统为内排水。

采暖采用集中式全空风一次回风系统,冬季热风,夏季冷风。还应配置供停机节能使用的采暖系统。

厂房、楼梯间、走廊均设事故照明灯。各楼梯口设疏散引导灯。

各处按规定距离布设烟杆自动报警设备、消防栓箱、配有手动报警按钮和电话查空,可随时

向消防中心报告火情。楼梯间设有正压送风通道,休息平台处装有送风口,火情时作为消防排烟系统,平时用作自然通风。

设有配电室,全部厂房、中控室、事故照明保持两路送电。备有柴油发电机,以供断电时为重点用电提供电源。

施工准备

一场地平整

1.清除地上障碍物。如天津大学北门的旧建筑、树木、腐殖土等

2.清理地下障碍物。如原有建筑的旧基础、管线等。

3.利用推土机等大型机械按室外地坪标高进行场地平整。

二临时道路

1.为节省费用,施工道路尽量利用永久性道路,或与建设项目的永久性道路结合起来修建。2.必须修建临时道路时,在场内修筑6米宽临时施工道路,将仓库、加工厂和施工点贯穿起来,按货流量的大小,涉及单行支线,道路末端设置回车场。

3.施工机械进入现场所经过的道路和卸车设施,事先做好必要的加宽、加固等准备工作。并做好施工场地内机械运行的道路,并开辟适当的工作面,以利施工。

4.为防止火灾,施工现场的道路应当满足防火要求。

三施工用水

3-1用水量计算

现场临时供水计算表

项目计算公式符号意义

工程用水施工工程用水量,可按下式计算:q1=K1∑(Q1N1K2/T1×t×8×3600) q1——施工用水量(L/s)q2——施工机械用水量(L/s)q3——施工现场生活用水量(L/s)q4——生活区生活用水量(L/s)q5——消防用水量(L/s)Q——总用水量(L/s)K5——生活区生活用水不均衡系数N4——生活区昼夜全部生活用水定额K1——未预计的施工用水系数,取1.05~1.15Q1——年计划完成的工程量P2——生活区居住人数N1——施工用水定额K2——现场施工用水不均衡系数T1——年度有效工作日t——每天工作班数Q2——同一种机械台数N2——施工机械台班用水定额K3——施工机械用水不均衡系数P1——施工现场高峰昼夜人数N3——施工现场生活用水定额K4——施工现场生活用水不均衡系数

机械用水施工机械用水量,可按下式计算:q2=K1∑(Q2N2K3/8×3600)

施工现场生活用水施工现场生活用水,可按下式计算:q3=K4N3P1/t×8×3600

生活区生活区生活用水,可按下式计算:

生活用水q4=K5N4P2/24×3600

施工现场总用水量施工现场总用水量,可按以下公式计算:(1)当(q1+ q2 +q3+ q4)≤q5时,则Q= q5+1/2×(q1+ q2 +q3+ q4)(2)当(q1+ q2 +q3+ q4)>q5时,则Q= q1+ q2 +q3+ q4(3)当工地面积小于25000m2而且(q1+ q2 +q3+ q4)<q5时,则Q= q5

由于本工程建筑面积为24000 m2,现场面积在25000 m2以内,所以按(3)式计算,因为消防用水量参见下表:

消防用水量

序号用水名称火灾同时发生生次数单位用水量

1 居民区消防用水

5000人以内一次L/S 10

10000人以内二次L/S 10~15

25000人以内二次L/S 15~20

2 施工现场消防用水

施工现场在25ha内一次L/S 10~15

每增加25ha 一次L/S 5

所以确定总用水量Q= q5=10 L/S。

3-2水源选择及临时给水系统

1.水源选择

建筑工地临时供水水源,综合考虑以下因素:

(1)水量充沛可靠;

(2)生活饮用水、生产用水符合水质要求;

(3)与农业、水利综合利用;

(4)取水、输水、净水设施要安全经济;

(5)施工、运转、管理、维护方便。

同时考虑到工地地处天津大学北门处,决定利用工地附近教工居住区的现有供水管道。2.临时给水系统

给水系统可由取水设施、净水设施、贮水构筑物(水塔及蓄水池)、输水管和配水管综合而成。

(1) 地面水源取水设施一般由取水口、进水口及水泵组成。给水工程所用的水泵有离心泵和活塞泵两种,所用的水泵要有足够的抽水能力和扬程。

(2) 贮水构筑物有水池、水塔和水箱。由于是临时给水,水泵不是昼夜连续工作,故不设置水塔。水箱的容量,以每小时消防用水量决定,但不得小于10~20立方米,拟为18立方米。

3.配水管网的布置

配水管网的布置原则:在保证不间断供水的情况下,管道铺设越短越好,同时还应考虑在施工期间各段管网具有移动的可能性。临时水管铺设,可用明管或暗管。由于天津属于寒冷地区,考虑到冬季防冻需要,暗管应埋设在冰冻线以下,明管应适当加温。上水管埋深为100cm。同时考虑到施工路段在天大北门处,通过道路基本为校内人行道,地面上基本无重型机械荷载,对埋设管影响较小,可以忽略。

3-3管径的选择

1.计算公式:

d=(4Q/∏·V·1000)1/2

其中d—配水管直径(米)Q—耗水量(l/s)v—管网中水流速度(m/s)

2.临时水管经济流速参考表

管径流速

正常时间消防时间

1.D<0.1米0.5~1.2 -

2.D=0.1~0.3米1.0~1.6 2.5~

3.0

3.D>0.3米1.5~2.5 2.5~3.0

3.结合上表及相关因素,选用v=1.6m/s,则d=(4×10/∏×1.6×1000) 1/2=0.089m,所以选用φ100mm上水管,即可满足工程需要。

四施工用电

4-1用电量计算

建筑工地临时供电,包括动力用电与照明用电两种,总用电量可按一下公式计算:

P=1.05~1.10(K1∑P1/cosφ+K2∑P2+ K3∑P3 +K4∑P4)

式中P—供电设备总需要容量(千伏安);P1—电动机额定功率(千瓦);P2—电焊机额定容量(千伏安);P3--室内照明容量(千瓦);P4--室外照明容量(千瓦);cosφ—电动机的平均功率系数(在施工现场最高为0.75~0.78,一般为O.65~0.75);K1 、K2 、K3 、K4—需要系数,参见下表:

用电名称数量需要系数备注

K 数值

电动机3~10台K1 0.7 如施工中需要电热时,应将其用电量计算进去。为使计算结果接近实际,式中各项动力和照明用电,应根据不同工作性质分类计算。

11~30台0.6

30台以上0.5

加工厂动力设备0.5

电焊机3~10台K2 0.6

10台以上0.5

室内照明K3 0.8

室外照明K4 1.0

结构施工阶段的设备动力用电量:

(1)建筑师I塔吊1台,电动机为36.5KW;

(2)KW-01型蛙式夯土机3台,每台电动机为3KW;

(3)HZ6-70型插入式振动器9台,每台电动机为2.2KW;

(4)400升J4-375型混凝土搅拌机3台,每台电动机为10KW;

(5)其它施工机械合计用电20KW

(6)交流电焊机6台,每台电动机为28KV A

根据以上数据估算施工现场所用全部动力设备的总功率为:

