文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 2019电力安全工作规程考试题及答案

2019电力安全工作规程考试题及答案

2019电力安全工作规程考试题及答案
2019电力安全工作规程考试题及答案

2019电力安全工作规程考试题及答案

第一部分单项选择题

1、带电作业结束后应及时向( D )汇报

A、工作票签发人

B、工作许可人

C、工作负责人

D、值班调度员

2、带电作业工作负责人在带电作业工作开始前,应与( C )联系。

A、工作票签发人

B、工作许可人

C、调度值班员

3、等电位作业一般在( B )kV及以上电压等级的电力线路和电气设备上进行。

A、35KV

B、63(66)KV

C、110KV

D、220KV

4、等电位作业人员沿绝缘子串进入强电场的作业,一般在( B )kV及以上电压等级的绝缘子串上进行。

A、110

B、220

C、330

D、500

5、等电位作业人员在电位转移前,应得到( A )的许可。

A、工作负责人

B、工作许可人

C、值班调度员

6、若分裂导线间距小于(B)m,应设法加大距离或采取保护措施。

A、0.3

B、0.4

C、0.5

D、0.6

7、在气温低于零下10℃时,不宜进行高处作业。确因工作需要进行作业时,高处连续工作时间不宜超过(C)h。

A、3

B、2

C、1

D、0.5

8、电容型验电器起动电压试验的试验周期为(C)

A、1月

B、1季度

C、1年

9、安全带静负荷试验的试验周期为:(C)

A、1月

B、1季度

C、1年

10、10、35kV配电装置的裸露部分在跨越人行过道或作业区时,若导电部分对地高度分别小于(B)m,该裸露部分两侧和底部须装设护网。

A、2.6 、2.8

B、2.7、2.9

C、2.8、3.0

11、户外35KV、110kV高压配电装置场所的行车通道上,车辆(包括装载物)外廓至无遮栏带电部分之间的安全距离分别为(A)m。

A、1.15、1.65(1.75)

B、0.7、1.5

C、0.6、1.5

12、如因工作需要变更工作负责人,(C)将变动情况记录在工作票。

A、工作负责人

B、工作票签发人

C、工作许可人

13、当SF6气体钢瓶内压力降至(A)个大气压时,应停止引出气体

A、1

B、2

C、3

14、使用钳形电流表测量高压电缆各相电流时,电缆头线间距离应在(C)mm以上。

A、200

B、250

C、300

15、核相器电阻管泄漏电流试验周期为(B)

A、1季度

B、半年

C、一年

16、作业人员对本规程应()考试一次。因故间断电气工作连续(A)以上者,应重新学习本规程,并经考试合格后,方能恢复工作。

A、一年 3个月

B、半年 6个月

C、两年 3个月

17、暑天、大雪天等恶劣天气,必要时由(两)人进行。

A、1人

B、二人

C、三人

18、设备不停电时,人身与10、35、110kV带电体间的安全距离不得小于(B)m。

A、0.7、1.2、1.5

B、0.7、1.0、1.5

C、0.8、1.2、1.5

19、工作人员工作中正常活动范围与35KV带电设备的安全距离是(B)M

A、0.4 B 0.6 C 0.8

20、巡线人员发现导线、电缆断落地面或悬吊空中,应设法防止行人靠近断线地点( B)m以内,以免跨步电压伤人

A、7 B 8 C 10

21、在部分停电的配电设备上的工作需用(A)

A、第一种工作票

B、第二种工作票

C、口头或电话命令

22、填用第一种工作票的工作包括(A、B、C)

A、在停电的线路或同杆(塔)架设多回线路中的部分停电线路上的工作。

B、在全部或部分停电的配电设备上的工作。

C、高压电力电缆停电的工作。

D、带电线路杆塔上的工作。

23、按口头或电话命令执行的工作包括以下(A)工作

A、测量接地电阻:

B、检查高压电力电缆

C、停电的线路接地

D、杆、塔底部和基础等地面施工

24、关于三种人下面(A)说法是正确的

A一张工作票中,工作票签发人不得兼任工作负责人。

B、工作负责人可以签发工作票。

C、工作许可人可兼任工作负责人。

D、工作负责人可兼任工作许可人

25、填用第一种工作票进行工作,工作负责人应在得到(C)工作许可人的许可后,方可开始工作

A、任何

B、部分

C、全部

26、工作许可人的安全责任不包括以下(B)

A、审查工作必要性;

B、工作班成员资格是否合适

C、线路停、送电和许可工作的命令是否正确;

D、许可的接地等安全措施是否正确完备。

27、终结的工作票、事故应急抢修单、工作任务单应保存(C)

A、三月

B、半年

C、一年

D、两年、

28、成套接地线应用有透明护套的多股软铜线组成,其截面不得小于(B)

A、20 B 25 C 30 D、35

29、变更工作票中指定的接地线位置需应由工作负责人征得( B)同意。

A、调度值班员

B、工作票签发人

C、工作许可人

D、主管领导

30、在杆塔或横担接地通道良好的条件下,个人保安线接地端(A)接在杆塔或横担上

A、允许

B、不允许

C、偶尔可以

31、工作人员工作中正常活动范围与220KV带电设备的最小安全距离为(B)

A、 1米

B、1.5米

C、2米

D、3米

32、操作中发生疑问时,不准擅自更改操作票,应向(C)询问清楚无误后再进行操作。

A、当值调度员

B、监护人

C、操作发令人

D、本班负责人

33、带电线路导线的垂直距离(导线弛度、交叉跨越距离),可用(A)测量

A、测量仪或使用绝缘测量工具测量。

B、皮尺

C、普通绳索

D、线尺

34、在带电线路杆塔上工作与220KV带电导线最小安全距离为(C)米

A、1

B、2

C、3

D、4

35、在带电线路杆塔上工作与10KV、110KV、220KV导线最小安全距离(A)

A、0.7 1.5 3.0

B、0.5 1.2 3.0

C、1.0 1.5 2.5

D、0.7 1.5 2.5

36、与邻近或交叉其他35KV、110KV、220KV电力线路的安全距离为(C)

A、1.0 1.5 2.0

B、1.5 2.0 3.0

C、2.0 3.0 4.0

D、2.0 2.5 3.0

37在杆塔上进行工作时,下面哪种说法是正确的(B)

A、不得进入带电侧的横担,但可在该侧横担上放置物件。

B、严禁在杆塔上卷绕或放开绑线。

C、在停电线路一侧吊起或向下放落工具、材料等物体时,对所用绳索无要求

D、登杆塔和在杆塔上工作时,不用专人监护;

38、绝缘架空地线应视为带电体。作业人员与绝缘架空地线之间的距离不应小于(C)m。

A、0.2

B、0.3

C、0.4

D、0.5

39、凡在离地面(坠落高度基准面)(B)m及以上的地点进行的工作,都应视做高处作业。

A、1.8

B、2.0

C、2.2

D、2.5

40、梯子应坚固完整,梯阶的距离不应大于(B)cm,并在距梯顶()m处设限高标志。

A、30 0.5 B 40 1 C、50 1.5 D、30 1

41、在气温低于(C)度时,不宜进行高处作业。

A、0

B、-5

C、-10

D、-15

42、在杆塔高空作业时,应使用(C)

A、安全带

B、安全绳

C、有后备绳的双保险安全带

43、在架空线路上使用软梯作业进行移动作业时,软梯上只准(A)人工作

A、1

B、2

C、3

D、4

44、在超过(C) m深的基坑内作业时,向坑外抛掷土石应防止土石回落坑内

A、1

B、1.2

C、1.5

D、1.8

45、起重机械与带电体的最小安全距离:220KV是(B)M

A、4

B、6

C、8

D、10

46、起重钢丝绳的安全系数用于固定起重设备应为(D)

A、1.5

B、6

C、4

D、3.5

47、紧线时遇到卡、挂现象处理时人应站在卡线处的(B)侧

A、内 B 、外 C、后 D、前

48、在停电的高、低压引线上验电、接地的操作在工作负责人监护下进行时,可不用(A)

A、操作票

B、工作票

C、带电作业票

D、危险点控制单

49、两台及以上配电变压器低压侧共用一个接地体时,其中任一台配电变压器停电检修,其他配电变压器也应(B)

A、带电

B、停电

C、停不停都可以

D、根据实际再决定

50、架空绝缘导线不应视为(C)

A、带电设备

B、高压设备

C、绝缘设备

D、安全设备

51、带电作业应设(B)

A、工作负责人

B、专责监护人

C、工作许可人

D、安全员

52、带电作业工作负责人在带电作业工作开始前,应与(D)联系。

A、工作票签发人

B、工作许可人

C、单位主管领导

D、调度值班员

53、进行地电位带电作业时,人身与110KV带电体间的安全距离不得小于(B)

