文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 强电标准说明

强电标准说明

强电标准说明
强电标准说明

电气初步设计说明

一.设计依据

1.建筑概况

本工程位于市区大街。建筑面积12000m2。地上四层,主要为办公、商务、会议、机房

等;建筑耐火等级为一级。

建筑主体高度20.35m。

2.相关专业提供的设计资料;

3.建设单位提供的《设计任务书》及《设计要求》;

4.《xxx市供电可行性咨询报告》;

5.国家现行的有关规范、规程及相关行业标准:

--《供配电系统设计规范》 GB50052-95;

--《10KV及以下变电所设计规范》 GB50053-94;

--《低压配电设计规范》 GB50054-95;

--《建筑物防雷设计规范》 GB50057-94(2000年版);

--《建筑设计防火规范》 GBJ16-87(2001年版);

--《建筑照明设计标准》 GB50034-2004;

二.设计范围

1.本设计包括建设红线内的以下内容:

--10/0.4kV变、配电系统;

--电力系统;

--照明系统;

--防雷保护、安全措施及接地系统。

2.电源设计分界:由城市电网引入本工程的两路10KV电缆线路及分界小室属城市供电部门负责范

围,不在本设计内;本设计只提供此线路进入本工程建设红线内的路径;电源分界点为本工程变配

电室高压电源进线柜进线开关。

三.10/0.4KV变配电系统

1.负荷等级

(1)计算机/电信系统电源、消防用电设备(消防控制室、消防水泵、排烟风机等)、安全防范系统、

应急照明及疏散指示等为二级负荷;

(2)客梯、生活泵、潜水泵等为二级负荷;

(3)空调及一般照明等为三级负荷。

2.负荷计算及变压器选择

(1)负荷统计:对冷冻机、空调、水泵、风机、电梯等用电设备按其设备安装容量进行统计,对

照明等设备的用电负荷按单位容量法进行统计;

(2)用电负荷统计表见附表一;

(3)负荷计算

二级负荷:830.2kW;

三级负荷:2212.5kW;

选用4x1000kVA干式变压器,平均负荷率为81.5%。

3.供电电源及电压等级

本工程采用两路10kV电源供电。从幸福变电站及宝桥变电站引两路非专线10KV电力电缆,穿

管埋地引入本工程电缆分界小室,作为正常工作电源。

4.变配电所

本工程变配电所设在一层。设置四台1000kVA干式变压器;设有净高1.8米电缆夹层,高低压

开关柜采用下进线下出线方式接线。

5.高压供电系统

两路10kV电源采用单母线分段接线,设母联开关;平时单母线分段运行,当一路电源故障时,

通过手/自操作联络开关,另一路电源负担全部负荷;

10kV断路器采用真空断路器,10kV-短路分断能力为25kA,在10kV出线开关柜内装设氧化锌

避雷器作为真空断路器的操作过电压保护。真空断路器选用弹簧储能操作机构,采用直流220V/65AH

铅酸免维护电池柜作为操作、继电保护及信号的电源;

6.继电保护及信号装置

继电保护方式及信号装置的设置,进线采用过流、速断、零序;联络采用过流、速断;出线采

用过流、速断、零序;变压器设高温报警,超温跳闸。

7.计量

采用高压集中计量,在每路10kV电源进线处设置专用计量装置。8.低压配电系统

变压器低压侧采用单母线分段方式运行,设置母联开关,联络开关设

自投自复/手动转换开关。

自投时应自动断开三级负荷,以保证变压器正常工作;

主进开关与联络开关设电气联锁,任何情况下只能合其中的2个开关;9.功率因数补偿

采用低压集中自动补偿方式,在变配电所低压侧设功率因数自动补偿装置,要求补偿后的变压

器侧功率因数在0.95以上。荧光灯就地补偿,补偿后的功率因数为0.9。四.配电系统:

1.对于单台容量较大的负荷或重要负荷采用放射式配电;对一般设备采用放射式与树干式相结合的

混合方式配电;

2.对于冷水机组、冷冻水泵等设备采用ZRYJV-1kV电缆由配电室沿电缆桥架敷设至配电点;冷冻

机启动柜、进出线方式采用上进上出;

3.对中水设备、生活水泵、客梯等二级负荷采用ZRYJV-1kV电缆由配电室沿电缆桥架敷设;以两

路供电回路至配电点互投;

4.对排水泵等二级负荷采用ZRYJV-1kV电缆由配电室沿电缆桥架敷设,以两路供电至适当配电点

互投;

5.对消火栓泵、喷洒泵、防排烟风机、消防电梯、消防控制室、电话机房等一级负

荷采用专用两路电源供电,用BTTZ-1kV电缆由配电室沿不同路径电缆桥架敷设至配电点,并在末

端互投;

6.消火栓泵、喷洒泵、生活水泵、冷冻水泵等设备的控制柜为落地安装;其它控制箱除注明外,顶

边距地2.0米安装;

7.导线除注明外为BV-4X2.5mm2穿SC20管敷设;

8.消火栓泵、喷洒泵等设备的控制柜应具有自动巡检功能;

9.本工程消防设备的控制箱(柜)作“消防“标志,并符合消防规范要求;10.本工程小于30kW的电动机采用直接启动方式启动;30kW以上电动机采用降压启动方式启动;

11.潜水泵的启停由液位计控制。

五.照明系统

1.光源:

一般场所为荧光灯或节能型光源,有装修要求的场所视装修要求商定;2.照度标准:

按现行国家标准《建筑照明设计标准》GB50034-2004执行,标准如下:报告厅、办公室(300-500lx)

大厅、多功能厅(200-500lx)

冷冻机房、泵房(50-100lx)

网络机房(300-500lx)

走道,库房等(50-100lx)

3.应急照明:

变配电所、消防控制室、电信机房、(消防)水泵房、(消防)楼梯间、(合用)前室、大面积的

商场、多功能厅、展厅、大堂等场所设置应急照明,采用220V电源供电,应急时能迅速点亮的光

源,采用现场控制开关;

4.疏散指示:

在大空间用房、走廊、安全出口、楼梯间及其前室、电梯间及其前室、主要出入口等场所设置

疏散指示(采用区域集中式供电应急照明系统,其连续供电时间不小于20分钟),采用220V电源

供电,光源为寿命长的节能灯管;

5.节日/室外照明:

本工程设立面照明,作兼节日照明;在室外绿地,设草坪灯,在道路两侧适当位置设道路照明,

采用220V电源供电,采用值班室集中控制;

6.照明配电系统:

一般照明采用ZRYJV-1kV电缆由配电室沿电缆梯架敷设以树干方式配电;应急照明、疏散指示

照明等采用两路专用电源配电,用NHYJV-1kV电缆明敷,并在末端互投;7.照明、插座分别由不同的支路供电,除注明外照明支路导线为BV-2X2.5mm2穿SC15管敷设;

插座支路导线为BV-3X2.5mm2穿SC20管敷设;所有插座支路(空调插座除外)均设剩余电流保护

器;应急照明支路导线为NHBV-2X2.5mm2穿SC20管敷设。

8.凡安装高度低于2.4m的灯具,依验收规范增设PE线.