∑P=36.5+10×3+9×2.2+3×3+20=115.3KW

此工地所用电动机台数在10台以上,所以根据上表选用需要系数K1=0.6,cosφ=0.75,电焊机台数大于3小于10,故K2=0.6,这样,动力用电容量即为:

∑P机=1.10×(0.6×115.3/0.75+0.6×6×28)≈212.3KV A

按照照明用电量按设备用电量的10﹪计算,则施工用电总容量为:

P=1.10×∑P机=1.10×212.3≈233.5KV A

4-2 电源选择

1.选择建筑工地临时供电电源须考虑因素:

(1)建筑工程机设备安装工程的工程量和施工进度;

(2)各个施工阶段的电力需要量;

(3)施工现场的大小;

(4)用电设备在建筑工地上的分布情况和距离电源的远近情况;

(5)现有电气设备的容量情况。

天津大学北门区的高压电为三相10000伏,施工动力用电需三相380伏电源,照明需单相220伏电源,按上述要求可由表得选用SJ-302/10型变压器,其额定容量为320KV A。

2.临时供电电源的方案:

考虑到施工地点在天津大学北门区,可以利用附近高压电力网,申请使用临时配电变电器。

4-3电力系统选择

工地变电所的网路电压与周围的教工居住区的电压相同,为380/220伏。对于3千伏、6千伏、1万伏的高压电路,可用架空裸线,其电杆距离为40到60米左右,或用地下电缆。户外380/220伏的低压电路已采用裸线,但是与建筑物或脚手架等不能保持必要安全距离的地方宜采用绝缘导线,其电杆间距为25到40米左右。分支线机引入线均由电杆处接出。

五现场临时设施

5-1一般要求

1.结合施工现场具体情况,统筹安排,合理布置,厉行节约,反对浪费。

2.贯彻执行国务院有关在基本建设中节约用地的指示,布置紧凑,充分利用各种地形。3.尽量利用施工现场或附近已有的建筑物,包括拟拆除可暂时利用的建筑物。在新开辟地区,尽可能提前修建能以利用的永久工程。

4.必须修建的临时建筑,以经济、实用为原则,合理选择型式,充分利用当地材料,尽量便于重复使用。

5.符合安全防火要求。

5-2生产性临时设施

由于本工程规模大,工期长、施工现场位于天津大学北门口,附近基本没有临时设施可以利用,所以需要搭建临时设施。结合5-1各项要求,参照“临时设施定额”计划搭建的生产性临时设施如下:

由需要使用400l搅拌机3台,查表得需要混凝土搅拌棚4800×0.021≈100.8m2,由于所处地点的局限性,可以分开建70 m2 和32m2各一座;水暖工作棚40m2一座;电工作业棚20 m2一座;木工作业棚40 m2一座;立式锅炉房30 m2一座;钢筋作业棚30 m2一座;水泵房16 m2一座。

5-3 仓库

由水泥等材料的使用量查表得,可以分开建两个60 m2的仓库,堆放施工所需的水泥、钢筋、石灰等材料。

5-4 行政生活福利临时设施

由于施工地点位于天津大学内部,所以工长办公室、食堂、水房等可以借用学校本身的设施,不必另外建设。

六技术准备及加工订货

项次项目准备工作要点

1 技术资料调查研究,搜集施工需要的各项技术资料,包括施工场地地形、地质等自然条件及周围状况等资料,了解地方建筑生产企业、地方资源等,为施工方案的制定提供可靠依据。

2 熟悉和审查图纸学习、熟悉施工图纸,审查施工图纸和资料,掌握设计内容和技术条件熟悉土层、地质水文等勘查资料,勘探施工现场,了解总平面布置与周围环境的关系,汇审图纸等。

3 编制施工组织设计编制切实可行的施工组织设计,包括工程概况、工程量和工程特点,全部工程的施工顺序、施工部署、施工方法等,施工总平面布置图、保证质量安全及节约的措施,经济技术指标的安排等。

4 施工预算按照施工图纸的工程量,施工组织设计,施工方法等编制

5 测量控制做好全现场控制网测量,建立工程测量控制网

6 技术组织组织配套的技术力量,制定完备的技术责任制和质量检验制度

7 加工订货提出构件、门窗、木制品等加工计划,并确定进场时间。

砖混结构住宅楼施工组织设计方案范本

目录 第一章编制依据及说明 (1) 第二章工程概况 (2) 第一节建筑设计特点 (2) 第二节结构设计特点 (2) 第三章现场平面布置 (4) 第一节平面布置原则 (4) 第二节施工现场平面布置图 (4) 第三节施工道路 (4) 第四节材料堆放 (4) 第四章施工方案 (5) 第一节施工准备 (5) 第二节施工现场临时用电 (5) 第三节施工现场临时用水 (5) 第四节施工测量 (6) 第五节沉降观测周期的确定 (7) 第六节主要分项工程的施工方法 (7) 1. 钢筋砼工程 (7) 2. 钢筋工程 (9) 3. 设备安装工程 (11) 4. 装饰工程 (12) 5. 脚手架工程 (12) 6. 砖砌体工程 (14)

7. 模板工程 (15) 8. 屋面工程 (17) 9. 基础工程 (19) 第五章施工组织及施工进度计划 (21) 第一节施工段的划分 (21) 第二节主要工序 (21) 第三节劳动力安排 (21) 第四节施工管理机构和项目经理部的组成 (21) 第五节施工进度计划及措施 (22) 1. 进度计划监督管理 (22) 2. 施工进度计划 (22) 第六节施工协调配合 (23) 第六章质量保证措施 (24) 第一节施工质量把关措施 (24) 第二节施工现场监督检查 (24) 第七章工期保证措施 (26) 第一节建立严格的施工进度计划检查制度 (26) 第二节保证材料及外加工构件的供应 (26) 第三节土建与安装的配合协调工作 (26) 第四节实行资金专款专用 (26) 第八章施工部署 (27) 第一节质量目标 (27) 第二节工期目标 (27)

砖混结构施工组织设计方案

如有帮助,欢迎下载支持 施工组织设计 编制人: 审核人: 审批人: 施工组织设计目录 第一章编制说明及编制依据 笨二章工程概况 第三章施工组织管理和机构步置 第四章施工部署 第五章施工总进度计划及工期保证措施 第六章主要施工机械设备及劳动力安排 第七章主要分部分项工程施工方法 第八章工程质量管理 第九章工程安全管理 第十章文明施工和环境保护措施 第十一章季节施工技术措施 第十二章合理化建议及降低成本措施 第十三章工程施工技术档案管理制度 第十四章工程回访及保修制度 第十五章防治“传染性疾病”的主要措施 第一章编制说明和编制依据