A、0.8米

B、1米

C、1.5米

D、2米

54、严禁带(D)断、接引线

A、地线

B、重合闸

C、拉线

D、负荷

55、等电位作业一般在()kV及以上电压等级的电力线路和电气设备上进行。

A、10

B、35

C、63

D、110

56、爆炸压接时,所有工作人员均应撤到离爆炸点(C)m以外与雷管开口端反向的安全区

A、60

B、 40

C、30

D、20

57、带电作业工具使用前,仔细检查确认没有损坏、受潮、变形、失灵,否则禁止使用。并使用(B)及以上绝缘摇表或绝缘检测仪进行分段绝缘检测

A、2000V

B、2500V

C、3000V

D、4000V

58、带电作业工具应定期进行机械试验:绝缘工具(A)一次,金属工具()一次

A、一年二年

B、半年一年

C、三月半年

D、一年一年

59、电力电缆试验要拆除接地线时,应征得(C)的许可方可进行。工作完毕后立即恢复。

A、工作负责人B工作票签发人、C、工作许可人D、当值调度员

60、使用携带型火炉或喷灯时,火焰与带电部分的距离:电压在10kV及以下者,不得小于(C)m;电压在10kV以上者,不得小于3m。

A、1 2

B、1.5 2

C、1.5 3

D、2 3

61、工作终结后,工作负责人应及时报告( A)

A、工作许可人

B、值班调度员

C、工作票签发人

D、值班调度员

62、对同杆塔架设的多层电力线路进行验电时,禁止工作人员穿越未经验电、接地的(B)kV及以下线路对上层线路进行验电。

A、0.6

B、10

C、35

D、110

63、带电线路导线的垂直距离(导线弛度、交叉跨越距离),可用( C )测量。

A、皮尺

B、线尺

C、测量仪

D、绳索

64、遇有(D)级以上的大风时,严禁在同杆塔多回线路中进行部分线路停电检修工作。

A、3

B、6

C、4

D、5

65、严禁在有同杆塔架设的(B)及以下线路带电情况下,进行另一回线路的登杆停电

检修工作。

A、380V

B、10KV

C、35KV

D、110KV

66、在气温低于( C )时,不宜进行高处作业。

A、0℃

B、零下5℃

C、零下10℃

D、5℃

67、高处作业应使用(D),较大的工具应固定在牢固的构件上,不准随便乱放。

A、拉线

B、绑线

C、绳索

D、工具袋

68、在架空线路上使用软梯作业或用梯头进行移动作业时,软梯或梯头上只准(A)人工作。

A、一

B、二

C、三

69、挖深超过( B )m的坑内工作时,应采取如戴防毒面具、向坑中送风等安全措施。

A、1.5

B、2

C、2.5

D、3

70、凡使用机械牵引杆件上山,应将杆身绑牢,钢丝绳不得触磨岩石或坚硬地面,爬山路线左右两侧(C)m以内,不得有人停留或通过。

A、2

B、3

C、4

D、5

第二部分多项选择题(至少有一个答案是正确的)

1、电气设备中高压电气设备是指:(A、C、D)

A、设备对地电压在1000V及以上者

B、设备对地电压在1000V以下者

C、6—10KV电气设备

D、110KV电气设备

2、所谓运用中电气设备系指(A、B、C、)的电气设备

A、全部带有电压

B、部分带有电压

C、一经操作即带有电压

D、未竣工,但有电气联系的

3、在电力线路上工作,保证安全的组织措施为:(A、B、C、D)

A、工作票制度

B、工作许可制度

C、工作监护制度

D、现场勘察制度

3、在电力线路上工作,保证安全的技术措施有:(A、B、C、D)

A、停电

B、验电

C、装设接地线

D、悬挂标示牌和装设遮栏

4、对于临时工的管理,正确的是:(A、B、C、D)

A、临时工上岗前,必须经过安全生产知识和安全生产规程的培训,考试合格后,持证上岗

B、临时工分散到车间、班组参加电力生产工作时,由所在车间、班组负责人领导

C、临时工从事生产工作所需的安全防护用品的发放应与固定职工相同

D、禁止在没有监护的条件下指派临时工单独从事有危险的工作

5、在电力线路上工作,应按(A、B、C)方式进行

A、填用电力线路第一种工作票

B、填用电力线路带电作业工作票

C、口头或电话命令。

D、填用变电站第二种工作票

6、填用第一种工作票的工作包括(A、B、C)

A、在停电的线路或同杆(塔)架设多回线路中的部分停电线路上的工作。

B、在全部或部分停电的配电设备上的工作。

C、高压电力电缆停电的工作。

D、带电线路杆塔上的工作。

7、按口头或电话命令执行的工作包括以下(A、C、D)工作

A、测量接地电阻:

B、检查高压电力电缆

C、修剪树枝;

D、杆、塔底部和基础等地面检查、消缺工作;

8、关于三种人下面(A、B)说法是正确的

A一张工作票中,工作票签发人不得兼任工作负责人。

B、工作负责人可以填写工作票。

C、工作许可人可兼任工作负责人。

D、工作负责人可兼任工作许可人

9、工作班成员应明确(A、B、C、D)

A、工作内容

B、工作流程

C、安全措施

D、工作中的危险点

10、许可开始工作的命令,其方法可采用(A、B、C)

A、当面通知

B、电话下达

C、派人送达

D、提前定好时间

11、对同杆塔架设的多层电力线路进行验电时,所遵循的原则是(A、B、C)

A、先验低压、后验高压

B、先验下层、后验上层

C、先验近侧、后验远侧

D、先验左侧、后验右侧

12、下列(A、B、D)情况巡线,巡视人员应穿绝缘鞋或绝缘靴

A、雷雨

B、大风天气

C、正常

D、事故

13、砍剪树木时,下面(A、B、C、D)说法是正确的。

A、应防止马蜂等昆虫或动物伤人。

B、上树时,不应攀抓脆弱和枯死的树枝,并使用安全带。

C、安全带不得系在待砍剪树枝的断口附近或以上。

D、不应攀登已经锯过或砍过的未断树木。

14、为了防止在同杆塔架设多回线路中误登有电线路,应采取(A、B、C)措施

A、每基杆塔应设识别标记(色标、判别标志等)和双重名称;

B、工作前应发给作业人员相对应线路的识别标记;

C、经核对停电检修线路的识别标记和双重名称无误,验明线路确已停电并挂好接地线后,工作负责人方可发令开始工作;

D、登杆塔和在杆塔上工作时,不用每基杆塔都设专人监护;

15、邻近高压线路感应电压的防护,下面(A、B、D)说法是正确的

A、在330kV及以上电压等级的带电线路杆塔上及变电站构架上作业,应采取穿着静电感应防护服、导电鞋等防静电感应措施

B、带电更换架空地线或架设耦合地线时,应通过金属滑车可靠接地。

C、绝缘架空地线应视为带电体。作业人员与绝缘架空地线之间的距离不应小于0.5m。

D、用绝缘绳索传递大件金属物品(包括工具、材料等)时,杆塔或地面上作业人员应将金属物品接地后再接触,以防电击。

16、上杆塔作业前,应先检查(A、B、C)是否牢固

A、根部

B、基础

C、拉线

D、安全带

17、在(B、C、D)天气进行高处作业,应采取防滑措施。

A、大风

B、霜冻

C、雨雾

D、冰雪

18、进行石坑、冻土坑打眼或打桩时,下面哪种说法是错误的(B)

A、应检查锤把、锤头及钢钎。

B、扶钎人应站在打锤人对面。打锤人不得戴手套。

C、作业人员应戴安全帽。

D、钎头有开花现象时,应及时修理或更换。

19、下面(A、B、C、D)是正确的

A、当重物吊离地面后,工作负责人应再检查各受力部位和被吊物品,无异常情况后方可正式起吊。

B、吊运重物不得从人头顶通过,吊臂下严禁站人。

C、在起吊、牵引过程中,受力钢丝绳的周围、上下方、内角侧和起吊物的下面,严禁有人逗留和通过

D、起吊物体应绑牢,物体若有棱角或特别光滑的部分时,在棱角和滑面与绳子接触处应加以包垫。

20、带电作业有下列(A、B、C、)情况之一者应停用重合闸,并不得强送电:

A、中性点有效接地的系统中有可能引起单相接地的作业;

B、中性点非有效接地的系统中有可能引起相间短路的作业;

C、工作票签发人或工作负责人认为需要停用重合闸的作业。

D、值班调度员认为需要停用重合闸的作业

21严禁通过屏蔽服断、接(A、B、C、)

A、接地电流,

B、空载线路的电容电流

C、耦合电容器的电容电流

D、负荷电流

22、用分流线短接断路器(开关)、隔离开关(刀闸)、跌落式熔断器(保险)等载流设备,应遵守下列规定:(A、B、C、D)

A 、短接前一定要核对相位;

B、组装分流线的导线处应清除氧化层,且线夹接触应牢固可靠;

C、分流线应支撑好,以防摆动造成接地或短路。

D、断路器(开关)应处于合闸位置,并取下跳闸回路熔断器(保险),锁死跳闸机构后,方可短接;

23、带电断、接(A、B、C)等设备引线时,应采取防止引流线摆动的措施。

A、空载线路

B、耦合电容器

C、避雷器和阻波器

D、变压器

24、带电清扫作业人员应站在上风侧位置作业,应戴(B、C)

A、绝缘鞋

B、口罩

C、护目镜

D、保险带

25、使用保护间隙时,应遵守下列规定(B、C)

