IDC机房电源配电系统的设计

作者:尚尔明于博伟

来源:《中国科技纵横》2014年第04期

【摘要】本文对IDC机房配电系统的设计进行了详细说明,研究了该设计的优点,基于该设计,制定了机房配电体系联调方案,同时提出联调中不能忽视的问题。

【关键词】 IDC机房配电系统

由于电力企业的信息化程度不断提高,信息系统中存放的业务也是逐渐增多,而信息系统基本上都是大集中方式建设。作为信息设施集中运转的物理环境,省级电网IDC机房明确规定,在建立以及设计供电系统时,必须确保其可靠性。而正式使用IDC机房中的用户设施

后,将不太可能停止运行配电系统的联调,来确定发电机和配电柜以及UPS的联动是否顺利。为了确保出现故障时配电系统可以准确联动,在机房正式运行前,调试配电系统的联动就变得非常关键。

1 配电系统设计

1.1 可靠性设计

1.1.1 外部电源接入

IDC机房供电负荷一般按一类重要负荷设计,由三路不同回路电源输入。分别从两座变压器双路标准市电专线接入,和一路应急发电机专线接入,满足机房设备配电的需求并实现自动切换。在一路主回路出现故障以及检查和维修时,都不会导致供电线路的中断。当两路市电都出现故障时,能够确保转换到电源由发电机提供。

1.1.2 2UPS“N+1”并机

UPS系统设计须能满足将来设备增多UPS扩容的需要。采用两台UPS不间断电源系统并机运行,组成并机双电源回路;在正常状况下,两台UPS承担的负荷容量都是1/2,在一个设施发生故障的状况下,另一个设施可以接管全部工作。当原系统无法实现供电需求的状况下,可基于两台UPS共同运行下,再加入一台UPS。与原有系统一起组建成2+1并机扩容系统。该方式UPS在正常情况下,三台UPS各承担1/3负荷容量,在一台设施发生故障时,另外2

台设施可以接管全部的工作。

1.2 总体设计框图

IDC机房按一类负荷供电考虑,设备供电按设备总用电量的20%-30%进行预留。供配电

系统划分为两个相对独立的系统,计算机和网络设施配电系统就是第一部分。该部分一般是提