如有帮助,欢迎下载支持 1.1编制说明 本《施工组织设计》编制时对工期、质量目标、项目管理机构设置与劳动力组织、施工进度计划控制、机械设备及周转材料配备、主要技术方案、安全、文明施工、环保、季节性施工等诸多因素做了充分考虑,突出其科学性、适用性及针对性。在工程实施前还要编制详细的实施性施工方案、措施及作业指导书,指导工程施工,确保在规定时间内完成工程的全部施工内容,工程质量符合设计及规范要求。在施工中,我公司本着对建设单位高度负责的态度,将积极与质量监督部门配合,服从建设单位及监理工程师的管理,从严控制工程质量,在保证工程质量的同时认真做好安全文明施工。制定环保措施,控制噪音尘埃污染,减少投诉;制定安全生产措施,建立安全保证体系,确保施工中不发生伤亡事故,创建安全文明工地。同时,在施工中力争“少花钱、多办事、办实事”,将建设单位投资的每一分钱落到实处,以达到有效控制投资的目的,更好更快地交出让建设单位满意的精品工程。 1.2 编制依据 1. 招标文件 2. 施工图 3. 现行国家有关工程施工规范、规程及技术标准 4. 现场勘察情况 5. 项目部施工类似工程施工经验等。 本工程施工应满足但不限于下列法规、规范要求: 1)《建筑地基与基础施工验收规范》(GB50202-2002) 2)《砌体工程施工质量验收规范》(GB50203-2002) 3)《混凝土工程施工质量验收规范》(GB50204-2002)

砖混土建工程施工组织设计标书

土建工程施工组织设计 1、工程概况 1.1工程名称:民生家园28#、30#住宅楼工程 1.2工程地址:青石路9号 1.3建设单位:长春民生房地产开发有限公司 1.4设计概况 本工程为民生家园28#、30#住宅楼工程,该工程总建筑面积9746平方米,建筑物平面形状呈矩形,总长度82.74米,建筑物总宽度14.34米,总高度17.9米,共六层,一层为车库,二至七层为住宅,本工程墙体架空层,内外墙均为红砖砌筑,外墙为490,内墙为240,一层外墙山墙为复合保温墙体,其余墙体均为红砖砌筑,二至七层外墙为复合保温墙体,内墙均为红砖砌筑,本工程红砖一律采用MU10机制红砖,一至三层采用M7.5混合砂浆砖筑,四至七层采用M5混合砂浆砖筑,外墙面为水泥砂浆砖筑,外墙面贴瓷砖部分水泥砂浆压光刷涂料,窗为塑钢窗,车库门为电动上翻门,楼梯间入口门为防盗对讲门,单元分户为防水、防盗保温门,房间门为胶合板门,内门刷乳白色调合漆两遍,卫生间、厨房,地面为地面砖,卧室,客厅,餐厅、车库为水泥浆地面,内墙天棚为20厚混合砂浆刮青,窗台为预制砼窗台板,内墙、天棚刮大白。 本工程结构为砖混结构,基础为灌注桩,基础桩径350MM,独立桩承台及承台梁,承台底标高-0.9米,承台梁标高-0.9米,楼板采用现浇砼板,楼梯为现浇整体楼梯。 2、总体施工方法 2.1施工工艺流程 2.1.1基础施工工艺流程:定位放线——灌注桩施工——承台、承台梁挖土——承台、承台梁绑筋——承台、承台梁支模——承台、承台梁砼——±0.00以下砌红砖。 2.1.2主体施工工艺流程:测量放线——砖墙砌筑——门窗过梁及墙内构造柱砼浇注——圈梁、楼板支模——圈梁、楼板绑筋——电气配管——浇筑梁、板砼。 2.2采用平行流水、立体交叉的施工方法。 2.3将楼分两个流水段进行平行流水,屋面防水与室内抹灰立体交叉,地面施工与墙面施工立体交叉,门窗工程根据工程进度穿插施工。 2.4为保证投标工期,使工程早日交付使用,施工期间各工种昼夜施工。 2.5主体施工及装饰工程施工时,设2台TQ-20塔吊为垂直运输机械。 2.6水平运输机械为单、双轮车。 2.7主体砌筑时采用里脚手架,外装修采用吊架,室内抹灰采用马凳。 3、分部分项工程施工方法 3.1基础灌注桩及基础土方工程 3.1.1为加快工程基础施工进度,基础灌注柱采用两台沉管灌注桩机,同时进

砖混结构住宅楼施工组织设计

第一章编制依据及说明 本工程施工组织设计,主要依据目前国家对建设工程质量、工期、安全生产、文明施工、降低噪声、保护环境等一系列的具体化要求,依照《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》、《国家现行建筑工程施工与验收技术规范》、《建筑安装工程质量检验评定标准》、《住宅楼招标文件》、《施工招标评定标办法》,《中宁县石空工业城公租房四标段12#、13#移民周转房施工图》、《答疑会议纪要》以及根据政府建设行政主管部门制定的现行工程等有关配套文件,结合本工程实际,进行了全面而细致的编制。 本工程施工组织设计,是按照建设单位招标会通知精神和内容要求,经公司专题会议研究后,进行了认真而详细的编制,未提到之处均按照施工图纸设计、国家现行技术规范、质量评定标准以及有关文件等要求的具体规定进行施工。 第二章工程概况 第一节建筑设计特点 中宁县石空工业城公租房12#楼工程外形为长条形,尺寸为90.32×12.5米,建筑地基面积918平方米,总面积为5508平方米。建筑层数:地上六层砖混结构,住宅楼设六个单元,一梯三户,标准层高2.8米,建筑物高度18.35米,抗震设防烈度为八度。设计使用年限50年。 中宁县石空工业城公租房13#楼工程外形为长条形,尺寸为90.32×12.5米,建筑地基面积918平方米,总面积为5508平方米。建筑层数:地上六层砖混结构,住宅楼设六个单元,一梯三户,标准层高2.8米,建筑物高度18.35米,抗震设防烈度为八度。设计使用年限50年。 工程做法: 一、地面: 卫生间铺设防滑地砖300×300,其它房间铺设400×400瓷砖,颜色甲方自定。二、内墙饰面:

砖混结构钢筋工程施工组织设计方案

砖混结构钢筋施工方案 本工艺标准适用于砖混结构、外砖模结构的构造柱、圈梁、板缝钢筋绑扎工艺。 2.1 材料及主要机具: 2.1.1 钢筋:应有出厂合格证,按规定作力学性能复试,当加了过程中发生脆断等特殊情况,还需作化学成分检验。钢筋应无老锈及油污。 2.1.2 铁丝;可采用20~22号铁丝(火烧丝)或镀锌铁丝(铅丝)。 2.1.3 控制混凝土保护层用的砂浆垫块、塑料卡。 2.1.4 工具:钢筋钩子、撬棍、钢筋板子、绑扎架、钢丝刷子、手推车、粉笔,尺子等。 2.2 作业条件: 2.2.1 按施工现场平面图规定的位置,将钢筋堆放场地进行清理、平整,准备好垫木。按不同规格型号堆放并垫好垫木。 2.2.2 核对钢筋级别、型号、形状、尺寸及数量,是否与设计图纸及加工配料单相同。 2.2.3 弹好标高水平线及构造柱、外砖模混凝土墙的外皮线。 2.2.4 圈梁及板缝模板已做完预检,并将模清理干净。 2.2.5 预应力圆孔板的端孔已按标准图(96G44)的要求堵好。 3.1 构造柱钢筋绑扎: 3.1.1 工艺流程:

预制构造柱钢筋骨架→修整底层伸出的构造柱塔接筋→ 安装构造柱钢筋骨架→绑扎搭接部位箍筋 3.1.2 预制构造柱钢筋骨架: 3.1.2.1 先将两根竖向受力钢筋平放在绑扎架上,并在钢筋上画出箍筋间距。 3.1.2.2 根据画线位置,将箍筋套在受力筋上逐个绑扎,要预留出搭接部位的长度。为防止骨架变形,宜采用反十字扣或套扣绑扎。箍筋应与受力钢筋保持垂直;箍筋弯钩叠合处,应沿受力钢筋方向错开放置。 3.1.2.3 穿另外二根受力钢筋,并与箍筋绑扎牢固,箍筋端头平直长度不小于10d(d为箍筋直径),弯钩角度不小于135°。 3.1.2.4 在柱顶、柱脚与圈梁钢筋交接的部位,应按设计要求加密柱的箍筋,加密围一般在圈梁上、下均不应小于六分之一层高或45cm,箍筋间距不宜大于10cm(柱脚加密区箍筋待柱骨架立起搭接后再绑扎)。 3.1.3 修整底层伸出的构造柱搭接筋:根据已放好的构造柱位置线,检查搭接筋位置及搭接长度是否符合设计和规的要求。底层构造柱竖筋与基础圈梁锚固;无基础圈梁时,埋设在柱根部混凝土座;当墙体附有管沟时,构造柱埋设深度应大于沟深。

砖混结构住宅楼施工组织设计

精品word文档可以编辑(本页是封面) 【最新资料Word版可自由编辑!!】 施工组织设计,施工组织设计范本,施工组织设计方案 砖混结构住宅楼

目录 (1)工程概况及特点 ①工程概况:工程简述、工程规模、工程承包范围、地质及地形状况、交通情况等。 ②工程特点:设计特点、工程特点、自然环境等。 (2)施工现场组织机构 组织机构关系图 (3)施工现场总平面布置图 ①施工现场平面布置图 平面布置要求内容全面,充分利用现场条件,合理布置施工队、材料站、指挥部等。 平面布置图采用A3纸,图面要求线条清晰、标志明确。 (4)施工方案 ①施工准备 简要叙述施工技术资料、材料、通讯、施工场地的准备,施工机械、施工力量的配置,以及生活设施等的准备情况。主要施工机械设备表。 ②施工工序总体安排 ③重要工序的施工方法。 ④工程成本的控制措施为控制成本,提高效益,拟采取的措施。 (5)工期及施工进度计划 用横道图反映各主要施工过程的计划进度。 ③主要安装设备及材料供应计划 ④要求设计图纸交付计划 (6)质量目标、质量保证体系及技术组织措施

①质量目标 用单位工程和分项工程合格率、优良品率表示,欲达到的工程质量等级。 ②质量管理组织机构及主要职责 用框图表示质量管理组织机构,并简要叙述各质量管理部门的主要职责。 ③质量管理的措施 简要叙述质量管理的措施和关键工序的质量控制。 ④质量管理及检验的标准 执行的主要质量标准、规范。 ⑤质量保证技术措施 针对本工程特点,分析质量薄弱环节,拟将采取的技术措施。 (7)安全目标、安全保证体系及技术组织措施 ①安全管理目标 ②安全管理组织机构及主要职责 用框图表示安全管理组织机构,并简要叙述各安全管理部门及人员的主要职责。 ③安全管理制度及办法 ④安全组织技术措施 针对本工程特点,分析安全薄弱环节,拟将采取的技术措施。 ⑤重要施工方案和特殊施工工序的安全过程控制 (8)环境保护及文明施工 ①施工管理、严格保护环境 分析因施工可能引起的环境保护方面的问题,提出环境保护的目标及采取的具体措施。

砖混结构施工组织设计

目录 第一章:编制依据及说明 一、编制依据 二、编制原则 第二章:施工组织方案 一、工程概况 二、施工技术方案 三、工程特点 第三章:质量保证措施 一、施工质量保证措施 二、设备及材料保证措施 三、质量通病的治理措施 第四章:工期保证措施 一、工期保证措施 二、劳动力计划 三、施工进度计划表(付表1) 第五章:冬雨季施工措施 一、冬季施工措施 二、雨季施工措施 第六章:安全文明施工措施 一、项目安全保证体系 二、安全生产措施 三、文明施工措施 第七章:环境保护措施 第八章:资源配备计划表(付表2) 第九章:平面布置图(付表3) 为圆满完成新乡市经济技术开发区张兴庄社区居民安置楼

二期工程,根据施工招标文件要求,在认真阅读和充分理解设计意图及对施工现场作详细调查的基础上,并结合我公司的施工经验,以信守合同、确保工期和质量、合理控制工程造价、优质高效文明施工为指导思想,编制本工程施工组织设计。 在编制过程中,我们立足于专业化、机械化、标准化施工,重点工序重点安排,特殊部位特殊考虑,并结合工期和工程实际进行统筹,尽量做到现场布置合理,方案切合实际,施工组织科学,以便为优质高效安全的完成该工程奠定基础。 第一章:编制依据及说明 一、编制依据: (1)新乡市经济技术开发区张兴庄社区居民安置楼二期工程施工邀洽文本及参考图纸; (2)现场考察资料; (3)邀洽文本中明确规定的有关施工技术规范; (4)我单位拥有的机械设备状况、技术力量、施工能力、现场实际情况和我单位类似工程的施工经验。 二、编制原则: (1)遵照施工图纸、技术规范、现场实际情况、我单位实际情况和业主要求; (2)做到统筹安排,科学合理的安排施工进度计划,组织均衡生产和工序衔接,做到紧张有序,确保工程质量,尽量缩短工期; (3)采用先进的施工技术和设备,提高机械化、标准化施工作业水平。

砖混结构房屋工程施工组织设计方案.pdf

砖混结构施工方案 一、基础工程本工程施工图中基础采用条形基础,本施工组织设计主要对条形基础进行编 制 1.1基础施工 1.施工顺序施工放线——基槽开挖——检查轴线、标高——浇垫层砼——养护——砌 条石基础——地圈梁 2.施工工艺 (1)地槽开挖采用人力开挖方式进行,开挖过程中其土石方应及时运至现场指定位置 放置,严禁场内土石方乱弃。 (2)地槽开挖施工应有序进行,不得随意切断场内临时排水沟道,开挖某处地槽前应 将要切断的临时排水沟道改道后再行施工,以免造成现场排水不畅。 (3)垫层砼浇好后,在垫层上抄平并弹好中心线,经检查合格,做好隐蔽验收资料, 再砌条石基础、关模扎筋浇地圈梁。条石基础的组砌要严格按规范和设计图纸的要求施工, 施工时,砂浆打座灌缝应密实,组砌得当,收阶合理,不得有松动、通缝,漏灌砂浆等现象。 (4)基础完成后,应及时进行土方回填。 基础工程完成后,用经纬仪放出各条轴线墨线,用水平仪侧出基础设计表面标高,经建设、质检、监理、设计等有关单位共同对基础进行全面验收,作出鉴定并签字后,才能进行 主体施工。主体施工前应将开挖基槽剩下的土外运出场,以免影响主体的砌筑。 二、主体结构施工 2.1砖砌体工程 1、砖砌体工程的施工工艺流程 2、施工方法 1)组砌方法:组砌方法应符合规范的规定,同一道墙体严禁有两种以上的砌筑形成, 并不得有通缝。砌体宜采用一顺—丁、梅花丁或三顺一丁砌法。砖柱不得采用包心砌法。