A、悬挂保护间隙前,应与变电站联系停用重合闸。

B、悬挂保护间隙应先将其与接地网可靠接地,再将保护间隙挂在导线上,并使其接触良好。拆除的程序与其相反。

C、保护间隙应挂在相邻杆塔的导线上,悬挂后应派专人看守,在有人、畜通过的地区,还应增设围栏。

D、装、拆保护间隙的人员可不用穿全套屏蔽服。

26、对于低压带电作业下面(B、D)说法是正确的

A、低压带电作业不设专人监护

B、应穿绝缘鞋和全棉长袖工作服,并戴手套、安全帽和护目镜,站在干燥的绝缘物上进行

C、断开导线时,应先断开中性线,后断开相线

D、人体不得同时接触两根线头

27、钢丝绳应定期浸油,遇有下列(A、B、C、D)情况之一者应予报废:

A、绳芯损坏或绳股挤出;

B、笼状畸形、严重扭结或弯折;

C、钢丝绳压扁变形及表面起毛刺严重者;

D、钢丝绳断丝数量不多,但断丝增加很快者

28、应进行试验的安全工器具如下(A、B、C、D):

A、规程要求进行试验的安全工器具;

B、新购置和自制的安全工器具;

C、检修后或关键零部件经过更换的安全工器具;

D、对安全工器具的机械、绝缘性能发生疑问或发现缺陷时。

29、使用携带型火炉或喷灯时,不得在(A、B、C)附近以及在电缆夹层、隧道、沟洞内对火炉或喷灯加油及点火。

A、带电导线

B、变压器

C、油断路器

D、拉线

30、非开挖施工的安全措施包括(A、B、C):

A、采用非开挖技术施工前,应首先探明地下各种管线及设施的相对位置。

B、非开挖的通道,应离开地下各种管线及设施足够的安全距离。

C、通道形成的同时,应及时对施工的区域进行灌浆等措施,防止路基的沉降。

D、在施工现场周围设遮拦

31、同杆塔架设的多层电力线路挂接地线时,应( A、C )

A、先挂低压、后挂高压

B、先挂高压、后挂低压

C、先挂下层、后挂上层 C、先挂上层、后挂下层

32、同杆塔架设的多层电力线路拆除接地线时,应( B、D )

A、先拆低压、后拆高压

B、先拆高压、后拆低压

C、先拆下层、后拆上层 C、先拆上层、后拆下层

33、在(A、B、C、D)巡线应有两人进行

A、电缆隧道

B、偏僻山区

C、夜间

D、恶劣天气

34、在居民区及交通道路附近开挖的基坑,应(A、B、C)

A、设坑盖或可靠遮拦

B、加挂警告标牌

C、夜间挂红灯

D、专人看护

《国家电网公司电力安全工作规程》

(电力线路部分)题库

第三部分判断题

1、作业现场的工作人员的劳动用品应合格、齐备。(√)

2、现场使用的安全工器具应合格并符合有关要求。(√)

3、作业人员的体格检查约两年一次。(√)

4、外单位承担或外来人员参与公司系统电气工作的工作人员应熟悉本规程,方可参加工作。(√)

5、进行电气线路施工作业均应根据工作任务组织现场勘察,并做好记录。(×)

6、新参加电气工作的人员、实习人员和临时参加劳动的人员(管理人员、临时工等),应经过安全知识教育后,方可下现场参加指定的工作,并可单独工作。(×)

7、工作任务单一式两份,工作结束后,由小组负责人交向任务单,向工作许可人办理工作结束手续。(√)

8、填用电力线路第二种工作票时,应履行工作许可手续。(×)

9、工作票签发人和工作负责人对有配电危险、施工复杂容易发生事故的工作,应增设专责监护人和确定被监护的人员。(√)

10、经调度许可的连续停电,夜间不停电的线路,工作地点的接地线可以不拆除,但次日恢复工作前应派人检查。(×)

11、在电力电缆上进行停电工作应采用电气第一种工作票。(√)

12、尚未竣工但已形成电气上连接的线路工程,若要在该设备上工作,必须接到口头或电话命令后才可能开始工作。(×)

13、施工机具和安全工器具应统一编号,专人保管。入库、出库,使用前应进行检查。(√)

14、卷场机的滑车与卷筒的距离,光面卷筒不应小于卷筒长度的20倍,有槽卷筒不应小于卷筒长度的15倍。(√)

15、金属抱杆整体弯曲超过杆长的1/1000严禁使用。(×)

16、链条葫芦的链条磨损达直径15%者禁止使用。(√)

17、汽车吊、斗臂车应在水平地面上工作,其允许倾度不得大于3°。(√)

18、携带型接地线如发现接线松股、断股、护套严重破损,夹具断裂松动等均不得使用。(√)

19、保险带、绳使用长度在3m以上的应加缓冲器。(√)

20、临时接地体的截面积不得小于160mm2,接地体在地面下的深度不得小于0.6m。(×)

21、在电力线路上工作,可以使用口头或电话命令。(√)

22、塔脚检查时,在不影响铁塔稳定的情况下,可以在两个塔脚同时挖坑。(×)

23、10kV及以下电压等级的电力线路和电气设备上不得进行等电位作业。(√)

24、在110kV带电线路杆塔上工作与带电导线的最小安全距离为1.0m。(×)

25、事故应急抢修可不用工作票,但应使用事故应急抢修单。(√)

26、在线路停电时进行工作,工作负责人在班组成员确无触电等危险的条件下,可以参加工作班工作。(√)

27、已终结的工作票、事故应急抢修单、工作任务单应保存3个月。(×)

28、电力线路挂、拆接地线可单人进行。(×)

29、对于无接地引下线的杆塔,可采用临时接地体。接地体在地面下深度不得小于0.6m。(√)

30、个人保安线应使用有透明护套的多股软铜线,截面积不得小于25mm2,且应带有绝缘手柄或绝缘部件。(×)

31、在35kV同杆塔架设的多回线路中,部分线路停电检修,应在工作人员对带电导线最小距离不小于1.0m时,才能进行。(√)

32、同杆塔架设的10kV及以下线路带电情况下,可以进行另一回线路的登杆停电检修工作。(×)

33、遇有5级以上的大风时,严禁在同杆塔多回线路中进行部分线路停电检修工作。(√)

34、登杆塔和在杆塔上工作时,每基杆塔都应设专人监护。(√)

35、在绝缘架空地线上作业时,应用接地线或个人保安线将其可靠接地或采用等电位方式进行。(√)

36、高处作业时,安全带应低挂高用,系安全带后应检查扣环是否扣牢。(×)

37、绝缘隔板和绝缘罩只允许在35kV及以下电压的电气设备上使用,并应有足够的绝缘和机械强度。(√)

38、在气温低于零下10℃时,不宜进行高处作业。(√)

39、接户、进户装置上的低压带电工作和单一电源低压分支线的停电工作可以采用口头或电话命令方式进行。(√)

40、一张停电工作票下设多个小组工作,每个小组应指定工作负责人(监护人),并使用工作任务单。(√)

41、绝缘靴的工频耐压试验周期是6个月(√)

42、电缆悬吊时应每1~1.5m吊一道。(√)

43、高处作业时,安全带可以系挂在隔离开关、互感器等设备的支柱瓷瓶上,系安全带后应检查扣环是否扣牢。(×)

44、杆塔施工中可以用临时拉线过夜。(×)

45、签发第一种工作票时工作负责人应计算在工作班总人数里面(×)

46、接户、进户装置上的低压带电工作和单一电源低压分支线的停电工作按口头命令执行。

(√)

47、一张工作票中,工作签发人可兼任工作负责人(×)

48、溺水急救中应先“倒水”再用心肺复苏法抢救。(×)

49、绝缘隔板的厚度在用于35KV电压等级时不应小于3mm。(×)

50、阻波器被短接前,严防等电位作业人员人体短接阻波器。(√)

51、针式及少于3片的悬式绝缘子可以使用火花间隙检测器进行检测。(×)

52、在瓷横担线路上严禁挂梯作业,在转动横担的线路上挂梯前应将横担固定。(√)

53、等电位作业人员对邻相导线的最小距离220KV电压等级是2m(×)

54、带电作业时严禁约时停用或恢复重合闸。(√)

55、在工作中遇雷、雨、大风或其他任何情况时,工作负责人或专责监护人可临时停止工作。(×)

56、完成工作许可手续后,工作负责人可以参加工作班工作。(×)

57、配合停电的线路可以只在工作地点附近装设一处接地线。(√)

58、其他导线可临时用作接地线或短路线。(×)

59、高压配电设备做耐压试验时,应在周围设围栏,围栏上应悬挂适当数量的“止步,高压危险!”标示牌。工作人员因工作需要可移动或拆除围栏和标示牌。(×)

60、雷电时,严禁进行倒闸操作和更换熔丝(保险丝)工作。(√)