9.室外线路采用YJV22-3x4穿SC32管敷设,室外灯具采用就地作等电位联接,控制由室内控制室统一控

制。

六.设备选型及安装

1.变压器按环氧树脂真空浇注节能型干式变压器设计,设强制风冷系统;接线为D,Yn11,保护罩由

厂家配套供货,防护等级不低于IP20;

2.高压配电柜依据KYN28A-12kV型进行设计,额定电流630A、开断电流25KA、直流操作;电缆

下进下出;

3.低压配电柜按依据固定柜、抽插式开关进行设计,落地式安装;电缆下进下出;

4.其它设备待施工图设计时与业主协商考虑。

七.电缆、导线的选型:

1.高压电缆采用YJV-8.7/15kVkV交联聚氯乙烯绝缘护套铜芯电力电缆。2.低压电缆采用ZRYJV-0.6/1kV交联聚氯乙烯绝缘、聚氯乙烯护套铜芯(阻燃)电力电缆,工作温

度:90℃;

3.消防设备配电电缆采用NHYJV-0.6/1kV矿物绝缘铜芯耐火电力电缆,工作温度:90℃;

4.动力、照明配电导线采用ZRBV-0.45/0.75kV聚氯乙烯绝缘导线;5.应急照明、消防设备配电导线采用NHBV-0.45/0.75kV导线;

6.控制电缆为KVV型电缆,与消防设备有关的控制电缆为NHKVV耐火型电缆;

八.防雷保护、安全措施及接地系统:

1.防雷保护:

(1)本工程预计雷击次数Ng=0.032,按第三类防雷措施设防;

(2)在楼座屋顶设避雷带和避雷针由其混合作防直击雷的接闪器,利用建筑物结构柱子内的主筋作引

下线,利用结构基础内钢筋网作接地体;

(3)为防雷电波侵入,电缆进出线在进出端将电缆的金属外皮、钢管等与电气设备接地相连;

2.安全措施

(1)本工程低压配电系统接地型式采用TN-S系统外;

(2)其中性线和保护地线(PE)在接地点后要严格分开,凡正常不带电而当

绝缘破坏有可能呈现电压

的一切电气设备金属外壳均应可靠接地;

(3)防雷接地、变压器中性点接地及电气设备保护接地等共用统一的接地装置;

(4)在变配电室、冷冻站、水泵房、卫生间等处设局部等电位联结;

(5)本工程采用总等电位联结,将建筑物内保护干线、设备进线总管、建筑

物金属构件进行联结;

(6)计算机电源系统、有线电视引入端、电信引入端设过电压保护装置;3.接地系统:

(1)强弱电共用联合接地装置,要求接地电阻应小于0.5欧姆;

(2)电梯机房、消防控制室、计算机网络机房、电讯机房、安防控制室、建筑设备监控室等弱电设备

用房的接地利用大楼统一接地装置,独立设引下线,采用BV-1x25PC32。九.主要设备材料表见附表

用电负荷统计表附表一:

主要设备表附表二

补充说明:

1.本工程由于是建筑群中的一个子项,设备动力站设在该子项中,故设备的负荷除本子项的外还含动力站的负荷;

强电工程施工合同模板

甲方(建设单位): 乙方(施工单位): 工程(以下简称本工程),于年月日,由甲方正式委托乙方承建。为明确工程内容及三方权利义务,本着互利合作、紧密配合、分工负责的原则,根据《中华人民共和国合同法》有关文件规定,甲、乙双方订立如下协议,望共同遵守执行。 一、工程内容和承建范围 1、工程名称:工程; 2、工程地址: 3、工程内容:强电工程布线、线路测试、验收合格等; 4、承建范围:红线范围内强电系统设备及安装工程。 5、安装数量(暂定):本项目内有总平方数为:平方。 6、承包方式:包工不包料。工程造价中,包括系统的施工人员费、工具材料费、保险费、监理费、建安费、包含建安营业税及附加在内的所有税费等各种费用。 7、本工程合同总价根据施工图按单价包干。结算时,按实际完成的平方数量结算。 二、质量要求 1、工程质量:根据设计图纸,严格按照国家照明电器规范和甲方要求施工,工程质量达到优良。 三、工期要求: 1、开工日期:按甲方的指定时间进场施工,以甲方书面通知为准。 2、竣工日期:按甲方通知的阶段性工期要求施工竣工,并于小区各期入伙

前办理完所有相关手续后交付使用。 四、合同价格及付款方式 1、乙方的工程款项及付款方式: 合同总价为:人民币正(¥:元)。 (1)、工程费的单价:元/平方米。 以上所有价格已包含整个工程的施工费、工具材料费、保险费、监理费、建安费、包含建安营业税及附加在内的所有税费等各种费用。 (2)、付款方式:1、签订合同之日起日内甲方付总工程款的 %; 2、工程全部完工,测试成功即付总工程款的 %; 3、通过甲方及有关部门初验验收合格,并且系统无故障运行一个月后,再付总工程款的 %。 甲方收到乙方提交的下列有效单证后的十个工作日内付清全款。全款付清后办理相关移交手续。 ——经甲方现场确认签字的工程进度证明单一份。 ——乙方出具的金额为本合同总价格的发票(税务局监制)正本一份。 五、甲、乙双方责任 (一)甲方责任 1、甲方按技术要求投资建设本工程甲方红线内室外共用管道及建筑物内共用暗埋管道和暗埋盒,并确保管道的畅通; 2、向乙方提供设计所需的甲方红线范围内室外强电管线平面图、建筑内共用管线平面图等相关资料; 3、提供施工用水、电的接驳点及必要的临时施工用场所;

强电工程施工标准

工程建安项目职责清单完成及实施标准细则 (强电) 一、配电房 1.施工内容: ①配电房图纸设计(变压器容量按800KVA/10000㎡负荷设计) ②增容申报手续。 ③配电房土建基础及接地。 ④配电房照明(含应急照明)、插座安装。 ⑤地面绝缘橡胶垫铺设。 ⑥标识牌(包括配电房规章制度牌)。 ⑦变压器、高、低压配电柜安装、设备调试。 ⑧配电房送电调试及验收。 ⑨消防设施。 2.验收标准: (1)电力变压器安装质量要求。 ①电力变压器随机技术资料、文件应齐全无缺漏。 ②电力变压器及其附件的试验调整和检查结果必须符合规范规定。 并列运行的变压器,必须符合并列运行条件和设计要求。 ③高、低压瓷件表严禁有裂纹缺损等缺陷。安装过程应适当采取保 护措施。 ④变压器本体安装就位后,轮子应固定可靠,器身表面整洁,油漆 完整。