2)排砖撂底:按设计要求经测量放出轴线和门窗洞口位置的尺寸线。采用千砖排砖撂 底,以砖的模数按测量放线,标出位置尺寸进行排砖撂底,两山墙排丁砖,前后纵墙排条砖。排砖时应严格核对门窗洞口的位置、窗间墙、垛、构造柱的尺寸是否符合排砖的模数。在保 证砖砌体灰缝8—10mm的前题下全盘考虑排砖撂底。 排砖时要注意卫生主管道及门窗的开启不受影响,在其洞口处砌体的边缘必须用砖的合 理模数,不得出现破活。 3)选砖:砌砖前应选择棱角整齐、无弯曲裂纹、颜色均匀、规格基本一致的砖。 4)盘角:砌筑砖砌体前应先进行盘角,每次盘角高度应以3—5层砖为宜,盘角要及时、准确地用吊线及靠尺检查。若有偏差应随时修整。盘角应严格对照底盘线、皮数杆的竖 向标高,水平灰缝要均匀一致。盘角应坚持及时检查和修整,保持新盘角的平整和垂直必须完全符合验评标准规定的允许偏差值,方可挂线砌砖。 5)挂线:砌筑一砖半及其以上厚墙体时,应及时双面挂线进行砌筑。砌一砖厚清水墙 与混水墙体的时候。应挂外手线进行砌筑。如果工作面长,几个人使用一根通线时,工作面 的中间应设挑线点;此挑线点应以两端盘角点或“起墙”点贯通穿线看齐;水平灰缝应均匀一致,平直通顺。 6)构造柱马牙搓设置:砌体留置马牙搓要求先退后进,应于每层往脚开始先退五皮砖、后挑出五皮砖做马牙搓,搓宽为60mm,搓高为300mm,以保证柱脚为大断面。 7)砌砖:砖砌体的砌筑,应上下错缝,内外搭砌。砌筑时上口拉线采用一铲灰、一块 砖、一挤揉的&ldqu 三、一”砌砖法进行作业。 操作方法:砌筑时,首先应将灰打匀打平,砖要放平,垒砌时一定要跟线,左、右相邻 要对平,注意做到:“准确的尺码边角正,浆满缝直墙面平。”水平灰缝厚度和竖向灰缝宽度应控制在10mm,但不应小于8mm.砌筑墙时.混水墙严禁半分头集中砌筑出现三皮砖 及其三皮砖以上的通缝.砖墙中砖缝搭接不得少于1/4砖长,组砌形式,应根据砌筑部位 的受力性能而定.18砖和1/2砖厚墙砌体严禁使用分头砖。 8)留搓:砌体的转角处和交接处及其楼梯间应同时砌筑.如不能同时砌筑而又必须留 置的临时间断处,应砌成斜援.实心砖砌体的斜搓长度不应小于高度的2/3.临时间断处加留置斜搓确有困难时,除转角处外,也可设置直搓,但必须留置阳搓,并应设置拉结筋.拉 结筋的数量为每120mm墙厚设置1根中6钢筋,间距沿墙高不于超过500mm;埋入长度从墙的留搓处算起,每边均不应小于500m,末端应有90度弯钩.洞口顶部宜设置过梁。

砖混结构装饰装修工程施工组织设计

施工组织设计目录 第一篇综合说明 (14) 第一节编制依据 (14) 第二节编制原则 (15) 第三节工程概况 (16) 第四节工程重点和特点 (17) 第五节项目管理的主要目标 (18) 第二篇施工部署 (19) 第一节施工总体部署 (19) 第二节施工组织部署 (19) 第三节劳动力配备计划及主要施工机械配备计划 (21) 一、劳动力配置计划 (21) 二、主要施工机械配置计划 (21) 第四节工程技术资料管理 (21) 一、技术保证资料 (21) 二、图纸管理 (21) 第三篇施工现场平面布置 (23) 第一节施工总平面布置原则 (23) 第二节施工总平面图的内容 (24) 第三节配电线路设计 (24) 一、配电线路形式和基本保护系统。 (24) 二、配电线路 (25) 三、配电箱设计 (25) 第四节接地与接地装置设计 (25)

第四篇装修总体要求及材料控制 (26) 一、总体要求 (26) 二、材料控制 (27) 第五篇主要施工方法和技术措施 (29) 第一节轻钢龙骨石膏板吊顶工程施工方案 (29) 第二节墙柱体抹灰施工方案 (31) 一、施工规程: (31) 二、施工准备 (32) 三、内墙面抹灰施工工艺 (33) 四、天棚抹灰施工工艺 (34) 五、墙柱体抹灰施工方法: (35) 六、墙柱体抹灰质量允许偏差: (36) 七、抹灰工程质量保证措施 (36) 第三节涂料工程 (37) 一、外墙面涂料 (37) 二、室内乳胶漆施工工艺 (39) 第四节墙柱饰面工程施工方案 (42) 一、石材饰面施工方案 (42) 二、墙面瓷砖(釉面砖)的施工方案 (45) 第五节装饰木门、门框的制安施工方案 (48) 第六节门窗工程 (51) 第七节油漆涂饰施工方案 (52) 一、施工工艺流程 (52) 二、主要施工技术措施 (52) 三、木质表面油漆 (53) 第八节地面工程 (56) 第九节大理石地面铺装施工方案 (58) 第十节地砖铺装施工方案 (59) 第十一节玻璃镜面安装施工方案 (60) 第十二节防水工程 (63)

砖混结构工程施工组织设计方案

1.方案建议书 一、施工组织设计方案说明 (一)工程概况 1、本工程为中国移动通信集团**传输汇聚机房项目,建设地点为**区域。 2、建筑特征、设计情况如下: 2.1结构形式:砖混结构。 2.2基础形式:钢筋砼结构 2.3内装饰: 2.3.1地面:地板砖面层 2.3.2墙面:抹灰 2.3.3天棚:抹灰 2.4外装饰:外墙涂料 2.5门、窗:防盗门、铝合金窗 3、屋面防水材料:SBS卷材防水 (二)编制依据 根据国家有关法律、政策及建设单位的招标文件要求,结合本工程的特点、规模、场地条件等,从技术和经济的全局出发,做科学合理的全面布置。另根据本工程的具体情况,合理安排施工进度,选用较优的施工方案、降低成本、充分利用施工机械及设备装置,组织好劳动力、机具、材料、构件等的供应,针对工程实际情况,采用新工艺,新技术,对现场道路、运输、水电供应、仓库和生产、生活临时设施做出规划和安排,使施工活动有计划、有条不

紊地进行,确保优质、低耗、高效安全地完成本工程,主要编制依据如下: 1、中国移动**传输汇聚机房施工项目招标文件 2、《河南移动工程建设管理规范》 3、《建筑工程施工质量验收统一标准》 4、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》 5、《砌体工程施工质量验收规范》 6、《混凝土结构工程施工质量验收规范》 7、国家或地方强制性要求的施工要求和施工规范等。 二、工程进度计划与措施 (一)工程进度计划 1、施工进度计划编制的依据 1.1根据各工种难,易程度和装饰要求及施工规范的要求。 1.2根据施工高度相应影响及各部位特点、难点进行施工进度计划安排。 1.3根据季节性施工和气候影响工期的因素进行安排。 1.4根据本工程投入的机械设备、劳动力、主要材料供应、施工技术状况进行安排。 我公司将在保证质量的前提下,通过加强对人力、财力、物力的投入、充分运用科学的管理方法和先进的设备,合理的调配资源,确保工程如期完工。 2、施工进度计划编制的原则 本工程采用横道图作为施工进度计划,并进行细化。 2.1现场施工条件及水、电到位。 2.2全部临时设施、材料、人员、堆场、机械停放位置,减少二次搬运。