电力安全工作规程 完整版

电 气 安 全 工 作 规 程 二○一二年二月

目录 1 总则 (3) 2 高压设备工作的基本要求 (3) 2.1 一般安全要求 (3) 2.2 高压设备的巡视 (5) 2.3 倒闸操作 (5) 2.4 高压设备工作 (9) 3 保证安全的组织措施 (10) 3.1 电气设备上安全工作的组织措施 (10) 3.2 工作票制度 (10) 3.3 工作许可制度 (15) 3.4 工作监护制度 (15) 3.5 工作间断、转移和终结制度 (16) 4 保证安全的技术措施 (18) 4.1 电气设备上安全工作的技术措施 (18) 4.2 停电 (18) 4.3 验电 (19) 4.4 接地 (20) 4.5 悬挂标示牌和装设遮栏(围栏) (21) 5 线路作业时变电站和发电厂的安全措施 (23) 6 带电作业 (24) 6.1 一般规定 (24) 6.2 一般安全技术措施 (26) 6.3 等电位作业 (27) 6.4 带电断、接引线 (29) 6.5 带电短接设备 (30) 6.6 带电水冲洗 (31) 6.7 带电清扫机械作业 (33) 6.8 感应电压防护 (33) 6.9 高架绝缘斗臂车作业 (33) 6.10 保护间隙 (34) 6.11 带电检测绝缘子 (35) 6.12 低压带电作业 (35) 6.13 带电作业工具的保管、使用和试验 (36) 7 发电机、同期调相机和高压电动机的检修、维护工作 (40) 8 在六氟化硫电气设备上的工作 (43) 9 在停电的低压配电装置和低压导线上的工作 (45) 10 二次系统上的工作 (46) 11 电气试验 (50) 11.1 高压试验 (50) 11.2 便用携带型仪器的测量工作 (52)

电力安全规程考试题(附答案)

《电力安全工作规程》(变电部分) 考试题(二) 一、单项选择(共30分,每题2分) 1、经批准使用解锁钥匙解除防误闭锁,钥匙使用后,应及时(B)。 A、归还 B、封存 C、记录 2、高压电力电缆不需停电的工作填用(B)工作票。 A、第一种 B、第二种 C、带电作业 3、10KV及以下电气设备不停电的安全距离是(B)米。 A、0.35 B、0.7 C、1.5 4、工作人员进入SF6配电装置室,必须先通风(C)min,并用检漏仪测量SF6气体含量。 A、5 B、10 C、15 5、工作票上所填安全措施是否( B ),是工作票签发人的安全责任之一。 A、适当和充足 B、正确完备 C、符合现场条件 6、工作人员工作中正常活动范围与110kV带电设备的安全距离应不小于( B )m A、1.2 B、1.5 C、1.8 7、验电前,应先在有电设备上进行试验,确证验电器良好;无法在有电设备上进行试验时可用( B )等确证验电器良好。 A、通过按试验按钮试验 B、高压发生器 C、带到现场的高压设备上试验 8、在一个电气连接部分同时有检修和试验时,可填用一张工作票,但在试验前应得到( A )的许可。 A、检修工作负责人 B、工作许可人 C、试验工作负责人 9、现场二次工作开始前,应检查已做的安全措施是否符合要求,运行设备和检修设备之间的( B )措施是否正确完成。 A、连接 B、隔离 C、过渡 10、在控制盘(屏)上清扫运行设备和( C )时,要防止振动,防止误碰,要使用绝缘工具。

A、备用设备 B、停电设备 C、二次回路 11、在屋顶以及其他危险的边沿进行工作,( C )应装设安全网或防护栏杆,否则,工作人员应使用安全带。 A、边沿四周 B、作业点上方 C、临空一面 12、检修工作结束以前,将设备试加工作电压进行调试。事后工作班若需继续工作时,应( B )。 A、经工作许可人同意 B、重新履行工作许可手续 C、换发新工作票并办理许可手续 13、( B )的电气设备,可采用间接验电方法进行验电。 A、220kV及以上 B、330kV及以上 C、220kV及以下 14、停电更换熔断器后,( A )时,应戴手套和护目眼镜。 A、恢复操作 B、拆卸熔丝 C、清理现场 15、不准在带有压力(液体压力或气体压力)的设备上或(A)上进行焊接。 A、设备的外壳 B、停电的设备 C、带电的设备 二、填空题(共20分,每空1分) 1、操作票填写的双重名称是指设备名称、设备编号。 2、新参加电气工作的人员、实习人员和临时参加劳动的人员(管理人员、非全日制用工等),应经过安全知识教育后,方可下现场参加 指定的工作,并且不得单独工作。 3、在高压室遮栏内进行继电保护、安全自动装置和仪表等及其二次回路的检查试验时,需要将高压设备停电的,应填用变电站(发电厂)第一种工作票。 4、二次系统上的工作人员在现场工作过程中,凡遇到直流系统接地等异常情况或开关跳闸、阀闭锁时时,不论与本身工作是否相关,应立即停止工作,保持现状。 5、在带电的二次回路上工作,禁止将电流互感器二次侧开路,要严格防止电压互感器二次侧短路或接地。 6、在高压设备上工作,应至少由两人进行,并完成保证安全的 组织措施和技术措施。

电力安全工作规程(完整版)

电力安全工作规程(完整版) 电气安全工作规程二○一二年二月目录1 总则12 高压设备工作的基本要求3 2、1 一般安全要求3 2、2 高压设备的巡视4 2、3 倒闸操作5 2、4 高压设备工作93 保证安全的组织措施10 3、1 电气设备上安全工作的组织措施10 3、2 工作票制度10 3、3 工作许可制度15 3、4 工作监护制度15 3、5 工作间断、转移和终结制度164 保证安全的技术措施18 4、1 电气设备上安全工作的技术措施18 4、2 停电18 4、3 验电19 4、4 接地19 4、5 悬挂标示牌和装设遮栏(围栏)215 线路作业时变电站和发电厂的安全措施236 带电作业24 6、1 一般规定24 6、2 一般安全技术措施25

6、3 等电位作业27 6、4 带电断、接引线29 6、5 带电短接设备30 6、6 带电水冲洗30 6、7 带电清扫机械作业32 6、8 感应电压防护32 6、9 高架绝缘斗臂车作业33 6、10 保护间隙33 6、11 带电检测绝缘子34 6、12 低压带电作业35 6、13 带电作业工具的保管、使用和试验357 发电机、同期调相机和高压电动机的检修、维护工作398 在六氟化硫电气设备上的工作429 在停电的低压配电装置和低压导线上的工作4410 二次系统上的工作4511 电气试验491 1、1 高压试验491 1、2 便用携带型仪器的测量工作501 1、3 使用钳形电流表的测量工作511 1、4 使用兆欧表测量绝缘的工作5112 电力电缆工作531 2、1 电力电缆工作的基本要求531 2、2 电力电缆作业时的安全措施5313 一般安全措施56 附录58 附录A 变电站(发电厂)倒闸操作票格式58 附录B 变电站(发电厂)第一种工作票格式59 附录C 电力电缆第一种工作

电力安全规程考试题及答案

《电力安全工作规程》(变电部分) 考试题(五) 一、单项选择(共30分,每题2分) 1、工作票上所填安全措施是否( B ),是工作票签发人的安全责任之一。 A、适当和充足 B、正确完备 C、符合现场条件 2、工作人员工作中正常活动范围与110kV带电设备的安全距离应不小于( B )m A、1.2 B、1.5 C、1.8 3、验电前,应先在有电设备上进行试验,确证验电器良好;无法在有电设备上进行试验时可用( B )等确证验电器良好。 A、通过按试验按钮试验 B、高压发生器 C、带到现场的高压设备上试验 4、在一个电气连接部分同时有检修和试验时,可填用一张工作票,但在试验前应得到( A )的许可。 A、检修工作负责人 B、工作许可人 C、试验工作负责人 5、高压电气设备是指( A )在1000 V及以上的电气设备。 A、电压等级 B、绝缘等级 C、对地电压 6、高压室的钥匙至少应有3把,由( A )负责保管。 A、运行人员 B、变电站长 C、值班负责人 D、有权单独巡视设备的人员 7、雷电时,一般不进行倒闸操作,禁止( A )倒闸操作 A、在就地进行 B、进行一切 C、程序 8、填写好了但没有执行的操作票应( C ) A、立即销毁 B、注明“作废”后保存 C、注明“未执行”后保存 9、火灾、地震、台风、( A )、洪水、泥石流、沙尘暴等灾害发生时,如需要对设备进行巡视时,应制定必要的安全措施,得到设备运行单位分管领导批准。 A、冰雪 B、暴风雪 C、雷雨

10、若由于设备原因,接地刀闸与检修设备之间连有开关,在接地刀闸与开关合上后,应有保证开关( C )的措施 A、不会误送电 B、防误闭锁灵敏有效 C、不会跳闸 11、一张工作票中,工作票签发人、工作负责人和工作许可人三者不得互相( C )。 A、顶替 B、代任 C、兼任 12、已终结的( A )、事故应急抢修单、工作任务单应保存一年。 A、工作票 B、带电作业票 C、安全措施票 D、线路倒闸操作票 13、工作票制度规定,其他工作需将高压设备停电或要做安全措施者应填用( D )工作票。 A、事故应急抢修单 B、第二种 C、带电作业 D、第一种 14、对难以做到与电源完全断开的检修设备,( D )拆除设备与电源之间的电气连接。 A、必须 B、不可 C、禁止 D、可以 15、装设接地线应先接( A )端,接地线应接触良好,连接可靠。 A、接地端,后接导体 B、导体端,后接接地 C、上端,后接下 二、填空题(共20分,每空1分) 1、电气工作人员对《安规》应每年考一次,因故间断电气工作连续三个月以上者必须温习《安规》,并经考试合格后,方能恢复工作。 2、10、20、35KV配电装置的裸露部分在跨越人行过道或作业区时,若导电部分对地高度分别小于2.6m 该裸露部分两侧和底部应装设护网。 3、低压回路停电的安全措施之一:工作前必须验电。 4、雷雨天气需要巡视室外高压设备时应穿绝缘靴并不得靠近避雷器和避雷针。 5、设备异常运行可能危及人身安全时应停止设备运行。 6、倒闸操作的分类单人操作、监护操作、检修人员操作。 7、在转移工作地点时,工作负责人应向工作人员交待停电范围、安全措施和注意事项。 8、所有电流互感器和电压互感器的二次绕组应有永久性的、可靠的接地保护,电流互感器二次侧严禁开路,电压互感器二次侧严格