⑤变压器与线路的连接,其连接螺栓必须紧固可靠,锁紧装置齐全。瓷套管不应受应力作用。 ⑥零线沿器身下引接至接地装置的线段应固定牢靠。 ⑦引向变压器的母线及其支架、电缆保护管、接零线等应便于拆卸。保护管颜色应一致,支架防腐完整。 (2)成套配电柜(盘)安装质量要求。 ①柜(盘)的试验调整结果必须符合规范要求。 ②瓷件表面不得有裂纹缺损等缺陷,绝缘部件完整。 ③柜(盘)内设备的导电接触面与外部母线、导线的连接必须紧密牢固柜(盘)基础型钢制作安装应符合设计要求,每米偏差不超过1MM,全长平直度不超过5MM。 ④柜(盘)与基础型钢间应固定紧密牢固,接地可靠,且不少于两处,面标志牌齐全正确,盘面整洁,油漆完整。小车、抽屉推拉灵活,无卡阻不便情况。接地触头调整紧密正确,投入时其应比主触头先接触(退出时相反)。动静触头中心线调整一致,接触紧密二次回路切换接头或机械、电气联销装置的动作可靠、正确。 ⑤柜(盘)内设备、接线应完整齐全。操动部分灵活准确。有双电源的柜(盘)母线的相序排列应一致,相对排列的柜(盘)母线的相序排列对称,色标正确。二次小线线径不小于1.5MM2,电流回路导线截面不少于2.5MM2,中间不得有接头连接。接线应正确、牢固、排列整齐,回路编号应采用标准端子头编号并应清楚、齐全。每只端子螺丝并接线头不超过两根。 ⑥柜(盘)安装不得倾斜,每米垂直度偏差不超过1.5MM,柜(盘)顶相邻两柜偏差不大于2MM。柜(盘)面平整度相邻两柜偏差不大于1MM,成排柜面偏差不大于5MM。

电气施工图设计说明统一写作规定

《电气施工图设计说明统一写作规定》 摘要:本《电气施工图设计说明统一写作规定》指在规范本院电气施工图设计说明的基本内容及深度,需要全体电气设计人员遵照执行。 关键词:电气施工图设计说明统一写作规定 电气施工图设计说明 一、建筑概况 本工程位于(),()路与()路交叉口()。建筑面积(m2)。地下()层,主要为 车库、各种机房、库房,地上()层,主要为办公室、餐厅、 会议室等,属于()类建筑。建筑主体高度(M),裙 房高度(M)。结构形式为(),基础为(),楼 板厚(mm),垫层厚(mm)。 二、设计依据: 1.各市政主管部门对初步设计的审批意见; 2.甲方设计任务书及设计要求; 3.《民用建筑电气设计规范》JGJ/T16-92; 4.《10KV及以下变电所设计规范》GB50053-94; 5.《供配电系统设计规范》GB50052-95; 6.《低压配电设计规范》GB50054-95 7.《建筑物防雷设计规范》GB50057-94;(2000年版) 8.《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95;(2001年版) 9.《人民防空地下室设计规范》GB50038-94; 10.其它有关国家及地方的现行规范,规范; 11.各专业提供的设计资料; 三、设计范围 本设计包括红线内的以下内容: 1.高、低压配电系统; 2.电力配电系统; 3.照明配电系统; 4.楼宇自控系统; 5.防雷及接地系统; 6.人防工程; 7.室外照明系统(与专业厂家配合); 8.报告厅,演播室,多功能厅等的调兴照明系统(与专业厂家配合); 9.有工艺设备的场所(例如:厨房、电梯等),设计仅预留配电箱; 10.根据甲方()文,本工程设计时,公共场所及所有办公室的强电设备均只做预留,强电将电源引至配电箱,预留装修照明仅先期估算照明容量,待以后由室内装修设计负责进行配电盘及平面的二次设计,以防止重复投资。 11.本工程电源分界点在高压进线柜处。 四、供电设计 1.本工程负荷等级为()级。 2.本工程从()及()引来两路10kv高压电源,每路均能承担本工程全部负荷。两路高压电源同时工作,互为备用。 3.10kv高压电源引至设在本工程()层的分界室。变配电所设在地下()层。高压为单母线分段运行,手动联络,高压断路器为真空断路器,直流操作()AH,继电保护为定时限过流及速断保护。 4.用电负荷 Pe=()kWPj=()kW(其中:照明(),电力()kW ,消防设备()kW,选用()台()kVA 变压器。 5.选用(一台)柴油发电机组()kW 作为第三路电源。