砖混结构施工组织设计

一、主要施工方法 (一)基础工程 基础土方采用机械(反铲挖土机)挖土,土方采用自卸汽车外运,另留有余土堆放到指定位置,以备回填使用。机械挖土由内向外进行,边挖边退,为避免超挖和扰动原土,基底以上留100MM土层,以供人工挖土。基槽清理后应及时组织有关单位验槽,尽快施工垫层,减少基底暴露时间,防止雨水对基底的影响。 C10砼垫层,厚度100MM,模板采用钢模,用平板振动器振捣密实。 筏板基础为C25砼,模板采用钢模,待C10砼垫层达到要求强度后,放线绑扎钢筋、立模,浇筑基础砼前应检查钢筋型号、间距是否符合设计要求。在浇筑过程中,严禁钢筋错位、扰动,待基础砼浇完后适时拆模,砌基础墙体、地圈梁施工完成后,进行土方回填(砌体施工方法见砌体工程)。 回填土原土质量和土夯实密度必须符合设计与施工规范要求,每步回填土间隔距离必须相互错开,上、下层土的接茬间距不得小于500MM,每层铺土厚度200~250MM,回填施工时应适量控制原土含水量,施工过程中质检员要作好取样试验。 (二)砌体工程

(1)砖墙砌筑 1、砌体所用原材料必须进行进场检验和复验,并具有出厂合格证和复验合格证。 2、施工工艺流程:施工准备→弹线→划门窗框线→立皮数杆→排砖撂底→盘脚→挂线→墙体砌筑→构造柱钢筋→支构造柱模板→浇筑构造柱砼→绑圈梁钢筋→支圈梁模板→浇筑圈梁砼→座浆→空心板安装→砌上一层墙。 具体施工要求如下: 摆砖前,先根据图纸弹出墙的轴线及边线,以方便进行摆砖。摆砖时排出灰缝宽度,应注意门窗的位置、砖垛等对灰缝的影响,同时考虑窗间墙的组砌方法,清除连通灰缝。 3、选砖:选择楞角整齐,无弯曲、无裂纹,颜色均匀,规格基本一致的砖。过火变色、变形的砖,不得使用。 砌墙前应先盘角,每次盘脚不超过五层,新盘的大角及时进行吊靠,盘脚时要仔细对照皮数杆的层数和标高,控制好灰缝大小,使水平灰缝均匀一致,大脚盘好后再复查一次。平整度和垂直度完全符合要求后再挂线砌墙。 4、结构砌砖采用“梅花丁”法。首层要作好排砖撂底,前后檐第一层排条砖,山墙第一层排丁砖,门窗旁加七分头,两边对称一致,以防止产生阴阳膀。外墙大角要同时砌筑,内外墙接槎每步架留斜槎到顶。砌筑时控制灰缝厚度,不得超越皮数杆灰缝高度。240mm、370mm墙均采用双

小区住宅楼施工组织设计说明

某经济适用房小区住宅楼施工组织设计 一、工程概况 某小区住宅楼为经济适用房,为六层砖混结构房屋,建筑面积2890.8m2, (一)建筑、结构概况 1、建筑形式 建筑平面尺寸56.4×10.18m,层高3.0,共六层,总高18.4米。 工程相当于两个单元,设两座钢筋砼楼梯。每户设外挑式阳台。 一层地面标高为±0.00,室内外高差0.15m。 2、结构设计 工程为砖混结构建筑,建筑抗震设防烈度六度,建筑安全等级二级,结构使用合理年限50年。 主体结构为砖混结构,现浇柱、梁、板、阳台。

工程所用砼等级:三层以下结构为C30,三层以上结构为C25。 墙为M7.5水泥砂浆砌烧结页岩实心砖 3、建筑装修 3.1.门窗:要紧为防盗门、三夹板门;窗要紧为铝合金窗。 3.2.楼地面:厨房、卫生间防滑地砖地面,楼梯间地砖地面,其它房间为水泥砂浆楼地面;厨房、卫生间地面比其它房间低30。 3.3.内粉:厨房、卫生间为瓷砖墙面,其它房间混合砂浆粉刷,公共部分刷乳胶漆。 3.4.平顶:混合砂浆粉刷,公共部分刷乳胶漆。 3.5.外装修:外墙面采纳RE复合保温砂浆打底,水泥砂浆、刷高级外墙涂料,面砖饰面。 3.6.屋面:现浇钢筋砼斜坡屋面、25厚挤塑板保温、水泥瓦。 平台为采纳25厚挤塑板保温、高分子卷材防水层,40厚C20细石砼整浇层内配φ4@150钢筋网刚性屋面。 3.7.油漆:木门刷调和漆;预埋木砖水柏油防腐。 4、水电安装 本工程水电安装包括生活给排水系统、电气照明及防雷接地系统等。 (二)施工现场条件 1、施工现场三通一平已具备,具备施工条件。

2、施工用水电由业主接至现场。 3、工程地质情况见业主提供工程地质勘察报告。基础施工采取明排水能满足施工要求。 (三)招标要求 1、本工程实行土建、水电安装总承包。 2、本工程招标工期为210天,投标工期为198天。

砖混结构施工组织设计最新版

七、施工组织设计 第一章、编制说明 一、编制原则及依据 1、编制原则 (1)保证重点,统筹安排,遵守承诺。 (2)依据工程项目的内容,科学地安排施工程序,合理组织施工,确保各项施工活动相互促进,紧密衔接,加快施工进度,缩短工期。 (3)采用先进的施工技术,合理选择施工方案,保持质量管理体系并使之有效运行,确保安全生产和提高工程质量。 (4)充分挖掘和利用机械设备潜力,提高机械化程度,减轻劳动力强度和提高劳动生产率。 2、编制依据 (1)沁水县固县乡易地搬迁集中移民项目(二期)工程招标文件及图纸。 (2)我公司的技术装备及《质量手册》《程序文件》 (3)施工现场状况 (4)工程应用的主要规程、规范 (5)我公司类似工程的施工经验。 二、工程概况说明 工程名称:沁水县固县乡易地搬迁集中移民项目(二期)工程 建设单位:沁水县固县乡人民政府 建设地点:沁水县固县乡人民政府 施工工期:220日历天 质量要求:达到国家施工验收规范合格标准 工程概况:该项目建筑面积8387.04㎡,主要建筑内容包括1#-4#安置楼、管理用房、锅炉房、门房和公厕等。结构类型为砖混结构。 第二章、项目管理机构及项目经理部组成 第一节项目管理机构 根据本工程项目的建设规模及工期、质量等方面的具体要求,选调优秀的施工队伍,承担本工程的施工任务。 第二节项目部主要人员岗位职责 一、项目部主要人员 1、项目经理 (1)代表企业实施施工管理。认真贯彻执行国家和地方的有关法律、法规、方针、政策和房屋建筑强制性标准,执行企业的规章制度,维护企业的合法权益。 (2)“项目管理目标责任书”规定的任务。 (3)组织编制项目管理实施规划。 (4)对项目施工的各项资源和生产要素进行优化配置和动态管理。 (5)建立健全项目质量管理体系、环境保护体系、职业健康与安全体系,并组织实施。