电力安全规程考试试题

电力安全规程考试试题 三.简答题 1.电力安全生产的方针是什么? 安全第一,预防为主,综合治理。 2.《安规》对工作人员的工作服有何要求? (1)工作服布不应该是尼龙、化纤或棉、化纤混纺衣料制作;(2)工作人员的工作服不应有可能被转动的机器绞住的部分;(3)女工作人员禁止穿裙子、穿高跟鞋,辫子、长发必须盘在工作帽内; (4)做接触高温物体的工作时,应戴手套和穿专用的防护工作服。 3.《安规》要求工作人员应学会哪些急救常识? 工作人员应学会触电、窒息急救法、心肺复苏法,并熟悉有关烧伤、烫伤、外伤、气体中毒等急救常识。 4.什么叫安全电压?它分为哪些等级? 在各种不同环境条件下,人体接触到有一定电压的带电体后,其各部分组织(如皮肤、心脏、呼吸器官和神经系统等)不发生任何损害时,该电压称安全电压。它分为五个等级:即42V、36V、24V、12V、6V。 5.什么叫跨步电压? 当电气设备绝缘损坏时,接地电流通过接地装置向地中流散,在两脚之间承受的电压差称为跨步电压。

6.什么叫接触电压? 接触电压是指人体同时接触不同电压的两处,则在人体内有电流通过,人体构成电流回路的一部分;这时,加在人体两点之间的电压差称为接触电压。比如:人站在地上,手部触与已漏电设备的外壳,手足之间出现电位差,这就是接触电压。 7.电气设备高压和低压是如何划分的,平常说的380V是高压还是低压? (1)对地电压为250伏以上的为高压,250伏与以下的为低压。(2)通常采用的380V的电压对地为220V,小于250伏故为低压。 8.紧急救护法的基本原则是什么? 在现场采取积极措施保护伤员生命,减轻伤情,减少痛苦,并根据伤情需要,迅速联系医疗部门救治。急救的成功条件是动作快,操作正确,任何拖延和操作错误都会导致伤员伤情的加重或死亡。 9.心肺复苏法支持生命的三项基本措施是什么? (1)畅通气道; (2)口对口(鼻)的人工呼吸; (3)胸外按压。 10.触电者心脏停止跳动,如何实施胸外心脏按压法?★ 施行胸外心脏按压法前,先解开触电者衣扣,裤带;触电人仰卧平硬的地上,清除口内杂物,保持呼吸道畅通。操作步骤如下:

电力安全工作规程完整

铁路电力安全工作规程 铁道部铁路电力安全工作规程 (铁道部1983年7月 [83]铁机字1000号) 第一章基本要求 第1条运行中的供电设备系指全部带有电压,或部分带有电压及一经操纵即可带有电压的设备。铁路供电设备一般可分为高压和低压两种: 高压:设备对地电压在250伏以上者; 低压:设备对地电压在250伏及以下者。 第2条电力工作职员必须具备下列条件方能参加作业: 1.经医生诊断无妨碍从事电力工作的病症,如:心脏病、神经病、癫痫病、聋哑、色盲症、高血压等,如经体格检查(一般两年一次)发现有上述病症,应及时调换其工作。 2.具备必要的电力专业知识,熟悉本规程有关容,并经考试合格。 3.应会触电急救法(见附录一)。 第3条对电力工作职员必须按下列规定进行技术安全考试:

1.定期考试;每年一次。 2.临时考试: (1)新参加工作已满六个月者; (2)工作连续中断三个月以上又重新工作者; (3)工种或职务改变者。 铁路局负责组织对水电段长、分局和段技术职员、电力调度、试验职员的定期考试。铁路分局负责组织对供电所主任、技术职员和各站、段、厂的电力工作职员的定期考试。对考试合格者发给“电力安全合格证”(见附录二)。 第4条新参加电力工作的职员、实习职员和临时参加劳动的职员(干部、临时工等),必须经过安全知识教育后方可随同参加工作,但不得单独工作。 外单位支援、学习职员参加工作时,应由工作执行人介绍设备情况和有关安全措施。 第5条本规程所指的安全用具应按《电力设备试验标准》进行试验,并合格者。 第二章保证安全工作的组织措施 第6条在运行中的高压设备上作业按下列分类: 1.全部停电作业,系指电力线路全部中断供电或变、配电设

电力安全作业规程(热力和机械部分)

电力安全作业规程1总则 1总则1.1通则 1.1.1为了加强中能集团公司电力生产安全管理,规各类工作人员的行为,保证人身和设备安全,依据国家有关法律、法规,结合电力生产的实际情况,制定本规程。 1.1.2各级人员应牢记“安全第一,预防为主,综合治理”的安全生产方针,全面树立“安全就是信誉,安全就是效益,安全就是竞争力”的华能安全理念。 1.1.3安全生产,人人有责。各级领导必须以身作则,要充分发动群众,依靠群众,发挥安全监督机构和群众性安全组织的作用,严格监督本规程的贯彻执行。 1.1.4本规程适用于集团公司生产性企业。各级管理人员、生产技术人员、运行人员、检修人员以及本规程涉及到的有关人员均必须认真学习本规程,并严格贯彻执行。电力工业的工程设计应符合本规程的要求。 各企业可根据现场情况制定补充条款和实施细则,但安全要求不得低于本规程,特殊情况下必须采取其他能保证安全的措施,并经本企业主管生产的副厂长(或总工程师)批准后执行。生产性企业,指以发电、检修、试验等为主要业务的企业(包括多种经营企业)和单位。1.1.5上述人员应按其职务和工作性质,学习本规程的全部或有关部分,并定期进行考试。凡独立担任工作的人员,必须经过考试合格。新参加工作的人员或调动到新的工作岗位的人员,在开始工作前必须学习规程的有关部分,并经过考试合格。 外单位参与工作的人员、实习人员和临时参加工作的人员,必须经过安全知识教育后,方可进入现场随同参加指定的工作,但不得单独工作。在开始工作前还必须向其介绍现场安全措施和注意事项,并经过本安全规程考试合格。 1.1.6各单位各级领导应组织、教育职工学习和遵守本规程,督促检查规程中规定的安全设施和安全用具的完整齐全。班组长以上岗位人员应负责和监督本规程的贯彻执行。 1.1.7各级领导人员都不准发出违反本规程的命令。工作人员接到违反本规程的命令,应拒绝执行。任何工作人员除自己严格执行本规程外,还应督促周围的人员遵守本规程。如发现有违反本规程者,应立即制止。 1.1.8对认真遵守本规程者,应给予表扬和奖励。对违反本规程者,应认真分析,加强教育,分别情况,严肃处理。对造成严重事故者,应按情节轻重,予以处分。 1.2生产厂房和工作场所 1.2.1生产厂房外必须保持清洁完整。 1.2.2在楼板和结构上打孔或在规定地点以外安装起重设备或堆放重物等,必须事先经过本单位有关技术部门的审核许可。规定放置重物及安装起重设备的地点应标以明显的标记(标出界限和荷重限度)。 1.2.3禁止利用任何管道悬吊重物和起重设备。 1.2.4生产厂房外工作场所的井、坑、孔、洞或沟道,必须覆以与地面齐平的坚固的盖板。在检修工作中如需将盖板取下,必须设临时围栏和警示标示。临时打的孔、洞,施工结束后,必须恢复原状。 1.2.5所有升降口、大小孔洞、楼梯和平台,必须装设不低于1200mm高的栏杆和不低于180mm 高的护板。如在检修期间需将栏杆拆除时,必须装设临时遮栏,并在检修结束时将栏杆立即装回。原有高度1050mm的栏杆可不作改动。 1.2.6所有楼梯、平台、通道、栏杆都应保持完整,铁板必须铺设牢固。铁板表面应有纹路以防滑跌。 1.2.7门口、通道、楼梯和平台等处,不准放置杂物,以免阻碍通行。电缆及管道不应敷设在经常有人通行的地板上,以免妨碍通行。地板上临时放有容易使人绊跌的物件(如钢丝绳等)时,必须设置明显的警告标志。地面有灰浆泥污等,应及时清除,以防滑跌。