技术规格书

技术规格书 一、招标有关说明 1、图纸、设计说明书及技术参数要求中如存在参数为某品牌所特有的,投标人可选择达到使用功能或优于其技术参数的产品均可。某条款(或技术参数)如具有唯一性、排他性,评委会评审时将不作为硬性指标,投标人可以用相近的指标代替,但其性能和质量不得低于上述技术要求的标准,否则投标文件按无效标处理。 2、图纸、设计说明书及技术参数要求中要求提供原厂授权、厂家质保承诺函的,中标后在合同签订前提供原件,合同签订前不能提供的,招标人有权取消其中标资格,并追究其相关责任。 3、所投设备主要技术参数及配置要求中,“★”项为不接收负偏离,出现负偏离作无效投标处理;投标人须对正偏离或负偏离在技术规格响应表中逐条响应,否则后果自负。如“★”项目技术参数具有唯一性、排他性,评委会评审时将不作为硬性指标,投标人可以用相近的指标代替并提供证明文件,但其性能和质量不得低于上述技术要求的标准。设备主要技术参数及配置中,“★”项中要求的有关检测报告及相关认证等证件,投标时要求的可以提供复印件加盖原厂公章;非“★”项中要求的有关检测报告及相关认证等证件,不提供将影响到综合评分;中标后合同签订前必须提供有关检测报告及相关认证等证件原件,不能提供的,招标人有权取消其中标资格,并追究其相关责任。 4、工程量清单、图纸及设计说明中的产品参数与技术规格书要求不同的,以技术规格书为准。 二、项目总体建设要求 投标人须保证所投设备及软件能兼容接入定远县公安局交通警察管理大队已建的智能交通系统(具体需求可与定远县公安局交通警察管理大队联系)。所投设备及软件应具备自主知识产权和软件著作权,不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其他知识产权而引起的法律或经济纠纷。如因此导致招标人损失的,投标人须承担全部赔偿责任。 本次系统设计必须符合有关国际通用标准、协议和规范的技术要求;要从技术和机制上保证信息共享和综合利用,系统的操作平台、数据格式、通讯接口与协议等应是开放(标准或公开)的,可实现互联互通并支持二次开发或功能调整,保证系统具有良好的可靠性、可扩展性和可维护性,加强智能交通数据挖掘和大数据分析,为交通管理决策提供依据;同时为了保护投资,要充分发挥现有资源的作用。 闯红灯自动抓拍系统应能将自动抓拍的交通违法数据、图片批量导入指定的智能交通管控平台,必须实现与定远县交警大队的智能交通管控平台无缝连接。卡口系统应能无缝接入指定的智能交通卡口联网布控平台。外场设备的视频录像数据及违法数据必须通过三大运营商的视频专网经过边界平台接入公安信息网,数据接入到集成指挥平台。整个系统软件应能根据国家标准或滁州情况作免费调整,且软件终生免费升级调整。 三、信号控制系统技术要求 交通信号控制系统需满足《道路交通信号灯》(GB 14887-2011)、《道路交通信号控制机》(GB 25280-2016)、《道路交通信号灯设置与安装规范》(GB 14886-2016)、《人行横道信号灯设置规范》(GA/T 85-2009)、《道路交通信号倒计时显示器》(GA/T 508-2014)等规范及标准要求。 3.1系统组成 系统由交通信号灯、车辆检测设备、交通信号机、数据通信传输系统、区域控制机、中央控制机组成。信号数据直接接入路口接入工业以太网交换机,实现信号数据接入和传输,与监控、电警等数据共享交换机实现远程传输。

电气工程承包合同协议书本

电气工程承包合同协议 书本 文件编号TT-00-PPS-GGB-USP-UYY-0089

电气分项工程施工合同 合同编号: 甲方: 乙方: 签订地点: 签订日期: 建筑工程电气分项工程施工合同 甲方(发包人)(全称): 乙方(承包人)(全称): 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和《中华人民共和国劳动用工合同》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,为明确责任、权利和义务,确保工程质量,保证施工安全,使本工程达到文明施工,按期竣工。双方本着自愿、互利的原则签订本合同。 一、工程概况及承包内容和价格:

工程名称:兴城市社会主义新农村东一新村一期工程 工程地点: 工程结构:框架结构建筑面积约 5万 M2。(以实际面积为准) 承包工作内容: 1、照明系统:管路预留预埋、穿线、照明灯具、插座、开关、配电箱和防雷接地安装及调试等施工图纸所包含的全部内容。 2、动力系统:管路及套管预留预埋、线缆敷设、配电设备安装及调试等施工图纸要求的内容。 3、弱电系统(电视、电话、宽带等):管路及套管预留预埋、消防系统管路预留预埋、应急照明灯的安装及调试。 承包价格: 元/m2(含临电)(按建筑面积计算)。 承包方式: 包人工费、包工具(手持电动工具及钢卷尺、划线笔、压线钳、电焊机、弯管器等)、包质量、包工期、包文明施工。 付款方式:1、按照工程形象进度进行支付或者借支。

2、乙方在领取或借支工程进度款时应按实提供职工领取工资花名册,由本人领取工资时必须本人签字确认,不能代领,更不得私自挪用人工工资,如发现承包人挪用人工工资,由乙方自行承担一切责任。 二、合同双方的权利和义务: 1、甲方负责材料供应。 2、乙方必须按设计文件、现行施工及验收规范、施工组织设计、施工技术交底、安全交底要求施工。在施工中发现材料质量问题及时汇报。 3、乙方要提前一周提出材料计划,材料计划要准确,甲方根据乙方提供的材料计划供应材料,若实际使用量超出乙方的材料计划,超出部分乙方自行负责,甲方有权从工程承包费中扣除多余材料费用。 4、乙方负责现场临时用电设施的建立、维护、拆除。各种电气的孔洞预留与封堵。 5、进场材料与甲方保管人员共同验收(包括型号、规格),发现材料存在质量问题、型号、规格不符合要求及时汇报。 6、乙方负责进场材料的卸车入库,配合甲方做好进场材料的保管工作。避免丢失与损坏。

强电工程安装施工方案

一般施工方案(措施、调试)报审表 工程名称:安徽省电科院新建高压大厅及辅助实验楼工程编号:DKY—ZXFA—08

目录 1作业任务 (4) 2编写依据 (4) 3作业准备和条件 (5) 4作业方法及工艺质量控制措施 (6) 5作业质量标准及检验要求 (10) 6技术记录要求 (14) 7职业健康安全、环境保护技术措施 (14) 8有关计算及其分析 (17) 9附录 (17)

1作业任务 1.1 工程概况 安徽省电力科学研究院新基地扩建项目高压大厅及辅助实验楼强电工程内电气设备安装及调试 1.2 作业项目范围 本次作业区域为10kV/400V交流配电间、直流室、以及高压大厅和与一期接轨的开关室。 1.3 工程量 1.4 工期要求 为满足项目的节点计划,整个安装工期定为:2013年11月15日~2014年3月10日。2编写依据 a)电气装置安装工程质量检验及评定规程(DL/T5161.1~5161.17-2002) b)《电力建设安全工程规程》(DL5009-3-2005) c)《电气装置安装工程电力变压器、互感器施工及验收规范》(GB 50148-2010) d)《电气装置安装工程盘、柜及二次回路接线施工及验收规范》(GB50171-92) e)安徽省电力公司输变电工程施工工艺标准化模板 f)安徽省电力公司输变电工程建设强制性条文实施规程 g)国家电网公司电力安全工作规程(变电站和发电厂电气部分)(试行本) h)安徽电力设计院的相关图纸及厂家资料。

3作业准备和条件 3.1技术准备 3.2.1. 施工前图纸应经过专业会审和综合会审。 3.2.2. 所需用材料均应到位且应经验收合格。 3.2.3. 对具体的施工方案清楚明确。 3.2. 4. 熟悉施工对象的质量要求和质量检验步骤。 3.2.5. 应经安全技术交底,明白施工危险点及环境保护要求。 3.2作业人员 3.3材料准备 3.4主要机具