砖混平房施工组织设计

目录 一、编制依据 (2) 二、工程概况 (3) 三、各分部、分项工程的主要施工方法 (3) 四、主要施工机械设备计划 (31) 五、劳动力安排计划 (31) 六、确保工程质量的技术组织措施 (31) 七、确保安全生产的技术组织措施 (34) 八、确保文明施工的技术组织措施 (36) 九、确保工期的技术组织措施 (39) 十、施工进度计划 (39) 十一、施工现场平面图 (40) 十二、推行新工艺、新技术 (40) 十三、环境保护措施 (40) 十四、降低成本措施 (41) 十五、冬雨季施工措施 (42) 十六、材料进场计划 (45)

一、编制依据 1、在本施工组织设计的编制过程中,我们主要以以下几项作为依据: (1)(GB50068—2001)《建筑结构可靠度设计统一标准》 (2) (GB50009—2001)《建筑结构荷载规范》 (3)(GB50010—2002)《混凝土结构设计规范》 (4)(GB50026-93,1993)《工程测量规范》 (5)(GB50300-2001)《建筑工程施工质量验收规范》 (6) GB50210-2001《建筑装饰装修工程质量验收规程》 (7)GB50345-2004 《屋面工程技术规范》 (8)GB50300-2001 《建筑工程施工质量验收统一标准》 (9)JGJ129-2000 《既有采暖居住建筑节能改造技术规程》 (10)JGJ132-2001 《采暖居住建筑节能检验标准》 (11)JGJ144-2004 《外墙外保温工程技术规程》 (12)DBJ01-26-2004 《建筑安装分项工程施工工艺规程》 (13)DB22/T278-2005 《聚苯乙烯(EPS)板外墙外保温工程施工 及验收规程》 (14)DBJ01-63-2002 《外墙外保温用聚合物砂浆质量检验标准》 (15)DB22/T164-2007 《居住建筑节能设计标准(节能50%)》 (16)DBJ01-79-2004 《住宅建筑门窗应用技术规范》 (17)DBJ01-97-2004 《居住建筑节能保温工程施工质量验收规 程》 (18)DBJ01-602-2004 《居住建筑节能设计标准》

砖混结构施工组织设计(1#楼)

施工组织设计 建设单位:延安市宝塔区保障性住房建设有限公司 匚程名称:河庄坪和谐园廉租房1#楼施工单位:延安龙鑫建筑安装工程有限公司

施工组织设计(方案)报审表 工程名称:河庄坪和谐园廉租房1#楼致:延安凤泽监理公司 我方已根据施工合同的有关规定完成了河庄坪和谐园廉租房1#楼工程施工组织设计(方案)的编制,并经我单位上级技术负责人审查批准,请予以审查。 附:施工组织设计(方案) 承包单位(章)延安龙鑫建筑安装工程有限公司项目经理专业监理工程师审查意见: 专业监理工程师 期.

总监理工程师审核意见: 项目监理机构总监理工程师 第一章编制说明及编制依据 编制说明 1.1 1.2编制依据 笨二章工程概况 2.1工程规模 2.2设计概况 2.3施工条件 第三章施工组织管理和机构布置 3.1施工组织管理 3.2项目组织机构设置及职责 第四章施工部署及施工总平面布置 4.1施工部署

4.2 施工准备 4.3总平面布置 4.4总平面管理 4.5施工总平面布置图 第五章施工总进度计划及工期保证措施 5.1工期目标 5.2施工总进度计划 5.3 工期保证措施 第六章主要施工机械设备及劳动力安排 6.1主要施工机械设备配置 6.2 主要劳动力安排 第七章主要分部分项工程施工方法 7.1施工测量 7.2基础、主体工程 7.2.1 土方工程 7.2.2 基础工程 7.2.3 主体工程 7.3屋面及防水工程 7.4装饰工程 7.5给排水、采暖及电气工程 7.6 垂直运输和脚手架的搭拆 第八章工程质量管理 8.1工程质量目标及目标分解

8.2 质量保证体系 8.3严格执行质量检查管理制度 8.4保证工程质量技术措施 8.5质量通病及预防措施 8.6成品保护措施 8.7与监理单位的配合 8.8竣工清理及移交准备工作 第九章工程安全管理 9.1安全管理目标 9.2安全生产管理体系 9.3安全生产技术措施 9.4安全生产管理措施 9.5安全防火措施 9.6安全监控措施 第十章文明施工和环境保护措施 10.1创建文明工地的目的及意义 10.2创建文明工地的基本内容2 10.3文明施工实施措施 10.4 环境保护措施 第十一章季节施工技术措施第十二章合理化建议及降低成本措施第十三章工程施工技术档案管理制度第十四章工程回访及保修制度

砖混结构施工组织设计方案资料

目录 第一章编制依据及讲明 (1) 工程概况 (2) 第一节建筑设计特点 (2) 第二节结构设计特点 (2) 第三节材料堆放 (3) 施工方案 (3) 第四节施工预备 (3) 第五节施工现场临时用水 (3) 第六节施工测量 (3) 第七节沉降观测周期的确定 (4) 第八节要紧分项工程的施工方法 (4) 1. 钢筋砼工程 (4) 2. 钢筋工程 (5) 3. 设备安装工程 (5) 4. 装饰工程 (6) 5. 脚手架工程 (6) 6. 砖砌体工程 (7) 7. 模板工程 (8)

8. 屋面工程 (8) 9. 基础工程 (9) 第二章施工组织及施工进度打算 (11) 第一节施工段的划分 (11) 第二节要紧工序 (11) 第三节劳动力安排 (11) 第四节施工治理机构和项目经理部的组成 (11) 第五节施工进度打算及措施 (11) 1. 进度打算监督治理 (11) 2. 施工进度打算 (12) 第六节施工协调配合 (12) 第三章质量保证措施 (13) 第一节施工质量把关措施 (13) 第二节施工现场监督检查 (13) 第四章工期保证措施 (14) 第一节建立严格的施工进度打算检查制度 (14) 第二节保证材料及外加工构件的供应 (14) 第三节土建与安装的配合协调工作 (14) 第四节实行资金专款专用 (14)

第五章施工部署 (15) 第一节质量目标 (15) 第二节工期目标 (15) 第三节安全治理目标 (15) 第四节文明工地治理目标 (15) 第五节抓好施工现场环境建设 (15) 第六章施工技术措施 (17) 第一节建立严格的技术治理体系 (17) 第二节施工过程技术操纵 (17) 第三节冬季施工治理措施 (17) 第四节雨季施工治理措施 (19) 第七章机械设备配备情况 (20) 第八章安全施工措施 (20) 第一节安全生产组织机构 (20) 第二节安全保证体系 (20) 第三节安全用电治理措施 (20) 第四节现场保卫治安安全措施 (21) 第五节施工现场消防安全措施 (21) 第六节施工现场机械设备安全措施 (21)