电力安规考试试卷A卷精编版

电力安规考试试卷A卷公司内部编号:(GOOD-TMMT-MMUT-UUPTY-UUYY-DTTI-

湖南易高水电科技有限公司安 规考试试卷 一、 分。把正确答案的字母填在对应空格内) 1. ()可根据本规程的规定,结合本单位及工程的特点,编制专项实施细则或补充规定,经本单位()批准后执行。 A. 参建单位、分管领导; B. 业主项目部、分管领导; C. 参建单位、主要领导; D. 参建单位、主管领导 2. 施工分包规定描述错误的是 ()。 A. 应同时签订分包合同及安全协议; B. 劳务分包人员安全教育培训不必纳入承包单位统一管理; C. 专业分包工程的重要临时设施工程作业时,承包单位应派员监督; D. 劳务分包人员不得独立承担危险性较大的分部分项工程施工 3. 专项安全施工方案应由()组织编制,并经施工单位技术、质量、安全等管理部门审核,施工单位技术负责人批准。 A. 项目部技术负责人; B. 施工项目部技术人员; C. 公司技术负责人; D. 项目经理4. 近电作业,当作业人员或机械器具与66~110kV带电设备的最小距离小 于()m风险控制值时,施工项目 部应编写安全施工方案,并将安全施 工方案提交运维单位备案。 A. 7.5; B. ; C. ; D. 用统一的票面格式,由()审核, 手工或电子签发后方可执行。 A. 施工负责人; B. 作业票签发人; C. 监理工程师; D. 项目经理 7. 下面不属于作业人员责任的是()。 A. 熟悉作业范围、内容及流程,参加作业前的安全交底; B. 掌握并落实安全措施; C. 正确组织施工作业; D. 正确使用 施工机具、安全工器具和劳动防护用 品 8. 作业票应保存至()。 A. 工程项目竣工; B. 工作票作业项 目完工;C. 单位工程竣工;D. 工程 结算 9. 机动车辆行驶沿途应设交通指示标志,危险区段应设“危险”或“禁止 通行”等安全标志,夜间应设警示 灯。场地狭小、运输繁忙的地点应设()。 A. 警示标志; B. 交警指挥; C. 交通指示灯; D. 临时交通指挥 10. 易燃、易爆及有毒有害物品等应 分别存放在与普通仓库隔离的危险品 仓库内,危险品仓库的库门应 (),按有关规定严格管理。

国家电网公司电力安全工作规程(配电部分)(试行)

国家电网公司电力安全工作规程(自己电部分)(试行) 二O 一四年二月

目录 1 总则.. 2 配电作业基本条件. 1 2. 1 {11::业人员. 1 2. 2 配电线路和设备. 2 2. 3 作业现场. 2 3 保证安全的组织措施4 3.1 在配电线路和设备上工作,保证安全的组织措施. 4 3.2 现场勘察制度 4 3. 3 工作票制度 4 3. 4 工作许可制度10 3. 5 工作监护制度11 3. 6 工作间断、转移制度11 3. 7 工作终结制度12 4 保证安全的技术措施12 4. l 在配电线路和设备上工作,保证安全的技术措施. 12 4. 2 停电. 13 4. 3 验电. 14 4. 4 接地. 14 4. 5 悬挂标示牌和装设遮栏(围栏)16 5 运行和维护. 17 5.1 巡视. 17 5. 2 倒闸操作18 5. 3 砍剪树木22 6 架空配电线路工作23 6. 1 坑洞开挖. 23 6. 2 杆塔上作业. 23 6. 3 杆塔施工24 6. 4放线、紧线与撤线. 25 6. 5高压架空绝缘导线工作26 6. 6 邻近带电导线的工作26 6. 7同杆(塔)架设多回线路中部分线路停电的工作27 7 配电设备工作27 7. 1 柱上变压器台架工作27 7. 2箱式变电站工作28

7. 3 配电站、开闭所工作28 7. 4 计量、负控装置工作28 8 低压电气工作29 8. 1 一般要求. 29 8. 2 低压配电网工作29 8. 3 低压用电设备工作30 9 带电作业. 30 9. 1 一般要求. 30 9. 2 安全技术措施31 9. 3 带电断、接引线. 32 9. 4 带电短接设备. 32 9. 5 高压电缆旁路作业. 33 9. 6 带电立、撤杆33 9. 7 使用绝缘斗臂车的作业. 33 9.8 带电作业工器具的保管、使用和试验. 34 10二次系统工作34 10. 1 一般要求. 34 10. 2 电流互感器和电压互感器工作35 10.3 现场检修35 10. 4 整组试验 35 1高压试验与测量工作36 11. 1 一般要求. 36 11. 2 高压试验 36 11. 3 测量工作 37 12 电力电缆工作38 12.1 一般要求. 38 12. 2 电力电缆施工作业. 38 12.3 电力电缆试验. 40 13分布式电源相关工作40 13.1 一般要求40 13. 2 并网管理. 41 13. 3 运维和操作41 13. 4 检修工作 41 14机具及安全工器具使用、检查、保管和试验. 42 14.1 一般要求........ ... ... ..............'42

电力安全工作规程考试试题A(热机部分)

新《电力安全工作规程》试题 (机务检修部分) 部门:姓名:成绩: 一、填空题(共计30分,每空1分) 1、凡独立担任工作的人员,必须经过考试合格。新参加工作的人员 或调动到新的工作岗位的人员,在开始工作前必须学习规程的 (安全知识),并经过(考试)合格。对外厂来支援的工人、临时工、参加劳动的干部,在开始工作前必须向其介绍现场(安全措施)和(注意事项)。 2、生产厂房内外工作场所的井、坑、孔洞或沟道必须覆以与地面齐 平的坚固的盖板。检修工作中如需将盖板取下,须设(牢固的临时围栏)。临时打的孔、洞,施工结束后,必须(恢复原状)。 3、生产厂房内应备有(急救箱),存放消过毒的包扎材料和必需的 药品。 4、工作人员的工作服不应有可能被转动的机器(绞住)的 部分; 5、任何人进入(生产现场) (办公室、控制室、值班室和 检修班组室除外) ,必须戴安全帽。 6、机器的(转动部分)必须装有防护罩或其他防护设备(如 栅栏) ,露出的(轴端)必须设有护盖,以防绞卷衣服。 禁止在机器(设备断电隔离与转动)时从靠背轮和齿轮上取下防护罩或其他防护设备。 7、发现有人触电,应立即(切断)电源,使触电人脱离电 源,并进行急救。如在高空工作,抢救时必须注意防止(高空坠落)。 8、扑救可能产生有毒气体的火灾(如电缆着火等)时,扑救人员应使

用(正压式空气呼吸器)。 9、油管道法兰应用(导线)跨接牢固。每年雷雨季节前须认真 检查,并测量接地电阻。 10、工作人员进入容器、槽箱内部进行检查、清洗和检修工作时,应 加强通风,但严禁向内部输送(氧气)在可能发生有害气体的情况下,工作人员不得少于(3)人,其中2人在外面监护。 11、焊工应穿帆布工作服,戴工作帽,上衣(不应扎在)在 裤子里,口袋须有遮盖,脚面应有鞋罩,以免焊接时被(烧伤)。 12、储存气瓶的仓库内不准有(取暖)设备。仓库内应设架 子,使气瓶垂直立放,空的气瓶可以平放堆叠,但每一层都应垫有木制或金属制的型板,堆叠高度不准超过( 1.5 )m。13、氧气瓶应涂(天蓝)色,用(黑)色标明“氧气” 字样; 14、乙炔气瓶应涂(白)色,并用(红色)标明“乙炔”字样; 15、安全带在使用前应进行检查,并应定期(每隔(6)个月) 进行静荷重试验;试验荷重为(225)kg,试验时间为 ( 5 )min。 16、应尽可能避免靠近和(长时间)的停留在可能受到烫伤的地方。 二、判断题(共计10分,每题1分) 1、在密闭容器内,采取可靠的安全措施后,可以在监护下同时进行 电焊及气焊工作。(×) 2、焊枪熄火时,应先关氧气气门,再关乙炔门。防止氧气进入乙炔 瓶中。(×) 3、使用吊篮工作时,应将安全带固定地挂在篮内的可靠处。(×) 4、拆除脚手架作业时,应在专人指挥下,分层、按顺序进行。(√) 5、起重机的动力试验由有资质的专业机构随时进行。(×)

《电力建设安全工作规程》(施工用电部分 )

6 施工用电 6.1 总则 6.1.1 施工用电的布设应按已批准的施工组织设计进行,并符合当地供电部门的有关规定。 6.1.2 施工用电设施应有设计并经有关部门审核批准方可施工,竣工后应经验收合格方可投入使用。 6.1.3施工用电设施安装完毕后,应有完整的系统图、布置图等竣工资料。施工用电应明确管理机构并由专业班组负责运行及维护。严禁非电工拆、装施工用电设施。 6.1.4参加施工用电设施运行及维护的人员应熟练掌握触电急救法和人工呼吸法。 6.2 施工用电设施 6.2.1 35KV及以下施工用变压器的户外布置: 1 变压器采用柱上安装时,其底部距地面的高度不得小于 2.5m;变压器安装应平稳牢固,腰栏距带电部分的距离不得小于0.2m。 2. 变压器在地面安装时,应装设在不低于0.5m的高台上,并设置高度不低于1.7m的栅栏。带电部分到栅栏的安全净距,