电气施工图设计说明

电气施工图设计说明 一、建筑概况 本工程位于(),()路与()路交叉口()。建筑面积()。地下()层,主要为 车库、各种机房、库房,地上()层,主要为办公室、餐厅、会议室等,属于()类建筑。建筑主体高度(),裙 房高度()。结构形式为(),基础为(),楼 板厚(),垫层厚()。 二、设计依据: .各市政主管部门对初步设计的审批意见; .甲方设计任务书及设计要求; .《民用建筑电气设计规范》; .《及以下变电所设计规范》; .《供配电系统设计规范》; .《低压配电设计规范》 .《建筑物防雷设计规范》;(年版) .《高层民用建筑设计防火规范》;(年版) .《人民防空地下室设计规范》; .其它有关国家及地方的现行规范,规范; .各专业提供的设计资料; 三、设计范围 本设计包括红线内的以下内容:

.高、低压配电系统; .电力配电系统; .照明配电系统; .楼宇自控系统; .防雷及接地系统; .人防工程; .室外照明系统(与专业厂家配合); .报告厅,演播室,多功能厅等的调兴照明系统(与专业厂家配合); .有工艺设备的场所(例如:厨房、电梯等),设计仅预留配电箱; .根据甲方()文,本工程设计时,公共场所及所有办公室的强电设备均只做预留,强电将电源引至配电箱,预留装修照明仅先期估算照明容量,待以后由室内装修设计负责进行配电盘及平面的二次设计,以防止重复投资。 .本工程电源分界点在高压进线柜处。 四、供电设计 .本工程负荷等级为()级。 .本工程从()及()引来两路高压电源,每路均能承担本工程全部负荷。两路高压电源同时工作,互为备用。

高压电源引至设在本工程()层的分界室。变配电所设在地下()层。高压为单母线分段运行,手动联络,高压断路器为真空断路器,直流操作(),继电保护为定时限过流及速断保护。 .用电负荷 ()()(其中:照明(),电力(),消防设备(),选用()台()变压器。 .选用(一台)柴油发电机组()作为第三路电源。 .低压为母线分段运行,联络开关设自投自复、自投不自复、手动,转换开关。自投时应自动断开非保证负荷,以保证变压器正常工作。主进开关与联络开关设电气联锁,任何情况下只能合其中的个开关。 .计费:本工程为高压计费,低压设电力分表。 .在变配电所低压侧,设功率因数集中自动补偿装置,电容器采用自动循环投切方式,要求补偿后的功率因数大于。本工程要求荧光灯,气体放电灯单灯就地补偿。要求补偿后的功率因数大于。.高压开关柜均采用()进、()出的接线方式。 .低压开关柜均采用()进、()出的接线方式。 .高压断路器开断能力()。低压断路器要求运行开断能力在()以上,且设过载长延时、短路瞬时脱扣器,部分回路设失压脱扣器。所有低压开关脱扣器额顶电流宜与开关的框架电流相同,且脱扣电流可调。

电气工程施工合同完整版

电气工程施工合同完整版 In the legal cooperation, the legitimate rights and obligations of all parties can be guaranteed. In case of disputes, we can protect our own rights and interests through legal channels to achieve the effect of stopping the loss or minimizing the loss. 【适用合作签约/约束责任/违约追究/维护权益等场景】 甲方:________________________ 乙方:________________________ 签订时间:________________________ 签订地点:________________________

电气工程施工合同完整版 下载说明:本合同资料适合用于合法的合作里保障合作多方的合法权利和指明责任义务,一旦发生纠纷,可以通过法律途径来保护自己的权益,实现停止损失或把损失降到最低的效果。可直接应用日常文档制作,也可以根据实际需要对其进行修改。 经双方协商,xx电气工程承包给xx电气作业班组,包价为xx元/M2,订立以下协议: 一、合同双方: 甲方: 乙方: 二、承包内容: 电气工程,包括电照、电视、电话、配管、穿线、照明器具安装、配电箱安装、避雷接地等施工图纸所包含的内容。单位工程施工现场电气设备的维

护及临时线路架设和维护。 三、合同双方的权力和义务: 1、甲方负责材料供应,协调各种工序施工。 2、乙方必须按设计文件、现行施工及验收规范、施工组织设计、施工技术交底、安全交底要求施工,在施工中发现材料质量问题及时汇报。乙方要提前一周提出材料计划,按时完成甲方安排的施工进度计划,并配合其他专业施工。 3、乙方必须保证安全施工,杜绝重大伤亡事故,避免轻伤事故发生。如乙方不按操作规程和安全技术交底施

强电弱电工程布线施工规范

强电弱电施工规范 一般规定 1 、本章适用于住宅单相人户配电箱户表后的室内强弱电电路布线及电器、灯具安装。 2 、配电箱户表后应根据室内用电设备的不同功率分别配线供电;大功率家电设备应独立配线安装插座。 3 、配线时,相线与零线的颜色应不同;同一住宅相线(L )颜色应统一,零线(N )宜用蓝色,保护线(PE )必须用黄绿双色线。 4 、导线间和导线对地间电阻必须大于0.5M Ω。 5 、各弱电子系统均用星型结构。 6 、进线穿线管2~3 根从户外引入家用信息接入箱。出线穿线管从家用信息箱到各个户内信息插座。所敷设暗管(穿线管)应采用钢管或阻 燃硬质聚氯乙烯管(硬质PVC 管)。 7 、直线管的管径利用率应为50%~60% ,弯管的管径利用率应为40%~50% 。

8 、暗管直线敷设长度超过30 米时,中间应加装过线盒。 9、暗管必须弯曲敷设时,其路由长度应≤ 15 米,且该段内不得有S 弯。连续弯曲超过2 次时,应加装过线盒。所有转弯处均用弯管器完成,为标准的转弯半径。不得采用国家明令禁止的三通四通等。 10、暗管弯曲半径不得小于该管外径的6~10 倍。 11、在暗管孔内不得有各种线缆接头。 12、电源线配线时,所用导线截面积应满足用电设备最大输出功率。 13、电线与暖气、热水、煤气管之间的平行距离不应小于300mm ,交叉距离不应小于100mm 。 14、穿入配管导线的接头应设在接线盒内,接头搭接牢固,涮锡并用绝缘带包缠应均匀紧密。 15、暗盒均应该加装螺接以保护线路。 主要材料质量要求 1、电器、电料的规格、型号应符合设计要求及国家现行电器产品标准的有关规定。 ①电源线:根据国家标准,单个电器支线、开关线用标准1.5 平方毫米线,主线用标准2.5 平方毫米线;空调插座用4 毫米平方线;