住宅楼(砖混)施工组织设计

1.1 编制依据 1.1.1xx_ 建筑设计院设计的施工图纸 1.1.2本工程招标文件及答疑纪要 1.1.3中华人民共和国现行的《建筑安装工程质量检验评定 统一标准》,《建筑安装工程讯息工期及验收规范》、《建筑安装工程及验收规范》。 1.1.4本公司的综合经济实力和计划投入本工程的资源 工程概况一般概况 2.1一般概况 2.1.1工程名称:大学城安置房一期工程xx标段xx#、xx#、 XX#、XX # 楼 2.1.2建筑面积:xx #楼:xx m2,xx #楼:xx m2;xx #楼、xx #楼都为:xx m2共计:xx m2 2.1.3结构形式:砖混结构 2.1.4建筑层数:xx_ 层(不含阁楼) 2.1.5平面形状:矩形 2.1.6平面尺寸:xx_#楼一层东西长xx_m 南北宽xx_m,二 层以上东西长xx_m、南北宽xx_m; xx_#、xx_#楼东西长xx_m、南 北宽xx_m 2.1.7 地坪标高:室内地坪土0.00相当于xx_标高xx_m,室外

地坪标咼为xx_标咼xx_m 2.1.8 层高和总高:一层层高为xx_m,二层层高为xx_m, x_层至x_层层高为xx_m, 工程概况建筑设计概况第2页共76 页 2.2 建筑设计概况 本工程由xx_市xx_建筑设计院负责施工图设计。 2.2.1 标高:室内地坪土0.00相当于xx_标高xx_m,室外地坪标高为xx_标高xx_m 2.2.2 砌体: ①土0.000以下外墙均为240厚标准砖 ②土0.000以上除注明者外,内外墙均为240厚KP侈孔砖 2.2.3 构造柱:应遵照标准JGJ13-94及有关施工验收规范施工。 2.2.4 地面: ①底层自行车、摩托车库:素土夯实,100厚碎石垫层,60 厚C15砼随捣随抹压实抹光 ②底层、汽车库、素土夯实:150厚碎石夯实,80厚C15砼随捣随抹压实抹光 ③楼梯间:水泥地面参见苏J9501-2-2 2.2.5 楼面:

砖混结构工程施工组织设计

滨州分公司古城养护应急救援分中心建设工程 施 工 组 织 设 计 编制: 审核: 批准: 山东民生建设有限公司 古城养护应急救援分中心建设工程项目部 2017年8月

目录 一、编制依据-----------------------------------------------1 二、编制范围及内容-----------------------------------------2 三、工程概括-----------------------------------------------3 (一)工程概况-----------------------------------------3 (二)施工条件及特点-----------------------------------3 四、施工部署-----------------------------------------------3 (一)施工总体目标-------------------------------------3 (二)项目管理体系-------------------------------------5 (三)施工组织保证体系------------------------------- -9 (四)施工进度计划------------------------------------11 五、施工准备----------------------------------------------12 (一)技术准备----------------------------------------12 (二)外业准备----------------------------------------12 (三)试验准备----------------------------------------13 (四)生产准备----------------------------------------14 六、主要施工方案------------------------------------------16 (一)施工测量----------------------------------------16 (二)基础工程----------------------------------------20 (三)主体工程----------------------------------------24 (四)砌体工程----------------------------------------41 (五)装饰工程----------------------------------------45 (六)安装工程----------------------------------------54 (七)防水工程----------------------------------------60

住宅施工组织设计范文样式

某单位多层砖混结构办公楼工程施工组织设计 一、施工概况 1、工程特征 (1)工程概貌 本工程由四个标准单元组成的五层小区住宅楼,局部六层。平面为一字型,全长 2 70m,宽15m,建筑面积5900m,层高2.8m,檐口标高14.00m,最高点标高18.90m。 楼地面及墙裙:底层地面及楼地面均用水泥砂浆加170胶作面层。厨房设1.2m 高水泥砂浆墙裙,厕所地面为马赛克,做 1.5m高的白瓷砖墙裙,房间均做有 150mm高的踢脚,材料同楼地面。 (2)建筑设计 本工程为L型,南北方向长61.77m,东西方向总长为39.44m,该建筑物大部分为五层,高18.95m,局部六层,高22.45m,附楼(F—L轴)带地下室,在11轴线处有一道温度缝,在F轴线处有一道沉降缝。室内地面除门厅、走廊、试验室、卫生间、后楼梯、踏步为水磨石面层外,其他皆采用水泥砂浆地面。室内装修主要采用白灰砂浆,外喷106涂料,室外装饰以马赛克为主,窗间墙为干粘石,腰线、窗套为贴面砖。散水为混凝土一次抹光。 (3)结构设计 基础埋深1.9m,在C15素混凝土垫层上砌条形砖基础,基础中设钢筋混凝土地圈梁,实心砖墙承重,每层设现浇混凝土圈梁;内外墙交接处和外墙转角处设构造柱;除卫生间、洗室采用现浇板外,其余楼盖和层面均采用预制钢筋混凝土多孔板,大梁、楼梯及挑檐沟均为现浇混凝土构件。 2、自然条件 (1)地形地质 施工现场已经平整。天然地基承载力为150kN/nf,地下水位在地表下4—5m 无侵蚀。 (2)主要气象 施工期间主导风向偏东,雨季为6、7月份,冬季为12月至第二年1、2月份。 、施工方案的选择

1、施工程序与施工流向 (1)施工程序与各部分工程的施工顺序 本工程的分部工程划分及施工程序为:基础T主体T屋面T内装饰T外墙 装饰及室外 基础工程的施工顺序:挖土方T垫层T砌基础T混凝土基础T回填土 主体工程的施工顺序:脚手架T扎构造柱钢筋T砌砖墙T柱、梁、板、楼梯 支模T浇柱混凝土T扎梁、板、楼梯钢筋T浇梁、 板、楼梯混凝土T吊装楼板(含楼板灌缝)T拆模屋面工程的施工顺序:找平层f隔气层f保温层T找平层f防水层T保护层内装饰工程的施工顺序:天棚、内墙抹灰f安装门窗f玻璃油漆f墙面喷白f 楼地面 外墙装饰及室外工程的施工顺序:外墙面装饰f台阶散水 (2)施工段的划分与施工流向 基础工程:分为3段,1 —11轴线为第一段,11—22轴线为第二段,F—L 轴线为第三段,由南向北流水施工。 主体工程:与基础施工相应,1—5层每层分为3个施工段,地下室只有F—L 轴线部分有,记为1个施工段,第6层只有11—22轴线部分有,记为一个施工段,共17个施工段,自南向北,由下而上组织流水施工,保证砌砖墙工序连续施工。 屋面工程:不分段,整体一次施工。 内装饰工程:自下而上,一层一段,共7段。其中地下室无需安装门窗和玻璃油漆工序,此2道工序施工段为6段。 外墙装饰及室外工程:不分段,自上而下整体一次施工。 2、施工方法及机具选择 (1)基础工程 ①挖基槽 采用两台挖掘机,两台装载机,8辆自卸汽车配合外运。待基坑开挖出一定范围后进行人工刷坡,依据现场土质和周围环境情况计划坡比,放坡系数为1:0.33,人工刷坡与机械开挖同时进行。要求配合机械挖土的施工人员清楚挖土区域及机械前后行走范围及回转半径,严禁在机械前后行走范围及回转半径内行走 及施工配合作业。 ②地下水处理

相关文档
相关文档 最新文档