10KV以下的应不小于1m,35KV的应不小于1.2m。在栅栏的明显部位就悬挂“止步、高压危险”的警告牌。 3.变压器中性点及外壳接地的连接点的导电接触面应接触良好,连接牢固可靠,接地电阻不得大于4Ω。 6.2.2 变压器可就近装设防雨型的密闭配电柜;当馈电回路多或容量大时应设配电室。 6.2.3 钢筋混凝土电杆不得掉灰露筋,不得有环裂或弯曲。木杆、木横担不得腐朽、劈裂。组立后的电杆不得有倾斜、下沉及杆基积水等现象。 6.2.4 用电线路及电气设备的绝缘必须良好,布线应整齐,设备的裸露带电部分应有防护措施。架空线路的路径应合理选择,避开易撞、易碰的场所,避开易腐蚀场所及热力管道。 6.2.5 低压架空线路一般不得采用裸线;采用铝或铜绞线时,导线截面积不得小于16mm2。 6.2.6低压架空线路采用绝缘线时,架设高度不得低于2.5m;交通要道及车辆通行处,架设高度不得低于5m;其他情况下的架设高度应满足表6.2..6–1表6.2.6–3的要求。 表6.2..6–1 线路交叉时的最小垂直距离

2020电力安全工作规程考试试题及答案

精选考试类文档,如果您需要使用本文档,请点击下载! 祝同学们考得一个好成绩,心想事成,万事如意! 本文从网络收集而来,上传到平台为了帮到更多的人,如果您需要使用本文档,请点击下载,另外祝您生活愉快,工作顺利,万事如意! 2020电力安全工作规程考试试题及答案 第一部分单项选择题 1、带电作业结束后应及时向(D )汇报 A、工作票签发人 B、工作许可人 C、工作负责人 D、值班调度员 2、带电作业工作负责人在带电作业工作开始前,应与(C )联系。 A、工作票签发人 B、工作许可人 C、调度值班员

3、等电位作业一般在(B )kV及以上电压等级的电力线路和电气设备上进行。 A、35KV B、63(66)KV C、110KV D、220KV 4、等电位作业人员沿绝缘子串进入强电场的作业,一般在(B )kV及以上电压等级的绝缘子串上进行。 A、110 B、220 C、330 D、500 5、等电位作业人员在电位转移前,应得到(A )的许可。 A、工作负责人 B、工作许可人 C、值班调度员 6、若分裂导线间距小于(B)m,应设法加大距离或采取保护措施。 A、0.3 B、0.4 C、0.5 D、0.6 7、在气温低于零下10℃时,不宜进行高处作业。确因工作需要进行作业时,高处连续工作时间不宜超过(C)h。 A、3 B、2 C、1 D、0.5 8、电容型验电器起动电压试验的试验周期为(C) A、1月 B、1季度 C、1年 9、安全带静负荷试验的试验周期为:(C) A、1月 B、1季度 C、1年 10、10、35kV配电装置的裸露部分在跨越人行过道或作业区时,若导电部分对地高度分别小于(B)m,该裸露部分两侧和底部须装设护网。 A、2.6 、2.8 B、2.7、2.9 C、2.8、3.0 11、户外35KV、110kV高压配电装置场所的行车通道上,车辆(包括装载物)外廓至无遮栏带电部分之间的安全距离分别为(A)m。 A、1.15、1.65(1.75) B、0.7、1.5 C、0.6、1.5 12、如因工作需要变更工作负责人,(C)将变动情况记录在工作票。 A、工作负责人 B、工作票签发人 C、工作许可人 13、当SF6气体钢瓶内压力降至(A)个大气压时,应停止引出气体 A、1 B、2 C、3 14、使用钳形电流表测量高压电缆各相电流时,电缆头线间距离应在(C)mm以上。 A、200 B、250 C、300 15、核相器电阻管泄漏电流试验周期为(B) A、1季度 B、半年 C、一年 16、作业人员对本规程应()考试一次。因故间断电气工作连续(A )以上者,应重新学习本规程,并经考试合格后,方能恢复工作。 A、一年3个月 B、半年6个月 C、两年3个月

2013年版电力安全工作规程(热力和机械部分)精华版

1 总则 1.1 为加强电力安全生产管理,规范各类工作人员作业行为,保证人身、设备和电网安全,防范安全事故,依据国家有关法律、法规、行业标准、规范,结合公司实际,制定本规程。 1.2* 安全生产,人人有责,电力生产必须坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针,坚持“不安全不工作”,树立“以人为本、关爱生命”的理念。 1.3* 新建、改建、扩建工程的安全设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。 1.4 在试验和推广新技术、新工艺、新设备、新材料的同时,应制定相应的安全措施,经本单位主管生产的领导(总工程师)批准后执行。 1.5* 电力生产必须建立健全各级人员安全生产责任制。按照“管生产必须管安全”的原则,做到在计划、布置、检查、总结、考核生产工作的同时,计划、布置、检查、总结、考核安全工作。1.6 坚持作业环境本质安全管理与反违章并重。发现有违反本规程的情况,应立即制止,经纠正后方可恢复作业。各类作业人员有权拒绝违章指挥和强令冒险作业;在发现直接危及人身、设备安全的紧急情况时,有权停止作业,或者在采取紧急措施后撤离作业场所,并立即报告。 1.7*各级领导人员不应发出违反安全规定的命令。任何工作人员除自己严格执行本规程外,有责任督促周围的人员遵守本规程。 1.8 本规程适用于公司系统电力热力生产的运行、维护、检修、试验、安装(技改)和调试等工作,其他单位和相关人员参照执行。 1.9 各单位可根据现场情况制定补充条文或实施细则,经本单位主管生产的领导(总工程师)批准后执行。但补充条文不得与本规程条文相抵触。 2 一般安全措施 2.1 工作人员 2.1.1 具有执行安全规章制度的正确态度。 2.1.2 工作人员必须定期进行体格检查,体格检查至少每两年一次。凡患有妨碍工作病症的人员,经医疗机构鉴定和有关部门批准,应调换从事其他工作。 2.1.3 新录用的工作人员,必须经过体格检查合格,符合电力生产人员健康要求。 2.1.4 从事有职业病危害岗位人员的健康检查,应按国家有关规定进行。 2.1.5 所有参加电力生产的工作人员应按其岗位和工作性质,掌握本规程的全部或有关部分,熟悉

电力安全规程考试题【最新】

电力安全规程考试题 一、单项选择题 1、本规程规定了工作人员在( C)应遵守的安全要求。 A检修现场B运维现场C作业现场D抢修现场 2、为加强电力生产现场管理,规范( B ),保证人身、电网和设备安全,依据国家有关法律、法规,结合电力生产的实际,制定本规程。 A安全管理B各类工作人员的行为C工作流程D作业方法 3、作业人员对本规程应( B )考试一次。 A每半年B每年C每两年D每三年 4、低[电]压:用于配电的交流系统中( D )的电压等级。 A220V以下B 220V及以下C 1000V以下D 1000V及以下 5、各类作业人员应接受相应的安全生产教育和岗位技能培训,

经( C )上岗。 A领导批准B 师傅带领C 考试合格D 现场实习 6、因故间断电气工作连续( C )个月以上者,应重新学习本规程,并经考试合格后,方能恢复工作。 A一B二C三D六 7、新参加电气工作的人员、实习人员和临时参加劳动的人员(管理人员、非全日制用工等),应经过( B )后,方可到现场参加指定的工作,并且不得单独工作。 A岗位技能培训B安全知识教育C领导批准D电气知识培训 8、任何人发现有违反本规程的情况,应( C ),经纠正后才能恢复作业。 A批评教育B严肃指出C立即制止D立即汇报 9、进入作业现场应正确佩戴( D ),现场作业人员应穿全棉长袖工作服、绝缘鞋。。

A岗位标识B上岗证C工作牌D安全帽 10、经常有人工作的场所及施工车辆上宜配备急救箱,存放急救用品,并应指定( D )经常检查、补充或更换。 A技术员B管理员C单人D专人 11、作业人员应经医师鉴定,无妨碍工作的病症,体格检查每( C )至少一次。 A半年B一年C两年D 三年 12、作业人员应具备必要的安全生产知识,学会紧急救护法,特别要学会( C )。 A创伤急救B溺水急救C触电急救D高空急救 13、触电伤员脱离电源后,正确的抢救体位是( C )。 A左侧卧位B右侧卧位C 仰卧位D俯卧位

电力安全规程考试试题.