隧道供电及照明工程施工图设计说明

隧道供电及照明工程施工图设计说明 一、项目概况 在在建主路隧道左右侧修建辅路隧道,辅路隧道为双向二车道加非机动车道、人行道,设计时速40km/h。隧道左线ZFK0+270~ZFK1+260,全长990米;右线YFK0+215~YFK1+386,全长1171米。 二、设计内容及原则 福州市螺洲大桥南接线工程辅路隧道供电、照明、防雷接地设计。 三、设计依据 1、设计依据 (1) 《福州市螺洲大桥南接线工程初步设计》文件 (2) 《公路隧道通风照明设计规范》JTJ026.1-1999 (3) 《公路隧道交通工程设计规范》JTG/T D71-2004 (4) 《公路工程技术标准》 JTGB01-200 (5) 《建筑设计防火规范》GB50016-2006 (6) 《高速公路交通工程及沿线设施设计通用规范》JTG D80-2006 (7) 《低压配电设计规范》GB50054-95 (8) 《建筑物防雷设计规范》GB50057-94 (9) 《民用建筑电气设计规范》JGJ/T16-2008 (10) 《电力工程电缆设计规范》GB50217-2007 (11) 其他有关国家规范、标准四、界面划分 1、隧道供配电工程与隧道土建专业的界面 1)预埋管、电缆沟、接地 本工程隧道内预埋管道、电缆沟及隧道内接地等均为隧道土建专业设计专业设计范围,管内穿线、隧道外强电电缆管道、人孔、横穿过路预埋管、手孔等为强电设计范围。 2)配电箱、桥架及其接地 隧道内强电配电箱、电缆桥架等供货、安装、接地等属于强电工程设计范围。 2、隧道供配电设施与路段机电设施的界面 界面划分在隧道口处。 3、隧道供配电(强电)专业与隧道监控通信专业(弱电)专业的界面 隧道监控通信设备用电:界面划分在管理用房变电所或箱变监控用电回路的出线端,出线端后电力电缆、设备、弱电电缆等由隧道监控通信专业负责,供(配)电专业根据监控通信专业要求预留回路。 隧道电力监控系统:界面划分在变电所或箱变内智能仪表处以及风机照明配电箱各低压回路的干触点接口外的接线端子排上,智能仪表、干触点到端子排缆线和安装由供(配)电专业负责,端子排至本地控制器的缆线由监控通信专业负责。 五、负荷及电源 1负荷:本隧道基本照明、应急照明、疏散指示照明、消防排烟风机、通信监控设施为一级负荷,普通风机等其他用电负荷为二级负荷。 2 电源:本隧道按中压供电型式配电,2路独立电源引自市政内部10KV中压电网,向一级负荷供电,当一路电源发生故障时,另一路电源应不致同时受到破坏。且一路电源断电时,另一路电源应能承担全部一级负荷供电,两路10kV电源由业主提供,本工程按电

技术规格及要求第一节说明

技术规格及要求 第一节说明 1.总体要求 1.1交货期及交货地点 *1.1.1交货期:合同生效后30个日历日完成整个项目的交货、安装及调试。 1.1.2交货地点:采购人指定地点。 2.其他说明: 2.1本技术规格及要求提供的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节做出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,投标人应当保证提供符合本技术规格及要求和有关标准的优质产品。

第二节技术规格及要求 一、采购用途:自用 二、采购需求: (一)生物刺激反馈仪(评估+治疗) 一、技术参数及软件要求: (一)硬件参数: #1.通道≥4个,包括EMG/STIM/EMG-STIM通道,各通道相互独立。 #2.AD采样率:≥8100Hz。 3.采样位数:≥16位。 4.通频带:25Hz~480Hz(-3dB)。 5.最高分辨率:≤0.2μV(r.m.s)。 6.刺激电流强度可调范围:0~100mA。 #7.电刺激脉冲宽度可调范围:20~800μs。 8.电刺激脉冲频率:2~220Hz。 9.内置云模块,与其他筛查评估设备以及治疗设备无线共享诊疗数据。 10.一键式开、关机,开机后直接进入软件操作界面。 (二)软件参数: 1.内置筛查及评估双模式。 1.1.筛查模式用于短时间内筛查出盆底肌异常者,快速筛查耗时≤1分钟,标准筛查耗时≤2分半钟。筛查指标包括:前静息平均值、前静息变异性、快速收缩上升时间、快速收缩最大值、快速收缩下降时间、持续收缩平均值、持续收缩变异性、后静息平均值、后静息变异性。 #1.2.盆底表面肌电评估(Glazer评估),用于标准化全面的盆底肌评估,耗时≤6分钟。评估指标包括:前静息平均值,前静息变异性,快速收缩上升时间,快速收缩最大值,快速收缩下降时间,持续收缩平均值,持续收缩变异性,耐久收缩平均值、耐久收缩变异性、耐久收缩后前10秒比值、后静息平均值,后静息变异性。 2.评估报告包括评估指标数值、肌电图、报告简要解读说明和治疗建议。

强电工程施工合同

合同编号: 工程施工合同 工程地点: 甲方(建设单位):

2 、竣工日期:按甲方通知的阶段性工期要求施工竣工,并于小区各期入伙前办理完所有相关手续 后交付使用。 四、合同价格及付款方式 1 、乙方的工程款项及付款方式: 合同总价为:人民币________________________________ 正(Y: 元)。 (1)、工程费的单价:_______________ 元/平方米。 以上所有价格已包含整个工程的施工费、工具材料费、保险费、监理费、建安 费、包含建安营业税及附加在内的所有税费等各种费用。 (2)_____________________________________ 、付款方式:1、签订合同之日起日内甲方 付总工程款的一% ; 2、工程全部完工,测试成功即付总工程款的% ; 3、通过甲方及有关部门初验验收合格,并且系统无故障运行一个月后,再付总工程款的一汇。 甲方收到乙方提交的下列有效单证后的十个工作日内付清全款。全款付清后办理相关移交手续。 ——经甲方现场确认签字的工程进度证明单一份。 ——乙方岀具的金额为本合同总价格的发票(税务局监制)正本一份。 五、甲、乙双方责任 (-)甲方责任

1、甲方按技术要求投资建设本工程甲方红线内室外共用管道及建筑物内共用暗埋管道和暗埋盒, 并确保管道的畅通; 2 、向乙方提供设计所需的甲方红线范围内室外强电管线平面图、建筑内共用管线平面图 等相关资料; 3 、提供施工用水、电的接驳点及必要的临时施工用场所; 4 、协调本工程与土建、水、电及其他配套工程关系; 5 、有权对工程的安装质量进行监督;及时进行增减工程量的签证; 6 、组织工程竣工验收,并按合同的规定及时支付工程款并办理结算。若没有按本合同第四款第⑵ 条给乙方付款,则自逾期之日起,每迟延一天,甲方按合同总价的1%的标准向乙方支付违约 滞纳金。 (二)乙方责任 1 、严格按照要求提供的施工图和施工规范进行本工程范围内的有线电视网络工程 的安装和调试,确保工程质量和施工进度,如有变更必须经甲方签字认可; 2 、属于施工质量问题返工费由乙方负责;由于乙方原因造成的返工费用、工期损 失和甲乙经济损失等由乙方负责。 3 、本工程所属的线路器材须符合国家相关要求,以满足客户的要求; 4 、服从甲方工程监督管理,与其他交叉的施工单位充分配合和协助; 5 、工程竣工后,乙方提供两套竣工图给甲方; 6 、服从土建单位的总进度安排,确保不影响总工期的完成; 7 、落实安全措施,遵守安全施工规定,确保安全、文明施工;若施工期间或在工 期范围内,因乙方或乙方施工人员自身原因而发生安全事故及损害,则由乙方承担全部责