电力安全规程考试试题(精选集)目录(后面有数字的是页数到安规页里找) 1.电力安全生产的方针是什么? 43 2.《安规》对工作人员的工作服有何要求? 43 3.《安规》要求工作人员应学会哪些急救常识? 43 4.什么叫安全电压?它分为哪些等级? 43 5.什么叫跨步电压? 43 6.什么叫接触电压? 43 7.电气设备高压和低压是如何划分的,平常说的380V是高压还是低压? 43 8.紧急救护法的基本原则是什么? 43 9.心肺复苏法支持生命的三项基本措施是什么? 44 10.触电者心脏停止跳动,如何实施胸外心脏按压法?★ 44 11.发现有人触电如何处理? 44 12.决定触电伤害程度的因素有哪些? 44 13.电流对人体的伤害形式主要是哪两种? 44 14.粉尘对人体的危害有哪些? 45 15.防止火灾的基本措施是什么? 45 16.灭火的基本方法是什么? 45 17.火灾报警的要点有哪些? 45 18.电力生产企业消防的"三懂三会"指什么? 45 19.遇有电气设备着火时,如何处理? 45 20.电缆着火应如何处理?★ 46 21.集团公司防止二次系统人员"三误"是指哪"三误"? 46 22.所有运行人员对防误装置应做到哪"四懂三会"? 46 23.集团公司技术监控管理办法规定九项技术监督的内容是什么? 46 24.集团公司技术监控管理办法规定五项技术管理的内容是什么? 46 25.两措的内容是什么? 46 26.防止电气误操作(五防)的具体内容是什么? 46 27.常见的电气误操作有哪些类型? 47 28.接受电网调度命令的操作要做到哪六清? 47 29.电力生产事故分哪几类? 47 30.事故调查规定"四不放过"的具体内容是什么? 47 31.在事故调查过程中出现那些情况应该从严处理? 47 32.何为违章作业? 47 33.什么是安全生产责任制? 48 34.什么是安全生产工作"五同时"? 48 35.什么是安全性评价? 48 36.安全性评价的内容是什么? 48 37.国家规定的安全色有哪些?其含义分别是什么? 48 38.发电企业实行安全生产目标四级控制的具体内容是什么? 48 39.二十五项反措为防止汽轮机超速对发动机正常解列有何要求? 48 40.应急预案的主要内容是指什么?★ 49 41.集团公司规定的重大危险源是指什么? 49 42.开展危险点分析与控制工作的目的是什么? 49 43.危险点分析与控制对操作人的职责有何要求? 49 44.危险点控制措施的重点是什么? 49 45.安全日活动的主要内容是什么? 49 46.集团公司"交接班制"规定班前会的内

电力安全工作规程 完整版

电气安全工作规程

二○一二年二月 目录 1 总则 (1)

2 高压设备工作的基本要求 (3) 2.1 一般安全要求 (3) 2.2 高压设备的巡视 (4) 2.3 倒闸操作 (4) 2.4 高压设备工作 (7) 3 保证安全的组织措施 (8) 3.1 电气设备上安全工作的组织措施 (8) 3.2 工作票制度 (8) 3.3 工作许可制度 (12) 3.4 工作监护制度 (12) 3.5 工作间断、转移和终结制度 (12) 4 保证安全的技术措施 (14) 4.1 电气设备上安全工作的技术措施 (14) 4.2 停电 (14) 4.3 验电 (14) 4.4 接地 (15) 4.5 悬挂标示牌和装设遮栏(围栏) (16) 5 线路作业时变电站和发电厂的安全措施 (18) 6 带电作业 (19) 6.1 一般规定 (19) 6.2 一般安全技术措施 (20) 6.3 等电位作业 (21) 6.4 带电断、接引线 (22) 6.5 带电短接设备 (23) 6.6 带电水冲洗 (23) 6.7 带电清扫机械作业 (25) 6.8 感应电压防护 (25) 6.9 高架绝缘斗臂车作业 (25) 6.10 保护间隙 (26) 6.11 带电检测绝缘子 (27) 6.12 低压带电作业 (27) 6.13 带电作业工具的保管、使用和试验 (27) 7 发电机、同期调相机和高压电动机的检修、维护工作 (31) 8 在六氟化硫电气设备上的工作 (33) 9 在停电的低压配电装置和低压导线上的工作 (35) 10 二次系统上的工作 (36) 11 电气试验 (39) 11.1 高压试验 (39) 11.2 便用携带型仪器的测量工作 (40) 11.3 使用钳形电流表的测量工作 (40) 11.4 使用兆欧表测量绝缘的工作 (41) 12 电力电缆工作 (42) 12.1 电力电缆工作的基本要求 (42) 12.2 电力电缆作业时的安全措施 (42) 13 一般安全措施 (45) 附录 (46)

电力安全规程考试题附答案完整版

电力安全规程考试题附 答案 HUA system office room 【HUA16H-TTMS2A-HUAS8Q8-HUAH1688】

《电力安全工作规程》(变电部分) 考试题(二) 一、单项选择(共30分,每题2分) 1、经批准使用解锁钥匙解除防误闭锁,钥匙使用后,应及时(B)。 A、归还 B、封存 C、记录 2、高压电力电缆不需停电的工作填用(B)工作票。 A、第一种 B、第二种 C、带电作业 3、10KV及以下电气设备不停电的安全距离是(B)米。 A、0.35? B、0.7 C、1.5 4、工作人员进入SF6配电装置室,必须先通风( C )min,并用检漏仪测量SF6气体含量。 A、5 B、10 C、15 5、工作票上所填安全措施是否( B ),是工作票签发人的安全责任之一。 A、适当和充足 B、正确完备 C、符合现场条件 6、工作人员工作中正常活动范围与110kV带电设备的安全距离应不小于( B )m A、1.2 B、1.5 C、1.8 7、验电前,应先在有电设备上进行试验,确证验电器良好;无法在有电设备上进行试验时可用( B )等确证验电器良好。 A、通过按试验按钮试验 B、高压发生器 C、带到现场的高压设备上试验 8、在一个电气连接部分同时有检修和试验时,可填用一张工作票,但在试验前应得到( A )的许可。 A、检修工作负责人 B、工作许可人 C、试验工作负责人 9、现场二次工作开始前,应检查已做的安全措施是否符合要求,运行设备和检修设备之间的( B )措施是否正确完成。 A、连接 B、隔离 C、过渡

10、在控制盘(屏)上清扫运行设备和(C)时,要防止振动,防止误碰,要使用绝缘工具。 A、备用设备 B、停电设备 C、二次回路 11、在屋顶以及其他危险的边沿进行工作,( C )应装设安全网或防护栏杆,否则,工作人员应使用安全带。 A、边沿四周 B、作业点上方 C、临空一面 12、检修工作结束以前,将设备试加工作电压进行调试。事后工作班若需继续工作时,应( B )。 A、经工作许可人同意 B、重新履行工作许可手续 C、换发新工作票并办理许可手续 13、( B )的电气设备,可采用间接验电方法进行验电。 A、220kV及以上 B、330kV及以上 C、220kV及以下 14、停电更换熔断器后,( A )时,应戴手套和护目眼镜。 A、恢复操作 B、拆卸熔丝 C、清理现场 15、不准在带有压力(液体压力或气体压力)的设备上或( A )上进行焊接。 A、设备的外壳 B、停电的设备 C、带电的设备 二、填空题(共20分,每空1分) 1、操作票填写的双重名称是指设备名称、设备编号。 2、新参加电气工作的人员、实习人员和临时参加劳动的人员(管理人员、非全日制用工等),应经过安全知识教育后,方可下现场参加 指定的工作,并且不得单独工作。 3、在高压室遮栏内进行继电保护、安全自动装置和仪表等及其二次回路的检查试验时,需要将高压设备停电的,应填用变电站(发电厂)第一种工作票。 4、二次系统上的工作人员在现场工作过程中,凡遇到直流系统接地等异常情况或开关跳闸、阀闭锁时时,不论与本身工作是否相关,应立即停止工作,保持现状。

电力安全工作规程重要部分学习资料

5. 邻近带电导线的工作。 5.1 在带电线路杆塔上的工作。 5.1.1在带电杆塔上进行测量、防腐、巡视检查、紧杆塔螺栓、清除杆塔上异物等工作,作业人员活动范围及其所携带的工具、材料等,与带电导线最小距离不准小于表5-1的规定。 表5-1 在带电线路杆塔上工作与带电导线最小安全距离 进行上述工作,应使用绝缘无极绳索,风力应不大于5级,并应有专人监护。如不能保持表5-1要求的距离时,应按照带电作业工作或停电进行。 5.1.2 在10kV及以下的带电杆塔上进行工作,工作人员距最下层带电导线垂直距离不准小于0.7m。 5.1.3 运行中的高压直流输电系统的直流接地极线路和接地极应视为带电线路。各种工作情况下,邻近运行中的直流接地极线路导线的最小安全距离按±50kV直流电压等级控制。 5.2 邻近或交叉其他电力线路的工作。 5.2.1 停电检修的线路如与另一回带电线路相交叉或接近,以致工作时人员和工器具可能和另一回导线接触或接近至表5-2安全距离以内,则另一回线路也应停电并予接地。如邻近或交叉的线路不能停电时,应遵守5.2.2~5.2.4条的规定。工作中应采取防止损伤另一回线的措施。 5.4.1 在330kV及以上电压等级的带电线路杆塔上及变电站构架上作业,应采取穿着静电感应防护服、导电鞋等防静电感应措施(220kV线路杆塔上作业时宜穿导电鞋)。 5.4.2 在±400kV及以上电压等级的直流线路单极停电侧进行工作时,应穿着全套屏蔽服”。 5.4.3带电更换架空地线或架设耦合地线时,应通过金属滑车可靠接地。 5.4.4绝缘架空地线应视为带电体。作业人员与绝缘架空地线之间的距离不应小于0.4m(1000kV为0.6m)。如需在绝缘架空地线上作业时,应用接地线或个人保安线将其可靠接地或采用等电位方式进行。 5.4.5 用绝缘绳索传递大件金属物品(包括工具、材料等)时,杆塔或地面上作业人员应将金属物品接地后再接触,以防电击。

相关文档
相关文档 最新文档