强电弱电布线施工的规范

强电弱电布线施工的规范 强电弱电布线施工的规范 一、确定点位 1、点位确定的依据:根据办公空间布线设计图纸,结合办公工位示意图,用铅笔、直尺或墨斗将各点位处的暗盒位置标注出来。 2、暗盒高度的确定:除特殊要求外,暗盒的高度与原强电插座一致,背景音乐调音开关的高度应与原强电开关的高度一致。若有多个暗盒在一起,暗盒之间的距离至少为10mm。 3、布线箱位置的确定: 1>内嵌式:在所采用弱电布线箱尺寸上宽、高各增加10mm,在深度方向上减少10mm。 2>外置式:按所用产品的型号尺寸标注固定孔位置。 3>内置式:确定管线进入所用产品的高度。 二、开槽 1、确定开槽路线:根据以下原则: 1>路线最短原则; 2>不破坏原有强电原则; 3>不破坏防水原则。 2、确定开槽宽度:根据信号线的多少确定PVC管的多少,进而确定槽的宽度。 3、确定开槽深度:若选用16mm的PVC管,则开槽深度为20mm;若选用20mm的PVC管,则开槽深度为25mm。 4、线槽外观要求:横平竖直,大小均匀。 5、线槽的测量:暗盒和配线箱槽独立计算,所有线槽按开槽起点到线槽终点测量,若线槽宽度超过80mm 按双线槽长度计算。 三、布线 1、确定线缆通畅: 1>网线、电话线的测试:分别做水晶头,用网络测试仪测试通断; 2>有线电视线、音视频线、音响线的测试:分别用万用表测试通断; 3>其他线缆:用相应专业仪表测试通断。 2、确定各点位用线长度: 1>测量出配线箱槽到各点位端的长度; 2>加上各点位及配线箱槽处的冗余线长度:各点位出口处线的长度为200mm-300mm,配线箱内:线的长度为500mm,背景音乐出口处:线长1.5米至2米。 3、确定标签:将各类线缆按一定长度剪断后在线的两端分别贴上标签,并注明:弱电种类-房间-序号。 4、确定管内线数:管内线的横截面积不得超过管的横截面积的80%。 四、封槽 1、固定暗盒:除厨房、卫生间暗盒要凸出墙面20mm外,其他暗盒与墙面要求齐平。几个暗盒在一起时要求在同一水平线上。 2、固定PVC管: 1>地面PVC管要求每间隔一米必须固定; 2>地槽PVC管要求每间隔两米必须固定; 3>、墙槽PVC管要求每间隔一米必须固定。 3、封槽:封槽后的墙面、地面不得高于所在平面。 4、清扫施工现场:封槽结束后,清运垃圾,打扫施工现场。

电气设计说明范文

电气施工图设计统一说明 一、建筑概况 本工程位于(),()路与()路交叉口()。建筑面积(m2)。地下()层,主要为车库、各种机房、库房,地上()层,主要为办公室、餐厅、会议室等,属于()类建筑。建筑主体高度(M),裙房高度(M)。结构形式为(),基础为(),楼板厚(mm),垫层厚(mm)。 二、设计依据: 1.各市政主管部门对初步设计的审批意见; 2.甲方设计任务书及设计要求; 3.《民用建筑电气设计规范》JGJ/T16-92; 4.《10KV及以下变电所设计规范》GB50053-94; 5.《供配电系统设计规范》GB50052-95; 6.《低压配电设计规范》GB50054-95 7.《建筑物防雷设计规范》GB50057-94;(2000年版) 8.《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95;(2001年版) 9.《人民防空地下室设计规范》GB50038-94; 10.其它有关国家及地方的现行规范,规范; 11.各专业提供的设计资料; 三、设计范围 本设计包括红线内的以下内容: 1.高、低压配电系统; 2.电力配电系统; 3.照明配电系统; 4.楼宇自控系统;

5.防雷及接地系统; 6.人防工程; 7.室外照明系统(与专业厂家配合); 8.报告厅,演播室,多功能厅等的调兴照明系统(与专业厂家配合); 9.有工艺设备的场所(例如:厨房、电梯等),设计仅预留配电箱; 10.根据甲方()文,本工程设计时,公共场所及所有办公室的强电设备均只做预留,强电将电源引至配电箱,预留装修照明仅先期估算照明容量,待以后由室内装修设计负责进行配电盘及平面的二次设计,以防止重复投资。 4.用电负荷 Pe=()kWPj=()kW(其中:照明(),电力()kW,消防设备()kW,选用()台()kVA变压器。 5.选用(一台)柴油发电机组()kW作为第三路电源。 6.低压为母线分段运行,联络开关设自投自复、自投不自复、手动,转换开关。自投时应自动断开非保证负荷,以保证变压器正常工作。主进开关与联络开关设电气联锁,任何情况下只能合其中的2个开关。 7.计费:本工程为高压计费,低压设电力分表。 8.在变配电所低压侧,设功率因数集中自动补偿装置,电容器采用自动循环投切方式,要求补偿后的功率因数大于0.90。本工程要求荧光灯,气体放电灯单灯就地补偿。要求补偿后的功率因数大于0.90。

强电安装施工合同范本

强电安装施工合同 篇一:强电工程施工合同 合同编号: 工程施工合同 工程地点: 甲方(建设单位): 乙方(施工单位): 甲方(建设单位): 联系人:联系电话: 乙方(施工单位): 联系人:联系电话:工程(以下简称本工程),于年月日,由甲方正式委托乙方承建。为明确工程内容及三方权利义务,本着互利合作、紧密配合、分工负责的原则,根据《中华人民共和国合同法》有关文件规定,甲、乙双方订立如下协议,望共同遵守执行。 一、工程内容和承建范围 1、工程名称:工程; 2、工程地址: 3、工程内容:强电工程布线、线路测试、验收合格等; 4、承建范围:红线范围内强电系统设备及安装工程。 5、安装数量(暂定):本项目内有总平方数为:平

方。 6、承包方式:包工不包料。工程造价中,包括系统的施工人员费、工具材料费、保险费、监理费、建安费、包含建安营业税及附加在内的所有税费等各种费用。 7、本工程合同总价根据施工图按单价包干。结算时,按实际完成的平方数量结算。 二、质量要求 1、工程质量:根据设计图纸,严格按照国家照明电器规范和甲方要求施工,工程 质量达到优良。 三、工期要求: 1、开工日期:按甲方的指定时间进场施工,以甲方书面通知为准。 2、竣工日期:按甲方通知的阶段性工期要求施工竣工,并于小区各期入伙前办理 完所有相关手续后交付使用。 四、合同价格及付款方式 1、乙方的工程款项及付款方式: 合同总价为:人民币正(¥:元)。 (1)、工程费的单价:元/平方米。 以上所有价格已包含整个工程的施工费、工具材料费、保险费、监理费、建安费、包含建安营业税及附加在内的

所有税费等各种费用。 (2)、付款方式:1、签订合同之日起日内甲方付总工程款的%; 2、工程全部完工,测试成功即付总工程款的%; 3、通过甲方及有关部门初验验收合格,并且系统无故障运行一 个月后,再付总工程款的%。 甲方收到乙方提交的下列有效单证后的十个工作日内付清全款。全款付清后办理相关移 交手续。 ——经甲方现场确认签字的工程进度证明单一份。 ——乙方出具的金额为本合同总价格的发票(税务局监制)正本一份。 五、甲、乙双方责任 (一)甲方责任 1、甲方按技术要求投资建设本工程甲方红线内室外共用管道及建筑物内共用暗 埋管道和暗埋盒,并确保管道的畅通; 2、向乙方提供设计所需的甲方红线范围内室外强电管线平面图、建筑内共用管线 平面图等相关资料; 3、提供施工用水、电的接驳点及必要的临时施工用场

强电工程施工标准精选版

强电工程施工标准 Document serial number【KKGB-LBS98YT-BS8CB-BSUT-BST108】

装饰施工图设计说 明 1 2020年4月19日

装饰施工图设计说明 一、工程概况 1、工程名称:金港大酒店 2、工程地点:漯河 3、设计阶段:室内外装修工程效果图、施工图设计 4、设计单位:周口天一装饰工程有限公司 5、设计资质:二级 6、本工程为加部分装修工程,一层大堂、宴会厅、餐厅包间、1-8层客房、后花园、建筑外观 二、设计依据 1、由甲方提供的土建设计说明; 2、经甲方审查批准的装修设计方案; 3、国家规定的有关规范,标准和规定; 4、中华人民共和国国家标准《建筑内部装修设计防火规范》GB50222-95; 2 2020年4月19日

5、中华人民共和国国家标准《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB50325- ; 6、中华人民共和国国家标准《房屋建筑制图统一标准》GB/T50001- ; 7、中华人民共和国国家标准《建筑制图标准》GB/T50104 - ; 8、中华人民共和国国家标准《建筑结构荷载规范》GB/T50001- ; 9、中南地区通用建筑标准设计《建筑配件图集》合订本。 10、中华人民共和国国家标准《建筑给水排水工程施工质量验收规范》GB50242- ; 11、中华人民共和国国家标准<民用建筑电气设计规范>JGJ/T 16-92; 12、中华人民共和国国家标准<建筑照明设计标准>GB 50034 - 13、中华人民共和国国家标准<低压配电设计规范>GB 50054 -95 三、设计范围及图纸内容 设计范围 1、外观 2、一层大堂 3 2020年4月19日

3、宴会厅 4、餐厅及包间 5、1-8层客房 图纸内容 1、设计范围内的平面天花图。 2、设计范围内的定位放线及索引图。 3、设计范围内的立面图。 4、设计范围内的节点大样图。 5、设计范围内的照明等强弱电图纸。 四、关于专业设计 1、弱电系统:由专业公司将主线引到各层线井处。 2、强电系统:范围内的全部强电系统,包括照明、插座、动力疏散指示等。 4 2020年4月19日

电力系统技术规格说明书

目录 1. 低压分配电箱、柜 (2) 2. 电力电缆及电线 (5) 3. 金属桥架及线槽 (7) 4. 线路配件及其它电气设备电 (9)

1.低压分配电箱、柜 1.1.低压分配电箱、柜生产制造总体说明 (一)包括配电柜的设计、制造、运输、安装、通电测试直至设备安全投入使用。 (二)配电柜内的所有元件、配件、布线、材料和工艺应适用于规定的使用操作条件及相关国家标 准和规范。 1.2.设计、制造、安装标准及依据 GB7251-1997《低压成套开关设备和控制设备》 GB14048-2001《低压开关设备和控制设备》 GB50171-1992《电气装置安装工程盘、柜及二次回路结线施工及验收规范》 GB4942.2-1993《低压电器外壳防护等级》 GB4208-1993《外壳防护等级(IP代码)》 GB4728《电气图形用符号》 GB17196-1997《连接器件连接铜导线用的扁形快速连接端头安全要求》 GB17464-1998《连接器件连接铜导线用的螺纹型和无螺纹型夹紧件的安全要求》 JGJ16-2008《民用建筑电气设计规范》 GB50303-2002《建筑电气工程质量验收规范》 GB50254-96《电气装置安装工程低压电气施工及验收规范》 其他相关国家及地方标准 1.3.配电箱(柜)制造装配技术说明 1.3.1.配电箱(柜)外壳的技术说明: (一)配电箱(柜)的外壳钣金厚度应根据柜门(指单开门电柜)的大小确定: (1)单排PZ30照明箱钣金1.0mm,双排PZ30照明箱钣金1.2mm; (2)门板面积<0.8m2时,柜体(边框)1.2mm,电气安装板1.2mm,柜门1.5mm; (3)0.8≤门板面积<1.2m2时,柜体(边框)1.5mm,电气安装板1.5mm,柜门2.0mm; (4)1.2≤门板面积<1.5m2时,柜体(边框)1.5mm,电气安装板1.5mm,柜门2.0mm; (5)门板面积≥1.5m2时,柜体(边框)2.0mm,电气安装板2.0mm,柜门2.5mm; (6)双开门时,柜体(边框)2.5mm,电气安装板2.5mm,柜门2.5mm; (7)配电箱(柜)的外壳钣金厚度除满足上述要求外,还必须保证不能钣金的韧性、强度(可 采用背面焊接加强筋的形式),不能在正常运输和使用过程不得出现箱体外壳变形的状况。 (二)配电箱(柜)的外壳表面处理:

相关文档